消防实操考试口试答案

一、水泵房考试内容

1、.喷头的识别:闭式喷头都是玻璃球的。

(1).会识别四种不同颜色的玻璃球喷头适应温度:橙色57红色68度,黄色79度,绿色93度,

(2)会识别不同结构类型的喷头:边墙型的、下垂型的、普通型和直立型的喷头;

(3)会识别:标准响应喷头、特殊响应喷头和快速响应喷头;(4)按照敏元件的不同可以分为:易熔合金喷头和玻璃球喷头2.水力警铃的作用:就地机械水力自动报警,提醒着火场的人员尽快疏散离开火场,并通知消防人员。

3.水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置

4.延时器的作用是最大限度的减少因水源压力波动或冲击而造成的误报警

5.压力开关的作用是当水力警铃报警的同时,压力开关运作给出反馈信号启动喷淋加压泵接通电触点

6.湿式报警阀组主要由报警阀、水力警铃、压力开关、延时器等组件组成

7.会识别雨淋系统、湿式、预作用系统和干式系统:

(1)雨淋系统采用开式洒水喷头;

(2)湿式系统在报警阀与压力开关之间有延时器;

(3)预作用系统采用配置雨淋阀的预作用报警阀组

二、监控室考试内容

1.火灾报警控制器开机顺序正确,先主电开关,后备电开关,最后控制器开关。

火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关、后备电开关、最后主电开关。

自检:作用是可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯、显示器进行检查;

消音:保证再有报警信号输入时能再次启动报警;禁止声警报器发出声音报警;

复位:能使火灾自动报警系统或系统内各部分恢复到正常监视状态

2.误报警的处置方法:

(1)在中控室控制器上‘消音’;

(2)查看误报原因,做好记录;

(3)将控制器‘复位’,使其恢复到正常工作状态

3.警信号特点:红色指示灯、发出类似‘消防车’的声音;

故障信号特点:黄色指示灯、发出类似‘救护车’的声音

4.现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔后,电话总机立即响应,总机与分机可以通话。

当总机呼叫分机时,按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机即可与总机通话

5.消防显示清洁维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面

6. 应急广播扬声器的重点:

(1)扬声器的分类:吸顶式和壁挂式;扬声器设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的功率不小于3W,客房设置的扬声器其功率不小于1W。

(2)扬声器的清洁维护:吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭其表面7.值班记录:报警类型、报警时间、报警地点、报警原因、处理方法;认真填写交接班记录

8. 中控室接到报警信号后的紧急处理程序:

(1)消防中控室的值班人员接到火灾报警信号后应首先对控制器消音、中控室的其中一名值班人员应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具到报警点确认火情,另一人留守中控室执机;如未发生火情,应查明误报原因,采取相应措施,并认真做好记录并对控制器复位;

(2)如确有火灾发生,应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。中控室的人员应将火灾报警控制器由手动控制状态调整到自动控制状态,并立即拨打火警电话119报警,报警后,中控室的人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作,报告单位值班领导;情况处置完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态,做好值班记录。

9.拨打119电话报警

(1)能准确说出发生火灾地点和着火部位。

(2)简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困。

(3)留下姓名和联系方式

(4)通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作

10、消防主机内容有那些

(1)消防电话主机

(2)消防广播系统

(3)火灾自动报警及消防联动控制器

(4)消防控制室图形显示装置

(5)消防外线电话

三、消防器材认识

1.室内消火栓的组成及使用方法

室内消火栓的设备组成:水带、水枪和栓阀等。

打开消火栓箱门。

按下箱内控制按钮,启动消防水泵。

取出水枪,拉出水带,同时把水带接口一端与消火栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带。

把室内栓手轮顺开启方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火2.手提式灭火器的使用方法

正确说明灭火剂类型

将灭火器提至距着火物5~6m左右处,选择上风方向。

去除铅封,拔出保险销。

一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物。

不能将灭火器颠倒或横卧

3.推车式灭火器的使用方法:

正确说明灭火剂类型

两人操作将灭火器推至离起火点10m处停下

选择上风方向

一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,

另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物。

另一人迅速拔出保险销,并向上扳起手柄

4.灭火器的有效性检查:

(1)检查是否过期

(2)检查标示是否清晰

(3)检查铅封是否完整

(4)检查压力表指针是否在绿区

(5)检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀。

(6)检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。

(7)检查喷嘴与喷射软管是否完整、无堵塞

5.防火巡查内容

(1)用火、用电有无违章情况;

(2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;

(3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;

(4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;

(5)消防安全重点部位的人员在岗情况;

(6)其他消防安全情况

6.防火检查内容

(1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;

(2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;

(3)消防车通道、消防水源情况;

(4)灭火器材配置及有效情况;

(5)用火、用电有无违章情况;

(6)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;

(7)消防安全重点部位的管理情况;

(8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;

(9)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;

(10)防火巡查情况;

(11)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;

