文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护课程设计任务书(电气11-1~5,自升本13-1~2)

继电保护课程设计任务书(电气11-1~5,自升本13-1~2)

继电保护课程设计任务书(电气11-1~5,自升本13-1~2)
继电保护课程设计任务书(电气11-1~5,自升本13-1~2)

电力系统继电保护原理

课程设计任务书

一、设计题目

110kV电网距离保护设计

二、设计任务

根据所提供的110kV系统接线图及原始参数(详见附1),完成以下设计任务:

1. 线路上各保护的运行方式;

2. 相间距离保护的配置和整定;

3. 接地距离保护的配置和整定;

4. 系统中线路上发生各种短路时保护的动作情况。

三、设计计划

本课程设计时间为一周,具体安排如下:

第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务

第2天:线路上各保护的运行方式分析

第3天:配置相间距离保护

第4天:配置接地距离保护

第5天:线路上发生各种短路时保护的动作情况分析

第6天:整理设计说明书

第7天:答辩

四、设计要求

1. 按照设计计划按时完成,设计成果包括:设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份

2. 设计说明书凡有雷同者,均视为不合格,包括在答辩结束完成后被发现的情形

3. 不参加答辩者,视为自愿放弃成绩

指导教师:葛群

教研室主任:李洪珠

时间:2015年1月19日

附1:设计原始数据及主要内容

一、原始数据

系统接线图如下图所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数如下:

E? = 115/3kV,X1.G1 = X2.G1 = X1.G2 = X2.G2 = 15Ω,

X1.G3 = X2.G3 = X1.G4 = X2.G4 = 10Ω,X1.T1 ~ X1.T4 = 10Ω,X0.T1 ~ X0.T4 = 30Ω,

X1.T5 = X1.T6 = 20Ω,X0.T5 = X0.T6 = 40Ω,L AB = 60km,L BC = 40km,

线路阻抗z1 = z2 = 0.4Ω/km,z0 = 1.2Ω/km,I AB.L.max = I CB.L.max = 300A,

K ss = 1.2,K re = 1.2,K I rel = 0.85,K II rel = 0.75,K III rel = 0.83

负荷功率因数角为30?,线路阻抗角均为75?,变压器均装有快速差动保护。

图110kV电网系统接线图

设计要求:

1. 分析线路AB和BC上的保护1 ~ 4的最大和最小运行方式;

2. 为了快速切除线路AB和BC上发生的各种短路(包括相间短路和接地短路),对保护1 ~ 4进行相间距离保护和接地距离保护整定;

3. 画出各个保护的动作特性,并对系统中线路上发生各种短路时保护的动作情况进行分析。

二、主要内容

1. 运行方式分析(要求画图)

(1) 保护1的最大和最小运行方式

(2) 保护2的最大和最小运行方式

(3) 保护3的最大和最小运行方式

(4) 保护4的最大和最小运行方式

2. 相间距离保护的配置和整定(要求画出各个保护的动作特性)

(1) 保护1的配置和整定

(2) 保护2的配置和整定

(3) 保护3的配置和整定

(4) 保护4的配置和整定

3. 接地距离保护的配置和整定(要求画出各个保护的动作特性)

(1) 保护1的配置和整定

(2) 保护2的配置和整定

(3) 保护3的配置和整定

(4) 保护4的配置和整定

4. 线路上短路时保护的动作情况分析

(1) 线路AB上发生相间短路时各保护的动作情况

(2) 线路AB上发生接地短路时各保护的动作情况

(3) 线路BC上发生相间短路时各保护的动作情况

(4) 线路BC上发生接地短路时各保护的动作情况

附2:设计说明书模板

辽宁工程技术大学

电力系统继电保护原理课程设计

设计题目110kV电网距离保护设计

指导教师葛群

院(系、部)电气与控制工程学院

专业班级

学号

姓名

日期

电气工程系课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

摘要关键词:

目录1 前言

2运行方式分析

2.1 保护1的最大和最小运行方式

2.2 保护2的最大和最小运行方式

2.3 保护3的最大和最小运行方式

2.4保护4的最大和最小运行方式

3相间距离保护的配置和整定

3.1保护1的配置和整定

3.2保护2的配置和整定

3.3保护3的配置和整定

3.4保护4的配置和整定

4接地距离保护的配置和整定

4.1保护1的配置和整定

4.2保护2的配置和整定

4.3保护3的配置和整定

4.4保护4的配置和整定

5线路上短路时保护的动作情况分析

5.1线路AB上发生相间短路时各保护的动作情况5.2线路AB上发生接地短路时各保护的动作情况

5.3线路BC上发生相间短路时各保护的动作情况

5.4线路BC上发生接地短路时各保护的动作情况

6 结论

7 参考文献

[1] 张保会,尹项根. 电力系统继电保护-2版. 北京:中国电力出版社,2009. 12

[2]

附3:说明书格式要求

纸型:A4、纵向、单面打印

页边距:上2.5 cm 下2. 5cm 左2.5 cm 右2cm

页眉: 1.5cm (设计名称:宋体小五,居中) 页脚: 1.75cm(页码)

左侧装订,顺序如下:

1. 封面(参见附2)

2. 课程设计成绩评定表(参见附2)

3. 设计任务书

4. 原始资料(见附1)

5. 摘要(设计目的、内容、结果和结论等)

汉字:宋体,小四号,标准字符间距;1.5倍行距。

西文、数字等符号:Times New Roman字体,小四号;1.5倍行距。

6. 目录(参见附2)

7. 前言(设计目的、意义及现状、设计方法、设计方案以及设计内容的结构安排等)

汉字:宋体,小四号,标准字符间距;1.5倍行距。

西文、数字等符号:Times New Roman字体,小四号;1.5倍行距。

8. 正文(设计的详细内容)

汉字:宋体,小四号,标准字符间距;1.5倍行距。

西文、数字等符号:Times New Roman字体,小四号;1.5倍行距。

图表:计算机绘制,标题居中,图名置图下方,表名置表上方,单倍行距、宋体五号。

9. 结论(对设计内容的总结,而不是心得体会或感想、感谢等内容)

汉字:宋体,小四号,标准字符间距;1.5倍行距。

西文、数字等符号:Times New Roman字体,小四号;1.5倍行距。

10. 参考文献(设计过程中所用到的出版物,如专著、论文、手册等)。

另起一页,格式要求:

汉字:宋体,五号,标准字符间距;单倍行距。

西文、数字等符号:Times New Roman字体,五号;单倍行距。

继电保护课程设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I m ax C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = G1 G3 98 4 51 2 3 A B C D E L1L3 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置

电气设备课程设计

扬州大学水利与能源动力工程学院 泵站电气设备 实 习 报 告 专业:热能与动力工程 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习日期:2014.6.3--2014.6.21

前言 (2) 泵站篇 (3) .瓜洲站 (3) 1、基本情况 (3) 2、电气设备的改造 (3) 3、实习感言 (3) .淮安第三抽水站 (3) 1、基本情况 (3) 2、电气设备的改造 (4) 3、实习感悟 (4) .泗阳站 (5) 1、基本情况 (5) 2、实习感悟 (5) .刘老涧站 (5) 1、基本情况 (5) 2、实习感悟 (6) .皂河站 (6) 1、基本情况 (6) 2、实习感悟 (6) .睢宁二站 (7) 1、基本情况 (7) 2、实习感悟 (7) 开关厂篇 (7) .扬州森源电气有限公司 (7) 1、基本情况 (7) 2、实习感悟 (8) 总结篇 (9)

《泵站电气设备》课程理论学习已经结束,为了让我们有个直观的认识与了解,学院安排我们进行了一次泵站电气设备实习,由葛强老师带领我们全班同学到一些大型泵站、电气设备开关厂进行参观学习。实习时间不长,只有一周,但在短短一周时间内我们不但参观了扬州的一些电气设备公司,还到了宿迁、徐州等,在省内从扬州由南往北行驶在南水北调的路途上,走过快速的高速,也遇过颠簸的泥路,在平坦与坎坷中我们愉快得度过了一周的实习。期间我们聆听了站内、厂内诸位负责人或技术员的关于电气设备的精彩讲解,并走进生产车间亲身经历电气设备的生产过程,不仅使眼界大为开阔,知识极大增长,对本专业的信心和兴趣也极大提高,可谓受益匪浅。 由于泵站电气设备是一项实际操作性很强的课,所以我们所学的一点理论知识还远远不足于实际,但是老师很认真很详细的问我们问题并解答。站内、厂里带领我们参观的负责人或技术员也都很热情,讲课或许不是他们的本行,但他们却试图用一种通俗的方式使我们尽可能听懂。我们在学到实际操作知识的同时,更对几位负责人或技术员们充满了尊敬、感激之情。 实习对大部分人来说是了解更多更好知识和开拓自己的视野,并让我们知道做事不要完全依靠书本,应该和一些实际方面结合起来。这次是要求我们把我们的学习高度跳跃到了到实际应用,这使我们既有点不适应又有点好奇,也正是这样,我们才有更浓厚的兴趣来认认真真地学习这些与实际靠得很近的专业基础知识,也许这就是这次实习的初衷。 小小的一本实习报告固然无法承载我的所有收获和感受,但作为我大学生涯中一次不平凡的经历,必将有着重要的作用。

