文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理
常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理

关键字:液位计

一、磁翻板液位计

主要原理

磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进而反映容器内液位的情况。

配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(420mA 信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。

适用范围及特点

磁翻板液位计采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。

磁翻板液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。

磁翻板液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

二、磁浮球液位计(液位开关)

主要原理

磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的带有磁体的浮球(简称浮球)被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。

该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(420mA 信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以依照客户需求转换器由公司配送)从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。

适用范围及特点

本产品采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。

本产品几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

三、防爆浮球液位开关

主要原理

防爆浮球液位开关,也称为防爆浮球液位控制器。专门为爆炸性环境中使用而设计制造的液位控制仪表,本产品是基于浮力原理和杠杆原理设计的当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化,浮球的这种位移将通过杠杆作用于微动开关,进而由微动开关发生开关信号。

适用范围及特点

本产品采用优质资料和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。另外,本仪表输出开关信号,可以实现远距离的液位警报和控制。

高温高压型防爆浮球液位开关,使用了优质磁钢和磁耦合原理,防止电子元件与高温介质直接接触、实现高压介质与电子元器件的完全隔离。

本产品的制造生产符合相关规范,经电气产品防爆质量监督检验中心审查批准,产品可以广泛适用于石油、化工、电力、冶金、食品、制药、造纸等行业中。能实现对各类容器内液位的制动报警和控制。

四、玻璃板式液位计

工作原理与结构

本液位计是基于连通器原理设计的由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰

或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到液面与容器内的液面相同即液位高度。

液位计两端的针型阀不只起截止阀的作用,其内部的钢球具有逆止阀的功能,当液位计发生意外破损泄漏时,钢球可在介质压力作用下自动关闭液体通道,防止液体大量外流起到平安维护作用。液位计改变零件的资料或增加一些附属部件即可达到防腐、保温、防霜、照明等功能。

适用范围及特点

本产品选用优质石英玻璃板,具有优良的性能。另外,本产品具有结构简单、经济实用、装置方便、工作可靠、使用寿命长等优点。

作为基本的液位指示液位计,本产品广泛运用于在最简单液位丈量场所和自动化水平不很高的大型工程项目中液位的丈量和监测。

五、玻璃管式液位计

工作原理与结构

液位计是基于连通器原理设计的由玻璃管构成的液体通路。通路经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃管观察到液面与容器内的液面相同即液位高度。管式液位计主要由玻璃管、维护套、上下阀门及连接法兰(或螺纹)等组成。液位计改变零件的资料或增加一些附属部件,即可达到防腐或保温的功能。

本产品选用优质石英玻璃管,具有优良的性能(如耐高温、高压等)另外,具有结构简单、经济实用、装置方便、工作可靠、使用寿命长等优点。

作为基本的液位指示液位计,本产品广泛运用于在最简单液位丈量场所和自动化水平不很高的大型工程项目中液位的丈量和监测。

六、钢带液位计

工作原理:

钢带液位计是一种传统的液位计。利用力学平衡原理设计制作的由液位检测装置、高精度位移传动系统、恒力装置、显示装置、变送器装置以及其他外设构成。

浸在被测液体中的浮子受到重力W浮力F和由恒力装置产生的恒定拉力T作用,当三个力的矢量和等于零时,浮子处于准平衡静止状态。力学平衡时的浮力是准恒定的浮子浸入液体的体积V为恒定值)$

当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动筹划传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。

变送器把这种液位情况转换成规范电信号,通过信号线输出。这种电信号可以驱动其他控制设备。

本液位计具有实用性强、丈量范围大、精度高性能稳定、使用寿命长、便于维护等优点。另外,大型计数器显示,使得读数清晰准确;手动浮子提升机构,可随时检查仪表工作情况;可与多种变送器连接,组成液位检测系统。

可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保、食品等工业部门及附属设施的各种变送器连接,将容器中的液位变化转换成模拟信号、电脉冲信号或开关信号远传至控制室显示或计算机房进行数据显示和处理。

七、重锤探测液位计

主要原理

重锤探测液位计是依据力学平衡原理设计生产的当钢带浸浮在液体中某一位置静止时,浮子、钢丝绳(或钢带)重锤及指针所受的重力、钢带所受液体的浮力与系统摩擦力处于平衡状态。

当液位变化时,浮力F将随之改变,系统原有的平衡受到扰动将重新达到动态平衡。液位的变化导致浮子位置的发生改变,重锤带动指针上下移动,标尺上可以清晰直观的显示容器内液位变化的情况。

标尺板的顶端标示液面的零位,底端标示液面的满量程。指针随着物位的变化而变化,进而连续地指示出液位的高低。

适用范围及特点

可广泛运用于化工、电力、水处置等领域中大中型贮罐各种液体以及高粘度、腐蚀性液体液位的常压条件下连续测量。

八、超声波物位计

工作原理

本产品的工作原理:就是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。0一次探头向被测介质外表发射超声波脉冲信号,超声波在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的超声波信号通过电子模块检测,通过专用软件加以处置,分析发射超声波和回波的时间差,结合超声波的传达速度,可以精确计算出超声波传播的路程,进而可以反映出物位的情况。

适用范围及特点

本产品电子模块局部的微处置单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可以得出精确的数值。

同时,本产品性能稳定,价格低廉,精度高,具有模拟量,开关量及数字信号同时输出功能,防水外壳,适用于一般场合的液物位检测。其主要芯片采用飞利普工业级单片机,数字温度弥补和相关专用集成电路,抗干扰性强,可任意(自定义设定)设置上下限及在线输出调节,并带有现场显示,模拟量,开关量输出,可方便与主机连接。

另外,本产品选用专业超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命长,丈量距离

远;任意点上下限设定,倒值设定。可用于以对蒸汽、灰尘、湿气的干扰自动弥补,除可应用于液体/固体、还可用于不间断料/液位控制,罐、贮槽、不间断料/液位丈量贮藏室、粮仓等。广泛应用于石油、化工、自来水、污水处置、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通以及食品加工等行业。

九智能雷达物位计

主要原理:

智能雷达物位计是一种微波物位计,微波(雷达)定位技术的一种运用。通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。

微波物位丈量设备中,使用的能量波通常是频率为8.3GHz大多在6GHz左右,也有更高频率的高频电磁波。该设备使用的能量波是脉冲能量波。一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1μW左右)不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。

适用范围及特点:

智能雷达物位液位计用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触连续丈量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在场所。采用微波脉冲(PTOF丈量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量低,可装置于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。

具有以下特点

1无盲区,高精度

2两线制技术,差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。

3不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响

4装置简便,牢固耐用,免维护!

