文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 14 室外气象参数

14 室外气象参数

14 室外气象参数
14 室外气象参数

全国主要城市室外气象参数表

全国主要城市室外气象参数表 台站位置大气压力(hPa)冬季北纬东经冬季夏季采暖空气调节省份 城市 名称北京市延庆40115.95966.3950.4-13-16北京市密云40116.83 1018996.9-11-14北京市北京40116.471020.4998.6-9-12天津市蓟县40117.421025.41003.5-10-12天津市天津39117.161026.61004.8-9-11天津市塘沽39117.721026.61004.7-8-10河北省承德41117.93980 962.8-14-17河北省张家口41 114.88938.9924.4-15-18河北省唐山40118.161023.41002.2-10-12河北省保定 39115.511024.71002.6-9-11河北省石家庄38114.411016.9995.6-8-11河北省

邢台37114.51017.4995.8-8-11山西省大同40113.33899.2888.6-17-20山西省 阳泉38113.55936.2922.7-11-13山西省太原38112.55932.9919.2 -12-15山西省 介休37111.93936.8922.4-10-13山西省阳城35112.4946.9931.8-7-10山西省 运城35111.01982.1962.8-7-9内蒙古海拉尔49119.75947.2935.5 -34-37内蒙古 锡林浩特44116.06905.7895.6-27-30内蒙古二连浩特44112910.1 898.1-26-30内蒙古通辽44122.261002.8984.3-20-22内蒙古赤峰42 118.96954.9940.9-18-20内蒙古呼和浩特41111.68900.9889.4-19-22辽宁省开原43124.051013994.3-22-25辽宁省阜新42121.651008.2 989-17-20辽宁省抚顺42124.05

设计用室外气象参数

一、设计依据及参数 1、设计依据: 1.1采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 1.2 建筑给水排水设计规范(50015-2002) 1.3 室外给水设计规范(GBJ13—86) 1.4 给水排水制图标准(T50106-2001) 1.5 建筑设计防火规范(GBJ16—87) 1.6 建设单位的要求和各专业的设计图纸 2、设计参数: 2.1.根据当地气候室外气象条件: 冬季室内计算相对湿度:70% 冬季冷水计算温度:15 ℃; 冬季室外干球温度:20 ℃; 室外风速按3m/s算。 2.2热负荷计算参数: 泳池按恒温至28℃计; 二、泳池恒温热负荷计算 热量计算 初始加温所需热量; 游泳池水恒温所需热量,应为下列热量的总和: (一)、水面蒸发和传导损失的热量;

(二)、池壁和池底传导损失的热量; (三)、管道的净化水设备损失的热量; (四)、补充水加热需要的热量。 1、池水升温负荷(未加散热): 通常初始加温时间设计为24小时,则 Q1=118m3×1000×(28℃-15℃)/ 24h =63917kcal/h 2、游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qz=(1/β)ρ·y(0.0174V+0.0229)(Pb-Pq)A(B/B') =(1/133.32)×1×582.39×(0.0174×3+0.0229)×(3778.5-2337)×88×(760/760) =41616kcal/h 式中 Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kcal/h); β——压力换算系数,取133.32Pa; ρ——水的密度(kg/L); у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); VW ——游泳池或水上游乐池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池或水上游乐池VW =0.2—0.5 m/s;露天VW =2—3 m/s; Pb——与泳池水温28℃对应的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa); Pq——在70%湿度下,与冬季室外温度20℃对应的水蒸汽压力(Pa); A——游泳池的水表面面积88(m2); B——标准大气压力(Pa); B’——当地的大气压力(Pa)。

全国主要城市气象参数表

全国主要城市气象参数表 地区北纬东经海拔冬季 采暖 室外 设计 干球 温度冬季 通风 室外 设计 干球 温度 冬季 空调 室外 设计 干球 温度 夏季 通风 室外 设计 干球 温度 夏季 空调 室外 设计 干球 温度 夏季 空调 室外 设计 湿球 温度 极端 低温 极端 高温 冬季 湿度 夏季 湿度 北京市39°48′116°19′-9 -5 -12 30 41 77 上海市31°10′121°26′-2 3 -4 32 34 73 83 天津市39°06′117°10′-9 -4 -11 30 54 78 重庆市29°35′106°28′ 4 8 3 33 36 81 76 黑龙江省 海拉尔49°13′1196°45′-35 -27 -38 25 76 72 嫩江49°10′125°13′-33 -25 -36 25 73 79 博克图48°46′121°55′-28 -21 -31 23 70 80 海伦47°26′126°58′-29 -23 -31 25 73 67 齐齐哈尔47°23′123°55′-25 -19 -29 27 69 74 哈尔滨45°41′126°37′-26 -20 -29 26 72 78 牡丹江44°34′129°36′-24 -19 -28 26 69 78 吉林省 长春43°54′125°13′-23 -17 -26 27 68 79 通辽43°36′122°16′-20 -15 -23 28 53 74 四平43°11′124°20′-23 -15 -25 28 66 79 延吉42°53′129°28′-20 -14 -22 26 58 81 辽宁省 1