110KV线路继电保护课程设计15431汇编

第1章绪论 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展。 随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护。 继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。 这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。 1.1 继电保护 电力系统的运行中最常见也是最危险的故障是发生各种形式的各种短路。发生短路时可能会产生以下后果: 1、电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。 2、故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。 3、电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。 4、破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。 因此在电力系统中要求采取各种措施消除或减少发生事故的可能性,一旦发生故障,必须迅速而有选择性的切除故障,且切除故障的时间常常要求在很短的时间内(十分之几或百分之几秒)。实践证明只有在每个元件上装设保护装置才有可能完成这个要求,而这种装置在目前使用的大多数是由单个继电器或继电器及其附属设备的组合构成的,因此称为继电保护装置,它能够反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

继电保护课程设计

目录 电力系统继电保护课程设计任务书 (1) 一、设计目的 (1) 二、课题选择 (1) 三、设计任务 (1) 四、整定计算 (1) 五、参考文献 (2) 输电线路三段式电流保护设计 (3) 一、摘要 (3) 二、继电保护基本任务 (3) 三、继电保护装置构成 (3) 四、继电保护装置的基本要求 (4) 五、三段式电流保护原理及接线图 (5) 六、继电保护设计 (6) 1、确定保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗 (6) 2、相间短路的最大、最小短路电流的计算 (7) 3、整定保护1、2、3的最小保护范围计算 (7) 4、整定保护2、3的限时电流速断保护定值,并校验灵敏度 (8) 5、保护1、2、3的动作时限计算 (10) 参考文献: (10)

电力系统继电保护课程设计任务书 一、设计目的 1、巩固与加深对电力系统继电保护课程基础理论的理解。 2、对课程中某些章节的内容进行深入研究。 3、学习工程设计的基本方法。 4、学习设计型论文的写作方法。 二、课题选择 输电线路三段式电流保护设计 三、设计任务 1、设计要求 熟悉电力系统继电保护、电力系统分析等相关课程知识。 2、原理接线图 四、整定计算 ,20,3/1151Ω==G X kV E φ ,10,1032Ω=Ω=G G X X L1=L2=60km ,L3=40km, LB-C=30km,LC-D=30km, LD-E=20km,线路阻抗0、4Ω/km,

2.1=I rel K ,=∏rel K 15.1=I ∏rel K , 最大负荷电流IB-C 、Lmax=300A, IC-D 、Lmax=200A, ID-E 、Lmax=150A, 电动机自启动系数Kss=1、5,电流继电器返回系数Kre=0、85。 最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。 五、参考文献 [1] 谷水清.电力系统继电保护(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2013 [2] 贺家礼.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2004 [3] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气二次部分).北京:中国电 力出版社,1982 [4] 方大千.实用继电保护技术[M].北京:人民邮电出版社,2003 [5] 崔家佩等.电力系统继电保护及安全自动装置整定计算[M].北京:水利电力出 版社,1993 [6] 卓有乐.电力工程电气设计200例[M].北京:中国电力出版社,2002 [7] 陈德树.计算机继电保护原理与技术[M].北京:水利电力出版社,1992

