1.各分部分项工程施工方案

工程概况:天津泰达国际会展中心工程建筑面积60000 m2,位于天津市开发区东海路以西、泰达大街以北,本工程幕墙工程及屋面板制作安装工程品种多,材料新颖,有点式幕墙、框架单元式幕墙、弧

形玻璃幕墙、石材幕墙、弧形铝板幕墙、铝合金门窗等形式,其中正

立面幕墙为大面积为点式玻璃幕墙,玻璃为10+12A+10mm双钢化,;幕墙长约 244.227m,高度为 14.744m,主要受力杆件为υ300mm 钢柱立杆的鱼腹式平衡拉索幕墙系统,玻璃板片分格大多为

2492mm×1700mm,矢高为 800mm。鱼腹式钢架自平衡系统水平间距为 9946mm。主展厅无框通高最高点29.138m,屋面主要受力杆件是

钢桁架系统,屋面为压型彩钢板,表面氟碳涂层内衬100mm 厚超细玻璃棉,面积约 40000m2。综合楼椭圆体结构表面为50mm 厚铝复合板、框架单元式玻璃幕墙8+12A+8mm 双钢化幕墙系统,主展厅山墙部位为大面积框架单元式玻璃幕墙,玻璃为8+12A+8mm双钢化,分格大部分为 1919mm× 1700mm,主要受力系统为钢架支撑,钢架水平间距为 7675mm。在背立面局部为30mm 浅灰色花岗石干挂幕墙系统。

1.1 点式幕墙施工方案

1.1.1 点式幕墙技术要求

⑴ .对支承结构的要求

a.对支结构设计采用国内优质钢材Q345B 表面氯碳喷涂。膜厚不小于 35um。

b.不锈钢连结件含镍量不应低于9%,采用奥系体钢。

c.钢材的弹性模量碳素钢 2.1*105Mp a,不锈钢 2.0*105 Mp a,钢绞线为 1.9*10 5Mp a。

d.钢管采用Φ300 表面氟碳喷涂,涂层厚度不小于35um。

e.根据基本风压值W0=0.55KN/m 2,复核主要轴心受压杆件Φ=300mm,钢管的强度及稳定性。

⑵.拉索体系的设计

a.拉索体系应在正反两个方向上形成承受风荷载或地震作用的

稳定结构体系。在主要受力方向的正交方向,应设稳定拉索。

b.拉索体系内力分析应考虑几何非线性的影响。

c.拉索体系由于连续在主体钢结构上,所以应考虑主体结构的位

移对幕墙体系的影响。

d.拉索及其连接的总安全度不宜小于 2.5,钢材强度设计值按其强度标准除以 1.78 后采用。不锈钢材的强度标准按其屈服强度的90%采用,不锈钢绞线的强度标准值按其条件屈服强度的90%采用。

e.拉索采用冷锛锚具和压锚锚具连接,不宜采用焊接。

f.拉索体系在风荷载标准值作用下的挠度不应大于其支承点距离

的1/300。

1.1.2 点式幕墙材料的选用

⑴.鱼腹式拉索自平衡系统主要受力杆件为Φ300mm,Q345B 无缝钢管。拉索桁架全部采用不锈钢,材质为1Cr18Ni9。采用不锈钢

Φ16mm 的 19 钢绞线,钢丝直径为 2.8mm,伸长率较低,等效弹性

模量可达 1.5*105N/ mm 2。

⑵予应力值考虑

拉索桁架采用的钢索是柔性的,必须施加预应力,张紧才有支承能力。索的预应力合力对外荷载的抵抗起的作用不大,一般不超过5%,而 95%的作用是由于索伸长后产生拉力的合力来平衡。初始应

力值可取索的破断拉力的 15%-20%。本工程采用Φ16mm 19 股钢铰

线,破坏拉力为 180KN ,有效预应力选定为 30KN ,由于钢索施加予

应力时会有锚头滑动、温度变化、曲线张拉磨擦和和钢丝应力松驰产生的预应力损失,所以实际张拉的预应力应高于有效预应力的数值。

⑶.用实验与计算相结合的方法,测定应力值。

拉索桁架是本工程关键性结构,因此在施工前应进行实体构件实

验,用实验与计算相结合的方法,测定应力值及桁架的挠度值,确保

幕墙系统的安全性。

1.1.3 幕墙构件的加工制作

⑴.玻璃制作加工技术要求

a.玻璃的切角、钻孔等必须在钢化前进行,玻璃边长偏差±

1.0mm,对对角线尺寸允许偏差± 1.0mm,孔轴与玻璃平面垂直允许

偏差± 0.2o,孔洞边偏差距板边距应等于爪点的距离的一半减去玻璃

间的缝隙,其余误差不大于1mm。

b.本工程采用的玻璃为10+12A+10mm,双钢化中空玻璃,所以

爪点打孔处应密封好,防止漏气,而使中空玻璃内部结露,降低中空

玻璃的热能效果。单片玻璃的磨边垂直偏差不宜超过玻璃厚度的

20%。

c.在施工现场,玻璃应存放在无雨、无震荡冲击的避免光照的地

方,以避免玻璃破损或玻璃表面出现彩虹,特别要注意玻璃固定孔不

能作为搬动玻璃的把手,起吊玻璃在玻璃重量允许前提下最好使用真

空吸盘。

⑵.钢结构制作及施工技术要求

a.钢结构组合构件应尽可能在工厂完成合理的划分、拼接、运输,

根据施工现场情况选用合理的现场施工组织方案。

b.钢结构拼接单元节点偏差不大于±2mm 。

c.钢结构长度允许偏差不超过1/2000。

d.钢结构垂直度允许偏差1/2000,绝对误差不大于 5 mm 。

e.驳接件水平间距离允许偏差± 1.5mm,水平高度允许偏差±

1.5mm,相邻驳接水平度允许偏差±1.5mm,同层高度内驳接件高

差L ≤20m,允许偏差 1/1000;L≤35m ,允许偏差 1/700;L ≤50m,

允许偏差 1/600;L ≤100m,允许偏差 1/500。

f.钢索事先要超张拉调直后方可下料。

1.1.4 点支式玻璃幕墙的安装施工

⑴.施工前的准备

a.为了保证玻璃幕墙安装施工的质量,要求安装幕墙的钢结构、

钢筋砼结构及砖混结构的主体工程,应符合有关结构施工及验收规范

的要求。

b.主体结构因施工、层间位移、沉降等因素造成的建筑物的实际尺

寸与设计尺寸不符,因此,在幕墙制作安装前应对建筑物进行侧量,

安装测量时,应坐标、轴线同建筑相结合,拉钢丝同各种仪器相结合,玻璃幕墙的施工测量应与主体工程施工测量轴线配合,测量误差应及

时调整不得积累,使其符合幕墙的构造要求,幕墙的施工应单独编制

施工组织计划方案,明确施工甲乙双方在施工当中的责任。

⑵.钢结构的安装施工

a.安装前,应根据甲方提供的基础验收资料复核各项数据,并标注

在检测资料上。预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差

应符合规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于 3 块。

b.钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,均不得损坏构件并要防

止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,应满足安装程序的需要。

c.施工时要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需

要,还要考虑到以下几点:

1)幕墙面、作业面与轴线之间的距离;

2)对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性;

3)垂直度间距(对竖向梁的外表面而言),或者水平度间距(对

横梁外表面而言);

4)对照参考面找出安装角的间距(当幕墙倾斜时,要注意垂直

角的调整量)

5)水平标高差(与控制标高之间的误差)。

d.钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量标高的基准点,保证幕墙主要竖向构件及主要横向构件的尺寸允许偏差符合规范及

行业标准。

e.构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装法和综

合安装的方法施工,采用扩大法施工时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装时,要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。

f. 确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。

g.对焊接缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过渡。钢结构表面应根据设计要求喷涂氟碳树脂漆。

h.对于拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确一般允许偏差在± 1mm ,紧固拉索调整尺寸有偏差时,宜采用先左后右,由上