5输出信号为4mA 20mA /HA RT协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件实现简单的组态设定和编程

6丈量灵敏,刷新速度快。

7适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达350℃

十、导波雷达物位计

工作原理:

导波雷达物位计是一种微波物位计,微波(雷达)定位技术的一种运用。通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。

能量辐射水平低,该设备使用能量波的脉冲能量波(频率一般比智能雷达物位计低)一般

脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1μW左右)不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。

适用范围及特点:

导波微波物位仪表用于对液体、浆料及颗粒料等介电常数比较小的介质的进行接触连续丈量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在场所。

具有以下特点

1通用性强:可丈量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的丈量要求,最高丈量温度可达800℃,最大压力可达5MPa并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。

2防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其丈量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,防止误测量。

3免维护:丈量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。

4抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

5准确可靠:丈量量多样化,使丈量更加准确,丈量不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。

十一、电容式物位计

工作原理

电容式物位计的丈量原理,振荡电路的振荡频率和电容值有关,物位的改变引起系统电容

的变化,进而改变振荡电路的振荡频率。传感器中的振荡电路可以把物位变化引起的电容量改变转换为频率的变化,并送给电子模块,通过的计算分析处置后转换为工程量显示进去,从而实现了物位的连续丈量。

该仪表使用先进技术和生产工艺制作而成,由传感器、二次仪表以及其他附件构成。传感器放在料仓顶,探极垂直伸进料仓内,二次仪表放在其他合适的地方。传感器把物位的变化转变成与之对应的电脉冲信号,远传给二次仪表处置显示物位高度,并有高/低限报警和420mA 变送输出,适用于液体/固体物料作物位高度显示、报警、控制和远传显示或组成系统。

适用范围与特点

本液位计具有:结构简单、装置方便、性能可靠的优点;同时电极为不锈钢资料制造、耐腐蚀性强、绝缘和导电性物料均能使用,且维修量小。

本液位计可广泛的应用于石油、化工、电力、冶金、食品、环保等工业部门对开口或有压容器中的物位进行监测。只是本液位计不适于介电常数或物料湿度变化过大的场所及物料颗粒大于15mm而不能与电极良好接触的固体介质。

十二、射频导纳物位控制器

工作原理

射频导纳物位控制器是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表。射频导纳测量技术,简单的说就是使用高频电流丈量系统导纳的方法。点位射频导纳技术与电容技术不同,采用了三端技术,使得丈量参量多样化。射频导纳技术由于引入了除电容

以外的丈量参量,尤其是电阻参量,使得仪表丈量信号信噪比提高,从而大幅度提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性;丈量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。使得产品防挂料(传感器粘附之物料称为挂料)性能更好、工作更可靠、丈量更准确、适用性更广的物位控制技术。

该产品主要由传感器模块、电子模块和其它一些连接器件构成。传感器单元主要包括三部分:丈量探极、屏蔽极及接地端。被测物料的高度反映为丈量探极与容器壁间导纳的变化情况,当物料到达开关工作点时,电子单元作出反应,驱动继电器动作,输出开关信号。屏蔽极可防止由于电极上有挂料而发生误动作信号,仅当物料真正达到设置点时,才输出开关控制信号。

适用范围及特点:

微波物位控制器采用先进的射频导纳技术,克服了电容式物位开关不能消除导电挂料影响的缺陷。具有如下特点:

1通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料;

2抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而发生虚假错误信号;

3失电保护模式:低位或高位故障报警。现场可调。

4该物位仪表运行可靠,各项技术指标均达到国际同类产品水平,广泛适用于液体、浆体、粉尘、料位以及两种液体界位的报警与控制。此外,产品增加了现场工作状态指示,一种性价比极高、稳定可靠的物位开关。

十三、音叉物位控制器

工作原理:

音叉式物位控制器是一种新型的物位开关。利用音叉振动的原理设计制作的音叉物位开关的感应棒底座,透过压电晶片驱动音叉棒,并且由另外一压电晶片接受振动讯号,使振动讯号得以循环,并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时,振动讯号逐渐变小,直到停止共振时,控制电路会输出电气接点信号。由于感应棒感度由前端向后座依次减弱的自然原理,所以当桶槽内物料与桶周围向上堆积,触及感应棒底座〈后部〉或排料时,均不会发生错误讯号。

简单的说,音叉在压电晶体激励下发生机械振动,这种振动具有一定的频率和振幅。当音叉被液体或固体浸没时,音叉的振动频率和振幅将发生变化。这个频率变化由电子线路检测进去并输出一个开关量。

适用范围及特点

音叉物位开关是一种新型的物位开关。几乎适用于所有液体介质,同时也适用于丈量能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。由于音叉物位开关基本没有活动部件,机械磨损比较下,因此无需维护和调整,使用简单方便。

另外,该物位开关采用国外的新技术和原装进口芯片,具有使用寿命长、性能稳定、平安可靠等优点,以及适应性强(被测介质不同的电参数、密度对丈量均不产生影响)不需调校(无论丈量何种介质都不需要现场调校)和免于维护等特点,广泛应用于冶金、建材、化工、轻工、粮食等行业中物位的过程控制。

