文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 32路数字输入隔离端子板16DI-M 32DI-M

32路数字输入隔离端子板16DI-M 32DI-M

32路数字输入隔离端子板16DI-M 32DI-M
32路数字输入隔离端子板16DI-M 32DI-M

4.20数字输入隔离端子板16DI-M 4.21数字输入隔离端子板

32DI-M

1、技术指标: 通道数:16路/32路

信号类型:单线制数字量(开关、接近开关MAMUR )输入,三端隔离 配套隔离器:

XS/S-16DI-M: MTL4611单通道开关隔离器,新大新IM4011单通道开关隔离器,详见隔离器说明书 XS/S-32DI-M: MTL4616双通道开关隔离器,新大新IM4012双通道开关隔离器,详见隔离器说明书 供电电源:DC24V 冗余电源 保险2A ,电源失电报警输出:正常闭合 安装形式\尺寸:M5\M6螺钉*4

280*101mm(11"*4")

外形尺寸:300*175mm (宽12",4U) 2、配套卡件表:

西门子S7-300PLC: 6ES7321-1BH02/1BH10/1BL00等模块。 3、主要功能:

开关、接近开关信号隔离传输、PLC\DCS 卡件外部供电; 4、内部接口表:

DB25母座2个(DB1和DB2),每个DB 口对应16路信号,线序见下表:

配套电缆:16CH-PLC: FL-20D-22A20 每16路根 32CH-PLC: FL-20D*2-**A40 每32路1根

16DI-M 针脚对应关系:

电源电源

电源

12

3

4

5

6

7

8

9

10PW1+CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8PW1-11121314151617181920

PW2+CH9CH10CH11CH12CH13CH14CH15CH16PW2-针号标注功能1-8路信号

9-16路信号

电源

32DI-M 针脚对应关系:

专用电缆与PLC 的接口线序请向供应商索要或直接到官网下载。 5、供电及DB 口电源设置:

本产品为冗余供电设计,并带有失电报警输出

每个DB 口都含有4芯电源线,用于向PLC 模块供电。这些电源由电源输出设置的短路帽进行控制,每个短路帽对应一根线,详见右上图,送电前应根据需要进行设置。 6、外形:

1#电源输入

24VDC 2#电源输入24VDC (冗余)1#电源故障报警2#电源故障报警

16路模拟输入输出隔离端子板16AIO-M

4.18模拟输入输出隔离端子板 16AIO-M 1、技术指标: 通道数:16路 信号类型:双线制模拟量(温度、电压/电流)输入/模拟量输出,三端隔离 配套隔离器:MTL4600系列单通道1入1出模拟隔离器,新大新IM 4000系列单通道1入1出模拟隔离器,详见隔离器说明书 供电电源:DC24V 冗余电源 保险2A ,电源失电报警输出:正常闭合 安装形式\尺寸:M5\M6螺钉*4 280*101mm(11"*4") 外形尺寸:300*175mm (宽12",4U) 2、配套卡件表: 西门子S7-300PLC: 6ES7331-1KF02\7KF02\7NF00\7NF10,332-5HD01\5HF00等模块。 该产品不支持7KF02的回路供电模式(量程卡D )。 3、主要功能: 信号变送隔离传输、回路供电、PLC\DCS 卡件外部供电;HART 口根据需要配置; 4、内部接口表: DB37母座2个(DB1和DB2),DB1口对应全部16 路信号,DB2对应后8路信号,线序见下表: 如果接一块16路的PLC 模块,可以使用一根40 芯电缆FL-37D-**A40。如果两块8路的PLC 模块, 可以使用两根20芯电缆FL-37D-22A20。 针脚对应关系: 专用电缆与PLC 的接口线序请向供应商索要或直接到官网下载。 PW2+PW2-针号 标注功能9-16路信号 20212223242526272829303132333435 36/37 19CH9+CH9-CH10+CH10-CH11+CH11-CH12+CH12-CH13+CH13-CH14+CH14-CH15+CH15-CH16+CH16-电源 电源 DB2接口 PW2+PW2-针号 标注功能9-16路信号 12345678910PW1+1112131415161718 PW1-针号 标注功能1-8路信号 CH1+CH1-CH2+CH2-CH3+CH3-CH4+CH4-CH5+CH5-CH6+CH6-CH7+CH7-CH8+CH8-20212223242526272829303132333435 36/37 19CH9+CH9-CH10+CH10-CH11+CH11-CH12+CH12-CH13+CH13-CH14+CH14-CH15+CH15-CH16+CH16-电源 电源电源 电源 DB1接口

接触网隔离开关

接触网隔离开关及电动操动机构检修与维护手册 供电公司触网检修部 2011年 10月

概述 隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,供接触网在无载情况下进行倒闸,电气隔离。隔离开关在分闸状态有明显可见断口,在合闸状态下能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流。 轨道交通接触网现有的国产隔离开关分宝鑫和长城两种,一般与分段绝缘器合用。 宝鑫的隔离开关: 重型隔离开关:主要应用于牵引变电站出线端的触网馈电开关,馈电开关间的联络开关。 轻型隔离开关:主要应用于车辆段的库线、专用线和库线间的联络开关。 长城隔离开关: 宝鑫隔离开关及

