文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 感染性疾病门诊楼基坑降水与支护方案

感染性疾病门诊楼基坑降水与支护方案

感染性疾病门诊楼基坑降水与支护方案
感染性疾病门诊楼基坑降水与支护方案

烟台中医院感染性疾病门诊楼基坑降水与支护

施工方案设计

烟建集团第十建筑安装公司

二○一○年四月十日

目录

一、工程概况 (2)

二、场区地质条件 (2)

三、基坑降水与支护方案 (3)

四、沉降观测方案 (6)

五、施工布置 (7)

六、工期及质量保证措施 (9)

七、安全生产措施 (10)

八、附件 (10)

烟台中医院感染性疾病门诊楼基坑降水与支护

施工方案设计

一、工程概况

拟建烟台中医院感染性疾病门诊楼位于中医院二期病房楼北侧,在建医疗废水处理池西侧,长约24米,宽约17.3米,地上四层,框架结构。

二、场区地质条件

1、场区地形地貌及地下水发育情况

拟建场区原有地形已经人工平整硬化,地面起伏不大。地貌单元为滨海平原地貌。

场区地下水发育良好,地下水埋深0.9—2.5m,平均约1.5米。地下水类型主要为第四系孔隙潜水,富水性较好,水量较丰富。场区内地下水来源主要为大气降水及地下水的侧向径流补给。

2、场区主要地层结构

根据场区岩土工程勘探报告,场区地层结构自上而下主要有以下几层:

⑴、杂填土:黄色,部分呈杂色,松散,稍湿,主要由细砂、粘性土组成,夹有碎石、砖块、混凝土碎块等。平均厚度1.4m。

⑵、中细砂层:黄色—浅灰色,湿—饱和,松散-稍密,分选较好,磨圆好,主要矿物成分为石英、长石、云母等。平均厚度3.5m。

⑶、淤泥质粉土粘土:灰黑色,饱和,软塑,砂粒含量较多,含贝壳。平均厚度0.4m。

⑷、中细砂层:灰色—浅灰色,密实,饱和,主要矿物成分为石英、长石、云母等。分选较好,磨圆较好。平均厚度7.0m。

⑸、淤泥质粉土:灰色,饱和,软塑,砂粒含量较多。该层未穿透。

三、基坑降水与支护方案

(一)、基坑降水方案

根据场区地层结构情况,基坑开挖范围内的主要含水层为第⑵层中细砂层和第⑷层中细砂层,地下水发育较好,水量丰富。经过综合对比,本着技术上可靠,经济上合理的原则,结合我公司多年的施工经验,通过专业技术人员反复论证,决定采用管井降水方案:在基坑周边布设管井拦住外围来水,同时在基坑中布设集水坑、盲沟排除坑内少量滞留水及因降雨等原因流入坑内的外围来水。

基坑按照1∶0.6放坡,基坑开挖平面尺寸约为30m×24m;拟建门诊楼基础设计埋深约2.3米,由于该场区原为中医院污水处理池、排污管道、污水井、雨水井集中存在的区域,施工时需要将原有的污水处理池、排污管道、污水井、雨水井等挖除,因此经现场勘察,基坑开挖深度约为自然地面以下4.0米左右,因此基坑降水必须达到自然地面以下4.5米,才能达到基础干施工的目的。

1、基坑涌水量的计算:

基坑涌水量是决定井群数量的主要依据,基坑开挖后周边地下水对基槽形成侧向径流补给,其补给量可“大井法”计算求得。

根据公式Q=1.366K(H2- h c2) /[ lg(R+X0)-lgX0]

式中K为渗透系数,R为影响半径,X0为引用半径。经计算得:Q=1320m3/d

2、降水井井深的确定:

由公式H=h1+h2+△h+IL1+L 求得:

h1+h2+△h=4.5m

IL1=0.3×15=4.5m

L=1.0m(水泵高度及井底预留沉淀深度),代入公式求得:

降水井井深H=10米。

3、单井出水量的确定:

根据场区地层结构情况,结合在建医疗废水处理池施工降水资料,拟建场区稳定抽水后基坑降深范围内单井出水量一般在4m3/h左右。

4、井群数量的确定

降水井数量N=1320/(4*24)=14(眼)

5、井间距的确定:

降水井间距D=108/14≈8.0m

沿基坑开挖周边均匀布设

6、盲沟、集水坑的确定:

视基坑开挖后滞留水的情况而定,用盲沟、集水坑排除基坑内少量的积留水。

7、排水去向

根据现场场区情况,可将地下水向东排入医院污水井中,沿基坑开挖线外南北两侧架设直径200mm的PVC(波纹管)排水管路,间隔30m设置一沉砂池,将地下水经由沉砂池沉淀后排走。

(二)、基坑支护方案

根据现场施工放线可知,拟建感染性疾病门诊楼西侧紧靠医院二层宿舍楼,北侧距离小区道路仅有3米,南侧距离二期病房楼6米,而且拟建楼与二期病房楼之间为医院污水管道,周边施工条件较复杂。

