一、综合说明

(一)工程概况

工程名称:建设单位:设计单位:招标代理单位:工程地点:位于上海市浦东新区外环线以东、龙东大道以北的张江高科技园区银行卡产业园内。场地南、西两侧分别邻近已建“上丰路”及“顾塘路”,东侧为待建规二路,北部邻近张家浜。整个场地被待建规一路、中横港河道分隔成相对独立的三个地块,场地总体平面形状呈“L”。基地总面积约为 107200m2。

工程简况:

根据场地特点及建筑使用要求,本拟建工程可划分成三个功能区:

1、数据运行中心

位于规划一路以北的地块内,占地 24541m2。主体建筑为 4层,其东侧附属建筑为单层。框架结构,柱间距 9m,基础埋深2.0m。设计拟采用独立承台桩基础,单柱竖向最大荷重设计值主体部分为 8500kN/柱,附属部分为3000~4000kN/柱。设计要求基础最终沉降量均控制在 5cm之内。

2、业务处理中心

位于规一路以南、中横港以西的地块内,占地 41396.5m2。由拟建业务处理中心(3~9 层)、二期业务处理中心及二期档案受理中心(均为4层)组成。框架结构,柱间距为 8.4m。其中 3~9层业务处理中心、二期业务处理中心西部约2/3面积范围设有一层地下车库,埋深为 5m,其余不设地下室部分基础埋深为2.0m。设计拟采用独立承台桩基础,单柱竖向最大荷重设计值:3~9 层业务处理中心为4500~13000kN/柱,二期业务处理中心及档案受理中心均为 6000kN/柱。设计要求基础最终沉降量均控制在5cm之内。

3、后勤服务中心

位于规一路以南、中横港以东地块,占地面积41327.1m2。由拟建后勤服务区与培训中心共同组成的主体建筑、餐厅组成。拟建培训中心及后勤服务区均为 4~5层,框架结构,柱间距7~9m。其中,培训中心东部约 1/3面积及后勤服务区中南部场地共同构成一地下车库,基础埋深为5.0m,其余基础埋深为 2.0m。设计拟采用独立承台桩基础,单柱竖向最大荷重设计值:培训中心为 6000~7000kN/柱,后勤服务区为 4000~8000kN/柱,要求基础最终沉降量控制在5cm之内。拟建食堂为 2层,框架结构,按照勘察补充招标文件内第3条所述的“餐厅参照后勤服务区参数”之精神,并结合同类建筑的常规设计经验,估算单柱竖向最大荷重设计值约为2000kN/柱。

4、其它附属建筑包括由二期业务处理中心及培训中心分别通向食堂的连廊,沿上丰路一侧的业务处理中心地块和后勤服务中心地块的 2座门卫组成。其中连廊均为单层,框架结构,柱网尺寸 8.4m,基础埋深 2.0m,单柱竖向荷重为 250kN/柱,设计拟采用天然地基。门卫为单层砖混结构,设计拟采用天然地基。综上所述,本拟建工程的各功能区域内的主体建筑柱间距及荷重较大,基础沉降控制要求严格。以上各拟建物平面分布特点详见“勘探孔平面布置图”,建筑物的性质特征及设计要求见表 1。

(二)标书编制依据与原则

1、编制依据1)《交通银行数据处理中心(上海)岩土工程勘察招标文件》及其所附的建筑总平面图 1:1000(含电子文档)、场地地形图(1:1000);

2)由本单位所掌握的勘察场地所在区域已有岩土工程勘察资料—《上海银行卡产业园区市政道路、桥梁、堤岸及设施工程详细勘察阶段岩土工程勘察报告》及中国银联上海信息处理中心岩土工程经验;

3)场地历史地形图;

4)招标答疑回复(即勘察补充招标文件)精神:

⑴招标文件中“拟建建筑物性质一览表”中最大荷重指的是单柱最大荷重;表列地下车库为非独立地下车库,仅指业务处理中心、后勤服务中心区域内相应拟建物所附的地下车库。

⑵二期档案受理中心、餐厅及数据运行中心东侧单层部分均包含在本次勘察范围。其中二期档案受理中心为 4层,框架结构,单柱最大荷重设计值为6000kN/柱;数据运行中心东侧单层部分为框架结构,单柱最大荷重设计值为 3000~4000kN/柱;餐厅为2层,框架结构,其荷载参照本功能区域内的后勤服务区建筑物进行估算;

⑶本次勘察拟建连廊仅包括二期业务处理中心及培训中心通向餐厅的部分,单层,框架结构,单柱竖向最大荷重仅为 250kN/柱,拟采用天然地基;

⑷拟建业务处理中心荷重为 4500~13000kN/柱,荷重变化较大是因为建筑层数不同所引起的;

⑸本场地内桩基类型首选考虑 PHC管桩,勘察单位可自行提出其它桩型建议;

⑹各功能区域内的主体建筑物基础最终沉降量要求控制在 5cm之内;

⑺招标文件所述基础埋深均以±0.000 为基准,±0.000按现场自然地面标高考虑;

⑻在本次勘察实施前,建设单位可提供场地界桩及坐标。

4)本次勘察需执行的标准、规范及规程

⑴国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)《工程测量规范》(GB50026-93)⑵上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999)《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)《地基处理技术规范》(DGJ08-40-94)《基坑工程设计规范》(DGJ08-61-97)《岩土工程勘察文件编制深度规定》(DGJ08-72-98)《上海地区地基勘察钻探安全操作规程》(DGJ08-2-83)⑶行业

标准《静力触探技术标准》(CECS04:88)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)⑷收费标准《工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)》(国家计委、建设部)

2、标书编制原则1)岩土工程勘察技术方案(勘察纲要)的合理性、针对性,必须对本勘察过程具有指导意义;由此而实现的预期勘察成果的完整性和准确性,必须满足本工程地基基础设计和施工所需的岩土工程勘察资料要求。 2)根据本拟建工程性质及设计要求,认真分析场地附近已有的岩土工程勘察资料,结合场地施工环境及同类工程建筑经验,按照有关标准、规范及规程要求,合理布置勘察工作量,在保证勘察成果质量的前提下,力求体现勘察工作量的经济合理性。

(三)场地工程地质条件预分析

为了了解本勘察场地所在区域的地基土空间分布状况及性质特征,初步分析各拟建物的地基基础形式,并为相应勘探工作量的合理布置提供依据。根据由本单位掌握的本场地所在区域的《上海银行卡产业园区市政道路、桥梁、堤岸及设施工程详细勘察阶段岩土工程勘察报告》以及《上海银联信息处理中心详细勘察阶段岩土工程勘察报告》等资料,结合场地历史地形图,经综合分析,预估本拟建场地工程地质条件具如下特征:

1、场地地貌特征场地属亚热带季风气候区,长江三角洲入海口东南前缘滨海平原地貌类型,地势平坦,目前场地标高为 3.8~4.3m,一般为4.0m左右。

2、场地现状及施工环境按照历史地形图反映,本场地内除后勤服务中心区域及信息处理中心区域的局部场地涉及原有农村民宅及小型厂房外,其余均为农田。且各拟建物均不同程度地涉及原有河浜。经现场踏勘,目前本场地已经平整,原有河浜均已回填。场地周边除顾唐路、上丰路已建成外,其余规一路、规二路均为规划待建道路,穿越场地中部呈南北走向的中横港河道已作清淤,相应的岸坡工程尚在建设之中。而本场地内各拟建物距周边已建道路及建筑距离远,拟建物边线距周边已建道路最近距离达 40m 以上。本场地空旷,施工环境条件良好,拟建各类基础工程施工基本不会对环境造成不良影响。

3、岩土工程条件初步特征 1)地基土的构成本场地处于更新世末期古河道切割区,场地内缺失上海地区可作为一般工业与民用建筑桩基础的良好桩端持力层的第⑥层暗绿~褐黄色粉质粘土;且可作为上部荷重大、地基变形控制要求较高建筑物桩基础的良好桩端持力层——⑦层土,不仅埋藏深度大,而且分布不稳定。继而在原⑥、⑦层土深度范围内沉积了厚层⑤层软弱粘性土及稍~中密状粉土。结合区域地层资料分析,就桩基工程而言,本场地所在区域属工程地质较差区。

根据本场地周边已有勘察资料分析,预估本场地地基土性质及空间分布基本具如下特征:⑴一般埋深

2.4m以浅除表部厚约0.6m的人工填土外,为②层褐黄色粉质粘土,可作为上部荷载较轻、地基变形控制要求不高的连廊、门卫等拟建物的天然地基基础持力层。其中在暗浜涉及区,该土层往往缺失。⑵一般埋深2.4~24.0m,除4.5~8.0m段为③2层稍密状灰色砂质粉土外。其余均为灰色淤泥质粘性土(③1、③3及④层),流塑状,高压缩性,地基土强度低,工程力学性质差,是以②层土为持力层的天然地基的主要压缩层。其中,③2层砂质粉土结构较为松散,在动水头作用下易发生流砂、管涌现象。⑶一般埋深24.0~32.5m为⑤1-1层灰色粉质粘土,软塑状,高压缩性,地基土强度相对较上覆④层土高。根据其埋藏特征及性质,可作为上部荷载不大,沉降控制要求不高的拟建餐厅等建筑物桩基础的桩端持力层;⑷一般埋深32.5~42.0m为⑤1-2层灰色粉质粘土夹砂质粉土,软塑状,中压缩性。就场地内各拟建主体建筑桩基础,在选择该土层为桩端持力层的情况下,相应桩型的桩基承载力也可满足上部荷重要求,且基础最终沉降量也基本可控制在规范容许范围之内。但为了满足基础最终沉降量需控制在5cm之内的设计要求,桩基数量较多,桩身强度发挥率较低,经济性较差。⑸一般埋深42m以下,受古河道切割影响,土层空间分布变化相对较大。从场地周边勘察资料所反映的地层分布趋势分析:在埋深42m以下一般均由⑤2层砂质粉土分布,其顶板标高较为稳定,而沉积厚度受下卧⑤3及⑦层土切割程度影响,变化较大,为3~16m左右。当⑤3及⑦层土埋藏较浅时,⑤2层土厚度较薄;反之,当⑤3及⑦层土埋藏较深时,⑤2层土厚度较厚。⑤3层土受下卧⑦层土的埋藏深度及上覆⑤2层土的切割影响,分布不稳定,按周边勘察资料分析,主要分布于沿上丰路一侧的南部场地。空间形态呈透镜体状分布,厚度仅为2~3m左右。由于其性质较差,厚度薄,

