La5B2001 电流的方向规定为电子的运动方向。(×)

La5B3002 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)

La5B3003 基尔霍夫定律适用于任何电路。(√)

La5B1004 大小随时间改变的电流称为直流电流。(×)

La5B2005 在直流电路中电容相当于开路。(√)

La5B3006 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(×)

La5B3007 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引。(√)

La5B2008 绝缘体不可能导电。(×)

La5B3009 同频正弦量的相位差就是它们初相之差。(√)

La5B3010 RLC串联电路,当wC>1/wL使电路成容性。(×)

La5B2011 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。(×)

La5B4012 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件都相当于短路。(×)

La5B2013 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)

La5B2014 RL串联的正弦交流电路中,I总=I L+I R。(×)

La5B2015 电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比。(√)

La5B2016 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20o C时的电阻值。(√)

La5B2017 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性能好。(√)

La5B4018 导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少。(√)

La5B5019 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1o C 时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。(√)

La5B3020 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比。(√)

La5B3021 全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√)

La5B2022 在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)

La5B2023 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度。(√)

La5B2024 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一

定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应。(√)

La5B3025 电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。(√)La5B3026 接地的中性点又叫零点。(×)

La5B4027 当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×)

La5B3028 叠加原理适用于各种电路。(×)

La5B2029由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)La5B3030 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)

La5B5031 铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√)

La5B3032 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×)

La5B1033 交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)La5B2034 正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360o)。(√)

La5B1035 有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)

La5B1036 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√)

La5B1037 参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(×)

La5B3038 与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(×)

La5B4039 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。(√)

La5B1040 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。(√)

La4B2041 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)

La4B3042 任意电路中支路数一定大于节点数。(×)

La4B5043 由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)

La4B4044 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×)

La4B4045 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)

La4B1046 在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)

La4B3047 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)La4B3048 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)

La4B5049 硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×)

La4B3050绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)La4B4051 通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(×)

La4B3052 交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。(√)La4B3053 铁磁材料被磁化的外因是有外磁场。(√)

La4B2054 直流磁路中的磁通随时间变化。(×)

La4B3055 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。(√)

La4B2056 三相负载三角形连接时,当负载对称时,线电压是相电压的√3倍。(×)

La4B3057 三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(√)

La4B3058 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零。(√)

La4B5059 铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。(√)

La4B4060 变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。(×)

La4B3061 同步电动机的转速不随负载的变化而变化。(√)

La4B3062 沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。(×)

La4B3063 互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。(×)

La4B1064 kWh是功的单位。(√)

La4B1065 电流的热效应是对电气运行的一大危害。(√)

La4B2066 电容器储存的电量与电压的平方成正比。(×)

La4B1067 电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能。(√)

La4B3068 运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。(√)

La4B2069 在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)La4B3070 在电容电路中,电流的大小完全决定于交流电压的大小。(×)La3B1071绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。(×)

La3B1072 电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。(√)

La3B2073 电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。(√)

La3B3074 若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器的电荷量多,电容小的电容器带的电荷小。(√)

La3B3075 在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。(×)

La3B3076 在电流的周围空间存在一种特殊的物质成为电流磁场。(×)

La3B3077 判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。(√)

La3B3078 交流电的初相位是当t = 0时的相位,用ψ表示。(√)

La3B3079 交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。(√)La3B4080 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。(√)

La3B4081 串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(×)

La3B3082 电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(×)

La3B3083 RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容性。(√)

La3B3084 电场力将正电荷从a点推到b做正功,则电压的实际方向是b→a。

(×)

La3B3085 对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。(×)La3B5086 恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(×)

La3B3087 任意电路中回路数大于网孔数。(√)

La3B4088 线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。(×)

La3B5089 交流电路中对电感元件u L = L di/dt总成立。(×)

La3B4090 R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。(×)La3B4091 电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。(√)

La3B4092 在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。(×)

La3B5093 在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。(√)

La3B2094 阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(×)

La3B5095 周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。(√)

La3B3096 串联谐振时也叫电压谐振。(√)

La3B5097 当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。(×)

La3B2098 电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。(√)

La3B3099 串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)

La3B4100 并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√)

Lb5B4101 变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×)

Lb5B3102 变压器铜损等于铁损时最经济。(√)

Lb5B2103 变压器空载时无电流流过。(×)

Lb5B1104 变压器硅胶受潮变粉红色。(√)

Lb5B4105 变压器铁芯可以多点接地。(×)

Lb5B4106 变压器中性点接地属于工作接地。(√)

Lb5B4107 变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(√)

Lb5B4108 在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。(√)

Lb5B3109 变压器防爆管薄膜的爆破压力是0.049MPa。(√)

Lb5B4110 变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(×)

Lb5B4111变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。(×)

Lb5B4112 变压器铁芯接地电流1年测一次。(×)

Lb5B3113 变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2% ~ 4%。(×)

Lb5B3114 有载调压变压器在无载时改变分接头。(×)

Lb5B2115 变压器净油器作用是吸收油中水分。(√)

Lb5B2116 电器仪表准确度等级分7个级。(√)

Lb5B4117 仪表的误差有:本身固有误差和外部环境造成的附加误差。(√)

Lb5B5118 准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。(√)Lb5B3119 电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×)

Lb5B3120 在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√)