电气设备课程设计题目1

一、设计任务 根据电力系统规划需要新建一座220kV区域变电所。该所建成后与110kV和10kV电网相连,并供给附近用户供电。 二、原始资料 1、按规划要求,该所有220kV、110kV和10kV三个电压等级。 220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回), 10kV出线12回(其中备用2回)。 2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为40MV A,其他作为一些地区变电所进线。10kV侧总负荷为30MV A,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为150KVA。 3、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为: 220kV侧cos?=0.9 T max=3800小时/年 110kV侧cos?=0.85 T max=4200小时/年 10kV侧cos?=0.85 T max=4500小时/年 4、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。 5、短路电流表 额定电压(kV)短路电流(kA)短路冲击电流(kA) 220 2.242 5.707 110 3.926 9.994 10 33.414 85.058 三、设计要求 1、目录 2、设计任务书 3、该变电所电气主接线图; 4、电气设备的选择 包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。 (各选一个即可。) 5、体会 6、参考文献

一、设计任务 根据电力系统规划需要新建一座110kV区域变电所。该所建成后与35kV和220kV电网相连,并供给附近用户供电。 三、原始资料 2、按规划要求,该所有220kV、110kV和35kV三个电压等级。 220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回), 35kV出线12回(其中备用2回)。 2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为40MV A,其他作为一些地区变电所进线。35kV侧总负荷为30MV A,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为150KVA。 6、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为: 220kV侧cos?=0.9 T max=3800小时/年 110kV侧cos?=0.85 T max=4200小时/年 35kV侧cos?=0.85 T max=4500小时/年 7、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。 8、短路电流表 额定电压(kV)短路电流(kA)短路冲击电流(kA) 220 2.242 5.707 110 3.926 9.994 35 33.414 85.058 三、设计要求 3、目录 4、设计任务书 3、该变电所电气主接线图; 4、电气设备的选择 包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。 (各选一个即可。) 7、体会 8、参考文献

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

电气部分课程设计

概 述 1 待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV 变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性. 北 ~ 110kV 出线4回,2回备用 35kV 出线8回,2回备用 10kV 线路12回,另有2回备用 2 变电站负荷情况及所址概况 本变电站的电压等级为110/35/10。变电站由两个系统供电,系统S1为600MVA ,容抗为0.38, 系统S2为800MVA ,容抗为0.45.线路1为30KM, 线路2为20KM, 线路3为25KM 。该地区自然条件:年最高气温 40摄氏度,年最底气温- 5摄氏度,年平均气温 18摄氏度。出线方向110kV 向北,35kV 向西,10kV 向东。 所址概括,黄土高原,面积为100×100平方米,本地区无污秽,土壤电阻率7000Ω.cm 。 本论文主要通过分析上述负荷资料,以及通过负荷计算,最大持续工作电流及短路计算,对变电站进行了设备选型和主接线选择,进而完成了变电站一次部分设计。 待设计变电站 ~

1变压器选择 1.1主变台数、容量和型式的确定 1.1.1变电所主变压器台数的确定 主变台数确定的要求: 1.对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。 2.对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。 考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑采用旁路呆主变的方式。故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。 1.1.2变电所主变压器容量的确定 主变压器容量确定的要求: 1.主变压器容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择。 2.根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器容量就能保证全部负荷的70~80%。 由于上述条件所限制S =68.494MVA。所以,两台主变压器应各自承担34.247MVA。当一台停运时,另一台则承担70%为47.946MVA。故选两台50MVA 的主变压器就可满足负荷需求。 1.1.3 变电站主变压器型式的选择 具有三种电压等级的变电站中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上或低压侧虽无负荷,但在变电站内需装设无功补偿设备时,主变压器采用三饶组。而有载调压较容易稳定电压,减少电压波动所以选择有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10kV及以下变电站采用一级有载调压变压器。故本站主变压器选用有载三圈变压器。我国110kV及以上电压变压 器绕组都采用Y 连接;35kV采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35kV 以下电压变压器绕组都采用连接。 故主变参数如下:

建筑电气课程设计

《建筑电气专业方向综合课程设计》说明书 设计课题: 盐城工学院新校区电信馆B 、C 楼 安防与监控 专业 电气工程及其自动化 学生姓名 班级 学号 指导教师 专业系主任 设计地点 电信馆A311 起至时间 2012.1.2-2012.1.13 发放日期 2011年12月26日 电 气 工 程 学 院

目录 1、设计目的 (1) 2、设计任务 (1) 3、设计思路与设计内容与要求 (2) 3.1闭路电视监控系统 (3) 3.2报警系统及门禁控制系统 (4) 3.3火灾报警器系统 (5) 3.4 广播系统 (6) 4、设计设备与元器件选择 (7) 5、设备与元器件型号和参数选择目录表 (10) 6、设计图纸目录 (11) 7、参考文献目录 (11)

