第一章铁塔概述

第一节基本概念

1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在

的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。

2. 输电线路

输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。

3. 铁塔的呼称高度

输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线

处。

4. 多接腿铁塔

受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。

5. 档距

两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。

第二节输电线路铁塔分类

1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)

1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式

故称悬垂式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。

典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45

等。

1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成

对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。塔的重量都在50~200吨左右,这种塔的挂线方式和荷载情况与一般直线塔类似,只是荷载量大了。

典型的塔型有:SKTY、JK712等。

1.3 耐张塔:耐张塔是承力塔的一种,该塔在线路中把整个较长的直线段分成若干个小

的直线段,起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不平衡张力和线路事故断线的影响范围。这种塔的塔身坡度较

大,整体高度较矮,部件材料规格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而不是水平,这种塔在线路中用量较少。

典型的塔型有:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是耐张塔的典型塔型。

1.4 转角塔:转角塔用“J”表示,转角塔也是承力塔的一种,转角塔设在线路的转角

处。典型设计中按转角的大小分0°~20°、20°~40°、40°~60°、60°~90°个角度系列。这种塔除具有与耐张塔相同的特点和作用外,还比耐张塔多了一个侧向永久性张力。

典型的塔型:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是转角塔的典型塔型。

1.5 终端塔:终端塔“D”表示,终端兼转角塔用DJ表示。终端塔也是承力塔的一种,

终端塔设立在线路在起、止端点处。它除了具有与耐张塔、转角塔相同的特点和作用外,还有比耐张塔、转角塔多了一个顺线路方向,向线路侧的单向永久性张力。

典型的塔型有:110DSN、JGUD等。

1.6 换位塔:换位塔用“H”表示,如果线路较长,转角角度较大而点位较多,为了限制

电力系统中的不对称电流和电压,需要变换导线的相序(相位)。处于导线相序变换位置处的铁塔称为换位塔,这种塔在110KV以下的中小线路中一般不设立。只有在220KV及其以上的大线路中才设立,但基数并不多,换位方式有单塔换位和双塔换位,500KV线路一般是用一个主塔和两个付塔配合实现换位的。

典型的塔型有:SHJ。

1.7 分歧塔:分歧塔用“F”表示,如果一条线路同时向两个地区供电,就需要设立分歧

塔,分歧塔兼有终端塔和转角塔的受力特点,塔的坡度一般较大,材料也比较大,总体不算高,但比较重。

典型的塔型有:FJ3。

11、端子排:

意为承载多个或多组相互绝缘的端子组件并用于固定支持件的绝缘部件,端子排的作

用就是将屏内设备和平外设备的线路相连接,起到信号(电流电压)传输的作用。有了端

子排,使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要是牢靠,施工和维护方便。

12、开闭所终端设备(DTU):

一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电

站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电

能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和

对非故障区间的恢复供电。部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。

13、配变终端设备(TTU):

监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电

能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的

不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量

值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压

合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主

站或其它分析系统。TTU构成与FTU类似,由于只有数据采集、记录与通信功能,而无控

制功能,结构要简单得多。为简化设计及减少成本,TTU由配变低压侧直接变压整流供电,不配备蓄电池。在就地有无功补偿电容器组时,为避免重复投资,TTU要增加电容器投切

控制功能。

14、馈线终端设备(FTU):

是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如

10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求能监控1台柱上

开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两

台柱上开关。

15、JL/G1A-240/40-24/7:

钢心铝绞线中的240是平方毫米,指的是这种线总共240.平方毫米粗,30是指的钢心的平方毫米,后面的24/7是指,此线铝部分24股,钢心7股。G1A或G1B指的是普通强

度钢线。G2A或G2B 指的是高强度钢线。G3A指的是特高强度钢线。

16、OPGW-24芯复合光缆地线:

它是一条架空地线,满足地线的功能;在地线里面有几根管子(根据实际需要用几根

管子)装有光纤,满足光缆的特性与功能,所以说它是地线与光缆的复合体。把光纤放置

在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线

与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较

高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地

线时尤其合适和经济。

光缆应用:

●替换现有地线,改造电力光通信线路

●在新建架空电力线时,与地线同步规划设计

●为不锈钢光纤传输单元提供最佳保护

●传导故障短路电流并提供抗雷击保护

结构特点:

●缆径小,重量轻,对塔的附加载荷低

●不锈钢管径大于铝包钢线及铝合金线

●不锈钢光纤单元位于绞层中心部位,受到的保护稍好

●在最小的钢管内获取最大的光纤余长(一次)

