文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调安装完全手册-1

中央空调安装完全手册-1

中央空调安装完全手册-1
中央空调安装完全手册-1

中央空调安装完全手册(上)

中央空调安装是一项庞杂而繁复的系统工程,也是集体力量与智慧的结晶。这一过程不仅涉及各部门、各工种之间的配合,而且还涉及众多零部件的安装工作,内机就位便是其中之一。

1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。①内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。②内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。

2、冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

3、充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除(为避免其他装修施工时误损冷媒系统),能够充分保证冷媒系统的安全运行。

4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

实际上,中央空调安装流程并非仅限于本文提及的各点,在接下来的文章中,专家将与您继续分享空调安装流程的其他内容。

暖通专业词汇中英文对照

暖通专业词汇中英文对照 2007年04月10日星期二下午 02:30 暖通专业词汇中英文对照 air conditioning load空调负荷 air distribution气流组织 air handling unit 空气处理单元 air shower 风淋室 air wide pre.drop空气侧压降 aluminum accessories in clean room 洁净室安装铝材 brass stop valve 铜闸阀 canvas connecting termingal 帆布接头 centigrade scale 摄氏温度 chiller accessories水冷机组配件 chiller assembly水冷机组组装 clean bench 净化工作台 clean class 洁净度 clean room 洁净室无尘室 correction factor修正系数 dry coil units 干盘管 district cooling 区域供冷 direct return system直接回水系统 displacement ventilation置换通风 drawing No.图号 elevation立面图 entering air temp进风温度 entering water temp进水温度 fahrenheit scale 华氏温度 fan coil unit 风机盘管 ffu fan filter units 风扇过滤网组 flow velocity 流速 fresh air supply 新风供给 fresh air unit 新风处理机组 ground source heat pump地源热泵 gross weight 毛重 heating ventilating and air conditioning 供热通风与空气调节hepa high efficiency particulate air 高效过滤网 high efficiency particulate air filters高效空气过滤器horizontal series type水平串联式 hot water supply system生活热水系统 humidity 湿度 hydraulic calculation水力计算 isometric drawing轴测图 layout 设计图 leaving air temp 出风温度

格力空调LSQWRF130M机组中央空调设计方案样本

中央空调设计方案 一、空调计算参数 (一)室外空调计算参数 夏季冬季 空调干球温度35.8℃-3℃ 空调日平均干球温度31.9℃- 空调湿球温度27.7℃- 室外风速 2.6m/s 2.8m/s 通风干球温度33℃5℃ 最热/冷月平均湿度75% 81% (二)室内空调设计参数 夏季冬季 温度26±2℃20±2℃ 相对湿度50%~60% >50% 二、空调使用区域设计负荷 项目用途:办公、机房降温。 设计冷负荷:180-250W/㎡。 表2-1 格力模块式中央空调工程概算 序号设备名称型号数量单位单价总价 1 格力风冷热泵模块机LSQWRF130M/B 4 台98000 392000 2 模块机控制器CF18 4 台1900 7600 软化水装置带膨胀水箱BKRF2-1T 2 台13500 27000 3 表冷器G-15000/h 8 台18500 148000 14 合计人民币:伍拾柒万肆仟陆佰元整574600

表2-2 工程安装明细表 编 名称型号单位数量单价小计号 1 循环水泵L=44m3/h,H=22m 台 4 ¥1800 ¥7200 3 蝶阀DN125 台 4 ¥420 ¥1680 4 蝶阀DN80 台 4 ¥350 ¥1400 8 镀锌钢管及保温DN80 米30 ¥87 ¥2610 15 凝结水排水管VPVC管米15 ¥16 ¥240 16 凝结水排水管保温福乐斯米15 ¥25 ¥375 17 橡胶软接头DN125 个 4 ¥135 ¥540 18 橡胶软接头DN80 个 4 ¥90 ¥360 24 压力表0-10KG 块8 ¥80 ¥640 25 温度计0-100℃个 4 ¥50 ¥200 26 Y型过滤器DN125 个 4 ¥360 ¥1440 27 Y型过滤器DN80 个 4 ¥225 ¥900 31 止回阀DN125 个 4 ¥342 ¥1368 32 止回阀DN80 个 4 ¥243 ¥972 34 自动补水阀DN32 个 2 ¥108 ¥216 35 吊杆Φ10副100 ¥80 ¥8000 36 生料带卷100 ¥1 ¥100 37 防锈漆5KG 桶8 ¥50 ¥400 38 松节油瓶10 ¥6 ¥60 39 沥青漆桶12 ¥80 ¥960 40 铁卡带木托批 1 ¥566 ¥566 41 焊条 3.2 件 5 ¥100 ¥500 42 万能胶水10KG 件 2 ¥165 ¥330 43 线管DN16 m 100 ¥3 ¥300 44 白厚漆5KG 桶 1 ¥63 ¥63 45 抽芯铆钉4*10 盒9 ¥26 ¥234 46 帆布米60 ¥30 ¥1800 53 型材机座及混凝土T 4 ¥1000 ¥4000 54 运输费项 1 ¥2000 ¥2000 55 人工费,台 4 ¥5000 ¥20000 56 总价:人民币:伍万玖仟肆佰伍拾肆元整(不含税)¥59454

