中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。

一、UPS供电系统设计

建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。

现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供

电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC 是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。

UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。

二、防静电地板的应用

防静电主要指及时消除机房内部各处产生的静电荷。摩擦生电是自然现象,静电的聚集会引发意外事故,危害电子设备及人身安全。因此,机房均应采用防静电地板,通过接地泄放静电荷。地板一般距

地0.3m建设。为了保证施工质量,机房工程应由具有机房工程施工资质的单位来承担。

三、机房防雷接地设计

中央机房内大量的电子设备工作电压较低,精密设备较多,对雷击的耐受能力较差,一旦遭受,往往损失巨大。故此处防雷等级较高,对防范各种雷击的措施要求较高。雷击形式多种,机房防雷措施主要针对直击雷和感应雷。一般做法是在楼顶设置避雷针、避雷带以防直击雷;在大楼内将通体结构主筋互连,形成等电位法拉第笼、均压环以防侧击雷(高层建筑30米高度处及以上每隔三层利用圈梁钢筋与柱内主筋相接构成均压环);在大楼基础利用基桩导体互连,形成良好的接地及大厦内的地电位分布。另外,将建筑物表面的金属设备及入户金属管道与接地网良好连接,以保证大厦内的等电位。

为防止高压雷电波侵入机房设备,可在机房设备前端采用多种防过电压装置。例如,在网络设备前设三级避雷保护装置可有效分流限压,防止感应雷电波的侵入,三级指电源端、UPS端、服务器或配线架等终端之前端。另外,户外引入室内的天线馈线、信号线、数据通讯线等均应在入户处设避雷器。

接地系统包括防雷接地、交流工作接地、直流接地、PE保护接地、

屏蔽接地及防静电接地等系统,后三者可互连。接地方式一般采用联合接地方式,即防雷接地、保护接地、工作接地等均直接与接地网直接连接,总的接地电阻应小于1欧姆,即所谓零接地电阻。在条件允许时也可设置专用接地装置。

数字电路中,提供等位面的逻辑接地和模拟电路中提供基准电位的信号接地成为直流接地。直流接地系统基准电位引自总的等电位铜排,工程上可采用截面积为35平方毫米的绝缘铜芯线穿保护管引至弱电设备,作为直流接地。

电子设备中有不少的交直流滤波器,它们用于防止各种频率的干扰电压通过电源线侵入,以免影响低电平信号装置的工作。交直流滤波器的接地称功率接地。功率接地系统是用与相导线等截面的绝缘铜芯线从配电箱引至弱电设备,此接地线在TN-S五线制中就是接N线(即中性线)。

屏蔽接地及防静电接地是为了解决电磁辐射和电磁干扰的问题。随着智能建筑中各种高频率的通讯设施的不断增多,抗干扰日益重要。电磁干扰是电子系统辐射的寄生电能,它能降低数据传输的准确性,增加误码率,影响清晰度,造成电磁环境污染。为了防止外来的电磁干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或者穿线金属管进行接

