QTZ63塔吊安装方案

工程名称:北岸·明珠一期工程

建设单位:黑龙江省桐楠格房地产开发公司

施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司

编制人:李伟

编制日期:2005年9月7日

施工组织设计(方案)审批

审批级别:

哈建技

01-2

(塔吊安装详见各厂家安装说明书)

一、工程概况:

北岸?明珠一期工程104#工程,位于江北区世茂大道以南,其中104#楼建筑面积为9825.12。

建设单位:黑龙江桐楠格房地产开发有限公司

设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计院

监理单位:哈尔滨永平监理公司

施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司

北岸?明珠一期工程104#楼工程为剪力墙结构,其中104#楼为24层,一层地下室,在施工过程中垂直运输主要采用QTZ—63型塔吊,另各配一台龙门架。

二、安装方案:

1、塔吊基础设计方案必须经公司总工办审批后,认真设置,保证施工期间可靠运转。

2、经项目部对图纸和现场实际情况了解决定,104#楼工程采用QTZ63塔吊,该塔吊立于地上H~E 轴的中间(详见附图),满足塔吊使用和安装附着装置的要求。

3、塔吊土方工程:在基坑没有开挖前,先对塔吊基础进行定位放线,确定塔吊的位置,对塔吊基础进行挖方,塔吊基础每边留1m工作面,按照1:0.8进行放坡。为防止下雨冲刷基坑侧壁,导致土方坍塌,基坑四壁采用彩条布全部覆盖,彩条布上端用红砖压在距离坑边1m远处,下端压在基坑底部距离基坑底边1m远处。

4、塔吊基础顶标高与基础承台底标高相同,砼采用C30砼。因遇雨季施工,为防止雨水浸泡,基础砼浇筑完毕后,回填土至-0.15m,分层夯实,在基坑一角设置1×1×1m的集水井,集水井采用红砖砌筑240mm厚,基坑底部以及集水井底部全部浇筑100mm厚C10的砼垫层,基础顶面、垫层表面、集水坑四壁抹20mm厚的防水砂浆,分两次抹压成活。

5、塔吊基础为桩基础,上、下双向配筋混凝土板。上、下双向配筋:上筋为31φ20,下筋为31φ20,腰筋φ14@480,4个固定支座,伸出基础表面350㎜。

6、安装:

(1)、安装基础节:把塔吊底件安装到混凝土基础上,将预埋螺栓紧固好,用仪器检测水平偏差,合格后装上基础节。

(2)、安装顶升套架:在地面将顶升套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。

(3)、安装支座和回转机构:在地面将顶套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。

(4)、安装支座和回转机构:在地面将上、下支座以及回转机构、回转支撑平台和为一体,然后整体吊装在塔吊节上。

(5)、安装平衡臂:在地面拼装好平衡臂吊起,用削轴连接在支座上,再抬高后端将平衡臂连接好。

(6)、安装起重臂:在地面按顺序将起重臂连接好,并把行走小车固定在臂竿根部,把起重臂拉杆连接起来,临时固定在臂杆上。将起重臂整体吊起一端用轴销固定在上支座上,用起升机构的钢丝绳将拉杆拉起与塔顶的拉板相连接。

(7)、安装司机室:在地面将司机室的各种电器设备检查以后,将司机室吊起安装在上支座的上平面用销轴连接好。

(8)、吊装平衡重:根据使用的臂杆长度,按规定安装不同重量的平衡重。

(9)、安装标准节:在完成各项电气联接后既可进行升加节,在顶升过程中要严格按操作规程作业,

加节完毕后必须将塔身与下支座连接固定。

(10)、塔吊安装的几个主要环节:

A、塔机的加强节、压重和配重的位置、重量应符合要求,各连接部位牢靠、紧固、拉锁、拉板安

全可靠。严禁只拆一臂就中断作业。

B、司机室、塔顶安装完毕后检测塔身垂直偏差和塔身与基础平面的垂直度误差。

C、塔身、臂杆拆卸、安装一定按规定支垫。

D、塔身竖立或放落都要缓慢提起或放落。使用好溜绳。塔身、臂杆提升(放落)过程中要合理使

用卷扬机。

E、塔身安装完毕后,经检查、试验、验收合格后,方准正式投入使用。

(11)、设备安装完毕后,应全面检查安装质量是否符合要求,并及时解决存在问题,随后进行空载和负载试运行,判断运行情况是否正常,吊装和吊具、安全保险以及刹车装置是否可靠,以上项目经过检查均为正常状态时方可正式使用。

