在公路工程中,常用的混合料主要有稳定土混合料、沥青混合料、水泥混凝土混合料等。对这些混合料的均匀性、配合比及强度等技术指标的抽检,目的是为了评价混合料质量,并决定是否采取相应的技术措施。本章重点讲述无机结合料稳定土(半刚性材料)的强度、水泥混凝土强度及沥青混合料稳定性的检测技术等。在《道路建筑材料》课中已讲过的内容不再重述

第一节无机结合料稳定土的无侧限抗压强度检测

无机结合料稳定土材料,也称半刚性材料,它包括水泥稳定土、石灰稳定土、水泥石灰综合稳定土、石灰粉煤灰稳定土、水泥粉煤灰稳定土和水泥石灰粉煤灰稳定土等无机结合料稳定材料c其结构层的强度是以规定温度下保湿养生6d、浸水N后的7d无侧限抗压强度为难。无机结合料稳定土材料的抗压强度应满足表3—1的规定。

一、检测器具1.圆孔筛:孔径40mm、25删(或20删)及5删的筛各一个。2.试模:适用于下列不同土的试模尺寸为:细粒土(最大粒径不超过10一):试模的直径x高中粒土(最大粒径不超过25nM):试模的直径x高粗粒土(最大粒径不超过40M):试模的直径x高3.脱模器。4.反力框架:规格为枷kN以上。5.液压千斤顶c50nHn×50mm;100Dyn×100协m;150D1rn×150nIIno6.夯锤和导管:击锤的底面直径50咖,总质量4.5kg,击锤在导管内的总行程为450nMo

7.密封湿气箱或湿气池:放在保持恒温的小房间内。8。水槽:深度应大于试件高度50nMo9.路面材料强度试验仪(如图3—1),或其他合适的压力村10.于平:感量0.01goU.台秤:称量10kg感量5go12.量筒、拌和工具、漏斗、大小铝盒、烘箱等。

二、试件制备与养生

1.试料准备

将具有代表性的风干试料(必要时,也可以在50Y烘箱内烘干)用木锤和木碾捣碎,但应避免破碎粒料的原粒径。将土过筛并进行分类,如试料为粗粒土,则除去大于40M的颗粒备用;如试料为中粒土,则除去大于25mm或图;—120M的颗粒备用;如试料为细粒土,则除去大于10Hxn的颗粒备用。

在预定做试验的前一天,取有代表性的试料测定其风干含水量。对于粒径小于10删的细粒土,试样应不少于100g3对于粒径小于25咖的中粒土,试样不少于1枷g;对于粒径小于40删的粗粒土,试样的质量应不少于凹00go

2.用击实试验法确定无机结合料混合料的最佳含水量和最大干密度(按w804—94)。3.配制混首科

(1)对于无机结合料稳定细粒土,至少应该制6个试件;对于无机结合料稳定中粒土和粗粒土,至少分别应该制9个和13个试件。

(2)称取一定数量的风干土并计算干土的质量,其数量随试件大小而变。对于50M x50删的试件,1个试件约需干土180—210g3对于100删×100删的试件,1个试件约需干土1700—1删R;对于150删x150删的试件,1个试件约需干土5700—6000go

对于细粒土,可以一次称取6个试件的上;对于中粒土,可以一次称取3个试件的土;对于粗粒土,一次只称取1个试件的土。

(3)将称好的土放在长方盘(约4mM×枷一x 70M)内。向土中加水,对于细粒土(特别是粘性土)使其含水量较最佳含水量小3%,对于中粒土和粗粒土可按下式计算混合料的加水量。

将土和水拌和均匀后放在密闭容器内侵润备用,如为石灰稳定土和水泥,石灰综合稳定土,可将石灰土一起均匀后进行侵润。

浸润时间:粘性土12—24h;粉性土16。8h、砂砾土、红土砂砾、级配砂砾等可以缩短到4h左右;含土很少的未筛分碎石、砂砾及砂可以缩短到2ho

(4)在浸润过的试料中,加入预定数量的水泥或石灰,水泥或石灰剂量按干土(即干集料)质量的百分率计,并拌和均匀。拌和均匀的加有水泥的混合料应在lh内技下述方法制成试件,超过lh的混合料应该作废。其他结合料稳定土的混合料虽不受此限,但也应尽快制成试件。

4.按预定的干密度制件

用反力框架和液压千斤顶制件。制备一个预定干密度的试件,需要的稳定土混合料数量叫(g)可按下式计算:

尸d——恫正工帆1丫KV下贸反,g/cm—o

将试模的下压柱放入试模的下部,但外露2cm左右。将称量的规定数量的稳定土混合料ml(g)分2—3次灌入试模中(利用漏斗),每次灌入后用夯棒轻轻均匀插实。如制的是如nMx50一的小试件,则可以将混合料一次倒入试模中,然后将上压柱放人试模内,应使上压校也外露2cm左右(即上下压柱露出试模外的部分应该相等)。

将整个试模(连同上下压柱)放到反力框架内的千斤顶上(千斤顶下应放一扁球座),加压直到上下柱都压入试模为止。维持压力l此n,解除压力后,取下试模,拿去上压柱,并放到脱模器上将试件顶出(利用千斤顶和下压柱)。称试件的质量“2,小试件准确到1g;中试件准确到2g;大试件准确到5go然后用游标卡尺量试件的高度A,准确到0.1咖。

用击锤制件步骤同前,只是用击锤(可以利用做击实试验的锤,但压柱顶面需要垫一块牛皮或胶皮,以保护锤面和压柱顶面不受损伤)将上下压柱打入试模内。

5。养生

试件从试模内脱出并称量后,应立即放到恒温恒湿箱内进行养生。但大、中试件应用塑料薄膜包痘;有条件时,也可采用蜡封保湿养生。养生时间视需要而定,作为工地控制,通常都只取7do整个养生期的温度,在北方地区应保持20土2Y,南方地区应保持在25土2cC。

