消防工程四大系统及四大报警阀组解析

消防工程四大系统及四大报警阀组解析 四大系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统 ●湿式自动喷水灭火系统 【系统工作原理】 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 系统工作流程图湿式报警阀组结构图 【湿式报警阀组说明】 1、模拟实验阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开,湿式报警阀组打开,平时常闭。 2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用,平时常开。 3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时,补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡。 【湿式报警阀组的不同状态】 伺应状态工作状态

【系统工作原理】 配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 系统工作流程图干式报警阀组结构图 【干式报警阀组说明】 1、系统侧压力表测试的为系统气压。 2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有。 3、气路止回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路。 4、安全阀:供气管路压力过高时泄压。 5、主排水阀:灭火后,排掉系统侧多余的水,使系统恢复至伺应状态。 6、无延迟器。 【干式报警阀组的不同状态】 伺应状态工作状态

石油污染土壤的微生物修复原理

石油污染土壤的微生物修复 一、降解石油烃类化合物的微生物种类 自然界中能够降解石油烃类污染物的微生物种类有数百种,70多属,主要是细菌、真菌和藻类三大类型的生物。 表1 石油烃降解微生物种属 细菌真菌藻类 无色杆菌属枝顶孢属双眉藻属 不动杆菌属曲霉属鱼腥藻属 芽孢杆菌属金色担子菌数小球藻属 色杆菌属假丝酵母属衣藻属 诺卡氏菌属镰刀霉属念珠藻属 放线菌属青霉菌属紫球藻属 ……… 按照分子生物学和遗传学分类,可将降解石油污染物的微生物分为土著微生物和基因工程菌两大类。 二、产生表面活性剂的微生物 生物表面活性剂是微生物在一定培养条件下产生的一类集亲水基和疏水基于一体、具有表面活性的代谢产物。 分类典型产物 中性脂类甘油单脂、聚多元醇、其他蜡脂 磷脂/脂肪酸磷脂酰乙醇胺 糖脂糖酯、糖醇酯、糖苷 含氨基酸脂类脂氨基酸、脂多肽、脂蛋白 聚合型脂多糖、脂-糖-蛋白复合物 特殊型全胞、膜载体、Fimbriae 生物表面活性剂优点:1较低的表面张力和界面张力;2无毒或低毒,对环境友好;3可生物降解;4极端环境(温度、pH、盐浓度)下具有很好的专一性和选择性;5不致敏、可消化、可作为化妆品和食品的添加剂;6结构多样,可用于特殊领域 三、微生物降解石油的机制

1.微生物吸收疏水性有机物的机理 图1 微生物吸收疏水性有机污染物的4种摄取途径微生物吸收疏水性有机物的模式有4种:1微生物吸收其附近溶解于水相中的烃类;2细胞直接与石油烃接触。这种作用可以通过改变菌毛或细胞表面的疏水性部分的改造进行调控,提高对有机物的吸附;3通过细胞直接与分散在水相中的石油烃的微米或亚微米液滴接触来吸收;4强化吸收模式,即由于细胞产生的表面活性剂或乳化剂使烃的水溶性增强,微生物表面的疏水性更强,使细胞与烃接触。 丝状真菌主要通过菌丝的吸收作用摄取石油烃。 2.微生物细胞膜转运烃机理 微生物对有机化合物的降解作用是由细胞酶引起,整个过程可分为3个步骤。首先化合物在微生物细胞膜表面吸附(动态平衡过程);其次吸附在细胞膜表面的化合物进入细胞内;最后化合物进入细胞膜内与降解酶结合发生酶促反应(快速过程)。 参与第1个步骤还有表面活性剂。 石油进入细胞方式:非特异性接触,被动运输方式。 3.微生物降解石油的机制 石油类物质+微生物+O 2+营养物质→CO 2 +H 2 O+副产物+微生物细胞生物量 微生物利用石油烃类作为碳源和能源,经过一系列氧化、还原、分解、合成等生化作用,将石油污染物最终矿化为无害的无机物的过程。 途径:烷烃→醇→醛→脂肪酸→β氧化乙酸盐→CO 2+H 2 O+生物量 四、典型石油烃的降解途径