(12)、设备应有专人操作和管理严禁违章作业和超载使用,设备出现故障或运转不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。

(13)、司索应有经过训练的专职人员担任,要持证上岗。

7、设备在使用前必须进行全面检查和维修保养,确保设备完好,未经检修和保养的不得使用。

8、严格尊守设备的安装程序和规定进行设备的安装和交接工作,设备安装应有详细的安装措施。

9、塔吊、垂直升降机安装技术措施:

(1)、按配重设置配重附件。

(2)、安装按设备本身结构依次进行。

(3)、各种螺帽紧固件必须坚固耐用安装灵活。

(4)、高空作业人员必须佩戴安全帽。

塔吊顶升施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、工程特点 (3) 第三章塔吊选型及定位 (3) 3.1、塔吊的选型 (3) 3.2、塔吊主要参数 (3) 第四章安装技术 (6) 4.1、技术措施 (6) 4.2、人员组织 (6) 第五章塔吊顶升 (7) 5.1 顶升前的准备 (7) 5.2、顶升前塔机的配平 (8) 5.3顶升作业 (9) 5.4、顶升过程的注意事项 (11) 5.5、投入使用前的工作 (11) 5.6、部件检查 (11) 第六章安全及质量保证措施 (12)

6.1、安全保施证措 (12) 6.2、安全注意事项 (14) 第一章编制依据

第二章工程概况 2.1、工程概况 六安融信海亮江湾城项目二期总承包工程位于本工程位于六安市清溪路和景观大道交口。项目西侧为星光大道、北侧为清溪路,南侧为六安融信海亮江湾城项目一期,东侧为景观大道。 工程地下1层,地上建筑包括6栋34层的住宅楼,2栋30+1层的宅楼,3栋30层的住宅楼,8栋2层商业,及其公建配套设施有:大门、配电间等配套设施。结构形式为地下框架剪力墙结构,主体为剪力墙结构。基础类型为天然基础和桩基础。工程总建筑面积为213187㎡,其中地上建筑面积为171116㎡,地下建筑面积为42071㎡。

2.2、工程特点 工程地下1层,地上建筑包括6栋34层的住宅楼,2栋30+1层的宅楼,3栋30层的住宅楼,8栋2层商业,及其公建配套设施有:大门、配电间等配套设施。主楼结构形式为框架剪力墙结构;地下车库为框

架剪力墙结构。本工程主楼地下室和地下车库为连体地下室。 第三章塔吊机型 3.1、塔吊机型 根据工程实际情况,共选择9台塔吊来完成结构施工阶段的垂直及水平运输。塔吊基本情况如下表所示

QTZ63塔吊附着施工方案及计算书.

塔吊附着施工方案 一、工程概况 本工程是遵义华南房地产开发有限公司开发,在遵义县南白五里堡,总建筑面为90000M2,分A1、A2、B1、B2栋,A1、A2、B1、B2地下室一层,总高度98M建筑占地面积4000 M2,正负零标高相当于绝对标高908.40M,采用框剪结构。其中A1、A2共用一台塔吊,B1、B2共用一台塔吊。 二、塔吊介绍 本塔吊为“华夏”牌QTZ40,最大独立高度为28.3米,最大附着高度为120米,在工作高度达70米前,可采用二倍率或四倍率钢丝绳;当工作高度超过70米时,只能采用二倍率钢丝绳。 三、附着架的安装 1、附着式的结构布置与独立式相同,此时为提高塔机稳定性和刚度,在塔身全高内设置至少7道附着装置。为此要求塔机中心线距建筑的距离为2.9米,附着装置之间的距离尺寸用户可根据施工情况自行调整,安装方法见图1-1。在图1-1中,H1小于或等于21.3米, H2=H3=H4=H5=H6小于或等于17.6米,H7小于或等于15米。

①、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号。 ②、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°以内。 ③、杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。 ④、附着杆件与墙面的夹角应控制在45-60°之间。 ⑤、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定高度之内。 ⑥、附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。 四、附着架的拆除 1、用钢管、跳板在附着筐下搭设操作平台,搭设时应将平台支撑好。 2、依据建筑物搭设走道或设置其它辅助起吊装置。 3、用走道拆除时可直接将附墙支撑转移到建筑物内,再转移至地面。 4、采用其它辅助起吊装置拆卸时,应先用吊绳固定好靠建筑物端的撑杆,然后退掉靠建筑物端的撑杆销;再用绳将塔身端撑杆固定好,退掉销子后缓慢放下支撑杆,让辅助起吊装置受

QTZ63塔吊基础方案

整理word 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20 .