空间分布不稳定,不宜作为拟建物桩基础的桩端持力层;⑦层土受上覆土层的切割影响,顶板起伏较大,本场地内总体分布趋势:自西向东埋藏深度渐深,顶板埋藏深度最浅为45m左右,最深达58m左右。虽然⑤2、⑦层土在整个场地内空间分布变化可能较大,但就某单体建筑而言,空间分布变化可能相对较小,且此类土层均属中密~密实状砂质粉土,地基土强度较高,压缩性较低,工程力学性质良好,场地内拟建主体建筑由于单柱荷重大,而且基础沉降控制要求严格,因此宜考虑采用此类土层为桩端持力层,不仅桩基承载力可满足单元承台适宜桩数所需承载力要求,地基土提供的桩基承载力与桩身强度相正配,桩基经济性较强,而且基础沉降也可满足设计要求。2)不良地质现象据历史地形图和现场踏勘核实,本场地除中横港河道仍保留外,其余原有明浜均回填成暗浜,各拟建建筑均有不同程度的涉及,暗浜宽度8~18m。按照邻近场地同类规模暗浜勘探资料,暗浜浜底(浜底淤泥底部)深度3.2~3.7m,一般为 3.5m左右。由于本场地历史上基本为农田,除局部曾有民宅及小型工厂分布外,没有大规模的建筑分布,故一般不会有地下障碍物分布,具体尚应根据实际勘察后确定。3)场地地下水及水、土对砼的腐蚀性与本工程设计、施工相关的地下水主要为赋存于场地浅部土层中的潜水,其补给来源主要为大气降水,并受地表迳流影响,水位变幅为0.3~1.5m,常年平均地下水位埋深0.5m 左右。根据调查,本场地未曾有过污染历史,且场地内无有关污染源存在,地下水及地基土对砼无腐蚀性。具体仍有待于本勘察时进一步验证。4)场地地震效应根据有关规范,本场地属Ⅳ类建筑场地,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,处于对建筑抗震不利的地段。因本场地内埋深20m以浅存在着③2层砂质粉土,虽按照场地周边勘探资料,该地基土不会发生砂土液化,但由于其岩性变化往往较大,在地震烈度7度条件下,在本场地内是否会发生砂土液化,尚应根据本次勘察后最终确定。5)场地稳定性和适宜性本场地处于滨海平原,地形平坦,场地地层分布稳定均匀,不存在能导致场地滑移、大的变形和破坏等严重情况的地质条件,场地稳定性较好,适宜建筑。有关本场地现状、周边环境及邻近已有勘察资料详见本标书附件二。一)基础形式及其持力层

按照建筑功能分区,本场地内拟建物可分为数据运行中心、业务处理中心、后勤服务中心三大区域。现按照场地预估地层资料,对不同拟建物进行基础型式及其持力层分析。1、数据运行中心位于规一路以北场地。主体部分为 4 层、附属部分为单层,框架结构,基础埋深 2.0m。其中主体部分单柱最大荷重设计值为 8500kN/柱,附属部分为3000~4000kN/柱。设计拟采用独立承台桩基础,要求基础最终沉降量控制在 5cm之内。根据场地预估地基土空间分布及性质特征,结合施工环境,针对拟建物设计荷载特征及基础沉降控制要求,就主体部分建筑,一般宜选择以⑤2层土为桩端持力层,采用φ 500PHC预应力管桩或者 450×450预制方桩,桩端全断面入土深度45m左右,桩基承载力及基础沉降量均可满足要求。虽然附属单层建筑部分荷载相对主体部分轻,该部分建筑虽选择⑤1-2层土为桩端持力层的桩基础,采用φ400PHC预应力管桩或者 350×350预制方桩,桩基承载力可以满足上部荷载要求,而且基础沉降量也可控制在设计要求范围内。但以⑤1-2层土为桩端持力层时,桩身范围基本由软弱粘性土组成,由地基土提供的桩基承载力较低,桩身强度发挥率较低,单元承台内桩数较多,桩基经济性较差;并且因该部分建筑与主体建筑紧贴,二个建筑之间的基础沉降差控制要求严格,因此该部分建筑以⑤2层土为桩端持力层,不但基础沉降控制效果明显优于⑤1-2层土,而且单桩承载力较大,单元承台内桩数相对较少,桩基经济性强,同时因同一建筑范围桩型统一,有利于桩基的配置及施工。因此,对于该单层建筑部分亦宜考虑与主体部分建筑相统一的桩基形式,即选择⑤2 层土为桩端持力层,采用φ500PHC预应力管桩或者 450×450预制方桩,桩端全断面入土深度 45m左右。2、业务处理中心位于规一路以南,中横港以西场地内。由 3~9层的业务处理中心、4层二期业务处理中心及二期档案受理中心组成,框架结构,柱间距均为8.4m。其中,业务处理中心与二期业务处理中心西部近 2/3面积区域共同构成一地下车库,埋深5.0m;其余建筑无地下室,基础埋深 2.0m。单柱最大荷重设计值:3~9层的业务处理中心为 4500~13000kN/柱,其余均为 6000kN/柱。设计拟采用独立承台桩基础。考虑地下车库部分的地下水浮力作用,整个建筑竖向最大净荷重设计值为 4000~11000kN左右。设计要求该建筑最终沉降量控制在 5cm之内。由上可知,本拟建物结构、荷重变化较大,而且基础沉降控制要求严格。按照场地预估地基土分布特征及性质,本拟建物一般宜考虑选择以⑤2层土为桩端持力层,采用φ500PHC预应力管桩或者 450×450预制方桩,桩端全断面入土深度45m左右,桩基承载力及沉降量均可满足要求。对于不同

荷载的承台单元,可利用调整桩数的方法使桩基承载力与上部荷载相匹配,并满足相应的基础沉降控制要求。3、后勤服务中心位于规一路以南、中横港以东场地。主要由后勤服务区与培训中心组成的一主体建筑及餐厅组成。 1)主体建筑地上4~5层,框架结构,柱网尺寸7~9m。其中后勤服务区中南部及培训中心东部近 1/3 面积共同组成一地下车库,埋深为5.0m,其余无地下室部分基础埋深均为2m。单柱竖向最大荷重设计值:后勤服务区为 4000~8000kN/柱,培训中心为6000~7000kN/柱。设计拟采用独立承台桩基础。考虑地下车库部分的地下水浮力作用,整个建筑单柱竖向净荷重设计值为 4000~6000kN/柱左右。设计要求基础最终沉降量控制在5cm之内。按照场地预估地基土分布特征及性质,本拟建物宜选择以⑤2层土为桩端持力层,采用φ500PHC预应力管桩或者 450×450预制方桩,桩端全断面入土深度45m左右,桩基承载力及沉降量均可满足要求。 2)餐厅 2 层,框架结构,柱网尺寸7~9m,基础埋深为2.0m。按照招标补充文件精神,估算单柱竖向最大荷重设计值约为 2000kN/柱。按照该拟建建筑规模、结构及荷载特征,虽采用以②层土为持力层的天然地基,在适当基础形式(如柱下条基或十字交叉条基)及尺寸条件下,地基承载力可满足上部荷载要求,而且基础沉降量一般也可满足规范容许范围之内;但根据场地历史地形图,本拟建物中北部所涉及的暗浜面积较大,考虑到整个基础工程的经济性及更有利于基础沉降控制,本拟建物宜考虑采用独立承台桩基础,针对其荷载特征,可选择⑤

1-1层土为桩端持力层,采用 250×250~300×300预制方桩,桩端全断面入土深度26m左右,桩基承载力及基础沉降量均可满足要求。

4、其它附属建筑物包括自二期业务处理中心和培训中心至餐厅的拟建单层连廊、门卫等建筑,荷载较轻,一般可采用②层土为持力层的天然地基,对局部暗浜涉及区可采用砂垫层进行地基处理。上述分析的数据运行中心、业务处理中心(含二期业务处理中心及二期档案受理中心)、后勤服务区及培训中心等各拟建主体建筑,当实际勘察后,场地内⑤2层土分布厚度较薄,其下又有薄层⑤3层软弱粘性土分布,且⑦层土顶板埋藏深度较浅时,则也可考虑选择以⑦层土顶部为桩端持力层的桩基础,采用φ500PHC预应力管桩或者 450×450~500 ×500预制方桩,结合沉桩可行性,桩端全断面进入持力层深度宜控制在 0.5~1.0m左右。按照场地周边已有勘