暖通空调专业词汇中英文对照表

暖通专业词汇中英文对照 air conditioning load空调负荷 air distribution气流组织 air handling unit 空气处理单元 air shower 风淋室 air wide pre.drop空气侧压降 aluminum accessories in clean room 洁净室安装铝材 brass stop valve 铜闸阀 canvas connecting termingal 帆布接头 centigrade scale 摄氏温度 chiller accessories水冷机组配件 chiller assembly水冷机组组装 clean bench 净化工作台 clean class 洁净度 clean room 洁净室无尘室 correction factor修正系数 dry coil units 干盘管 district cooling 区域供冷 direct return system直接回水系统 displacement ventilation置换通风 drawing No.图号 elevation立面图 entering air temp进风温度 entering water temp进水温度 fahrenheit scale 华氏温度 fan coil unit 风机盘管 ffu fan filter units 风扇过滤网组 flow velocity 流速 fresh air supply 新风供给 fresh air unit 新风处理机组 ground source heat pump地源热泵 gross weight 毛重 heating ventilating and air conditioning 供热通风与空气调节hepa high efficiency particulate air 高效过滤网 high efficiency particulate air filters高效空气过滤器horizontal series type水平串联式 hot water supply system生活热水系统 humidity 湿度 hydraulic calculation水力计算 isometric drawing轴测图 layout 设计图 leaving air temp 出风温度

格力家用中央空调安装验收要点

格力家用中央空调安装验收要点 一、室内机及封口安装验收要点 1.根据合同清单核对各辅材数量及质量。如铜管壁厚、保温棉厚度是否达标。分歧管是否采用格力原厂产品,出风口是否采用ABS防凝露材料等。 2.室内机应水平安装,稍向机组排水一侧倾斜,以利于冷凝水的排放;室内机有足够的送回风空间;吊装室内机后应及时全方位包裹保护。 3.室内机是安装在吊顶内的,为了确保日后维修方便,必须预留出电器盒和电机的拆装空间。即检修口。若把回风口兼做检修口,则应把回风口至少加长40CM,宽度大于40CM,确保检修方便。 4.室内出风口应避免装在灯带附近,以免影响空调效果。 5.为了确保室内机送风效果,室内机出风口灯槽深度必须小于等于50MM。如果您的灯槽深度过长,可以选择下送风方式,确保使用效果。 二、管线安装验收要点 1.冷媒管安装要求横平竖直,冷凝水管安装要求有百分之一的倾斜坡度。 2.确认管路固定支架的间距小于或等于1.2M。 3.冷媒管及冷凝水管必须包裹保温棉,且保温棉厚度大于或等于15MM(空调系统保温做得不好,容易导致冷媒管,冷凝管外表凝水,大量或长期积水,会破坏天花装饰) 4.多联机系统中,各个管路连接处采用分歧管连接。分歧管只允许水平或垂直安装,禁止侧方或斜放,请务必确定。 5.冷凝水管与大气连接,如果管路混有空气,就会有水流的声音。故冷凝水管最高点必须设置排气口。 6.空调系统冷凝水集中排放,需接入室外地漏或专用空调排水管。禁止接入排污管和雨水管。 三、冷媒管气密性验收要点 多联机空调系统的气密性是空调稳定运行的保证。如果系统安装完成之后,再发现有泄漏现象,这时室内装潢吊顶已全部完成,查找泄漏点就更加困难了,且泄漏会严重影响空调的使用功能,甚至会损坏压缩机而导致系统瘫痪。 管路安装完毕后,安装人员会对管路进行保压试验。试验方法:对连接完毕的管路冲入氮气,加压至4.0MPa,保压24小时,观察压力不降即为合格。 您只需核对两次压力表读数即可。 因气体压力随环境温度而变化,温度每下降1度,压力约有0.01MPa的变化。除温度影响外,24小时压降在0.02MPa以内为合格。建议记录读数,以便验收。 四、室外机安装验收要点 1.确认室外机安装水平、牢固,底平面离地10cm以上。安装固定时带减震垫。 2.建议室外机远离卧室,减少噪音和震动干扰。 3.室外机是散热设备,务必确保安装位置通风流畅。以免影响使用效果。要求出风无障碍,回风空调要求350mm以上。 五、电气安全验收要点 1.确认所有室外机、室内机均可靠接地,且接在建筑物的专用接地装置上。 2.确认室外机电源线规格大于等于机组技术参数要求的电源线规格。 3.确认室外机空气开关规格符合机组技术参数的要求。 六、调试运转验收要点 1.检查所有室内机运行时无杂音,出风平静,运转指示灯闪烁。 2.检查室外机运营时无异常振动,室外风机运行平稳。 3.检查控制器制冷、制热、送风等功能均可以正常使用。

