文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 硬泡聚氨酯在屋面工程中的应用

硬泡聚氨酯在屋面工程中的应用

工程管理

44 2015年52期

硬泡聚氨酯在屋面工程中的应用

於可佳刘国峰李东胜

中建三局集团有限公司东北分公司,辽宁沈阳 116000

摘要:随着建筑行业的发展,科学技术的提升,屋面保温、防水的材料种类日益增多,材料的性能特点也逐渐走向多元化、复合型。结合大连新星·星海中心项目屋面工程的施工,详细介绍保温兼防水材料硬泡聚氨酯在东北地区施工过程中的工艺流程与注意事项。

关键词:保温防水;硬泡聚氨酯;工艺流程;注意事项

中图分类号:TU532.4 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)52-0044-02

1 工程概况

星海湾金融商务区XH-17、XH-17-2地块改造项目工程位于大连市沙河口区胜利路南侧、太原街西侧、马栏河东侧,占地面积22500㎡,总建筑为258968㎡。本工程高层上人屋面和多层不上人屋面的保温防水层采用喷涂120厚Ⅲ型硬泡聚氨酯,应用面积约10000m2。

2 材料介绍

聚氨酯硬泡,是由硬泡聚醚多元醇(聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料),与聚合MDI(又称黑料)通过模具发泡反应制备的。其具有轻质,高强,导热系数低,透过蒸汽低,闭孔率高,不透水、绝热、防震、吸音、耐油、耐化学腐蚀等优异特性。

因硬泡聚氨酯拉伸强度高,断裂伸长率大,能较好地承受温差变化引起的基层伸缩、开裂所引起的变形;又同时具备憎水性能高、隔热保温性能优良的特点,成为目前建筑节能市场上屋面工程施工不可缺少的新型系统防水保温产品。

3 施工准备

硬泡聚氨酯施工前,基层应坚实、平整、干燥,伸出屋面的管道、设备、基座、预埋件等应提前安装牢固,并做好密封防水处理。

屋面喷涂硬泡聚氨酯所采用的材料有产品合格证书、性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合设计及规范要求,并进行进场复验。

屋面硬泡聚氨酯施工分包给有资质的施工队伍进行施工,施工人员应经过相关的技术培训、有丰富的同类工程施工经验,并持证上岗。

4 工艺流程

基层清理→聚氨酯防潮底漆配制→涂刷聚氨酯防潮底漆→喷涂聚氨酯保温材料→淋水试验→验收。

4.1 基层清理

在硬泡聚氨酯喷涂施工前,对屋面基面必须清理,确保平整、干净、干燥,不得有疏松现象。

当现浇钢筋混凝土屋面板不平整时,应抹1:2.5~1:3水泥砂浆找平层,厚度宜为15~20mm。

4.2 涂刷聚氨酯防潮底漆

待基层平整度验收合格并清理干净后,将稀释好的聚氨酯底漆用滚刷均匀地涂刷于基层屋面。涂刷两遍,时间间隔为2小时。

阴雨天、大风天避免施工。

湿度大的天气,适当延长时间间隔,以第一遍表干为标准。

应保证硬泡聚氨酯保温层的作业面要覆盖完全,不得有漏刷、透底之处。

4.3 喷涂无溶剂硬泡聚氨酯

在硬泡聚氨酯大面积施工前需做一个0.5mX0.5m样板,样板施工完成以后进行验收,验收合格方可大面积施工。

在喷涂无溶剂硬泡聚氨酯之前,做好遮挡以防污染相邻部位,然后开启高压无气喷涂机将硬泡聚氨酯均匀地涂于屋面之上,喷涂次序应从屋面边缘向中心方向喷涂,发起泡后,沿发泡边沿喷涂施工。

第一遍喷涂厚度宜控制在20mm左右,喷施第一遍之后,在女儿墙上拉线控制喷涂厚度,拉线每5m一道。喷涂应多遍完成,每遍厚度宜控制在25mm左右。控制喷涂厚度刚好覆盖标杆头为止。

4.4 闭水试验

硬泡聚氨酯施工完成以后进行淋水试验,淋水试验检验合格后方可进入下一道施工工序。

5 细部构造

5.1 天沟与沟檐

(1)天沟与沟檐位置应连续喷涂硬泡聚氨酯,厚度不

小于20mm。(2)高低跨内排水天沟与立墙交接处,应采取适应变形的密封处理。

5.2 女儿墙、泛水

(1)泛水部位应连续喷涂硬泡聚氨酯,高度不小于250mm。(2)墙体为砖墙时,硬泡聚氨酯应喷涂至凹槽(凹

槽高度距屋面高度不应小于250mm)处或到女儿墙压顶位置;墙体为混凝土墙时,硬泡聚氨酯应连续喷涂至距出屋面成活面不小于250mm处,收头采用金属压条和密封材料固定。

5.3 变形缝

硬泡聚氨酯应连续喷涂至变形缝顶部。

变形缝内宜填充塑料泡沫板,上部填放衬垫材料,并用卷材覆盖。

5.4 水落口

水落口埋设高度应考虑水落口设防时增加的硬泡聚氨酯厚度及排水坡度加大尺寸。

硬泡聚氨酯距水落口周围500mm范围内应逐层均匀减薄,最薄处厚度不小于15mm,并深入落水口50mm。

5.5 出屋面管道

硬泡聚氨酯应直接地连续喷涂至管道距屋面高度250mm 处,收头处应采川金属箍将硬泡聚氨酯箍紧,并用密封材料

封严。

6 质量要求

硬泡聚氨酯保温防水层分项工程应按屋面面积以每500~1000m2划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应抽查一处,每处不得小于10m2。细部构造应全数检查。

6.1 主控项目

选用材料的表观密度、压缩强度、吸水率等应符合设计要求。

保温防水层不得有渗漏和积水现象。

保温层厚度及构造做法应符合设计要求,厚度均匀且不

(下转第 52 页)