文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外电气安装工程

室外电气安装工程

室外电气安装工程
室外电气安装工程

室外电气安装工程

?室外电气工程主要包括以下几项:

?1、架空线路及杆上电气设备安装

?2、变压器、箱式变电所安装

?3、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装(Ⅰ)高压开关柜

?4、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装(Ⅱ) 低压成套柜(屏、台)

?5、电线导管、电缆导管和线槽敷设(Ⅱ)室外

?6、电线、电缆穿管和线槽敷线

?7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试

?8、建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装

?9、建筑物照明通电试运行

?10、接地装置安装

第一分项

架空线路及杆上电气设备安装

主控项目主要包括:

?1、变压器中性点的接地及接地电阻值测试

?4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

?(也就是实际测量的与中性点(N端子)连接的接地装置的接

地电阻最大值不允许超过设计规定值。)

?2、杆上电气设备的交换试验

?4.1.4 杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按照本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。(安装前对上述设备逐个用2500V兆欧表其对地绝缘电阻,高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器还要做交流工频耐压试验。)

?(3.1.8高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。)

?3、杆上低压配电装置和馈电线路的交接试验

?4.1.5 杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:

?1、每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;?2、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;

?3、电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测代替,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。

?(低压部分分线路和装置两个单元,线路仅测量绝缘电阻,装置既要测绝缘电阻又要测工频耐压试验)

?4、电杆坑、拉线坑深度、允许偏差(mm) (+100,-50)4.1.1电杆坑、拉线坑的深度与许偏差,应不深于设计坑深100mm、

不浅于设计坑深50mm。(允许偏差的数值与现行国家标准《电气装置安装工程35kV及以上架空电力线路施工及验收规范》GB50173的规定是一致的)

?5、架空导线的弧垂直允许偏差(±5%)

4.1.2架空导线的弧垂直,允许偏差为设计弧垂直的±5%。

?6、水平排列的同档导线间的弧垂直允许偏差(mm)(±50)?4.1.2,水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±50mm。

一般项目主要包括:

?1、拉线及其绝缘子、金具安装

?4.2.1拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

?2、电杆组立

?4.2.2电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm,杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于1个梢径。

?3、横担安装及横担的镀锌处理

?4.2.1拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

?4、电杆组立

?4.2.2电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm,杆梢

偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于1个梢径。

?5、横担安装及横担的镀锌处理

?6、杆上电气设备安装

?杆上设备安装应符合以下规定:

?1、固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐全;

?2、变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整;?3、跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm;熔管试操动能自然打开旋下;

?4、杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠,分合时三相同期性好,闸后,片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;

?5、杆上避雷器排列整齐,相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16mm2,铝线截面积不小于25mm2,接地侧引线铜线截面不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2.与接地装置引出线连接可靠。

第二分项

变压器、箱式变电所安装

主控项目主要包括:

?1、变压器安装及外观检查(5.1.1条)

?变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。

?(位置正确是指中心线和标高符合设计要求,油浸式变压器有渗油现象说明密封不好)

?2、变压器中性点、箱式变电所N和PE母线的接地连接及支架或框架接地(5.1.2条)

?接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;

接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接,变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE).所有连接应可靠,紧固件及放松零件齐全。

?(变压器的接地既有高压部分的保护接地,又有低压部分的工作接地;而低压系统在建筑电气工程中普遍采用TN-S或TN-C-S系统,即不同形式的保护接零系统。且两者共用同一个接地装置,在变配电室要求接地装置从地下引出的接地干线,以最近的路径直接引至变压器的壳体和变压器的零母线N及低压供电系统的PE干线或PEN干线,中间尽量减少螺栓搭接处,决不允许经其他接地电气装置接地后串联连接。)

?3、变压器的交接试验

?5.1.3变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。

?4、箱式变电所及落地配电箱的固定、箱体的接地或接零

?5.1.4箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放

的应垫平方正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。

?5、箱式变电所的交接试验(5.1.5条)

?箱式变电所的交接试验,必须符合以下几点规定:

?1、由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,按本规范3.1.8规定的交接试验合格。

?2、高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭邮箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行。

?3、低压成套配电柜交接试验应符合本规范4.1.5条的规定。

?1、有载调压开关检查(5.2.1条)

?有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,电动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求.

