文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2014年反风演习停送电专项措施

2014年反风演习停送电专项措施

2014年反风演习停送电专项措施
2014年反风演习停送电专项措施

2014年反风演习停送电安全技术措施为确保王台铺煤矿2014年反风演习顺利进行和反风演习期间人身及设备的安全,各有关单位必须根据本次反风演习工作安排,认真组织协调好本单位的停送电工作,严格按以下安全措施执行。

一、具体时间安排:

2013年12月26日8:30~12:40为反风演习和送电时间;7:40为矿井开始停电时间,8:10为矿井全部停电结束时间,8:30~10:40为反风演习时间,10:40~12:40为送电时间。

二、成立停送电指挥部:

总指挥:姜祥云

副总指挥:张旺盛李玉良李江王拦庭靳海华张金生

成员:

机电科:杨伏斌王建国徐成林李小强

机电一队:王天平

运行队:田炜靖

监测队:闫进忠

运输队:赵晋国

预备队:李建林

洗煤厂:李立新

其他单位停送电负责人见《王台铺煤矿2014年反风演习恢复送电、送风人员安排表》。

指挥部电话:3622147 3622572 81501

三、停电地点及开关:

1、井下所有高、低压开关;

2、主井皮带:停35KV变电所632#、610#盘;

3、排矸井地面:停矸山变电所高压605#盘(宏圣公司充填站)、606#盘(三沟水源井)、607#盘(三沟砖厂)、608#盘(朝天宫水源井、海斯药业供水)、尾煤公司(低压室相应开关),由调度室提前一天通知影响单位;

4、农村及转供:停35KV变电所639#盘(西王台、徐家岭)、637#盘(科威公司II 回)、616#盘(科威公司I回)、642#盘(预制厂)、612#盘(科工贸煤站、王台铺制氧厂、

朝天宫采空区治理施工队、天煜公司),由调度室提前一天通知影响单位;

5、压风机房:停35KV变电所604#、636#盘;

6、设备库(含浴管队洗衣房)、井口消防泵、西副井绞车、西副井口电源、西副井口暖风机房、金长公司(更新厂)、机电科、运输队(含值班楼、充电室、翻笼)、普掘队大班房、预备队大班房、车场治安室、物质装备科二级库房、金鼎公司木场、机电一队队部、运行队大班房、行人井口(含地下通道、井口工作站、探头、大屏幕)、灯房照明(不含矿灯充电柜):停35KV变电所低压室201#、202#、302#、401#、402#、501#、502#、602#、701#、801#、802#、901#、1002#、1003#盘;

7、井下620水平中央变电所:停35KV变电所603#、626#盘;

8、井下695水平中央变电所:停35KV变电所602#、640#盘;

9、井下XV号煤二盘区变电所:停35KV变电所605#、625#盘;

10、行人井索道人车:停洗煤厂末煤车间猴车变高压开关,运行队办理高压工作票,洗煤厂电气车间操作;

11、洗煤厂电气车间负责把主井口20米范围内的电源停掉。

以上1~9项停电工作由机电一队负责,10~11项停电工作由洗煤厂负责。

四、安全技术措施:

(一)、通则:

1、所有参加反风演习停送电的有关人员必须于12月25日前认真学习本措施,并进行考试合格后方可上岗作业。

2、各单位停送电人员必须严格执行《电业安全工作规程》、《煤矿安全规程》中的有关规定。

3、各单位停送电人员必须是熟悉本单位供电系统和设备的专职电工,并能够正确熟练的操作,其它人员不得擅自进行停送电工作。

4、反风演习期间,所有停送电作业人员佩戴好矿灯、自救器、及合格的工具和便携式瓦检仪,到反风演习指挥部开具有关证明方可在规定时间入井。

5、、所有停送电人员必须听从指挥部统一指挥,严格按指挥部的命令进行停送电工作,并且与指挥部保持密切联系,有异常情况及时汇报,严禁违章作业。

6、井上、井下各单位的停送电工作由指挥部下达命令,机电一队、洗煤厂分开执行,停电完毕向指挥部汇报。送电前经由指挥部下达送电命令,机电一队、洗煤厂分别与用电单位联系好,送电正常后,机电一队、洗煤厂立即汇报指挥部。在此期间,各单位严禁进

