文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自粘改性沥青防水卷材施工工艺标准

自粘改性沥青防水卷材施工工艺标准

自粘改性沥青防水卷材施工工艺标准
自粘改性沥青防水卷材施工工艺标准

二、自粘改性沥青防水卷材设计施工说明

一、产品分类及主要特点

(一)产品分类及组成

自粘改性沥青防水卷材分自粘橡胶沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(统称自粘防水卷材)

自粘橡胶沥青防水卷材是以SBS等弹性体、沥青为基材,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘)、采用防粘隔离层的自粘防水卷材。

自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材以聚合物改性沥青为基料,采用聚酯毡为胎体的,粘贴面背面覆以防粘材料的增强自粘防水卷材。

自粘橡胶沥青防水卷材按表面材料分为聚乙烯膜(PE)、铝箔(AL)与无膜(N)三种自粘卷材;按使用功能分为外露防水工程(O)与非外露防水工程(I)两种使用状况。

自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型,按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、铝箔(AL)三种。

(二)主要性能特点

1. 无须胶粘材料或热熔粘结,完全自粘。

2. 具有粘结合力强、延伸性能好、高低温性能稳定的优点。

3. 能适应基层面的变形或开裂,自动填塞愈合较小的基层面裂缝及穿刺破损。

4. 依靠与基层的有效粘结,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,不会出现水在防水层下无限扩散的现象,避免防水层的整体失效。

5. 卷材与卷材粘结牢靠,保证卷材之间搭接严密可靠。

6. 施工简单方便,容易维修。

(三)适用范围

适用于工业与民用建筑的屋面及地下室防水、防渗、防潮,也可用于治金、化工、水利等防水防渗工程。

(1)自粘橡胶沥青防水卷材

聚乙烯膜为表面材料的自粘卷材适用于非外露的防水工程;铝箔为表面材料的自粘卷材适用于外露的防水工程;无膜双面自粘卷材适用于辅助防水工程。

(2)自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材

聚乙烯膜面、细砂面自粘聚酯胎卷材可用于非外露防水工程,铅箱面自粘聚酯胎卷材不用于外露防水工程,1.5mm自粘聚酯胎卷材仅用于辅助防水。

二、产品主要技术指标

表1 .自粘橡胶沥青防水卷材产品主要技术指标(JC840-1999)

项目表面材料

PE AL N(无膜)

不透水性压力/MPa 0.2 0.2 0.1

保持时间

/min

120,不透水30,不透水

耐热度—80℃,加热2h,

无气泡,无滑动

拉力/(N/5cm)

130 100 —

断裂伸长率/%

450 200 450 柔度—20℃,?20mm,3S,180。无裂纹

剪切性能/(N/mm) 卷材与卷材

2.0或粘合面外断裂粘合面外断裂卷材与铝板

剥离性能/(N/mm)

1.5或粘合面外断裂粘合面外断裂抗穿孔性不渗水

人工候化处理

外观

无裂纹,无气泡

—拉力保持率

/% ≥

80

柔度

—10℃,

?20mm,3S,

180。无裂纹

表2 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材产品主要技术指标(JC898-2002)型号ⅠⅡ

厚度/mm 1.5 2 3 2 3 可溶物含量/(g/m2)

≥800 1300 2100 1300 2100

不透水

压力/MPa

≥0.2 0.3 保持时间

/min ≥30

耐热度/℃PE、S 70无滑动、流淌、滴落AL 80无滑动、流淌、滴落

拉力/(N/50mm)

≥200 350 450 最大拉力时伸长率/%

≥30

低温柔性/℃—20 —30

剪切性能/(N/m m) ≥卷材与卷材

2.0或粘合

面外断裂

4.0或粘合面外断裂卷材与铝板

剥离性能/(N/mm) 1.5或粘合面外断裂抗穿孔性不渗水

撕裂强度/N

≥125 200 250 水蒸气透湿率①①

/[g/(m2?s?Pa)]