Lb5B2121 电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(√)

Lb5B2122 电压互感器与变压器主要区别在于容量小。(√)

Lb5B3123 电压互感器的二次绕组匝数少,经常工作在相当于空载的工作状态下。(√)

Lb5B3124 电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源。(√)

Lb5B1125 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(×)

Lb5B2126 电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)

Lb5B2127 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。(√)

Lb5B3128 电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×)

Lb5B2129 电压互感器二、三侧应接地。(√)

Lb5B1130 电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器。(√)Lb5B1131 电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(×)

Lb5B1132 电流互感器是用小电流反映大电流值,直接供给仪表和继电装置。(√)

Lb5B1133电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开,保证了测量人员与仪表的安全。(√)

Lb5B2134 电流互感器二次应接地。(√)

Lb5B3135 电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。(×)

Lb5B3136 电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。(×)

Lb5B2137 电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。(√)

Lb5B3138 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√)

Lb5B4139 隔离开关可以切无故障电流。(×)

Lb5B3140 隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(×)

Lb5B4141 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)

Lb5B3142 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√)

Lb5B3143 隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×)

Lb5B1144 隔离开关可以拉合主变压器中性点。(√)

Lb5B1145 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)

Lb5B4146 石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)

Lb5B3147 熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√)

Lb5B4148 变压器的铁芯不能多点接地。(√)

Lb5B3149 双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√)

Lb5B2150 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×)

Lb5B3151 电器设备的金属外壳接地是工作接地。(×)

Lb5B4152 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√)Lb5B5153 装有并联电容器发电机就可以发无功。(√)

Lb5B4154 变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃三种。(√)

Lb5B3155 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形。(√)

Lb5B3156 断路器中的油起冷却作用。(×)

Lb5B3157高压断路器在大修后应调试有关行程。(√)

Lb5B3158 断路器红灯回路应串有断路器常闭触点。(×)

Lb5B3159 断路器油量过多在遮断故障时会发生爆炸。(√)

Lb5B4160 分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。(√)

Lb4B1161 断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。(√)

Lb4B2162 变压器的变比与匝数比成反比。(×)

Lb4B3163 变压器的铁芯不能多点接地。(√)

Lb4B4164 变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。(×)

Lb4B5165双绕组变压器的分接开关装在高压侧。(√)

Lb4B5166 变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。(√)

Lb4B4167 变压器铁芯损耗是无功损耗。(×)

Lb4B5168 变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。(×)

Lb4B4169 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×)Lb4B3170 变压器每隔1~3年做一次预防性试验。(√)

Lb4B2171变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。(√)

Lb4B1172 变压器温升指的是变压器周围的环境温度。(×)

Lb4B2173 双母线带旁路接线方式缺点很多。(×)

Lb4B3174 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)

Lb4B4175 避雷器与被保护的设备距离越近越好。(√)

Lb4B4176当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。(√)

Lb4B4177 当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。(√)

Lb4B3178 载直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。(×)

Lb4B3179 三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。(×)

Lb4B2180 事故音响信号是由蜂鸣器发出的音响。(√)

Lb4B3181 断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)

Lb4B4182 在将断路器合入有永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。(×)

Lb4B5183 变压器瓦斯保护反映该保护的作用及保护范围相同的。(×)

Lb4B4184 变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。(√)

Lb4B3185 变压器零序保护是线路的后备保护。(√)

Lb4B3186 运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过 1.2倍额定电流。(√)

Lb4B1187 电流互感器二次开路会引起铁芯发热。(√)

Lb4B2188 电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。(√)

Lb4B2189 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√)

Lb4B3190 220kV电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。(√)Lb4B3191 当电压回路断线时,将造成距离保护装置拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置。(×)

Lb4B4192 当电压回路断线时,将造成距离保护装置误动,所以在距离保护中装设了断线闭锁装置。(√)

Lb4B5193 电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多,二次匝数很少,经常处于空载的工作状态。(√)

Lb4B2194 电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比。(√)Lb4B3195 电压互感器与变压器不同,互感比不等于匝数比。(√)

Lb4B4196 电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√)

Lb4B1197 消弧线圈与变压器的铁芯是相同的。(×)

Lb4B3198 电流互感器的二次两个绕组串联后变比不变,容量增加一倍。(√)

Lb4B5199 变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的。(√)Lb4B5200当变压器三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)

Lb3B3201 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。(√)

Lb3B3202 绝缘工具上的泄露电流,主要是指绝缘表面流过的电流。(√)Lb3B5203 磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。(√)

Lb3B5204 铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。(√)

Lb3B3205 用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。(√)

Lb3B2206 测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性

一致。(√)

Lb3B3207发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。(×)Lb3B4208 当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√)

Lb3B4209 我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。(×)

Lb3B1210 户内隔离开关的泄露比距比户外隔离开关的泄露比距小。(√)Lb3B2211 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(√)

Lb3B3212 当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)

Lb3B4213 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)

Lb3B5214 直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(×)

Lb3B1215 自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。(√)

Lb3B2216 电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)

Lb3B3217 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√)

Lb3B4218 当采用检无压-同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。(√)

Lb3B5219 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)

Lb3B1220 变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。(√)

Lb3B2221 500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。(×)Lb3B2222 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。(√)