HVAC 专业术语

1 编制目的 为了在工程设计文件中正确使用英文缩写词和理解英文词表达的函义,特编制本文件。 2 适用范围 英文缩写词可以在英文注释的专业图纸和设计文件中使用。中文注释的图纸和文件除特殊情况外一般不采用。 3 注意事项 3.1 在绘制工程设计图纸时,英文缩写词一律采用大写字母。 3.2 编制设计标准和设计文件时,除国家、机关、学会、工程单位等名称需采用大写字母的缩写词外,其余均应优先采用小写字母的缩写词,没有小写字母的缩写词时,再采用大写字母的缩写词。 顺序号缩写词英文全文及中文涵义 A 1 a absorption 吸收(作用) 2 A ① ammeter 安培计、电流计 ② ampere 安培 ③ assembly 装配,组合,成套设备,机组,部件 3 AAC acoustical-absorption coefficient 吸音系数 4 AACC American Automatic Control Council 美国自动控制委员会 5 A.A.F American Air-Filter Co. 美国空气过滤器公司 6 AB anchor bolt

F—A14-96第 2 页共 60 页 地脚螺栓 7 ABA1 American Boiler & Affiliated Industries 美国锅炉和附属设备制造厂商协会 8 abb abbreviation 缩写,简体 9 abr abridgement 简介、简述 10 abs ① absolute 绝对的 ② absorption 吸收 顺序号缩写词英文全文及中文涵义 11 A.B.S American Bureau of Standards 美国标准局 12 ABS.H absolute humidity 绝对湿度 13 ABS.T absolute temperature 绝对温度 14 a.c absorption coefficient 吸收系数 15 AC ① air condenser 空气冷凝器 ② air cooling 空气冷却 ③ alternating current 交流电 16 A/C ① air condition (-ing,-ed,-er) 空调(机) ② air compressor

(强烈推荐)格力中央空调项目施工组织设计(施工方案)

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调安装工 程 施 工 组 织 设 计

2006年6月16日 目录 1.工程概况 2.施工依据 3.本工程项目管理目标 4.项目管理机构设置 5.施工准备 6.主要施工方法及技术措施 7.优质工程保证措施 8.安全施工措施 9.成品保护措施 10.降低成本措施 11.文明施工措施 12.环境保护措施 13.工程竣工资料编制 一、.工程概况: 本建设项目座落于北京朝阳区东坝乡。本建设项目总建筑面积m2,地上12层。空调系统采用格力GMV中央空调,主机为风冷热泵机组,末端采用嵌入式室内机。 二、施工依据:

本工程的施工将按照以下依据进行: 甲方提供的施工图纸 总包方制定的总体施工进度计划 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002) 《建筑设备施工安装通用图集》(91SB1、91SB6、91SB7) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(20040301) 三、项目管理目标: 质量:分项工程交工一次合格率:100℅ 分项工程优良品率:100℅ 本工程质量保证期为2年 工期:90天 安全:杜绝死亡事故,一般工伤事故1?以下 环保:控制施工噪声夜间≯70Bd 白天≯65Bd 四、项目管理机构设置: 根据本公司多年工程承包管理经验和本工程的具体情况,本公司将派选一批技术素质高,业务能力强,富有责任心的各类专业技术人员和管理人员,按现代工程项目管理模式,组建“空调工程项目经理部”(以下简称项目部)。项目部管理人员岗位职责如下: 4.1项目部经理: 4.1.1项目部经理代表公司法人,贯彻执行国家建设工程施工法规,贯彻执行本企业各项规章管理制度,全面履行与业主签订的工程承包合同。 4.1.2执行公司质量方针、质保体系文件,确保本工程创优计划的实现。

格力空调安装工艺

家用中央空调就是这样,三分靠产品,七分靠安装,因为安装不当,容易引发漏水、噪音、断电,甚至还有一些可能在我们身边的种种危险,所以一定要按照最专业的流程来做,否则,这将会是很大的事故。那格力中央空调安装工艺呢?下面合肥丽嘉元机电设备有限公司为您介绍格力中央空调的有关知识,希望给您的选择带来帮助! 因为家用中央空调的特性,决定了很多事项必须在装修前确定,并且在装修过程中将中央空调的位置与装修风格相匹配,并且要为中央空调预留必要的安装位置。与家居装修本身融洽结合,只有这样才能达到所预想的装饰效果。 中央空调安装: ①机器选型宁大勿小,以为居住人口少,使用房间少就可降低空