场区地质属于砂类地层,基坑开挖深度2.5—4.0m,地下水埋深约1.5m。综合考虑基坑周边条件,本基坑侧壁安全等级确定为二级,侧壁重要性系数取1.0。

根据有关规范规定,结合我公司多年的施工经验,本着技术可行、经济上合理的原则,通过专业技术人员反复论证、计算,我公司决定对基坑周边分为两个支护段,根据实际情况采取相应的支护措施,以确保基坑安全同时造价最低。

1、基坑西侧与宿舍楼交界处:木排桩支护

拟建感染性疾病门诊楼基础设计深度2.3米,医院宿舍楼基础埋深约为1.3米,两者有1.0米的高差,由于拟建感染性疾病门诊楼与西侧宿舍楼之间距离仅有30cm左右,支护施工机械无法靠近施工,因此决定对此处采用木排桩支护方案。

在两楼交界处沿宿舍楼基础外侧垂直钉入一排木桩,木桩采用直

径10cm左右的松木杆,长2.5 m左右,钉入深度2.0m ,木桩与木桩之间用草袋填充,以防止桩外侧宿舍楼基础下的砂土塌落。

木桩可采用挖掘机压入(或人工钉入),先将宿舍楼基础上部的土层挖除,沿基础外布设木桩,用挖掘机挖斗将木桩压入。

2、基坑东、南、北三侧边坡:混凝土喷坡

基坑开挖边坡采用1∶0.6放坡。

混凝土面层采用C20喷射混凝土,厚度80mm,钢筋网采用孔径50*50mm电焊卷网,固定筋采用1根Ф14Ⅱ级钢,垂直坡面钉入土层中,长度0.5m,按照2.0×2.0m间距布设,电焊卷网与固定筋绑扎连接。基坑坡顶应进行混凝土硬化,宽度不小于50cm。

为防止地下水对坑壁产生静水压力,还应在混凝土坡面按照2.0×2.0的密度设置泄水孔,泄水孔直径40mm,长度40—50cm。。

四、沉降观测方案

⑴、观测点布置

本工程拟在基坑西侧宿舍楼东墙上及二期病房楼北墙上按10~15m 间距设观测点,测量宿舍楼及病房楼的水平位移及垂直位移。

⑵、沉降观测

在挖土期间每天观测1次,如发现变形速率大时,加密观测,直至基槽开挖完工后一周。降水期间5~7天观测一次,至变形稳定为止,其间可根据施工进度和变形发展随时加密观测次数。

结合以往工作经验,控制基坑边坡坡顶水平位移预警值不超过

30mm、建筑物垂直位移不超过10mm作为预警值;当超过该值时应分析原因,确定是否采取措施。

制定边坡变形抢险预案,如发现边坡变形异常,应及时停止基坑内作业,分析原因,采取还土、坡顶卸载等加固措施,从而确保边坡安全。

五、施工布置

根据基坑降水与支护设计方案、结合场区地质条件及施工现场条件,本工程的施工顺序为:首先进行降水井的钻凿、排水管道的架设的施工,然后开始施工排水,最后随挖土进行混凝土喷坡的施工。

1.施工机械设备

拟投入本工程的主要施工机械设备一览表

2.项目组织机构

为保证该工程施工的优质高效,选派一批素质优秀、施工经验丰富的管理人员从事该工程的施工管理工作,对工程施工的全过程进行

管理,同时选派一批工作认真负责、技术过硬的施工人员从事该项目的现场施工任务。拟用于该项目的主要管理和施工人员见下表。

主要管理和施工人员

3.施工顺序

六、工期及质量保证措施

1.施工工期

从具备正式开工条件之日起7天有效作业时间完成降水井及排水管道的施工,开始挂泵排水。

闭合降水后7天左右即可达到基坑开挖条件。

2.质量保证措施

质量保证措施,实际上就是对施工各工序的质量控制,环环相扣,严格把关,确保每一道工序质量达到设计和规范要求。本工程由于降水井施工穿透的含水层主要为中细砂层,管井施工处理不好容易引起返砂造成埋泵、塌井等事故,因此必须严格按照成井工艺施工。钻孔直径要求600mm以上,下内径300mm的无筋水泥花管,用40—60目纱网包扎,瓜子石充填作滤层,空压机洗井。

3.工期保证措施

⑴、为确保按期完成任务,我公司组织一批富有施工经验的施工管理人员,人力、机械设备、材料等资源配备充足及时到位,严格按照施工方案设计的进度计划,科学合理地精心组织施工。

⑵、严格组织、科学安排施工作业计划,协调各工序的施工,合理安排各工序工种的穿插施工,相互创造条件,减少制约,保证进度计划顺利实施。

⑶、加大和重视技术准备工作,及时主动与监理、甲方联系,解决设计及技术上的问题。施工方案和技术保证措施,编制要先进、合

理,为顺利施工创造良好条件。

⑷、定期召开项目部的碰头会,协调好劳力、材料和机械设备的使用,发现问题及时解决并制定纠正和预防措施,使整个工程紧张有序按计划进行。并保证每个阶段均按时或提前完成任务,从而保证工程工期目标的实现。

