文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰装修施工方案

装饰装修施工方案

装饰装修施工方案
装饰装修施工方案

目录

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (1)

1.1工程概况 (2)

1.2地坪概况 (2)

1.3墙面概况 (2)

1.4顶棚概况 (2)

1.5门窗概况 (2)

1.6其他装饰装修概况 (2)

第三章施工部署 (3)

3.1 施工组织 (3)

3.1.1施工部署原则 (3)

3.1.2劳动力投入计划 (3)

3.1.3拟投入的主要物资计划 (4)

3.2 施工准备 (5)

3.2.1技术准备 (5)

3.2.2 材料准备 (5)

3.3 机具设备及作业条件 (6)

3.4 交叉施工的原则及措施 (6)

3.5 装饰装修进度计划 (7)

3.6 保证工期措施 (7)

第四章施工的主要方法及措施 (8)

4.1 耐磨地坪(见地坪专项施工方案) (8)

4.2防静电环氧树脂地(见地坪专项施工方案) (8)

4.3自流平地面 (8)

4.4环氧树脂地面 (9)

4.5细石混凝土地面 (11)

4.6一般抹灰墙面 (12)

4.7乳胶漆墙面 (14)

4.8轻钢龙骨隔墙 (16)

4.9门窗工程 (19)

4.10不锈钢扶手、栏杆 (24)

第五章质量保证体系和保证措施 (25)

5.1质量保证组织体系图 (25)

5.2质量保证措施 (26)

5.3 成品保护措施 (30)

第六章安全、文明施工 (33)

6.1安全管理措施 (33)

6.1.1安全管理组织及机构 (33)

6.1.2安全防护措施 (33)

6.2 环境保护措施 (34)

第一章编制依据

1. 工程建设施工合同和相关协议

2. 车桥分公司联合厂房工程施工图纸

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

6.《建筑装修装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001)

第二章工程概况

1.1工程概况

黑墨营厂区产品研发中心及南维柯车桥车间环保搬迁技术改造项目车桥分公司联合厂房由南京汽车集团有限公司投资开发新建,工程地点位于南京市江宁区天元东路与104国道交汇处,占地面积31146.45平方米,总建筑面积31558.18平方米,建筑高度14.15米(室外地面至女儿墙/檐口高度),厂房为一层钢结构网架,室内外辅房为一至三层框架结构,基础形式为独立基础。建筑防火等级:一级,屋面防水等级:一级。设计使用年限:50年以上。抗震设防烈度:7度。

1.2地坪概况

耐磨地面:车间厂房地坪

防静电环氧树脂地面:涂装工段、充电区

水泥基自流平地面:厂房内空调机房

环氧树脂地坪:外检办公室、办公室、齿轮检测室、探伤室、三坐标测量室、计量室、道具预调室、砂轮房、工具间、理化室

细石混凝土地坪:卸货棚1、2、3

1.3墙面概况

乳胶漆墙面:车桥辅房外墙

一般抹灰墙面:内隔墙

轻钢龙骨隔墙:总经理室、高级经理室、会议室、接待室、备餐间、收碗间、蒸饭间、点心间、涂装工段防火墙

1.4顶棚概况

一般抹灰顶棚:无吊顶房间、楼梯间、出屋面楼梯间

1.5门窗概况

电动排烟天窗、电动通风天窗:厂房屋面

其他门窗:厂房、室内辅房一、室内辅房二、车桥辅房

1.6其他装饰装修概况

水泥砂浆踢脚线(环氧树脂踢脚线):车桥辅房(室内辅房)

金属扶手、栏杆:楼梯、楼梯间

第三章施工部署

3.1 施工组织

3.1.1施工部署原则

为保证装修工程在施工过程中做到有组织、按部署顺利开展,使装修工程施工自始至终的有序进行,我们建立并明确组织构架,建立统一的项目指挥系统,公司将以项管中心和本工程项目管理部,“两个层面”,负责本工程的施工技术、质量、进度、安全、材料、文明施工等总体管理,公司分管领导及技术负责人统一指挥,直接协助项目部完成在装饰工程施工过程中各环节的协调工作,确保工程质量和施工进度。为确保本装饰工程“优质、高效、安全、文明”的有序进行,明确以下要点为施工部署和施工方案的制定原则:

1、在满足工程质量目标与工期要求的前提下,根据本工程的具体情况,重点抓好“优质、高效、安全、文明、环保”等五点,确保本工程顺利进行。

2、认真贯彻执行国家、省市及有关部门颁布的法律及规范,做到有法可依、执法必严、违法必究、一抓到底。

3、制定合理的施工方案、科学的技术措施、切实可行的进度计划,使施工全过程受控。

4、确定综合的或专业的施工组织,配备技术过硬的施工队伍,强大的技术力量、齐全的人员搭配、完好的机械设备。划分各施工单位的任务和施工区域,明确穿插施工的项目和施工期限。

5、组建作风硬朗、经验丰富的项目经理部,运用科学的管理模式和先进的绩效考评机制加强施工管理。

6、确保材料、物质的供应与施工开展的密切配合。做好材料堆放和安全文明施工管理。

7、协调好与业主、设计、监理及各施工单位之间的关系,做到积极主动热情为相关单位提供尽可能的便利条件。

8、充分运用现代网络技术,加强电脑辅助管理,合理调度各类资源,实现项目的动态管理。

3.1.2劳动力投入计划

计划抹灰工程投入一个施工班组、乳胶漆、保温、门窗投入一个施工班组、厂

房地坪投入一个施工班组,根据施工进度计划的安排、施工作业段的划分、工程量的大小、工程质量的要求,本阶段地坪施工劳动力安排如下:具体配置见表3.1.2-1

表3.1.2-1主要工种劳动力计划表

3.1.3拟投入的主要物资计划

根据设计施工图中提及的主要材料、对现场施工中将用到的材料数量进行统计,以及施工进度计划,制定详细的材料进场计划,确保各项材料按施工进度计划提前进场。确保工程成本及进度的有效控制,合理的指导和安排现场组织施工。

表3.1.3-1主要物资投入计划表

表3.1.3-2主要机械投入计划表

3.2 施工准备

3.2.1技术准备

1、仔细进行施工图纸、设计变更会审。保证施工图纸、设计变更齐全,确保施工现场不出现返工的现象。组织所属管理人员认真学习规范、图纸操作要点,熟悉本工程的施工特点和要求、并对作业人员进行详细的施工技术交底。

2、综合结构、建筑、设备、电气图纸,全面考虑施工顺序及施工穿插作业,避免专业施工的剔凿,地坪施工前办理好地面基层隐检手续和水电、设备安装等相关专业会签。

3、大面积装修施工前,先进行样板施工,经监理和设计单位确认后进行大面积施工并同时确定质量验收标准。

3.2.2 材料准备

1、施工前由相关工长配合技术部提出材料用量进场计划,材料部门提前三天

组织所用的材料进场,并及时向试验员出具材料检验通知单。

2、所有进场材料必须有出厂合格证,并按规定进行见证取样送检工作。

3、材料要求:

a、混凝土:混凝土采用商品砼输送,施工时做好混凝土的试块留置。

b、钢筋:运至现场的钢材,其品种、规格、牌号、质量等级均应符合设计要求,进厂时应有出厂质量证明或厂家的试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志,且与报告单中批号吻合,否则不得进场。

c、抹灰材料、乳胶漆、墙体材料和环氧地坪漆必须符合相关设计要求与质量验收标准。

3.3 机具设备及作业条件

1、常用机具设备有:输送泵、平板振捣器、圆盘磨光机、水泥镘光机、2m刮杠、6m刮杠、小推车、木抹子、铁锨、铁抹子、水准仪、橡皮管、切割机等。

2、施工前,结构工程已经通过监理和各专业验收,并办完验收手续,钢柱上弹出+50cm水平线,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

3、预埋在地坪内的水暖、电气及其它设备管线已安装验收完毕。

4、主体结构验收完毕。

5、施工前应作好样板间,经验收达到标准要求后方可正式大面开展。

3.4 交叉施工的原则及措施

装饰施工期间,与机电安装等工序穿插多,相互牵制大。施工之前现场管理部门一定要确定各工序交叉顺序,绘制工序流程图。施工中各工序要相互协调配合,做好工序交接和成品保护,以使工程顺利进行,以免出现误工、返工现象。

装饰施工与水电通风安装之间的交叉施工,向来是工程施工中最尖锐的交叉矛盾,初装工作与水电安装交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约、相互破坏的不利局面。土建与水电的交叉问题是一切交叉中的重点,必须重点解决,解决此矛盾的原则:

1、水电暖安装进度必须服从总控进度计划,选择合理的穿插时机,要在现场部门统一的协调指挥下施工。

2、明确责任,做好交接手续。

3、建立固定的协调制度。

4、一切从大局出发,互谅互让,土建施工要为水电通风安装创造条件,水电

通风安装要注意对土建成品及半成品的保护,土建施工过程中也要注意对水电暖专业成品的完善保护。

3.5 装饰装修进度计划

开始施工时间:2016年4月15日

施工完成时间:2016年5月20日

3.6 保证工期措施

1、由于本工程工期非常紧,因此所有工作都必须做到前头,达到预见性和提前性,计划安排应周密严谨。根据总工期控制编排周、月生产进度计划,并在过程中随时检核调整。所有的材料、机械、劳动力必须提前部署安排。

2、技术部门提前编制技术方案、作业指导书和技术交底,并加强施工过程图纸审核及与生产部门经常交流,及时办理工程洽商,排除技术障碍,为工程顺利进展创造条件。

3、认真做好材料的计划与管理。及时、准确的做好采购计划,并保证供应,满足施工要求。

4、各专业工种之间要紧密配合,合理快速穿插施工。

5、加强施工过程管理,工长、质量员严格监督检查全部施工过程环节,及时纠正错误,避免返工,做到施工质量一次成优。

第四章施工的主要方法及措施

4.1 耐磨地坪(见地坪专项施工方案)

4.2防静电环氧树脂地面(见地坪专项施工方案)

4.3自流平地面

(1)施工工艺

基层处理→刷水泥浆一道、浇捣细石混凝土垫层→刷底涂→搅拌→浇筑与整平→养护。

(2)施工方法

①基层处理

混凝土基面必须干净坚固,无油脂或任何松散材料。如果混凝土表面有缺陷或者存在浮浆层,则必须用适当的机械方法将其清除,直至露出坚固的表面,再除尘和用水清洗。如果基面上有油渍,可使用化学清洗剂处理,然后用干净的水冲洗。

②刷水泥浆一道、浇捣细石混凝土垫层

将基层全面清扫干净,然后用与垫层混凝土标号相同的水泥浆扫浆,随扫随浇垫层混凝土。混凝土须全仓振捣密实,用平板振动器振捣,边部用振动棒配合捣实。

③刷底涂

基面上必须刷上底涂以防止自流平出现空洞和针眼。底涂一般在基面上刷两次。刷底涂之前应确保基面无明水,均匀涂刷一遍底涂料,至表面表干时涂刷第二遍,等底涂干后才能浇筑自流平材料。

④搅拌

将干粉按比例与水混合搅拌,搅拌后物料需一次用完,搅拌方法为边搅拌边加干粉于水中,搅拌后静止一分钟,然后再搅拌成均匀无团的浆状备用。

如果采用手工操作,每次需搅拌整包自流平材料。将称量好的用水量置于干净的搅拌桶内,开动电动搅拌器,徐徐加入整包自流平材料,持续均匀地搅拌3~5分钟。搅拌必须确保形成稠度均匀、无结块的流态浆体,并检查浆体的流动性能。

施工时应注意要有足够的搅拌能力以确保浇筑能够连续进行。

⑤、浇筑与整平

浇筑前必须确保基面上无积存的底涂乳液。由于基面是新浇C20垫层混凝土,则需在强度达到20Mpa以上时才可以进行自流平施工。

水泥自流平砂浆施工前,需要根据作业面宽度及现场条件设置施工缝。水泥自流平施工作业面宽度一般不要超过6~8米。施工段可以采用泡沫橡胶条分隔,粘贴泡沫橡胶条前应放线定位。

大面积施工应用泵送,如果不得不用手工施工,则应事先分区以保证一次性连续浇筑完整个区域。

将搅拌好的流态自流平材料在可施工时间内浇筑到基面上并完成放气滚轧工序。应浇筑成条状,并确保现浇条与上一条能流态地融合在一起。浇筑的条状自流平材料应达到设计厚度。

施工人员可穿穿钉鞋迅速用放气滚筒滚轧浇筑过的自流平地面以排出搅拌时带入的空气,避免气泡、麻面及条与条之间的接口高差。用过的工具和设备应及时用水清洗。

在自流平地面施工结束24小时后,可以用切割机在基层混凝土结构的伸缩缝处切出3mm的伸缩缝,将切割好的伸缩缝清理干净,用弹性密封胶密封填充。

⑥养护及成品保护

自流平施工完成后,应及时做好成品保护,必须封闭现场,24h内严禁行走和冲击。

通常不需要养护,但如果环境温度很高、低温、空气干燥等情况则需进行养护,将塑料膜罩在刚硬化的自流平表面上养护两天。硬化后可浇水或用湿麻袋、草帘等覆盖,一般养护1~3天。

4.4环氧树脂地面

(1)施工工艺

基面打磨、清洁→裂缝修补→涂刷防水层→涂刷环氧封闭底漆1遍→批刮环氧砂浆2遍→批刮腻子1遍→打磨,吸尘→涂刷色漆2遍→清理维护,地坪养护(2)施工方法

1.基面处理:

A.采用高效能专业地面研磨机能有效平均地接触被处理基面,粗金钢砂方块磨头能均匀的将被处理基面的疏松层清除,并同时起拉毛作用,形成粗糙接触面,增大粘接面,使环氧树脂底涂与混凝土基面的粘接更牢固。

B.清洁、检查基底:对基面清扫或吸尘干净后,检查基底有无裂缝、空壳,如有,则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补,清理时不可野蛮敲打,以免敲松边上的基层。

2.环氧封闭底漆:

A.滚涂环氧封闭底涂漆一遍:将已调配好的环氧树脂高渗透底漆,用滚筒滚涂的方法均匀涂于刚性防水层上。环氧封闭底漆作用在于封闭地表的的孔隙,增强地面与其后序的粘结力。

B.底涂总厚度为0.1-0.2mm

3.中涂铺设环氧树脂砂浆

A.中涂一遍施工:将按比例调配好的中涂环氧树脂漆与50-100目的石英砂用搅拌器搅拌均匀,用手工批刮方式进行施工。

B.中涂二遍施工:将按比例调配好的中涂环氧树脂与100-200目的石英砂用搅拌器混合均匀,用手工批刮方式进行施工。

C.用专用打磨机打磨砂浆层,使其表面平整,后将灰尘清除干净。

D.中涂总厚度1.2-1.5mm

4. 批刮腻子:

A.将按比例调配好的中涂环氧树脂漆与石英粉用搅拌器混合均匀,用手工批刮方式进行施工。

B.用专用打磨机打磨腻子层,使其表面平整,后将灰尘清除干净。

C.总厚度0.2-0.3mm

5.环氧树脂面漆

A.底涂封闭层面固化后,需打磨修饰平整并吸尘干净,在确保封闭的表面平整,清洁,干燥,无气孔时,可进行面涂.

B.施工前先将A组分充分搅拌均匀后,与B组分按比例混合,充分搅拌3~5分钟,既可施工。

C.本产品经实验证明已有足够的施工适应性,不应随便添加任何溶剂及稀释剂,如要添加请使用配套稀释剂及按本公司推荐添加量使用。

D.请按设计厚度及材料密度计算单位面积用料量,滚涂或刷涂施工,根据施工用量分2道用滚筒滚均匀。

E.本产品在25℃时可使用时间为30分钟左右,请根据实际使用时的温度及施

工进度确定每一次的配料量,配好的材料必须一次性用完,剩余的A/B组分必须密封保存。

F.总厚度0.3-0.4mm

6.现场清理维护、地坪养护

A. 面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场,严密封闭保护完成饰面。

B.至少72小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙等垃圾物品。

C.漆膜完全固化一般需7天时间,期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

4.5细石混凝土地面

(1)施工流程

(2)施工方法

①处理基层:

基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。墙面和顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上拌制砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;墙角、管根、门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;楼板表面的油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。清理完后要根据标高线检查细石混凝土的厚度,防止地面过簿而产生空鼓开裂。基层清理是防止地面空鼓的重要工序,一定要认真做好。

②洒水润湿:提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地

面湿润,但无积水。

③刷素水泥浆:浇灌细石混凝土前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:0.4~

0.45(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干

现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。

④冲筋贴灰饼:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应该冲筋(间距

1.5m);有地漏的房间要在地漏四周做出5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。

⑤浇筑细石混凝土:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,一般为1:2:3(体积比),坍落度应不大于20mm;并应每500平方米制作一组试块,不足500平方米时,也制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土填补,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。

