文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外加剂抽检方法集锦

外加剂抽检方法集锦

外加剂抽检方法集锦
外加剂抽检方法集锦

混凝土外加剂检测方法

1.引用标准 GB8074 水泥比表面积测定方法(勃氏法) GB8075 混凝土外加剂的分类、命名与定义 GB8076 混凝土外加剂 GB50010 混凝土结构设计规范 GB/T176 水泥化学分析方法 GB/T1345 水泥细度检验方法(80μm筛筛析法) GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T12573 水泥取样方法 GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T8077 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50081 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T4357 碳素弹簧钢丝 GB/T14684 建筑用砂 GB/T14685 建筑用卵石、碎石 GBJ82 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 JGJ55 普通混凝土配合比设计规程 JGJ63 混凝土拌合用水标准 JC473 混凝土泵送剂 JC474 砂浆、混凝土防水剂

JC476 混凝土膨胀剂 JC477 喷射混凝土用速凝剂 JC/T420 水泥原料中氯的化学分析方法 3 术语 3.0.1引气高效减水剂 兼有引气和高效减水功能的外加剂。 3.0.2引气缓凝高效减水剂 兼有引气、缓凝和高效减水功能的外加剂。 3.0.3 高温缓凝剂 在温度35±3℃,相对湿度60±10%的条件下,按标准GB8076第5.5.4条进行试验,能延长混凝土凝结时间的外加剂。 3.0.4聚羧酸盐高效减水剂 以羧酸类梳形接枝共聚物为主体的外加剂。 3.0.5 抗裂防水剂 兼有抗裂防渗、高效减水和膨胀性能的多功能外加剂。 3.0.6混凝土膨胀剂 其定义见JC476,其余混凝土外加剂的定义见GB8075。 3.0.7基准水泥 符合标准GB8076附录A要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 3.0.8 基准混凝土 按照本标准试验条件规定配制的不掺有外加剂的混凝土。 3.0.9 受检混凝土

混凝土外加剂氯离子含量试验报告.docx

湖南中天土木工程检测中心混凝土外加剂氯离子含量试验报告委托单位委托单号 工程名称样品编号 施工部位环境条件温度:°C 湿度: % 样品名称混凝土高性能外加剂质量标准GB8076-2008 样品描述淡黄色粘稠液体仪器名称电位测定仪、电极、搅拌器代表数量6t 试验方法电位滴定法 样品批号样品来源 生产厂家试验日期 序号试验项目规定值试验结果 1 氯离子含量X Cl(%)0.1 0.08 结论:经检测,所测指标符合《混凝土外加剂》GB8076-2008标准及《xxx工程混凝土外加剂的质量标准》的要求。 备注:

谢谢观赏 谢谢观赏 批准: 审核 试验: 批准日期: 年 月 日 湖南中天土木工程检测中心 混凝土外加剂氯离子含量试验记录表 委托单位 委托单号 工程名称 样品编号 施工部位 环境条件 温度: °C 湿度: % 样品名称 混凝土高性能外加剂 试验依据 GB8077-2012 样品描述 淡黄色粘稠液体 仪器名称 电位测定仪、电极、搅拌器 代表数量 6t 试验日期 外加剂类型 GOR 型高性能减水剂 试验次数 1 2 外加剂试样质量m (g ) 2.1280 2.2260 硝酸银溶液当量浓度c (mol/L ) 0.10 0.10 空白液 加10mL 氯化钠标准液消耗 硝酸银溶液体积V 01(mL ) 10.48 10.43 加20mL 氯化钠标准液消耗 硝酸银溶液体积V 02(mL ) 20.37 20.43 加外 加剂 试验 加10mL 氯化钠标准液消耗 硝酸银溶液体积V 1(mL ) 13.33 13.34 加20mL 氯化钠标准液消耗 硝酸银溶液体积V 2(mL ) 18.35 18.53 氯离子所消耗的硝酸银溶液体积:V=[(V 1-V 01)+(V 2-V 02)]/2 0.42 0.51 氯离子含量:X Cl =[(c ·V ×35.45) / m ]×0.1 0.07 0.08 氯离子含量平均值X Cl (%) 0.08 备注:

混凝土外加剂检测方法审批稿

混凝土外加剂检测方法

1.引用标准 GB8074水泥比表面积测定方法(勃氏法) GB8075混凝土外加剂的分类、命名与定义 GB8076混凝土外加剂 GB50010混凝土结构设计规范 GB/T176水泥化学分析方法 GB/T1345水泥细度检验方法(80μm筛筛析法) GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T12573水泥取样方法 GB/T17671水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T8077混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T50080普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50081普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T4357碳素弹簧钢丝 GB/T14684建筑用砂 GB/T14685建筑用卵石、碎石 GBJ82普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 JGJ55普通混凝土配合比设计规程 JGJ63混凝土拌合用水标准 JC473混凝土泵送剂 JC474砂浆、混凝土防水剂 JC476混凝土膨胀剂 JC477喷射混凝土用速凝剂 JC/T420水泥原料中氯的化学分析方法 3 术语 引气高效减水剂 兼有引气和高效减水功能的外加剂。 引气缓凝高效减水剂 兼有引气、缓凝和高效减水功能的外加剂。