十四、磁致伸缩物位计

工作原理:

磁致伸缩液位传感器的工作原理:由电子仓内电子电路发生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时发生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,发生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位。

适用范围及特点:

该产品使用进口芯片和先进工艺生产,设计合理、装置方便、结构精巧、环境适应性强、不需定期重标和维护。具有精度高、稳定性好、可靠性高、输出信号多样、使用寿命长、平安可靠等优点。

广泛应用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站地下库存等领域中的液位、温度、密度、界面情况等物理参数的监测、警报与控制。

十五、压力液位变送器

丈量原理:

压力传感器深入或接触被丈量液体时,将受到介质压力P与被测量液体的液位的高度h成正比例,且线性度很高:

即:P=ρgh 其中:

ρ:被测量介质的密度(kg/m3

g当地的重力加速度(m/s2

h被测量液体的高度(m

对于一定的被丈量介质和同一个地点,ρ和g均为常数。很容易得到/\

h=P/ρg

上面的表达式就是物位变送器工作原理中的核心公式。

通过装置在容器底部的变送器探头(上面装有传感器)检测到和液位高度成正比的压力并转换成电信号,传输到储液容器上的转换单元,通过转化把这种和液位高度相关的电信号变成4~20mA 规范信号并输出。

应用范围:

本产品具有可靠的性能和优良的丈量水平。一般适用于水基介质、原油或其他液位物位的丈量。

当使用浸入法丈量并控制液位时,使用规范输出信号的液位变送器是很方便的可以与数控仪表直接联用,而且具有互换性。

一体化的液位变送器是将液位传感器和信号变送器单元组装在同一水密封壳体内,优点是

使用方便,抗干扰好;缺点是零位无法调节,零位时漂会叠加到总精度中。

分体式的液位变送器是将液位传感器投入或者插入液体中,变送电路单元装载另一仪表壳体—仪表盒或工业变送器防爆壳体中,两者之间使用专门带有通气导管的电缆相连接。其优点是零位和灵敏度均可调节,且装置方法灵活方便,特别适用于耐腐蚀型、插入装置型、耐介质磨损型、介质中多杂质容易阻塞型以及精度要求高于0.15%液位控制。

十六、小型浮球液位计(液位开关)

概述

小型浮球液位计(液位开关)公司技术人员根据市场需求、结合公司实际情况,为客户量身定做的一种液位开关。同样使用了磁场与传感器元件(磁簧开关)作用,发生反映液位情况的开关信号。能准确输出常开、常闭开关信号。.

小型浮球液位计(液位开关)公司在改进原有的浮球液位计(液位开关)基础上,研发进去的新型产品。与公司原有产品相比,具有体积小、装置方便、反应灵敏、性价比高等特点。

分类及主要参数

根据浮球或导向杆等主体材质的不同,小型浮球液位计(液位开关)可粗略划分为两个系列:金属浮球系列、塑胶浮球系列。

金属浮球系列:有杆式和缆式之分。

投入式液位计

投入式液位计测量原理 投入式液位计是一种测量液位的压力传感器.是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。 投入式液位计适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。 工作原理: 用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po 在公式中: P :变送器迎液面所受压力 ρ:被测液体密度 g :当地重力加速度 Po :液面上大气压 H :变送器投入液体的深度 同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的

Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。 一、超声波液位计的特性 1、选用专业超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命 长,测量距离远; 2、任意点上下限设定,倒值设定,(可在测距范围内任意设定两点间的距离对应4—20MA或0—5V,传感器可方便安装调试,适应各种信号连接要求 )。距离准确度在线标定可用于水、酒、糖、饮料 等液位控制。 3、输出方式有4--20MA或0-5V输出,0—10V 输出。数字信号:RS232(三线)/ RS485(任选其一,在定货时约定)二次示仪表为智能型数字显示仪表,有多种功能,其中上下限设定功能可使 液位及物位实现自控及报警。 4、距离或深度数据直接由LED数码管显示,便于现场测定,并 带有温度显示。 5、全封蔽设计,可用于野外,可直接对液体进行测定。

浮筒液位计检修规程

浮筒液位计检修规程 1.总则 主题内容与使用范围 本规程适用于扭矩管式浮筒液位计的维护、检修、标定、投运时的具体要求和实施程序,以及各种作业时的安全注意事项。 基本工作原理 浮筒液位计基于阿基米德(浮力定律)等原理工作的,其测量当液(界)位在零位时,扭力管受到浮筒重量产生扭力矩(这时扭力最大)扭力管转角处于“零”度,当液位逐渐上升时,浮筒在液体浮力的作用下,也随着上升,扭力管产生的扭力矩逐渐减小,此时将其产生的转角由变送器转换成4—20mADC信号,这信号正比于被测量液(界)位。输出信号:标准型:4~, 二线制;供电智能型:4~20mA,叠加符合HART协议的数字信号。 浮筒液(界)位计测量原理图 1-截止阀 2-筒体 3-变送器 4-扭力管 5-浮筒 6-排污阀 7-放空堵头 构成与功能 截止阀: 被测贮水容器与液位计连接的导液开关阀。 筒体: 浮筒液位(界)计浮筒室外壳。 变送器:将传感器的输出信号进行转换为统一的电流信号远程传输的装置。

