通风部分

1.单层建筑,密度小于空气,可设置事故送风系统。

2.已知排风罩的流量系数和管口处的静压,可计算排风罩的流量。往往用于静压与流量之间的换算。j P 2F 11L ρξ+=,流量系数=μξ

+11。P283 3.一般不用同种除尘器串联使用。

空气、一般烟气的密度计算公式。P208

管外是压力变化,管内是温度变化(都是相对于标况来说),先利用公式计算管内的空气密度,然后再用管外的压力修正。(密度修正公式:0

00B B T T ρρ=) 4.顶吸式排风罩排风量计算(注意罩口周长的计算)

例 2-2 有一浸漆槽槽面尺寸为 0.6 × 1.0 m,为排 除有机溶剂蒸气,在其上方设排风罩,罩口至槽口面 H = 0.5 m ,罩的一个长边设有固定挡板,计算排风 罩排风量。 解 尺寸根据表取vx= 0.25m/s ,则罩口

长边A = 1.0 + 0.8 × 0.5 = 1.4 m 短边 B = 0.6 + 0.8 × 0.5 = 1 m 罩 口 敞 开 面 周 长(其中0.8表示2倍的0.4)

P = 1.4 + 1× 2 = 3.4 m (设有固定挡板或靠墙的一侧边长不计算在内)

根据公式有

L = KPHV x = 1.4 × 3.4× 0.5× 0.25 = 0.44

5.根据大气排放标准,排放标准状态是273K ,压力101325Pa 。比如除尘器出口粉尘浓度,转换成标态时,是否超标等问题。注意和风机的标准状态区别开来:20℃,101325Pa ,此时空气密度为1.2。

6.质量流量与温度、大气压力无关,无论B 、T 怎么变,质量总是那么多。

7.各种样式条缝式排风罩的风量计算公式,长度、宽度、控制速度。

8.地下汽车库通风量计算,P335。55

10风机实际工作扬程(全压)的构成

12.循环风中粉尘浓度小于允许浓度的30%即可允许循环使用。由此可计算净化设备的效率。

13.《技措》中的汽车库通风,高度仍按3m 计算。123

14.工作台上矩形侧吸罩风量计算(想象成大排风罩的一半,控制距离、控制风速、面积、风量),P193,公式2.4-8.

15.已知单位阻力损失Rm 和流速当量管径Dv (矩形时Dv=2ab/(a+b )),在图2.7-1摩擦阻力线图上可以查出流速,进而可得到管内的流量。非圆形管当量直径:Dx=4A/X ,X 为湿周。

16.题中不提自然排风时,一般不考虑自然排风,需要保持室内负压时,在风量平衡计算时要考虑自然进风(若是保持室内正压,可能要考虑自然排风而不考虑自然进风),计算自然进风进而再计算热量平衡,热量平衡时直接cmt 。73题

17.题中给出有效热量系数m ,可计算出排风温度,进而计算消除余热所需风量(整体分母代入)。75

18.热压计算)(np w gh P ρρ-=?,np ρ=(p n ρρ+)/2。76

19.长边尺寸A=0.9+0.4*0.4*2,短边尺寸=0.6+0.4*0.4*2。这些计算要参照书P193,图2.4-16。79

20.B >700,双边罩,每边的风量为总风量的一般,由风量计算出条缝口风速,条缝口局部阻力系数是2.34,进而计算出阻力。80

21.低截面变成高截面,可使风量减少1/3(也即是使用之前2/3的风量就可以达到相同的效果)81

22.串联除尘器的效率计算。83

23.已知除尘器分级效率、粒径分布,可计算除尘器的效率(全尘效率)85

34.无论是全尘效率还是分级效率,,重点看进口粉尘质量和出口粉尘质量。86

35.集尘极面积、风量、驱进速度即可计算静电除尘器效率。87,119

36.体积分数在温度变化很小时认为不变,可直接套用公式转换成质量分数。88

37.温度的变化,其实是暗指空气密度的变化,通风机性能变化关系式P266。94

38.涉及到通风(管路)系统,2

SQ P =,S 为综合阻力系数(综合阻抗)。98-99

39管路压力损失平衡计算:书上P252压力损失计算

(1)调整支管管径:225.0'

P P D 'D )(??= (2)增大排风量:2

121P P L L ??=(貌似利用2SQ P =得出来的) (3)增加支管阻力损失(阀门调节)

40.《建规》机械排烟系统的最小排烟量的计算:一个或大于6m 不划分防烟分区60;两个120。中庭(体积≤17000,6;>17000,4)。100

41.《建规》9.4.5,《高规》8.4.2,担负多个防烟分区时,机械排烟量的计算。102-104,116,51

42.《建规》9.3.2,《高规》8.3.2,各种情况下机械加压送风量的计算,特别注意小字注释里的系数。105,50

43.风机所承担的风压为以最不利管路的阻力损失为准。106

44.压力的平衡计算:大

小大P P P ??-?。107 45.排除有害物的最小风量:01y y G L -=

,分子分母同时用质量分数或体积分数,分母为允许的减去原有的。108,1 46.重力沉降室,被捕集100%时,理论沉降速度的计算。111

47.注意排烟风机的风量有1.1-1.2系数,《建规》9.4.8排烟风机的设置,排烟量考虑10%-20%的漏风量。112

48.人防的两本规范中的通风部分看一下,汽车库的通风看一下。

49.风机全压的构成,出口动压2

V 2

ρ。120 50.风管内允许浓度y 1不大于爆炸下限的50%,1y G L =

,爆炸危险的不允许循环使用,所以也就没有了y 0。126 51.求通风量时需计算室外空气的密度。1

52.进排风窗面积计算,P180,两者之比1

2b a h h F F =。2 53.通风柜排风量公式βVF L =,送风量为排风量的70%。3

54.除尘器进出口温度相差不大时,认为空气密度不变,可直接套用公式计算出排放浓度mg/m 3

,进而计算出排放速率,排放速率(mg/h )跟温度和压力没有关系,排放浓度跟温度和压力有关系。6

55.先求出最开始的功率,再利用转速和密度的变化求最终的,转速之比就等于风量之比。7

56.已知排风罩的流量系数及管口处的静压,可计算出排风罩的流量。流量系数的公式。 j P 2

F L ρμ=,j d P P =μ=ξ

+11,μ为流量系数,ξ局部阻力系数。P283。10 57插值法的计算,20

3020252.5182.5x --=--。11 58.根据室外温度的不同,风机与空调进行转换,计算空调COP 。其实也即是计算临界时风机的COP 。热负荷(除去的热量)/耗功。12

59.进风窗口的质量流量:w a a a a P 2F G ρμ?=,p b b b b P 2F G ρμ?=,

热压=b a P P ?+?=)(np w gh ρρ-,np ρ表示室内平均温度下的空气密度,P180。窗孔的流量系数ξξμ,1=

为局部

阻力系数。16

60.有效热量系数,w

p w n t t t t m --=与Q=cm )(w p t t -的再次结合使用,可求室内温度、排风温度、风量等。17 61.系统的风量偏差10%,风口的风量偏差15%。22-23