调型号的想法是不正确的。 ②室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。 ③室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。 ④室内机要留检修口以保证日后维修之用。 ⑤选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。 ⑥送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。 怎样做到因房制宜选空调呢?层高不足2.7米和总面积不到100平米的房子都不适宜安装中央空调。房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度,所以层高2.7米以下的房屋最好不要选择中央空调,即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。户式中央空调对房屋面积也有一定的要求,如果房屋总面积不足100平米,使用中央空调就不划算,这种情况下普通空调倒不失为一个明智的选择,此外,室外机的摆放位置也需要注意,室外机一般需要0.6到1立方米的空间,如果室外没有足够的空间,就会为安装和使用带来一连串的问题。 真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现市场上户式中央空调的种类很多,所以

日立多联机安装标准讲解

HITACHI 青岛海信日立空调系统有限公司工程安装操作标准 -SET-FREE系列- 主编部门:客户支持部

一、总则 ●为加强安装工程质量管理,统一空调系统安装方法,制定本标准。 ●安装应以正规的设计图纸为依据,未经允许,不得随意改动。 ●施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不 得低于本手册规定。 ●本空调系统只能作为普通空调使用,切勿用于干燥衣服、冷冻食 品、冷却或加热等其它目的。 ●安装过程中应严格按照本标准的有关规定执行。 ●本标准作为本企业内空调安装工程质量检验和评定的依据。 ●本标准如有与国家及地方规范或行业标准要求不一致处,以后者 为准。 ●违反本标准的有关技术要求而产生的一切后果,我公司不承担任 何责任。

二、安装工程的顺序和准备 1、安装工作的重要性 多联机的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管,通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都将会导致系统不能正常运行。正是由于多联机设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高。 户式中央空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案,厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空调系统起着非常重要的作用。产品的最终目的就是体现它的使用价值,出厂质量控制的无论多好,如果在安装环节出现问题,那么整个系统就不能实现它的使用价值。 承担空调工程项目的安装施工企业,应具有相应的专业工程施工资质。否则,在安装前,必须经过厂家的技术人员培训。 工程施工中从事特种作业的焊工、电工、制冷工等必须具备操作上岗证及相应的职业技能资格证书。 空调工程所使用的主要材料、设备器具应具有出厂检验合格证。有防火要求的产品应有防火检验证明并符合国家和有关强制性标准的规定。 2、与其它专业配合 空调工程安装应与建筑、结构、电气、给排水、消防、装饰等各专业相互协调,精心组织。 与土建的配合要求: (1)立管尽量设在空调管井内,横管尽量设在吊顶内,穿墙、楼板处预留洞口或设钢套管; (2)室外机基础应预留,以免后期破坏屋面防水层、保温层; (3)管道穿墙体或楼板处应预留洞口或设钢套管;管道焊缝不得置于套管内,钢套管应与墙面或楼板底面平齐,比地面高出20mm,管道与套管的空隙应用柔性不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支承。 空调工程的施工,不应破坏结构的承重型式、建筑造型及装饰风格。空调各管道尽量沿梁底敷设,如管道在同一标高相碰时,按下列原则处理: a.首先保证排水管,风管和压力管让重力管;

暖通英文缩写及专业词汇

暖通英文缩写及专业词汇 暖通名词解释英文缩写 Absolute Filter,绝对过滤器 早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mm DOP)。 AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC细灰 美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。 在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。 国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。 Aerosol,气溶胶 固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。 国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。 VOCs(Volatile Organic Compounds),挥发性有机化合物 空调行业流行语,指空气中的分子污染物。 搞集成电路的人们管分子污染物叫AMC。 Ventilation Filter 泛指一般通风用过滤器,以区别洁净室用高效过滤器。有时也称Ashrae Filter。 Van de Waals Force,范德瓦尔斯力 分子与分子,分子团与分子团表面间的一种引力包括取向力、诱导力、色散力。粉尘粘在过滤介质上,主要靠的是范德瓦尔斯力。活性炭过滤器吸附化学污染物时,靠的也是范德瓦尔斯力。 范德瓦尔斯有时被译为“范德华”。 ULPA (Ultra Low Penetration Air) Filter 对0.1~0.2mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国)。 对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲)。 对0.12mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国早期)。 ULPA的汉语译名为“超高效过滤器”、“甚高效过滤器”。 Synthetic Media 化学纤维滤材,有些地区和行业称其为合成纤维。 Sick Building Syndrome,建筑致病症状 十多年前暖通界热门题目。室内空气差劲经常被认为是致病元凶。 Resistance 过滤器阻力。有时也称Pressure Drop,Differential Pressure,DP。 Pulse-jet Filter,自洁式过滤器 带有压缩空气脉冲反吹清灰装置的过滤器和除尘器。