扭力管:将浮筒测得的直线位移转换成扭管心轴的转角位移,并将被测容器内的高压部分和外界的低压部分隔开。 浮筒: 浸没在浮筒室内的液体中,与电动系统刚性连接,受浮力作用控制通过扭力管传递到传感器。 显示装置(测量终端): 向观察者显示被测参数的数值和量值的装置排污阀:排出浮筒室内的污水杂质和校验标定时连接透明软管便于观看水位。 放空堵头: 筒体上部放空口的封盖。 主要技术性能及规格 技术指标 测量范围:~6m (特殊尺寸) 输出信号; 4~20mADC二线制,可带Hart协议 精度等级±%±%(特殊型) 使用环境温度﹣40―85℃相对湿度10%—95%(液晶不会损坏)工作压力; 4MPa 16MPa 32MPa 电源;标准型:24VDC二线制4-20mA(12VDC-32VDC) 介质密度;液位―∕cm3,界位―∕cm3 工作温度;常温型﹣40―150℃高温型150―350℃ 防爆等级;本安型ibⅡCT1―6 隔爆型dⅡBT5 规格 浮筒液位计:FST-3000系列 ZUT 系列 LC3010系列 安全栅:NPQEX31 NPEXA-C31 NPEXA-C311 对维修人员的基本要求 熟悉本规程及相应仪表说明书等技术资料。

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理 关键字:液位计 一、磁翻板液位计 主要原理 磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进而反映容器内液位的情况。 配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(420mA 信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。 适用范围及特点 磁翻板液位计采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。 磁翻板液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。 磁翻板液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

二、磁浮球液位计(液位开关) 主要原理 磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的带有磁体的浮球(简称浮球)被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(420mA 信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以依照客户需求转换器由公司配送)从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。 适用范围及特点 本产品采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。 本产品几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

磁翻板液位计工作原理及维护

磁翻板液位计工作原理及维护 (单位:联合三车间制作人:孙育青审核人:) 一、制作目的: 磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到磁翻板液位计监测液位。通过学习磁翻板液位计工作原理及维护有助于提高操作水平,维护好设备降低故障率。 二、磁翻板液位计工作原理: 结构图工作原理图 磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 三、日常维护 1、本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 2、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 3、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 4、磁翻板液位计应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;

6、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;

投入式液位计安装

正确安装使用投入式静压液位计 静压投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。 RZ系列静压投入式液位计稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。静压投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护。 静压投入式液位计使用与安装的注意事项: 1.液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。 2.使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查 3.接供电电源时应严格按照接线说明进行连接。 静压投入式液位计如何安装: 液位计应安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。

关于静压投入式液位计怎样解决抗干扰问题的解决方法,投入式液位计稳定性好,精度高,安装使用相当方便。在日常使用中会受到很多因素的影响。为使用户能够更好的使用投入式液位计,下面将相关的方法与大家分享。 首先大家都使用了传统的方法解决的但是没有很好效果。对于这种传统的方法也就是测量设备上一个小水箱的液位时,把压力变送器检安装在水箱的底部,传感器线的性化不错。但存在一个问题,当水箱上面有水流下来时,会使下面的压力摆动比较大。分析数据来看,用1秒钟取出一个数据,显示的摆动比较大,其中又有正确的数值;用10ms取出一个数来平均,效果也不好。如何进行解决? 避免液体下流时压力直接冲击探头,或者用其他的物体挡住液体下流时候那瞬间直接冲击的压力就可以了;同时可以把进水口装成淋浴式的,把一股大水流切断成小水流喷洒下来,效果还不错;把进水管口弯一下,使进水口略微往上翘一点,水在出来时会首先往空中抛然后再落下,减少了直接冲击(将动能转换成势能)。 精心搜集整理,只为你的需要

浮筒液位计标定标准方法

浮筒液位计标定方法 一.工作原理 1、组成 1)扭力杆:扭力杆、角度传感器、电路板、浮筒组成。 2)杠杆:杠杆、力传感器、弹簧、电路板、浮筒组成。 2、工作原理 将浮力经过扭力杆,转换为角位移、在转换为4-20ma电流信号 将浮力经过杠杆转换为力矩力,再由力传感器转换为4-20ma信号 号输出 二、适用过程中常见故障及解决措施 在液位计的运行过程中可能会遇到下列问题; 1、故障现象 现场仪表无显示,变送器输出为一固定电流值或不稳定,电压正常。 原因:变送器的显示板或放大板损坏。 解决措施:更换变送器的显示板或放大板,按照要求重新输入参数,并进行线性调整。 2、故障现象 现场仪表显示与变送器输出一致,但仪表线性不好,零点量程波动大,且输出不稳定。 原因: (1)仪表的扭力管工作性能不稳定。 (2)仪表的浮子挂钩损坏。 解决措施: (1)检查确认扭力管损坏后,更换扭力管,按照要求重新输入参数,并作线性调整。 (2)浮子挂钩严重弯曲变形,重新校正浮子。 3、故障现象 仪表不能正确指示液位,仪表输出随液位变化比较缓慢。 原因: 浮子上有附着物或浮子与舱室有摩擦现象。

解决措施: 在通风口加蒸汽管线,定时用蒸汽吹扫;在仪表外壳增加伴热。 4、故障现象 现场仪表无显示,变送器输出低或显示与输出不吻合。 原因: (1)仪表的显示板损坏。 (2)仪表打放大板损坏 (3)仪表的显示、放大板损坏。 解决措施: (1)更换显示板,进行运作确认。 (2)更换放大板,更换后,若故障消失,重新输入参数,进行线性调整。 (3)更换显示和放大板,重新输入参数进行线性调整。 三、仪表设计参数修改及线性调整 1、工器具准备 24VDC电源、万用表、秤(±1g)、水桶等。 2、计算对应于0%、10%、20%、…90%、100%液位时挂钩所受的重量 测量液位时: :对应于0%液位时的重量即浮子的重量; :对应于100%液位时的重量; 其中D为浮子的直径 h 为测量范围(浮子长度);为测量介质密度。 n =0、25、50、75、100 计算并记录:O%;25%;50%;75%;100%值 测量界面时:则液位对浮筒产生的浮力应为轻组分产生的浮力 与重组分产生的浮力之和,应挂重力为: 依次计算并记录 四、校验方法 1、挂重法 当仪表周期运行或对测量准确度有质疑时,可按下述方法对仪表进行校验(其它型号的浮筒液位计也可按此方法进行校验)。 测量液位时: 被校刻度为0%,应挂重力:

浮筒式液位计

浮筒式液位计原理及应用 空分净化班:易鹏 一、物位的基本概念 物位-----指容器中的液体介质的液位、固体的料位或颗粒物的料位和两种不同液体介质分界面的总称。 1、液位----容器中液体介质的高低。 2、料位----容器中固体或颗粒状物质的堆积高度。 3、界位-----两种不溶液体介质的分界的高低c 二、物位检测方法的分类 1、按测量方式可分为连续测量和定点测量 2、按其工作原理可分为: 1)直读式-------它根据流体的联通性原理来测量液位 2)浮子式-------它根据浮子高度随液位高度而改变或液体对浸原理沉在液体中的浮筒(或沉 筒)的浮力随液位高度变化而变化来测量液位的,前者称恒浮式,后者称变浮式。 3)差压(静压)式------它根据液柱或物料堆积高度变化对某点上产生静(差)压的变化的原 理测量物位。 4)电气式-----它根据把物位变化转换为各种电量变化的原理来测量物位。 5)核辐射式-----它根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强度随物质厚度变化而变化的原 理来测量液位。 6)声光式-----它根据物位变化引起声阻抗和反射的距离变化来测量物位。 三、浮筒式液位计的工作原理及结构组成 1、工作原理 浮筒液位计的原理利用浮筒沉浸在液体里,根据浮筒被浸的程度不同,则浮筒所受的浮力不同,

只要检测出浮筒所浮力的变化,就可以知道液位的高低。浮筒所受浮力的大小是根据阿基米德 原理浸在液体里的物体受到向上浮力的作用,浮力的大小等于该物体排开液体的重力。计算公 式如下: F浮=p液gV排 2、结构组成 浮筒液位计的结构是由测量部分和转换部分组成,测量部分由浮筒及吊链 四、浮筒液位计安装在现场罐体上如图所示 浮筒液式位计是基于变浮力原理工作的,按浮筒装在设备上的位置来分,装在设备内的,即将浮筒直接置人被测容器内部的称内浮筒,装在设备外的称外浮筒,它的外壳通过法兰盘接到被测液体的容器.浮筒一般是由不锈钢制成的空心长圆柱体,垂直地悬挂在被测介质中,质量大于同体积的液体重量,重心低于几何中心,使浮筒总是保直立而不受液体高度的影响。它在测量过程中位移极小,也不会漂浮在液面上,故也称沉筒,浮筒悬挂在杠杆的一端,杠杆的另一端与扭力管芯轴的一端垂直地连接在一起,扭力管的另一端固定在仪表外壳上。扭力管是一种密封式的输出轴,它一方面能将被测介质与外部空间隔开;另一方面又能利用扭力管的弹性扭转变形把作用于扭力管一端的力矩变成芯轴的角位移(转动)。浮筒式液位计不用轴套、填料等进行密封,故它能测量最高压容

常用的液位计有哪几种

西安祥天和电子科技有限公司详情咨询官网https://www.wendangku.net/doc/224937179.html, 液位传感器水泵控制箱报警器液位自动控制仪表,液位控制器,无线传输收发器等 常用的液位计有哪几种 传统液位计种类很多,有玻璃管液位计、玻璃板液位计、磁翻板液位计等等。玻璃板/管液位计的原理很简单,就是在水箱外通过拷克阀门将水引到一个玻璃管内。因为玻璃管是透明的,所以可以通过玻璃管看见液位高低。再好一点的就是在外面加一衬托、标尺等,让人们能容易看到液位状态。但这种液位计只能现场显示,无法将液位信号转换为电信号,实现远距离监控。而磁翻板液位计是在钢管内装有磁性浮球,管外加装干簧管和标尺,可以将液位开关信号传到远方。所以磁翻板是目前在热水水位控制中采用的主要方式之一。但从实际使用效果来看,现在的所有热水液位控制,水温在80℃以下时,使用寿命还可以。一旦超过80℃甚至到90℃以上时,使用寿命就大打折扣了。因为磁性材料的磁性会随着温度的升高而衰减,到100℃时会下降到常温的70%。所以水位控制中有2个难点,一个就是污水,一个就是高温的热水。现在,污水中可以采用GKY液位传感器,而热水则可以采用传统玻璃管外加监控装置来实现,具体原理如下: 如果是普通的水,在玻璃管内放一个普通的浮子就可以了。玻璃管外放置一收一发2个光电管。当浮子经过时,遮住光路,转换器就将水位信号发送出去。 如果是热水,玻璃管最好采用石英管,它的硬度、透明度、耐酸性、耐高温性和耐磨性都要远高于玻璃管。液位计两端的阀门也可以采用针型阀,不只起截止阀的作用,其内部的钢球