?2、绝缘件和测温仪表检查(5.2.2条)

?绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。

?3、装有滚轮的变压器固定(5.2.3条)

?装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。?4、变压器的器身检查(5.2.4条)

?变压器应按产品技术文件要求进行器身检查,当满足下列条件之一时,可不检查器身。

?5、箱式变电所内外涂层和通风口检查(5.2.5条)

?箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。

?6、箱式变电所柜内接线和线路标记(5.2.6条)

?箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。

?7、装有气体继电器的变压器的坡度(5.2.7条)

?装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有

1.0%~1.5%的升高坡度。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

室外电气安装标准

室外电气工程技术标准 本技术标准本适用于本公司室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,小区综合布线,小区电缆的安装等室外布线。 编制依据: 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2013 2.《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015 4.《室外电缆工程标准设计图集》DBJT04-19-05D04 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 一、主要设备材料质量要求 1、电缆电线 1)按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; 2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; 3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; 3)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 2、导管 1)按批查验合格证; 2)外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;CFRP管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标。 3、镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定:1)按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; 2)外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼。 二、电缆沟质量要求 1、沟底土质压实度80cm~150cm范围内,压实度不小于93%,大于150cm以下范围内,压实度不小于90%。 2、电缆沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时采取措施防止土层

某室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产 的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; b.外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。 4)镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定: a.按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; b.外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼; c.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 5)所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下: a.对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石粒径均匀,杂质含量少。 c.管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均提供相的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相的试验,不合格的材料坚决予以退回。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

电气工程施工组织方案

电气工程施工组织方案 2电气工程概念: 2.1:该电气的供电系统及配管配线为三相五线制供电;其各分体楼层的送配送电干线采用经室内干线私变配送方式,由1号楼及旅检综合大楼和6BS变压室市电和备用电源自投自复;通过室外埋地敷设的电力电缆供给各单体楼房,通道公共卫生间的低压配电屏, 2.2:室内的动力照明供电方式采用三相五线制双电源供电其配电线路分别为YJV-4*185+1*95-1KV~YJV-5*16-1KV的电力电缆经由低压房的低压配电柜埋地套管或桥架内托架配线引至各单体构筑物的总配电箱(屏)及柜。然后由各室内配电箱。柜屏分别经各分络开关控制每一个动力及照明回路;每幢单体箱与箱的电源主干线采用桥式驳接方式分别敷设于电缆桥架及护套镀锌沿强电竖井或坪体暗敷引至一层或相邻的区域配电箱。 2.3:室内照明馈线的敷设采用套管定型刚性PVC阻燃电线管及SC镀锌电线钢管沿砼板内安装,管内穿ZR-BV-2。5mm2-4mm2阻燃聚氯乙稀铜芯线至每个灯头盒及开关盒插座盒;同时预给二次室内装饰的灯头线都穿Φ19的金属可绕管(40cm~60cm);每个灯具都有专用的黄绿双色线。 2.4:成排及用电量比较大的用电气其控制方式采用热脱扣的空气开关控制;用电量比较小的采用DZ8610A的翘板开关控制 2.5:开关及插座配电箱安装高度 1)动力柜落地安装距地坪0.1m;配电箱为距地坪1.4m,走廊及楼梯间、办公室配电箱为 1.8m采用暗藏安装。 2)插座安装高度是0.3m,空调插座及排气扇插座为2.3m 3)开关安装高度为1.4m;人体感应开关为距板顶0.3m或吸定安装 4)热水器插座1.8m 二前期准备: 三:施工方法及要求 1:照明导管安装 1)插入消防一线 2:电缆桥架安装 1)该单体建筑电气工程的水平线槽、强、弱电的竖向线槽及桥架采用MT带盖,用全牙螺杆或角钢做托架固定沿顶板、走廊、和墙面卡设,各类线槽均紧固防止脱落。 2)安装前的准备: A:动员组织安装班组长和技术人员进行技术交底,熟悉施工图纸,确定桥架的布置走向,核对材料的用量及配件;同时做好对已经进场的材料、配件、型号规格进行自检;检查是否有毛刺、扭曲、是否为度锌件、产品证明文件是否齐全;符合设计要求和验收规范。B:检查确认预留孔与土建或其它工钟存在交叉错位的布置走向,有问题及时处理协调。 2.1:施工工艺 1)工艺流程 弹线定位螺丝安装螺栓固定支架、吊架、托架线槽安装保护接地线连接 2)弹线定位: 根据设计图纸确定进出线盒。箱柜等电器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,

