空调制冷量匹数换算方式

1,空调匹数定义: 物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。 空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W -2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。等等。 2,空调匹数与制冷量及适用面积的关系。 型号匹数适用面积(m2) KFR-23:小1匹9-12 KFR-25:1匹10-14 KFR-28:大1匹 11-18 KFR-31(32):小1.5匹 14-20 KFR-33: 1.5匹16-22 KFR-35:大1.5匹18-26 KFR-45:小2匹20-28 KFR-51: 2 匹 28-32 KFR-60: 2.5匹32-42 KFR-70:3匹42-52 KFR-120:5匹 53-73 -23表示制冷量为2300W,-51表示制冷量为5100W。制冷量具体计算办法:不顶层、不西晒的房间,每平方米需要150W的制冷量,有其中一条的话,每平方米至少需要200W的制冷量,既顶层又西晒,则每平方米最少需要

250W的制冷量。计算出来的制冷量再加上10%的富裕量就是最小制冷量了。只能选择比它大的,否则,不但不能顺利调节温度,而且还会有损空调。 3,空调匹数选择的计算方法: 空调匹数选择方法一:200W(或150W或250W)*面积数=所需制冷量。 空调匹数选择方法二:看上表格查看。 空调匹数选择方法三:让专业人员介绍。 4,空调匹数与空调型号标记的关系: (1)K-房间空调器 (2)结构形式:F-分体式房间空调器;C-窗式房间空调器 Y-移动式。 (3)功能代号(单冷型无此代号,如KF):单冷型,单冷型代号省略;R-热泵型;D-电热型;BD-热泵辅助电热型。 (4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。 (5)室内机组结构分类为吊顶式(D)、挂壁式(G)、落地式(L)、天井式(T)、嵌入式(Q)等。即空调型号中KFR-22GW/HA,G代表挂壁式,其余类型以此类推。 (6)改进型代号:分为A、B、C、D、E等 (7)特殊功能:BP-变频;Y--遥控(仅限窗机) 如:KC-32/Y代表窗机,单冷,制冷量为3200W,为遥控型; KFR-28GW/BP表示壁挂分体式变频空调器,冷暖,制冷量为2800W。 "k35556A2N3"类似的指型号,不用记。

汽车空调的组成与原理

汽车空调的组成与原理 一、汽车空调的工作原理 压缩机运转时,将蒸发器产生的低温低压制冷剂蒸气吸入并压缩后,在高温高压(约700C,1471KPa)的状况下排出。这些气态蒸气流入冷凝器,并在此受到散热和冷却风扇的作用强制冷却到500C 左右。这时,制冷剂由气态变为液态。被液化了的制冷剂,进入干燥器,除去了水和杂质后,流入膨胀阀。高压的液态制冷剂从膨胀阀的小空流出,变为低压雾状后流入蒸发器。雾状制冷剂在蒸发器吸热汽化变为气态制冷剂,从而使蒸发器表面温度下降。从送风机出来的空气,不断流过蒸发器表面,被冷却后送进车厢降温。气态制冷剂通过蒸发器后又重新被压缩机吸入,这样反复循环即可达到制冷目的。 二、汽车空调主要功能包括以下4大部分: 制冷、制热、通风、除湿 制冷系统原理:汽车空调的压缩机依靠汽车发动机的动力提供汽车在怠速状态下打开空调制冷怠速会明显增大油耗也会相应的增加 油耗增加的大小与环境温度有最直接的关系环境温度高制冷剂膨胀 的压力大发动机驱动空调的消耗也相应加大环境温度低油耗相应减少。 制热系统原理:汽车空调制热与压缩机没有丝毫关系制热的热源不是空调本身获取的是由汽车的散热水箱(中控台下面的暖风机总成

