文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某厂房单向板设计

某厂房单向板设计

某厂房单向板设计
某厂房单向板设计

网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》题目:某厂房单向板设计

学习中心:

专业:

年级: 2013年春/ 季

学号:

学生:

指导教师:

1 基本情况

本章需简单介绍课程设计的内容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等内容。

一、设计资料

1、厂房平面示意图

如图所示:

图1-1:厂房平面示意图

2、建筑构造

①生产车间的四周外墙均为mm 370承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为300300mm mm ?,柱高为m 5.4.②楼盖面层做法: mm 20厚水泥砂浆面层

mm 20厚混合砂浆天棚抹灰 ③梁侧抹灰做法:mm 15厚混合砂浆抹灰

3、荷载参数

楼面活荷载: 3/0.6m kN =γ 水泥砂浆容重: 3/20m kN =γ; 钢筋混凝土容重 3/25m kN =γ; 混合砂浆容重: 3/17m kN =γ; 恒载分项系数: 2.1=G γ;

活载分项系数: 1.3Q γ=(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于2/4m kN )。

4、建筑材料

混凝土:25C

钢 筋:主梁及次梁受力筋采用335HRB 级钢筋,板及梁内的其他钢筋采用

235HPB 级钢筋.

5、建筑尺寸

3318L B m m ?=?

二、屋盖结构平面图

图2-1:楼盖结构平面布置图 单位:mm

2.1 板的设计

本节内容是根据已知的荷载条件对板进行配筋设计,按塑性理论进行计算。 板按考虑塑性内力重分布方法计算。板的226600 3.32000l mm

l mm

=≈>3,宜按单向板设计,本设计按单向板设计。 板的的厚度按构造要求取12000

8050440

l h mm mm =>==mm.次梁截面高度取h=500mm >266004401515

l == mm,截面宽度b=200 mm,板尺寸及支承情况图如图

3-1所示。

g+q=11.09kN/m

(b

)

(a )

图3-1:板的尺寸和计算简图 (a )板的尺寸 (b )计算简图

1、荷载

(取1m 宽板带为计算单元)

恒载标准值

20 mm 水泥砂浆面层 23/4.0/2002.0m kN m kN =? 80 mm 钢筋混凝土板 320.0825/ 2.0/kN m kN m ?= 20 mm 混合砂浆天棚抹灰 320.0217/0.34/kN m kN m ?= 2/74.2m kN g k = 线设计值 m kN m kN m g /29.3/74.212.12=??= 活荷载设计值 m kN m kN m q /8.7/0.613.12=??= 合计 m kN /09.11 即每米板宽 m kN q g /09.11=+

2、内力计算

计算跨度 边 跨

0.20.082.00.12 1.82222

n h m m l m m m

+

=--+= 00.20.12

2.00.12 1.84 1.

8222

2

n a m

m l l m m m m =+

=--+=> 取 0 1.82l m

= 中间跨 0 2.0

0.2 1.8

l m =-= 计算跨度差

1.82 1.8 1.0%10%1.8m m

m

-=<,说明可按等跨连续板计算内力。取

1m 板宽带作为计算单元,计算简图如图3-1(b )所示。

连续板各截面弯矩计算见表3-1。

表3-1 连续板各截面弯矩计算

截面

边跨跨内

离端第二支

离端第二跨跨

内中间跨跨内

中间支座

弯矩计算系数

m α

11

1 11

1- 16

1 14

1-

20)(l q g M m +=α

/(m kN .)

3.34

-3.34 2.25 -2.57

3、板的截面承载力计算

b =1000 mm,h=80 mm,mm mm mm h 6020800=-= , 1α=1.0,连续板各截面的配筋计算见表3-2。

表3-2 连续板各截面配筋计算

板带部位截面

边区板带(○1~○2,○5~○6轴线

间)

中间区板带(○2~○5轴线间)

边跨

跨内

离端

第二

支座

离端第二

跨跨

内,中

间跨跨内 中间 支座 边跨 跨内

离端第二支座

离端第二跨跨内、中间跨跨内 中间 支座

M /(m kN .)

3.34 -3.34

2.25

-2.57 3.34 -3.34

2.25?0.8 =1.80 -2.57?0.8 = -2.07 2

1bh f M

c S αα=

0.078 0.078 0.053 0.060 0.078 0.078

0.042

0.048

ξ

0.081 0.081 0.054 0.062 0.081 0.081 0.043 0.049 y c s f f bh A /10αξ=275.4

275.4

183.6

210.8

275.4

275.4

146.2

166.6

/mm 2 选配钢筋 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ6/8 @180 Φ6/8 @180 实配钢筋面积

/mm 2

279

279

279

279

279

279

218

218

中间区板②-⑤带轴线间,各内区格板的四周与梁整体连接,故各跨跨内和中间支座考虑板的内拱效应作用,计算弯矩降低20%。

连续板的配筋示意图见图3-2。

2

实配279mm 计算275.4mm 2@180

88@1802计算275.4mm 实配279mm 2

(a )

2

实配279mm 计算275.4mm 2@180

88@180

2计算275.4mm 实配279mm 2

6/8@180

实配218mm 22

实配279mm 计算275.4mm 2@180

88@180

2计算275.4mm 实配279mm 2

2实配218mm 计算146.2mm 2@180

6/82计算166.6mm (b )

图3-2 板的配筋示意图 (a )边区板带 (b )中间板带 4、确定板的构造筋

根据构造要求该板必须配如下构造筋:

①整个板与墙体结合的四个边角各配 4Ф12,且长度不宜小于四分之n l ,经计算钢筋实长为720mm ;

②嵌入墙内的板面陪负弯矩钢筋Ф12@200,长度不宜小于七分之n l 经计算钢筋实长为470mm ;

③垂直于主梁的板面负弯矩钢筋Ф12@200,该筋伸出主梁边缘的长度不应小于

板短向净跨度41

的n l ,经计算钢筋的实长为1520;

④沿板的长边方向配构造筋Ф8@250,长度为6100;

2.2 次梁的设计

次梁按考虑塑性内力重分布方法计算。 取主梁的梁高=650 mm >

mm l 50012

6000123==,梁宽b=250 mm 。次梁有关尺寸及支承情况见图4-1(a )。

1、荷载

恒荷载设计值

由板传来 m kN m m kN /58.60.2/29.32=? 次梁自重 m kN m m m m kN /52.2)08.050.0(2.0/252.13=-??? 梁侧抹灰 m kN m m m kN /26.02)08.050.0(015.0/172.13=?-???

m kN g /36.9= 活载设计值

由板传来 2

合计 2、次梁的尺寸和计算简图

(b

(a )

g+q=24.96kN/m

图4-1 次梁的尺寸和计算简图(a )次梁尺寸 (b )计算简图 3、内力计算 计算跨度

边跨 m m m m l n 355.6225.012.06.6=-

-=m m m a l n 475.62

24

.0355.62=+=+ m m m l n 475.6514.6475.6025.1025.1>=?= 取m l 475.60=

中间跨 m m m l l n 35.625.06.60=-== 跨度差

%10%0.235.635.6475.6<=-m

m

m

说明可按等跨连续梁计算内力。计算简图如图4-1(b )。 连续次梁各截面弯矩及剪力计算分别见表4-1和4-2。

表4-1 连续次梁弯矩计算

截面 边跨跨内 离端第二支座

离端第二跨跨内、中间跨跨内

中间支座

弯矩计算系数

m α

11

1 111-

16

1 14

1-

20)(l q g M m +=α

/(m kN .)

