文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电设计

供配电设计

供配电设计
供配电设计

《建筑供配电》课程设计任务书

电气与电子工程学院建筑电气专业2012-(2)班

一、课程设计题目五层办公楼供配电系统设计

二、课程设计工作自2014年12月29日起至2015年1月9日止。

三、课程设计内容要求:

1.负荷分级及供电要求。

2.负荷计算。

3.变压器台数、容量、型号的选取。

4.变电所主接线方案的确定。确定母线接线方式,高、低压系统接线方式。

5.变电所主接线中各种电气设备的选择。通过短路电流计算进行母线、

电缆、导线、高低压电气设备选择,柴油发电机组设备选择。

6.防雷、接地保护措施方案。

7.绘制高压、低压配电系统图(2张手画3号图纸及高低压配线、楼层配

线CAD图)。

8.编写设计论文及设备材料表。

四、编写课程设计论文应包括以下内容

1.填写封面及任务书

2.编制目录

3.与上述设计内容要求有关的文字、图纸及计算过程

4.设计心得体会

5.参考文献

6.设计原始资料

7.电子稿并排版

五、设计原始资料(自己根据图写说明)

1.建筑概况:

本大厦共5层,建筑面积 4607.62m2,建筑高度约17.4m,为2类民用(高层)建筑。本大厦是(兼有金融、贸易、办公、展览)等功能的(智能型大厦)。

2.用电设备明细表

3.电源条件

由高压变电所以二路专用10kV 架空线路供电,由大楼一楼进入,本大楼低压采用380/220V 三相五线制。

(虚线部分为设计内容)

4.气象条件

大楼内最热月平均温度38°C 地中最热月平均温度20°C 本大楼属于第3类防雷建筑物 六、参考规范:

1、民用建筑电气设计规范 (JGJ 16-2008)

2、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)

3、低压配电设计规范(GB50054-2011)

4、供配电系统设计规范(GB50052-2009)

5、10kV 及以下变电所设计规范(GB50053-94)

6、建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)

7、智能建筑设计标准(GBT50314-2006)

8、建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)

序号 设备名称 数量 单位容量 备注 1 空调 2087.94 m 2

40W/m 2 2 空调机水泵 2台 7.5kW 3 生活泵 4台 20kW

4 消防泵 2台 50kW 其中一台为备用

5 喷淋泵 2台 50kW 其中一台为备用

6 消防风机 4台 20kW 其中一台为备用

7 普通电梯 0台 25kW

8 消防电梯 0台 25kW 平时也使用

9 普通照明(荧光灯) 3904.79m 2 10W/m 2 10 应急照明(白炽灯) 843.09 m 2

5W/m 2 11 电热水器 35台 5kW 12 消防及弱电中心 1个 50kW 13 动力负荷 2494.85m 2

6W/m 2

10/0.4k

架空线路1.5km 0.33Ω/km

200MV

目录

一、负荷分级和计算负荷 (1)

1、1 负荷分级、供电要求 (1)

1、2计算负荷 (1)

二、变压器选择 (4)

三、柴油发电机选择 (5)

四、主接线方案选择 (6)

五、导线的选择 (6)

5、1母线选择 (7)

5、2低压侧回路导线选择 (8)

六、高低压电气设备的选择 (10)

6、1短路电流的计算 (10)

6、2 高压电气设备的选择 (12)

6、3、低压电气设备的选择 (15)

七、防雷接地保护装置的设置 (17)

7、1防雷分类 (17)

7、2防雷保护 (18)

7、3接地保护 (19)

八、心得体会 (19)

九、参考文献 (20)

一、负荷分级和计算负荷

1、1 负荷分级、供电要求

一级负荷:应急照明、消防泵、喷淋泵、消防风机、消防及弱电中心。

二级负荷:生活水泵、办公室重要场所的照明。

三级负荷:照明(除办公重要场所照明)、动力负荷、空调机水泵、空调、电热水器。

结合本栋五层办公楼特点,采用两回路供电另加一个柴油发电机即可。

1、2计算负荷

由公式:

C d e P K P =

t a n C C Q P ?= 22C C C S P Q =+

3*n

S

I

U

=

计算负荷

名称 数量(台或m2) Pe/kW Pc/kW Qc/kvar Sc/kVA Ic (A) 底层

普通照明

897.39 8.97 7.18 3.45 7.96 12.07 空调 246.09 9.84 7.87 5.91 9.84 14.91 动力负荷 564.39 3.39 3.39 2.98 4.51 6.83 电热水器 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一层

普通照明

907.59 9.08 7.26 3.49 8.05 12.20 空调 547.09 21.88 17.51 13.13 21.88 33.16 动力负荷 559.61 3.36 3.36 2.95 4.47 6.78 电热水器 2.00 10.00 6.50 0.00 6.50 9.85 二层

普通照明

615.15 6.15 4.92 2.36 5.46 8.27 空调 332.48 13.30 10.64 7.98 13.30 20.15 动力负荷

362.37

2.17

2.17

1.91

2.90

4.39

电热水器 3.00 15.00 9.75 0.00 9.75 14.77 三层

普通照明

741.44 7.41 5.93 2.85 6.58 9.97 空调 471.76 18.87 15.10 11.32 18.87 28.59 动力负荷 517.96 3.11 3.11 2.73 4.14 6.27 电热水器 14.00 70.00 45.50 0.00 45.50 68.94 四层

普通照明

743.22 7.43 5.95 2.85 6.60 9.99 空调 490.52 19.62 15.70 11.77 19.62 29.73 动力负荷 490.52 2.94 2.94 2.59 3.92 5.94 电热水器 16.00 80.00 52.00 0.00 52.00 78.79

应急照明(白炽灯) 843.09 4.22 4.22 0.00 4.22 6.39 空调机水泵 7.5kW 15.00 12.00 9.00 15.00 22.82 生活泵

20kW 80.00 56.00 31.92 64.46 98.05 消防泵 50kW 50.00 50.00 28.50 57.55 87.55 喷淋泵 50kW 50.00 50.00 28.50 57.55 87.55 消防风机 20kW 20.00 20.00 15.00 25.00 38.03 消防及弱电