5.7×10-9

人工气候加速老化②

外观

1级

无滑动、流淌、滴落

拉力保持率

/% 80

低温柔性/℃—10 —20

①水蒸气透湿率性能在用于地下工程时要求。

②聚乙烯膜面、细砂面卷材不要求人工加速气候老化性能。

三、屋面防水设计

(一)屋面防水工程常用的基本构造形成

表3 屋面防水构造做法一

编号构造层次Ⅰ级防水Ⅱ级防水Ⅲ级防水

1 面层按工程设计

2 保护层配筋细石混凝土

刚性防水层细石混凝土、水泥砂

浆或块材保护层

细石混凝土、水泥砂浆或

块材保护层

3 隔离层土工布或油毡隔

离层

土工布或油毡隔离层土工布或油毡隔离层

4 柔性防水

层自粘卷材,

1.5mm 自粘卷材,1.5mm 自粘卷材,1.5mm

5 找平层水泥砂浆找平压

水泥砂浆找平压光水泥砂浆找平压光6 保温层按工程设计按工程设计按工程设计

7

隔气层

(根据工

程需要确

定)

自粘卷材,

1.5mm 自粘卷材,1.5mm

8 找坡找平

结构找坡或材料找坡,抹平压光

9 结构层钢筋混凝土屋面板

表4 屋面防水构层做法二:倒置式

编号构造层次Ⅰ级防水Ⅱ级防水Ⅲ级防水1 面层按工程设计

2 保护层配筋细石混凝土刚

性防水层配筋细石混凝土刚

性防水层

细石砼、水泥砂浆或

块材保护层

3 隔离层土工布或油毡隔离

层土工布或油毡隔离

土工布或油毡隔离层

4 保温层按工程设计按工程设计按工程设计

5 柔性防水层自粘卷材,1.5mm ——

6 柔性防水层自粘卷材,1.5mm 自粘卷材,1.5mm 自粘卷材,1.5mm

7 找坡找平层结构找坡或材料找坡,抹平压光

8 结构层钢筋混凝土屋面板

表5 屋`面防水层构造做法三:防水层外露

编号构造层次Ⅰ级防水Ⅱ级防水Ⅲ级防水

1 面层涂料(按工程设计)

2 柔性防水层自粘卷材,砂面2.0mm

3 柔性防水层自粘卷材,1.5mm ——

4 找平层水泥砂浆找平压光水泥砂浆找平压光水泥砂浆找平压光

5 隔离层土工布或油毡隔离

层土工布或油毡隔离层

土工布或油毡隔离

6 保温层按工程设计按工程设计按工程设计

7 隔气层(根

据工

程需要确

定)

自粘卷材,1.5mm 自粘卷材,1.5mm

8 找坡找平层结构找坡或材料找坡,抹平压光

9 结构层钢筋混凝土层面板

注:1.面层按工程设计。

2.女儿墙等立面处的保护层采用钢丝网加固防水砂浆保护层。

3.做法二为倒置式屋面,保温层必须选择吸水率很小的材料,如聚苯乙烯(PS)、发泡聚氨酯(PU)、泡沫玻璃等。

4.表中做法仅供参考,任何符合规范的其他设计亦可采用。

三、地下室防水设计

(一)地下室防水工程常用的基本构造形式

表6 地下室防水构造做法一:外墙防水

编号构造层次做法一(Ⅰ级防水)做法二(Ⅱ级防水)

1 回填土回填素土夯实

2 防护层砖墙或聚苯板等

3 防水层自粘卷材,2.0mm 自粘卷材,1.5mm

4 防水层自粘卷材,涂膜或渗透结晶型

防水材料等

5 找平层水泥砂浆找平压光(如做涂膜或渗透结晶型防水材料等可不做找

平层

6 结构层自防水钢筋混凝土外墙结构层,表面修整或水泥砂浆找平

7 内饰面按工程设计

表7 地下室防水构造做法二:底板防水

编号构造层次做法一(Ⅰ级防水)做法二(Ⅱ级防水)

1 地面按工程设计

2 结构层自防水钢筋混凝土底板结构层

3 保护层平面采用细石混凝土保护层。基坑、承台、梁槽等立面采用水

泥砂浆保护层

4 防水层自粘卷材,2.0mm —

5 防水层自粘卷材,涂膜或渗透结晶

自粘卷材,1.5mm

型防水材料等

6 垫层及找平

素混凝土垫层原浆压光或水泥砂浆找平压光

7 素土夯实

表8 地下室防水构造做法三:顶板防水

编号构造层次做法一(Ⅰ级防水)做法二(Ⅱ级防水)