格力中央空调安装标准

别墅项目(多联机) 安装质量规范及验收标准 一、施工形象及安全文明施工要求 (2) 二、工程物料、设备现场摆放 (3) 三、设备安装 (4) (一)室内机安装 (4) (二)室外机安装 (4) 四、开孔及套管安装 (5) 五、吊杆支架安装 (6) 六、冷媒管安装 (7) 七、排水管安装 (8) 八、铜管试压作业 (9) 九、保温作业 (10) 十、电气安装 (11) 十一、风口、手操器安装 (12) 十二、调试验收 (13) 十三、其它规定 (13)

一、施工形象及安全文明施工要求 1、现场统一人员必须穿着格力统一工作服(禁止穿 着其他空调品牌字样的工作服) 2、现场必须张贴《格力多联机施工规范挂图》,进 场时在客厅的墙壁中心位置悬挂或粘贴,到装修单位进行墙漆工序或空调工程完工时可撤除3、现场施工队长必须持有格力颁发的技术服务资格 证 4、施工现场必须做到“人走场清”,离开施工现场 必须清理带走施工余料废料、施工过程产生的垃圾等 5、现场宜有施工提示牌(可包含安全文明施工、施 工进度等内容) 6、施工人员举止文明,不破坏现场其他设施。

二、工程物料、设备现场摆放 1、设备应按外包装标示堆放,最底面垫纸板或 木方 2、设备、材料堆放场所应能防尘、防水、防晒 3、设备安装前不得随意拆除外包装 4、铜管直管下方用高度大于100mm的木条垫 放,并做好封口处理 5、铜管盘管下方必须垫放干净的纸皮,并做好 封口处理 6、保持保温材料内外表面干净清洁并堆放整齐 7、其他材料用纸盒分类摆放整齐

三、设备安装 (一)室内机安装 1、室内机安装位置准确(安装前应做精确定位),并保证 水平度不大于±1mm/m 2、室内机的吊装丝杆规格不小于Φ8mm 3、室内机吊装丝杆下方用双螺母固定 4、四根丝杆保持垂直并长度一致,安装完成后丝杆下方长 度超出螺母100mm左右 5、在室内机电器盒及铜管接头下方必须留有检修口,尺寸 在350×350以上 6、回风口兼做检修口的,回风口应往电器盒方向延长 350mm以上 7、室内机吊装完成后的保护方式:①用珍珠棉进行包裹保 护,包裹两端应采用胶带缠绕固定,应做到严密、美 观、整齐、无破损。②用纸板对回风口、出风口进行保护,纸板应处理干净并裁切整齐刚好嵌入风口中,纸板 固定在风口中后四周应采用胶带粘贴密封 8、室内机保护完成后,“出风口开设尺寸标识”应粘贴在 机器出风口中心位置,“回风口开设尺寸标识”应粘贴在机器回风口中心位置,“检修口开设尺寸标识“应粘贴在回风口前方平行位置,并对齐 9、标识贴好后应平整牢固,不脱落、不歪斜 (二)室外机安装 1、室外机应安装在混凝土基础上,基础应超出排水平面 150mm以上。基础制作时应进行找平处理 2、室外机与基础之间应加10mm厚的橡胶减震垫,减震垫 数量为4块,安放位置沿四角向各边延伸100mm的地方,各边对称放置 3、室外机安装水平度不大于±1mm/m 4、室外机在找平找正后要进行有效固定,固定采用热镀锌 或不锈钢膨胀螺栓,螺栓不少于四颗,固定点应对称5、室外机的安装位置满足维修空间、散热、噪音影响等方 面要求

术语中英文对照

2.0.1城市居民city's residential 2.0.1 民用建筑civil building 供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。 2.0.2 居住建筑residential building 供人们居住使用的建筑。 2.0.3 公共建筑public building 供人们进行各种公共活动的建筑。 2.0.5 停车空间parking space 停放机动车和非机动车的室内、外空间。 2.0.7 道路红线boundary line of roads 规划的城市道路(含居住区级道路)用地的边界线。 2.0.8 用地红线boundary line of land;property line 各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。 2.0.9 建筑控制线building line 有关法规或详细规划确定的建筑物、构筑物的基底位置不得超出的界线。 2.0.10 建筑密度building density;building coverage ratio 在一定范围内,建筑物的基底面积总和与占用地面积的比例(%)。 2.0.11 容积率plot ratio,floor area ratio 在一定范围内,建筑面积总和与用地面积的比值。 2.0.12 绿地率greening rate 一定地区内,各类绿地总面积占该地区总面积的比例(%)。 2.0.4 城市绿化 urban greenirng,urban planting 栽种植物以改善城市环境的活动。 2.0.5 城中绿地 urban green space 2.0.13 日照标准insolation standards 根据建筑物所处的气候区、城市大小和建筑物的使用性质确定的,在规定的日照标准日(冬至日或大寒日)的有效日照时间范围内,以底层窗台面为计算起点的建筑外窗获得的日照时间。 2.0.1 城市用地竖向规划 vertical planning on urban field 城市开发建设地区(或地段),为满足道路交通、地面排水、建筑布置和城市景观等方面的综合要求,对自然地形进行利用、改造,确定坡度、控制高程和平衡土石方等而进行的规划设计。