察资料分析,即使上述各主体建筑选择⑦层土为桩端持力层时,桩端全断面入土深度一般也在 47m以浅。

二)基坑设计初步分析

本场地内拟建地下车库基坑埋深均为 5.0m。基坑开挖深度范围内土层主要为①层填土、②层褐黄色粉质粘土、③1层淤泥质粉质粘土及渗透性能较强的③2层粉性土,土体强度总体较低。根据基坑开挖深度及土体性质,本基坑开挖时一般可采用深层水泥搅拌桩进行围护,对局部涉及暗浜处宜通过适当加大水泥掺入量,或插钢筋、毛竹等相对刚性杆件,以增强围护墙体整体刚度。鉴于拟建基坑距周边已有道路及建筑物远,场地开阔,除了与相邻拟建物一侧基坑边外,其余也可考虑采用复合土钉墙进行支护。有地下车库与不设地下车库之间基础埋深相差 2m,该结合部为便于施工,也可采用拉伸钢板桩围护,当采用水泥搅拌桩围护时,其墙体应设置在浅基坑一侧,基坑施工结束后将水泥搅拌桩的墙体凿到低于浅基坑的承台底部。由于本场地地下水埋藏较浅,基坑开挖所涉及的③1层中往往夹有薄层粉土,且③2层粉性土,结构松散,渗透性较强,为方便基础施工,防止基坑开挖过程中局部产生流砂、管涌等不良工程事故,基坑开挖施工过程中应进行降、排水工作,一般可采用井点降水措施。为防止基坑开挖过程中基坑边坡发生过大的侧向位移,确保施工安全,基坑开挖施工时,宜开展施工监测工作,以信息化指导施工。

(三)单桩承载力估算根据邻近场地勘察资料,本标书分别对以上分析的各桩基进行单桩竖向承载力估算,并对相应的经济指标进行比较分析,估算分析结果见表 2。

单桩竖向承载力估算及经济比较分析表

注:1. 预制桩、PHC 管桩桩身混凝土强度等级分别为C35、C80;2. 各类桩基价格均按市场价,包括材料费及施工费;3. 经济比价估算时,按设计值考虑;4. 单柱竖向承载力设计值一栏中,带“()”者为竖向净荷载,已扣除地下水浮力作用。

(四)桩基沉降量分析以上述桩基分析为依据,按照邻近场地勘察资料,现就各主要拟建物进行桩基最终沉降量估算,见表 3。

桩基沉降量估算表

从表 3、表4桩基承载力及沉降估算结果可知:对于场地内各拟建主体建筑,当选择以⑤2层土为桩基持力层的桩基础,不仅桩基承载力可满足要求,而且基础沉降量亦可得到保证;实际勘察实施时,如本场地内⑤2层厚度较薄,下卧又有⑤3层较软弱粘性土层分布,且⑦层土埋藏较浅,则也可选择⑦层土顶部为桩端持力层。对于拟建数据处理中心单层部分,从满足自身的荷载及沉降要求出发,也可考虑以⑤1-2层为持力层的桩基础,但为统一整体建筑的桩型,以及桩基经济性,宜考虑与其主体部分相一致的桩型。拟建餐厅由于其荷载相对较轻,当采用以⑤1-1层的桩基础,桩基承载力可满足上部结构荷载要求,而且基础沉降量也可控制在规范允许范围之内。

(五)沉桩可能性及对环境影响分析

根据预估地层分布特征及性质,结合场地附近在建“中国银联上海信息处理中心”等同类地质条件下的沉桩经验,本标书所分析的上述各挤土桩基,在选择适当能量的

沉桩机具条件下,沉桩均可顺利实现。但当以⑦层土为桩端持力层,桩端进入持力层宜控制在0.5~1.0m左右。本场地空旷,与周边已有建(构)筑物距离较远,上述挤土桩均可采用锤击法施工。当拟建物采用独立承台桩基后,单体建筑内桩数较小,桩基施工所产生的挤土效应不甚强烈;但对于各单元承台内桩基而言,由于桩身范围基本由软弱粘性土组成,桩基施工时尚需安排施工流程及控制沉桩速率,以防止桩基本身产生过大侧向变形影响。当数据运行中心采用长短桩时,施工顺序必须坚持先长后短的原则。(六)同类工程建筑经验

中国银联上海信息处理中心,位于本勘察场地正南部,是距本场地 500m范围内唯一在建已有工程,与本场地内拟建物最近距离仅 300m左右。该工程由一座4层生产厂房、一座 2层动力房及一幢3层办公楼组成。各建筑均为框架结构,其中生产厂房单柱最大荷重设计值为 10000kN,动力房与办公楼的单柱荷重设计值为5600~6500kN。与本场地内相应主体拟建物的结构、荷重特点相近,沉降控制同样要求在 5cm之内。 1、该工程各建筑物均采用以⑤2层土为桩端持力层的PHC管桩,桩径Φ500,桩端全断面入土深度 47m,有效桩长46m。其中生产厂房单元承台内布桩数为4~6根,动力房及办公楼单元承台内布桩数为 2~4根。桩基静载荷试验实测单桩竖向极限承载力标准值≥ 3350kN,试桩总沉降量为 14.31~20.59mm,回弹量为5.38~8.40mm,回弹率为37.60~ 43.63%。目前该工程已结构封顶。2004 年2月20日地坪施工结束后,实测生产厂房基础沉降量为 13~16mm,按照沉降观测资料分析,其最终沉降能控制在5cm之内。有关该桩基的桩基荷载试验及基础沉降观测资料,详见本标书附见一。 2、该工程桩基均采用锤击法施工,基桩长径比达 90左右,整个桩基施工过程中未出现断桩及桩端送不到设计标高的现象。 3、另根据同类地质条件的桩基施工试桩经验,本区域当采用⑤1-2、⑤2层作为桩端持力层时,为使试桩承载力与实际值相接近,试桩休止期宜在 35天以上,该问题请引起有关方的注意。

三、勘察工作量布置

(一)勘察目的、任务及重点

本次勘察属详细勘察阶段,目的是为拟建物地基基础及基坑设计与施工提供必需的工程地质资料。主要勘察任务为: 1、查明各拟建物地基及基坑稳定性验算影响深度范围内各土层空间分布规律及岩性特征; 2、提供各土层物理力学性质综合指标,提供地基承载力值(包括特征值和设计值)和桩基承载力参数(包括桩周土极限摩阻力标准值f s和桩端土极限端阻力标准值f p以及桩端阻力特征值q pa和桩侧阻力特征值q sia);提供基础沉降估算所需岩土参数; 3、评价场地的稳定性及适宜性,划分场地类别,明确场地抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组;查明场地埋深 20m以浅存在的饱和砂质粉土及砂土的分布情况,并判定其液化可能性及其液化等级; 4、简述场地地形、地貌特征。查清拟建场地及基坑围护周边暗浜(塘)及地下障碍物等不良地质现象的分布情况,评价不良地质现象对本工程的影响,并提出对不良地质现象的整治措施; 5、了解场地地下水埋藏特征,评价地下水、土对建筑材料的腐蚀性,并评价地下水对本工程的影响; 6、评述场地工程地质条件,根据各拟建物特点,对相应的基础形式作出评价及建议:对桩基,建议合理的桩型和桩端持力层、桩端入土深度,并估算单桩竖向承载力;对天然地基,建议合理的基础持力层及基底砌置标高; 7、评价拟建工程基坑开挖条件,建议合理的基坑开挖围护及降水方案,并提供基坑设计所需的有关岩土参数。本次勘察重点:1、拟定桩端持力层——⑤2层土(各主体建筑)及⑤

1-1层土(餐厅)的空间分布及岩性特征;2、当⑦层土埋藏较浅时,该土层的空间分布特征;3、基坑稳定性验算影响深度范围内的各土层结构及岩性特征;4、基坑周边及未设基坑拟建物场地内的暗浜(塘)及地下障碍物分布范围及性质特征。

(二)勘探孔平面布置根据各拟建物性质及平面布置特征,主要勘探孔(钻孔、静探孔)按桩基勘察要求沿拟建物角点、周边呈梅花状及网格状布置,孔距 30~35m 之间;实际施工过程中,当相邻勘探孔揭露的地层变化较大,影响到桩基设计或施工方案选择时,则在两孔间适当增加勘探孔,但孔距不宜小于 10m。小螺纹钻孔主要布置于拟建物场地内及基坑周边,间距一般为 10~15m,对已了解暗浜边界两侧小钻孔加密至 2~3m。实际施工时,若已了解暗浜位置发生位移或其它场地遇暗浜

(塘)及地下障碍物时,控制其边界两侧的小螺纹钻孔孔距加密至 2~3m。本次勘察共布置技术性钻孔 20个,静力触探孔36个,小钻孔285个。

(三)勘探孔孔深确定勘探孔深度以上述拟建物的地基基础分析为依据,按满足多种的地基基础设计方案要求进行确定。其中对于拟建餐厅,按照桩端最大入土深度 26m左右,确定一般性勘探孔孔深为 30m,估算桩基压缩层厚度为6.2m左右,则控制性勘探孔孔深确定为35m;其余各主体建筑按桩端最大入土深度 47m,确定一般性勘探孔孔深为50m,估算桩基压缩层最大厚度为 6.5m左右,则控制性勘探孔孔深确定为55m。上述孔深均可满足本场地内相应拟建物基坑设计所需勘探孔孔深要求。根据邻近场地同类规模暗浜勘探资料,场地内分布的暗浜,其底部深度一般在 3.5m 左右,且②层土层底埋深为 2.4m左右,拟建基坑开挖深度约为

5.0m,结合小钻具的实际施工能力,综合确定小螺纹钻孔深度为5.0m,在勘探过程中,若暗浜底深度大于设计孔深,小螺纹钻孔深度相应加深至揭穿浜底至正常土层0.5m为终孔原则。

