文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅议竖井施工及井壁支护

浅议竖井施工及井壁支护

浅议竖井施工及井壁支护
浅议竖井施工及井壁支护

浅议竖井施工及井壁支护

伊凤勇

宽城华威建筑安装工程有限公司河北宽城

摘要:矿产资源是工业发展的重要原料,随着社会的发展矿上的开采技术也日趋成熟。竖井工程是矿山开拓的主要工程,也是矿山生产期间服务周期最长的工程,竖井支护关系井筒寿命周期内的安全使用,本文对矿山开采过程中竖井施工进行介绍,对竖井工程设计进行诠释,希望对提高施工技术起到积极促进作用,对竖井施工提供一些参考。

关键词:竖井;施工;井壁;支护

中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:

正文:

竖井是用来提升矿石、人员和器材的通道,也是用来通风排水的通道。竖井工程对矿山投产影响很大。加快竖井施工速度,对于保证矿山生产具有重要意义。

一、施工方案

①短段掘砌作业。特点是段高较小,不需要临时支护,掘砌工作在同一井段内进行。围岩暴露时间短易于维护但井壁接茬多但不易保证质量。

②掘砌安一次成井。在井筒掘砌的同时进行井筒设备的安装,一次成井。掘砌安一次成井作业工序多,需要人员及设备多施工管理复杂。

③掘进单行作业。将井筒至上而下分成若干个井段,在一井段内至上而下掘进井筒,同时进行临时支护,待该端完成后,在至上而下进行永久井壁的施工。

④掘砌平行作业。特点是砌壁、掘进分别在相邻的上下两个井段内同时进行。能比较有效地用空间和时间,但是这需要的凿岩设备较多,施工组织复杂,掘砌工作容易相互干扰

二、竖井施工

①井口施工

选定井口位置后清理井口施工场地。场地土石方施工完成后施作场地边坡防护。为防场地积水边坡顶设截水沟,场地四周设排水沟。井口开口采用人工开挖,井颈衬砌及井座在井口开挖成型后施工。衬砌砼采用组合钢模配少量木模拼装,桁架支撑。衬砌砼强度达到一定压力后,井下开挖放爆,并采取覆盖措施。

②井身施工

开挖竖井一般分段作业,每段开挖深度根据围岩的稳定情况、支护类型确定,开挖与支护交替。表土挖掘时安装了临时锁口,做好临时支护后,便可继续下挖。在无水而稳定的表层中,特别是在硬粘土层中,多采用全断面分层下挖法;在有水的条件下,采用阶梯式环挖法,先在井筒中央开挖超前集水小井,以便降低水位、集中排水,然后挖掘其余部装药采用药串法作业,有水时采用防水药包或胶质炸药。通风根据井下作业人数和井巷深度以及排烟时间等确定。采用锚喷支护在爆破后先整平井底虚碴,将环形钻架作为临时工作平台进行工作。喷射手在吊盘上作业,先用高压风清扫岩面后分片自下而上喷射。支护完成后须随时检查其变形情况,若有裂纹需查明原因后增设锚杆或重喷。

③初期采用简易设备出碴,达到一定深度时采用机械装碴,操作时先抓出桶窝后再将碴堆抓平然后分层抓取。清底必要时采用人工检底清帮。建井阶段施工用井架包括主塔及罐道支架采用万能杆件拼装。井架采用砼基础,高度根据提升能力确定。提升钢绳根据悬挂物体的最大重量选型,其安全系数必须满足规范要求。出碴平台上采用电动葫芦,将矿碴倒入溜碴槽由自卸车接碴运到指定弃碴场。

④排水。井壁开裂脱落,地表塌陷等事故,大部分原因是对土层的水文地质条件不够了解,施工方法选择不当以及对水的处理不力所致。因此,除尽量避开雨季施工外,还应该根据情况采取地表防水、井帮导水、截水、以及工作面排水等措施,竖井四周设排水设施防止地表水进入。竖井施用期间,正洞裂隙水及施工圬水排入井底水仓,由井底抽水机排出。正洞施工期间认真作好水文地质的超前预报工作,落实防涌水的应急措施,一但涌水,在排水无效的情况下,立即转移机械设备并迅速搞撤离危险区。

⑤水电、通风。前期施工供风、供电、供水采用临时方案,后期根据建井后正洞施工需要选定机型并考虑综合布置。施工通风在建井阶段以压入式为主,主洞施工阶段采用压入式与铺助吸出式相结合通风。

三、井壁支护

竖井支护就是对开挖后岩体的封闭防止各种浸蚀。对岩体破碎、地压活动频繁的矿区竖井,支护形式的设计必须与工程地质条件相联系,目的是承压而后才是封闭。

由此展开支护形式选择、井壁结构的确定以及开挖对策的设计。以前的竖井设计支护形式以低等级混凝土为主,大都以工程类比法设计混凝土支护结构及其支护强度。尽管近十多年竖井施工工艺装备发生了质的变化,成井速度加快,但竖井深度也因采深而大增,超千米深井越来越多。井深增大,原岩应力也相应增大,使得井筒围岩的塑性变形增加,竖井开挖后围岩常呈蠕变或流变状态,导致支护成本剧增。工程地质、甚至水文地质情况的变化,增加了在确定合理支护结构、支护强度、支护工艺和支护时间等方面的难度。由于竖井开挖前很难按规范要求完成工程勘察,初始条件不确定,支护设计只能继续采用工程类比法。施工中变形监测又难以开展,就不能采用动态设计。因此,只能依据深度比照同类工程经验,进行支护设计。即以钢筋混凝土为主,辅之以单筋或者双筋增加混凝土结构抗剪力。

1、临时支护。表土层比较松软,承受井口周围建筑物及构筑物的压力较大,井帮容易坍塌,因而随着表土的开挖必须及时架设可靠的临时支护。表土施工中多采用由井圈、背板、挂钩、顶柱和木楔组成的临时支架。

2、喷射混凝土支护。喷射混凝土支护的施工工序简单,机动灵活,具有广泛的适应性;喷射混凝土支护层属于薄板结构,可以节约为立模板耗费的木材或钢材,又能减少混凝土用量,喷射混凝土不仅可以用做永久支护,又可以和其他支架配合使用,喷射混凝土具有密实性能,强度较普通混凝土高,由于在喷射混凝土中通常需加入速凝剂,使得混凝土能早凝较快,给围岩及时提供抗力。