高温缓凝剂 在温度35±3℃,相对湿度60± 聚羧酸盐高效减水剂 以羧酸类梳形接枝共聚物为主体的外加剂。 抗裂防水剂 兼有抗裂防渗、高效减水和膨胀性能的多功能外加剂。 混凝土膨胀剂 其定义见JC476,其余混凝土外加剂的定义见GB8075。 基准水泥 符合标准GB8076附录A要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 基准混凝土 按照本标准试验条件规定配制的不掺有外加剂的混凝土。 受检混凝土 按照本标准试验条件规定配制的掺有外加剂的混凝土。 4 适用范围 普通减水剂、高效减水剂、聚羧酸盐高效减水剂普通减水剂、高效减水剂及聚羧酸盐高效减水剂可用于素混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土,并可制备高强高性能混凝土。 普通减水剂宜用于最低气温5℃以上施工的混凝土,不宜单独用于蒸养混凝土;高效减水剂及聚羧酸盐高效减水剂宜用于日最低气温0℃以上施工的混凝土。 当掺用木质素磺酸盐类物质的外加剂时应先做水泥适应性试验,合格后方可使用。 引气剂、引气减水剂、引气高效减水剂 及引气缓凝高效减水剂

混凝土外加剂取样方法

混凝土外加剂取样方法 一、引用标准 GB8076—1997《混凝土外加剂》 GB12573—90 《水泥取样方法》 JC473—2001 《混凝土泵送剂》 JC476—2001 《混凝土膨胀剂》 JC475—1992 《混凝土防冻剂》 JC477—1992 《喷射混凝土用速凝剂》 JC474—1999 《砂浆、混凝土防水剂》 GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 二外加剂取样批次及样品数量 1 、普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂。 (1)以上九种外加剂按掺量划分检验批 ①掺量大于1%(含1%)同品种外加剂每100吨为一批; ②掺量小于1%,同品种外加剂每50吨为一批; ③不足100吨或50吨的亦按一个检验批计。 (2)样品数量 ①每个检验批取样数量不少于0.2吨水泥所需用量的外加剂量。 ②外加剂试样必须在同一生产厂生产的同一品种的不同部位抽取,取样至 少在10个以上不同容器中等量采集,并将所取试样混合均匀。 2 、混凝土泵送剂 (1)同一生产厂、同牌号、同一编号泵送剂为一个检验批,不足50吨

亦按一个检验批计。每批取样数量不少于0.2吨水泥所需用的泵送 计量。 (2)每一个检验批从10个不同容器中抽取等量的泵送剂试样混合均匀,分为两等份。一份由施工单位会同见证人一起陪同送往检验部门检 验,另一分封存半年,以备复检或仲裁。 3 、混凝土膨胀剂 (1)同一生产厂生产的,同一品种、同一编号膨胀剂每200吨为一个抽样批,不足200吨时亦作为一批计。 (2)抽样应有代表性,可以连续取样,也可以从20个以上的不同部位中抽取等量的膨胀剂试样,每批抽样不少于10kg。将抽取的试样混合均匀, 分为两等份,一份由施工单位会同见证人一起陪同送往检验部门检验。 另一份密封保存三个月,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复 检或仲裁。 4 、混凝土防冻剂 (1)同一生产厂同一品种防冻剂,每50吨为一批,不足50吨也可作为一批。 (2)每批取样数量不少于0.15吨所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)。(3)防冻剂试样必须在同一品种的不同部位抽取,取样至少在10个以上包装袋中等量抽取,并混合均匀,分为两等份,一份由施工单位会同见 证人一起陪同送往检验部门检验,另一分封存半年,以备复检或仲裁。 5 、砂浆、混凝土防水剂 (1)同一生产厂,同一品种防水剂每30吨为一批,补足30吨也可作为一批。

常见8大材料检测取样方法

常见8大材料检测取样方法

常见8大材料检测取样方法 一、钢筋 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度:冷拉试件长度一般 ≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般

≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T 型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般

≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般 ≥250mm(250~350mm)。 验收方法: (1)接头处不得有横向袭纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。 (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。

2016公路检测继续教育网络试题-外加剂匀质性试验

第1题 外加剂含水率在试验中有两次放入干燥器的冷却时间分别为多少? A.10min和15min B.20 min和20min C.30 min和30min D.25 min和15min 答案:C 您的答案:C 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第2题 水泥净浆流动度中将搅拌好的净浆倒入截锥圆模内提起后用秒表计时多久? A.10S B.15S C.20S D.30S 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第3题 水泥胶砂减水率跳桌完毕后测量的直径是哪两个方向上的长度? A.取相互平行方向 B.取相互垂直方向 C.取两个最大直径 D.取两个最小直径 答案:B 您的答案:B 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第4题 在GB/T8077-2012外加剂密度试验规范中20℃的水ρ是多少? A.0.998 B.0.998