七、安全生产措施

设置专职安全员,安全第一,预防为主。

A、做好全员安全交底,将安全责任落实到个人。

B、用电线路由专职电工管理,其它任何人不得私自拉接线路及维修电器设备。

C、用电设备应一机一闸,设漏电保护措施,设备维修时必须拉闸断电,并设专人看护。

D、临时宿舍不得乱拉电线,不得使用电炉取暖做饭,做好防火工作。

E、夜间设警示标志,成型的降水井应加盖防护。

F、按时保养机械设备,发现故障及时排除,不得带病勉强工作。

G、非作业人员严禁进入作业区。

八、附件

1、基坑降水与支护平面布置图

2、A-A、B-B剖面图;降水井、沉砂池大样图

基坑支护降水方案

智诚·平阳府第地基处理工程 基坑支护 施 工 方 案 山西智诚房地产开发有限公司建设单位: 工程名称:智诚·平阳府第地基处理工程建设地点:123平阳路号山西大地岩土工程技术有限公司施工单位:

编写: 审核: 审批: 录目 第一章概述 1.1设计依据工程概况1.2 场地工程地质条件与水文地质条件1.3 基坑安全等级1.4第二章基坑支护设计方案选择2.1 设计参数选择与结构设计2.2 支护、降水设计2.3 第三章施工工艺及质量要求护坡桩施工技

术及质量要求3.1 土钉墙、锚杆施工技术及质量要求3.2 基坑降水施工技术及质量要求3.3 第四章施工监测与应急措施监测目的4.1 监控方案4.2 4.3 检测报警施工组织计划第五章 5.1施工机械设备进场计划 5.2劳动力组织 计划第六章工程质量保证措施 第七章保证安全生产的措施 施工工期第八章. 概述第一部分 1.1设计依据JGJ120-99 .《建筑基坑支护技术规程》1 .《山西智城·平阳府第岩土工程勘察报告》2GB50202-2002 .《建筑地基基础工程施工质量验收规范》3GB50007-2002 .《建筑地基基础设计规范》4 1.2工程概况 2#1#、拟建山西智城平阳府第项目位于太原市平阳路123号,塑料四厂院内。由,基坑挖深,南北向91.1m住宅楼和地下停车场构成,基坑建筑尺寸:东西向77.5m ;周边环境如下:8.0m为①基坑北侧场地宽阔,可以适当放坡开挖;东北角半开 挖线距一栋住宅楼和锅炉。房约12.0m(参见附图)②基坑东侧场地宽阔,为工地进出通道。。③基坑南侧距围墙约22.5m 6.01m④西侧距围墙,围墙外为 棚户区平房,临墙搭设。1.3场地工程地质条件及水文地质条件 1.3.1场地工程地质条件 根据地质报告查知基坑开挖深度内地层主要由杂填土、素填土、粉细砂、粉质粘土与粉土互层、细砂、粉细砂和中细砂6层构成,自上而下分别为: 1、填土层:杂色,平均厚0.95m,主要为粉土、水泥路面、砖块、碎石、生活 垃圾等组成,杂色,稍湿,松散。 2、粉细砂:褐黄色,稍湿、稍密,砂质不纯、混有少量粉土,含有石英,局部地段夹中砂薄层。该层层厚6.46m,平均层厚4.80m,层底埋深8.50~10.50m。 、粉质粘土与粉土互层:灰褐色,稍湿,稍密,土质较均、稍有粘性、含云母、3. ~7.22m,层底埋深14.50m氧化物、含砂质成分。该层层厚2.10m~14.80m,平均厚度 21.50m,平均17.07m。、细砂:灰褐色,湿,中密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英、4,平均18.70m~25.30m长石。该层层厚1.70m~7.50m,平均厚度4.15m,层底埋深 20.57m。、粉细砂:灰褐色,湿,中密,混 有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英,5 25.83m。2.50~7.80m,平均4.90m。层底埋深:24.40~27.80m,平均长石。厚度:、中细砂:灰褐色,湿,密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英。6 。9.12m.层底埋深:30.40~38.60m, 平均34.60m厚度:5.90~12.30m,平均场地水文地质条件1.3.2○○层粉3第3地下水类型包括第层以上为空隙潜水,含水层为第-12层粉细砂、层粉质粘土与粉土互层以下为承压水,主要含水层为砂、主要由大气降水补给;第3○○○○○层含砾细砂、层中细砂、第7-1层粉砂、第第4层细砂、第层粉 细砂、第586○○ 12层中细砂、第层细砂,主要由侧向径流补给。第10 1.4基坑工程安全等级的确定基坑侧壁安全等级的不同,相对应采取的支护方式也不同。根据《建筑基坑支护JGJ120-99中安全等级的划分标准,将本基坑安全等 级定为一级。技术规程》

深基坑支护与降水工程的预防控制措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 深基坑支护与降水工程的预防控制措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7467-26 深基坑支护与降水工程的预防控制 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 深基抗支护与降水工程安全生产预防控制措施如下: 1、深基抗支护与降水工程施工前,必须按基本建设程序的要求办理施工许可手续,未办理施工许可手续的严禁被土动工。 2、深基抗支护与降水工程施工前,必须根据设计文件,结合工程实际,编制具有针对性的施工组织设计,危险性较大的工程必须有公司总工程师组织有关专家进行实地考察和论证后,编制施工组织设计。必须包括的内容为: 2.1施工安全保证体系。 2.1.1建立健全施工安全组织机构,人员配置合理齐全到位。