行搭车检修等工作。

7、各单位必须提前对所管辖范围内的各个配电点的消防器材进行全面检查,对不合格的消防器材必须提前更换。

8、各单位必须提前两天对所辖范围内的电气设备进行详细完好检查,并对其“双风机双电源”自动切换、“风电闭锁”装置进行试验,保证在反风前设备处于完好状态。

9、监测队必须提前两天对井上下所有监测系统、通讯系统、井下人员定位系统进行一次详检,并对“瓦斯电闭锁”装置进行一次全面试验,并确保反风期间监测、通讯系统正常。

10、监测队必须保证监测系统的蓄电池在停电后仍能够正常供电2小时,并随时监测井下瓦斯动态,出现异常情况及时汇报指挥部,并按规定向上级单位打监测停运申请报告。

11、运输队695大巷、620水平充电硐室充电器必须切断电源,电机车蓄电池于12月26日前上井,反风演习结束后重新下井使用。

12、机电一队必须在反风前将主扇快速切换装置退出,并在反风正常后重新投入。

13、机电一队、监测队、预备队在反风演习期间,必须成立事故应急处理小组,当停送电过程中出现故障时,立即进行处理;其它各单位成立相应的应急小组,在本队接班室待命;应急小组必须有负责人和具体人员名单,24日前一式两份报指挥部(上附单位交接班室电话及所有人员手机号)。

14、机电一队必须安排专人到供电公司王台矿35KV变电站负责停送电工作,供电公司王台矿35KV变电站应根据机电一队工作票内容填写操作票并严格执行。

15、停电操作必须严格执行先停低压、后停高压的顺序操作,高压操作必须执行先拉断路器后拉隔离刀闸的顺序进行,严禁带负荷拉刀闸。送电操作与其相反。

(二)、停电安全措施:

1、井下各单位人员必须在12月26日7:30前全部撤人到井上。撤离时,影响监测系统、局部通风机的电源开关必须保证正常供电。其它电气设备必须切断电源,手把打零位并闭锁(注意开关正反转)。所有移变高压头严禁拉出小车。

2、机电一队井下变电所值班人员在撤离时,要保证其设备处于正常供电状态。

3、各盘区排水点人员必须在12月26日6:30前将其水仓水位排至最低点,开关手把打在零位后开始撤离。涌水较大的个别地点,各单位可预先将水泵和开关垫高。各水仓在停电前,必须将各泄水孔的阀门关闭,防止淹泵淹巷现象发生。

4、各单位按要求停电以后,运输队队长负责检查西副井,洗煤厂分管机电副厂长负

责检查主井,运行队队长负责检查行人井筒和行人通道,机电一队负责安排两名副队长分别检查行人井口及排矸井,并负责检查各反风井口20米范围内是否有电,以上各单位负责人现场确认无电后要亲自向指挥部汇报。同时调度室要负责及时与洗煤厂联系落实主井、末煤车间猴车变高压开关的实际停电情况。

5、由调度室通过井下人员定位系统、灯房汇报情况及各队值班汇报情况,详细准确落实井下人数,确保井下人员全部安全撤离后,立即向指挥部汇报。

6、只有确认井上、下全部停电后和井下人员(根据需要预留人员除外)全部撤离后,方可开始进行反风演习。

(三)、送电安全措施:

1、反风演习期间,各单位指定井下送电人员必须于12月26日9:00换好衣服按时到监测队交接班室集合,认真学习措施及有关送电注意事项,接到指挥部命令后下井。

2、主扇恢复正常运行15分钟后,指挥部方可下令开始对井下各地点恢复送电。

3、机电一队各变电所送电人员到岗后,必须将高低压隔离开关打在零位,其它各配电点送电人员到岗后,必须首先将风机电源开关、监测监控电源开关打在零位。送电人员检查其设备的完好性能后,将检查情况立即汇报指挥部。

4、井下变电所、各配电点及施工地点在送电前,必须先由瓦检员检查该地点所有的电气设备附近20米范围内风流中的瓦斯浓度后,将结果汇报指挥部,由指挥部通知送电人员是否送电(包括监测监控电源开关送电)。

5、送电前必须先核实开关(柜号),确认是否与要恢复送电开关(柜号)相符,以防错送电伤人或损坏设备。

6、向各送电地点供电的电源,必须在接到指挥部命令并核实清楚后方可送电。任何人不得擅自送电。

7、各送电地点送电正常后要立即汇报指挥部。送电后电工必须在现场监控30分钟,请示指挥部后得到命令方可撤离。

安全技术措施〈2014年反风演习停送电〉

机电矿长:

副总工程师(机电):

副总工程师(通风):

安全检查科:

调度室:

生产技术科:

地质测量科:

通风区:

机电一队:

监测队:

预备队:

洗煤厂:

审核:

编制:

编制单位:王台铺煤矿机电技术科

编制日期:2012、12、8

会审日期:2012、12、

2013年反风演习停送电安全技术措施

学习签字表

日期:2013年12月日单位姓名单位姓名单位姓名

反风演习计划及安全措施

XX煤矿2007反风演习计划及安全措施 一、反风演习计划 (一)、反风演习的日期、反风开始、持续、结束时间。 1、反风日期:2007年月日 2、反风开始:2007年月日上午时分 3、反风持续:2小时,即时分至时分 4、反风结束:时分反风结束,反风观察1小时,即时分结束反风演习。 (二)、反风方式 矿井主要通风机反转实现反风。 (三)、矿井灾变地点假设 光明井井下中央变电所发生明火火灾。 (四)、反风区域 光明井+820水平、+750水平为反风区域,现开采的东二采区A3煤层采掘工作面都具备完整的通风系统,因此参与到矿井反风当中。 (五)、反风演习观测项目、地点、人员。 观测项目如下: 1、反风后测点停风时间、反风风流到达时间、反风风流稳定时间; 2、正风后测点风流停风时间、正风风流到达时间、正风风流稳定时间; 3、反风演习过程中各测点每半小时测定一次风量、CO浓度,每10分钟测定一次CO2及CH4浓度(详见附表) (六)、反风后的矿井风量和瓦斯涌出情况预测 反风后通风系统与原通风系统逆转,由正风时间的负压通风变为反风时的正压通风,使原回风水平变为进风水平、原进风水平变为回风水平。根据我矿灾变情况,预计反风后的风量可达到正常风量的40%。反风时属于正压通风,瓦斯涌出量比正常通风时小,待反风结束时,改变为正风后,瓦斯涌出量与正风通风时一样,之后虽时间的推移,其浓度也不会有多大的变化,根据历年来测定瓦斯浓度的数据来判断,此次反风演习中瓦斯浓度最高不会超过0.5%。 (七)、反风步骤 第一步:各组工作人员进入各自的工作岗位后,立即进行正常风流中各项目的数据测定,测定结束后,立即向总指挥报告。 第二步:当井下各测点测定人员汇报完毕后,全部正常,这时总指挥下达反风开始命令。 1、主扇司机接到反风命令后,应立即按要求进行反风操作,在10分钟内完成风机逆转操作。 2、井下个组人员将正风、反风时的风流停止、到达时间记录清楚,并着手开始测定各项数据,瓦斯和二氧化碳浓度每隔10分钟测定一次,一氧化碳和风量每隔30分钟测定一次,为确保时间准确相符,入井前必须在地面统一对表。 3、反风持续2小时 第三步:2小时后听从总指挥命令,恢复正常通风,各组人员按要求进行一次风量测定,对所负责区域进行检查,持续时间为1小时。 第四步:各组人员在时分应向总指挥汇报个区域情况,当完全正常后,总指挥方可宣布反风结束,这时井下各组人员方可撤离工作岗位升井。 第五步:整理资料、做出总结,并将反风演习中出现的问题制定计划,限期解决,同时将反风演习报告书上报煤业公司安生技术部。 (八)、工作组织 为顺利完成本次反风演习工作,特成立反风演习指挥部。

停工停风安全技术措施

华坪县焱光实业有限公司油米塘煤矿停工停风安全技术措施 编制: 审核: 矿长: 二0一八年

措施贯彻记录表

华坪县焱光实业责任停工停风安全技术措施 1、临时停工不得停风,停风时要立即切断巷道内的一切电源,并撤出人员,设置栅栏悬挂警戒牌,瓦斯员在栅栏附近随时检查瓦斯。如果瓦斯浓度超过3%,必须在24小时内封闭完毕。 2、井下停工停风的地点,如废弃的巷道、采空区、盲巷等地点,必须及时的密闭(24小时内)。 3、井下停工停风的地点,在密闭前,断开巷道密闭处的轨道,以防轨道导电,产生电火花,引爆瓦斯。 4、煤层永久性封闭,采用石砌筑,墙体厚度不小于0.8米,采用混凝土筑,墙体厚度不小于0.5米,密闭周边要掏槽(砌碹巷道要破碹后掏槽,掏槽深度煤帮不小于0.5米,岩帮不小于0.3米),见硬底、硬帮、硬顶,与煤岩接实,并抹不小于0.2米的裙边。墙面要平整(1平方米内凹凸不大于10mm,石勾除外)。无裂缝、重缝、空缝、灰浆饱满,保证封闭墙施工符合质量标准化要求,做到严密不漏风,必要时对墙面及墙前巷道进行喷浆,喷浆厚度不小于100mm。 5、矿井封闭墙必须留设四孔(观察孔,放水孔,监测孔),观察孔、监测孔距顶帮300-400mm处,放水孔距底帮300mm处或反水池,观察孔,放水孔伸出墙外不得小于0.3米,要采取防漏风措施,其他矿井封闭墙留设三孔。 6、封闭墙自砌筑好之日起,必须上台帐,墙外设栅栏、警标、说明牌板和检查箱,检查记录表,检查手册,台帐做到三对口,对复用的石门、溜斜等巷道,因受动压影响,裂缝增多,在实施封闭前,要对封闭墙位