95.13

-95.13

62.90

-71.89

表4-2 连续次梁剪力计算

截面 端支座内侧

离端第二 支座外侧

离端第二 支座内侧

中间支座 外侧、内侧

剪力计算系数

v α

45.0 55.0 55.0 55.0

0)(l q g V v +=α

/kN

71.38 87.24 87.17 87.17

4、次梁的截面承载力计算

次梁跨内截面按T 形截面计算,翼缘计算宽度为:

边 跨 mm mm l b f 216064753

1

310'=?==<mm mm mm s b 200018002000=+=+

离端第二跨、中间跨 mm mm l b f 212063503

1

310'=?==

梁高 mm h 500=,mm mm mm h 465355000=-= 翼缘厚 mm h f 80'= 判别T 形梁的类型: 对于边跨

)2

('0''

1f f

f c h h h b f -α)2

80465(802000/9.110.12mm

mm mm mm mm N -

????= 809.2.95.13.kN m M kN m =>=

离端第二跨、中间跨

1280() 1.011.9/212080(465)

22

857.8.62.90.f c f f o h mm

a f

b h h N mm mm mm mm kN m M kN m '''-=????-=>=

故均属于第一类T 形截面。

支座截面按矩形截面计算,第一内支座按布置两排纵筋考虑,取

050060440h m m =-=,其他中间支座按布置一排纵筋考虑,0465h mm =

连续次梁正截面及斜截面承载力计算分别见表4-3和表4-4。

表4-3 连续次梁正截面承载力计算

截面 边跨跨内

离端第二支座

离端第二跨跨

内、中间跨跨内

中间支座

M /(m kN .)

95.13 -95.13 62.90

-71.89

)

/(/20

12

0'1bh f M h b f M c s f c S αααα== 0.018 0.206 0.012 0.140

ξ

0.018 0.233<0.55 0.012 0.151

)

/(/1010'y c s y c f s f f bh A f f h b A αξαξ==

/mm 2 664 813 469 557

选配钢筋 318 418 218 220 实配钢筋面积 /(2

mm )

763

1017

509

628

表4-3 连续次梁斜截面承载力计算

截面 端支座内侧 离端第二 支座外侧 离端第二 支座内侧 中间支座 外侧、内侧 V/kN

71.38 87.24 87.17 87.17 N bh f c c /25.00β

276700>V

261800>V

261800>V

276700>V

N bh f t /7.00

82700>V 78200<V 78200<V 82700<V 选用箍筋

2Ф8 2Ф8 2Ф8 2Ф8 21/mm nA A sv sv =

101

101

101

101

20

0/7.025.1mm bh f V h A f s t sv yv -=

按构造配筋 1290 1300 2758

实配箍筋间距s

/mm 2 200 200 200 200

次梁配筋示意图见图4-2

8@200

22计算557m m 实配628m m 2 20

22计算469m m 实配509m m 2 18

计算813m m 实配1017m m 4 18

2222计算664m m 实配763m m 3 18

4-2 连续次梁配筋示意图

5

、确定次梁的构造筋

根据构造要求连续次梁的构造配筋如下:

①在边跨跨内配置架立筋2Ф12,长度经计算得4350mm ;

②在中间跨跨内同样配置架力筋2Ф12,长度经计算得2200mm ;(因为配置二级钢筋,所以该架力筋不用弯钩,直接搭接)

五、主梁设计

主梁按弹性理论计算

柱高H=4.5m ,设柱截面尺寸为300 mm ?300 mm 。主梁的有关尺寸及支承情况如图5-1(a)所示。

1. 荷载

恒载设计值

由次梁传来 9.36/ 6.661.78

k

N m m k N ?=

主梁自重(折算为集中荷载) 31.2

25/0.25(0.650.08) 2.0

k N m m m m m m m ???-? 8.55kN =

侧梁抹灰(折算为集中荷载) 31.2

17/0.015

(0.65

0.08)2

2.0

k N m m m m m ???-?? =0.70kN 71G kN = 活载设计值

由次梁传来 15.6/ 6.6103.0

Q k N m m k N =?=

合计 174G Q kN +=

2、主梁的尺寸和计算简力图

(b)

(a)

图5-1 主梁的尺寸及计算简图 (a )主梁尺寸 (b )计算简图 3、内力计算

边跨 0.30

6.000.12 5.732

n m l m m m

=--= 00.30

1.025 1.025 5.73 6.0222

n b l l m =+=?+=

<0.360.305.73 6.062222

n a b m m

l m m ++=+

+= 取 0 6.02l m

= 中间跨 6.00

0.30

5.7

n l m m m =-=

5.700.30

6.00

n

l l b m m m

=+=+=跨度差(6.02 6.00)/6.000.3%10%

m m mm

-=<,则可按等跨连续梁计算。

计算主梁和柱的线刚度比:

3

33

00

33

3

1

120.250.65

6.02 6.34

10.300.30

12 4.5

l

b h

EI m

i l l m

EI m

i b h

H m

H

?

====>

?

梁梁

梁梁梁

柱株

故主梁可视为铰支于柱顶上的连续梁计算简图如图5-1(b)所示。

各种不同分布的荷载作用下的内力计算可采用等跨连续梁的内力系数表进行,跨内和支座截面最大弯矩及剪力按下式计算,则

K Q l

K G l

M+

=

KQ

KG

V+

=

式中系数K值由《混凝土结构设计》书中的附录7查得,具体计算结果以及

最不利荷载组合见表5-1和表5-2。将以上最不利荷载组合下的四种弯矩图及

三种剪力图分别叠画在同一坐标图上,即可得主梁的弯矩包络图和剪力包络图,

见图5-2。

表5-1 主梁弯矩计算

计算简图

边跨跨内

中间支座、中间跨

跨内

中间支座、中间跨

跨内

1

M

K

a

M

K

B

M

K

2

M

K

b

M

K

C

M

K

○1

0.244

104.29

0.155

66.25

-0.267

-113.93

0.067

28.54

0.067

28.54

-0.267

-113.93

○2

0.289

179.20

0.244

151.29

-0.133

-82.33

-0.133

-82.19

-0.133

-82.19

-0.133

-82.33

○3

-0.044

-27.28

-0.089

-55.19

-0.133

-82.33

0.200

123.6

0.200

123.6

-0.133

-82.33

○4

0.229

141.99

0.126

78.13

-0.311

-195.52

0.096

59.33

0.170

105.06

-0.089

-55.09

○5

-0.089/3

-18.40

-0.059

-36.58

-0.089

-55.09

0.170

105.06

0.096

59.33

-0.311

-192.52

最不利荷载组合○1+○2283.49 217.54 -196.26 -53.65 -53.65 -196.26 ○1+○377.01 11.06 -196.26 152.14 152.14 -196.26 ○1+○4246.28 144.38 -306.45 87.87 133.60 -169.02 ○1+○585.89 29.67 -169.92 133.60 87.87 -306.45

表5-2 主梁剪力计算

序号计算简图

端支座中间支座

Ain

M

K

)

(

Cex

Bex

M

M

K

)

(

Cin

Bin

M

M

K

○1

0.733

52.04

-1.267(-1.000)

-89.96(-71.00)

1.000(1.267)

71.00(89.96)

○2

0.866

89.20

-1.134(0)

-116.80(0)

0(1.134)

0(116.80)

○3

-0.133

-13.70

-0.133(-1.000)

-13.70(-103.00)

1.000(0.133)

103.00(13.70)

○4

0.689

70.97

-1.311(-0.778)

-135.03(-80.13)

1.222(0.089)

125.87(9.17)

5

-0.089

-9.17 -0.089(-1.222) -9.17(-125.87) 0.778(1.311) 80.13(135.03) 最 不利荷载组合

○1+○2 141.24 -206.76(-71.00) 71.00(206.76) ○1+○3 38.34 -103.66(-174) 174.00(103.66) ○1+○4 123.01 -224.99(-151.13) 196.87(99.13) ○

1+○5 42.87

-99.13(-196.87) 151.13(224.99)

4、主梁截面承载力计算

主梁跨内截面按T 形截面计算,其翼缘计算宽度为:

00'200060003

1

31s b mm mm l b f +<=?===mm 6600,

并取mm mm mm h 615356500=-= 判别T 型截面类型:

)2

('0''1f f

f c h h h b f -α)2

80615(802000/9.110.12mm

mm mm mm mm N -

????= m kN .8.1094=>M=283.49m kN .,故各跨内截面均属于第一类T 形截面。 支座截面按矩形截面计算,取mm mm mm h 570806500=-=,(因支座弯矩较大考虑布置两排众筋,并布置在次梁主筋下面)。跨内截面在负弯矩作用下按矩形截面计算,取mm mm mm h 590606500=-=。

主梁正截面及斜截面承载力计算分别见表5-3和表5-4。

表5-3 主梁正截面承载力计算

截面 边跨跨内 中间支座 中间跨跨内 M/(m kN .)