的副水箱)提供早晨在热车前空调吹出来的是冷风待热车后空调热风源源不断的送出来制热本身基本没有能量消耗是利用汽车的余热完成的.但在冬季,为了提升水温,加大喷油量,也使耗油量增加。但是只是在启动初期,等发动机运转正常,就是利用发动机的散热来供暖了。(而有的柴油车由于水温上升慢,为了一发动车就能享受到暖风,所以在暖风机里面加有电热丝)。 通风:通风分为循环和外循环使用循环时车空气基本不与外界交流使用外循环时位于挡风玻璃下的新风口会将外界的空气源源不断的送进来以保持车空气的清新. 除湿:空调制冷的过程就是除湿的过程从制冷时产生的大量冷凝水就可以看出来了在湿度较大的阴雨天气或是温差太大的时候车的玻璃上容易起雾打开空调驱雾就是一个除湿的过程。 三、汽车空调的组成 汽车空调一般主要由压缩机、电控离合器、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、贮液干燥器、管道、冷凝风扇等组成。汽车空调分高压管路和低压管路。 1.电磁离合器 在非独立式汽车空调制冷系统中,压缩机是由汽车主发动机驱动的。在需要时接通或切断发动机与压缩机之间的动力传递。另外,当压缩机过载时,它还能起到一定的保护作用。因此,通过控制电磁离合器的结合与分离,就可接通与断开压缩机。当空调开关接通

机房空调制冷量计算方法

精心整理 机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt Q1 Q2 Qt=Sxp Qt S P ? ? ? ? ? ? ?Ups ? ? UPS 1-2.KCal=KVA×860 1-3.BUT/小时=KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) =KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVAUPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000.Q为制冷量,单位KW;

W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数; 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估: 500w~ 例如 ~ 例如的 共3 2台 1 ①设备负荷(计算机及机柜热负荷); ②机房照明负荷; ③建筑维护结构负荷; ④补充的新风负荷; ⑤人员的散热负荷等。 ⑥其他 2:热负荷分析: (1)计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3Kcal/h

空调冷量计算方法

中央空调冷量计算方法 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 -150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170-200瓦/平方米左右。 第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。 第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量; 3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放; 4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。 第四步:选择适合价格的产品 家用中央空调的价格大约在300 -350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。 第五步:选择服务 同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。

汽车制冷系统大全(空调知识)

汽车空调知识 第一节概述: 1、汽车空调的作用: 汽车空调是汽车室内空气调节的简称,用以调节车内的温度、湿度、气流速度、空气洁净度等空气参数,为乘员提供清新舒适的车内环境。 车空调的第一功能是调节车内空气的温度:汽车空调在冬季利用其采暖装置升高车厢内空气的温度。轿车和中小型汽车一般以发动机冷却循环水作为暖风的热源,而大型客车则采用独立式加热器作为暖风的热源。在夏季,车内降温则由制冷装置来完成。最早的手动空调就是采用此种方式,瑞风商务车的空调也是采用此方式。 汽车空调的第二功能是调节车内空气的湿度:普通汽车空调一般不具备这种功能,只有高级豪华汽车采用的冷暖一体化空调器,才能对车内的湿度进行适量调节。它通过制冷装置冷却降温去除空气中的水分,再由采暖装置升温,以降低空气的相对湿度。但汽车上目前还没有加装加湿装置,只能通过打开车窗等通风设施,靠车外新鲜空气来调节。车内相对湿度一般保持在30%~70%为宜,超出此范围,人就会感到干燥或闷热。 汽车空调的第三功能提供合适的气流速度与气流方向:空气的流速和方向对人体舒适性影响很大。由于人体生理特点,为了达到舒服感觉,自动空调一般在制冷时出风口处于吹脸,在取暖时出风口是吹脚。根据人体生理特点,头部对冷比较敏感,脚部对热比较敏感,因此,在布置空调出风口时,应采取上冷下暖的格式,即让冷风吹到乘员头部,暖风吹到乘员脚部。 汽车空调的第四功能过滤净化车内空气,保证车内空气的质量:由于车内空间小,乘员密度大,车内极易出现缺氧和二氧化碳浓度过高的情况,所以进气门应处于外循环,以不断向车内补充外界的新鲜空气,可采用强制通风装置,或采用自然通风装置。为防止人体缺氧,产生疲劳、头痛和恶心等症状,车内每位乘客所需新鲜空气量应为20~30m3/h,二氧化碳(体积)浓度应保持在0.1%以下。 车辆使用两种类型的通风装置,自然通风装置和强制通风装置。