养生期的最后一天,应该将试件浸泡在水中,水的深度应使水面在试件顶上约2.5cm。在浸泡水中之前,应再次称试件的质量“;。在养生期间,试件质量的损失应该符合下列规定:小试件不超过1g;中试件不超过4g3大试件不超过10go损失超过此规定的试件,应该作废。

三、无侧限抗压强度检测步骤

(1)将已浸水一昼夜的试件从水中取出,用软的旧布吸去试件表面的可见自由水,并称试件的质量m‘。

(2)用游标卡尺量试件的高度AI,准确到0.1一

(3)将试件放到路面材料强度试验仪的升降台上(台上先放一扁球座),进行抗压试验。试验过程中,应使试件的形变等速增加,并保持速率约为1mIJ加n。

(4)记录试件破坏时的最大压力尸(N)e

(5)从试件内部取有代表性的样品(经过打破)测定其含水量wI o

五、检测报告内容报告应包括以下内容:1.材料的颗粒组成;2.水泥的种类和等级或石灰等级;3.确定最佳含水量时的结合料用量以及最佳含水量(%)和最大干密度(g/cm3);4.水泥(或石灰剂量)(%)或石灰(或水泥)、粉煤灰和集料的比例;5.试件于密度(准确到0.01g/cm3)或压实度;6.吸水量以及测抗压强度时的含水量(%);7.抗压强度:小于2.0MPa时,采用两位小数,并用偶数表示;大于2.0MPa时,采用1位小数;

8.若干个试验结果的最小值和最大值、平均值及c1标难差5、偏差系数Cv和95%概率的

六、强度评定

如为现场检测,需按下述方法对无侧限抗压强度进行评定。

1.评定路段试样的平均强度及c应满足下列要求:

及c>及d/(1—2aCv)式中:及d——设计抗压强度,MPa;

Cv——试验结果的偏差系数(以小数计);

2a——标准正态分布表中随保证率而变的系数。

高速公路、一级公路:保证率95%,Za=1.M5;其他公路:保证率如%,2a=1.282。

2.评定路段内无机结合料稳定材料强度评为合格时得满分,不合格时碍零分。

第二节水泥混凝土及水泥砂浆强度检测

混凝土是公路工程中主要的建筑材料之一。混凝土的质量将直接影响到工程实体的质量。水泥混

凝土面层的设计强度以抗折强度为设计标准,桥梁结构使用的混凝土及砂浆设计强度均以抗压强度为设计标准。在浇筑混凝土或砂浆时就需要评定其抗折强度或抗压强度。

一、混凝土试件的制作及养护方法.

混凝土抗折强度可用小梁法(标准试件尺寸为150咖x150M x 550删)或劈裂法(标准试件尺寸为150n皿x150Wn x150删的立方体),标准条件下养护龄期为28do

评定水泥混凝土抗压强度时,以边长为150删的立方体,标难养护龄期28d的试件为准。每3件为1组,制取组数应符合下列规定:

1.不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随机取样。

2.浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)时,每一单元结构物应制取2组。

3.连续浇筑大体积结构物时,每80—2Mh3或每一工作班制应取2组。

4.上部构造,主要构件长在16m以下应制取1组;16。30m制取2组;31—50m制取3组;50m 以上者不少于5组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。

5‘每根钻孔桩至少应制取2组;校长20m以上者不少于3组;桩径大、浇筑时间很长时不少于4组。如换工作班,每工作班应制取试件。

6.构造物(小桥涵、挡土墙)每座、每处或每工作班制取不少于2组。当原材料与配合比相同,并由同一拌和站拌制时,可几座或几处合并制取2组。

此外,还应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件的试件,作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。

(一)试件的制作器具

(1)试模:抗压150R皿X150删X15肋皿,抗折150删×150mm×55肋vno

(2)振动台:女D图3—2。

(3)其他:料斗、拌板、平头铲、台称、直尺、捣棒等。

(二)人工成型与养护

(1)将试模装配好,检查试模尺寸,避免使用变形试模;

(2)试模内壁涂抹一层矿物油脂,试模接缝处用硬黄油涂抹,避免漏浆。

(3)当坍落度小于7肋m时,用标准振动台成型。将拌和物一次装满试模并稍有富余,开动振动台,至混凝土表面出现乳状水泥浆为止,振动过程中随时添加混凝土使试模常满,记录振动时间(一般不超过图3—2混凝土振动台

当坍落度大于7hmn时,用人工成型,拌和物分成大致相等的两层装入试模,每层插捣次数为25次(1灿NM x150n皿x150mm立方体试件),小梁试件100次。插捣时,从边缘到中心按螺旋旋转,均匀地进行。插捣底层时,捣棒到达模底;插捣上层时,捣棒插入该层底面下2。3cm处。人工成型插捣次数的规定见3。3表。

振动或捣实后,用金属直尺沿试模边缘刮去多余混凝土,用馒刀将表面初次抹平,2—4h后,再用馒刀将试件仔细抹乎,表面与试模边缘的高低差不得超过0.5一o

(4)试件成型后,用湿布覆盖表面,在室温20土5℃、相对湿度大于50%的情况下,静放1—2d,然后拆模并作第一次外观检查、编号,对有缺陷的试件应除去,或加工补平。

(5)拆去试模后,随即将试块放在标准养生室或水槽(温度20土3℃,相对湿度大于如%)进行养生,至试压龄期为止。在养生室内,试块应放在铁架或木架上,彼此间距至少为3—2Cmo