Lb3B3223 500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。(×)Lb3B3224 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。(×)

Lb3B3225 用兆欧表测量电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。(×)Lb3B4226 准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(√)

Lb3B53227 铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)

Lb3B1228 查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。(×)

Lb3B2229 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。(×)

Lb3B2230 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√)

Lb3B3231 主变压器保护出口信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(×)

Lb3B3232 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

Lb3B3233 停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)

Lb3B4234 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)

Lb3B5235 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。(√)

Lb3B4236 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(×)

Lb3B3237 当操作把手的位置与断路器实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。(√)

Lb3B2238 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。(√)

Lb3B2239 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。(√)

Lb3B5240 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)

Lb3B5241 断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)

Lb3B4242 重合闸充电回路受控制开关触点的控制。(√)

Lb3B4243 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√)

Lb3B3244 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)

Lb3B5245 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√)

Lb3B5246 所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。(√)

Lb3B4247 系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√)

Lb3B3248 在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。(×)

Lb3B3249 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√)Lb3B5250 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(×)

Lb3B4251 减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。(√)Lb3B3252 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)

Lb3B3253 电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×)

Lb3B2254 安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√)

Lb3B2255 当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)

Lc3B3256 电力企业或则用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。(√)

Lc3B3257 因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√)

Lc3B3258 “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)Lc3B3259 电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)Lc3B3260 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√)

Jd5B1261 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(√)Jd5B1262 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)

Jd5B2263 用电流表、电压表测负载时,电流表与负载串联,电压表与负载并联。(√)

Jd5B3264 距离保护一段范围是线路全长。(×)

Jd5B3265 高频保护优点是无时限从被保护线路两侧切除各种故障。(√)Jd5B3266 距离保护不带方向。(×)

Jd5B4267 零序保护无时限。(×)

Jd5B2268 红灯表示跳闸回路完好。(√)

Jd5B2269 绿灯表示合闸回路完好。(√)

Jd5B2270 电流保护接线方式有两种。(×)

Jd5B3271 距离保护失压时易误动。(√)

Jd5B3272 电流回路开路时保护可以使用。(×)

Jd5B2273 三相星形接线电流保护能反映各种类型故障。(√)

Jd5B3274 瓦斯保护范围是变压器的外部。(×)

Jd5B3275 零序保护反映的是单相接地故障。(√)

Jd5B3276 电压切换把手应随线路走。(√)

Jd5B4277 距离保护阻抗继电器采用90°接线。(×)

Jd5B5278 母差保护范围是从母线至线路电流互感器之间设备。(√)

Jd5B2279 速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。(√)

Jd5B2280 线路零序保护是距离保护的后备保护。(×)

Jd5B4281 常用同期方式有准同期和自同期。(√)

Jd5B3282 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×)

Jd5B3283 隔离开关可以拉合空母线。(√)

Jd5B3284 备用母线无须试充电,可以直接投入运行。(×)

Jd5B1285 安装接地线要先装导体端,后装接地端。(×)

Jd5B1286 变比不相同的变压器不能并列运行。(√)

Jd5B1287 变压器空载运行时应投入两台冷却器。(√)

Jd5B1288 装设接地线要先装接地端、后装导体端,先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。(√)

Jd5B1289 变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌。(×)

Jd5B2290 不允许交、直流回路共用一条电缆。(√)

Jd4B2291 少油断路器只需通过观察窗能看见有油就是能运行。(×)

Jd4B3292 变压器的铁芯不能多点接地。(√)

Jd4B4293 直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×)

Jd4B2294 变压器过负荷保护接入跳闸回路。(×)

Jd4B3295 高频保护是220kV及以上超高压线路的主保护。(√)

Jd4B2296 接线组别不同的变压器可以并列运行。(×)

Jd4B3297 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。(√)

Jd4B1298 变压器取气时,必须两人同时进行。(√)

Jd4B4299 相位比较式母差保护在单母线运行时,母差应改非选择。(√)Jd4B3300 系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×)

Jd4B3301 系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√)

Jd4B4302 在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(×)

Jd4B3303 新设备有出厂试验报告即可运行。(×)

Jd4B4304 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)

Jd4B3305 变压器差动保护用电流互感器应装在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)

Jd4B2306 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×)

Jd4B3307 断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(×)

Jd4B3308 运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。(×)

Jd4B2309 电流互感器二次开路应用旁路断路器替代后停止运行。(√)

Jd4B2310 当保护和仪表共用一套电流互感器,表计工作时,必须在表计本身端子上短接。(√)

Jd4B3311 在同一回路中有零序保护,高频保护,电流互感器二次有作业时,均应在二次短路前停用上述保护。(√)

Jd4B2312 运行中的电压互感器溢油时,应立即停止运行。(√)

Jd4B4313 差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备。(√)

Jd4B2314 差流检定重合闸优点特别多。(√)

Jd4B2315 低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。(×)

Jd4B1316 可使用导线或其他金属线作临时短路线。(×)

Jd4B4317 硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。(×)

Jd4B3318 用伏安法可间接测电阻。(√)

Jd4B3319 用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。(√)Jd4B2320 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。(×)

Jd3B2321 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开。(√)

Jd3B3322 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。(√)

Jd3B3323 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(√)

Jd3B3324 距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90°接线。(×)