空调冷量计算

空调制冷量可以用匹数(PH)或冷吨(RT)来标称,匹是功率单位,1PH=745W,如要转换成制冷量则需乘以制冷系数ε=2.8~5,冷吨(RT)是制冷量单位,冷吨通常用来标称功率较大的中央空调,一冷吨=3024大卡=3516W,计算是以大卡(KCAL/H)或瓦(W)来计算的,一般来说,1匹家用空调对应于制冷量约为2000大卡=2324W(1大卡=1Kcal/时=1. 161W)。而中央空调对应的制冷系数为4~5之间 1 美国冷吨=3024 kca1/h(千卡/时) 1 日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时) 关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释 1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的. 此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小, 这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了) 所以 1匹=735*3.4=2499W 2.kj 和度这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位 度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. 1KWH=36000kj 能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal) 1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的) 3.冷吨一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨, 我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.

1US.RT=3516.7W 那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些. 4.大卡设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W 大卡就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了 1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W 5.BTU/h,这是个英制单位,国内用的很少的 1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的 厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位 冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为: 1RT.h=3.517KW.h 这在一般产品规格和工程说明书中较常用。 对分体空调来说,习惯:1匹=2500W 对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W 对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W 冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量! 一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时! 千瓦国际单位,没的说! 冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。

数据中心空调制冷量的计算

办公场所空调制冷量怎么计算 办公室空调与面积要怎么匹配,会议室空调又怎么匹配,要怎么计算? 一冷量单位 〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向 〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦 〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw 〉匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示功率时 1HP=0.735KW 〉表示制冷量时,实际含义为消耗1HP功率所产生的制冷量 1HP - - -2.2KW 二制冷量简便计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 三精密空调场所的冷负荷估算指标

电信交换机、移动基站(350-450W/m2) 金融机房(500-600W/m2) 数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 保准检测室、校准中心(250-300W/m2) Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) 四根据不同的情况确认制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到 800w/m2。例如数据室的面积为50 m2 ,则所需的制冷量约为:25kw。选用3台单机制冷量8.6kw的DataMate空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置 在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的CM+60空调,总制冷量为116.8kw,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择2台单机制冷量为19.1kw的CM+20空调1+1冗余布置。 情况二

机房空调制冷量简便计算方法

制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标电信交换机、移动基站(350-450W/m2)金融机房(500-600W/m2)数据中心(600-800W/m2)计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)保准检测室、校准中心(250-300W/m2)Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2)医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) UPS机房空调选项计算1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal= KVA×860 1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW;W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数;0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为50 m2 ,则所需的制冷量约为:25kw。选用3台单机制冷量8.6kw的DataMate空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的PEX2060空调,总制冷量为116.8kw,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发

两种大型客车空调制冷系统

两种大型客车空调制冷系统 1 热气旁通阀控制式独立空调制冷系统 在热气旁通阀控制式独立空调制冷系统中,制冷剂的循环和在一般空调中制冷剂的循环基本相同,即制冷剂的循环为:压缩机→冷凝器→储液器→过冷器→干燥器→膨胀阀→蒸发器→压缩机(图1)。压缩机曲轴通过联轴器与副发动机(辅助发动机)的飞轮直接连接,由副发动机驱动。由于大客车空调制冷量大,所以一般在冷凝器后还设置有过冷器,以进一步冷却制冷剂。 1—过冷嚣;2-干燥器;3-压缩机;4-副发动机;5-视液镜;6-膨胀阀;7-蓄电池;8-恒温器;9-外平衡管接口;10-波纹譬式恒温器;11-蒸发嚣;12-外平衡管;13-热气旁通阀; 14-储液器;15-冷凝器 图1 热气旁通阀控制式独立空调制冷系统 在空调制冷系统中设有热气旁通阀(Hot Gas By-pass Valvc,简称HGBV)。其功用是:当蒸发器表面温度降到O℃时,将从冷凝器中出来的高温、高压液态制冷剂送到蒸发器出口,以控制蒸发压力,使它不