(6)至试验龄期时,将试块从养生室取出后,先检查其规格、形状及相对两表面是否互相平行,表面倾斜偏差不应超过0.5mm,且无蜂窝和缺角现象,否则应在试验前三天用浓水泥浆填补平整。

(7)试验前应擦干试块,并精确量其各边长度(准确到1一)。

二、混凝土抗压、抗折强度检测

(一)混凝土抗压强度检测

混凝土抗压强度是以边长为150nM的标准立方体试件在温度为20土3霓及相对湿度如%以上的

条件下,养护28d后,用标难方法测得的极限抗压强度,以确定混凝土强度等级,作为评定混凝土品质的主要指标。

混凝土“立方体抗压强度标准值”,按照我国现行规范的定义是按照标准方法制作和标难条件下养护的,用标准试验方法测定的具有95%保证率的抗压强度值,以MPa计。

混凝土“强度等级”是根据“立方体抗压强度标准值”来确定的。用符号“C”和“立方体抗压强度标准值”两项内容表示。例如C60即表示混凝土立方体抗压强度标准值为印MPa。普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为:O.5、C10、C15、吻、Cx、C30、吻、95、畅0、畅5、和C60等U个强度等级。

1.检测器具

(1)试验机。2000kN压力机(如图3。3),或万能试验机1台。

(2)球座。钢质坚硬,表面平整度要求在1帆mn距离内高低差值不超过0.仍mm,球面及球窝粗糙度及g=0.32则,研磨、转动灵活。

1.检测器具(1)试验机。2000kN压力机(如图3。3),或万能试验机1台。(2)球座。钢质坚硬,表面平整度要求在1帆mn距离内高低差值不超过0.仍mm,球面及球窝粗糙度及g=0.32则,研磨、转动灵活。

2.检测步骤

(1)将养护到规定龄期的试件,以振捣面的侧面为上下受压‘面,将试件放置在压力机球座上,几何对称,以0.3。0.5MPh/s(强度等级小于C30)或0.5—0.8MPa(强度等级大于C30)的速度均匀加荷。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验、机油阀,直至破坏,记录破坏极限荷载。

(2)混凝土抗压强度按下式计算:

3.注意事项

(1)做抗压强度试验前,先检查压力机球座,保持灵敏。

(2)检查压力机度盘的吨数是否与摆锤是否一致;加荷应均匀,不要发生冲击和振动否则影响试验结果。

(1)数据的处理若三个测值中最大值或最小值与中值的差超过15%时,则取中值为测定值,若最大值和最小值与中值的差值均超过15%,则该组试验结果无效。计算结果精确到0.1MPa,并应在报告中注明。记录格式见表34。

当混凝土抗压强度采用非标准试件时,其抗压强度应换算成标准试件时的抗压强度(即非标准试件抗压强度x混凝土抗压强度换算系数)。换算系数见表3—5。

(二)混凝土抗折强度检测

水泥混凝土抗折强度是以150删X150n皿x 550删的梁形试件在标推养护条件下达到规定龄期后,净跨450M,双支点荷载作用的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。以提供水泥混凝土路面设计参数,检查水泥混凝土路面施工品质。

1.检测器具

抗折试验机或万能材料试验机(50。300kN)(如图34)及抗折试验装置(即三分点处双点

见证取样计划

见证取样送样制度及计划 1 .目的: 为了保证试件能够代表母体的质量状况和取样的真实,保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,根据建设部关于《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证和送样的制度〉的通知》的精神,制定本制度。 1.1 见证取样送样的范围 建设工程所使用的全部原材料以及现场制作的混凝土试块均实行见证取样送样制度。 1.2见证取样送样的程序 1.2.1 建设单位应向工程受监质检站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名以及见证取样证件的编号,以便质检机构和检测单位检查和对。 1.2.2 施工企业取样人员在施工过程中,按照见证取样计划,在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证,对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 1.2.3 见证人员应按照见证和取样计划,对施工单位施工现场的取样和送检进行见证,见证取样人员应在试样或包装上作出标示、标志,注明工程名称、部位以及样品数量,并由见证和取样人员共同签字,见证人员应做见证记录,将见证记录归入施工技术资料。 1.2.4 检测单位在接受委托检验任务时,须有送检单位填写委托单,见证人员应在委托单上签字。 1.2.5 检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质检站和见证单位。 1.2.6 检测单位要严格按照有关规定和技术标准进行检测,出具公证、真实、准

确地检测报告,见证取样和送样的报告必须加盖见证取样检测专用章,对伪造、涂改、偷换或丢失实验资料的行为,应对责任单位和责任人追究责任,见证取样的报告必须为原件,复印件无效。 1.2.7 涉及结构安全的试件、试块和材料见证取样送检的比例不得低于单位工程全部取样实验资料的30%。 1.2.8本工程,监理单位委托同志为见证人,见证号: 1.3 见证人员的基本要求 1.3.1必须具备见证人员的资格; 1.3.2必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识; 1.3.3必须经培训考核合格,并取得“见证人员证书”。 1.3.4必须具有建设单位的见证人书面授权书; 1.3.5必须向质检站和检测单位递交见证人书面授权书; 1.3.6见证人员的基本情况有自治区检测中心备案。 1.4 人员的职责 1.4.1 取样时,见证人员必须在现场进行见证; 1.4.2见证人员必须对试样进行监护; 1.4.3见证人员必须和施工人员一起将试件送至检测单位; 1.4.4有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样; 1.4.5见证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证人员证书”。 1.4.6见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任。 2 .见证取样送样的规定和要求: 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: 2.1用于承重结构的混凝土试块; 2.2 用于承重结构的钢筋以及连接件接头;

