利达火灾报警系统消防模块接线图

常见消防模块的接线方法和实物演示

常见消防模块的接线方法和实物演示 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。 现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。

图1 2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 图2

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入): 图3

图4 2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入): 图5

各种消防报警模块的参数、特点及使用方法

各种消防报警模块的参数、特点及使用方法 1特点 GST-LD-8321中继模块采用DC24V供电,总线信号输入与输出间电气隔离,完成了探测器总线的信号隔离传输,可增强整个系统的抗干扰能力,并且具有扩展探测器总线通讯距离的功能。GST-LD-8321中继模块主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合。 2主要技术指标 (1)总线输入距离≤1000m (2)总线输出距离≤1000m (3)电源电压:DC18V~DC27V (4)静态工作电流≤20mA (5)带载能力及兼容性:可配接1~242点总线设备,兼容所有总线设备 (6)隔离电压:总线输入与总线输出间隔离电压≥1500V (7)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (8)外形尺寸: 85mm×128mm×56mm 采用隔离方式进行总线信号传输,安装在总线上,用于总线长度超过1000米时扩展总线距离,或现场存在强电磁干扰时进行总线隔离。

1特点 GST-LD-8300型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。输入端具有检线功能,可现场设为常闭检线、常开检线输入,应与无源触点连接。本模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时,控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。 2主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)工作电流≤1mA (3)线制:与控制器的信号二总线连接 (4)出厂设置:常开检线方式 (5)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (6)外壳防护等级:IP30 (7)外形尺寸: 86mm×86mm×43mm(带底壳) 电子编码,可接收设备常开或常闭开关量信号。

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

探测器安装(一)

探测器安装(二)

安装说明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。 探测器安装(三)

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1)、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。 探测器安装(四)

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明

典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。装 说 明 单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。 线型火灾探测器和可燃气体探测器有特殊安装要求的 探测器,应符合现 行有关国家标准的 规定。 1.布线要求(1)信号线DC24V 电源线(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易 发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29 其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。

模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:

其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 COM、NO:无源常开输出端子 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 沃特消防网/ 2012-09-27 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

消防模块接线方法和接线图

很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33 图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):

消防模块接线方法和接线图

消防模块接线方法和接线 图 Prepared on 22 November 2020

消防模块接线方法和接线图 很多筒子在网上搜索接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个Ω的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个Ω的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2-30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个Ω的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个Ω的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个Ω的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入): 图2-33

火灾自动报警系统原理图

火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。本次就分享这种系统的工作原理,希望对大家有所帮助。 一、工作原理 在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。 二、火灾探测报警系统 火灾发生时安装在保护区域现场的火灾探测器,将火灾产生的烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数转变为电信号,经数据处理后,将火灾特征参数信息传输至火灾报警控制器;或直接由火灾探测器做出火灾报警判断将报警信息传输到火灾报警控制器。 火灾报警控制器在接收到探测器的火灾特征参数信息或报警信息后,经报警确认判断,显示报警探测器的部位,记录探测器火灾报警的时间。 处于火灾现场的人员在发现火灾后可立即触动安装在现场的手动火灾报警按钮,手动报警按钮便将报警信息传输到火灾报警控制器,火灾报警控制器在接收到手动火灾报警按钮的报警信息后,经报警确认判断显示动作的手动报警按钮的部位,记录手动火灾报警按钮报警的时间。 火灾报警控制器在确认火灾探测器和手动火灾报警按钮的报警信息后,驱动安装在被保护区

域现场的火灾警报装置,发出火灾警报向处于被保护区域内的人员警示火灾的发生。 三、消防联动控制系统 火灾发生时火灾探测器和手动火灾报警按钮的报警信号等联动触发信号传输至消防联动控制器,消防联动控制器按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断,在满足逻辑关系条件时,消防联动控制器按照预设的控制时序启动相应自动消防系统(设施),实现预设的消防功能。 消防控制室的消防管理人员也可以通过操作消防联动控制器的手动控制盘直接启动相应的消防系统(设施),从而实现相应消防系统(设施)预设的消防功能。消防联动控制接收并显示消防系统(设施)动作的反馈信息。 南京睿实消防安全设备有限公司是一家专门从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统和水/泡沫电动消防炮系统的生产制造商。公司拥有“睿实”自主品牌消防产品,公司秉承“为中国消防炮事业做贡献”的伟大使命,以“产品专业化、服务诚信化、极高性价比”为服务宗旨,致力于打造中国具专业化的消防产品沟通平台!