中心

50kW

50.00

30.00

22.50

37.50

57.04

由附表1(Sheet2计算负荷)可知: 低压侧计算负荷

222211

1

292.29127.53318.90C c C kVA Q

S

P

=

+=+=

1

1318.90

485.100.38*1.73

*

3

C C n

A

S I U =

=

=

低压侧功率因数:

111

292.29

cos 0.920.9318.90

C C P S

?=

=

=> 0.02*0.02*318.90 6.38C kW S P ?=== 0.08*0.08*318.9025.51var C k Q S ?===

高压侧计算负荷:

2

1292.29 6.38298.67c C kW P

P P =+?=+=

2

1

127.5325.51153.04var C C k Q

Q Q =+?=+=

2

2

2

2

2

2

2

298.67153.04

335.60C C C kVA Q S

P =+=+=

2

2

335.6019.401.73*10

3*C c n

A S I

U ===

2298.67

cos =

=0.89335.60

?<0.9

功率因数补偿:

要求在高压侧不低于0.9,而补偿在低压侧进行,所以我们考虑到变压器损耗,可设低压侧补偿后的功率因数为0.94,来计算需补偿的容量

QNC=Pc1(tg φ1–tg φ2)

=292.29×(tgarccos0.92-tgarccos0.94)=18.43kvar 查附录表2选BW0.4–14–1型电容器,需要的个数为 n=18.43/14=2个

实际补偿容量为QNC =2×14=28kvar

补偿后的计算负荷和功率因数,变电所低压侧视在计算负荷

'2222111()292.29(127.5328)308.77c C C NC S P Q Q kVA =+-=+-=

此时变压器的功率损耗 △PT=0.02Sc=0.02×308.77=6.17kW △QT=0.08Sc=0.08×308.77=24.70kvar 变电所高压侧总的计算负荷

Pc2=Pc1+△PT=292.29+6.17=298.46kW Qc2=Qc1+△Q T=(127.53-28)+24.70=124.23kvar

22

222

22

298.31124.23323.28C C C kVA Q

S P =

+=+=

2

2323.28

18.691.73*10

3*C c n

A S I U

=

=

=

2298.31

cos =

=0.92323.14

?>0.9 二、变压器选择

变压器的台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,应装两台及以上变压器:有大量一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。结合本大楼的情况,考虑到二级重要负荷的供电安全可靠,采用两回路供电,故选择两台主变压器,明备用(一用一备)。

根据国家标准R10电力变压器容量有:0kV A 、20kV A 、30kV A 、 50kV A 、80kV A 、100kV A 、125kV A 、160kV A 、200kV A 、250kV A 、 315kV A 、400kV A 、500kV A 、630kV A 、800kV A 、1000kV A 、1250kV A 、 1600kV A 等 变压器容量选择:

由计算可知,高压侧视在计算负荷Sc 为323.28kV A,考虑到后期发展和变压器的最佳负荷率,查阅课本375页选用变压器容量为SL7-500kV A 两台(一用一备),因为变压器的最佳负荷率60%—80%

323.28

64.65%500

β=

=

三、柴油发电机选择

确定柴油发电机组的总容量应根据其供电范围进行负荷计算,再

进行稳定负荷计算、尖峰负荷计算和发电机母线允许电压降计算,从中选取最大值作为柴油发电机组的总容量。

(1)用电负荷计算:由于柴油发电机组为高层建筑的应急备用电源,其供电范围均为不允许停电的重要电气设备,并且为满负荷运行。因此需要系数和同时系数均应取1。

1、消防泵、喷淋泵、消防风机、消防及弱电中心 150506050210C N P P kW ==+++=∑

2、应急照明系统: 24.22C N P P kW ==∑

总功率:12210 4.22214.22C C C P P P kW =+=+=

1.按稳定负荷计算

1214.22315.03()(0.85*0.8)

C G P S k V A C O S η?===∑

2.按尖峰负荷计算

22

max max 21*(1.1*57.55)

42.201.5

al

P G K P Q S kVA K +=

=

=

3.按发电机组母线允许电压降计算

'st 3

1-(10.25)*0.2*(1.1*57.55)37.980.25

G G E X S S kVA E ?-===?()

从而确定柴油发电机组的总容量:

max =315.03k GN Gi G S VA

SG1、SG2、SG3最大值SGmax=315.03kV A

查询资料可知,选择THK-350GF 型号重庆康明斯发电机,350kV A 。

四、主接线方案选择

本栋五层办公楼二路专用10kV 架空线路供电,两台变压器(一用一备),根据变电所主接线(或称作一次接线)可靠性、灵活性、安全性、经济性四个指标的判定,结合本栋五层办公楼大楼供电要求,采用高压、低压单母线分段方式(见CAD 高低压主接线图)。

五、导线的选择

按允许载流量选择导线和电缆截面:

导线或电缆按发热条件长期允许工作电流Ial 受环境温度影响,可用校正系数Kt 进行校正,以决定该导线的额定允许载流量。

即C N I I K I >=al t *

al I -导线或电缆允许长期工作电流值 N I -经校正后的导线或电缆长期额定电流 C I -线路计算负荷电流

在决定导线或电缆允许载流量时,导线周围环境温度在空气中tn=25℃,土壤中tn= 15℃为标准值.当导线或电缆敷设环境温度不

是tn 时,则载流量应以乘以温度校正系数Kt 。

n t t t t Kt --=

101

式中 t0-导线或电缆敷设处实际环境计算温度 t1-导线或电缆芯线长期允许工作温度 大楼内最热月平均温度38°C 地中最热月平均温度20°C

导线长期允许的工作温度是65°C 故10t 1t 65-38

==0.8265-25

n t K t t -=

- 5、1母线选择

1、高压侧母线(架空线)和电缆选择 高压侧的计算电流Ic=18.69A ≥al I Ic/Kt=18.69/0.82=22.79A

经查阅课本389页附表17可知选用型号为TJ-4的铜线允许载流量 al =5022.79I A A >,符合要求。

查阅课本395页附表27,型号为BLX-500-6的铝芯橡皮线允许载量

al =3022.79I A A >,符合要求 2、低压母线

低压侧的计算电流Ic =485.10A ≥al I Ic/Kt =485.10/0.82=591.60A

经查阅课本394页附表26可知选用50*5一个铜排的母线符合要求。

3、柴油发电机母线

由前面的计算结果可知, Sc=350KV A , Ic=532.40A

al

I Ic/Kt=532.40/0.82=649.27A

经查阅课本389页附表17,母线型号为TJ-240的母线允许载流量

al =770649.27

I A A

>,符合要求。

母线导线选择

母线高压侧母线低压母线

柴油发电机

母线

高压侧电缆

型号TJ-4的铜线

50*5一个铜

排TJ-240的母

线

BLX-500-3×6

5、2低压侧回路导线选择

(1)、空调水泵回路

空调水泵回路的计算电流Ic=22.82A

al

I Ic/Kt=22.82/0.82=27.83A

查阅课本395页附表27,型号为BLX-500-5×6的铝芯橡皮线允许载量

al =3027.83

I A A

>,五根单芯线穿钢管,符合要求(2) 、生活水泵回路

生活水泵回路的计算电流Ic=98.05A,

al

I Ic/Kt=98.05/0.82=119.57A,

查阅课本395页附表27,可知型号为BLX-500-3×70+2×35的铝芯橡皮线允许载流量。

al =133119.57

I A A

>,五根单芯线穿钢管,符合要求。

(3)、消防泵回路

消防泵回路计算电流Ic=87.55A,

al

I Ic/Kt=87.55/0.82=106.77A,

查阅课本395页附表27,可知型号为BLX-500-3×70+2×35的铝芯橡皮线允许载流量

al =133106.77

I A A

>,五根单芯线穿钢管,符合要求。

(4)、喷淋泵回路

喷淋泵回路计算电流Ic=87.55A

al

I Ic/Kt=87.55/0.82=106.77A,

查阅课本395页附表27,可知型号为BLX-500-3×70+2×35的铝芯橡皮线允许载流量

al =133106.77

I A A

>,五根单芯线穿钢管,符合要求。

(5)、消防风机回路

消防风机回路Ic=114.09A,

al

I Ic/Kt=114.09/0.82=139.13A,查阅课本395页附表27,可知型号为BLX-500-3×95+2×50的铝芯橡皮线允许载流量

al =160139.13

I A A

>,五根单芯线穿钢管,符合要求。

(6)、消防及弱电中心回路

消防及弱电中心回路计算电流Ic=57.04A,

al

I Ic/Kt=57.04/0.82=69.56A, 、

查阅课本395页附表27,可知型号为BLX-500-3×35+2×16的铝芯橡皮线允许载流量

al =8369.56

I A A

>,五根单芯线穿钢管,符合要求。

、应急照明每层回路

应急照明回路计算电流Ic=6.39A

al

I Ic/Kt=6.39/0.82=7.79A

查阅课本395页附表27,可知型号为BLX-500-5×2.5的铝芯橡皮线允许载流量

al =21 6.39

I A A

>,两根单芯线穿钢管,符合要求。

同理可知每层普通照明、空调、动力负荷、电热水器导线型号。

综上可知导线回路选择见附表1 Sheet3 (导线回路选择)

六、高低压电气设备的选择

6、1短路电流的计算

短路电流计算的目的是:

1、为了选择和校验电气设备;

2、为继电保护装置整定计算;

3、在选择与设计系统电气之接成时,短路计算可为不同方案进行技

术性比较以及确定是否采取限制短路电流措施等提供依据。 高压侧计算短路计算采用标幺值法:

本办公大楼选取的是500kV A 的干式变压器,根据课本附录一可查得,UK%=4。

求K-1点的三相短路电流和短路容量的计算 基准1d U =10.5kV ,2d U =0.4kV

1d I =d S /(3*10.5)=5.50kA 2d I =d S /(3*0.4)=144.34kA 线路中各主要元件的短路电抗标么值为: 1、电力系统电抗标幺值:

*1X =Sd/Sk=100/200=0.5

2、高压架空线的短路电抗标么值:

d 2022

d 100x l =0.33 1.5=0.45

10.5S X U =?

?? 3、变压器电抗标幺值 :

*d 34%41001000

8100100500

K TN S U X X S *?==

?=?= K —1点总电抗标么值为*1-K X =*1X +*2X =0.5+0.45=0.95 三相短路电流周期分量有效值:

)1(-K P I =

1

1

-k X *1d I =5.50 5.790.95=kA )1(-∞=K P I I =5.79kA

3

(1)(1)

2.55

s h k P K i I --==2.55*5.79=14.76kA

()3(1)1) 1.52P K sh k I I --==1.52*5.79=8.8kA 三相短路容量:)1(11*3--=K P d K I U S =105.30MV A K —2点总电抗标么值为*2-K X =*1X +*2X +*3X =8.95

三相短路电流周期分量有效值:

)2(-K P I =

2

1

-k X *2d I =

144.34=16.13k 8.95A )2(-∞=K P I I =16.13kA

3

(2)(2)

1.84s h k P K i I --==1.84*16.13=29.68kA 3(2)(2)

1.09

s h k P K I I --==1.09*16.13=17.58kA

三相短路容量:)2(22*3--=K P d K I U S =11.18 MV A

6、2 高压电气设备的选择

电器设备是应遵循以下几项共同的原则: 1、按正常工作条件选择额定电压和额定电流。 (1)电气设备的额定电压

应符合电器装设点的电网额定电压,

并应大于或等于正常时最大工作电压

,即:N e w m U U ??≥

(2)电气设备的额定电流

I 应大于或等于正常时最大的工作电流

I

,即:N e w m I I ??≥

2、按短路情况来校验电气设备的动稳定和热稳定。

3、按装置地点的三相短路容量来校验开关电器的断流能力。应特别注意铭牌断流容量值所规定的使用条件。

(3)k N off k N off

I I S S ??≤<

4、按装置地点、工作环境、使用要求及供电条件来选择电气设备的适当型式。

(1)、高压断路器选择:

高压侧计算电流为18.69A 。查阅课本377页附表4,选用SN10-10/630少油式断路器,额定电压10kV;额定电流630A ≧18.69;额定开断电流(1)16 5.79N off P K I A I A ?-=>=; 断路容量(1)300105.30N QF K S MVA S MVA ?-=≥=; 动稳定电流max (1)4014.76sh K i kA i kA -=≥= (2)、隔离开关选择

高压侧计算电流为18.69A 。查阅课本379页附表6,同理选用GN6-10T/200户内隔离开关。额定电压10kV;额定电流200A ≧

(3)

2

22/m sh ima t t ima t ima I I I t I t

I t I t I I t t

αα∞≥≤?≥?≥

18.69A;

动稳定电流max (1)25.514.76sh K i kA i kA -=≥= (3)、负荷开关选择

高压侧计算电流为18.69A 。查阅课本380 页附表7,选用FN2-10/400户内隔离开关,额定电压10kV;额定电流400A ≧18.69A;额定开断电流(1)1200 5.79N off P K I A I A ?-=>=;动稳定电流

max (1)2514.76sh K i kA i kA -=≥=。

(4)、熔断器选择

高压侧计算电流为18.69A 。查阅课本381页附表9,选用RN1-10高压熔断器,额定电压10kV;额定电流50A ≧18.69A;额定开断电流(1)11.6 5.79N off P K I A I A ?-=>=; 断路容量(1)200105.30N QF K S MVA S MVA ?-=≥= (5)、高压开关柜型号

查阅课本382页附表10,可知选用GFC-10A 高压开关柜,额定电流1000A ,符合要求. (6)、电流互感器选择

查阅课本387页附表13,,可知选用LQJ-10额定电流比400/5。0.5级电流互感器符合要求。 (7)、电压互感器选择

查阅课本387页附表14,可知选用JDG-0.5 200MV A 电压互感器符合要求。 (8)、避雷器选择

查阅课本404页,附表33选用FS-10,额定电压为10kV ,避雷器符合要求。 综上可知:

高压设备选择

高压侧 高压短路器

隔离开关

负荷开关

熔断器 型号

SN10-10/630 GN6-10T/200

FN2-10/400

RN1-10

10kV 50A

高压侧 高压开关柜

电流互感器 电压互感器

避雷器

型号

GFC-10A

单母线手车式

LQJ-10

400/5(A)

0.5级

10/30VA

JDG-0.5

0.5级

200MV

FS-10

10kV

6、3、低压电气设备的选择

(1)、低压开关柜的选择

查阅相关资料,可知选用MNS(BWL3)-O.4低压开关柜,尺寸为1000×1000×2200.

(2)、低压断路器(自动空气开关)选择

选择自动空气开关应注意额定电压、分断能力、使用条件,还有开关主触头额定电流IN 、电磁脱扣器额定电流ER N I 和热脱扣器

的额定电流TR N I -之间的关系:

N I ≥ER N I -≥ TR N I -≥ C I (5.3.1) 照明线路用自动空气开关

∑?≥c TR op I I (5.3.2) ∑?≥c ER op I I 6 (5.3.3) 电动机类用空气开关

热脱扣器一般用作过负荷保护,其电流整定值TR OP I -应不小于电 动机正常工作电流,也不应大于1.1M N I -,即: M TR OP M N I I I ≥≥??1.1 (5.3.4)

查询资料,满足上述四个公式选择各回路低压断路器(自动空气开关)选择见附表1 Sheet3(导线回路开关选择) (3)、低压电流互感器选择:

根据课本75页关于电流互感器的选择依据,查询课本385页附表12,可知电流互感器选择LM1-0.5,额定电流比为200/5A 的电流互感器

(4)、低压避雷器的选择

查阅课本404页附表33,可知选用FS-0.38额定电压为0.38kV .符合要求。

七、防雷接地保护装置的设置

7、1防雷分类

根据《民用建筑电气规范JGJ16-2008》建筑物的防雷分类: (1)第一类防雷民用建筑物

具有特别重要用途的建筑物。如国家级的会堂、办公建筑、档案馆、大型博展建筑;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通讯枢纽;国宾馆、大型旅游建筑、国际港口客运站等。

国家级文物保护的建筑物及构筑物。

超高层建筑物,如40层及以上的住宅建筑、高度超过100m的其它建筑。

(2)第二类防雷民用建筑物

重要的或人员密集的大型建筑。如省部级办公楼;省级会堂、博展、体育、通讯、广播等建筑;以及大型商店、影剧院等。

省级文物保护的建筑物及构筑物。

19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其它建筑。

省级及以上的大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。(3)第三类防雷民用建筑物

当年计算雷击次数大于或等于0.05时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。

建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。

高度为15m及以上的烟囱、水塔等孤立的建筑物或构筑物。在

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

10~0.4kV变电所供配电系统初步设计

10~0.4kV变电所供配电系统初步设计 摘要:从负荷计算、无功补偿、站址选择、主接线选用、短路电流、设备选型、继保配置、防雷接地、照明、配网自动 化等方面论述了10kV变电站设计的主要内容和设计程序. 关键词: 10kV变电站; 设计; 负荷计算; 无功补偿 10kV配电网属中压配电网,它延伸至用电负荷的中心或居民小区内,直接面对工矿企业和居民等广 大用户的供电需要,起着承上启下确保用户供电的作用,因此10kV配电网所处的地位十分重要. 在配电 工程中,能否保证系统安全、经济、可靠地运行,工程的设计质量是一个重要条件. 本文就10kV变电站的 设计思路进行探讨. 1 负荷计算及负荷分级 计算负荷是确定供电系统,选择主变容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护 的重要数据. 因此,正确进行负荷计算及负荷分类是设计的前题,也是实现供电系统安全、经济运行的必要 手段. 此阶段需要的原始资料有: ①供电区域的总平面图; ②供电区域逐年及最终规模的最大负荷、年耗电 量、功率因数值及项目投产日期; ③每回出线的名称、负荷值、各负荷的性质及对供电可靠性或其它方面的 特殊要求; ④供电部门对电源电压、供电方式、电源路数及继电保护、自动装置等方面的相关意见; ⑤用户 对变电站设置方面的数量、容量、位置等的设想及资金准备情况等. 计算负荷的方法多种多样,如需用系数法、二项式法、利用系数法等. 目前多数采用需用系数法与二项 式法相结合的方法,部分采用利用系数法. 但是由于利用系数法其理论依据是概率论和数理统计,计算结