管道及室外电气主要施工做法

管道及室外电气主要施工做法 公司项目经理及项目部与甲方项目部经现场勘查,图纸会审后,安排施工工序、工期安排、材料样品交与甲方确认并需做复试检测等准备工作,进入现场施工。 根据图纸结合现场排水管道及坐标定位,固定临时水准点。经甲方核实确认后,给排水管线及施工区域定点放线,为确保施工质量及工期按时完成,我公司安排专业施工人员以下分步分项工程进行同时施工。 一、污水管道、雨水管道; 1、施工工艺流程;测量标高定位→经纬放线→开槽→垫层敷设→管道敷设→砖砌检查井→验收→分步回填→夯实 2、具体做法; ①管道标高测量;开槽深度根据规范坡度在i=0.005.有市政管线为标准计算坡度。测量放线尺寸经甲方确认。 ②经纬仪测量用白灰布线。制作管线轴线控制桩、高程桩,并经常校验。 ③开槽施工;污水管道上口宽0.8米,下口宽0.6米。雨水管道开槽上口宽1米,下口宽0.8米。 A、专人指挥挖掘机进行分层开槽,随时有测量员进行测量深度,防止塌方开槽坡度不宜过小,最深度的地点应加宽上口宽度, b、为防止地下水浸泡发生塌方,有专人安装潜水泵抽水,排至远处。 C、开槽土方放置远离沟槽防止塌方。

④、垫层敷设;按照规范要求敷设150mm厚砂砾石,经振实后安装排水管。 ⑤、经甲方及监理负责人验收后进行管道安装工作。 ⑥、管道敷设;从下游开始安装,承口朝向施工前进方向,工人把胶圈提前装好,有起重机配合吊装管道,专业指挥员进行现场指挥作业。停止安装时或分步施工时把管线封严,防止土或垃圾进入管道。 ⑦、检查井施工;按照规范要求砖砌井壁,内外抹防水砂浆,井底深度完成后要低于管道底300mm,便于清理垃圾杂物,垫层采用c15混凝土垫层厚度150mm。 ⑧、以上工作完成后,经甲方、监理负责人验收后进行下一步工作,材料员做好封闭验收材料。 ⑨、回填土;管顶上部50Olmm以内不得回填直径大于100mm的块石,管沟回填土应分层夯实,虚铺厚度:机械夯实时,不大于300mm,人工夯实时,不大于200mm,管道接口坑的回填必须仔细夯实。.在道路下敷设的管道,当覆土小于700mm时须做满包混凝土加固处理, 二、给水管道、消防管线施工; 1、施工工艺;测量标高定位→经纬放线→开槽→垫层敷设→管道敷设→砖砌检查井→验收→分步回填→夯实 2、具体做法; a、根据图纸及现场确定给水及消防管线经走向位置,经纬测量开槽边线,在有关部门协调下先接通市政管网自来水与消防管,按图纸

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

最新室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案 一、工作内容 本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,厂区综合布线,厂区电缆的安装等室外布线。 二、施工准备 1.施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》 GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》 08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 00DX001 《等电位联结安装》 02D501-2 《接地装置安装》 03D501-4 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用;

1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定: a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