3、锚杆支护。锚杆支护是通过锚入岩体内部的锚杆,改变围岩受力状态,加固围岩。其支护作用主要表现为以下几个方面。

①加固。在节理发育的破碎岩体中,悬吊和组合作用不可能产生,但打入锚杆后仍能对破碎岩体起支护作用。

②悬吊。锚杆将软弱、松动不稳定的围岩悬吊在较为坚硬而稳定的深部岩层里,从而实现不稳定围岩不脱离、不脱落。

③组合梁。锚杆锚如层状岩层后,把数层薄层岩层组合成组合梁,使其层间的摩擦力增大,提高组合梁整体岩层的抗弯能力,增大了组合量得抗弯能力。

四、施工控制

①在围岩有水时,须自水源外周开始向水源附近喷射,最后封比水源。

②施工中根据围岩实际变化情况,不断修正设计参数,尽量减少爆破作业对围岩的扰动。

③严格控制水灰比,定期检测水泥砂浆早期强度,并及时进行配合比调整。

④喷射砼时严格检查开挖断面尺寸,用高压风清扫岩面,撬掉松动围岩,埋设号厚度标志后再施工。

⑤喷射作业时分段、分片、自下而上依次进行,喷射作业面仅跟开挖面,喷设后4小时不得爆破作业。

⑥精确测定横洞开挖轮廓、炮眼眼位,定人、定区、定量钻孔。并严格按炮眼精度要求检查验收,控制超欠挖。

⑦露天爆破作业采用控制爆破技术,将飞石和燥声减小到最小程度,临时道路和施工场地竣工后及时进行坡面防护。

⑧砼搅拌站附近修建沉淀池,搅拌站产生的污水经沉淀后排除,以保护附近水域不受污染。

结语:

加强设计、管理、施工、监理等从业人员对钢筋混凝土结构相关知识、规范以及矿井建

设专业知识的学习培训,提高从业人员能力,是保证钢筋混凝土质量的基本保证,施工单位必须建立、健全施工质量检验预控制度,完备工序、工艺管理,做好隐蔽工程的质量检查和现场记录,从各个方面确保竖井施工的质量和安全。

参考文献:

[1]花金灿.混凝土结构工程实体检验监理控制要点[J].上海:建设监理,2006(5).

[2]卢义玉,康勇,夏彬伟.井巷工程设计与施工[M].北京:科学出版社,2010.

[3]张进生,张政梅,王志.石材矿山采技术[M].北京:化学工业出版社,2007.

竖井混凝土滑模施工技术

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 竖井混凝土滑模施工技术 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2991-70 竖井混凝土滑模施工技术 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 意义 对于水电站、泵房的调压井及交通竖井等一般为较高的圆筒形薄壁结构,一种是围岩内衬混凝土,另一种为钢筋混凝土外露薄壁圆筒体。这些结构采用滑模施工是最优越的,但如果滑模结构设计、制作工艺、提升方式选取不当,也难以体现它的优越性。竖井滑模的施工方法,也可以用到其他的高塔、墩墙、框格结构中去,对不同的情况研究出最优的设计方案是非常必要的。 2 结构设计要领 2.1结构布置形式 竖井滑模结构按提升方式的不同可分为拉升式和顶升式两种,见图1、图2。围岩内衬竖井采用拉升式较为节省,拉升式是在井口设承重架,千斤顶倒安在

承重架的梁上,承重梁可布置在径向,也可布置成多边形,千斤顶数目少可布置在径向,数目多应布置成多边形。千斤顶采用GYD-35型,工作起重量为1.5t,千斤顶的拉杆为Φ25钢筋,下端直接焊在围圈上。拉杆做成3m长一段,用M20螺纹连接,每拉出一节回收一节。外露式调压井滑模结构必须采用顶升式,顶升式是在内围圈上焊弦杆安置千斤顶,千斤顶支承杆采用Φ48排架钢管,千斤顶采用QYD-60型,这种千斤顶内孔为50mm,工作起重量为3t。千斤顶每爬高一米安一层水平纵横联系杆,水平联系钢管每隔3层要有一层的两端能顶到混凝土上。不够长的,可接一条短钢筋顶到混凝土上,顶升式滑模必须设置“开”字形提升架,提升架的作用是保证内、外模板的相对位置和将千斤顶的起重力传到外模板上。 2.2模板 2.2.1模板的强度和刚度 模板是由围圈和面板焊成整体的肋型结构,在浇筑混凝土时,由于荷载对称,模板的内力为轴力,提

竖井开挖工程施工组织设计方案

江坪河水电站 右岸灌浆平洞竖井开挖施工方案 1.概述 右岸灌浆平洞竖井开挖为高程310至高程476灌浆平洞通风吊物竖井以及连接各层灌浆平洞的水平支洞石方开挖,通风吊物竖井设计断面尺寸为圆形,半径为1.8m,总长度为169m,水平支洞设计尺寸同灌浆平洞尺寸3.1m*4.3m,石方洞挖工程量为1720 m3。 1.1施工原则 1.1.1总的指导原则 (1)通风吊物竖井开挖为本工程的重点难点项目之一,开挖难度系数高。必须充分考虑到工程施工中不可遇见的各种因素,本着安全第一,预防为主的原则组织生产,确保安全万无一失。 (2)严格施工人员的岗前安全教育和施工设备实施的检查制度,加强施工中排险工作。 (3)以监控量测和超前地质预报为手段,及时反馈围岩和支护的变化,为施工提供可靠依据; (4)以光面爆破为基础,严格控制周边眼装药量,保证炮眼保存率,尽量减少对围岩的扰动; 1.1.2总的指导思想 (1)突出开挖重点,主攻软弱围岩段施工难点,强化锚喷支护关键,以先进的机械设备和技术手段为基础,以科学管理、合理组织为手段,确保工期、质量、安全、效率、环保等各项目标的实现。 (2)施工遵循新奥法原理,应用光面爆破技术;围岩破碎带等不良地质地段坚持地质预报超前、掘进、初期支护、等多条主要生产作业线。 1.2施工布置 1.2.1施工交通 本项目施工交通在灌浆平洞开挖施工中已经形成,竖井开挖中直接利用各层平洞通行,高程476平洞的施工交通按业主指定位置,我部加以修复可满足施工需要。

1.2.2施工场地 本着就近施工的原则,隧洞施工队驻地设在所属洞口附近位置。 工区施工队伍驻地总计1500平方米,修建临房950平方米。食堂,水房可考虑简易房屋。 在隧洞洞口附近修建空压机房及值班室。 1.2.3施工用水 隧洞施工生产生活用水根据工区附近情况,利用山泉水或附近河水用抽水机泵水,φ150mm钢管向高山水池送水,并在驻地附近山坡上修筑50m3的简易水池并利用φ150mm钢管配水。 1.2.4施工供电 在隧洞进口处安装一台500KVA变压器,施工驻地的生活用电及施工现场的用电须从变压器牵出。临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用统一制作的标准铁制配电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 洞竖井施工供电采用电缆线布置若干个移动式灯具,随施工需要移动。1.2.5施工供风 隧洞在施工中,施工供风计划布置一台20m3的空压机,洞排烟在每层平洞支洞口处布置两台强制式抽风机。 2.施工方法及工艺 2.1施工方法 2.1.1施工总体思路 竖井石方开挖的施工总体思路为:首先用地质钻机自上而下打一孔径φ168mm垂直孔,作为安装吊篮之用。在每层灌浆平洞顶部安装一台卷扬机升降吊篮。开挖方式先采用自下而上开挖直径约为1.6m的导洞,后采用自上而下方式按设计尺寸扩挖成型。施工顺序按自上而下的方式先进行高程476至高程425段的开挖,然后进行高程365至高程425段的开挖,最后进行高程310至高程365段的开挖。出渣方式采用装载机配合自卸汽车除渣。 2.1.2施工程序 2.1.2.1 水平支洞开挖