Jd3B2325 零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(×)

Jd3B2326 接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。(×)

Jd3B4327 相差高频保护当线路两端电流相位相差180°时,保护装置就应动作。(×)

Jd3B5328 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路器。(√)

Jd3B5329 所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。(√)

Jd3B4330 500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。(×)

Jd3B4331 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。(×)

Jd3B4332 将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作电源,隔离开关操作把手必须锁住。(√)

Jd3B4333 直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。(√)

Jd3B2334 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)

Jd3B3335 变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)

Jd3B2336 在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)

Jd3B2337 电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。(×)

Jd3B3338 电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被

测量的电流产生的。(√)

Jd3B3339 在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸必锁继电器不起作用。(×)

Jd3B2340 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

Jd3B3341 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。(√)

Jd3B4342 按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)

Jd3B4343 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(×)

Jd3B4344 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)

Jd3B3345 某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(×)

Jd3B3346 测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V 段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。(×)

Jd3B2347 变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√)

Jd3B2348 隔离开关可以进行同期并列。(×)

Jd3B3349 熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(×)

Jd3B1350 工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×)Je5B1351 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、时间、姓名。(√)

Je5B2352 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×)

Je5B3353 断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,送电时相反。(√)

Je5B3354 隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(×)

Je5B2355 只有油断路器可以在断路器现场就地用手动操作方式进行停送电操作。(×)

Je5B2356 进行倒母线操作时,母联断路器操作直流熔断器必须在合位。(×)

Je5B1357 拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时相反。(×)

Je5B3358 倒闸操作需要开(合)的隔离开关,在操作前已经在开(合)位的则在操作票中不用再列入。(×)

Je5B2360 每个指令项的起止操作项目执行后要记录操作时间。(√)

Je5B1361 每个操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个蓝色“√”,并记录操作时间。(×)

Je5B2362 操作开关时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正确。(√)Je5B3363 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置。(×)

Je5B3364 备用母线无需试充电,可以直接投入运行。(×)

Je5B2365 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。(×)Je5B1366 装设接地线要先装边相后装中相。(×)

Je5B2367 操作票应根据值班调度员或值班长下达的操作计划和操作综合令填写。(√)

Je5B3368 启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开”。(×)Je5B1369 “指令项”填写调度下达的操作计划顺序号。(√)

Je5B2370 需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在“顺序项”栏内盖“联系调度”章。(√)

Je4B1371 各电压等级母线、母联断路器、旁路断路器、母联兼旁路断路器的名称必须有电压等级。(√)

Je4B2372 隔离开关操作需要开(合)的隔离开关、在操作前,已经开(合)位时,并列入操作票中。(√)

Je4B3373 每项操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票栏内打一个红色“对号”,并记录操作时间。(√)

Je4B4374 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×)

Je4B1375 操作开关时,操作中操作人员只需检查表计是否正确。(×)

Je4B2376 断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光。(√)

Je4B3377 断路器操作把手在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)

Je4B4378 变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。(√)

Je4B5379 在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(√)Je4B2380 FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。(√)

Je4B2381 当蓄电池电解液温度超过35℃时,其容量减少。(√)

Je4B3382 用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器。(√)

Je4B3383 低频减载装置的动作没有时限。(×)

Je4B2384 当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。(×)

Je4B4385 耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是100V。(√)

Je4B3386 接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠。(√)

Je4B2387 中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%。(×)

Je4B3388 无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(×)Je4B4389 变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(×)

Je4B1390 变压器事故过负荷可以经常使用。(×)

Je4B2391 拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。(×)

Je4B3392 变电站只有当值值班长可以受令。(×)

Je4B2393 在操作过程中,监护人在前,操作人在后。(×)

Je4B3394 操作时,入隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√)

Je4B3395 拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时与此相反。(×)

Je4B2396 拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。(×)

Je4B1397 在操作中可以穿插口头命令的操作项目。(×)

Je4B2398 在省调运规中规定,由省调管辖的设备在新建、改建或扩建工程的审核中,应由省调人员参加。(√)

Je4B3399 新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和运行开关传动试验并参加保护整组传动试验。(√)

Je4B3400 新投设备投入时应核对相位相序正确,相应的保护装置通信自动化设备同步调试投入将新设备全电压合闸送电。(√)

Je3B2401 新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。(×)

Je3B2402 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×)

Je3B2403 新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×)

Je3B3404 新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。(√)

Je3B3405 新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。(×)

Je3B4406 在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。(√)

Je3B4407 新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×)

Je3B4408 新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。(×)Je3B3409 新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√)

Je3B3410 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)Je3B2411 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√)

Je3B2412 在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√)

Je3B4413 同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×)

Je3B3414 断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)

Je3B3415 400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,

带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(×)

Je3B4416 能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)

Je3B4417 对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。(×)

Je3B2418 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√)

Je3B3419 一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10M Ω的负荷。(×)

Je3B4420冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。(√)

Je3B3421液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√)

Je3B4422在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。(×)

Je3B2423发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。(√)

Je3B5424故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。(√)

Je3B5425距离保护的第III段不受振荡闭锁控制,主要是靠第III段的延时来射过振荡。(√)

Je3B5426相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。(√)

Je3B2427当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(√)

Je3B3428自动重合闸只能动作一次,避免把断路多次重合至永久性故障上。(√)