格力空调LSQWRF130M机组中央空调设计方案样本

中央空调设计方案 、空调计算参数 (一)室外空调计算参数 (二)室内空调设计参数 、空调使用区域设计负荷 项目用途:办公、机房降温。 设计冷负荷:180-250Wm 表2-1格力模块式中央空调工程概算

表2-2工程安装明细表

注:①本报价范围为:空调设备、风管、水系统的安装、保温、空调设备调试;②空调主机设备配电要求业主将电源引至主机处,若需由我方进行配电,费用另计;③若因甲方要求变更设计图纸或所提供图纸标示不明等原因而造成的工程量增加,所增加部分需按乙方预算书标准经甲方核准另行计价,并按实付予乙方由此产生的返工费用。 四、XX模块式风冷冷(热)水机组产品简介 4.1产品命名规则 LSQWRF130M/B :表示名义制冷量为130kW,采用全封闭涡旋式压缩机的模块式风冷冷(热)水机组。 I 4.2产品特点 模块式风冷冷(热)水机组是由多台模块单元组合而成,各单元模块的结构形式、 性能可以相同,也可以不同,每个单元模块的名义制冷量可以分别为40kW,65kW,80kW,130kW其中每个单元有两个完全独立的制冷系统,即两台压缩机、两套蒸发器及冷凝器等。机组可由1~8个模块组合而成,从而形成制冷量在40~1040kWE围的多种规格、多种型号的模块机系列产品。 控制:先进的电脑控制系统不仅提高了控制精度及可靠性,并可实现多级能量调节及单元模块间负荷的均匀分配,使机组输出与负荷保持最佳匹配,当由8个单元模块组合时,可根据负荷大小,机组可在4.54%~100%范围内16级自由调节;采用智能化控制,可按设计要求全自动控制机组运行,使机组始终最优节能运行。 适用场所:模块式风冷冷(热)水机组广泛应用于新建和改建的大小工业与民用

水机中央空调的机组安装规程

深圳格力风管空调优缺点 深圳格力空调秉着“好空调,格力造”的信念,为很多市民提供了各种类型的空调,而格力风管空调作为深圳格力空调的一种,受到了来自很多家庭的青睐,那么格力风管空调怎么样呢?下面由永昌隆小编为你介绍深圳格力风管空调的优缺点。 一、深圳格力风管空调的优点: (1)深圳格力风管空调的隐藏性好,避免了挂机、柜机凸露在外面影响美观的问题。但同时室内也要有一定的掩饰空间,即家居天花高度问题。 (2)深圳格力风管空调使用及维修方便,其系统相对简单,无需专人管理,只需定期检查即可,这点贴近很多忙人的心思。 (3)深圳格力风管空调送风均匀,因为采用高静压风机,所以出风口的风压比较高,只要正确设计风道就能使室内气流均匀。不用再烦恼对着风口的人冷到不行,别处的人却处热羡冷的问题了。 (4)格力风管空调美观健康,一般情况下一套房子只需要一个主机,但是挂机空调却每个房间都要安装一个主机,占地方且不美观。风管机空调会在循环送风中混合一些新风,从而会提高室内空气质量,对家人长期呼吸更加健康,如若安装了新风系统,效果还会更好。

二、深圳格力风管空调的不足: (1)格力风管空调的耗电量比较大,与普通空调一样,采用定频技术,开启时间长的话,耗电量还是相当大的。 (2)格力风管空调的系统由于是室内外机一对一,要是室内机安装得多,那么就要有足够的室外机位置了,也会影响室外美观。 (3)格力风管空调的设备噪音较大。

以上是永昌隆小编分享的,如果你还有其他想要了解的话可以到我们的官网、拨打电话、关注微信公众号、在线留言或者留下你的电话都是可以的,我们会在看到的第一时间回复您的。 深圳市永昌隆电器有限公司是一家集空调销售、设计、安装、保养为一体的家用和商用空调企业,是格力家用空调、格力中央空调服务商,是经格力空调总部指定服务网点,在格力空调销售服务上一直处于深圳格力空调销售商靠前的地位,我们坚信能为您提供更好的服务!我们目前经营各品牌家用空调、商用空调,中央空调等。 在新的市场条件形势下,我们全体同仁上下团结一心,本着对用户责任感的姿态,对社会无私奉献精神,为人居环境改善及打造各项办公作业的舒适空间而努力拼搏! 企业精神:忠诚 友善 勤奋 进取