D.1.0000 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第5题 外加剂水泥净浆流动度试验中的结果表示要包含哪些内容? A.用水量 B.外加剂掺量 C.水泥净浆搅拌机搅拌时间 D.截锥圆模尺寸 E.水泥强度等级名称、型号及生产厂 答案:A,B,E 您的答案:A,B,E 题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第6题 以下关于外加剂水泥胶砂减水率试验哪些说法是正确的有哪些? A.水泥的选择没有特殊要求 B.砂应选择用水泥强度检验用的标准砂 C.掺外加剂胶砂流动度为(180±5)mm时的用水量与基准胶砂流动度(180±5)mm时的用水量的比值就是减水率的大小 D.基准胶砂流动度达到182mm那么掺外加剂的流动度需符合 (182±5)mm的要求 E.搅拌好的胶砂分两次装入模内,第一次装至截锥圆模的三分之二处,第二层胶砂,装至高出截锥圆模20mm 答案:A,B,E 您的答案:A,B,E 题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第7题 外加剂含固量试验中液体试样称量质量? A.3.12g B.3.0023g

建设工程质量检测取样方法

建设工程质量检测取样方法 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、强度等级、代号 1、硅酸盐水泥分42.5、 42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级,两种类型。不掺加混合料的称I类硅酸盐水泥,代号为P·I,掺不超过水泥质量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ。 2、普通硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·S、P·P、P·F。 二、引用标准 GB12573—1990《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:产品名称、代号、净含量,强度等级,生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号,包括年、月、日。掺火山灰混合材料的矿渣水泥还应标上“掺火山灰”的字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。矿渣水泥的印刷采用绿色;火山灰和粉煤灰水泥采用灰色;硅酸盐和普通硅酸盐水泥采用红色。散装运输时应提交与袋装标志相同的卡片。 四、验收批 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过400t为一批(即验收批),每批抽样不少于一次。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

外加剂试验方法

一、定义 1 1 外加剂 混凝土外加剂的定义见GB 8075-87《混凝土外加剂分类、命名与定义》。 1 2 基准水泥 符合本标准附录A“混凝土外加剂性能检验用基准水泥技术条件”要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 1 3 基准混凝土 按照本标准试验条件规定配制的不掺外加剂的混凝土。 二、技术要求 2 1 掺外加剂混凝土性能指标 掺外加剂砼性能指标应符合表1的表示。 外加剂种类普通减水剂高效减水剂早强减水剂 性能指标 试验项目一等品合格品一等品合格品一等品合格品减水率,% ≥8 ≥5 ≥12 ≥10 ≥8 ≥5 泌水率比,% ≤95 ≤100 ≤100 ≤100 ≤95 ≤100 含气量,% ≤3.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤4.0 -60~-60~-60~-60~-60~-60~ 凝结时间之差初凝+90 +120 +90 +120 +90 +120 min 终凝-60~-60~-60~-60~-60~-60~ +90 +120 +90 +120 +90 +120

1D - - ≥140 ≥130 ≥140 ≥130 3D ≥115 ≥110 ≥130 ≥125 ≥135 ≥120 抗压强度比,% 7D ≥115 ≥110 ≥125 ≥120 ≥120 ≥115 28D ≥110 ≥105 ≥120 ≥115 ≥110 ≥105 90D ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 收缩率比,% 90D ≤120 ≤120 ≤120 相对耐久性指标,% 钢筋锈蚀应说明对钢筋有无锈蚀危害 缓凝减水剂引气减水剂早强剂缓凝剂引气剂 一等品合格品一等品合格品一等品合格品一等品合格品一等品合格品 ≥8 ≥5 ≥10 ≥10 - - - - ≥6 ≥6 ≤95 ≤100 ≤70 ≤80 ≤100 ≤100 ≤100 ≤110 ≤70 ≤80 ≤3.0 ≤4.0 3.5~5.5 3.5~5.5 - - - - 3.5~5.5 3.5~5.5 +60~ +60~ -60~ -60~ -60~ -60~ +60~ +60~ -60~ -60~ +210 +210 +90 +120 +90 +120 +210 +210 +60 +60 ≤+210 ≤+210 -60~ -60~ -60~ -120~ ≤+210 ≤+210 +60~ -60~ +90 +120 +90 +120 +60 +60 - - - - ≥140 ≥125 - - - - ≥110 ≥100 ≥115 ≥110 ≥130 ≥120 ≥100 ≥90 ≥95 ≥80 ≥110 ≥110 ≥110 ≥110 ≥115 ≥110 ≥100 ≥90 ≥95 ≥80 ≥110 ≥105 ≥110 ≥110 ≥100 ≥100 ≥100 ≥90 ≥90 ≥80