设计方案注意事项

设计师出设计方案注意事项: 1、设计师接单:必须了解业主的装修设计风格意向,业主居住人口、性别、年龄、 空间布局需求,同时记录,以备忙时忘记查看或因需要转交其他设计师时所需。必须要有业主的联系方式,多向业主或业务营销人员索取客户详细资料与交流的信息,确保设计方案与业主需求相近,便于下次会面与谈单的沟通,缩短洽谈时效,提高工作效率。 2、接到业务单子,首先了解:房屋结构,墙体是否可动,(不建议改动承重墙, 或明令禁止的部位)。如确需改动结构应先向业主详细说明,我们可代为操作或协助操作,施工合同与预算中不得体现出来,费用应另外支付,如万一有事,我们可出面代为调解,责任与费用应由甲方自负。 3、注意房屋内的梁、柱、层高、窗台高度的结构,进出水管道位置,,排污出口, 油烟机、换气风管出口,煤气管道,空调内外机摆放位置,是否需要安装新风系统、地热、中央空调、太阳能热水器、锅炉、电热水器、燃气热水器,是否需要安装监控、智能配电、纯净水净化器。 4、平面布局,日常用品,家具摆放,家电位置,开关插座,常规使用,特殊要 求,把业主的家结合业主的要求综合自己的设计思路,当做自己的家来设计布局。 5、公司承诺:接到户型图48小时内,设计师应出1-3套平面方案,认为最满意 的一套方案出顶面,为方便与业主见面谈单,也体现我们公司员工的认真、负责的态度与工作的效率。第一次见面要主动递上名片与公司简介资料。去洽谈见面,千万别忘记带上设计协议,永远记住,卖不出去的图纸,叫废纸。 6、洽谈方案如果满意,深入洽谈立面效果,色彩搭配,诚挚要求业主签约设计 协议,预交设计订金。(注:如有能力收设计费最好收进,设计费按公司规定比例分成) 7、立面布局,应结合实际,家具常规尺寸图,顶部标高尺寸图、侧视图、俯视 图、接点图,如有特殊要求,应在图纸上注明,水路管道也应画出走向图。 公司规定给水管全部走顶面或墙面,禁止地面施工,预算内必须有防水处理项目,以防漏水现象发生。 8、强弱电布置应合理到位,有线电视线旁应放置网络线,客厅考虑音响线。电 脑桌旁应安置电话线,注明强弱电禁止走同一管道,壁挂电视应放置隐墙穿线孔?50-?75两根,靠近窗帘部位尽量少放插座,防止用电打火花引起火灾。 9、木制作造型设计尽量简洁明快,现代感强,整体方安尽量考虑空气对流,通 风采光到位,色彩搭配协调一致,背景墙纸柔和,耐人寻味,品位无穷,多做亮点,争取把作品体现到最佳状态。 10、设计制作完毕,别忘记把图纸设计制作说明打印出来,与客户签定合同 后,千万别忘记给施工人员做开工前交底,并做好交底确认记录,开工放样,以防止施工中途出现大量更改图纸。开工后应多跑工地,公司规定每套工地应不低于七次到场验收与察看。多了解施工工艺与制作用材及方法,为下一次谈单作更好的准备。请记住有备无患;一分耕耘,一分收获,付出了就有回报。服务好每一位业主是我们神圣的职责,努力让我们的每一位顾客享受到服务,使用了我们的产品,脸上都露出真挚微笑。 杭州艺创装饰工程有限公司 2006年10月16日

弱电机房设计注意事项(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 弱电机房设计注意事项(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

弱电机房设计注意事项(新编版) 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。 一、UPS供电系统设计 建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛

应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。电动机的使用注意事项实用版

YF-ED-J4689 可按资料类型定义编号 电动机的使用注意事项实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电动机的使用注意事项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 在机械普及程度日益提高的今天,电动机械已走进千家万户,在使用电动农机时,必须注意以下几点: 1、电动农机具的金属外壳必须有可靠的接地装置或临时接地装置,以免发生触电事故。 2、移动电动农机具时,必须事先关掉电源,千万不可带电移动。 3、电动农机具的供电线路必须按照照明用

电规则安装,严禁乱拉乱接。 4、电动农机具发生故障必须断电检修,不能带电作业。 5、使用单相电动机的农机具,要安装低压触电保安器,并经常保持其灵敏可靠。 6、长期未用或受潮的农机具,在投入正常作业前应进行试运转。如果通电后不运转,必须立即拉闸断电检修。 7、农机具操作人员要加强安全防范意识,严格执行操作规程。在操作时,应穿绝缘鞋,不要用手和湿布擦拭电器设备,不要在电线上

悬挂衣物等。 8、一旦发生电器火灾,要立刻拉闸切断电源,不要在拉闸停电之前就泼水救火,以防传电、漏电。如有人触电也要立即切断电源再去救人。

滑块设计要求及注意事项

倒勾处理(滑块) 一?斜撑销块的动作原理及设计要点 是利用成型的开模动作用,使斜撑梢与滑块产生相对运动趋势,使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。如下图所示: 上图中: β=α+2°~3°(防止合模产生干涉以及开模减少磨擦) α≦25°(α为斜撑销倾斜角度) L=1.5D (L为配合长度)