见证取样送检计划

见证取样送检计划 编制: 审核:

目录 一、编制依据及说明 (3) 二、工程项目概况 (3) 三、见证取样和送检的范围、程序 (5) 四、见证人员的基本要求和职责 (7) 五、本工程的见证取样和送检材料内容 (7) 六、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求 (7) 七、混凝土结构实体检验计划 (11)

一、编制依据及说明: (一)《建设工程质量管理条例》 (二)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知(三)北京市住房和城乡建设委员会文件关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)的通知》京建质字[2009]289号 (四)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015 (五)《监理规划》 (六)《本工程施工试验方案》 (七)《建筑结构加固工程施工质量验收规范GB50550-2010》 (八)相关的法律、法规、规范、规程 根据建筑工程相关法规、文件要求,为确保本工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制定本工程《见证取样及送检计划》。本计划在实施过程中,因每次进场材料的数量和批次不同,因此实际见证取样的组数与计划可能略有不同。见证取样组数的确定以现场进场材料的批次和数量与组、批规定相结合进行见证取样。 二、工程项目概况: 本工程位于,为一普通办公楼楼,地上4层,地下1层,总建筑面积9950.39m2,其中地下412m2,地上9538.39m2,建筑总高23.8m,基底标高为-3.7m。 建筑设计概况

结构加固设计概况

√ 取样计划方案

目录 1.取样依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.取样原则 (3) 4.取样制度 (5) 4.1.见证取样送检的程序 (5) 4.2.见证取样送检内容 (5) 5.取样计划 (6) 5.1.工程见证取样送样计划表 (6) 5.2.(墙、柱)砼取样计划 (7) 5.3.(梁.板)砼取样计划 (8) 5.4.钢筋原材取样计划 (10) 5.5.钢筋焊接取样计划 (11)

贵阳市南明区食品工业园公共租赁住宅建设工程二标段工程材料及设备取样试验计划方案 1.取样依据 1.《水泥取样方法》GB2513-90 2.《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 3.《钢筋力学试样取样标准》GB2975-82 4.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 5.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JG52-92 6.《普通混凝土碎石和卵石质量标准及检验方法》JG53-92 7.《普通混凝土拌合用水》JGJ63-92 8.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ98-2000 9.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 10.《低碳热轧圆盘条》GB/T701-1997 11.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 12.《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GBT1346-2001 13.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 14.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 15.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 16.《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 17.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 18.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005 19.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 20.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2.工程概况 二标段总建筑面积约11.5万m2,包含G1-G11共11栋楼,其中±0.000以上部分建筑面积约为9.3万m2,地下室约为2.2万m2。其中G1-G6地下一层,地上17层,建筑高度为50.70m;G7地下一层,地上14层,建筑高度38.1m;G8-G9地下一层,地上18层,建筑高度48.9m;G10-G11地下二层,负二层为人防地下室,地上部分18层,建筑高度为48.9m。 1.混凝土采用商品混凝土,

监理单位见证取样计划(20200524191910)

见证取样及送检制度 工程名称:华能通辽开鲁建华风电场220KV升压站工程 建设单位:华能通辽风力发电有限公司 编制单位:长春建工新吉润建设有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 长春建工新吉润建设有限公司华能通辽项目部 2009年4月18日

目录 一. 编制说明 二. 本工程见证取样和送检的范围和程序及 承担见证取样和送检的检测单位 三. 见证人员的基本要求和职责 四. 本工程见证取样和送检计划 五. 本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求 六. 混凝土结构实体检验计划

一、编制说明 1、编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保华能通辽开鲁风电场的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作, 结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检制度》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 2、编制依据 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神: 1).《建设工程质量管理条例》; 2).建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3).GB 50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》; 4).其他相关标准。 二、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位 本工程的见证取样和送检范围和程序如下: 1、见证取样送检的范围 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标 准规定应取数量的30%; 按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: 用于承重结构的砼试块; 用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 用于承重结构的钢筋、预应力锚具和其他连接试件; 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

材料进场验收见证取样方案

鑫苑雅居8#-9#-10#楼 材 料 验 收 见 证 取 样 制 度 编制: 审核: 陕西耀州建筑工程公司鑫苑雅居项目部 二零一二年八月

设备、材料的质量验收是通过观察和判断,适当时结合测量、试验等辅助手段对工程中使用的设备和材料进行的综合性的检验。设备、材料的质量验收是施工过程中必要的和正常的工序,对工程质量即起着把关作用,又起着预防作用。设备、材料的质量验收又称进场检验,通过检验可及早发现不合格品,及时进行处置,防止不合格品非预期使用,从而确保工程建设质量。 一、物资进场验收制度 (一)施工材料进场验收程序 1、施工单位所提供的材料和工程设备进场时必须会同项目部经理及材料管理员进行检验和交货验收,属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员一同进行验收。 2、施工单位将进场材料和工程设备的供货人、品种、规格、数量如实填写《材料进场检查及取样验收记录》,提供材料的合格证、出厂检验报告和产品质量证明等文件,满足合同约定的质量标准,经项目经理及材料员同意后方可进场,属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员同意。 原材料进货及质量检验控制程序流程图见下图; 3

相关技术标准对进场材料、设备进行封样,在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后,要严格执行报验程序,对封样与到场产品进行比对,与封样不一致的不得使用。 4. 材料、设备进场时,建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定,按照设备材料进场如下图进行联合验收程序,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格鉴别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。 原材料进场联合验收人员组织结构图见下图;