中央空调安装规范

中央空调安装规范 第一章施工前的准备 .技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。? 技术交底:在工程开工前,工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项,验收标准等进行交底。 .物质准备 物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 .施工准备? 业主,与业主沟通后,然后进行水电接驳,并与业主办理交接手续。? 第二章室内机组的安装 .材料的选择? .设备的检查? .室内机的安装? 。 1)合理的气流组织? 室内机组的位置选择应能合理布置送、回风口,使房间大部分空气与室内机形成良好的热交换。出风口不能直接对着人吹。? 2)有利于排水通畅? 机组安装高度考虑冷凝水的排放。? 3)机组方便维修? 有利于设置维修口,有足够的维修空间,能方便对机组电气盒进行操作。 第三章铜管的安装 .材料的选择?

1)铜管必须是磷酸脱氧无缝紫铜管。? 2)铜管内壁应清洁、干燥:杂质含量≤30mg/10m。? 3)铜管的壁厚应符合要求,并应具有出厂合格证、质量证明书。 .铜管支吊架的安装? 在液管和气管共同悬吊时,以液管尺寸为准。沿墙敷设铜管可以按规定设置固定支架。.配管? 1)分歧管与分歧管之间的间距要保证800mm以上;分歧管前后与折弯点间距要保证800mm以上,两折弯点间距也要保证800mm以上; 2)分歧管水平放置时,要保证两分歧支管在同一水平面上,因此需要有足够的空间能水平放置好分歧管。 3)分歧管前后均为焊接点,必须有足够的焊接操作空间,因此不能离墙壁或其他管道太近; .切割铜管? 1)用专用而且合适于铜管尺寸(大、中、小)的切管器垂直于轴线方向切断。 2)操作时应该缓慢地加紧切管器、缓慢地转动、在铜管不发生变形的情况下切断铜管。若管端明显变形时,将其切断并扔掉,重新加工。 3)严禁将铜管直接放在地面上作业,以防止水和垃圾进入。? 5)去除切割面的毛刺,铜管的切割面会产生毛边,必须将其除掉并吹清管内的杂物和整修管端,用刮刀等将内侧的毛边去掉,作业时将管端向下,以防止铜屑掉入管内。6)打磨切割面,将铜管切口朝下放置并加以磨光。 扩喇叭口? 1)将一个扩口螺母套在铜管上,在对铜管一端进行扩口前,一定要先套入扩口螺母,因为当铜管被扩口之后就无法套入扩口螺母了。 2)确认一下扩口靠模内是清洁的。 3)用符合设计尺寸的扩口靠模夹住铜管。 4)确定合适的扩口靠模表面到铜管末端的距离。? 如果测定的尺寸较小,相应的接触部位尺寸也会变小,这样就可能造成漏气现象。5)扩口完成后在扩口部分均匀涂抹相应的冷冻油,起润滑和密封作用。

暖通专业术语中英文对照词汇表

1. 热力学thermodynamics 2. 热源heat source 3. 热力学平衡状态thermodynamic equilibrium state 4. 稳态steady state 5. 非稳态unsteady state 6. 可逆过程reversible process 7. 不可逆过程irreversible process 8. 热力学第一定律first law of thermodynamics 9. 热力学第二定律second law of thermodynamics 10. 热力学第三定律third law of thermodynamics 11. 内能internal energy 12. 焓enthalpy 13. 熵entropy 14. 热量heat 15. 理想气体ideal gas 16. 相变change of phase 17. 汽化vaporization 18. 蒸发evaporation 19. 沸腾boiling 20. 沸点boiling point 21. 凝结condensation 22. 饱和状态saturation state

23. 饱和温度saturation temperature 24. 饱和压力saturation pressure 25. 饱和液体saturation liquid 26. 饱和蒸汽saturation vapor 27. 过饱和supersaturation 28. 湿蒸汽wet vapor 29. 过热superheat 30. 过热蒸汽superheated vapor 31. 过热度degree of superheat 32. 过冷subcooling 33. 过冷液体subcooled liquid 34. 气-液混合物liquid-vapor mixture 35. 干度quality 36. 冷凝点condensation point 37. 冷凝液condensate 38. 共沸混合物azeotropic mixture 39. 共沸性azeotropy 40. 共沸点azeotropic point 41. 凝固solidification 42. 熔化fusion 43. 熔点melting point 44. 升华sublimation

格力中央空调安装及竣工报告书样本2018版

格力中央空调工程 验 收 报 告 书 珠海格力电器股份有限公司

珠海格力商用空调设备有限公司 格力中央空调安装竣工报告书 安装结果 我单位已完成了空调安装工程的全部工作所有安装符合格力技术规范现报上该工程报验申请表请予以审查和验收。 用户名称: 用户住所: 联系电话: 【销售中心】 销售店名称 公司地址 工程店名称 项目经理 服务电话 施工方有限公司客户购买方代表人代表人购买人 日期 日期