果比较接近实际,因此也适用于各类的负荷,在以后的负荷计算工作中将占主导地位. 负荷根据其对供电可靠性的要求可划分为一、二、三级负荷. 对于一级负荷,如医院的手术室等必须有 两个独立的电源供电,如同时具备两个条件的发电厂或变电所的不同母线段等,且当两个独立电源中任一 电源失去后,另一电源能保证对全部一级负荷的不间断供电. 对于一级负荷中的特别重要负荷,也称保安 负荷. 如用于银行主要业务的电子计算机及其外部设备、防盗信号等必须备有应急电源,应由两个独立的 电源点供电. 如两个发电厂、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个区域性变电所等. 独立 于正常电源的发电机同样可作为应急电源,实行先断后通. 对于二级负荷一般需有两个独立电源供电,且 当任一电源失去后,另一电源能保证对全部或部分的二级负荷供电. 对于三级负荷,通常只需一个电源供 电. 在各类负荷中,除了保安负荷外,都不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行 设计. 2 无功补偿的确定 在电力系统中,存在着广泛的、大量的感性负荷,在系统运行中消耗大量的无功功率,降低了系统的功率因数,增大了线路的电压损失,电能损耗也增高. 因此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户 应在提高用电自然功率的基础上设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除, 防止无功倒送. 目前广泛采用并联电容器作为无功补偿装置,分集中补偿和分散补偿两种. 在确定无功补 偿方案时应注意如下问题: 2. 1 补偿方式问题

居民小区供配电系统设计开题报告

华北理工大学轻工学院 本科毕业论文开题报告 题目:某小区10KV配电房设计 学部:信息科学与技术部 专业:电气工程及其自动化班级:12电气2班 姓名:董国旗 学号:201224390232 指导教师:赵伟 2015年月日

题目某小区10KV配电房设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。居民小区供配电系统是整个人们的动力源泉的命脉,它的正常运行直接影响人们的一切。现代居民小区供配电系统的主接线及运行方式都非常复杂,各种电器设备的数量和种类繁多。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。 在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。我国居民小区需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。因此本设计试图探索适应当代小区电气设计模式。此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足,完善建筑物功能的要求前提下,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。 进行该课题的设计,主要包括居民小区供配电系统的设计和理论与实践的应用。此次设计前期包括了居民的电力负荷计算,节约电能与无功补偿的基本方法,电气主接线方案的设计,变压器的选择,短路电流的计算,了解电器设备的原理、性能及选择方法,涵盖高低压电器设备的选择,一次二次设备的校验,及其回路的继电保护的配置,自动装置的配置等。后期进行电气设备防雷与接地的设计,施工设计的完善工作,进行图纸的规划。其中运用了居民小区供配系统设计和安全、经济运行的基本理论,以及工程实用的设计计算方法与运行维护的基本知识。 通过论文设计,加深对工厂居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 居民小区的供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个住户中间去,它由小区降压变电所,高压配电线路,低压配电线路及用电设备组成。总降压变电所及配电系统设计,是根据各个住户的负荷数量和性质,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各个住户的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 供配电系统的发展趋势 1.供配电系统的规模越来越大 2.功率密度也越来越高 3.供配电系统可靠性要求越来越高 4.供配电系统的绿色节能 5.配电自动化 随着科技的进步和社会的发展,居民小区供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

10kV开闭所电气部分初步设计

供配电工程课程设计成绩评定表 指导教师签字:

供配电工程课程设计任务书(6) 班 级:2012级电气工程及其自动化①班 学 生:46~53号(8人) 学 时:2周 时 间:第14~15周 指导教师:陈学珍、杨毅 一、设计题目 10kV 开闭所电气部分初步设计 二、设计目的及要求 通过本课程设计:熟悉供配电系统初步设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范等,锻炼工程设计、技术经济分析比较、工程计算、工具书使用等能力,并了解供电配电系统前沿技术及先进设备。 要求根据用户所能取得的电源及负荷的实际情况,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,选择开闭所主接线方案、高压配电线路接线方式、高压设备和进出线。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据 本设计是为某住宅区设计建设一座10kV 开闭所。 1、供电电源情况 当地供电部门提供两个供电电源,两回10kV 进线: ①由110/10kV 甲站采用电缆引入,距离住宅区6km 。10kV 母线短路数据:()MVA S k 2503max .=、()MVA S k 1703min .= ②由35/10kV 乙站采用电缆引入,距离住宅区4km ,10kV 母线短路数据:()MVA S max .k 2003=、()MVA S min .k 1103=。 当地供电部门要求开闭所的过电流保护整定时间不大于1.0s ;在用户10kV 电源侧进行电能计量。 2、负荷情况 该住宅区属于二级负荷。 该住宅区10kV 开闭所设计出线6回。其中2回送电给200kVA 变电所,2回送电给315kVA 变电所,2回送电给250kVA 变电所。变电所采用箱式变电所(站)。 3、自然条件 该地区海拨22.2m ,地层以砂质粘土为主。年最高气温39℃,年平均气温23℃,年最低气温-5℃, 年最热月平均最高气温33℃,年最热月平均气温26℃,年最热月地下0.8m 处平均温度25℃.主导风向为南风,年雷暴日数52。 四、设计任务 1、选择箱变型号及规格。 2、设计和论证10kV 开闭所主接线。 3、计算短路电流。 4、选择并校验电气设备。 5、作电气平面总布置图。 6、开闭所继电保护设计* 。 7、开闭所防雷保护规划设计* 。

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

供配电设计方案(优.选)

