文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋外配电装置布置的一般要求

屋外配电装置布置的一般要求

屋外配电装置布置的一般要求
屋外配电装置布置的一般要求

屋外配电装置布置的一般要求

1.屋外配电装置的最小安全净距

(1)屋外配电装置的各项安全净距不应小于表6-5所列数值,表6-5中各符号意义见图6-15~图6-17。

表6-5 屋外配电装置的安全净距mm

符号适应范围额定电压,kV

3~10 15~20 35 60 110J 110

A1 1.带电部分与接地部分之间

2.网状遮栏向上延伸线距地2.5m处与遮栏

上方

带电部分之间

200 300 400 650 900 1000

A2 1.不同相的带电部分之间

2.断路器和隔离开关的断口两侧引线带电

部分

之间

200 300 400 650 1000 1100

B1 1.设备运输时,其外廓至无遮栏带电部分之

2.交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部

分之间

3.栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间

4.带电作业时的带电部分至接地部分之间

950 1050 1150 1400 1650 1750

B2 1.网状遮栏至带电部分之间300 400 500 750 1000 1100

C 1.无遮栏裸导体至地面之间

2.无遮栏裸导体至建筑物,构筑物顶部之间

2700 2800 2900 3100 3400 3500

D

1.平行的不同时停电检修的无遮栏带电部

分之间

2.带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之

2200 2300 2400 2600 2900 3000 注1.110J系指中性点直接接地电网。

2.带电作业时,防火涂料,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其B1值可取

A2+750mm

3.海拔超过1000m时,A值应进行修正。

(2)屋外配电装置使用软导体时,在不同条件下,带电部分与接地部分以及不同相带电部分之间的最小电气距离,应根据表6-6进行校验,并采用其中最大数值。

(3) 电气设备外绝缘体最低部位距地小于2.5m时,应装设固定遮栏。

(4)配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定安全净距。

(5)屋外配电装置带电部分的上面或下面,不应有照明、通信和信号线路架空跨越或穿过。

(6)各级电压配电装置的回路排列和相序排列应尽量一致。一般为面对电源自左向右,由远到近,从上到下按A、B、C相序排列。

2.充油电气设备的防火规定

(1)屋外主变压器场与建筑物、绝缘油(透平油) 油罐的防火间距,不应小于表6-7规定。

表6-6 不同条件下的计算风速和安全净距mm

条件校验条件计算风速

m/s

A值

额定电压,kV

35 60 110J 110

外过电压外过电压和风偏10*

A1 400 650 900 1000

A2 400 650 1000 1100

内过电压内过电压和风偏

最大设计风速的

50%

A1 400 650 900 1000

A2 400 650 1000 1100

最大

工作电压1.最大工作电压、短路和风偏(取

10m/s风

速)

2.最大工作电压和风偏(取最大设计

风速)

10或最大设计风

A1 150 300 300 450

A2 150 300 500 500

* 在气象条件恶劣的地区(如最大设计风速为35m/s及以上,以及雷暴时风速较大的地区)用15m/s。

(2)油量为2500kg及以上的油浸变压器之间的防火间距,https://www.wendangku.net/doc/285686303.html,/对于35kV及以下不应小于5m,对于110kV不应小于8m。

(3)油量在2500kg及以上的油浸变压器与油量在600kg至2500kg的充油电气设备之间,其防火间距不应小于5m。

(4) 当相邻两台油浸变压器之间的防火距离不能满足要求时,应设置防火隔墙。

(5)当油浸变压器之间需设置防火隔墙时,防火隔墙的高度不宜低于变压器油枕的顶端高程,其长度应大于变压器贮油池两侧各1m。

表6-7 屋外主变压器场与建筑物、露天油罐的防火间距m

变压器总油量t

建筑物、油罐名称5~10 10~50

>

5

丙、丁、戊类厂房及库房耐火等级一、二级

三级

四级

12

15

20

15

20

25

2

2

5

3 0

其它建筑物一、二级

三级

四级

15

20

25

20

25

30

2

5

3

3

5

绝缘油、透平油露天油罐总储油量,m3 5~200

201~600

20

25

注1.防火间距应从距建筑物、油罐最近的变压器外壁算起。

2.屋外主变压器场是指电压为35kV以上的屋外主变压器场地。

3.水电站、水泵站的主变压器,其油量可按单台确定。

(6) 当屋外变压器与厂房外墙之间距离不能满足表6-7的防火间距要求时,该厂房外墙应按防火墙设计。该墙与变压器外缘的间距不应小于0.8m。

厂房外墙距离变压器外缘5m以内,在变压器总高度加3m的水平线以下及外缘两侧各加3m的范围内,不应开设门窗或通风孔。防火包,在其以外,则视生产需要可设封闭式玻璃窗。其耐火极限不应小于0.9h。