2.1.2施工安全生产责任制。 2.1.3 施工安全生产经费投入计划。 2.1.4施工安全技术措施。 2.2监测措施 2.2.1 深基支护与降水工程施工中,降(排)水含砂量观测措施。 2.2.2 深基支护与降水工程施工的变形观测措施。 2.3抢险措施。 2.4救护措施。 2.5环境保护措施。 施工组织设计由项目技术负责人组织有关专业工程技术人员进行编制,并经单位技术负责人及其他有关部门进行审批后,方可实施。施工前项目技术负责人应对操作人员进行安全技术交底,并在安全技术交底卡上签字后,才能施工。 3.深基支护与降水工程施工中,必须严格施工的安全生产管理规定,

基坑支护及降水方案建议

(一)基坑支护及降水方案建议 (一)基坑开挖支护 1、按初步设计要求该基坑深约5.4m,其西侧为原居民楼,南侧为xx东大街,西侧 为迎春大街,东侧为市政府大楼,基坑开挖和降水时对其周围已有建筑物的安全使用产生影响,破坏后果较严重,按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 8.7.2条判定,该基坑工程安全等级为二级。受场地周边环境条件限制,该基坑不 具备坡率法开挖基坑的放坡条件。 2、该基坑的开挖需要进行支护,结合以往经验,建议采用土钉墙进行基坑支护,基 坑支护设计有关岩土参数见表6、表8及表10。 3、考虑基坑开挖过程中会遇到许多不利因素,建议备用钢管、砂袋备用,以备边坡 垮塌临时加固使用。 4、建议信息法施工,与设计紧密结合,及时反馈支护施工信息,调整参数,确保支 护安全。 (二)降水方案 根据场区钻探资料,场区内地下水位埋深较浅,基坑开挖约5.4m,场区上部主要含水层为含土砾及中粗砂,但富水性较弱,地下水类型为第四系孔隙承压水,水量较小。建议在基坑底开挖排水沟并充填砾石,采用基坑明排的降水方案。 1、据本次抽水试验资料及以往地质资料,各岩土层渗透系数建议值见表10。 各岩土层渗透系数表表10

2、基坑北部和东部有两幢高层建筑物,在降水影响半径内,为了防止 由于施工排水引起建筑物沉降,应在建筑物靠基槽一侧,各布设回灌井,在排水过程中密切进行沉降观测,必要时进行人工回灌,以维持已有建筑物范围的地下水位,防止沉降变形破坏。 (三)结论与建议 1、根据本次勘探资料,结合邻近场区工作经验确定,本场区各岩土层,岩土参数建议值详见表6、表7、表10。 2、拟建1#——8#楼及10#——15#楼以②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。 拟建9#、16#、17#楼建议采用人工挖孔桩,以⑤-层基岩中风化为桩端持力层。 3、地下车库为地下一层,建议采用②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。由于本场区地下水位较高,建议采用桩(搞浮)筏基础。抗浮桩建议采用人工挖孔扩底桩,抗浮设计水位标高建议值为4.16m。 4、场地类别II类,为中软~中硬场地土,属建筑抗震一般地段。场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.10g,设计地震分组为第一组。设计特征周期T=0.35s。

深基坑支护与降水工程的预防控制措施实用版

YF-ED-J3034 可按资料类型定义编号 深基坑支护与降水工程的预防控制措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

深基坑支护与降水工程的预防控 制措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 深基抗支护与降水工程安全生产预防控制 措施如下: 1、深基抗支护与降水工程施工前,必须按 基本建设程序的要求办理施工许可手续,未办 理施工许可手续的严禁被土动工。 2、深基抗支护与降水工程施工前,必须根 据设计文件,结合工程实际,编制具有针对性 的施工组织设计,危险性较大的工程必须有公 司总工程师组织有关专家进行实地考察和论证 后,编制施工组织设计。必须包括的内容为:

2.1施工安全保证体系。 2.1.1建立健全施工安全组织机构,人员配置合理齐全到位。 2.1.2施工安全生产责任制。 2.1.3 施工安全生产经费投入计划。 2.1.4施工安全技术措施。 2.2监测措施 2.2.1 深基支护与降水工程施工中,降(排)水含砂量观测措施。 2.2.2 深基支护与降水工程施工的变形观测措施。 2.3抢险措施。 2.4救护措施。 2.5环境保护措施。 施工组织设计由项目技术负责人组织有关

基坑支护、降水设计方案

审批表 监理单位专业监理工程师意见: 签字: 日期:年月日总监理工程师意见: 签字(公章): 日期:年月日 建设单位 现场代表意见: 签字(公章): 日期:年月日施工单位 审批意见: 签字(公章): 日期:年月日

置信·花园城 基坑支护、降水专项方案 编制: 审核: 审批: 四川地旺建设有限公司 (置信花园城工程项目部) 2018年8月

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3场地的工程地质条件 (2) 3.1地理位置及地形地貌 (2) 3.2地层结构 (2) 3.3水文地质条件 (3) 4基坑降水设计 (4) 4.1参数选取 (4) 4.2降水井计算 (4) 4.3降水井设计 (6) 5基坑支护设计 (6) 5.1基坑周边环境条件 (6) 5.2基坑安全等级 (7) 5.3支护方案分析 (7) 5.4计算方法 (7) 5.5钻孔土钉支护 (7) 5.6防排水措施 (8) 6基坑监测 (8) 6.1目的和任务 (8) 6.2基坑监测项目 (9) 6.3基坑监测措施 (9) 6.4监测质量保证措施 (10) 7其他 (11) 附件: 1、计算书 2、基坑支护图

