文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站课程设计范例本科课设.doc

110KV变电站课程设计范例本科课设.doc

110KV变电站课程设计范例本科课设.doc
110KV变电站课程设计范例本科课设.doc

《发电厂电气部分》

课程设计

学生姓名:

学号:

专业班级:

指导教师:

二○年月日

目录(二号字体)

1.课程设计目的 (2)

2.110KV变电站设计题目和要求 (2)

3 主变压器台数、容量、型式的选择 (3)

4 电气主接线方案的确定 (4)

5所用电设计 (8)

6短路电流的计算 (9)

7电气设备的选择 (12)

1课程设计目的

电气主接线是发电厂,变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节,而电气设备的选择是电气设计的主要内容之一。本次课设通过110/10kv变电站的设计,对变压器选择,限制短路电流的方法进行分析,通过对电气主接线经济性,灵活性,可靠性的分析,选出最优方案。

2 110KV变电站设计依据和要求

2.1依据

根据设计任务书下达的任务和原始数据设计。

2.2设计内容

为了满足该县负荷发展及电网电力交换的需要,优化该县的电网结构,拟在县城后山设计建设一座110/10的降压变电所,简称110kV变电所。

2.3电力系统概述

本变电所与电力系统联系

1、

说明

110kV变电所通过两回110kV线路接至该变电所,再与电力系统相连。这里将S

取为

j

100MVA,系统侧提供短路电流为22.17kA;按供电半径不大于5kM要求,110kV线路长度定为4.8kM。

110kV变电所在电力系统中的地位和作用

1、根据110kV变电所与系统联系的情况,该变电站属于终端变电所。

2、110kV变电所主要供电给本地区用户,用电负荷属于Ⅱ类负荷。

2.4 110kV变电所各级电压负荷情况分析

2.4.1供电方式

110kV侧:共有两回进线,由系统连接双回线路对110kV变电所供电。

10kV侧:本期出线6回,由110kV变电所降压后供电。

2.4.2负荷数据

1、全区用电负荷本期为27MW,共6回出线,每回按4.5MW计;

远期50MW,14回路,每回按3.572MW设计;

最小负荷按70%计算,供电距离不大于5kM。

=4250小时/年。

2、负荷同时率取0.85,cosφ=0.8,年最大利用小时数T

max

3、所用电率取0.1%。

2.4 110kV变电所的自然条件

2.4.1 水文条件

1、海拔80M

2、常年最高温度40.3℃

3、常年最低温度1.7℃

4、雷暴日数——62日/年

5、污秽等级为3级

2.4.2 所址地理位置与交通运输情况

地理位置不限制,交通便利。

3 主变压器台数、容量、型式的选择

3.1 主变压器的选择原则

1、主变压器台数

1)为了保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变压器。

2)当只有一个电源或变电所可由低压侧电网取得备用电源给重要负荷供电时,可装设一台。

3)对于大型枢纽变电所,根据工程具体情况,可安装2至4台变压器。

2、主变压器的容量

1)主变压器的容量应根据5至10年的发展规划进行选择,并考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力。

2)对装有一台变压器的变电所,变压器的额定容量应满足用电负荷的需要,按下式选择:

S n ≥K∑S

M

或S

n

≥K∑P

M

/cosφ

式中,S

n —变压器额定容量(kVA),S

M

, P

M

——变电所最大负荷的视在功率和有

功功率(kVA,kW),cosφ——负荷功率因子,K——负荷同时率,取0.85。

3)对装有两台变压器的变电所中,当一台断开时,另一台变压器的容量一般保证70%全部负荷的供电,但应保证用户的一级负荷和大部分二级负荷。每台变压器容量

一般按下式选择:S

n ≥0.7S

M

或S

n

≥0.7P

M

/cosφ。

3、主变压器的型式

1)相数;

2)绕组数与结构;

3)绕组接线方式;

4)主变调压方式;

5)冷却方式;

3.2. 计算、选择、校验

1、总负荷计算

根据负荷数据,近期6回出线,每回按4.5MW计,近期总负荷∑P

M

=6×4.5=27MW。

2、主变压器台数、容量选择计算

1)计算主变容量∑S

M

本期:

∑S

M =∑P

M

/cosφ= 27/0.8=33.75MVA

选择主变容量、台数

a、S

n ≥K∑S

M

=0.85×33.75=28.688MVA

b、选两台主变压器,则每台主变容量S

n ≥K∑S

M

/2=14.34MVA。

校验:

按主变压器容量选择原则第3点,要求任一台主变S

n >0.7∑S

M

S

=0.7×33.75=23.625MVA,

远期:

∑S

M =∑P

M

/cosφ= 50/0.8=62.25MVA

选择主变容量、台数

a、S

n ≥K∑S

M

=0.85×62.25MVA

b、选两台主变压器,则每台主变容量S

n ≥K∑S

M

/2=26.563MVA。

校验:

按主变压器容量选择原则第3点,选远期,要求任一台主变S

n >0.7∑S

M

S

=0.7×62.5=47.75MVA,

选择变压器SFZ9-50000/110变压器。

结合系统对本变电所的技术要求,最终选择110kV变电所主变容量S

n

=50MVA。

故所选变压器容量满足要求。

3、主变型式选择

按任务书要求并查110kV变电站设计指导手册附录2-3。近期主变压器型式选择SFZ7—50000/110;列表如下:

4 电气主接线方案的确定

4.1电气主接线设计的基本要求

对电气主接线有以下几方面的基本要求:

1、根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。

2、具有运行、维护的灵活性和方便性。

3、具有经济性:在满足技术要求的前提下,力求经济合理。

4、具有将来发展和扩建的可能性。

4.2 电气主接线设计方案的技术、经济比较与确定

4.2.1 各级电压配电装置接线方式的拟定

根据电气主接线设计的基本要求及设计基本原则来拟定各级电压配电装置接线方式。

1、10kV电压母线接线方式

1)单母线接线

2)单母线分段

3)双母线接线

2、110kV电压母线接线方式

1)单母线接线

2)单母线分段

3)一台半断路器

3、主变台数

为了保证供电可靠性,装设两台主变压器。

4.2.2 110kV变电所可能采用的电气主接线方式如下:

方案ⅠⅡⅢⅣⅤ

110kV 单母线分段

接线

单母线

一台半断路

器接线

多角形内桥接线

10kV 单母线分段单母线双母线接线单母线分段单母线分段

110kV变电所主接线方案简图如下:

方案Ⅰ:方案Ⅱ:

方案的技术比较

方案Ⅰ:

110kV电压母线采用单母线分段接线,当一段母线发生故障时,分段断路器能自动把故障切除,保证正常段母线不间断供电和不至于造成用户停电。缺点是当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,接在该母线上的回路都要在检修期间停电。可以考虑采用此接线方式。

10kV电压母线采用单母线分段接线,对重要用户可以从不同段母线引出两回路,有两个电源供电,增加了供电的可靠性。缺点是当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,接在该母线上的回路都要在检修期间停电。可以考虑采用此接线方式。

方案Ⅱ:

110KV采用单母线,10KV亦用单母线接线。优点是接线简单,操作方便,扩建方便,缺点是可靠性差,母线或是隔离开关检修或是故障时,所有回路都要停电运行,造成全厂长期停电。

方案Ⅲ:

110KV侧采用一台半断路器交叉接线。优点是任何一台母线故障和检修,均不停电,任何一断路器故障检修,也不会引起停电。缺点是接线复杂,占地面积大。

10KV侧采用双母线接线,优点是供电可靠,可以轮流检修一组母线而不至于造成供电中断,一组母线发生故障后,能迅速恢复供电,调度领会扩建方便。

方案Ⅳ:

110KV侧采用多角形接线,优点是所以所用断路器比单母线分段还少一台,却具有双断路器双母线的可靠性,任何一台断路器检修时,只需断开两侧隔离开关,不会引起任何回路停电,没有母线,不会产生母线故障带来的影响,操作方便,任何一回路故障时,只需断开与它相连的二台断路器,不会影响其它回路工作。缺点是任何一台断路器端来,多角形就开环运行,且运行方式变化大,亦给电气设备的选择造成困难。

10KV侧采用单母线分段。

方案Ⅴ:

110KV电压测采用内桥接线,内桥接线时在线路故障切除、投入时不会影响其它回路工作,而缺点是在变压器故障或切除,投入时,要使得相应线路短时停电,一般使用与线路较长,变压器不需要经常切换的地方,我们可以通过选择可靠性比较高的SF6变压器来解决这个问题。

