文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级消防设施维护保养检测设备使用方法.

二级消防设施维护保养检测设备使用方法.

二级消防设施维护保养检测设备使用方法.
二级消防设施维护保养检测设备使用方法.

数字照度计使用方法

数字声级计

建(构)筑物消防员职业技能中级鉴定内容

第一章消防安全检查

一、常见消防安全标志的识别考核内容

(1)识别火灾报警与手动控制装置标志(2)识别灭火设备标志(3)识别火灾爆炸危险标志(4)疏散指示标志(5)方向辅助标志

二、疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试考核内容

(1)测试前的操作:关闭非测试光源的电源,打开测试光源的电源。

(2)测试操作:(1)打开电源,打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。(2)选择合适测量档位。如果显示屏左端只显示“OL”,表示照度过亮,需要按下量程键,调整测量倍数。照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。(3)显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD 键,锁定数据。(4)读取并记录读数器中显示的观测值。(5)重复测量三次,连续读数三次并记录。(6)测量工作完成后,将光检测器盖子盖上,按下电源开关键,切断电源。(3)对测试结果的判定: 1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度(一般大于300)。

三、室内消火栓定期检查考核内容

(1)对室内消火栓箱的检查:(1)室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口、垫圈是否完整无缺。(2)消防水泵在火警后5min 内能否正常供水。(3)报警按钮、指示灯及报警控制线路功

能是否正常,有无故障。(4)检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。(2)消火栓栓口静水压的测量:(1)将试水装置连接到消火栓栓口。(2)在试水装置出口处装上端盖。(3)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的值为消火栓栓口的静水压。(4)测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使检测装置内的水压泄放掉,再取下端盖。(3)消火栓栓口出水压的测量:(1)将箱门打开,按下启泵按钮。(2)将水带连接到消火栓栓口及试水检测装置的进口。(3)缓慢打开消火栓阀门放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压力。

第二章消防控制室监控

一、消防控制器组成

1、火灾报警控制器;

2、消防电话主机;

3、消防应急广播;

4、消防控制室图形显示装置;

5、消防联动控制器;

6、气体灭火控制器。

二、控制器的多种信息查询考核内容:

控制器的多种信息查询:火警、监管、联动、故障、屏蔽。左右键选择,上下键进一步查看。

三、自检操作方法

编程键→密码3208→左右选择系统调试→上下选择声光测试→确认→主机复位。

四、开、关机顺序

1、开机顺序:主电开关、备电开关、单机电源开关;

2、关机顺序:单机电源开关、备电开关、主电开关;

五、主、备电原因

1、主电故障原因:市电停电(等待市电来电)、开关接触不良(检查接线螺丝、拧紧接线螺丝)、保险丝熔断(更换保险丝);

2、备电故障原因:电池电压不足(充电)、电池损坏(更换电池)、开关接触不良(检查接线螺丝、拧紧接线螺丝);

六、火警与故障区分

1、发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总指示灯点亮、显示屏有“火警”文字提示信息。

2、发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯点亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。

七、复位、消音、自检键的作用

1、复位的作用:使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。

2、自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。

3、消音的作用:消除本次报警声音,使第二次报警信号再次响起。

八、历史记录查询

考核内容:火警、联动、其他历史记录查询:(1)按“编程” 键;(2)输入密码:3208;(3)按“→”键,选择历史记录;

(4)按“↑↓”键查找历史记录;(5)按“确认”查看历史记录;(6)查看完毕按“退出”键;

九、打印纸更换考核内容打印纸更换

(1)打开前面板;(2)取出纸卷轴;(3)将新纸卷套在纸卷轴上;(4)将纸端露出打印机;(5)盖上前面板。

十、控制方式设置考核内容控制方式设置

(1)在火灾自动报警控制器的按“手/自动键” 。(2)正常情况下转换开关设置在手动状态,手动指示灯点亮。(3)需要切换到自动状态时,只要按“手/自动键”转到自动状态,自动指示灯点亮。

十一、总线控制消防联动设备考核内容

总线控制消防设备操作手动启动①手动控制盘即为总线联动控制盘,主要控制的是电梯迫降、非消防电源切除、卷帘门、各类风阀等。②手动控制盘的操作:将主机打在手动控制状态→确定手动控制盘→选择受控设备的按钮(防火门、卷帘门、电梯等)→按下启动按钮→红色启动指示灯点亮→接收到反馈信号后,反馈指示灯点亮→ 如10s 内接收不到反馈信号,反馈指示灯闪亮→按“停止”键→主机复位。

十二、消防应急广播操作考核内容

主机设置在手动状态→按下“消防广播”按钮→按“↑↓”键选择楼层(2 层)→按“启动”键(看指示灯颜色)→到广播盘上按“直播”键→调整音量→拿话筒喊话→按“预设”键→按“停止”键→ 主机复位。

十三、消防电话操作考核内容

1、分机打主机:分机折机即可通话;

2、主机拨打分机:拿话柄→按下“确认”键→选择楼层(输入02)→按“接通”键→挂机;

3、消防电话主机维护保养:用用拧干的湿抹布擦净表面;用吸尘器或吹风清洁柜内灰尘杂物。

十四、多线制控制盘操作考核内容

手动启动、停止操作

①直接控制盘即为多线联动控制盘,主要控制的是消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等重要的消防设备。②直接控制盘的操作:将主机打在手动控制状态→确定直接控制盘→选择受控设备的按钮→按下启动按钮→红色启动指示灯点亮→接收到反馈信号后,反馈指示灯点亮→如10s 内接收不到反馈信号,反馈指示灯闪亮、故障灯点亮→停止操作再次按下受控设备的按钮即可。

十五、怎样处理误报

1、先消音;