至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。

j.对鱼腹式自平衡拉索系统及水平拉索平衡系统,进行预应力紧

固时,一定要采用平衡紧固法,平衡系统的两只钢索要分别依次用

扭力板手紧固,切不可单边紧固。钢索的张力应达到设计值。系统粗

平衡后,为了测试其钢索张力,用测力计检测每股钢索张力,进行微调,直至达到设计要求。

K. 驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm 内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会移位,可用以下两种方法进行调整。

1).如果位移位量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳

接件有一个适当的移位能力。

2).如果移位量较大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加载荷,待钢结构移位后再逐渐安装玻璃,无论在安装时,还是在偶然事

故时,都要防止在玻璃重量下驳接爪安装点发生移位,所以驳接爪必须通过高抗张力螺栓、销钉、楔销固定牢固。驳接件固定孔、点和驳

接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。

(3).玻璃的安装施工

a、玻璃安装的准备工作

1)玻璃安装前应检查对钢结构主支撑的垂直度、标高、横梁的

高度和水平度等是否符合设计要求,特别要注意安装孔位的复查。

2)安装前,应清洁玻璃及吸盘的灰尘,根据玻璃重量及吸盘规

格确定吸盘个数。

3)安装前,应先检查驳接爪的安装位置是否准确,确保无误后,方可安装玻璃。

b、现场安装玻璃时,应先将驳接头与玻璃在平台上装配好,然

后再与驳接爪进行安装。为确保驳接头的气密性和水密性,必须使用

扭矩扳手,根据驳接系统的具体规格尺寸来确定扭矩大小,安装标准板块玻璃时,应始终保持悬挂在上部的两个驳接头上。

c、现场粗装后,应调整玻璃左右的位置,保证玻璃水平偏差在

允许范围内。

d、玻璃全部调整好后,应进行整体平面的检查,确认无误后,

才能进行打胶。

e、玻璃打胶:

1)打胶前应用“二甲笨”和干净的毛巾擦净玻璃及钢槽打胶的

部位。

2)打胶前,在需打胶的部位粘帖保护胶纸,注意胶纸与胶缝要

平直。

3)打胶时要持续均匀,操作顺序一般是:先打横向缝后打竖向缝,竖向胶缝宜自上而下进行,胶注满后,应检查里面是否有气泡、

空心、断缝、夹杂,若有应及时处理。

4)隔日打胶时,胶缝连接处应清理打好的胶头,切除前次打胶

时的胶尾,以保证两次打胶的连接紧密。

5)玻璃胶修饰好后,应迅速将粘贴在玻璃上的胶带撤掉,玻璃

胶固化后,应清洁内外玻璃,做好防护标志。

1.1.5质量控制要点

( 1)预埋件安装质量

1)锚定结构屋架上的预埋件应重点检测其预埋标高。

2)地锚预埋件,应重点检测标高以保证地锚底板面上的地坪装

饰层厚度的要求,并作必要的拉拔试验。

(2)支承框架梁安装质量:

(3)地锚的安装质量:

1)检查其轴线位置及其与上锚墩间位置偏差,以保证索桁架的垂直度及墙体定位精度。

2)检查地锚筋板螺孔的标高是否一致。

3)检查地锚底板与预埋件、底板与筋板的焊接质量。

( 4)钢索的安装质量:

1)对钢索原材料按国家标准进行验收,进行强度复查,并逐根进行外观检查。

2)对索头的预紧应力及钢索张拉的延伸长度进行试验检测。

3)对索头的制作质量进行检查。

4)检查索桁架的垂直度,水平连系杆的间距、标高、水平度。

5)索桁架安装完成后,检查索桁架整体平面度。

(5)钢爪的安装质量:检查其紧固后的整体平面度及平面坐标位置。

(6)玻璃的安装质量:

1)对玻璃的材料质量进行检查。

2)对玻璃的加工质量包括尺寸、磨边、安装孔眼的位置偏差、精度及研磨质量检查。

3)玻璃平整度及表面缺陷(如缺楞、掉角、划痕等)检查。

4)玻璃接缝宽度、顺直、高差等偏差检测。

5)玻璃固定件的紧固程度检查。

6)胶缝外观检查。

( 7)幕墙墙趾构造安装质量检查。

1.1.6索桁架点连接全玻璃幕墙施工质量允许偏差

(1).锚定结构

1)预埋件标高± 10mm

位置(与设计比)± 20mm 2)上锚墩标高± 1.0mm

位置偏差± 1.0mm

3)地锚(筋板孔)

(筋板)

(2).索桁架:上固定

点轴线位移

下固定点

轴线位移

垂直度

10

两桁架间对角线关10

索桁架跨度 L10

相邻三索桁架平面度是距(连系杆处)

一个立面上索桁架平面度跨度(连系杆处)连系杆

(3).钢爪:

角度± 15′mm 标高± 1.0mm

位置偏差± 1.0mm

标高± 1.0mm

±1.0mm

标高± 1.0mm

±1.0mm

1.5mm

2.0mm

±1.5mm

±1.0mm

1.0mm

10m≤L3.0mm

标高± 1.0mm

长度± 1.0mm

相邻两钢爪套中心间距±1.0mm 相邻两钢爪套中心高差±1.0mm 相邻三钢爪水平度 1.0mm

相邻两桁架相邻两钢爪套中心对角线关H≤2m 1.0mm

同一钢爪两孔水平偏差 1.0mm

同一钢爪两孔垂直偏差 1.0mm

爪臂与水平夹角偏差15′

(4). 玻璃面板:

相邻两玻璃接缝高低差 1.0mm

上、下两块玻璃接缝垂直偏差 1.0mm

左右两块玻璃接缝水平偏差 1.0mm

玻璃外表面垂直接缝偏差H≤20m 3.0mm 玻璃外表面水平接缝偏差L≤20m 2.5mm

玻璃外表面平整度H(L)≤20m4.0mm

胶缝宽度(与设计值比)±1.5m 1.1.7验收

接索式点连接全玻璃幕墙工程施工过程及竣工验收内容:

(1).定位轴线及标高的测量验收。

(2).预埋件的隐蔽验收及地锚埋件的拉拔试验。

(3).锚定结构梁制作质量验收。

(4).锚定结构梁安装质量验收。

(5).钢索的原料力学性能试验及外观质量验收。

(6).钢索的张拉及安装精度验收。

(7).玻璃安装质量验收。

(8).幕墙物理性能试验验收。

(9).竣工资料审核。

1.2 框架式幕墙施工方案

1.2.1铝型材加工工艺及技术方案

1234

接单材料领用切割冲孔

铝型材5各工67

包装过塑质检入库

(1).接单

a.接到加工单后,应认真仔细地审单,如单属正常,必须按照单

上所规定日期内保质保量完成。反之,如单出现问题,应及时向生产部反映得以正确处理才能继续加工。

b.加工单的统计、算料有搭配必须与材料部相互配合,事先计划

需用材料。

(2).材料领用

a.经仔细复核后,确实无误,按材料的规格、型号、数量、颜色

的要求,到材料部办理领料手续。

b.未办理领料手续,又未经材料部的允许,不得私自到仓库乱拿

材料。

c.原材料领用搬运时,必须按循序渐进的方式,由上至下,避免

材料混乱和铝材装饰面划伤现象。

(3).切割

a.机械使用前检查,首先打开空气压缩机的排水阀排水,然后打开接电开关和机械开关,让机械空转一段时间检查机械无异常现象,

即可准备切割。

b.切割时注意保护铝材装饰面。

c.铝材切割,尺寸误差不能超过1mm。

d.切割后的半成品应堆放整齐,标明需用区域及规格、数量,以便下一道工序的使用。

e.注意切割机的保养,切割机使用时锯片必须经常打油。

f.工作台面必须保持干净,避免切割时的铝屑与铝材磨擦,造成

伤痕。

(4).铝材冲孔

a.机械使用前应检查机械运转是否正常,接上电源开关让设备空转观察机械无异常响声后,开始下一步的工作。

b.模具安装必须由专业人员安装,安装完毕须检查模具与机械是否配合得当,再进行下一道工序的工作。

c.进行冲孔前必须核实无异后开始铝材的冲孔工作。

d.冲孔后的铝材,切口必须是平整、光滑。

e.连续冲料时,应检查上模中的屑料是否退出,模具有没有松动,如有问题必须做好相应措施解决。

f.加工后的成品,堆放必须整齐,周围必须保持清洁。

g.以上程序完成之后,切断电源开关。

(5).包装、过塑

a.铝材过塑前检查不干胶塑膜的规格、宽度,对比铝材的规格,

塑膜的宽度应比铝材宽度尺寸大10mm。

b.铝材包装过塑前,应将表面擦拭干净,不干胶膜套到铝材的两

端各超出 30mm~50mm,不得超出过长,以免造成浪费。

c.过塑后的铝材,必须保持表面光滑,避免出现皱痕与裂口等现象。

(6).质量检查

a.质检员检查所生产的半成品是否按要求加工生产,如检查出有

质量不合格产品,要求返工时,应无条件执行。

b.对人为造成质量不合格的,必须按质量手册条款执行。

(7).成品入库

a.成品入库前,应提供成品的作业单号、数量、规格、型号及需

用工地给仓管,配合仓管做好成品入库。

b.入仓后的成品,堆放需整齐,规格、型号要一致,避免各种成

品混乱的现象。

1.2.2铝型材装配加工工艺及技术方案

1234

接单材料领用穿胶条安装角码

56

组装存入

铝型材装配各工序加工要领:

(1).接单

a.接到传递下来铝材切割的加工任务单后,必须认真仔细地审核

加工任务单,如发现组装有问题,应及时上报生产部,由生产部做出

相应解决。

b.确认生产单正常准确,然后到铝材切割加工处提料。

(2).材料领用

a.按单到仓库查找自己所需的材料规格、数量。

b.检查材料的数量、尺寸是否准确,如发现有错料、缺料、无料

的现象,马上通知铝材切割组进行核查是什么原因造成,并且上报生产部作出相应的处理。

c.材料搬运时,应注意保护装饰面。

(3).铝材穿防水胶条

a.按单到材料仓库领取胶条,领取胶条时必须内、外分清,要

求工艺要正确。

b.穿后的铝材,两端胶条需预留 5mm 左右,预防胶条割断后的回缩。

c.胶条切断时,必须对准铝材断面切割和铝材断面保持一致。

d.铝材堆放必须整齐,注意保护铝材装饰面。

(4).安装角码

a.各种工具及材料的领用,做好工作前准备。

b.安装角码时,必须按图意或加工任务单的要求进行安装。

c.安装角码的螺丝必须要做到应该装两颗螺丝处不能少装一颗,应该装一颗螺丝处,不能多装两颗,避免造成材料浪费及影响产品的质量。

d.安装后的角码必须要端正、规范。

(5).铝材装配

a.做好工作前的准备及各种工具材料的领用。

b.按生产加工任务单对材料核查,确认材料型号、尺寸无误方

能进行组装。

c.组装各种铝制品,应注意铝材的接头部分,必须要平、齐、

严、紧四个要领。

d.托块安装时两端尺寸要一致。

(6).成品堆放

对照所组装半成品,规格、尺寸及数量是否准确,并按管理人员

指定的地方按各种规格和各个项目分开并标记。

1.2.3玻璃注胶加工工艺及技术方案

1234

接单材料表面贴胶条

领用处理

56789玻璃与注胶固化质检入库

框组合收胶堆放

玻璃注胶各工序加工要领:

(1).接单

a.接到生产任务加工单后,必须对单全面核审。对需用构件材料寻找清楚(如铝框玻璃)。

b.如发现玻璃与铝框不吻合,及时上报生产部作出相应的处理。

(2).材料领用

a.铝框须到装配组查找领用,玻璃则需到玻璃开箱处或到清洗组查找领用。

b.材料领用搬运时,注意玻璃镀膜面的保护及铝框对角处的松动。如发现有问题必须做好相应措施解决。

(3).表面处理

a.用甲苯清洗玻璃及铝框前,应先用一块白布将四周擦试一遍,把表面杂物清除干净,然后用“干湿擦试法”擦洗,“干湿擦拭法”就是前手用甲苯擦试,后用干布擦干净。

b.用甲苯清洗玻璃时,也必须采用“干湿擦拭法”进行,擦拭时避免用甲苯大面积擦洗,影响玻璃镀面的质量。

(4).贴双面贴

a.贴双面贴时应注意胶条与铝框内边要靠紧,避免有缝隙的现象。

b.贴好后的胶条不得凹凸不平,以免影响玻璃与铝框的贴结密度。

(5).玻璃与铝框组合

a.铝框与玻璃四周必须对齐,保证玻璃与铝框边垂直。

b.玻璃与铝框组合后的对角线误差不能超 1mm,然后把双面贴表面的保护纸拉出,均匀地将铝框与玻璃压紧,粘接牢固。

(6).注胶、收胶

a.注胶前必须用有效的记录手册把当天的温度、湿度、时间、

注胶数量、规格、工程名称原始记录下来。

b.先把空压机的水放出来,启动空压机电源,并打开注胶机各

个阀门进行检查是否正常。

c.检查设备正常后,开始双组份的混合。

打胶前必须进行的几个原则:

1)蝴蝶结测观察双组份胶的混合是否良好。

2)拉断试验观察双组份的胶是否符合要求(原则上要求按1:

11~14的份量混合)。以上原则检查落实后方可进行注胶工作。

d.注胶时应注意结构胶必须饱满,收胶时玻璃与铝框平衡面必

须保证平整、光滑及玻璃表面清洁。

e.结构胶使用完毕后换胶,应注意先将黑白两种胶的压力阀门

关掉,然后才能将注胶机升起,取出空桶(注:预防桶内胶纸抽进枪管,造成胶枪堵塞的现象)。

f.着重注意新换胶桶必须按照换胶桶的先后顺序进行,并把桶内的空气必须排除干净,然后才能开枪注胶。

g.注胶完成或下班前,注胶枪的清洗必须做到两个原则:

1). 关掉黑胶挤出管开关,让黑胶不能进入混合管道。

2). 打开注胶枪,把混合的胶全部排出枪外,直至注出来的胶全

部白色为止。

h.下班前注胶枪清洗后关掉各个阀门及空气压缩机电源。

j.注胶机的保养,应注意机体所需加油处的油是否充足。

(7).成品固化、堆放

a.注完胶后的成品堆放,注意玻璃的倾斜度必须保持与地面垂

直度成 10°~20°角,玻璃堆放数量不得超过八片,必须在表面开始

固化前放进固化区,在完全固化前不得搬动。

b.玻璃与玻璃间不得有缝隙,防止有玻璃被压碎的现象。

(8).成品质检、入库

a.成品经过质量检查后,是否按加工任务单来加工,各工序是否符合加工要求。如发现产品质量有问题,质检必须通知注胶组长进行返工修正,如人为造成的质量问题,由当事人负担相应的责任。

b.成品入库堆放必须整齐。

1.2.4主要安装施工工艺及技术方案

1.2.4.1连接件安装工艺及技术方案

(1).工艺流程说明

工艺流程:熟悉图纸及技术交底熟悉施工现场后补埋件施工寻准予补或后补埋铁件对准竖梁线拉水平线控制水平高度及进深位置点焊检查防腐记录。

(2).基本操作说明

铝板幕墙施工组织设计方案

外墙铝板工程 施工组织设计方案 1. 工程概况 1.1主要选用材料说明 1.2钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 1.3铝板:采用闪银灰色 2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 1)1.4耐候胶:采用“使你佳”产品 2. 施工组织措施 2.1施工准备 2.1.1安装铝单板采用外墙脚手架。使用前应出具厂方准用证及合格资料,并做好机械设备的检查,经甲方确认后方可使用。 3.1.1本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排布置,做好 材料供应计划,原则上做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.2施工用棚架搭设的方案由我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制 定,保证安全的原则。 3.1.3做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.4所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 2.1.1所有材料组织按《叠石桥家纺市场外装幕墙工程施工进度计划表》所要求的进度计 划安排。 3.2 施工部署 本工程虽然工程量不大,工期较短,施工过程变化大,根据目前情况,按以下设想控制工期:部分时间交叉作业,总工期控制在_60—个日历天内。主要构件制作和全部铝板加工都在车间内进行。