Je3B3429无时限电流速断保护范围是线路的70%。(×)

Je3B2430电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√)

Je3B2431电容器的过流保护应射过电容器组的最大负荷电流来整定。(×)Je3B2432电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)

Je3B3433距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。(√)Je3B3434电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。(√)

Je3B5435在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛应用对称分量法。(√)Jf5B3436发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越重。(√)

Jf5B3437禁止摆动伤员头部中呼叫伤员。(√)

Jf5B3438胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。

(×)

Jf5B3439救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明。(√)

Jf5B3440在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气。(×)

Jf4B3441触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通气。(×)

Jf4B3442如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时,必须快速一下将电线剪断。(√)

Jf4B3443心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×)

Jf4B3444发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救。(√)

Jf4B3445若看、听、视结果既无呼吸又无颈动脉波动则可以作出伤员死亡的诊断。(×)

Jf4B3446只有医生有权作出伤员死亡的诊断。(√)

Jf3B3447胸外按压以80次/min左右均匀进行。(√)

Jf3B3448通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。(√)

Jf3B3449吊车进入220kV现场作业与带电作业的安全距离为3m。(×)

Jf3B3450带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)

Jf3B3451靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。(√)

Jf3B3452容量为12万kVA及以上的500kV、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。(√)

Jf3B3453 220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。(√)Jf3B3454现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时、其中20时为闭灯巡视。(×)

Jf3B3455各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(×)Jf3B3456执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(×)Jf3B3457操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。(×)

Jf3B3458事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(×)

Jf3B3459断路路故障跳闸统计簿应该由值班长负责填写。(√)

Jf3B3460变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。(√)

Jf5B3461设备运行分析,分为综合分析、专题分析两种。(√)

Jf5B3462充油设备渗漏率按密封点不能超过0.01%。(×)

Jf5B3463工作票签发人签名处,即可以签名,也可以盖章,各单位可自行统一规定。(√)

Jf5B3464编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可靠性、灵活性和经济性等要求。(√)

Jf5B3465操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)

Jf5B3466防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)

Jf5B3467继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)

Jf5B3468新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)

Jf5B3469新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(×)

Jf5B3470变电站运行专工负责事故、异常运行的分析报告,提出防止事故对策。(×)

Jf5B3471在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。(√)

Jf5B3472蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(×)

Jf5B3473设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。(√)

Jf4B3474各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)

Jf4B3475针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√)

Jf4B3476对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)

Jf4B3477关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√)

Jf4B3478防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)

Jf4B3479关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(×)

Jf4B3480填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×)

Jf4B3481操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×)

Jf4B3482操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√)

Jf4B3483操作票每页修改不得超过四个字。(×)

Jf4B3484异常处理可不用操作票。(×)

Jf4B3485操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)

Jf4B3486接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√)

Jf4B3487每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。(√)

Jf4B3488在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。(√)

Jf3B3489新设备有出厂试验报告即可投运。(×)

Jf3B3490第二种工作票的有效期最长为7天。(√)

Jf3B3491变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)

Jf3B3492“备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(×)

Jf3B3493新设备验收内容包括图纸、资料、设备原始说明书、合格证、安装报告、设备实验报告。(√)

Jf3B3494一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。(√)

Jf3B3495设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。(√)Jf3B3496专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(×)

Jf3B3497在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(×)Jf3B3498第一种工作票应在工作前一日交给值班员。(√)

Jf3B3499站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级。(√)

Jf3B3500在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(×)

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议!

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议! 中公电网招聘网提醒大家,拖延症,是每个人都有的,不管是我们平时做一件事儿,或者是复习2018南方电网校园招聘考试,总是会有各种各样的理由拖延。 有时候,明知道拖延这件事情是不好的,但有些同学就是控制不住自己,那么,在复习2018南方电网校园招聘考试的过程中,如何拒绝拖延呢? 中公电网2018南方电网校园招聘考试辅导提醒同学们,可以通过以下四个方式让我们摆脱拖延症! 制定时间表 很多人非常讨厌时间表,感觉备受束缚,会抵触复习。但2018南方电网考试没有时间表很难按部,你仍然需要一张时间表,每天严格按照时间表来。 要让时间表富有弹性,如果过于死板,会给复习平添枯燥,且一旦出现突发不得不解决的状况,时间表很容易被打乱。 中公教育2018南方电网校园招聘考试辅导,小班授课,师资由北京统一调度,授课质量有保证,协议班次多! 逼自己 很多时候明明已经睡醒了,就是不起床,看手机,拖着拖着,就到10点了,刷个牙、洗个脸、墨迹一下,上午就只剩下1个小时了。既然选择考2018南方电网考试,就痛痛快快的去做!

给自己设定行为目标,分成小的步骤,慢慢去做完。例如涂鸦记录法,把事先知道的事情写到日期格子里面,把写过的格子用荧光笔涂掉,然这样的话,你就会感觉很想把它涂满,涂得越满越有成就感。 组织群体监督 这是体现战友作用的时候,但是如果两个人都感到劳累时,可能一起犯拖延症,这样可以和自习室的同学们建一个交流群,相互监督复习状态,犯拖延症的同学要有惩罚措施。 只有让自己形成了复习的习惯,并且按照自己制定的计划去复习,我们才能更好的进步,在2018南方电网考试中有更大的竞争力!

