通风空调隐蔽工程检查记录

通风空调隐蔽工程检查记录
通风空调隐蔽工程检查记录

通风空调隐蔽工程检查记录C 编号:

空调水管道隐蔽工程验收记录(立管保温前隐蔽)

空调水管道隐蔽工程验收记录(立管保温前隐蔽)空调水管道隐蔽工程验收记录 鲁TK—012 0 0 1 工程名称天元商务大厦施工单位天元建设集团有限公司分项工程名称冷热水系统安装监理(建设)单位济南中建建筑设计院环境温度25? 验收日期 2008.01.10 图号及管线号暖施-44 L1 L2 管径 DN20,80 数量 180m 材质无缝钢管、螺旋焊管接头形式焊接工作介质自来水防腐红丹防锈漆绝热离心玻璃棉管40、45 隐蔽方法: 简图及说明:立管系统1#保温绝热 将保温棉管套在管道上,缠两道塑料布和玻璃丝布,压接紧密,与木砖等接缝处 保温严密。 保温后,装饰工1、保温棉管规格如下:DN50-100保温棉厚度为40mm;DN125-300,保温棉厚度为45mm。 程吊顶 2、防潮层与绝热层紧密粘贴,环向搭接的缝口应朝向低端,纵向搭接缝位于管道侧 面,并顺水。 3、水管穿楼板处,套管内保温棉填塞密实,管道与套管无接触;阀门等单独保温, 并能单独拆卸。 4、外部金属保护壳应紧贴绝热层,接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,采用自攻螺 丝固定,螺钉间距匀称,并不得刺破防潮层,外表平整、美观。 验收结论

施工单位监理(建设)单位试验人: 专业质量检查员: 项目专业技术质量负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): (公章) (公章) 注:1、简图及说明应把坐标、标高、坡向、坡度及其他管线的相互关系等说明。 2、此表适应于给水、排水、采暖、通风、空调、消防等管道的隐蔽工程验收。 山东省建设工程质量监督总站监制 空调水管道隐蔽工程验收记录 鲁TK—012 0 0 2 工程名称天元商务大厦施工单位天元建设集团有限公司分项工程名称冷热水系统安装监理(建设)单位济南中建建筑设计院环境温度25? 验收日期 2008.01.14 图号及管线号暖施-44 L1 L2 管径 DN20,80 数量 180m 材质无缝钢管、螺旋焊管接头形式焊接工作介质自来水防腐红丹防锈漆绝热离心玻璃棉管40、45 隐蔽方法: 简图及说明:立管系统2#保温绝热 将保温棉管套在管道上,缠两道塑料布和玻璃丝布,压接紧密,与木砖等接缝处保 温严密。 保温后,装饰工1、保温棉管规格如下:DN50-100保温棉厚度为40mm;DN125-300,保温棉厚度为45mm。 程吊顶 2、防潮层与绝热层紧密粘贴,环向搭接的缝口应朝向低端,纵向搭接缝位于管道侧面, 并顺水。

中央空调验收标准

中央空调验收标准--说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

隐蔽工程施工记录表

工程名称 施工项目接地装置施工日期 施工内容:接地极网建设 1.接地引出线、接地联板及接地圆钢等所有钢材均需热镀锌防锈。 2.水平接地体在耕作地区埋深0.8米,非耕地埋深0.6米,石山地埋深不宜小于0.3米。 3.在铁塔基础浇制前或拉线盘埋设前先把深埋接地极水平放置于铁塔坑或拉线坑内,每块极板引线两根与水平接地网焊接在一起。 4.杆塔位处土壤电阻率较高时,可根据地形条件将接地线外引至附近地势相对低洼潮湿的地方埋设,或做连续伸长接地,回填土用地表腐植土填在地线周围厚0.1米。 5.在附近有架空送电线路时,新布的接地网可与附近己有接地网焊接在一起,以降低接地电阻值。 6.施工图时不得将杂草、碎石、石块等杂物回填于沟内与接地线接触,回填土必须夯实。 7.钢筋混凝土杆的两根主杆及铁塔的四个塔脚都应设置单独的接地引下线与主接地带焊接。 8.以明细表中标明的要求工频接地电阻数值为准,一般应尽量满足,若接地装置型式不能满足要求,可提高一至二级埋设。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电缆沟接地网施工日期 施工内容:电缆沟接地网建设 1、所有焊接处均采用三面施焊,焊接后除渣并涂防锈漆两遍,接地露头露出地面部分一并涂防锈漆作防腐处理。 2、接地电阻应小于10欧。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电杆基础施工日期2018.5.10 施工内容:电杆基础建设 1 、本基础图用于无拉线大拔稍杆基础. 2 、基础施工图应按照现行的有关要求执行,要保证砼浇注质量. 3 、地质条件:硬朔粘土.(如遇不良地质请告知设计部门). 4 、基础回填土应分层夯实. 施工负责人:施工记录人:

通风隐蔽工程验收记录

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

如何验收隐蔽工程之中央空调与地暖

房屋装修对很多家庭来说都是一道难题,整个过程较为复杂,尤其需要关注的是隐蔽工程,比如水电布管布线、地板基层、中央空调、新风管道铺设等等,交房时已被装饰面覆盖,无法用肉眼看到,对今后入住有很大的影响。因此,装修过程中,大家要记得验收隐蔽工程。 以下大金空调为大家列举了家用中央空调和地暖两大隐蔽工程的注意点,帮助大家擦亮眼睛,顺利验收到一个放心安全的家居环境。 一、家用中央空调工程 考虑空气净化、舒适气流等问题,很多家庭都选购了家用中央空调,由冷媒管道和室内外机组成,在设备安装、管路排布方面需要注意几个关键点。 设备,主要分为室内机和室外机 室内机定位关系到内装美观度和后期空调使用效果,机器吊装前安排空调施工人员、内装设计师、硬装施工人员一起现场沟通。 例如: ①出风面板尽量安装在吊顶左右居中位置 ②出风面板上沿不要紧贴天花板,避开吊顶装饰石膏线 ③出风面板和室内机出风口尽量不要错位,保证出风量 ④避免出风口装在灯槽内,这点特别重要。 有灯槽对出风口的影响:①冬季热风被阻挡,无法到地板附近,影响制热效果;②夏季冷风吹出,灯槽处易结露,吊顶霉变; 如果很喜欢有灯槽的内装设计,可以安装大金灯槽专用室内机,回风口安装在灯槽内,出风口吸顶安装。

室内机顶部与天花板要有间距,底部和木龙骨之间也要有间距,不要紧贴,避免机器运转与楼板共振产生的噪音。 室内机安装完毕后,需要保护好出回风口。中央空调在装潢初期就进场了,空调内机会先安装,等到硬装结束后再安装空调风口。吊装完室内机后,需要用纸板覆盖空调内机出回风口,避免装修灰尘进入到室内机内部,保持机内整洁,保障空调效果。 当然地道的空调厂家也会在出货箱子内附带定制的风口密封型纸,买过大金3D气流风管机等产品的用户在开箱验收时可以翻找一下,注意不要误扔了。 管路排布方面 看看管道排布,冷媒铜管要求横平竖直,需要安装固定件吊装,管道无下垂,保障长期使用稳定性。