暖通空调设计中关于室外气象参数的文献综述

关于室外气象参数的文献综述 通过对《建筑热过程》这门课程的学习,使我体会到在做暖通空调设计时,室外气象参数的重要性。所以,需要对室外气象参数的来源、处理、计算方法、使用等等做进一步学习。 空调设计气象参数,包括设计干球温度、湿球温度和太阳辐射,是建筑空调系统设计必要和基本的数据。它们同时作用于建筑物,.是导致围护结构的传热和通过渗透和通风直接进行质交换的驱动势。在空调系统中同时发生的设计气象条件是确定空调系统容量的峰值冷负荷所必需的条件。不适当的设计气象数据将造成容量过大或偏小的HV AC系统,会导致不必要的额外初投资和较低的部分负荷效率,或者经常不能提供充足的制冷量。 1.室外空气计算参数的数据来源及分析比较 原始数据来源于中国气象局气象信息中心气象室编制的我国地面气象资料数据集和气象辐射资料数据集。我国地面气象资料数据集由我国地面气候观测网国家基准气候站和国家基本气象站连续定时探测大气变化所记录的各种气象要素资料组成。基准气候站每天进行24次定时观测,基本气象站每天进行4次定时观测,分别为02:00、08:00、14:00、20:00。 采用国家气象信息中心气象资料室提供的26城市1978年1月1月至2007年12月31日的地面气候资料为观测基础数据,按我国规范的确定方法和国外不保证率的方法为基础,对室外空气计算参数的确定方法进行讨论,并更新了部分城市的主要室外空气计算参数,主要结论如下: (1)分别计算统计年限为10年、15年、20年及30年的室外空气计算参数,参考气象学上的规定并综合冬夏室外空气计算参数的变化与累年气温的变化规律,认为30年是比较适宜的统计期。 (2)我国空调室外空气计算参数与ASHRAE相比,数值处于保证级别比较高的水平,只是形式不够灵活,不能让设计师在设计时根据建筑的不同用途、实际需要来选择对应的设计值。而且我国现在还不能提供满足统计要求的逐时气温数据,使用不保证率的方法条件还不够成熟。 (3)与GBJ19一87相比,夏季空调干球计算温度变化不大,大部分城市温度增长在1℃以内,个别城市如乌鲁木齐、徐州的夏季空调设计温度甚至低于原规范的设计参数;采暖城市30年统计期的采暖室外计算温度增幅较为明显,大部分上升了2一3℃,部分北方城市10年统计期的冬季采暖及空调设计参数呈现出下降趋势,有的甚至与30年的统计数据持平。 (4)对负荷计算方法进行分析并对比新老30年的计算参数,我国北方地区采暖室外计

设计用全国主要城市室外气象参数资料汇编

省份山东北京北京上海天津设计用室外气象参数单位济南北京密云上海天津拔海高度m 170.331.371.8 5.5 2.5 常年大气压pa 100813101169100847101618101677采暖室外计算温度℃-5.2 -7.5-8.9 1.2-7.0冬季通风室外计算温度℃-3.6 -7.6-8.7 3.5-6.5夏季通风室外计算温度℃30.9 29.929.930.829.9夏季通风室外计算相对湿度%56 58596962冬季空气调节室外计算温度℃-7.7 -9.8-11.7-1.2-9.4冬季空气调节室外计算相对湿 度% 45 37567473夏季空气调节室外计算干球温 度℃ 34.8 33.633.734.633.9夏季空气调节室外计算湿球温 度℃ 27.0 26.326.428.226.9夏季空气调节室外计算日平均 温度℃ 31.2 29.128.831.329.3冬季室外平均风速m/s 2.7 2.7 2.6 3.3 2.1冬季室外最多风向的平均风速m/s 3.5 4.5 3.2 3.0 5.6夏季室外平均风速m/s 2.8 2.2 2.2 3.4 1.7冬季最多风向——ENE NNW NE N NNW 冬季最多风向的频率%18 14211315夏季最多风向——SSW SE SSW S S 夏季最多风向的频率%19 12121411年最多风向——SSW SSW ENE ESE SSW 年最多风向的频率%15 101699冬季室外大气压力Pa 101853 102573102083102647102960夏季室外大气压力Pa 99727 9998799523100573100287冬季日照百分率%53 57533848设计计算用采暖期日数日100 12213140121 设计计算用采暖期初日——11月 26日 11月 14日 11月8 日 12月 31日 11月15 日 设计计算用采暖期终日——3月5 日 3月15 日 3月18 日 2月8 日 3月15 日 极端最低温度℃-14.9 -18.3-23.3-7.7-17.8极端最高温度℃42.0 41.940.739.640.5