电动机构控制箱 宝鑫隔离开关 一、结构 隔离开关为单柱各柱式结构。三根支柱绝缘子呈品字形排列,两根上端固定静触头,底部固定于底座;一根上端固定动触头,底部固定于手柄底座,手

柄底座可相对于底座做垂直面上的转动,分、合闸过程即靠此转动完成。 二、工作原理 隔离开关主要由底座、手柄底座、支柱绝缘子和导电回路组成。导电回路固定在支柱绝缘子的上端,两根支柱绝缘子固定在底座上,另一根固定在手柄底座上。通过传动机构操作手柄底座,使之相对于底座做垂直面上的转动,带动导电回路的触头作分、合闸运动。触头合闸时,使电气回路接通,以承受正常负荷电流。触头分闸时,电气回路断开,承受系统正常标准规定电压,起隔离作用。 三、检修与维护 1、到牵引站确认牵引小车位置后(冷备用状态)将隔离开关合闸并在分段两段挂设地线(注:将电动操作机构转换开关调至“当地”位置或关闭进线电源,防止电调或变电站误操作); 2、检查开关瓷瓶是否有烧伤、拉弧痕迹;是否有碰伤及裂纹,如发现应予更换。 3、检查开关动静触头是否有烧伤、拉弧痕迹;清理动静触头接触面,合分开关,看看动静触头接触是否完好,用0.05mm*10mm的塞尺检查刀片,其塞入深度在接触表面10%以下;并在动静触头上加涂导电油脂(中性凡士林)。 4、检查静触头上的可调弹簧螺栓,使静触头保持一定的间隙。

光电隔离电子电路图大全

光电隔离电子电路图全集 一.MSD1型湿敏原件空气翁度测量仪电路图 二.光电隔离器应用电路图 光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL电路驱动器,CMOS 电路驱动器,脉冲放大器等。目前,在A/D模拟转换开关,光斩波器,交流、直流固态继电器等方面也有广泛应用。光电隔离器的输入部分为红外发光二极管,可以采用TTL或CMOS数字电路驱动。 在图a,输出电压Vo受TTL电路反相器的控制,当反相器的控制输入信号为低电平时,信号反相使输出为高电平,红外发光二极管截止,光敏三极管不导通,Vo输出为高电平。反之Vo输出为低电平。从而实现TTL电路控制信号的隔离、传输和驱动作用。 图2为CMOS门电路通过光电隔离器为中间传输媒介,驱动电磁继电器的应用实例。当CMOS反相器的输出控制信号为高电平时.其输出信号为低电平,Q晶体管截止,红外发光二极管不导通,光电隔离器中的输出达林顿管截止,继电器控制绕组J处于释放状态。反之继电器的控制绕组J吸合,继电器的触点可完成规定的控制动作,从而实现CMOS门电路对电磁继电器控制电路的隔离和驱动。

选用输出部分为达林顿晶体管的光电隔离器,可以显著提高晶体管的电流放大系数,从而提高光电耦合部分的电流传输比CTR。这样,输入部分的红外发光二极管只需较小的正向导通电流If,就可以输出较大的负载电流,以驱动继电器、电机、灯泡等负载形式。 达林顿晶体管输出形式的光电隔离器,其电流传输比CTR可达5000%,即Ic=5000×If ,适用于负载较大的应用场合。在采用光电隔离器驱动电磁继电器的控制绕组时,应在控制绕组两侧反向并联二极管D,以抑制吸动时瞬恋反电动势的作用,从而保护继电器产品。 · [图文] 多敏固态控制器光电输入的电路应用原理 · [图文] 线性光藕隔离放大器电路 · [图文] 采用光隔离器的电码实验操作振荡器 · [图文] AD7414/AD7415 数字输出温度传感器 · [图文] 加外部缓冲器的远程测温电路 · [图文] 具有整形作用的光耦隔离电路 · [图文] 带PNP三极管电流放大的光耦隔离电路 · [图文] 普通光耦隔离电路 · [图文] PARCOR方式语音合成电路图 · [图文] ADM方式语音合成电路图 · [图文] 用CMOS逻辑门控制AD590电路图 · [图文] 灵敏度可调节的光电继电路图 · [图文] 光敏吸合式继电路图 · [图文] 光敏晶体管施密特电路图 · [图文] 光敏晶体管及光照吸合式继电器电路图 · [图文] 光敏晶体管光敏电桥电路图 · [图文] 光敏晶体管电感桥电路图 · [图文] 光敏吸合式继电路图 · [图文] 光控玩具汽车向前停车电路图 · [图文] 光控施密特触发电路图 · [图文] 光控升压电路图 · [图文] 光控升压电路图 · [图文] 光控换向电路图 · [图文] 光控发光二极管电路图 · [图文] 光控多功能触发器电路图 · [图文] 光控串联晶闸关开关电路图 · [图文] 光控触发脉冲形成电路图 · [图文] 光控常开式交流接触器电路图 · [图文] 光控常闭式交流接触器电路图 · [图文] 光控插座电路图 · [图文] 光控 闪光管电路图 · [图文] 光控555维电器电路图 · [图文] 光可控电路图 · [图文] 光继电路图