2、在主机显示屏和打印纸查找误报类型;

3、在监控图像显示装置

上查找具体位置;4、到现场查找原因,能处理的,处理完毕复位,不能处理的先屏蔽后报修;维修完成后解除屏蔽后复位。

十六、识别各类火灾探测器

考核内容识别探测器

第三章建筑消防设施操作与维护

一、使用与维护灭火器考核内容

(1)正确选用灭火器:火灾依据物质燃烧特性,可划分为A、B、C、D、E、F 六类。1、A 类火灾:指固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾;2、B 类火灾:指液体火灾或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。3、C 类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。4、D 类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。5、E 类(带电)火灾:指带电物体的火灾。6、F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。(2)检查灭火器组件是否齐全 1.按充填的灭火剂分类:A 水基型灭火器 B 干粉灭火器 C 二氧化碳灭火器 D 洁净气体灭火器 2.按驱动灭火器的压力形式分类: A 储气瓶式灭火器 B 储压式灭火器 3.按灭火器的移动形式分类:A 手提式灭火器;B 推车式灭火器;C 背负式灭火器;D 手抛式灭火器;E 悬挂式灭火器。(3)手提式灭火器的组成: A 器头(阀门);B 喷嘴(或喷射軟管);C 虹吸管;D 筒体(钢瓶)(4)推车式灭火器的组成;

A 瓶头阀(阀门);

B 筒体(钢瓶);

C 虹吸管

D 软管组件、喷枪总成(喷筒);

E 推车。

(5)灭火器的使用方法;(1)拉出保险销;(2)将喷嘴对准火焰根部,按下把手即喷。注意:不同类型的火灾选择不同的灭火器。(6)灭火器的外观检查:A、标识标牌清晰完整;B、合格证是否在有效期内;C、罐体及底部是否完好、无锈蚀;D、压力是否在正常范围内;E、喷嘴是否完整有无堵塞;

F、插销及铅封完好;

G、灭火器可见零部件完整

二、手动火灾报警按钮、消防栓启泵按钮修复考核内容

(1)破碎型按钮修复(2)可复位按钮修复 1.手动报警按钮和消火栓按钮使用方法为:压下或击碎玻璃方法。 2.手动报警按钮和消火栓按钮恢复方法:如采用可复位型,用专用工具复位按钮,按钮复位后再复位火灾报警控制器,如有报警或故障应进行检查,重新复位,并再复位主机,直至正常。如采用一次性使用的部件,每次击碎玻璃报警后,需要更换新玻璃。更换的方法:打开按钮前盖,取下破碎的玻璃,按上完好的玻璃,按住报警按钮柱,安装好前盖,拧紧前盖固定螺丝。如有报警或故障应进行检查,重新复位,并再复位主机,直至正常。

三、消防炮的操作方法

考核内容(1)指出手动消防炮主要组成部件: 1、炮体;2、炮管;3、操作部件4、进水阀。(2)手动操作: 1、发生火情立即启动水炮系统消防泵组;2、操作人员手持消防炮操作手柄(手轮式水炮—手持调节俯仰角度的操作手轮),

缓慢打开水炮入口阀门。3、松开定位锁紧把手,利用水炮的操作手柄和炮体(手轮式水炮—利用炮的操作手轮和炮体)调节炮身俯仰和水平角度,使水充分覆盖在燃烧物上。4、炮身调至适当位置时,手柄式水炮可将定位锁紧把手锁紧,进行定向喷射。5、使用结束后,关闭系统消防泵组。6、倾斜炮管倒出腔内余液,将炮管置于最低位置,锁紧定位锁紧把手。

7、关闭水炮入口阀门,检查消防炮各部位,应无损坏现象。

四、消防水泵接合器考核内容

1、水泵接合器类型辨识(1)指出消防水泵接合器的类型:[SQX(地下式)、SQS(地上式)、SQB(墙壁式)]; (2)现场指出水泵接合器上有哪些组件:止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀、阀体。

五、水泵控制柜识别与维护

考核内容(1)指认控制柜组件:(电源指示、故障指示、运行指示、自检指示、启泵按钮、停泵按钮、主电与备电切换开关、手动与自动转换开关、电流表、电压表)(2)维护方法1、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。2、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好,各元件有无破损、松动、脱落,紧固各电器接触接头和接线端子接线螺丝,接线是否有变色。3、做好外观保洁工作,清扫控制柜外表灰尘,用拧干的湿抹布擦净柜体。4、做好控制柜内保洁工作,用干燥气体或刷子清洁柜内灰尘杂物。5、合上总电源,检查电源指示应正常。6、手动启动消防泵,观察控制柜运行情况,各仪表、指示灯是否指示正常,是否有异常声响。

六、湿式报警阀组组成和报警阀警铃试验考核内容

(1)湿式报警阀组组成:(湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关等组成)(2)湿式报警阀组警铃测试:打开湿式报警阀组测试警铃阀门,水力警铃发出铃声)

七、末端试水装置功能测试考核内容

末端试水装置的压力流量、反馈信号功能测试1、开启末端放水装置。2、出水压力不应低于0.05Mpa。3、水流指示器、报警阀、压力开关、警铃(5-90S)应动作。4、开启末端放水装置后5min 内,自动启动消防水泵,并有反馈信号到控制室。5、关闭末端放水装置,系统恢复正常。

八、泡沫灭火系统辨识考核内容

(1)口述系统分类:按照系统产生泡沫的倍数不同分为:1、低倍数泡沫灭火系统20 以下2、中倍数泡沫灭火系统21-200 3、

高倍数泡沫灭火系统201-1000 。按照安装形式分类:1、固定式2、半固定式3、移动式按喷射形式分类:1、液上喷射2、液下喷射3、半液下喷射4、泡沫喷淋5、泡沫炮(2)现场指认组件:泡沫比例混合器、泡沫储存装置、泡沫产生装置(泡沫喷头、泡沫枪、泡沫泡等)