3.3 主要工种配备

根据本工程的工料分析。本工程施工约需 ___________ 个工日,包括工厂组装工、现场安装工、铝板加工、金属构件加工、焊工、放线工、搬运工等工种。 3.5 设计组织管理生产工艺流程表 视察现场作初步方案设计会审-设计型材截面-施工图设计- 3.6 安装部组织管理工艺流程表 视察现场作初步施工方案—编制施工组织设计—图纸会审― 测量放线定位—底码件定位安装—材料选购进场― 框架制作安装、检验-挂饰面板块- 灌注密封胶—挂收口饰面板— 清洁检查-拆棚-整理竣工验收资料-竣工验收交付使用 3.7 主要施工工艺流程图 排栅搭设-测量放线-设置后锚固件-安装钢底码-焊接钢企码- 钢立柱安装—钢横梁安装—骨架隐蔽工程验收—铝板安装、检验—收口板安装、检验—现场灌注耐候胶—拆棚前清洁幕墙—逐层拆棚— 4.施工技术措施 4.1 施工工艺及铝板内场加工 4.1.1现场施工按照《国家施工工艺要求》执行。

石材幕墙施工组织设计方案

北京新奥广厦房地产开发有限公司知本时代石材工程 施 工 组 织 设 计 港龙集团北京天成源新装饰设计有限公司二OO三年八月二十八日

目录 第一章、工程概况及施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 4 第三章、设计方案 5 第四章、施工前的准备工作 5 第五章、施工工艺 13 第六章、质量标准 24 第七章、制品的运输与保管 35 第八章、石材幕墙的施工措施 36 第九章、项目质量与安全体系 45 第十章、工程质量保证措施 46 第十一章、安全文明环保措施 50 第十二章、工程进度保证措施 53 第十三章、施工后的成品保护 56 第十四章、保养与维修 57 第十五章、技术档案资料管理 57 附件一、主要施工机械设备表 59 附件二、劳动力计划表 60 附件三、消防安全用品需用计划表 60

施工组织设计 第一章工程概况及施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为北京新奥广厦房地产开发有限公司知本时代石材工程的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1适用范围 本《施工组织设计》适用于北京新奥广厦房地产开发有限公司知本时代石材工程。 1.2 编制依据 1、招标文件; 2、招标施工图纸(电子版); 3、《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001; 4、《金属与石材幕墙工程技术规范》GB JGJ133-2001、JK113-2001 5、《石材幕墙工程施工工艺标准》;GY1003-2003/8/16 6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7、《建筑设计防火规范》GBJ16-87; 8、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95; 9、《建筑幕墙》JG3035; 10、《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 11、《建筑硅酮结构密封胶》GB 16776; 12、《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518; 13、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 14、《天然花岗岩建筑板材》JC 205; 15、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 16、《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 1.3编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执 行工程建设程序。全过程地接受业主及监理的管理与监督,认真按行业主 管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。

建筑外墙保温施工组织设计范本

建筑外墙保温施工 组织设计

建筑节能改造工程(XX标段)工程 施工组织设计 XXXXX XX年X月XX日

目录 第一章工程概况 (5) 1.1.工程概况: (5) 1.2.主要工作内容: (5) 1.3.工程进度计划安排: (6) 1.4.编制依据 (6) 第二章施工组织设计总体设想 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1.组织机构 (7) 3.2.强化项目管理 (8) 3.3.项目管理部职责 (9) 3.4.施工组织 (10) 3.5.资源配置 (10) 第四章施工准备 (11) 4.1.现场准备 (11) 4.2.技术准备 (11) 4.3.物资准备 (11) 第五章施工进度计划 (12) 第六章施工总平面布置 (12) 第七章主要施工方法与技术措施 (14) 7.1.施工工艺顺序: (14) 7.2.脚手架工程 (15) 7.3.基底清理 (24) 7.4.外墙保温 (24) 7.5.外墙涂料 (32) 7.6.屋面保温 (33)

7.7.屋面防水 (34) 7.8.塑钢窗安装 (35) 第八章确保工程质量的技术组织措施 (36) 8.1.质量目标 (36) 8.2.质量保证管理措施 (36) 8.3.质量管理制度 (37) 8.4.编制质量计划、创优措施 (38) 8.5.工程质量技术措施 (39) 第九章质量通病防治措施 (41) 9.1.防护层开裂 (41) 9.2.外墙渗漏 (42) 第十章确保安全生产的技术组织措施 (42) 第十一章确保文明施工的技术组织措施 (61) 第十二章环境保护管理体系与措施 (67) 第十三章确保工期的技术组织措施 (74) 第十四章雨季施工措施 (80) 第十五章农民工工资保证措施 (81) 第十六章防火预案 (82) 第十七章拟投入本标段的主要施工设备表 (88) 第十八章劳动力进场计划 (89) 第十九章临时用地表 (90) 第二十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (91)

幕墙工程安全施工组织设计

范文范例指导参考 愿景广场二期1#楼外墙装饰工程 安全施 工方 建工集团装饰工程有限公司 二0一二年五月一日

幕墙工程安全施工方案 工程名称:愿景广场二期1#楼外墙装饰工程编制人:周敦峰 审批人:董建元 监理工程师:杜法强 施工单位:建工集团装饰工程有限公司 编制日期:2012年5月1日

一、工程概况 1.工程概况 本本工程名为愿景广场二期1#楼幕墙工程,工程地点位于市武昌区中北路227号,结构形式为框架结构,其中幕墙施工高度为95.700m,幕墙形式为裙楼竖明框玻璃幕墙、全玻璃墙、干挂石材幕墙,主楼竖隐框玻璃幕墙、干挂石材幕 墙、石材包柱、铝单板包柱,以及点支式玻璃雨棚、铝合金装饰条、不锈钢框玻璃地璜门;本工程施工单位为建工集团装饰工程有限公司,承建于惠川房地产开发有限公司,由龙泰建筑装饰工程有限公司设计,由建盛工程项目管理有限公司进行监督管理。 2.设计与施工必须遵照的规: (1)《钢结构设计规》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规》JGJ102-2001(5)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 二、安全技术交底的实施 1.安全技术交底制度 1)工程开工前,工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向施工班组长及全体职工进行详细的书面安全技术交底,履行签认手续,并在工作过程中对安全操作规程、安全技术措施、安全技术交底要求的执行情况经常进行检查,随时发现并及时纠正违章作业。杜绝违章指挥。 2)分项、分部工程施工前,工长(施工员)向所管辖的班组进行安全技术措施交底,如交底到 劳务队长而不包括作业人员时,劳务队长还应向作业人员进行书面交底。履行签认手续。 3)两个以上施工队或工种配合施工时,工长(施工员)要按工程进度向班组长进行交叉作业的安全技术交底。履行签认手续。 4)班组长要在施工生产过程中认真落实安全技术交底,每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。 2 ?安全技术交底的分类及容

铝板幕墙工程施工组织设计方案

广西置地广场铝板幕墙工程 施工组织设计方案 1.编制本设计的目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 2.工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:广西置地广场铝板幕墙工程 2.2幕墙建筑设计慨况 本工程位于友爱南路,工程长度200米,本工程施工面积约4000平方米。 立面设计主要采用大面积国产瓷白色铝单板幕墙做为正面的外墙装饰,幕墙骨架采用镀锌钢材。我公司负责本工程的装饰设计、结构设计、材料采购、加工、制作、安装等服务。 2.3主要选用材料说明 2.3.1钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 2.3.2 铝板:采用瓷白色2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 2.3.3耐候胶:采用优质产品 2.4 施工管理控制目标 2.4.1 质量目标 工程质量验收标准按国家的有关验收规,对超出国家规的容, 由业行、设计单位、监理单位、质监部门、承包人共同确定验收标准。 若在施工过程中出台的新的国家标准和地方标准,尚应满足新的标准。 2.4.2 工期目标 按业主对工期的要求,我公司保证在工程具备施工条件时立即开工,且 我公司承诺在施工工期 60 个日历天完成工程,并竣工验收。