项目监理部见证取样计划

住宅小区 建筑材料、建筑构配件和设备取样送检的 见证计划 批准人 编制人 公司

取样送检的见证计划 一、工程概况 1、工程名称: 2、项目地点: 3、工程规模:万平方米 4、建筑面积:高层住宅部分主要为框架剪力墙结构,多层住宅部 分主要为框架和砖混结构。 5、建设单位: 6、勘察单位: 7、施工单位: 8、工程建设质量等级要求:合格 二、一般规定 1、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理人员的见证下,有 施工现场的试验人员多工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得 低于有关技术标准中规定取样数量的80%。 3、见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格并取得《见证人

员证书》;有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 三、见证取样和送检范围 根据工程的实际情况,见证取样和送检的范围如下: 1、用于承重结构的钢筋及连接头试件; 2、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 3、用于承重结构的混凝土试块; 4、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 5、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 6、回填土; 7、安装工程(暖通、给排水、电气)所使用的管材及配件。 三、见证取样数量 1、热轧钢材 (1)同一场别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,没60t 为一验收批,不足60t按一批记。 (2)每一验收批去拉伸试件2个、弯曲试件2个 2、气压焊接头 在一般构筑物中,以200个接头为一批,在现浇混凝土房屋结构中,每一层楼以200个接头为一批,不足200个接头仍作为一批,监理见证取样一次。 3、闪光对焊接头 以同一班内,同一焊工按砼一标准焊件的300个同类型接头的为一批,监理见证取样一次,不足300个按一批取样。

常用材料见证取样

一、见证取样和送检制度见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2.用于结构工程的主要受力钢筋; 3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据温州市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。 3、见证取样和送检的程序: (1)取样: 施工单位:材料取样和试件制作; 见证人人员:①对材料取样和试件制作见证;②在试件或其包装上作标记;③填写《见证记录台帐》。 (2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。 (3)收件: (4)试验报告: 五点要求:①试验报告应电脑打印;②试验报告采用省统一用表;③试验报告签名一定要手签;④试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式;⑤注明见证人的姓名。 )报告领取:5(

同条件取样计划表

现场结构实体抽样
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7.4.1 条规定用于检查结构构件混凝土强度试件, 应在混凝土的浇筑地点随 机抽取。取样与试件留置应符合 1、每拌制 100 盘且不超过 100m3的 同配合比的混凝土,取样数量不得少于一次;2 每工作班拌制的同一 配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;3、当一次连续 浇筑超过 1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一 次;4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5、每 次取样应至少留置一组标准养护试件。 同条件养护试件的留置组数应 根据实际需要确定。 验收条文规定根据结构性能的影响及检验结构的代表性, 规定同 一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于 10 组,以构成按 统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于 3 组,按非 统计方法评定混凝土强度。养护条件按逐日平均温度累计满 600℃, (低于 0℃时不计入) ,龄期以 14d~60 为宜。 本工程混凝土标号复杂,同楼层同构件标号也有所不同,经过现 场监理及建设单位的商讨。依照结构本身的功能性及地域等特点,为 更好了解主要楼层的施工状况,突显主要承重构件实际质量,决定加 大对本工程地下室~二层结构不同标号砼的抽查力度。 抽取方式应严 格执行规范要求各标号 100m3内为一组,试件尺寸为 100*100*100, 现场由施工单位专人负责同条件的养护记录, 建设单位全权委托现场 监理单位见证取样、养护、送检全过程,力保结构同条件试件的真实

性。具体抽样方略如下。 结构同条件试块取样计划表 地基与基础分部 设计标号 C15 C30 C50 C35 C40 主体结构分部 C40 C35 C35 C35 C30 柱、板 一、二层剪力墙、柱、板 一、二层梁 三~五层剪力墙、柱 三~五梁、板 六层~屋顶层剪力墙、梁、 各做 1 组 各做 3 组 各做 3 组 各做 1 组 各做 1 组 取样部位 基础垫层 地下室底板 地下一、二层剪力墙、柱 地下一、二层梁 地下一、二层板 (按楼层分)抽样组数 各做 3 组 各做 3 组 各做 3 组 各做 3 组 各做 3 组
施工单位确认:



监理单位确认:



建设单位确认:




试验及见证取样计划

绿丰家园小区43#、45#、46#楼工程施工试验及见证取样计划 北京朝阳田华集团豆各庄新村项目部

编制依据 绿丰家园小区43#、45#、46#楼施工图纸 绿丰家园小区43#、45#、46#楼施工组织设计 《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 工程概况: 绿丰小区43#、45#、46#楼工程位于北京市朝阳区豆各庄乡。总建筑面积。地下一层,地上六层,结构形式为全现浇框架—剪力墙结构。建筑物檐高,总高度为;室内外高差600mm,43#楼±相当于绝对标高;45#、46#楼±相当于绝对标高。 基础形式钢筋混凝土筏板基础,埋深,C10砼垫层100mm厚,底板厚400mm,梁截面280×800mm。。 地下室外墙厚度为250mm,内墙厚度为180mm;首层和标准层外墙厚度为180mm,内墙厚度为180mm;,顶板厚为120mm,180mm。预控计划 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规、原材试验及施工试验的规程、规范的要求,对现场的试验做出一个预控计划,一便有条不紊地做好试验工作,真正做到把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 有见证试验 该工程实行有见证试验,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定的试验室进行试验。有见证取样和送检次数,不得少于试验总次数的30%,试验总次数在10次以下的

不得少于2次,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验中随机抽取,不得另外进行,施工过程中,见证人按照有见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,并在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志标明工程名称、取样名称、部位、日期及样品数量,并有取样人和见证人签字,见证人制作见证记录,见证记录应列入施工技术档案。 试验项目 原材试验 A、钢筋

材料见证取样送检

1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》

③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。 ⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。

见证取样送检计划(最新)