室外电气安装工程

室外电气安装工程 ?室外电气工程主要包括以下几项: ?1、架空线路及杆上电气设备安装 ?2、变压器、箱式变电所安装 ?3、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装(Ⅰ)高压开关柜 ?4、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装(Ⅱ) 低压成套柜(屏、台) ?5、电线导管、电缆导管和线槽敷设(Ⅱ)室外 ?6、电线、电缆穿管和线槽敷线 ?7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试 ?8、建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装 ?9、建筑物照明通电试运行 ?10、接地装置安装 第一分项 架空线路及杆上电气设备安装 主控项目主要包括: ?1、变压器中性点的接地及接地电阻值测试 ?4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 ?(也就是实际测量的与中性点(N端子)连接的接地装置的接

地电阻最大值不允许超过设计规定值。) ?2、杆上电气设备的交换试验 ?4.1.4 杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按照本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。(安装前对上述设备逐个用2500V兆欧表其对地绝缘电阻,高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器还要做交流工频耐压试验。) ?(3.1.8高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。) ?3、杆上低压配电装置和馈电线路的交接试验 ?4.1.5 杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定: ?1、每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;?2、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ; ?3、电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测代替,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。 ?(低压部分分线路和装置两个单元,线路仅测量绝缘电阻,装置既要测绝缘电阻又要测工频耐压试验) ?4、电杆坑、拉线坑深度、允许偏差(mm) (+100,-50)4.1.1电杆坑、拉线坑的深度与许偏差,应不深于设计坑深100mm、

室外电气施工方案

明湖花园外系统工程 电 气 施 工 方 案

华冉建设集团有限公司2011年4月12日

目录 明湖花园住宅小区室外电气工程施工方案 (1) 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (2) 4.项目组织机构的职责与权限 (3) 5.施工准备 (6) 6.施工工艺 (7) 6.1. 开挖电缆沟时,应作好施工前的准备工作: (7) 6.2.土方开挖。 (7) 6.3技术质量要求: (8) 6.4.预埋电缆保护管 (9) 6.5.电缆沟、电缆井施工 (9) 电缆井施工 (9) 混凝土电缆沟施工 (12) 7.送电运行验收 (15) 7.1送电前的准备工作 (15) 7.2.送电工序 (16) 7.3质保措施 (17) 8.施工技术组织措施计划 (18) 8.1质量保证措施 (18)

8.2安全技术要求 (18) 9.进度保证措施 (19)

明湖花园住宅小区室外电气工程施工方案 1.编制说明 本工程是大庆市明湖花园住宅外系统工程电气部分。我单位承建的部分为室外直埋电缆工程。 该工程的质量目标、安全目标均很高,为保证工程高效、优质、安全的完成,特编制此方案。 2.编制依据 《供配电系统设计规范》GB50052-2007 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《建筑安装质量检验评定标准》 《建筑安装工艺标准及操作规程》 《电气设备安装工程施工及验收规范》 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 其他相关现行有效的国家、地方、行业的标准、规范、规程

室外电气工程施工组织设计方案

6.3 室外电气工程施工方案 一、工作内容 本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,,强弱电埋管,安装高压隔离开关,户外真空断路器,高压避雷器,箱变安装,制作接地装置等。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安

全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强

室外电气工程施工方案(doc 21页)

室外电气工程施工方案(doc 21页)

目录 第一章工程概况 (1) 一、项目状况 (1) 二、地形地貌与季节状况 (1) 三、工程特点 (1) 四、编制依据 (1) 第二章施工方案 (2) 一、施工准备 (2) 二、施工方法 (5) 三、施工现场的协调与配合 (15) 第三章质量保证措施 (16) 一、施工准备阶段的质量管理 (16) 二、施工阶段的质量管理 (17) 第四章排水、防雨措施 (18) 第五章保证工程安全措施 (19) 一、管理目标 (19) 二、安全管理制度 (19) 三、劳务用工管理 (19) 四、施工安全注意事项 (20)

第二章施工方案 一、施工准备 1.施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。 2)导管符合下列规定: a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈

电气工程专项施工方案

电气工程专项施工方案

建筑电气工程专项施工方案 编制: 审核: 日期: 编号: 发放号: 北京渤海建工日月天地广场工程项目经理部

一、电气工程概况 电气工程包括以下几个系统:动力配电系统、照明配电系统、防雷和接地系统、电视系统、综合布线系统、安防对讲系统。其中弱电系统由业主作专业分包,总包单位只作管线预留、预埋和穿带线,所以在施工中只作总包管理和密切配合。 1.1动力系统 动力配电由室外两个不同的区域变电站分别引来一路10KV电源送往地下一层、一层、二层、三层、四层、五层、六层变配电室的低压配电柜,从各个配电柜送往各个楼层的动力用电设备控制箱上及各个楼层的应急电源箱上,所有干线用铝合金电缆沿横向和竖向桥架铺设。非消防联动设备由动力配电柜单独供电。应急照明均为双电源互头电源,均由各个楼层的配电室的动力柜引来,沿桥架铺设至各个应急照明箱,应急照明箱到各个应急设备穿NHBV3*2.5的SC15管铺设。 1.2照明系统 1.2.1照明配电由配电室照明配电柜引出的所有干线沿地下室梁下吊装桥架先 引至电表间内的电表柜上,然后引至强电竖井沿竖井内桥架送往到各个楼层的户内配电箱内,然后公共照明由专用的双电源应急照明配电箱送电,户内配电箱单独给户内用电的开关面板供电,公共照明采用BV线穿钢管沿墙体或楼板敷设。户内所有灯具、插座、开关支路都为BV线穿PVC管。 1.2.2依据图纸要求,户内灯具按照图纸要求的灯具安装,公共部分和地下室照 明按照图纸要求的灯具安装。具体有楼梯间的嵌入式应急指示灯,声光控吸顶灯,以及地下室的吸顶灯和卫生间防水防潮灯等。 1.3防雷接地系统 日月广场工程的楼均属二级防雷建筑。在屋面四周女儿墙上用Ф10镀锌圆钢作为避雷带;屋顶所有外露的金属管道、风帽支架、金属构架、栏杆等均与

建筑电气工程施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2886 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑电气工程施工方案 正式样本

建筑电气工程施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电气工程概况 该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出

材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2、现场准备 施工道路、施工用水、临时用电和场地有总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时设施由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间,材料随进随用。 3、人员准备 施工人员必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 4、材料准备 1)工程材料应在使用前1个月报出相应计划。 2)对于材料的要求,各种进场材料必须符合国家或部门有关质量技术要求,并有产品合格证明和

某某外网电气工程施工方案

电力外线工程施工组织设计方案 编制单位:************* 编制时间:*************

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章施工技术错施 (6) 第五章质量保证措施 (8) 第六章安全保证措施 (10) 第七章成品保护 (11)

第一章编制说明 一编制目的 根据建设单位要求,结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全出色的完成本工程施工任务,特此编制此施工方案,用以明确、指导该项工程的施工管理。二编制依据 1、本工程设计图纸及相关技术资料。 2、相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D101-1-7(2002) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 《建设电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 三计划目标 1、质量标准:确保整个工程质量合格。 2、安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,伤亡频率控制在3‰以下, 创建“**市文明工地”。 3、工期目标:本工程工期为83天。 第二章工程概况 本工程地点位于**市****街道丘号40-340-21号;工作内容为**电力外线工程;工程范围包括:挖填土、电缆管槽敷设、电缆敷设、终端头制作安装、电源箱接线等;电缆敷设线路包括 1、变电所到 2、5、6#个配电室的电源电缆。 2、变电所到扶梯总电源箱的电缆。 3、配电室到各个楼内的电源电缆。

4、扶梯电源箱到各个扶梯电源电缆。 第三章施工准备 一作业条件 1、作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3)电缆安装前,土建工作应具备下列条件: a、电缆沟开挖前,土建应完成的工作必须完成、电缆沟槽线路无障碍。 b、有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有 220V 交流电源。 2、施工前准备 (1)各分项工程的技术准备已完成。 (2)敷设管、槽、电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设完毕,且符合安全要求。 (3)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,工程任务单已下达。 (4)电缆敷设前电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (5)电缆敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,并达到合格要求。(6)设置临时联络指挥系统。 3. 在实施阶段,应对施工现场条件作业环境需作详细描述,并进一步识别危险源。 二技术准备

相关文档