1、设计目的 二十一世纪,伴随着以数字化、智能化为代表的信息技术革命的飞速发展,安全防范理论和技术也发生了很大的变化。完全意义上的安全防范从手段上划分可以分为人防、物防和技防三种手段。人防是传统的安全防范手段,是以人为主体,例如保安、护卫、警卫甚至保镖、警察、军队等都属于人防的范围。随着社会的进步、物质资源的丰富、尤其是科学技术的高速发展,人力资源相对越来越宝贵,虽然人防是任何其他防范手段所不能替代的,但物体防范和技术防范也得到了前所未有的发展和越来越广泛的应用。物防是指通过物质实体进行防范,如围墙的加固、加宽、加高;门体加固加厚;安装铁刺、铁网、护栏、隔离墩;双门双墙设计;防攀爬及抗冲击设计;安装路障、阻车器;防弹防爆玻璃等措施和手段都属于物防范畴。技防是指科学技术防范手段,主要包括电视监控系统、报警系统、对讲系统、紧急广播系统和安检系统也应属于技防范围。电视监控系统主要通过在需要防范的位置或地点安装视频图像采集设备,将现场的实际图像实时准确直观地传输到控制中心进行监控和记录。报警系统是通过各种传感器技术,例如主动式红外对射探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器等,在防范区域设防,通过非法事件对传感器状态的改变来触发报警,来达到安全防范目的。同时随着电子技术,数字技术,网络技术、信息技术的高速发展及国际化管理标准体系的建立,网络化和数字化已经成为安全防范系统发展方向和必然趋势。 各种安全防范手段和不同的防范技术是相辅相成,互相配合,互相促进的。建立一套以电子智能化管理为中心的现代化安防系统,已经成为时代的必然产物,采用高科技的技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障,将成为现代化管理不可缺少的一部分。 本设计是针对盐城工学院新校区电信馆B、C楼安防与监控系统设计,电信馆B、C楼主要是档案室,教务科,报告厅,辅导员办公室,党总支办公室,院长办公室和专业实验室。因此安防监控在本楼是必须的。 2、设计任务

继电保护课程设计

课程设计任务书 学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位:自动化学院 题目:电网变压器的保护设计 变压 的系 写等 时间 7月 7月2日——3日:电网变压器的保护设计; 7月4日——7月5日:进行保护整定计算、设备选型及图纸绘制; 7月6——7月7日:撰写设计说明书 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 摘要 (1) 1概述 (2) 2原理说明 (3) 2.1主保护配置 (3) 2.2.1瓦斯保护 (3) 2.2.2纵联差动保护 (3) 2.2后备保护配置 (5) 3参数计算 (6) 3.1纵联保护计算 (6) 3.1.1相关参数计算 (6) 3.1.2基本侧动作电流计算 (7) 3.1.3基本侧线圈的匝数计算 (8) 3.1.4灵敏度校验 (8) 3.2后备保护计算 (9) 3.2.1动作电流计算 (9) 3.2.2后备保护动作时间 (10) 3.3.3 后备保护灵敏度校验 (10) 4设备选型 (11) 4.1保护装置选型 (11) 4.1.1电流互感器选型 (11) 4.1.2继电器选型 (12) 4.2自动装置 (13) 5电气原理图 (14)

6总结与体会 (15) 参考文献 (17)

摘要 电力变压器要求运行的可靠性很高,由于变压器发生故障时造成的影响很大。需要加强其继电保护装置的功能。电力变压器保护分为纵联差动保护的主保护和过电流保护的后备保护。其中纵联差动保护主要是利用了区内和区外短路的电流相位不同,从而得到不同的动作条件。同时在满足继电设备保护可靠性、选择性、速动性、灵敏性的基本要求编写该课程设计书。 关键词:变压器纵联差动保护电流互感器后备保护

电气设备课程设计 (2)

扬州大学能源与动力工程学院 泵站电气设备 实 习 报 告 专业:热能与动力工程 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习日期:

目录 一、序言 (2) 二、实习站点概况 (3) 三、实习目的、内容及纪律要求 (7) 四、实习行程安排 (10) 五、实习感言 (10)