置的前、后5m巷道进行喷浆堵漏,喷浆厚度不小于100mm,防止围岩裂隙漏风供氧造成采空区煤炭自燃。矿井必须定期对永久封闭墙进行检查,发现问题,及时采取措施处理。 7、启封停工停风地点密闭时,必须编制专项安全技术措施。在启封密闭前必须对启封密闭地点通风,根据现状及观察孔瓦斯检测情况,启封密闭位置不需安设风机,但为了保险起见,施工地点必须有备用风机。 8、瓦斯检查员必须在打开密闭巷道内检查瓦斯,瓦斯浓度不能超过0.5%,瓦斯超过0.5%必须采取通风措施才能施工。 9、准备临时风障,控制排放瓦斯时所需有效风量。 10、启封密闭: (1)、启封密闭顺序:从上到下,从外到里。 (2)、启封密闭时,必须先在密闭上部,测开一个小孔,然后检查瓦斯。 (3)、瓦斯检查员必须在现场检查瓦斯,发现异常情况,必须撤出人员,控制巷道通风量,待正常后方可作业。 (4)、按顺序把密闭全部测开。 11、排放局部聚积的瓦斯 (1)、密闭全部拆开后,当密闭口瓦斯浓度超过 1.5%,必须采取措施排放瓦斯。 (2)、排放局部聚积瓦斯时,必须从外到里,逐一排放,严禁“一风吹”。

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

反风演习方案及安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A42819 反风演习方案及安全措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

反风演习方案及安全措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了验证我公司当矿井进风井口附近、井筒及其附近进风巷道发生火灾、瓦斯和煤尘爆炸时,能有效防止灾害蔓延,最大程度降低灾情的抗灾能力,依据《煤矿安全规程》第122条规定:“矿井每年应进行一次反风演习,通风系统有较大变化时,应进行1次反风演习。”故初步定于20xx年9月10日进行一次矿井反风演习。 一、反风演习的目的 1、矿井发生灾变后,模拟副井附近发生火灾,立即进行反风,检验人员安全撤离情况,评估矿井防灾能力。

全矿井停风安全技术措施(201807)

山西襄垣七一集团善福煤业有限公司单回路供电安全技术措施 总工程师: 机电经理: 编制: 机电科 二〇一八年七月二十日

安全技术措施会审纪要措施名称:单回路供电安全技术措施

矿井停风及恢复通风安全技术措施 因矿井10KV供电线路改造,将造成2018年7月21日全矿井停电停风,为确保停电停风及恢复通风期间的安全,特制定全矿井停风及恢复通风安全技术措施。 一、成立停电停风指挥部 总指挥:栗宏文 副总指挥:王晓东 成员:牛成新、张克勤、李志伟、栗慰栋、刘河西 指挥部设在调度室,相关职能科室及各队负责人为指挥部成员。 具体分工: 1、总指挥负责停电、停风期间安全管理工作。 2、通风科负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下有害气体检测及瓦斯排放措施的落实;调度室负责对井下情况进行监测,并对井下人员位置进行核对;机电科负责井上下停送电制度和操作规程落实;安全科负责现场监督;机电机运队负责井上下停送电、主扇停开的正规操作;其它队组配合各自区域内的送电送风和瓦斯排放工作。 二、停电停风时间、范围及操作顺序: 停电停风时间:2018年7月21日10:00~14:00(4小时)。 停电范围:全矿井 停电顺序:由里向外(各工作面-采区配电点-中央变电所-主扇) 送电顺序:由外向里(主扇-中央变电所-采区配电点-各工作面) 三、停电停风前的准备工作 1、停电停风前由机电科和机电机运队负责组织对井下所有机电设备、