(12)其他需要检查的内容

7. 应急照明的清洁维护:要用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭其表面。

8.疏散指示标志的清洁维护:采用柔软的布沾淡肥皂水拧干擦拭其表面,再用干布擦干净

消防安全常识试题

消防安全常识试题 一、选择题 1.使用二氧化碳灭火器时,人应站在___。(A) A.上风位B.下风位C.无一定位置 2.建筑物起火后几分钟是灭火的最好时间? (A) A.5-7分钟B.8--10分钟C.15分钟 3.使用水剂灭火器时,应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?(A) A.火源底部B.火源中间C.火源顶部 4.下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? (C) A.二氧化碳灭火器B.干粉剂灭火剂C.泡沫灭火器 5.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先(B) A.找寻适合的灭火器扑救B.将有开关的电源关掉C.大声呼叫 6.爆炸现象的最主要特征足什么?(B) A.温度升高B.压力急剧升高C.周围介质振动 7.下列哪一种气体是属于易燃气体?(B) A.二氧化碳B.乙炔C.氧气 8.下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?(B) A.设法把气瓶拉出扔掉B.用水喷洒该气瓶 C.接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉 9.下列哪种容器适合盛装易燃液体?(C) A.玻璃容器B.瓷器C.具有防腐功能的金属容器 10.为防止火灾,车间抹过油的废布废棉丝应怎样处理? (A) A. 放在有盖的铁桶 B. 放在敞开的铁桶 C.随便丢置 11.在灭火器型号中灭火剂的代号:p代表___;F代表___;T代表___;Y代表___。(A) A. 泡沫灭火剂、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂、1211灭火剂 B. 干粉灭火剂、泡沫灭火剂、1211灭火剂、二氧化碳灭火剂 C. 1211灭火剂、二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂、泡沫灭火剂

12.下列哪种灭火器不能用来扑灭油类火灾? (A) A.水剂B.二氧化碳粉剂C.泡剂 13.建筑物发生火灾时,应该首先___(A) A.立即停止工作,通过指定的最近的安全通道离开。 B.乘坐电梯离开C.向高处逃生 14.地面上的绝缘油着火,应用___进行灭火。(C) A.水 B.二氧化碳灭火器 C.干砂 15.在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是___(B) A.中毒 B.缺氧 C.爆炸 16.扑救可燃气体火灾,应___灭火。(C) A.用泡沫灭火器B.用水C.用干粉灭火器 17.当身上衣服着火时,可立即___。(C) A.奔跑离开火场,灭掉身上火苗 B.用手或物品扑打身上火苗 C.就地打滚,压灭身上火苗 18.四氯化碳灭火器主要用于扑救_______火灾。(A) A.电器 B.木材 C.可燃气体 19.火警、交通事故报警台、急救各是什么? (A) A. 119 122 120 B.119 120 122 C.119 110 122 20.下列粉尘中, 的粉尘不可能发生爆炸。(A) A.生石灰B.面粉C.煤粉D.铝粉 21.吸入过量的可引起呼吸系统肿瘤。(A) A.石棉尘B.灰尘C.铁粉 22.易燃物料与液体的存放必须。(B) A.与其他化学品一齐存放B.储放危险品仓库 C.放在车间方便取用的角落 23.任何场所的防火通道,都要装置(B)

消防控制室操作人员考试题

消防控制室操作人员考试题 单位:姓名:成绩: 一、选择题(共计 20 分,每题 2 分) 1. 在消防控制室中,盘后维修距离不应小于( A )。 A:1米B:米C:2米 2. 根据消防控制室的性质,每班不应少于( B )人。 A:1人B:2人C:3人 3. 消防控制室每班值班时间应为( C )小时。 A:8小时B:12小时C:24小时 4. 每多长时间对喷头进行一次外观检查?( B ) A:每周B:每月C:每季 5. 在气体灭火系统正常运行情况下,应多长时间对气体灭火系统进行检查?( B ) A:每周B:每月C:每季 6. 消火栓的出水方向应与设臵消火栓的墙面成:( C ) A:45度角B:60度角C:90度角 7. 在防烟、排烟设施日常检查中,易熔片应多长时间更新一次?( C ) A:半年B:一年C:两年 8. A、B、C、D四类火灾中C类火灾是指( B ) A:固体火灾B:气体火灾C:液体火灾 9. 国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》明确规定: 探测器投入运行()年,应每隔( B )年全部清洗一遍。 A、3,2 B、2 ,3 C、2 ,4 10. ( A )是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”

A、消防水泵房 B、消防控制室 C、配电室 二、判断题(共计 20 分,每题 1 分) 1. 设备发生故障时的报警信号与火灾信号是没有区别的。(×) 2. 感烟式火灾探测器不仅能对可见的烟雾粒子进行响应,而且对不可见的烟雾粒子也能进行响应。(√) 3. 火灾报警控制器能够接收火灾探测器发来的报警信号,但无法指出火灾发生的具体部位。(×) 4. 在消防控制室中不能显示消防泵的状态。(×) 5. 闭式喷头与开式喷头的主要区别是:闭式喷头有释放机构,而开式喷头没有释放机构。(√) 6. 闭式洒水喷头多适用于雨淋喷水灭火系统。(×) 7. 压力开关可用于湿式、干式和预作用式喷水灭火系统中,一般将其安装在延时器的下部。(×) 8. 低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀小于4倍的泡沫。(×) 9. 二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其上层。(×) 10. 接到报警信号后,应立即携带对讲机、插孔电话等通信工具,迅速到达报警点确认。(√) 11. 备电发生故障时,火灾报警控制器不会发出故障声响。(×) 12. 火灾报警后,消防控制室值班人员应停止有关部位的风机,关闭防火阀。(√) 13. 火灾报警后,消防控制室值班人员应切断所有部位的电源。(×) 14. 每日防火巡查内容包括用火用电有无违章情况。(√) 15. 消防控制中心进行每日检查时,不包括复位检查内容。(×) 16. 自动喷水灭火系统检查的重点包括有无喷头控制不到的部分。(√) 17. 在消防联动控制设备检查中,值班人员每日应检查火灾自动报警系统及消防联动控制系统的功能是否正常。(√)