火灾自动报警系统图

关于火灾自动报警系统图 搞消防设计、施工多年,收集了一些火灾自动报警系统图。 曾经分别上传过10套很有代表性的火灾自动报警系统图,应朋友的要求,现在集中上传于此,希望大家喜欢。 其中1、4、5、系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、5、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,基本情况如下: 1. 本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。 2. 本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用300多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。 3. 本工程用西伯乐斯产品组成火灾自动报警系统,用36组红外对射探测高大空间的早期火灾,用烟温复合探测器探测电缆隧道的早期火灾,这是本工程的最大特点。 4. 本工程系住宅小区,二期4栋12梯,最低9层,最高18层,分两批建设,按2级保护对象参考松下产品进行火灾自动报警系统的设计。 5. 本工程用精灵产品组成火灾自动报警系统,用于金融系统的火灾探测防护。 6. 本工程用江森产品组成火灾自动报警系统,用于商务贸易系统。 7. 本工程用赋安产品组成火灾自动报警系统,用于医疗系统的门诊大楼。按1级保护对象设计,其最大特点就是实用性。 8. 本工程用利达产品组成火灾自动报警系统,用于商住小区。 9. 工程用汉维产品组成火灾自动报警系统,用于商业系统。 10. 工程用松江产品组成火灾自动报警系统,用于电子厂。其中10-2部分系统二期工程,我做了技术支持,重新绘制的竣工图。

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 、GST-LD-8319 输入模块对 外接线端子图如图1-33 : T 1-J3 图中端子说明如下: Z1、Z2 :接控制器二总线,无极性 D1、D2 :接直流24V,无极性 O-、O+ :输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输岀回路终端必须接GST-LD-8320 或GST-LD-8320A 终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34 : 二密 二极管 输 入 模 坟 1 1-34 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35 :

非编码探测器 非編码探测器 缪箱器 S 1 35 二、GST-LD-8300 输入模块 本模块的外形及结构与 GST-LD-8319 输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图 2-29 21 Z2 I G 图 2- 29 其中: Z1、Z2 :与控制器信号二总线连接的端子 I 、G :与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图 2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 二极管 二根管 o O 輸入模块 GST-LD-S315

Z\ Z2 E 2- 30 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 --------------------------- ' Z1 Z2 I G 1卍苫屯忑k 常耐触授现场设 备 5 2-31 三、GST-LD-8301 输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32 :

消防模块接线方法和接线图

Prepared on 22 November 2020^T z l M E

消防模块接线方法和接线图 很多简了在网上搜盍接线方法和接线图,咒实消防模块的接线方法和接线图是不能i概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST?LD?8300输入模块和GST?LD?8301输入/输出模块接线方法和援线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接銭: 模块输入端如果设豈为“常闭检线?状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须申联一个a的终端电RI:模块输入端如果设置为?常开检线.状态输入,模块输入线末端(远离模块端〉必须并联一个Q的终端电阻. 1 .模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2?30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2?30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2.31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

z: Z2 GST-LD-8301型瑜入,输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线.状态输入.模块输入线末端(远离模块端)必須并联一个Q的终端电 Bi:模块输入揣如果设置为?常闭检线.状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个。的终端电阻。模块为有为输出时,G和NG. V+?NO应该短接,COM、S?有源输岀翔应并联一个Q的终揣电阻. 并串联一个IN4007二极管。 1 .模块通过有源输出白接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如脂2-33(无源常 开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入): 图2? 33

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV 线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家/ 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。

利达消防设备接线图

设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器→感温探测器→燃气探测器→手动报警按钮→消火栓按钮→输入模块→输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式,TC+,TC-端子不分正负极。 1.1 2.LD2000E-A手动火灾报警按钮内部接线图(如图1.2所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,通过电压小于30V通过电流100MA,5脚6脚是备用消防电话接口,配合电话手柄使用。如使用总线电话需要配合总线电话模块使用。 图1.2 3.LD2001EN消火栓按钮内部接线图(如图1.3所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,接直接启泵线(图1.4),通过电压小于30V通过电流 100MA,7脚是24V+,8脚是消防泵的反馈线。

图1.3 图1.4 4. LD3101/B点型可燃气体探测器内部接线示意图(如图1.5所示):TC+,TC-,24V+,24V-四个端子。3101/B点型可燃气体探测器探头编码方式是将TC+与24V+短接,TC-与24V-短接,用编码器的红色夹子夹在TC+上,黑色夹子夹在TC-上进行编码。 图1.5 5.LD4400EN-1/2输入模块端子图与接线图示例(如图1.6、1.7所示):6脚5脚是二总线TC+,TC-原则上不分正负极,11脚12脚是一组无源长开点,8脚7脚是一组无源长开点。端子现场设备上需要加15K线路检测电阻。

火灾自动报警系统设计方案

火灾自动报警系统方案 本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 快速火灾探测 准确定位火灾地点 及时发出火灾报警信号 警示相关人员以实现: 快速疏散建筑物内人群 通知相关部门采取救援措施 指示相关消防设备动作以实现: 自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序: 施工准备