10kV处依旧选择单母线分段接线。

结论:从上述分析比较确定两个技术较好方案:选择方案I和方案V,这两者皆接线简单,并且有一定的可靠性。

4.3 方案的经济比较

1、从电气设备数目及配电装置比较(因为10KV侧均采用单母线分段接线,所以这边比较以110KV侧主要设备投资为主。)

2、计算综合投资

Z=Z 0(1+a/100)

Z 0——主体设备投资,包括主变、高压断路器、高压隔离开关及配电装置综合投资等。

a ——附加投资,110kV 电压等级取90%。 年运行费用U

年运行费用U=a ΔA+ U 1 + U 2 a ——电能电价(0.08

/KW.H ) ?A ——变压器电能损失;

?A=∑[n(?P 0+K ?Q 0)+1/n(?P+ K ?Q)×(S/S N )2]t

U 1——检修维护费,一般取(0.022——0.042)Z ,Z 为综合投资额。 U 2——折旧费,一般取(0.05——0.058)Z 。

00K K max =为4250h/年。 方案Ⅰ

Z 0=2*600+5*22.2+1.6*60=242.4 Z=242.4*(1+0.9)=460.56

U1=0.03*460.56=13.82 U2=0.05*242.4=12.12 n=2 K=0.1

?A=()()()()2

2*47.760.1*2501/21480.1*525062.5/100+++????*4250=117.71(万元)

U=0.08*177.71+13.86+12.12=40.197(万元)

方案V

Z 0=2*600+3*22.2+1.6*60=156.6 Z=156.6*(1+0.9)=297.54

U1=0.03*297.54=8.92 U2=0.05*156.6=7.83 n=2 K=0.1

?A=()()()()2

2*47.760.1*2501/21480.1*525062.5/100+++????*4250=117.71(万元)

U=0.08*177.71+8.92+7.83=30.967(万元)

由此可见,设备投资省的运行投资也较深,故选择方案V ,即110KV 选择内桥接线,10KV 选择单母线分段接线。确定方案V 为最佳方案。

4.4 最佳方案的确定

选择方案V,及110KV侧采用内桥接线,10KV侧采用单母线接线,这要不仅满足可靠性,而且比方案一经济。

5所用电设计

5.1 基本要求:

1.厂用电接线应满足正常运行的安全、可靠、灵活、经济和检修维护方便。

2.尽量缩小厂用电系统的故障范围,并应尽量避免引起全厂停电事故。

3.充分考虑发电厂正常、事故、检修、起动等运行方式下的供电要求,切换操作简便。

4.便于分期扩建或连续施工,对公用负荷的供电要结合远景规模统筹安排。

5.2 设计原则:

1.变电站设计电压为380/220V。

2.母线接线方式

A)大型枢纽变电站采用单母线分段接线;

B)中小型变电站采用单母线接线。

3.60MVA及以上变电站应装设两台所用变压器

5.3 所用变的确定

5.3.1 所用电变压器确定

1.所用电变压器台数:2台

2.所用电变压器容量:(1)所用电率0.1%

(2)所用变容量:S

N =n×S

BN

=2×50000KVA=100000 kVA

(3)所用电负荷S

JS1=0.1%*∑S

N

=0.1%×100000=100kVA

(4)S

N ≥S

js

*0.7 S

N

=100*0.7=70KVA

3.所用电变压器的型式

查《110kV变电站设计指导》附表2-8,选择干式变压器SC-315/10。变压器参数如下表

5.3.2 所用电接线方式:

通过一个熔断器直接从母线上迎接,采用10KV/400的联接组别,中性点接地,两个变压器分别接在不同段母线上,互为备用

5.3.3 所用电的电源

1.工作电源:保证变电站基本运行的电源

2.备用电源:用于工作电源因事故或是检修而失电时替代工作电源,起后备作用。

6短路电流计算

6.1 短路电流计算的条件

1、因为系统电压等级较高,输电线截面较大,电阻较小,在计算短路电流过程中忽略R,计及X。

2、计算短路电流时所用的接线方式,按可能发生最大短路电流的正常运行方式,而不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。

3、计算容量按无穷大系统容量进行计算。

4、短路种类按三相短路进行计算。

6.2 短路电流计算方法和步骤

1、选择计算短路点;