通风竖井方案

新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第三标段 大柱山隧道(出口) 2#通风竖井施工方案 编审批 制: 核: 准: 中铁一局集团有限公司大瑞 铁路工程项目经理部三分部 二O一四年三月

大柱山隧道出口 2#通风竖井施工方案 1 工程概况 1.1工程简介 大柱山隧道位于云南省保山市,穿越横断山南段,处于澜沧江车站至保山北站区间,全长14484m,隧道最大埋深为995m。洞内纵 坡设计为小“人”字坡,除出口段2750米为 3 ‰上坡外,其他段最大纵坡23.5‰。 根据2014年剩余工程施组,隧道出口工区承担平导往大理方向独头掘进8km的施工任务。 大柱山隧道出口1#通风竖井位于D2K124+220处,与32#横通道相交,1#通风机设置于D2K124+270处,2#接力风机位于 D2K122+860处,目前平导掌子面里程为PDK120+560,通风机距离掌子面距离3710m。由于沙缥公路将通过1#通风竖井位置导致该竖井废弃,增加了隧道内施工通风困难,导致通风成本增加;为了改善洞内施工通风环境,缓解长大隧道工期压力,需在出口端另外选址修建一座通风竖井。根据我部详细勘察,在郭里村内有一处可作为井位,该井位处于大山脚下,隧道埋深89m,地势较平坦,距离居民住宅约50m,通风口周围200m约有10户人家,洞内排出的烟尘对居民影响不大。通风竖井井口中心设于正线D2K122+668.2左侧 15m处(对应平导PDK122+714.6右侧15m,27横通道中间),实测原地面高程为1789.7m,竖井井底高程1695.1,竖井开挖深度为

94.6m。井口坐标X=2791869.636,Y=475275.934。 竖井距隧道进洞口2320m,据线路纵断面图,该段均为V级围 岩。竖井净空直径3.0m,开挖直径为3.7m,衬砌钢筋混凝土厚度为35cm。井身剖面见下图所示: 1.2 地质情况 大柱山隧道出口27#横通道岩性为灰岩夹辉绿岩,岩体极软弱、 极破碎,节理裂隙发育,完整性差,拱墙开挖易坍塌,均为V级围 岩;地下水以基岩裂隙水、构造裂隙水和岩溶水为主,富水,有可能产生涌水。地震动峰值加速度为0.2g。 1.3 增设竖井目的 1#竖井被沙缥公路废弃后,为缓解特长隧道通风压力,改善隧道内施工环境,加快施工进度,节约成本。 1进度安排及三通一平 2.1 施工进度安排 竖井计划于2014年4月30日动工,2014年5月10日完成施工便道的征地和修建,5月20日完成井口防护及井口场地布置。 竖井计划开挖(包括模筑衬砌)进度为2天3循环,循环进尺 1.5m,计划工期133天。

竖井施工组织设计

鄯善鑫晨矿业有限公司 主 竖 井 施 工 组 织 方 案 2016年5月3日

目录 第一章施工组织设计编制依据 第二章矿井设计概况 第一节矿井概况 第二节自然地理 第三章地质及水文地质概况 第一节地层 第二节构造 第三节井田水文地质。 第四节地温 第四章施工方案及施工方法 第一节施工方案 第二节井筒施工方法 第三节信号、照明及通讯 第四节压风 第五节排水 第六节供水 第七节通风 第八节地面施工场地布置 第五章劳动力安排及主要施工设备选型 第一节斜井施工工期安排说明 第二节劳动力安排 第三节投入主要施工机具明细 第六章工期保证措施第七章质量保证体系及质量保证措施第八章安全保证措施 第九章文明施工、环境保护措施 第一节文明施工 第二节环境保护

鄯善鑫晨矿业有限公司斜井井筒施工组织 第一章施工组织设计编制依据 1、鄯善鑫晨矿业有限公司主井井筒施工招标文件,鑫晨201601号。 2、鄯善鑫晨矿业有限公司卧龙岗金铜矿地质地形图及钻孔地质柱状图。 3、卧龙岗铜金矿普查地质报告。 4、《金属矿井巷工程及验收规范》(GBJ213-90)。 5、《金属矿井巷工程质量验收评定标准》(MT5009-94)。 6、《金属矿安全规程》。 第二章矿井设计概况 第一节矿井概况 矿区位于鄯善县城正南约140千米处,地理坐标:东经90°15′--91°00′;北纬41°20′--41°40′。行政区划隶属新疆吐鲁番地区鄯善县管辖。 井田南北宽约1公里,东西长约3.5公里,井田面积约3平方公里。矿井设计年生产能力为20万吨,该矿山采用竖井斜井联合开拓方式。竖井为主提升井筒、斜井为副井兼做回风井筒。

隧道通风竖井施工方案

隧道通风竖井施工方案 1 工程概况 1.1工程位置及范围 XX 通风竖井位于XXX 村,竖井为φ500cm 单心圆形,全长218米,井口标高385.000。 1.2工程地质、水文地质及气象概况 1. 2.1 工程地质 竖井地处剥蚀低山,植被发育,线路正穿山峰,山体自然坡度15~25o ,局部为陡坎。井口残坡积粉质黏土和晶屑凝灰熔岩的全风化层,厚10~15米;下部分别为晶屑凝灰熔岩强-弱-微风化层。 1.2.2水文地质 竖井位于地山丘上顶面,顶部未存在大的沟坎,水量受降雨量影响较大,局部大雨亦造成泥石流或滑坡。 地下水主要储存于残积层孔隙,基岩风化壳,构造断裂带及岩脉穿插带中,对井身影响不大。 1.2.3施工区气象条件 隧道地处亚热带季风气候区,冬季较短,温暖湿润,年平均气温19.5o C ,多年平均降水量1400~2000毫米,雨量丰富,每年4~9月为雨季,降雨量占全年的70%以上,并常伴有台风暴雨出现,全年无霜期296天。 1.4设计概况

竖井井口设C25钢筋混凝土锁口盘,厚度155cm,高度100cm 。井身按新奥法设计,采用复合式衬砌。井口设计为Ⅴ级衬砌结构,分别为超前支护、初期支护、二次衬砌。超前支护采用φ42mm 超前小导管注浆加固,L=4.5m 、环向间距40cm, 纵向间距3m/环,灌注M20水泥砂浆。初期支护采用钢架、锚、网、喷结构形式联合支护,钢架采用I16钢架,纵向间距1.0m ,纵向连接钢筋采用Φ22螺纹钢,锚杆拱部采用Φ22砂浆锚杆,L=3.0m ,间距@80×100cm ,钢筋网为φ8mm (20×20cm )钢筋,喷砼为C25砼,厚度为20cm ,喷射混凝土添加改性聚脂纤维1.2kg/m 3,二次衬砌钢筋砼,砼采用C25模筑砼,厚度为35cm 。具体支护参数如下表: 竖井施工支护参数表 2 施工方法 2.1总体施工方案及展开程序 本竖井井口段围岩较差,为保证孔壁安全,故采用超前注浆固结洞口围岩,然后施作锁口井圈,再进行井身掘进。 施工顺序为:井口场地平整→测量放样→超前小导管施工→注浆→锁口支护→井身掘进。 2.2 井口场地平整施工 首先机械配合人工开挖平整洞口场地,同时对井口场地进行硬化,并尽早完