具有逆止阀的功能,当液位计发生意外破损泄漏时,钢球可在介质压力作用下自动关闭液体通道,防止液体大量外流起到平安维护作用。在石英管内放一个耐高温的浮子,热水浮子采用新兴的有机高分子材料制作,可以耐受150℃以上的高温。浮子随水位上下浮动。玻璃管外放置一发光电管,另一端接一根光纤,将光信号引出来。因为光接收管易受温度影响,所以必须用光纤引出光信号。当浮子经过时,遮住光路,转换器就将水位信号发送出去。这种方式可以解决高温热水的液位控制问题。 热水的液位控制一直是一个难点。一方面是因为热水浮子里面要放置磁铁,中间是空的。一直在高温中煮泡,热胀冷缩很容易损坏。另一方面是因为浮子的磁性随着温度的升高而衰减,100℃时会衰减到常温的70%。所以磁性浮子用在温度较高的热水中使用寿命较短。而在传统液位计上加装光电监控装置,其使用的热水浮子采用新型耐高温材料制成,比重很轻,可以在水中浮起来。这种实芯浮子耐150℃的高温,可以在热水中长期使用。另外,这种方式的检测方法和磁性无关,所以使用寿命长而且精度高。因为浮子一挡住发射的光线,转换器可以立刻将信号传递出来。所以传统液位计加监控可以解决热水水位控制难的问题。 液位计加监控通过转换器可以接入GKY类液位控制仪表,设计时只需在原仪表型号后加标BL就可以了。如需要选用GKY2-4T仪表,则型号为GKY2-4T-BL就可以了。GKY液位控制仪表,具有各种功能,可以满足多种液位控制的需求。仪表一般可以装在控制箱的面板上,功能较多,液位显示比较直观。控制器通常是仪表的简化,只具备简单的控制和报警功能。下表列出了一些液位控制仪表和控制器的功能和型号,方便大家选择。 常用液位控制仪表和控制器简表 产品名称产品型号配备的传感器数量和型号功能简介 GKY 系列仪表GKY2个GKY液位传感器液位显示/供水排水选择/手动自动转 换/水泵故障报警 GKY-4T4个GKY液位传感器双保险/超高超低水位报警/液位显示 /供水排水选择/手动自动转换/水泵 故障报警 双台泵专用仪表GKY2-4T4个GKY液位传感器双台泵交替使用/紧急情况双台泵同 时启动/超高或超低水位报警/液位显 示/供水排水选择/水泵故障报警/报 警端口输出

20种液位计工作原理及常见故障分析

2017-12-03给排水处理技术与应用 本文通过对常用20种液位计工作原理的解读,从各液位计安装使用及注意事项的分析,来判断液位计可能出现的故障现象以及如何来处理,让仪表人系统的了解液位计,从而为遇到工况能够在选择液位计上,做出准确的判断提供依据。 常见液位计种类 1、磁翻板液位计 2、浮球液位计 3、钢带液位计 4、雷达物位计 5、磁致伸缩液位计 6、射频导纳液位计 7、音叉物位计 8、玻璃板/玻璃管液位计 9、静压式液位计 10、压力液位变送器 11、电容式液位计 12、智能电浮筒液位计 13、浮标液位计 14、浮筒液位变送器 15、电接点液位计 16、磁敏双色电子液位计 17、外测液位计 18、静压式液位计 19、超声波液位计 20、差压式液位计(双法兰液位计) 常用液位计的工作原理 1、磁翻板液位计

磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。 原理:连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,面板上红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。 2、浮球液位计 浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 3、钢带液位计 它是利用力学平衡原理设计制作的。当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。 4、雷达液位计 雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 5、磁致伸缩液位计 磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。

常用20种液位计工作原理

本文通过对常用20种液位计工作原理的解读,从各液位计安装使用及注意事项的分析,来判断液位计可能出现的故障现象以及如何来处理,系统的了解液位计,从而为遇到工况能够在选择液位计上,做出准确的判断提供依据。常见液位计种类1、磁翻板液位计2、浮球液位计3、钢带液位计4、雷达物位计5、磁致伸缩液位计6、射频导纳液位计7、音叉物位计8、玻璃板/玻璃管液位计9、静压式液位计10、压力液位变送器11、电容式液位计12、智能电浮筒液位计13、浮标液位计14、浮筒液位变送器15、电接点液位计16、磁敏双色电子液位计17、外测液位计18、静压式液位计19、超声波液位计20、差压式液位计(双法兰液位计)常用液位计的工作原理1、磁翻板液位计磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。原理:连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,面板上红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。2、浮球液位计浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。3、钢带液位计它是利用力学平衡原理设计制作的。当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。4、雷达液位计雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。5、磁致伸缩液位计磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。6、射频导纳液位计射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。7、音叉物位计音叉式物位控制器的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。8、玻璃板液位计(玻璃管液位计)玻璃板式液位计是通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。9、压力液位变送器压力式液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,通过测取压力P,可以得到液位深度。10、电容式液位计电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,电容式液位计两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。所以,电容式液位计可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。11、智能电浮筒液位计智能电浮筒液位计是根据阿基米德定律和磁藕合原理设计而成的液位测量仪表,仪表可用来测量液位、界位和密度,负责上下限位报警信号输出。12、浮标液位计它是利用力学平衡原理设计制作的。当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带(绳)的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带(绳)移动,位移

Foxboro 电浮筒液位计

Product Specifications12.2012PSS EML0710G-(en) 244LD Levelstar Intelligent Buoyancy Transmitter for Liquid Level,Interface and Density with Torque tube–HART-Version– The intelligent transmitter244LD LevelStar is designed to perform continuous measurements for liquid level,interfa-ce or density of liquids in the process of all industrial applications.The measurement is based on the proven Archime-des buoyancy principle and thus extremely robust and durable.Measuring values can be transferred analog and digi-tal.Digital communication facilitates complete operation and configuration via PC or control system.Despite extre-me temperatures,high process pressure and corrosive liquids,the244LD measures with consistent reliability and high precision.It is approved for installations in contact with explosive atmospheres.The244LD LevelStar combines the abundant experience of FOXBORO ECKARDT with most advanced digital technology. FEATURES ?HART Communication,4to20mA ?Configuration via FDT-DTM ?Multilingual full text graphic LCD ?IR communication as a standard ?Easy adaptation to the measuring point without calibration at the workshop ?Linear or customized characteristic ?32point linearisation for volumetric measurement ?Backdocumentation of measuring point ?Continuous self-diagnostics,Status and diagnostic messages ?Configurable safety value ?Local display in%,mA or physical units ?Process temperature from–196°C to+500°C ?Materials for use with aggressive media ?Micro sintermetal sensor technology