九、消防供水设施主要组件识别考核内容

(1)消防供水设施主要组件:1、消防水箱及水池;2、消防水泵;3、消防增压稳压设备;4、水泵接合器;5、消防泵控制柜

十、气体灭火系统考核内容

(1)气体灭火系统分类:按灭火器名称分类:1、二氧化碳灭火系统;2、七氟丙烷灭火系统;3、IG541 混合气体灭火系统按照应用方式分类:1、全淹没式2、局部应用式按装配形式分类:1、管网式:组合分配式和单元独立式2、预制式按加压方式分类1、自压式2、内储压式3、外储压式(2)现场指认组件:1、火灾报警系统、灭火控制系统、灭火系统组成;2、灭火系统的组件有:驱动瓶组、电磁阀、灭火剂瓶组、瓶头阀、高压软管、液流单向阀、气流单向阀、集流管、安全阀、选择阀、压力开关、管道管件、喷头等。

十一、消防供水设施考核内容

现场指认组件:消防水池、水箱、消防泵组、稳压泵、水泵接合器、各类阀门等

十二、防火阀操作考核内容

(1)说出测试方法现场关闭、远程关闭、自动关闭(2)现场手动操作手动操作防火阀上的手动控制装置,观察防火阀动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。手动复位控制装置,现场观察防火阀的复位情况及控制室反馈信号是否清除。防火阀的维护保养:1、机械部分(a)应定期检查试验,外表锈蚀、变形部位应及时处理。

(b)活动部分应注润滑油,保证灵活可靠。(c)手动试验阀门1-2 次,以确认操作系统正常。(d)安装使用一年以上,应检查各种弹簧性能。2、电气系统应定期检查测试,清除灰尘,紧固螺丝,接通电源操作试验1-2 次,以确认系统性能可靠,输出讯号正常,否则应及时排除故障。3、阀体内不得有杂物,以免影响阀门正常工作。4、搬运防火阀、排烟防火阀时,应避免摔碰、重压,以免阀体变形,表面掉漆,附属装置及柔性钢索损伤。

十三、消防电梯操作考核内容

(1)电梯现场手动迫降:按下首层的迫降按钮,所有消防电梯停于首层并打开箱门待用,这时消防控制室应收到反馈信号。复位时,按下并旋转按钮然后松开。(2)电梯自动迫降:分别触发两个相关的火灾探测器,由报警控制器发出指令进行自动迫降,强制所有电梯停于首层并打开箱门待用,这时消防控制室应收到反馈信号。

十四、消防供配电考核内容

(1)显示仪表指认:(电压、电流、频率)(2)开关按钮指认:(开:绿色按钮;关:红色按钮)

消防设备安全检查操作标准(标准版)

消防设备安全检查操作标准 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0366

消防设备安全检查操作标准(标准版) 一、烟、温感报警系统 1、每周对区域报警器、集中报警器巡视检查一次,电源是否正常,各按钮是否在接受状态。 2、每日检查一次各报警器的内部接线端子是否松动,主干线路、信号线路有否破损,并对20%的烟感探测器进行抽查试验。 3、每半年对烟、温感探测器进行逐个保养,擦洗灰尘,检查探测器底端子是否牢固,并进行逐个吹烟试验。 4、对一般场所每三年,污染场所每一年进行一次全面维修保养,主要项目:清洗吸烟室(罩)集成线路,保养检查放射元素镁是否完好等。 二、防火卷帘门系统

1、每半月检查一次电气线路,元件是否正常并清扫灰尘。 2、每月对电气元件线路检查保养一次,有无异常现象,绝缘是否良好,按照设计原理进行试验。 3、每季度对机械元件进行保养检查,除锈、加油和密封。 三、送风、排烟系统 1、送风 (1)每周巡视检查各层消防通道内及消防电梯前大厅加压风口是否灵活。 (2)每周巡视检查各风机控制线路是否正常,打扫机房和风机表面灰尘。 (3)每月进行一次维护保养,检查电气元件有无损坏松动,清扫电气元件上的灰尘,风机轴承加油等。 2、排烟 (1)每周巡视检查各层排烟阀门、窗、电源是否正常,有无异常现象,同时对各排烟风机控制线路进行检查,就地启动试验,打扫机房及排风机表面灰尘。

消防设施维护保养范本

消防设施维护保养协议 甲方:苏州悦华置合物业服务有限公司 乙方:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司无锡分公司 为了加强建筑消防设施的使用维护管理, 确保其完好有效、正常运行,提高建筑工程防火抗灾的能力,保障人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国消防法》有关规定, 经双方友好协商, 就甲方消防设施委托乙方进行维护保养, 达成如下协议条款共同遵守。 一、项目名称: 二、项目地点: 三、项目内容: 火灾自动报警、灭火系统的联动控制系统、防火卷帘系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统、疏散指示系统、自动喷淋灭火系统维护保养。 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效。本协议期限为壹年,自年月日至年月日。 五、双方义务和责任: 甲方: 1. 甲方需提供消防系统的全套竣工资料,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行。其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图、主要消防产品资料等。甲方交给乙方维护的设施必须是正常运行的、 合格的消防设施。