(7)屋外变压器及其它充油电气设备单台油量在1000kg以上时,应设置贮油坑及公共集油池。

(8)贮油坑容积应按贮存单台设备100%油量确定,https://www.wendangku.net/doc/285686303.html,/当贮油坑底设有排油管,能将油安全排至公共集油池时,其容积可按20%的油量确定。排油管的内径不应小于150mm,管口应加装铁栅滤网。

(9) 贮油坑内应铺设卵石层,其厚度不宜小于250mm,卵石粒径为50~80mm。贮存100%设备油量的油坑上部宜装设栅格,其净距不大于40mm,并在其上铺设卵石层。

(10)公共集油池的容积,按最大一台充油电气设备的全部油量确定。

(11)变压器及油断路器、电压互感器、电流互感器附近,应配备移动式灭火器。

开关站的出入口附近应配备砂箱和移动式灭火器等灭火器材。

3.通道围栏

(1)屋外配电装置应设有供运行操作、巡视和检修用的通道,其宽度为0.8~1m 。也可利用坡度不大的电缆沟盖板作为部分巡视通道。

(2)为了设备的搬运方便,屋外配电装置宜设置环形道路或回车道,同时应考虑便于断路器搬运。

(3)屋外配电装置的遮栏高度不应低于1.7m,网孔不应大于40mm×40mm。栅栏高度不应低于1.2m,栅栏最低栏杆至地的净距不应大于200mm。

围栏(遮栏和栅栏)的门应装锁。

(4)主变压器应安装在混凝土基础上,电缆防火涂料,基础高度应保证变压器出线绝缘套管底部对地距离在2.5m以上。当该距离为2.5m及以上时,基础高度应与贮油坑以外地面相平。对于装有气体继电器的变压器,一般要求基础有1.5%的倾斜度(可在基础一侧加垫铁块),有的大变压器,厂家将其顶部做成倾斜,以保证故障时气体继电器的轻瓦斯可靠动作。

(5)主变压器不宜布置在跨越水工建筑物的伸缩缝或沉陷缝处。

(6)变压器基础贮油坑应为变压器外廊尺寸四周各加1m。变电站无公共集油池时,基础贮油坑深度按下式计算

式中h——基础贮油坑深度,m;

G0——设备油重,kg;

S1——贮油坑面积,m2;

S2——贮油坑中设备基础面积,m2。

贮油坑底,应做成向排油管侧倾斜,坡度不小于2%。贮油坑应防止下雨时泥沙流入坑内。

(7)变压器防爆管在事故喷油时,不应喷及电缆头,母线和邻近的变压器或其他电气设备。必要时应装设弯头、挡板或采取其他措施。

220kV配电装置安装方案

XXXXXXXXXXXXXXX 工程220kV配电装置安装工程施工方案 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXX公司 日期:XXXX年XX月XX日

一、工程概况及主要工程量 1.1工程概况: 本方案适用于XXXXXX工程220kV配电装置安装工程。本工程由XXXXXXX设计院设计,XXXXXXXX公司负责安装。 1.2、主要工程量 六氟化硫断路器3组单柱垂直开启式隔离开关4组三柱水平开启式隔离开关3组钢芯铝绞线704米电容式电压互感器3台电流互感器9台氧化锌避雷器9台支柱绝缘子15个绝缘子串21串 二、编制依据: 1、设计院图纸《220kV屋外配电装置安装》22-F394S-D0201 2、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-17-2002 5、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21 6、《职业安全健康与环境管理程序文件》 7、《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 三、施工及材料准备: 3.1施工准备 施工前技术人员向施工班组作技术交底,组织学习施工图,施工验收规范和质量标准,介绍施工程序、施工方法和安全技术

措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利正常进行。 3.2材料准备(机械、仪器、仪表、量具、主要器具数量、标准) 3.3劳动力组织施工责任人2名,技术负责人2名,施工人员15名。

四、施工程序及质量技术措施: (一)、施工程序方法: 1、基础测量及修正 1.1核查软母线门型结构及出线构架中心线及标高。 1.2核查全部设备基础或支架中心线及标高。 1.3检查土建地脚螺栓尺寸是否与设备孔一致,如发现有问题时,及时与土建专业联系进行处理。 1.4对偏离中心的地脚要有专人制定的措施。 2、软导线安装 2.1核对所有金具与设计是否相符,并且数量满足安装要求,固定金具与钢芯铝绞线连接用液压钳压接固定。所使用的液压机必须有足够的与所用钢模相匹配的出力,导线部分应平整完好。 2.2耐张线夹,需做拉力试验,取得合格证。拉力不得小于连接导线计算抗断力的95%。 2.2.1测量尺寸及防线下料:测量两挂线的实际距离,按照规定计算下料,必须保证三相垂度应一致。 2.2.2穿耐张线夹:压接前找好耐张线夹引下线的正确位置,选定合适的压模压接。 2.2.3组合:根据实际挂线位置,把实验合格的绝缘子组装成串,与导线连在一起。将一端绝缘子串及导线整体用吊车吊起,另一端用吊车吊起距离构架合适位置后停止加设斤不落紧线挂装,然后松开斤不落,导线自然下垂。三相导线挂线弛度必须一致。