短路计算点如下:

d1—110kV 母线短路时的短路计算点 d2—10kV 母线并列时母线短路的计算点 d3—10kV 母分分列时母线短路的计算点 2、画出等值网络图;

1)选取基准容量S b 和基准电压U b (kV )(一般取各级的平均电压),计算基准电流I b = S b /3U b (kA )

。 2)计算各组件换算为同一基准值的标么电抗。

3)绘制等值网络图,并将各组件统一编号,分子标各组件编号,分母标各组件电抗标么值。

3、化简等值网络图;

1) 为计算不同短路点的短路电流值,需将等值网络分别化简为以短路点为中心的辐射形的等值网络。

2) 求出各电源与短路点之间的电抗X js 。 4、计算短路电流周期分量有名值; 5、计算短路电流冲击值; 6、绘制短路电流计算结果表。

6.3三相短路电流计算

1、电力系统与110kV 变电所接线图

短路电流计算,通常采用标幺值的近似计算。设取基准容量为100MVA ,各级基准电压B U ,则各级电流及阻抗的基准值计算如下:

选B S =100MVA , B

B B U S I 3= B B B I U

Z 3= (依此类推计算)

3、网络中各组件阻抗标么值计算

1、系统:

*1

X(系统侧提供的短路电流为22.17kA)所以

*1

X=100/(311022.17

??)=0.0237

2、线路:

B

B

L

B

L

I

U

X

X

X

X

X

3

3

2

=

=

=

*

*

=4.8?0.4?00/1152=0.0145

3、110kV变压器:

N

B

d

S

S

U

X

X?

=

=

*

*100

%

5

4

=10.5/100?100/50=0.21

4、10kV变压器:

N

B

d

S

S

U

X

X?

=

=

*

*100

%

7

6

=4/100?100/0.08=50

4、绘制等值电路图

5、化简等值电路并计算短路电流

1、d-1:

1)、计算电抗标幺值:

1

js

X=0.5?X2*+X1*=0.5?0.0145+0.0237=0.03095 2)、d-1点短路电流标幺值:

1

)1

(

1

js

d X

I=

*

-

=1/0.03095=32.31

有名值:

B

d

d

I

I

I?

=

*

-

-)1

(

)1

(有名

=32.31?502=1622A

1

3

2

X js1

3)、短路冲击电流sh i :''2I k i sh sh =

=

?1.85?1622=4232A

2、d-2:

1)、计算电抗标幺值:1js X =0.5?X 4*+0.5?X 2*+X 1*=0.5?0.21+0.03095=0.136

2)、d-1点短路电流标幺值:1

)1(1

js d X I =

*-=1/0.136=7.35 有名值:B d d I I I ?=*--)1()1(有名=7.35?5498.57=40.4KA

3)、短路冲击电流sh i :''2I k i sh sh =

=

?1.85?40414=105.73KA

3、d-3: 1)、计算电抗标幺值:1js X =X 4*+0.5?X 2*+X 1*=0.21+0.03095=0.241

2)、d-1点短路电流标幺值:1

)1(1

js d X I =

*-=1/0.241=4.15 有名值:B d d I I I ?=*--)1()1(有名=4.15?5498.57=22.82KA

3)、短路冲击电流sh i :''2I k i sh sh =

=

?1.85?22.82=59.7KAs

7电气设备选择

7.1 电气设备选择的一般条件 7.1.1 按正常工作条件选择

1、允许电压≥最高工作电压 Ns N U U ≥

2、允许电流≥最高持续电流 max I I N ≥ 7.1.2 短路状态校验

1、热稳定性:k t Q t I ≥2

2、动稳定性:sh es i i ≥

3、短路电流计算条件

为使所选的导体或电器具有可靠性和合理性,作校验用的短路电流应按下列情况确定。

1) 容量和接线;2)短路种类;3)计算短路点。 4、短路计算时间

热稳定短路计算时间t k 等于继电保护动作时间t pr 和相应断路器的开断时间t br 之和, t k = t pr +t br

断路器选择

Imax=1.05?