62.送入锅炉控制室的新风量,按最大值班人员计算;送入锅炉房的新风量,必须大于锅炉房3次换气量。《锅规》15.3.7。计算换气次数时锅炉房高度按4m 计算。

63.已知处理有害气体的流量,查空塔速度,进而可计算设备的直径。

64.多种成分的混合烟气,已知每种成分的体积分数和分子量,其密度的计算公式。46

65.由风量,风口数量,计算风口面积,考查送风口风速不宜大于7m/s ,排烟口不宜大于10 m/s 。金属风道不大于20m/s ,非金属风道不大于15m/s 。64-65

66.空气过滤器的分类方法;高层带裙房的通风《高规》8.2;高层塔式住宅剪刀楼梯间的通风《高规》8.3。

67.风量大多数情况下换成m 3/s 。

68.活性炭吸附,装置的吸附效率是乘以散发量那一侧。93 64.4

.22CM Y =,当C 用10-6表示时,计算结果得到的是mg/m 3(也即是mg/m 3对应10-6),当C 用0.05%表示时,结果是g/ m 3,也即是都提高了1000,其实是一样的。 65.门洞流速法计算机械加压送风量公式a b 1nF L v )(+=

,b 为漏风附加率,a 为背压系数。 66.分割粒径可以衡量不同除尘器效率的优劣。工作区设置机械排风会使室内压力减小,余压分布曲线向室内平移,中和面向上平移。中和面向上平移,下部窗口压差值变大,需要的窗口面积减小。防火阀是安装在通风、空调系统的管路上,平时开启状态,火灾时管路里气体温度高于70℃自动关闭。排烟防火阀是安装在排烟管路上,平时开启状态,管道温度达到280℃时关闭。厨房排油烟系统的防火阀动作温度150℃。排烟阀(口)平时常闭,手动或电动开启。排烟风管的板材厚度应按高压系统设置。防排烟部分书上很详细。

67.《大气标准》排气筒高度低于标准列出的最低值时,按外推法计算:2c

c h h Q Q )(=。仿真410第21题。 68.温度梯度a 值可以查书181页表 2.3-3。《工业卫标.化学部分》多种有毒物质共同作用时计算公式:n

n 2211L C ....L C L C +++,看此式计算结果是否大于1,不大于1说明未超过接触限值。附录A.3计算8小时时间加权平均浓度。地下汽车库换气次数6次/h 。

69.对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法有两种: 质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3;体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm 。

这两种气体浓度单位mg/m3与ppm 有何关系呢?其间如何换算? 使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm 作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。浓度单位ppm 与mg/m3的换算:按下式计算:

mg/m3=M/22.4 ppm

制冷部分 1.制冷剂性质:凝固点低,是为了让制冷剂在冷凝段降温时不会凝固,毕竟我们只需要制冷制的气液两态,固态根本无法流动嘛。临界温度高,是指物质由气态转化为液态的最高温度,在此温度以上,再大压力也无法使气体液化。我们使用压缩机来使气体制冷剂液化,如果临界温度不高,压缩机就无法靠加压的方式转化气态制冷剂为液态。 比热容,比热容小的话,吸收单位热量温度变化就越大。这样制冷剂的温度变化越大,便于冷凝中的热交换,毕竟温差越大,热交换就越快。黏度,可以理解为液体流动时内部的阻力,我们需要整个过程都顺畅流动,比如需要粘度小。

2.热泵用电动压缩机

(1)空气源热泵机组:电动机要耐高温,内置温度传感器;除霜时反向会引起液击,一些小型热泵机组会自带气液分离器;制冷剂迁移,需带润滑油电加热器;应有较小的余隙容积,提高大压缩比时的性能;可靠性要高,宜封闭式。

(2)水源热泵机组

3.溴化锂吸收式制冷,在发生器中产生的水蒸气总是处于过热状态。

4.制冷剂充灌量严重不足时,吸气温度降低,排气温度升高,制冷量减少,冷凝压力也会降低。

5.22题结合577页图4.1-13一级节流、完全中间冷却双级压缩,图中相关节点如下:,

5和7之间的弯曲段是过冷盘管,目的是使冷剂在节流阀前一步冷却,,

5点的质量流量等于7点的质量流量是R1M ,流经膨胀阀①的质量流量是R2M ,

R1M +R2M =R M 。5h =,5h 。节流前后焓值不变7h =8h 。6点是在膨胀阀①之后,5、,

5和6三点的焓值时一样的。过冷盘管的温差采用对数传热温差。通过制冷量和蒸发器的焓值差可以计算流经蒸发器的质量流量。

6.求风冷冷凝器空气的质量流量,冷凝器热量守恒:)

(冷凝器出口压缩机出口冷剂空h h m t cm -=?。8 7.由制冷量和蒸发器两端的焓值差(也可结合冷凝器出口与压缩机入口的焓差),可求出制冷剂的质量流量。2

12211m m m m ++νν这是汇合后的比体积。KW 对应Kg/s 。9 8.蒸发温度比载冷剂的温度低2~4℃(教材634),凝固温度比蒸发温度低4~5℃(教材592)

蒸发温度的确定,冷凝温度的确定,冷却水进出口温差的确定,都在634。

9.热阻75.01是包括了0.086在内时的热阻,75

.01-0.086+0.3才是后来条件下的总热阻。 10.从表中可以看出,通过横坐标的冷水出水温度,纵坐标的冷却水出水温度,才可以确定制冷量修正系数,所以首先要确定这两个温度,采用板式换热器向上区供冷水,温差为2℃,空调冷水的温度7℃/12℃(二次水温度),那么一次水的温度为5℃/10℃。由室外湿球温度和冷却水未未完全冷却的安全值,可得出冷却水的出水温度。

11.三次利用插值法找出-3℃/47℃对应的制冷量修正系数。

12.水泵中心至集水盘和布水器进口的距离分别为32.4m 和36.9m ,则水泵的提升高度为36.9-32.4=4.5m 。水泵的扬程需要有1.1的富裕系数。

13.发生器热负荷为Q1,是进入系统的热量,蒸发器的制冷量为Q2,也是进入系统的热量,冷凝器的热负荷为Q3,是从系统出去的热量,吸收器的热负荷为Q4,也是从系统出去的热量,Q1+Q2=Q3+Q4。

14.同期操作系数与冷间个数有关,计算冷却设备负荷时应乘在总的上。23

15.蒸汽渗透阻μ

δ=R ,即是厚度/蒸汽渗透率。各种隔汽材料的蒸汽渗透率见715页。蒸汽渗透阻H 的计算公式714。一般4R w =,8R n =。

16.压缩机配用的电动机功率要有1.1-1.15的系数。

17.回热循环中1和,1的焓差,3和,3的焓差是相等的。若两个蒸发器串联,4-5是第一个蒸发器(冷藏室)的焓降,5-,1是第二个蒸发器(冷冻室)的焓降。质量流量相等作为作为等式的主线。45

1241th h h h h --=,见572。0

k 0c T -T T =ε,见569。48

19.注意进货质量的求算,721页公式4.9-1,注意注释,果蔬有呼吸作用,所以要计算后两项呼吸作用热,没有呼吸作用时可不计算后两项,注意单位,质量是Kg ,时间是小时。46

20.注意冷却管的热阻计算公式,仿真题325,43题。

21.冷凝器,由60t cm =?,可计算出冷凝器空气侧的进出口温度差t ?,再结合冷凝温度即可计算出m t ?(也称m θ?),

有KF m t ?可计算出面积。41

22.类似41题,对于空气冷凝器的计算,一般是进口空气和冷凝温度的温差大,出口空气和冷凝温度的温差小,对于水冷也应该是一样吧,计算冷凝器面积时用的都是对数温差。42