混凝土外加剂检测试题学习资料

nidanping2010-03-01 17:59 混凝土外加剂考试题 混凝土外加剂考试题 一、名词解释: 1、缓凝高效减水剂: 兼有缓凝和大幅度减少拌和水用量的外加剂。 2、无氯盐防冻剂: 氯离子含量≤0.1%的防冻剂称为无氯盐防冻剂。 3、混凝土膨胀剂: 与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石、钙矾石和氢氧化钙或氢氧化钙,使混凝土产生膨胀的外加剂。 4、基准水泥: 符合GB8076规定,专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 5、基准混凝土: 按照标准试验条件规定配制的不掺外加剂的混凝土。 6、受检混凝土: 按照标准试验条件规定配制的掺外加剂的混凝土。 7、砂浆、混凝土防水剂: 能降低砂浆、混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。 8、防冻剂: 能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。 9、减水率: 坍落度基本相同时基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。 10、收缩率比: 龄期28d掺外加剂混凝土与基准混凝土干缩率的比值。 11、抗压强度比: 抗压强度比以受检混凝土与基准混凝土同龄期抗压强度之比表示。 12、室内允许差: 同一分析试验室同一分析人员(或两个分析人员),采用标准方法分析同一试样时,两次分析结果的允许偏差。 13、室间允许差: 两个试验室采用标准同一方法对同一试样各自进行分析时,所得分析结果的平均值之差的允许值。 14、坍落度增加值: 水灰比相同时受检混凝土与基准混凝土坍落度的差值。 15、受检负温混凝土: 按照标准规定的试验条件配置掺防冻剂并按规定条件养护的混凝土。 二、填空: 1、混凝土外加剂检验用砂应采用符合GB/T 14684 要求的细度模数为 2.6~2.9 的中砂。 2、混凝土外加剂检验用石子应采用符合GB/T 14685 粒径为5mm~20mm,采用二级配,其中5mm~10mm占40%,10mm~20mm占 60%。如有争议,以卵石试验结果为准。 3、混凝土防冻剂按其成分可分为氯盐类、氯盐阻锈类、无氯盐类。

减水剂检测方法

减水剂检测方法 仪器:碱式滴定管,酸式滴定管,250ml容量瓶,锥形瓶 试剂:HCL:盐酸或氯化氢标准溶液(自配),NaOH:氢氧化钠,俗称烧碱、火碱、苛性钠标准溶液(自配),甲基红,氟化钠 步骤:(滴定法) 1.取减水剂样品5g溶解至水溶液,转移稀释到250ml容量瓶中,摇匀。 2.用移液管转移50ml稀释液于锥形瓶中。 3.往锥形瓶中滴加10滴甲基红溶液。 4.用装有HCL标准溶液的酸式滴定管滴定,锥形瓶中黄色边为玫瑰红。(注意要完全是玫 瑰红色,不能带有黄色),记录HCL数据(数据1)。 5.称3g氟化钠固体,倒入锥形瓶中,摇匀,溶液变为黄色。 6.用装有HCL标准溶液的酸式滴定管滴定至玫瑰红色,变红之后再加多2-3ml。记录HCL 数据(数据2)。 7.用装有NaOH标准溶液的碱式滴定管滴定至黄色。记录NaOH数据(数据3)。 计算方法: 如HCL酸式滴定管显示:0—7.38 7.38(数据1) 7.38—44.10 36.72(数据2) NaOH碱式滴定管显示:23.00—25.12 2.12(数据3) HCL溶液为0.6005mol/L, NaOH溶液为0.5004 mol/L,数据1为7.38ml,数据2为36.72ml, 数据3为2.12ml Na2O%=0.03099*V HCL*C HCL =0.03099*7.38*0.6005 =13.73 SiO2%=(V’HCL C HCL-V NaOH C NaOH)*0.015 =(36.72*0.6005-2.12*0.5004)*0.015 =(22.05-1.06)*0.015 =31.49 二氧化硅含量SiO2% 氧化钠含量Na2O% 氧化钠含量就是钠含量甲基红液体=0.1g甲基红+50ML无水乙醇 无水碳酸钠甲基橙无水乙醇

取样方法

取样方法及试验方法 混凝土取样:每个墩台的每个桩取砼试验块2组(一组为7天,一组为28天)监理要求见证取样10%。 一、水泥检验应符合下列规定: 水泥进场时,必须按批次运载其品种、级别、包装或散装仓号、袋装质量、出厂日期等进行验收,并对其强度、安定性进行试验,其质量必须符合现行国家标准。 1、每检验批由同厂家、同品种、同批号、同等级、同出厂日期水泥组成。散装水泥每 500T为一批,袋装水泥每200T为一批。不足上述数量时,亦按一批计。20袋水泥取样12kg 2、每批应进行强度、安定性、凝结时间试验,其取样及试验方法应符合国家标准《硅 酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)《水泥标准稠度用水量凝结时间、安定性检验方法》(GB1346)和《水泥细度检验方法》(GB1345)的有关规定。 3、出厂日期超过3个月,应按上述规定复验,并按复验的结果安排使用。 二、外加剂检验应符合下列规定: 混凝土用外加剂进场时,必须按批对减水率、凝结时间差、抗压强度比进行检验,其质量必须符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)和有关环境保护的规定。 1、同一生厂家、批号、品种、出厂日期且连续进场的外加剂,每50T为一批,不足50T亦 按一批计。 2、施工单位每批抽检一次做减水率、凝结时间差、抗压强度比试验。 三、细骨料 细骨料检验数量为:同产地、品种、规格且连续进场的细骨料,每400m3或600T为一批,不足400m3或600T也按一批计。施工单位每批抽检一次。 检验方法为:试验室试验。 检验内容为;筛分曲线、细度模数、含泥量、有机物含量等。其颗料级配、细度模数、坚固性指标按国家标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)的规定执行,其他指标应符合表的规定。 天然砂中有害物质含量