1工程概况 置信·花园城项目位于四川省绵阳市江油市彰明镇明月村村名委员会旁。用地面积:21065.91m2,规划总建筑面积:81876.83m2,设一层地下室。主要为4栋17F~27F 高层住宅及1F~2F 商业建筑。主楼拟采用框剪结构,筏板基础;商业及纯地下室部分拟采用框架结构,独立基础。 该项目由四川蜀西地质工程勘测院承担岩土工程勘察任务,由四川同轩建筑设计有限公司承担结构设计工作。拟建物性质(根据地勘报告)详见下表: 拟建物性质一览表 建筑名称高度结构类型层数±0标高(m)拟采用基础形式 1#楼9.6m 剪力墙2F 522.400 独立柱 2#楼79.95m 剪力墙27F 522.900 筏板、独立柱 3#楼51.30m 剪力墙17F 522.900 筏板、独立柱 5#楼51.30m 剪力墙17F 522.900 筏板、独立柱 6#楼79.95m 剪力墙27F 522.900 筏板、独立柱 7#楼9.6m 剪力墙2F 522.400 独立柱 地下室- 框架-1F 522.900 独立柱/条形基础该项目±0.00标高为522.9m,基础底板顶标高-5.050m,抗水板厚300mm,垫层厚100mm,基础底标高516.55 m,基坑开挖深度暂按4m考虑。 为确保该项目施工的安全、正常进行,建设单位委托我公司对该工程地下室基坑降水、支护和土方开挖进行设计,以此作为后期基坑工程施工的依据。 2设计依据 1.《岩土土钉与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015); 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012); 3.《建筑与市政工程地下水控制技术规范》(JGJ 111-2016) 4.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 5.《工程测量规范》(GB 5006-2007); 6.《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007); 7.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009); 8.建设单位提供的本项目建筑设计文件; 9.《江油启新辉耀房地产开发有限公司“置信·花园城”项目岩土工程勘察报告》(四川蜀西地质工程勘测院)。

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

基坑支护降水方案

辽宁轻工职业学院8#学生公寓项目 基坑支护与降水 安全专项施工方案 施工单位:大连亚昌建筑工程有限公司 建设单位:辽宁轻工职业学院 日期:2015年11月3日

第一部分概述 一、编制依据 ①周边环境情况 ②《岩土工程勘察报告》 ③《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 ⑤《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 ⑥《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 二、工程概况 辽宁轻工职业学院8#学生公寓项目,位于大连市金州区内,建筑面积7758.32平方米,占地总面积4764.78平方米。建筑类别:公建宿舍。,地上6层住宅,地下1层,钢筋混凝土框架结构,筏板基础,基础埋深5米,设计标高±0.000相当于绝对标高30.30。 三、场地工程地质条件及水文地质条件 3.1地形地貌条件 辽宁轻工职业学院新建八号学生公寓项目工程位于大连金州新区八南线以南,辽宁轻工职业学院院内,该工程共计1栋建(构)筑物,为地上6层,为详细勘察阶段。该场地现为人工回填形成的整平场地,整体地势较为平摊,地面标高29.473—30.606m,高差1.133m。场地原地貌单元为冲洪积裙。 3.2地层结构 辽宁轻工职业学院新建八号学生公寓项目工程位于大连金州新区八

南线以南,辽宁轻工职业学院院内,交通方便,属大连市行政辖区。 该场地西北侧侧为八里河,丰水期有内涝隐患,总体水文条件良好,适宜工程建设。 大连地区属于北温带季风气候区,并具有海洋影响的特点,本区属暖温带大陆性季风半岛气候区,雨量集中,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明,气候宜人,八月最热,一月最冷。根据国标《建筑气象参数标准》提供的大连市气象资料(1951—1980年),主要气象要素如下: 1)年平均温度10.2℃,极端最高温度35.3℃,极端最低温度-21.1℃。 2)平均年总降水量658.7mm;一日最大降雨量171.1mm。 3)全年平均风速5.2m/s;30年一遇最大风速31.0m/s;全年最多风向N,频率15%;最大积雪厚度37cm。 4)根据《建筑结构荷载规范》,大连市基本风压W0=0.65kPa(1/50);基本雪压S0=0.4kPa(1/50)。 5)土壤标准冻结深度0.70m,最大冻结深度0.93m。 3.3地质构造 本场地位于中朝准地台的胶辽台隆复州-大连凹陷和城子坦断块结合部,根据区域地质资料,区内未发现近期明显活动断裂分布,场地区域稳定性良好,适宜工程建设。 3.4地层结构和岩性特征 根据现场钻探,地层由上至下划分为: 1、素填土①(Q4ml):为第四系人工填土,黄褐色或棕黄色,松散状态,稍湿,以碎石土、粉质粘土为主。碎石土含量55%~80%左右,一