消防安全知识培训试题及答案

消防安全知识培训试题 及答案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

员工入职安全培训试题 (80分以上合格) 姓名:考试日期:得分: 一.填空题:(每空3分) 1)消防工作的最基本的原则是。 2)消防工作的方针是、。 3)消防工作是和的总称。 4)燃烧是一种反应。 5)燃烧具有、、三个特性。6)燃烧必须具备三个条件是、 和。 7)工厂发生火灾的起因按方法分为和两类。按性质可分为、、、 、等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意伤害。 二.选择题:(每个4分不定项选择) 1)灭火方法包括:。()A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?()A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体

4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?()A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是 () A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器8)以下哪些是火灾自救的方法?()A. 湿毛巾捂住口鼻 B. 关闭门窗,向门窗浇水 C. 跳窗 D. 浓烟中大声呼叫 9)以下哪些是班(组)安全员的职责?() A. 经常对本班(组)员工进行安全生产教育 B. 督促本班(组)员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度 C. 指导员工正确使用个防护用品 D. 检查和维护本班(组)的安全措施 E. 发现生产中有不安全的情况和安全隐患及时报告,对恶性突发事件,协助班(组)长组织员工逃生自救 F. 参加事故的分析研究,协助上报制订防止事故的措施 10)以下哪些是公司义务消防员的职责?()A. 学习掌握和宣传消防法规,消防常识;

消防控制室操作人员考试题

消防控制室操作人员考试题 消防控制室值班操作人员试题 单位: 姓名: 成绩: 一、选择题,共计20分~每题2分, 1. 在消防控制室中~盘后维修距离不应小于, ,。 A:1米 B:1.5米 C:2米 2. 根据消防控制室的性质~每班不应少于, ,人。 1人 B:2人 C:3人 A: 3. 消防控制室每班值班时间应为, ,小时。 A:8小时 B:12小时 C:24小时 4. 每多长时间对喷头进行一次外观检查,, , A:每周 B:每月 C:每季 5. 在气体灭火系统正常运行情况下~应多长时间对气体灭火系 统进行检查,, , A:每周 B:每月 C:每季 6. 消火栓的出水方向应与设置消火栓的墙面成:, , A:45度角 B:60度角 C:90度角 7. 在防烟、排烟设施日常检查中~易熔片应多长时间更新一 次,, , A:半年 B:一年 C:两年 8. A、B、C、D四类火灾中C类火灾是指, , A:固体火灾 B:气体火灾 C:液体火灾 9. 国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》明确规定: 探测器投入运行, ,年~应每隔, ,年全部清洗一遍。

A、3~2 B、2 ~3 C、2 ~4 10. , ,是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系 统的“心脏” A、消防水泵房 B、消防控制室 C、配电室 二、判断题,共计20分~每题1分, 1. 设备发生故障时的报警信号与火灾信号是没有区别的。, , 2. 感烟式火灾探测器不仅能对可见的烟雾粒子进行响应~而且 对不可见的烟雾粒子也能进行响应。, , 3. 火灾报警控制器能够接收火灾探测器发来的报警信号~但无 法指出火灾发生的具体部位。, , 4. 在消防控制室中不能显示消防泵的状态。, , 5. 闭式喷头与开式喷头的主要区别是:闭式喷头有释放机构~ 而开式喷头没有释放机构。, , 6. 闭式洒水喷头多适用于雨淋喷水灭火系统。, , 7. 压力开关可用于湿式、干式和预作用式喷水灭火系统中~一 般将其安装在延时器的下部。, , 8. 低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后~体积膨胀小于4倍 的泡沫。, , 9. 二层及以上的楼房发生火灾~应先接通着火层及其上层。, , 10. 接到报警信号后~应立即携带对讲机、插孔电话等通信工 具~迅速到达报警点确认。, , 11. 备电发生故障时~火灾报警控制器不会发出故障声响。, , 12. 火灾报警后~消防控制室值班人员应停止有关部位的风 机~关闭防火阀。, ,

消防安全知识考试试题

消防安全知识考试试题 社会单位消防安全知识考试试题 单位名称: 姓名: 分数: 一、选择题(共50道题,每题1分) 1、我国的“119”消防宣传活动日是( ) A、11月9日 B、1月19日 C、9月11日 2、灭火器应放置在( ) A、隐蔽的地方 B、易于取用的地方 C、远离生产车间的地方 3、火灾初期阶段是扑救火灾( )的阶段。 A、最不利 B、最有利 C、较不利 D、有利 4、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间( ) A、5—7分钟 B、8—10分钟 C、15分钟 5、下列哪种灭火器不适用扑灭电器火灾( ) A、二氧化碳灭火器 B、干粉剂灭火器 C、泡沫灭火器 6、当身上衣服着火时,可立即( ) A、奔跑离开火场,灭掉身上火苗 B、用手或物品扑打身上火苗 C、就地打滚,压灭身上火苗 7、火警电话、交通事故报警台、急救电话各是( ) A、119 122 120 B、119 120 122 C、119 110 122 8、任何场所的疏散通道内,都要安装( ) A、防火标语及海报 B、疏散指示灯及照明设备 C、消防头盔和防火服装 D、灭火器材 9、以下防止烟气中毒的不正确的方法是( )

A、用湿毛巾捂住口鼻 B、匍匐前进逃离火场 C、直起身子往外跑 ( ) 10、灭火器应几年检查一次 A、半年 B、一年 C、一年半 D、两年 11、大厦区域内发生带电物体火灾后,可选用哪种灭火器( ) A、1211灭火器 B、泡沫灭火器 C、干粉灭火器 12、使用灭火器的过程中要做到:拔掉保险销,在拔销时注意放松夹角手柄;握住喷头;瞄( ),扫—有近及远地灭火,逐步前进 A、瞄准火源火焰 B、瞄准离自己最近的火源 C、瞄准火源根部 D、瞄准火源上部 13、《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护( )安全,维护公共安全 A、生命 B、财产 C、人身、财产 D、公民人身 14、火灾中引起人员大量伤亡的主要原因是( ) A、互相挤压致死 B、吸入烟气窒息死亡 C、被火烧死 15、使用二氧化碳灭火器时,人应站在( ) A、上风位 B、下风位 C、无一定位置 16、( )的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物 A、人员密集场所 B、居民楼 C、学校实验楼 D、医院的行政楼 17、任何人发现火灾,都应当立即报警。任何单位、个人都应当( )为报警提供便利,不得阻拦报警。 A、无偿 B、有偿 C、自愿 D、自觉 18、新修订的《中华人民共和国消防法》自( )起施行。