1 面层道路、停车场、球场、花池等其他构造

2 保护层平面采用40厚细石混凝土保护层。主楼墙面等立面采用纤维

砂浆保护层。

3 隔离层平面空铺土工布或油毡隔离层

4 外防水层自粘卷材,2.0mm 自粘卷材,1.5mm

5 找平层结构混凝土原浆压光或水泥砂浆找平压光

6 结构层、找坡层自防水钢筋混凝土结构层,部分找坡

五、施工工艺

(一)原则要求

1. 设计或使用自粘防水卷材进行防水工程施工,为了保证防水工程质量,应按《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002和《地下工程防水技术规范》GB50108-2001、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2002执行。

2. 防水工程施工前,应对前项工程进行质量验收,合格后方可施工.

3. 大面积防水施工前应对穿屋面等特殊部位进行处理,见下图

4. 涂刷基层处理剂。贴铺防水层前将基层处理剂均匀涂刷在基层表面。涂刷时,厚薄均匀,不漏底、不堆积,凉放至指触不粘。

5、弹线、试辅。在涂好基层处理剂的基层上按940mm的间距弹出粘贴控制线,严格按控制线贴铺卷材,确保长边搭接宽度在60mm-70mm之间,自粘防水卷材应先试贴铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际贴铺。

6、防水层卷材贴铺(平面拉铺法)

(1)卷材展开对准基准线试铺。

(2)从一端将卷材(连同隔离纸)揭起,沿中线对折,用裁纸刀将隔离纸从中间裁开,注意不要划伤卷材。

(3)将隔离纸从卷材背面撕开一段长约500mm,再将撕开隔离纸的这段卷材,对准基准线贴铺定位。

(4)将该半幅卷材重新铺开就位,拉住已撕开的隔离纸纸头均匀用力向后拉,同时用压辊从卷材中部向两侧滚压,直至将该半幅卷材的隔离纸全部撕开。

(5)依上述方法同样贴铺另半幅卷材。

在上述施工中应注意:

(1)随时观察撕开的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止贴铺,将撕裂的隔

离纸残余清理干净后,再继续贴铺。

(2)卷材上表面搭接部位的隔离纸不要过早撕开,以免污染粘结层或误粘。应在后续相邻一幅卷材贴铺时同时撕开。

(3)立墙贴铺可依照上述方法自上而下一次贴铺完成。

7、卷材搭接。大面积的卷材排气、压实后,再用小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,排出空气,贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行,通常要求搭接宽度为长边65mm、短边80mm。

8、卷材搭接密封。薄弱的部位,如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等,应采用密封材料密封。

9、固定、封闭。卷材四周末端收头伸入立墙凹槽内,用金属压条钉固定,再专用密封材料密封。

(五)注意事项

1、卷材贴铺程序是:先点后面、先低后高、先远后近。防水面积较大的工程,分阶段施工时,中间过程中临时收头很多,应做好临时封闭。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施。

2、防水层施工完后,注意保护,严禁上人行走。

3、自粘防水卷材贴铺后,应采取临时措施遮盖。常用方法:

(1)利用自粘防水卷材自带的隔离纸,反贴在防水层表面。

(2)在防水层表面涂刷素水泥砂浆。

(3)在防水层表面及时铺放土工布或保温隔热板等。

(4)后续工作无法立刻跟上时,有条件的部位可采取蓄水保护法。

4、自粘防水卷材贴铺后,因受阳光暴晒,可能会出现轻微皱褶、鼓泡,这属正常现象,不会影响其防水性能,一经隐蔽即会消失。

5、防水层施工完毕应采用隐蔽措施。通常宜在防水层完成后24小时内隐蔽,特殊情况下(如地下室外墙等部位)可稍延迟,但也不宜长于72小时。

6、在施工中如卷材搭接部位受到污染,可用基层处理剂进行清洁。

六、质量验收标准

(一)总则

1、防水层施工必须符合工程设计要求和《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。自粘防水卷材的出厂合格证、现场抽样送验报告等都应符合要求。

