文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防质检要求

人防质检要求

人防质检要求
人防质检要求

人防质监要求

1、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004;

2、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002

3、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

1、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008

2、防空地下室建筑设计图集07FJ01-03

3、防空地下室结构设计图集07FG01-05

4、防空地下室电气设计图集07FD01-02

5、防空地下室通风设计图集07FK01-02

6、防空地下室给排水设施安装图集07FS02。

五、人防工程质量监督申办要件

1、人防工程建设单位在领取施工许可证之前

表》。

2、办理质量监督手续需携带

建筑修建防空地下室意见书》。

六、人防工程质量监督交底申报要件人防工程建设单位应在工程基础开工前向市人防质监站申报

1、市、区县人防办批准的《结合民用建筑修建防空地下室审批表》

2、施工、监理中标通知书和合同

3、勘察、设计、施工、监理等单位的资质等级证书

4、工程地质勘察报告、施工图设计文件及审查意见

5、建设、监理和施工单位的项目法人、总监理工程师、项目经理及

现场专业技术人员执业资格证明

6、人防工程质量监督申报表

7、工程施工许可证

8、工程项目立项及批复文件

9、工程建设计划及批复文件。

七、工程质量监督报验条件

1、工程底板、墙体、顶板钢筋质量抽查

⑴钢筋绑扎完毕

⑵人防防护设备安装到位

⑶通风、给排水、电气等设备预留预埋安装到位

⑷墙体钢筋部位不要安装模板

⑸工程资料填写正确

2、外墙混凝土质量观感抽查

⑴外墙面模板拆除干净

⑵外墙混凝土表面不能做任何形式的混凝土修补

⑶外墙面穿墙螺杆全部割除

⑷工程基槽内不得存在积水

⑴工程资料填写准确

⑵参建的各责任主体的相关负责人、责任人必须到场参加验收。

⑶工程实体具备验收条件

八、人防工程质量监督服务时限承诺

1、工程质量监督交底

5个工作日内组织人防工程质量监督交底。

2、工程结构实体抽查

在2个工作日内安排现场抽查。

3、工程地基、主体、竣工备案验收

7个工作日内参加建设单位组织的验收。

4、工程质量监督报告核发7个工作日内

质检部安全操作规程

质检部安全规程 一.造纸车间及箱纸板车间质检员安全规程 1.上岗前必须正确穿戴劳动保护用品,口罩、耳塞等,并对所在岗位活动区域进行认真检查和确认,确保无人身安全隐患。 2.使用仪器前应了解本仪器的机构和工作原理以及各个操作旋钮的功能。 3.仪器在未通电前,应对仪器的安全性能进行检查。电源线接线应牢固,接地良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确。水路、气路按要求顺序启开,然后再接通电源,若仪器前有稳压电源则待电压达到额定要求时再启动电源。 4.仪器开动后,记录好仪器的运行参数。 5.停机时,按要求顺序关闭仪器电源、气路及水路,各个旋钮按规定置于原始位置。 6.仪器运行过程中不得拆卸、挪动、维修仪器,须关机后方可进行。 7.停机后,检查仪器各部位,使之处于正常状态,做好仪器运行记录。 8.严禁用湿手分、合开关或接触电器设备,禁止洒水在电气设备和线路上,以免漏电。 9.使用玻璃仪器时要轻拿轻放,避免破裂伤人。若割伤以后,应用1%过氧化氢水溶液洗净伤口,用洁净夹子取出玻璃碎片,涂上药水并用纱布包扎。 10.使用切纸刀、取样器等设备时,严禁将手伸入刀刃下方。刀具需擦抹润滑油防锈时需带手套,不得用手直接接触。