消防模块接线方法和接线图

消防模块接线方法和接线图 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33

图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入): 图2- 35

消防设备部分接线方法

消防设备部分接线方法 1.每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内。 广播模块前接三支线(信号/报警线, 24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。 2.消火栓启泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵 线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵按钮纵向串 连,消防接线箱再直接引至→消防控制室→消火栓泵)。 3.手动报警按钮(带电话插孔)和消防报警电话接两支线,信号/报 警线和电话线。(电话线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的手报按钮和电话纵向串连,电话线串联则每个消防电话需要一个模块)。(如果消防电话不和手报串联,消防电话没模块,消防电话的电话线要单独从消防控制室引入)。 4.火灾声光报警器(无模块)和送风口(设备处设总线控制模块) 接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的声光报警器和送风口纵向串连)。 5.强电配电箱(箱内设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信 号/报警线。(24V电源线从每层的消防接线箱引来后直接与其他配电箱串连)。(配电箱分:电梯,卷帘门,层电表箱,应急照明箱,气体灭火控制盘,机械停车电源切换等)。 6.排/送风机控制箱和排污泵控制箱(箱内设多线控制模块)接一支 线,多线制控制线。(每个控制箱的多线制控制线均直接由消防控制室引来)

7.火灾显示盘(层显)接两支线,电源总线和通讯总线。(这两支 线均单独从消防控制室引来)。 8.感烟探测器,感温探测器,信号阀,水流指示器,防火阀(后三 种均在该设备处设输入模块)接一支线,信号/报警线。 9.信号线从每层的消防接线箱引来与其他设备串联。 10.层消防接线箱内均设总线隔离模块。 11.信号/报警总线ZR-RVS-2*1.0 SC16 12.主机电源线ZR-BV-2*4 SC20 13.分支电源线ZR-BV-2*2.5 SC20 14.通讯总线ZR-RVS- 2*1.5 SC20 15.多线制控制线ZR-KVV-7*1.5 SC20 16.电话总线ZR-RVVP-2*1.0 SC20 17.消火栓启泵线反馈灯线ZR-RVS-4*1.5 SC20 18.消防广播线ZR-BV-2*1.5 SC20 说明:以上仅供参考,具体以图纸设计为准。有的设计均为单线,有的设计线路敷设方法可能与上不符,原理不错的情况下,以设计为准。另:消防泵(消火栓和喷淋)小区内共用为1.3吨多级泵。套用1-705子目(08定额)。

海湾消防模块安装接线示意图(整理二)[1]

海湾8301消防控制模块安装接线示意图 海湾报警之家 / 2012-10-15 GST-LD-8301输入输出模块是海湾单输入单输出消防控制模块,本文海湾消防报警设备工程师将为大家讲解海湾8301消防控制模块的外形示意图、安装示意图以及接线示意图。 海湾8301模块的外形尺寸及结构示意图如图1-30所示。 海湾8301控制模块采用明装,进线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法如图1-31。底盒与上盖间采用插接式结构安装,拆卸简单方便,便于调试维修。 海湾8301消防控制模块对外端子示意图如图2-32:

其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 COM、NO:无源常开输出端子 布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。 应用方法 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k Ω的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

消防强切模块接线图

编辑:投稿时间:2014-04-13 卷帘门,应急照明,消防泵,喷淋泵,电源强切接线端子图,最好有原理图跟实物图,重谢!! …… 晕很简单的东西手头没有现成的图纸你找个做消防报警的一问便知如果是济南的我可以详细的告诉你... 求卷帘门,应急照明,消防泵,喷淋泵,电源强切接线端子图,最好有原理图跟实物图,重谢!! …… 各厂家的二次图都不一样,需要厂家提供二次小线图。 消防电源强切,电梯迫降模块的接法? …… 这个得再具体一下问题, 消防切电模块与空开上的三个点如何接线? …… 之间相互用万用表量一下阻值,有阻值的接可能是脱扣器线圈接消防切电模块输出端,没... 消防模块利达华接线图ld6800ec-1 …… 进线…接24伏接信号…出线…接24伏接信号… 哪位网友知道消防广播切换模块怎么接线?最好有图片的。…… 广播模块其实也就是控制模块,不同品牌的接线稍有差别。最好能提供你广播模块的型号。图片是海湾为例的... 消防报警系统…… 型号,各型号有什么作用,怎么接线,最好有接线图...防火门,强切、强降,水流指示器,各用什么模块?.... 刚刚接触消防弱电施工有懂的兄弟能给我画个简单明了的接线图手报声光消火选按钮强切层…… 刚刚接触消防弱电施工有懂的兄弟能给我画个简单明了的接线图手报声光消火选按钮强切层显防火... 我们的配电箱是380/220供电系统,消防切强电控制模块是中间继电器吗?怎么接线~求详细! …… 我们的配电箱是380/220供电系统,消防切强电控制模块是中间继电器吗?怎么接线~求详细!首... 消防强切。信号线和电源线接入中继模块1807然后电源线接到继电器又输出,信号线直接从模块接出。刚入手... …… 不用这么麻烦啊,直接接一个控制模块即输入输出模块就可以了!一般强切有2跟线接模块的控制的,可以私信交...