低于O.308MPa和防止蒸发器表面结冰。热气旁通阀由温度控制电路控制,热气旁通阀的开启可使高压侧压力降低0.1MPa,低压侧压力升高O.04MPa。 热气旁通阀控制式独立空调制冷系统适用于客流量大和车速慢的城市客车(公共汽车)。我国很多客车制造厂都采用这种空调制冷系统。 2 恒温器控制的双机并联非独立空调制冷系统 由于现代客车所用的发动机具有较大的功率,而发动机室的空问却很有限,所以有些客车空调制冷系统采用2只相互独立的小型压缩机(双机并联)来满足客车对制冷量的要求(图2)。 1-波纹管式恒温器;2-外平衡管;3-蒸发器与风扇;4、11-热敏电阻式恒温器;5、1O-电磁离合器线圈;6、7-压缩机;8-冷凝器与风扇;9-储液干爆器;12-压力调节器 图2 恒温器控制的双机并联非独立空调制冷系统 发动机通过电磁离合器驱动压缩机运转。2台压缩机分别装于发动

汽车空调系统的结构及原理

汽车空调系统的结构及原理 汽车安装空调系统的目的是为了调节车内空气的温度,湿度,改善车内空气的流动,并且提高空气的清洁度。汽车空调系统主要由以下几部分组成: (1)制冷装置(系统):对车内空气或由外部进入车内的新鲜空气进行冷却或除湿,使车内空气变得凉爽舒适。 (2)暖风装置:主要用于取暖,对车内空气或由外部进入车内的新鲜空气进行加热,达到取暖除湿的目的。 (3)通风装置:将外部新鲜空气吸入车内,起通风和换气作用。同时通风对防止风窗玻璃起雾也起着良好作用。 (4)加湿装置:在空气湿度较低的时候,对车内空气加湿,以提高车内空气的相对湿度。 (5)空气净化装置:除去车内空气的尘埃,臭味,烟气及有毒气体,使车内空气变得清洁。 (6)电控系统:将机械和电子部分结合,实现人对空调控制的智能化,简单化。 本文主要介绍制冷装置和暖风装置的结构及原理。 制冷装置(系统): 基本组成: 现代汽车空调普遍采用的是蒸汽压缩式制冷系统。如下图所示,通常由压缩机,冷凝器,节流装置,储液干燥器,蒸发器以及相应的连接管等组成。

制冷原理: 如上图所示。汽车空调压缩机由发动机驱动旋转。由压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气,