(四)原位测试1、静力触探试验静力触探试验用于划分地基土层,评价地基土性质,计算地基承载力参数,评价地基土的地震液化势,为合理选择基础形式,计算地基承载力和判断沉桩可能性提供依据。本工程静力触探试验采用单桥探头,试验孔位置及深度参见“勘探孔平面布置图”。2、标准贯入试验用于评价粉性土及砂土的密实度,判定埋深 20m以浅可能分布的饱和砂质粉土和砂土的地震液化势,计算地基承载力,评价沉桩可能性。根据场地预估地层分布特征,标准贯入试验土层为③2、⑤2及⑦层土,试验间距:③2 层为 1.0m,其余为2m左右。实际施工过程中,若其他深度范围内有粉(砂)土层分布时,应加做标贯试验,其中 20m以浅试验土层,为地基土液化评判需要,试验间距为1.0~1.5m, 其他深度试验土层为

2m。本次勘察暂布置标准贯入试验 66点。

(五)试样采取1、不扰动土样的采取为确保每个土层的土工试验数据的合理性和代表性,保证各土层不扰动土样数量不少于 6个,且在不同深度下有均匀分布的不扰动土样和足够的统计字样数,土样以分层采取为原则,各土层的取样间距按《DGJ08-37-2002》规范及《DGJ08-11-1999》规范中有关采取不扰动土样间距之

要求控制取样间距。本次勘察预计采取不扰动土样 238个。2、扰动土样的采取为鉴别标准贯入试验段土体的岩性及判定 20m以浅饱和砂土、粉性土地震液化势,需从标准贯入器中采取扰动土样进行颗粒分析试验。本次勘察预计采取 66个扰动土样。3、水样采取为确切判定场地内地下水对建筑材料有无腐蚀性,除施工期间对钻孔揭露地下水用 PH 广泛试纸进行测试外,另外采取2组水样进行室内水质分析。(六)室内土工试验土工试验目的:主要用于土层划分、土层定名、工程力学性质评价;为地基承载力及桩基承载力计算;地基稳定性及基础沉降量验算;基坑设计等提供必要的地基土物理力学性质指标。A、物理性质指标试验按规范要求,所取不扰动土样均进行物理性质试验,试验内容包括:天然含水量、天然重度、干重度、(孔隙比),粘性土的液、塑限,粉土、砂性土(包括扰动样)做颗粒级配分析。其中③

2层土为评价基坑开挖时流砂及管涌可能性,需提供不均匀系数Cu。B、力学性质指标试验(1)固结试验不扰动土样固结试验初始压力除天然重度<17.5kN/m3的④层土为25kPa外,其余均为50kPa,终止压力:为满足基础沉降估算需要,并考虑到拟建桩基采用承台桩的特点,确定②~④层土均为400kPa,⑤1-1层为600kPa,⑤1-2层土为800kPa,⑤2~⑦层土为1600kPa,(大于400kPa时采用慢速加荷法)。(2)直剪(固快)试验常规试验指标按固结快剪峰值抗剪强度提供Ck、Φk值。C、室内渗透试验为基坑设计需要,对基坑稳定性验算影响深度范围内的②~④层土各选择6组土样进行渗透试验,以测定相应土层的垂直、水平向渗透系数。D、地下水分析分析项目为简分析+侵蚀性CO2,用于判定地下水水质类型及评价场地地下水对建筑材料的腐蚀性。(七)测量

1、定点放样勘探孔在施工前进行定点放样。主要勘探孔以场地角桩为基准,采用上海市城市座标系,用全站仪放样。小钻孔放样在实际施工过程中进行,根据其与钻孔、静探孔及界桩的相对位置进行定点。

2、标高测定所有勘探孔(包括小钻孔)均按市设统一水准点为基准,进行孔口标高测量,回路闭合差满足测量精度要求。

3、地下水位测量1)初见水位:结合钻探施工进行。 2)稳定水位:勘探施工结束24小时后,统一对钻孔稳定水位进行量测。上述水位测量误差保证在±2cm 以内。以上布置工作量详见表

4、表5及勘探孔平面布置图。

四、勘探施工技术及质量保证措施

(一)钻探1、采用 GXY-1 型立轴回转式油压岩芯钻机,适用于各种地层,钻进最大深度为 150m。 2、采用普通合金钻头(φ110),单壁活塞岩芯管钻进。 3、全孔连续取芯(标贯、原状土样段除外),回次进尺保证在 2.0m以内,岩芯采取率保证在 80%以上。 4、由专人记录施工进度,量测钻探进尺。钻进深度、岩土层面深度量测误差不超过±5cm,地下水位深度量测误差不超过 2cm。 5、由专业技术人员按钻进回次真实、及时记录。岩芯野外描述以观察、手触方法为主。 6、钻探按单孔作业任务书进行,每孔现场验收,验收合格后再搬迁施工下一勘探孔。(二)小螺纹钻孔

采用人力手摇式螺纹钻具。回次进尺控制在不大于 50cm,并按回次对地层岩芯进行描述。

(三)静力触探试验采用 SY-10型静探仪双桥探头进行贯入,地锚作反力。施工时采取如下方法: 1、勘察施工前对工作探头进行率定。 2、采用 LMC-D310

型静探微机自动记录试验数据。 3、试验时,先压入 0.5m,稍停后提升10cm,使探头与地温相适应,并予以归零。 4、贯入速度控制在 1.2m/min左右。 5、为保证静力触探孔的垂直度,对于孔深≥40m的静探孔施工时,下套管进行导向。

(四)不扰动土样的采取1、对于软塑和流塑状态粘性土采用薄壁取土器静压法取样,对可塑~硬塑状粘性土和粉土(砂土)采用普通取土器重锤少击法取样。土样规格为Ф110mm、L=300~500mm。 2、土样取出后及时蜡封,以防湿度变化。蜡封后及时贴上标签,以免混淆,并采取必要的防护措施。 3、采用上、下带弹簧压板的专用土样桶运输土样以减少扰动,土样采取后至试验前的存放时间不超过 3天。

(五)标贯试验设备主要由标贯器、触探杆、自落式穿心锤三部分组成。其试验方法: 1.与钻探配合进行,先用钻具钻到需要试验的土层标高以上 15cm,清孔后换用标贯器,并量测深度尺寸。 2.以每分钟 15~30击的速度将贯入器贯入试验土层中,先打入15cm计预击数,继续贯入土中 30cm,按每贯入10cm记录击数,当连续击数超过50击时可停止贯入,并记录贯入量,换算成贯入 30cm的标贯击数。 3.贯入器中的岩芯进行鉴别描述,并进行扰动样的采取,进行室内颗粒分析试验。

五、预期成果

(一)文字部分1 前言 1.1 工程概况 1.2 勘察执行的规范、勘察目的和任务1.3 勘察手段与完成工作量 2 场地工程地质条件 2.1 场地地形地貌 2.2 场地稳定性及适宜性评价 2.3 地基土的构成与特征 2.4 地基土的物理力学性质综合指标2.5 地下水埋藏特征及地下水、土对建筑材料的腐蚀性评价 3 不良地质现象(包括暗浜和地下障碍物的分布情况) 4 场地地震效应 4.1 场地类别的划分 4.2 进行对建筑抗震有利、不利或危险地段的划分 4.3 明确场地抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和设计地震分组 4.4 饱和砂土地震液化评价 5、地基土的分析与评价 5.1 地基承载力(包括特征值、设计值)、桩基承载力参数(包括极限承载力标准值和特征值)和基础沉降计算参数

5.2 基础形式及持力层的选择 5.2.1 天然地基 5.2.2 桩基型式及桩端持力层

5.2.3 单桩竖向承载力值估算 5.2.4 桩基沉降量估算 6 基坑开挖评价 7 沉桩可能性及基础施工对环境的影响评价 8 结论与建议 8.1 结论 8.1.1 对场地勘探深度内地基土构成、空间分布及工程性质作出结论; 8.2.2 对场地地形地貌,场地类别和对建筑抗震有利、不利或危险地段的划分;对场地抗震设防烈度、设计基本地震加速度值、设计地震分组和地震液化可能性作出结论;对建筑场地的稳定性和适宜性作出结论; 8.1.3 对场地内暗浜和地下障碍物等不良地质现象的分布情况及性质作出结论; 8.1.4 对地下水埋藏特征及地下水、土对建筑材料的腐蚀性作出结论。

8.2 建议 8.2.1 对拟建建筑的地基基础方案作出建议:对天然地基,建议合理的基础持力层及基底砌置标高;对桩基,建议合理的桩型、桩径、桩基持力层、桩端全

断面入土深度、单桩竖向承载力值;建议基础沉降量估算所需的岩土参数; 8.2.2 对基坑开挖围护设计方案及降水措施提出建议; 8.2.3 对暗浜和地下障碍物等不良地质现象处理方案提出建议; 8.2.4 对基础施工注意事项及预防措施提出建议;8.2.5 对基桩静载荷试验间歇时间提出建议。

(二)附图表部分1、勘探孔平面位置图(附暗浜及地下障碍物平面分布图) 2、工程地质剖面图 3、工程地质剖面图图例 4、各土层综合压缩 e-P曲线图 5、代表性钻孔综合工程地质柱状图 6、静力触探试验综合成果表 7、标准贯入试验成果图表 8、各土样固结试验成果图表 9、土工试验成果汇总表 10、水质分析报告

六、施工组织和工序管理

(一)质量保证体系本次勘察工作的全过程严格贯彻本单位按照 ISO9001∶2000国际质量体系标准编制的程序文件进行。

(二)资源配置1、施工设备1.1 钻探① XY-1 型钻机及相应配套设备各4台套。②人工螺纹钻具 3套。 1.2 静力触探① SY-10 型静探仪及配套设备3台套。② LMC-C21 型静探微机3台。 1.3 测量仪器全站仪一架 1.4 土工试验主要仪器设备完全能够满足本次勘察工作所取土样试验质量与工期安排。2、人员安排由经验丰富的高级工程师担任项目负责,野外施工人员总计 42人。