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (9) 五、塔吊基础计算 (11) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

塔吊基础方案 一、工程概况 1、总体概况 2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡ 3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、

3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。 二、编制依据 1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012); 4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、施工图纸 本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。 (1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06 (2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92 (3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

QTZ63塔吊安装方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、塔吊的布置与选型 (3) 四、塔吊基础的施工 (6) 五、塔吊的拆卸准备、安装、顶升 (7) 六基本要求及注意事项: (16) 九、安装安全保证措施。 (19) 十、塔机安装后的质量要求 (20)

QTZ63塔式起重机安装拆卸方案 一、编制依据 (1)国家标准 类别名称编号 国家《混凝土结构设计规范》GB50010-200 2 国家《钢结构设计规范》GB50017-200 3 国家《建筑地基基础设计规范》GB50007-200 2 国家《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20 02

国家《工程测量规范》GB50026—93 国家《起重机械安全规程》GB6067-1985 国家《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-199 8 行业《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 行业《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 行业《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 (2)现场施工平面布置及塔式起重机的安装位置及周围环境;; (3) QTZ63、QTZ40、塔式起重机使用说明书; (4) 本工程施工组织设计 二、工程概况 博业大厦工程位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗,西侧紧邻农业巷,南侧与伊金霍洛街相邻,在两条路的交叉口。西侧为居民楼,南侧与其他建筑工地相望,场地狭窄。现场西南侧有一老水房,可作为施工用水使用。 本工程建筑面积约8.98万㎡,工程规模:总建筑面积约为89800平方米;共23层、地上21层、地下2层,其中裙楼4层,宾馆21层,公寓-(1)12层,公寓-(2)12层,框架结构。最大高度87.9m。独立基础+筏板基础,筏板混凝土为C35、S6,地下室的墙梁混凝土为C40。 三、塔吊的布置与选型 1、塔吊的布置 本工程由于场地狭小,且主楼的四周有裙房,塔吊不宜布置在建筑物的外侧,故考虑将塔吊布置在裙房内,以减少塔吊附着的长度,塔吊的具体位置如下图:

QTZ63塔吊基础施

威孚产业园二期厂房建设项目工程QTZ63型塔吊基础施工方案 江苏无锡二建建设集团有限公司

一、工程概况 1、工程名称:威孚产业园二期厂房建设项目 2、工程地址:无锡锡东大道与锡勤路交叉口东南角 3、建设单位:无锡威孚高科技集团股份有限公司 4、设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 5、施工单位: 江苏无锡二建建设集团有限公司 6、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 7、勘察单位:无锡轻工设计研究院有限公司 本工程为无锡威孚高科技集团股份有限公司新建的威孚产业园二期厂房建设项目工程,本期建筑面积42181m2,其中2-1和2-2为一层局部二层厂房计36794m2,动力中心一层局部二层1999m2,食堂及浴室二层3206m2。本案塔吊为张家港浮山QTZ63塔吊。主要技术指标如下: 1、塔吊功率:31.7KW; 2、塔吊臂长:52m; 3、塔吊自重:30.363t; 4、塔吊最大起重量:6t;最大幅度起重量:1.3t; 5、塔吊标准节尺寸:1.75m×1.75m×2.5m; 6、塔吊平衡配重:12.91t; 7、塔吊最大独立高度:40m; 8、塔吊安装高度:约25m。 其他技术参数祥见塔吊使用说明书。 本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深0m,基础上标高为-1.5m,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的承重构件,基础配筋拟采用三级钢,底筋选择φ20@150双向布置,顶筋选择φ20@200双向布置。 具体验算过程如下:

矩形板式基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性 塔机型号QTZ63 (FS5510) 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 25 塔机独立状态的计算高度H(m) 30 塔身桁架结构方钢管 塔身桁架结构宽度B(m) 1.75 二、塔机荷载 1、塔机传递至基础荷载标准值 工作状态 塔机自重标准值F k1(kN) 450 起重荷载标准值F qk(kN) 60 竖向荷载标准值F k(kN) 510 水平荷载标准值F vk(kN) 35 倾覆力矩标准值M k(kN·m) 1300 非工作状态 竖向荷载标准值F k'(kN) 450 水平荷载标准值F vk'(kN) 70 倾覆力矩标准值M k'(kN·m) 1600 2、塔机传递至基础荷载设计值