S=T+2~3mm(S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾) S=(L1xsina-δ)/cosα(δ为斜撑梢与滑块间的间隙,一般为0.5MM; L1为斜撑梢在滑块的垂直距离) 二?斜撑梢锁紧方式及使用场合 简图说明 适宜用在模板较薄且上固定 板与母模板不分开的情况下配 合面较长,稳定较好

适宜用在模板厚、模具空间大 的情况下且两板模、三板板均 可使用 配合面L≧1.5D(D为斜撑销直径) 稳定性较好 适宜用在模板较厚的情况下 且两板模、三板板均可使用, 配合面L≧1.5D(D为斜撑销直径) 稳定性不好,加工困难. 适宜用在模板较薄且上固定板 与母模板可分开的情况下 配合面较长,稳定较好 三?拔块动作原理及设计要点 是利用成型机的开模动作,使拔块与滑块产生相对运动趋势,拨动面B拨动滑块使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。 如下图所示:

上图中: β=α≦25°(α为拔块倾斜角度) H1≧1.5W (H1为配合长度) S=T+2~3mm (S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾) S=H*sinα-δ/cosα (δ为斜撑梢与滑块间的间隙,一般为0.5MM; H为拔块在滑块的垂直距离) C为止动面,所以拨块形式一般不须装止动块。(不能有间隙)

机房UPS安全守则及注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD994 机房UPS安全守则及注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

机房UPS安全守则及注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。

电动机设计选择时的几点注意事项

电动机设计选择时的几点注意事项
内容: (1)电机一般设计在海拔不超过 1000m,环境空气温度不超过 40℃的地点运 行。 (2)电机在额外电压变化±5%以内时,可以按额定定率连续运行。如果 电压变动超过±5%时,则应按制造厂的规定或试验结果限制负载。 (3)运行中电机的温升应遵照制造厂的规定,缺乏此相资料时,可参照表 1-1 的规定。 表 1-1 用空气冷却的电机的温升限值 项号 电机的部件 A 级绝缘 E 级绝缘 B 级绝缘 F 级绝缘 H 级绝缘 温度计法 电阻法 温度计法 电阻法 温度计法 电阻法 温度计法 电阻法 温度计法 电阻法
1 中小型电机的交流绕组 50 60 65 75 70 80 85 100 105 125 2 直流励磁的磁场绕组(第 4 相和第 5 相除外) 50 60 65 75 70 80 85 100 105 125 3 有换项器的电枢绕组 50 60 65 75 70 80 85 100 105 125 4 补偿绕组和多层低电阻磁场绕组 60 60 75 75 80 80 100 100 125 125

5 裸露的单层绕组 65 65 80 80 90 90 110 110 135 135 6 永久短路的绝缘绕组 60 — 75 — 80 — 100 — 125 — 7 永久短路的无绝缘绕组 其温度不应使邻近的绝缘有损坏的危险数值 8 不与绕组接触的铁芯及其他部件 9 与绕组接触的铁芯及其他部件 60 — 75 — 80 — 100 — 125 — 10 转向器或集电环 60 — 70 — 80 — 90 — 100 —
(4)对短时定额的电机,其各部分的温升限值允许较表 1-2 中规定的数值 提高 10K。 (5)滑动轴承的容许温度为 80℃(油温不高于 65℃时)。滚动轴承的容 许温度为 95℃(环境温度不超过 40℃)。 (6)如电机运行的最高环境温度在 40℃至 60℃之间时,上表中规定的温 升限值应减去环境温度超过 40℃的数值。 (7)如电机运行的环境温度在 0℃至 40℃之间时(例如为 t℃)、温升限 值一般不增加。当与制造厂取得协议后,允许增加(40—t)K,但最大为 30K。 频繁满压启动的笼型异步电机,应特别注意其发热情况。 (8)由室外共给冷却空气的电动机,为了避免受潮,在停机后,必须及时 停止冷却空气的供给。 (9)检查电刷下火花是否正常,集电环(或转向器)是否有灼伤和磨损。 (10)检查电机在运转时是否有不正常的噪声和振动,定子和转子是否相 摩擦。 (11)电机的允许振动值(双振幅)见表 1-2