23.带回热循环的制冷系统,结合574图4.1-11,由于回热器热量守恒,过冷量和过热量相等。制冷量由,,41h h -可换成41h h -,也即由蒸发器两侧的焓差,换成压缩机入口和冷凝器出口的焓差。

24.结合577图4.1-13,R2R1R M M M +=,6372R1

R h h h h M M --=,(貌似是最大之差除以最小之差)。53 23.空气的比热容取1.01,水的取4.18。

24.压缩机的压缩功率)(m P 12h h -=,即质量流量乘以压缩机两端的焓差。用插值法求压缩机吸气压力下的比体积,用插值法求出吸排气状态下比焓。

25.教材721公式4.8-20,)(n w t -t KA Q α=,当A=1时,Q 就是热流密度。一般无特殊说明取1=α。59

26.由24小时逐时冷负荷计算出的蓄冰装置有效容量∑=241i i q

导出部分负荷蓄冰时制冷机标定制冷量,进而导出部分负荷

蓄冰时蓄冰装置有效容量(也即是设计日所需释冷量),代入水蓄冷储槽容积计算公式,686。

空气调节

1.《多联式空调(热泵)机组》规定:产品样本数据是室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃,室外干球温度35℃时配管等效长度10m 的制冷量。

2.《组合式空调机组》:箱体壁板热阻,气压、水压试验,漏风率测试,风量、供冷量实测值,各项测试方法。49

3.《风机盘管机组》:风量、供冷量、水阻力实测值。50

4.室内设计参数的选取,可参照民规和技措,技措上非常详细。避免设计标准过高的倾向。53,54

5.民规8.5.16、7.2.11的条文说明都看一下。

6.节流调节在降低水泵流量的同时,会增加水泵的扬程,功耗会减少,但减少的有限,节能效果差。变频调节时水泵的流量和扬程都会减少,能耗下降明显,效率也下降。比节流节能,但效率比节流差。(也就是说节流和变频能耗和效率都下降,但变频能耗下降的更多,更节能)(变频能耗下降的多,效率下降的也多)

7.湿球温度可以低于0℃。溶液除湿单元冬季可以实现加热加湿。

8.风机盘管调节性能好,输配能耗少,通常比全空气系统节能。

9.变风量空调系统每个房间的新风量不能单独调节。

10.环境温度很低时,多联机制热性能衰减很严重。室内连接率越大,通常能效比越低。

11.辐射空调方式只能消除显热。当热湿负荷很大时,需要加大送风量,降低送风温度,能耗增加。因此热湿负荷不大的情况。

12.组合式空调机组的制冷量和制热量应根据冷热源参数和运行工况来确定。风管上设置消声器效果好,且机房面积较小。

13.《空气过滤器》《高效空气过滤器》。《节能专篇》蒸发式空调系统:室内设计干球温度可适当提高;换气次数大,空气质量好;送风相对湿度大。空气过滤器按其效率可分为:粗效、中效、高中效、亚高效、高效五种类型。

14.设置动态平衡阀、定流量动态平衡阀(又称自力式流量平衡阀、自力式平衡阀)它是跟据系统工况变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。都与变频调节相矛盾。因此动态阀不应设置在变频调节系统中。静态阀更适合在定流量系统中。单202

15.《通风验规》4.2.5风管制作里:板材厚度;不燃难燃材料。(风管的强度和严密性检验)圆形、矩形、混凝土风道漏风量检验。低中高压漏风量。排烟、除尘、低温按中压系统规定,1-5级净化按高压系统风管规定。

16.土壤源热泵空调的适用条件:向土壤的累积放热量和累积吸热量应基本平衡。夏热冬暖、严寒、百货大楼(一般是只需夏季供冷或全年供冷)不适合采用。

17.没有生活热水需求的建筑,不应采用热回收型冷水机组。风机盘管+新风系统,室内通常为正压,不考虑冷风渗透热负荷。

18.《民规》7.1都由温度波动范围决定K 、D 、外墙外窗的朝向、门斗的设置。7.2负荷计算。7.3空调系统:全空气定风量;全空气变风量;风机盘管;多联机;低温送风;温湿度独立;直流式;新风量计算;热回收。7.4气流组织:舒适性空调送风温差由出风口高度决定,工艺性送风温差由温度波动决定。7.5空气处理:处理水源;冷却器的选择;加热器的选择;过滤器的选择;净化装置的选择。

19.《民规》8.2电动压缩式冷水机组。8.3热泵。8.4溴化锂吸收式机组。8.5冷热水及冷凝水系统:供回水温度及温差;一级泵二级泵;水泵台数;补水、定压;耗电输热(冷)比;自控阀门;冷凝水管道的设计。8.6冷却水系统:进水温度限制;冷却塔的选用和设置;冷水机组、冷却塔、冷水泵的连接闭锁。8.7蓄冷与蓄热。8.8区域供冷。8.9冷热电三联供。8.10制冷机房。8.11锅炉房与换热机房

20.蓄冷是节费不节能,只有峰谷电价差达到一定值时,才节省费用。新风口尺寸按实现全空气运行设计。室内外温差越大,排风热回收效果越好,游泳馆需要除湿,不需要全热回收,可显热回收。小型(比如1000㎡)办公楼不适合采用VAV 。螺杆式机组通常比离心式调节性能好,部分负荷性能好,应选用部分负荷性能好的。蒸发式空调详细情况可见节能专篇。考虑到输配能耗,区域供冷不一定节能,综合考虑设备和外线投资,区域供冷也不一定省钱。吸收式冷水机组的能耗通常比电动压缩式大。间歇空调负荷计算注意间歇附加,短时间间歇并不节能。变风量系统通常难以对具体房间的新风量进行调控。

21.埋管辐射空调方式难以实现短期间歇空调,而住宅的特点恰恰是局部空间、短期间歇空调,该方式在住宅中应用时比分体式能耗要高,夏季如果开窗,顶板和地面会出现结露。

22.在北方地区,提高围护结构保温性能对减少空调能耗作用不大,主要目的是减少冬季供暖能耗。

23.冷水机组(热泵)的COP 、IPLV 限值在《共建节能》5.4.5。计算后对照比较。间歇运行空调冷负荷大于连续运行的,但间歇运行节能。变风量系统很难调节每个房间的新风量

24.风机的温升公式:2

1p C P t ηηρα=?,P 为全压,ρ为空气密度,1η全压效率,2η电机效率,当电机在气流中时α=1 25.一次回风和新风混合点焓值的计算w n c h m m h m m h 总新总一次回+=

,是用比例而不是直接用风量。新风比是指二次回风混合之后总新风量中新风的比例,而不是一次混合之后的新风比例。

26.水泵轴功率计算公式:η

3.367HQ N =,Q 为m 3/h ,H 为m ,(或者用Kg/s 与KPa ,得到KW )。由水泵的流量变化,可计算扬程变化22121Q Q H H )(=。风机的功率计算:2