系统方案 1机房供配电及电气工程 1.1 供电方式 机房供配电系统经机房配电柜向主机电源、外部设备、辅助设备、空调、照明、新风设备等提供相线、电压、频率及额定容量符合要求的交流电。本机房所采用的线制为三相五线制,其三相额定电压为 380 伏,单相额定电压为220 伏。供电频率为 50HZ。建议由总配电间提供两路电源,一路市电供动力配电柜 1,为不间断电源提供进线电源;另一路市电供动力配电柜 2,作为维修插座、空调、新风系统、照明等的用电。另设不间断电源并机柜,并作为不间断电源输出总柜,为机房机柜设备的不间断电源配电柜提供双路不间断电源电源。 1.2 电源回路 设计时要严格按照《民用建筑电气设计规范》。 电源回路的设计要考虑机房内各种设备的功率,电缆的选材必须满足电脑的容量要求,并对电源点预留一定的备份点。配电回路中预留10—15个留待以后扩展用,具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。UPS容量的分配要保证计算机与UPS本身能安全稳定地运行。 本方案中,我们设计机柜采用16A三眼防水工业电源插座,配4 mm2电缆线,电源插座等采用10A奇胜电源插座和原装底盒,有充分的用电负荷冗余性。每个机柜(含网络设备机柜、服务器机柜)各配有1条UPS电源回路和1条市电电源回路;机房在空余部位再增设一些冗余市电插座。 1.3 供配电系统 大楼配电房的柴油发电机引一条ZR-YJV-4*185+1*95的电缆到一楼强电间的CS手动切换箱(另CS手动切换箱预留个移动发电机接口);经CS手动切换箱

后分别引两条电缆至三层机房的自动切换柜1和自动切换柜2;另两路市电电源也引至自动切换柜1和自动切换柜2;经切换柜输出的电源为机房空调、新风、照明等供电,电源经UPS配电柜为机房内设备供电,具体详见机房配电系统结构图: 1、动力配电系统 a、市电直接供电的设备用多孔标准插座;机房插座分类设置,采用结构化,模块化,星型电力布线。所有线缆管道须进行防锈处理,所有线缆须用金属线槽、钢管或金属软管保护;工程实施区域内应设置维修、清洁用电源插座;所有的强电线缆应穿金属槽(管)敷设,强电线槽地板下敷设; b、中心机房精密空调电源、新风机电源、排烟风机电源、工作照明电源分别引自动力配电柜AP1,其中动力室的一台精密空调电源引自机房内自动切换柜2。 C、测试室的供电由市电电源提供。 2、UPS配电系统

住宅小区供配电设计方案

住宅小区供配电设计 目录 第一章前言??1 第二章工程概述??2 第三章电气照明设计??3 3.1 照明系统的概述??3 3.1.1 照明系统的发展现状??3 3.1.2 照明计量单位??3 3.2 照度方式和种类??3 3.2.1 照明方式??3 3.2.2 照明种类??4 3.3 照度计算??5 3.3.1 利用系数法??5 3.3.2 单位容量法??6 3.4 小区的电气照明设计??8 3.4.1 电气照明设计的基本原则??8 3.4.2 电气照明详细设计计算??8 3.5 插座系统??143.5.1 插座系统的概述??14 3.5.2 一般规定(规)??14 3.5.3 插座的安装??14 3.5.4

小区住宅的插座系统设计??16 3.5 该小区标准层照明设计??17 第四章低压配电系统设计??18 4.1 高层建筑一般规定??4.2 低压配电系统线路的选择??4.2.1 低压线路接线方式??4.2.2 导线和电缆的选择??4.3 低压配电系统电气设备的选择??4.3.1 基本要求??4.3.2 漏电保护??4.4 配电变压器的选择??4.5 小区的低压供配电系统设计?? 住宅小区供配电设计 4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录1) ??4.5.2 小区1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录2) ??4.5.3 小区2 号楼与3 号楼低压配电设计(见附录2)??4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录3)??4.6 负荷计算的方法??4.7 小区住宅的负荷计算?? 第五章防雷接地系统设计??32 5.1 防雷与接地系统概述?? 5.1.1 防雷系统概述??5.1.2 建筑物的防雷等级??5.1.3 高层建筑物的防雷措施??5.1.4 接地系统概述??4.4 小区1#楼接地设计??32 32 32 33 34 37 第六章技术经济分析??38 第七章结论??39 参考文献??39

供配电设计

《电气工程供配电》 课程设计报告 系别:电气工程系 专业班级:机电0901 学生姓名: 指导教师: (课程设计时间:2011年10月20日——2011年12月20日)广西机电职业技术学院电气工程系

1.设计任务 1.1设计题目:贵港市第一机械厂降压变电所的电气设计 1.2设计目的 通过本课程设计:熟悉供配电系统初步设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范等,锻炼工程设计、工程计算、工具书使用等能力,并了解供电配电系统前沿技术及先进设备。让我们了解设计工厂配电的一般流程,对工厂的布局有个大致的概念,对电力系统的接线方式有一定的了解。 1.3设计任务与要求机械厂的地理位置及负荷分布如下图 图为XX 机械厂总平面图锅炉房机修车间装配车间电镀车间 仓库工具车间金工车间铸造车间锻压车间热处理车间

机械厂负荷统计表(在赋值) 厂房编号用电单位名 称负荷性质设备容量 (KW) 需要系数 Kx 功率因数 cosψ 1铸造车间动力3000.30.7 照明50.7 1.0 2锻压车间动力3500.30.65 照明50.7 1.0 3金工车间动力4000.20.65 照明50.7 1.0 4工具车间动力3600.30.60 照明50.7 1.0 5电镀车间动力2500.50.70 照明50.7 1.0 6热处理车间动力1500.60.8 照明50.7 1.0 7装配车间动力1800.30.7 照明50.7 1.0 8机修车间动力1600.20.65 照明50.7 1.0 9锅炉房动力500.60.7 照明20.7 1.0 10仓库动力200.30.7 照明20.7 1.0生活区照明3500.7 1.0 补充说明:总的设备容量为P30=2614kw,平均功率因数为cosψ=0.685 2.设计内容 2.1.负荷计算 负荷计算的目的是: (1)计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。 (2)计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择这些设备的依据。 (3)计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选