设计需要注意事项

1、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。 2、卫生间,空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险 3、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。 4、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。 5、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。 6、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉 7、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好 8、做油漆尽量多用纸胶带 9、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。 10、脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生 11、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。 12、防水一定要做好,一定要试水! 13、很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来! 14、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。 15、厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。 16、客厅里尽量多地装电源插头。 17、洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。 18、做门与门框的材料要选木纹细致的材料。 19、在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。 20、厨卫地砖一定别挑白色。 21、天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士 22、客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店! 23、买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!! 24、装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着 25、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。 26、鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。 27、切菜的地方可以安个小灯。 28、方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。 29、门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。

弱电机房设计注意事项

弱电机房设计注意事项 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;

若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。 二、防静电地板的应用 防静电主要指及时消除机房内部各处产生的静电荷。摩擦生电是自然现象,静电的聚集会引发意外事故,危害电子设备及人身安全。因此,机房均应采用防静电地板,通过接地泄放静电荷。地板一般距地0.3m建设。为了保证施工质量,机房工程应由具有机房工程施工资质的单位来承担。 三、机房防雷接地设计 中央机房内大量的电子设备工作电压较低,精密设备较多,对雷击的耐受能力较差,一旦遭受,往往损失巨大。故此处防雷等级较高,对防范各种雷击的措施要求较高。雷击形式多种,机房防雷措施主要针对直击雷和感应雷。一般做法是在楼顶设置避雷针、避雷带以防直击雷;在大楼内将通体结构主筋互连,形成等电位法拉第笼、均压环以防侧击雷(高

弱电机房建设具体要求

一、环境条件要求: 2、尘埃:机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数<1800/dm3 . 3、静电:计算机工作区域<1KV。 4、照度:计算机工作区域≥400LUX.应急照明≥60LUX. 5、直流工作地:计算机工作区域≤1Ω,零地电位差≤1V。 6、逻辑地:计算机工作区域≤1Ω。 7、保护地:计算机工作区域≤1Ω。 二、装饰装修要求: 机房内部最低处净高度不低于2.2米,具有防水、防火、防鼠、空调等设施。放置计算机设备标准机柜的设备间应安装烟感报警和录像监控装置,摄像头的方向应对准计算机设备标准机柜,图像效果清晰,并将烟感报警和录像监控信息直接接入保安室。 1、使用材料 机房室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级),机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变,并在一定温度、湿度作用下变形小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A级标准。 2、室内地板 机房地面铺设无边抗静电活动地板,规格为600×600×40,活动地板应符合GB6650—86《计算机机房活动地板技术条件》的要求,性能达到A级标准,均布荷载≥6.3×104N/m2(约800Kg/m2),表面系统电阻在1×104~1×109Ω。设备等安装后无松动。 抗静电地板铺设前,地面要作保温处理;地板的铺设高度不得高于400mm。 机房地面下做保温及防尘处理,要求地板下需刷防尘地板漆。