(三)工序管理1、施工管理①施工现场由项目经理负责整个施工现场的生产、安全、技术管理;②各施工机组人员统一服从项目经理安排;③上级对下级严格管理,下级对上级负责。2、质量管理①勘探施工由技师操作,现场工程师负责技术信息的采集。②严格执行本标书内容,执行事先指导、中间检查和成果校审的三级管理制度。③勘察报告实行现场工程负责人主编,主任工程师审校,总工程师审定的流程。3.安全保证施工中严格按照有关规范、规程操作,特殊工种持证上岗。

七、工程勘察进度计划安排本次勘察总工期为 18个日历天,可以满足招标文件所明确的工期在20天以内的工期要求,具体进度计划参见附表 6。

八、工程勘察预算依据及预算(一)预算依据:国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定的通知》(计价格[2002]10 号文)及《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。(二)本工程勘察预算:详见附表 7

九、服务与承诺(一)主动配合业主解决勘察施工过程中各方面协调工作,处理好邻近单位和人员关系。(二)积极参加建设单位或设计单位组织的基础设计方案研究与论证,并无偿提供岩土工程咨询。(三)积极参加验槽、工程备案及各类施工验收等事后服务工作。(四)坚持文明施工,做到机走场清。

桥梁勘察报告

1 概述 1.1工程概况 随着鄂尔多斯城市经济的快速发展,鄂尔多斯市成为国家级能源化工基地,成为呼包鄂城市群中心城市区域经济的主要增长点。为继续提高城市核心竞争力,调整产业结构,改变原工业发展中总量小、增长粗放、发展缓慢、污染严重、科技含量较低等问题,鄂尔多斯市市委市政府提出建立东胜区机械装备业制造基地,以高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保“六个高”的新型工业化发展思路,推进工业园区发展循环经济,构筑产业集群,开创工业化发展的新局面。 机械装备制造业基地位于东胜区罕台镇境内,场地内地势较为平缓,略呈缓坡状起伏。距康巴什新区9km,东距210国道0.7km,南距青春山50万伏变电站2.8km,西至补洞沟河沿,北至打坝渠,面积约为25km2。本次实施的基础设施包括产业区内道路、场平、供水、供热、供电、供气、排污及处理、排水(雨水)、通信、弱电、绿化等项目。拟建桥梁位于机械装备制造业基地内,为该工程的子项之一。四座桥梁横跨区内唯一季节性雨水冲沟——补洞沟,连接补洞沟两岸待建道路。 受鄂尔多斯市东胜区经济贸易局委托,中国市政工程西北设计研究院有限公司承担了鄂尔多斯市东胜区机械装备业制造基地项目补洞沟桥梁的岩土工程勘察任务。 根据设计要求,本次勘察分两个阶段进行。初步勘察野外工作开

始于2007年11月14日,结束于2007年12月4日,历时21天,对拟建补洞沟1桥、2桥、3桥及4桥进行初步岩土工程勘察

;2008年3月6日,建设单位委托我单位对本工程进行岩土工程详细勘察工作,拟建补洞沟4桥由于桥位更改,不在本次详细勘察任务之列,故我院对补洞沟1~3号桥进行了岩土工程详细勘察工作。为保证成果资料的完整性与统一性,满足设计部门的使用要求与方便,我院综合初步勘察与详细勘察成果,编制本报告书。 1.2勘察目的与任务 根据拟建工程方案设计及拟建场地工程地质条件,按照《市政工程勘察规范》,拟建场地为Ⅱ类,拟建桥梁为中桥;按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),确定本工程岩土工程勘察等级。拟建主要构(建)筑物工程重要性等级为二级、场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,综合分析确定本工程岩土工程勘察等级为乙级。 本阶段岩土工程勘察按详细勘察要求进行,其目的是为本工程施工图设计阶段的地基基础设计及工程施工提供工程地质资料和岩土工程设计参数,并提出相应的建议。依据相应规范要求,结合拟建场地地质条件及拟建工程特点,确定本工程勘察工作的具体任务为:(1)调查了解拟建桥位场地的地形地貌与环境地质条件,详细查明拟建场地是否存在不良地质作用及可能存在的不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势以及对工程安全和场地稳定性的影响,对场地的稳定性做出评价,提出防治或整治措施的建议。

岩土工程勘察土石比勘探合同样本[详细]

岩土工程勘察合同 [土石比勘探] 工程名称: 工程地点: 合同编号: (由勘察人编填) 勘察证书等级: 发包人: (以下简称甲方)勘察人: (以下简称乙方)签订日期: 201 年月日

甲方委托乙方承担地块挖方区域的土石比勘探任务. 根据《中华人民共和国合同法》、《岩土工程勘察规范》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经甲方、乙方协商一致,签订本合同,共同遵守. 第一条:工程概况 1.1工程规模、特征: 总用地面积: 亩; 1.2工程勘察任务委托文号、日期: 2019年月日 1.3工程勘察任务(内容)与技术要求:按照现行勘察规范和预算定额执行 1.4勘察方式地质调查、地质断面测绘、槽、井探及机械钻探相结合. 第二条:甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责. 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批许(复印件). 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的1:100~1:1000地形地貌地物图(至少是电子文件). 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料(至少是电子文件). 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图(至少是电子文件). 2.5提供勘察工作范围内实时的挖、填方土石方测量、且不大于10米边长的、每个角点带高程坐标数据的正方格网图(至少是电子文件). 2.6甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用. 第三条:乙方向甲方提交勘探成果资料并对其质量负责. 土石比及其岩土强度相对于整个场地,是相对而言的概率和概念,其具有不绝对性,只有在正常和约定的多种勘察手段和方式下,进行实地的勘探勘测,以

工程勘察设计文件公示招投标书范本

沧州渤海新区渤海路西延工程勘察设计招标 招标文件 招标编号: 招标人:沧州渤海新区骅郡港口开发建设有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 招标代理机构:山东万信项目管理有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

目录 第一章招标公告 (2) 第二章投标须知及投标须知前附表 (4) 第三章合同主要条款 (18) 第四章工程勘察设计任务及参考依据 (20) 第五章投标文件格式 (21) 第六章评标办法 (42)

第一章招标公告 沧州渤海新区渤海路西延工程勘察设计招标公告 招标编号:本招标项目沧州渤海新区渤海路西延工程经沧州渤海新区经济发展局以沧渤经字号文件批准建设,项目已具备招标条件,现通过公开招标择优选择合格的中标单位,有关事项公告如下: 一、项目概况与招标范围 、工程名称:沧州渤海新区渤海路西延工程勘察设计 、建设地点:渤海新区,从渤海路现有道路西延至旭阳街 、主要建设内容及规模:沧州渤海新区渤海路西延工程道路全长.m,设计行车速度km/h,道路标准断面宽m。本项目包含道路工程、排水工程(含雨污水工程)、桥涵工程、 交通工程、照明工程等内容,预留给水、电力、通信等管线位置。 、资金来源:企业自筹及银行贷款 、标段划分:划分了个标段 、招标范围:本工程详细勘察(含钻勘、技术资料、后期服务等)的全部内容;本工程方案设计、初步设计(含初步设计概算)、效果图、施工图设计文件(含清单及预算编制);经审图机构审图合格后出具施工图(由设计单位自行委托具有相关资质的审图机构审图并支付审图费用)、施工阶段、竣工阶段的配合、设计变更等与本工程相关的技术工作;配合招标人在项目审批过程中的相关工作;包括本项目区域内的施工图设计及后续服务等全部工作。 、质量标准:符合国家验收标准 二、投标人资格要求 、投标申请人具有独立的法人资格,同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级(含)以上资质或者工程勘察综合资质甲级及以上资质和工程设计市政行业甲级及以上资质或者工程设计综合资质甲级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; 、拟投标的勘察负责人应具备注册土木工程师(岩土专业)执业资格,设计负责人应具有高级及以上工程师职称证书,勘察负责人和设计负责人且需具有在本单位缴纳社会保险的