283.49 -306.45 152.14 -53.65 )./(2

m kN b

V

26.1

)./()2

(0m kN b

V M -

-438.71

)

/(/20

12

0'1bh f M h b f M c s f c S αααα== 0.031 0.290 0.017 0.052

ξ

0.031 0.352 0.017 0.053

)

/(/1010'y c s y c f s f f bh A f f h b A αξαξ==

/mm 2 1512 1990 829 310

选配钢筋 422 622 320 220 实配钢筋面积

/mm 2 1520

2281

942

628

表5-4 主梁斜截面承载力计算

截面 端支座内侧 离端第二支座外

离端第二支座内

V/kN

141.24

224.99 196.87 N bh f c c /25.00β 457410>V 423940>V 423940>V N bh f t /7.00

136680

126680

126680

选用箍筋

82Φ

82Φ

82Φ

21/mm nA A sv sv =

101

101

101

20

0/7.025.1mm bh f V h A f s t sv yv -=

3576 154 215

实配箍筋间距s

/mm 2

150 150 150

浅谈工厂厂房的暖通设计

浅谈工厂厂房的暖通设计 西安创元建筑设计院有限公司吴安伦710068 【摘要】:工厂厂房的特性和用途决定了对其设计必须是高标准严要求。厂房设计依据其用途和工艺要求的不同,需要兼顾到许多方面,这使得厂房暖通设计在坚持工艺标准的同时,必须考虑到与周围建筑物或设施的兼顾协调。本文介绍了暖通设计时需要考虑到的因素和应注意的问题,并为如何进行暖通设计提出了一些思路。 【关键词】:工厂厂房;建筑设计;暖通设计 暖通是建筑的重要组成部分,从目前建筑使用现状来看,暖通一般包括采暖、通风和空气调节三个方面,依靠暖通空调来集中进行调节。从建筑设计角度上说,暖通并不是简单的“空调”,而是建筑设计的重要一个分项。因此,在进行建筑设计时,暖通设计必须纳入到整体设计当中去;从暖通设施安装上说,如今暖通设备越来越先进,越来越复杂,而工厂厂房往往由于面积大、特点各异而且对环境要求严格,因此对暖通设计的要求越来越严格。本文从一般的工厂厂房格局出发分析了暖通设计需要考虑到的因素,提出了一些针对性的设计方法。 一、暖通设计需要考虑到的因素及措施 (一)负荷值计算 工业厂房的采暖热负荷和空调冷负荷与一般民用建筑不同。根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003),工业厂房的冬季采暖设计温度在12℃~21℃,夏季空调室内设计温度可以取26℃~27℃。实际上,各类车间的负荷大小和组成千差万别,由于生产工艺的要求,如有的厂房要求排风量大;有的厂房常年进行热加工处理,厂房内部发热量比较大;而有的厂房内人员数量略多,劳动强度比较大,因而空调冷负荷中,人员湿负荷比较大。所以,在设计时应根据不同的特点作针对性设计或者综合设计。 工业厂房暖通空调设计中冷热源的选择,考虑到厂房类建筑多是布置在工业区内,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温热水作为热媒。当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽作为热媒。如果厂区内没有蒸汽或热水热源,某些不存在易燃危险的车间可以采用燃气辐射采暖,这也是一种比较经济的采暖方式。对于冷源的选择,也应结合厂区的实际情况,在尽可能减少投资的前提下,选用高效节能环保产品。 (二)厂房大门的空气幕设置 厂房的大门多为长时间开启的大门,造成室外冷(热)风侵入负荷比较大。寒冷地区的工业厂房,大门上方应尽可能地设置空气幕。有的设计师为了省事,将大门空气幕与暖气片串联在一起,这是不可取的,并且违反了《采暖通风与空气调节设计规范》相关规定。厂房的主出入口大门一般都比较高大,贯流式空气幕的送风距离一般都无法满足使用要求,所以应选择离心式空气幕。对于超大的出入口,应选择装配式厂房热空气幕,装配式热空气幕安装在大门的上方,风口在大门的两侧,同时相对吹热风,从而形成一道热风幕,防止室外冷空气侵入,保证了室内所须的温度。另外值得注意的是,厂房的热空气幕尽可能选择热水或蒸汽热源的,不要选择电加热的,因为电加热幕会占用大量的用电负荷。 (三)厂房内暖通设计 (1)车间通风设计 工业厂房的通风不局限于可开启外窗的自然通风方式。同一个工种相同的车间内,可以做全室的通风换气。工种不同的车间,若局部区域有污染物产生或局部区域散热量较大,可以做局部除尘或局部排风处理,以减少不必要的通风量。当车间内的散热量不是特别大的时候,为了节能减排,也可以选用屋顶自然采光通风器,靠热流的自然上升,实现无动力散热排风。

工业厂房规划设计说明

工业厂房规划设计说明内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

方案设计说明 一、?概述? 1.自然条件?柳林县位于山西省中西部边缘,吕梁山西麓,黄河东岸。东与离石、中阳交界,南和石楼为邻,西与陕西省吴堡、绥德、清涧等县隔河相望,北和临县毗连。县境东西宽公里,南北长公里,110°29′4—111°05′,北纬 37°08′5—37°37′之间。县域总面积1288平方公里。?境处吕梁山脉西部,黄河东岸。地势东高西低,沟壑纵横。三川河由东向西流经县境中部,注入黄河。把全县分为南、北山区。南山主峰尖山子,海拔1293.3米,北山主峰王老婆山,海拔1525.2米,为全县最高峰。河两岸为河川平地。年均降水量500毫米,年均温10℃,一月均温-7℃,七月均温℃,属温带大陆性气候。 2.项目地块状况?江苏生辉木业科技有限公司位于江苏省泗阳县木业园区。由生产区,生活区两部分构成。用地面积124588平方米,总建筑面积60072平方米,西临何庄路,南临规划工业区路,北靠徐淮路,基地成不规则梯形。 3.规划内容?根据规划要求该地块为工业用地。本次规划设计的主要内容为该项目地块的生产及其商业、办公配套的规划设计。? 4.市场背景?随着城镇化水平的不断的提高,带来了工业用地需求量的不断增加。同时随着经济发展,人们生活水平的提高,对厂房、商业、办公的需求也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。?? 二、?设计依据?

1.《中华人民共和国城乡规划法》? 2.《城市规划编制办法》? 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》? 5.《民用建筑设计规范》? 6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》? 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求? 10.国家及地方的相关规程、规范等?? 三、规划设计原则?根据地块周边现状以及整个泗阳县的房产市场,在设计时我们提出以下几点:? 1.以人为本———贯彻“以人为本”的思想?设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代工业区,充分考虑现代人的生产、生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。?