最新基坑支护与降水工程专项施工方案.pdf

基坑支护与降水施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为 框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 该工程位于江苏省丰县沙支河西路与纬十二路交叉口,平整后场地地形相对平 坦,基坑开挖和基坑支护穿插施工。 基坑施工拟采用:经核算上部土层坡度已经放缓,上段坡度采用1:1.2放坡,下段坡度采用1:1.2放坡。结合轻型井点降水和管井降水,同时增加放坡 比例并辅以细石砼挂网护坡。 二、轻型井点手面布置、降水周期和施工组织方案 3.1 轻型井点手面布置与降水周期 3.11基坑呈不规则多边形,放坡后上口总周长约920延长米,东西长约100m,

南北约70m轻型井点沿基坑周边封闭式布设20套。支管长度选用6m,滤水管0.8m 确保滤水管均埋设于⑤层土体中。 3.12待全部轻型井点安装完毕,正常出水10日(根据降水实际情况)后可进行 基坑土方开挖施工,考虑到施工面积大,基础较深,50m设一套轻型井点,由于基坑较深较宽,在基础中间加一道轻型井点,并同时在四周每20m设置一口管井以满足基坑降水。当基坑开挖承台时在承台底插管降水、增设电梯井、集水井等部位轻型井点补充降水。以满足施工需要。建议自南向北,东西一并进行。基坑 周围的井点待地下结构墙板施工完成并达到一定养护期后陆续拆除。基坑降水周期约90天。 3.2施工组织方案 3.21施工工艺流程 1、按要求基坑上面设置截水沟并在坡面上口处设置截水沟,基坑下面设置 排水沟。坡面设置泄水孔。基坑开挖和喷射混凝土施工应按设计要求自上而下分 段分层进行。 2、施工挖土应分层分段进行,留出作业面宽度。先开挖2m,放坡(1:1.2)人工修整坡面,允许偏差为±20mm。 3、修整坡面在坡面喷射混凝土,喷射混凝土前应清除坡面虚土 4、铺设钢筋网片、人工击入长30012@150012连接绑扎300长钢筋,在坡面设置 1.2m一道。 5、喷射砼至要求厚度,喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下 而上,上层喷射混凝土面层达到设计强度的80%后方可开挖下层喷射混凝土时, 喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护。

边坡支护及基坑降水施工方案

临沂市文化广场工程基坑支护及降水施工方案

山东天元第二建筑工程有限公司 2010.04.02 一、基坑工程概况 临沂市艺术中心位于北城新区城市中轴线,景观湖南侧,西侧与孝圣巷相邻,南临算圣巷,东临茶山巷,北靠府前巷,所处地势平坦,交通便利。工程用地南北宽247m ,东西长240m-449m,占地面积100亩。主楼20层,裙楼4层,地下1层,主楼高80m,东西长190m,南北宽160m。地下面积37199m2,中心地下29177m2,左、右两个车库共计8022m2。 该工程场地为拆迁场地,地形起伏不大,基坑四周场地较为开阔,无重要建筑物。基坑根据建设布局分1、2、3、4个区域,其中1区设游泳馆。2、3、4区开挖深度约5m-6m,1区局部开挖深度约为8m,低于地下水位约5m。工程设计基底标高为-5.5m, -6.9m,-8.1m不等。基坑开挖平均深度在6.0米左右。基坑安全等级为二级。 由于施工现场受场区施工道路及规划布置,压缩了放坡空间,基坑开挖前应对支护及降水作出安全、经济、合理的方案。 二、参照规范和标准 本工程基坑支护方案的制定主要参照以下规范标准及相关资料: 1、《临沂市艺术中心岩土工程勘察报告》 2、临沂市艺术中心基础总平面图 3、《岩土工程勘察规范》(GB500021-2001) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99) 5、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 6、《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009) 三、场地工程地质条件 场地地貌形态主要是沂河冲积1级阶地。根据场地钻探揭露,场地内底层分布为回填土、粉质土和膨胀土。由于受周边河道影响,在下挖3-4m时有明显的含水层,地下水位高于基坑底标高1.5m至2m。工程地层结构情况如下: 1层素填土:黄褐色,松散,成分以耕土为主。该层场区分布较普遍,厚度:0.40-2.00m;层底标高:67.72-69.23m;层底埋深0.40-2.00m。 2层粉质粘土:褐黄-黄褐色,可塑,场区普遍分布,厚度:1.20-2.40m,层底标高:66.65-67.58m,层底埋深:1.70-2.90m。该层具有中等压缩性。

基坑支护与降水工程安全措施.docx

基坑支护与降水工程安全措施 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m 但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机构距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 9、基坑(槽)作业时,应在施工方案中确定攀登设施及专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 10、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。 11、地质灾害易发区内施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,由单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自

基坑降水支护方案

目录 第一章工程概况 (2) 1.1.工程概况 (2) 1.2.编制依据 (3) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备及现场平面布置 (11) 第四章主要施工方法 (14) 4.1降水工程设计 (14) 4.2.土方开挖工程 (23) 4.3.浅圆仓地下通廊简易土钉墙支护 (27) 4.4.提升塔基坑支护 (32) 第五章质量保证措施 (41) 5.1质量目标 (41) 5.2组织保证 (41) 5.3 技术资料管理 (42) 5.4质量检验标准及质量保证措施 (43) 5.5. 工序控制措施 (47) 第六章工程环保措施 (48) 6.1环保目标 (48) 6.2环保组织管理 (49) 6.3工作制度 (49) 6.4管理措施 (49) 第七章安全、消防管理及文明施工 (50) 7.1安全管理 (50) 7.2消防管理 (52) 7.3文明施工管理 (54) 第八章应急预案及事故处理 (55) 8.1应急预案 (55) 8.2事故预防及处理措施 (56) 第九章保护措施 (60) 第十章附图 (61)