13600HQ N ηη=,除以3600是为了将风量m 3/h 换成m 3/s 。 风机和水泵的功率计算公式可统一使用总ηHQ

N =,此时Q 和H 的单位都是m 3

/s 和Pa 。与用之前的单位计算出来的误差在1%左右。

27.风机盘管吹出来的风是由回风口过来的,各项参数就是室内的参数。风机盘管一般不承担新风负荷。如果是室内等焓加湿,盘管负担室内负荷+等焓加湿的潜热负荷。

28.热湿比ε的计算,15000w/(6Kg/3600s )=9000KJ/Kg ,注意单位。改造后,风机的全压与风量变化的关系21

212L L P P )(?=?。 29.风机盘管+新风:冷水泵承担的流量是(室内负荷+新风负荷)流量,冷却负荷是(室内+新风+冷水泵功率)/(1COP

1+),冷却水泵的流量是1.1前式。

30.已知全热负荷时,处理空气所需要的冷量=室内全热负荷+新风负荷,也可以用)(L c h h m -来计算,效果是一样的,比如案例85题。但87题就只能用室内全热负荷+新风负荷,无法用)(L c h h m -,因为无法确定热湿比,露点焓值L h 也就无法确定(热湿比ε延长线与%95=?交点既是L h )。25题用两种方法计算出来的冷量分别为25.92和26.99,相差4%左右。因为此题不是给出全热负荷,而是分别给出热湿负荷,可以计算出热湿比ε,所以尽量用)(L c h h m -计算。教材377页

暖通专业技术工作总结(多篇)

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 暖通专业技术工作总结

暖通专业技术工作总结 目录 第一篇:暖通工作总结 第二篇:XX年暖通工作总结 第三篇:暖通换热站工作总结 第四篇:XX年暖通技术员工作总结 第五篇:XX年暖通组年终工作总结 正文 第一篇:暖通工作总结 工作总结 我自从XX年6月毕业于xx以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。XX 年6月公司派遣在中xx项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳xx目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到解决问题为止,并且做好笔记。 第2 页共2 页

我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: XX年6月30日 第二篇:XX年暖通工作总结 工作总结 在本年度和助理工程师任职期间,刻苦钻研业务,努力学习理论知识和各种设计技能,提高自身的业务水平,认真落实工作细节,深入贯彻“八步走”的工作思路,奋力拼搏,圆满的完成各项任务。现将完成的工作总结如下:一、XX年至今,在领导的帮助和引导下,通过自身的努力顺利圆满的完成各项任务。主要有: 1)阿尔善职工浴室改造及热水配套施工图 2)宝力格油田新区产能建设及配套工艺施工图 3)石兰线和长呼线原油管道工程可研初设 4)第五采油厂公安、保卫、消防综合楼施工图 5)国石油广西石化1000万吨/年炼厂成品油外输管道工程可研初设施工图 6)中国石油广西石化南宁屯里配套油库改扩建工程可研初设施工图 7)中国石油新疆销售分公司阿克苏油库改扩建工程可研初设施工图

2020年注册公用设备工程师(暖通空调)历年真题专业知识分类解析(通风 上)【圣才出品】

2020年注册公用设备工程师(暖通空调)历年真题专业知识分类解析 2通风上 2.1环境标准、卫生标准与排放标准(2+3) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.住宅室内空气污染物游离甲醛的浓度限值是下列何项?【2012-1-11】 A.≤0.5mg/m3 B.≤0.12mg/m3 C.≤0.08mg/m3 D.≤0.05mg/m3 【答案】C 【解析】参见《教材(第三版)》P167和P168表2.1-8,住宅属于Ⅰ类民用建筑工程,所以游离甲醛的浓度限值≤0.08mg/m3;或直接参考《住宅设计规范》(GB50096—2001)表7.5.3。 2.以下关于空气可吸入颗粒物的叙述,哪一项是不正确的?【2014-2-10】 A.PM2.5指的是悬浮在空气中几何粒径小于等于0.025mm颗粒物 B.国家标准中PM10的浓度限值比PM2.5要高 C.当前国家发布的空气雾霾评价指标是以PM2.5的浓度作为依据

D.新版《环境空气质量标准》中,PM2.5和PM10都规定有浓度限值 【答案】A 【解析】选项A,参见《环境空气质量标准》(GB3095—2012)第3.4条,PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物,也称细颗粒物,故A错误; 选项B、D,参见《环境空气质量标准》(GB3095—2012)第4.2条表1或《教材(第三版)》P162~P163表2.1-1,故B、D正确; 选项C,当前国家发布的空气雾霾评价指标是以PM2.5的浓度作为依据,故C正确。 二、多项选择题(每题的备选项中有两个或两个以上符合题意,多选、少选、错选均不得分) 1.下列污染物中,哪几项是属于需要控制的住宅室内空气环境污染物?【2012-2-49】A.甲烷、乙烯、乙烷 B.氡、氨、TVOC C.CO、CO2、臭氧 D.游离甲醛、苯 【答案】BD 【解析】参见《教材(第三版)》P167及P168,住宅属于Ⅰ类民用建筑工程,或直接参考《住宅设计规范》(GB50096—2001)表7.5.3。 2.关于建筑物内,外有害物质与环境控制,正确的说法为下列哪几项?【2017-2-50】A.有害物质产生由工艺决定,可以通过清洁生产方式来缓解 B.粉尘依靠自身能量可以长期悬浮在环境空气中

暖通空调专业考试模拟题

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压

C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值

C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好 D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷模拟考试题.doc

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷 模拟考试题 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是 ( ) 。 ( ) A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2、当层高超过4m 的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( ) A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3、计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用 ( )。 ( ) A.历年平均不保证 1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证 5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 ( ) A.5% 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

B.8% C.10% D.15% 5、在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中 ,哪一种是错误的?() A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是() A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的 10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的 10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的 10% 8、热力网管道的连接应采用() A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9、某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应 ( )() A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构 1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的() A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度

(完整版)暖通工程师工作总结

希望对您有帮助,谢谢 暖通工程师工作总结 导读:本文是关于暖通工程师工作总结的文章,如果觉得很 不错,欢迎点评和分享! 【范文一:暖通工程师个人工作总结】 本人××,自1988年7月毕业于宜昌市分乡职业高中,主要从事中央空调工程、通排风工程、净化空调工程、给排水及电气方面的安装工程项目的施工管理工作和施工项目工程技术工作,在当时知识、经济、技术比较落后的情况下,凭借二十一年的工作实践经验和学习,以及对相应专业的进修学习,现已熟练掌握采暖通风、管道工程、电气工程的安装工程基础知识和专业知识,对机电系统的安装调试有相当的专业知识和实践经验,在工作中我刻苦钻研,不断探索,努力学习专业技术知识,在对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。经多年努力,积累了较丰富的技术和管理经验,取得了可喜的工作成绩,并迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员负责人和管理人员。 以下是本人多年来所从事的主要的采暖通风,给排水及电气方面机电安装工作的总结: 一、重视思想政治的学习,发挥积极作用 先德后才,这是做人做事的基本前提,政治思想上,严格要求自己,服从组织安排,认真执行组织决议,积极参加单位组织的各项活动,虚心学习,注意在实践中改正自己的缺点,弥补自身弱点。