2. 甲方不得将消防系统设施设备挪作他用,若因此发生损坏,在此期间造成的损失及事故责任将由甲方承担。 3. 甲方在消防设施运行中,发现故障应立即通知乙方,乙方应在 24小时内安排专业人员排除故障或进行相应维修, 因甲方未及时通知乙方而造成的后果由甲方承担。 4. 甲方应接受乙方依据现行有关规范而提出的维修完善消防设施的方案。 5. 甲方应安排专职值班员 24小时值班,对设备运行情况做好日常记录。能够正确操作设备,遇有故障及时通知乙方,对重大修理项目积极组织协调。 6. 由于甲方值班或操作人员未按规定要求误操作造成自动消防设施不能正常运行的后果由甲方承担。 7. 甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,甲方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。否则由此造成消防线路或设备损坏所需的维修费用及在此期间发生的事故责任由装修方承担。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。 8. 保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方工作。乙方: 1. 乙方应遵守甲方的管理制度,充分尊重甲方的意见,与甲方密切配合、确保安全。 2. 乙方有责任帮助甲方建立和健全消防设施运行维护保养的档案。 3. 乙方每月贰次对甲方消防设施进行维护保养,并做好维护保养原始记录,出具维护保养情况汇总,甲乙双方签字并提交一份给甲方。 4. 消防值班人员如有变动,乙方随时派专业技术人员进行培训,详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可正确和熟练操作设备

建筑消防设施检测仪器设备操作规程

康龙消防管理体系文件 消防设施检测设备 操作规程 文件编号:ZHHD/WI—CZ--03-2014 版本号:页次:P1-P24 编写人:日期:XX年X月X日 审核人:日期:XX年X月X日 批准人:日期:XX年X月X日 受控印章: 发文登记号: 2014年X月X日发布 2014年X月X日实施

目录 1.感温探测器试验装置操作规程 (1) 2.感烟探测器试验装置操作规程 (4) 3.水喷淋系统试水检测装置操作规程 (6) 4.消火栓系统试水检测装置操作规程 (8) 5.数字照度计操作规程 (10) 6.数字风速计操作规程 (12) 7.数字微压计操作规程 (13) 8.数字声级计操作规程 (15) 9.坡度尺操作规程 (17) 10.接地电阻测试仪操作规程 (18) 11.数字万用表操作规程 (22) 12.数字秒表操作规程 (26) 13.绝缘电阻测试仪操作规程 (28) 14.数显卡尺操作规程 (31) 15.压力表操作规程 (33) 16.线性光束感烟探测器滤光片操作规程 (35) 17.电子天平操作规程 (37) 18.数显推拉力计操作规程 (38) 19.红外测温仪操作规程 (39)

JCSB-1 感温探测器试验装置操作规程 1.目的和适用范围 1)为确保操作过程安全可靠,保障检验结果准确、科学、公正, 特制定本作业指导书。 2)本作业指导书适用于感温探测器试验装置的使用与维护。 2.引用文件 1)检验工作程序 仪器设备的检定校准 仪器设备的管理程序 2)感温探测器试验装置使用说明书 3.职责 1)检验室人员负责该机的使用和维护。 2)综合办公室负责该机的维修检定、自检。 4、操作与维护 1)该试验装置主要用于火灾自动系统的调试、验收、维护检查等 工作。 2)环境条件 使用最高环境温度≤50℃。 3)安全要求及注意事项 A.不得在有爆炸危险场所使用本装置。 B.使用加热笔时不应将开关调节环开至最大,此时加热套内温

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防设施器材管理制度

消防设施及器材管理制度 目的:为保障安全生产,规范消防器材管理,使消防器材(设施)管理工作有规可依,确保急时好用,做到防患于未燃,制定本制度。范围:适用于本分厂内消防器材(设施)的管理。 职责: 综合办公室负责本厂消防器材引进、采购的审批工作、消防管理指导工作。 车间主任负责本分厂消防器材的配置和管理,并指导安全组负责消防器材的管理监督 各部门主管负责消防器材的检查和使用、性能维护工作的组织和实施,并负责检查结果的报告及处理跟进 消防设施器材管理制度 1.消防设施设备按照生产现场划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责” 的原则,各工段要保障现场设置的消防设施器材经常处于良好备用状态。 2.每月由安全组结合周检组织检查一次厂内所有的消防器材,消防水泵、 阀门、管道、压力表、水喷淋自动灭火系统每月手动放水试验一次。3.各岗位配置的轻便手提式灭火器、车间主任必须每半个月在派班会上汇 报一次消防器材的实际情况,器材损坏、失效的要及时更换。 4.车间主任负责所在车间所辖岗位内配置的所有消防器材维护保管及外表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,不得妨碍消防器材的拿取;改变消防器材摆放的位置时,要综合办同意。

5.消防器材(设施)管理、保养记录,各工段必须在交接班记录本上有所 反映(参照消防记录模板要求填写);如有使用(含损坏、失效情 况),要写清使用时间、地点、使用原因,并及时上报安全组核实后,工段及时更换、记录;不得无故将灭火器拿来玩耍或挪作他用。 6.所有的消防器材及设施应在各岗位的交接班记录本上有巡检消防情况记 录,记录必须与现场情况一致。 7.按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施、工具,标识 安装在合适、醒目的位置上。各种消防设备、设施、工具、标识不得随意挪为他用,安全组按月进行全面普查的规定认真落实,保证各消防设备、设施、工具、种标识的完好性。 8.灭火器只允许在火警发生时和训练需要时使用,平时一律不准挪作他用 和外借。 9.训练用灭火器材由安全组负责领出。训练完毕统一送还,如已使用,应 更换或及时充装灭火喷剂后,物归原处。 消防设施器材的日常维护项目 1、灭火器的维护 灭火器在每次使用后、损坏或失效后,工段必须及时送至分厂灭火器集中处更换新的灭火器,灭火器集中点的使用过、损坏或失效的旧灭火器由安全组负责到公司保卫部检查、更换。 各岗位员工根据灭天交接班记录本关于消防情况记录的要求,对 岗位上配备的消防器材(设施)进行检查和清洁维护。 灭火器检查项目包括以下项目:

消防设施维护保养规程

消防设施维护保养 操 作 规 程

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养操作规程 1、集中控制器(包括区域报警器)每月试验火灾报警控制器 的基本功能并对备用电源进行充放电试验1~2次,主电源和备用电源自动切换试验1~3次。 2、探测器:每月试验(不少于10%)探测器的报警功能是否 正常,并排除探测器的故障。 3、光速探测器:为保证光速探测器工作的准确性,每年必须 定期对探测器进行功能检验和校准工作。 4、两年后每三年全总清洗一遍,并和响应阀值及其它必要的 功能试验。 5、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯 显示功能。 6、手动报警按钮:每月试验(不少于10%)报按钮的功能是 否正常。 7、对联动系统(图像监控联动)的维护保养:每年至少对消 防控制设备模拟、自动试验1~3次,试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等): 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。 2、管路系统的维护保养: (1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ①外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等, 管道固定是否牢固,发现问题应及时处理。 ②清除堵塞:系统管道中,可能因某种残留有砂、石、木屑 或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。 (2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查。 3、报警阀的维护保养: 对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常对安装的压力表要定期检查。检查报警前,后压力表指示是否正常。 4、气压罐的维护保养: (1)打开排气阀,检查是否能够自动加压。 (2)打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置

建筑消防设施检测仪器设备操作规程

中豪鸿达管理体系文件 消防设施检测设备 操作规程 文件编号:ZHHD/WI—CZ--03-2014 版本号:页次:P1-P24 编写人:日期:XX年X月X日 审核人:日期:XX年X月X日 批准人:日期:XX年X月X日 受控印章: 发文登记号: 2014年X月X日发布 2014年X月X日实施

目录 1.感温探测器试验装置操作规程 (1) 2.感烟探测器试验装置操作规程 (4) 3.水喷淋系统试水检测装置操作规程 (6) 4.消火栓系统试水检测装置操作规程 (8) 5.数字照度计操作规程 (10) 6.数字风速计操作规程 (12) 7.数字微压计操作规程 (13) 8.数字声级计操作规程 (15) 9.坡度尺操作规程 (17) 10.接地电阻测试仪操作规程 (18) 11.数字万用表操作规程 (22) 12.数字秒表操作规程 (26) 13.绝缘电阻测试仪操作规程 (28) 14.数显卡尺操作规程 (31) 15.压力表操作规程 (33) 16.线性光束感烟探测器滤光片操作规程 (34) 17.电子天平操作规程 (37) 18.数显推拉力计操作规程 (38) 19.红外测温仪操作规程 (39)

JCSB-1 感温探测器试验装置操作规程 1.目的和适用围 1)为确保操作过程安全可靠,保障检验结果准确、科学、公正, 特制定本作业指导书。 2)本作业指导书适用于感温探测器试验装置的使用与维护。 2.引用文件 1)检验工作程序 仪器设备的检定校准 仪器设备的管理程序 2)感温探测器试验装置使用说明书 3.职责 1)检验室人员负责该机的使用和维护。 2)综合办公室负责该机的维修检定、自检。 4、操作与维护 1)该试验装置主要用于火灾自动系统的调试、验收、维护检查等 工作。 2)环境条件 使用最高环境温度≤50℃。 3)安全要求及注意事项 A.不得在有爆炸危险场所使用本装置。 B.使用加热笔时不应将开关调节环开至最大,此时加热套温度

消防设施设备和器材使用方法及注意事项

消防设施设备和器材使用方法及注意事项 1.灭火器的使用说明: 1.1泡沫灭火器: 1.1.1使用方法: 提取泡沫灭火器时,注意筒身不可倾斜,防止两种药液混合,到达火场后,颠倒筒身,上下摆动几次,使其发生化学反应,先拔掉安全销,借助气体的压力,将泡沫从筒嘴喷出将火扑灭。 1.1.2使用范围: 适用于扑救油脂类、石油产品以及纸张、布匹、木材等物质的初起火灾。 1.2干粉灭火器: 1.2.1使用方法: 先拔掉安全销,将喷嘴对准火焰根部,握住握把,然后用力按下压把,开启阀门,气体充入筒内,干粉即从嘴管喷出,干粉应对准火焰根部扫射。 注:使用时应左右摆动,上下颠倒几次,使干粉松动后,再提起进行灭火。 1.2.2使用范围: 适用于油类、易燃液体、可燃气体和电气设备的初起起火。 1.3二氧化碳灭火器: 1.3.1使用方法: 使用二氧化碳灭火器时,先拔掉保险插销,然后压紧压把,就有二氧化碳从喇叭口喷出,手要握在喇叭筒的手柄年,不可直接接触喇筒,以防冻伤。二氧化碳灭火器射程近,应接近着着火点,从上风方向喷射。 1.3.2使用范围: 适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器、仪表、油脂类及600伏以下的电气装置的初

起火灾。 2消防栓的使用说明: 2.1消防栓内所配备的器材: 配备的器材有:水带(12.5米)、消防软盘卷管(25米)、水枪、接合器、水阀。 2.2消防栓的基本使用方法: 当发生火灾时,先估算消防栓与火场的距离,迅速将水带抛开,然后将消防水带的接口对准接合器接紧,再将枪头接在水带接口处,打开水阀,同时用手抱紧枪头,对准火场。如果距离短时,可使用消防软盘卷管,先将软盘卷管拉开,拉开的同时打开水阀,然后打开水枪阀门,使用时将喷嘴对准火场。 2.3手动报警器的使用说明: 2.3.1手动报警器的种类: 击碎玻璃报警器和按下报警器两种。 2.3.2各种报警器的使用方法: 击碎玻璃报警器:当发生火警时击碎玻璃即可报警。 按下报警器:当发生火警时按下即可报警。