通过高压软管进入空调的冷凝器。由于高温高压的制冷剂蒸气温度高于车外的空气温度,因此借助冷凝器风扇使冷凝器中制冷剂蒸气的热量被车外空气带走,使高温高压的制冷剂蒸气冷凝成为较高温度的高压液体,通过高压软管流入干燥储液器,经干燥和过滤后,流过膨胀阀。在膨胀阀的节流作用下,制冷剂变成低温低压的液体而进入汽车空调的蒸发器,在定压下汽化并吸收蒸发器管外空气中的热量,使流经蒸发器的车内循环空气的温度降低成为冷气,通过鼓风机送入车内,降低车内的空气温度。汽化后的制冷剂蒸气,由压缩机吸入进行压缩,又变成高温高压的制冷剂气体,通过高压软管压入汽车空调的冷凝器,完成了汽车空调的一个制冷循环。此循环周而复始地进行,就可以使车内的温度维持在舒适的状态。 制冷循环的四个过程: 蒸气压缩制冷循环如下图所示,制冷系统通过制冷剂的气液两相转换时所形成的吸热和放热过程实现制冷。围绕制冷剂的气液转换,制冷工作循环可归纳为压缩,放热,节流和吸热四个过程。 (1)压缩过程:压缩机将从蒸发器中吸入的低压中温制冷剂蒸气进行压缩,使之成为高温高压的蒸气并送入冷凝器。压缩过程使制冷剂蒸气达到了液化所需的压力和温度。 (2)放热过程:高温高压的气态制冷剂在冷凝器中冷凝并与车外空气进行热交换(放热),转变为高温高压液态制冷剂。这一过程使制冷剂中的热量得以释放并通过冷凝器传递给了车外的空气。 (3)节流过程:从冷凝器流出的高压液态制冷剂经储液干燥器除湿,过滤后流经膨胀阀,由膨胀阀节流降压后送入蒸发器。节流过程降低了制冷剂的压力和温度,并产生部分气态制冷剂,以确保制冷剂在蒸发器中能完全汽化。 (4)吸热过程:低温低压的液态制冷剂在蒸发器中汽化,并与车内空气进行热交换(吸热),变成低压中温气态制冷剂。在蒸发器中吸收了热量的制冷剂蒸气被压缩机吸走,使蒸发器中的制冷剂的汽化吸热过程得以持续进行。

机房空调制冷量计算方法

机房空调制冷量计算方法 pQt总制冷量(kw)S机房面积(m)P冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标?电信交换机、移动基站(350-450W/m) ?金融机房(500-600W/m) ?数据中心(600-800W/m) ?计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m) ?电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m) ?保准检测室、校准中心 (250-300W/m) ? Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m) ?医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m) ?仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/ni) UPS机房空调选项计算1-h BTU/小时二KCal3、961-2、KCal= KVA8601-3. BUT/小时二 KVA (UPS 容量)8603、96(1-UPS 效率)二 KVA (UPS 容量)3400(l-UPS 效率)例:10KVA UPS -台整机效率 85% 其散热量计算如下: 10KVA3400(l-0、85)=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)二0、瓦(W) IDC机房空调选项计算公式Q二W0、 8(0、7-一0、95)+ { (80—-200)S)/1000、Q 为制冷量,单位 KW; W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;0、8为功率因数;0、7-0. 95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取 0、780-200是每平方米的环境发热量,单位是W;S为机房面积,单位是m。根据不同情况确定制冷量情况一(没有对机房设备等情况考察之下)数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金

如何计算空调的制冷量及与面积之间关系

空调的制冷量和面积之间的计算,严格的讲没有一个非常统一的标准,因为要看空调的使用环境而定,比如,办公室因为人员多,电脑多,且经常有人开门进出,所以相对来讲就需要多一点的制冷量,而普通房间与客厅也是不一样的,还有,比如热带地区有西晒的房间,也就需要相对的提高一点制冷量. 目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。 比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。 这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。 所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器

的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。 空调的匹数是指空调的输入功率的大小,与使用面积是间接关系,和使用面积直接关系的是制冷量,在我国1匹空调的制冷量一般在2300W左右,产品类型或制造企业不同制冷量有些差异。 空调设计一般是按立方米空间进行设计,也就是一立方米有50W的制冷量就可以了,消费者再根据自己房子的高度计算空调适用面积。 例如:一台一匹的挂机,制冷量是2300W 其适用体积是2300/50=46立方米 如果房间高度是3米,则适用面积为46/3=15.3平方米。 选择时还要考虑房子朝向和是否在顶层,在顶层的应适当加大制冷量,建议选择2500W的。

弱电机房精密空调制冷量精确计算方法解析

弱电机房散热使用机房专用的精密空调,给机房提供一个恒温恒湿的环境,精密空调分为水冷和风冷,空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下: 1 机房制冷量简便计算方法 一、功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt:总制冷量(kw) Q1:室内设备负荷(=设备功率 x Q2:环境热负荷(=~m2x 机房面积)