希望对您有帮助,谢谢 我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观等的学习,不断提高自己,充实自己,构筑个人正确的世界观、人生观和价值观,廉洁自律,自觉远离社会各种不良现象与活动。学习党的路线、方针、政策及决议,坚持实事求是,不断提高自己的政治思想觉悟与水平,在工作中坚决拥护党的利益,每天都密切关注国内、国外的重大新闻 和事件,关心和学习国家时事政治,把党的政治思想和方针应用于工程建设中。 二、在工作岗位上,保持良好工作态度、认真领导完成各项工作任务。 在注重培养思想品德的同时,也不忘注意个人修养和职业道德的培养和提高。我始终坚持学习有关建设工程施工等方面的法律、法规、规章、制度和规范、标准,做到忠于职守、奉公守法、廉洁自律、勤奋工作,不断努力提高自己的工作质量。本人一向谦虚好学、钻研业务、勇于奉献,工作认真负责、责任心强,具有良好的职业道德,能够严格按照“诚信、守法、公正、科学”的原则开展进行建筑工程施工技术和管理工作。能够敬岗爱业、遵纪守法,工作上踏踏实实,勤勤恳恳,一丝不苟;生活上助人为乐,团结友爱,关心他人。服从领导安排,积极完成领导交给的各项任务,能够带领团队,团结一致,发挥集体的智慧和力量,共同投入到工作事业中。能够积极指导和带领刚工作的同志,使他们时刻感觉到有人关心与爱护,尽快转变角色投入工作中去,并督促他们不断提高自己

暖通专业技术总结

暖通专业技术总结 《暖通专业技术总结》的范文,篇一:20XX年暖通技术员工作总结 20XX年工作总结 时光荏苒,岁月如梭。不知不觉间,我加入XXXX这个大家庭已经小半年。半年间,我从一个毫无经验可谈的应届毕业生成长为一个暖通工程技术员,回首这半年,有刚入职时的迷茫,有刚到太原项目的艰辛,有遇到问题时的烦恼,当然也有解决问题后的兴奋与喜悦... 现在就我半年来的工作情况总结如下: 我很荣幸有机会加入XXXX,并且有幸接触到XXXX项目。所以我衷心感谢公司领导对我的信任与栽培,我深知这个机会来之不易,自从加入XXXX目,我努力学习,虚心接受领导和同事的意见,严格要求自己,在工作上认真细心,踏实勤奋,及时与领导同事沟通工作中的问题。积累了一定的工作经验,取得了很大的进步。 回顾XXXX项目这半年的情况,从刚开始项目工作的举步维艰,处处碰壁,到项目进展工程中遇到各种技术问题,在项目部各个领导,各个部门的通力协作下,努力克服各方面的困难,在年底完成了标准层的风管主管,水管主管,以及各栋楼水管立

管、风管立管以及地下室通风排烟的吊装工作,取得了一定的成绩,但这其中同时暴露出很多问题,需要我们努力克服、解决。 首先,项目部一定要统一思想,有共同的目标并为之努力奋斗。起初各项工作进展困难,很大一部分原因就是项目部刚刚组建,各部门之间不熟悉,默契不够,没有形成统一战线,当然,这个问题在公司领导的协调指挥下,随着工程的进展,得到了很好的解决。我相信,XXXX项目部已经是一个成熟的项目部,只要在各位领导的带领下,各部门认真工作,精品努力配合,及时沟通,明年的工作一定会进展的更加顺利。 其次,各部门之间一定要职责明确,责任落实到人。我作为一名员工,一定要履行自己的职责,积极主动、认真高效、保质保量的完成领导下达的任务,有问题及时与领导沟通,提高解决问题的能力。做到今日事今日毕,并且努力协助各部门领导同事做好全面工作。 最后,工作要有计划。预则立,不预则废,因为没有计划就没有方向,没有方向的工作就会一塌糊涂,一事无成。工作中要结合各部门情况,明确哪些事与别的部门联系紧密,哪些事比较独立;哪些事紧迫,哪些事暂缓一下也不会影响 整个项目进度。把工作做整体规划,好的计划是成功的开始。

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006[1].09)

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09) 上午: 单选(1-40题) 采暖部分 1题 低温地板辐射采暖,以下哪个不是设计原则 A 埋地部分不能有接头 B 塑料加热管按4级选用 C 塑料加热管壁厚不得小于1.8mm D 铜管下游不得采用钢管 参考答案:D 2题 围护结构的热惰性系数,与下列哪个无关 A. 导热系数 B 厚度 C 蓄热系数 D 内外表面换热系数 参考答案:D 分体空调冬季室外温度低,制热效果低的原因是 A 润滑油粘滞性增加 B压缩机排气温度升高 C D 给排水与燃气部分: 39题 生活热水加热器出水温度宜取: A.30-40 B.40-50

C.50-60 D.60-70 参考答案:C 40题 以下哪种燃气管道不能走地下室 A天然气 B液化石油气 C固体燃料干馏煤气 D固体燃料气化煤气 参考答案:B 多选(41-70题,2-4个答案,全对才给分) 41.关于采暖管道弯曲半径的规定,以下哪些错误 A 钢管热弯:不小于管道外径3.5倍 B 钢管焊接弯头:不小于管道外径3.5倍 C 钢管焊接冷弯,不小于管道外径4倍 D 塑料管,不小于管道外径4.5倍 参考答案:B.D 采暖施工规范:3.3.14 关于风帽的说法,以下哪些错误 A 风压、热压共同作用的自然通风用筒形风帽 B 一般机械通风用筒形风帽 C 除尘器排出口用伞形风帽 D 排除有害气体用锥形风帽 以下哪些情况不能采用循环空气 A 排风含尘浓度>允许浓度30% B 丙类厂房,含爆炸危险粉尘浓度大于爆炸下限浓度30% C 有难闻气味气体 D 甲,乙类房间 这题看空调规范5.3.6,a,c,d都没问题要选的,但题目给出的B选项与规范相比有点区别,规范上是>25%,题目中是>30%,既然>25%就不能采用循环空气,,现在>30%当然也不应采用。 B该不该选呢? 这题到底问的是能否采用循环空气的原则还是根据规范规定对现有情况做一个判别? 关于超过10米进深的空调是否采用分区,以下正确的是 A 变风量系统要设内外分区 B 定风量系统不需要设内外分区 C 新风+风机盘管不需要设内外分区 D 是否设内外分区与采用以上何种形式的系统无关