南方电网面试题及参考答案.doc

南方电网面试题及参考答案 南方电网面试题及参考答案(一) 1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? [ 5分] 答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。 2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5分] 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。 3、电力系统的调频方式有几种?特点如何? 答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。 (1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。 (2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。二次调频分为手动调频及自动调频。 1) 手动调频。在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动

来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。 2) 自动调频。这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。自动调频是电力系统调度自动化的组成部分,它具有完成调频、系统间联络线交换功率控制和经济调度等综合功能。 4、什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端? 答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。 电磁环网对电网运行主要有下列弊端: (1) 易造成系统热稳定破坏。如果在主要的负荷中心,用高低电磁网供电而又带重负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超过导线稳定电流的问题。 (2) 易造成系统稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联系阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络 南方电网面试题及参考答案(二) 1.变压器并列运行的条件是? 2.南方电网新型电网技术指的是? 远距离、大容量、超高压输电,交直流混合运行,顶尖的输变电技术 3.南方电网公司的宗旨,战略目标,使命,生命线,主题形象,安全理念,服务理念分别是什么? 公司宗旨:对中央负责,为五省区服务。

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

南方电网校园招聘考试复习资料笔试模拟

南方电网校园招聘考试复习资料笔试模拟 选择题: 1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。 A、均作往复性摆动; B、均会发生突变;C变化速度较快;D、电压作往复性摆动。 2、距离保护各段的时限由(C)建立。 A、测量部分; B、逻辑部分; C、启动部分; D、极化回路。 3、关于备用电源自动投入装置下列叙述错误的是(D)。 A、自动投入装置应保证只动作一次; B、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备; C、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作; D、无论工作电源或设备断开与否,均可投入备用电源或设备。 4、电容式重合闸只能重合(B)。 A、两次; B、一次; C、三次; D、视线路的情况而定。 5、当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情况,应装设(B)保护。 A、非全相运行; B、失灵; C、零序电流; D、方向高频。 6、高频保护通道中耦合电容器的作用是(A)。 A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机。 C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过。 7、对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护动作后应(B)。 A、只断开母联断路器或分段断路器; B、首先断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线的所有电源支路的短路器; C、断开母联断路器或分段断路器及所有与母线连接的开关。 8、在母线倒闸操作程中,母联断路器的操作电源应(A)。 A、拉开; B、合上; C、根据实际情况而定。 9、变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做(A)。 A、短路电压; B、额定电压; C、试验电压。 10、高压侧有电源的三相绕组降压变压器一般都在高、中压侧装有分接开关。若改变中压侧分接开关的位置(B)。 A、改变高、低压侧电压; B、改变中压侧电压; C、改变中、低压侧电压。 11、当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压(C)。 A、上升; B、降低; C、变比大的升,小的降; D、变比小的升,大的降 12、在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为(C)。 A、故障点距母线越近电压越高; B、故障点距母线越近,电压越低; C、不管距离远近,基本上电压一样高 南方电网校园招聘考试其实更加注重面试,复习面试的同时掌握好专业知识,奕诚教育为大家整理。

南方电网题库-历年真题、笔试考题

南方电网题库、历年真题、笔试考题 2018南方电网招聘时,笔试是一道坎,报考南方电网除了参照考试大纲外还需要反复做题查缺补漏,考试题库至关重要,今天中公电网招聘网分享一些南方电网的考题。1、两个电阻串联,21:RR=1:2,总电压为60V,则1U的大小为()。 A.10V B.20V C.30V 2、已知接成Y形的三个电阻都是30Ω,则等效Δ形的三个电阻阻值为() A.全是10Ω B.两个30Ω一个90Ω C.全是90 Ω3、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指()A.负载电阻增大 B.负载电阻减 小 C.电源输出的电流增大4、温度升高后,在纯净的半导体中()A、自由电子和空穴数目增多,且增量相同B、空穴增多,自由电子数目不变C、自由电子增多,空穴不变D、自由电子和数目都不变5、如果PN结反向电压的数值增大(小于击穿电压),则()A、阻当层不变,反向电流基本不变B、阻当层变厚,反向电流基本不变C、阻当层变窄,反向电流增大D、阻当层变厚,反向电流减小6、在放大电压信号时,通常希望放大电路的输入电阻和输出电阻分别位()A、输入电阻小,输出电阻大B、输入电阻小,输出电阻小C、输入电阻大,输出电阻小D、输入电阻大,输出电阻大小7、某放大电路在负载开路时的输出电压为4V,接入3KΩ的负载电阻后输出电压降为3V,

这说明放大电路的输出电阻为()A、10KΩ B、2K ΩC、1KΩD、0.5KΩ8、在负载反馈放大电路中,当要求放大电路的输入阻抗大,输出阻抗小,应选用的反馈类型()。A、串联电压反馈B、串联电流负反馈C、并联电压负反馈D、并联电流负反馈9、理想运放的两个重要结论是()。A、虚地与反向B、虚短与虚地C、虚短与虚断D、断路与短路10、用一个截止频率为ω1的低通滤波器和用一个截止频率为ω2的高通滤波器,构成一个带通滤波器,应当使()。A、二者串联,并且ω1>ω2B、二者并联,并且ω1>ω2C、二者并联,ω1<ω2D、二者串联,ω1<ω2答案: 1、B 2、C 3、C 4、A 5、B 6、C 7、C 8、A 9、C10、A