沈阳融创16#塔吊附着顶升方案 沈阳博文机械设备租赁有限公司

编号:SY-2018-DS-A09 沈阳融创项目四期一标段总承包工程 16#塔吊附着顶升施工方案 编制: 审核: 审批: 项目确认: 编制日期 2018/10/14

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程管理目标 (2) 4.施工作业组织机构及职责 (3) 5.附着顶升前的准备工作 (5) 6.塔吊附着顶升流程 (8) 7.安全注意事项 (16) 8.附件 (18)

1.工程概况 1.1施工单位:中国建筑第二工程局 1.2承租单位:中国建筑第二工程局 1.3工程名称:沈阳融创城项目四期一标段总承包工程 1.4工程地址:沈阳市铁西区经济技术开发区183号。 1.5施工概况及周边环境 本工程总建筑面积7.35万平方米。总建筑面积143120.21平方米包括住宅、商业、地库。其中11栋高层住宅(15层、17层),建筑面积81939.64平方米;9栋洋房住宅(6层、7层),建筑面积约26248.98平方米。商业(1层)建筑面积约4750.9平方米;地库(1层、夹层)建筑面积28134.29平方米,其他配套约2046.4平方米。 2.编制依据

3.工程管理目标 3.1 质量目标 施工工艺执行率100%; 工程竣工一次验收合格率100%; 确保设备安全无故障运行,现场服务满意率95%。 3.2 工期目标 在保证安全、质量和环保的前提下,本次附着顶升应在 2 天内完毕。 3.3 环境管理目标 施工现场固体废弃物分类收集并安全处置; 施工现场噪声达标排放; 相关方无环境问题投诉。 3.4 安全管理目标 特种作业人员持证上岗率100%; 安全防护用品正确配备率100%; 无高空坠落事故、触电事故、起重设备坍塌事故及重伤事故的发生。 4.施工作业组织机构及职责 4.1施工作业组织机构表

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔式起重机电气控制电路分析

塔式起重机电气控制电路分析 由于塔式起重机电动机较多,对应每一台电动机的控制电路也较复杂,为了分析电路图方便,我们用对应的方法进行标注,例如:M5的控制电器有KM5,KM51,KM52,KM53,SQ51,SQ52,SA5等。 (1)电源部分 三相四线制380V电源用一根四心重型橡套电缆(3*16+1*6)送到电缆卷筒的集电环W1上。经过装在电缆卷筒旁的铁壳开关QS、FU1,再用电缆送到装在驾驶室内的自动开关QF上,然后分送给主电路、控制电路和信号测量电路。 集电环的结构与环线式转子的滑环和电刷相类似,主要由滑环和碳刷等组成。滑环装在有关的转动部件上,碳刷装在不动的部件上,转动部件上的电源可以通过集电环装置与不动部件上的导线连接起来。W1用于行走机构,W2用于变幅机构的连线。 铁壳开关QS是全机电源的隔离开关熔断器EU1作为全机的后备短路保护。本机加装了一个具有电磁脱扣器和热脱扣器的自动开关QF,脱扣电流为100A,作为本机的适中和过载保护,是保护更加完善,故障跳闸后恢复供电更加迅速。为了使司机和维修人员在检查和修理时有一个明亮和舒适的工作环境,照明灯E、电铃HA以及电炉和电扇的插座XS1和XS2不受自动开关QF控制。还设有电源指示灯HL、电流表A、电压表V、以便监视电源的工作情况。 因起重机高度大,变幅时不准提升,回转或行走,以保护安全。为此用两个接触器KM1和KM5控制这两部分主电路的电源。KM1用按钮SB1操作。KM5用按钮SB5操作。KM1和KM5之间不但有按钮互锁,而且有接触器触点互锁,使两者不能同时动作,以满足变幅时不准提升、行走和回转的要求。 (2)变幅部分各电气元件的作用 ①接触器KM51和KM52 实现电动机的正反转,起重臂上仰或下俯。两者之间有电气互锁,防止因故同时动作而造成电源相间短路。 ②接触器KM53 起动结束后短接频敏电阻器,以便提高电动机的转速,减小损耗。KM53装在电动机M5旁,它的线圈有一端接在M5定子U相上。这样,KM53与转换开关SA5之间只要一根导线和一个集成环端子就够了。 ③频敏变阻器RF5 限制启动电流,增大起动转矩。 ④三相电磁制动器YB5 电动机断电时锁紧,使起重臂固定于某一仰角。 ⑤万能转换开关SA5 控制电动机正反转和起动。第一档是起动,第二档是运行。操作速度不可过快,否则过早短接频敏变阻器会造成过大的电流冲击和机械冲击。 ⑥过电流继电器KC5 电动机是间断工作,故用两相式过电流继电器作为瞬时过电流保护。这是一种油阻尼式过电流继电器,动作有一定的延时,工作可靠。 ⑦变幅限位开关SQ51和SQ52 把起重臂的仰视限制在63°至10°的安全范围内,起重臂上仰至63°时SQ52.1动作。 ⑧幅度指示装置驾驶室壁上有一个幅度灯光信号盒,它由安装在起重和塔帽铰接处的幅度指示盘及SQ51和SQ52.2控制,借以接通或断开6只信号灯而实现幅度指示。 ⑨零位保护目的是防止停产或停电后忘掉把转换开关手柄扳回零位,再次工作或恢复供电时,造成电动机直接启动或自行启动而可能引起的人身或设备事故。原理是转换开关SA5.5只有手柄在零位时接通,并串接在KM5的线圈