220kV配电装置施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第1节工程简介 (2) 第2节主要工程量 (2) 第二章施工部署 (2) 第三章质量控制点 (2) 第四章施工技术标准及规范 (3) 第五章施工准备 (3) 第六章施工工序 (3) 第七章施工工艺 (3) 第1节支架制安 (4) 第2节支柱绝缘子安装 (4) 第3节管形母线安装 (4) 第4节穿墙套管安装 (5) 第5节隔离开关安装 (5) 第6节电流、电压互感器安装 (6) 第7节避雷器安装 (6) 第8节 SF6断路器安装 (7) 第9节软母线架设 (7) 第10节照明、防雷及接地 (8) 第八章主要资源供应计划 (8) 第1节劳动力需用计划(详见表2) (8) 第2节主要机具供应计划(如表3所示) (9) 第九章保证进度的技术组织措施 (10) 第十章保证质量的技术组织措施 (10) 第十一章保证安全的技术组织措施 (11) 第十二章环境污染防治和文明施工的技术组织措施 (11) 第十三章电气安装进度计划(见附表)........................... 错误!未定义书签。

工程概况 第一节工程简介 XX关铝股份有限公司220kV 配电装置由沈阳铝镁设计研究院设计,为室内结构。设计为12 个配电间隔,采用二回路220kV 电源进线,8 个馈线回路,变电站整流作为全厂的动力来源,在整个铝项目中占有很重要的位置,运行的安全性、可靠性对于整个项目具有重要意义。 第一节主要工程量 220kV 室内开关站有:220kV 六氟化硫断路器11 台、220kV 隔离开关26 台、220kV 电流互感器33 台、220kV 电压互感器6 台、220kV 避雷器30 台、220kV 穿墙套管30 台、支柱绝缘子管形母线900m、引下线设备连线用钢芯铝绞线2940m、接地线1750m、铁构件46.3t。 施工部署 根据整流变电站的特点,安装以电气专业为主,专业较为单一,为确保工程按期完成,做出以下施工部署:前期安排10 人进行配合和准备;主要工作是配合土建进行电缆保护管、工具、材料等准备,此阶段要求土建先把开关站等建好,为下一步安装做准备。中期安排40 人进行构架制安、导线架设、SF6 断路器、隔离开关、互感器、避雷器等安装,同时安排4 个调试工对设备进行检查测试,如有问题及时提出,与设计院或厂家协同解决,为下一步送电做准备。后期主要是安排调试工进行检查调试、送电及工程收尾,最终达到交工验收条件。 质量控制点 具体内容详见表1。

500kV屋外配电装置的安装

1.目的和范围 1.1为了500kV屋外配电装置安全、优质、高效进行安装。 1.2本作业指导书仅适用于500kV屋外配电装置的安装。 1.3安装范围: SAS550电流互感器。 GW17-500单静触头双接地隔离开关。 Y20W5-420型氧化锌避雷器。 2.编制依据 2.1设计图纸: 2.2《电气装置安装工程施工及验收规范》合编 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T 5161.1~5161.17—2002 2.4 厂家提供的图纸资料 2.5《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3.施工内容 3.1基础校正。 3.2设备安装。 3.3 安装后的调整。 4.作业前应具备的条件和准备工作 4.1 基础部分检查及要求 4.1.1基础标高、相间距离、柱间距离及平面位置符合设计要求。 4.1.2支柱镀锌层完好,无锈蚀,外形尺寸符合要求。 4.1.3 三柱式隔离开关的基础高差及中心偏移尺寸符合规定。 4.1.4 确认各设备的安装方向,并使同一轴线的设备方向一致。 4.1.5 柱顶铁件无变形、扭曲,加固筋齐全。 4.2 施工条件 4.2.1 土建基础结束达到安装要求。 4.2.2 安装区域内场地平整、道路畅通,施工机具电源等布置就绪。 4.3 施工准备 4.3.1 施工人员配备:应包括电工、起重工、吊车司机、电火焊工等。 4.3.2 材料准备