2.4.3 安全目标 安全检查达标,确保重大安全事故为零。 2.4.4 文明施工目标 1)文明施工,须做到临时设施设备齐全,布置合理,场地干净。 2)现专场材料堆放整齐,标识清楚。 3)作业现场工完料清,作业后不遗弃垃圾废料在现场。 4)员工言语文明,无打架斗殴现象。 5)遵照总包方对文明施工的总体要求。 3.施工组织措施 3.1施工准备 3.1.1脚手架搭设方案,以安全、保持通道畅通、适用、经济为原则。脚手架 搭设以原立面为附着,离开400mm设置宽度为600mm双排脚手架。脚手架在现有入口2.5m高度处全部架空,三围采用12厘米夹板围避,所有外露脚手架用条纹布全部封闭。 3.1.2本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排 布置,做好材料供应计划,原则上做到做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.3现场垂直运输及水平运输由我公司自行解决。施工用棚架搭设的方案由 我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制定,保证安全的原则。 3.1.4做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.5所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 3.1.6施工前组织施工人员对土建平面轴线、楼层标高进行复测。 2.3.1所有材料组织按《施工进度计划表》所要求的进度计划安排。 3.2 施工部署

幕墙工程施工组织设计(编制、审核要点)

XX项目幕墙工程施工组织设计 编制、审核要点 第一章、综合说明(分为工程概况和编制依据) 至少介绍如下内容: 1、工程概况 2、编制依据 第二章、本工程的施工重点、难点分析及保证措施(根据工程实际情况确定) 1、工程进度时间节点、阶段性计划完成的保障措施 2、单元板块运输方面的重点、难点及应对措施 3、交叉施工配合的重点、难点及应对措施 4、单元幕墙施工难点分析及应 第三章施工组织机构与管理工作方案 1、项目组织机构 2、项目组织管理机构情况表 3、项目部主要人员岗位职责 4、施工管理工作方案管理措施 第四章相关施工组织工作 1、设计组织 2、采购组织 3、施工前的准备工作 4、全面施工流向的设想和施工部署 5、全面施工流向的设想 6、施工总体部署 7、总平面布置 第六章主要分项工程施工方案和技术措施(根据工程实际情况及合同范围选择) 1、预埋件的施工方案和技术措施 2、测量放线施工方案 3、预埋件清理及后补埋件的施工

4、单元幕墙的施工方案 5、框架玻璃幕墙的施工方案 6、石材幕墙的施工方案 7、铝板幕墙的施工方案 8、玻璃肋支撑的全玻璃幕墙施工方案 9、雨棚的施工方案 10、转角部位及收边收口部位的施工方案 11、电动吊篮的施工方案和技术措施 12、脚手架施工方案和技术措施 13、施工质量等级评定及幕墙检测项目 14、工程避雷的施工控制措施 第七章施工总体进度计划及保障措施 1、进度计划编制原则 2、主要里程碑计划 3、劳动力、供货、资金保证措施 4、幕墙现场施工管理保证措施 5、技术方面保证措施 6、其它保证措施 第八章资源配备计划与管理 1、劳动力配置计划 2、施工机械、设备配置及使用计划 3、仪器设备配置计划 4、材料计划 第九章试验和检测措施 1、试验项目 2、试验检测计划 3、四性测试程序 4、结构胶、耐候胶试验 5、现场喷淋试验

幕墙施工组织设计方案

幕墙施工组织设计 方案 1

施工组织设计方案 一、概述 (一)工程概况 镇江车管所综合楼外立面装饰工程种类有:140系列明框玻璃幕墙、隐框窗、无框门等。 (二)施工目标 1、严格按规范、招标要求及设计图纸进行施工,满足设计师、工 程监理、业主要求。镇江车管所外装饰工程达到省优工程标准。 2、施工中达到无伤亡、无重伤、无火灾、无坍塌、无机具设备事 故。 3、文明施工,创标准化文明工地。 4、按施工组织设计的进度安排,保证工期要求。 二、施工准备 一、项目部组成 根据该工程特殊环境、独特的造型及施工工期要求,结合现场实际情况,我们组织成立了以项目经理负责的镇江车管所外装饰工程项目部,实施该项目全过程管理职能,对工程的材料采购、生产制作、运输到施工安装进行全方位的管理。以质量、工期、安全为中心,以施

工阶段为重点,积极配合建设方、总包方的各项工作,协调内部系统及外部的工作。 项目部组成

主要施工人员表 二、施工准备 1、工程交底: 由项目经理、技术负责人,根据施工图纸的内容和要求对安装队进行工程交底,明确工程量及工程要求,并按要求进行施工安装。2、技术培训: 组织安装队有关人员进行安全、技术培训、熟悉图纸,掌握工程施工内容,并与安装队签订安全等合同;做好安全、技术交底记录。 3、材料准备:

根据总体工程计划进度安排,准备相关材料。根据计划要求发往工地。 4、运输: 确定运输进出工地时间,卸装地点。 5、现场管理机构办公室、用水、现场施工用电器配套设施。 6、材料仓库: 在楼层内确定材料及半成品临时堆放地点,对库房进行清理,保证进场材料堆放整齐。 7、施工机具: 根据施工现场情况确定施工机械用具,对施工中所需工具、量检具进行全面系统检查,确保在施工里程中好用。 8、现场施工用水电情况 a.施工现场电器配备情况: 用电负荷要求:用电主峰期日平均50千瓦、日平均40千瓦。 配电柜分布:设置总电源控制柜设一个(一级保护)。分别设置分电源控制柜,共1台(二级保护)。 三、劳动力配备及主要施工机具配备计划 3.1. 幕墙部分劳动力配备计划

外墙施工组织设计策划方案

施工组织设计 第一节、施工综合讲明 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、质量标准:合格 5、工期要求:确保2013年6月底前通过竣工验收。 6、工程要紧施工内容:本外装饰装修工程要紧包括石材幕墙、明框玻璃幕墙、铝合金门窗、屋面钢结构玻璃采光顶、幕墙防雷接地、成品花瓶柱栏杆、瓦屋面等工程的制作和安装,外墙涂料,幕墙和窗检测。 6.1干挂石材幕墙采纳8mm热镀锌锚板,8#热镀锌槽钢立柱,L50*5热镀锌角钢横梁,采纳耐高温环保型防火岩棉厚度为40mm,面层采纳25mm 光面花岗岩和28mm斧凿面花岗岩。 6.2明框玻璃幕墙采纳150系列铝合金,氟碳喷涂,玻璃采纳

6LOW-E+12A+6双钢化中空玻璃。 6.3铝合金门窗采纳断桥隔热铝框料,氟碳喷涂,玻璃采纳6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃。 6.4屋面钢结构玻璃球面采光顶,骨架采纳150*100*5方钢管表面氟碳喷涂,F100*6方钢管表面氟碳喷涂,玻璃采纳8low-E+1.14pvb+8mm热弯钢化夹胶玻璃。 二、工程治理目标 1、质量目标 确保本工程质量一次性验收合格,并争创“安徽省建筑工程装饰奖”。 2、安全目标 确保安全无事故。 3、工期和进度目标 依照建设单位的施工进度要求,我公司确保进入施工现场后100日历天内(含春节年假3天)完工。打算开工日期为2013年1月15日,打算竣工日期为2013年4月24日,具体以建设单位下达的开工令为准。