三、配电要求: 1、供配电电气线路容量按照所带负载的2倍设计、安装。应选用国标耐燃铜芯电缆。火线、零线、地线的颜色应按照国家标准规定配色。 2、服务大厅的用电设备应根据其分类和用途分别接入UPS电源和商业供电,严禁非计算机设备接在UPS电源上使用。 1)允许使用UPS供电的设备有:网络设备、业务主机、终端服务器、终端、存折打印机、普通行式打印机、读卡器、票据打印机、便携式复印机、自助设备、柜员用点钞机、安保监控设备、排队机。 2)不允许使用UPS供电的设备包含但不限于以下设备:电视机、LED显示屏、摆放在柜台外的点钞机、大型点钞机、电动门广告牌、擦鞋机、电热器、电水壶等与前台业务运行无关的设备。 3、强电系统由装修公司由装修公司进行设计安装。UPS供电系统由机房建设方设计安装调试。机房内和服务大厅内各配置1台20KVA UPS,后备时间设计要在120分钟以上,UPS前端安装C级避雷器。 四、布线要求: 1、布线应综合考虑、规范施工,不得随意乱拉乱接;现场监控所用视频线、电源线和信息插座所用网线均用打线器标注颜色和号码,并标明与配线架点位的一一对应关系;所有标注和号码均体现在设计图纸中,另设计检修口,便于日常维护。 2、强、弱电分开布线。强、弱电线路平行布线时,长度应避免超过3米,两者之间距离要大于50厘米。强、弱电交叉布线时,以直角进行交叉。 3、综合布线,线缆外部要穿镀锌薄壁钢管。双光纤的要从不同的方向、不同的入口进入室内,预留光纤的双入口,以解决外线入口安全。 4、槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,弯曲半径为电线外径的6—25倍。在线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,间距应均匀,松紧适度。 5、强电、弱电分开布设插座,安装在柜面以下,距地面30厘米以上,并与其它底盒保持等高、平行。 五、弱电系统布线要求:

电气硬件设计注意事项

电气硬件设计注意事项 ---个人瞎写写,错误之处请见谅,如果愿意反馈回来非常感谢。有些图片或者内容来自网络。 1 简介: 本文介绍常规设备的电气设计,内容包括硬件选型介绍,解释以及注意事项等,包括: ?控制系统选型以及设计,包括PLC,触摸屏,上位机等; ?低压电气选型以及设计,包括低压配电部分,控制部分; ?外围传感器设备选型,包括各种传感器,阀岛等; ?加热系统的选型以及设计,包括调功器,变压器,SSR等; ?其他。 2 控制系统选型以及设计: 控制系统选型以及设计: 包括PLC,触摸屏,上位机等; ?PLC选型依据: ?系统复杂程度:一般来说,点数在100个之内的选择S7 1200比较合适,如果再复杂一点,建议选择S7 300系列或者新款1500系列。 ?设备的价格:如果设备卖价高,那就用贵点的。 ?触摸屏:工艺简单,无需经常屏幕手动操作的,可以选择触摸屏+PLC的方式;?基于电脑的人机界面: 但是对于工艺稍微复复杂的,建议选择基于电脑的人机界面,比如西门子的WinCC,或者Intouch等。 模块的选型 ?根据机械的原理图,计算IO点数,根据点数的不同,分配模块,一般采用24VDC的数字量模块; ?模拟量的IO根据现场的传感器,模块的数量和电压,电流输入进行选择。?注意模拟量信号的负极连在一起接地; ?尽量采用屏蔽线,单端接地。

3 低压电气选型以及设计 包括低压配电部分,控制部分,分为: 系统主开关 系统主开关的选型设计,一般分为: ?熔断器+隔离开关,如下图右侧。 ?熔断器+断路器 ?断路器,如下图左侧。 我们采用仅断路器的方式,选择穆勒的断路器。 ?产品选型的时候注意有些断路器分为load侧和Line侧,这种明确标出的 必须Line侧进线,Load侧出线,否则过热分断会有问题;进口产品一般上 下进出线不区分。如下图中间照片。 ?断路器的分断能力,一般选择常规即可,分断能力的意思是多大的电压情 况下短路此断路器仍然可以正常断开,不被烧坏。 ?如果需要柜门操作单元,选型的时候向供应商咨询提出; ?如果开关太大,比如1200A以上,建议选择电动合闸功能,包括电气合闸,自动储能+手动储能,机械分闸按钮+分闸指示,欠压脱扣选项等,否则开关太重,不容易推得动。 ?选型应该适当留有余量,比如最大工作电流的倍倍;主开关主要是过热和 过流保护,首次使用注意电流整定的旋钮位置,比如倍的额定值还是倍的额定值。 图3 开关类型以及布置 系统内部220VAC供电 处于安全和设备可靠性方面的考虑,不直接采用系统的火线+零线的方式来为220VAC的设备供电,而是采用隔离变压器供电,原因如下:

结构设计注意事项

方案阶段 1.建设场地不能选在危险地段。 由于结构设计在建设场地的选择中一般是被动的接受方,因此,在结构方案及初步设计阶段,应特别注重对建设场地的再判别。对不利地段,应根据不利程度采取相应的技术措施,相关节。规定见《抗规》4.32.山地建筑尤其需要注意总平布置。 《抗规》第 3.3.5条规定: 山区建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求, 因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程; 边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡应留有足够的距离, 其值应根据抗震设防烈度的高低确定, 并采取措施避免地震时地基基础破坏。 《抗规》第4.1.8 条规定: 当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,除保证其在地震作用下的稳定性外, 尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用, 其地震影响系数最大值应乘以增大 系数。其值可根据不利地段的具体情况确定, 在1.1~1.6 范围内采用。 此条为强条; 台地边缘建筑地震力放大系数也意味着单体建筑成本的增加。实际上, 有时边坡支护的费用可能远远大于边坡上单体的费用。曾经有的方案设计单位布置总平时将18~33层的高层布置在悬崖边缘或跨越十多米高的边坡, 这些都是对结构及地质不了解才会产生的错误。3.是否有地下室。 高层建筑宜设地下室;对无地下室的高层建筑,应满足规范对埋置深度的要求。4.高度问题房屋高度有没有超限。房屋高度是多少,室内外高差是多少, 5.结构高宽比问题 《高规》3.3.2条规定,6、7度抗震设防烈度时,框架-剪力墙结构、剪力墙结构高宽比不宜超过6。高宽比控制的目的在于对高层建筑结构刚度、整体稳定、承载能力和经济合理性(主要影响结构设计的经济性,对超高层建筑,当高宽比大于7时,结构设计难度大,费用高)的宏观控制。6.结构设计应与建筑师密切合作优化建筑设计和结构布置。 采取必要的结构和施工措施尽量避免设置各类结构缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)。当必须设置时,应符合现行规范有关缝的要求,并根据建筑使用要求、结构平面和竖向布置的情况、震要求等条件、综合考虑后地基情况、基础类型、结构刚度以及荷载、作用的差异、 抗 . . . . 确定。 各缝宜合并布置,并应按规范的规定采取可靠的构造措施和保证必要的缝宽,防止地震时发生碰撞导致破坏。结构长度大于规范时, 应设置伸缩缝, 高层建筑结构伸缩缝的最大间距: 。45m剪力墙结构为框架结构为55m, 7.结构平面布置不规则问题 《抗规》:1)扭转不规则,规定水平力作用下位移比大于1.2;2)凹凸不规则,平面凹进的尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%;3)楼板局部不连续,楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的,或较大的楼层错层。30%8.《高规》限制结构长宽比 结构长宽比6、7度不应大于6。限制长宽比,其目的就是要在结构设计中控制长矩形平面的使用,当平面的长宽比大于3时,虽然未超过规范规定的限值,但已对抗侧力构件(如剪力墙等)的设置及楼盖结构的整体性提出了较高要求(见《抗规》6.1.6条及《高规》8.1.8条等)。框架抗-震墙及板柱-抗震墙结构以及框支层中,楼板的整体性对结构的协同工作影响很大,结构设计时应特别注意加强楼板的整体性及面内刚度。9.《高规》3.4.3条规定,不宜采用角部重叠的平面图形或细腰形平面图形。

弱电机房设计注意事项(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 弱电机房设计注意事项(标准版)