消防器材维护保养制度

1、单位的消防设施器材实行专人或定人管理制度。 2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。 3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。 4、消防设施器材到期,及时到消防部门检测维修并予以办理更换。 5、本着“谁主管,谁负责”的原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。 6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。

1.0目的:为了确保消防器材的正常使用和起到防火、灭火的应急作用。 2.0适用范围:小区任何公共区域的消防设施设备的管理。 3.0管理程序: 3.1小区内的所有消防设施设备器材均由管理处统一实施有效的管理; 3.2严格执行管理处制定的消防器材使用、保养、保管制度; 3.3消防设施设备包括器材应印有管理处统一的消防明显标志及编排号; 3.4消防水源、器材、设备未经管理处经理同意,不得擅自使用或挪用; 3.5灭火器放置的位置要明显、合理,有紧急情况便于使用,但又不阻碍他人,灭火器必须按楼层号进行编号,防止遗失,灭火器箱必须用管理处统一印制的消防封条予以封住,杜绝别人乱使用; 3.6消防管要做明显的消防标志,方便区分使用,更利于加强管理; 3.7消防栓应按编号,统一用消防封条进行封闭,杜绝有人乱使用水源和动用设施; 3.8消防斧、消防车扳手、消防服、消防撬、消防绳,必须统一摆放、统一管理,交接班必须进行清点,并做好相关使用登记工作; 3.9 消防泵、喷淋泵必须保持正常运转供水,消防水泵必须控制在自动状态,以便于及时有效地进行灭火工作; 3.10 物业管理处根据实际情况,要定期按时更换灭火器材的药剂、充氧等工作; 3.11 各用户单元内或自备的消防器材由用户自行负责保养、更换,检查用户单元消防工作落实情况由管理处组织进行,同时做好记录备案; 3.12 消防通道经常检查,不准放杂物,保持通道畅通干净,防火门应经常处于关闭状态,能够安全有效的隔绝不安全隐患;

消防设施检测内容及程序

消防设施检测内容 消防设施检测内容有七大项 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服

务质量负责。三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;

消防设施器材的设置及用途

编号:SM-ZD-55088 消防设施器材的设置及用 途 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施器材的设置及用途 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1消火栓的使用方法 1消防栓一般由水喉、水带、水枪以及附件(如专用板手、连接器等)组成其操作顺序是(一般由二人或多人配合操作): a.铺设水带; b.连接水带与水喉接口; a.连接水枪; b.打开水喉门,双手握紧水枪对准燃烧体猛烈喷射。 2使用注意事项: a.水带铺设时应避免骤然曲折,以防止降低耐水压的能力,还应避免扭转,以防止充水后水带转动,而使内扣式水带接口脱开。 b.充水后应避免在地面上拖拉,需要改变位置时,应尽量抬起移动,以减少磨损。 c.用后应清洗干净,晒干后盘卷保存于阴凉干燥处。 D灭火应先浇湿四周在进行扑灭

3消防栓不适用于带电火灾、金属火灾、比水的密度轻的火灾 2干粉灭火器(在上风口使用) 2.1手提式干粉灭火器 2.1干粉灭火器是以高压氮气为动力,喷射筒内的干粉(NaHCO3或磷酸铵盐)进行灭火的器材,分为储气式和储压式两种。 2.2适用于扑救油类、可燃气体、易燃液体、电器设备等初起火灾。 2.3使用方法: a.灭火时,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 b.拔掉保险销,一只手握隹喷嘴管,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴中出来。对准火焰根部猛烈扫射。 2.4推车式干粉灭火器使用方法(以两人配合操作): a.将灭火器推至燃烧物附近(5~8米); b.伸展胶管; c.拔出保险销,将阀门干拔至垂直位置; d.用力打开喷嘴开关,干粉便喷出;准火焰根部猛烈扫

消防设施设备日常维护保养与管理制度守则

精心整理消防设施、设备日常维护保养与管理制度 加强消防设施、设备日常的维护保养与管理工作,确保火灾发生后每一个灭火器、每一个消防栓都能确实有效的用于灭火,让每一消防设施、设备安全无故障运行,为第一时间扑灭初期火灾提供有力的保障。 制在 力表的指针应指示在绿色区域,如指针指示为红色区域应重新充装及驱动气体。 4、灭火器喷嘴不得有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换。 5、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。 三、灭火器的报废:

1、灭火器的报废年限,从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废。手提式干粉灭火器(贮气瓶式)为8年,手提式二氧化碳灭火器为12年。 2、灭火器的筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(锈蚀面积超过筒体面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废。 3、灭火器因部件故障无法修复的或在检修中无法达标的必须报废。 消防栓的日常维护与保养 室内消防栓主要部件分为:消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水阀等组成。 1、消火栓箱无变形、无锈蚀,箱门开启灵活;箱内洁净,无杂物、干燥,无水渍;玻璃无破损,消防标示完整、清晰。

2、消火栓的水带按要求以带状呈MMM形码放,齐整有序的垂挂于消火栓箱内;水带内外保持干燥,无水渍;水带无磨损,保障通畅无渗水现象。 3、消火栓的水枪应置于托架位置摆放,水枪无破损,抢嘴无堵塞。 4、消火栓的栓体无渗水、无锈蚀、无污渍污垢,水阀易转动。 5、水带、水枪、水阀保持连接状态,部件无挪用现象。 续约 疏散指示标志的日常维护与保养 1、体育馆、食堂、教学楼、办公楼的主要疏散路线应设置发光疏散指示标志。 2、疏散指示标志宜设置在安全出口的顶部和疏散走道及转角处,距地面高 度一米以下的墙面上。 3、走道上的疏散指示标志间距不宜大于20米。