4、文明施工操纵目标 贯彻公司CIS战略要求,强化现场文明、场容治理,确保施工现场达到合肥市文明施工工地标准。 5、环保操纵目标: 确保本工程所选用的铝材、石材、辅材等所有材料对环境不造成污染。本工程大部分要紧材料在订购前会依照图纸和现场测量进行精确计算,确保材料不白费,工程施工要紧采取在厂内加工,到工地现场安装的方法,能够大量减少加工废料污染及加工噪音对环境的阻碍。 三、编制依据 1、本工程提供的施工招标文件、招标答疑及补充文件、工程招标图纸等。 2、ISO9000:2008质量治理体系、ISO14000:2004环境治理体系、OHSMS18000:2001职业安全健康治理体系标准,我公司质量、环境及职业安全卫生治理手册、程序文件及其支持性文件。; 3、《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)

幕墙施工组织设计

张家界华天城一期商务公寓楼工程 二0—四年五月 日 湘质监统编 施 2002-10 施工组织设计(方案)报审表

我项目部根据施工合同与施工图设计得要求完成了 张家界华天城一期商务公寓楼工程 幕墻工程施工组织设计(方案)得编制,并经公司技术部门组织审查批准,请予以审查。 附:施工纽■织设计(方案) 承包单位(幸) 项0经埋 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 第一节工程概况 一、工程概况 1、项目名称:张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程。 建设地 点:张家界永定区天门山索道下站旁。 施工单位:国都建设 (集团)有限公司 监理单位:湖南天福项目管理有限公司 设 计单位:湖南建设集团有限公司(建筑规划设计院) 幕墙设 计概况建设规模:幕墙结构安全等级一级,设计使用 25年。采用构件式半隐框(横隐竖明)玻璃幕墙、全隐框玻 璃幕墙、 石材幕墙、雨棚等。幕墙面积约21761. 54平方 米。 8、质量等级:达到《工程施工质量验收规范》得合格标准。 二、工程条件 2、 4、 5

1、施工特点 ①、该工程位于张家界永定区天门山索道下站旁,施工方必须遵规章制度,不得影响周围群众得工作、生活,同时确保安全、文明施工符合得要求。 ②、建设方对该工程质量要求严格,我单位严格按合格工程质量标准组织施工,进行质量控制,同时深化图纸设计,多考虑不同装饰材料得收口处理与细部处理。 ③、本工程装修时各种专业工种较多,需加强与其她专业施工队伍得交流与协助。 ④、本工程工期紧,施工中将投入先进得、符合工程施工特点得施工机械设备、符合设计要求得材料及施工技术水平高、经验丰富得施工队伍,严格按设计图纸与国家现行规范要求,采用科学合理得施工技术与方法,精心组织施工。 ⑤、工程建筑垃圾与工程材料要做好准备,及时外运与供应。 ⑥、对施工中有可能出现得各种情况必须作好准备,事先考虑多种施工方案,确保不会因偶然事件影响工序得正常进行,从而延误工期。 ⑦、我单位将组织各专业技术人员,严格按照1809001:2000 质量管理体系、18014001:1996环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系得要求,建立三位一体得综合管理体系。制定严格得质量、环境、职业健康安全、现场文明施工管理措施,并切实抓好落实,确保工程从施工准备、实施阶段、竣工验收以及交付使用各阶段质量、安全、环保、现场文明等方面均符合业主与相关法律法规得要求,并协调处理好现场办公人员及周边人员关系,努力维护我企业形象。 根据以上得情况,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,以顽强拼博得精神,争创一流得管理水平,一流得工程质量, 一流得工程进度,顺利完成本工程得外装饰任务。 第二节编制依据 一、编制依据 1、根据张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程设计图纸及相关 文件编制。 2、根据我公司1809001:2000质量管理体系、18014001:1996

全玻璃幕墙施工组织设计方案范本

全玻璃幕墙施工方案 摘要:全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。关键词:玻璃幕墙现场施工 一、施工准备 (一)技术准备 1.技术资料收集 现场土建设讣资料收集和土建结构尺寸测量。由于上建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对丄建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2.设计和施工方案确泄 设计和施工方案确左。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行总和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范用的场地进行整平填实,做好场地的淸理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具准备 1.主要材料质屋检查 (1 )玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检査玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一逍防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2主要施工机具检査 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检査特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检査。 (2)%种电动和手动工具的性能检査。 (3 )预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm. 3.搭脚手架 由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。 (1)放线和制作承重钢结构支架时,应搭建在幕墙面玻璃的两侧,方便工人在不同位置进行焊

建筑幕墙施工组织设计_2文档

第一章施工组织设计编制说明及依据 第一节编制说明 本施工组织设计是按照×××外装修工程招标文件的具体要求,根据该工程的规模、特点并结合我公司的技术水平和管理体制、施工经验综合分析而编制的,严格按照标准认证体系运行。 一、适用范围:本施工组织设计仅适用于×××外装修工程。 二、目的:使各工序、各种资源在空间与时间上合理搭配与协调,各项施工准备工作、劳动力和各种资源的供应、现场安装施工等有计划、有条理地顺利进行,以确保按期保质保量完成该外装修工程的制作与安装工作。 三、本施工组织设计是整个幕墙工程具体实施的指导性文件。 1.项目管理人员必须熟悉、掌握本施工组织方案,并依此进行工程施工, 落实本方案内容,本方案是幕墙施工实施的指导文件。 2.对施工人员进行施工组织方案交底,掌握工程要求、施工工艺及相关 的质量标准,并贯彻于整个施工过程中。 3.根据施工工程的实际情况,适时进行内容的调整修改。将调整修改的内 容及时报告业主、总包和监理单位。 4.本方案待领导审批,报业主、总包、监理方通过后开始执行。 第二节施工组织设计编制的依据及原则 1.图纸依据:由×××楼建筑施工图、结构施工图、幕墙方案图及相关专 业施工图。

2.×××设计的投标深化设计方案图等。 3.应业主要求及施工合同的相关要求。 4.国家现行标准、规范、规程及有关技术规定: 1)建筑及结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《民用建筑热工设计规范》GB20176 3)材料标准 《碳素结构钢》GB/T 700 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-94 《浮法玻璃》GB11614-1999 《钢化玻璃》GB9963-98 《中空玻璃》GB11944-2002 《热反射玻璃》JC693-1998 《玻璃幕墙光学性能》GB18091-2000 《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93 《建筑橡胶密封垫预成实心硫化结构密封垫用材规范》HG/T3099/1997 《建筑橡胶密封垫密封玻璃窗和镶板的预成型实心硫化橡胶材料规范》

幕墙工程施工组织设计方案用

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:长沙师范学院第二校区二期图书馆建设项目 建设单位:长沙师范学院 建设地点:长沙县安沙镇 设计单位:湖南省建筑设计院 勘察单位:湖南省轻工纺织设计院有限公司 监理单位:湖南亚飞项目管理有限公司 施工单位:湖南顺天建设集团有限公司 本项目为长沙师范学院第二校区二期图书馆建设项目,建筑基底面积为3789.15平方米,总建筑面积为23204.4平方米,地上8层,建筑高度为35.70米,建筑规模及性质为高层图书馆。地面层层高为3.3m,一至五层为4.5m,六层为5.1m,七层为4.5m,楼梯间顶为4.5m。 本项目为二类高层建筑,设计使用合理年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 外墙采用石材外墙面及玻璃幕墙,保温材料为CW憎水性玻璃棉。

第二章执行标准及编制依据 设计、施工、方案编制引用规范标准及资料 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《铝合金设计规范》GB50429-2007《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规范》JGJ99-98 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145-2004 《混凝土用膨胀型、扩充型建筑锚栓》JG160-2004 《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482-2003 《聚硫建筑密封胶》JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》GB/11835-2007 《石材用建筑密封胶》JC/T883-2001 《紧固件螺栓螺钉》GB/T5277-1985 《紧固件公差螺母、螺栓、螺钉和螺栓》GB/T3103.1-2002 《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB/T3098.6-2000 《建筑用铝型材、铝板氟碳喷涂》JG/T133-2000