序言 为了让我们对泵站电气设备课程理论知识有更深的印象与了解,学院安排我们进行了一次泵站电气设备实习,由葛老师和薛老师带领我们全班同学到一些大型泵站、电气设备开关厂进行参观学习。实习时间不长,只有一周,但在短短一周时间内我们不但参观了扬州的一些电气设备公司,还到了宿迁、徐州等,在省内从扬州由南往北行驶在南水北调的路途上,车程历经九百多公里,走过快速的高速,也遇过颠簸的泥路,在平坦与坎坷中我们愉快得度过了一周的实习。期间我们聆听了站内、厂内诸位负责人或技术员的关于电气设备的精彩讲解,并走进生产车间亲身经历电气设备的生产过程,不仅使眼界大为开阔,知识极大增长,对本专业的信心和兴趣也极大提高,可谓受益匪浅。 紧张而又布满乐趣的专业实习在不知不觉中过去了。专业实习是在我们完成热能与动力工程专业基础课和专业主干课程的学习之后,综合运用相关专业知识的重要实践性环节,是热能与动力工程专业学习的一个有机组成部分,专业实习使我们获得一些课本中无法学到的专业知识和生产技能.是进行理论联系实际和培养劳动观念的重要环节化。 实习就是在实践中学习,向水平高的师傅学习,学习同事的优点,取长补短,才能学得更深更扎实,而不是局限于“纸上谈兵”。通过这次实习,使我加深了对专业的熟悉,了解了本专业的研究内容,知道本专业是有前途的,增加了学好这门专业的信心,明确了自己将来的发展奋斗目标,完成本科学业后,考研继续深造。 小小的一本实习报告固然无法承载我的所有收获和感受,但作为我大学生涯中一次不平凡的经历,必将有着重要的作用。实践是真理的检验标准,通过这次实习,我了解到很多工作常识,也得到意志上锻炼,有辛酸也有快乐,这是我大学生活中的又一笔宝贵的财富,对我以后的学习和工作将有很大的影响。

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

某教学楼建筑电气照明课程设计

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言................................................. 错误!未定义书签。 1.1电气照明概述............................................ 错误!未定义书签。 1.2工程概述................................................ 错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计.................................... 错误!未定义书签。 2.1照明的概述.............................................. 错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算.............................................. 错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求................................... 错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级.................................... 错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献.................................................... 错误!未定义书签。致谢........................................................ 错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

继电保护课程设计---输电线路继电保护设计

继电保护课程设计 设计题目:输电线路继电保护设计班级: 姓名: 学号:0803402 指导老师:

目录 供电课程设计任务书 (2) 摘要 (3) 绪论 (3) 1.电力系统继电保护的原理和任务 (3) 2.对继电保护的基本要求 (3) 3.概述所作题目的意义、本人所做的工作及系统的主要功能 (4) 一、系统方案设计 (5) 二、短路电流和继电保护的整定计算 (6) (一)、AB段的继电保护进行整定计算及灵敏度校验 (6) (二)、BC段的继电保护进行整定计算及灵敏度校验 (8) (三)、CD段的继电保护进行整定计算及灵敏度校验 (10) 三、保护接线原理图 (11) 四、电流继电器型号的选择 (12) 五、课程设计体会 (13) 六、结束语 (13) 参考文献 (14)

供电课程设计任务书 一、设计题目 输电线路继电保护设计 二、设计需求 1,AB段和BC段均设两段式(速断,过流),CD段只设过流保护; 2,计算出各保护的整定值,并选择继电器的型号,而且校验其保护范围和灵敏度是否符合要求; 3,画出A站和B站的保护接线原理图。 三、原始参数 某企业供电系统图 ①速断可靠系数取1.2 ②限时速断可靠系数取1.1 ③过流可靠系数取1.2 ④接线系数取1 ⑤返回系数取0.85 ⑥自起动系数取1

摘要 供电系统中大量的不同类型的电气设备通过线路联结在一起。受线路运行环境复杂,线路分布广阔等因素的制约,故障在电力系统中的发生几乎是无法避免的,而各个环节之间又是相辅相成缺一不可的关系,因此无论哪一个环节出现故障,都会对整个系统的正常运行造成影响。输电线路是连接供电部门与用电部门的纽带,是整个店里系统的网络支撑,针对现有电力系统容量的扩大,电压等级的提高,线路输电容量的增加,为了保证电力系统运行的稳定性,本文对输电线路继电保护的任务及基本要求做简要说明,在对短路电流和继电保护动作电流进行了计算的基础上,对输电线路中继电保护配置进行了分析。 绪论 1、电力系统继电保护的原理和任务 继电保护原理是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,并保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。 2、对继电保护的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 (1)可靠性是指保护该动作时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。