信号隔离器的工作原理及功能是什么

信号隔离器的工作原理及功能是什么? 1.工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2.功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 1.隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 2.配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 3.安全栅:

一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 信号隔离器安装维护应注意哪些事项? 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1. 使用前应详细阅读说明书。 2. 作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3. 作为隔离配电使用时,应将输入端串入电源电路中,输出端接变送器。 4. 若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 为什么有时PLC接收到的现场信号误差大且稳定性差? 造成这种现象的原因很多,不同仪表信号参考点之间的电位差是重要因素。由于这个“电位差”造成仪表信号之间产生干扰电流,致使PLC误差大且稳定性差。所以不同设备、仪表的信号有一个共同的参考点是最佳状况。隔离器使输入/输出电气上完全隔离,在PLC模拟接口板形成共同的参考点,达到理想状况问题就解决了。 设计隔离端子的原则是什么? 需要为每台隔离器都配电源吗?设计要遵循两个原则。第一:外部设备与中央处理系统(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。第二:外部设备信号(无论是向中央处理系统发送信号的外部设备到还是接收信号的外部设备)之间要实现相互电气隔离。例如要把PLC输出的一路

ABB直流驱动器DCS500端子和功能说明

ABBDCS500系列说明书 DCS系列直流电机控制器为ABB公司产品。控制器使用的软件是ABB公司开发的专用软件,其版本为S21.0**、S21.1**、S21.2**、S21.3**等,根据其软件的不同,配套使用不同的控制盘(即操作器),如CDP310、CDP311、CDP312等。我们使用的DCS500控制器配套使用CDP312控制盘。CDP310、CDP311与控制器通过CDI-300通讯线连接,通讯方式为RS-485,CDP312与控制器通过MODBUS通讯线连接,通讯方式为MODBUS。CDP312控制盘允许带电插拔通讯电缆。 一、DCS系列直流电机控制器的硬件配置 A)控制器控制电源端子排X99,共有2个端子X99.1,X99.2,电源电压为AC220V,功率为750VA。 B)控制器冷却风机电源端子排X2,共有5个端子X2.1---X2.5,900A以下的控制器使用单相电源其中X2.1,X2.2内部接TK测温,X2.3,X2.4,X2.5分别为L,N,PE,900A 以上控制器使用三相电源,共有9个端子,其中X2.1,X2.2内部接TK测温,X2.3—X2.9分别为U1,V1,W1,U2,V2,W2,PE。 C)讯号端子排X96,通常用于控制主接触器合闸,共有2个端子,内部为一个3A继电器常开触点。 D)励磁端子排X1,共有7个端子X1.1---X1.7,其中 X1.1为交流电源输入A相(1AC) X1.7为交流电源输入B相 (7AC) X1.5为直流励磁输出正极 (5F+) X1.3为直流励磁输出负极 (3F-) 其余接线端为空端子 E)主电源接线柱,共有5个接线柱,其中U1,V1,W1为交流输入电源, C1为直流电枢输出正端, D1为直流电枢输出负端,F)SDCS-CON-2内置I/O板,共有48个端子,其中 X3端子排X3.1—X3.4为直流测速电机输入端,X3.4为公共端(正端) X3.1为90――270V输入(通过内部电位器调整) X3.2为30――90V输入(通过内部电位器调整) X3.3为8――30V输入(通过内部电位器调整) X3.5-X3.6为模拟量输入端,X3.6为正端 X3.7-X3.8为模拟量输入端,X3.8为正端 X3.9-X3.10为模拟量输入端,X3.10为正端 X4端子排 X4.1-X4.2为模拟量输入端,X4.2为正端 X4.3为内部电源0V端 X4.4为内部电源+10V端 X4.5为内部电源-10V端

线性光耦原理与电路设计,4-20mA模拟量隔离模块,PLC采集应用

1. 线形光耦介绍 光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如UART协议的20mA电流环。对于模拟信号,光耦因为输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。 对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于支流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如ADI的AD202,能够提供从直流到几K的频率内提供0.025%的线性度,但这种隔离器件内部先进行电压-频率转换,对产生的交流信号进行变压器隔离,然后进行频率-电压转换得到隔离效果。集成的隔离放大器内部电路复杂,体积大,成本高,不适合大规模应用。 模拟信号隔离的一个比较好的选择是使用线形光耦。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。 市场上的线性光耦有几中可选择的芯片,如Agilent公司的HCNR200/201,TI子公司TOAS的TIL300,CLARE的LOC111等。这里以HCNR200/201为例介绍2. 芯片介绍与原理说明 HCNR200/201的内部框图如下所示 其中1、2引作为隔离信号的输入,3、4引脚用于反馈,5、6引脚用于输出。 1、2引脚之间的电流记作IF,3、4引脚之间和5、6引脚之间的电流分别记作IPD1和IPD2。输入信号经过电压-电流转化,电压的变化体现在电流IF上,IPD1和IPD2基本与IF成线性关系,线性系数分别记为K1和 K2,即 K1与K2一般很小(HCNR200是0.50%),并且随温度变化较大(HCNR200的变化范围在0.25%到0.75%之间),但芯片的设计使得 K1和K2相等。在后面可以看到,在合理的外围电路设计中,真正影响输出/输入比值的是二者的比值K3,线性光耦正利用这种特性才能达到满意的线性度的。