公路试验检测继续教育混凝土外加剂继续教育在线测试答案

第1题 外加剂测定pH值时被测溶液的温度为20℃() A.±℃ B.±1℃ C.±2℃ D.±3℃ 答案:D 您的答案:D 题目分数:5 】 此题得分: 批注: 第2题 外加剂抗压强度比的试块预养温度为()℃ ±2℃ ±3℃ ±5℃ ±4℃ 答案:B , 您的答案:B 题目分数:5 此题得分: 批注: 第3题 抗压试块制作时,振动台振动()S ~20 ~20 ~ ~25 ~15 答案:B 您的答案:B 题目分数:5 此题得分: 批注: 第4题 、

外加剂测定pH值时如遇粉状外加剂需将其用水溶解成多少浓度()L L L L 答案:B 您的答案:B 题目分数:5 此题得分: : 批注: 第5题 外加剂测定氯离子含量(电位滴定法)按规范称取试样() 答案:C 您的答案:C 题目分数:5 此题得分: 批注: , 第6题 外加剂抗压强度比结果应精至()% % % % % 答案:A 您的答案:A $ 题目分数:5 此题得分: 批注: 第7题 抗压强度比是以()与()同龄期抗压强度之比表示。 A.掺外加剂混凝土与基准混凝土 B.基准混凝土与掺外加剂混凝土 C.掺外加剂混凝土与掺外加剂混凝土 D.基准混凝土与基准混凝土 】

答案:A 您的答案:A 题目分数:5 此题得分: 批注: 第8题 当使用200mm*200mm*200mm的试件时,尺寸换算系数应为() 答案:D ) 您的答案:D 题目分数:5 此题得分: 批注: 第9题 此次抗压试验的最大值和最小值与中间值的差均超出中间值的()%则该组试验无效。$ 答案:A 您的答案:A 题目分数:5 此题得分: 批注: 第10题 — 混凝土强度等级小于30时加荷速度应取每秒钟()Mpa 答案:A 您的答案:A 题目分数:5 此题得分: 批注: 第11题 关于抗压强度评定不符合的是() \

水泥净浆检测外加剂减水率的方法

水泥净浆检测外加剂减水率 摘要: 利用水泥净浆流动度来检测外加剂的减水率,该方法具有操作简单、检验结果明显、误差小等特点,可以作为在日常施工中工地试验室控制外加剂质量的一种手段。 关键词: 水泥净浆流动度检测减水率 随着高速公路建设的发展,一些高架公路、大型桥梁为了减轻自重、增大跨径,对结构混凝土的要求越来越高,尤其是进年来高性能混凝土的应用越来越广泛,这就要求混凝土有优良的工作性能,具有较大的流动性而不发生离析,降低泵送压力;有较高的耐久性,保护钢筋在恶劣条件下不被锈蚀;有较高的体积稳定性,弹性模量高,徐变率小,收缩小,温度应变小。所有高性能混凝土的这些特点,离不开外加剂的使用,所以说外加剂已经成为混凝土中不可缺少的组分。外加剂的技术指标包括减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩比等,所有这些技术指标中,减水率是配制混凝土时首先要考虑的。减水的作用机理是在外加剂中有一种表面活性剂,对水泥颗粒起扩散作用、润滑作用、湿润作用,使水泥颗粒均匀分布,从而达到减小用水量、降低水灰比、节约水泥、提高工作性能的目的。所以,减水率的检测比较重要。 1 规范中减水率的试验方法 在我国现行国标《混凝土外加剂》(GB8076)中规定,测定减水率的试验方法是:按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)设计基准混凝土配合比,配制掺外加剂与不掺外加剂的混凝土,两种混凝土坍落度均要求达到(80±10)mm,减水率为坍落度基本相同时,掺外加剂混凝土和不掺外加剂基准混凝土单位用水量之差与不掺外加剂基准混凝土单位用水量的百分比,基准配合比见表一。 (圆孔筛),而且石子中粒径为5mm—10mm占40%,10mm-20mm占60%。 减水率按下式计算: W R= (W0-W1)/ W0×100% 式中W R——减水率%; W O——基准混凝土单位用水量Kg/m3; W1——掺外加剂混凝土单位用水量Kg/m3; 规范中采用的方法,试验结果精确。但由于采用材料不同,坍落度存在一定的误差,而且受人为因素影响较大。所以笔者在日常工作中尝试用水泥净浆流动度检测减水率,这种方法可以避免许多产生误差的环节。 2 利用水泥净浆流动度检测减水率的方法 水泥净浆流动度试验一般用于测定外加剂对水泥净浆的分散效果,它用一定时间内水泥净浆在玻璃平面上自由流淌的最大直径表示。用水泥净浆流动度来检测减水率,其方法为配制两种水泥净浆,在水泥净浆流动度基本相同时,掺外加剂与不掺外加剂用水量之差与不掺