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

2017年南方电网电力公司招聘考试笔试内容试题试卷历年考试真题

南方电网公司招聘考试笔试真题复习资料考试范围: 南方电网采取按照专业归类划分,然后根据专业大类统考的方式,规定同一专业大类内的各专业统考内容一致,即综合能力测试+专业知识;还有部分考生属于不考专业知识的,只考综合能力能力测试,这部分考生的专业属于其它专业类别。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到“考萝林资料网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 其它不同懂的建议大家到“考萝林资料网”咨询了解一下! 一、专业类别划分(南网不分学历考试):电气类、计算机类、通信类、财会类、金融类、管理类、市场营销、其它专业类。 二、应聘基本条件 应聘人员应具备的基本条件如下: (一)属于国家招生计划范围内的全日制普通高等院校应届大专及以上学历毕业生,或国家教育主管部门承认的国(境)外相关院校毕业生,不包括定向委培毕业生; (二)遵守国家法律法规,具有良好的思想品质和道德素质; (三)有一定的语言、文字表达能力,专业基础知识扎实,动手实践能力强,具备较强的学习能力、创新能力和适应能力; (四)身体健康,具有所应聘岗位履职的身体条件,根据电力行业工作作业的特点和要求,色盲、色弱者不予录用。

三、应聘注意事项 1、应聘者须通过公司招聘系统填报简历、申请志愿和上传有关材料(如成绩单、学籍认证报告、应聘者推荐表、学历学位证书、相关技术及技能等级证书等扫描件),并保证所填信息真实、完整、准确。凡必填的相关信息必须填写,不得漏填。 2、应聘者对个人填报的应聘信息的真实性、准确性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,将取消应聘者的应聘资格。 3、应聘者最多可选择公司所属的3家分子公司申请志愿,每个分子公司可选择的所属单位数量及岗位数量参见各分子公司校园招聘公告要求。应聘单位和岗位志愿一经申请,不能修改,请务必慎重填报。 4、为保证及时收到招聘环节的相关信息、通知,请应聘者及时登录公司招聘系统阅读查看,并确认回复。同时,请保持手机和邮箱的畅通。 四、招聘流程 (一)投递简历 应聘毕业生登陆南方电网员工招聘网站,按流程填报简历并直接在系统中投递。(二)简历筛选 公司对应聘毕业生简历进行筛选,确定参加测试人员名单。 (三)笔试和体能测试 (四)简历复核 公司组织简历复核,有关应聘人员现场提交招聘报名表、成绩单、就业推荐表(学校盖公章)、相关证书(全国大学英语四、六级考试成绩单、计算机等级考试证书等)、学籍验证报告,且在有效期内)、个人简历、就业协议书等,具体时间、地点、参加审核人员、需提交材料及有关要求另行通知。 (五)面试 南方电网招聘考试历年考试真题精选: 48.上世纪七十年代,湖南长沙马王堆汉墓出土了十二万字以上的帛书,其中有一部失传已久的《相马经》,是我国动物学、畜牧学的重要文献。春秋战国时期,由于已从车战演变到骑兵作战,马的身价愈来愈高。传说中的相马专家是伯乐,

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

2012年南方电网公司电力招聘笔试题及问

电网调度运行人员试题库 二、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的 一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。

南网最新安规考试试题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.气体 B.设备 C.热体

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

南方电网测试题

南方电网 (2011年修改版)配电类考试题 一、单选题 1. 施工作业需占用机动车道时,必须在来车方向前( C )的机动车道上设置交通警示牌。 A. 10米 B. 20米 C. 50米 2. 配网电气操作应根据( A )的指令进行。 A.配网当值调度员 B.配电部主任 C.安监部主任 3. 使用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应( B )。 A.受力均匀 B.在一条直线上 C.同时受力 4. 树枝接触高压带电线路时,( A )用手直接去取。 A.严禁 B.可以 C.必须 5. 当有工作人员高温中暑时,下列采取的措施中不正确的是( C )。 A.口服盐水 B.用冷水降温 C.用厚被子覆盖 6.在高压室、配电房室内电气操作或装拆电表、锯电缆等近距离面对运行中的电气设备作业时,应使用( A )安全帽。 A.操作型 B.通用型 C.带电型

7. 进电缆井前,应(C)。 A.穿屏蔽服 B.戴绝缘手套 C.排除井内浊气 8. 拆接地线时,应( A )。 A.先拆导线端,后拆接地端 B.先拆接地端,后拆导线端C.拆除不分先后顺序 9. (C)巡线时,禁止攀登电杆和铁塔。 A.三人 B.两人 C.单人 10. 对开放性骨折的伤员进行急救,对于断骨外露的情况,(B )将外露的断骨推回伤口内。 A.必须迅速 B.切勿 C.用干净布片 11. 填写操作票时,操作项目不得并项填写,一个操作项目栏内( A )动词。 A.只应该有一个 B.只应该有二个 C.可有多个 12. 检查横担锈蚀时,安全带应系在( C )上。 A.上方横担 B.下方横担 C.主杆 13. 上树砍剪树木时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝。人和绳索(A )。