室内和室外空气设计参数

第四章室内和室外空气设计参数 4.1内空气设计参数 4.1.1舒适性空调室内空气设计参数 舒适性空调泛指生活环境中如居室、办公室、餐厅等对温度、湿度没有太高的精度要求的空调方式。舒适性空调室内空气的温度、相对湿度要求见表4-1所示。 表4-1 舒适性空调室内设计温湿度及风速 部分建筑的室内空气设计温、湿度见表4-2所示。民用建筑空气调节房间室内计算温度见表1-4-3所示。 表4-2 部分建筑的室内空气设计温、湿度 表4-3 民用建筑空气调节房间室内计算温度

4.1.2工艺性空调室内空气设计参数 工艺性空调室内空气设计参数见表4-4至表4-5所示。 表4-4 工艺性空调室内空气设计参数

表4-5 机械工业部分室内参数要求 4.1.3电子计算机房的温、湿度要求 电子计算机房的温、湿度标准值见表4-6所示。电子计算机房的温、湿度条件见表4-7所示。 表4-6 温、湿度标准值 表4-7 电子计算机房的温、湿度条件

4.2 室外空气设计参数 1、 夏季空调室外计算干球温度t K 室外气象参数可按下面简化公式计算 夏季空调室外计算干球温度 t K = 0.47 t x + 0.53 t r (℃) 式中 t x ——累年最热月平均温度 (℃) t r ——累年极端最高温度 (℃) 2、 夏季空调室的计算湿球温度t s (平均每年不保证50小时) 湿球温度t s 应分区计算 (1) 北部地区 黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙和西藏等省、自治区计算公式如下 t s = 0.72 t sx + 0.28 t sr (℃) (2) 中部地区 陕西、山西、北京、天津、河北、河南、山东、上海、江苏、安徽和湖北的

最新版本《GB50736-2012》全国民用建筑供暖通风与空调室外气象参数表2012-12-08编制.pdf

全国《GB5073 台站位置 统计年平均温 北纬东经海拔年份度 省城市名站台(m) (℃) 供暖 (℃) 份称名称 北 1 北京北京5411 39°48′ 116°28′31.3 1971-2000 12.3 -7.6 京 天 1 天津天津54527 39°05′ 117°04′ 2.5 1971-2000 12.7 -7 津 2 塘沽塘沽54623 39°00′ 117°43′ 2.7 1971-2000 12.6 -6.8 1 石家庄石家庄53698 38°02′ 114°25′81 1971-2000 13.4 -6.2 2 唐山唐山54534 39°40′ 118°09′27.8 1971-2000 11.5 -9.2 3 邢台邢台53798 37°04′ 114°30′76.8 1971-2000 13.9 -5.5 4 保定保定54602 38°51′ 115°31′17.2 1971-2000 12.9 -7 河 5 张家口张家口 54401 40°47′ 114°53′724.2 1971-2000 8.8 -13.6 北 6 承德承德54423 40°58′ 117°56′377.2 1971-2000 9.1 -13.3 省 7 秦皇岛秦皇岛 54449 39°56′ 119°36′ 2.6 1971-2000 11 -9.6 8 沧州沧州54616 38°20′ 116°50′9.6 1971-1995 12.9 -7.1

9 廊坊霸州54518 39°07′ 116°23′9 1971-2000 12.2 -8.3

10 衡水饶阳54606 38°14′115°44′18.9 1971-2000 12.5 -7.9 1 太原太原5377 2 37°47′112°33′778. 3 1971-2000 10 -10.1 2 大同大同53487 40°06′113°20′1067.2 1971-2000 7 -16.3 3 阳泉阳泉53782 37°51′113°33′741.9 1971-2000 11.3 -8.3 4 运城运城53959 35°02′111°01′376 1971-2000 9.14 -4. 5 山 5 晋城阳城53975 35°29′112°24′659.5 1971-2000 11.8 -6. 6 西 6 朔州右玉53478 40°00′112°27′1348.8 1971-2000 3.9 -20.8 省 7 晋中榆社53787 37°04′112°59′1041.4 1971-2000 8.8 -11.1 8 忻州原平53673 38°44′112°43′828.2 1971-2000 9 -12.3 9 临汾临汾53868 36°04′111°30′449.5 1971-2000 12.6 -6.6 10 吕梁离石53764 37°30′111°06′950.8 1971-2000 9.1 -12.6 1 呼和浩特呼和浩特 40°49′111°41′1063 1971-2000 6.7 -17 53463 2 包头包头53446 40°40′109°51′1067.2 1971-2000 7.2 -16.6 3 赤峰赤峰54218 42°16′118°56′568 1971-2000 7.5 -16.2 4 通辽通辽5413 5 43°36′122°16′178.5 1971-2000 6. 6 -19 5 鄂尔多斯东胜53543 39°50′109°59′1460.4 1971-2000 6.2 -16.8

相关文档
相关文档 最新文档