中级消防员实操考试题目讲解教程文件

中级建(构)筑物消防员技能操作统考试试卷(考位1)一、消防安全标志识别(5分) 二、水泵接合器类器(2分)

地下式地上式墙壁式三、疏散指示和应急照明的照度测式(5分) 照度计 1、测式前操作(准备工作):切断供电电源、选定照度测式位置 2、测试操作中:打开照度计电源、正确选择测量倍数档位、锁定并读取数据 3、判断该照度数据是否合格(1、3、51X、及正常照度) 四、控制器打印机(打印纸更换)(4分)

1、关闭打印机电源,轻打印机前面盖板上侧,取下打印机前盖板。 2、从而板上取下整个打印机 3、从打印机上取下纸卷轴 4、将新纸卷套在纸卷轴上,将纸卷轴用力按入打印机的导槽内, 5、将纸端剪出尖角形状。 6、通打印机电源,按SEL 键,使SEL 指示灯灭,然后再按LF 键,使机头转动。带出打印纸。 7、将机印机轻轻压入控制器面板。 五、气体灭火系统组件识别(5分) 六、 1、说出按气体灭火剂分类现行最常用的几种气体灭火系统。

七氟丙烷灭火系统 N2 选择阀 急流管

混合气体IG541 二氧化碳灭火系统七、使用与维护灭火器(3分)

1、正确选用灭火器、(A/B/C/D/E/F类火灾), 2、按照指定的火灾类别选择适用的灭火器。 3、任选一种灭火器检查灭火器组件是否齐全。 八、防火阀控制、操作功能及测试方法。(5分) 1、说出测试方法。(现场关闭防炎阀,远程关闭防火阀、自动关闭防火阀,手动复位。) 2、现场操作:现场关闭防火阀,手动复位防火阀 中及建(构)筑物消防员技能操作统考试卷(考位2) 一、消防控制室控制器 1、控制器的多种信息查询:(4分) 查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息 查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息 查看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离详细信息 2、历史记录查询:(2分)

消防安全题库(简答100题)

简答题100 题法律法规17 题 1、制定《中华人民共和国行政复议法》的目的是什么。 答:为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。 2、何种情况适用《中华人民共和国行政复议法》。答:公民、法人或 者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定,适用本法。 3、行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循什么原则。答:合法、公 正、公开、及时、便民的原则。 4、对行政机关作出的何种行政处罚决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂 扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等。 5、对行政机关作出的何种行政强制措施决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施。 6、对行政机关作出的何种证书变更、中止、撤销的决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定。 7、对行政机关作出的何种自然资源的所有权或者使用权的决定 不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。答:关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有

权或者使用权 8、不服行政机关作出的何种决定,可依照有关法律、行政法规的规定提出申诉。 答:行政处分或者其他人事处理决定的。 9、不服行政机关对民事纠纷作出的何种处理,可依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 答:调解或者其他处理。 10、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益 的,可以自知道该具体行政行为之日起多少日内提出行政复议申请。 法律规定的申请期限超过多少日的除外。 答:六十日;六十日。 11、什么人可以作为第三人参加行政复议。答:同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织。 12、公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服申 请行政复议的,作出具体行政行为的行政机关是什么。 答:被申请人。 13、什么人可以委托代理人代为参加行政复议。 答:申请人、第三人。 14、申请人申请行政复议,可以以何种形式申请。答:可以书面申请, 也可以口头申请。 15、对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服

消防安全知识考试试题库完整

消防安全知识考试题库 一、判断题 1、消防法律法规是指国家制定的有关消防管理的一切规范性文件的总称。包括消防法律、消防行政法规、技术标准等。(√) 2、消防技术标准根据强制约束力的不同,分为强制性标准和推荐性标准。(√) 3、消防责任事故罪是指行为人违反消防管理规范,经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的行为。(√ ) 4、消防工作由国务院统一领导,地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。(√ ) 5、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√ ) 6、“防消结合”,就是把防火和灭火有机结合起来,相互相成、互相促进。(√ ) 7、闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。物质的闪点越高(越低),火灾危险性就越大;反之,则越小。(×) 8、物质燃烧或热解后产生的气体和烟雾称为燃烧产物。燃烧产物包括完全燃烧产物和不完全燃烧产物。(√ ) 9、可燃物质由于其自身所发生的物理、化学或生物变化而产生热量并积蓄,使温度不断上升,燃烧起来的现象,称为着火(自燃)。(× ) 10、由于水分布广泛,取用方便,在化学性质上呈中性、无毒,且冷却效果非常好;因此,水是最常用、最主要的灭火剂。(√ ) 11、电路一般是由电源、负载、导线和开关4个基本部分组成。(√ ) 12、完整的一套防雷装置都是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。(√ ) 13、避雷针、避雷带和避雷网,实际上都是防雷装置中接闪器呈现的不同类型。(√ ) 14、在限定空间内,可燃物的表面局部(全部)卷入燃烧的瞬变状态称为轰然,标志着火灾进入猛烈燃烧阶段。(× )