雷达液位计的原理及使用

雷达液位计的原理及使 用 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

雷达液位计原理及使用 1.雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中D——雷达液位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间 雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。 VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为、持续时间为的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。 2.雷达液位计的特点 (1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。 (2)雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、罐内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。 (3)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对VEGAPULS雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于的非导电介质(空气的介电常数为也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。 (4)采用非接触式测量,不受罐内液体的密度、浓度等物理特性的影响。 (5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。 (6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。 (7)功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。 (8)参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用HART协议

浮筒液位计标定标准方法

浮筒液位计标定方法规定 一、总则 化工生产中液位的测量是一项重要的参数,因此液位测量必须灵敏可靠,才能保证生产的正常运行。FST-3000系列液位变送器,在长期使用过程中性能良好,但是随着仪表长周期运行也暴露出来,测量误差增大的问题,针对此问题,特编写本规定。 二、适用范围 本标定方法,适用于扭矩管式浮筒液位计的标定。 三、工作原理 1、组成 FST-3000系列液位变送器主要由扭力管、角度转换器、显示通讯板、浮筒五部分组成。 2、工作原理 工作原理如图1所示,图中A为通风口旋塞;B为扭力管;C为扭力管轴;D为耦合器;E为角度转换器;F为角度转换器轴;G为信号连接;H为放大板;I为显示CPU板;J为连接杆(挠性角Φ);K为支点;L为限位块;M为挂钩;N为浮筒。 如图1扭力管的一端被固定,前端被支点支撑,当液位变化时浮筒受到一定比例的浮力,使连杆绕着支点旋转产生一定力矩并传递给扭力管。这种结果,使扭力管扭力矩对应于液位成对应关系变化,改变了扭力管的挠性角,挠性角通过扭力管的中心轴,传递给角度转换器,经放大后输出4~20mADC信号。 四、适用过程中常见故障及解决措施 在液位计的运行过程中可能会遇到下列问题; 1、故障现象 现场仪表无显示,变送器输出为一固定电流值或不稳定。 原因:变送器的显示板或放大板损坏。 解决措施:更换变送器的显示板或放大板,按照要求重新输入参数,并进行线性调整。 2、故障现象 现场仪表显示与变送器输出一致,但仪表线性不好,零点量程波动大,且输出不稳定。 原因: (1)仪表的扭力管工作性能不稳定。 (2)仪表的浮子挂钩损坏。 解决措施: (1)检查确认扭力管损坏后,更换扭力管,按照要求重新输入参数,并作线性

Fisher浮筒液位计校验作业指导书作业指导书

Fisher浮筒液位计校验作业指导书 1 本作业指导书适用范围: 适用于Fisher浮筒液位计,界位计,密度计的校验。 2 本作业的目的: 为规范正确校验Fisher浮筒,保障作业过程安全、有效。 3 人员资格、人员数量及职责分工: 3.1操作人须持有xx公司发给的《安全技术操作合格证》。 操作人须具有一年以上现场仪表施工维护工作经验。 要求作业人员2人,1人作业1人监护。 3.2职责分工 3.2.1车间技术组是本作业指导书的主管部门,负责对作业的技术指导、监督、检查。 3.2.2各班组在作业过程中应严格执行操作技术要求及相应安全生产禁令。 4 工器具准备及要求: 4.1仪表工具2套、空气呼吸器一套、合格的H2S报警仪一个、万用表一台、黑皮管10余米、带高度显示的玻璃管或透明塑料管、小阀扳一个、铁丝一节。 5 着装要求: 需正确佩戴安全帽、防护眼镜、劳保着装。作业人员另需正确佩戴空气呼吸器、H2S报警仪。 6 作业前检查项目: 6.1检查H2S报警仪是否有电,进入现场前15分钟开机,检查自检是否正常。 6.2检查表笔以及表笔连线是否完好。 6.3检查空气呼吸器压力是否达到要求,是否漏气。 7 技术要求和技术要点: 7.1排放时一定要往下风头排放,人一定要站在上风头。 7.2按公式正确计算校验时的罐液高度。

8 作业方法和步骤: 8.1联系工艺规范填写<三隆公司仪表专业日常作业许可证>或<热力机械工作票>。 8.2现场确认。 8.3观察风向,现场人员站在上风口处。 8.4有工作人员将排污阀堵头打开,且将黑皮管一头套在排污管线上,用铁丝扎紧,另一头置于下风口地沟处。 8.5用小阀扳将一次阀关闭,确认关严,慢慢将排污阀打开,将排空阀打开,反复拍几次,直至将浮筒完全排空。 8.6如果工艺液位可以在浮筒完全离开液面与完全浸没之间运行,则可以将排污阀,放空阀关闭,一次阀打开,根据玻璃管液位计直接标定。 8.7如果工艺液位不允许波动,可以用灌液法校验,通常用水校验。则需从排污阀处连一带高度显示的玻璃管或透明塑料管。如果是液位计根据公式h=ρ介/ρ水·H·100%计算出量程;如果是界位计也可用公式h=ρ介/ρ水·H·100%,计算出全部浸没在最轻介质和最重介质的灌液高度进行标定;如果是密度计也可用公式h=ρ介/ρ水·H·100%计算全部浸没在最小密度和最大密度的灌液高度进行标定; 8.8标定校验: 8.8.1有两种方法1:灌液法,2:挂重法。(在实际工作中通常采用灌液法,不需要动浮筒)。 8.8.2标定:标定包括浮筒无液时标记零点然后以实际提高与降低液位来标定控制器,可以有3种标定方法:如能够在外部测量两点额度液位或界面,那就进行两点液位标定程序,这是最精确的标定方法;若不能从外部测量液位或界面,但能改变液位,使浮筒完全离开液面与完全浸没,则进行零点/量程标定;若不能降低液位使浮筒完全离开液面或不能升高液位使浮筒完全浸没,则进行单点液位标定方法,此方法要求必须能够在一点上即浮筒部分浸没时从外部可以测量液位或界面高低以及预先标记好零点。 A.标记干耦合点 干耦合点的值用于内部计算,并可事后读取作为参考耦合点。液位测量时,将浮