4.3.2.1设备到货齐全。 4.3.2.2金具、热镀锌螺栓备齐。 4.3.2.3校正用垫铁。 4.3.2.4接地用的圆钢、铜编织带,常用材料螺栓、油漆、砂纸等。 4.4开箱检查 4.4.1核对图纸,检查设备总数及各型号数量是否一致。 4.4.2核对型号规格是否与设计相符,对各箱件分组分类存放室外或室内平整场地。 4.4.3检查电流互感器的SF6气体压力符合产品说明要求。 4.4.4清洁各设备绝缘子上的灰尘油污等物,检查绝缘子有无裂纹,破损等缺陷,检查铁法兰与瓷件的胶合处有无松动、裂纹和锈蚀现象。 4.4.5检查隔离开关本体有无机械损伤,导电杆及触头有无变形,主闸刀、指形触头是否清洁,镀锡层用凡士林保护,触指压力是否均匀,接触情况是否完好;检查可转动接线端子是否灵活,护罩是否完好,接线端子的接触面是否镀银。 4.4.6 检查各附件是否齐全完整及备品备件数量(包括产品说明书和合格证)。 5.施工程序和方法 5.1电流互感器安装。 5.1.1安装和使用 5.1.1.1竖立(见图1) 互感器运输处于卧倒状态,应首行将互感器竖立起来。竖立时一台吊车吊钩钩住互感器头部的吊环,另一台车吊钩钩住互感器底座上的吊环,然后慢慢使互感器竖立起来,注意在吊车移动时,吊绳应始终处于垂直状态。 5.1.1.2 吊装 互感器竖立起来后,在吊装过程中应注意,四只吊钩分别钩在互感器底座上的四只吊环,并注意产品在移动过程中,就保持直立状态,不得出现倾斜现象。 5.1.1.3 互感器安装的基础应符合设计要求;用底座螺栓将互感器固定后,应检查其牢固及垂直度是否符合要求。 5.1.1.4 三相应保持相同的极性方向,接线盒面向巡检侧。 5.1.1.5 顶盖螺栓应连接牢固。一次高压线连接不应使互感器受到太大压力。 5.1.1.6 互感器的末屏引出端子与地线的连接要可靠。

xxx低压配电柜更换施工方案

xxx低压配电柜更换施工方案 编制人: 审核人: 审批人: Xxxxxxxx 二零一九年三月三日

目录 1.1.工程概况 (3) 1.1.1.工程名称 (3) 1.1.2.建设地点 (3) 1.1.3.建设单位 (3) 1.1.4.工程概述 (3) 1.2.施工方案 (4) 1.2.1.整体施工方案 (4) 1.2.2.整体方案说明 (4) 1.2.3.单项施工方案 (5) 1.3.技术力量及人员配置 (7) 1.4.安全施工方案 (9)

1.1.工程概况 工程名称 xxx低压配电柜更换施工方案 建设地点 Xxx 建设单位 xxx工程建设项目部 开竣工时间:2019年3月3日—2019年3月30日 工程概述 1、xxx2#、4#、6#、11#、13#站的低压配电系统属于老式配电柜,而且电气元件老化,对值班操作人员不安全,容易发生触电事故。 2、由于负荷增大,电容补偿柜容量不足,经常受到当地电力部门的停电或罚款处理。 3、由于设备老化,配电柜柜门不能关严,开关拒动等问题经常出现,严重影响到安全生产。 为保障站内安全正常用电,需对2#、4#、6#、11#、13#站的老式配电柜进行更换。

1.2.施工方案 整体施工方案 本工程的施工内容主要包括: 1、维修配电柜17面。进线柜5面,出线柜10面、电容补偿柜2面。 2、低压无功补偿装置调试2组。 3、盘柜配线100米。 4、电缆试验5回路。 5、母线调试5段。 6、铜端子制作60个。 7、成套配电柜调试17面 8、送电调试100回路。 9、三相电度表安装15块。 10、接地网制作5套,并入原接地网。 整体方案说明 介于单站施工工期短、作业点多的特点:我方制定集中力量争取在两个工作日内完成单站的施工改造,并随后准备下一个气站的配电柜改造工作,每个站的改造周期为3个工作日,首先将工程分为四个阶段:一、拆除前施工准备阶段,二、配电柜拆除阶段,三、配电柜

110KV屋外配电装置设备安装

一般施工(调试)方案报审表 表号:DJX -A2-06 工程名称:阿坝松岗110千伏变电站新建工程编号:GY-500kv-FA-DQ-002 本表一式四份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存二份。