风机房和井上下电话进行一次全面检查,杜绝失爆,保证各排水点运转、备用设备正常,通讯畅通;各队组将责任区域内积水点的积水抽至最低水位,并垫高或上移低洼处的电气设备,以免水淹。 2、停电停风前由通风经理负责组织对井下所有通风设施进行全面检查,不合格的设施在停电停风前全部处理。 3、停电停风前由调度室负责对监测监控系统进行全面检查,确保停电停风后监测监控系统能够正常运行。 4、停电停风前,根据井下实际情况,打开井下部分主要风门,以利于自然通风。 5、停电停风前,风井井筒上、下均需安排专职瓦斯检查员持续检查瓦斯。 6、21日当天零点班人员升井后,八点班严禁安排人员入井。各单位零点班人员全部升井后,汇报矿调度室。 四、停电停风期间的安全措施 1、通风科安排人员打开风硐检修门、风井口安全门,利用自然风压保持通风。并由安全科安排专人在主斜井口、副井口、主扇风机房设警戒,清除烟火和切断电源,并严禁闲杂人员进入主扇风机房。 2、停电停风期间由安全科安排专人在主斜井口看守,没有调度室的同意,严禁任何人员入井。 五、恢复井下送电程序 1、待地面主扇开启,恢复矿井全风压正常通风,经检查瓦斯符合规定后,方可向井下中央变电所和采区配电点送电。

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压柜停送电安全技术措施 (最新版)

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,

检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,申请送电必须几个作业组停送电申请人进行会签。 5:停送电操作票一式二联,申请单位一份、设备部一份。 6:停送电操作票,由设备部保管,须保留三个月备查。 7:高、低压变配电室、现场控制室,因检修或维护需要停送电时,由电仪组按《变配电室停送电管理规程》作业。 三申请停送电程序 ⑴:申请停电及审批、操作程序 1、申请人在停电前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。 2、申请人到指定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号和检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,如涂改视为无效。 3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,并做好登记

2017年度矿井反风演习方案及措施

方案及安全技术措施会审意见 会审时间会审地点主持人 安全技术措施名称 参加会审部门(负责人)签字 部门签字部门签字部门签字安检科技术科调度室 通防科机电科 会审意见: 总工程师意见: 签名: 2018年月日矿长意见: 签名: 2018年月日

贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 水城县阿戛乡大树脚煤矿 2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 编制单位:大树脚煤矿通防科 编制时间:2018年2月25日

2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 为保证矿井安全生产,提高矿井抗灾能力,根据《煤矿安全规程》第一百二十二条关于生产矿井主要通风机每年应进行一次反风演习,经矿研究决定,计划于2018年10月20日上午09:30时至11:30时进行反风演习,为保证反风演习工作的顺利进行,根据《煤矿安全规程》及上级相关规定,特编制本反风演习方案。 一、矿井反风目的和要求 (一)反风目的 1、检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠,能否在10分钟内改变巷道中风流方向。 2、反风后通过对井下风量测定,检验主要通风机供给风量是否达到正常风量的40%以上。 3、反风后通过对井下重要地点进行瓦斯及二氧化碳等气体测定,检验反风后各地点的瓦斯及二氧化碳等有毒有害气体与正常通风时的变化情况。 4、通过反风演习,检验井下反风设施的完好程度,以便今后采取有效的措施进行整改。 5、通过反风演习记录主要通风机的电流、电压、轴承温度和风压等数据,与正常通风时比较看有何变化,以便及时掌握主要通风机的运行状态和规律。 (二)反风要求 1、当矿井进风井口附近、主、副井筒、井底车场(包括井底消防材料库)、

临时停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8450 (解决方案范本系列) 临时停风安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

临时停风安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工单位跟班队长等现场负责人要协助瓦斯检查员组织排放瓦斯工作,听从矿调度室、瓦斯检查员的安排,组织有经验的人员参与排放瓦斯工作。 排放瓦斯前,瓦斯检查员、施工单位跟班队长必须检查落实断电、警戒、撤人措施的实施情况,确认无误后,报矿调度室允许后,方可进行排放瓦斯作业。 2、恢复局扇运行前,必须事先检查局扇及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度,当瓦斯浓度不超过0.5%时,方可人工送电开启局部通风机。 3、安排专人负责风量调节,限量排放积聚的瓦斯,防止开启局扇时排出大量高浓度瓦斯,引起全风