隔离器使用

隔离器使用 生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备、仪表的“地”,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个“地”。进一步讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可及的,这里面除了各个设备、仪表“地”之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量下降等诸多因素。致使各个“地”之间有差别。 两个现场设备仪表(1#,2#)向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备仪表发出信号。假定传送的均为0-10VDC信号。理想情况,PLC及两个现场设备“地”电位完全相等。传送过程中又没有干扰,这样从PLC 输入来看,接收正确。但正如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差,举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高0.1V,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了,同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接。将0.1V电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部“地”线,同时在显示错误数据,由此引起的问题在现场调试中屡有出现。例如某大型建材公司的生产线调试中,使用美国AB-PLC接国内某厂家手操器。AB-PLC的数据采集板有每八个通道,八个通道共用一个12位A/D,经过变换后,由12个光耦实现与主机隔离。它的八个通道输入之间并没有隔离,致使八个通道输入信号每个单独接入采集板均正常,接入两个或多于两个外部信号时,显示数字乱跳,故障无法排除。又如航天某部门测试发动机各点温度,使用K型偶作为传感器,同上述相似,仅测试一点一切正常,但是向主机接入两点或两点以上温度时,显示的温度明显错误。这两种情况在接入隔离器后,均正常。 隔离器之所以能起到这个作用,就是它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,或带着+10V干扰的10V-20V经隔离后均为0-10V,也即隔离后新建立的PLC“地”与外部设备、仪表“地”没关系。正是由于这个原因,也实现输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,也即它们之间没有“地”的关系。 上面谈了输入到PLC信号的隔离,同样在PLC向外部信号设备传出信号也有类似现象问题。显然采用隔离器亦能达到解决问题的目的。 谈到PLC向外部设备、仪表发送信号,有一种情况经常遇到:要求PLC的输出即能给显示仪表,又能传送给变频器一类的设备。欲彻底解决干扰问题,推荐使用隔离式信号分配器。这种隔离器即实现PLC输出信号与外设隔离,同时实现外设之间隔离。有时现场仪表在配套时,由于协调不利,产生了如

光电耦合隔离端子的原理和作用

光电耦合隔离端子的原理和作用 信号隔离的目的之一是从电路上把干扰源和易干扰的部分隔离开来,使测控装置与现场仅保持信号的联系,但不直接发生电联系。随着自动化程度的不断提高,控制和现场电路之间的隔离日益显示出重要性,作为自控系统的核心,控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开来,以避免干扰。 光电耦合隔离端子 电路中为什么要使用光耦器件? 电气隔离的要求。A与B电路之间,要进行信号的传输,但两电路之间由于供电级别过于悬殊,一路为数百伏,另一路为仅为几伏;两种差异巨大的供电系统,无法将电源共用; A电路与强电有联系,人体接触有触电危险,需予以隔离。而B线路板为人体经常接触的部分,也不应该将危险高电压混入到一起。两者之间,既要完成信号传输,又必须进行电气隔离; 运放电路等高阻抗型器件的采用,和电路对模拟的微弱的电压信号的传输,使得对电路的抗干扰处理成为一件比较麻烦的事情——从各个途径混入的噪声干扰,有可能反客为主,将有用信号“淹没”掉; 除了考虑人体接触的安全,又必须考虑到电路器件的安全,当光电耦合器件输入侧受到强电压(场)冲击损坏时,因光耦的隔离作用,输出侧电路却能安全无恙。 以上四个方面的原因,促成了光耦器件的研制、开发和实际应用。光耦的基本作用,是将输入、输出侧电路进行有效的电气上的隔离;能以光形式传输信号;有较好的抗干扰效果;输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击。 上海联捷电气利用现有的轨道式接线端子连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。光隔端子具有控制端信号损耗小、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到了广泛应用。

光耦隔离电路(参考提供)

光耦电路设计 目录 简介: (2) 输入电路(原边) (2) 输出电路(副边) (6) 电流传输比: (7) 延时: (9)