竖井开挖施工方案

竖井开挖施工方案 一、工程简况 发电引水系统布置在大坝右岸,由进水口、引水隧洞上平洞、调压井、竖井和引水隧洞下平洞组成。进水口距坝轴线上游约50m,为竖井式。引水隧洞上平洞为圆形有压洞,长3345.2m,开挖洞径4.0m,在桩号3+335.2m设2#支洞,在上平洞末端(桩号3+345.2m)下接竖井,上接调压井。竖井开挖洞径3.2m ,总高度为53.2m,起始高程为▽303.5~▽356.7m。竖井下接下平洞。调压井上室内径9.2m,下室内径5.7m。竖井轴线与调压井轴线位于同一垂直面上,目前,调压井及上平洞3+345.2m~2+960m段已施工完毕。 二、总体施工方案 1、先将竖井▽303.5~▽345m段采用反导井(洞径为2m)进行开挖。 2、在反导井施工过程中,利用其出碴时间进行▽350~▽356.7m段正导井的开挖。当正导井开挖至▽350m时暂停正导井的开挖,待下导井开挖至▽345m时,自▽350m位置采用自上而下用5米钻杆进行钻孔施工,将正、反导井予以贯通。 3、导洞全部贯通后,再自上而下扩挖全洞成形。 三、施工方法 1、施工放样 反导井施工时,为控制导井轴线,在竖井底部测设四个控制点(用锚筋锚入基岩形成),将成对角的两点均用弦线拉起,两弦线的交点即为竖井中心点,每排钻孔施工时,用弦线挂重锤对准该中心点,即可放出掌子面处的竖井中心点。对该四个控制点,测量人员每隔三~五排进行一次校核,当洞挖施工人员发现有异常时,可随时要求测量人员进行检查校核,正导井施工时,竖井轴线控制同此法。 竖井高程控制采用在洞壁上设高程点,用钢卷尺丈量的方法进行高程的传递。 2、钻孔施工 导井施工时,采用一台YT24型汽腿式风钻,配φ22的对边钢钎、一字型合金钻头进行钻孔作业,钻孔采用湿式凿岩法。下导井利用圆木自竖井底部至掌子面以下3m左右搭设框架,框架中间每隔1m设横木,作施工人员梯道。框架顶部明铺放木板形成作业平台。上导井利用沿井壁布设的锚筋(采用Φ25@250,锚入深度50cm,外露30cm),焊接钢爬梯形成上下通道。下导井每隔15米左右挖一避炮洞,用以摆放钻机、钻杆等机械、配件。全断面自上而下扩挖时,采用二台YT24型汽腿式风钻进行钻孔施工。为防止人员掉入导井及便于施工,导井用铁栅栏满铺(铁栅栏用直径12mm的钢筋焊制而成,每块长2.5m,宽0.4m,栅栏孔径15×15cm)。铁栅栏两端搁置在光爆予留层上,并用Φ14锚筋插入岩石内,防止铁栅栏滑动。 3、装药引爆 炸药在无水部位选用2#岩石硝铵炸药;有水部位选用乳化炸药。导井及扩挖时的辅助眼采用连续装药结构,用非电塑料导爆管起爆。光爆层采用不偶合间隔装药结构,选用导爆索同时起爆(爆破参数及洞挖循环时间详见《发电输水隧洞施工组织措施》(2003—措施—03)。 4、通风排烟 反导井施工时,在下平洞末端近竖井部位设一台吸出式5.5km通风机,向外排出烟尘,在竖井内用6m3空压机对掌子面进行通风,将烟尘压到竖井底部,经该部位的吸出式风机抽出洞外;正导井用空压机向工作面通风后,将烟尘压出竖井内,因调压井的先行贯通,压出的烟尘可经自然通风而排除。当竖井导洞贯通后,下平洞经竖井与调压井形成一条自下而上的自然风道,通风条件很好,故竖井扩挖时不再考虑人为通风的措施。

竖井滑模施工方案

竖井滑模施工方案 一、竖井滑动模施工范围 滑动模施工主要为取水口、坝体区、及调压井的竖井衬砌混凝土施工,各部位混凝土竖井尺寸参数如下表所示,各竖井结构尺寸如附图所示 二、滑模组成及受力计算 2.1、结构设计 竖井采用液压调平内爬式滑升模板,整个模体设计为钢结构,模板、桁架梁、操作盘、提升架等构件之间均为焊接连接。 2.1.1、模板

模板是混凝土成型的模具,其质量(主要包括刚度、表面平整度)的好坏直接影响着所浇混凝土的成型及外观质量,为了保证质量,采用P3015定型钢模板拼装而成(高度1.50m)。 2.1.2、桁架梁 桁架梁是模体的主要受力构件。模板以其为支撑形成一个整体,根据其承受的水平侧压力计算,围圈采用[14的槽钢,上、下两道,上围圈距模板上口15cm,下围圈距模板下口20m,围圈与模板通过∠5×50×5mm角钢连接。 2.1.3、提升架 提升架是滑升模板与工作盘的联系构件,主要用于支撑模板、围圈、滑模工作盘,并且通过安装于其顶部的千斤顶支撑在支撑杆(爬杆)上,整个滑模荷载将通过提升架传递给支撑杆。 2.1.4、操作盘 操作盘是滑模受力构件之一,也是滑模施工的主要工作场地,操作盘支撑在提升架的主体竖杆件上,通过提升架与模板连接成一体,并对模板起着横向支撑作用,操作盘采用桁架结构,为确保工作盘强度、刚度,经过计算,选用∠80×80×10mm的角钢轻型桁架,盘面焊接钢筋网片。 2.1.5、辅助盘 为便于施工人员随时检查脱模后的混凝土质量,及时修补混凝土局部缺陷,扒出预埋件,以及对混凝土表面进行洒水养护,在操作盘下方悬挂2.0m高一辅助盘,用Φ16圆钢悬挂于桁架下方。 2.1.6、支撑杆 支撑杆的下段埋在混凝土内,上段穿过液压千斤顶的通心孔,承受整个滑模荷载,并作为竖筋的一部分存留在混凝土内,在选择GYD60型液压千斤顶的同时,选择Φ48