湿式报警阀组常见故障分析处理

湿式报警阀组常见故障 分析处理 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

湿式报警阀组常见故障分析、处理 ⒈报警阀组漏水 故障原因分析: 1)排水阀门未完全关闭。 2)阀瓣密封垫老化或者损坏。 3)系统侧管道接口渗漏。 4)报警管路测试控制阀渗漏。 5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 故障处理: 1)关紧排水阀门。 2)更换阀瓣密封垫。 3)检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重 新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。 4)更换报警管理测试控制阀。 5)先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则, 关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。 ⒉报警阀启动后报警管路下不排水 故障原因分析: 1)报警管路控制阀关闭。 2)限流装置过滤网被堵塞。 故障处理: 1)开启报警管路控制阀。 2)卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。 ⒊报警阀报警管路误报警 故障原因分析: 1)未按照安装图样安装或者未按照调试要求进行调试。 2)报警阀组渗漏通过报警管路流出。 3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。 故障处理: 1)按照安装图样核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组适应状态进行调试。 2)按照故障”(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。 3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下简体,拆下孔板进行清洗。 ⒋水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警) 故障原因分析: 1)产品质量问题或者安装调试不符合要求。 2)控制口堵塞或者铃锤机构被卡住。 故障处理: 1)属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图样安装的,重新进

湿式报警阀说明书-

一、概述 1.定义: GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》定义:湿式系统wet pipe system 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2.应用范围: 自动喷水灭火系统是目前世界上使用最普遍的一种固定灭火设备,主要应用于人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所。湿式系统要求环境温度不低于4℃,且不高于70℃。常用的场所有:工业及一般燃烧物资仓库、宾馆、商场、医院、剧院、办公楼、会议中心,特别适用于高层建筑和地下工程。 自动喷水灭火湿式系统不适用以下场所: *存有遇水发生爆炸或加速燃烧的物品的场所; *存有遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品的场所; *存有洒水将导致喷溅或沸溢的液体的场所; *露天场所。 3.特点: *本系统使用环境温度4℃~70℃ *本系统与其它自动喷水灭火系统系统比较,结构相对简单、实用、可靠。 *本系统具有安全可靠、灭火控火成功率高,使用期长,适用范围广、维修方便、成本低廉等优点。 4 . 认证: *本公司的产品通过ISO9001质量体系认证 *本公司生产的自动喷水灭火系统湿式报警阀组满足GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 *本公司生产的自动喷水灭火系统水流指示器满足GB5135.7-2003《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器》 *本公司生产的自动喷水灭火系统闭式洒水喷头满足GB5135.1-2003 《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》 *本公司生产的自动喷水灭火系统产品被评为“江苏名牌产品”