11.取浆样时,注意放浆阀门的压力大小控制,应缓慢开启适当调节并注意浆料温度,以防造成热浆伤人。发生烫伤马上用冷水降温处理。 12.取废纸及挤干浆时,应注意现场的链扳机、铁丝、叉车、吊车及地沟等,以防被夹伤、划伤、压伤、撞伤、摔伤等,禁止在链板机上行走。 13.检测期间要精心操作各种仪器和器具。操作烘箱时防范烫伤要使用专用工具;使用操作搅拌器、容器要拿稳不得脱落,防范叶片伤人;操作使用离心甩干机时要保持机器平稳,样品摆放平衡,盖好防护盖后方可开机,以防伤人。 14.注意工作室的空气流通情况,及时调节温湿度,以免造成身体危害等。 15.禁止在生产工作区吃零食、喝茶水,禁止嬉戏打闹以免摔伤碰伤。 16.链板机运输时严禁踩踏,即使不运转时也不要靠近,以免开动时被扭伤或带倒。 17.在车间里行走时时刻注意车间内的安全标识,远离行吊、叉车、吊装口、大型设备,不得随意碰触机器设备的开关。 18.当仪器发生故障时,应立即关机检查原因,原因不明或不能排除要立即报维修人员,不得私自处理。 19.当突然停电停水,应立即停止与电、水、气有关的仪器设备的工作,关闭各电、水、气阀门,了解停水电原因并记录情况。 20.若发生其它意外事故,需立即采取保证人员安全、仪器设备安全为第一的各种相应措施。

人防工程验收注意事项及规则

人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,一般流程可参阅《人防工程质量监督的流程》,按部就班地说明了“怎么验”。本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,即详解了“验什么”的重点内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,不得漏设,一般在图纸会审阶段就交代清楚了,但工地上还是有漏设现象。 2)平面定位:人防集水坑有时为了躲避独立基础,在征得设计同意后,可在集水坑所在房间内作适当移动,但排水立管不得移动,一般靠墙设置。3)坑底标高容易出问题:如主楼消防前室建筑地坪有抬伸的时候,往往会出现坑底标高高于地漏标高现象,出现“倒流”现象。 4)集水坑钢筋绑扎容易出现错误,坑底底板厚度不够现象较多。

2、人防防爆波地漏的安装及其附属水管的预埋 常见错误: 1)底板地漏成品标高高于建筑完成面标高,不能有效排水。 2)建筑面层为50mm时,地漏没有与底板同步浇注砼,而是预留孔洞后浇。3)地漏标高低于集水坑坑底标高,出现“倒流”。

4)地漏漏设。

集水坑检查要点: 1、地漏数量。 2、有覆土层时,地漏预埋高度影响排水效果。 3、无覆土层时要求地漏到位与底板砼同时浇注,不可预留洞后浇。 4、坑底标高与地漏关系,不能倒流。 3、后浇带位置 后浇带: 1)定义:为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均,沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 2)特点:此法为消去收缩应力,但施工水平影响较大,容易出现渗漏。

人防工程施工及验收规范标准

人防工程施工及验收规范标准 1 2020年5月29日

中华人民共和国国家标准 人防工程施工及验收规范 GBJ134—90 主编部门:中华人民共和国人民防空委员会 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年5月1日 关于发布国家标准<人防工程施工及 验收规范>的通知 (90)建标字第298号 根据国家计委计综[1985]1号文的通知要求,由中华人民共和国人民防空委员会会同有关部门共同制订的<人防工程施工及验收规范>,已经有关部门会审。现批准<人防工程施工及验收规范>GBJ134-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。 2 2020年5月29日

本规范由中华人民共和国人民防空委员会管理,其具体解释等工作由辽宁省人民防空办公室负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年6月23日 编制说明 本规范是根据国家计委计综[1985]1号文的通知要求,由总参谋部工程兵部组织辽宁省人民防空办公室、上海市人民防空办公室等单位共同编制的。 本规范在编制过程中,贯彻了国家基本建设的有关方针政策,进行了比较广泛的调查研究和必要的科学试验,吸取了建国以来的工程实践经验和科研成果,参考了国内外有关标准和技术资料,征求了全国有关单位的意见,最后经有关部门审查定稿。 本规范共有十五章和两个附录,其主要内容有:总则;坑道、地道掘进;不良地质地段施工;混凝土衬砌;顶管施工;盾构施工;地下连续墙施工;旋喷桩施工;土层 3 2020年5月29日

锚杆施工;树根桩施工;孔口防护设施的制作及安装;管道与附件安装;设备安装;设备安装工程的防腐、消音、防火;设备安装工程的验收等。 在本规范实施过程中,请注意积累资料,总结经验。如发现有需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄辽宁省人防工程设计科研所,以供今后修订时参考。 中华人民共和国人民防空委员会 1990年6月 4 2020年5月29日