工业厂房设计说明---文本资料

◆ 设计依据 1.工程设计合同。(合同编号:2011-88) 2.有限公司提供的设计委托书 3.城市规划管理局批准的设计方案 4.建筑勘察设计院有限公司提供的《岩土工程勘察报告》 5.甲方提供的地形图,用地红线,及电子文件。 6.主要相关国家现行法规规范: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 无障碍设计规范》(GB50763-2012) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(2001年版) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版) 及其它相关规范及标准 ◆工程概况: 名称:地点:湖北省建筑占地面积(m^U2^U): 总建筑面积(m^U2^U):地下室建筑面积0 (m^U2^U) 建筑功能:工业厂房总户数:0 户 地上总层数:1层地下总层数:0 (m^U2^U)地上建筑高度:9.00米地下建筑高度:0 (m^U2^U)结构类型:框架结构 ◆设计所执行的标准: 1.本工程建筑耐久年限为类,其主体结构合理使用期为年。 2.本工程建筑物耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级。 3.本工程抗震设防烈度为六度抗震。 4.本工程屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年。 5.根据室内环境污染控制的要求,本工程为A类。 ◆尺寸与标高: 1.图注尺寸除标高.总平面图尺寸以米为单位外,其它均以毫米为单位。 2.本工程的建筑定位详见总平面图.室内±0.000相当于绝对标高见总图。 3.楼面、屋面标高为钢筋混凝土结构板面。 平屋面做法选用05ZJ001-屋18 坡屋面由专业钢结构公司二次设计安装 ◆门窗: 1.木门:木门洞口尺寸.樘数详见门窗表.其制作材料及要求详见98ZJ601说明及做法。户内仅留门洞,木门用户精装修做。 2.防火门均加做金属闭门器和木贴脸(也须防火处理).防火门的五金配件须采用经当地消防

某厂房单向板设计1

网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》题目:某厂房单向板设计 学习中心: 专业: 年级:2013年春/ 季 学号: 学生: 指导教师:

1 基本情况 本章需简单介绍课程设计的容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等容。 一、设计资料 1、厂房平面示意图 如图所示: 图1-1:厂房平面示意图 2、建筑构造 ①生产车间的四周外墙均为mm 370承重砖墙,设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为 300300mm mm ?,柱高为m 5.4.②楼盖面层做法: mm 20厚水泥砂浆面层 mm 20厚混合砂浆天棚抹灰 ③梁侧抹灰做法:mm 15厚混合砂浆抹灰 3、荷载参数 楼面活荷载: 3/0.6m kN =γ 水泥砂浆容重: 3/20m kN =γ; 钢筋混凝土容重 3/25m kN =γ; 混合砂浆容重: 3/17m kN =γ; 恒载分项系数: 2.1=G γ; 活载分项系数: 1.3Q γ=(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于2/4m kN )。 4、建筑材料 混凝土:25C 钢 筋:主梁及次梁受力筋采用335HRB 级钢筋,板及梁的其他钢筋采用 235HPB 级钢筋. 5、建筑尺寸 3318L B m m ?=? 二、屋盖结构平面图

图2-1:楼盖结构平面布置图 单位:mm 2.1 板的设计 本节容是根据已知的荷载条件对板进行配筋设计,按塑性理论进行计算。 板按考虑塑性力重分布方法计算。板的226600 3.32000l mm l mm =≈>3,宜按单向板设计,本设计按单向板设计。 板的的厚度按构造要求取120008050440 l h mm mm =>==mm.次梁截面高度取h=500mm >266004401515 l == mm,截面宽度b=200 mm,板尺寸及支承情况图如 图3-1所示。 g+q=11.09kN/m (b ) (a )

大空间工业厂房暖通空调设计与节能分析

大空间工业厂房暖通空调设计与节能分析 发表时间:2018-05-25T15:11:26.807Z 来源:《基层建设》2018年第8期作者:王利[导读] 摘要:由于我国大空间工业厂房的结构较为复杂,供暖、通风及空气调节与其他建筑存在较大差异,因此在对现代大空间工业厂房暖通空调进行设计时,应充分考虑到大空间工业厂房结构的特点。上海电子工程设计研究院有限公司上海 200083 摘要:由于我国大空间工业厂房的结构较为复杂,供暖、通风及空气调节与其他建筑存在较大差异,因此在对现代大空间工业厂房暖通空调进行设计时,应充分考虑到大空间工业厂房结构的特点。本文将结合实际情况对现代大空间工业厂房暖通空调的设计与节能进行分析,为我国现代大空间暖通空调设计提供有效方案。 关键词:大空间工业厂房;暖通空调;设计;节能;分析前言:现代大空间工业厂房是一种符合现代社会生活及人们生产生活需要的建筑形式,具有内部空间较大、面积较大的特点。随着可持续发展理念的深化,节能成为大空间工业厂房暖通空调设计需要考虑的重要因素,因此,相关的设计人员应针对大空间工业厂房的结构特点,对暖通空调进行设计并充分考虑到节能问题,使空调系统的运行在保证人居生活环境舒适度的同时降低运行成本,从而促进我国可持续发展。 1大空间工业厂房的特点随着时代的发展大空间工业厂房已成为现代社会的一种重要的建筑形式,从科学角度分析,大空间工业厂房具有高度高、体积大、室内面积大的建筑结构体系特点。大空间工业厂房体系在满足企业生产需要的同时,还给建筑施工带来了一定难度,由于大空间工业厂房有别于其他建筑,具有“空间较大、面积较大”的特点,因此在施工过程中,需对供暖、通风和空气调节等问题格外注意。随着时代的发展,人们对生活质量的要求越来越高,同时对居住环境也有了较高的要求,相关的设计施工人员应重视对供暖、通风和空气调节等问题的解决,以保证企业生产环境舒适度。暖通空调为解决供暖、通风和空气调节提供了良好的技术支持,在广泛使用暖通空调系统时应对该系统进行科学合理的设计并注意控制能耗。 2大空间工业厂房暖通空调设计中存在的问题及解决办法 2.1大空间工业厂房暖通空调设计中的难点(1)冷热负荷计算复杂。大空间工业厂房在冬季时主要依靠外墙、地面、屋顶等围护结构传热从而产生的负荷及冷风侵入负荷,因此在设计暖同空调室应全面考虑。在计算总冷热负荷时除了考虑外墙等围护结构传热产生的冷负荷,同时还应考虑人类活动及设备产生的负荷。 (2)复杂的暖通空调系统。通常情况下,大空间暖通空调系统都比较庞大,且需要各种冷量、风量、热量也较大。因此应对系统合理分区,以提高系统运行的安全性,同时缩小风道尺寸及管道规格,有效降低系统运行压力。在对暖通空调进行分区时应结合建筑功能分区,且要考虑各区流量压力是都的均衡和运行维护户是否便利,以达到分区的最大效果。(3)暖通空调设备的选择及布置。大空间公共建筑对室内的要求相对严格,因此暖通空调设备的选择及布置不仅要考虑设备的使用性能,还要对设备颜色、搭配、外形以及室内整体效果等综合因素进行考虑,在施工过程中应尽量将设备隐藏在角落或者装饰背景中。 2.2优化解决的方案暖通空调系统在运行时会产生大量热量,为保证空调设备科正常运行,必须将这些热量排室外,而这些设备通常又存在对热源的要求。此外,暖通空调系统可分为两种形式,分开式系统与闭合式系统。应采用有效措施将二者进行有机结合,从而设计出全新的空调系统。大空间工业厂房通常不会采用对流散热器,然而散热器具有安装简便、维护费用低等优点,施工单位应根据大空间工业厂房的使用性质,对散热器的规格型号进行合理的选择,通过利用散热器保证室内的基本温度,再利用其它供暖设备使温度达到要求标准。对于“冬暖夏凉”的大空间工业厂房,可对供暖、供凉设备进行可行性分析,以达到节约经费的目的。 3暖通空调节能设计 3.1暖通空调在节能设计过程中应遵守的原则随着科技化时代的发展,企业发展要求的质量在不断提高,同时对企业生产环境的舒适度也有了更高的要求,这些客观因素使得空调的使用率逐渐增加,在造成大量能源消耗的同时还对环境造成一定影响,因此,暖通空调设计师需在设计中使用节能技术,在进行节能设计时应遵守以下几点原则:第一,节能化。室内温度、空气湿度、气流速度等客观因素都会影响居住者对环境舒适度的判断,因此在设计暖通空调,应在节能的前提下充分考虑这些客观因素的影响,实现“节能”、“舒适”的和谐。第二,人性化。均匀加热系统可有效节约电能,在采用该系统时,应注意人性化原则,在节能的同时还要保证人居环境的舒适度。第三,科学化。应结合建筑设计、室内装饰,对暖通空调进行科学合理的设计。 3.2暖通空调在节能设计注意事项在暖通空调中使用节能技术应注意以下几点事项:第一,合理选择外部资源。在设计暖通空调时要根据更成所在地和能源供给情况,对市场中的各项材料进行对比从而选择出符合设计的外部资源,在满足技术要求的同时有效节约了资源。此外,还要考虑暖通空调系统能否利用浅层地能、太阳能、风能等绿色能源来代替或补充传统能源。第二,做好水力平衡设计,对室外暖通空调进行分区设计时应注意计算水平衡力,选择合适的平衡阀、节流阀等水力平衡装置,以满足水力平衡的要求,同时各部分水量、风量要满足区域压力要求,避免出现个区域之间工作效率不均匀现象。当局部压力不足时,可采用局部增压等补偿方式。第三,选择高效节能设备,在选择水泵、散热器、风机等设备时,应优先选择高效节能产品降低能源消耗。此外,还可以使用低温热泵机组等节能产品充分利用空调运行产生的热能。第四,对暖通空调设备运行、控制方式进行合理设计。在选择热水器、散热求、水泵等设备的型号时,合理搭配制冷供热设备的台数,同时根据负荷情况随时对运行设备数量进行调整,在保证暖通空调正常运行的前提下减少耗能。结语:综上所述,随着时代的发展大空间工业厂房已成为现代社会的一种重要的建筑形式,同时满足了企业对生产的需求。因此,相关设计师应做好大空间工业厂房暖通空调的设计工作,始终贯彻可持续发展理念,从而为企业提供良好的生产环境,同时有效节约我国能源,以保证我国社会经济可持续发展。参考文献:

最新工业厂房规划设计说明

方案设计说明 1 2 一、概述 3 1.自然条件柳林县位于山西省中西部边缘,吕梁山西麓,黄河东岸。东与 离石、中阳交界,南和石楼为邻,西与陕西省吴堡、绥德、清涧等县隔河相望,4 5 北和临县毗连。县境东西宽42.25公里,南北长54.75公里, 6 110°29′4—111°05′,北纬37°08′5—37°37′之间。县域总面积1288平 7 方公里。境处吕梁山脉西部,黄河东岸。地势东高西低,沟壑纵横。三川河 8 由东向西流经县境中部,注入黄河。把全县分为南、北山区。南山主峰尖山子, 9 海拔1293.3米,北山主峰王老婆山,海拔1525.2米,为全县最高峰。河两 岸为河川平地。年均降水量500毫米,年均温10℃,一月均温-7℃,七月均温10 11 22.7℃,属温带大陆性气候。 12 2.项目地块状况江苏生辉木业科技有限公司位于江苏省泗阳县木业园区。 由生产区,生活区两部分构成。用地面积124588平方米,总建筑面积60072平 13 14 方米,西临何庄路,南临规划工业区路,北靠徐淮路,基地成不规则梯形。 15 3.规划内容根据规划要求该地块为工业用地。本次规划设计的主要内容为 16 该项目地块的生产及其商业、办公配套的规划设计。 17 4.市场背景随着城镇化水平的不断的提高,带来了工业用地需求量的不断 18 增加。同时随着经济发展,人们生活水平的提高,对厂房、商业、办公的需求 也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。 19 20 二、设计依据 21 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 22 23 3.《城市工业区规划设计规范》

某厂房单向板设计1

网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》 题目:某厂房单向板设计 学习中心: 专业: 年级: 2013年春/ 季 学号: 学生: 指导教师:

1 基本情况 本章需简单介绍课程设计的容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等容。 一、设计资料 1、厂房平面示意图 如图所示: 图1-1:厂房平面示意图 2、建筑构造 ①生产车间的四周外墙均为mm 370承重砖墙,设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为 300300mm mm ?,柱高为m 5.4.②楼盖面层做法: mm 20厚水泥砂浆面层 mm 20厚混合砂浆天棚抹灰 ③梁侧抹灰做法:mm 15厚混合砂浆抹灰 3、荷载参数 楼面活荷载: 3/0.6m kN =γ 水泥砂浆容重: 3/20m kN =γ; 钢筋混凝土容重 3/25m kN =γ; 混合砂浆容重: 3/17m kN =γ; 恒载分项系数: 2.1=G γ; 活载分项系数: 1.3Q γ=(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于2/4m kN )。 4、建筑材料 混凝土:25C 钢 筋:主梁及次梁受力筋采用335HRB 级钢筋,板及梁的其他钢筋采用235HPB 级钢筋. 5、建筑尺寸 3318L B m m ?=? 二、屋盖结构平面图

图2-1:楼盖结构平面布置图 单位:mm 2.1 板的设计 本节容是根据已知的荷载条件对板进行配筋设计,按塑性理论进行计算。 板按考虑塑性力重分布方法计算。板的226600 3.32000l mm l mm =≈>3,宜按单向板设计,本设计按单向板设计。 板的的厚度按构造要求取120008050440 l h mm mm =>==mm.次梁截面高度取h=500mm >26600 4401515 l == mm,截面宽度b=200 mm,板尺寸及支承情况图如图3-1所 示。 g+q=11.09kN/m (b ) (a ) 图3-1:板的尺寸和计算简图 (a )板的尺寸 (b )计算简图 1、荷载

方案设计说明-暖通空调(厂房带空调)

暖通空调设计 1、设计依据 1)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 5)《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 6)《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 2、设计范围 1)通风设计。 2)空调设计 3)防排烟设计。 3、室内外设计参数 1)夏季室外设计参数 夏季空调室外计算干球温度 34.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度 28.5℃ 夏季空调日平均温度 31.1℃ 夏季通风室外计算干球温度 31.4℃ 夏季大气压力 100.09 kPa 夏季平均风速 3.0m/s 2)冬季空调室外计算干球温度 -1.9℃ 冬季通风室外计算干球温度 4.1℃ 冬季空调室外计算相对湿度 77% 冬季大气压力 102.24kPa 冬季平均风速 3.2m/ 3)室内空调设计参数 房间名称 夏季冬季 洁净度温度℃湿度% 温度℃湿度% RB室28±3 40~60 23±3 40~60 100000 RCB室<30℃- <30℃- 100000 BT室- - - - 10000 电气室<30℃- <30℃- 监控室28±3 - 23±3 - 4)人员新风 洁净区按40m3/(p/h),非洁净区按30m3/(p/h), 4、通风设计 1)电气室2内的工具间、监控室、应急用发电机室设置机械通风系统,应急用发电机室设置事故通风系统,换气次数大于12次/h。 2) 2#制造栋扩建厂房内设备间按功能分别设置机械排风系统。RB室、RCB室内分别设置事 故通风系统,换气次数大于12次/h。 5、空调设计 2#制造栋扩建厂房空调系统采用全空气空调系统,组合式空调机组设置于空调机械室内。空调冷冻水由厂区已建冷冻站提供,供回水温度7℃/12℃。加热和加湿采用市政蒸汽,市政蒸汽压力为0.8MPa,加热用蒸汽压力为0.2MPa,加湿用蒸汽压力为0.05MPa。 电气室及监控室设置分体空调,空调制冷剂采用R410A。 6、防排烟设计 2#制造栋扩建厂房设置机械排烟、机械补风系统。机械排烟与事故通风合用系统,机械补风由空调新风机组兼做。 1