岩土工程勘察技术管理实施细则

岩土工程勘察技术管理实施细则 1 总则 1.0.1 为了使院属各勘察处广大岩土工程勘察技术人员深入地准确贯彻执行国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)和广东省标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ 15-31-2003)、《建筑地基处理技术规范》(GBJ 15-38-2005)等强制性标准以及其中的强制性条文,紧密结合具体的岩土勘察工程,提高专 业技术水平及勘察工作成果质量。使院属各勘察处提交的岩土工程勘察成果报告尽量做到与市 建委规定一致、与国家规范规程一致、院属各勘察处一致。保障勘察成果质量的经济效益、社 会效益。为资质晋升及培养跨世纪高水平、高技术人才,特制定本实施细则。 1.0.2 本实施细则包括基本规定、岩芯钻探、取样、原位试验、岩土工程勘察资料整理及报告编写。 1.0.3 本实施细则只针对一般的房屋建筑和构筑物的岩土工程勘察,未涉及的其它有关岩土工程勘察内容及要求和其他专业性强的岩土工程勘察(如水利、铁路、公路和桥梁等),尚应符 合国家和地方现行的有关行业勘察标准、规范的规定或ISO的有关规定。 2 基本规定 2.1 岩土层分类 2.1.1 岩石分类,按成因、强度、风化程度进行分类,划分出残积土、强风化、中风化、微风化。对于硬质岩类(主要指花岗岩类、饱和单轴极限抗压强度≥30MPa)的风化程度应按标准 贯入试验击数(不校正)N′≥50击为强风化,N′=30~50击为全风化,N′<30击为残积土;其它岩类N′≤50击为残积土,N′≥50击为强风化。各风化带分类的野外特征及其它参数指标 详见《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)附录A的表A.0.1~A.0.6。 2.1.2 土层分类,应按成因、颗粒级配和塑性指数进行分类。分为碎石土、砂土、粉土和粘性土。碎石土类和砂土类还可根据颗粒含量、颗粒形状进一步细分,详见《建筑地基基础设计规范》(GBJ 15-31-2003)P17~20的4.1.7~4.1.14的有关规定。对于特殊性土如广东地区的淤泥、淤泥质土、花岗岩残积土、膨胀土、红粘土和人工填土的准确细分详见《建筑地基 基础设计规范》(GBJ 15-31-2003)P21~22的4.1.15~4.1.20的有关规定。 2.1.3 建筑石料分类与等级及其用途分类与确定应执行相应的规范划分标准和参照《工程地质手册》(第三版)。 2.2 岩土层定名 2.2.1 岩石根据习贯使用风化程度及颗粒综合定名,例如强风化花岗或强风化细粒砂岩,矿物特征较为明显,可定名为强风化细粒石英砂岩等。 2.2.2 土层综合定名可考虑成因、年代及颗粒级配或塑性指数及其状态,可将野外定名结合土工试验给予更正,如第四系残、坡积粉质粘土或将成因、年代作为代号直接定名为粉质粘土。2.3 岩土层描述 2.3.1 岩石主要描述成因或年代、名称、颜色、颗粒,岩石的主要矿物(以云母为主或含量为75%,其它次之),结构、构造及风化程度(岩心破碎程度指碎块、饼状、柱状及长度)、裂隙(风化、构造),亲水特征(遇水崩解、软化现象呈粉粒或粘粒),风化性(半岩半土状或 风化岩为主、均匀或连续)。 2.3.2 土层重点描述成因(冲积、洪积、淤积、残积、坡积),矿物组成、颗粒形状(粘、粉、砂粒等)及含量。对砂土应描述密实度,按标准贯入试验实际击数N′划分为松散(N′≤10)、稍密(1030);湿度按饱和度Sr(%)划分为 稍湿(Sr≤50)、湿(Sr=50~80)、饱和(Sr>80)。粉土应描述密实度,按标准贯入试

市政道路工程岩土工程勘察报告

石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程 岩土工程勘察报告 第一章、前言 一、勘察目的与任务 受石狮市市政建设管理处的委托,我院承接了石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程详细勘察任务,目的是查明沿线工程地质条件,为路基设计、边坡的稳定性处理与加固,不良地质现象的防治,施工设计排水等提供工程地质依据和必要的设计参数,并提出相应的建议,具体任务为: (1)、查明沿线各地段地质构造,岩土类型,各岩土层的空间揭露规律及其物理力学性质; (2)、查明不良地质的成因、类型、性质、空间揭露范围、发生和诱发条件等,论证对路基稳定性的影响程度,并提出计算参数及整治措施的建议; (3)、查明地下水的类型、水位、埋藏条件、水位变化幅度与规律;地表水的来源、水位、积水时间以及排水条件,查明沿线路基的湿度状况提供划分干湿类型所需的参数;并判定地下水和地表水对路基建筑材料的腐蚀性及稳定性影响; (4)、查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的揭露情况,回填土的土类、厚度及密实度,判定场地地震效应等。 (5)、未尽事宜详见国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订本)及行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94)等有关规范要求。 二、勘察依据的技术标准 (1)勘察合同及委托技术要求; (2)国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修

订本); (3)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (4)国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001及2008年修订本); (5)国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (6)交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007); (7)行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94); (8)行业标准《城市道路设计规范》(CJJ37-90); (9)行业标准《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98); (10)行业标准《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); (11)行业标准《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92); (12)行业标准《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89); (13)行业标准《公路土工试验规程》(JTJ051-93) (14)福建省标准《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006); (15)福建省标准《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-07-2006) (16)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)等。 三、拟建工程概述 拟建石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程:本次施工路段从K0+036.074至K1+165.795,道路全长为1129.721m,;道路设计起点坐标(X=35809.166 Y=14831.661),终点坐标(X=35519.613 Y=16014.400),设计起点位于濠江路,桩号为K0+000,设计路面标高为23.75m,西北至东南走向,终点相交于东环路,桩号K1+165.795,设计路面标高为40.89m;为城市Ⅱ级主干道,水泥混凝土路面,设计行车速度为40 km/h,设计荷载城-A,设计年限30年,设计道路宽为26m,双向四车道,两侧设人行道,路面交通等级为轻等级,轴载标准BZZ-100,

工程勘察合同电子版

GF-2000-0203 建设工程勘察合同(一) [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井) 工程测量、工程物探] 工程名称: 工程地点:_ _ 合同编号:___ (由勘察人编填) 勘察证书等级:______ 发包人: 勘察人:____ 签订日期:___ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局

发包人_ ____ 勘察人_ 发包人委托勘察人承担__ 任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程建设地点:_ _ 1.3工程规模、特征: 1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求: 1.6承接方式:______ 1.7预计勘察工作量:_ 第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月_ 日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。外业期间若遇雨雪工期顺延。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按预算包干计取收费。 4.2.2本工程勘察费预算包干为_ 元(大写),合同签订后10日内甲方支付乙方预算费用的30%;乙方提交勘察报告后十日内支付乙方预算费的50%;乙方提交成果后30日内付清全部工程款。 第五条:发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人

勘察投标文件

建北安居小区6#、8#楼 地质勘察 投标文件

投标人:河南工程水文地质勘察院有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 2015 年9 月29 日

目录 一、投标函及投标函附表 (1) 二、法定代表人身份证明及授权委托书 (3) 三、投标保证金 (6) 四、技术方案 (6) 五、项目管理机构 (17) 六、资格审查资料 (26) 七、企业信誉 (29) 八、服务承诺 (29) 附图:勘探孔布置平面图

一、投标函及投标函附录 (一)投标函 致新乡正大置业有限公司: 1.在考察现场并研究了建北安居小区6#、8#楼地质勘察项目(招标编号:HNSC2015-025 )的招标文件、工程图纸、合同条款、技术规范后,我方愿意以人民币(大写):壹万壹仟元(小写:11000 元)的投标总价,遵照招标文件的要求,在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部勘察工作。 我方承诺工程勘察周期为30 日历日,在上述时间内,我们将按照招标文件的要求完成本合同的全部勘察工作并提交全部勘察成果资料。 2.如果贵方接受我方的投标,我方将保证按贵方的要求开始勘察工作,并在我方承诺工程勘察周期内完成本合同勘察任务,达到合同规定的勘察深度、技术标准以满足进行初步设计及施工图设计的要求。该工期以合同中约定的日期算起。 3如果贵方接受我方的投标,我方将保证按投标文件承诺的人员及各项资源配置或贵方提出的要求投入本勘察项目中。 4. 如果贵方接受我方的投标,我方将保证接受贵方的监督和管理,按要求提供勘察服务。 5. 我方同意在从规定的开标之日起60 天的投标文件的有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前,本投标函始终将对我方具有约束力,并随时接受中标。 6. 在合同正式签署生效之前,本投标函连同贵方的中标通知书将构成我方双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。 7. 我方同意,贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何投标。同时也理解,贵方不负担我方的任何投标费用。 8.随同本投标函,我方同时交纳金额为人民币贰仟元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件;未接受算术性修正;或在接到中标通知书后未能或拒绝按照贵方确定的日期签订合同,或未按本招标文件的规定在签订合同前向招标代理机构缴清招标代理服务费,贵方有权没收投标担保。 投标人新乡市创新岩土工程有限公司(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章) 投标人地址:新乡市人民路新飞文苑小区 电话:158******** 传真:0373-******* 日期:2015 年09 月29 日

岩土工程勘察图例图示20040912

关于岩土工程勘察图例图示的规定 2004年9月20日稿

目录 1、总则 (1) 2、岩土工程勘察图例 (1) 2.1地质年代 (1) 2.2土的图例 (5) 2.3 岩石的图例及符号 (6) 2.4、第四系分层及成因符号 (9) 2.5 地层代号 (9) 2.6 勘察工作图例 (10) 2.7 地质图例 (12) 2.8 常用地形图图例(1:500、1:1000、1:2000) (15) 2.9 工程建(构)筑物及常用建筑总图图例 (16) 3、岩土工程勘察图示 (18) 3.1 一般规定 (18) 3.2 图例图示 (20) 3.3 平面图图示 (20) 3.4工程地质剖面图图示 (23) 3.5、柱状图图示 (26) 3.6动力触探成果图表图示 (28) 3.7 钻孔抽、提水试验成果图表图示 (29) 3.8钻孔压水试验成果图表图示 (30) 3.9 勘探点数据一览表 (30) 3.10 线路工程平面图、剖面图、柱状图 (30) 附录: A 勘探点平面布置图

B 工程地质剖面图 C钻孔柱状图 D探井展示图 E动力触探成果图表 F抽水试验成果图表 G压水试验成果图表 H 线路工程纵断面图 I 桥工程地质纵断面图J 隧道工程地质纵断面图

1、总则 1.0.1 为保证岩土工程勘察文件编制质量,统一岩土工程勘察图例图示,制定本规定。 1.0.2 本规定适用于重庆市建筑工程和市政工程岩土工程勘察计算机制图,其它工程勘察可参考使用。 1.0.3 本规定适用于绘制岩土工程勘察平面图、剖面图、柱状图以及其它岩土工程勘察成果图表。 1.0.4岩土工程勘察图例图示除应符合本规定以外,还应符合国家现行有关标准的规定。 1.0.5 本规定以外的图例图示可在相关的技术标准及手册中查找采用。 2、岩土工程勘察图例 2.1地质年代 2.1.1 在岩土工程勘察图件中地质年代应表示到组或段,系的第一个字母使用正体大写,其下标数字表示统,其后小写斜体字母表示组,组后的数字上标表示段,如:J2s(侏罗系中统沙溪庙组)、J2s1(侏罗系中统沙溪庙组第一段) 2.1.2 地质年代符号表