15、防火分区是指在建筑物内部采用防火墙、耐火楼板(及其他防火分割设施)分隔而成,防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的(局部)空间。(× ) 16、防烟分区是指在建筑物地面(屋顶或顶棚、吊顶下)采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。(× ) 17、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,保障建筑物内的有烟区域保持一定能见度的系统。(√ ) 18、防烟系统是指采用机械(加压)排烟方式(或自然通风方式),防止建筑物发生火灾时烟气能进入疏散通道和避难场所的系统。(× ) 19、消防安全检查是单位内部结合自身情况,适时了解本单位内部消防安全工作开展情况,督促、整改存在问题和隐患的一项消防安全管理活动。(√ ) 20、消防安全重点单位应每日进行防火巡查,并确定巡查的人员(内容、部位)和频次。(× ) 21、机关、团体、事业单位应至少每月(每季度)进行一次防火检查,其他单位应至少每季度(每月)进行一次防火检查。(× ) 22、在发生火灾疏散物资时,应先疏散受水、火、烟威胁最大的物资。(√ ) 23、当灭火人员能够接近着火物时,应迅速利用身边的灭火器材进行灭火,尽量将火势控制在初期、低温、少烟阶段。(√ ) 24、任何单位和个人在发现火灾时,都有报告火警的义务;任何单位和个人(成年人)都有参加有组织灭火工作的义务。(× ) 25、防火巡查人员应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险;对无法当场处置的,应立即报告;如发现初期火灾应及时扑救并立即报警。(√ ) 26、常见的引火源包括:明火焰、电火花、高温物体、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩(机械能转变为热能)、化学反应放热(化学能转变为热能)等七类。(√ ) 27、气焊、气割作业时,产生的熔渣温度可达2500℃(2000℃)。(× ) 28、一般来说,电焊熔渣粒径越大,飞散距离越近,环境温度越高,则熔渣越不容易冷却,也就越容易引燃附近的可燃物。(√ ) 29、无焰燃烧的烟头是常见的高温物体,烟头中心部位温度在700℃,其表面温度约为200~300℃,可以引燃纸张、可燃纤维、可燃粉尘等。(√ )

消防初级实操题(完整版)

一识别火源 答:1明火焰火材火焰打火机火焰蜡烛火焰 2高温物体铁皮烟囱发动机排气管火炕火墙烟头照明灯切割作业金属熔渣 3电火花电气开关开启或关闭火花短路火花雷电 4撞击与摩擦加工摩擦火花 5光线照射与聚焦凹凸镜阳光四氧化碳灭火球 6绝热压缩空气压缩机 7化学反应放热过氧化钠 二识别防火门 答:1材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。 状态:常开式防火门常闭式防火门 2闭门器:常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。 顺序器:将防火门按顺序关闭,用于常开式防火门。 释放器:常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火门释放器自动释放防火门在顺序器和闭门器的作用下关闭。 3防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页,防火玻璃,防火五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。 三识别防火卷帘 答:1下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控器,控制器发出指令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。 2一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两部将卷帘安装在防火分区的疏散通道上,烟感探测器报警后,下降到离地 面1.8米处停止。温感探测器报警后,卷帘门继续下降到地面,并向火灾 报警控制器反馈信号。 3 两个相关的探测器的类型 答:烟感与温感探测器。 4安装位置是否符合规定 答:不能安装卷帘上,不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上,距离卷帘 不低于0.5米,两边墙壁,墙柱,梁,不低于0.5米。周边无污染,粉尘, 障碍物。高温,烟气,电磁波干扰。 四识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称 答:1防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启 状态,火灾时管道内烟气温度达70度时关闭。 2排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排烟管道内烟气温度达到280度时关闭。 五识别安全疏散设施 1安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于5米。 2疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。 3疏散指示标志:疏散标志间距不应大于20米地面1米以下的墙体上,安全出口在顶部。 4应急照明:地面不低于0.5lx人员密集不低于1.0lx楼梯间5.0lx供电时间不少于30秒

消防安全知识题库及答案

消防安全知识题库及答案 消防安全知识题库及答案 一、判断题 1、[判断]泡沫灭火器可用于电器灭火。 A、正确 B、错误 答案:B 2、[判断]物质的着火点越低、越不容易引起火灾。 A、正确 B、错误 答案:B 3、[判断]企事业单位需用液化石油气,应该报公安消防部门审批。 A、正确 B、错误 答案:A 4、[判断]发生了燃烧就发生了火灾。 A、正确 B、错误 答案:B 5、[判断]凡是设有仓库或生产车间的建筑内,不得设职工集体宿舍。

B、错误 答案:A 6、[判断]可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。 A、正确 B、错误 答案:B 7、[判断]火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制 后消灭。 A、正确 B、错误 答案:A 8、[判断]消防通道的宽度不应小于3、5米。 A、正确 B、错误 答案:A 9、[判断]当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品 影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。 A、正确 B、错误 答案:A 10、[判断]凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。 A、正确

答案:A 11、[判断]生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。 A、正确 B、错误 答案:A 12、[判断]使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。 A、正确 B、错误 答案:A 13、[判断]发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。 A、正确 B、错误 答案:B 14、[判断]岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救。 A、正确 B、错误 答案:A 15、[判断]焊接管道和设备时,必须采取防火安全措施。 A、正确