乌鞘岭特长隧道竖井施工组织设计Word

施工组织设计目录 第一章概况 一、工程概况 二、井筒设计概况 三、地质及水文地质情况第二章施工准备 一、技术准备 二、施工队伍准备 三、施工现场准备 四、设备材料准备 五、临时设施施工 第三章施工方案 一、井筒施工方案 二、绕道施工方案 第四章施工工艺 一、挂吊盘前井筒施工 二、井筒施工 三、防治水及临时排水方案 四、并筒遇断层破碎带施工 第五章施工辅助系统 一、提升系统 二、井筒悬吊设施 三、井口及地面辅助设施 第六章施工组织与管理 一、施工组织管理机构 二、施工管理 第七章施工进度计划与进度控制 一、工期安排 二、工期保证措施 第八章施工技术安全措施、灾害预防和安全保证一、安全管理措施,

二、施工技术安全措施 三、灾害预防 第九章工程质量检测管理措施和质量保证体系 一、工程质量检测管理措施 二、质量保证体系 第十章文明施工及环境保证措施 第一章概况 一、工程概况 乌鞘岭特长隧道位于甘肃省的河西地区东端,属改建铁路兰新线兰武段建二线控制性工程,位于既有兰新线兰武段打柴沟车站和龙沟车站之间,隧道总长20.05km,设计为两座单线铁路隧道,钻爆法施工,通过四个正洞口和十四个辅助坑道完成。为加快施工速度,在5#斜井中部增设5#通风竖井一个。 5号斜井口位于上雨岭沟,7号斜井口位于石头沟,沟谷纵横发育,地形自然坡坡度较大,海拔高程2800一3000m,相对高差大,地表植被较少。 二、竖井筒设计概况 井筒设计全深237m,净直径由5.0m,采用素砼支护,支扩厚度200mm,砼标号C30。 井筒技术特征表 三、地质及水文地质特征

地质岩体根据现有资料描述为三叠系上统的砂岩夹页岩,坚井穿过的主要地层,以砂岩为主,间夹少量的页岩及薄煤,其咋砂岩约占70%以上。砂岩:黄绿色,主要矿物为长石,石英,中细粒,溥层状-甲厚层状,右怦艾地顾恻造影峒枚严惩下里伥反育-发育,岩体较破碎—完整,呈层状;硬岩为主,少量软质岩,Ⅲ级Ⅳ围岩为主,砂岩夹页岩60=800Kpa,倾角约为70°,厚层砂岩60=1000Kpa,岩性均匀。 不良地质: 隧道通过地段的不良地质主要为有害气体,根据地质调绘和钻探,三叠系上统为含煤地层,砂岩,页岩地层中夹有薄层煤,煤层厚0.2-lm,根据试验结果,煤体的气含量均很低,主要以解吸气和残余气为主,解吸气以N2、C02、02为主,未检测出烷等烃类气体,煤层的吸附能力居中。水文地质条件: 工程范围内地下水主要为基岩裂隙水,受大气降水和高山融水补给,用岩富水性分区划分可分为中等富水区:主要为F4、F5、F6断层影响带;弱富水区,主要为上三叠统砂夹页岩带;贫水区:主要为加里东晚期闪长岩分布区。 第二章施工准备 一、技术准备 l、组织技术与管理人员认真审阅图纸,学习技术规范,组织图纸会审,并在此基础上编制实施性施工组织设计、施工技术措施、项目质量计划、填报项目开工报告,准备好各种技术资料和表格,开工前对技术人员、管理人员及施工人员做好技术交底。 2、组织测量人员做好接点复测工作,按业主提供的导线、水准点进行全面复核校验,进行井口十字基桩的布设。 3、试验人员尽早进行试验、检验和各种强度砼配合比的试验。 二、施工队伍准备 l、为确保本工程施工速度和工程质量,特在本处内精选素质奸、经验丰富、从事过二次以上类似工程施工的施工队伍进场施工。

通风竖井施工措施

左岸地下电站增设通风竖井施工措施 1.概述 为改善左岸地下电站尾水洞及尾水调压室通风效果,根据招投标文件要求,分别在三条尾水主洞及左厂8#施工支洞顶拱各设1条通风竖井,竖井呈圆形断面直径3.0m(投标文件直径为2m,根据导流洞施工经验,本标将直径扩大至3m),通过耳洞与上部平洞连通。其中:1#~3#通风竖井分别由1#~3#尾水主洞顶拱与左岸进厂交通洞底板连通;4#通风竖井由左厂8#施工支洞顶拱与PD87探洞底板连通。通风竖井布置见附图1、2。 1~4#通风竖井具体特性见表1-1。 表1-1 增设通风竖井特性及工程量一览表 1#、2#、3#通风竖井利用耳洞与上部进厂交通洞连接,耳洞结构尺寸为4m ×4m,城门洞形,1#、2#、3#通风井耳洞全断面段长度约7m。 4#通风竖井通过耳洞与上部PD87勘探洞连接,耳洞与PD87勘探洞呈59°夹角,耳洞结构尺寸为2m×4m~4.44m×4m,城门洞型,耳洞中心线长度为11m。耳洞具体布置见附图2。 表1-2 耳洞特性及石方洞挖工程量 注:具体工程量以现场实际发生为准。 为保证左岸增设通风竖井的施工质量及施工安全,特制订本措施。

2.编制依据 (1)《左岸地下电站土建及金属结构安装工程通风排烟施工方案》; (2)相关施工规范、规程等。 3.施工布置 (1)施工通道 1#、2#、3#通风竖井开挖通道:耳洞→左岸进厂交通洞→5-4#隧道→左岸低线过坝路→阴地沟弃渣场; 4#通风竖井开挖通道:上部5m左右由PD87勘探洞弃渣,下部4m左右经8#施工支洞出渣。 (2)风、水、电布置 1#、2#、3#通风竖井工作面施工时配置1台12m3空压机,作为开挖、支护及通风排尘供风用,同时配置一台3.5m3空压机用作出渣期间工作面通风,空压机布置在进厂交通洞内通风竖井耳洞附近;4#通风竖井施工配置一台12m3空压机进行供风,空压机布置在5-3隧道出口右侧合适位置,接风管沿地勘便道,经PD87勘探洞引至工作面。每个工作面配备Ф40风管随开挖延伸至开挖工作面。 1#、2#及3#通风竖井施工用水、用电就近在左岸进厂交通洞内水、电管线上接引, 4#通风竖井用水、用电从5-3隧道出口临时拌合站接引,通过PD87 勘探平洞引至工作面。在每个耳洞处和井底均布置低压照明,井口平台设开关柜,放炮前,撤离安全处。井内和井口平台分别布置2盏500w移动照明灯。 (3)施工排水 根据开挖面渗水及使用用水情况,配置一台扬程50m的潜水泵,抽排至竖井上部平洞再排出洞外。1~3#竖井排水至交通洞内临时集水坑或铜水箱内,再转排出洞外。 (4)提升系统 在每个通风竖井顶部设置一台10t卷扬机,配置吊笼进行竖井开挖出渣、人员及机具上下工作面。为保证吊装安全、卷扬机吊装稳定,在通风竖井轴线与耳洞顶部相交点设置一吊点,吊点有三根B25、L=3.5m钢筋束组成,为保障上部出渣通道不被卷扬机侵占,另设置一吊点(与主吊点水平距离2m左右,钢筋束