简介: 外部信号可能是电压、电流或开关触点,直接接入电路可能会引起瞬时高压、过压、接触点抖动等。因此在外部信号输入之前,须经过转换、保护、滤波、隔离等措施。对小功率信号处理时: 通常简单采用RC 积分滤波或再添加门电路;而在对大功率信号处理时:输入与内部电路电压或电源电压的压差较大,常常采用光电耦合器来隔离。 使用光耦设计隔离电路时,特别要注意电流传输比的降额,驱动电流关断和开通的大小,与延迟相关的负载大小及开关速率。在进行光耦输入电路设计时,是以光耦为中心的输入电路与输出电路(即原边与副边的电路),光耦的工作原理就是输入端输入信号V in ,光耦原边二极管发光使得光耦副边的光敏三极管导通,三极管导通形成回路产生相应信号(电压或者电流),这样就实现传递信号的目的。在进行光耦输出电路设计时,计算公式与输入部分相同,同时需关注电平匹配、阻抗匹配、驱动功率、负载类型和大小。以下针对光耦输入电路设计为例。 输入电路(原边): 针对于光耦原边的电路设计,如图1 , 就是设计发光二级管的驱动电路。因此须 首先要了解光耦的原边电流I F 和二极管的导通压降V F 等相关信息。根据必要的 信息来设计LED 驱动电路,和通常的数字输入电路一样,输入端需要添加限流电阻对二极管起保护作用。而这个电阻的阻值则是此处的关键,对于图1的限流电阻R 的阻值可以根据下面的公式计算: ……………………… ① 波。并且RC 电路的延迟特性也可以达到测试边沿,产生硬件死区、消除抖动等 图1 LED 驱动电路

横河端子板(常用)技术手册_图文(精)

横河接线端子板技术手册 AET4D(XAET4D):TC(热电偶)接线端子板 MRT(XMRT):RTD(热电阻)接线端子板 ARM55C(XARM55C):继电器输出接线端子板(干接点)ARM55W(XARM55W):继电器输出接线端子板(有源)ARM15A(XARM15A):继电器输入接线端子板 AED5D(XAED5D):数字量接线端子板 AEA4D(XAEA4D):模拟量接线端子板 滨州新大新机电科技有限公司 常用型号: 提供横河兼容接线端子板 横河接线端子板技术性能 滨州新大新机电科技有限公司 一. AEA4D 8\16路模拟量输入输出端子板 配用DCS 模块: AAI135\AAI835\AAP135 配套电缆: KS1 AAI141\ AAI841\\AAI143\AAI543\AAB841 配套电缆: KS1 AA V141\AAV142\AAV144 \ AAV542\AAV544 配套电缆: KS1 作用形式:电压、电流信号直连输入输出

内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH 尺寸: 482mm*83mm 重量: 1.8Kg 二. AET4D 16路TC(热电偶输入端子板 配用DCS 模块: AAT145 配套电缆: KS1 作用形式:热电偶(mV )信号直连输入 内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

590P 端子功能

590P 端子功能 1、模拟端子 A1 零伏电位,与B1、C1同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入1。默认功能为速度输入,可组态成不同的输入功能。 A3 模拟输入2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由C8来切换其输入功能。C8低态时为速度输入量,C8高态时为电流量(电流控制方式)。不可组态其功能。 A4 模拟输入3。默认功能为斜坡速度输入,通过斜坡功能可以改变速度的加减速率,可以组态成不同输入功能。比如:A2、A4的功能可以通过内部组态,把两者的功能交换过来,或者,变为其它的输入功能。 A5 模拟输入4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由C6确定其是否使用。C6为低态时不使用此功能,C6为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可以组态成功能其他的功能输入。 A6 模拟输入5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由C6切换其输入功能,C6为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位。可以组态成不同的功能输入。比如:A2、A4、A5、A6的功能都可以通过内部组态相互转换或改变功能。 A7 模拟输出1。默认功能为速度反馈输出,可以组态成不同的功能量输出。 A8 模拟输出2。默认功能为速度给定输出,可以组态成不同的功能量输出。 A9 模拟输出3。默认功能为电流反馈输出,不可以组态成其他的功能。 注:每一个模拟输入输出口(除A9外)在内部都作为一个功能块来使用。通过功能块的参数设置可以改变其输入或输出量的值,也就是说可以对其输入或输出值进行进一步的运算。比如: A2 (图2)包括有五个参数:CALIBRATION——校准,用来对A2输入量校准,也就是比率运算,输入值乘以此校准值等于实际输出值; MAX value——最大值,A2输入量经过A2功能块运 运算后的最大输出值; MIN value——最小值,A2输入量经过A2功能块运算后的最小输出值。 图2 A2功能块 OUTPUT——输出,A2功能块接受外部的输入量经过运算之后的输出,通过内部组态可以输出到不同的功能块中。 ANIN1(A2)——A2输入电压值,为诊断功能块的诊断A2的输入电压值。 图3 A7功能块 A7 (图3)包括五个参数:10V CAL——10V校准,100%时对应的10V电压输出换算;

光电隔离RS485典型电路

光电隔离RS485典型电路 一、RS485总线介绍 RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。 二、RS485总线典型电路介绍 RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。 我们就先讲一下非隔离型的典型电路,非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示: 图1、典型485通信电路图(非隔离型) 当然,上图并不是完整的485通信电路图,我们还需要在A线上加一个的上拉偏置电阻;在B线上加一个的下拉偏置电阻。中间的R16是匹配电阻,一般是120Ω,当然这个具体要看你传输用的线缆。(匹配电阻:485整个通讯系统中,为了系统的传输稳定性,我们一般会在第一个节点和最后一个节点加匹配电阻。所以我们一般在设计的时候,会在每个节点都设置一个可跳线的120Ω电阻,至于用还是不用,由现场人员来设定。当然,具体怎么区分