见证取样送检计划 工程名称:桐柏亿安时代广场商住楼工程2#楼 编制: 审核: 郑州建安建筑工程有限公司 桐柏亿安时代广场商住楼工程项目部(盖章) 2011年12月 28日

桐柏亿安时代广场商住楼工程 基础、主体工程施工阶段见证取样和送检计划 建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对桐柏亿安时代广场商住楼工程基础、主体施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划,内容分工程概况及用材特点、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、工程材料用量分析和统计、见证取样和送检的方法、数量和要求、见证人员的职责六个部分。本工程装饰阶段所用到的材料的见证取样和送检计划根据实际情况另行编制。 一、工程概况及用材特点 1、工程名称:桐柏亿安时代广场商住楼工程 2、建设地点:本工程位于桐柏文化路北侧原检察院和月牙湖地块。 3、工程类型和特点:建筑分类:二类高层建筑;建筑耐火等级:地下地上二级;抗震 设防烈度:6度;结构类型:框架结构。 4、工程规模:总建筑面积:16251. 51 5、建设单位:南阳亿安房地产开发有限公司 6、设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 7、勘探单位:南阳中兴地质工程勘察有限公司 8、项目管理单位:南阳亿安房地产开发有限公司 9、监理单位:桐柏县建设监理有限责任公司 10、质监部门:桐柏县建设工程质量监督站 11、施工单位:郑州建安建筑工程有限公司) 12、检测部门:桐柏县质量检测站 由于该工程所用的材料数量大、品种、规格繁多等特点,所有材料的取样和送检也要及时。 二、编制依据 1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。

混凝土见证取样计划

见证取样计划 编制: 审核: 审批: XXXX安装工程有限公司

一、工程概况 xx旧城保护定向安置房二期C1818-720号地块S3#锅炉房工程,总建筑面积1886.04㎡,其中地上建筑面积1062.4㎡,地下建筑面积823.64㎡.建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。 主厂房设计安装4台14.0 MW燃气高温热水锅炉,额定供水温度t=130℃,回水温度 t=70℃,锅炉房总安装容量为56 MW,采暖系统供回水温度为85/60℃,工程采用计算机分布式监控系统,将锅炉运行状态等参数集中监视。 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、见证取样计划 根据DB64/266—2503《建筑工程管理规程》中试验项目与取样规定,结合本工程实际情况,制定见证取样计划计划如下。 1、基础换填砂夹石。砂夹石垫层厚度为m,分九层换填,每层均作压 实度检验,取三层做见证。 2、±0.000以下基础房心回填压实度检验。基础埋深为-2.1m,分七层回填, 每层均作压实度检验,取二层做见证。 3、砖的见证取样试验计划:基础砌体为MU10机制粘土实心砖:用量为万块,取一组试验,见证一组。主体填充墙砌体为混凝土小型空心砌块,每1万块为一检验批。 4、水泥的见证取样试验计划:砼工程采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥,砌体工程采用P.C 32.5普通硅酸盐水泥,依据用量及材料进场情况进行取样试验,见证组数不少于进场批次的30%。 5、砂的见证取样试验计划:依据用量及材料进场情况进行取样试验,见证组数不少于进场批次的30%。 6、卵石的见证取样试验计划:依据用量及材料进场情况进行取样试验,见证组数不少于进场批次的30%。 7、钢材的见证取样试验计划:由于施工现场有限,钢材不能一次性进场,依据同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态为一验收批,见证数量不少于进场批次的30%。

材料见证取样内容及流程

2.0.2 检验 inspection 对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等,并将 结果与标准规定的要求进行比较,以确定项目每项性能是否合格 的活动。 2.0.3 进场检验 site inspection 对进人施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具,按相关 标准的要求进行检验,并对其质量、规格及型号等是否符合要求 作出确认的活动。 2.0.4 见证检验 evidentia1 testing 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规 定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行 检验的活动。 2.0.5 复验 repeat test 建筑材料、设备等进入施工现场后,在外观质量检查和质量 证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取 试样送至试验室进行检验的活动。 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、 器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主 要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规、验收 规和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可; 2.0.7 结构性能检验 Inspection of structural performance 针对结构构件的承载能力、挠度、抗裂性能等各项指标所进行的检验。 2.0.9 进场验收 site acceptance 对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具等,按相关标准的要求进 行检验,并对其质量达到合格与否做出确认的过程。主要包括外观检查、质量证明文件核查、抽样复验等。 2.0.10 复验 repeat test 建筑材料、构配件等进入施工现场后,在外观质量检查和质量证明文件核查 符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至实验室进行检验的活动。 2.0.11 见证检验 evidential inspection 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规定从施工现场随 机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.12 结构实体检验 in-situ inspection for structure 按照有关规定在分项工程实体或在混凝土结构实体上抽取试样,在现场进行 检验或送至有相应检测资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.13 质量证明文件 quality certificate document 随同进场材料、构配件、设备及器具等一同提供用于证明其质量状况的有 效文件。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测

见证取样及送检计划清单

实用文档 天紫·四季城(一期)工程见证取样及送检计划 编制人:_______ 审核人:_______ 批准人:_______

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、取样送检的规定 (3) 四、见证取样送检的范围、内容和数量 (4) 1、见证取样、送检的范围 (4) 2、见证取样、送检的内容 (4) 3、见证取样、送检的数量 (4) 4、见证取样、送检试件的取样方法 (7) 5、见证取样、送检的程序 (7) 五、见证取样、旁证取样送检计划 (8) 1、钢筋原材送检计划 (8) 2、套筒、钢筋焊接接头送检计划 (9) 3、混凝土试块送检计划 (10) 4、砂浆试块送检计划 (16) 5、水泥送检计划 (16) 6、砌块送检计划 (16) 7、砂石取样送检计划 (17) 8、防水材料送检计划 (17)