因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为:Q1 = 120***=(需要扣除设计时考虑的20%余量) 环境冷负荷为:Q2=平方米×85平方米= 则:Qt=Q1+Q2=+= 注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。 这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。

2 二、面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt:总制冷量(kw) S:机房面积(m2) P:冷量估算指标 三、精密空调场所冷负荷估算指标 1、电信交换机、移动基站(350-450w/m2) 2、金融机房(500-600w/m2)

3、数据中心(600-800w/m2) 4、计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450w/m2) 5、电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350w/m2) 6、保准检测室、校准中心(250-300w/m2) 7、UPS和电池室、动力机房(300-500w/m2) 8、医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250w/m2) 9、仓储室、博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品(150-200w/m2) 3 四、机房制冷量精确计算方法

机房空调制冷量计算方法

机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt二Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率 Q2环境热负荷(二m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m2) P冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2 金融机房(500-600W/m2

数据中心(600-800W/m2 350-450W/m2 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(电子 产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2 保准检测室、校准中心(250-300W/m2 Ups和电池室、动力机房(300-500W/m2 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2 UPS机房空调选项计算1-1. BTU/ 小时二KCal X 1-2. KCal= K VA X 860 1-3. BUT/ 小时=KVA(UPS容量)X 860XX (1 -UPS效率) =KVA(UPS容量)X 3400(1 -UPS效率) 例:10KVA UPS-台整机效率85%i散热量计算如下: 10KVA X 3400X =5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h )=瓦(W IDC机房空调选项计算公式 Q=W X Q为制冷量,单位KV y W为设备功耗,单位KV y按用户需求暂按110KW; 为功率因数; 为发热系数,即有多少电能转化为热能;取 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下)

汽车空调系统的认识(教案)

汽车空调系统的认识 授课班级:09汽车 授课地点:09汽车教室 课型:新授课 课时安排:1课时 教学目标: 知识目标:1 正确描述空调系统的基本知识、基本组成 2 简单描述暖风系统的类型、组成 3 正确描述制冷系统的组成和主要组成件的结构 能力目标:1 理解空调制冷的物理原理 2 能简单描述空调的制冷过程,及工作原理 3 能简单描述空调的暖风工作过程,及工作原理 情感目标:培养学生对汽车电器的兴趣 教学重点:空调系统的组成及其个部件的名称 教学难点:空调系统的工作原理 教学方法:“讲授法”、“演示法” 教学背景:学生在学习完汽车电器的电源系和起动系后,对汽车电器学习的基本方法有了初步的认识,对认识电路有了较大的提高。在学习电动部件有一定的基础。在此基础上,教学学生比较容易接受。 教学过程: 一、课程导入 向学生提问:夏天从游泳池上岸,身上感到凉爽。用酒精擦拭皮肤,会感觉到冰凉。是什么原因产生的现象。这是因为液体的蒸发带走了热量。这就给我们了一个启发,利用液体的蒸发可以吸收周围环境的热量。为此我们制作一个装置,将带有开关的容器在一个绝热良好的盒子内,容器中装有常温下容易挥发的液体,将开关打开时,容器内的易挥发液体便开始蒸发,同时吸收绝热盒子内的热量,吸收了热量的液体转化为气体,从开关排出。盒子内的温度便会低于盒外的温度。如果容器内的易挥发液体能得到不断的补充,冷却的效果便会持续下去。