2、防水层严禁有渗漏现象。屋面蓄水24小时不得有渗漏现象。

3、防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。(二)一般要求

1、基层质量。基层坚固、平整,表面光滑、洁净、转角处呈钝角

(边长50mm)或圆弧(半径50mm),基层处理剂涂刷应均匀,检查隐蔽工程记录。

2、卷材贴铺质量。贴铺方法和搭接缝、收头部位符合设计要求、规范和构造图要求。贴铺牢固,无破损、断裂、刻痕、砂眼,异状贴铺及明显的皱褶或起伏现象。

3、细部质量。阴阳角、泛水、转角、落水口、管道根部等的防水层贴铺牢固,密封严密;附加层、泛水立墙的收头处的做法应符合设计和规范规定。

(三)允许偏差

卷材的贴铺搭接宽度允许偏差-10mm.

一、自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点:

1、常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期;

2、具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏;

3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能;

4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;

5、耐高低温,抗老化,使用寿命长。

6、在施工方法上,本工法具有如下特点:

(1)施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低;

(2)施工速度快、工效高,可确保工期;

(3)施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。

二、工艺原理

自粘改性沥青防水卷材,是以弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵水御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。

三、工艺流程及操作要点

1、基层要求

(1)防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。

(2)基层含水率要无明水珠即可。

(3)防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。

2、施工准备

(1)清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、手锤、钢凿、抹布等。

(2)卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。

(3)施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。

3、工艺流程

基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自粘性橡胶防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。

4、操作要点

(1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一立面,从高向低处开始铺贴。

(2)打底涂:基面清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。(3)弹线、试铺:在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在6~7cm(卷材上有标志)。根

据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。

(4)节点处理:

①阴阳角及管口部位的处理:阴阳角处须用砂浆做成50mm的圆角,增设防水附加层一道,附加层中设有玻纤布一道。管口与基面交接处,抹好找平层后,预留凹槽,嵌填密封材料,再给管道四周除锈、打光,管口部位的四周500mm 范围内设防水附加层,增设玻纤布一道,确保全面达到防水效果。

(5)大面积铺贴卷材:大面积粘贴自粘卷材主要有拉铺法和滚铺法两种,在实际施工中,施工人员可根据现场环境、温度、日照等条件,自行确定粘贴方式,但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。

①基本要求:在粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上,卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。

②拉铺法:将卷材对准基准线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm长,两人合力揭掉隔离纸,对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出,拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止拉铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,再继续拉铺。

现浇盖梁施工工艺标准

现浇盖梁施工工艺标准 1 适用范围 1.0.1 本施工工艺标准一般适用于桥梁下部现浇盖梁结构工程。 1.0.2 现浇盖梁施工的支架形式,主要有落地支架式、抱箍挑架式和埋设托架式等。落地式支架,即在盖梁下部的地面上立支柱,搭成落地满堂支架,然后在支架上铺设模板;抱箍挑架式,即在盖梁下的墩柱上套钢板箍,拧紧套箍的拼接螺栓,然后利用套箍搭设支架并铺设模板;剪力销托架式,即墩柱上预留水平孔,必要时应在墩身水平孔下的混凝土内埋设钢筋网,以提高混凝土的局部承载力,待墩柱混凝土拆模并有一定的强度后,向预留孔中穿入钢销或受剪设备,然后利用钢销或受剪设备两端悬臂部分搭设支架并铺设模板。 1.0.3 对于在河岸上一般离地面不高的现浇盖梁,如土质条件好,做适当压实处理并经采取措施后,可采用落地式支架。 对于水上现浇盖梁,由于桩基、系梁及墩柱施工时,已搭设了水上操作平台,因此可利用该操作平台直接搭满堂支架。但必须验算操作平台的稳定性和沉降量,慎重采用。 一般简支梁桥中,在桩基与墩柱间都设计有水平系梁,因而在水上与土质条件差的地面上,如盖梁与系梁的高差不大,可利用系梁作为受力底座,在系梁面上搭设落地支架。但系梁的强度必须经过设计,