●单层铠装时抗扭曲、抗侧压、抗拉伸性能稍差

●运行温度:-40℃~+80℃

3、回路数:双回路

(1)看回数需要数线路条数,三条是一回;看电压等级要看导线分裂数,一般二分裂是220,4分裂是500。

(2)对于交流系统的架空线路,目前10kV及以上的线路,我国的设计多是三根导线为一

个回路。一般同塔架设的架空线路多数从两回至四回路,排列方式有左右垂直排列、左右

三角排列方式,对于10kV及以下的线路也可能出上下水平排列方式的。

(3)对于直流系统的架空线路,也就是两根导线为一个回路了。多回路的排列方式也是大同小异。

(4)铁塔或电杆上有3相导线就是单回,导线一般是水平或者三角形排列,同塔双回的话,一基铁塔有6相导线,一般是鼓型塔,导线垂直排列(左右各一回)每一相只有一根导线

就是单导线,有2根就是双分裂,有4根就是四分裂导线.

(5)从导地线的根数也可区分单双回路线路。一般情况下,单回路线路由两根地线和三根导线组成,共五根线。双回路由两根地线和六根导线共八根线组成。

第二章配电知识

1、开关柜:

是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关

柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要

分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。

2、内部元器件包括:

母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指

示灯、接地刀等。

从应用角度划分:

1、进线柜:

又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

2、出线柜:

也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有

断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

3、母线联络柜:

也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双

母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下

有选择的切除负荷。

4、PT柜:

电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主

要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

5、隔离柜:

是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提

供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。

6、电容器柜:

也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就

是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并

列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需

要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;

在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切

次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。

7、计量柜:

主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、

熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些

其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。

8、GIS柜:

又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母

线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫

SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。

9、断路器:

正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控

制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器

不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正

常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能

就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。

由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路

器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。由于断路

器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以

直接判断,一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。

10、隔离刀闸:

隔离刀闸(或称隔离开关)由于有明显的断口可以识别接通或分断,主要是用来隔离

高压电源的,以保证线路和设备的安全检修,能分断的电流很小(一般只有几个安培)。

由于没有专门的灭弧装置,所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷

进行分断操作

11、熔断器:

熔断器是一种简单的电路保护电器,其原理是当流经熔断器的电流达到或超过定值一

定时间后,本身的熔体熔化,切断电路。其动作原理简单,安装方便,一般不单独使用,

主要用来配合其他电器使用。

主要动作特点:

一是电流要达到一定值,该值在熔断器出厂前已经做好,无法更改;

二是电流达到一定值后要经过一定的时间,该时间也是厂家做好的,无法更改,但是

类型很多,包括延时动作、快速动作、超快速动作等;

三是动作后本体损坏,不能重复使用,必须更换;

熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上判别;常用的保险丝、保险管都属于该类电器范围。

12、负荷开关:

负荷开关具有简单的灭弧装置,灭弧介质一般采用空气,可以接通和分断一定的电流

和过电流,但是不能分断短路电流,不能用来切断短路故障。所以绝对不允许单纯用负荷

开关来替代断路器;如果要采用负荷开关,必须与前面提到的高压熔断器配合使用(实际

上往往用熔断器和负荷开关串联使用,用作简单的过负荷保护,以降低工程造价)。负荷

开关与隔离刀类似,都有明显的断开间隙,可以很容易的判别电路是处于接通还是断开状态。

13、变压器:

简单的说,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备(实际上是电

能的转换),其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种,如电力

变压器、整流变压器、调压器、隔离变压器,以及CT、PT等。我们在工程现场经常遇到的是电力变压器。

与变压器相关的一些主要的技术参数包括:

(1)额定容量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U×I,单位为kVA);(2)额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压值);

(3)空载损耗:空载条件下,变压器的损耗(也叫铁耗);

(4)空载电流:空载条件下,一次侧线圈流过的电流值;

(5)短路损耗:一次侧通额定电流,二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的);(6)分接(抽头)的概念:

为适合电网运行需要,一般的变压器高压侧都有抽头,这些抽头的电压值都是用额定

电压的百分比表示的,即所谓的分接电压。例如,高压10kV的变压器具有±5%的抽头,就是说该变压器可以运行在三个电压等级:10.5kV(+5%)、10kV(额定)、9.5kV(-5%)。一般来说,有载调压变压器的抽头数(分接点)较多,如7分接点(±3×2.5%)和9分接点(±4×2%)等。由于不能够完全保证分接开关的同步切换,所以有载调压变压器一般不能够并联运行。

(7)有功负荷:

电力系统中产生机器能或热能的负荷。但是负载中纯阻性的负荷只消耗有功功率,如

电热、电炉、照明等电力负荷完全是有功负荷。而异步电动机、同步电动机的负载中既消

耗有功功率,同时又消耗无功功率,其中作功产生机器能的部分属有功负荷。有功负荷要

由发电机有功功率来供应。

(8)无功负荷:

在电力负载中不作功的部分。只在感性负载中才消耗无功功率。如:变压器、电动机、空调、冰箱等。所以在发电机输出有功功率的同时,还需要提供无功功率。

无功功率不能满足电网时,系统的电压将会下降,为了满足用户的需求,所以在变电

所里要安装无功补偿器,来保持无功功率的平衡,这样才能维持电压水平。

(9)事故备用:

电力系统中备用容量的组成部分之一。由于发电设备可能发生临时性或永久性的故障

而影响供电,所以系统必须设置一定数量的事故备用电源,来确保电力设施的安全.

(10)系统解列:

为了防止系统失步和事故扩大,将完整的电力系统分解为几个不再同步运行的独立系

统的一种措施。解列后某些局部系统可能会发生功率不足,频率和电压的下降因此需要切

除部分负荷,来防止整个系统的稳定遭到破坏。

14、PT(TV)/CT(AV):

互感器实际上就是一种特殊的变压器,主要用来从电气上隔离一次回路与控制回路,从而扩大二次设备(仪表、综保等)的使用范围。采用PT/CT可以避免一次回路的高电压/大电流直接进入到二次控制设备(如:仪表、综保装置等),也可以防止由于控制设备故障影响一次回路的运行。

1)电流互感器(CT、AV)的特点是:

一次侧绕组N1粗而少、二次侧绕组N2细而多,二次侧的额定电流I2一般为5A(根据N1I1=N2I2可以近似算出一次侧电流I1,或者根据一次侧电流I1选择相应变比的电流互感器)。由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与二次控制回路中的,根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出。

二次侧在工作时的工作电压,该电压在开路时非常大,故CT是绝对不允许开路的。按照用途来划分,通常可以分为保护和测量用CT。测量CT在一次回路出现短路故障时,容易饱和,以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大,达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时,不应出现保护现象,以保证综保装置可靠动作。

2)变比:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。

3)电压互感器(PT、AV)的特点是:

一次绕组匝数N1多,二次绕组匝数N2少,相当于一个降压变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的,而由于电压线圈的阻抗很大,所以PT二次侧的电流非常小。

二次绕组近似于空负荷状态;但二次绕组本身的阻抗是很小的,所以如果二次绕组短路,则将会导致非常大的二次侧电流(N1I1=N2I2)。故PT的二次绕组绝对不能够短路。

15、手车/抽屉:

手车和抽屉分别是高压开关柜和低压开关柜的一部分,分别安装高压断路器和低压断路器及其继电器等元器件。由此划分出手车式开关柜(高压)和抽屉式开关柜(低压),他们与固定式开关柜的功能是基本相同的,主要区别是方便了维护和检修(手车和抽屉都可以通过机械操作机构摇把来推进、拉出)。手车和抽屉一般都有工作(正常运行时)、试验(试投运和现场试验时)和退出(维护、检修时)三种位置状态。

16、接地刀:

接地刀(也叫接地开关)主要:

一是用来在线路和设备检修时,为确保人员安全进行接地用的;

二是可以用来人为地造成系统的接地短路,达到控制保护的目的。

第一个作用很好理解,不做介绍。

第二个作用是这样的:接地刀通常是接在降压变压器的高压侧,当受电端发生故障或者变压器内部故障时,接地刀开关应自动闭合,造成接地短路故障,迫使送电端(上端)断路器迅速动作,切断故障,所以说这是个人为的接地短路故障,目的就是保证送电端的断路器能够快速动作。

17、接触器:

接触器是一种用于远距离频繁接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器,主

要控制对象是电动机、照明、电容器组等,分交流接触器和直流接触器。与断路器相比,

不同之处在于:动作频率非常高(因此要求其电气寿命和机械寿命足够长);有较高的的

开断和接通容量,但是一般用在1kV及以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几

百千伏相比。

18、继电器:

继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)动作或在主电路

中作为保护用以及作信号转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路,

比如:交流/直流电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、热继电器等。

19、试验

常见试验包括:

1)型式试验:对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验,用以

检验这一设计要求是否符合一定的规范。

2)常规试验:也叫出厂试验,对每个器件或设备在制造中或完工后所进行的试验,用以

判明器件或设备是否符合某项标准。

3)介质试验:是检验介质电气特性的各种试验的总称,包括:绝缘、静电、耐压等。

抽样试验:对一批产品中随机抽取的若干样品进行试验,也是用来判明样品是否符合

某项标准的。

4)寿命试验:确定产品在规定条件下可能达到的寿命的试验,或者是为评价分析产品的

寿命特征而进行的试验,属破坏性试验。

5)耐受试验:在包括一定时间内为一定目的所采取的特定运行等规定条件下,对产品进

行的试验,如反复操作、短路、过电压、振动、冲击等,属破坏性试验。

6)投运试验:在现场对产品所进行的试验,用以证明安装是正确的,产品运行是正常的。

第三章电气图纸中敷设方式符号

一、导线穿管表示:

SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二、导线敷设方式表示:

DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷

三、灯具安装方式的表示:

CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上

沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊

接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电

缆桥架敷设:CT 电缆沟敷设:TC 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直

接埋设:DB

四、导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷

设在柱内:CLC

沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面

或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 两种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

1、型号的含义

R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯V-聚氯乙烯绝缘 V-

聚氯乙烯护套

B-平型(扁形) S-双绞型 A-镀锡或镀银 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2

-铜带屏蔽

P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,

指分支电缆。

将颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐

火型

WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型

例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套

A:64编B:96编C:128编

75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯SYWV 75-5-1

S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆5:线缆外径为5MM

1:代表单芯,例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR

R: 软线VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝

0.2:每根铜丝直径为0.2MM

ZR-RVS2*24/0.12

ZR:阻燃R:软线S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM

型号、名称 RV:铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR:镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘

聚氯乙烯护套平形连接软电缆RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105

铜芯耐热105°C 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料

绝缘耐高温-60°C~250°C连接软电线

2、规格表示法的含义:规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:

4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV,如:

4**185+1*95 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,

如:4×25-T矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,

37*1.5mm铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,

37*1.5mm铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22,

2*0.5,3*0.75,4*4,37*1.5mm

铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22,2*0.5,3*0.75,4*4,37*1.5mm

铠装阻燃屏蔽控制电缆;ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22

2*0.5,3*0.75,4*4,37*1.5mm

铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23,5对,10对--2400对,

0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53

5对,10对--800对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

铠装阻燃通信电缆;ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53

5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32

5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径

铠装计算机电缆;DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22,DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,

ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22

1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5

30*2*1.5mm

铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23

PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32

4芯-6芯-8芯-9芯--6

3.字符电路图符号大全

AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 HG 绿灯 KA(NZ) 电流继电器(负序零序)

FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌

K 继电器

KD 差动继电器 KF闪光继电器 KH热继电器 KM中间继电器 KOF出口中间继电器

KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ)功率方向继电器(负

序零序) KM 接触器

KA 瞬时继电器;瞬时有/无继电器;交流继电器 KV 电压继电器 L线路 QF断

路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器

W 直流母线

YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压

电流

SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q—电路的开关器件 FU—熔断器

FR—热继电器 KM—接触器 KA—1、瞬时接触继电器

2、瞬时有或无继电器

3、交流继电器

KT—延时有或无继电器 SB—按钮开关 Q—电路的开关器件 FU—熔断器 KM

—接触器 SA 转换开关电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ

无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA

最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率

表PR 无功电流表PAR

声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY

蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT

电线电缆母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL

应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM

滑触线WT

合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事

故音响小母线WFS

预报音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F

熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE

正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR

限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开

关SL

湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关辅助开关ST 电

压表切换开关SV

电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁

阀YV 防火阀YF 排烟阀YS

电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPAYA 电动执行器YE

发热器件(电加热)FH 照明灯(发光器件)EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈电抗器L

励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器变阻器R 电位器RP

热敏电阻RT 光敏电阻RL 压敏电阻RPS 接地电阻RG 放电电阻RD 启动

变阻器RS

频敏变阻器RF 限流电阻器RC 光电池热电传感器B 压力变换器BP 温度变换

器BT 速度变换器BV 时间测量传感器BT1BK 液位测量传感器BL 温度测量传感器BHBM

配电房电工符号大全:

电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪)PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色

灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB

插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明

分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM

应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线

WC 信号小母线WS

闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线

WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU

快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器 C 电力电

容器CE

正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按

钮SBT

复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK

液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS

温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U

可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC

逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动

机MD

绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火

阀YF

排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE

发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE

感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器,变阻器R

电位器RP 热敏电阻RT 光敏电阻RL 压敏电阻RPS 接地电阻RG 放电电阻RD

启动变阻器RS 频敏变阻器RF 限流电阻器RC 光电池,热电传感

器B

压力变换器BP 温度变换器BT 速度变换器BV 时间测量传感

器BT1,BK

液位测量传感器BL 温度测量传感器BH、BM

相关文档