二、新课教学 1、制冷循环 从刚才的实验我们可以看出,制冷过程中的热量转移是靠液体的状态变化实现的,我们将这种液体称为制冷剂。 为了使前述的制冷装置的制冷过程持续下去,就必须不断的向容器补充制冷剂,从开关放出的制冷剂也应加以反复利用。为此,有必要制作一套装置使制冷剂能够在装置中循环,不断地将热量带走。 根据前述物质的沸点与压强的关系,降低压强可以使物质的沸点降低,使其更加容易蒸发而吸收热量;提高压强可以使物质的沸点升高,使其更加容易转化为液体而放出热量。为此,将前述装置从开关放出的气体制冷剂回收回来,使其进入一台压缩机,提高压强,再通过一个称为冷凝器的装置,经强制冷却放出热量变为液体,并将这种液体制冷剂暂时存放在一个储液罐中以备再次使用。 高压的液体通过一个小孔,可以使其迅速膨胀而压强降低,在种情况下,液体由于压强的降低而非常容易汽化而吸热。因此,将储液罐中的制冷剂通过一个小孔(膨胀阀)放出,让其进入一个称为蒸发器。由于制冷剂的压强下降,所以很

空调功率计算

机房空调选型估算方法 : 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8) Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S×P Qt 总制冷量(KW) S 机房面积( m2) P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取) 精密空调场所的冷负荷估算指标 电信交换机房、移动基站(300-350W/m2) IDC数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 标准检测室、校准中心(250-300W/m2) UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2) 医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2) 一、ups机房空调选型计算公式 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal = KVA×860 1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)

例:10KVA UPS一台整机效率85%,其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) 二、IDC机房空调选型计算公式 u . Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000 u . Q为制冷量,单位KW; u . W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; u . 0.8为功率因数; u . 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 u . 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; u . S为机房面积,单位是m2。 U 机房空调选型风量计算是,风量除以房间体积等于每小时送风循环次数

空调制冷量的估算

空调制冷量的估算 空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。//by 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。//by 制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。//by 家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280 W/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。//by 在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。 常用专业术语 (1) 匹(P)的含义:"P"是功率的简称,国际用"瓦"是指制冷量1P约为2500W。如:1.5P是指制冷量为1.5*2500W=3500W;2P是指制冷量为2*2500W=5000W 在家用空调中1匹=2500W=735马力;大1匹=2600-2800W;小1匹=2100-2300W (2) 能效比:(EER)在额定工况和条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。EER=制冷量/输入功率,此值能检验空调的性能,值越大,系统匹配越好,空调性能优越,制冷、制热效果越好,耗电量越小。//by (3) 除湿量:指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分,叫除湿量。单位:升/小时(L/H) (4) 额定电压:指空调器制造厂在空调器产品出厂时,对该产品允许的电源电压值,或电源电压允许变动范围所作出规定。 (5) 嗓声类型:空气动力噪声,机械振动噪声,电磁性噪声来源:风机和压缩机,噪声范围:室内在50分贝左右,室外在60分贝左右。//by

机房空调制冷量计算

可以参考一下下面的算法: 精密机房属重要设备运行工作场所,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。 机房专用空调机选型指南 1 估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素 1.1 机房内设备发热量 1.2 机房面积 1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 1.4 当地气候条件 1.5 型号规格圆整统一 2 程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h·门或线按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200 kcal/h·m2] *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大;*.在室外环境温度特别高的地区如5 0℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。 3 计算机房 3.1 按单位面积估算冷量: 中国 机房在单层建筑内290~350w/m2[250~300kcal/h·m2] 机房在多层建筑内175~290w/m2[150~250kcal/h·m2] 前苏联

450~565w/m2[390~485kcal/h·m2] 美国 350~405w/m2[300~350kcal/h·m2] 日本 407~525w/m2[350~450kcal/h·m2] 备注: 1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。 2、对于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h·m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计。 3.2 按计算机房内设备的散热量估算冷量: 在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数 ①主机设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──主机设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8 ②外部设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──外部设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.5 3.3 照明灯具散热量 Q=1000n1n2n3N 3.4 人体散热量和散湿量Q=nq W=nw 备注: 1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此 3,4项的散热量可以忽略不计;2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。 4机房空调系统新风量 按下述三项中取其中的最大一项: 4.1 按机房人员取40m3/h·p 4.2 维持机房室内正压所需的风量 4.3 取机房空调总风量的5% 地板送风口风速:1.5~2.0m/s 地板送风口总开孔面积占地板面积的0. 6%