第一个节点还是最后一个节点,还得有待现场的专家们来解答呵。)TVS我们一般选用的,这个我们会在后面进一步的讲解。 RS-485标准定义信号阈值的上下限为±200mV。即当A-B>200mV时,总线状态应表示为“1”;当A-B<-200mV时,总线状态应表示为“0”。但当A-B在±200mV之间时,则总线状态为不确定,所以我们会在A、B线上面设上、下拉电阻,以尽量避免这种不确定状态。 三、隔离型RS485总线典型电路介绍 在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无**常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。 解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离;通过隔离器件将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径可分为: (1)传统方式:用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路; (2)使用二次集成芯片,如ADM2483、ADM2587E等。 传统光电隔离的典型电路:(如图2所示) 图2、光电隔离RS485典型电路

32路数字输入隔离端子板16DI-M 32DI-M

4.20数字输入隔离端子板16DI-M 4.21数字输入隔离端子板 32DI-M 1、技术指标: 通道数:16路/32路 信号类型:单线制数字量(开关、接近开关MAMUR )输入,三端隔离 配套隔离器: XS/S-16DI-M: MTL4611单通道开关隔离器,新大新IM4011单通道开关隔离器,详见隔离器说明书 XS/S-32DI-M: MTL4616双通道开关隔离器,新大新IM4012双通道开关隔离器,详见隔离器说明书 供电电源:DC24V 冗余电源 保险2A ,电源失电报警输出:正常闭合 安装形式\尺寸:M5\M6螺钉*4 280*101mm(11"*4") 外形尺寸:300*175mm (宽12",4U) 2、配套卡件表: 西门子S7-300PLC: 6ES7321-1BH02/1BH10/1BL00等模块。 3、主要功能: 开关、接近开关信号隔离传输、PLC\DCS 卡件外部供电; 4、内部接口表: DB25母座2个(DB1和DB2),每个DB 口对应16路信号,线序见下表: 配套电缆:16CH-PLC: FL-20D-22A20 每16路根 32CH-PLC: FL-20D*2-**A40 每32路1根 16DI-M 针脚对应关系: 电源电源 电源 12 3 4 5 6 7 8 9 10PW1+CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8PW1-11121314151617181920 PW2+CH9CH10CH11CH12CH13CH14CH15CH16PW2-针号标注功能1-8路信号 9-16路信号 电源

32DI-M 针脚对应关系: 专用电缆与PLC 的接口线序请向供应商索要或直接到官网下载。 5、供电及DB 口电源设置: 本产品为冗余供电设计,并带有失电报警输出 每个DB 口都含有4芯电源线,用于向PLC 模块供电。这些电源由电源输出设置的短路帽进行控制,每个短路帽对应一根线,详见右上图,送电前应根据需要进行设置。 6、外形: 1#电源输入 24VDC 2#电源输入24VDC (冗余)1#电源故障报警2#电源故障报警