人防工程验收需要哪些资料

人防工程验收需要哪些资料 一、人防工程技术档案;二、人防工程竣工验收备案表;(人防验收表1)三、建筑工程施工许可证;(复印件)四、规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或者准许使用文件;(复印件)五、人防工程竣工验收报告;(人防质监表1)六、勘察单位工程质量报告;(人防质监表2)。 国家一直十分重视人防工程工程的建设,对它的质量也有很高的要求,只有符合相关的质量建设标准,才可以合格得通过验收。在验收的时候,负责验收的相关部门需要一些工程资料,建筑法应该提前准备。下面小编就为您介绍人防工程验收需要哪些资料。 一、工程竣工验收前需要准备的资料 (一)人防工程全套竣工图纸。 (二)人防工程施工资料(土建部分、风、水、电、消防部分)。需要提供的施工资料如下:

1、钢材出厂合格证、试验报告及钢筋绑扎验收记录表 2、焊接试(检)验报告,焊条(剂)合格证 3、水泥出厂合格证或试验报告 4、防水材料合格证、试验报告及质量验收记录 5、砂、石子化验单 6、混凝土试块试验报告 7、地基验槽记录 8、止水带合格证、墙面吸音材料合格证 9、防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证,防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证,配件合格证及安装分项质量验收记录。 10、给水排水材料、设备出厂合格证,防爆地漏合格证及安装分项质量验收记录 11、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录 12、系统清洗记录 13、排水管通水试验记录

14、通风材料、设备出厂合格证及安装分项质量验收记录,(包括风机、风管、风阀、超压排气阀、手动密闭阀、插板阀等) 15、通风系统试验记录 二、人防工程建筑有哪些 (一)按构筑形式分类 人防工程按构筑形式可分为地道工程、坑道工程、堆积式工程和掘开式工程。 1、地道工程 地道工程是大部分主体地面低于最低出入口的暗挖工程,多建于平地。 2、坑道工程 坑道工程是大部分主体地面高于最低出入口的暗挖工程,多建于山地或丘陵地。 3、堆积式工程 堆积式工程是大部分结构在原地表以上且被回填物覆盖的工程。 4、掘开式工程

人防工程施工及验收规范

人防工程施工及验收规范GBJ134—90 主编部门:中华人民共和国人民防空委员会 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年5月1日 关于发布国家标准《人防工程施工及验收规范》的通知 (90)建标字第298号 根据国家计委计综[1985]1号文的通知要求,由中华人民共和国人民防空委员会会同有关部门共同制订的《人防工程施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《人防工程施工及验收规范》GBJ134—90为国家标准,自1991年5月1日起施行。 本规范共有十五章和两个附录,其主要内容有:总则;坑道、地道掘进;不良地质地段施工;混凝土衬砌;顶管施工;盾构施工;地下连续墙施工;旋喷桩施工;土层锚杆施工;树根桩施工;孔口防护设施的制作及安装;管道与附件安装;设备安装;设备安装工程的防腐、消音、防火;设备安装工程的验收等。 在本规范实施过程中,请注意积累资料,总结经验。如发现有需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄辽宁省人防工程设计科研所,以供今后修订时参考。 中华人民共和国人民防空委员会 1990年6月 第一章总则 第1.0.1条为使人防工程施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量和平战结合的要求,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的各类人防工程的施工及验收。 第1.0.3条人防工程施工前,应具备下列文件: 一、工程地质勘察报告; 二、完整的工程施工图纸; 三、施工区域内原有地下管线、地下构筑物的图纸资料;

质检员安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD587 质检员安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

质检员安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、易燃易爆物品和有毒药品,必须有专人保管,要做到随领随用。 2、接触浓酸、浓碱等工作必须在通风橱进行。 3、配制稀酸时,应将浓酸慢慢倒入水中,并慢慢的搅拌。 4、在工作后,饭前必须将手洗净,食物不准放在工作橱内。 5、电器设备必须有可靠接地,不准自行安装修理,用完后立即切断电源。 6、分析工要按规定穿戴好劳保用品。 7、分析药品要分类存放,强氧化剂、低沸点易燃物、能相互发生激烈作用的药品要按最小包装贮存,药品库中不得超量,不得混放,严禁将危险品大量放放在分析室内,试剂与分析所用的药均需标明标签。 8、分析工取样要遵守GB3723-83有关规定进行并注意遵守现场生产车间有关安全规定。 9、压缩气体钢瓶要妥善保管分别存放,对氢气应限量