消防实操考试题与评分

建(构)筑消防员初级技能 鉴定考试 实 操 复 习 题 2 0 1 4 年 1 0 月整理

消防实操考试题评分 实操消防考试复习: 实操考试鉴定一区(27分) 一、识别消防控制室设备(回答并手势指认5) 答:1.火灾报警控制器 2.消防联动控制器、联动型 3.消防控制室图形显示装置 4.消防电话主机 5.消防应急广播 二、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位的操作方法 答:1.火灾报警控制器的开机顺序是:先主电开关、后备电开关最后是控制器工作开关 2.火灾报警控制器的关机顺序是:先控制器工作开关、后备电开关最后 是主电开关 3.正确按下“自检”键: 自检的作用是:检测火灾报警控制器报警功能是否正常;(报警功能 是指:声音、指示灯、显示器) 4.正确按下“消音”键:

消音的作用是:保证再有报警信号输入时能再次启动报警 5.正确按下“复位”键: 复位的作用是:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态 三、检查火灾报警控制器主备电源工作状态3 答:1.正确判定主备电的工作状态:主备电的故障灯不亮为正常工作状态(设定关闭那个开关既是那个故障,故障指示灯会点亮) 2.在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态 下找到原因并打开备电开关: ①主电故障的检查与恢复:当报主电故障时,首先应当确认是否发生停电; 否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路;主电断电的情况下,火灾报警器自动投向备电供电 ②备电故障的检查与恢复:当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及 接线;当备用电池连续工作超过8h后,也可能因电压过低而报备电故障3.在设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态: 在备电正常开启的情况下,关闭主电源能自动切换备电工作、开启主电源备电自动关闭并给备用电池充电(注意:此项操作时不要去关闭备用电源开关) 四、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 答:1.《消防控制室值班记录》的填写内容是:①报警类型;②报警部位;

2018消防安全知识试题及答题

消防安全知识试题 部门:姓名:分数: 一、单选题(每题2.5分,共25分) 1、发现火灾要及时报警,报警早、损失小。我国的火灾报警电话是() A、119 B、122 C、120 D、911 2、发生火灾后,如何正确报火警() A、讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小 B、讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小,是否有人被困,留下报警人姓名及联系方式 C、告知着火方位后迅速挂断电话,返回火场 3、单位发生火灾,你首先应() A、及时拨打119火警电话并通知单位消防负责人 B、先自行扑救,救不了时再报火警 C、只拨打单位内部报警电话,不拨打119火警电话 4、谎报火警是违法行为。谎报火警的,最高可以处()日拘留 A、3 B、5 C、8 D、10 5、公安消防队扑救火灾是否收取费用() A、收取成本费用 B、按照出动车辆数和扑救时间收费 C、对单位收费,对个人不收费 D、不收取任何费用 6、发现火灾隐患和消防安全违法行为,可以拨打火灾隐患举报电话(),向当地公安消防部门进行举报 A、96119 B、12580 C、12315 D、10086 7、个人损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材,埋压、圈占、遮挡消火栓的,处()处罚 A、警告或五百元以下罚款 B、十日以下行政拘留 C、劳动教养 8、下列( )物质是点火源? A.电火花 B.纸 C.空气 9、遇到消防车执行灭火或抢险救援任务时,社会车辆及行人应当() A、靠边让行 B、穿插其中 C、超越消防车 10、抽烟时应该注意() A、不躺在床上或沙发上吸烟,不乱扔烟头 B、只要在床头或茶几上摆上烟灰缸,可以躺在床上或沙发上吸烟 C、烟头已经不冒烟了,可以把烟头扔在纸篓里 二、多选题(每题1分,共10分) 1、为了确保消防安全,以下哪些场所禁止吸烟() A、商市场、影剧院等人员密集场所 B、公共交通工具 C、加油站 D、公园 2、家庭宜配备以下哪些消防器材()

消防安全管理人考试题库带答案

消防安全管理人考试题库 一、单选题(50题) 1、(C)是我国唯一的、专门的消防法律,是消防工作的基本法。 A、国务院关于进一步加强消防工作的意见; B、机关、团体、企事业单位消防安全管理规定; C、消防法; D、宪法 2、微型消防站队员不应少于(C)人。 A、8; B、10; C、6; D、7 3、根据《消防法》规定,举办大型群众性活动要依法向(C)申请安全许可。 A、公安机关消防机构; B、人民防空办公室; C、公安机关; D、城管大队 4、易燃液体的主要危险特性是(A)。 A、高度的易燃易爆性; B、蒸发性; C、热膨胀性; D、流动性 5、即使没有氧(空气)也容易发生激烈防热分解的热不稳定液态或固态物质或者混合物,称为(C)。 A、易燃液体; B、氧化剂和有机过氧化物; C、自反应物质或混合物; D、爆炸物 6、消防安全重点单位消防巡查的内容包括(A):①用火、用电有无违章情况;②安全出口、疏散通道是否畅通;③安全疏散指示标志、应急照明是否完好④常闭式防火门是否处于常闭状态; ⑤防火卷帘下是否堆放物品影响使用;⑥消防安全重点部位的人

员在岗情况;⑦消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;⑧其他消防安全情况。 A、①②③④⑤⑥⑦⑧; B、①④⑤⑥⑦⑧; C、①②③⑥⑦⑧; D、①②③④⑤⑥⑦ 7、建筑物的安全疏散设施包括(B),①疏散楼梯和楼梯间;②疏散走道;③安全出口;④应急照明和疏散指示标志;⑤应急广播与辅助救生设施;⑥超高层建筑设置的避难层和直升机停机坪;⑦电梯;⑧扶梯。 A、①②③④⑤⑥⑦⑧; B、①②③④⑤⑥; C、①②③④⑤⑦ ⑧;D、①②③④⑦⑧ 8、防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下当管道内气体温度达到(A)°C时关闭。 A、70; B、80; C、90; D、120 9、除规范有特殊规定外,人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于(B)个。 A、1; B、2; C、3; D、4 10、商场安全出口的门禁系统必须具备(D)的功能。 A、遥控自动开启; B、断电自动锁闭; C、声控自动开启; D、断电自动停止锁闭 11、建筑内部装修(B)遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口,并不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。 A、可以; B、不得; C、不宜; D、可临时 12、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置(B)。

