文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OPPC光纤复合架空相线应用

OPPC光纤复合架空相线应用

第31卷第31期OPPC 光纤复合架空相线应用研究

刘四聪

(广东电网公司茂名供电局,广东茂名525000)

收稿日期:2012-09-16作者简介:刘四聪(1962—),男,广东湛江人,硕士研究生,工程师,主

要从事电力生产营运管理工作。

要:文章通过对OPPC 的光缆技术及工程应用研究,系统分析了OPPC 的关键技术,包括测温功能、应力监测功能及

节能功能。随着OPPC 设计、产品和工程技术的不断成熟,相信OPPC 将会在智能电网的发展中发挥重要的作用。

关键词:OPPC ;温度监测;应力监测;节能中图分类号:F426.6

文献标识码:A

文章编号:1006-8937(2012)31-0017-02

Aplication study of OPPC fiber composite overhead phase line

LIUSi-cong

(MaomingPowerSupplyBureau,GuangdongPowerGridCompany,Maoming,Guangdong525000,China

)Abstract:ThisarticleanalyzesthekeytechnologyofOPPC,includingtemperaturemeasurementfunction,stressmonitoringfunctionandenergy-savingfeatures,bytheresearchoffiberopticcabletechnologyandengineeringapplicationofit.Withtheinvariablymatureofthedesign,

productandengineeringtechnologyforOPPC,itwillplayanimportantroleinthedevelopmentofthesmartgrid.Keywords :OPPC;temperaturemonitoring;stressmonitoring;energy-saving

企业技术开发

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

第31卷第31期Vol.31No.31

2012年11月Nov.2012

OPPC

(Optical fiber composite overhead phase condu-ctor ,

光纤复合架空相线)是一种新型的电力特种光缆,是在传统导线的结构中嵌入光纤单元的光缆,OPPC 兼具导线与通信光缆的双重作用。20世纪80年代,在欧美国家率先出现OPPC 的设计理念,

并尝试将OPPC 用于150kV 以下的输电线路中。OPPC 的工程应用需要“光电分离”的关键技术,随着实现光电分离的OPPC 关键的绝缘接续盒技术逐步成熟,OPPC 光纤复合光缆已经得到初步规模的应用。目前,在欧洲OPPC 已应用于400kV 、225kV 线路,仅法国、德国就已应用约10000km ,国内在10kV 、35kV 、110kV 和220kV 输变电线路中均已开展应用。

1

OPPC 关键技术

1.1

OPPC 接头盒

在OPPC 光纤复合光缆中,由于电流和光信号是在一

根缆线中传输,要求接续盒中光信号连接到零电位水平,才能安全可靠地隔离高电压和信号,保证线路安全运行。OPPC 接续需在运行的相线中将光单元分离出来,涉及到光纤接续和光电分离技术,对接续的技术及高压绝缘要求严格。OPPC 接头盒的关键技术有绝缘性能(光电分离)技术、密封技术、预埋微型光缆技术和绝缘子空心内填充特殊油膏技术。OPPC 接头盒分为终端接头盒与中间接头盒,按安装位置又细分为“悬挂式”与“支撑式”两种形式。终端接头盒主要安装于输电线路的终端塔或进出

线构架处,用于OPPC 与OPGW 、ADSS 、管道光缆等不同光缆的接续连接;中间接头盒主要安装于输电线路的耐张杆塔处,用于OPPC 之间的接续连接。1.2

OPPC 金具

由于OPPC 内装有光纤束管,结构独特,如果受挤压

则影响光纤通信,故OPPC 不能采用输电导线施工所用的普通压接式金具,须使用预绞式金具以保护光纤。预绞式金具的特点是施工简便快捷、与导线接触面大受力均匀、

导电性能好、节能效果明显。按照预交式金具的安装形式,分为预交式悬垂金具与预交式耐张金具。预绞式悬垂金具由金属预绞丝、金属护套和胶垫等配套组成,用来将OPPC 悬挂于直线杆塔上,起支撑作用;预绞式耐张金具承受全张力,与心形环金具配套,由金属预绞丝及配套附件组成,将OPPC 紧固在杆塔上,承受较大的张力,同时,对光缆具有较大的握着力,且又不能超过光缆的侧压强度。

2OPPC 测温功能

OPPC 测温功能主要采用光纤测温,

目前应用较广的有两种光纤测温原理,分别为拉曼反射测温和光栅光纤测温,两种测温方法有不同的工作原理和应用场合。

拉曼反射测温是利用光纤本身的散射来感应温度变化。由于散射的信号非常弱,测温设备需要发射的光源功率大,接收端灵敏度要高,成本也较高,且随着测量距离的增加,设备成本成倍增长,稳定性较差。拉曼反射测温方式的优点是可以使用普通多模光纤,测温点数没有限制,可达到一米一个测温点,也可连续测量。