必要时加大系梁截面或加配钢筋。 1.0.4 抱箍挑架式适用于墩柱为圆柱或矩形柱,但柱与柱之间间距不大。 1.0.5剪力销托架式适用于非圆形独墩、高墩及一切用于抱箍挑架式支架施工的盖梁。 2 主要应用标准和规范 2.0.1中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。 2.0.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTGF80/1-2004)。 2.0.3中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉和分析施工现场的地质、水文资料,设计文件选择合适的模板支架方案,编制现浇盖梁单项施工组织设计,向班组进行书面的一级技术交底和安全交底。 开工前对施工人员进行全面的技术、操作、安全二级交底,确保施工过程中的工程质量和人身安全。

屋面单面自粘改性沥青防水卷材施工技术交底大全--精选.doc

一、施工准备: 1.1 、材料要求: 1.1.1屋面采用3+3 厚SBS 聚胎酯改性沥青防水卷材(配建一屋面采用一道 4 厚):物理性能为Ⅱ型,幅宽为1m 。 1.1.2卷材防水层施工时所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料要与铺贴 的卷材材性相容。 1.2 、主要机具:喷灯或可燃气体焰炬、剪刀、长把刷、滚动刷、自动热风焊接机、高压吹 风机、钢卷尺、铁抹子、扫帚、小白线等。 二、作业条件: 2.1 、找平层的强度、坡度和平整度必须坚实平整,排水坡度必须符合技术规定。屋面防水 卷材施工前,基层做好清理工作并经监理单位检查验收合格。 2.2 、防水层的施工由审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员必须持证上岗。 2.3 、屋面卷材基层(找平层)与女儿墙、立墙、出屋面管道等突出屋面结构的连接处,及 基层的转角处均要求做成半径为50 ㎜的圆弧。 2.4 、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。 2.5 、铺设防水层前,找平层必须干净、干燥。检验干燥程度可将1m 2卷材干铺在找平层上,静置 3h ~ 4h 后掀开,覆盖部位与卷材上未见水印者为合格。 2.6 、经工长允许后方可进行防水卷材的铺设。 三、操作工艺: 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔法铺贴大面防水卷材→热熔封边→蓄 水试验→质量验收 3.1 、清理基层:将基层(找平层)浮浆、颗粒、杂物等清扫干净。 3.2 、涂刷基层处理剂:按配套的产品说明书将成品冷底子油摇晃均匀,用长把滚刷均匀涂 布于基层上,要求涂层薄厚均匀,常温经过 4h 基层干燥后,经工长允许方可开始铺贴卷材。基 层处理剂采用涂刷施工,要求先在屋面节点、拐角、周边等处进行涂刷再涂刷大面。涂刷 时要求均匀,使连成一体,不得有漏刷、露白、起皮、起鼓等现象。基层处理剂在女儿墙四 周、立墙等突出屋面结构处要求涂刷高度为卷材表面上返310mm。出屋面管道处涂300mm高。 3.3 、附加层施工:女儿墙、水落口、管根、阴阳角、转角等细部先做附加层,必须粘贴牢 固。其中坡屋面檐沟附加层外侧铺设至檐顶并覆盖檐顶;上人屋面女儿墙附加层在立面高度 为 250mm,平面宽度为250mm。分隔缝处附加层为250mm。管道根部附加层宽度与高 度均为 300mm。阴阳角处附加层高度、宽度均为250mm,拐过各拐角250mm。具体见下面细部做法详图。 3.4 、铺贴卷材: A、卷材铺贴采取“先高后低、先远后近”的施工顺序,即先高后低,从远至近的原则铺设; 先铺离上料地点较远的部位,后铺较近部位。同一标高屋面的防水卷材自屋面最低的雨落口 统一处开始,往标高较高处顺序铺贴防水卷材。同一层卷材以排水方向及节约材料为原则, 沿东西方向进行铺贴。 B 、上下卷材不得相互垂直铺贴。 C、卷材的铺设: 1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。本工程屋面采用满粘法。 2 、铺贴卷材时先将平整的平面基层清扫干净、阴阳角均采用 1.5 厚 500 宽双面自粘卷材,各从阴角或阳角延伸出 250 宽,带着薄膜试铺合适后将底面的薄膜揭去粘贴到已经涂刷基层处理剂的阴阳角处,整体压实不得有空鼓现象;下一块卷材经试铺合适后将先前铺设的卷