9、门窗检测送检计划 (17) 10、保温材料送检计划 (18) 11、外墙涂料送检计划 (18) 12、石材送检计划 (18) 13、其他 (18) 六、送检管理管理及质量保证措施 (18) 1、建立送检管理台账 (19) 2、送检质量保证措施 (19)

一、编制依据 1、施工合同 2、施工组织设计 3、施工图纸 4、主要施工规范和规程 《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《建筑工程检测送检技术管理规范》JGJ190-2010 《蒸压加气混凝土砌块砌体工程施工及质量验收规程》DB34/T766-2007 二、工程概况 项目内容 工程名称天紫·四季城(一期)工程 建设单位安徽天紫置业股份有限公司 设计单位中国建筑科学研究院 监理单位安徽科达工程监理有限公司 施工单位中建四局第一建筑工程有限公司 工程地址桐城市龙腾路与东环路交叉口东南侧 总建筑面积122685.89㎡ 质量要求安庆市优质结构工程 安全文明庆市安全文明工地 三、取样送检的规定 取样是按有关技术标准规范的规定,从检验对象中抽取实验样品,送检是指取样后将试件从现场移交给有检测资格的单位承检的过程。取样和送检是工程质量检测的重要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性,为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,保证建设工程质量,根据《房屋建筑和市政基础设施工程见证取样送检监督工作实施细则》的要求,在建设工程质量检测中实行见证取样、送检制度和旁站取样制度,即在监理单位见证员及检测单位旁证员的见证下,由施工单位取样员在现场取样,

见证取样和送检计划方案

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见 证 取 样 送 检 计 划 编制人: 审核人: 审批人: 施工总承包单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2014年09月15日

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见证取样送检计划 二、一般规定 1、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下, 由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得低 于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格,取得《见证人员证书》; 有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 三、见证取样和送检范围 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 四、见证取样数量 1、热轧钢材 1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计; 2)每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。 2、水泥 1)散装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为~验收批,但一验收批的总量不得超过500t; 2.随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 2)袋装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t; 2.随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 3、气压焊接头 在一般构筑物中,以200个接头为一批,在现浇钢筋混凝土房屋结构中,每一楼层中以200个接头为一批,不足200个接头仍作为一批。监理见证取样一次。 4、闪光对焊接头

材料见证取样和送检制度

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;

⑶试验室的管理制度; ⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工

见证取样送检计划(最新)

工程名称:燃气供应设施(小和山抢修中心)项目 见 证 取 样 送 检 计 划 杭州二建建设有限公司 2016年5月 1日

建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对本工程基础、主体、装饰、屋面施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划,内容分工程概况及用材特点、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、工程材料用量分析和统计、见证取样和送检的方法、数量和要求、见证人员的职责六个部分。本工程装饰阶段所用到的材料的见证取样和送检计划根据实际情况另行编制。 一、工程概况 工程名称:燃气供应设施(小和山抢修中心)项目 建设单位:杭州燃气集团有限公司 设计单位:汉嘉设计集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程勘察院 监理单位:浙江鑫润工程管理有限公司 施工单位:杭州二建建设有限公司 检测部门:浙江求是工程检测有限公司 二、编制依据 1、建设部颁布的建设工程相关法律、法规。 2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 4、经批准的设计文件、施工组织设计、施工方案。 三、见证取样和送检材料项目的确定 1、商品砂浆; 2、烧结多孔砖; 3、烧结普通砖; 4、加气砼砌块; 5、混凝土试件; 6、砌筑砂浆试件; 7、钢材; 8、钢筋连接; 9、防水材料;10、基础回填土;11、建筑装饰材料; 12、保温材料检测项目 四、工程材料用量分析、统计、计划检测组次

五、见证取样和送检的方法、数量和要求 1、水泥:取样方法按GB12573-2008进行。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品12㎏。 结构阶段:主体全部采用商品混凝土,填充墙砌筑用水泥每次进场水泥都必须做复试装饰阶段:一般为三个月。 2、粗骨料:取样方法按GB14685-2011进行。从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部和底部选取均匀分布的五个不同部位,取样前先将取样部位表面铲除,然后由各部位抽取大致相等的石子共15份,混合均匀,组成一组样品,数量不少于60㎏。 验收批:一般按400m3为一批。不足400m3也做为一个检验批 检验项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量及针片状颗粒的总含量。 3、建筑用砂:取样方法按GB14684-2011进行,从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共8份,混合均匀,组成一组样品,数量不少于40㎏。 验收批:一般按400m3为一批。 检验项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量。 4、烧结普通砖 取样方法按GB5101-2003进行,验收批:以15万块为一批,不足15万块以一批计。取样方法及数量:用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验后的样品中抽取15块。 检验项目:强度等级、泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数。 5、加气混凝土砌块 本工程采用600*240*300与600*120*300加气混凝土砌块,取样方法按GB11968-2006进行。验收批:砌块按密度和强度等级分批验收。它以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级、强度等级和质量等级和同一生产工艺制成的1万块轻集料加气混凝土砌块为一批; 每月生产的砌块数不足1万块者亦按一批论处。 取样方法及数量:用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验后的样品中随即抽取5块做抗压强度检验,4块做密度检验共9块。 检验项目:尺寸偏差和外观、抗压强度等级、干密度等级。 6、混凝土试件:

风电场升压站工程监理单位见证取样计划

见证取样及送检制度 工程名称:XX风电场220KV升压站工程 建设单位: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人:

目录 一. 编制说明 二. 本工程见证取样和送检的范围和程序及 承担见证取样和送检的检测单位 三. 见证人员的基本要求和职责 四. 本工程见证取样和送检计划 五. 本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求 六. 混凝土结构实体检验计划