人防工程竣工验收方案

家运天城三期10-13号楼人防工程竣工验收方案 贵州省人防工程质量监督站: 由我单位建设、七冶土木工程有限责任公司施工、贵州宇建工程管理咨询有限公司监理的人防工程,现已按设计及合同约定内容要求完成。于年月日已进行初验;施工单位对初验中所提出的问题已整改(完成、基本完成),单位工程质量控制资料经审查(完整、基本完整),具备竣工验收条件。经协商确定于年月日进行验收,由邹启友同志担任验收组长,由葛平同志主持工程竣工验收会议。现确定竣工验收方案如下:一、验收程序: (一)、验收组组长宣布验收组成员名单: (二)、验收内容: 1、审查单位工程质量控制资料; 2、现场检查外观质量和使用功能。 (三)、验收组成员分工: 1、资料审查组:由组成,负责; 2、现场检查组:由组成,负责; 3、其他与会人员参加现场检查或资料审查。 (四)、小组检查验收。 (五)、检查完毕由验收组长召集验收组成员会议,确定验收评定结论,签署验 收意见,对质量验收评定表及备案表进行签证。 (六)、签证完毕召开验收会议。 二、验收会议议程: (一)、听取各责任主体汇报。 1、施工单位: (1)、项目经理汇报施工过程质量、安全、文明生产综合控制实施情况; (2)、施工单位技术负责人汇报质量责任行为、质量综合评定情况; 2、设计(勘察)单位汇报质量责任行为和检查报告以及强制性规范条文 执行情况、确认工程(地基)质量满足设计(勘察)要求。 3、监理单位: (1)、现场监理工程师汇报质量责任行为、实物控制措施及各分部工程质 量评定情况; (2)、总监理工程师汇报合同履约、单位工程质量评价报告。

4、建设单位汇报质量责任行为、实物控制、合同履约及质量评价。 (二)、各职能部门对施工过程质量责任行为和实物控制效果进行评价。 (三)、验收小组汇报验收检查情况。 (四)、验收组长依据上述程序执行情况填写并宣读《工程竣工验收报告》。(五)、质监站:确认验收工作的有效性。 1、行为监督: (1)、各方质保体系是否健全有效、执证上岗; (2)、见证取样是否授权、检测要求执行情况; (3)、是否有违反强标和降低质量标准的行为; (4)、各质量控制点部位执行情况与阶段性验收是否遵循有关程序和规定。 2、实体监督: (1)、质量控制点部位的隐蔽检查和结构质量强化措施执行情况; (2)、防护设备设施的预埋安装及各类管线的防护密闭措施的执行情况; (3)、地基及基础、主体结构和孔口防护设备设施质量验收评价。 3、资料审查: (1)、阶段性验收质量控制资料审查签证情况; (2)、抽样测试情况和异常报告的查处; (3)、单位工程质量控制资料审查与评价。 4、观感评价:外观效果与检查存在的质量缺陷。 5、验收监督: (1)、本次验收组人员资格、组织、程序、内容与验收方案是否相符; (2)、综合验收结论有效性的确认。 6、备案规定: (1)、限期整改质量缺陷的工程,备案时须提供签证的整改书面材料报告; (2)、经验收合格的工程,在验收后十五天内未进行备案的,本次验收工作无效,须重新组织验收,再进行备案; (3)、未进行备案的工程,不得投入使用。违反的,按《建设工程管理条例》查处; (4)、施工单位保修承诺和质量回访服务要求。 (六)、领导讲话。 (七)、散会。 建设单位(章) 年月日

人民防空工程质量验收与评价标准RFJ01-2015(1)