楼梯扶手安装施工工艺标准

SGBZ-0360楼梯扶手安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于楼梯、金属栏杆木扶手和塑料扶手安装工程。 2、施工准备 2.1材料及构配件: 2.1.1木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均 应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于弯头料一般采用 12%。扶手料,以45°角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。 2.1.2塑料扶手(聚氯乙烯扶手料)系化工塑料产品;断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用。 2.1.3粘结料:可以用动物胶(鳔),一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶粘剂。 2.1.4其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 2.2主要机具: 2.2.1电动机具:手提电钻、小台锯。 2.2.2手用工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁铲、钢锉、木锉、螺丝 刀;方尺、割角尺、卡子等。 2.3作业条件: 2.3.1楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 2.3.2金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 找位与划线T弯头配制T连接预装T固定T整修 3.2木扶手: 3.2.1找拉与划线: 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 3.2.2弯头配制: 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对

APP防水卷材施工工艺标准

APP防水卷材施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用APP卷材热熔法施工防水层的工程。 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1APP防水卷材厚度不小于4mm。其外观质量和物理性能应符合下两表的要求。 APP防水卷材外观质量 注: APP——塑性体改性沥青防水卷材; 2.1.2 配套材料: 1氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。或采用与铺贴的卷材材性相容的基层处理剂。 2橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缘。 3 70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 2.2 主要机具:

2.2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1施工前审核图纸,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 2.3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 2.3.4卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 3 操作工艺 3.1 工艺流程(热熔法施工): →→ → →→ 3.2 清理基层: 施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净,表面必须干燥。 3.3 涂刷基层处理剂: APP卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂应与铺贴的卷材材性相容。可将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

现浇盖梁施工方案

现浇盖梁施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1.编制依据 ...................................................................... 错误!未定义书签。 2.工程概述 ...................................................................... 错误!未定义书签。 工程概况..................................................................... 错误!未定义书签。 水文地质情况............................................................. 错误!未定义书签。 3.资源配置 ...................................................................... 错误!未定义书签。 施工队伍配备、任务划分、资源配备及现场布置 .. 错误!未定义书签。 施工队伍安排 ........................................................ 错误!未定义书签。 组织机构设置 ........................................................ 错误!未定义书签。 人员及设备 ............................................................ 错误!未定义书签。 施工现场布置 ........................................................ 错误!未定义书签。 材料 ............................................................................ 错误!未定义书签。 设备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 4.盖梁台帽施工工艺 ...................................................... 错误!未定义书签。 5.盖梁台帽施工计划及工期安排 ................................... 错误!未定义书签。 6.盖梁台帽施工技术方案............................................... 错误!未定义书签。 盖梁施工方案............................................................. 错误!未定义书签。 支架处地基处理 .................................................... 错误!未定义书签。 碗扣支架布置 ........................................................ 错误!未定义书签。 支架立杆、横杆安装............................................. 错误!未定义书签。 剪刀撑安装 ............................................................ 错误!未定义书签。 顶托槽钢及底模安装............................................. 错误!未定义书签。 钢筋加工安装及侧模、端模安装 ......................... 错误!未定义书签。

自粘改性沥青防水卷材施工工艺

一、自粘改性沥青防水卷材施工工艺 1、施工流程 清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 2、基层要求 (1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固。 3、施工方法 (1)清除基层表面的灰尘、杂物。 (2)在基层上宜弹设基准线,以确定防水卷材铺贴位置。根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺); (3)揭掉防水卷材下表面的隔离膜,将防水卷材平铺在刚刚铺抹的水泥浆上;

(4)第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推; (5)用抹子或橡胶板赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴 (6)根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度为6cm; (7)卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位可用密封膏密封。 4、施工注意事项 (1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 (2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 (3)滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。

楼梯栏杆施工方案

======公司 ====住宅楼工程楼梯栏杆专项施工方案 1、工程概况 1.1工程概况 2、编制依据 2.1施工图纸 工程施工图纸内容 2.2主要规范、规程 主要规范、规程 3、设计要求 3.1根据建筑总说明:室内楼梯钢栏杆、扶手、踏步防滑条选用新02J6图集做法,扶手高度900mm,水平段栏杆高度为1050mm,栏杆间距≤110mm。 3.2材料:楼梯扶手为成品塑料扶手,栏杆为ф16圆钢,栏杆上端通长扁钢40×4mm,预埋件为膨胀螺栓。 4、施工准备 4.1技术准备:熟悉施工图纸、施工规范、图集等要求。