?110)=826.7A

U N ≥U SN I N ≥ Imax 初选选择LW-110I/2500断路器

Nbr i es =125KA>i sh =43.58KA 热稳定校验:

t

K =1.5+0.03+0.06=1.59s 取2s

Q k =16.222*2=526.2(KA 2.s) 502*4=10000>Q k

i es =80KA>i sh =43.58KA 热稳定校验:

t k =1.5+0.03+0.06=1.59s 取2s

1Q k =16.222*2=526.2(KA 2.s) 31.52*4=3969>Q k

110V 母线选择

因为是110KV ,选择LGJ

Imax=1.05=551 选择截面积210mm 2 70度说允许载流量为577A,80度时允许载流量为586A 满足Ial>Imax 对于无延时保护,传磁电磁保护装置一般为0.5s 至0.6s

SF6燃弧时间为0.02s 至0.04s,ta 取0.03s,开断时间为0.06s,tk=0.06+0.03+0.5=0.59s,取tk=1s ’ 热稳定校验

Q k =16.222*1*106=263.2*106 由附表21知 C=87

min S ==3=186.4mm 2<210mm 2

满足要求

173

%Imax L(rcos +xsin )U U ???=?

3

173

551 4.8(0.150.80.4050.6)%=1.51%<5%11010U ?=????+?? 满足要求 电晕校验

1249.3Ucr m m r δ=lg Dm

r

m1取0.83 ,m2取1 ,δ取504cm =

Ucr=49.3*1*0.83*0.15*1*lg 504

142.620.15

KV =

因为63.5<142.62

所以电晕校验满足

进出线选择

c 按照经济电流密度 Smin=Im ax J =551

1.25

=440.8mm 2 J 查表知为1.25

选择LGJ400/50

I 70。=898>551A 满足

热稳定校验

Q k =16.222*1*106=263.2*106 由附表21知 C=87

min S ==3=186.4mm 2<210mm 2

满足要求

173

%Imax L(rcos +xsin )U U ???=?

3

173

%551 4.8(0.0790.80.3860.6)%=1.23%<5%11010

U ?=????+?? 满足要求 电晕校验

1249.3Ucr m m r δ=lg Dm

r

m1取0.83 ,m2取1 ,δ取504cm =

Ucr=49.3*1*0.83*0.079*1*lg

504

0.079

=122.5kV

因为63.5<122.5kv

电流互感器电压互感器选择

在每一段母线上配置一组电压,用于同期,测量仪表和保护装置,110KV侧选择电容式串级电压互感器 JCC2-110;进出线上为了同期和设置重合闸,会设置一台单相电压互感器,选择YDR-110,准确度等级分别为0.1/3P/6P

为了满足测量和保护装置的需要,在变压器,出线,母线分段都要设电流互感器,为了防止电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常设在断路器出线处。

选择型号为户外瓷箱式LCW-110(0.5),LCWD-110(D1).

参考文献:

1] 范锡普主编.发电厂电气部分. 北京:中国电力出版社,2004.

[2] 戈东方主编.220kv变电所设计规划. 北京:中国电力出版社,2000.

[3] 傅知兰.电力系统电气设备选择与实用计算. 北京:中国电力出版社,2004.

[4] 王士政,冯金光. 发电厂电气部分. 北京:中国水利水电出版社,2002.

[5] 水利电力部西北设计院. 电力工程电气设计手册(一)、(二)、(三). 北京:中国电力出版社,1989.

[6] 莴静康. 供配电系统图集. 北京:中国电力出版社,2005.

[7] 韦钢.电力系统分析基础.北京:中国电力出版社,2006.

[8] 刘国亭.电力工程CAD.北京:中国水利水力出版社,2006.

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

(完整版)110kv变电站一次电气部分初步设计

110kv变电站一次电气部分初步设计 毕业设计 题目110KV变电站一次电气初步设计 学生姓名谭向飞学号20XX309232 专业发电厂及电力系统班级20XX3092 指导教师陈春海评阅教师完成日期 20XX 年11月6日 三峡电力职业学院 毕业设计课题任务书 课题名称学生姓名指导教师谭向飞陈春海 110kV 变电站一次电气初步设计专业指导人数发电厂及电力系统班号 20XX3096 课题概述:一、设计任务 1.选择110kV变电站接线形式; 2.计算110kV变电站的短路电流; 3.选择110kV变电站的变压器,高/低压侧断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器,并校验。二、设计目的掌握变电站一次电气设计的计算,能选择电气设备。三、完成成果110kV变电站一次电气接线及设备选择。 I 原始资料及主要参数: 1、110kV渭北变所设计最终规