隔离开关二次回路缺陷查找与改进

隔离开关二次回路缺陷查找与改进 发表时间:2018-01-28T20:07:29.397Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:魏文平[导读] 摘要:介绍变电站隔离开关的二次回路,讲述隔离开关的常见缺陷及处理方法,对隔离开关无法分、合的故障进行排查处理,通过实例分析,对隔离开关二次回路故障的处理工作提出了预防措施与改进,确保电网的安全稳定运行。 (广东电网有限责任公司汕尾供电局 516600)摘要:介绍变电站隔离开关的二次回路,讲述隔离开关的常见缺陷及处理方法,对隔离开关无法分、合的故障进行排查处理,通过实例分析,对隔离开关二次回路故障的处理工作提出了预防措施与改进,确保电网的安全稳定运行。 关键词:隔离开关(刀闸);二次回路;缺陷查找;分析;改善建议; 隔离开关俗称刀闸,它没有灭弧装置,只能用于隔离电源、切断小电流电路;它具有明显开断口,给现场作业人员以明显的断开点,确保施工作业过程的安全。利用刀闸与开关的相互配合,运行人员可快速变换电网的运行方式,进而为设备检修维护提供条件,也提高电网的安全稳定性。一旦刀闸二次回路发生故障,无法正常进行分、合,不但影响设备停送电与检修工作,还直接影响电网供电可靠性和安全性。因此,当刀闸无法正常进行分、合时,能否快速查找出原因并解决显得尤为重要。 1.刀闸二次回路介绍 刀闸二次回路可分为三个部分:闭锁回路、控制回路和电机回路。 (1)闭锁回路:主要是通过串联相关刀闸、开关、地刀的辅助触点,以实现刀闸与开关、刀闸与刀闸、刀闸与地刀之间的防误闭锁。 (2)控制回路:主要有刀闸电气闭锁、“远方/就地”切换把手、分合闸按钮、限位辅助触点、急停按钮、电机过热保护辅助触点、手动操作闭锁辅助触点等的串接,经过相关控制回路的通与断来控制电机回路,进而实现电机的正反转。 (3)电机回路:主要由刀闸分合闸继电器辅助触点、热偶继电器、电机组成,它是通过分合闸继电器辅助触点的通断来改变电机电源的相序,进而控制电机的正反转来实现刀闸的分合闸。 2.刀闸二次回路常见缺陷与查找方法 刀闸二次回路常见缺陷有:接线老化松动、电源空气开关损坏、继电器卡涩、刀闸行程开关损坏等等,只要回路存在其中的某一类缺陷,刀闸都会无法正常分合闸。 运行人员在操作过程中发现刀闸拒动时,应先确认:⑴是否存在地刀机械闭锁,⑵刀闸二次回路控制电源和电机电源空开是否合上,⑶“远方/就地”切换把手是否在对应位置,⑷手动操作闭锁挡板是否复位,⑸操作刀闸时,刀闸电机或机构是否摩擦等异响。若以上检查确认没问题,则是刀闸二次回路故障。 刀闸二次回路故障的查找,可用排除法:⑴第一,确认故障回路:按下刀闸分合闸按钮,确认刀闸分合闸继电器是否动作,①若动作,则说明是刀闸电机回路故障;②若没动作,则说明刀闸闭锁回路或控制回路故障。(2)第二,查找故障点:①电机回路故障,可能性故障点有:电机电源空开老化损坏、分合闸继电器辅助触点老化卡涩或粘连、刀闸电机损坏、接线老化松动等。先确认电机电源正常,再断开电机电源空开,利用欧姆档测量回路的通断来确定故障点。②闭锁回路故障,一般是接线松动或对应继电器触点损坏、不到位等。对于闭锁回路,我们结合图纸,通过测量各个辅助触点的节点电位来排查异常。③控制回路故障,常见故障点有:“远方/就地”切换把手内部节点损坏、分合闸继电器内部卡涩或损坏、电机热偶继电器损坏等。查找可用“电位法”或“电阻法”,采用“电位法”时需先断开电机电源,再按下刀闸分合闸按钮,测量各节点对N端的电压是否正常;“电阻法”则需先断开控制电源和电机电源,用欧姆档测量各段通断。 3.刀闸二次回路缺陷查找的实例分析 接下来我们将结合实例,进行案例分析及处理。 某变电站值班员操作110kV某线路转运行时发现母线侧1刀无法合上,操作时无声响。 原因查找:现场检查:“远方/就地”切换把手均在正确位置,刀闸控制电源与电机电源也均在合上位置;刀闸手动闭锁档板也在正常位置。再次操作该刀闸,刀闸还是拒动。由于回路中各个器件都在正常位置,因此,初步判断为刀闸二次回路存在故障。 故障点查找分析:运行人员断开了电机电源空开,按下刀闸合闸按钮,继电器没吸合,因此故障点在刀闸闭锁回路或控制回路中。在端子箱,运行人员结合图纸,将万用表切换至交流电压档,测量刀闸闭锁回路(图1)中881和884节点对N端电压均为220V,确定控制电源及刀闸闭锁回路正常。 同样测量刀闸控制回路(图2)中815节点对N端电压为220V,确定“远方/就地”切换把手正常;按住刀闸合闸按钮,测量刀闸控制回路812节点对N端电压为220V,说明故障点应该在刀闸机构箱内。 按住刀闸合闸按钮,在刀闸机构箱,测量刀闸控制回路(如图3)中X63节点和X43节点对N端电压均为220V,检查X43节点与N端之间的接线也没有松动。为此,运行人员断开刀闸控制电源空开,用万用表蜂鸣档测量X43节点与N端阻值几乎为0,有蜂鸣声,说明X43节点与N端接线确实没问题。

电气二次回路 符号元件大全

1. 二次回路符号名称 M 电动机 YH 电压互感器 LH 电流互感器 DL 断路器 ZKK ME型断路器 V 电压表 A 电流表 W 有功表 F 频率表 DHJ 电动机综合保护装置 LJ 电流继电器 LDJ 零序电流继电器 G 隔离开关 KK 控制开关 TA 跳闸按钮 HA 合闸按钮 SA 事故按钮 DC 直流电源 AC 交流电源 C 接触器 RJ 热继电器(热偶) RD 熔断器 HD 红灯 LD 绿灯 HD 黄灯 BD 白灯 ±HM 合闸电源小母线 ±KM 控制电源小母线 (+)SM 闪光电源小母线 SYM 事故报警小母线 YBM 预告信号小母线 FM 信号电源小母线 DBM 低电压保护小母线 PM 掉牌未复归 YMa、b、c 电压小母线(YMb为公用小母线) ±I 直流主母线 XM 信号小母线 THM 同期装置合闸脉冲小母线 TBM 同期闭锁小母线 TQMa 待并系统同期小母线 TQMa/ 运行系统同期小母线