20种液位计工作原理及常见故障分析

20种液位计工作原理及常见故障分析 摘要:本文通过对常用20种液位计工作原理的解读,从各液位计安装使用及注意事项的分析,来判断液位计可能出现的故障现象以及如何来处理,让仪表人系统的了解液位计,从而为遇到工况能够在选择液位计上,做出准确的判断提供依据。 常见液位计种类 1、磁翻板液位计 2、浮球液位计 3、钢带液位计 4、雷达物位计 5、磁致伸缩液位计 6、射频导纳液位计 7、音叉物位计 8、玻璃板/玻璃管液位计 9、静压式液位计 10、压力液位变送器 11、电容式液位计 12、智能电浮筒液位计 13、浮标液位计 14、浮筒液位变送器 15、电接点液位计 16、磁敏双色电子液位计 17、外测液位计 18、静压式液位计 19、超声波液位计 20、差压式液位计(双法兰液位计) 常用液位计的工作原理

1、磁翻板液位计 磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。 原理:连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,面板上红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。 2、浮球液位计 浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。

常用20种液位计工作原理.

本文通过对常用20 种液位计工作原理的解读,从各液位计安装使用及注意事项的分析,来判断液位计可能出现的故障现象以及如何来处理,系统的了解液位计, 从而为遇到工况能够在选择液位计上, 做出准确的判断提供依据。 常见液位计种类 1、磁翻板液位计 2、浮球液位计 3、钢带液位计 4、雷达物位计 5、磁致伸缩液位计 6、射频导纳液位计 7、音叉物位计 8、玻璃板/ 玻璃管液位计 9、静压式液位计 10、压力液位变送器 11、电容式液位计 12、智能电浮筒液位计 13、浮标液位计 14、浮筒液位变送器 15、电接点液位计

16、磁敏双色电子液位计 17、外测液位计 18、静压式液位计 19、超声波液位计 20、差压式液位计( 双法兰液位计 常用液位计的工作原理 1、磁翻板液位计 磁翻板液位计: 又叫磁浮子液位计, 磁翻柱液位计。 原理:连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板, 使红白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转为红色, 当液位下降时翻柱由红色转为白色, 面板上红白交界处为容器内液位的实际高度, 从而实现液位显示。 2、浮球液位计 浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球( 简称浮球在被测介质中的位置受浮力作用影响: 液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关作用,使串连入电路的元件( 如定值电阻的数量发生变化, 进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 3、钢带液位计 它是利用力学平衡原理设计制作的。当液位改变时, 原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下, 将通过钢带的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子根据液位的情

液位计分类、原理、技术全参数及的应用

液位计 射频电容式液位变送器依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。 磁浮子液位计 一、概述 UHZ-25型磁浮子液位计和UHZ-27型顶装浮球液位计,可配置远传液位变送器,用以实现液位信号远传的数/模显示。 二、结构原理 MY型属模拟式液位变送器,由液位传感器和信号转换器两部分组成。液位传感器由装在φ20不锈钢护管内的若干干簧管和若干电阻构成,护管紧固在测量管(主体管)外侧;信号转换器由电子模块组成,安置在传感器顶端或底端的防爆接线盒内 三、主要技术参数 1、量程:由测量范围H确定; 2、误差:±10mm; 3、输出信号4~20mA.DC(两线制); 4、负载电阻:≤550Ω; 5、供电电压:24V.DC; 6、出线口:M20×1.5(内); 7、环境温度:-40~+60℃; 8、防爆等级:dⅡBT1-4; 9、外壳防护等级:IP65。 四、磁浮球液位计特点 磁浮球液位计具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 五、磁浮球液位计的应用 主要广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

内浮式双腔液位计 内浮式双腔液位计(粘稠介质液位计),是采用加拿大JKS公司的技术,是一种针对高粘稠介质而研发的专用液位测量仪表。该产品是在磁浮子液位计的基础上进行的技术升级,完全克服磁浮子液位计对粘稠介质长期以来测量不准确、腔体内部的液体与浮子粘附、维护困难等诸多弊病。 内浮式磁性液位计是一种双腔液位计,被测介质与磁性面板端的腔体隔离,容器端腔体内部与浮子经过特殊处理后,确保了浮子跟随液位的变化线性地传递给磁性面板,并清晰准确地指示出液位的高度。它即能现场显示,兼顾报警控制和输出远传信号。是一机多能的液位测量仪表,是测量粘稠介质最佳的液位测量仪表 高温高压磁翻板液位计 UHZ-45高温高压磁翻板液位计是我公司为拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa,在国内同行业中处于领先地位。 该液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。 用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。 技术参数 测量范围:200…….~15000㎜(超过6000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采购分段制造)显示精度:±10mm; 工作压力:6.3、10.0、16.0、25.0MPa; 介质温度:-20℃~450℃; 介质密度:≥.0.5g/cm3; 介质密度差:≥.0.15g/cm3(测量界位) 介质粘度:≤0.4Pa·S; 过程连接:DN20/25 PN1.0 (执行标准HG20592~20635-97),如需其它标准可按客户要求制造。 接液材质:316SS、316L等等 (按介质化学性质及使用温度压力选择); 浮子材质:316SS、316L、钛等。 投入式液位计 投入式液位计(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。HAKK-500静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。 静压投入式液位变送器 LY-500系列静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。 选型注意事项