压汇合处瓦斯和二氧化碳浓度超限。 4、排放过程中,瓦斯检查员应随时观察排放风流瓦斯浓度变化(如观察回风流甲烷传感器T2或用光学瓦斯检定器观测),及时发出调节风量指令,调控送入停风区内的风量大小,保证排出的瓦斯与全风压风流混合处瓦斯浓度不超过1.5%。 5、当独头巷道中排出风流瓦斯浓度小于1%时,施工单位跟班队长和瓦斯检查员可进入巷道进行检查。进入过程中,瓦斯检查员在前,另一人在后,保持不少于5-10 m距离,瓦斯检查员必须按照“边检查、边进入”的原则,禁止长驱直入,防止窒息事故发生。 6、排放过程中,全风压以外地段出现风筒脱节、风筒吹破情况,应及时停风处理。独头巷道以内出现风筒脱节、风筒吹破、冒顶等情况造成排放瓦斯

高低压柜停送电安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高低压柜停送电安全技术 措施正式版

高低压柜停送电安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业

完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须

反风演习方案及安全措施

反风演习方案及安 全措施

长治三元中能煤业有限公司 矿井反风演习方案 及安全技术措施 通风科 二〇一四年九月 矿井反风演习方案及安全措施 为了验证我公司当矿井进风井口附近、井筒及其附近进风巷

道发生火灾、瓦斯和煤尘爆炸时,能有效防止灾害蔓延,最大程度降低灾情的抗灾能力,依据《煤矿安全规程》第122条规定:“矿井每年应进行一次反风演习,通风系统有较大变化时,应进行1次反风演习。”故初步定于9月10日进行一次矿井反风演习。 一、反风演习的目的 1、矿井发生灾变后,模拟副井附近发生火灾,立即进行反风,检验人员安全撤离情况,评估矿井防灾能力。 2、检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠,能否在10分钟内改变巷道中的风流方向。 3、反风后经过对井下风量的测定,检验主要通风机供给风量是否达到正常风量的40%以上。 4、反风后经过对井下重要地点进行瓦斯及二氧化碳等气体测定,检验反风后各地点的瓦斯及二氧化碳等有毒有害气体与正常通风时的变化情况。 5、经过反风演习,检验井下反风设施的完好程度,以便今后采取有效地措施进行整改。 6、经过反风演习记录主要通风机的电流、电压、轴承温度和风压等数据,与正常通风时比较有何变化,以便及时掌握主要通风机运行状态和规律。 二、反风演习的通风系统概况、反风方式及方法和时间 (一)通风系统概况

矿井通风方式为中央并列式,主井、副井进风,风井回风,回风立井安装两台FBCDZ-8-№26型主要通风机,一台运转,一台备用,当前运行叶片角度为52°/44°,矿井总进风11070m3/min,总回风11320m3/min,主要通风机负压2470Pa;矿井现布置两个综采工作面(2301工作面和1303工作面),五个掘进工作面(2302运输顺槽、2302回风顺槽、1305运输顺槽、1305回风顺槽和二采区水泵房)。 (二)反风方式及方法 1、反风方式:采用主要通风机叶片反转反风,实现全矿总进、回风巷及采区进、回风巷及综采工作面巷道风流全部反向的反风方式。 2、反风方法:利用主要通风机的反转实现反风(简要操作步骤:锁死防爆门将主机风机停止运行关闭主机风机蝶阀利用换向柜对备用风机调相打开备用风机蝶阀启动备用风机观察记录反风操作完毕)。 为验证两台主要通风机反风能力,在反风过程中进行一次风机切换。 (三)反风演习时间 9月10日8时25分至12时00分 三、反风演习组织机构 (一)反风演习指挥部 设在公司调度指挥中心

风机停风安全技术措施

山西长治郊区 三元吉祥煤业有限公司 风 机 停 风 安 全 技 术 措 施 二○一一年

山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 风机停风安全技术措施为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。

邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。 谢义:负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作,负责风机开停正规操作,现场指挥督办。 二、一般管理规定 (一)、职能部门职责分工 1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行,同时,要充分组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内不能启动主要通风机,风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

局部通风机停风的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6019 (解决方案范本系列) 局部通风机停风的安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

局部通风机停风的安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工概况: 停风原因 二、停风时间: 20xx年月日- 。 三、停风地点: 四、四、施工组织 安全负责人: 技术负责人: 跟班负责人: 专职电工(看情况): 施工负责人:

施工班组: 五、停风前的准备工作 1、停风半小时前撤出工作面内的所有作业人员,由当班的电工负责对工作面内的所有电气设备断电,打到“零位”并悬挂停电警示牌。 2、当班瓦检员负责监督,在确定停风巷道内的各项工作完成后,在巷口向里3米处设置栅栏和悬挂“禁止入内”的警示牌。 六、停风停电期间 1、停风停电前,通风队在确定各项准备工作完成后,方可停风。 2、停风期间,严禁任何人进入停风区域。 3、停风停电期间,当班瓦检员和电工必须坚守岗位,同时做好恢复通风的准备工作,严禁脱岗。 七、停风后,必须将局部通风机专用开关操作手

2016年矿井反风演习方案与措施方案

灵石红杏元富煤业 矿井反风演习方案及措施 二〇一六年

会审记录

元富煤业2016年矿井反风演习方案及措施 为了全面衡量矿井的防灾、抗灾能力,检查反风设施、设备的完好状态,提高矿井的安全水平,最大限度地降低灾害造成的损失,尽可能地缩小灾害围,保障职工的生命和矿井财产免受不必要的损失,遵照《煤矿安全规程》第122条要求,生产矿井每年应进行一次反风演习,为保证我矿此次矿井反风演习的顺利进行,特制定如下反风演习计划方案及安全措施: 一、反风演习时间: 反风演习时间根据我矿井下实际情况,定在2016年 3 月 4 日8:00~10:30,预计反风时间2.5小时。 二、反风演习的目的和要求 当矿井进风井口附近、主、副井筒、井底车场(包括井底场主要硐室)或与井底车场直接相通的进风大巷发生火灾或瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故时,为防止事故扩大、波及采掘工作面、危及井下工作人员人身安全,应及时实现矿井反风,便于进行灾害的处理和救护工作。通过反风演习能提高矿井抗灾能力、做好灾害预防工作、锻炼队伍、积累经验、提高处理事故的能力,通过反风演习能掌握反风状态下井巷风流的分布情况,了解矿井在反风状态下瓦斯涌出情况及风网征况。 反风必须符合下列有关规定: 1.从下达命令开始,10 分钟必须改变巷道风流方向。 2.风流改变方向后,主要通风机的供风量不应小于正常供风 量的40%,即Q 反≥Q 正×40%。 3.反风演习持续时间不应小于从矿井最远地点撤人到地面 所需的时间,但不得小于2 .5小时

三、反风演习地点: 按照灾害预防处理计划要求,经研究假设火灾发生在井底车场。火势凶猛,浓烟滚滚,为防止浓烟进入各采区,扩大事故围,矿决定采用矿井反风措施,顶住浓烟下行进入采区,然后在井下集中人员,接近火区进行灭火或撤出井下人员。 反风时避灾路线 08运输巷-回风下山-总回风巷-地面 06运输顺槽-回风下山-总回风巷-地面 04工作面-04回风巷-总回风巷-地面 中央变电所-回风下山-总回风巷-地面 四、反风方式及方法 反风方式采用全矿井反风,反风方法采用主风机反转反风。 五、成立反风演习领导组: 组长:唐计生 副组长:任德珍唐计忠靳立全 成员:师安平俊鹏付成东毅军 六、下设反风演习指挥部: 指挥部设在矿调度室,:0 (8000、8001) 总指挥:唐计生 副总指挥:任德珍唐计忠靳立全

煤矿通风机停风安全措施详细版

文件编号:GD/FS-7322 (解决方案范本系列) 煤矿通风机停风安全措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿通风机停风安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了确保风机停风后作业人员的安全不受到威胁,制定本措施。当风井主要通风机及井下掘进工作面局部通风机停止运转后,必须严格执行本措施。 一、主要通风机停风安全措施 1、我矿采用抽出式通风、主扇选型为FBCDZNO22/2×220KW对旋轴流式风机。 2、当主要通风机停止运转时,主要通风机司机打开防爆门,充分利用自然风压通风。 3、当主要通风机停止运转后,由综合队切断受停风影响地点的电源。 4、主要通风机停止运转期间,任何人员和车辆严禁进入受停风影响的任何地点。

5、来电后,由调度室通知主要通风机司机关闭防爆门,启动主要通风机,当主要通风机运转10分钟后,瓦检员方可入井对变电所进行瓦斯检查,确认变电所沼气浓度低于0.5%时可向变电所送电;经瓦检员确认采掘配电点沼气浓度低于0.5%时可向采掘配电点送电;确认局部通风机开关及附近20米内风流中沼气浓度低于0.5%时方可人工启动局部通风机向工作面供风。 6、经瓦检员检查采掘工作面风流中沼气浓度低于1%时可向采掘工作面送电。 7、经瓦检员检查各供风地点沼气浓度不超过《煤矿安全规程》规定时,方可由调度室通知各单位正常生产。 8、当井下任何一处供风地点的沼气浓度超过《煤矿安全规程》规定时,必须编制瓦斯排放措施,