消防技能实操考试题(国考)

国考枫林鉴定室一 一、灭火器分为三类 水基型灭火器、 干粉灭火器、 二氧化碳灭火器 1、水基型灭火器 ① 清水灭火器用于扑救固体火灾。可灭A 类火灾。 ② 泡沫灭火器用于扑救液体火灾;适用于固体和液体火灾即A B 类火灾。 2、干粉灭火器 ① BC 类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器;适用于BCE 类火灾。 ② ABC 类干粉灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器; 适用于ABCE 类火灾。 3、二氧化碳灭火器(co2), 能扑灭BCE 类火灾。 二、灭火器外观识别 ★ 干粉灭火器有:软管,喷嘴,压力表 ★ 二氧化碳灭火器有: 金属管,喷桶,无压力表 三、灭火器适用范围: ★ 干粉灭火器: 适用ABCE 类火灾 ★ 二氧化碳灭火器: 适用BCE 类火灾 ★ 清水灭火器:适用A 类初起火灾 ★ 泡沫灭火器: 适用AB 类火灾 四、灭火器的使用方法 ① 根据着火物的性质,选择正确的灭火器类型 ② 将灭火器提至着火物5m 至6m 处,占据上风方向 ③ 去除铅封,拔出保险销 ④ 一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤ 注意:在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 声明:此资料由浙江首想科技有限公司杨志德收集整理编写,任何单位和个人,未经本人同意,禁止非法转载。

五、灭火器的有效性的检查有哪些内容 1、检查是否过期; 2、检查标识是否清晰; 3、检查铅封是否完整; 4、检查压力表指针是否在绿区; 5、检查灭火器可见部位是否完好、有无腐蚀; 6、检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏; 7、检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞; 六、推车式灭火器使用方法 1、两人将灭火器推或拉到着火物10米处,占据上风方向; 2、一人取下喷枪展开喷带,手握喷枪,喷带不能弯折或打圈; 3、另一人拔出保险销,扳起手柄; 4、扣动喷枪开关,对准燃烧物根部喷射灭火; 5、灭火完成后,先关闭灭火器阀门,后关闭喷管处阀门; 七、室内消火栓检查:1、检查箱体外观2、检查水带盘卷方式、完整 性3、检查水枪是否堵塞、密封圈是否完好4、检查报警按钮是否完好,状态是否正常5、检查栓阀是否存在漏水、锈蚀。 八、消火栓的组成及使用方法 ①组成:消火栓箱体、水枪、水带、消火栓阀门、消防栓报警按钮。 ②使用步骤:1、打开消防栓的箱门,万一打不开可以击碎玻璃; 2、按下消防栓报警按钮启动消防水泵; 3、取下水枪和水带,把水带接口与消防栓连接,另一个接口

消防知识试题及答案

消防知识答题 部门姓名分数 一、选择填空(每题2分) 1、我国大陆通用的火灾报警电话为( )。 A、120 B、119 C、112 2、任何人发现火灾时,都应当立即报警。() A、正确 B、错误 3、任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。() A、正确 B、错误 4、任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。( ) A、正确 B、错误 5、报警人拨打火灾报警电话后,应该到门口或交通路口等待消防车到来。() A、正确 B、错误 C、不一定 6、全国消防日是()。 A、1月19日 B、11月9日 C、9月11日 7、使用灭火器灭火时,要对准火焰的()喷射。 A、上部 B、中部 C、根部 8、在没有发生火灾时,消防器材可以挪作他用。() A、正确 B、错误 9.当打开房门闻到煤气气味时怎么办?() A.打开煤气灶具查找漏气部位B、打开灯查找漏气部位C、打开窗门通风 10.带电的电气设备以及发电机、电动机等应使用()灭火

A、水 B、泡沫 C、干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器 D、干砂 11、发生火灾时() A、不能随便开启门窗 B、只能开门 C、只能开窗 12、当遇到火灾时,要迅速向()逃生。 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 13、消防栓前面通道标示是() A、消防通道 B、逃生通道 C、安全通道 14、手提式8KG(公斤)干粉灭火器有效喷射距离() A、4m B、5m C、6m 15、公安消防队参加火灾以外的其他灾害或者事故的抢险救援工作,在有关地方人民政府的统一指挥下实施。() A、正确 B、错误 16、公安消防机构()指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。 A、无权 B、有权 C、不得 17、公安消防队扑救火灾()。 A、只收灭火器材药剂耗损费 B、收取人工费用 C、不收取任何费用 18、违反消防法的规定,生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的,责令停止违法行为,可以处警告、罚款或者()。 A、十五日以下拘留 B、治安处罚 C、行政处分 19、根据刑法规定,失火罪处以()年有期徒刑。 A、1-2年 B、2-3年 C、3-6年 D、3-7年 20、对违反消防法规定行为的处罚,由()裁决。 A、公安机关 B、司法机关 C、公安消防机构