消防设施维护保养管理制度

消防设施、器材维护保养管理制度 JXHG-安字(2013)-001 一、目的 做好消防设施、器材维护保养工作,保证消防器材、设施处于完好状态,为公司安全生产提供保障。 二、适用范围 本管理制度适用于本公司的所有安全设施、器材的维护保养管理工作,包括消防泵房、消防水管线、灭火器、干沙箱、防毒面具、防火门、室内消火栓、室外消火栓、火灾报警系统、消防安全标志等。 三、管理职责 1、环安科负责公司消防设施、器材的管理工作,负责公司消防器材的配备和更换。 2、设备部负责组织公司消防设施的维修,负责消防设施机电设备日常维护保养工作的监督与执行。 3、**车间负责消防泵房的日常管理工作及消防泵房机械设备的日常维护保养工作,环安科负责消防公用管线日常巡查。 4、电仪班负责消防泵房供电系统、电气控制设备、现场火灾报警系统及通讯线路的日常管理及维护保养工作。 5、各车间负责本车间所辖范围内所有消防设施、器材的日常管理及维护保养工作。 四、工作程序: 1、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时,需经环安科许可。 2、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。 3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理。 4、环安科应由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行检查,

按照消防器材和消防设施的性能要求,每季度第二个月30日进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修,并做好记录。 5、环安科每月组织一次火灾报警装置的信号模拟实验,验证声、光显示是否正常,每月组织一次消防水泵的模拟信号启动实验,但试验前一定要做好妥善安排。 6、环安科每季度组织一次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换。(消防泵供电来自于35KV,当此电源断电后只能人工启动10KV或发电机供电) 7、电仪班每日应对消防泵房电气控制系统进行检查,发现问题及时解决,同时上报设备部和环安科,每周对现场火灾报警系统及通讯线路检查一次,发现问题及时整改。负责配合环安科及车间进行消防系统信号模拟实验。 8、**车间应按公司相关规定的要求每日对消防泵房设备、设施进行巡检,并按消防水泵维护保养规程(后附)对设备进行日常维护保养。每日检查一次贮存消防用水的水池液位、无底阀及管路泄漏情况,核对无底阀水位、管网压力,发现故障,及时进行修理。 9、设备部每两年应对消防水泵解体检修一次。(如果现今运转正常,两年期间不是经常性运转,是否需要解体检修? 10、各车间负责对所辖范围内的室内消火拴、室外消火栓系统每半年至少进行一次全面检查,检查要求为: 10.1室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。 10.2消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 10.3消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。 10.4报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。 10.5消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。 10.6消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 11、各车间负责对所辖范围内的消防安全疏散设施每日进行检查,发现有以下问题之一的,应立即整改。

消防设施检测记录表

建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日

检测员:记录员: 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话: 建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度lx,应急照明时工作面照度lx。

⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面m,后侧m,左侧m,右侧m,距地:m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地MΩ,相间MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音dB,最远点声强dB,物理位置,消防广播分区最远距离m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音dB,声强dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距m;⑵距端墙距离m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□:

消防设施器材的设置及用途(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消防设施器材的设置及用途(标 准版)

消防设施器材的设置及用途(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1消火栓的使用方法 1消防栓一般由水喉、水带、水枪以及附件(如专用板手、连接器等)组成其操作顺序是(一般由二人或多人配合操作): a.铺设水带; b.连接水带与水喉接口; a.连接水枪; b.打开水喉门,双手握紧水枪对准燃烧体猛烈喷射。 2使用注意事项: a.水带铺设时应避免骤然曲折,以防止降低耐水压的能力,还应避免扭转,以防止充水后水带转动,而使内扣式水带接口脱开。 b.充水后应避免在地面上拖拉,需要改变位置时,应尽量抬起移动,以减少磨损。 c.用后应清洗干净,晒干后盘卷保存于阴凉干燥处。 D灭火应先浇湿四周在进行扑灭

3消防栓不适用于带电火灾、金属火灾、比水的密度轻的火灾 2干粉灭火器(在上风口使用) 2.1手提式干粉灭火器 2.1干粉灭火器是以高压氮气为动力,喷射筒内的干粉(NaHCO3或磷酸铵盐)进行灭火的器材,分为储气式和储压式两种。 2.2适用于扑救油类、可燃气体、易燃液体、电器设备等初起火灾。 2.3使用方法: a.灭火时,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 b.拔掉保险销,一只手握隹喷嘴管,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴中出来。对准火焰根部猛烈扫射。 2.4推车式干粉灭火器使用方法(以两人配合操作): a.将灭火器推至燃烧物附近(5~8米); b.伸展胶管; c.拔出保险销,将阀门干拔至垂直位置; d.用力打开喷嘴开关,干粉便喷出;准火焰根部猛烈扫射。 2.5注意事项 2.5.1不能扑救旋转电气火灾 2.5.2不能扑救金属火灾

建筑消防设施检测仪器设备操作规程(DOC 41页)

建筑消防设施检测仪器设备操作规程(DOC 41页)

康龙消防管理体系文件 消防设施检测设备 操作规程 文件编号:ZHHD/WI—CZ--03-2014 版本号:页次:P1-P24 编写人:日期:XX年X月X日 审核人:日期:XX年X月X日 批准人:日期:XX年X月X日 受控印章: 发文登记号: 2014年X月X日发布 2014年X月X日实施