第一章工程概况 1.1.工程概况 1.1.1工程关系 工程名称:中央储备粮唐山直属库油脂油料仓储物流项目浅圆仓及其附属工程2标段 工程地址:唐山市海港开发区7号路与9号路之间 设计单位:国贸工程设计院 监理单位:中咨工程建设监理公司 施工单位:北京城建建设工程有限公司 1.1.2基本概况 本工程2标段由18个浅圆仓和1#、2#、3#提升塔组成,结构形式为钢筋砼结构,浅圆仓和提升塔地基基础为CFG桩和预应力高强混凝土管桩。浅圆仓呈圆锥体形状,屋盖为钢筋砼椎壳顶盖,浅圆仓直径30m,檐高21m,屋面防水等级为Ⅱ级,仓壁为条形基础,壁厚300mm,仓内地下通廊基础板厚400mm,局部650mm.浅圆仓壁基础桩标高-2.2m,仓内标高-1m,地下通廊标高-4m.提升塔桩基础标高-8.7m. 属深基础开挖,需要进行基坑支护处理。 1.1.3基坑围护体系的特点 ⑴护坡工程:设计及建造、维护完整的基槽支护体系,其设计方案必须满足基坑施工阶段的安全要求。 ⑵提升塔与相邻建筑物之间的隔水处理,以消除深基坑部位降水对相邻已有建筑物的影响。 因提升塔和浅圆仓地下通廊基槽埋深较深,且地下水在基槽槽底以上,为保证基槽开挖后边坡的安全与稳定,需采取边坡支护及降水措施;地层情况和水文地质条件详见堪察报告。 本工程围护设计方案应遵循的原则:安全可靠、经济合理、施工可行、快速高效。我们在保证边坡稳定与安全的前提下,本着对业主负责的态度,选择经济可靠的基坑围护设计方案。根据现场具体情况、招标要求等,本工程有如下特点: ⑴本工程场地辽阔,主要工程包括降水、剔桩头、土方挖运工程,任务重,工期紧,

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

基坑支护与降水工程安全措施范本

整体解决方案系列 基坑支护与降水工程安全 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53510基坑支护与降水工程安全措施Foundation pit support and precipitation engineering safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审

查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应

基坑支护降水方案说明

高层住宅楼基坑支护、降水 设计方案 第一部分概述 1.0设计依据 1.《**********高层住宅楼岩土工程勘察报告》 2.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 3.《理正建筑深基坑支护软件》 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 6.《岩土工程施工手册》 7.《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002 8.《基坑工程施工手册》 2.0工程概况 **********************,省委第一招待所院内,拟建建筑物包括一栋24层商业住宅楼、一幢28层高层住宅楼、一幢12层住宅楼以及附属地下停车场,周边构筑物特征见下表: 表1-1场地周围环境距拟建建筑物距离一览表

3.0场地工程地质条件及水文地质条件 3.1场地工程地质条件 场地地层分布较为规律,地层具体分层描述如下: 第①层:填土,杂色,含建筑垃圾等,局部为原有建筑基础,属新近堆填,密实度不均,厚度不增多,层平均厚度1.3m。 第②层:新近沉积粉土,褐黄色,稍湿,稍密,含云母、植物根,震摇反应无,光泽反应无,干强度低,韧性低,层平均厚度1.4m。 第③层:新近沉积粉土夹粉质粘土,褐黄色,湿,稍密,含云母、蜗牛壳,局部夹褐黄色粉质粘土,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度1.2m。 第④层:新近沉积粉土夹粉质粘土,褐黄色,湿,稍密,含铁质氧化物、蜗牛壳等,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度1.5m。 第⑤层:新近沉积粉土,褐黄色,湿,中密,含铁质氧化物、云母等,摇震反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度2.2m。 第⑥层:粉土,黄灰色,湿,中密,含大量蜗牛壳,少量有机质,摇震反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度2.3m。 第⑦层:粉砂夹粉土,灰色,饱和,中密,含石英、长石等,颗粒级配较好,局部夹薄层粉土,层平均厚度3.4m。

基坑支护降水方案

基坑降水支护施工方案 基坑支护降水施工方案报审表工程名称:宇鑫国际广场

基坑支护降水施工方案审批表工程名称:宇鑫国际广场

商丘市宇鑫国际广场 基坑支护降水施工方案 编制单位:河南省合立建筑工程有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况与周边环境 (1) 二、工程地质与水文地质条件 (1) 三、支护方案设计 (5) 四、基坑降水设计方案 (12) 五、基坑土方开挖及渣土外运方案要求 (16) 六、基坑支护施工 (18) 七、基坑及周边环境变形监测 (25) 八、确保工程质量的技术组织措施 (28) 九、确保安全施工的技术组织措施 (31) 十、确保文明施工的技术组织措施 (38) 十一、确保工期技术组织措施 (42) 十二、基坑支护安全应急措施 (45) 附件: (1)、基坑支护平面示意图 (2)、预应力锚杆构造图: (1-1剖面、2-2剖面、3-3剖面、3′-3′剖面、4-4剖面、5-5剖面、6-6剖面、7-7剖面、8-8剖面、9-9剖面)