⑥撒水泥沙子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=l:l),均匀地撤在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。

⑦第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。

⑧第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,将面层的凹坑砂眼和脚印压平。要求不漏压,平面出光。地面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要认真操作。

⑨第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。

⑩养护:面层抹压完24h后,及时洒水进行养护,每天浇水2次,至少连续养护7d后方准上人。(养护期间房间应封闭,禁止进入)养护要及时、认真,严格按工艺要求进行养护。若为分隔缝地面,在撒水泥砂子干灰面过杠和木抹子搓平以后,应在地面弹线,用铁抹子在弹线两侧各20cm宽范围内抹压一遍,再用溜缝袜子划缝;以后随大面压光时沿分隔缝用溜缝抹子抹压两遍,然后交活。

4.6一般抹灰墙面

(1)工艺流程

基层处理→浇水润湿→找规矩→做灰饼→冲筋→底层抹灰→面层抹灰→浇水

养护

(2)施工方法

1、基层处理:

1.1凸出部位墙体打錾,凹陷部位墙体用1:

2.5水泥砂浆找平。

1.2将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净,提前1~2天浇水润湿。

1.3如砖墙有泛霜现象,需先将泛霜部分冲洗掉,过3~4天重新浇水,直到墙体不再泛霜为止。

1.4基层为混凝土墙时,增加凿毛,刷界面剂两道工序。

2、浇水润湿:在开始粉刷前,在已经做过基层处理的砖墙上少量洒水,避免刮糙时砂浆失水,强度降低。

3、找规矩:

(1)从长墙方向顶端向下吊垂直,确定两点后弹控制线。

(2)以长方向控制线为依据,根据勾股定理套方,弹出短墙方向控制线。

(3)用卷尺度量,弹出另外两条控制线。

4、做灰饼

(1)在砖墙两端,距阴角100~200mm处根据控制线定好灰饼厚度,做两个底部基准灰饼。

(2)以底部灰饼为准,用托线板定位,做出上部的基准灰饼。

(3)在4个基准灰饼上挂通线,加设中间灰饼。

5、冲筋

(1)待灰饼初凝后,在上下两个灰饼间用同强度砂浆分层抹出一根50mm宽灰条,最终高度大于灰饼10mm。

(2)用大杠将标筋刮至与灰饼同平。

(3)将标筋两端修成斜坡,使其与抹灰层平顺。

6、底层抹灰

(1)将参水重10%的108胶水泥浆在墙表面均匀涂刷一层(水灰比0.5),随刷随打底。

(2)底层抹灰厚度5mm左右,操作时用铁抹子用力将砂浆挤入砖墙细小缝隙中。

(3)用刮尺将砂浆刮抹平顺,再用木抹子压实、搓毛。

7、面层抹灰

(1)待底部灰层六七成干时,薄薄抹一层砂浆,使之与底层砂浆连接紧密。

(2)抹子中间对准前一层抹痕,立刻开始第二层抹灰,随抹随刮平,最终粉刷

厚度以略微超过标筋为准。

(3)用大杠对照标筋将面层砂浆刮平,个别凹陷部位用砂浆补充压实,重复操作,直到表面平顺为止。

(4)用木模子将面层压实、搓平。

8、浇水养护

(1)养护时水压不宜太大,避免冲坏已粉刷前面。

(2)室内养护每天一次;受阳光直射部位每天三次,三天后一天一次,直到砂浆疙瘩用手扳不动为止。

(3)养护时严禁将水洒入预留洞口,避免下层已完成前面破坏。

4.7乳胶漆墙面

(1)施工流程

混凝土防水界面处理剂处理→50厚泡沫玻璃保温板(A级)配套粘结剂(辅以塑料膨胀螺钉和金属固定件)→复合耐碱玻纤网格布一层→5~7厚聚合物抗裂砂浆,分次批刮→弹性底涂、柔性耐水腻子→外墙涂料一底二度

(2)施工方法

1、基层处理

1.1基层墙体经验收合格达到国家标准,表面平整度不大于5mm(2m靠尺)。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。

1.2基层表面应清洁,无油污、脱模剂、风化物、污垢、泥土等其他妨碍粘结的材料。必要时用高压水冲洗,化学清洗、打磨、喷砂等方法清除污物。

2、粘结保温板

2.1粘结保温板前,在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度;并首先进行系统的起端和终端的翻包或包边施工。

2.2在经平整处理的外墙面上沿距散水标高20mm的位置用墨线弹出水平线;当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出保温板粘结位置,并应视墙面洞口分布进行保温板排板、基层上弹线,保温板应由勒脚部位开始,自上而下,沿水平方向铺设粘结。

2.3保温板粘结宜采用点框法:沿保温板周围用不锈钢抹子涂抹宽50mm,厚10mm 配制好的粘结砂浆带。当采用标准尺寸聚苯板时,尚应在板面中间部均匀布置8个

粘结点,每点直径不小于140mm,胶厚10mm,中心距200mm,当采用非标准尺寸的保温板时,板中间部位涂抹的胶粘剂一般为4-6个点,涂料饰面粘结面积不小于40%。

2.4抹完粘结砂浆后,根据事先拉好的板上口线,立即将板粘结上墙,粘结时应轻轻的柔压,并用靠尺检查与相临板面的平整度,若发现不平,可用靠尺轻轻敲打,并将挤出部分多余砂浆刮去,且在粘结保温板时,一般从勒脚部位开始,自上而下,沿水平方向铺设粘贴,竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度,严格控制相邻板间的拼缝(拼缝不宜大于1mm),拼缝应拼严。板间高差应不大于1.5mm,否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平整,打磨后清理表面漂浮颗粒和灰尘。门窗洞口四角部位的EPS板应采用整块EPS板切割成型,不得拼接。接缝距四角距离应至少200mm。

2.5局部不规则处粘贴保温板可现场裁切,但必须注意切口与板间垂直。整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的保温板。门窗口内壁面贴保温板,其厚度视门窗框与洞口间隙大小定,一般不宜小于20mm。粘贴保温板的工作两人为一组,一人裁板抹砂浆,一人安装调整,且粘贴应从阳角部位开始,逐渐向中段进行,确保角部保温板的顺直,非整板应留在中段。

3、安装锚栓

3.1饰面层为涂料饰面时,应采用锚栓加固,每平方米不宜少于3个。锚栓在聚苯板粘贴24小时后进行安装,锚栓安装时按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10mm,钻入基层墙体的深度不小于30mm要求,以确保牢固可靠,不同的基层墙体锚固深度不同。

3.2自攻螺钉应挤紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与保温板表面齐平或略拧入些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。

4、抹面层施工工艺

4.1底层罩面抗裂砂浆施工前,应先检查保温板的平整度及垂直度,若局部不平整,对于高出部位用砂纸打磨,对于低出部位用抹面砂浆找平,窗台及窗套不平部位抹抹面砂浆找平。

4.2采用网格布铺设做法如下:

(1)底层罩面抗裂砂浆搅拌均匀后,用铁抹子、托灰板等工具抹在保温板上,厚度以2-3mm为宜,并用抹子轻赶匀、刮平,使其平整均匀(面积略大于一块网格

布范围),立即铺贴网格布(网格布长边方向毛边事先裁去)然后轻轻将网格布压入面层砂浆内,待胶浆干硬至可碰时,再刮上一层面层罩面抗裂砂浆(以全部覆盖玻纤网为宜),使玻纤网约处于两道胶浆中的中间部位偏外2/3处。网格布铺设时应扯平、竖铺、不得起皱。

(2)玻纤网铺贴时,应严格控制搭接、门窗洞口、墙体转角等特殊部位的处理方法。遇到搭接时,搭接长度必须满足横向不少于100mm,纵向不少于80mm的要求。当遇到洞口时,应在洞口四角处沿45度方向补贴一块标准网(300×200),以防止开裂。

(3)在转角部位,标准网应是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,加强网应顶角对接布置。

(4)首层墙面应加铺一层玻纤网,铺设时应加抹一道抹面砂浆。

5)抹面砂浆施工间歇应在自然断开处,以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿,第一道抹面砂浆不应完全覆盖已铺好的玻纤网,需与玻纤网、每一道抹面胶浆形成台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm。抹面胶浆和玻纤网铺设完毕后,不得揉动,静置养护不小于24小时,才可进行下一道工序的施工。对已完工的部分,应采取适当保护措施,避免雨水的渗透和冲刷。