DBM 低电压保护小母线 HJD 6KV母线PT小车滑动接点 ZDK ME型开关终端 NK 钮子开关 RZ 热线轴 1STK 手动准同期开关 2STK 自动准同期开关 TK 同期开关 BK 、LK 联锁开关 TJJ 同期检查继电器 ZJ中间继电器 R电阻 HQ、HC合闸线圈 TQ 跳闸线圈 HJ、SHJ 合闸继电器 TJ、STJ 跳闸继电器 FT 分励脱扣器 QHA、QHB、QHC 220KV断路器A、B、C相合闸线圈 QTA、QTB、QTC 220KV断路器A、B、C相跳闸线圈(脚标1为第一跳闸线圈,脚标2为第二跳闸线圈) FA、FB、FC 220KV断路器辅助接点 MDJ 氮气压力继电器 YLJ 液压油压力继电器 TWJ 跳闸位置继电器 HWJ 合闸位置继电器 TBJ 跳闸闭锁继电器(防跳继电器) WZJ 位置中间继电器 WSJ 瓦斯继电器 WJ 温度继电器 XJ 信号继电器 XJJ 接地信号继电器 YSF 压力释放继电器 BCJ 保护出口继电器 QP 保护切片 LP 保护连片(压板) SJ 时间继电器 YJ 电压继电器 YZJ 低电压继电器 SWJ 双位继电器 LJ电流继电器 LJ0 、LDJ零序电流继电器 FLJ 负序电流继电器 CJ 差动继电器 BSJ 闭锁继电器

信号隔离器的抗干扰技术和应用

信号隔离器的抗干扰技术和应用 发布时间: 2012-6-11 19:43 发布者: 1770309616 关键词:EMC , 工业通信 , 工业网络 , 信号隔离 出产过程监督和控制中要用到多种自动化仪表、面临越来越恶劣的环境,为解决干扰,仪表接的隔离端子必需达到两个基本要求:第一是解决各种设备、仪表"地"之间的差,即信号参考点电位差;第二是电磁兼容。 一电气隔离和电磁兼容--隔离端子抗干扰的基本要求 1. 电气隔离的两个原则 不同设备仪表的、带有不同共模的信号输进到DCS、PLC等控制系统,如果不加处理而直接联可能泛起因信号具有"共模不同"的干扰。所谓"共模不同"主要指信号间的参考点电位差。隔离子的输进/输出电气隔离特性使它按捺共模信号的能力很强,它可将带有共模的信号经由隔离成为不含共模的信号。所以只要在每路外部信号和控制系统的采集板之间插进隔离端子就能解个标题题目。 还有一种情况,要求一个信号既能向显示仪表输送信号,又能传送给变频器之类的设备。这时了输进和输出隔离之外,要求2个输出之间相互隔离以消除设备互扰。此时可使用隔离式信号器,如图1的WS15242。 综上所述,解决参考点电位差类型的干扰要遵循两个原则。第一:外部设备信号与中央处理系(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。 第二:外部信号(对系统的接口而言,不管是接收来的信号仍是向外发出的信号)之间要相互电隔离。系统安装遵循了这两个原则,就能完全克服因为参考点电位差引进的干扰。 大多数隔离端子都要外加工作电源,一般为DC 24V或AC 220V。这个电源在为输进、输出部电时必需确保在电气上与输进/输出两个部门隔离。这种输进/输出/外加工作电源之间相互隔离的称为全隔离端子。从理论上讲,这种供电方式无论隔离端子数量多少,均可用一台电源供电。这样连接符合上述两个原则。

二次回路线路编号原则及编号规则

电力系统回路标号 1、+电源回路1101201301-电源回路2102202302 2、合闸回路3~31103~131203~231303~331绿灯合闸监视回路5105205305 示例:(+KM101)103105107………131(-KM102) 3、跳闸回路33~49133~149233~249333~349红灯跳闸监视回路35135235335 示例:(+KM101)133135137………149(-KM102) 4、备用电源自动合闸回路50~69150~169250~269350~369 5、开关设备的位置信号回路70~89170~189270~289370~389 6、事故跳闸音响信号回路90~99190~199290~299390~399 示例:(SYM708)190192194(-XM702)闪光信号(+)SM100 7、保护回路01~099(或J1~J99)示例:(+101)030507………027(-102) 8、信号及其他回路701~999信号回路电源+XM(701)(-XM702) ①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703)(PM716) ②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871873874872(-HM); 掉合闸指示:(+HM)881884/886882(-HM);遥信:801803805807… ③光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901903…907(1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路601~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序) LH A401~A409B401~B409C401~C409N401~N409L401~L409 1LH A411~A419B411~B419C411~C419N411~N419L411~L419 19LH A591~A599B591~B599C591~C599N591~N599L591~L599 保护装置及测量表计的电压回路(交流回路)控制保护信号回路(A1~A399、N1~N399)YH A601~A609B601~B609C601~C609N601~N609L601~L609 1YH A611~A619B611~B619C611~C619N611~N619L611~L619 19YH A791~A799B791~B799C791~C799N791~N699L791~L799 每个安装单位1000个号,正电源侧单号,负电源侧双号。 每台断路器的控制回路分配99个号,如101~199…401~499.继电保护回路分配99个号,01~099,下一个安装单位可重复使用。 对断路器1QF,正电源回路101,负电源回路102,合闸回路103,合闸监视及绿灯回路105,跳闸回路133,跳闸监视及红灯回路135。 非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯07,压力释放07。

相关文档
相关文档 最新文档