湿、干式自动喷水灭火系统图解

湿、干式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

海洋石油污染及治理措施

海洋石油污染及治理措施 The latest revision on November 22, 2020

海洋石油污染及治理措施 石油是海洋环境最为重要的污染物之一。它不仅威胁着海洋生态安全,而且其致癌物通过在海洋生物体内浓缩蓄积给人类也会造成严重的健康危害。严峻的海洋石油污染的现实已经使其治理工作迫在眉睫。 石油的理化性质石油烃生物降解的程度取决于油的化学组成、微生物的种类和数量以及环境参数, 如温度、营养盐、陆源污染物、盐度、海流、氧含量等。石油在海水中存在的物理形式对石油的生物降解有很大影响。液态芳烃在水-烃界面能被细菌代谢,但在固态时却很难被利用。石油化学组分不同也明显地影响它们被降解的速率。在各组分中,饱和烃最容易降解,其次是低分子量的芳香族烃类化合物,高分子量的芳香族烃类化合物、树脂和沥青质则极难降解。不同烃类化合物的降解率模式是: 正烷烃>分枝烷烃>低分子量芳香烃>多环芳烃。石油烃类化合物组成成分的差异直接影响其生物降解速率,低硫、高饱和烃的粗油最易降解,高硫、高芳香烃类化合物的纯油则很难降解。 1 我国及全球海洋石油污染的现状 海洋占了地球表面积的 71%,为人们提供了丰富的生产、生活资源和空间资源,是全球生命支持系统的重要组成部分。近十年来,随着沿海河口、港湾地区经济的迅速发展,造成海洋环境污染、生态破坏等问题日益严重。海上的石油勘探与开发及航运事故中的大量溢油等庞杂的污染物进入河口、海湾和近岸海域,使得沿海海域的水质、底质和生态环境不断恶化,我国近海承受着前所未有的环境污染压力。这些有毒污染物在环境中的积累和食物链的累积效应已成为当今一大不可忽视的环境问题。目前全球面临的主要近海污染问题是石油等有机物污染、富营养化、赤潮、重金属污染、非降解垃圾污染以及放射性污染等。近年来,随着我国沿海城市的开发,使得港口码头年吞吐量逐年增加,加之港口码头水体迁移能力差,导致潮流速度减少,流向改变,水交换能力变弱,淤积速度增大,这样污染物的稀释扩散和自净作用不利,这给海洋环境带来很大的压力,近海海域石油污染亦呈增加趋势。

湿式报警阀工作流程图

湿式报警阀工作原理图 1.ZSFZ系列湿式报警阀组: 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷淋系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止喷淋系统水倒流。 湿式报警阀组工作原理如图所示。 伺应状态 工作状态

2.湿式报警阀组工作原理: 如上图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火,此为工作状态。系统正常时试验阀常闭。 3.报警阀其它组件: 3.1延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 延迟器结构图如下 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

3.2压力开关 压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 压力开关结构图如下 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)最小动作压力:0.05MPa 3)压力可调范围:0.025~0.125MPa,本压力开关一般调为0.05MPa 3.3水力警铃 水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。 水力警铃结构图如下

石油污染及其治理

石油污染及其治理 0 引言 第二次工业革命后, 石油作为一种新能源进入到人类社会的经济生活中, 随着经济的发展和能源的紧缺,石油在现代社会中占据着越来越重要的地位。石油的开采规模在不断的增加, 应用越来越广泛。但是随着石油的大规模开采以及石油化工业的发展石油及石油化工生产中的产生的环境问题也愈加严重, 已经成为一个不容忽视的问题。 在石油和石化产业的开采和生产过程中以及在石油的运送过程中造成了一系列的环境问题: 首先, 大量的石油物质泄露到周围的土地后。含油物质进入土壤后,破坏土壤结构,降低土壤的透水性, 改变土壤的物理性质同时含油物质中的反应基能够与土壤中的无机氮磷结合从而降低了土壤中有机质含量。最终破坏微生物的生存环境, 影响微生物的生存, 降低土壤的活性。 其次, 是化工厂中的石油以及泄漏到土壤中的石油气体的挥发, 会对周边的空气产生恶劣的影响, 甚至直接影响到周围人群 的身体健康。研究表明, 部分脂溶性物质对神经系统有很大的副作用,而一些多环芳烃类物质则会直接影响肝、肾和心血管系统等的正常功能, 甚至引起癌变。 再次, 石油和石化产业还能够产生严重的水污染。针对石油污