外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司) 试验日期: 试验

外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司)试验日期:试验

外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司) 检验项目计量 单位 标准规定 技术指标 检验 结果 分项 判定 匀质性指标密度g/ml 生产厂家指标 1.18± 0.02g/ml 水泥净浆 流动度 mm 210mm/ PH值/ 7-9 受检混凝土性能坍落度增 加值 mm ≥100 常压泌水 率比 % ≤90 压力泌水 率比 % ≤90 含气量% ≤4.5 坍 落 度 保 留 值 30min mm ≥150 60min mm ≥120

抗压强度比 3d % ≥100 7d % ≥110 28d % ≥100 备注: 结论: 试验: 复核: 外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司) 检验项目计量 单位 标准规定 技术指标 检验 结果 分项 判定 匀质性指标密度g/ml 生产厂家指标 1.18± 0.02g/ml 1.18 合 格水泥净浆 流动度 mm 210mm/ 220 合 格PH值/ 7-9 8.6 合 格 受检坍落度增 加值 mm ≥100 180 合

混凝土性能 格常压泌水 率比 % ≤90 / / 压力泌水 率比 % ≤90 / / 含气量% ≤4.5 / / 坍 落 度 保 留 值 30min mm ≥150 170 合 格60min mm ≥120 155 抗 压 强 度 比 3d % ≥100 165 合 格7d % ≥110 155 28d % ≥100 145 备注:对钢筋无锈蚀 结论:所检项目符合JC473-2001中“泵送剂”一等品指标 技术负责人:复核:

混凝土外加剂的取样

四、混凝土外加剂的取样 1、混凝土外加剂 混凝土外加剂按GB8076-1997分为九大类:普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂和引气剂。 生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大小于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100吨,掺量小于1%的外加剂每一编号为50吨,不足100吨或50吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必须是混合均匀的。 每批取样量不少于0.2吨水泥所需用的外加剂量。 每一编号取得的试样应充分混匀,分为两等份。一份按GB8076-1997标准规定方法与项目进行试验;另一份要密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。如生产和使用单位同意,复验和仲裁也可现场取样。 2、混凝土泵送剂 每50吨泵送剂为一批,不足50吨也作为一批。每批取样量不少于0.5吨水泥所需用的泵送剂量。 每一批取得的试样应充分混匀,分为两等份。一份按JC473-92《混凝土泵送剂》进行试验;另一份封存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。 如生产和使用单位同意也可在现场取平均样,但事先应在供货合同中裁定。 3、混凝土膨胀剂 每60吨为一批,不足60吨时也作为一批。 抽样应有代表性,可以连续取样,也可以从20个以上的不同部位取等量样品,每批抽样总量不小于10kg。

每一批取得的样品应充分混合均匀,分为两等份。一份按《混凝土膨胀剂》(JC476-92)进行试验;一份密封保存三个月,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。 4、混凝土防水剂 年产500吨以上的,每50吨为一批;年产500吨以下的,每30吨为一批。同 批的产品必须是均匀的。每批取样量不少于0.2吨水泥所需的防水剂量。 每批取得的试样应充分混合均匀,分为两等份。一份按《砂浆、混凝土防 水剂》(JC474-92)标准进行试验;另一份密封保存一年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。 5、混凝土防冻剂 同一品种防冻剂,每50吨为一批,不足50吨也可作为一批。每批取样量不 少于0.15吨水泥所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)。 每批取得的试样应充分混匀,分为两等份。一份按《混凝土防冻剂》 (JC475-92)进行试验;另一份密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。 6、混凝土速凝剂 每20吨为一批,不足20吨也可作为一批。每一批应从16个不同点取样,每 个点取样250g,共取400g,将试样充分混匀。每批取得的试样应充分混匀,分 为两等份。

常用建筑材料取样方法及频率

常用建筑材料、建筑构配件质量检测取样 建筑材料见证取样方法 目录 第一章建设部关于房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定第二章工程质量检测见证取样基础知识 第三章常用建筑材料质量检测取样方法 第一节:混凝土取样方法 第二节:建筑砂浆取样方法 第三节:水泥取样方法 第四节:建筑用砂、石取样方法 第五节:钢筋机械性能检测取样方法 第六节:墙体材料取样方法 第七节:建筑石灰取样方法 第八节:粉煤灰取样方法 第九节:混凝土外加剂取样方法 第十节:埋地排水管取样方法 第十一节:井盖、井箅取样方法 第十二节:路面砖、路缘石取样方法 第十三节:土工合成材料 第十四节:沥青及沥青混合料取样方法 第十五节:土工及无机结合料试验取样方法 第十六节:混凝土、砂浆配合比检测 第十七节:工程结构混凝土质量检测(回弹法、钻芯法) 第一章建设部文件 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