《人民防空工程质量验收与评价标准》 (RFJ01-2015) 人防工程 质量验收与评价记录表

目录 第一章工程质量验收 (7) 1.1 施工现场质量管理检查记录 (7) 1.1.1施工现场质量管理检查记录 (7) 1.2 结构工程检验批验收记录 (8) 1.2.1土方工程 (8) 1.2.2逆作法施工 (9) 1.2.3模板工程 (11) 1.2.4钢筋工程 (12) 1.2.5混凝土工程 (13) 1.2.6爆破掘进工程 (14) 1.2.7喷射混凝土工程 (15) 1.2.8砌体工程 (17) 1.3 孔口防护工程检验批验收记录 (18) 1.3.1门框墙制作 (18) 1.3.2防护门、防护密闭门、密闭门安装 (20) 1.3.3防爆波活门安装 (22) 1.3.4自动排气活门、防爆超压排气活门安装 (23) 1.3.5密闭穿墙管施工 (24) 1.3.6平战转换封堵构件施工 (25) 1.4 防水工程检验批验收记录 (26) 1.4.1防水混凝土工程 (26) 1.4.2水泥砂浆防水层工程 (27) 1.4.3涂料防水层工程 (28) 1.4.4卷材防水层工程 (29) 1.4.5金属板防水层工程 (30) 1.4.6塑料防水板防水层工程 (31) 1.4.7膨润土防水材料防水层工程 (32) 1.4.8止水带防水工程 (33) 1.5 建筑装饰装修工程检验批验收记录 (34) 1.5.1—般抹灰工程 (34) 1.5.2涂饰工程 (35) 1.5.3饰面板(砖)工程 (37)

1.5.5板块面层铺设工程 (40) 1.5.6吊顶工程 (41) 1.5.7门窗安装工程 (43) 1.6 给水排水工程检验批验收记录 (45) 1.6.1给水管道安装 (45) 1.6.2给水管道附件及卫生器具给水配件安装 (47) 1.6.3给水附属设备安装 (49) 1.6.4排水管道安装 (50) 1.6.5卫生器具安装 (52) 1.6.6洗消器具安装 (54) 1.6.7污水集水池施工 (55) 1.6.8污水泵安装 (56) 1.6.9灭火器具安装 (57) 1.7 通风与空调工程检验批验收记录 (59) 1.7.1金属风管制作 (59) 1.7.2无机玻璃钢风管制作 (60) 1.7.3通风部件制作 (61) 1.7.4风管及部件安装 (62) 1.7.5滤尘器、过滤吸收器安装 (63) 1.7.6密闭阀门安装 (64) 1.7.7消声设备制作与安装 (65) 1.7.8通风机、空调机安装 (66) 1.7.9通风管线安装 (67) 1.7.10防烟排烟部件制作与安装 (68) 1.7.11防腐与油漆工程 (69) 1.8 建筑电气安装工程检验批验收记录 (70) 1.8.1电缆线路工程 (70) 1.8.2导管及线槽敷设工程 (71) 1.8.3变压器安装 (72) 1.8.4成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装 (73) 1.8.5开关、插座安装 (75) 1.8.6电气照明灯具安装 (76) 1.8.7接地装置安装 (77) 1.8.8柴油发电机组安装 (78)

人防工程竣工验收须知

人防工程竣工验收须知 一、竣工验收应具备的条件 1、完成工程设计和合同约定的各项内容,工程内部无建筑垃圾,环境干净整洁,照明设施完善; 2、防护(密闭)门、悬板(胶管)活门、超压(防爆超压)排气活门均应安装到位,标牌标识清楚,做到启闭灵活,密闭性能良好,手柄转动灵活,加注黄油。门扇、门框油漆装饰到位。滤毒设备、临战封堵预制构件等临战转换设施应购置到位,并妥善存放; 3、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并出具《人防工程质量竣工报告(施工单位)》。该报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 4、对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估。具有完整的监理资料,并出具《人防工程质量评估报告(监理单位)》。该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。

5、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并分别出具《人防工程质量检查报告(勘察单位)》和《人防工程质量检查报告(设计单位)》。该报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 6、有完整的技术档案和施工管理材料。 7、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报 1 告。8、有施工单位签署的工程质量保修书(单建工程)。、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件9 (单建工程)。10、监督机构等部门责令整改的问题全部整改完毕;、建设单位(或监理单位)已组织设计单位、监理单位、施工11初验工程质量应达防护设备厂家对人防地下室进行竣工初验,单位、到合格标准。12、由建设单位组织,成立人防工程竣工验收组,组长由建设单位项目负责人担任,副组长由至少一名专业技术人员担任。单位工程的验收人员应具备工程建设相关专业中级以上技术职称并具有5年以上从事工程建设相关专业的工作经历,参建单位工程验收的签字人员应为各责任主体(项目)负责人组成。 二、竣工验收程序