2020新版竖井混凝土滑模施工技术

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版竖井混凝土滑模施工 技术 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020新版竖井混凝土滑模施工技术 1意义 对于水电站、泵房的调压井及交通竖井等一般为较高的圆筒形薄壁结构,一种是围岩内衬混凝土,另一种为钢筋混凝土外露薄壁圆筒体。这些结构采用滑模施工是最优越的,但如果滑模结构设计、制作工艺、提升方式选取不当,也难以体现它的优越性。竖井滑模的施工方法,也可以用到其他的高塔、墩墙、框格结构中去,对不同的情况研究出最优的设计方案是非常必要的。 2结构设计要领 2.1结构布置形式 竖井滑模结构按提升方式的不同可分为拉升式和顶升式两种,见图1、图2。围岩内衬竖井采用拉升式较为节省,拉升式是在井口设承重架,千斤顶倒安在承重架的梁上,承重梁可布置在径向,也

可布置成多边形,千斤顶数目少可布置在径向,数目多应布置成多边形。千斤顶采用GYD-35型,工作起重量为1.5t,千斤顶的拉杆为Φ25钢筋,下端直接焊在围圈上。拉杆做成3m长一段,用M20螺纹连接,每拉出一节回收一节。外露式调压井滑模结构必须采用顶升式,顶升式是在内围圈上焊弦杆安置千斤顶,千斤顶支承杆采用Φ48排架钢管,千斤顶采用QYD-60型,这种千斤顶内孔为50mm,工作起重量为3t。千斤顶每爬高一米安一层水平纵横联系杆,水平联系钢管每隔3层要有一层的两端能顶到混凝土上。不够长的,可接一条短钢筋顶到混凝土上,顶升式滑模必须设置“开”字形提升架,提升架的作用是保证内、外模板的相对位置和将千斤顶的起重力传到外模板上。 2.2模板 2.2.1模板的强度和刚度 模板是由围圈和面板焊成整体的肋型结构,在浇筑混凝土时,由于荷载对称,模板的内力为轴力,提升时为偏心受拉,调偏时,一边挤压在混凝土上为分布荷载,一边已离开混凝土受千斤顶的集

矿井施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章概述 第一节矿井施工组织设计编制依据与原则 一、编制原则 1.执行国家及煤炭建设的方针和经济政策; 2.统筹安排内部与外部;生产与生产服务、生活服务之间的协调建设,通过综合平衡,确定合理建设工期。 3.以矿建为主,全面安排井下与地面、生产与生活的建设顺序,做到“五通一平”先行,环保绿化同步。 4.充分利用时间和空间,在确保安全、质量和经济效益的前提下,合理组织矿井建设全过程的各个环节、各项工作及各个工程项目之间的平行交叉作业和协调建设。 5.以经济效益为中心,突出市场经济和竞争意识,增加时间观念、利息观念和资金周转观念,尽快形成综合生产能力,缩短建设工期。 6.结合矿井建设实际,扬长避短,大胆探索。 7、依靠科技进步,积极采用新技术、新装备、新材料、新工艺。 8、因地制宜、就地取材、降低工程成本。 9、合理利用永久设施建井,减少大临工程‘ 10、积极进行施工准备,缩短施工准备工期。

11、在工作安排上,做到“四个优先安排”即被利用永久工程优先安排,工期长的工程优先安排,安装任务重的工程优先安排,大型工程优先安排;“四个不停”即矿井主要矛盾线上的工程不停,井筒装备时提升不停,井巷交叉施工时运输不停,单位工程开工后不停;“三个缓干”即需要长期维护的煤巷缓干,用作平衡劳动力的工程缓干,建设期间不使用的井下电器设备缓购,力争做到劳动力、施工设备的基本平衡。 二、编制依据 1.批准的地质报告、矿井初步设计及概算。 2.建设单位与有关单位签订的协议。 3.矿井建设的客观条件及现场条件。 4.国家及煤炭工业有关经济技术方面的政策、法令、规程、规范、标准等。 第二节矿井设计概论 根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件(晋煤重组办发[2009]110号文),批准以山西煤销集团为主体对古交市屯川矿、马兰镇营立矿、古交后沟煤矿、白道煤矿有限公司进行兼并重组整合,整合后企业名称为山西煤销集团古交铂龙煤业有限公司,井田面积5.995km2。开采煤层为02、2、4、8、9号煤层。 矿井保有储量51.61mt,可采储量29.14 mt。矿井设计生产能力为120万吨,矿井服务年限为17.3a。 一、矿井设计方案

某工程地铁通风竖井施工方案

第一章主要工程项目和施工程序和施工方法 第一节施工程序 通风竖井采用自上而下开挖,再由下向上二次衬砌的施工顺序,主要施工程序如下: 1、±0.000~-11m段开挖 该段采用大开挖方式,开挖****基础时一并进行井筒位置开挖. 开挖深度至约11m水平位置。该项工作由场地平整队伍完成。 2、±0.000~-11m段边坡锚杆、钢筋网及喷射混凝土支护。 3、-11m~29.616m段开挖 由于******基础已施工,业主、监理及设计单位要求不能采用爆破作业方法开挖,故只能采用机械及人工方法切割。 井筒内暗柱、暗梁均采用机械及人工方法切割。 4、水平通风(马头门)开挖1.5m 采用机械及人工方法开挖。 5、井筒及水平通风道二次衬砌 水平通风(马头门)开挖 1.5m从下至上、先墙后拱衬砌,井筒从下至上二次衬砌。 第三节主要工程施工方法 一、施工测量 本工程是一个竖井及水平通风道施工,施工测量的重点是井筒中心定位控制、高程控制和水平通风道方们控制。 1、本工程测量的依据

(1)根据设计图纸要求 (2)根据《工程测量规范》GB50026-93标准 (3)定位测量主要依据设计坐标和设计高程。以及施工图设计的断面,以及业主指定和坐标。 2、测量仪器的选用和工用具的准备 (1)全站仪1台、经纬仪1台,陀螺定向仪1 台,水准仪1台。(2)50m钢尺及30m钢尺各一把。 (3)线锤、墨斗、角尺、小钢尺等应准备齐全。 (4)木桩(含短钢尺)、广线、红铅笔、红油漆、二锤等材料工具必须准备齐全。 (5)测量仪器、工具等应保持要求的准确和精密度,并应处于校准状态,以确保测量的准确的精度。 3、工程定位测量方案 (1)方法采用导线法。导线测量的技术要求按三级控制,其测角中误差为12", 测距中误差15㎜,测距相对误差≤1/7000,测回数为1,方位角闭合差为24N,相对闭合差为≤1/5000。 (2)实施定位测量时把已知桩位(甲方所校桩点)作为进行测量的起始点,事先按设计坐标进行角度和距离计算,经反复标无误后再进行实测。 (3)做好定位标记,并设置好护桩。 (4)进行复核测量无误后,提交项目部验线小组验线。