2021新版停送电安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版停送电安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021新版停送电安全技术措施 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。

三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

煤矿反风演习安全技术措施示范文本

煤矿反风演习安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿反风演习安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制说明 根据《煤矿安全规程》第122条规定,“矿井每年应 进行一次反风演习”,结合我矿实际生产情况,决定于 20xx年6月23日进行反风演习,以检验矿井反风时主要 通风机的性能稳定性,灾变时矿井反风效果,同时进一步 加强煤矿领导及通风、机电等管理人员的组织协调能力, 主扇司机等有关人员的基本操作技能。为确保反风演习的 顺利进行,特编制舍乌煤矿矿井反风演习方案及安全技术 措施。 二、反风时间: 20xx年6月23日14:00时-16:00 时 三、反风方法:

1、一采区(回风斜井)通风系统利用主要通风机反转反风。 2、二采区(后期风井)通风系统利用主要通风机反转反风。 四、矿井反风程序: ①井下准备工作:撤人、停电、设置岗哨,并汇报调度室。(13:30) ②参数测定:数据测定人员到达指定位置后,对各主要通风地点测定反风前的瓦斯、风量等参数。 ③反风方式:一采区(回风斜井)、二采区(后期风井)风井联合反风演习,并对各主要通风地点测定反风时的瓦斯、风量等参数。 ④主要通风机恢复正常运行:矿井恢复正常通风后,并对各主要通风地点测定恢复通风后的瓦斯、风量等参数测定。

临时停风管理措施

矿井临时停风地点恢复通风措施 规程规定:临时停风地点,应停止作业,切断电源撤出人员,设置删栏和警示标志,长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3%或其他有害气体浓度超过规程的规定不能立即处理时,要在24小时内予以封闭,并切断封闭区内的电源、管路和轨道等。为进一步规范“习惯性”违章,杜绝人的不安全行为,减少安全生产隐患,使我矿处在良性环境中不断发展。本着“安全第一,预防为主”的原则,根据《煤矿安全规程》中矿井临时停风地点恢复通风的具体要求,现制定矿井临时停风地点恢复通风的管理措施。 一、准备工作 1、生产单位根据自己的施工变化情况,涉及到原来头面已停风,现需要重新恢复通风,由施工单位根据自己的工作安排提前3天通知通防科、机电科、安全科,做好恢复通风的准备。 2、通防科根据《煤矿安全规程》规定和现场实际编制方案计划,通风工区编制恢复通风的具体措施。并在恢复通风的前一天通知安全科和施工单位,在排瓦斯期间,必须有瓦检员、安检人员、电工在场。 3、矿井兼职救护队队长负责临时停风地点排放瓦斯,安排和指挥现场人员,做到安全排放。 二、现场措施 1、矿井因停电和检修,主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后,在恢复通风前必须排放瓦斯,并且必须有排除瓦斯的安全措

施。 2、局部通风机因故停止运转,恢复通风前必须首先检查瓦斯,停风区中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过 3.0%时,必须采取安全措施,控制风流排放瓦斯;停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过 3.0%时,必须制定安全排放瓦斯专门措施. 3、恢复已停工区或采掘工作接近这些地点时,必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定专门的安全技术措施。 停风区的瓦斯排放分为以下两个级别: 一级排放:停风区中瓦斯浓度超过1%但不超过3%时,必须采取安全措施,控制风流排放瓦斯。因为停风区内需要排放的瓦斯量并不大,认真采取控制风流措施,完全可以做到安全排放,所以,一般情况下不必制定专门排放瓦斯的安全措施,但必须有瓦检、安监、电工等有关人员在场,并采取控制风流措施。 二级排放:停风区中瓦斯浓度超过3%时,必须制定安全排放瓦斯措施,并报矿技术负责人批准。 为从根本上杜绝不安全行为,防事故于未然,各单位根据自己的工作特点,做到“不掉队,不扯腿,不逞能,极积配合和协调好本职工作,认真贯彻执行矿井临时停风恢复通风的管理制度。

停送电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-9899 (解决方案范本系列) 停送电安全技术措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

停送电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的

知识。5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属

相关文档