石材幕墙施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计目录 投标书前附表 (5) 第一章编制依据及工程概况 (6) 一、编制依据 (6) 二、工程概况 (9) 第二章施工部署 (10) 一、工厂加工组织 (10) 二、施工现场组织 (11) 三、施工准备工作 (11) 第三章拟设立的组织机构图 (13) 一、拟设立的组织机构图 (13) 二、项目部人员主要职责 (14) 第四章主要施工方法 (19) 一、石材幕墙生产加工工艺 (19) 二、石材幕墙的主要施工方法 (20) 三、石材幕墙的质量通病及防治措施 (26) 第五章拟投入本工程的主要施工机械设备表 (27) 一、加工设备 (27)

(一)四轴CNC加工中心 (27) (二)双头斜锥切割机 (31) (三)夹角机 (33) (四)单头自动切割机 (33) (五)幕墙应力测试仪 (34) 二、加工生产能力 (34) 三、施工机械设备选用 (34) 四、拟投入本工程的主要施工机械设备表 (35) 第六章劳动力安排计划 (36) 第七章确保工程质量的技术组织措施 (38) 一、本工程的质量等级 (38) 二、确保工程质量的技术组织措施 (38) (一)构件产品加工质量保证措施 (38) (二)构件成品包装、运输贮存质量保证措施 (40) (三)现场幕墙构件安装施工质量保证措施 (40) 第八章确保安全生产的技术组织措施 (41) 一、落实安全责任制度的技术组织措施 (41) 二、现场消防的的技术组织措施 (41) 三、防止高空物体坠落的技术组织措施 (42) 四、现场安全用电的技术组织措施 (43) 五、施工现场安全保卫的技术组织措施 (43) 第九章确保文明施工的技术组织措施 (44) 第十章确保工期的技术组织措施 (46) 一、树立确保质量工期的指导思想,采取务实措施 (46) 二、施工进度管理要点 (48)

幕墙工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、总体概述 1.工程概况 工程名称:东莞玖龙纸业集团有限公司办公大楼幕墙工程 工程地点:东莞市麻涌镇新沙港工业区 建设单位:东莞玖龙纸业集团有限公司 设计单位:中科建筑设计研究院有限责任公司 建筑设计概况: 本工程为框剪结构,地上12层,建筑高度为58.95m,总建筑面积为24026.15m2,为一座智能化办公大楼。本建筑防火极限为2小时,抗震设防烈度为七度,风压变形性能等级为IV级,雨水渗透性能等级为IV级,空气渗透性能等级为III级,平面内变形性能等级为IV级。 本工程幕墙装饰的主要内容有:明、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、干挂玻化石幕墙、铝单板装饰、玻璃屋顶、316不锈钢网架点式雨蓬、旋转门、感应门、地弹门、女儿墙护栏、室内玻璃窗栏杆、室外不锈钢栏杆、主入口处吊顶等部分组成,包括与本工程有关的配套工程、零星工程。 2.施工目标 质量目标:严格按照现行规范及合同要求进行设计,按照图纸施工,满足业主和设计师的要求,确保工程质量达到广东省优良样板工程。 工期目标:我司拟定本工程于2006年6月30日开工,2006年10月30日竣工,整个施工日期为120天。

安全施工目标:在施工过程中确保无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌等安全事故的发生。 文明施工目标:文明施工,争创文明工地。 3.施工能力 我公司是从事大型建筑外装饰设计、施工的专业公司,是国家建设部审定的建筑装饰甲级设计单位和建筑幕墙施工壹级企业,连续五年雄居国内同行业榜首。公司通过精心设计,精良制造,精细施工及完善的售后服务,建立了良好的社会信誉。 在国内先后有十余项工程被国家建设部评为建筑业的最高荣誉奖——鲁班奖,数十项工程获得各地方政府质量最高奖。如:广州富力中心、佛山体育中心、佛山新闻中心、深圳体育公园、东莞行政中心、北京西单国际大厦、天津邮电通信网管理中心大厦、北京电力调度中心、东北电力负荷预测中心、中国建设银行山西省分行综合营业大厦、昆明邦克大厦、辽宁省总工会办公大楼、上海科技馆、南京天目大厦、杭州萧山经济技术开发区综合服务大楼、青岛海信大厦、南京军区空军综合楼、黑龙江科技馆、大连中银大厦、上海震旦大厦、北方大厦、信息产业部二十九所3号综合楼和沪东造船厂技术中心大楼先后荣获“鲁班奖”。上海智慧大厦被评为改革开放成果展一等奖,沈阳市中级人民法院综合楼被评为99年哈、长、沈三市优质工程观摩金杯工程,上海市南汇邮电大楼、上海浦东国际金融大厦、上海市兴国宾馆接待大楼荣获上海市建筑工程“白玉兰”奖等等。 在国外,我司先后在新加坡、英国、越南、科威特、阿尔及利亚等国家承接了部分有影响力的工程。在充分展示自已能力的同时向各国同行业学习,取其精华,去其糟粕,尽可能地完善自身。冲出亚洲,走向世界是远大集团的奋斗目

石材幕墙施工组织设计方案最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 永丰嘉园四组团4-01#、S12#、S13#、S14#楼居住公共服务设施楼石材幕墙工程 施 工 组 织 1

设 计 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 2011年3月2日 目录 第一章、工程概况及施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 4 第三章、设计方案 4 第四章、施工前的准备工作 5 第五章、施工工艺12 第六章、质量标准19 第七章、制品的运输与保管28 第八章、石材幕墙的施工措施29 第九章、项目质量与安全体系38 第十章、工程质量保证措施39 第十一章、安全文明环保措施43 第十二章、工程进度保证措施46 第十三章、施工后的成品保护49 第十四章、保养与维修50

第十五章、技术档案资料管理50 附件一、主要施工机械设备表53 附件二、劳动力计划表54 附件三、消防安全用品需用计划表54 施工组织设计 第一章工程概况及施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为永丰嘉园四组团外石材幕墙装饰工程(4-01#、S12#、S13#S14#楼)的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1适用范围 本《施工组织设计》适用于永丰嘉园四组团外石材幕墙装饰工程(4-01#、S12#、S13#S14#楼)。 1.2 编制依据 1、招标文件; 2、招标施工图纸; 3、《建设工程项目管理规范》GBT ;

某办公楼幕墙施工组织设计方案

目录

工程概况 一、工程概况 ××市××机关用房位于..市××路。是由一幢主体建筑和两幢附属建筑组成,地下层,地上层,高米,东西两副楼地上层,地下层。由..市建筑设计研究院负责主体设计;×××××有限公司有幸应标承建××市××机关用房幕墙工程的深化设计、材料采购、加工制作、制作安装及保修。 ××市××机关用房总建筑面积平方米;建筑形式为矩形,立面无较大变化,但形式多样,外墙帷幕墙以铝合金洞口窗、花岗石幕墙及铝板幕墙为主,另有金属栏杆等装饰物。 二、工程内容 外墙工程内容:主楼及副楼的外墙干挂花岗石、铝板幕墙、铝合金窗、雨蓬、金属栏杆等;质量标准:建筑质量“白玉兰”奖。 本工程处于闹市区,施工环境制约较多,现场场地狭小,材料进场宜多批适量;在施工前应充分考虑施工场地的合理安排,以有利各工序的展开;由于工期紧,宜根据结构特点和各工序的进度采取分段施工的方法,保证工程总工期的实现。届时主楼外墙将利用总包单位爬架另加吊篮施工;届时需总承包商的大力支持和配合。 现场施工管理 一、施工管理机构 .组织机构设置 .工程实行项目经理负责制,组建本工程项目经理部。 .工程施工安全、质量、工期实行项目经理负责制。 .本工程项目经理部下设: ●工程部、经营部、物资供应部 ●幕墙一队、幕墙二队、幕墙三队、幕墙四队 ●幕墙构配件加工厂 .管理机构图