竖井滑模施工方案

一、竖井砼施工简介 由于竖井较高,施工难度大,且属抢险工程,采用常规立模分层浇筑施工进度慢,且混凝土质量难保证。采用滑模施工较立模分层浇筑方法优越,滑模施工经济实用、速度快、操作方便、结构简单、能及时抹面等优点,消除气泡、麻面及错台,砼表面光洁、平整。竖井均为全衬砌砼,厚度为基本在500-900mm之间;在竖井砼施工中采用液压滑模进行施工。用直径Φ48×3.5的钢管作为爬杆,爬杆浇筑在砼中可作为主筋使用。所以该施工工艺结构简单滑升速度快、质量容易保证、工期短、成本底在深井施工中具有明显的经济效益。 二、滑模结构原理 竖井滑模主要由:模板系统、操作平台系统、液压提升体系等组成。 其余部份都是钢结构按桁架结构设计自制的。 分料保护平台则根据现场按照分料、安全适用的原则现场用脚手架管根据施工作业队需要自制。 1、滑模组成结构 2.1.1 模板系统 模板系统包括模板、围圈、辐射梁、提升架等。模板由组合钢模板(120cm×30cm)和特种模板组成。围圈用于固定模板承受传来的水平荷载和竖向荷载,并将其传递到辐射梁、提升架上,围圈采用角钢桁架式结构,断面尺寸为90×50cm。辐射梁混凝土的侧压力大部分通过围圈传递到辐射梁上,由4根对称布置的辐射梁支撑砼的侧压力。提升架由横梁和铺板组成,周围布置栏杆、供浇筑时使用。 2.1.2 操作平台系统 操作平台系统主要包括上部受力料平台、中间操作平台及下部抹面平台。受料平台有立柱、梁和铺板组成,周围布置栏杆供浇筑时下料,上面布置液压系统。操作平台由木板铺设在两侧围圈上,上面布置各种操作设备,是浇筑砼施工人员的操作场地。抹面平台主要供砼浇筑后抹面,找预埋钢板、拆预埋盒、砼养护及质量检查用,由吊杆、横梁、脚手板及护栏组成,上吊于围圈桁架上,宽72cm。 2.1.3 液压滑升系统 液压滑升系统是滑模上的动力装置,由支撑杆(爬杆)、液压千斤顶、液压控制台和油路等组成。爬杆是千斤顶上爬的轨道,采用ф48×3.5mm钢管组成,单根长3~6m,要求同一高程上接头不超过25%,且相邻支撑杆接头应错开,接头处用丝牙连接。液压千斤顶采用穿心式楔块千斤顶(QYD-60A),通过油压反复供油和停油来完成一次循环,从而带动模板上升。液压控制台和油路系统用于操作千斤顶的运转并供给千斤顶油压。液压控制台主要由电动机、油泵、换向阀、溢流阀、压力表、开关等组成。油路系统是连接控制台至千斤顶使油液通行的通路,主要由油管、管接头、分液器、针阀等器件组成。 三、滑模设计 3.1 滑模施工设计力学计算 3.1.1 滑模型式及面板选择

排水竖井施工组织设计#附示意图

排水竖井施工组织设计 1.工程概况 排水竖井中心里程YK8+191.5,竖井设计直径2m,深35.35m,为永久性排水竖井。其中加强衬砌段23m,普通衬砌段11m,井口锁口段1.35m。 加强衬砌段设计情况:1.5m长φ22砂浆锚杆间距100×100cm;C20喷射砼厚10cm;φ6.5钢筋网,网格间距25×25cm;C20模筑衬砌砼厚30cm。 普通衬砌段设计情况:C20喷射砼厚8cm;φ6.5钢筋网,网格间距25×25cm;C20模筑衬砌砼厚25cm。各型衬砌段设计情况见图1、图2、图3 图1 普通衬砌段设计图图2 加强衬砌段设计图 图3 竖井纵断面图

竖井地表主要为坡积含块、碎石砾质粘性土,下为细~中粒花岗岩;总体呈块、碎石镶嵌结构,局部呈碎屑状松散结构,稳定性差~较差,属Ⅳ级围岩。 2.总体施工方案 竖井施工采用人工钻眼爆破的方式进行开挖;人工扒碴进斗,提升设备出碴;风钻打设锚杆,挂网,自动计量拌合站生产砼,喷射砼采用湿喷施工工艺;防水板按厂家提供的施工工艺进行施工,衬砌采用定制钢模进行施工,衬砌砼采用商品砼。 总体施工工艺流程为:测量放线→井口锁口段→井身施工开挖→初期支护→防水层→二次衬砌。 3.施工方法 3.1竖井测量放线 根据设计图纸测量放线,定出竖井中心及竖井直径。 测量员根据施工图纸提供的坐标点,水准点和平面布置图,进行轴线和桩位放样,将主要轴线标注到四周建筑物或围墙上,坐标点在固定物体上做记号并加以保护。 桩位放样完毕后,测量组先将放样结果交项目技术负责人验收。 项目技术负责人验收合格后,再请专业监理工程师验收;验收合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成文件,方可进行下道工序的施工。 桩位均用Ф12钢筋头钉入地下200mm或用红油漆在水泥地上做记号,钢筋顶部涂以红油漆,以利于检查核对。 3.2施做井口锁口段及安装提升设备 在做好现场临建后,进行竖井井口锁口段开挖,锁口段长1.35m,采用人工配合挖掘机进行开挖,并对锁口段地基进行夯实,承载力满足设计要求。外模采用木模,内模采用小型钢模人工绑扎钢筋,商品砼浇筑。 在井口锁口段施做完毕及达到70%强度后,架设提升设备,提升设备采用自制型钢制作的钢架和电动葫芦组成,最大提升能力为0.5t,安装完毕后请安全工程师及安全监理工程师进行验收,验收合格后投入使用。其中钢丝绳、吊桶、轴承支架、开关均必须进行检查,合格后方可使用,提升设备在使用中经常检查。提升设备安装如图4所示。

某地铁车站风井及风道施工方案_secret

某地铁车站 风井及风道施工方案 编制: 审核:

一、工程概况 1、车站风井及风道工程概况 1)车站风井工程概况 某地铁车站南北端各设置一处风井,位于车站西南和东北角,两处风井兼做暗挖车站施工时的施工竖井。西南风井的中心里程为K6+007,东北风井的中心里程为K6+182。风井断面形式为矩形,净空尺寸为12m ×4.6m,开挖尺寸为13.7m×6.3m.西南风井深度26.5m,东北风井深度 24.8m。 2)车站风道工程概况 西南风道与车站正洞相交里程为K5+984.14,风道中线与正洞中线交角为52°5′33″,总长为47.808m;东北风道与车站正洞相交里程为K6+154.24,风道中线与正洞中线交角为52°37′16″,总长为54.300m;风道结构为马蹄形双层拱型结构,净宽10m,净高10.8米,以3‰的坡度向车站正洞下坡。 2.主要建筑材料和工程数量 1)主要建筑材料 (1)混凝土:初期支护采用C20早强喷射混凝土;二次衬砌采用C30防水混凝土,抗渗等级为S10级。 (2)钢筋:HPB—235 , HRB—335 (3)钢材:采用A3钢