中央空调施工标准

中央空调氟系统 室内机 1、检查机器型号和图纸上所示的型号是否一致,外观有无损伤 2、室内机的安装严格按图纸上的尺寸操作 3、室内机安装使用大垫片 4、室内机不可吸顶安装,机器顶部距离房间顶面2cm以上为宜,底部不与吊顶龙骨等接触 5、机器吊好后把检修口、冷凝水管、管路走向都用墨线弹出并做上标注 6、送风口、回风口必须及时做好防尘保护 7、帆布应当整洁,不得有污物 8、使用公司统一规定的帆布压条,固定间距15-20cm 9、室内机吊装后,先用水倒入积水盘试水平 10、出风口、回风口、检修口尺寸需要与装潢进行书面交接 11、室内机的固定是否稳固,左右无摇晃 12、屋顶面及阳台顶面严禁打膨胀螺丝 13、侧送侧回的机器,进回风口距离1.5米以上 打孔 1、打孔前了解每个孔位意图,了解房屋结构及内外情况 2、标示清楚每个孔位,还要观察水电管路的走向 3、打孔尽量打在梁的两侧或梁的顶部, 4、打孔尽量打在下面有墙体的梁上 5、梁上尽量打小孔,最大可以打Φ80的孔 6、20cm高的梁,不得打上下孔 7、梁的下部5cm的位置严禁打孔(通常在梁下部3cm处有主筋) 8、外墙孔必须参照内高外低的原则,坡度达到1%以上,以免进水 9、打孔的污水要用盆接收起来,保持内外墙清洁干净,并且处理干净垃圾 冷凝水管 1、空调冷凝水管不得同建筑物中污水管连接 2、冷凝水管保持1%以上的坡度 3、水平管的合流处必须从上部流入,不得走成“T”字型 4、冷凝水就近排放 5、冷凝水排放到室外花园内的,下排水口离地面不高于40cm

6、从地面走的冷凝水管路不得超过6米 7、房屋正立面不得有冷凝水排放口 8、冷凝水立管的顶部、室内机附近、水平管较长段需设通气管 9、通气管上方要设有弯头,以防污物进入冷凝管内,且加保温 10、冷凝水支吊架间距不大于80cm;管路转弯处必须设单独支、吊架 11、通水试验,以积水盘内无污物、无积水,排水顺畅,管路无渗漏、绝热良好为合格 12、装潢封顶前要再做一次冷凝水通水实验 13、冷凝水排水管要用保温绝热,保温厚度为1cm 14、冷凝水管之间的胶黏处牢固,无渗漏 15、冷凝水管在墙槽里最高点离墙面0.5cm以上 16、冷凝水管必须用直径25的U-PVC管(不包括10的机器) 17、3台风盘以上冷凝水的连接必须用直径32的U-PVC管(不包括10的机器) 18、若内机有提升泵,应设置提升弯 19、冷凝水管道与设备接口之间要有20-50mm的落差 20、管道室内机连接采用柔性连接 铜管 1、铜管在使用前先用氮气除管道内杂质 2、铜管的除湿、清洁、气密性实验要在安装之前进行检测 3、确保铜管在安装过程中外表没有损坏和用力不当造成的伤痕 4、施工过程中及时对管路封口防杂质 5、未安装的铜管必须平放,注意保护,减少与灰尘的接触 6、铜管切割后进行去毛刺、打磨切割面一定要将管口朝下放置(防止碎屑落入管内) 7、相同管径的铜管焊接时,用胀管器(做成杯型口)或用铜管接头 8、分歧管前后50cm不得转弯,两个分歧管之间应该有100cm以上的间距 9、管道铺设,应保持横平竖直,支架间距为80cm,转角处以及其他承重点需要单独设立支架 10、喇叭口扩口部分必须圆整、不得有裂缝、不得有疤痕、不得有遗留的毛刺 11、弯曲加工时,铜管的内侧不得起皱或变形,在使用弹簧弯管器时,插入通管器内的弯管器必须要清洁 12、铜管弯曲半径大于5倍管径 13、把胀管器的接头插入铜管内,进行胀管时注意不能太快,防止用力过猛,胀裂铜管 14、焊接时不可破坏业主原有设施以及其他部件

04通风与空调工程隐蔽工程验收记录(3).doc

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称-1 层商场空调系统 施工单位河南省 ** 工程公司验收部位-1 层商场空调系统 验收日期 施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院序号工程分项及部位单位 1 镀锌铁皮风管保温 m3 (19mm 厚橡塑保温板) 2 / / 隐3 / / 蔽 工 4 / / 程 内 5 / / 容 6 / / 7 / / 8 / / 简 图 及 说 明LY012-301 13-3 数量检查结果 18.5 风管保温符合规范规定要求/ / / / / / / / / / / / / / 风管保温采用 19mm 厚橡塑板保温,采用橡塑胶水粘接;风管保温粘接牢固,接缝严密,符合规范规定要求。 施工单位监理(建设)单位 验收意见:验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 1 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 1 层商场空调系统验收日期 施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院 序号工程分项及部位单位 1 镀锌铁皮风管保温 m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉) 2 / / 隐3 / / 蔽 工 4 / / 程 内 5 / / 容 6 / / 7 / / 8 / / 简 图 及 说 明LY012-301 13-4 数量检查结果 9.5 风管保温符合规范规定要求/ / / / / / / / / / / / / / 风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。 施工单位监理(建设)单位 验收意见:验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)年月日(公章)