一、工程概况与周边环境 1).商丘鑫鑫置业有限公司为营建商丘市宇鑫国际广场,委托河南华兴地质工程有限公司对其拟建工程场地进行详细岩土工程勘察工作。 2)、该建筑场地位于商丘市南京路与归德路交叉口东北角。场地内拟建高层建筑物6栋,层高分别为25、26、29层,设两层地下室,另建管理用房一栋,层高四层,裙房高3层、5层,框架结构,本工程整个场区为连成一体的整体地下二层车库。基坑长约145.90米,宽约115.40米,车库基坑深度是依据甲方提供的-9.5m进行设计计算的,主楼基坑深度为11.0m。 根据基坑开挖深度,场地工程地质与水文地质条件及周边环境状况,按照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120--99标准,判定本基坑的安全等级为一级。 二、工程地质与水文地质条件 1).地层岩性 据钻探揭露,在勘探深度范围内其地层岩性主要粘性土、粉土及砂性土组成,为第四系全新统河相沉积(Q 4/al)上更新(Q4/al+l)河湖相沉积,据其工程地质性质,场地可划分为15个工程地质单元层,现自上而下分述如下: 第(1)层:粉土夹黏土 粉土黄褐色,湿,中密,无光泽反应,振摇反应迅速,韧性及干强度低;黏土夹层红褐色,软塑至可塑状,切面光滑,无振摇反应,

基坑土方开挖,边坡支护及降水方案

美月山庄工程 基坑支护与土方开挖施工方案 一、工程概况: 美月山庄位于龙岩市新罗区曹溪镇月山村,是一幢集办公商场、住宅等功能为一体的多功能综合大楼,用地面积6008.10m2,设计为地下一层人防工程,建筑面积2118.72 m2,地上十五层,建筑面积19500.00 m2,框架—剪力墙结构,总建筑面积23270.1 m2,本工程采用框架—剪力墙结构体系,基础为筏板基础,钢筋砼承台。基础梁底最深处为 -5.5米,开挖土方量约52800万m3,拟在现场空地堆放适量土方预留回填用,其余土方自卸汽车外运。根据福建省龙岩工程勘察院勘察的《龙岩美月山庄岩土工程勘察报告》,拟采用放坡开挖施工,放坡坡度平均按1:1。 二、土方开挖方案 1、土方开挖准备: 首先摸清施工区域内的地形、水文、地下埋设物、邻近建筑物状况,现场障碍物清除干净。由详勘报告可知本工程基坑底面低于地下水位标高,坑底面有透水性和富水性较好的卵石④、含泥角砾⑤,地下水富集,因此,地下水位以下基坑开挖同时进行降水。根据设置的主控制轴线和水准基点,进行基坑定位放线,测定开挖基坑的上边线和基坑底边线的位置和标高。组织反铲挖掘机(1m3)二台,装载机(1m3)一台,自卸汽车(4t)20部进入挖土作业区,进行保养和试运转。调配好车辆和人工修土施工人员,组织好作业班次。 2、土方开挖方法:

本工程地下室面积较大,筏板基础设置四条后浇带,土方开挖拟按后浇带分块分别进行开挖。 本工程基础梁和承台底标高不一,开挖次序先分块挖至基础底板底标高,再逐个开挖承台、基础梁位、集水坑(拟采用反铲挖掘机和人工相结合开挖),在承台、基础梁、集水坑等坑底标高变化处按1:0.7放坡。开挖深度超过5米以上时拟分二层开挖,并修筑10%坡道,以便于车辆进出,机械开挖土方时,为保持坑底土体的原状结构,在坑底予留一层200~300mm厚的土层用人工挖掘修整,以避免超挖和基底土遭受扰动。机械挖土严格防止碰撞桩身造成桩偏移,采用桩基四周开挖临空,人工修整桩边土方和砍桩头。后浇带部位基槽按2%坡度向四周排水沟排水,基槽土面最高点按垂直于后浇带地梁最高者对应槽深取定,地下室墙后浇带外侧基坑设Ф800砼管集水井,以利水泵排水。基坑分区分块挖至设计标高,分区分块及时浇筑垫层砼。 三、边坡支护方案 根据施工图及地勘资料,地下室底板顶为-5.5m,地下室底板底面的开挖深度估计在4-5.5m左右,开挖后基坑的侧壁土层主要由:①、填土②、粉质粘土③、泥质粉砂④、卵石⑤、含泥角砾⑥、红粘土组成,其中①、粘土③、泥质粉砂④、卵石⑤、含泥角砾,稳定坡角较小,拟建场地南侧距华莲路约25~50米,距红线约20~45m;西侧距龙岩大道约28m,距红线约23m;北侧、东北侧、东侧距规划道路分别为40m、约10~50m、30m,距红线分别为44m、约14~54m、34m。地下室基坑开挖时,因四周空间较开阔,均有放坡空间,可采用放坡开挖施工,放坡坡度平均按1:1。

相关文档
相关文档 最新文档