松岗110千伏变电站新建工程110KV屋外配电装置安装技术措施 四川电力建设二公司 松岗项目部

110KV屋外配电装置安装技术措施 文件编号: 受控状态: 批准:年月日 审定:年月日 会签:年月日 年月日 年月日审核:年月日 编写:年月日 生效日期:年月日

目录 1 编制依据 (5) 2 工程概况 (5) 3 施工方法及技术要求 (5) 4 质量措施 (12) 5 安全措施 (13) 6 施工进度计划 (13) 7 质量检验控制点设置及验收标准,应产生的质量记录 (13) 8 主要工程量 (18) 9 要求提供的施工机具、设备、材料数量 (19) 10 施工应具备的条件 (19)

500KV配电装置安装技术措施 1 编制依据 1.1 四川电力设计咨询有限责任公司施工图(59-B368S-D0103); 1.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》合编; 1.3 《电力安全工作规程》(变电部分) 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 1.5 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 1.6 建设安全健康与环境管理工作规定 1.7 厂家技术资料 2 工程概况 松岗110千伏变电站新建工程500千伏部分,本期出线2回(绵阳西线1回、绵阳东线1回)。最终出线6回。110KV本期1个完整串(第1串)和2个不完整串(第2串、第3串)。本期安装以下设备:Ⅰ、Ⅱ组母线、母线接地开关、母线避雷器及母线电压互感器;第1串(完整串);第2、3串(2个半串)各只上两台断路器,预留出线的断路器不上,用跨条与母线相连。 3施工方法及技术要求 3.1 3AP2-FI 110KV SF6断路器安装 3AP2-FI 110KV SF6断路器是由西门子(杭州)高压开关设备有限公司生产的以SF6气体作为绝缘和灭弧介质的压气式高压开关,三相户外式。灭弧所需的灭弧介质压力在分闸过程中通过灭弧单元中的一个压力活塞设备形成。开关的每一相装设一液压机构,以使开关适用于单相和三相自动重合闸。3AP2-FI 550KV SF6断路器安装在厂家指导下进行。 3.1.1 核查土建预埋件 厂家在浇注设备基础前已提供安装架,以保证土建预埋地脚螺栓的正确性。但在安装设备前还得核查土建预埋件与厂家资料是否相符,每一相开关共有8颗预埋地脚螺栓,每一颗地脚螺栓在±0.000m上的高度为300mm,螺栓之间的尺寸要与厂家提供资料相吻合,不得歪斜。 3.1.2 支架的安装 把厂家提供的支架运抵现场,用吊车将支架吊起,安装人员配合起重工将支架对准预埋地脚螺栓就位,就位后,用螺栓将支架固定,最后用螺栓调整支架的平行度和垂直度,符合验评

配电、控制柜施工方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不

平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜内设备安装与检验

高、低压配电装置安装施工方案

大唐林州热电2×350MW机组超低排放改造项目高、低压配电装置安装专项施工方案 批准: 审核: 编制: 总包单位:凯天环保科技股份有限公司 分包单位:太原市尔多电力工程安装有限公司 2016年4月24日

目录 1.工程概况.................................... (1) 2.编制依据.................................... (1) 3.施工准备.................................... (1) 4.施工工序和施工方法.......................... (2) 5.控制点...................................... (7) 6.工艺质量标准及验收级别...................... (8) 7.安全措施.................................... .. (12) 8.安全文明施工及环境控制措施.................. .. (14) 9.工程建设标准强制性条文...................... .. (15) 10.绿色施工管理............................... .. (15)

1.工程概况 本方案适用于大唐林州热电2×350MW机组超低排放改造项目高、低压配电装置安装。主要内容有6KV高压开关柜,低压配电柜等配电装置安装。 2.编制依据 2.1施工图纸 根据现场施工图中的所有相关图纸 2.2标准规范 2.2.1安规 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.2.2标准 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(2002年版)的相关内容。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171—2012 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 2.2.2规范 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006 2.2.4强条 《工程建设强制性条文》(电力工程部分)2011版 3.施工准备 参加施工的人员必须经过安全规程考试合格,熟悉相关的施工图纸及施工现场环境,特殊工种人员应持证上岗,参加安装的施工作业人员都应为熟练的电气设备安装工,应有相当的安装电气设备的施工经验并懂得盘柜安装工艺,熟悉设备对搬运及安装的要求。3.1材料准备 依据经过会审过的图纸材料清单,以任务单的形式申请材料用量。包括槽钢、角钢、热镀锌扁钢等。 3.2施工机械 吊车、运盘专用小车、交流电焊机、磨光机、切割机、电锤等。 3.3技术资料 作业前,所有工作人员认真审阅相关施工图纸和设备开箱单中的有关资料。并对所有参加作业人员进行底安全交底和技术交底。