模为两台110/10kV主变,110kV两回进线路,变压器组接线线,10kV8回馈线,预计每回馈线电流为400A, 2、可行研究报告中变压器调压预测结果需用有载调压方式方可满足配电电压要求,有载调压开关选用德国MR公司M型开关,#2主变型号SZ9-40000/110, 5×110+-32%/,YNd11,Uk%=。 3、110kV配电装置隔离开关GW5-110ⅡDW/630;断路器3AP1-FG-145kV, 3150A﹑40kA;复合绝缘干式穿墙套管带CT 2×300/5;中心点隔离开关GW13-63/630,避雷器HY5W-108/268及中心点/186。 4、出八回线路、10kVⅡ段母线设备﹑变二侧开关分段以及电容补偿。10kV断路器选用ZN28E-12一体化弹簧储能操作,支架落地安装;主变10kV 侧及分段隔离开关用GN22-10G手动操作;10kV线路及电容器隔离开关用GN19-10Q手动操作;出线CT两相式,二组次级绕组,用作测量和保护;电容器回路三相式;变二侧CT 三组次级用作测量﹑纵差﹑过流及无流闭锁。参考资料及文献: 1、3~110kV高压配电装置设计规范 2、35~110kV 变电所设计规范 3、变电所总布置设计技术规程 4、中小型变电所实用设计手册丁毓山主编 5、低压配电设计规范 6、工业与民用电力装置的接地设计规范 7、电力工程电缆设计规范 8、并联电容器装置的电压、容量系列选择标准设计成果要求: 1、说明书:≥6000 字 2、图纸:A3 号 1 张号张号张 3、实习报

(完整版)110KV变电站及其配电系统设计_毕业设计

河南机电职业学院毕业论文(实习报告) 题目:110KV变电站及其配电系统设计 所属系部:电子工程系 专业班级:输变电工程12-1 学生姓名:刘康 指导教师:梁家裴 2015年6月6日

毕业论文(实习报告)任务书

指导教师签字:教研室主任签字: 年月日 毕业论文(实习报告)评审表

摘要

本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

目录 摘要 ..................................................................................................................... I I 1 变电站的介绍. (1) 1.1 变电站的作用 (1) 1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2) 1.3 变电站设计的主要原则和分类 (4) 2 电气主接线设计 (4) 2.1 电气主接线设计概述 (5) 2.2 电气主接线的基本形式 (7) 2.3 电气主接线选择 (7) 3 变电站主变压器选择 (10) 3.1 主变压器的选择 (10) 3.2 主变压器选择结果 (11) 4 短路电流计算 (13) 4.1 短路的危害 (13) 4.2 短路电流计算的目的 (13) 4.3 短路电流计算方法 (13) 5 继电保护的配置 (14) 5.1 继电保护的基本知识 (14) 5.2 110kv线路的继电保护配置 (14) 5.3 变压器的继电保护 (14) 5.4 母线保护 (15) 5.5 备自投和自动重合闸的设置 (16)

110kV变电站电气部分设计

毕业设计(论文、作业)毕业设计(论文、作业)题目: 110kV变电站电气部分设计 分校(站、点): 年级、专业: 09秋机械 教育层次:本科 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成日期: 2012年5月5日

中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。 本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。 其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。 最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。 关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸 Abstract Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes. The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program. Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.). Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