大酒店供配电系统设计方案

课程设计说明书课程设计题目实验楼电气设计 学院专业班级 学生姓名学号 指导教师黄骏 成绩

设计日期 2011.12.5~2011.12.16 目录 第一章工程概述 2 第二章供配电系统设计 4 第一节供配电系统设计任务、内容及要求 (4) 第二节负荷计算 (6) 第三节无功功率补偿 (13) 第四节高低压配电系统设计 (16) 第五节短路电流计算 (19) 第六节设备选择 (25) 第三章照明系统设计26 第一节酒店照明设计的特点 (27) 第二节照度计算 (35) 第三节照明配电系统 (37) 第四节灯具选择 (39) 第五节房间插座布置 (40) 第六节标志照明 (40) 第四章防雷系统设计错误!未定义书签。 第五章消防系统设计 (44) 第一节系统设计 (45) 第二节本工程消防系统 (48) 参考文献错误!未定义书签。 第一章工程概述 本次设计的对象——“红藤大酒店”,它是集住宿、餐饮、娱乐、为一

体的大型建筑物,建筑面积约为17000平方米,地上13层、地下1层。其中一层有酒店大厅、服务台、休息厅、舞厅、美发厅、商场、KTV包房、健身房、商务中心、快餐厅、厨房、消防中心等设施;二层是各类餐厅酒吧、厨房等设施;三层有多功能厅、各种会议室、休息厅等;四到十一层为客房其中有套房、标准间;十二层是机房;地下一层有配电室、洗衣房、热交换间、水泵房、消防水池、风机房;另外还有一个游泳馆。屋顶有卫星接收室、风机房、水箱间、电梯机房等。 本次设计的主要任务是有关酒店的供配电系统、电气照明系统、消防系统及防雷接地系统的设计。 作为一个现代化的大酒店在电气部分中至少应该达到以下要求:

供配电设计

《建筑供配电》课程设计任务书 电气与电子工程学院建筑电气专业2012-(2)班 一、课程设计题目五层办公楼供配电系统设计 二、课程设计工作自2014年12月29日起至2015年1月9日止。 三、课程设计内容要求: 1.负荷分级及供电要求。 2.负荷计算。 3.变压器台数、容量、型号的选取。 4.变电所主接线方案的确定。确定母线接线方式,高、低压系统接线方式。 5.变电所主接线中各种电气设备的选择。通过短路电流计算进行母线、 电缆、导线、高低压电气设备选择,柴油发电机组设备选择。 6.防雷、接地保护措施方案。 7.绘制高压、低压配电系统图(2张手画3号图纸及高低压配线、楼层配 线CAD图)。 8.编写设计论文及设备材料表。 四、编写课程设计论文应包括以下内容 1.填写封面及任务书 2.编制目录 3.与上述设计内容要求有关的文字、图纸及计算过程 4.设计心得体会 5.参考文献 6.设计原始资料 7.电子稿并排版 五、设计原始资料(自己根据图写说明) 1.建筑概况: 本大厦共5层,建筑面积 4607.62m2,建筑高度约17.4m,为2类民用(高层)建筑。本大厦是(兼有金融、贸易、办公、展览)等功能的(智能型大厦)。

2.用电设备明细表 3.电源条件 由高压变电所以二路专用10kV 架空线路供电,由大楼一楼进入,本大楼低压采用380/220V 三相五线制。 (虚线部分为设计内容) 4.气象条件 大楼内最热月平均温度38°C 地中最热月平均温度20°C 本大楼属于第3类防雷建筑物 六、参考规范: 1、民用建筑电气设计规范 (JGJ 16-2008) 2、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 3、低压配电设计规范(GB50054-2011) 4、供配电系统设计规范(GB50052-2009) 5、10kV 及以下变电所设计规范(GB50053-94) 6、建筑物防雷设计规范(GB50057-2010) 7、智能建筑设计标准(GBT50314-2006) 8、建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007) 序号 设备名称 数量 单位容量 备注 1 空调 2087.94 m 2 40W/m 2 2 空调机水泵 2台 7.5kW 3 生活泵 4台 20kW 4 消防泵 2台 50kW 其中一台为备用 5 喷淋泵 2台 50kW 其中一台为备用 6 消防风机 4台 20kW 其中一台为备用 7 普通电梯 0台 25kW 8 消防电梯 0台 25kW 平时也使用 9 普通照明(荧光灯) 3904.79m 2 10W/m 2 10 应急照明(白炽灯) 843.09 m 2 5W/m 2 11 电热水器 35台 5kW 12 消防及弱电中心 1个 50kW 13 动力负荷 2494.85m 2 6W/m 2 10/0.4k 架空线路1.5km 0.33Ω/km 200MV

小区供配电毕业设计论文

学生毕业设计(论文)原创性声明 本人以信誉声明:所呈交的毕业设计(论文)是在导师的指导下进行的设计(研究)工作及取得的成果,设计(论文)中引用他(她)人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得重庆科技学院或其它教育机构的学位或证书而使用其材料。与我一同工作的同志对本设计(研究)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 毕业设计(论文)作者(签字): 年月日

重庆科技学院 毕业设计(论文)题目重庆科技学院学城科苑小区供配电设计 学院电气与信息工程学院 专业班级电气工程及其自动化 学生姓名张熹学号2010441611 指导教师官正强职称教授 评阅教师职称 2014 年6 月8 日

摘要 小区供电系统首先要能满足小区内人们的基本生活用电需要,其次还要确保用电的安全,供电的可靠,技术的先进和经济合理,并且能做好节能的的要求。本设计说明书介绍了重庆科技学院科苑小区的高低压电力供配电系统的初步设计情况。围绕方案设计和初步设计阶段的有关要求,着重进行了小区的10kv高压供电及变配电所设计、小区内各个楼层的供配电系统设计、地下车库照明设计,计算了短路,电流选择了变压器。选择了各线路的导线截面和变电所的高低压设备;配置了继电保护装置。给出了供配电系统原理图。 关键词:住宅区供配电系统初步设计设计说明