标准厂房初步设计说明

标准厂房初步设计说明

湖南城步工业集中区管理委员会 城步苗族自治县湘商产业园1~5#标准化厂房 初步设计说明 第一部分建筑设计说明 第一章设计总说明 一、项目概况 湘商产业园是城步县发展园区经济的重要载体和参与区域竞争极为重要的战略资源。交通便捷,资源丰富,是湖南省对外开放的西大门和桥头堡,湘商产业园以高标准和高起点为原则,形成面向工业现代化、产业集群化和经济可持续发展的目标,并积极借鉴国际先进经验,把握时代发展脉搏,领导新一轮开发建设。 地块位于省道219以南,生态良好,交通方便,资源丰富。地块为不规则多边形,长边最长194米,短边181米。地势有一定坡度,高程472~476米之间。项目设计用地面积:30466平方米。 二、设计依据 1、城步县规划局提供的湘商产业园标准化厂房规划设计条件书及要求。 2、建设方提供的湘商产业园标准化厂房设计要求。 3、建设方提供的湘商产业园标准化厂房规划地形图。 4、城步县规划局及建设主管部门审批的湘商产业园标准化厂房建筑设计方 案。 5、设计合同、设计任务委托书。 6. 建设方提供的可行性研究报告及城步县发展和改革局对项目可研报告批复。 7、国家现行的有关标准、规程、规范。 三、设计范围 城步县湘商产业园1~5#标准化厂房初步设计为建筑方案的延续,本次初步设计内容包括总平面布置及湘商产业园标准化厂房的建筑、结构、水、电、消防、节能等工程的初步设计。 四、主要技术经济指标 规划用地面积:30466平方米 总建筑面积:35674.05平方米 其中:1#厂房4384.83平方米 2#厂房9289.92平方米 3#厂房7333.1平方米 4#厂房7333.1平方米 5#厂房7333.1平方米

工业厂房的暖通空调节能设计分析

工业厂房的暖通空调节能设计分析 随着我国工业的迅速发展,以及国家对工业的大力支持,工厂厂房的质量也随之增加。其中厂房的设计过程也受到工艺专业的要求,在注意与消防、结构梁柱、节能以及建筑物本身等诸多方面的协调兼顾。在暖通设计中,厂房建筑自身的生产工艺的要求下,决定了其多样性的特点,我们应予以足够的重视,做到设计有所针对。 标签:暖通空调;节能减排;合理配置 1 依据厂房实际情况,合理开展负荷计算 在设计工业厂房温度范围时,应按照有关的暖通空调设计要求来确定,通常控制在12 到15°范围内。将室内空调的设计温度保持在26°到27°,以保证室内采暖温度控制在14到16度范围内。由于厂房或工业车间的类别不同,其组成和负荷大小也不尽相同。有的厂房需要一直不断地进行热加工处理;有的厂房新风负荷超过了1 /2 的总负荷量;而有些工作人员密度较高,且生产劳动强度大的厂房,其空调的冷、湿负荷比例会一直处在较高的位置,其原因是厂房内部发热能量不断提升造成的。 2 结合厂区分布,科学选择暖通空调系统的冷热源形式 厂房类建筑多是布置在工业区内,通常有厂区锅炉房提供蒸汽。当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温热水作为热媒。当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽作为热媒。一般情况下,车间厂房类建筑是不采用电采暖的,如果厂区内没有蒸汽或热水热源,某些不存在易燃危险的车间可以采用燃气辐射采暖,这也是一种比较经济的采暖方式。对于冷源的选择,也应结合厂区的实际情况,尽可能减少投资,节约能源利用。可倾向使用蒸汽热源溴化锂吸收制冷机组或使用VRV制冷机组。对于非严寒地区,冬季的供热,可以使用风冷热泵机组,夏季制冷,冬季制热。 3 节能减排,为厂房大门科学设计空气幕装置 我们都知道,大部分厂房为了方便生产管理,其大门一直保持开放状态,从而导致大量的冷风侵入厂房内,这样不仅大幅提高了冷负荷比例,还会破坏掉厂房内部的热源,特别是在东北等比较寒冷的地区,更能凸显出厂房内部热源被破坏的现象。为降低厂房内部热能的流失,我们在大门上面合理的设计空气幕,以有效解决这一问题。然而,在实际的考察过程中,我们经常看到厂房大门的空气幕直接串联在了暖气片上,该做法很明显是设计人员懒省事,没有按照暖通与空调的相关设计要求进行设计,这种设计理念有违合理性、科学性。其正确的设计方法是,如果厂房出口比较高,为了将风口控制在厂房大门的两侧,则应在大门上方设计装配式的热空气幕;如果厂房属于中等规模,则在大门上面设计贯流模式的空气幕,通过上方热空气幕吹送热风进而形成一道热风幕屏障,从而有效的

某工业厂房单向板课程设计

课程设计 一、设计资料 1、厂房平面示意图 如图所示: 图1-1:厂房平面示意图 2、建筑构造 ①生产车间的四周外墙均为mm 370承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为 300300mm mm ?,柱高为m 5.4. ②楼盖面层做法: mm 20厚水泥砂浆面层 mm 20厚混合砂浆天棚抹灰 ③梁侧抹灰做法:mm 15厚混合砂浆抹灰 3、荷载参数 楼面活荷载: 3/0.6m kN =γ ; 水泥砂浆容重: 3/20m kN =γ; 钢筋混凝土容重 3/25m kN =γ; 混合砂浆容重: 3/17m kN =γ; 恒载分项系数: 2.1=G γ;

活载分项系数: 1.3Q γ=(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于2/4m kN )。 4、建筑材料 混凝土:25C 钢 筋:主梁及次梁受力筋采用335HRB 级钢筋,板及梁内的其他钢筋采用235HPB 级钢筋. 5、建筑尺寸 3318L B m m ?=? 二、屋盖结构平面图 图2-1:楼盖结构平面布置图 单位:mm 三、板的设计 板按考虑塑性内力重分布方法计算。板的 226600 3.32000l mm l mm =≈>3,宜按单向板设计,

板的的厚度按构造要求取1 2000 8050 440 l h mm mm =>==mm.次梁截面高度取 h=500mm>2 6600 440 l ==mm,截面宽度b=200 mm,板尺寸及支承情况图如图3-1所示。 g+q=11.09kN/m (b) (a) 1、荷载 (取1m宽板带为计算单元) 恒载标准值 20 mm水泥砂浆面层2 3/ 4.0 / 20 02 .0m kN m kN= ? 80 mm钢筋混凝土板32 0.0825/ 2.0/ kN m kN m ?= 20 mm混合砂浆天棚抹灰32 0.0217/0.34/ kN m kN m ?= 2 / 74 .2m kN g k = 线设计值m kN m kN m g/ 29 .3 / 74 .2 1 2.12= ? ? = 活荷载设计值m kN m kN m q/ 8.7 / 0.6 1 3.12= ? ? = 合计m kN/ 09 . 11 即每米板宽m kN q g/ 09 . 11 = +