课程设计4:110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计9页

电气工程及其自动化专业 电力系统方向课程设计任务书和指导书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计 指导教师:江静 电气主接线及配电装置平面布置图课程设计任务书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置 平面布置图的设计 一、课程设计的目的要求 使学生巩固和应用所学知识,初步掌握部分工程设计基本方法及基本技能。二、题目: 110kV变电所电气主接线设计 三、已知资料 为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定新建1座降压变电气。原始资料:1变电所的建设规模 ⑴类型:降压变电气 ⑵最终容量和台数:2×31500kV A:年利用小时数:4000h。 2电力系统与本所连接情况 ⑴该变电所在电力系统中的地位和作用:一般性终端变电所; ⑵该变电所联入系统的电压等级为110kV,出线回路数2回,分别为18公里与电力 系统相连;25公里与装机容量为100MW的水电站相连。 ⑶电力系统出口短路容量:2800 MV A; 3、电力负荷水平 ⑴高压10 kV负荷24回出线,最大输送2MW,COSΦ=0.8,各回出线的最小负荷 按最大负荷的70%计算,负荷同时率取0.8,COSΦ=0.85,Tmax=4200小时/年; ⑵24回中含预留2回备用; ⑶所用电率1% 4、环境条件 该所位于某乡镇,有公路可达,海拔高度为86米,土壤电阻系数Р=2.5×104Ω.cm,土壤地下0.8米处温度20℃;该地区年最高温度40℃,年最低温度-10℃,最热月7月份其最高气温月平均34.0℃,最冷月1月份,其最低气温月平均值为1℃; 年雷暴日数为58.2天。 四、设计内容

1、设计主接线方案 ⑴确定主变台数、容量和型式 ⑵接线方案的技术、经济比较,确定最佳方案 ⑶确定所用变台数及其备用方式。 2、计算短路电流 3、选择电气设备 4、绘制主接线图 5、绘制屋内配电装置图 6、绘制屋外配电装置平断面图 五、设计成果要求 1、设计说明书1份 编写任务及原始资料 ⑴编写任务及原始资料 ⑵确定主变压器台数、容量和型式 ⑶确定主接线方案(列表比较) ⑷计算短路电流(包括计算条件、计算过程、计算成果) ⑸选择高压电气设备(包括初选和校验,并列出设备清单)。 2、变电站电气主接线图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。接线按单线图绘制,仅在局部设备配置不对称处绘制三线图,零线绘成虚线。在主母线位置上注明配电装置的额定电压等级,在相应的方框图上标明设备的型号、规范。 3、屋内10kV配电装置图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示开关柜的排列顺序、各柜的接线方案编号、柜内的一次设备内容(数量的规格)及其连接,设备在柜内的大致部位,以及走廊的大致走向等。 4、屋外110kV配电装置平断面图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示各主要设备的布置位置及走廊的大致走向等。 5、编制设计说明书及计算书 六、日程安排 第一天:布置任务、介绍电气设备选择 第二天:电气主接线最佳方案的确定 第三天:短路电流计算 第四、五天:电气设备选择 第六天:绘制电气主接线图 第七天:绘制10kV配电装置订货图

110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计 一、变电站的作用 1.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 2.电力系统供电要求 (1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 (2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。 (3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。 二、变电站与系统互联的情况 1.待建变电站基本资料 (1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。 (2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。 (3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

110KV降压变电所设计_毕业设计论文

《发电厂电气部分》结业论文 110KV降压变电所设计 课程名称:发电厂电气部分 任课教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 中国·大庆 2012 年 5 月 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

最新110kV变电站初步设计

110k V变电站初步设 计

一、可研阶段 1、变电站站址选择 应结合系统论证工作,进行工程选站工作。应充分考虑站用水源、站用电源、交通运输、土地用途等多种因素,重点解决站址的可行性问题,避免出现颠覆性因素。(常规变电站投资2200~2400万,其中土建部分500万左右,线路投资70万/公里(轻冰),110万/公里(重冰)。) 变电站选择应尽量避开基本农田,无法避让的应优先选用占地少的变电站技术方案。 1.1 基本规定 1.1.1 工程所在地区经济社会发展规划及站址选择过程概述。 1.1.2 根据系统要求,原则上应提出两个或两个以上可行的站址方案,如确实因各种难以克服的困难只能提供一个站址方案时,应提供充分的依据并作详细说明。 1.2 站址区域概况 1.2.1 站址所在位置的省、市、县、乡镇、村落名称。 1.2.2 站址地理状况描述:站址的自然地形、地貌、海拔高度、自然高差、植被、农作物种类及分布情况。 1.2.3 站址土地使用状况:说明目前土地使用权,土地用途(建设用地、农用地、未利用地),地区人均耕地情况。 1.2.4 交通情况:说明站址附近公路、铁路、水路的现状和与站址位置关系,进所道路引接公路的名称、路况及等级。 1.2.5 与城乡规划的关系及可利用的公共服务设施。