海南电网校园统一招聘考试笔试内容题历年考试真题库

南方电网公司招聘考试笔试历年真题汇总整理财会类: 广东电网能报6个局,先面后笔。海笔海面。只要进面就可以准备笔试了,我就被这个坑了。考前一周发笔试。考前一天发准考证,建议大家面试完就开始准备笔试吧 65道专业课、30单选5多选30判断 什么规模报酬、IS-LM、经验法则、利息保障倍数、5c模型、企业所得税、材料成本差异,考了好多宏观。微观。管理学。财务管理。会计反倒不多,审计税法更是一点都没有。坑啊!神坑!!!本想着不会的判断全选错,尼玛检查的时候发现一排排全是错。好想哭!据说笔试会划线60分及格,感觉及格的人会很少,知识虽然都学过,但是太庞杂复习起来很容易有遗漏 面试注意事项:总共有4位面试官,3个面试官问问题,1个面试官用电脑做记录。然后就到我啦,一坐下来,面试官就很亲切地说。就让我轻松下来了。然后先做自我介绍。做完自我介绍,其中一位面试官就就我投递的第二志愿,人力资源管理岗位开始问了。基本上都关于招聘的问题。比如说,面试时候了解候选人情况的一些技巧;招聘的时候要注意什么。然后她会根据你自己的回答,再接着问。接着,就另外一个面试官开始发问,他看着我的成绩单,就说,你哪门学科学得比较好。我就说都差不多。然后他就说那就是都很好咯?就和旁边的面试官笑起来了。然后就抓着我的人员测评课程进行发问。这门课程学了些什么啊?有没有听过什么什么?.后来又问道无领导小组讨论可以测试出候选人哪些能力?企业组织结构有哪些?我就回答了直线制、职能制、直线职能制、事业部制。(幸好昨晚准备的时候刚好看到)好了,他一听到事业部制就高兴了。问什么是事业部制?南方电网是不是? 管理类: 面试了的人都可以笔试。这是南网的惯例 因为很早就公开笔试在20号。所以面试完,我就开始准备笔试了。 总共65题,1个小时。我的试题是人力资源管理A卷

2012广东南方电网公司电力笔试题及问答题解答

2012电网调度运行人员试题库 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、 二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。

广东南方电网考试试题(选择题)

广东南方电网考试试题(选择题) 2015广东南方电网考试试题(选择题) 一、单项选择: 1、简单的闭式网主要可以分为环网和( ) A、放射网 B、两端供电网 C、干线式网 D、链式网 2、我国中、小电力系统运行时,规定允许频率偏差( ) A、±0.1Hz B、±0.2Hz C、±0.5Hz D、±0.7Hz 3、输电线路单位长度的电阻主要决定于( ) A、材料和对地高度 B、电晕损耗和电压 C、几何均距和半径 D、材料和粗细 4、线路电压在220KV及以上时,采用分裂导线的目的是( ) A、减少导线重量 B、增大导线应力 C、增大线路电容 D、减少电晕和线路电抗 5、频率的二次调整是由( ) A、发电机组的调速器完成的 B、调相机的励磁调节器完成的 C、发电机组的调频器完成的 D、静止无功补偿器完成的 6、无功功率通过线路电阻时( ) A、产生有功功率损耗 B、产生无功功率损耗 C、不产生有功功率损耗 D、既不产生有功功率损耗也不产生无功功率损耗 7、我国目前运行的葛上直流输电线,其电压等级为( ) A、+500KV B、+750KV C、±500KV 8、频率的一次调整是由( ) A、发电机组的调速器完成的 B、调相机的励磁调节器完成的 C、发电机组的调频器完成的 D、静止无功补偿器完成的 9、一般机加工和城镇用电属( )类负荷。

A、一 B、二 C、三 10、我国目前最大的水利发电厂是( )。 A、龙羊峡 B、白山 C、三峡水电厂 D、葛洲坝水电厂 11、统计资料表明,在电力系统稳定破坏性事故中的直接原因中,因工作人员过失引起的占( )。 A、32% B、28% C、17% D、9% 12、按规定,容量在( )MW及以上电网正常运行时,频率的偏移不得超过±0.2Hz。 A、5000 B、3000 C、10000 D、1500 13、当系统频率发生变化后,发电厂依据调度员命令增减负荷,属于频率的()调整。 A、一次 B、二次 C、三次 D、四次 二、多项选择题 1、系统的备用容量一般包括( )。 A、热备用 B、事故备用 C、检修备用 D、国民经济 2、我们通常所说的调压措施有( )。 A、改变发电机的端电压 B、调整变压器分接头 C、改变环网中的无功分布 D、线路串联电容 E、线路并联电抗 3、电力系统静态稳定的判据为( )。 A、dP/dδ>0 B、d△Q/dV<0 C、d△P/df<0 D、dQ/dV<0 4、简单电力系统暂态稳定的判据是( )。 A、按等面积法则 B、按δc.lim<180° C、按dP/dδ>0 D、按V∞>0.8 5、目前常用的提高系统静稳定的措施是( )。 A、减小发电机或变压器的电抗 B、采用自动调节励磁装置 C、减小线路电抗 D、线路串联电容补偿 E、改善系统结构 F、改变运行方式