暖通专业年度工作总结

篇一:2013年暖通技术员工作总结 2013年工作总结 时光荏苒,岁月如梭。不知不觉间,我加入xxxx这个大家庭已经小半年。半年间,我从一个毫无经验可谈的应届毕业生成长为一个暖通工程技术员,回首这半年,有刚入职时的迷茫,有刚到太原项目的艰辛,有遇到问题时的烦恼,当然也有解决问题后的兴奋与喜悦... 现在就我半年来的工作情况总结如下: 我很荣幸有机会加入xxxx,并且有幸接触到xxxx项目。所以我衷心感谢公司领导对我的信任与栽培,我深知这个机会来之不易,自从加入xxxx目,我努力学习,虚心接受领导和同事的意见,严格要求自己,在工作上认真细心,踏实勤奋,及时与领导同事沟通工作中的问题。积累了一定的工作经验,取得了很大的进步。 回顾xxxx项目这半年的情况,从刚开始项目工作的举步维艰,处处碰壁,到项目进展工程中遇到各种技术问题,在项目部各个领导,各个部门的通力协作下,努力克服各方面的困难,在年底完成了标准层的风管主管,水管主管,以及各栋楼水管立管、风管立管以及地下室通风排烟的吊装工作,取得了一定的成绩,但这其中同时暴露出很多问题,需要我们努力克服、解决。 首先,项目部一定要统一思想,有共同的目标并为之努力奋斗。起初各项工作进展困难,很大一部分原因就是项目部刚刚组建,各部门之间不熟悉,默契不够,没有形成统一战线,当然,这个问题在公司领导的协调指挥下,随着工程的进展,得到了很好的解决。我相信,xxxx 项目部已经是一个成熟的项目部,只要在各位领导的带领下,各部门认真工作,努力配合,及时沟通,明年的工作一定会进展的更加顺利。 其次,各部门之间一定要职责明确,责任落实到人。我作为一名员工,一定要履行自己的职责,积极主动、认真高效、保质保量的完成领导下达的任务,有问题及时与领导沟通,提高解决问题的能力。做到今日事今日毕,并且努力协助各部门领导同事做好全面工作。 最后,工作要有计划。预则立,不预则废,因为没有计划就没有方向,没有方向的工作就会一塌糊涂,一事无成。工作中要结合各部门情况,明确哪些事与别的部门联系紧密,哪些事比较独立;哪些事紧迫,哪些事暂缓一下也不会影响整个项目进度。把工作做整体规划,好的计划是成功的开始。 以上就是我工作半年来的一些感悟,尽管在这半年的工作中我接触到了许多新的事物,学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了一定的提高与完善,但是我知道,作为一名职场新人,我自身还存在着许多的缺点与不足,在今后的工作中,我一定会更加严格要求自己,虚心学习,努力拼搏,争取取得更大的进步。 最后,再次衷心感谢公司各位领导的关心与厚爱,祝各位领导同事身体健康、心想事成,万事如意。同时祝愿xxxx的明天更加美好! 董普 2014年1月14日 对公司2014年发展的几点建议: 1.技术部需要一位资深的暖通专业技术工程师。因为石总已经到了退休的年龄,尽管身体依旧健康,但不可能再长期呆在工地一线工作,公司在这方面没有后备人才,对公司的长期发展会有所不利。篇二:暖通工程师个人工作总结 个人工作总结 本人××,自1988年7月毕业于宜昌市分乡职业高中,主要从事中央空调工程、通排风工程、净化空调工程、给排水及电气方面的安装工程项目的施工管理工作和施工项目工程技术工作,在当时知识、经济、技术比较落后的情况下,凭借二十一年的工作实践经验和学习,以及对相应专业的进修学习,现已熟练掌握采暖通风、管道工程、电气工程的安装工程基础知识和

水暖工作总结

年度总结 2011年本人十分荣幸的加入了一个附有朝气蓬勃、欣欣向荣的团队,那就是v地产。期间在公司领导和同事的关心支持下,通过刻苦的专研学习完成了新公司,新环境,新工程,新角色的转变和适应。静心回顾这段工作,收获颇丰,现将我的工作情况总结如下: 一、工作态度方面 作为公司的员工,我本着以严格遵守公司的各项规章制度,维护公司的形象。平时注重理论学习,在思想上要求积极上进,提高自己的个人素质。向理论学习,向专业学习,向身边的同事学习,逐步提高自己的理论知识和业务能力,克服年轻气躁,做到脚踏实地。提高自己的主动性,不怕多做事,不怕做小事,踏实肯干,努力完成领导交办的各项任务,在点滴实践中完善自己。其次作为专业工程师一定要有责任心,严格按照工程部的专业岗位职责要求去做,努力完成公司开发目标计划。 二、工程现场管理方面 1、作为甲方专业工程师这个角色,我认为应该是一个“协调 管理大师”兼“技术人才”的角色,因此必须拥有比较全面的素质。 在项目现场管理中需要认真学习工程部水暖工程师的岗位职责,熟悉各项工作的流程,在此基础上要有一定的过硬专业技术知识(包括各类规范要求和项目专业知识等),同时要了解相关行业的要求及一些基本做法,如新型设备,新型材料运用,并且精通于此方面,为公司树立品牌,也是非常重要的。

2、作为专业工程师要处理好与施工单位的关系。除了监管与 被监管的关系外,还有协作、配合的关系,可概括为监、帮、促的关系。除了依照工程合同、图纸、规范对施工活动认真严格监督管理之外,对其施工中的实际困难应尽其所能给予帮助解决; 对施工技术上的问题要当好参谋,不能袖手旁观;对于施工单位的合法利益应给予保护。 3、要处理好与设计单位的关系。设计单位是工程的主要技术 部门,甲方工程师要尊重和依靠设计单位,若对设计的不足须提出修改与补充意见,使设计更实际,更完善,还须征得设计单位的同意,作出书面更改通知,施工单位方可执行施工。 4、对工程从施工方案可行性研究、施工准备、施工实施到工 程竣工的每一个过程、每一个环节都应有相应的技术管理措施和方法。做好图纸会审、技术交底等工作,尽最大可能减少因图纸失误造成的损失;把好材料进场关。作为专业工程师还应根据工程各分部、分项或各道工序的特点制定相应的检查及技术管理措施。如对隐蔽工程一定要跟踪管理;还要加强对施工队伍的管理,加强职业道德教育。落实责任制,做到每项工作有专人负责,定期召开质量管理现场会,及时解决施工中的有关问题。 三、对监理方的管理 由于目前的建筑市场很是不规范,监理所起的作用是微乎其微,根本没有办法与国外的监理相提并论,当然监理费低也是造成监理市场鱼目混珠的主要原因之一,另外在其工程中分包的项目过多,施工

暖通工程师工作总结

专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方案、初步设计、施工图设计。各项工作共计60余项。 在从事暖通设计的5年间,面对不同的工程,会碰到各种并不相同的情况,在不断的发现问题、解决问题的过程中,自己的专业技术水平也得到了很大的提高,由刚毕业时的在工作中不断摸索学习的状态到如今能独当一面。譬如位于绍兴市越城区的汇金广场工程:该工程位于绍兴市越城区,地下二层为汽车库、战时部分兼作人防,地下一层为超市、商业及附属用房,一层至四层为商业。工程设计内容包括-1F~4F舒适性中央空调系统、整幢建筑的消防防排烟设计及地下二层人防设计,是一个综合性很强的建筑项目。在该项目设计过程中,

我不断的与甲方及建筑专业沟通,确定最为合适的空调方案。在这个项目我努力发挥自己的技术根底,同时与各个专业协调与装修专业配合。在该工程中,许多专业知识都得到了很好的运用。如何进行负荷计算;通风管道的设计;风机盘管、新风机、主机、冷却等设备的选型。从以前的书本知识转为实际知识。 通过大量的工程设计实践,本人已熟练掌握多(高)层住宅、公共建筑等的各类中央空调系统设计、消防防排烟及人防等工程设计内容,在一定程度上了解了暖通专业施工工艺,充分掌握了暖通、消防及人防系统各设备的设计选型。对节约能源与合理利用能源以及保护环境等有了充分认识,并在设计中一以贯之。 沟通是学习提高的桥梁。由于设计业务的扩展,设计工作的内容不断出现新情况、新问题,还有各种新材料、新技术、新设备等方面的技术与设备信息,为今后从事相关设计新工艺的运用,国家节约能源与合理利用能源政策的贯彻实施,这些都要求我们不断学习才能适应,而加强与有关政府部门、厂家、施工企业的沟通与交流能使我们受益匪浅。 “科学设计,竭诚服务。顾客至上,信誉第一”。本人在设计工作中着力贯彻公司质量方针,从事设计工作以来,做到“O”事故,没有违反一条国家强制性条文,获得了公司及业主的一致肯定。 虚心学习,尊重科学。工作中遇到问题多向本专业的老同志请教,尊重专业权威,坚持以理服人,不盲从,不偏执,取长补短,教学相长。与专业同事多沟通,多交流,不保留。时刻以业主利益为主导,充分体现业主意志。对业主的工作思路在理解的基础上提出完善意