工业厂房说明

方案设计说明 一、规划设计依据及指导思想 1.1国家现行的设计规范及规程; 1.2满足《安庆市怀宁新县城总体规划》的规划要求,厂区消防、环保及道路、绿化规划符合相关的设计标准。 1.3厂区规划以可持续发展为原则,建设成为人性化花园式厂区,厂区建筑充分体现高新技术区的高科技、新形象的特色。 1.4依据业主的要求,制定合理的规划,是厂区布局合理、高效并突出效益原则。 1.5认真贯彻国家节约能源和合理重用能源的方针,杜绝采用国家规定已淘汰的高能耗设备。 二、规划用地位置及范围 本工程位于安庆市怀宁县开发区,北侧靠怀宁县开发区纬中路,东面靠经一路,西面、南面均为其他工业厂区。规划总面积约为15753平方米。规划用地现状大部分为空地。 三、项目产品生产纲领规划方案 本规划项目产品为金属加工项目。 四、项目产品生产工艺流程 4.1生产工艺流程: 原材料加工检验组装入库出厂五、项目土建、公用设施规划方案 5.1 土建方案简述: 5.1.1总体布局及交通组织 厂区布置服从统一规划要求。 厂区内设环形道路网,路面宽度为5M—8M,厂区主要入口面临北侧的纬中路上,以形成便利的交通网。 5.1.2平面功能设计 厂房严格按厂房使用功能进行布置,做到功能合理、办公生产环境、通风条件均严格执行国家标准。 5.1.3剖面设计 根据功能、工艺要求,厂房高度层高为7 M。 5.1.4建筑风格及立面设计 采用现代建筑风格,体现强烈的时代感和现代气息,采用了明亮的米色,简洁外涂料饰面。 5.1.5结构设计 厂房采用钢结构。 5.2 采暖通风: 通风均以自然通风换气为主,当自然通风无法满足要求时采用机械通风。厂房屋顶设自然通风器,同时在外墙设排风机,使气流从下部百叶进入,通过排风机除车间中部气体。车间上部的气体通过屋顶自然通风器排除,换气次数为5次/h。

新版暖通空调工程设计程序及设计规范

新版暖通空调工程设计程序及设计规范 设计的质量决定着空调工程的投资大小、空调系统的性能好坏和能耗高低。 为了使空调工程设计能与社会、经济发展水平相适应,达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的目标,在设计时应做到:既要设计合理,又要经济适用;既要把握设计标准,又要满足建设方要求;既要积极采用先进技术、先进设备和新型材料,又要注意节能和环保。 各阶段设计文件要完整,内容和深度要符合国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2013年版)的要求,文字说明和图样准确、规范、清晰,无错、漏等。 建筑分类: 建筑分为民用建筑和工业建筑。 民用建筑分为居住建筑和公共建筑。 居住建筑包括:住宅、集体宿舍、公寓、招待所、托幼建筑及部分旅馆建筑等。 公共建筑则包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办

公楼等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输用房(如机场、车站建筑等)。 其他分类方法: 按其用途可分为:居住建筑;旅馆、饭店;办公楼;商业建筑;医疗建筑;体育建筑;综合楼等。 综合楼:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。 高层建筑: 根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。 裙房:在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连

单向板楼盖设计例题

4.3.2.9 单向板楼盖设计例题第一部分——内力分析 某多层厂房的建筑平面如图4-37所示,环境类别为一类,楼梯设置在旁边的附属楼房内。楼面均布可变荷载标准值为8kN/m2,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,试进行设计。其中板、次梁按考虑塑性内力重分布设计,主梁内力按弹性理论计算。 图4-37 +5.00建筑平面 (1)设计资料 楼面做法:水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm混合砂浆抹底。 材料:混凝土强度等级C30;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 (2)楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置(对应横向承重方案)。主梁的跨度为6.6m,次梁的跨度为6.6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为6.6/3 2.2m,l02/l01=6.6/2.2=3,因此按单向板设计。 根据表4-1,按跨高比条件,要求板厚h≥2200/40=55mm,对工业建筑的楼盖板,要求h≥80mm,故取板厚h=80mm(注:在民用建筑中,楼板内往往要双向布设电线管,故板厚常不宜小于100mm)。 次梁截面高度应满足h=l0/18~l0/12=6600/18~6600/12=367~550mm。考虑到楼面可变荷载比较大,取h=500mm。截面宽度取为b=200mm。 主梁的截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=650mm。截面宽度取为b=300mm。

楼盖的平面布置见下图。结构平面布置图上应表示梁、板、柱,墙等所有结构构件的平面位置,截面尺寸、水平构件的竖向位置以及编号,构件编号由代号和序号组成,相同的构件可以用一个序号。 200 图4-38 +4.965结构平面布置图(注:板厚均为80mm)图中柱、主梁、次梁、板的代号分别用“Z”、“KL”、“L”和“B”表示,主、次梁的跨数写在括号内。 (3)板的内力计算 1)荷载 板的永久荷载标准值 水磨石面层 0.65kN/m2 80mm钢筋混凝土板 0.08×25=2.0kN/m2 20mm混合砂浆 0.02×17=0.34kN/m2小计 2.99 kN/m2板的可变荷载标准值 8.0kN/m2永久荷载分布项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4.0kN/m2,所以可变荷载分项系数应取1.3(见《规范》)。于是板的 永久荷载设计值g=2.99×1.2=3.59kN/m2 可变荷载设计值q=8×1.3=10.4kN/m2

工业厂区设计规划介绍分解

^. 第一篇建筑设计专篇 一、概况 1、区位 该方案位于福建省惠安县辋川镇,北面是32米的规划路线,东面201省道及辋川镇边防派出所,西南面为一条水渠,水质优良,具有很好的景观效果。 2、现状 根据甲方提供的用地红线资料表明,本项目总用地面积约为6000平方米。地块内的地势较平整,开发条件成熟。基地周边交通便利,区位优势明显。 二、设计依据 1、甲方提供的政府相关批文和设计条件; 2、用地红线图及地形图; 3、国家、省、市、有关规定、规范、条例; 三、设计目标 充分挖掘本项目的潜力,将其建设成为品位高档、高效、集生产和员工生活为一体的现代标志性厂房,具体表现为:<1>优美的环境 <2>辽阔的视觉效果 <3>高效率的生产 <4>高效安全的管理<5> 舒适的厂区配套环境。四、设计理念 1、遵循“高效、生产和员工生活一体”的原则,注意到该地块在地域的地理位置,充分研究本项目与辋川的周边环境,争取在此处工作的人们有一个舒适的居住条件和工作之余有一个很好的休息环境。 2、针对本案,一方面努力创造现在标志性厂房的同时,兼顾其生产居住一体化的建设方案,提高厂房的生产效率;另一方面着意营造住宿部分的优美环境。 3、通过总平面设计,努力提高环境质量,合理布置道路与绿地,使得人们更方便地使用绿地,亲近自然,力图打造一个全新概念的现代标志性厂房的建设用地。 4、注意厂房的总体形象把握,摒弃繁琐且不实在的设计表现手法,以简单、合理、大气的设计表现手法创造典雅醒目和大方稳重的现代厂房。在景观设计方面,注重与基地实际情况的结合,合理排布建筑、道路、绿地,营造优良的生产生活厂区。 五、总体构思 1、在总平面布置中,考虑到用地与201省道及对面的建设物的对景关系,同时兼顾地块的用地性质,将厂房和住宿区分开,并顺应地形和景观效果设计成凹形,两边的建筑物高度适中,中间高度较高,使其拥有一个宽阔的观景面,从而有尽可能的让住宿区有一个较好的景观面。同时两边的建筑物让他形成总平上的对称具有很好的效果。建筑后退用地红线,北面退后7米的退让