4.2材料要求:成品塑料扶手断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用,进场要有厂家出厂合格证,扶手及胶粘剂产品甲醛含量应符合国家现行标准的有关规定。 4.3主要机具: 1)电动机具:手提电钻、小台锯。 2)手动工具:木锯、窄条锯;斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、方尺、割角尺、卡子等。 4.4作业条件:主体结构施工完可进行栏杆立柱施工,栏杆扶手及油漆工程待楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成后施工。 5、施工工艺 工艺流程:基层处理-安装预埋件-放线-安装立柱-扶手与立柱连接-打磨抛光 5.1基层处理 1)预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求,并经防腐防锈处理。埋件不符要求时,应及时采取有效措施,增补埋件。 2)安装栏杆立杆的部位,基层混凝土不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹凸不平处必须剔除或修补平整,过凹处及基层蜂窝麻面严重处,不得用水泥砂浆修补,应用高强混凝土进行修补,并待有一定强度后,方可进行栏杆安装。 5.2安装预埋件(后加埋件) 栏杆预埋件的安装采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。 5.3放线 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。

卷材防水屋面的施工工艺标准

卷材防水屋面的施工工艺标准 范围 本工艺标准适用于铺贴卷材屋面施工。 卷材防水施工常见的施工工 施工时应根据不同的设计要求,材料和工具的具体情况,选择合适的施工方法。在卷材铺贴前应做好找平层、保温层的施工。

屋面卷材防水施工工艺的基

基层、找平层 (1)屋面结构层为预制混凝土板时,板缝应用C20 细石混凝土嵌填密实并掺加10%~15%的UEA,当板缝宽度大于40mm 或上窄下宽时,板缝内设置构造钢筋 (2)找平层的强度、坡度和平整度对防水的施工质量影响很大,因此必须压实平整,排水坡度必须符合设计规定。找平层平整度用2m 靠尺检查,最大空隙不应超过5mm,且每米长度内不允许多于1 处,且要求平缓变化。采用砂浆找平层时,水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象,否则,必须进行修补。其操作工艺按501 工艺标准所述。(3)屋面基层与女儿墙、立墙、天窗壁、烟囱、变形缝等突出屋面结构的连接处以及基层的转角处(各水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。圆弧半径见下表: (4)铺设防水层(或隔汽层)前,找平层必须干净、干燥。检验干燥程度的方法,可将1m2 的卷材干铺在找平层上,静置3~4 小时后掀开,覆盖部位与卷材上未见水印者为合格。 (5)基层处理剂(或称冷底子油)的选用应与卷材的材性相容。喷、刷均匀,待第一遍干燥后再进行第二遍喷、刷,待最后一遍干燥后,方可铺贴卷材;喷、刷基层处理剂前,应先在屋面节点、拐角、周边等处进行喷、刷。

施工顺序及铺贴方向 (1)卷材铺贴应采取“先高后低、先远后近”的施工顺序,避免已铺屋面因材料运输遭人员踩踏和破坏。 (2)卷材大面积施工前,应先做好节点密封处理、附加层和屋面排水较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理、分格缝的空铺条处理等,然后由低标高处向高标高处施工。铺贴卷材时,应顺天沟、檐沟方向铺贴,从水落楼处向分水线方向铺贴,以减少搭接。(3)施工段应设置在屋脊、天沟、变形缝处。 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否受振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材应平行于屋脊铺贴;屋民坡度在3%~5%之间时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材防水应垂直于屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴,但上下层卷材不得相互垂直铺贴。 搭接方法、宽度和要求 (1)卷材铺贴应采用搭接法,各种卷材的搭接宽度应符合下表要求,同时,相邻两幅卷材的接头还应相互错开300mm 以上,以免接头处多层卷材相重叠而粘贴不实。叠层铺贴,上下两幅卷材的搭接缝也应错开1/3 幅宽。