中央空调施工规范标准[详]

家用中央空调施工质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了适应行业发展的需要,规范市场,加强对上海地区家用中央空调工程质量管理,统一家用中央空调工程质量验收,保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,参照国内外先进标准,并结合我国的国情,特制定本规范。 1.0.2 本规范适应于上海地区单机制冷量范围7-80kw的电力驱动家庭与小型公共场所的中央空调工程施工质量的验收。 1.0.3 家用中央空调工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 家用中央空调工程使用的主要材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家和有关强制性标准的规定。 1.0.5 家用中央空调工程施工质量验收除应执行本规范的规定,有国家现行标准规范的规定应按国家规定标准执行为准。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装陵水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装演工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装演施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工。电气线路施工的电工。设备安装

中央空调安装验收规范

中央空调安装验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 一. 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 进场验收的基本标准 1.1 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路设计合理,符合建筑施工规范的要求。 1.2 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致; 3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。

1.3 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 二. 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 隐蔽工程验收的基本标准 2.1 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平; 2、吊装连接部位加有防震橡胶垫; 3、风阀的安装规范; 4、水机系统的风盘安装规范。 2.2 系统线路验收的基本标准 1、线槽横平竖直; 2、打孔规范标准; 3、使用设计规定的穿线管; 4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆; 5、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。 2.3 风管道及水管道安装验收的基本标准 1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;

中央空调施工验收规范

中央空调施工验收规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中央空调施工验收规范 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 施工准备 组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 安装室内系统 第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线; 第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管; 第三步:安装风管道或水管道。

隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 安装室外机 固定主机、连接管线、制作保温。 联调试压 系统调试、打压试验(水机)。 竣工验收 主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 装修后收尾复检 在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。

2、验收的基本标准 进场验收的基本标准 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致;

3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 隐蔽工程验收的基本标准 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平; 2、吊装连接部位加有防震橡胶垫;

中央空调安装施工、验收规范

中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 1.1 施工准备 组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。 1.2 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 1.3 安装室内系统 第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线; 第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管; 第三步:安装风管道或水管道。 1.4 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 1.5 安装室外机 固定主机、连接管线、制作保温。 1.6 联调试压 系统调试、打压试验(水机)。 1.7 竣工验收 主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 1.8 装修后收尾复检

在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。 2、验收的基本标准 2.1 进场验收的基本标准 2.1.1 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。 2.1.2 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致; 3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。 2.1.3 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 2.2 隐蔽工程验收的基本标准 2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平;

基础 隐蔽工程验收记录

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.8 隐检部位19-29轴第1-4步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.23 隐检部位6-11轴第1-3步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目基础隐检日期2008.12.26 隐检部位基础1-29轴垫层层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理隐检日期2009.3.7 隐检部位1-29/A-R轴层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

通风隐蔽工程验收记录

1 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求

2 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求

中央空调工程质量验收.doc

中央空调工程质量验收 一.评定标准与评定等级 1.中央空调的工程质量检验评定标准 1.1中央空调的工程质量评定应遵循国家的有关标准执行。这些标准有:(1)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88。 (2)《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88。 (3)《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88。 1.2工程质量检查的依据有: (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。 (3)工程设计图纸及设计文件、设计变更通知单、工程会议纪要及工程洽商。(4)国家及地方有关的施工规范、规程、工艺标准。 (5)企业标准、工法、施工方案、技术交底等。 2.质量评定等级 2.1单位工程质量等级 (1)符合以下标准的单位工程为“合格”: a.所含分部工程的质量应全部“合格”。 b.质量保证资料应基本齐全。 c.观感质量的评定得分率应达到70%及其以上。 (2)符合以下标准的单位工程为“优良”: a.所含分部工程的质量应全部合格,其中有50%及以上优良。 b.质量保证资料应基本齐全。 c.观感质量的评定得分率应达到85%及其以上。 2.2分部工程质量等级 (1)合格:所含分项工程的质量全部合格。 (2)优良:所含分项工程的质量全部合格,其中有50%及以上为优良。 2..3分项工程质量等级 (1)合格 a.保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定。 b.基本项目抽查处/件应符合相应质量检验评定的合格规定。