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接

暖通工程师个人工作总结

个人工作总结 本人××,自1988年7月毕业于宜昌市分乡职业高中,主要从事中央空调工程、通排风工程、净化空调工程、给排水及电气方面的安装工程项目的施工管理工作和施工项目工程技术工作,在当时知识、经济、技术比较落后的情况下,凭借二十一年的工作实践经验和学习,以及对相应专业的进修学习,现已熟练掌握采暖通风、管道工程、电气工程的安装工程基础知识和专业知识,对机电系统的安装调试有相当的专业知识和实践经验,在工作中我刻苦钻研,不断探索,努力学习专业技术知识,在对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。经多年努力,积累了较丰富的技术和管理经验,取得了可喜的工作成绩,并迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员负责人和管理人员。 以下是本人多年来所从事的主要的采暖通风,给排水及电气方面机电安装工作的总结: 一、重视思想政治的学习,发挥积极作用 先德后才,这是做人做事的基本前提,政治思想上,严格要求自己,服从组织安排,认真执行组织决议,积极参加单位组织的各项活动,虚心学习,注意在实践中改正自己的缺点,弥补自身弱点。我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观等的学习,不断提高自己,充实自己,构筑个人正确的世界观、人生观和价值观,廉洁自律,自觉远离社会各种不良现象与活动。学习党的路线、方针、政策及决议,坚持实事求是,不断提高自己的政治思想觉悟与水平,在工作中坚决拥护党的利益,每天都密切关注国内、国外的重大新闻

和事件,关心和学习国家时事政治,把党的政治思想和方针应用于工程建设中。 二、在工作岗位上,保持良好工作态度、认真领导完成各项工作任务。 在注重培养思想品德的同时,也不忘注意个人修养和职业道德的培养和提高。我始终坚持学习有关建设工程施工等方面的法律、法规、规章、制度和规范、标准,做到忠于职守、奉公守法、廉洁自律、勤奋工作,不断努力提高自己的工作质量。本人一向谦虚好学、钻研业务、勇于奉献,工作认真负责、责任心强,具有良好的职业道德,能够严格按照“诚信、守法、公正、科学”的原则开展进行建筑工程施工技术和管理工作。能够敬岗爱业、遵纪守法,工作上踏踏实实,勤勤恳恳,一丝不苟;生活上助人为乐,团结友爱,关心他人。服从领导安排,积极完成领导交给的各项任务,能够带领团队,团结一致,发挥集体的智慧和力量,共同投入到工作事业中。能够积极指导和带领刚工作的同志,使他们时刻感觉到有人关心与爱护,尽快转变角色投入工作中去,并督促他们不断提高自己业务水平,尽快、更好地胜任本职工作。在工作中我向虚心向有经验的老前辈等请教,通过网络学习,参加各种继续教育活动以及专家讲座,不断更新限有的知识,不断提升自己的专业技术水平。 三、主要工作业绩 在项目一线工作中,我负责公司与项目的管理和技术工作。能把学习的理论知识和实际操作充分结合,在水电施工、中央空调的安装维护调试运行、以及暖通、消防工程的检查验收工作中,

2012年注册设备师(暖通空调)考试真题-专业知识上

2012年度全国注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试试卷 专业知识 (上) 全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会命制人力资源和社会保障部人事考试中心印刷 二〇一二年九月

应考人员注意事项 1、本试卷科目代码为“1”,考生务必将此代码填涂在 答题卡“科目代码”相应的栏目内,否则,无法评分。 2、书写用笔:黑色或蓝色墨水的钢笔、签字笔、圆珠 笔;填涂答题卡用笔:黑色2B铅笔。 3、须用书写用笔将工作单位、姓名、准考证号填写在 答题卡和试卷相应的栏目内。 4、本试卷由70题组成,1-40题为单项选择题,41-70 题为多项选择题,满分100分。 5、考生在作答时,必须按题号在答题卡上将相应试题 所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。 6、在答题卡上书写与题意无关的语言,或在答题卡上 作标记的,均按违纪试卷处理。 7、考试结束时,由监考人员当面将试卷、答题卡一并 收回。 8、草稿纸由各地统一配发,考后收回。

一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个符合题意) 1、某五层楼的小区会所,采用散热器热水供暖系统,以整栋楼为热计量单位。比较合理的供暖系统形式应是下列何项? (A)双管上供下回系统(B)单管上供下回系统 (C)单管下供上回跨越式系统(D)单管水平跨越式系统 2、散热器供暖系统的整个供暖期运行中,能够实现运行节能的主要措施是哪项? (A)外网进行量调节 (B)外网进行质调节 (C)供暖系统的热计量装置 (D)系统中设置平衡阀 3、下列对围护结构(屋顶、墙)冬季供暖基本耗热量的朝向修正的论述中,哪一项是正确的? (A)北向外墙朝向附加率为0~10% (B)南向外墙朝向附加率为0 (C)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外平均风速 (D)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外最多频率风向 4、某工业厂房的高度为15m,计算的冬季供暖围护结构总耗热量为1500kW,外窗的传热系数为3.5W/(m2·K),冷风渗透耗热量应是下列何项? (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 5、纸张的生产过程是:平铺在毛毯上的纸浆,经过抄纸机烘箱的脱水、烘干、最后制取纸张成品。烘箱采用的是热风干燥,热风的热源为0.2MPa的蒸汽,蒸汽用1500kg/h,用后的蒸汽凝结水需回收。试问该情况下疏水器的选择倍率应是何项? (A)2倍(B)3倍(C)4倍(D)5倍 6、下列对热量表的设计选型要求中,哪项规定是正确的? (A)按所在管道的公称直径选型 (B)按设计流量选型 (C)按设计流量的80%选型 (D)按设计流量的50%选型 7、某九层住宅楼设计分户热计量热水集中供暖系统,正确的做法应是何项? (A)为保证户内双管系统的流量,热力入口设置自力式压差控制阀 (B)为延长热计量表使用寿命,将户用热计量表安装在回水管上