人民防空工程施工及验收规范

人民防空工程施工及验收规范(上部分) 小客人2017-11-16 08:39 目录 1 总则……… 2 术语……… 3 坑道、地道掘进… 3.1 一般规定 3.2 施工测量 3.3 工程掘进 3.4 临时支护 3.5 工程验收 4 不良地质地段施工 4.1 —般规定 4.2 超前锚杆支护… 4.3 小导管注浆支护 4.4 管棚支护 5 逆作法施工 5.1 一般规定 5.2 钻孔

5.3 灌注混凝土 5.4 土模 5.5 土方暗挖 5.6 下接柱 5.7 刹肩 5.8 砂构造层 6 钢筋混凝土施工 6.1 一般规定 6.2 模板安装 6.3 钢筋制作 6.4 混凝土浇筑 6.5 工程验收 7 顶管施工 7.1 一般规定 7.2 施工准备 7.3 顶管顶进 7.4 顶进测量与纠偏7.5 工程验收 8 盾构施工……………8.1 一般规定…………8.2 施工准备

8.3 盾构掘进… 8.4 管片拼装及防水处理 8.5 压浆施工 8.6 工程验收………… 9 孔口防护设施的制作及安装………… 9.1 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙的制作9.2 防护门、防护密闭门、密闭门的安装……9.3 防爆波活门、防爆超压排气活门的安装9.4 防护功能平战转换施工” 9.5 防护设施的包装、运输和堆放… 9.6 工程验收 10 管道与附件安装 10.1 密闭穿墙短管的制作及安装 10.2 通风管道与附件的制作及安装 10.3 给水捧水管道、供油管道与附件的安装10.4 电缆、电线穿管的安装 10.5 排烟管与附件的安装— 10.6 管道防腐涂漆…… 11 设备安装…………………… 11.1 设备基础… 11.2 通风设备安装

人防工程施工及验收规范汇总

人防工程施工及验收规范汇总 一、钢筋混凝土施工 1、模板安装: 1.1.1模板及其支架应符合下列规定: 1 必须具有足够的强度、刚度和稳定性; 2 能可靠地承载新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及在施工工程中新产生的荷载; 3保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确; 4 面板的接缝不应漏浆; 5 临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝 土预制件等。 1.1.2模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 1.1.3模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除; 2底模在混凝土符合下表规定后方可拆除 1 按设计的混凝土强度 结构类型结构跨度 标准值的(%)计 小于等于2米 50 板 2米到8米 75 大于8米 100

小于等于8米时 75 梁、拱、壳 大于8米 100 注:“设计的混凝土强度标准值”系指与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体的抗压强度。 1.1.4已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后方可承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载产生的效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。 2、钢筋制作: 1.2.1钢筋应有出厂质量证明书或实验报告单,钢筋表面和每捆(盘)钢筋均应有标志。进场时应按批号及直径分批验收。检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取式样做力学性能实验,合格后方可使用。 钢筋加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著 2 不正常等现象,尚应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 1.2.2钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时应征的设计单位的同意,并应符合下列规定: 1不同种类钢筋的代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行,可采用下式计算求得: 原设计钢筋的计算截面面积*强度设计值*动荷载作用下材料强度综合调整系数=拟代换钢筋的计算截面面积*强度设计值*动荷载作用下材料强度综合调整系数动荷载作用下材料强度综合调整系数 钢筋种类综合调整系数 HPB235 1.50 HRB335 1.35

制剂企业质检员安全操作规程

制剂企业质检员安全操作规程 1、易燃易爆物品和有毒药品,必须有专人保管,要做到随领随用。 8分析工取样要遵守GB3723-83有关规定进行并注意遵守现场生产车间有关安全规定。