c.允许偏差项目抽检的点数中,有80%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允 许偏差范围内。 (1)优良 a.保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定。 b.基本项目抽查处/件应符合相应质量检验评定的合格规定;其中有50%及其以上的处/件符合优良规定;,该项即为优良;优良项数应占检验项数50%及其以上。 c.允许偏差项目抽检的点数中,有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允 许偏差范围内。 二. 通风与空调工程验收内容 1.一般规定 1.1通风与空调工程的验收分为竣工验收与综合效能实验两个阶段。竣工验收主要是对工程施工质量的检验及评定;综合效能试验是对工程使用功能的检测及评估。 1.2通风与空调工程施工完毕后,应对各系统作外观检查和无生产负荷的联合试运转测定及调试,合格后即应验收。 1.3通风与空调工程投入试运行后,应作生产负荷条件下的综合效能试验的测定与调整,合格后即可交工验收。 2.竣工验收 2.1通风与空调工程的竣工验收是施工单位按本标准要求将质量合格的工程移交建设单位的验收过程。 2.2通风与空调工程各系统的外观可按下列项目检查: 风管表面平整、无破损、接管合理;风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处无明显缺陷。空气洁净系统的风管、静压箱等内表面应清洁无积尘。 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火排烟阀关闭严密,动作可靠。 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口的可调节部件应能正常动作。 管道、阀门及仪表安装位置应正确,无水、气渗漏。 通风机、制冷机、水泵安装的精度,其偏差应符合有关条规定。 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合要求。 除尘器、集尘室安装应牢固,接口严密。 组合式空调机组外表平整,接缝严密,组装顺序正确,喷水室无渗漏。 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求。

通风隐蔽工程验收记录

. 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求

. 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求

隐蔽工程施工记录表

隐蔽工程施工记录表 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称主变压器基础及构支架地基与基础(土石方 工程) 分部(子分部)工程名称 工程部位主变区域基础 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况: 基底土质为粘土,基底为老土层,均匀密实, 无积水,无淤泥,无松散土。符合设计要求。 设计标高误差情况: 无。 验收结论: 建设单位:(章) 勘察单位:(章) 设计单位:(章) 监理单位:(章) 施工单位:(章) 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 监理工程师: 项目经理: 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称主变压器基础及构支架地基与基础(土石方 工程) 分部(子分部)工程名称

工程部位主变区域基础 2016.3.13 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况: 基底土质为粘土,基底为老土层,均匀密实, 无积水,无淤泥,无松散土。符合设计要求。 设计标高误差情况: 无。 验收结论: 建设单位:(章) 勘察单位:(章) 设计单位:(章) 监理单位:(章) 施工单位:(章) 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 监理工程师: 项目经理: 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称屋外配电装置构筑物地基与基础(土石方工程) 分部(子分部)工程名称 工程部位 110kV配电区域基础 2016.3.3 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况:

中央空调施工规范标准

家用中央空调施工质量验收规 1 总则 1.0.1 为了适应行业发展的需要,规市场,加强对地区家用中央空调工程质量管理,统一家用中央空调工程质量验收,保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,参照国外先进标准,并结合我国的国情,特制定本规。 1.0.2 本规适应于地区单机制冷量围7-80kw的电力驱动家庭与小型公共场所的中央空调工程施工质量的验收。 1.0.3 家用中央空调工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不得低于本规的规定。 1.0.4 家用中央空调工程使用的主要材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家和有关强制性标准的规定。 1.0.5 家用中央空调工程施工质量验收除应执行本规的规定,有国家现行标准规的规定应按国家规定标准执行为准。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装陵水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装演工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装演施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工。电气线路施工的电工。设备安装