5、饰面层涂料的施工

5.1施工前,首先检查抹面砂浆上是否有抹子抹痕,玻纤网是否全部嵌入,然后修补抹面砂浆的缺陷或凹凸不平处,并用细砂纸打磨一遍。

5.2刷弹性涂料:在抗裂砂浆施工2小时后刷弹性底涂,使其表面形成防水透气层。

5.3刮柔性腻子:在抗裂砂浆层基本干燥后,刮柔性腻子,用镘刀或刮板批刮,一般刮两遍,使其表面平整光洁,批刮柔性腻子应不漏底、不漏刮、不留接缝,完全覆盖表面,带柔性腻子完全干固后,即可进行面层涂料的施工。

5.4外饰面面层的施工应从墙顶端开始,从上而下进行。

4.8轻钢龙骨隔墙

(1)施工流程

放线一安装沿顶、地龙骨-安装门窗框一分档安装竖龙骨一安装横龙骨一安装管线与设备-安装石膏板(两面)-接缝及面层处理-细部处理

(2)施工方法

1放线:

根据设计施工图,在地面或墙垫上测设隔墙位置线、门窗洞口边框线和墙顶龙骨位置边线。

2安装沿顶、地龙骨:

按墙顶龙骨位置边线,安装顶龙骨和地龙骨。安装时一般用射钉或金属膨胀螺栓固定于主体结构上,其固定间距不大于600mm。

3门窗开洞制作

3.1沿地横龙骨在门洞位置断开。

3.2在门、窗洞两侧位置竖立附加竖龙骨,开口背向门、窗洞。

3.3在门、窗洞上樘用横龙骨制作,在它与上横龙骨间插入竖龙骨(如门、窗宽大于1800mm应采取加固措施),其间距应与隔墙的其它竖龙骨保持一致间距。窗洞下樘处理同上。

4分档安装竖龙骨:

按门窗位置进行竖龙骨分档。竖龙骨中心距尺寸一般为400mm,600mm。当分档在不足模数板块时,应避开门窗框边第一块板的位置,使破边石膏板不在靠近门窗边框处。安装时,按分档位置将竖龙骨上下两端插入沿顶、地龙骨内,为插入方便,竖龙骨长度可较上下龙骨间距短5mm,调整垂直。靠墙、柱的边龙骨除与沿顶、地龙骨用抽芯铆钉固定外,还需用金属膨胀或射钉与墙、柱固定,钉距一般为900mm。竖龙骨与沿顶、地龙骨固定时,抽芯铆钉每面不少于三颗,品字型排列,双面固定。

5安装横向龙骨:

根据设计要求布置横向龙骨。C100、C75龙谷使用贯通式横向龙骨,若高度小于3m应不少于一道;3-5m之间设两道;大于5m设三道横向龙骨。横龙骨和竖龙骨之间不宜先行固定,在石膏板安装时可适当调整,从而适合石膏板尺寸的允许误差。在龙骨一侧安装一层石膏板,目的在于先固定龙骨位置。龙骨位置随石膏板安装可进行局部调整。横龙骨和竖龙骨如需固定,可随石膏板安装同时进行。

6安装管线与设备:

安装墙体内水、电管线和设备时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。要求固定牢固,并采取局部加强措施。

7安装石膏板

7.1石膏板安装前应检查龙骨的安装质量;

门、窗框位置及加固是否符合设计及构造要求;龙骨间距是否符合石膏板的宽度模数,并办理隐检手续。水电设备需系统试验合格后办理交接手续。

7.2从门口处开始安装一侧的石膏板,无门洞口的墙体由墙的一端开始。石膏板竖向铺设,长边接缝落在竖向龙骨上。石膏板边应位于竖龙骨的中央,石膏板同龙骨的重叠宽度应不小于15mm。

7.3石膏板用自攻螺钉固定到龙骨上,板边钉距不应大于200mm,板中间钉距不应大于300mm,自攻螺丝距板纸包边10~15mm为宜,距切断边15~20mm为宜。沿板边螺丝间距200mm为宜,板中螺丝间距300mm为宜。

7.4自攻螺钉紧固时,石膏板必须与龙骨贴平贴紧。安装石膏板时,应从板的中部向长边及短边固定,钉头稍埋人板内,自攻螺丝应陷入石膏板表面0.5mm~1mm 深度为宜,且不应切断面纸,暴露石膏。

7.5安装墙体内防火歌声岩棉填充材料,与另一侧石膏板同时进行安装填入,填充材料应铺满、铺平。

7.6安装墙体另一侧石膏板:安装方法同第一侧石膏板,接缝应与第一侧面板缝错开,拼缝不得放在同一根龙骨上。

7.7双层石膏板墙面安装:第二层板的固定方法与第一层相同,但第二层的接缝应与第一层错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。

8接缝及面层处理:

隔墙石膏板之间的接缝一般做平缝,并按以下程序处理:

8.1拌制嵌缝膏FG180,拌和后静置15分钟,开始进行嵌缝处理。

8.2检查板缝是否清洁,无污物。

8.3将嵌缝膏填入板间缝隙,压抹严实,厚度以不高出板面为宜。

8.4嵌缝膏涂抹宽度自板边起应不小于50mm。

8.5将接缝纸带粘在板缝处,用抹刀刮平压实,纸带与嵌缝膏间不得有气泡。

8.6保证嵌缝纸带中线同石膏板缝中线重合,使嵌缝纸带在相邻两张石膏板上的粘贴面积相等。

8.7将接缝纸带边缘压出的嵌缝膏刮抹在纸带上,随底层嵌缝膏一起抹平压实,使纸带埋于嵌缝膏中。

8.8上述工序后静置,待其(第一道处理)凝固。(凝固时间见嵌缝膏包装上的说明)

装饰装修施工方案最终

) 最终(装饰装修施工方案. 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 录目 1、编制依据: (4) 2、工程概况: (4) 2.1、总体概况 (4) 2.2、建筑概况 (4) 3、施工准备: (6)

3.1、技术准备 (6) 3.2、材料准备 (6) 3.3、主要机具 (7) 3.4、人员安排 (7) 3.5、作业条件 (7) 4、施工管理组织机构及布置: (7) 5、主要项目施工方法: (10) 5.1、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (10) 5.2、抹灰工程 (14) 5.3、地面、楼面工程 (17) 5.4、墙面和顶棚 (24) 5.5、入户门和防火门安装 (28) 5.6、厨房、卫生间排风道安装 (30) 5.7、不采暖楼梯间内墙面的保温 (32) 5.8、外墙工程和屋面工程 (38) 第 2 页共 51 页 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 5.9、公共卫生间墙、地砖的铺贴 (38) 5.10、楼梯踏步 (40) 5.11、扶手 (41) 5.12、挡烟垂壁 (42) 5.13、散水、台阶及坡道 (43)

6、施工管理措施: (43) 6.1、质量保证措施 (43) 6.2、进度保证措施 (44) 6.3、安全保证措施 (45) 6.4、成品保护措施 (47) 6.5、消防保卫措施 (47) 6.6、降低成本措施 (50) 6.7、环境保护措施 (50) 第 3 页共 51 页 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.7、《BM轻集料隔墙砌块》(10BJZ58); 1.8、《工程做法》(08BJ1-1)。 2、工程概况:

装饰装修工程施工方案

第一章装饰装修工程施工方案 第一节施工测量 施工测量是根据建筑物的设计要求,通过现场的定位、放样、安装和检查,将设计图纸上的设计位置,标定在施工需要的作业面上,以指导施工。测量工作的质量直接影响到建筑物的尺寸和位置,对能否按设计施工,起到极为重要的作用。 (一)测量仪器及人员 现场配置一个2人放线小组,配备J2经纬仪一台,S3水准仪一台,吊线锤两个,50m卷尺两把、5m卷尺两把及放线相关的墨斗等。 (二)建筑平面网的测设 (1)以规划局划定的红线地形图为依据,用给定的定位座标轴交点采用直角坐标法测设出矩形轴线控制网,并用外控法加以控制测量。 (三)标高控制 1、为保证标高引测的准确性,在建筑物周围采用附合测法测设10个半永久性标高控制点,使其在施工过程中避免采用转点法引用标高,而产生较大误差。引测误差小于±20 mm(L为测线长度,以km为单位)。 2、标高传递采用锤球悬吊钢尺后用S3水准仪将控制点标高传至施工面,然后借用5m塔尺和S3水准仪将此标高加密,保证施工层标高测量偏差小于3mm。 3、结构施工拆模后,在建筑物边柱上测设1m高控制线,并用油漆作醒目标志,以便今后施工其它分部时需用。