暖通工程师工作总结

暖通工程师工作总结 【篇一:暖通工程师工作总结】 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工 程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限 公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本 人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红 星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南 溇底a-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方案、初步设计、施工图设计。各项工作共计60余项。 在从事暖通设计的5年间,面对不同的工程,会碰到各种并不相同 的情况,在不断的发现问题、解决问题的过程中,自己的专业技术 水平也得到了很大的提高,由刚毕业时的在工作中不断摸索学习的 状态到如今能独当一面。譬如位于绍兴市越城区的汇金广场工程: 该工程位于绍兴市越城区,地下二层为汽车库、战时部分兼作人防,地下一层为超市、商业及附属用房,一层至四层为商业。工程设计 内容包括-1f~4f舒适性中央空调系统、整幢建筑的消防防排烟设计及地下二层人防设计,是一个综合性很强的建筑项目。在该项目设计 过程中,我不断的与甲方及建筑专业沟通,确定最为合适的空调方案。在这个项目我努力发挥自己的技术根底,同时与各个专业协调 与装修专业配 合。在该工程中,许多专业知识都得到了很好的运用。如何进行负 荷计算;通风管道的设计;风机盘管、新风机、主机、冷却等设备 的选型。从以前的书本知识转为实际知识。 通过大量的工程设计实践,本人已熟练掌握多(高)层住宅、公共 建筑等的各类中央空调系统设计、消防防排烟及人防等工程设计内容,在一定程度上了解了暖通专业施工工艺,充分掌握了暖通、消 防及人防系统各设备的设计选型。对节约能源与合理利用能源以及 保护环境等有了充分认识,并在设计中一以贯之。

暖通工程师的工作总结

暖通工程师的工作总结 时间飞逝,转眼到了年末,又到了写总结的时候了,那么大家会写暖通工程师的工作总结吗?以下是出guo的“暖通工程师的工作总结”,供您参考,请点击出guo()查看。 本人于20xx年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),20xx年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。20xx年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自20xx年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方案、初步设计、施工图设计。各项工作共计60余项。 在从事暖通设计的5年间,面对不同的工程,会碰到各种并不相同的情况,在不断的发现问题、解决问题的过程中,自己的专业技术水平也得到了很大的提高,由刚毕业时的在工作中不断摸索学习的状态到如今能独当一面。譬如位于绍兴市越城区的汇金广场工程:该工程位于绍兴市越城区,地下二层为汽车库、战时部分兼作人防,地下一层为超市、商业及附属用房,一层至四层为商业。工程设计内容包括-1F~4F舒适性中央空调系统、整幢建筑的消防防排烟设计及地

下二层人防设计,是一个综合性很强的建筑项目。在该项目设计过程中,我不断的与甲方及建筑专业沟通,确定最为合适的空调方案。在这个项目我努力发挥自己的技术根底,同时与各个专业协调与装修专业配合。在该工程中,许多专业知识都得到了很好的运用。如何进行负荷计算;通风管道的设计;风机盘管、新风机、主机、冷却等设备的选型。从以前的书本知识转为实际知识。 通过大量的工程设计实践,本人已熟练掌握多(高)层住宅、公共建筑等的各类中央空调系统设计、消防防排烟及人防等工程设计内容,在一定程度上了解了暖通专业施工工艺,充分掌握了暖通、消防及人防系统各设备的设计选型。对节约能源与合理利用能源以及保护环境等有了充分认识,并在设计中一以贯之。 沟通是学习提高的桥梁。由于设计业务的扩展,设计工作的内容不断出现新情况、新问题,还有各种新材料、新技术、新设备等方面的技术与设备信息,为今后从事相关设计新工艺的运用,国家节约能源与合理利用能源政策的贯彻实施,这些都要求我们不断学习才能适应,而加强与有关政府部门、厂家、施工企业的沟通与交流能使我们受益匪浅。 “科学设计,竭诚服务。顾客至上,信誉第一”。本人在设计工作中着力贯彻公司质量方针,从事设计工作以来,做到“O”事故,没有违反一条国家强制性条文,获得了公司及业主的一致肯定。 虚心学习,尊重科学。工作中遇到问题多向本专业的老同志请教,尊重专业权威,坚持以理服人,不盲从,不偏执,取长补短,教

2018年注册暖通工程师《基础知识》试题及答案

2018年注册暖通工程师《基础知识》试题及答案 1、空调系统应用基准风口法进行调整时,应选择各支干管上()的风口作为基准风口。 A.设计风量与实测风量比值最小 B.设计风量与实测风量比值最大 C.实测风量与设计风量比值最小 D.实测风量与设计风量比值最大 2、下列便于分户计量冷、热量的空调系统是()。 A.全空气一次回风空调系统 B.变风量空调系统 C.VRV空调系统 D.风机盘管空调系统 3、空气冷却器对相对湿度、含湿量d = 10g/kg的空气进行冷却去湿处理时,冷却器表面最高温度应不大于()℃。 A.10 B.12 C.13 D.14 4、某设有空调的咖啡厅,后改为卡拉OK歌舞厅,若功能改变前后室内顾客人数相同,则作卡拉OK歌舞厅后人员所需的最小新风量应()。 A.增加为原来的1倍

B.增加为原来的2倍 C.增加为原来的3倍 D.保持不变 5、有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为()。 A.800kg/h B.700kg/h C.600kg/h D.500kg/h 答案:CDDCB 6、某恒温恒湿空调系统冬季用喷水室喷13.5℃的循环水对空气进行加湿,通过处理室的风量是7200kg/h,喷水前后空气的干球温度分别为17.5℃和14℃,则喷水室的补水量约为()。 A.5kg/h B.10kg/h C.15kg/h D.20kg/h 7、某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为()。 A.12kW B.16kW

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业知识(上)真题2006年

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业知识(上)真 题2006年 (总分:100.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.下列哪一项低温热水地面辐射采暖系统对管材的技术要求是错误的? (分数:1.00) A.埋设在填充层内的加热管不应有接头 B.埋地热水塑料加热管材应按使用条件为4级选择 C.塑料加热管的厚度不得小于1.8mm √ D.铜管的下游管段不宜使用钢管 解析:[解析] A选项:根据《辐射冷暖规》(JGJ 142— 2012)第5.4.5条;B选项:根据第4.4.1条,加热供冷管的使用条件应满足GB/T 18991中的4级;C选项:根据附录C.1.3;D选项:作为2006年试题需根据《地暖规》(JGJ 142— 2004)第B.3.3条,但新的辐射规范已取消该条规定。 2.构成围护结构的热惰性指标D的参数中,不包括以下哪个参数? (分数:1.00) A.λ—导热系数 B.δ—围护结构厚度 C.S—材料蓄热系数 D.α—内外表面换热系数√ 解析:[解析] 据根据《民用建筑热工设计规范》(GB 50176— 1993)附录二公式(附2.5),D=RS,可知R为围护结构的热阻,S为蓄热系数,与内外表面换热系数无关。 3.暂缺 (分数:1.00) 解析: 4.下列哪一项采暖建筑的热负荷计算方法是错误的? (分数:1.00) A.风力附加只对不避风的垂直外围护结构基本耗热量上做附加,但对其斜屋面则也应在垂直投影面的基本耗热量上做附加 B.工业建筑渗透冷空气耗热量附加率是指占全部围护结构基本耗热量的百分率√ C.多层建筑的渗透冷空气耗热量,当无相关数据时,可按规定的换气次数计算 D.外门附加率只适用于短时间开启的、无热风幕的外门 解析:[解析] A选项:根据《教材(第三版)》P17;B选项:根据P20表1.2- 7,渗透耗热量附加率是指占总耗热量的百分率;C选项:根据P20公式(1.2-8);D选项:根据P17第(3)条注1。 5.下列哪一项蒸汽采暖系统中疏水器作用的说法是正确的? (分数:1.00) A.排出用热设备及管道中的凝结水,阻止蒸汽和空气通过 B.排出用热设备及管道中的蒸汽和空气,阻止凝结水通过 C.排出用热设备及管道中的空气,阻止蒸汽和凝结水通过

相关文档