大空间工业厂房暖通空调设计与节能分析 王敏

大空间工业厂房暖通空调设计与节能分析王敏 发表时间:2019-04-16T09:48:30.060Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第35期作者:王敏 [导读] 本篇文章中笔者将针对大空间工业厂房内暖通空调装置的设计和节能性问题展开分析和论述,希望可为相关领域从业人员提供一些帮助。 航天建筑设计研究院有限公司北京 100071 摘要:国民经济体系的发展带动了国内工业的进步,同时工业厂房在生产期间对工艺性空调的需求量日趋增加,要求也逐步严格化。现代工业厂房通常占地面积较大,且内部空间较大。对于工艺生产活动和工作人员而言,就需要设计相应的暖通空调装置,在设计期间要综合考虑工艺生产需求并要和国家相关政策节能标准相符,重视空调系统的节能性、经济性,就会为设计工作带来一定的难度。基于此,本篇文章中笔者将针对大空间工业厂房内暖通空调装置的设计和节能性问题展开分析和论述,希望可为相关领域从业人员提供一些帮助。 关键词:大空间厂房;工业厂房;暖通空调;空调设计;节能性 近几年来国内工业生产厂房的占地面积不断扩大,厂房内的空间也在逐步扩大之中,进而就会为暖通空调的设计、安装等带来一定的困难。工业厂房和常见民用建筑的区别很大,所以对于暖通空调的设计方面也有很大的差异,设计人员需结合建筑物自身的结构模式、建筑消防、节能环保等多方面因素进行设计。就目前发展现状来看,国内大空间工业厂房的暖通空调设计工作还存在些许不合理之处,特别是节能效果较差,因此就需要设计人员在实际设计期间不断的提升暖通空调的节能性。 一、简析当前大空间工业厂房暖通空调设计和节能性相关问题 首先,经济性问题。现在很多设计人员针对大空间工业厂房暖通空调的设计依旧存在些许不合理之处,其中最常见的就是暖通空调的经济性问题。由于暖通空调的设施应用材料、管道安装等方面的成本投资较大,且安装和运行期间会涉及到各方面性能、调试等费用,并且还会有相关的水资源处理费、电资源处理费、管理费等,很多设计人员在设计期间会忽略这些问题。对于此,就要求设计工作人员要具有经济方面的设计意识,并坚持贯彻经济性设计原则,在设计期间重视暖通空调运行能耗以及运行期间成本的应用。运行能耗通常包括暖通空调主机的能耗,此外还包含其它辅助设施的运行消耗。设计人员不能只靠公式确定暖通空调的具体能耗,还要考虑到因季节交替导致的暖通空调系统能耗的变化。与此同时,在具体选择设计方案期间要综合对比各类经济方案的经济性,并坚持使用最佳经济性的设计。很多厂家的报价存在不合理的问题,就需要设计人员提起重视,具有对比各厂家报价的意识,进而选取最符合厂房的报价数据。总体而言,现阶段大空间工业厂房暖通空调在具体设计应用期间较严重的问题就是经济性,设计人员要提起注意。 其次,设计的可行性问题。通常对于大空间工业厂房的暖通空调设计而言,设计方案的可行性、合理性是保障暖通空调系统能切实发挥出最大效益的关键所在。很多设计人员因缺乏相应工业厂房的通风空调设计方面专业性知识,因而在设计期间只按基本的民用建筑设计方式和设计规范展开自己的工作。这就会导致自己的设计方案缺乏科学合理性,在实际工作期间的运用可行度也较差。所以就要求设计人员要重视设计方案的可行性、合理性问题,在设计期间严格按照国家相关标准要求进行工作,同时还要综合考虑设计期间和暖通空调后期应用期间的环保问题,尽量降低对环境带来的污染程度,进一步提升设计方案的可行性。 再次,暖通空调系统运行期间的设计问题。暖通空调整体系统的运转和设计会对空调的运行能耗产生直接影响。很多设计人员由于忽略系统的设计工作,进而导致空调系统的运行存在不合理之处,并且会需要消耗许多额外的能源,导致空调系统的能耗严重超标。据不完全统计,国内许多公共建筑由于暖通空调系统的设计存在不合理之处,致使整个暖通空调系统的运行能耗占建筑总能耗的60%甚至更高。可想而知整个暖通空调系统在运行期间的能耗量,不但会为建筑的使用带来严重的经济损失,同时也会减缓国内经济可持续发展的进度。 最后,暖通空调整体系统运行期间的节能性问题。暖通空调整体系统的运行、后期管理会对空调系统的节能效果产生消极的影响。然而针对当前的发展形势而言,国内许多大空间工业厂房的暖通空调系统运行管理工作还存在很多不合理之处,具体表现为:忽略暖通空调操作工作人员的专业度考核与培训,就会使得一些缺乏基础理论知识工作人员出现严重失误的情况。 二、浅析有效解决大空间工业厂房暖通空调设计和节能问题的举措 首先,设计人员要重视散热器的选取和应用。散热器的合理选取应用在很大程度上会对大空间工业厂房暖通空调的设计和节能性产生积极的影响,所以要想不断提升暖通空调的设计质量,就要重点重视散热器的合理选取和应用;坚持经济性、适用性、环保性原则。同时散热器的材料要按照车间的具体负荷比大小来进行选取,对于负荷量较大的生产车间要选取钢制翘片管散热器。该类型材质散热器的散热面积较大,散热量有明显的优势。但是其具体的应用范围有限,不适用于粉尘多的生产车间;对于粉尘多的工业生产车间可以选取钢制柱式散热器;对于易出现腐蚀的工业厂房车间可选取抗腐蚀性能强的散热器。总而言之,散热器的具体设计、选取、应用要按照工业厂房车间的实际情况来定夺。对于占地面积大空间大的工业厂房而言,暖通空调系统的自身能耗较多,所以对于散热器的选取就显得更为重要。设计工作人员可采取各类不同的方式实现散热器能耗的有效减少,例如对于偏寒冷地区的轻工业厂房,可采用地板辐射进行采暖。 其次,要重视通风管道的合理布置。随着当前工业的发展,现阶段大空间工业厂房中都会布置行车通道,增加了厂房内通风管道敷设的难度。所以工作人员在针对厂房内的通风管道进行设计期间,要综合考虑车间内行车覆盖的范围、作业区域的占地面积,避免因通风管道的布置影响各设备装置出现冲突。对于大空间工业厂房内的通风管道布置而言,可应用大空间区域空调机的方式,不但可起到减少通风管道布置环节的作用,而且还具有设计灵活性强的优势,设计工作人员可将暖通空调机组装置布置在厂房内侧墙,也可以将机组设计在厂房屋顶。 最后,重视大空间工业厂房内的安全问题。不同的工业厂房类型对于安全性能方面的要求也不尽相同。通常大空间工业厂房内会带有电气设施,包括排风机、暖风机、空调机等,有些厂房内还会安装防爆风机。除此之外,还要重视通风管道通风阀门的选取,如果管道内输送具有爆炸风险性高的气体,就要选取闭合操作发生碰撞期间不会出现火花的通风阀门。由此一来,才可以保障将爆炸风险降至最低,进而维护工业厂房内的作业安全。 结束语 综合上述所言,国内的大空间工业厂房暖通空调在具体设计期间依旧存在些许不合理之处,就要求相关工作人员要提起重视,在设计期间不断创新自己的工作思维,按照实际情况的不同选取合理、有效的空调机组进行应用。如果空调系统的设计不科学就会直接影响到节

相关文档