一、空调竣工图及系统图空调竣工平面图、系统图

二、施工材料规格 1、镀锌钢管和保温 钢管钢管品牌/ 保温棉保温棉 钢管钢管品牌/ 保温棉厚保温棉品 钢管管径品牌/产钢管管径 壁厚产地厚度壁厚产地度牌/产地20mm 125mm 25mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 2、冷凝排水管和保温 ①冷凝排水管②冷凝排水管的绝热材料 型号内经品牌管径保温 厚度品牌 Pvc25 20 mm 25 Pvc32 25 mm 32 Pvc40 31 mm 40 Pvc50 40 mm 50 Pvc63 51 mm 63 Pvc75 67 mm 75 Pvc90 77 mm 90 3、主电源线和控制线 ①室内机的主电源线②信号控制线 型号尺寸品牌型号尺寸品牌塑料绝缘单 三芯屏蔽线

设备进场验收记录 工程项目 购买单位购买日期 施工执行标准 序号商品名称品牌型号单位数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 建设单位验收结果施工单位 建设监理单位施工单位

气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录空调工程名称 安装单位项目经理负责人检查项目基本内容管道施工 1、弯管施工无扁、折皱 2、分歧管施工方向、型号正确 焊接材料质量 3、管道焊接充氮保护情况 产生氧化情况 4 铜管封口情况及时、良好 试验部位 吹污性试验 使用介质吹污压力吹污时间试验结果 试验部位 压力试验 试验介质试验压力 2 定压时间试验结果 2 注温差变化△±1℃ 压力变化±0.1kgf/cm 试验部位 设计真空值 真空试验

日立中央空调安装规范

中茂智慧日立中央空调安装规范中央空调安装无疑是一个多方配合才能完成的工程,同时它还要因房制宜合理安排施工规划,达到人们对环境感观、享受的要求。做好空调安装前的准备工作,是完成施工任务的重要前提。细心、严谨的施工态度是施工结果的可靠保证。 根据计划方案进行合理施工,现场采用红外线水平仪测量调整竖直度。 一:室外机 运输: 安装前,按照要求向上摆放整齐运输,不能直接接触地面,放置在专用底座上。 外 机 支 架 的固定与防锈, 室外机安放时,需要安装减震垫。保证外机运转正常及保修售后空间室外机的回风距离测量,外机风扇出风口必须在50公分内,距离墙面200mm,无遮挡物;保证散热空间及回气流无阻碍。在露天

外的线管安装在卡扣内。 室外机安装效果 风口测量安装: 回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。) 嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。二:室内机

施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意五个点就可以避免后续问题。 一:拆开中央空调室内机包装,把室内机放置于包装纸板上,避免机体直接和地面接触。 二:对室内机出风口进行软连接安装,用铆钉把防水阻燃帆布订置于出风口四周,折叠好塞入室内机。 三:吊装中央空调室内机,并对内机回风口进行包裹,避免有灰尘杂质进入。 四:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 五:内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 铜管、冷凝水管清洗吹污后进行封口。 室内机安装,做双螺母、双垫片固定、及防锈处理。 冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是日立中央空调安装过程中最重要的一个环节。 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

暖通空调专业术语中英文对照

guide apparatus 导向器 guide attachment 导向装置 guide blade 导向叶片 proportional 成比例的,相称的 proportional action 比例动作[作用] proportional amplifier 比例放大器 proportional and floating controller 比例-无静差调节器proportional bend 比例区域[范围] proportional control 比例[调辐]控制 proportional control factor 比例调节系数 proportional controller 比例调节器 proportional counter 正比计数器,比例计算机 proportionality 比例性 proportionality range 比例范围 proportional plus automatic reset action 比例自动复位作用proportional plus integral action 比例加积分动作 proportional plus integral plus differential action 比例积分微分动作proportional position action 比例位置动作 proportional regulator 比例调节器 proportional temperature controller 比例温度控制器 ◇English ◇Chinese ramification 分支[*]

ram pump 柱塞泵 random 随机的,偶然的,不规则的 random arrangement 无规则排列 random check 抽查 random inspection 抽查 random noise 无规噪声 random order 任意次序 random packing 松散填料 random process 随机过程 random sampling 任意取样 range 行,列;极限,范围,界限;距离,量[射]程range ability (被调量的)幅度变化范围 range-changing switch 量程转换开关 range coal 块煤 range control switch 量程转换开关 range coverage 作用距离[范围] rangefinder 测远器 range of application 应用范围 range of hearing 可听范围 ◇English ◇Chinese range of indication 指示范围

相关文档
相关文档 最新文档