(四)保证测量精度的措施 1、严格按企业质保手册中仪器、设备的控制程序,作好经纬仪、水平仪及钢尺的检校、试验,确保仪器使用中处于正常工作状态。 2、成立专门的测量小组,仪器定人操作,定人保管。 3、在测量施工过程中,应对仪器实行可靠的监护,避免不相关的人员私自动仪器而影响测量精度。 4、坚持换手复核制度和公司检查制度,保证工程放线质量。 第二节外墙涂料 一、施工条件 1、外墙弹性中涂和外墙高弹罩面漆其配套底漆施工要求如下: 2、基层表面温度在5℃~35℃范围内,天气晴好无雨的条件下施工 3、严禁在温度低于5℃或湿度大于85%特别是雨天施工。 4、基层要求干燥养护时间充分,基层含水率≤10%,碱性PH<10,表面无油类及其它化学品的污染。在此施工季节,本工程的基层粉刷完毕经正常养护,干燥14天以后的墙面可以满足以上要求。 5、底漆基层达到要求,雨后基层应至少干燥24小时以上,方可施工。施工后4小时内不得被雨淋。 6、底漆施工3小时后可刷中涂,施工后12小时内不得淋雨。 7、中涂施工14小时后,可刷面涂。施工后4小时内不得淋雨。

装饰装修工程专项施工方案

装饰装修工程专项施工方案 一、施工说明 本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点: 装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。 组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。 按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。 二、外墙施工 1、高级涂料施工 外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。 1)、基层要求: A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。 B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。 C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。 D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。 2)、施工要点: A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。 B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。 C、阴雨天应停止施工。

装饰装修施工组织设计方案

十、装饰装修工程施工方案 (一)装饰装修工程 1.编制依据 1.1北京××工程施工图纸; 1.2北京××工程施工组织设计; 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327—2001) 1.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) 2 装饰装修工程概况 2.1 外檐装饰 外墙面为弹涂浅粉色涂料,+6.50m以下至室外地坪为仿蘑菇石饰面板。外窗为塑料钢窗。 2.2 室内装饰 墙面——除厨房、卫生间为釉面砖外,全部为白色耐水腻子,12cm高蓝色踢脚板; 地面——除厨房、卫生间为地砖外,全部为细石砼水泥压光; 顶棚——除间道为矿棉吸音板吊顶板外,其他全部刮白耐水腻子。 2.3 装饰工程特点 本工程装饰材料档次中档,因此材料本身的质量,尤其在规格、尺寸、颜色、一致性上,从以往经验看,比较难于控制。 本工程的质量目标为“长城杯”工程,目前结构尺寸、外观观感控制已达到预控目标,因此,装饰工程质量,必须克服材料本身带来的施工难度,达到“粗粮细做”,保证观感和实测达到质量预控的目标。 另外,装饰工程施工期比较紧,需合理安排各分包及各专业,保证进度。 3.施工部署 3.1装修工程主要分项施工顺序

门窗立口细石砼地面局部墙面抹灰厨房、卫生间墙、地面瓷砖墙面顶面刮腻子木门油漆楼梯间墙面刮腻子验收 3.2室外装修 屋面工程 外沿作保温外窗立口外沿涂料 +6.50m以下贴仿蘑菇石塑钢窗安装一窗口密封胶散水台阶验收 3.3 施工进度计划安排 装修工程开始时间在××年××月上旬开始,计划××月中旬竣工.各专业穿插进行施工,总装修时间为××天左右。 4.施工准备 4.1 劳动组织 抹灰工180人 混凝土工20人 木工30人 油工140人 其它20人 4.2 机械设备 外用电梯 3 台 搅拌机2台 电锯1台 电刨1台 冲击钻2把 喷浆机2套 石材切割机2台

装饰装修工程施工方案新大全

目录第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施

第一章施工方案与技术措施 1.1 工程简介 1.1.1 项目名称:湖南省民政厅二楼档案库房、三楼大会议室、五楼减灾救灾应急指挥中心及会议室改造项目。 1.1.2 建设地点:长沙市东风路276号。 1.1.3 规模:该项目建筑面积约1650平方米(其中:减灾救灾应急指挥 为实现上述施工管理目标在全公司范围内选派具有类似工程施工经验的项目经理和项目作业班子人员进驻现场进行施工,以严肃履行公司与业主合同为宗旨,项目经理全面负责工程的质量、进度、资金控制,督促安全生产、文明管理及内外施工生产协调。 1.4 项目组织机构及各部门职责 :

原则进行选聘;对于企业紧缺的少数专业技术管理人员,也可向社会招聘。项目配备具有专业职称的工程技术人员、经济管理人员、高级技师等业务人员。项目经理部政工人员的配备,按照有关文件规定执行。 2、项目经理部的各类业务管理人员除直接接受项目经理的领导,按岗位经济责任制合同实施项目管理外,还应按岗位工作标准的要求,接受主管职能部门的业务指导与监督。

1.5 施工目标 1、质量目标—达到《工程施工质量验收规范》的合格工程标准。 2、接到建设方开工通知60个工作日内完成。 3、安全目标--施工现场安全合格率100%,确保施工现场无任何机械、火灾及人员伤亡事故,确保本工程为安全优良工程。 4、文明目标--维护周边环境,施工期间,控制好排污、噪声,协调 2.1 施工准备 1、劳动力组织准备 (1)施工组织管理机构:以项目经理为首组成精干高效的项目现场管理班子,项目管理班子,从刚施工完类似工程施工的管理班子中选用。 (2)挑选优秀的施工班组 挑选精兵强将进场施工,投入本工程的生产班组从参加过类似工程

楼地面装饰装修工程专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备及要求 (3) 四、施工工艺 (4) 五、应注意的质量控制问题 (6) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (9) 楼地面装饰装修工程专项施工方案

一、编制依据 1.1 设计施工图纸 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 1.3《工程建设标准强制性条文》 二、工程概况 1、简介 本工程为XXXXX楼,位于XXXXX。地下二层,地上一、二单元为三十层,三单元为二十八层。地下室二层层高3.6米,地下室一层层高2.19米。地上部分一至二层层高为3.15米,三至三十层层高为2.95米。建筑面积为27345.14平方米。室内外高差0.45米,建筑总高度89.5米,最大高度93.7米。 2、概况 本工程楼地面做法共有四大类,分别为细石混凝土楼(地)面,地砖楼(地)面,水泥砂浆楼面,以及低温辐射采暖楼面(详见地暖专项施工方案),各类地面具体做法如下表:

本方案主要对地砖楼(地)面进行方案设计,在质量控制措施方面对细石混凝土及水泥砂浆楼(地)面做法进行重点说明。 三、施工准备及要求 3.1、施工前,技术、生产部门管理人员详细看设计图纸及有关施工规范,编写安全技术交底,下发至劳务管理人员,必须经劳务管理人员阅读签字后,确保按图纸设计及规范正确施工; 3.2、所需原材料必须提供原材质量合格证书及检验报告方可进场;

3.3、试验员经监理人员见证取样送检,复试报告合格后,方可用于工程上,否则清退出场; 3.4地砖的技术等级,光泽度,外观质量符合设计要求和规范要求。 3.5地砖有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷的严禁使用。 3.6大面积施工前必须进行样板施工,镶贴必须牢固,无空鼓、裂缝现象。表面平整,砖缝均匀一致。 地砖饰面工程质量的允许偏差 四、施工工艺 4.1首先应弹出建筑50线,房间要实测实量。找出有效数据,房间必须方正。在地坪上弹出方正线。对砖的排距作到心中有数,合理施工。 4.2工艺流程

装饰装修施工方案总

滨 湖 城 装修施工方案

目录 一、工程概况 (3) 1、概述 (3) 2、工程特点 (3) 二、施工部署 (3) 1、技术准备 (3) 2、材料准备 (3) 3、人口准备 (3) 4、编辑依据 (3) 三、装饰装修及安装工程施工方法及技术措施 (3) (一)抹灰 (3) (二)地面 (4) (三)吊顶 (7) (四)轻质隔墙 (8) (五)墙砖 (10) (六)涂料涂饰 (11) (七)卫生洁具安装 (11) (八)工种配合及施工准备 (12) 四、施工进度计划表及工期质量保证措施 (13) (一)施工进度计划表 (13) (二)工期保证措施 (13) 五、工程质量保证措施 (14) 六、工程安全施工保证措施 (16)