一、编制说明 1、编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保华能通辽开鲁风电场的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检制度》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 2、编制依据 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神: 1).《建设工程质量管理条例》; 2).建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3).GB 50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》; 4).其他相关标准。 二、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位 本工程的见证取样和送检范围和程序如下: 1、见证取样送检的范围 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标准规定应取数量的30%; 按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: 用于承重结构的砼试块; 用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 用于承重结构的钢筋、预应力锚具和其他连接试件; 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

见证取样、送检记录(电渣焊接头)

见证取样、送检记录 质控(建)表4.1.4.8共页第 1 页 工程名称##综合楼施工单位集团建设工程有 限公司 见证材料 类别 钢筋 (电渣压力焊) 检测 单位 龙岩市建设工程 检测中心站 见证单位##土木工程管理有限公司见证员## 见证证号岩见09079 发证 单位 福建省龙岩市建 设局 取样日期取样部位焊接种类取样数量取样人签名见证人签名送检日期收到报告日期报告编号2010-07-22 工艺焊接电渣压力焊HRB400 Ф16 1组2010-07-22 2010-07-22 工艺焊接电渣压力焊HRB400 Ф18 1组2010-07-22 2010-07-22 工艺焊接电渣压力焊HRB400 Ф20 1组2010-07-22 备注 记录人:##

见证取样、送检记录 质控(建)表4.1.4.8共页第 1 页 工程名称##综合楼施工单位##集团建设工程 有限公司 见证材料 类别 钢筋 (电渣压力焊) 检测 单位 龙岩市建设工程 检测中心站 见证单位##土木工程管理有限公司见证员## 见证证号岩见09079 发证 单位 福建省龙岩市建 设局 取样日期取样部位焊接种类取样数量取样人签名见证人签名送检日期收到报告日期报告编号2010-07-23 地下二层墙柱电渣压力焊HRB400 Ф20 1组2010-07-23 备注 记录人:##

见证取样、送检记录 质控(建)表4.1.4.8共页第 2 页 工程名称##综合楼施工单位##集团建设工程 有限公司 见证材料 类别 钢筋 (电渣压力焊) 检测 单位 龙岩市建设工程 检测中心站 见证单位##土木工程管理有限公司见证员## 见证证号岩见09079 发证 单位 福建省龙岩市建 设局 取样日期取样部位焊接种类取样数量取样人签名见证人签名送检日期收到报告日期报告编号2010-08-10 地下一层墙柱电渣压力焊HRB400 Ф20 2组2010-08-10 备注 记录人:##

取样及送样计划

固原市西南新区安置房建设项目(福满苑 32#住宅楼) 取样及送样计划 编制: 审核: 审批: 施工单位:宁夏第四建筑工程有限责任公司 监理单位:河南宏业建筑管理有限公司 建设单位:固原佳和房地产开发有限公司

一、编制依据 宁夏回族自治区地方标准DB64/266-2010《建筑工程资料管理规程》中附录A主要试验项目于取样规定。 二、工程概况 本工程结构形式为剪力墙结构,建筑面积8727.00m2,建筑高度为32.50m,地上十一层,地下一层;耐火等级为地下一级,地上二级,屋面防水等级为二级,防水耐久年限为15年,抗震设防烈度八度,建筑设计年限50年。 ±0.000以下填充墙采用MU3.5混凝土小型空心砌块,M7.5水泥砂浆砌筑;±0.000以上填充墙采用MU3.5混凝土小型空心砌块,M5.0混合砂浆砌筑;砌块容重不大于9.0KN/M3。关于填充墙基础(±0.000以下与土接触砖砌体)如可以使用实心粘土砖,则采用MU15实心粘土砖,M10水泥砂浆。若采用灌孔多孔砖,则MU15KP1多孔砖用M10水泥砂浆灌孔。 垫层强度C20;基础底板、混凝土围护墙、地梁C30。一至三层全部为C30,四至十一层均为C25。 外墙装饰采用墙面面砖和外墙涂料两种,内墙卫生间采用贴面砖防水墙面、其余内墙采用刮腻子涂料墙面。所有抹灰处需按要求,做到阳角找方,按标筋找平。内墙阳角均做R=5的1:2.5水泥砂浆护角,每侧宽50,高2000。内墙所有阴角均做R=8圆角(抹底灰时形成),有踢脚线处做法均不凸出墙面。 三、取样及送样计划

1.素土、3:7灰土取样 施工部位2:8灰土回填3:7灰土回填相对高程备注 地基基础第一层-5.25~-5.05 第二层-5.05~-4.85 第三层-4.85~-4.65 第四层-4.65~-4.45 第五层-4.45~-4.25 第六层-4.25~-4.05 第七层-4.05~-3.85 外围第一层-3.85 ~ -3.55 第二层-3.55~ -3.25 第三层-3.25~ -2.95 第四层-2.95~ -2.65 第五次-2.65~ -2.35 第六层-2.35~ -2.05 第七次-2.05~ -1.75 第八次-1.75~ -1.45 第九层-1.45~ -1.15 第十层-1.15~ -0.85 2、地基静载荷试验按规范要求检测,计三组。 3、土建工程所用材料取样 材料名称规格单位数量 取样组 数 备注水泥p.o32.5 T 670 4 碎石15-40mm M3630 2 中(粗)纱M31377 4 多孔砖 或 烧结实心粘土砖240×115×90 240×115×53 块15000 1 M U15K P1 M U15 混凝土空心砌块300×190×190块73000 8 M U3.5 地下室、卫生间SBC-120 1.5 ㎡1496 1 未超过1000卷SB S防水卷材4mm厚㎡1713 1 未超过250卷

相关文档