43塔吊附墙顶升加节方案

目录 一.编制依据 0 二.工程概况: (1) 三.设备简介: (2) 四.附墙安装、顶升人员组织网络: (3) 五.塔吊附墙现场情况及受力计算 (3) 六.塔吊附墙安装过程 (4) 七.塔吊附墙安装后的检查 (5) 八.塔吊顶升加节过程 (6) 九.附墙安装、顶升加节后的检查 (8) 十.环境职业健康安全技术措施 (8) 十一.附图 (10)

塔吊附墙安装、顶升加节方案 一、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》(建设部第659号公告) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 7、塔吊说明书及工程图纸 二、工程概况 扬州新城吾悦广场工程I标段建设基地位于扬州市江都路东侧,竹西路南侧。该工程由中扬州新城悦盛房地产发展有限公司投资兴建,江苏筑森建筑设计股份有限公司设计,江苏邗建集团有限公司施工总承包,常州建工建设监理有限公司监理。 本标段工程总建筑面积约为14万㎡,主要由1#、2#、3#、15#、16#、17#、18#、23#、25#、33#、35#、38#、39#、42#、43#楼建筑组成:

三、设备简介 1、QTZ40B1(ZX4608)型塔式起重机是由江苏正兴建设机械有限公司生产,于2014年1月出厂,出厂编号:3。 2、QTZ40B1型塔式起重机总设计安装高度140米,独立自由高度32米。在最大独立高度(32m)使用时需标准节9节,塔身安装超过32m时,在塔身高22.6m 处开始安装第一道附墙,向上每隔15m增加一道,附墙以上自由端不超过25m。 3、塔机附墙装置的组成 附着装置主要由固定框架和可调节丝杆组成。固定框架由焊接框架结构组成,紧固在标准节周围。可调撑杆由杆件和调节丝杆组成。调节丝杆可以在较大范围内改变撑杆长度,因此塔机中心与建筑物外墙之间的距离可在一定范围内变化。杆件的材料、长度和截面应由实际情况决定。(参见说明书中结构图,如下)

63塔吊安装施工方案

QTZ63塔吊安装方案 工程名称:北岸·明珠一期工程 建设单位:黑龙江省桐楠格房地产开发公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 编制人:李伟 编制日期:2005年9月7日

施工组织设计(方案)审批 审批级别: 哈建技 01-2

(塔吊安装详见各厂家安装说明书) 一、工程概况: 北岸?明珠一期工程104#工程,位于江北区世茂大道以南,其中104#楼建筑面积为9825.12。 建设单位:黑龙江桐楠格房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计院 监理单位:哈尔滨永平监理公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 北岸?明珠一期工程104#楼工程为剪力墙结构,其中104#楼为24层,一层地下室,在施工过程中垂直运输主要采用QTZ—63型塔吊,另各配一台龙门架。 二、安装方案: 1、塔吊基础设计方案必须经公司总工办审批后,认真设置,保证施工期间可靠运转。 6、安装: (1)、安装基础节:把塔吊底件安装到混凝土基础上,将预埋螺栓紧固好,用仪器检测水平偏差,合格后装上基础节。精品文档 . 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (8) 五、塔吊基础计算 (10) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

2#、3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该

塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。层底高程371.95-375.00 (4)、④中砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,湿,中密。厚度1.9-6.20m。层底高程366.54-370.47