220kv配电装置安装方案

220KV屋外配电装置 施 工 技 术 措 施

1. 工程项目(220kv)概况: X自备电厂工程项目(220kv)220kV配电装置采用双母线一个半断路器接线,三列式布置,Ⅰ、Ⅱ母线为φ250/230铝合金管型架空母线,跨线采用双分裂LGKK-600mm2和LGJQT-1400 mm2型导线;主变压器至升压站架构引线采用四分裂LGJ-300/40型导线,SF6开关为HPL550P2型开关,ABB产品;CT 为SAS550 型、PT为TYD3-500型,西安电容器厂产品;隔离开关为GW16和GW17型,平顶山高压开关厂产品;电抗器型号为BKDJ-50000/500型和中性点电抗器XKD-1386/110型,西安变压器厂产品; 2.作业环境及施工准备: 1)场地平整,土建施工完毕,基础架构经验收合格;电源布置充分、合理; 2)设备到货齐全; 3)绝缘子串及支柱绝缘子试验合格; 4)施工图纸及相关资料齐全; 5)施工作业指导书审批完毕,安全及技术交底双签字完毕; 6)施工所用工器具准备齐全,计量器具经检验合格; 3.软母线安装: 3.1绝缘子串组装: 1)绝缘子串在安装前,要进行检查,耐压试验合格,瓷件完整无裂纹,胶合

处填料完整,结合牢固; 2)绝缘子的安装应符合下列要求: ⑴悬式绝缘子串应与地面垂直,V型绝缘子串每串所受张力应均匀; ⑵绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销应完整,其穿向应一致,耐张绝缘子串的碗口应朝上; ⑶弹簧销应有足够的弹性,开口销必须分开,开口角度为60~90度,严禁用线材及铅丝代替; ⑷均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固,位置正确,绝缘子串吊装前应清理干净; ⑸绝缘子串第10、20、30片为兰色,其余为白色; ⑹搬运绝缘子时应轻拿轻放,不得损坏; 3.2.软母线架设: 1)软母线不得有扭结、松股、断股和其他明显的损伤或严重腐蚀等缺陷,扩径导线不得有明显凹陷或变形; 2)采用的金具除应有质量合格证件外,还应进行下列检查; ⑴规格相符,零件配套齐全,组装顺畅; ⑵表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷;镀锌层不应有剥落和锈蚀等现象; ⑶线夹船型压板与导线接触面应光滑平整;悬垂线夹的转动部分应灵活; ⑷金具表面必须光洁,无毛刺和凹凸不平之处; 3)软母线与金具的规格及间隙必须匹配,并应符合现行国家标准;

配电控制柜施工方案

配电控制柜施工方 案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。 1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏

靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于 1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。

石油化工装置布置图画法规定

石油化工装置(单元)布置图画法规定 ----管道设计专业---- 1 范围 本规定规定了装置(单元)布置图的制图方法及要求。 本规定适用于工程设计项目中管道设计专业基础设计(初步设计)、详细设计 (施工图设计)装置(单元)布置图的绘制。 2 引用标准 《工程设计文件用图章管理及统一格式》 LQW-0416-1997 《设计成品文件更改管理规定》 LQW-0554-1997 《石油化工装置装置(单元)布置图内容及深度规定》 LW-4006-1997 《石油化工企业配管工程设计图例》 SH3052-93 《技术制图图纸幅面和格式》 GB/T14689-93 《技术制图比例》 GB/T14690-93 3 一般规定 3.1图纸规格与比例 3.1.1装置布置图图纸规格应符合《技术制图图纸幅面和格式》 (GB/T14689-93)之规定。 3.1.2装置布置图应按比例绘制,其比例应符合《技术制图比例》 (GB/T14690-93)之规定,宜取1:200。 3.2线条、文字 3.2.1.装置布置图使用的线条,其线型、线宽应符合《石油化工企业配 管工程设计图例》(SH3052-93)之规定。 3.2.2装置布置图使用的文字为仿宋体国标汉字、阿拉伯数字和英文字母。字体高度按本规定有关条目执行。 3.2.3使用单个字母表示排序时,避免使用“I”和“O”。 3.3装置布置图以装置平面布置图和装置竖面布置图的图示方式表示。 3.3.1对于含有两个及两个以上单元的装置,应分别绘制装置总平面布置 图及单元平面布置图。设备表、建(构)筑物表应附带在相应的单元平面布置图中。 3.3.2当装置或单元平面有多层次布置,表示在同一张图中有困难时,可 将上层平面布置及设备表、建(构)筑物表另绘。

屋外配电装置基础施工方案

克州哈拉峻110kV变电工程屋外配电装置基础 施 工 方 案 四川三江建设工程有限公司 克州哈拉峻110kV变电工程施工项目部 2013 年 10 月 8 日

审批:审核:编制:

2013 年10 月8日 目录 一、施工组织机构 (1) 二、施工任务 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工工艺要求 (2) 五、质量标准及检验要求 (5) 六、构支架基础施工流程图 (6) 七、安全措施 (7) 八、文明施工措施 (7) 九、环境保护措施 (8)

编制依据 1.设计院图纸 2.《变电工程施工技术规范及标准汇编》 3. 国网公司颁发的《电力建设安全工作规程》 4.《普通砼配合比设计规定》 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》 6.《基础施工标准化操作方法》 7.《电力建设文明施工管理规定》 8. 建筑施工手册 9. 典型电站施工经验 10. 企业作业指导书

一、施工组织机构: 项目经理:段显峰 项目总工:张洪方 技术员:黄福 质检员:杨建忠 安全员:王勇 物资部主任:吴延辉 二、施工任务: 1.110kV构支架基础 2.35kV构支架基础 3.主变压器、站用变、无功补偿基础 三、施工准备: 1.提供水泥出厂合格证及实验室化验报告;砂、碎石化验报告; 砂浆实验报告。砂采用干净中砂,杂质含量不超过5%。 2.准备必要的临时建筑设施,施工电源要安全可靠,并由专人管理;设置安全警示标语、标牌。 3.对施工人员进行全员培训,做好技术措施的交底工作。 4.拿到图纸后,应详细阅图,及时发现有无缺图或图纸有误之处,并认真记录。 5.参与建设单位、设计部门和施工单位三方图纸会审。提出图纸中发现的问题,并与其协商处理,更该方案,有会审纪录。 四、施工工艺要求: 1、基础挖土

(完整版)配电柜安装方案

北京京东方冷去卩塔电气改造工程配电柜安装施工方案 编制: 审核:审批:

目录 1 工程概况2 2编制依据2 3施工准备和部署2 4施工工艺与方法3 5质量标准8 6成品保护10 7质量记录11 8安全消防措施11

成套配电柜安装方案 1工程概况 本方案属京东方冷却塔电气改造工程成套配电柜安装方案。配电 柜总共1台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2编制依据 2.1北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.121 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、 灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锂、扁锂、圆锂、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、咼凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查-二次搬运-基础型钢制作安装-配电柜体就位 T配电柜接线T试验调整T送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 4.2.2 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备 根据施工图预算及工程进度,及时做好备料工作,制定合理的材料进场计划。现场

房建施工方案-v配电装置安装方案

3.软母线安装: 3.1绝缘子串组装: 1)绝缘子串在安装前,要进行检查,耐压试验合格,瓷件完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。 2)绝缘子的安装应符合下列要求: ⑴悬式绝缘子串应与地面垂直,V型绝缘子串每串所受张力应均匀。 ⑵绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销应完整,其穿向应一致,耐张绝缘子串的碗口应朝上。 ⑶弹簧销应有足够的弹性,开口销必须分开,开口角度为60~90度,严禁用线材及铅丝代替。 ⑷均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固,位置正确,绝缘子串吊装前应清理干净。 ⑸绝缘子串第10、20、30片为兰色,其余为白色。 ⑹搬运绝缘子时应轻拿轻放,不得损坏。 3.2.软母线架设: 1)软母线不得有扭结、松股、断股和其他明显的损伤或严重腐蚀等缺陷,扩径导线不得有明显凹陷或变形。 2)采用的金具除应有质量合格证件外,还应进行下列检查; ⑴规格相符,零件配套齐全,组装顺畅。 ⑵表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷。镀锌层不应有剥落和锈蚀等现象。 ⑶线夹船型压板与导线接触面应光滑平整。悬垂线夹的转动部分应灵活。 ⑷金具表面必须光洁,无毛刺和凹凸不平之处。 3)软母线与金具的规格及间隙必须匹配,并应符合现行国家标准。 4)软母线与线夹连接应采用液压压接。 5)放线过程前应铺好彩条布,导线不得与地面磨擦。并对导线严格检查,当有下列情况之一者不得使用:

⑴导线有扭结、断股和明显松股者。 ⑵同一截面处损伤面积超过导电部分总截面的5% 6)切断导线可用手锯或无齿锯,端头应整齐并加以绑扎, 应无毛刺并与线股轴线垂直。压接导线前需要切割铝线时应用手锯,并严禁伤及钢芯(当锯到铝线直径的2/3时,应用手将其掰断)。导线下线一次成功。 7)软母线压接时,导线的端头深入线夹的长度应达到规定的长度,设备线夹的压接方向应由铝管终端向导线引出的方向进行。耐张线夹由铝管口向钢销拉环方向压接。 8)软母线和各种连接线夹连接时,均符合下列规定: ⑴导线及线夹接触面均应清除氧化膜,并用汽油或丙酮清洗,清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,导电接触面涂以电力复合脂。 ⑵软导线线夹与电器接线端子连接时,连接孔直径距离按硬母线连接规定,连接螺栓配套使用,并露出2-3扣。 9)液压压接前,应先进行试压,合格后方可进行施工压接,试件应符合下列规定: ⑴耐张线夹每种导线取试件两件。 ⑵设备线夹、T型线夹、跳线线夹每种取试件一件。 ⑶压接结果应符合规定。 10)液压压接导线时应符合下列规定: ⑴压接用的钢模必须与被压管配套,液压钳应与钢模匹配。 ⑵扩径导线与线夹压接时,应用相应的材料即芯棒将扩径导线中心的空隙填满。 ⑶压接时必须保持线夹的正确位置,不得歪斜,相邻两模间重叠不应小于5mm。 ⑷外露钢管的表面及压接管口应涂以防锈漆。 ⑸压接后六角形对边尺寸应为0.866D,当任何一个对边尺寸超过0.866D+0.2mm时,应及时更换钢模或加衬垫处理。(D为接续管外径) ⑹压接后随即检查外观质量,并要求处理飞边、毛刺,应锉平并用砂布磨光,压接后弯曲度不应大于2%,超过后允许校直,但不得使压接管口附近导线发生隆起或松股,压接管不得有裂纹或严重锤痕。 导线的压接工作应由经过培训合格得人员担任 11)连接螺栓应用力矩扳手紧固。

变电站配电装置基础施工方案(重力式混凝土独立基础)

XX500kV变电站工程 500kV屋外配电装置基础施工方案 XX送变电公司 XX500kV变电站工程施工项目部 20XX年03月

批准:XX日期: 20XX 年 03 月 04 日 审核:XX日期: 20XX 年 03 月 03 日 XX 日期: 20XX 年 03 月 03 日 XX日期: 20XX 年 03 月 02 日编制:XX日期: 20XX 年 03 月 01 日

目录 1、工程概况: (1) 1.1工程特点 (1) 1.2适用范围 (1) 2、施工依据............................................................ - 1 - 3、施工准备............................................................ - 3 - 3.1技术准备.......................................................... - 3 - 3.2劳动力组织及工期安排.............................................. - 3 - 4、主要工序作业方案.................................................... - 4 - 4.1工艺流程.......................................................... - 4 - 4.2主要工序作业方案.................................................. - 4 - 5、质量管理............................................................ - 8 - 5.1质量标准.......................................................... - 8 - 5.2质量控制措施...................................................... - 9 - 6、职业健康安全文明及文明施工措施..................................... - 11 - 6.1危险因素分析及控制措施........................................... - 11 -6.2安全作业票.. (14) 6.3施工作业十不准落实卡 (14) 6.4文明施工与环境保护 (14) 6.5安全保证措施 (15) 7、应急措施 (17) 7.1基本原则 (17) 7.2紧急联络方式 (17)

配电室施工方案资料

配电室施工方案

1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。

35kV屋内配电装置安装施工方案.

施工方案报审表

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工步骤及工艺要求 (6) 五、强制性条文 (6) 五、安全文明施工 (11) 六、附录 (11) 一、编制依据 1.1 中国电建集团江西省电力设计院《电气设备安装图》(36-NA00721S-D0119)

1.2 DL/T 5161.2-2002《电气装置安装工程高压电器施工质量检验》 1.3 DL/T 5161.4-2002《母线装置施工质量检验》 1.4 DL/T 5161.1—5161.17—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。 1.5 DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规范》 1.6 GB50171-2012《盘,柜及二次回路接线》 1.7 GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 1.8 GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 1.9 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.10 设备厂家资料及安装使用说明书 1.11 国家电网公司《电力安全工作规程》 1.12《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2011版; 1.13 《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、工程概况 中电投七琴城上风电场升压站工程35kV站用配电装置的安装主要包括: 1、城上区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 2、七琴区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 三、施工准备 (一)作业环境条件 1、施工图纸已会审,作业指导书已编制,开工手续已办。 2、土建基础施工全部结束,并办理土建交付安装中间验收交接表。电缆沟道、排水沟道等基础设施的施工已结束。 3、地下主接地网安装结束。 4、室内场地平整工作结束,安装通道形成。 5、所有土建预埋件均已施工完毕,并满足设计要求。 6、一次设备以及配件等材料已到现场,规格数量应符合设计要求。 7、施工作业票在施工前办理,运行人员进行操作并做好安全措施。 (二)施工组织及劳动力计划 施工负责人 1人 技术负责人 1人 安全员 1人 质量员 1人 作业组长 1人 高压电气安装工 3人 焊工 1人 起重工 1人 辅助工 3人

相关文档
相关文档 最新文档