9、压缩气体钢瓶要妥善保管分别存放,对氢气应限量贮存,化验室不得超过两瓶,不得泄漏。氢氧钢瓶不得混放。 10、对易燃易爆化工产品原料进行分析采样时,要严格按有关防火防爆规定操作( GB3723-83)。 11、加强通风,防止空气中有害气体超标。 12、化验室严禁吸烟,明火作业要经过批准,不准私自动火。 13、电加热器固定地点使用,不准随便移动。 14、分析过程如有毒气产生在通风厨中进行分析。 15、有毒、具有腐蚀性物品操作者必须了解制剂的化学性质,操作时必须载好防护用具,操作中严防不慎扩散沾污。 16、新产品、新工艺、新品种、新设备和科研、试验分析,必须首先报请公司及有关部门批准同意,备案后方可分析。

17、试验产品分析时要了解试验所需原料、中间 产品、产品和副产品的毒性及有关安全的物理、化学性质。 18、试验产品分析必须提出有毒、有害物质的检测方法,安全防护措施和“三废”处理设想,且试验分析后剧毒品及爆炸性物质必须集中收回,以防发生事故

最新人防工程各类验收程序

人防工程隐蔽验收程序 一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕,施工、监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》底板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》和《杭州市人防工程监理检查工作记录表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》墙板隐蔽前监理检查记录和顶板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》和《杭州市人防工程监理检查工作记录表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

人防验收规范.doc

10 管道与附件安装 10.1 密闭穿墙短管的制作及安装 10.1.1 当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。 10.1.2 给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应采用壁厚大于3mm 的钢管。 10.1.3 通风管的密闭穿墙短管,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。 10.1.4 密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。 10.1.5 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直.管端面应平整。 10.1.6 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定: 1 电缆、电线穿墙短管宜为30~50mm; 2 给水排水穿墙短管应大于40mm; 3 通风穿墙短管应大于100mm。 10.1.7 密闭穿墙短管作套管时.应符合下列规定: 1 在套管与管道之间应用密封材料填充密实.并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应为管径的3~5倍.且不得小于100mm; 2 管道在套管内不得有接口; 3 套管内径应比管道外径大30~40mm。 10.1.8 密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。 抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。 10.1.9 当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢.且不得露出墙面。 10.2 通风管道与附件的制作及安装 10.2.1 在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。 10.2.2 染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。 10.2.3 主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。 当设计无具体要求时.钢板厚度应大于0.75mm。 10.2.4 工程测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头; 另一端宜设在通风机房或控制室.并应安装球阀。通过防毒通道的测压管,其接

人防工程施工、验收注意事项

一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

人防工程各类验收程序

人防工程隐蔽验收程序 一、底板隐蔽验收在人防工程底板钢筋绑扎完毕,施工、监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》底板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》和《杭州市人防工程监理检查工作记录表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》墙板隐蔽前监理检查记录和顶板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。 竣工验收申报程序和提交资料

质检部安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD675 质检部安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

质检部安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一条建立质检部各检验室用电、用水及在实验检验过程中的安全规则,预防伤害事故发生,特别制定质检部安全操作规程: 第二条注意用电安全,如发现仪器设备在通电情况下发生异常,应立即切断电源,并通知电工来修理,不得擅自动手。 第三条接触有毒有害液体和试剂时严禁用手直接接触,应穿戴好规定劳动防护用品。 第四条所有产生有刺激性、腐蚀性、恶臭和有毒有害气体的操作,都必须在通风良好的情况下进行。 第五条实验前必须熟悉仪器、设备的性能和使用方法,并严格按规定要求进行操作。 第六条对有毒有害的溶液移取时,绝不可以用中吸移液管,吸取有毒液体时,应用吸耳球或专用工具。 第七条使用易挥发或有腐蚀性化学试剂时必须带上橡皮手套和口罩,启开易挥发的试剂瓶时,绝不可使瓶口对着自己或他人的脸部,尤其是在夏季,启开时极易大量冲