一、工程概况 1、概述 滨湖城由简阳嘉顺房地产开发有限公司开发,地址位于简阳市石盘镇成简快速路旁,占地100亩,项目分为三期开发,第一期为1#、3#、18#,第二期为5#、6#、7#、15#、16#、17#,第三期为8#、9#、10#、11#、12#、13#。 滨湖城精装项目装修范围为墙面砖,地面砖、天花吊顶、墙体刮石膏腻子等装修工程;水电安装包括线路、管道等安装。 2、工程特点 工期紧、质量要求高,工程量大,且质量要求需达到合格工程。 二、施工部署 本工程工期特别紧急,工程质量标准高,安全文明施工要求高,因此我公司将其列为“第一重点工程”,按“建筑工程十六方针的指导”——以“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”——进行实施,在装饰装修工程施工中充分考虑各方面的影响因素,充分酝酿施工任务、人力、资源、时间、空间的总体布局,做好各项施工管理的统筹协调工作,从而在保证工程质量、安全文明施工及环境保护的前提下,按期完成本工程的施工任务。 1、技术准备 编制日、旬、月施工进度计划,编制各项材料进场计划。根据施工图纸,计算分部分项工程量,计算所需要材料的详细数量、各工种人员的数量,做出详尽的进度计划和供应计划。 建筑材料进场后,应进行各项材料的试验、检验,制定试验计划,并均应在开工前实施,以保证工程有条不紊地进行。 2、材料准备 根据施工进度计划和施工预算的装饰材料分析,拟定加工及定货计划。各种装饰材料均应根据实际情况编制各项材料计划表,分批进场。装饰材料进场后,按规定地点和方式储存或堆放。对各种材料的入库,保管和出库制订完善的管理办法,同时加强防盗、防火的管理。

装饰装修施工方案(最终)52043

张坊镇南白岱村永久避险 安置房工程 装修工程施工方案 编制人: 审核人: 北京龙建集团有限公司

目录 1、编制依据: (3) 2、工程概况: (4) 2.1、总体概况 (4) 2.2、建筑概况 (4) 3、施工准备: (5) 3.1、技术准备 (5) 3.2、材料准备 (5) 3.3、主要机具 (6) 3.4、人员安排 (6) 3.5、作业条件 (6) 4、施工管理组织机构及布置: (7) 5、主要项目施工方法:装饰工程 (9) 5.3、地面、楼面工程 (12) 5.4、墙面和顶棚 (16) 5.5、入户门和防火门安装 (19) 5.6、外墙面的保温 (21) 5.8、卫生间墙、地砖的铺贴 (23) 5.9、楼梯踏步 (24) 5.10、扶手 (25) 5.11、散水、台阶 (25) 6、施工管理措施: (26) 6.1、质量保证措施 (26) 6.2、进度保证措施 (27)

6.3、安全保证措施 (28) 6.4、成品保护措施 (29) 6.5、消防保卫措施 (30) 6.6、降低成本措施 (32) 6.7、环境保护措施 (33)

1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-2001 厨房厕浴间防水工程技术规程DBJ 41/T079-2007 建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2002 建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2006 建设工程施工现场供用电安全规范GB 50194-93 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430-2007 建筑内部装修防火施工及验收规范GB 50354-2005 建筑内部装修设计防火规范GB 50222-95 给水排水制图标准GB/T 50106-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325-2001 建设工程项目管理规范GB/T 50326 建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ 164-2008 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002 建筑地基处理技术规范JGJ 79-91 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002 建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ 126-2000 《建筑防水工程施工工艺标准》

房屋建筑工程装饰装修施工方案

厦门外国语学校石狮分校工程 装 修 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及说明 (4) 三、主要子分部、分项工程施工方法 (4) (一)、楼地面工程 (5) 1、水泥砂浆面层 (5) 2、800*800、600*600玻化砖镶贴工程 (5) 3、600*600、300*300屋面、屋面、厨房、卫生间防滑砖地面 (7) (2)屋面、屋面、厨房、卫生间防水要点 (7) (二)、一般抹灰工程 (8) 1、室内抹灰 (8) 2、外墙抹灰: (10) 4)允许偏差详见室内抹灰允许偏差表; (11) (三)、门窗工程 (11) 1、铝合金门窗工程 (11) 2、防盗门 (13) 3、成品复合实木门、胶合板门安装工程 (15) (四)、铝扣板吊顶 (15) (五)、饰面砖 (20) 1.600*300、450*300釉面砖及600*300玻化砖墙面 (20) 2.外墙45*45马赛克 (22) (六)、涂饰 (23) 1、外墙涂料 (23) (2)施工准备 (23) 2、内墙乳胶漆墙面 (24) 一、工程概况 1、工程名称:厦门外国语学校石狮分校

2、工程地址:石狮市灵秀镇钞坑村 3、工程规模:10栋 4、计划开工日期:2015.3.20 5、计划竣工日期:2016.6.20(工期450天) 6、质量目标:省优质 7、参建单位 二、编制依据及说明 1、厦门外国语学校石狮分校施工组织设计 2、施工图、图纸会审记录及相关技术资料 3、国家现行施工规范、规程和企业标准、施工工法 《建筑工程施工质量统一验收标准》( GB50300-2014) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210-2001) 《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) 《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010) 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-2011) 装饰装修工程内容包括:施工准备、操作工艺、质量标准及成品保护等;施工时,先做样板或样板间,经各方共同检查确认后方可进行大面积施工,以保证整体装饰细部处理统一,美观协调;装饰材料一次购进,统一配料,避免色泽差异;施工后,严格成品保护措施,最后一道工序完毕后,开始逐层清扫锁门,由专人保管钥匙,以保证成品完好无损。室内粗装修在主体结构验收完进行,每层的施工顺序是。

医院装饰装修施工设计方案

易门县中医医院门诊住院综合楼建 设项目装饰工程 建筑装修装饰工程专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:云南佰业建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 一、工作方案 二、质量承诺及保证措施 三、工期保证措施 四、安全文明施工保证措施 五、廉洁管理措施及承诺 请重新编制方案目录,目录应与实际内容一致,并细致、明了,包含书签。

(1)项目名称:易门县中医医院门诊住院综合楼建设项目装饰 工程 (2)施工地点:易门县龙泉镇南华街186号 (3)建筑面积:8500平方米 (4)承包单位:云南佰业建筑工程有限公司 工程概况偏简,工程概况应基本包括: 1 工程名称、性质和地理位置; 2 工程的建设、勘察、设计、监理和总承包等相关单位的情况; 3 工程承包范围和分包工程范围; 4 施工合同、招标文件或总承包单位对工程施工的重点要求; 5 其他应说明的情况。 (二)、编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 按规范要求完善编制依据。 (三)、编制原则 (1)、响应建设方要求,体现设计意图及业主意愿。 (2)、认真选择经济、实惠的施工方案,合理分配、利用资源,统筹安排各施工环节,力争做到在保证工程质量及招标工期的前提下,为业主节约开支,创造施工效益,达到“双赢”的目标。 (3)、具有针对性和可操作性、可实现性

1.1. 质量目标: (1)、一次性验收合格,符合国家有关标准及规范。 (2)、为确保目标的实现,要通过建立本工程的质量保证体系和质量控制流程,以及必要的经济投入给与保证。 1.2. 工期目标: (1)、计划工程工期:40个日历天 (2)、计划开工日期:2015年05月26日 (3)、计划竣工日期:2015年07月05日 1.3. 安全目标: ⑴、四级以上重大伤亡严重率:0 ⑵、一般轻伤频率≤2‰月 ⑶、创“无事故工程”。 1.4文明施工目标: 我们将在环境保护、文明施工和形象等方面按照文明工地的要求,使项目成为我公司又一窗口工程,积极做好施工过程中的环境保护和对有毒有害物资的处理,做好现场形象。 (五)施工方法 施工准备: 1. 现场准备 根据甲方指定地点设置安排临时现场办公室,清理作业面垃圾。 2、技术准备

室内装饰装修工程施工组织设计方案全

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司 编制时间: 2016 年 12月

目录轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程

第一章总则 概述 本施工组织设计系为南京港龙潭集装箱有限公司办公楼3、4楼出新及8、9楼卫生间改造工程专门编制,涉及有关工程概况、进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。 适用范围 本施工组织设计仅适用于南京港龙潭集装箱有限公司办公楼3、4楼出新及8、9楼卫生间改造工程内部装饰装修工程