Abstract Cell power supply system must first be able to meet people's basic living within the district electricity needs, followed by electricity but also ensure the safety of power supply reliability, advanced technology and economic rationality, and can do the required energy. The design specification describes the preliminary design district in Chongqing Institute of Technology Keyuan high and low voltage power supply and distribution system. Programs designed around the requirements and preliminary design phase, focusing on the district's conduct 10kv high voltage power supply and power distribution design, supply and distribution system design within the district each floor, underground garage lighting design, calculation of the short-circuit current transformer is selected . Select the wire cross-section of each line and substation high voltage equipment; configured protection devices. Given the supply and distribution system schematic. Keywords: Residential areas;Supply and distribution system;Preliminary Design;Design Description

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

某学校供配电系统设计方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,保卫处用电设备,学校大门照明与门禁系统,东西区水泵,五座食堂厨房用电,教学楼照明。 2.1.3 三级负荷 三级负荷为不属于前两级负荷者。对供电无特殊要求。 我校除了前面罗列的二级负荷外,全为三级负荷。 2.2 电源及供电系统 供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要的负荷外,不应按一个电源系统检修或者故障的同时另外一个电源又发生故障的情况进行设计。需要两回电源线路的用电单位,应采用同级电压供电;但根据各级负荷的不同需要及地区供电的条件,也可以采用不同的电压供电。供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不应多于两级。高压配电系统应采用放射式。根据负荷的容量和分布,配变电所应靠近负荷中心。 我们知道现学校采用10KV双回路电源进线,其中一回为大专线,另一回为双港线,已经满足了学校所有负荷的用电需求。按道理讲,我校由于没有一级负荷,不需再增设第三电源;但考虑到我校的历史原因,现有库存柴油发电机,虽然比较陈旧些,但是毕竟还能使用,有点“鸡肋”的感觉——食之无味,弃之可惜。故拟在高压配电房旁边设置一柴油发电机房。相信这样的设置更能超额满足学校的用电要求了,并且能很好的推动学校各项工作的向前发展。 2.3 电压选择和电能质量 用电单位的供电电压应根据用电容量,用电设备的特性,供电距离,供电线路的回路数,当地公共电网的现状及其发展规划等因素,经济技术比较确定。

机房配电系统设计方案

机房建设机房照明配电系统设计方案 1、机房照明设计标准 机房照明设计标准主要指标为照度。 照度E:光通量投射到物体表面时,即可把物体表面照亮,照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值,即E=φ/S(其中照度的单位为勒克斯Lx)。 在考虑机房的照明时,还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。由于中心机房里各功能区的分工不同,对照明中的照度要求也不相同,机房区的平均照度可距地1400的直立工作面照度大于500LUX 2、供配电系统设计依据与概况 计算机设备供配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类: 一类供电:需建立不间断供电系统。 二类供电:需建立带备用的供电系统。 三类供电:按一般用户供电考虑。 在本方案中,机房按一类供电方式设计施工。 在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表: 级 A 级 B 级 C 级

别 项目 电压波动范 围±5% ±7% -15%~ +10% 频率波动范围≤±0.2 Hz ≤±0.5 Hz ≤±1 Hz 波形失真率3~5% 5~8% 8~10% 在本方案中,对计算机主机设备供电选用A级标准。为达到A级标准,须有相应的UPS设备来保障。 3、供配电系统设计内容 (1)、机房交流供配电设计 计算机机房的供电应380/220V电压、50HZ频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式供电,供给机房用电。 计算机机房的设备供电应按设备总用电量的20%进行预留(按实际运行负载为20%)。 机房内的重要设备均采用UPS不间断电源和市电双回路供电。为防止闪电雷击及操作过电压对设备造成的危害,机房专用动力配电柜进线处装设过压保护装置,以消除线路上产生的瞬时高压尖峰脉冲。保证计算机设备稳定运行,不受损坏。 计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化在50H±0.2Hz之内。

住宅小区供配电设计方案

住宅小区供配电设 计方案

住宅小区供配电设计 目录 第一章前言?? 1 第二章工程概述?? 2 第三章电气照明设计?? 3 3.1 照明系统的概述?? 3 3.1.1 照明系统的发展现状?? 3 3.1.2 照明计量单位?? 3 3.2 照度方式和种类?? 3 3.2.1 照明方式?? 3 3.2.2 照明种类?? 4 3.3 照度计算?? 5 3.3.1 利用系数法??5 3.3.2 单位容量法?? 6 3.4 小区的电气照明设计?? 8 3.4.1 电气照明设计的基本原则?? 8 3.4.2 电气照明详细设计计算?? 8 3.5 插座系统?? 143.5.1 插座系统的概述?? 14 3.5.2 一般规定(规范) ?? 14 3.5.3 插座的安装?? 14 3.5.4

小区住宅的插座系统设计?? 16 3.5 该小区标准层照明设计?? 17 第四章低压配电系统设计?? 18 4.1 高层建筑一般规定?? 4.2 低压配电系统线路的选择?? 4.2.1 低压线路接线方式?? 4.2.2 导线和电缆的选择?? 4.3 低压配电系统电气设备的选择?? 4.3.1 基本要求?? 4.3.2 漏电保护?? 4.4 配电变压器的选择?? 4.5 小区的低压供配电系统设计?? 住宅小区供配电设计 4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录 1) ?? 4.5.2 小区 1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录 2) ?? 4.5.3 小区 2 号楼与 3 号楼低压配电设计(见附录 2) ?? 4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录 3)?? 4.6 负荷计算的方法?? 4.7 小区住宅的负荷计算?? 第五章防雷接地系统设计?? 32 5.1 防雷与接地系统概述??5.1.1 防雷系统概述?? 5.1.2 建筑物的防雷等级?? 5.1.3 高层建筑物的防雷措施?? 5.1.4 接地系统概述?? 4.4 小区 1#楼接地设计?? 32 32 32 33 34 37 第六章技术经济分析?? 38 第七章结论?? 39 参考文献??