建建【2000】211号 第一条:为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条;凡从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有关活动,应当遵守本规定。 第三条:本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。 第四条:国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。 第五条:涉及结构安全和试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 第六条:下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: (一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂;

混凝土外加剂不同检测方法对检验结果的影响 王惠容

混凝土外加剂不同检测方法对检验结果的影响王惠容 发表时间:2017-11-08T20:53:31.487Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:王惠容 [导读] 摘要:近年来,我国社会经济保持高速发展,建筑业也随着飞速发展,对混凝土性能要求越来越高,各种混凝土外加剂的需求也越来越大 深圳市宝安区工程质量监督检验站 518101 摘要:近年来,我国社会经济保持高速发展,建筑业也随着飞速发展,对混凝土性能要求越来越高,各种混凝土外加剂的需求也越来越大,它已成为当代优质混凝土不可或缺的组成部分,外加剂的使用不仅改善了混凝土性能、促进了混凝土新技术的进步而且有助于环境保护、节约资源等。本文主要针对混凝土外加剂不同检测方法对检验结果的影响进行了探讨。 关键词:混凝土外加剂;检测方法;材料;检测结果 1 混凝土外加剂的定义 混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和(或)硬化混凝土性能的材料。 2 混凝土外加剂的基本性能 混凝土外加剂的基本性能:1.它能改善混凝土的一些性能,至少是一种,或者是好几种;2.混凝土外加剂在运送的过程中,要有一定的稳定性;3.混凝土外加剂在使用的过程中,不会对混凝土本身造成损害;4.混凝土外加剂在使用的过程中,没有危险性,对环境不会造成污染。 3 混凝土外加剂使用功能的分类 混凝土外加剂按照其使用功能可以分为四类:1.改善混凝土拌合物流变性能(如减水剂、泵送剂等);2.调节混凝土凝结时间、硬化时间(如缓凝剂、速凝剂等);3.改善混凝土耐久性(如引气剂、防水剂等);4.改善混凝土的其他性能(如着色剂、膨胀剂等)。 4 试验设备及材料 4.1试验目的 通过比对试验验证混凝土外加剂在不同标准里的试验方法对检测结果的影响。 4.2 试验设备 试验所用的主要设备为:压力机、搅拌机、凝结时间测定仪、称重显示器、电子天平、5L容积升、混凝土凝结时间筒、坍落度测定仪等。其中,压力机、搅拌机等主要的设备都有确定的型号:YES-2000B型数显式压力试验机、HJW-60型单卧轴强制式混凝土搅拌机;HG-80型混凝土贯入阻力仪、称重显示器的量程为100kg,精度为10g、电子天平的量程为20kg,精度为0.01g。 4.3 试验原材料 试验原材料有:水泥、砂、碎石、水以及外加剂。其中,水泥为基准水泥,42.5P.I型的硅酸盐水泥,28d的强度为52.5MPa;砂为正定中砂,细度模数2.6,含泥量为0.9%;碎石公称粒径约为5-20mm,针片状含量8%,其中,5-10mm约占40%,10-30mm的石粒则约占60%,含泥量0.4%;水是简单的自来水(已同蒸馏水进行比对实验,其初凝结、终凝结的时间差约为5min、9min,3d、28d强度可达到蒸馏水96%、98%,所以,利用自来水进行试验是符合《混凝土用水标准》当中的要求的);外加剂为标准型的聚羧酸高性能减水剂,外加剂的掺入量为2%。 4.4 试验过程 1 按照《混凝土外加剂》(GB8076-2008)所规定的材料用量来设计配合比,水泥的用量为360kg/m,含砂率为46%,控制混凝土的坍落度应当控制在(210±10)mm范围内,基准和受检混凝土的配合比见表1。 在上述两组不同的配合比当中,水泥的用量、含砂率以及用水量和坍落度都是按照其各自不同的规范标准来进行设计和计算的,上述两种不同的试验方法和相应操作使得两种实验结果产生了差异,同时也是产生差异的主要原因。 根据上文两表当中的4个不同配合比来对混凝土进行拌和,拌和升量为30L,试验分为三天进行并完成,在保证其坍落度在其允许范围内的条件下,每天都用每个配合比来进行一次试配,其中,用水量可以按照当天原材料的不同情况来进行微量的调整,每次完成每个配合比试配后都要按照《混凝土外加剂》标准中的规定分别留置实验用试件,抗压强度比的试件应分别按1、3、7、28天分为不同组,泌水率比试件和凝结时间差试件各一个。 试验过程当中,需要注意以下几点:首先,测定坍落度的过程中,分两层装填料,每层须插捣15次,同《混凝土外加剂》中所规定的三次装入不同。其次,泌水率比试验当中,应当从抹面操作开始计算时间,并不是从加水操作开始计算,吸水时应当谨慎区别吸入的物质