编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 第二章工程概况 工程概况 工程名称:有限公司办公楼3、4楼出新及8、9楼卫生间改造工程 工程地点:集装箱大厦办公楼3、4、8、9楼 建设单位: 工程特点 限公司办公楼3、4楼出新及8、9楼卫生间改造工程面积大,装饰新颖、简洁,需各个工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰装修的客观规律,保证施工方案符合工程实际情况,以充分的准备来满足业主的要求,严格保证工程能按计划实施,在确保质量和安全的前提下按计划完成施工任务。 工程工期 工程计划2016 年 12月15日开工,2017年02月14日竣工,工期日历天数60天。 工程质量 按国家有关验收规范和验评标准,工程质量达到合格标准。

装饰装修工程施工方案

装饰装修工程施工方案 装饰装修工程施工方案作者:佚名 时间:2008-10-5 浏览量: 、装饰装修工程施工顺序 装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后方可施工。?其施工顺序原则上以从上往下,先内后外。本工程室内装饰的顺序是天棚─墙面─地面,在考虑水电安装交叉配合,所以同时还兼顾卫生间、走道、楼梯的施工顺序。外装饰则从上往下进行。 本工程户内地面做防滑贴面砖和耐磨地砖及抛光地砖三种,墙面及顶棚只做到抹灰层乳胶漆,塑钢门窗。故下面仅对需要进行装饰装修的部位分别详细说明。 2、楼地面工程

本工程标准层厨、卫间采用防滑耐磨地砖,客厅、卧室及走道、楼梯间、阳台采用抛光砖,其它设备间做水泥砂浆地面。 楼地面施工前,相应楼层的各种穿楼板管道、门框及地漏等应安装完毕,并经检查合格,施工前应进行全面的操平测量并在距地面500mm 高地方的墙体上弹出水平基准通线,并将基层上的尘土、砂浆、杂物清理干净,施工前一天应对地面喷水润湿,且刷水灰比为~的水泥浆,?随刷随铺找平层砂浆和贴面砖,楼地面所使用的水泥必须采用同品种普通硅酸盐水泥,砂子质量必须符合质量要求,适当掺些石灰粉、双飞粉、碳酸钙粉之类的材料,以增加和易性并不至于砂浆标号太高从而导致面砖等开裂,当然所有贴面砖需预先浸泡充分,否则因面砖吸水不匀导致膨胀不一,就难免开裂。 )地砖楼地面施工: 地砖进场必须严格把关,应采购一级品,并进行逐块挑选,保证色调一致,尺寸方正准确,对于不合格产品严禁使用。

卫生间地砖铺面必须在进行闭水试验后进行。 地砖施工时,应待干硬性砂浆结合层施工24小时后方可上人操平,并按地砖大小及设计排砖铺贴最高点,非整砖应排在不显眼或墙角边缘部位。 铺好的地砖要求平整度一致,缝宽一致,板块无裂无抽角和掉角等现象。地砖粘贴24小时后应洒锯末或盖麻袋养护4-5天后方准上人。 2)水泥砂浆地面层: 施工前应根据楼层四周水平基准线,地面设计标高和水平度,以间距做好水泥塌饼,以控制标高处在同一水平面上。 水泥砂浆铺设后,应用木枋根据水泥塌饼高度赶平,达到标准后再用铁抹子进行第一层压抹,必须在初凝前完成。第二遍压抹在水泥砂浆开始凝结时进行,应使砂浆压实,砂浆眼封闭,并不得漏压,第三遍抹

装饰装修工程施工方案大全

第六节装饰工程施工 一、施工安排及施工顺序 本工程内装饰应本着先湿作业,后干作业的原则,由上而下进行,即先进行楼面、墙面的初抹灰,后进行饰面板(砖),天棚、仿瓷等面层及其它装饰施工。主体结构验收合格,屋面女儿墙砌筑完毕后,同时插入外墙装饰的面砖施工。 二、内墙面抹灰 为提高内墙面装饰质量,抹灰按高级标准施工。 1、施工顺序 清理基层→做灰饼冲筋→做护角→抹底子灰→刮糙灰→抹面层灰。 2、基层清理及处理 (1)对于粘土砖基层的凹处,用1:3水泥砂浆修补, (2) 凸处进行剔平,对于墙体与钢筋砼接缝处、砖基层,采取用与底子灰配合比相同的砂浆在接缝处抹一遍“过渡层”(厚 3 ~5mm),超过接缝的长度不小于100mm,待其干燥后抹底层灰,以防止抹灰开裂。 (3) 抹灰前,所有的给排水管道、盒子、PVC管等预埋完毕,周边用1: 3水泥砂浆填补。 (4) 抹灰前一天,将墙面自上而下浇水湿透。 3、内墙抹灰施工要点 (1)按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩。

经检查后确定抹灰厚度,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,用靠尺找好垂直与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成2cm见方的形状。 (2)抹标筋:灰饼做好稍干后,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.2~1.5m,标筋的宽与厚同灰饼。 (3) 做护角:阳角处应做护角,护角应用1: 2水泥砂浆,砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角,每侧宽度不小于5cm。 (4)抹底层、中层灰 砖墙冲守筋约2h左右可以抹底灰,不要过早或过迟。先薄抹一层底子灰,接着分层分遍与冲筋抹平,用靠尺刮平找直,木抹子搓平、搓毛(底、中层灰平均厚度控制在13~15mm之内)。 砼面抹灰前应先进行凿毛,抹底灰前一天用水把砼面浇透,然后在砼墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道,随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰(平均厚度控制在13mm以内)的施工方法。 底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面,厚度控制在5~8mm之内。抹时先薄刮一道,使其与底灰抓牢,紧跟着抹第二遍,用靠尺刮平找直,用铁抹子压实压光。 4、其它 弧形抹灰应用特别弯制规尺,检查校正抹灰面弧度和平顺光滑度。 5. 质量通病防治措施: 内墙抹灰最容易出现的质量通病是抹灰层的空鼓、裂缝、脱落,通常是由于基层处理不当以及各层砂浆的配比相差大、浇水不透等原

装饰装修工程施工方案大全

第六节装饰工程施工一、施工安排及施工顺序 本工程内装饰应本着先湿作业,后干作业的原则,由上而下进行,即先进行楼面、墙面的初抹灰,后进行饰面板(砖),天棚、仿瓷等面层及其它装饰施工。主体结构验收合格,屋面女儿墙砌筑完毕后,同时插入外墙装饰的面砖施工。 二、内墙面抹灰 为提高内墙面装饰质量,抹灰按高级标准施工。 1、施工顺序 清理基层→做灰饼冲筋→做护角→抹底子灰→刮糙灰→抹面层灰。 2、基层清理及处理 (1)对于粘土砖基层的凹处,用1:3水泥砂浆修补, (2) 凸处进行剔平,对于墙体与钢筋砼接缝处、砖基层,采取用与底子灰配合比相同的砂浆在接缝处抹一遍“过渡层”(厚3 ~ 5mm),超过接缝的长度不小于100mm,待其干燥后抹底层灰,以防止抹灰开裂。 (3) 抹灰前,所有的给排水管道、盒子、PVC管等预埋完毕,周边用1: 3水泥砂浆填补。 (4) 抹灰前一天,将墙面自上而下浇水湿透。 3、内墙抹灰施工要点 (1)按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩。经检查后确定抹灰厚度,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,用靠尺找好垂直

与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成2cm见方的形状。 (2)抹标筋:灰饼做好稍干后,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.2~1.5m,标筋的宽与厚同灰饼。 (3) 做护角:阳角处应做护角,护角应用1: 2水泥砂浆,砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角,每侧宽度不小于5cm。 (4)抹底层、中层灰 砖墙冲守筋约2h左右可以抹底灰,不要过早或过迟。先薄抹一木抹子搓平、用靠尺刮平找直,接着分层分遍与冲筋抹平,层底子灰,搓毛(底、中层灰平均厚度控制在13~15mm之内)。 砼面抹灰前应先进行凿毛,抹底灰前一天用水把砼面浇透,然后在砼墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道,随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰(平均厚度控制在13mm以内)的施工方法。 底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面,厚度控制在5~8mm 之内。抹时先薄刮一道,使其与底灰抓牢,紧跟着抹第二遍,用靠尺刮平找直,用铁抹子压实压光。 4、其它 弧形抹灰应用特别弯制规尺,检查校正抹灰面弧度和平顺光滑度。 5. 质量通病防治措施: 内墙抹灰最容易出现的质量通病是抹灰层的空鼓、裂缝、脱落,通常是由于基层处理不当以及各层砂浆的配比相差大、浇水不透等原因造成。防治这一通病的措施有: a、凹凸不平的墙面在抹灰前必须剔凿平整,凹陷处用一定比例的水