弱电机房设计注意事项(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。给排水设计方案过程注意事项

新手必读(一)给排水设计过程与注意事项——排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作建筑对于刚从事给 ~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上!流程介绍分为设计阶段(工程建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防 审查、人防审查)和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收)。一、工作阶段划分工程建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计——施工图 1、设计阶段:审查、消防审查、人防审查。图纸会审——工地处理——竣工验收。 2、施工阶段二、设计工作流程施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行:人员提供平面、立面、剖面。水专业提资,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计1、召集各专业开会个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段应分3第三阶段向概算专业 3周;提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。 的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料),明确做法(如住宅卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己),并作为归档资料的一部分归档。 2、写统一技术条件,交审核人签字认可。设计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案(如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水),关键的技术指标(用水定额、消防用水量等),采用的管材一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量太大,而且影响其它专业。 3、写计算书。这阶段先计算涉及向其它专业提资的内容,如水池容积计算,水泵选型等,计算完成后给校对人检查。 4、向各相关专业第一阶段提资,接受各专业提资。要严格按工作计划提资,一定要按质量管理体系要求填写提资单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提资单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。 5、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提资。绘制施工图的顺序应该是大样图?平面图??系统图。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。 6、设计人自校。提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误,例如立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。 7、校对审核。提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。 8、会签,出图。 三、画图注意事项. 。计算编制计算书时关键的技术指标(用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件1、的步骤应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项。:设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料表—采用的标准图集。2、图纸目录编排顺序;尺寸及标高标注的数字高为4mm,数字高3~3、全套图纸字体大小要统一。一般说明中单线汉字高5mm ,尺寸及标高标注的数字为2.5mm。;使用window字库中的ture type字型时在说明中为4mm2.5mm 0.6mm。0.54、粗线宽度一般为~。建筑提资的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的,如门窗号与尺寸、建筑选用的图集、突出本专业内容5做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、需要的细部尺寸标注。建筑的墙线要变成细线。本专业不同系统的给排水制图标准》设置。管线要用图例、颜色、图层来区别。图例应严格按照《。按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图,最后自校系统图,提交校审前再、6坚持严格自校自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。四、图纸绘制应注意的一些问题1、卫生间大样画卫生间大样首先要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫

弱电机房安全与设计详细版

文件编号:GD/FS-2713 (安全管理范本系列) 弱电机房安全与设计详细 版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

弱电机房安全与设计详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定

的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸

设计人员注意事项

四、设计人员易出现的问题 初学者经常会出现忘记加出血线;在填加黑色时,往往用四色黑,那样黑色印出来,小字会重影;拼大版时版心过大,容易忽略角线给印刷裁切带来不便,忘记模式转(RGB转CMYK)、图像精度不够,出现乱码等。虽然这是初学者易犯的错误,但对于有经验的设计师来说也应注意。 (一)设计制作检查 1、文字校对; 2、版面尺寸设置; 3、页面上各元素前后层次关系对否; 4、图像分辨率设置是否合理; 5、EPS图是否正确加网; 6、汉字是否做过heavy处理; 7、叠在底图上的黑色文字、线条及色块是否做了套印处理; 8、色块相接处是否做了扩缩; 9、文字与色块套印是否有必要做扩字缩底处理; 10、分色版中是否有专色。 (二)输出检查

1、线设定正确与否(包括无素信息、半色调加网、打印和RIP的设置); 2、阴、阳片药膜面正反设定正确与否; 3、裁切线及折标设定与否; 4、打印机类型和页面尺寸及方向的设定正确与否。 (三)菲林片检查 1、软片网点密度如何; 2、网点锐利否以及信息对否; 3、线条特性如何; 4、分色版上颜色名对否; 5、软片是否平整、干净、无明显折痕、划痕及污迹是否有不规则线或网出现。(四)打样检查 1、成品版式及尺寸是否符合要求; 2、色彩正确与否; 3、折手对否。 (五)“组版十查”口诀 一查图形,二查字,三查位置,四查序;