染愈加严重的现象, 对于如何治理石油污染也进行了深入的研究并在具体的治理过程中积累了经验和教训。这里仅就石油引起的土壤石油污染的治理进行论述, 以资参考。 根据在治理土壤石油污染中的原理的不同可以将治理方法分成:物理治理、化学治理和生物治理。 1土壤石油污染的物理治理物理治理是利用土壤和污染物物理特性的不同, 通过一些物理方法降低污染物对土壤的方法。土壤石油污染的物理方法主要有换土方法、焚烧方法和隔离方法。 换土方法顾名思义就是用有污染的土壤将污染的土壤换掉。这种方法适合重度污染且难以治理的土壤石油污染, 但是这种治理方法显然没有将污染的土壤治理彻底、指标不治本。 焚烧法是根据石油类污染物易燃烧的性质, 在高温条件下将污染物燃烧掉, 从而实现土壤石油污染治理的目的。在焚烧法治理土壤石油污染的过程中,又会产生空气污染, 且焚烧的面积不宜过大, 这就使得焚烧法在治理土壤石油污染的过程中有了很大的局限。 隔离法只采用粘土或者采用惰性材料将被石油污染的土壤和没有污染的土壤隔离起来, 这种方法只是暂时的防治了的石油污染物的迁移、防治污染的扩展, 并没有起到正的污染治理的作用。 2土壤石油污染的化学治理 化学治理方法是指在土壤石油污染治理的过程中理由污染物和改良剂之间不同的化学性质通过发生化学反应来治理土壤石油污染的治理方法。主要的化学治理方法有: 化学氧化方法、萃取方法和土

必须掌握的自动灭火系统的四大系统及四大报警阀组解析

必须掌握自动喷水灭火系统的四大系统及四大报警阀组解析 2017-08-30 1.湿式自动喷水灭火系统 系统工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 系统工作流程图:

湿式报警阀组结构图:

注: 1、模拟实验阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开,湿式报警阀组打开,平时常闭。 2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用,平时常开。 3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时,补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡。 湿式报警阀组的不同状态:

伺应状态工作状态

2、干式自动喷水灭火系统 系统工作原理 配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 系统工作流程图:

干式报警阀组结构图: 注: 1、系统侧压力表测试的为系统气压。 2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有。 3、气路止回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路。 4、安全阀:供气管路压力过高时泄压。 5、主排水阀:灭火后,排掉系统侧多余的水,使系统恢复至伺应状态。 6、无延迟器。

湿式报警阀构造及工作原理

湿式报警阀

1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态,当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水,并且自动启动整个系统,发出声光报警信号,以达到火灾报警及控制火灾、扑灭火灾之目的。 ZSFZ型湿式报警阀装置适用于环境温度为4℃~70℃的场所。通常安装于宾馆、商场、医院、电影院、办公楼、高层建筑、仓库和地下车库等有火灾危险的场所,对于自动喷水灭火系统的消防工程设计、施工、监理请按GB50084-2001(2005)《自动喷水灭火系统设计规范》内各条款执行。 产品标准:GB5135·2-2003《自动喷水灭火系统第2部份:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 2、产品结构和工作原理 产品结构示意图(图一)

2.1、产品的结构 从图1可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器等组成。 2.1.1、湿式报警阀 本湿式报警阀为盖板型报警阀,主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有座圈,在座圈上,有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。 当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警。 2.1.2、延迟器 延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通,上端有出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器,由于水源压力波动的时间很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小,可以由延迟器来收集水,并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为5~90S,水流停止后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于5min。 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置。由壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。当阀瓣被打开,水流通过座圈上的沟槽和小孔进入延迟器,充满后,继续流向水力警铃的进水口,在一定的水流压力下,推动叶轮带动铃锤转臂旋转,使铃锤连续击打铝铃而发出报警铃声。

湿式报警阀与预作用阀的区别

湿式报警阀,如果喷淋管道中中如果水在流动,管道原有的静压会发生变化,会激发水力警铃报警,(它的原理可以参看一些阀门说明书,)且压力开关动作,从而来启动喷淋水泵. 湿式报警阀可以启动喷淋系统,保证水流畅通和反馈报警信号的作用。 平时注意定期开启试验阀试验及保持环境干燥清洁不潮湿使其生锈 自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)和闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报 使用预作用报警阀只要一个湿式报警阀就可以了,没有必要再不设一个雨淋阀。作为灭火系统湿式报警阀是用于管道中有压力水的系统中。 简单点说的话,湿式系统是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀

一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般是由传动管启动,当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气)压力联通着雨淋阀开启装置,从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统的喷头是开式的,直接大面积的喷水保护。 二者最大的区别就是湿式系统管网中平时是有水的,需要时直接喷水。 而预作用系统平时管网中是没水的。但传动管可能是用水,或用空气代替的。 这是系统的简单工作原理。你可以看看阀门厂家的工作原理图。 自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)和闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报警阀、与作用报警阀等等

海洋石油污染及治理措施 (2)

近年来,随着我国沿海城市的开发,使得港口码头年吞吐量逐年增加,加之港口码头水体迁移能力差,导致潮流速度减少,流向改变,水交换能力变弱,淤积速度增大,这样污染物的稀释扩散和自净作用不利,这给海

湿式报警阀工作流程图

湿式报警阀工作流程图 Hessen was revised in January 2021

 3.报警阀其它组件: 延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 延迟器结构图如下 功能特点 1)最大工作压力: 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s

4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。 压力开关 压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 压力开关结构图如下 功能特点 1)最大工作压力: 2)最小动作压力: 3)压力可调范围:~,本压力开关一般调为 水力警铃 水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。 水力警铃结构图如下

石油污染土壤修复技术(总3页)

石油污染土壤修复技术 (总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

【前言】随着经济的发展,人类对能源的需求也在不断扩大,石油是最重要的能源之一,被成为“工业的血液”。近些年来各国都加快了对油气资源的开发利用,从沙漠到海洋、从无人区到人口稠密区,越来越多的油气井出现在世界各地。随之土壤污染问题日益突出,石油对土壤的污染危害大,潜伏期厂,涉及面广,有研究者将其比喻为“化学定时炸弹”,已经成为不容忽视的环境问题。 石油主要是由烃类化合物组成的一种复杂化合物,其组成复杂,含有致畸、致癌、致突变的物质(如卤代烃、苯系物、苯胺类、菲、苯并[a]芘等)。土壤作为人类、动植物和微生物赖以生存的重要环境基础,是自然界物质和能量参与转化、迁移和积累等循环过程的重要场所,土壤安全事关人类食品安全。石油一旦进人土壤,将对人类健康和生态环境造成严重危害。根据已公布的环境保护部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公告》显示,我国土壤总超标率高达16.1%。其中,有机类污染物,尤其是石油污染物已成为导致土壤安全问题的重要因素之一。据报道在我国,勘探和开发的油气田有4 0 0多个,覆盖面积达 3. 2 X 105 km2,其中约4. 8 X 106 hm2 的土壤受到不同程度的污染。为我国部分油田周边石油污染状况,其周边土壤中的总石油烃( TPH ) 质量分数已经远远超过临界值500 mg/kg,对人居安全和生态环境造成了严重的威胁。由此可见,石油污染土壤形势严峻,修复工作迫在眉睫。 土壤石油污染:是指原油和石油产品在开采、运输、储存以及使用过程中,进入到土壤环境,其数量和速度超多土壤自净作用的速度,打破了它在土壤环境中的自然动态平衡,使其累积过程占据优势,导致土壤环境正常功能的失调和土壤质量的下降,并通过食物链,最终影响到人类健康的现象。 石油进入土壤的途径: ?石油的泄露和溢油:陆地采油大量的生产设施如油井、集输站、转输站和联合站等,原油会 被直接或间接的倾泻与这些设施附件的地面;产品的开采和运输业会使石油类物质进入土壤环境中;另外发生井喷或泄露,也会污染周围土壤环境。 ?含油固、液体废气无的随意处置:油气的开采和运输过程会产生大量含油、天然气的开采过 程中会产生大量含油废水、有害的废泥浆以及其他的一些污染物,如果处理不好就会污染周边土壤、河流甚至地下水。 ?含油污水的灌溉和农用药剂的使用:一些工业企业产生的含油废水如果不加以回收处理,直 接排入河流、湖泊或海湾,会污染水体,该水体用于农业灌溉,则会导致土壤污染,另外某些农用药剂也会污染土壤。 ?汽车尾气的排放:汽车尾气排放导致交通干线两侧土壤的有机物污染,另外大气沉降也会导 致土壤污染。 石油污染土壤修复技术 石油污染土壤的物理修复方法:

湿式报警阀安装操作维护手册-011.

AV-1-300型湿式报警阀安装及维护须知 Alarm Check Valve installation & maintenance guidance 概述 AV-1-300型报警止回阀是分离式阀座圈、橡胶衬面阀瓣的水流报警止回阀。用于湿式(自动洒水喷头)自动喷水灭火系统,可直立或水平*安装。当系统流入相当于1只或多只喷头流量的稳定的水流后,可自动启动电动和/或水力报警装置。 水压变化的场所,应单独订购RC-1型延迟器(TFP920),用于当共用供水设备提供的水压变化时,避免误报警。 AV-1-300型报警止回阀配管附件包括:监测系统压力状况的压力表、旁通止回阀、主排水阀和报警试验阀。旁通止回阀可使因水压增加而产生的小而缓慢的水流入系统侧管道,而不使阀瓣开启, 以降低误报警的可能性。

警 告 AV-1-300型报警止回阀必须按美国国家消防协会适用标准和本数据表及其他授权机构的规定进行安装、维护,否则将破坏本装置的完整性。 灭火系统所有者应对其灭火系统和装置的维护负责,使其处于正常操作状态。应与安装商或制造商保持联系,以解决所出现的问题。 水力摩阻损失

法兰加工标准 技术参数 认证:FM、UL、ULC认证 工作压力:1.4 – 20.7 bar 物理特性: 阀体为球墨铸铁,手孔盖板为球墨铸铁或铸铁,阀座圈为青铜,DN65阀板材质为不锈钢,其它大尺寸阀板为球墨铸铁或铸铁,密封圈材质为EPDM橡胶。 工作原理 系统初次充水时,直到系统侧和供水侧水压相同,这时扭矩弹簧使阀板关闭。当系统压力稳定后,报警阀即处于准工作状态,阀座圈凹槽被密封,没有水流通过报警管道通过(压力开关和水力警铃不会动作)。当系统中有喷头动作,会有稳定水流通过报警阀,同时会通过报警管道至限流装置,当进口流量大于出口流量时,延迟器会被水充满,随后会驱动水力警铃和压力开关动作,直至阀板关闭。延迟器内的水会通过限流装置3.2mm排水口排除。当系统内有瞬间压力波动时,阀板会瞬间开启,但由于有延迟器,所以降低了产生误报警的可能性。

预作用说明书ZSFY

ZSFY系列预作用报警阀组 操 作 使 用 说 明 书 萃联(中国)消防装备制造有限公司地址:成都市温江区“成都海峡两岸科技园”新华大道一段八号中消集团产业基地电话:传真:

搬运过程中不能着力于管道上,否则易造成管道的损坏和渗漏。 产品介绍: 该装置由湿式报警阀、雨淋报警阀、相应的管道以及气压维护装置组成。 预作用系统将火灾探测和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。未发生火灾时,系统侧管路充气,雨淋报警阀将水封闭于供水管路内,发生火灾后,控制中心向电磁阀发出启动信号,阀门打开,系统转为湿式管网。 工作原理: 未工作时系统侧充满~×105Pa的低压压缩空气,压缩空气用于监测管路是否损坏和泄漏,也避免水渍损失和管路冻结。一旦发生火灾,预作用报警阀组上的电磁阀接受到启动信号,电磁阀打开,隔膜室泄压,隔膜开启,水进入管网,短时间内完成充水过程,同时水力警铃报警。如火灾进一步发展,则喷头爆裂喷水,水力警铃将持续报警。 雨淋报警阀隔膜腔内水压的高低控制着隔膜的启闭,当打开电磁阀或由手动打开紧急手动快开阀使隔膜腔内水压下降,隔膜被供水压力顶开,水流进入系统侧管网灭火。雨淋报警阀设有防复位装置,当隔膜腔内的水压一经泄压后,无论电磁阀或手动快开阀是否重新被关闭,隔膜压力腔均不能重新升压,雨淋报警阀仍保持开启,可保证灭火过程中不会因电磁阀突然断电关闭使预作用报警阀组重新关闭,灭完火后,须由工作人员将复位球阀打开才能使压力腔重新升压。若接到火灾信号后能及时将火控制住,则闭式喷头就不会打开喷水,再将预作用报警阀组关闭,排空管路中的水,恢复充气状态。待命状态下,管路中的气压值由气体减压阀维持控制,正常和微小泄漏可由气体减压阀补充气压,使气压维持恒定。由于空气压缩机的送气量是一个定数,气体是经限流孔进入管网。当管路发生喷头破裂或大的泄漏,气压下降到一定值时,低压报警压力表打开向控制中心发出低气压报警电信号。 预作用报警阀组上端部分的湿式报警阀,用于封闭管网中的气压,以免气压通过下端雨淋报警阀上的自动滴水阀泄漏出去。为了更可靠地密封气体,上端阀内应预先灌注一定量的底水。 主要技术参数: 出厂检验:100% 水压(打开和关闭两种状态) 最大工作压力:

湿式报警系统

湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的 闭式系统。 1??系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2??系统结构 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 ▲湿式系统结构示意图 3?工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。

4????????系统工作流程图 5????????系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。

▼湿式报警阀工作原理如图下图所示。 5.3压力开关 压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。

生物方法修复被石油污染的土壤

环境工程微生物报告(设计) 题目:生物修复石油污染土壤 院系: 专业: 姓名: 指导教师: 完成日期: 学号:

介绍了国内外在修复石油污染土壤方面的生物修复工艺:原位生物修复和异位生物修复。通过筛选高效降解菌治理受石油污染的土壤,并通过实验确定其降解特性。指出生物修复方法作为一种费用低、效果好、对环境影响低、无二次污染的方法,是今后治理石油对土壤污染的最可行的方法。 关键词:石油污染;土壤;生物修复;降解菌