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

银行装修施工方案(简)

正本*******装饰工程 投 标 书 *****装饰工程有限公司

2015-05 目录 一、商务标 二、技术标

************装饰工程 装 饰 施 工 方 案

****装饰工程有限公司 2015-05 目录 一、施工技术方案 二、质量承诺及保证措施 三、安全文明施工保证措施 四、施工进度计划及保证措施 五、施工主要工序 六、合理化建议

一、施工技术方案 ㈠、施工管理方案 本工程位于******,装修面积395㎡。 外墙面干挂白色微晶石,台阶踏步为灰色机刨石,门楣工程为干挂白色铝塑板,安装成品亚克力LOGO标识。地面:一层营业大厅地面采用800mm*800mm白色玻化砖,卫生间采用300mm*300mm白色地砖,自助银行地面采用采用800mm*800mm咖色地砖,其余地面均采用800mm*800mm白色玻化砖。二层VIP前室、客户沙龙、理财地面采用实木复合地板,卫生间采用300mm*300mm白色地砖,机房监控室600mm*600mm抗静电地板。VIP现金区、员工休息室白色玻化砖,其与地面均采用800mm*800mm白色玻化砖。顶棚:所有造型吊顶天棚采用轻钢龙骨纸面石膏板刷白色亚光乳胶漆,卫生间采用铝扣板吊顶。室内墙面:一层大厅可视墙面均为除接待台背景墙为干挂白色铝塑板外,其余均为干挂600*1200聚晶微粉超洁亮白色墙砖,加钞间、办公室乳胶漆刮白。二层VIP前室、客户沙龙、理财室、走廊为米色壁纸,VIP现金为白色铝塑板,员工休息室、机房墙面均为乳胶漆刮白。 为了取得*********装修工程管理的各阶段目标和最终目标的实现,有了组织保证和管理程序,还必须加强管理的任务和管理目标。必须强调,施工项目管理的主体是施工项目经理为首的项目部,是工

装饰装修施工方案(最终)

装饰装修施工方案(最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 1、编制依据: (4) 2、工程概况: (4) 、总体概况 (4) 、建筑概况 (4) 3、施工准备: (5) 、技术准备 (5) 、材料准备 (5) 、主要机具 (5) 、人员安排 (6) 、作业条件 (6) 4、施工管理组织机构及布置: (6) 5、主要项目施工方法: (7) 、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (7) 、抹灰工程 (11) 、地面、楼面工程 (14) 、墙面和顶棚 (22) 、入户门和防火门安装 (25) 、厨房、卫生间排风道安装 (27) 、不采暖楼梯间内墙面的保温 (29) 、外墙工程和屋面工程 (34)

、公共卫生间墙、地砖的铺贴 (34) 、楼梯踏步 (36) 、扶手 (36) 、挡烟垂壁 (37) 、散水、台阶及坡道 (38) 6、施工管理措施: (39) 、质量保证措施 (39) 、进度保证措施 (40) 、安全保证措施 (40) 、成品保护措施 (42) 、消防保卫措施 (43) 、降低成本措施 (45) 、环境保护措施 (46)

1、编制依据: 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 、《工程做法》(08BJ1-1)。 2、工程概况: 、总体概况 南营110kv变电站位于北京市丰台区大灰厂东路南侧,本工程总建筑面积3220m2,地下一层,地上2层组成。围墙内用地面积为4816m2,规划用地面积为6276m2,建筑高度为,框剪结构,钢筋砼平屋面。 、建筑概况

装饰项目工程施工方案计划

装 饰 工 程 施 工 方 案 编 制 系(部)管理工程学院专业建设工程管理

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (3) 3.1 工期计划 (3) 3.2 组织机构 (3) 四、施工准备 (4) 4.1 技术 (4) 4.2 材料 (4) 4.3 机具 (4) 4.4 劳动力 (5) 五、子分部工程施工工艺 (6) 六、质量保证措施 (16) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工措施 (17)

一、编制依据 1、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《建设工程质量管理办法》(建设部第29号令) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93) 6、《电气装臵安装工程电气照明装臵施工及验收规范》(GB50259-96) 7、《建筑内部装修设计防火规范》;(GB50222-95) 8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 二、工程概况 本工程为楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼,位于云南省楚雄市西南侧。无地下室,地上6层,结构体系为框架-剪力墙结构。建筑面积1258.63㎡,建筑基底面积226.24㎡,建筑高度19.11米 三、施工部署 3.1工期计划 3.2组织机构 抹灰、饰面板(砖)、地面、吊顶、涂料、门窗、幕墙

四、施工准备 4.1技术 1、熟悉楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼装饰工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。 2、做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向监理公司汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障 3、针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态。 4、组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,特别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,积极推广新技术,引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先进技术,提高重庆市九龙坡区法院办公楼装饰工程的科技含量,控制氡、甲醛、苯、氨等挥发性有机化合物(TVOC)的含量,达到绿色装修目的。 5、组织有关人员学习监理规程,积极配合监理的工作,共同做好重庆市九龙坡区法院办公楼装饰工程的各项工作。 6、全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标。 4.2材料 1、由于本工程的材料大部分尚未确定品牌规格和型号,因此供应部提前派人到市场进行选材,对材料进行考察摸底,再统一汇总报甲方及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。 2、项目部编制“材料计划”,供应部按计划将材料提前采购进场,加工订货要与厂家签订经济技术合同,按照质量标准,供货时间等条款严格要求,提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料,进场时必须进行严格的进场检验,需全部达到质量要求。不合格材料不得进场. 4.3机具 进场施工之前,特派机电专职对公司库房所存机械设备进行全面检查和维修,确保所有机具在进场时完好能用。

装饰装修施工方案(最终)

目录 1、编制依据: (3) 2、工程概况: (3) 、总体概况 (3) 、建筑概况 (4) 3、施工准备: (5) 、技术准备 (5) 、材料准备 (6) ` 、主要机具 (6) 、人员安排 (6) 、作业条件 (6) 4、施工管理组织机构及布置: (8) 5、主要项目施工方法: (9) 、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (9) 、抹灰工程 (14) 、地面、楼面工程 (16) ; 、墙面和顶棚 (23) 、入户门和防火门安装 (26) 、厨房、卫生间排风道安装 (29) 、不采暖楼梯间内墙面的保温 (31)

、外墙工程和屋面工程 (35) 、公共电梯前厅地砖的铺贴 (36) 、楼梯踏步 (36) 、扶手 (37) | 、散水、台阶及坡道 (37) 6、施工管理措施: (38) 、质量保证措施 (38) 、进度保证措施 (39) 、安全保证措施 (39) 、成品保护措施 (41) 、消防保卫措施 (42) 、降低成本措施 (44) , 、环境保护措施 (44) @

1、编制依据: 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); ^ 、《框架填充轻集料砌块》(08BJ2-2); 、《工程做法》(08BJ1-1)。 2、工程概况: 、总体概况 路桥国际1#住宅楼,建设工程位于高碑店市迎宾西路北侧,设计单位为北京森磊源建筑规划设计有限公司,建设单位为河北鑫远房地产开发有限公司。 本工程结构形式为剪力墙结构,楼板均为现浇钢筋混凝土楼盖,地基采用复合地基处理,基础为筏板基础。建筑面积为㎡;(其中住宅面积㎡),地下二层,地上十八层,局部十九层为电梯机房等。建筑高度53.2米,本工程±相当于对应的地质报告中的标高0.6米。地下二层层高3.6米,地下一层层高3.0米`,一层3.4米,二层3.2米,三层至十八层层高为2.9米,十九层层高4.8米。建筑设计使用年限:50年,本工程为二类高层,耐火等级:地下一级,地上二级。抗震设防烈度:7度。建筑住宅结构形式为剪力墙结构,基础为筏板基础。 基础、地下室外墙、地下二层墙、梁、柱、顶板均采用C35抗渗混凝土,抗渗等级为P6 混凝土强度等级:垫层C15,基础为C35,轻质隔墙上的构造柱及圈梁、过梁均为C20,地下二层至三层墙、柱、连梁为C35,其它为注明均为C30. ;

相关文档