五查颜色,六查网,七查尺寸,八规矩; 九查周边无差错,十查格式要仔细; 保证质量最重要,问题解决组版里。 了解到这里有一些刚入门的朋友,对印刷设计的相关常识知之甚少,发一些东西,以供参考。 这些东西还不全,但很多是做平面设计的人必须要知道的。 还有什么不知道的可以跟贴提问,我会尽快回答。 1、什么是图像分辨率?为什么强调它? 答:高分辨率的图像比相同尺寸的低分辨率的图像包含的像素多,图像信息也较多,表现细节更清楚,这也就是考虑输出因素确定图像分辨率的一个原因。如一幅图像若用于在屏幕上显示,则分辨率为72像素/英寸即可;若用于600Dpi的打印机输出,则需要150像素/英寸的图像分辨率;若要进行印刷,则需要300像素/英寸的高分辨率才行。图像分辨率设定应恰当:若分辨率太高的话,运行速度慢,占

方案设计阶段电气机房的设计要点

方案设计阶段电气机房的设计要点 最近几年,公司完成了不少公共建筑和居住小区的电气设计,积累了一些难得的经验,也在实际施工建设过程中经历了许多难忘的教训。无论是经验,还是教训,应该都是我们的宝贵财富。 今天,我就北京地区的公共建筑和居住小区电气方案设计中所遇到的一些常见问题谈一点看法,算是对以前设计的总结和反思,也是今后工作的参考,由于水平有限,定有不足和错误之处,请多批评指正。 我们首先明确一下电气机房的种类: 居住项目: 强电用房:10KV开闭站、10/0.4KV变配电室、低压电缆分界小室、低压配电室、 弱电用房:消防及安防控制室、有线电视光端机房、弱电机房(电话及网络)公共建筑: 强电用房:10/0.4KV变配电室、高压电缆分界小室、(柴油发电机房) 弱电用房:消防及安防控制室、有线及卫星电视机房、弱电机房(电话及网络) 1.方案设计的内容与深度 1.1国家规定 根据建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的规定,电气专业方案设计只要求编写设计说明书,不要求提供图纸,电气方案说明的内容和深度规定如下: (1)设计范围 本工程拟设置的电气系统 (2)变、配电系统 1)确定负荷级别:一、二、三级负荷的主要内容。 2)负荷估算。 3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求市电电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、容量。

(3)应急电源系统:确定备用电源和应急电源形式。 (4)照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 1.2补充要求 (1)室外电气管线路由图 按以上1.1条规定编写的说明书,一般已能满足方案设计的深度要求;但是通常住宅小区往往没有初步设计阶段,建筑方案设计及相关的手续得以批准后,就近入施工图阶段,项目也往往是分批开发建设,所以要求我们在方案设计阶段,就应该根据市政条件和小区规模及性质确定变、配电室的位置(含其数量及容量)和弱电站房的位置等内容;对整个小区的强、弱电外线路由有一个整体的规划,并由总图专业对所有专业的室外管线进行综合,以确保方案的可实施性;电气专业的室外管线路由图只作为内部作业图,可不正式出图。 公共建筑在方案阶段应根据市政(强、弱电)条件,建筑物的规模和性质确定变配电室的位置和数量,确定弱电站房的位置;并根据项目的建筑功能及层高确定强、弱电主干线路的路径是否能可行;管线综合图可作为初步设计的依据。 (2)年电能消耗量估算 根据《北京市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》(试行)的规定,从2007年4月1日起,建筑面积在2万平方米及以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米及以上的居住建筑项目和其他年耗能在2000吨及以上标准煤的项目,在申报可行性研究报告审批、申请项目核准或项目备案之前需进行节能评估和审查。因此,有关工程项目从立项报告起的各设计阶段要编写节能专篇,方案设计阶段的节能专篇要求列出“项目能源消耗种类,来源及年消耗量”。能源种类包括电力、天然气和热力等。因此电气方案设计的节能专篇除要说明具体节能措施外,还需进行年电能消耗量(即电力年需要实物量kWh)的估算。 建筑节能是个很重要的话题,关于节能措施和年电能消耗量的估算我们将做为专题另找时间进行探讨。 2.小区变配电室设置要求 2.1负荷计算