QTZ63塔吊说明书24067

目录 第一章:安全规则及注意事项 1.概述 (1) 2.起重机技术性能 (2) 2.1技术性能参数表(表一) (2) 2.2配套机构明细表(表二) (3) 2.3起重特性表(表三) (4) 2.4起重特性曲线 (4) 2.5供电参数 (5) 3.起重机构造简述 (6) 3.1总体布置 (6) 3.2钢结构部分 (7) 3.3工作机构 (17) 3.4安全保护装置 (20) 3.5电气控制与操纵系统......... ............... ...... ......... ............... (21) 3.6电气安装注意事项 (22) 4.起重机的安装.............................. .......................................... (23) 4.1基础 (24) 4.2组装注意事项....................................... ............ (24) 4.3接地装置 (25) 4.4塔机组装过程 (25) 5.安全保护装置及调试......... .................. .................. (35) 6.起重机的使用.................. ............... ............... ......... ............... (35) 6.1投入使用前的工作 (35) 6.2安全操作规程 (36) 6.3起重机的维修与保养 (38) 6.4常见故障及排除方法 (41)

塔吊顶升维护施工方案(完整版)

塔吊顶升、维护 施工方案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称)

目录

第一章工程概况 三亚理文索菲特酒店,位于海南省三亚市海棠湾B区3号地块,本工程地上部分主楼为两栋九层、一栋八层三个单体,面积为48396平方米;地下部分为两层连体地下室(局部一层),面积为58687平方米,总建筑面积为107084平方米。建筑檐口高度为38.1米。本工程共设置五台塔吊,3台为附着式塔吊,2台为独立固定式塔吊。桩基础采用预应力管桩承台基础。 第二章顶升工艺 第一节顶升注意事项 1、液压油必须符合原厂说明书规定的品种、标号。如代用时其各项性能必须与原品种、标号相同或相近,不得随时代用,也不得两种不同品种的液压油掺合使用。 2、必须保证液压油和液压系统的清洁,不得有灰尘、水分、金属屑和锈蚀物等杂质。油箱中的油量应保持正常油面,换油时应彻底清洗液压系统,加入新油必须过滤。盛装液压油的容器必须保持清洁,容器内壁不得涂刷油漆。 3、液压油管接头应牢固避震,软管应无急弯或扭曲,不得与其他管道或物件相碰和磨擦。 4、液压泵的出入口和旋转方向应与标牌一致。拆装联轴器时不得敲打。 5、液压缸的软管连接不得松弛,各阀的出入口不得装反,法兰螺丝按规定预紧力拧紧。 6、在低温和严寒地带起动液压泵时,应使用加热器提高油温,等运转灵活后再开始作业。液压油的工作温度在30-60℃。 7、在液压泵起动和停止时,应使溢流阀卸荷,溢流阀的调整压力不得超过液压系统的最高压力。 8、液压系统的各部连接密封必须可靠、无渗漏,联锁装置必须校准。 9、当开启放气阀或检查高压系统泄漏时,不得面对喷射口的方向。 10、高压系统发生微小或局部喷泄时,应即卸荷检修,不得用手去堵挡喷泄。 11、液压系统发生故障或事故时,必须卸荷后方可检查和调整。 第三节顶升作业 1、顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况,并调整好顶升套架导向滚轮与塔身的间隙,然后放放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。 2、顶升作业,必须在专人指挥操作,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。 3、顶升应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明。 4、风力在四级以上时,不得进行顶升作业。如在作业中风力突然加大时,必须立即停止作业,并使上下塔身连接牢固。 5、顶升时,必须使起重臂处于平衡状态,并将回转部分制动住。严禁回转起重臂及其他作业。顶升中如发现故障,必须立即停止横升进行检查,待故障排除后方可继续顶升。如短时间内不能排除故障,应将顶升套架降到原位,并及时将各连接螺栓坚固。 6、在拆除回转台与塔身标准节之间的连接螺栓重新插入,再采取其它措施,不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。 7、顶升时,必须确认顶升撑脚稳妥就位后,方可继续下一动作。

QTZ63塔吊说明书

第一章概述 (2) 第二章起重机技术性能 (5) 第三章起重机构造简述 (8) 第四章起重机固定式工作状态的安装与拆卸 (25) 第五章起重机附着式工作状态的安装与拆卸 (46) 第六章起重机的使用与操作 (50) 第七章起重机的维护与保养 (56) 第八章起重机常见故障与排除 (61) 第九章其它 (63) 第一章概述 1.1 QTZ63E塔式起重机是由徐州建筑工程机械有限公司设计的新型建 筑用塔式起重机,该机为水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机。其吊臂为50米、55米两种臂长的组合,最大起重量为6吨,额定起重力矩为76吨?米。该机主要特点如下: (1 )上部采用液压顶升,来实现增加或减少塔身标准节,使塔机能随着建筑物

