文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工方案-轻钢龙骨施工方案(定稿)[001]

施工方案-轻钢龙骨施工方案(定稿)[001]

施工方案-轻钢龙骨施工方案(定稿)[001]
施工方案-轻钢龙骨施工方案(定稿)[001]

青建集团股份公司施工方案山东省第23届运动会综合指挥中心工程

轻钢龙骨墙板施工方案

(B—QL01)

批准:

审核:

编制:

青建集团股份公司房建二分公司

二O一二年四月

目次一.工程概况··2

二.施工准备··2

1.材料准备··2

2.主要机具··2

3.作业条件··2

4.施工工艺··3

5.质量标准··9

6.施工试验计划··10

7.安全生产、现场文明施工要求··10

8.成品保护··10

9.工程质量验收··10

10.主要工程质量通病治理措施··10

11.编制依据··11

12.节点详图··11

一.工程概况:

本工程为济宁综合指挥中心轻钢龙骨墙板安装项目。其中轻钢龙骨纸面石膏板120厚为设计基准,主要用于地上普通用房,如办公室、会议室、备用房间等房间隔墙。双面双层内填50厚岩棉(12+12+75+12+12)其中用于会议室等有隔声要求的房间,要求空气声隔声标准(A声级)大于50dB。墙体的耐火极限应满足1小时。轻钢龙骨埃特板(硅酸钙板)隔墙120厚为设计基准,主要用于卫生间、清洁间、淋浴间等有水的房间,双面单层内填50岩棉的做法(10+100+10),独立的或者与卫生间相邻的开水间维护墙体使用硅酸钙板隔墙。有水房间与无水房间之间的隔墙采用一面单层埃特板(硅酸钙板)一面双层纸面石膏板(10+100+12+12)。

由于一、二层层高超过5米,按图集《8BJ2-5(88J)墙身-轻钢龙骨纸面石膏板(2007)》常规做法不能保证墙身稳定性,等需等设计出专门加固方案,本方案仅适用二层以上部位的轻钢龙骨隔墙的施工。

二.施工准备:

1.材料准备:

1.1轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列的通贯龙骨,品牌为龙牌或亿博。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,表面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。

1.2紧固材料:M8膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(单层l2mm厚纸面石膏板/10mm硅酸钙板用25mm长螺丝,两层12mm厚纸面石膏板用35mm长螺丝)等,应符合设计要求。

1.3填充材料:50厚岩棉等按设计要求选用。

1.4纸面石膏板、埃特板(硅酸钙板):纸面石膏板应有产品合格证,品牌为龙牌、亿博或者泰山。本工程采用12厚纸面石膏板和10厚埃特板(硅酸钙板)。

1.5接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、108胶。

1.5.1 接缝腻子:抗压强度>0.3MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h。

1.5.2 50mm中碱玻纤带和玻纤网格布:

布重>80g/m2

断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N,纬向>150N。

2.主要机具

板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。

3.作业条件

3.1主体结构已验收。

3.2室内弹出+100cm标高控制线。

3.3熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。

3.4根据设计图和提出的备料计划,检查隔墙全部材料,使其配套齐全。安装各种系统的管、线盒及其他准备工作已到位。

3.5主体结构墙为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋防腐木砖。3.6先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工。

che 4.施工工艺

4.1工艺流程

图1 轻钢龙骨隔墙施工流程

4.2弹线、分档

在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的位置。

图2 龙骨布置示意

4.3踢脚部位处理

由于室内三层以上地面建筑做法仅50,为了保证100高踢脚做法,取消地枕,在结构面设置方钢管将地龙骨抬起,在踢脚板高度范围内设防腐处理后的9厘板作为黏贴100高踢脚板的基层,详图3

148

123

100

100

双层12mm厚纸面石膏板刮腻子乳胶漆饰面蝴蝶卡穿心龙骨

岩棉

地砖踢脚线九厘板防腐涂料2遍

双层12mm厚纸面石膏板刮腻子乳胶漆饰面蝴蝶卡穿心龙骨

岩棉

地砖踢脚线

九厘板防腐涂料2遍

C100系列隔墙龙骨@400mm C75系列隔墙龙骨@400mm C100系列天地龙骨

C75系列天地龙骨

?8mm膨胀螺栓

C100系列隔墙大样图 SC 1:5C75系列隔墙大样图 SC 1:5

?8mm膨胀螺栓

40X60*3mm镀锌方管40X40X4镀锌角钢固定于方管两侧@600mm

40X60*3mm镀锌方管

40X40X4镀锌角钢固定于方管两侧@600mm

40X60*3mm镀锌方管

40X60*3mm镀锌方管

?8mm膨胀螺栓

?8mm膨胀螺栓

40X40X4镀锌角钢固定于方管两侧@600mm

40X40X4镀锌角钢固定于

详图3 踢脚线细部处理

4. 4沿顶、沿地固定龙骨

按弹线位置固定沿顶、沿地龙骨,可用M8*50膨胀螺栓固定,固定点间距600mm ,龙骨对接应平直。细部处理见图3和图4.