消防安全知识题库

年终考核消防常识测试题库 一、单项选择题(共40题) 1.单位的 C 是消防安全“四个能力”建设的责任人。 A.法人代表 B.常务负责人 C.主要负责人 D.分管安全的领导 2.人员密集场所应划定安全疏散逃生责任区,确定各责任区 B ,提高组织引导人员疏散和逃生的能力。 A.治安管理员 B.疏散引导员 C.消防安全员 D.消防志愿者 3.以下哪一项不是消防安全四个能力的内容 D ? A.检查消除火灾隐患能力 B.组织扑救初期火灾能力 C.组织人员疏散逃生能力 D.组织火灾原因调查能力 E.消防宣传教育培训能力 4.单位应通过消防宣传教育培训,使员工普遍达到“三懂”。.以下哪一项不是“三懂”内容 C ? A.懂消防基本常识 B.懂消防设施器材使用方法 C.懂扑救初期火灾 D.懂逃生自救技能 5.单位应通过消防宣传教育培训,使员工普遍达到“三会”。.以下哪一项不是“三会”内容 D ? A.会查改火灾隐患 B.会组织人员疏散 C.会扑救初期火灾 D.会宣传教育培训 6.某公共娱乐场所发生火灾,现场工作人员未履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,应对其处 C 。 A.十日以上十五日以下拘留 B.警告 C.五日以上十日以下拘留 D.罚款 7. 机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施 C 至少进行一次全面检测。 A.每季度 B.每半年 C.每年 D.每月 8. 消防安全重点单位实行 A 防火巡查,并建立巡查记录。A.每日 B.每小时 C.每两小时 D.每周 9. 当遇到火灾时,要迅速向 C 逃生 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、在原地等待救援 10. C 应当组织学生到当地消防站参观体验。 A.公安机关 B.教育行政主管部门 C.各级各类学校 D.消防站 11.我国消防工作贯彻 B 的方针。 A.以防为主,防消结合 B.预防为主,防消结合 C.专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 12.消防工作应当坚持 C 的原则。 A.防火安全责任制 B.预防为主,防消结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 D.隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山 13. 我国的消防工作实行 A 责任制。 A.消防安全 B.政府领导 C.消防监督 D.防火安全 14. 《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护 C 安全,维护公共安全,制定本法。 A.生命 B.财产 C.人身、财产 D.公民人身 15. A 应当加强消防组织建设,根据经济和社会发展的需要,建立多种形式的消防组织,加强消防技术人才培养,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 A.各级公安消防机构 B.城市人民政府 C.县以上人民政府 D.各级人民政府 16. 各级人民政府应当将消防工作纳入 C 和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应。 A.城市规划 B.政府工作计划 C.国民经济 D.财政预算 17. C 领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。 A.全国人大常委会 B.公安部 C.国务院 D.国家安全生产委员会 18. 高层建筑中发生火灾时,要尽快逃离火场,我们应该 D . A、乘坐电梯逃生 B、沿着敞开楼梯逃生 C、跳楼逃生 D、从疏散楼梯逃生 19.《中华人民共和国消防法》规定,公安消防机构进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等, A 收取费用。 A.不得 B.可以 C.应当 D.视情 20.在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先通知 D 。 A.当地政府 B.上级主管机关 C.消防队 D.当地公安机关消防机构 21. 旅游景区、城市公园绿地的经营管理单位、大型群众性活动主办单位应当在景区、公园绿地、活动场所 A 设置疏散路线、消防设施示意图和消防安全警示标识,利用广播、视频设备、宣传栏等开展消防安全宣传教育。 A.醒目位置 B.出入口 C.任何位置 D.售票处 22. 公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援, C 收取任何费用。 A.应该 B.可以 C.不得 D.视情 23.《中华人民共和国消防法》规定,公安机关及其消防机构应当加强 A 的宣传。

消防初级实操题(完整版)

5 光线照射与聚焦 凹凸镜 阳光 四氧化碳灭火球 6 绝热压缩 空气压缩机 7 化学反应放热 过氧化钠 二 识别防火门 答: 1 材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。 状态:常开式防火门 常闭式防火门 2 闭门器: 常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。 顺序器:将防火门按顺序 关闭,用于常开式防火门。 释放器: 常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态, 火灾时, 防火门释放器自动 释放防火门 在顺序器和闭门器的作用下关闭。 3 防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页, 防火玻璃,防火 五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。 三 识别防火卷帘 答:1 下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控 器,控制器发出指 令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。 2 一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两 部将卷帘安装在 防火分区的疏散通道上, 烟感探测器报警后, 下降到离地 面 1.8 米处停止。 温感探 测器报警后, 卷帘门继续下降到地面, 并向火灾 报警控制器反馈信号。 3 两个相关的探测器的类型 答:烟感与温感探测器。 4 安装位置是否符合规定 答:不能安装卷帘上, 不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上, 距离卷帘 不低 于 0.5 米,两边墙壁, 墙柱, 梁,不低于 0.5 米。周边无污染, 粉尘, 障碍物。高 温,烟气,电磁波干扰。 四 识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称 答: 1 防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启 状态,火灾时 管道内烟气温度达 70 度时关闭。 2 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排 烟管道内烟气温度达 到 280 度时关闭。 五 识别安全疏散设施 1 安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于 5 米。 2 疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。 3 疏散指示标志: 疏散标志间距不应大于 20 米地面 1 米以下的墙体上, 安全出口在顶部。 4 应急照明:地面不低于 0.5lx 人员密集不低于 1.0lx 楼梯间 5.0lx 供电时间不少于 30 秒 第二题定期防火检查的主要内容 一 应急照明灯的自检 答: 1可按应急照明灯实验按钮,检查在断电情况下是否开启。 2 拔掉应急照明灯的插销,检查在断电的情况下是否开启。 二 防火门的自检 一 识别火源 答: 1明火焰 火材火焰 打火机火焰 蜡烛火焰 2 高温物体 铁皮烟囱 发动机排气管 火炕 火墙 烟头 照明灯 切割作业金属熔渣 3 电火花 电气开关开启或关闭火花 短路火花 雷电 4 撞击与摩擦 加工摩擦火花 o 第一题:防火巡查的主要内容