外加剂试验方法

一、定义 外加剂 混凝土外加剂的定义见GB 8075-87《混凝土外加剂分类、命名与定义》。 基准水泥 符合本标准附录A“混凝土外加剂性能检验用基准水泥技术条件”要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 基准混凝土 按照本标准试验条件规定配制的不掺外加剂的混凝土。二、技术要求 掺外加剂混凝土性能指标 掺外加剂砼性能指标应符合表1的表示。 外加剂种类普通减水剂高效减水剂早强减水剂 性能指标 试验项目一等品合格品一等品合格品一等品合格品减水率,% ≥8 ≥5 ≥12 ≥10 ≥8 ≥5 泌水率比,% ≤95 ≤100 ≤100 ≤100 ≤95 ≤100 含气量,% ≤3.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤4.0 -60~-60~-60~-60~-60~-60~ 凝结时间之差初凝+90 +120 +90 +120 +90 +120 min 终凝-60~-60~-60~-60~-60~-60~ +90 +120 +90 +120 +90 +120

1D - - ≥140 ≥130 ≥140 ≥130 3D ≥115 ≥110 ≥130 ≥125 ≥135 ≥120 抗压强度比,% 7D ≥115 ≥110 ≥125 ≥120 ≥120 ≥115 28D ≥110 ≥105 ≥120 ≥115 ≥110 ≥105 90D ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 收缩率比,% 90D ≤120 ≤120 ≤120 相对耐久性指标,% 钢筋锈蚀应说明对钢筋有无锈蚀危害 缓凝减水剂引气减水剂早强剂缓凝剂引气剂 一等品合格品一等品合格品一等品合格品一等品合格品一等品合格品 ≥8 ≥5 ≥10 ≥10 - - - - ≥6 ≥6 ≤95 ≤100 ≤70 ≤80 ≤100 ≤100 ≤100 ≤110 ≤70 ≤80 ≤3.0 ≤4.0 3.5~5.5 3.5~5.5 - - - - 3.5~5.5 3.5~5.5 +60~ +60~ -60~ -60~ -60~ -60~ +60~ +60~ -60~ -60~ +210 +210 +90 +120 +90 +120 +210 +210 +60 +60 ≤+210 ≤+210 -60~ -60~ -60~ -120~ ≤+210 ≤+210 +60~ -60~ +90 +120 +90 +120 +60 +60 - - - - ≥140 ≥125 - - - - ≥110 ≥100 ≥115 ≥110 ≥130 ≥120 ≥100 ≥90 ≥95 ≥80 ≥110 ≥110 ≥110 ≥110 ≥115 ≥110 ≥100 ≥90 ≥95 ≥80 ≥110 ≥105 ≥110 ≥110 ≥100 ≥100 ≥100 ≥90 ≥90 ≥80

取样方法全

混凝土外加剂取样方法 1、目的 2、范围 各类减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂。 3、样品制备要求 应根据产量和生产设备条件,掺量大于1%同品种外加剂每一编号为100t,掺量小于1%同品种外加剂每一编号为50t,不足50t的也按一批计。 4、制备方法 每一编号取样量不小于0.2t水泥需用的外加剂量。约5kg 5、制备方法依据 《混凝土外加剂》GB8076—1997

1、目的 2、用途 3、样品制备要求 同一品种的防冻剂每50t为一批,不足50t也按一批4、制备方法 每批取样量不小于0.15t水泥需用的防冻剂量。(以其最大掺量计) 5、制备方法依据 《防冻剂》JC475-2005

1、目的 2、用途 3、样品制备要求 日产量超过200t时,以不超过200t为一批量。不足200t时,应以不超过日产量为一批量 4、制备方法 每一批量为一取样单位,取样方法按GB12573进行。取样应具有代表性,可连续抽取,也可以从20个以上的部位取等量样品。每批不小于10kg 5、制备方法依据 《膨胀剂》JC476-2001

混凝土泵送剂取样方法 1、目的 2、用途 3、样品制备要求 生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t,年产500t以下的,每一批号为30t,每批不足50t或30t的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。 4、制备方法 每批取样量不小于0.2t水泥需用的泵送剂量 5、制备方法依据 《混凝土泵送剂》JC473—2001

砂浆、混凝土防水剂取样方法 1、目的 2、用途 3、样品制备要求 生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t,年产500t以下的,每一批号为30t,每批不足50t或30t的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。 4、制备方法 每批取样量不小于0.2t水泥需用的防水剂量 注意: 粉状外加剂应采用有塑料袋衬里的编织袋包装 液体外加剂应采用塑料桶或塑料袋内衬的金属桶包装 5、制备方法依据 《砂浆、混凝土防水剂》JC474-1999