道路工程岩土工程勘察报告

石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程勘察报告 第一章、前言 一、勘察目的与任务 受石狮市市政建设管理处的委托,我院承接了石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程详细勘察任务,目的是查明沿线工程地质条件,为路基设计、边坡的稳定性处理与加固,不良地质现象的防治,施工设计排水等提供工程地质依据和必要的设计参数,并提出相应的建议,具体任务为: (1)、查明沿线各地段地质构造,岩土类型,各岩土层的空间揭露规律及其物理力学性质; (2)、查明不良地质的成因、类型、性质、空间揭露范围、发生和诱发条件等,论证对路基稳定性的影响程度,并提出计算参数及整治措施的建议; (3)、查明地下水的类型、水位、埋藏条件、水位变化幅度与规律;地表水的来源、水位、积水时间以及排水条件,查明沿线路基的湿度状况提供划分干湿类型所需的参数;并判定地下水和地表水对路基建筑材料的腐蚀性及稳定性影响; (4)、查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的揭露情况,回填土的土类、厚度及密实度,判定场地地震效应等。 (5)、未尽事宜详见国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订本)及行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94)等有关规范要求。 二、勘察依据的技术标准 (1)勘察合同及委托技术要求; (2)国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订本); (3)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (4)国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001及2008年修订本); (5)国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (6)交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007); (7)行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94);

某工民建项目岩土工程勘察投标书

****项目 岩土工程勘察 标文件投

岩土工程有限公司**** 月年2011315日 专业资料. . 目录 1、投标函……………………………………………………………P2 2、企业简介…………………………………………………………P3 3、合同履约情况、承担过的主要项目情况………………………P4 4、综合技术能力情况………………………………………………P4 5、勘察设计方案……………………………………………………P7 6、工期及工期保证措施……………………………………………P15 7、勘察报价说明……………………………………………………P17

8、其他需要说明的问题……………………………………………P17 附件 1、报价单 2、建筑物与勘探点平面位置图(1:1500) 3、相关资质、营业执照、证书复印件 资料Word . 一、投标函 致:***有限公司 1、根据你方的**项目勘察招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,我方接受招标文件投标须知、工程基本情况及

相关说明、合同条款、评标办法的要求承担上述工程的勘察任务。 2、我方已详细审核全部招标文件,接受招标文件中对投标人及中标人的所有责任和义务。 3、我们确认:我方的投标报价包含了招标文件中约定的全部费用。 4、投标报价: 本工程采用综合单价报价,其中包含勘察单位为项目勘察所需的一切费用。投标单位根据总平面图进行布孔方案设计,按此方案报出总布孔数量为256个,总进尺深度为2710.00米,其中多层及地下车库钻探进尺约1430米,小高层及高层建筑钻探进尺约1280米。勘察综合单价为:多层及地下车库80 元/米;小高层及高层建筑90.00元/米。(报价单见附件) 5、勘察工期:20天。勘察质量:合格。 6、我方承诺:我方所提交的所有资料是真实的,如有虚假,我方理解贵单位拒绝投标文件的权利。 投标人:****岩土工程有限公司(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 资料Word . 单位地址:**157号 日期:2011年3 月15日

岩土项目工程勘察技术标

奇一汽车零部件产业园岩土工程勘察技术标书 房屋建筑和市政基础设施工程 勘察招标投标文件 项目报建编号: 42011520150331001 项目名称:奇一汽车零部件产业园 投标文件内容:技术部分 投标人:湖北省神龙地质工程勘察院(盖章) 法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章) 日期: 2015 年 5 月 22 日 湖北省神龙地质工程勘察院第 1 页

目录 一、前言 (3) (一)工程概况 (3) (二)勘察技术要求 (3) (三)勘察设计编制依据 (3) 二、工程地质概况 (4) (一)场地位置及地形地貌(详见工程概况) (4) (二)水文地质条件 (4) 三、岩土工程勘察方案 (5) (一)勘察布孔及工作量预估 (5) (二)取样 (5) (三)现场原位测试 (6) (四)室内试验 (6) 四、勘察施工组织 (7) (一)人员组织 (7) (二)设备组织 (9) (三)工期计划 (9) (四)技术管理 (11) (五)安全生产管理 (15) 五、勘察质量控制及保证措施 (16) (一)质量保证体系 (16) (二)优质服务保证 (16) (三)质量管理组织措施 (16) 六、提供优质服务的保证措施及承诺 (17) 七、岩土工程勘察成果及检查验收 (18) (一)成果整理 (18) (二)检查验收 (18) 八、对本工程合理化的建议及后继服务 (18)

一、前言 (一)工程概况 奇一汽车零部件产业园位于位于武汉市江夏区大桥新区。该项目规划用地面积为57053.33平方米,总建筑面积38786.9平方米。 本项目建设内容主要包括:1# -8#主厂房及辅助厂房、门房和设备用房。(二)勘察技术要求 本场区拟建物安全等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级。勘察阶段为详勘,根据国家现行有关勘察规程、规范,提出具体技术要求如下: ①查明建筑场地内有无不良地质现象,若存在不良地质现象,还应查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议; ②查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力,提供满足设计、施工所需的岩土技术参数,如遇不利地段或起伏较大的复杂地段,宜适当增加钻孔数量; ③查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物; ④查明地下水类型、埋藏条件、补给条件,提供地下水位及其变化幅度,判定水和土对建筑材料的腐蚀性; ⑤场地地震效应(地震液化)评价,划分场地土类型及建筑场地类别; ⑥对场地岩土工程条件进行分析、评价,提供合理的基础型式供设计参考使用; ⑦提供桩基设计参数,评价成桩可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响; ⑧提供深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数及地下水设防水位。 (三)勘察设计编制依据 本次勘察主要依据如下:

市政道路岩土勘察报告2015.10

xx市产业示范区 xx路(xxx~xxx路)岩土工程勘察报告 一、工程概述 本次勘察的xx市产业示范区xx路(xxx~xx路),道路总长约1953.984米,设计里程桩号K0+000- K19+53.984,呈南北向,设计道路宽24m,拟建道路采用天然地基基础,属支路,市政建设场地类别为II类,工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,岩土条件复杂等级为二级,市政工程勘察等级乙级。 我院受园区管委会委托,承接了该道路的岩土工程详细勘察任务。 二、勘察目的和任务要求 1、勘察依据 (1)勘察合同及甲方提供的相关资料; (2)《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012); (3)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); (4)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版; (5)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007); (6)《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-2013); (7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); (8)《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010); (9)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (10)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008); (11)《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98); (12)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》 (2010年版)。 2、勘察的目的、要求

(1)查明道路沿线的地形、地貌特征,划分地貌单元; (2)查明道路沿线的岩土的类型、性质及其分布; (3)提供道路沿线地基土的物理力学性质指标及地基承载力; (4)实测地下水位,并查明道路沿线各地段的地下水类型、来源、水位、排水条件及对路基稳定性影响; (5)查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑的分布; (6)查明沿线各路段路基干湿状况,提供划分土基干湿类型所需参数; (7)对地表水及地下水对路基稳定性进行评价; (8)查明道路沿线不良地质现象成因、类型、性质及空间分布等; (9)场地和地基的地震效应评价; (10)对场地的稳定性和适宜性作出评价。 3、工程进程 (1)准备工作:2015年3月20日~2015年3月20日 (2)野外作业:2015年3月21日~2015年3月30日 (3)室内试验:2015年3月29日~2015年3月31日 (4)资料整编:2015年3月29日~2015年4月1日 (5)提交报告:2015年4月1日 4、勘察工作 (1)勘察工作方法 本次勘察方法主要有:钻探、取样、原位测试与室内试验等。各勘探孔定位采用全站仪测放,原位测试主要采用标准贯入试验。取土样采用厚壁敞口取土器,取样方法采用重锤少击法。室内试验主要对土样进行了常规试验、膨胀四项。 (2)勘探点布置及勘察完成工作量 本次勘察勘探点布置根据设计院要求沿道路中心、边线交叉布置,中线间距50.0m。遇水塘、沟增加钻孔,共布置勘探孔48个,本次道路线路勘察实际完成勘探孔48个,其中取土孔17个,标贯孔8个,鉴别孔23个,外业采用XY-1型工程钻机、小螺纹钻施工。 道路勘探工作量一览表表1

勘察合同(通用版)

建设工程勘察合同 [岩土工程勘查、水文地质勘察(含凿井)工程测量、 工程物探] 工程名称: 工程地点: 合同编号: (由勘查人编填) 勘查证书等级:级 发包人:公司 勘查人:公司 签订日期: 2010年月日 中华人民共和国建设部 监制 中国工商行政管理局

发包人:公司 勘察人:公司 发包人委托勘察人承担路地块(约亩)地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工验收等一切配合服务工作任务。 根据《中华任命共和国合同法》及国家有关法规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程建设地点: 1.3工程规模、特征:按图纸说明范围等。 1.4工程勘察任务委托文号、日期: 1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求:严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求(类型、件数、次数)等。 1.6承接方式:包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。1.7预计勘察工作量:承包范围自行现场勘查确定。 第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1担供本工程批准文件〈复印件〉,以及用地〈附红线范围〉、施工、

勘察许可等批件〈复印件〉。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人予以协调帮助。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式:4.1开工及提交勘察成果资料的时间: 4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工,2010年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等〉时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准按2002年国家勘察定