RFJ-01-2002-人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收规范

1 总则 1.0.1为规范人民防空工程(以下简称人防工程)防护设备产品生产质量与产品质量检验,统一人防工程防护设备安装工程的施工验收与质量检验评定方法,确保工程质量,促进技术进步,制定本标准。 1.0.2本标准适用于各类新建、扩建、改建人防工程中防护设备产品的生产与产品质量的出厂检验,适用于以上所述人防工程中防护设备安装工程的施工验收与安装工程的质量检验评定。 1.0.3本标准不适用于人防工程给排水系统中使用的各种阀门、截门等产品。 1.0.4人防工程防护设备产品的生产与安装工程的施工验收,除应符合本标准外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 产品质量 2.1 一般规定 2.1.1防护设备的用材应符合下列规定。 1钢材的钢号应符合设计文件要求,并附有质量证明书或试验报告单。 2混凝土使用的水泥、水、骨料及其配合比、原材料计量、搅拌、养护必须符合混凝土施工规范的规定。混凝土粗骨料最大粒径:当门扇厚度小于120mm时,宜不大于30mm;当门扇厚度大于120mm时,宜不大于40mm。 3混凝土的强度等级应符合设计要求,其检验方法应符合《混凝土强度检验评定标准》的要求。 4焊接用材(焊条、焊丝、焊剂)、标准连接件(螺栓、螺母等)以及涂料及面漆等均应有材质证明书,并符合设计文件要求和相应的国家标准规定。 2.2.2防护设备用海绵橡胶密封条应符合下列规定 1制造密封条用胶料的物理、力学性能应符合表2。1。2-1的规定 2密封条的物理、力学性能应符合表2。1。2-2的规定 3当压缩密封条的密封板厚度为4mm时,密封条的压缩变形δ与单位长度的压缩反力Q之间的关系,应符合表2。1。2-3的规定。

质检作业安全操作规程

试验及检验作业安全技术操作规程 1.检查作业 1.1按规定配戴好劳动保护用品。使用各种机械设备时,应严格按该设备“使 用说明书”进行操作,执行该设备安全技术操作规程。 1.2不允许在机床开动和未停稳前,使用量具测量。 1.3所使用的一切电气设备和仪表,应由电工接通电路。不允许自行接临时 线或将导线插入电源插座。 1.4检查所用的工具和已检查完的成品、废品,应分别整齐稳固地放在指定 的位置。 1.5 检验台和检验场地,应清洁、宽敞。使用照明灯电压不允许超过42V。 1.6检查工件时,注意周围是否有不安全隐患。 1.7登高作业时,应采取安全措施后再工作。 2.长度计量作业 2.1仪器开启前,应仔细检查各部件是否正常,检查电压是否匹配,如发现 故障,应停止使用,并立即上报。 2.2操作仪器应严格按说明书及操作规程进行,非本专业人员不允许使用。 2.3操作下列贵重仪器应注意的事项: 2.3.1 使用工具显微镜时: 2.3.1.1装卸仪器附件时应轻拿轻放,避免碰伤主机、划伤工作台表 面,附件安装前应擦净; 2.3.1.2装夹较重工件时,应两人装夹,并在工作台面盖上保护板(木 板等),以防工件落下,碰坏工作台及出现伤人事故; 2.3.1.3使用双管显微镜时,升降臂架应注意物镜高度,更换物镜时 更应小心,避免物镜碰触工作台及工件。 2.3.2使用表面粗糙度检查仪时: 2.3.2.1传感器(探头)及驱动杆,应防止震动与冲击,取放探头应 小心谨慎,不允许落地摔坏; 2.3.2.2在测量过程中,应等驱动杆停止运动后方可换档。 2.4 计量仪器及器具用完后擦净、保养、放回原处,并盖好防尘罩。 2.5用完计量仪器应关掉电源。 2.6夏季进入恒温间作业前,按规定穿好防护用品。 2.7到作业现场巡回检定、工程测试,应穿戴劳保护具。 2.8检定入库齿轮、刀具时(包括修磨后的)应带上皮手套,稳妥拿、放, 防止割伤手或滑落砸脚。修理计量器具时,应穿戴劳保防护用品。 3.理化试验作业 3.1化验室化学分析 3.1.1配制稀硫酸时,应戴耐酸胶皮手套,并在烧杯等耐热容器内进行, 在配制过程中应将硫酸缓缓加入水中,不允许相反次序操作。 3.1.2溶解氢氧化钠、氢氧化钾等发热物时,应在耐热容器中进行。 3.1.3所有化学药品及试剂瓶应有标签,有毒药品应严格管理并有明显标

相关文档
相关文档 最新文档