文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活水泵承接查验记录表1

生活水泵承接查验记录表1

生活水泵承接查验记录表1
生活水泵承接查验记录表1

注:此表在交接过程中如有缺项,根据实际需求进行增工程名称地块楼单元记录人

建设单位北京华融金晖置业有限公司监理单位北京银建建设工程管理有限公司

施工单位北京城乡建设集团有限责任公司物业公司北京深长城物业管理有限公司

1.噪音查验实测温度实测备注

低区泵组

泵体编号1号泵

查看水泵出厂检测报告噪音标准

不超过(分贝),用声级仪在距

离水泵80厘米处测水泵工频运行

噪音实测噪音值(分贝)

泵体运行温度:

泵体编号2号泵实测噪音值(分贝)泵体编号3号泵实测噪音值(分贝)

高区泵组泵体编号1号泵实测噪音值(分贝)

泵体运行温度泵体编号2号泵实测噪音值(分贝)

泵体编号3号泵实测噪音值(分贝)

2.电流查验

低区泵组

泵体编号1号泵

用钳型电流表测水泵

启动电流及工频运行

电流,三项电流偏差

不超过5%

工具:钳型电流表实测启动电流(A)运行电流(A)(A相 A)(B相 A)(C相 A)

泵体编号2号泵实测启动电流(A)运行电流(A)(A相 A)(B相 A)(C相 A)泵体编号3号泵实测启动电流(A)运行电流(A)(A相 A)(B相 A)(C相 A)

高区泵组泵体编号1号泵实测启动电流(A)运行电流(A)(A相 A)(B相 A)(C相 A)泵体编号2号泵实测启动电流(A)运行电流(A)(A相 A)(B相 A)(C相 A)泵体编号3号泵实测启动电流(A)运行电流(A)(A相 A)(B相 A)(C相 A)

3.绝缘电阻

注:此表在交接过程中如有缺项,根据实际需求进行增

低区泵组

泵体编号

1号泵 用500伏兆欧表摇测电阻,每分钟120转,表针稳定读数,

电阻值不小于0.5兆欧

工具:500伏兆欧表

出厂报告绝缘电阻( 兆欧)实测电阻( 兆欧)

泵体编号 2号泵 出厂报告绝缘电阻( 兆欧)实测电阻( 兆欧)

泵体编号 3号泵 出厂报告绝缘电阻( 兆欧)实测电阻( 兆欧) 低区泵组

泵体编号

1号泵 出厂报告绝缘电阻( 兆欧)实测电阻( 兆欧) 泵体编号 2号泵 出厂报告绝缘电阻( 兆欧)实测电阻( 兆欧)

泵体编号 3号泵

出厂报告绝缘电阻( 兆欧)实测电阻( 兆欧)

4.变频器指标查验

检查方法及标准

备注 低区

电接点压力表设定值(Mp ) 低区设计压力 实测压力 ( )

频率范围(Hz )

变频器工频频率从启动时0至稳定运行显示频率值50HZ □ 频率升高转速升高 □ ,

频率下降转速下降 □ ,

循环变频泵控制

在泄水口泄水,人为设置用水量增加。水泵切换时,通常的顺序是断开变频泵的变频接触器,停止变频器的运行信号,合另一台泵的变频接触器,再合先前变频泵的工频接触器-投入工频运行,然后给变频器运行信号,变频器将以启动频率启动另一台泵□ ,

高区

电接点压力表设定值(Mp ) 低区设计压力 实测压力 ( )

频率范围(Hz )

变频器工频频率从启动时0至稳定运行显示频率值50HZ □ 频率升高转速升高 □ ,

频率下降转速下降 □ ,

注:此表在交接过程中如有缺项,根据实际需求进行增

循环变频泵控制在泄水口泄水,人为设置用水量增加。水泵切换时,通常的顺序是断开变频泵的变频接触器,停止变频器的运行信号,合另一台泵的变频接触器,再合先前变频泵的工频接触器-投入工频运行,然后给变频器运行信号,变频器将以启动频率启动另一台泵□,

变频器功能查验方法验收标准备注

自动恒压功能目测系统设定一恒定压力值,如果管网压力高于设定压力值时,压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜,自来水可通过直供管路直接到达用户管网对用户进行供水。当市政管网压力变化或用户管网用水量变化使管压力低于设定压力时,压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜中的 PlD 控制器,通过PlD 控制器调整变频器的输出频率,启动水泵机组并调节水泵转速保持恒压供水;如果不能满足供水要求时,则控制柜将控制多台工频泵的启停和变频泵的转速,从而达到恒压变量供水的要求

任意设定一压力值,系统自动达到设定压力值,左右摆幅不超过 0.01MPA

小流量停机保压功能

将出水总阀慢慢关

小,可观察到水泵转

速慢慢降低,直致停

机休眠

小流量时无水泵运行

压力平滑控制功

目测用水量大或特别小时,压力波动不超过 0.02MPA

休眠与唤醒功能目测设备运行时经常会遇到用户用水量较小或不用水(如夜晚)情况,为了达到节能的目的,系统可以设置使水泵暂停工作的“休眠”功能。以两台泵举例,当变频器频率输出低于其设定的频率下限值同时时间超过系统设定值时,变频器停止工作,1#、2#泵不工作,水泵停止(处于休眠状态)。当水压下降到一定值时将先启动变频器运转 2#泵,当频率到达一定值后将启动 1#泵,调节 2#转速,能自动休眠和自动再启动

变频自动转换及定时交换功能目测

当一台水泵全速运转仍然不能满足用水情况时,设备自动控制其他水泵投入运行,并使水

泵始终处于高效运行状态;当一台水泵长时间运行时,设备可以自动调控到其它水泵工作,

有效调控水泵运行时间,使每一台水泵的利用率趋于均等,方法任意设定定时换泵的时间

(程序设定)

注:此表在交接过程中如有缺项,根据实际需求进行增

现场手动/自动操作转换功能工作运转正常

设备为用户提供了多路操作方式,设备控制面板具备手动和自动控制方式,由控制面板上

的“手动/自动”转换开关来选择。当选择自动操作,并将“启动、停止”转换开关扭至

启动位置时,无须人为干预设备的运行,设备在微机的控制之下按照设定的程序全自动运

行。方法:现场手自动工作正常

有水开机/无水停机功能将进水阀关死,一段时

间后系统停止运行,缺

水蜂鸣器动作,缺水报

警,开启进水阀,自动

恢复运行

自来水缺水自动报警,切断设备运行,来水恢复运行

管网自动补偿增

压功能

测量最高压力出水压力能达到水泵扬程加上自来水进水压力的压力值

管网超压保护功能任意设定超压值,观察

设备是否自动停止运

超过超压值,设备能自动停止运行

故障报警和处理功能模拟在运行过程中,出

现过流、过载、过压、

缺相、过热、欠压等等

设备自动跳过故障回路或水泵,投入其他回路或水泵,避免设备不必要的停机影响到用户

用水,同时发出报警信号,通过近控、远控和现场控制进行现场或远程的故障处理。

运行状态显示功能目测

设备具有液晶中文显示功能,对设备的运行参数、设定功能等进行实时的跟踪显示,可以

直观的显示运行状态,设备在报警保护状态时,显示器直接将报警保护内容在显示器中显

示出来,通过显示器可以直接对设备进行操作和设定功能,方便管理和操作,使人与设备

可以直接进行界面操作

建设单位施工单位监理单位物业公司

查验负责人:验收人:

年月日查验负责人:

验收人:

年月日

查验负责人:

验收人:

年月日

查验负责人:

验收人:

年月日

相关文档