高度变化而升高或降低,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而降低。 (2)工作速度高,调整性能好,工作平稳,效率高;起升机构采用三速电机,和单速比减速箱,能实现重载低速,最高 速度可达80m/min。 小车牵引机构:牵引小车在水平臂上变幅,其有良好的安装就位性能。 回转机构采用行星减速机,配置液力偶合器,承载能力高,起动制动平稳,工作可靠。 (3)工作范围大,工作方式多,适用对象广。 通过更换或增减一些部件及辅助装置,塔机可以获得固定,附着于建筑物两种工作方式,以满足不同的使用要求。 附着式的最大起升高度可达140 米。附着式起重机的塔身可直接安装在建筑物上或建筑物附近旁的混凝土基础上,为了减少塔身计算长度以保持其设计起重能力,设有五套附着装置。第一附着装置距基础面33 米,第二附着装置距离第一附着装置附着点是30米,第三附着装置距第二附着装置附着点是27米,第四附着装置距第三附着装置附着点是24 米,第五附着装置距第四附着装置附着点是1 5米,附着点的高度可允许

TC5512塔吊附着顶升专项施工方案(21028-6)

XXX项目项目 1#TC5512塔吊附着顶升专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中XXX局有限公司 编制时间:2019.9

目录 第1章工程概况 (1) 1.1建设概况 (1) 1.2周边环境概况 (1) 1.3塔吊配置概况 (1) 第2章编制依据 (1) 2.1编制说明 (3) 2.2编制依据 (3) 第3章施工计划 (5) 3.1材料与设备计划 (5) 3.2施工准备 (6) 3.2.1项目部准备工作 (6) 3.2.2设备公司准备工作 (6) 第4章附着顶升施工工艺技术 (7) 4.1附着计划 (7) 4.2附着准备工作 (9) 4.3附着步骤 (10) 4.4顶升准备 (11) 4.5顶升流程 (12) 4.6加节 (12) 4.7施工检查要求 (13) 第5章施工安全保证措施 (15) 5.1组织保障措施 (15) 5.2监测监控措施 (15) 5.3塔吊安拆技术措施 (15) 5.4安全注意事项 (16) 5.5塔吊施工现场环境管理 (17) 第6章施工管理及作业人员分工 (18) 6.1现场施工组织机构 (18) 6.2施工人员职责分工 (18) 第7章检查验收要求 (20) 7.1检验标准 (20) 7.2检验程序 (20) 7.3检查验收 (21) 7.3.1检查验收内容 (21) 7.3.2检查验收人员 (22) 第8章应急处置措施 (23) 8.1应急预案的方针与原则 (23) 8.2应急策划 (23) 8.2.1重大事故(危险)发展过程 (23) 8.2.2突发事件预防 (25) 8.2.3法律法规要求 (25) 8.3应急小组组织机构 (25)

塔吊附着施工方案样本

QTZ80(TCT5512)型塔吊 附 着 安 装 方 案

一、编制根据 1、《塔式起重机使用阐明书》 2、《塔式起重机操作使用规程》 3、《塔式起重机安全规程》 4、《特种设备质量监督与安全监察规定》 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》 6、《设备作业人员监督管理办法》 二、工程概况 本工程地下层,地上层,总高度m、我公司设立了1台塔吊负责主体施工材料垂直运送工作,塔吊型号为QTZ80(TCT5512). 三、塔吊附着 前期准备 依照塔吊自身建造过程中属性,塔吊自由高度为40米,塔吊自身设计第一道附着高度为27m,约塔吊第4个原则节,原则节高度5m。最后一道附着距吊钩容许最大高度30m。我方参照了塔吊阐明书,结合现场实际状况。 QZT80(TCT5512)型塔吊需加设5道附着,其中附着高度分别为: 第一道附着:27米,第4个原则节; 第二道附着:42米,第7个原则节; 第三道附着:57米,第10个原则节; 第四道附着:72米,第13个原则节; 第五道附着:87米,第16个原则节; 塔吊锚板均为t=16mm厚钢板,与附着斜拉杆采用M=30螺栓连接,斜拉杆由2面20#槽钢背对背焊接而成,尾部连接有钢板,钢板厚16mm,钢板与锚板用M30高强螺栓进行连接,连接完毕后进行焊接。钢板及斜拉杆材质均为Q335B。