图4无吊顶房间隔墙顶部处理

图5 有吊顶房间顶部处理

4.5固定边框龙骨

沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于1000mm,固定应牢固。

边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。

4.6选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400~750mm,龙骨两端的距离为25mm。

4.7安装竖向龙骨应垂直,其中卫生间(贴面砖墙体)部位竖向龙骨间距300mm,其它房间竖向间距400mm

4.8选用通贯系列龙骨时,低于3000的隔墙宜安装1道,3000-5000高的隔墙宜安装2道,5000以上的宜安装3道。

4.9罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝。

4.10门窗及转角节点处,其他薄弱点为保证墙体稳定性,需进行加固处理。门框采用单独方钢管门框系统,详附图:

图6 门窗顶部龙骨连接构造

双层12mm厚纸面石膏板

刮腻子乳胶漆饰面

C75系列隔墙龙骨@400mm

80*40*2.5mm镀锌方管焊

接于两侧竖向方管

两侧竖龙骨

岩棉

成品门套

123

C75系列隔墙门梁大样图 SC 1:5

1

2

3

双层12mm厚纸面石膏板

刮腻子乳胶漆饰面

岩棉

C75系列隔墙龙骨@400mm

80*40*2.5mm镀锌方管焊

接于横向方管

成品门套

C75系列隔墙门框大样图 SC 1:5

9厘板防火处理2遍

9厘板防火处理2遍

80*40*2.5mm镀锌方管固

定于底板与顶板

80*40*2.5mm镀锌方管焊

接于两侧竖向方管

C75系列门框加固处理

于两侧竖龙骨

岩棉

C100系列隔墙门框大样图 SC 1:5

注:所有钢材切割、焊接处防锈处理。

100*50*3.5mm镀锌方管固定于底板与顶板

100*50*3.5mm镀锌方管焊接于两侧竖向方管

C100系列门框加固处理

4.11对于特殊结构的隔墙龙骨安装 (如曲面、斜面隔墙等),应符合设计要求。 4.12电气铺管、安装附墙设备

按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行,或在另一面石膏板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。 4.13龙骨检查校正补强

安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处,应进行加固。 4.14安装石膏/埃特板(硅酸钙板)罩面板

(1)纸面石膏板/埃特板(硅酸钙板)宜竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨上。曲面墙所用纸面石膏板/硅酸钙板宜横向铺设。

(2)龙骨两侧的纸面石膏板/埃特板(硅酸钙板)及龙骨一侧的内外两层纸面石膏板应

错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上。

(3) 纸面石膏板/埃特板(硅酸钙板)用自攻螺钉固定。沿纸面石膏板/硅酸钙板周边螺钉间距不应大于200mm,中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。

(4)安装纸面石膏板时,应从板的中部向板的四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。钉眼应用石膏腻子抹平。

(5) 纸面石膏板/埃特板(硅酸钙板)宜使用整板。如需对接时,应紧靠,但不得强压就位。

(6)隔墙端部的纸面石膏板/埃特板(硅酸钙板)与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板,挤

压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。

(7)隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖,罩面板应

离地面20~30mm;用大理石、水磨石踢脚板时,

罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝严密。

(8)铺放墙体内的玻璃棉、矿棉板、岩棉板等填

充材料,与安装另一侧纸面石膏板/硅酸钙板

同时进行,填充材料应铺满铺平。

4.15接缝及护角处理

(1) 纸面石膏板/埃特板(硅酸钙板)墙接缝

做法有3种形式,即平缝、凹缝和压条缝。一般做平缝较多,可按以下程序处理:

1)纸面石膏板/埃特板(硅酸钙板)图7 拐角墙细部处理

图8 十字交叉墙细部处理

安装时,其接缝处应适当留缝(一般3~6mm),并必须坡口与坡口相接,接缝内浮土清除干净后,刷一道50%浓度的108胶水溶液。

2)用小刮刀把WKF接缝腻子嵌入板缝,板缝要嵌满嵌实,与坡口刮平。待腻子干透后,检查嵌缝处是否有裂纹产生,如产生裂纹要分析原因,并重新嵌缝。

3)在接缝坡口处刮约1mm厚的WKF腻子,然后粘贴玻纤带,压实刮平。

4)当腻子开始凝固又尚处于潮湿状态时,再刮一道WKF腻子,将玻纤带埋入腻子中并将板缝填满刮平。

5)阴角的接缝处理方法同平缝。

(2)阳角可按以下方法处理:

1)阳角粘贴两层玻纤布条,角两边均拐过100mm,粘贴方法同平缝处理,表面亦用接缝腻子刮平。

2)当有部位做金属护角条时,按要求的部位、高度,先刮一层腻子,随即用镀锌钉固定金属护角条,并用腻子刮平。

4.16待板缝腻子干燥后,检查板缝是否有裂缝产生,如发现裂纹,必须分析原因,采取有效的措施加以克服,否则不能进入板面装饰施工。

5质量标准

5.1主控项目

(1)骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种规格性能和木材

的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程材料应有相应性能等级的检测报告。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

(2)骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。检验方法:手扳检查、尺量检查、检查隐蔽工程验收记录。

(3)骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

(4)骨架隔墙的墙面板应安装牢固。无脱层、翘曲、折裂及缺损。

检验方法:观察;手扳检查。

(5)墙面板所用接缝材料和接缝方法应符合设计要求。

检验方法:观察。

5.2一般项目

(1)骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。

检验方法:观察;手摸检查。

(2)骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

检验方法:观察。

(3)骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。

检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。

(4)轻钢龙骨纸面石膏板/硅酸钙板罩面隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表

5.4.4.2.(4)的规定。

表5.4.4.2.⑷轻钢龙骨纸面石膏板/硅酸钙板罩面隔墙安装的允许偏差和检验方法

6.施工试验计划

6.1各分项工程的检验批应按下列规定划分:

同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

6.2民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118的规定。

6.3轻钢龙骨纸面石膏板/硅酸钙板罩面隔墙工程的检查数量应符合下列规定:

每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间;不足3间时应全数检查。

7安全生产、现场文明施工要求

7.1隔墙工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。

7.2脚手架上搭设跳板应用铁丝绑扎固定,不得有探头板。

7.3工人操作应戴安全帽,骨架施工严格防火措施。

7.4施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫,不能扬尘污染环境。

7.5有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪声污染、扰民。

7.6机电器具必须安装触电保护装置。发现问题立即修理。

7.7遵守操作规程,非操作人员决不准乱动机具,以防伤人。

7.8现场保持良好通风,但不宜有过堂风。

8成品保护

8.1轻钢骨架隔墙施工中,各工种间应保证已安装项目不受损坏,墙内电线管及附墙设备不得碰动、错位及损伤。

8.2轻钢龙骨及纸面石膏板/硅酸钙板入场时,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形、不受潮、不污染、无损坏。

8.3施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护,防止损坏。

8.4已安装好的墙体不得碰撞,保持墙面不受损坏和污染。

9 工程质量验收

9.1施工时按照施工工艺,严格控制每一步质量,做好自检工作,并且会同监理做好抽检和验评工作。

9.2检验批的合格判定应符合下列规定:

(1)抽查样本均应符合主控项目的规定。

(2)抽查样本的80%以上应符合一般项目的规定。其余样本不得存在影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检查项目,其最大偏差不得超过允许偏差的1.5倍。

9.3轻钢龙骨纸面石膏板/硅酸钙板罩面隔墙工程验收时应检查下列文件和记录:

(1)轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

(3)隐蔽工程验收记录。

(4)施工记录。

9.4轻钢龙骨纸面石膏板/硅酸钙板罩面轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

(1)隔墙中设备管线的安装及水管试压。

(2)预埋件或拉结筋。

(3)龙骨安装、龙骨防腐、防水。

(4)填充材料的设置。

9.5轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。

10 主要工程质量通病治理措

10.1板缝开裂

(1)原因分析:轻钢龙骨结构构造不合理,刚度差,石膏板受潮变形,接缝腻子质量差。

(2)预防措施:首先轻钢龙骨结构构造要合理,符合设计要求,且具备一定刚度,其次石膏板应干燥干透,不得受潮,且安装要牢固,接缝腻子必须是质量好的合格产品。

10.2墙面竖向通缝,轻钢骨架不稳

(1)原因分析:墙体过长,温差过大,轻钢骨架连接不牢。

(2)预防措施:超过6m的墙体应设控制变形缝,进入冬季采暖期应控制供热温度,注意开窗通风,防止温差和湿度过大造成墙体变形裂缝,轻钢龙骨架必须连接牢固,节点严格按设计要求及构造要求施工。

10.2墙板面不平、裂缝凹凸不均

(1)原因分析:龙骨安装横向错位,墙板厚度偏差大。

(2)预防措施:龙骨安装应拉通线,上下弹好墨线,石膏板安装设专人验收质量,检测厚度,注意板块分档尺寸,保证板间拉缝一致。

10.3不同墙体交接处处理

为预防不同墙体交接处饰面出现裂缝,采用最外层石膏板将混凝土柱子包裹处理。详下图:

C75系列隔墙龙骨@400mm

图:遇柱隔墙板处理11.编制依据

《08J2-5墙身轻钢龙骨纸面石膏板》

《建筑工程施工工艺规程》(DBJ14-032-2004)《建筑工程装饰装修验收规范》

12.节点详图