(4)防水材料:采用膨润土防水毯、止水条、钢边橡胶止水带等。 (5)混凝土优先采用双掺技术(掺高效减水剂、加优质粉煤灰)。 (6)混凝土中最大氯离子含量为0.06%。 (7)混凝土选用低碱性骨料;混凝土中的最大碱含量<3.0kg/m 3。 2)主要工程数量 (1) 某地铁车站风井主要工程数量见“风井主要工程数量表”。 (2)车站西南风道靠近风井一端13.500m 长的一段和东北风道靠近风井一端16.980m 长的一段的主要工程数量见“风道主要工程数量表 风井主要工程数量表

竖井混凝土滑模施工技术

竖井混凝土滑模施工技 术 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

竖井混凝土滑模施工技术1意义 对于水电站、泵房的调压井及交通竖井等一般为较高的圆筒形薄壁结构,一种是围岩内衬混凝土,另一种为钢筋混凝土外露薄壁圆筒体。这些结构采用滑模施工是最优越的,但如果滑模结构设计、制作工艺、提升方式选取不当,也难以体现它的优越性。竖井滑模的施工方法,也可以用到其他的高塔、墩墙、框格结构中去,对不同的情况研究出最优的设计方案是非常必要的。 2结构设计要领 2.1结构布置形式 竖井滑模结构按提升方式的不同可分为拉升式和顶升式两种,见图1、图2。围岩内衬竖井采用拉升式较为节省,拉升式是在井口设承重架,千斤顶倒安在承重架的梁上,承重梁可布置在径向,也可布置成多边形,千斤顶数目少可布置在径向,数目多应布置成多边形。千斤顶采用GYD-35型,工作起重量为1.5t,千斤顶的拉杆为Φ25钢筋,下端直接焊在围圈上。拉杆做成3m长一段,用M20螺纹连接,每拉出一节回收一节。外露式调压井滑模结构必须采用顶升式,顶升式是在内围圈上焊弦杆安置千斤顶,千斤顶支承杆采用Φ48排架钢管,千斤顶采用QYD-60型,这种千斤顶内孔为50mm,工作起重量为3t。千斤顶每爬高一米安一层水平纵横联系杆,水平联系钢管每隔3层要有一层的两端能顶到混凝土上。不够长的,可接一条短钢筋顶到混凝土上,顶升式滑模必须设置

“开”字形提升架,提升架的作用是保证内、外模板的相对位置和将千斤顶的起重力传到外模板上。 2.2模板 模板是由围圈和面板焊成整体的肋型结构,在浇筑混凝土时,由于荷载对称,模板的内力为轴力,提升时为偏心受拉,调偏时,一边挤压在混凝土上为分布荷载,一边已离开混凝土受千斤顶的集中力作用,模板围圈就产生了弯矩,同时整体受大偏心拉力作用。故面板和围圈要进行抗压、抗弯强度计算,模板整体要进行大偏心受拉的刚度计算。模板的面板一般用2mm~4mm的钢板制作,围圈用5mm~8mm钢板组焊成槽形截面的环形梁,槽形口向面板,槽形的翼宽为竖井直径的3%左右。由于面板太薄,不参加整体刚度计算,所以,上下围圈之间应焊斜腹杆形成环形桁架。 模板的面板必须有两个以上的楔形接口,楔形模板的宽度为5cm~10cm,径向坡度为1∶0.5。当意外原因使滑模停止结死时,可将围圈割去一小段,楔形模板会自动掉出,模板失去了整体拱作用,即可用50t 螺旋千斤顶配合液压千斤顶将模板顶起再复原继续施工。 模板高度的确定要满足三个原则:①每层混凝土浇筑时间不能超过规范规定的间歇时间;②要满足进度要求的台班进尺A(m/台班)所决定的

主竖井施工组织设计

四川通用投资有限公司 若尔盖县阿西金矿主竖井工程 施 工 组 织 设 计 审定: 审核: 编制: 温州第二井巷工程公司驻阿西金矿项目部二○○八年三月十五日

目录 目录------------------------------------------------------------------2 第一章编制依据、原则和范围---------------------------------3 第二章工程概况及主要工程量-----------------------------------4 第三章施工准备-----------------------------------------------------5 第四章施工方法-----------------------------------------------------7 第五章现场施工组织机构---------------------------------------111 第六章施工顺序、进度安排及施工工期---------------------111 第七章保证工期的主要措施------------------------------------133 第八章辅助系统------------------------------------------133 第九章保证质量的主要措施------------------------------------19 第十章安全技术措施------------------------------------23 第十一章环境保护及文明施工----------------------------------- 266

滑模安装施工方案

承包商申报表(通用) (葛锦二技施[ 2011] 号) 合同名称:雅砻江锦屏二级水电站厂区枢纽工程施工合同编号:JPⅡC-200701 说明:本表一式 5 份,由承包人填写。监理机构、发包人审签后,随同审批意见,承包人、监理

分部、监理部、发包人、设代机构各1份。 锦屏二级水电站厂区枢纽工程 (合同编号:JPIIC-200701,C6) 上游调压室竖井混凝土滑模安装施工方案批准: 审核: 编制: 中国水利水电葛洲坝集团有限公司 锦屏二级水电站厂区枢纽工程施工项目部 二〇一一年八月

上游调压室竖井混凝土滑模安装施工方案 一、工程说明 1.1工程概况 锦屏二级水电站4条引水隧洞末端各设有一座上游调压室。调压室结构为差动式,为“一洞一室两机”布置型式。每座调压室主要由调压室底部分岔段、调压室竖井、调压室顶拱、调压室上室及交通洞等组成。 上游调压室每个竖井均由1个圆形大井和2个闸门井组成,圆形大井衬砌后直径Φ=21.0m,2个闸门井衬砌后尺寸为长*宽=7.8m*3.3m~7.8m*5.7m。上游调压室Φ21米竖井、闸门井混凝土衬砌采用液压滑模自下而上施工。竖井井筒滑模从EL.1576.7m开始安装,闸门井滑模从EL.1583.7开始安装,它们从相应的高程开始滑升。井筒液压滑模滑升至高程1680.00m即进行拆除,闸门井滑模滑升至高程1677.00m,即进行拆除。因竖井井筒滑模与闸门井滑模起滑点不在同一个高程,闸门井EL.1576.7~EL.1583.7段(共7.0m)采用组合模板进行浇筑。 1.2编制依据 1.《上游差动式调压室布置修改图》(第二十五册)、《厂区枢纽水道系统技施设计图册》(第二十八册、第二十九册); 2.《液压滑动模板施工技术规范》(GB113-87); 3.《水工混凝土施工规范》(DL-T5144-2001); 4.《水工混凝土钢筋施工规范》(DL5169-2002T); 5.相关施工安全、质量标准及规范。 二、滑模设计 滑模设计将参照国家标准《液压滑动模板施工技术规范》(GB113-87)中的有关要求,根据上游调压室竖井结构型式和布置特点,滑模系统主要由平台系统、模板系统、液压系统和辅助系统等组成(滑模相关图纸见图1~图4)。