管理机构图 二、项目管理人员组成 三、现场施工管理正常运行的措施 . 建立健全各项规章制度 为确保本工程外墙装饰施工顺利进行,完成合同条件所规定的内容,项目经理部建立一套行之有效的各项规章管理制度,如施工质量管理、安全生产管理、进度计划管理、材料机具管理、文明施工管理、消防保卫管理等。

幕墙施工组织设计最新版

通信业务研发中心土建工程(B24)地块 幕墙工程 投 标 文 件 招标单位:中国电信股份有限公司 信息园区开发建设部 浙江宝业建设集团有限公司 投标内容:技术标 投标单位:西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 法定代理人或代理人:强卫国 投标日期:二零一二年十一月八日

投标书【技术标】 致:中国电信股份有限公司信息园区开发建设部 浙江宝业建设集团有限公司 幕墙供货和安装工程 “通信业务研发中心土建工程(B24)地块,我司得幸能够参与,于此谨表谢意。我司在首次阅悉招标技术要求及门窗平、立面图后,立即动员技术员深入了解,并与我司之技术人员召开会议,落实设计方案,拟定推荐之系统。 在此工程上,型材壁厚、强度要求及用料方式,都影响到防水节能、气密功能,我司在拟定各项采用之系统前,经全面重新审查其功能可否满足此工程。我司上下同心,众志成城,均希望能在此项目中参与出力。 铝合金型材、玻璃及主要配件等均按招标文件有关要求选用。 于此再一次感谢贵公司,并希望这投标能获贵公司之审阅,遇有不详细及或须说明之处,敬请不吝赐教,与职联络,定必随传随到。 此呈 商祺 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 2012年11月8日

通信业务研发中心土建工程(B24)地块 幕墙工程 投 标 文 件 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 2012年11月8日

目录 第一章前言 1.1 编制依据 1.2 编制原则 第二章工程概况 2.1 工程概况 2.2 工程现场及周边环境情况 2.3 本工程施工重点、难点分析 第三章安装施工方法及技术保证措施 3.1 施工总体部署 第四章安装施工方法及技术保证措施 4.1 测量放线 4.2 预埋件及结构检查偏差处理 4.3 隐框玻璃幕墙安装施工方法及技术保证措施 4.4 钢结构安装施工方法及技术保证措施 4.5金属板幕墙安装施工方法及技术保证措施 4.6 点式幕墙安装施工方法及技术保证措施 4.7 铝合金窗安装施工方法及技术保证措施 4.8 铝板幕墙安装施工方法及技术保证措施 4.9 脚手架搭设方法 第五章控制工程质量的检测与保证措施 5.1 工程质量保证体系 5.2 工程质量管理制度 5.3 材料采购阶段质量保证措施 5.4 施工安装阶段质量保证措施 5.5 质量创优计划与保证措施 第六章施工进度计划及保证措施

(精编)铝板幕墙施工组织设计方案

(精编)铝板幕墙施工组织 设计方案

富景百佳超级市场装饰工程 施工组织设计方案 1.编制本设计的目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 2.工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:富景百佳超级市场装饰工程 2.1.2工程地点:新景西路富景花园 2.1.3业主:广州百佳超级市场有限公司 2.1.4监理:重工建设监理公司 2.2幕墙建筑设计慨况 本工程位于新景西路,工程长度120米,本工程施工面积约2800平方米。立面设计主要采用大面积国产白色铝单板幕墙做为正面的外墙装饰,幕墙骨架采用镀锌钢材。我公司负责本工程的装饰设计、结构设计、材料采购、加工、制作、安装等服务。 2.3主要选用材料说明 2.3.1钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 2.3.2铝板:采用白色2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 2.3.3耐候胶:采用白云粘胶厂生产的SS611产品 2.4施工管理控制目标 2.4.1质量目标

工程质量验收标准按国家的有关验收规范,对超出国家规范的内容, 由业行、设计单位、监理单位、质监部门、承包人共同确定验收标准。 若在施工过程中出台的新的国家标准和地方标准,尚应满足新的标准。 2.4.2工期目标 按业主对工期的要求,我公司保证在工程具备施工条件时立即开工,且 我公司承诺在施工工期25个日历天内完成工程,并竣工验收。 2.4.3安全目标 安全检查达标,确保重大安全事故为零。 2.4.4文明施工目标 1)文明施工,须做到临时设施设备齐全,布置合理,场地干净。 2)现专场材料堆放整齐,标识清楚。 3)作业现场工完料清,作业后不遗弃垃圾废料在现场。 4)员工言语文明,无打架斗殴现象。 5)遵照总包方对文明施工的总体要求。 3.施工组织措施 3.1施工准备 3.1.1脚手架搭设方案,以安全、保持通道畅通、适用、经济为原则。脚手架搭设以原立面为附着,离开400mm设置宽度为800mm双排脚手架。脚手架在现有入口2.5m高度处全部架空,三围采用12厘米夹板围避,所有外露脚手架用条纹布全部封闭。 3.1.2本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排

外墙施工组织设计方案

施工组织设计 第一节、施工综合说明 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、质量标准:合格 5、工期要求:确保2013年6月底前通过竣工验收。 6、工程主要施工内容:本外装饰装修工程主要包括石材幕墙、明框玻璃幕墙、铝合金门窗、屋面钢结构玻璃采光顶、幕墙防雷接地、成品花瓶柱栏杆、瓦屋面等工程的制作和安装,外墙涂料,幕墙和窗检测。 6.1干挂石材幕墙采用8mm热镀锌锚板,8#热镀锌槽钢立柱,L50*5热镀锌角钢横梁,采用耐高温环保型防火岩棉厚度为40mm,面层采用25mm光面花岗岩和28mm斧凿面花岗岩。 6.2明框玻璃幕墙采用150系列铝合金,氟碳喷涂,玻璃采用6LOW-E+12A+6双钢化中空玻璃。 6.3铝合金门窗采用断桥隔热铝框料,氟碳喷涂,玻璃采用6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃。 6.4屋面钢结构玻璃球面采光顶,骨架采用150*100*5方钢管表面氟碳喷涂,F100*6方钢管表面氟碳喷涂,玻璃采用8low-E+1.14pvb+8mm热弯钢化夹胶玻璃。 二、工程管理目标 1、质量目标 确保本工程质量一次性验收合格,并争创“安徽省建筑工程装饰奖”。 2、安全目标 确保安全无事故。 3、工期和进度目标 依照建设单位的施工进度要求,我公司确保进入施工现场后100日历天内(含春节年假3天)完工。计划开工日期为2013年1月15日,计划竣工日期为2013年4月24日,具体以建设单位下达的开工令为准。 4、文明施工控制目标 贯彻公司CIS战略要求,强化现场文明、场容管理,确保施工现场达到合肥市文明施

工工地标准。 5、环保控制目标: 确保本工程所选用的铝材、石材、辅材等所有材料对环境不造成污染。本工程大部分主要材料在订购前会根据图纸和现场测量进行精确计算,确保材料不浪费,工程施工主要采取在厂内加工,到工地现场安装的方法,可以大量减少加工废料污染及加工噪音对环境的影响。 三、编制依据 1、本工程提供的施工招标文件、招标答疑及补充文件、工程招标图纸等。 2、ISO9000:2008质量管理体系、ISO14000:2004环境管理体系、OHSMS18000:2001职业安全健康管理体系标准,我公司质量、环境及职业安全卫生管理手册、程序文件及其支持性文件。; 3、《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003) 4、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 5、《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 6、《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2009 7、《建筑幕墙》GB/T21086-2007 8、《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 10、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006版) 11、《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 13、《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 14、中华人民共和国《推拉铝合金窗GB/T8481-2003》 15、中华人民共和国《平开铝合金窗GB/T8479-2003》 16、中华人民共和国《推拉铝合金门GB/T8480-2003》 17、中华人民共和国《平开铝合金门GB/T8478-2003》; 18、中华人民共和国《铝合金建筑型材GB/T5237》; 19、《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》(GB/T7106-2002) 20、《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2002) 21、《建筑外窗雨水渗透性能分级及其检测方法》(GB/T7108-2002)