1.2.6 矿产资源:站址区域矿产资源及开采情况,对站址安全稳定的影响。1.2.7 历史文物:文化遗址、地下文物、古墓等的描述。 1.2.8 邻近设施:站址附近军事设施、通信电台、飞机场、导航台与变电站的相互影响;以及变电站对环境敏感目标(风景旅游区和各类保护区、医院、学校等)影响的描述。 1.3 站址的拆迁赔偿情况 应说明站址范围内己有设施和拆迁赔偿情况。 1.4 出线条件 按本工程最终规模出线回路数,规划出线走廊及排列秩序。根据本工程近区出线条件,研究确定本期一次全部建设或部分建设变电站出口线路的必要性和具体长度。 1.5 站址水文气象条件 1.5.1 水位:说明频率2%时的年最高洪水位;说明频率2%时的年最高内涝水位或历史最高内涝水位,对洪水淹没或内涝进行分析论述。 1.5.2 气象资料:列出气温、湿度、气压、风速及风向、降水量、冰雪、冻结深度等气象条件。 1.5.3 防洪涝及排水情况:应说明站区防洪涝及排水情况。(避免出现颠覆性条件) 1.6 水文地质及水源条件 1.6.1 说明水文地质条件、地下水位情况等。 1.6.2 说明水源、水质、水量情况。 1.7 站址工程地质(避免出现颠覆性条件)

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编 辑。 沧州职业技术学院 毕业设计 《110kv变电站一次系统设计》

目录 引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -4 2.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 4 2.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -5 2.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 5 2.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 8 3.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -8 3.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 8 3.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 8

变电站初步设计

xx 大学 毕业设计(论文) 题目110kV变电站初步设计 作者 xx 学号 xx 专业 xx 指导教师 xx 院系 xx xx年x月x日

摘要: 本文就是进行一个110kV变电站的设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 目录 概述 (4) 1 电气主接线 (8) 1.1 110kv电气主接线 (8) 1.2 35kv电气主接线 (10) 1.3 10kv电气主接线 (11) 1.4 站用变接线 (13) 2 负荷计算及变压器选择 (15) 2.1 负荷计算 (15) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (16)

2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (17) 3 最大持续工作电流及短路电流的计算 (19) 3.1 各回路最大持续工作电流 (19) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (19) 4 主要电气设备选择 (21) 4.1 高压断路器的选择 (22) 4.2 隔离开关的选择 (23) 4.3 母线的选择 (24) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6 电压互感器的选择 (25) 4.7 各主要电气设备选择结果一览表 (27) 5 继电保护方案设计 (28) 6 电气布置与电缆设施............................................................(34)7 防雷设计 (36) 8 接地及其他 (38) 致谢 (40) 参考文献 (41) 附录I 设计计算书 (42) 附录II 电气主接线图 (49) 10kv配电装置配电图 (51) 概述 变电站主接线必须满足的基本要求:1、运行的可靠;2、具有一定的灵活性;3、操作应尽可能简单、方便;4、经济上合理;5、应具有扩建的可能性。再根据变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等,确定110kV、35kV、10kV的接线方式,并对每一个电压等级选择两种接线方式进行综合比较,选出一种最合理的方式作为设计方案。最后确定:110kV采用双母线带旁路母线接线,35kV采用单母线分段带旁母接线,10kV采用单母线分段接线。负荷计算:要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kVφ负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑

110kV变电站电气一次部分课程设计

110k V变电站电气一次部分课程设计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远

距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19)

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

ZY市郊110KV变电站设计 毕业设计(论文)

绪论 毕业设计是专业学习的一个重要组成部分,做毕业设计的目的是通过设计实践,综合所学知识,贯彻学习我国电力工业有关的方针政策,培养理论联系实际,独立分析解决问题的能力。 在本次设计中,首先温习了相关内容和有关学习资料,熟悉了设计中各个项目的要求和方法步骤,然后再进入实际设计阶段,力争做到有根据,有过程,有论证,简洁明快,条理清晰。. 电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 我国目前电力工业的发展方针是:1.在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。2.电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。3.发挥水电优势,加快水电建设。4.建设大型矿口电厂,搞好煤,电,运平衡。5.在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。6.政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。7.因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。8.节约能源,降低消耗9.重视环境保护,积极防止对环境的污染。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类: 1.枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 2.中间变电所高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。 3.地区变电所高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 4.终端变电所在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继

相关文档
相关文档 最新文档