石油是非常宝贵的燃料、润滑剂和化工原料。与煤相比,它具有价格低廉,常温下为液体而易于开采、运输、使用,含杂质少、污染低等优点,因而得到广泛的应用。世界发达国家在能源消费中,石油均占60%以上,而中国大约为20% 。石油在开采、炼制、贮运、使用等过程中,原油和各种石油制品进入环境而造成污染,这已成为一种普遍的现象,并在生态环境和社会环境方面造成一定的影响。据估计全世界每年约有1×109 t石油及其产品通过各种途径进入地下水、地表水及土壤中,其中我国有60多万t。据2007年掌握的资料,我国部分石油化工区土壤残油高达10000 mg/kg,是临界值(200 mg/kg)的50多倍,每年新污染土壤1×108 kg。石油烃类大量溢出,应当尽可能予以回收,但有的情况下回收很困难,即使尽力回收,仍会残留一部分,对环境(土壤、地面和地下水)造成污染。其进入土壤后,会破坏土壤结构,土壤中的石油侵蚀土层,使之盐碱化、沥青化、板结化,使土壤的透水性降低、透水量下降,影响植物生长,被污染的土壤还可对地表水和地下含水层造成二次污染;许多研究表明,一些石油烃类成分在粮食中积累,影响粮食的品质,并通过食物链,进入动物体内,对哺乳类动物及人类有致癌、致畸、致突变的“三致”作用,被荷兰Ir F A M DeHan及奥地利W M Stidiani等科学家比喻为“化学定时炸弹(Chemical Time.Bomb)”。因此,维持土壤的安全性至关重要,已成为目前国际上环境科学研究的热点之一。 存在于土壤环境中的天然微生物种群对石油烃的降解作用是石油烃和其他 烃类污染物从土壤环境中消除的基本途径之一。微生物利用生物自我调控机制以及对污染物的综合净化功能处理土壤中的石油烃类污染物,使它们在生物的新陈代谢过程中得到较为彻底的转化和降解,而且最终产物是CO2和水,不会产生二次污染,是应用前景最为乐观的土壤石油污染物处理方法。 一、生物修复技术 生物修复是指人为作用下利用微生物促进有毒、有害物质降解的技术。它的基本概念是:利用活的有机体去打破污染有毒害作用的大分子结构,使其成为较简单的无害的形式,并可以直接或间接地被植物或动物吸收。90年代以来,生物修复技术被认为是最有生命力的土壤清洁技术。生物处理土壤石油具有费用低,处理效果好,对环境影响小,无二次污染,可以就地处理,避免技术过程的二次

海洋石油污染及治理

海洋石油污染及治理 ◆教学目标 1.描述海洋石油污染的来源。 2.关注海洋石油污染的危害。 3.海洋石油污染的处理对策。 ◆教学内容 石油及其产品的广泛应用,对环境产生了严重影响。据统计每年倾注到海洋的石油总量在200~1000万吨之间。随着我国石油工业的发展,受石油污染的海洋面积不断扩大,污染程度也日益严重。在我国石油污染也非常严重,全国每年直接排入近海的石油约10余万吨,仅渔业损失每年就达数亿元。据全国海洋环境监测网监测,我国近海油类含量超过一二类海水水质标准的海域面积已达到5.6万平方公里。 图1 海洋石油污染 ●海洋石油污染的来源 海洋水体石油污染主要来源于海上石油生产、海洋运输、城市污染水排放等。而对环境影响最严重的是人类活动造成的突发性溢油事故。据联合国有关组织统计,每年海上油井井喷事故和油轮事故造成的溢油高达2.2×107吨。 图2 油轮事故与石油开采的泄漏

海洋石油污染按石油输入类型,可分为突发性输入和慢性长期输入。突发性输入包括油轮事故和海上石油开采的泄漏与井喷事故,而慢性长期输入则有港口和船舶的作业含油污水排放、工业民用废水排放等。 图3 含油污水排放、工业民用废水排放 而造成污染的原因主要体现在:石油的海上运输频繁使海上溢油事故发生几率增大;港口装卸油作业频繁,存在溢漏油的隐患;油轮的大型化增添了发生重大海上溢油事故的可能性,提高了溢油处理的难度;海上油田石油勘探开发中的泄漏和采油废水排放等。 ●海洋石油污染的危害 石油污染物进入海洋环境后,会造成多方面危害,主要体现以下几个方面: 1.对人类健康的影响 石油成品油中燃料油类对人体健康的危害有麻醉和窒息、化学性肺炎、皮炎等。如汽油为麻醉性毒物,急性中毒可引起中枢神经系统和呼吸系统损害;而在短期内吸入大量柴油雾滴可导致化学性肺炎。石油进入到海洋后,还可以通过食物链最终在人体内富集,从而对人体健康造成严重危害。 图4 化学性肺炎和皮炎 2.对水生生物的影响

湿式报警阀工作原理及结构图

湿式报警阀安装与结构特征 1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。 2.2、工作原理 湿式报警阀装置长期处于伺应状态,系统侧充满工作压力的水,自动喷水灭火系统控制区内发生火警时,系统管网上的闭式洒水喷头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,