四、附着拉杆安装和拆卸应符合规定 1、塔吊附着前,检查塔吊附着点,附着点强度必要满足塔吊附着受力规定; 2、安装附着拉杆时,必要使起重机处在顶升时平衡状态,且使两臂位于与附着方向相垂直位置; 3、在安装每一道附着拉杆时,不得任意升高塔身,必要保证在未附着前起重机自由高度必要符合产品关于规定; 4、分段拼装附着拉杆各联接件(如螺栓、销轴等)必要安装齐全,各联接件固定要符合规定; 5、建筑物与附着拉杆之间联接必要牢固,保证起重机作业中塔身与建筑物不产生相对运动,需要在建筑物上打孔与附着拉杆联接时,在建筑物上所开孔径应和与它相连接销轴(螺栓)直径相称; 6、附着后,最高点如下塔身轴线垂直度偏差不不不大于2‰; 7、各附着框架与塔身之间联接应符合规定; 8、各附着点高度必要严格遵循阐明书规定; 9、附着框架在相应塔身节联接位置,不应超过规定误差,附着框架应保持水平,不应偏斜; 10、对于塔身在附着框架相连处有辅助装置起重机在锚固时,必要将其安装齐全; 11、附着框架与塔身之间应按规定办法固定牢固,不得松动; 12、附着装置安装应有专人负责,工作时应系安全带,戴好安全帽,并应遵守高处作业关于安全操作规定; 14、起重机作业时,应经常检查附着锚固装置,发现松动或异常状况时,应及时停止作业,故障未排除不得继续作业。 五、施工人员配备

QTZ63塔吊基础计算书

合肥西湖花苑桂雨苑、南屏苑工程 塔吊基础方案 一、工程概况 合肥宋都西湖花苑工程位于安徽省合肥市政务文化新区习友路与怀宁路交叉口。本工程中桂雨苑共12幢住宅楼及地下车库,南屏苑共4幢住宅楼,框架异型柱结构6~18层,车库为地下一层。其中桂雨苑1~10#楼6层,总高度22.20米;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层,总高度38.80 米;南屏苑3#楼9层,总高度33.00 米;桂雨苑12#楼18层,总高度59.10 米。室内地面标高±0.000相当于黄海标高42.950米。 二、塔吊概况 本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。Ⅰ#、Ⅱ#塔吊采用浙江虎霸建设机械有限公司生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂长50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为63吨米,最大起重力矩为76吨米。Ⅲ#、Ⅳ#、Ⅵ#、Ⅶ#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂标准臂长45米,加长臂50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为760千牛米,最大起重力矩为860千牛米。Ⅴ#塔吊采用浙江省建筑机械公司生产的QTZ60型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40.1米,附着式起升高度达100米,工作臂长45米,额定起重力矩600千牛? 米(60吨?米),最大额定起重量6吨。 桂雨苑12#楼工程结构最大高度59.10米,Ⅶ#塔吊计划最大安装高度72米,中间考虑设2道附墙;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层工程结构最大高度38.80米,Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅶ#塔吊计划最大安装高度49米,中间考虑设1道附墙;桂雨苑1~10#楼楼工程结构最大高度22.20米,Ⅲ~Ⅴ#塔吊计划最大安装高度33米,中间不考虑设附墙。 三、塔吊基础选择 厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63型塔吊基础底面为5000×5000(QTZ60型塔吊基础底面为4820×4820)的正方形。 铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,本工程③2层粘土层的承载力达0.27MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

塔吊基础方案桩基础

项目名称:天汇?蓝色港湾E区 单位工程:1#楼、2#楼、3#楼、26#楼QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制人: 洪锡金 编制日期:2012年4月2日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施工 (6) 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1工概1楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司4 、勘察单位:长春有色勘察设计院5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司6 7、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本

工程±0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7据编制依1.2 QTZ63型塔式起重机使用说明书》;1、《 2、长春有色勘察设计院提供的本工程勘察技术报告;);4、塔式起重机安全规程 (GB5144-2006、塔式起重机操作使用规程(JG/T100-1999);5 ;JGJ94-20086、《建筑桩基技术规范》());GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7、(;)GB50010-2002、混凝土结构设计规范(8. 9、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 11天汇蓝色港湾E区1#、2#、3#、26#楼工程结施图、建施图; 1.3 塔吊的选择 本工程工期较紧,质量和安全要求很高,施工场地狭长,综合考虑施工运输的方便及高效,同时考虑到文明施工的要求,结合现场实际情况,拟配备3台QTZ63塔吊配合施工,均为附着式,安装总高度分别为米。100楼3#米,110楼2#米,100楼1#. 根据工程岩土勘察报告显示,基础承载力土层的土质情况如下:

相关文档