目录 1.感温探测器试验装置操作规程 (1) 2.感烟探测器试验装置操作规程 (2) 3.水喷淋系统试水检测装置操作规程 (4) 4.消火栓系统试水检测装置操作规程 (6) 5.数字照度计操作规程 (8) 6.数字风速计操作规程 (10) 7.数字微压计操作规程 (11) 8.数字声级计操作规程 (13) 9.坡度尺操作规程 (15) 10.接地电阻测试仪操作规程 (16) 11.数字万用表操作规程 (20) 12.数字秒表操作规程 (24) 13.绝缘电阻测试仪操作规程 (26) 14.数显卡尺操作规程 (29) 15.压力表操作规程 (31) 16.线性光束感烟探测器滤光片操作规程 (33) 17.电子天平操作规程 (35) 18.数显推拉力计操作规程 (36) 19.红外测温仪操作规程 (37)

JCSB-1 感温探测器试验装置操作规程 1.目的和适用范围 1)为确保操作过程安全可靠,保障检验结果准确、科学、公正, 特制定本作业指导书。 2)本作业指导书适用于感温探测器试验装置的使用与维护。 2.引用文件 1)检验工作程序 仪器设备的检定校准 仪器设备的管理程序 2)感温探测器试验装置使用说明书 3.职责 1)检验室人员负责该机的使用和维护。 2)综合办公室负责该机的维修检定、自检。 4、操作与维护 1)该试验装置主要用于火灾自动系统的调试、验收、维护检查 等工作。 2)环境条件 使用最高环境温度≤50℃。 3)安全要求及注意事项 A.不得在有爆炸危险场所使用本装置。 B.使用加热笔时不应将开关调节环开至最大,此时加热套

消防器材使用及设施安全管理制度

消防器材使用及设施安全管理制度 1、消防器材及设施主要包括:各种灭火器、消防桶、消防锹、消防栓、水枪、水灾自动报警器及灭火系统、消防装备、阻燃防火材料及其他消防产品,只限消防专用,禁止占用,操作他用或移动位置、损坏等。 2、消防器材及设施的日常维护和保养,坚持“谁使用、谁受益、谁负责”的管理原则。 3、各单位消防器材及设施必须纳入生产设备管理中,配置的灭火器一律实行挂牌责任制,实行定位放置,定人负责、定期检查维护的“三定”管理。 4、车间科室对本单位消防器材设施,应设立消防器材设施配置台帐,各类消防器材领发一律由兼职防火员(安全员兼)负责,任何个人不予办理领发。 5、各单位必须在冬季对水容性灭火器及室个消防栓采取间断性的维护保养,防冻措施。 6、消防器材在使用后必须更换到位,在使用过程中,应注意不要损坏,并保持无灰尘、无油污。 7、操作人员会正确使用消防器材和扑灭火灾的基本办法,熟悉各部位消防器材及设施的配备情况。 库房安全管理制度 作者:佚名文章来源:不详点击数:0 更新时间:2007-1-28 15:47:31 1、保管员每天上下班前,要检查库房、库区周围是否有不安全因素存在,门窗、锁是否完好,如有异常应采取必要措施,并及时向项目经理及保卫部门汇报。 2、在禁止烟火的地段和库区内严禁明火及吸烟,作好对入库人员宣传教育、监督。 3、对易燃、易爆、有毒、有害物品,设专库单独存放并严格支领制度,消除不安全的因素,防止意外事故的发生。 4、保管员应保证库区内消防设备完整有效,不许随意挪用,对在库区内不安全作业的行为有权制止。 5、保管员对库存物品,对外有保密的责任,无关人员不得随意进出库房,库房保管员要坚守岗位,不得擅离职守,需要离开时关好窗、锁好门,防止发生意外。 6、库房内的物资按品种、规格、型号、产地、质料整洁有序,定量码放,并作好标识。库房要作好通风、降温、防火、防潮,防止物资霉烂变质。 7、仓库保管员对入库物资要严格进行盘点,保证入库物资的数量和质量,并建立明细台帐,做到帐物相符。在贮存过程中

消防设施器材维护保养管理规定

编号:SM-ZD-27396 消防设施器材维护保养管 理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施器材维护保养管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、根据消防法律、法规要求,按规定使用场所的性质、特点设置消防栓、防火门、火险报警、安全疏散标志、应急照明等设施、设备,配置灭火器、灭火沙、灭火石棉布、消防工具等器材;配备专用防火、逃生器材。 二、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。 三、单位必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。 四、消防值班人员应每周对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。 五、单位应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养,并出具月报告书。 六、在安全状况下,任何单位与个人未经许可严禁动用消防安全设施及其附件和线路。因检修、建筑装修和改造确

消防设施检测内容及流程

消防设施检测内容及流程 一、火灾自动报警系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试; 4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能; 5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能; 6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能; 7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能; 8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能; 9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号; 二、消防供水系统 1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况; 2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等; 3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等; 4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等; 5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等; 三、室内消火栓系统 1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;

2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等; 3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状; 4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度; 5、检查手动启泵按钮的设置及其功能; 四、自动喷水(雾)灭火系统 1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等; 2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能; 3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能; 4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等; 5、对报警阀组进行功能试验; 6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验; 五、防排烟及通风空调系统 1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值; 2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能; 3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况; 4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验; 六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁 对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。 1、查看卷帘门的宽度、嵌入轨道内深度等安装情况,现场操作按钮盒控制门的起降,测试升降速率并查看降落后的反馈信号。 2、测试卷帘控制器相关功能。 3、查看防火门的安装情况。 4、查看电动防火门的闭门器。 5、测试防火卷帘、电动防火门和挡烟垂壁的联动情况。 七、气体灭火系统

相关文档