电气设备课程设计题目1

1、220kV区域变电所的设计 一、设计任务 根据电力系统规划需要新建一座220kV区域变电所。该所建成后与110kV和10kV电网相连,并供给附近用户供电。 二、原始资料 1、按规划要求,该所有220kV、110kV和10kV三个电压等级。 220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回), 10kV出线12回(其中备用2回)。 2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为40MVA,其他作为一些地区变电所进线。10kV侧总负荷为30MVA,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为150KVA。 3、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为: 220kV侧cos?=0.9 T max=3800小时/年 110kV侧cos?=0.85 T max=4200小时/年 10kV侧cos?=0.85 T max=4500小时/年 4、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。 5、短路电流表

三、设计要求 1、目录 2、设计任务书 3、该变电所电气主接线图; 4、电气设备的选择 包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。 (各选一个即可。) 5、体会 6、参考文献 2、110kV区域变电所的设计 一、设计任务 根据电力系统规划需要新建一座110kV区域变电所。该所建成后与35kV和220kV电网相连,并供给附近用户供电。 三、原始资料 2、按规划要求,该所有220kV、110kV和35kV三个电压等级。 220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回),

继保课程设计

继电保护课程设计题目: 三段式电流保护设计 院系名称:电气工程学院专业班级:电气F1202 学生姓名:雷建磊学号: 指导教师:邵锐教师职称:讲师

目录

1 设计内容 课题简介 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。 具体题目 如图所示网络,系统参数为Un=115kV ,1G X =15Ω、Xg3=10Ω, 1L =60km 、 3L =40km 、C B L -=50km 、D C L -=30km 、E D L -=20km ,线路阻抗Xo=Ω/km ,I rel K =、II rel K =III rel K =,max C B I -=300A ,max D C I -=200A ,max E D I -=150A ,ss K =,Kre=.

发电厂电气部分课程设计资料

《发电厂电气设备》课程设计500kV变电站电气部分 学院:交通学院 专业:能源与动力工程 班级: 学号: 姓名: 指导老师:马万伟 日期: 2015年12月

课程设计任务书 一、课程设计的内容 本课程设计是《发电厂电气设备》课程后的一门设计性实践课程。其目的是使学生掌握火力发电厂及变电站电气一次部分设计的基本方法;培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度;培养学生独立解决问题的能力。具体内容如下: 1. 对发电厂及变电站在系统中的地位和作用及所供用户的分析; 2. 选择发电厂及变电站主变压器的台数、容量、型式; 3. 分析确定各电压侧主接线形式及采用配电装置型式; 4. 分析确定厂(站)用电接线形式; 5. 进行选择设备和导体所必须的短路电流计算; 6. 选择变压器高、中、低压侧的断路器、隔离开关; 7. 选择10kV硬母线; 8. 选择配电装置型式及设计; 9. 用AutoCAD绘制发电厂及变电站电气主接线图。 二、课程设计的要求与数据 1、根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座装机容量为200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台100MW机组,发电机端电压为10.5kV。电厂建成后以10kV电压供给本地区负荷,其中有钢厂、毛纺厂等,最大负荷为68MW,最小负荷为34MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3~6km。并以35kV电压供给附近的水泥厂用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时。负荷中I类负荷比例为30%,II类负荷为40%,III类负荷为30%。 2、计划安装两台100MW的汽轮发电机组,功率因数为0.85,厂用电率为6%,机组年利用小时Tmax=5800小时。 3、按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出线列于下表: 10kV 35kV 名称回路数名称回路数 钢厂 4 水泥厂 2 毛纺厂 2 市区 4 预留 2 预留 2 合计12 合计 4 4、厂址条件:周围地势平坦。 5、气象条件:绝对最高温度为35℃;最高月平均温度为25℃;年平均温度为12.7℃;风向以西北风为主. 6、以100MVA为基准值,母线上阻抗为1.95,Q =165kA2s,未知系数0.8-1.2., k 三相短路电流=4.5kA,短路电压=6KV,Sj=100MV.A,Uj=10.5kv.

相关文档
相关文档 最新文档