道路勘察报告

道路勘察报告 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

宜宾临港纵一路(220KV高压线迁改路 径通道)道路工程 岩土工程勘察报 告 工程编号: 勘察起止时间:2012年05月24日~2012年06月04日 提交单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 法定代表人:赵翔 技术负责人:康景文 审定人:陈麟 审核人:颜光辉

工程负责人:余超贵 报告编写人:聂俊 提交日期: 2012年06月15日 中国建筑西察设计研究院 有限公司 目录

1.概述 工程概况 勘察目的、任务及工作依据 勘察工作布置及方法 完成的勘察工作量 勘察工作质量评述 2.工程地质条件 自然地理特征 区域地质概况 地层结构 水文地质条件 水和土的腐蚀性分析评价不良地质作用及埋藏物情况3.岩土的测试成果 标准贯入试验 室内试验 击实试验 4.场地地震效应 场地抗震设防烈度 场地和场地土的分类 砂土液化评价 5.岩土工程评价 拟建场地的稳定性 土的工程特性指标 路段区土基的干湿类型评价 地层工程特性评价 路基工程地质评价 6.结论与建议 附件: 1.综合图例 1张 2.勘探点平面布置图 1张 3.工程地质纵断面图 4张 4.工程地质横断面图 6张 5.岩土测试报告 1份 宜宾临港纵一路(220KV高压线迁改路径通道)道路工程 岩土工程勘察报告 1.概述 工程概况 拟建的宜宾临港纵一路(220KV高压线迁改路径通道)道路工程,位于宜宾市临港工业园内,地处沙坪镇百胜村。本工程为1条规划城市道路,详情见表。该工程业主为宜宾临港工业园管理委员会,受四川中恒设计研究院有限公司委托,我公司对拟建的道路作岩土工程勘察工作。 勘察道路情况说明表表 勘察目的、任务及工作依据

岩土工程勘察方案(详勘)

******************** 勘 察 方 案 (详细勘察) 编写人: 审核人: 审批人: ************************** 日期:二O一九年一月二日

目录 一、现场情况概述 二、勘察方案编写依据 三、勘察技术要求 四.主要勘察方法和具体指标 五.工程进度计划及工期保证措施 六.勘察质量及安全保证措施 七、勘察质量薄弱环节的预防措施及勘察优质服务附件1:勘察点平面布置图

一、现场情况概述 1.1工程概况 宜昌****D区建设项目,场地位于宜昌市伍家岗东山大道以北、桔城路以东的其征地范围内,我单位于2018年7月根据设计图纸布点进行了勘察,现因设计变更需进行补充勘察,本方案为设计调整后补勘方案。 该项目主要分为商业办公区和住宅区两个区域,商业办公区地下为整体2层地下室(局部1层),上部为2栋20/21层办公楼和酒店组成;住宅区为整体1层地下室,地上由4栋15-22层和1栋31层塔楼组成。场地地层在勘探深度范围内由上至下主要由填土(Qml),其下为第四系残坡积成因(Qel+dl) 砂质粘性土,下伏基岩为白垩系(K)泥质砂岩,局部可见少量砂砾岩组成。本项目建筑工程重要性等级为一级,场地等级为二级(中等复杂场地),地基等级为二级(中等复杂地基),岩土工程勘察等级为甲级。拟建建筑物抗震设防类别为标准设防类(丙级)。 1.2场地概况 本勘察场地位于宜昌市伍家岗东山大道以北、桔城路以东的其征地范围内,勘察期间场地地势西南高,东北低,根据原始地形进行了初步处理,高程在52.0-56.5m之间呈坡状,。 根据拟建场地前期详细勘察及周边地质资料,拟建场地地层概况如下:填土:杂色,松散,稍湿,主要由粘性土及碎石组成。堆填年限小于10年。 淤泥质粉质粘土:黄褐色,饱和,可塑,含少量铁锰氧化物及结合物。干强度及韧性差。 含砂粉质粘土:褐色,饱和,硬塑,含少量铁锰氧化物及结合物。干强度及韧性高。 粉质粘土:红褐、黄褐色,饱和,硬塑,局部含较多灰白色条带状高岭土。含少量角砾,角砾主要成份为石英,块径0.5-2.0cm,含量约20%,局部富集。原岩结构基本遭到破坏,但尚可分辨,局部含少量强风化泥质粉砂岩碎屑。 强风化砂岩:棕红色,砂状结构,层状构造,节理、裂隙极发育,含少量砾石,局部富集,砾石多为石英砂岩。因风化及机械破碎影响,岩芯多呈碎块状和砂状,其岩石完整程度等级为极破碎。 中风化砂岩:棕红色,砂状结构,层状构造,节理、裂隙较发育。含少量砾石,局部富集,砾石多为石英砂岩、硅质岩,岩芯多呈短柱状,少量碎块状,锤击易断,锤击声较哑,其岩石完整程度等级为较完整,岩体质量较差(RQD为60%),岩石基本质量等级为V级。分布厚度大,未揭穿。 本场地地下水类型主要有上层滞水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于部分地段的(1-1)杂填土、(1-2)素填土中的上层滞水,该层主要受大气降水、生产、生活排放水等地表水体渗透补给,其水位、水量随季节变化,在丰水季节及地表水体渗透补给充分时有一定水量,无统一水位,其水量一般可疏干,对工程建设的不利影响较小。基岩裂隙水主要赋存于基岩裂

中医院新建项目勘察及勘察外业见证招投标书范本

江西省房屋建筑(市政基础设施)工程勘察招标 招标文件 招标项目:新余市中医院新建项目勘察及勘察外业见证招标招标单位:新余市中医院(章) 法定代表人:(章) 联系人:徐建国电话: 招标代理机构:新余市渝水区建设工程招标咨询代理中心(章)联系人:蒋小宝电话: 编制时间:年月

投标须知 第一节前附表 项目名称新余市中医院新建项目勘察及勘察外业见证招标 建设地点仙来西大道以南,规划青年路以北, 新余恒大城以东 工程批复余发改社会字[]号 资金来源财政拨款 招标范围本项目共划分为二个标段:一标段为新余市中医院新建项目勘察;二标段为新余市中医院新建项目勘察外业见证。 招标方式公开招标总建筑面积约.万平方米 勘察工期工程勘察时间要求:日历天(实际工期从招标人书面通知起开始计算至提供勘察报告止)服务质量 要求 满足国家相关强制性条文和规范要求,同时必须满足工程设计需求 投标人资质等级要求一标段(勘察招标)资格要求: 、投标申请人必须具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照(或事业单位法人证书)且持有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级或者工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级或以上资质; 、拟派的项目负责人必须为注册土木工程师(岩土);拟派的其他专业技术人员不得少于人,且取得相关专业中级及以上职称; 、外埠来赣的投标人应按江西省住房和建设厅《关于省外进赣建设工程企业实行信息登记管理的通知》(赣建办【】号)在“省外建设工程企业信息登记管理系统”上办理企业信息登记; 、本工程不接受受到住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制投标期限内的企业参加投标; 、不接受联合体报名。 二标段(勘察外业见证招标)资格要求: 、投标申请人必须具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照(或事业单位法人证书)且持有建设行政主管部门颁发的丙级或以上工程勘察专业类岩土工程(勘察)或工程勘察图审资质,且符合赣建字[]号文的要求; 、拟派本工程项目负责人必须符合以下条件之一: ①具有注册岩土工程师或具备岩土工程勘察工作经验的注册结构工程师、注册监理工程师等相关执业资格; ②具有年及以上从事工程勘察工作经历,并取得本专业中级或以上专业技术职称。 、拟派本项目工程勘察外业见证员要求:数量不少于人且必须符合现场工作进度需求;取得建设行政主管部门颁发的外业见证员上岗证,且证书上单位名称与投标人单位名称一致; 、本工程不接受受到住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制投标

某工民建项目岩土工程勘察投标书

****项目 岩土工程勘察 投标文件 ****岩土工程有限公司 2011年3月15日 目录 1、投标函……………………………………………………………P2 2、企业简介…………………………………………………………P3 3、合同履约情况、承担过得主要项目情况………………………P4 4、综合技术能力情况………………………………………………P4 5、勘察设计方案……………………………………………………P7 6、工期及工期保证措施……………………………………………P15 7、勘察报价说明……………………………………………………P17 8、其她需要说明得问题……………………………………………P17 附件 1、报价单 2、建筑物与勘探点平面位置图(1:1500) 3、相关资质、营业执照、证书复印件 一、投标函 致:***有限公司

1、根据您方得**项目勘察招标文件,遵照《中华人民共与国招标投标法》等有关规定,我方接受招标文件投标须知、工程基本情况及相关说明、合同条款、评标办法得要求承担上述工程得勘察任务。 2、我方已详细审核全部招标文件,接受招标文件中对投标人及中标人得所有责任与义务。 3、我们确认:我方得投标报价包含了招标文件中约定得全部费用。 4、投标报价: 本工程采用综合单价报价,其中包含勘察单位为项目勘察所需得一切费用。投标单位根据总平面图进行布孔方案设计,按此方案报出总布孔数量为256个,总进尺深度为2710、00米,其中多层及地下车库钻探进尺约1430米,小高层及高层建筑钻探进尺约1280米。勘察综合单价为:多层及地下车库 80 元/米;小高层及高层建筑90、00元/米。(报价单见附件) 5、勘察工期: 20天。勘察质量: 合格。 6、我方承诺:我方所提交得所有资料就是真实得,如有虚假,我方理解贵单位拒绝投标文件得权利。 投标人:****岩土工程有限公司 (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 单位地址:**157号 日期:2011年 3 月15日 二、企业简介

相关文档
相关文档 最新文档