屋面单面自粘改性沥青防水卷材施工技术交底

一、施工准备: 1.1、材料要求: 1.1.1屋面采用3+3厚SBS聚胎酯改性沥青防水卷材(配建一屋面采用一道4厚):物理性能为Ⅱ型,幅宽为1m。 1.2、主要机具:喷灯或可燃气体焰炬、剪刀、长把刷、滚动刷、自动热风焊接机、高压吹风机、钢卷尺、铁抹子、扫帚、小白线等。 二、作业条件: 2.1、找平层的强度、坡度和平整度必须坚实平整,排水坡度必须符合技术规定。屋面防水卷材施工前,基层做好清理工作并经监理单位检查验收合格。 2.2、防水层的施工由审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员必须持证上岗。 2.3、屋面卷材基层(找平层)与女儿墙、立墙、出屋面管道等突出屋面结构的连接处,及基层的转角处均要求做成半径为50㎜的圆弧。 2.4、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。 2.5、铺设防水层前,找平层必须干净、干燥。检验干燥程度可将1m2卷材干铺在找平层上,静置3h~4h后掀开,覆盖部位与卷材上未见水印者为合格。 2.6、经工长允许后方可进行防水卷材的铺设。 三、操作工艺: 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔法铺贴大面防水卷材→热熔封边→蓄水试验→质量验收 3.1、清理基层:将基层(找平层)浮浆、颗粒、杂物等清扫干净。 3.2、涂刷基层处理剂:按配套的产品说明书将成品冷底子油摇晃均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,要求涂层薄厚均匀,常温经过4h基层干燥后,经工长允许方可开始铺贴卷材。基层处理剂采用涂刷施工,要求先在屋面节点、拐角、周边等处进行涂刷再涂刷大面。涂刷时要求均匀,使连成一体,不得有漏刷、露白、起皮、起鼓等现象。基层处理剂在女儿墙四周、立墙等突出屋面结构处要求涂刷高度为卷材表面上返310mm。出屋面管道处涂300mm 高。 3.3、附加层施工:女儿墙、水落口、管根、阴阳角、转角等细部先做附加层,必须粘贴牢固。其中坡屋面檐沟附加层外侧铺设至檐顶并覆盖檐顶;上人屋面女儿墙附加层在立面高度为250mm,平面宽度为250mm。分隔缝处附加层为250mm。管道根部附加层宽度与高度均为300mm。阴阳角处附加层高度、宽度均为250mm,拐过各拐角250mm。具体见下面细部做法详图。 3.4、铺贴卷材: A、卷材铺贴采取“先高后低、先远后近”的施工顺序,即先高后低,从远至近的原则铺设;先铺离上料地点较远的部位,后铺较近部位。同一标高屋面的防水卷材自屋面最低的雨落口处开始,往标高较高处顺序铺贴防水卷材。同一层卷材以排水方向及节约材料为原则,统一沿东西方向进行铺贴。 B、上下卷材不得相互垂直铺贴。 C、卷材的铺设: 1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。本工程屋面采用满粘法。? 2、铺贴卷材时先将平整的平面基层清扫干净、阴阳角均采用1.5厚500宽双面自粘卷材,各从阴角或阳角延伸出250宽,带着薄膜试铺合适后将底面的薄膜揭去粘贴到已经涂刷基层处理剂的阴阳角处,整体压实不得有空鼓现象;下一块卷材经试铺合适后将先前铺设的卷材对接处100宽的塑料薄膜揭开,再把本块卷材向下一面的薄膜全部揭去,徐徐粘贴到位,满足搭接(100宽)。先前做好的双面冷粘卷材顶面的塑料薄膜揭去,采用单面粘卷材带薄膜

楼梯扶手安装施工工艺标准

楼梯扶手安装施工工艺标准 本工艺标准适用于楼梯、金属栏杆木扶手安装工程。 1 施工准备 1.1 材料及构配件: 1.1.1 木制扶手一般用较硬质木材加工成半成品,其木料、规格、尺寸、形状按设计要求。木料材质均应纹理顺直,颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷,含水率不得大于12%。截面特殊的木扶手按设计要求备料。 1.1.2 粘结料:采用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶,也可用动物胶。 1.1.3 其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 2 作业条件 2.1 楼梯间墙面、楼梯踏步板等抹灰全部完成。 2.2 金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 3 操作工艺 工艺流程:找位与划线→弯头配置→连接预装→固定→3.1 整修。 3.1.1 找位与划线: a)安装扶手的固定件:位置、标高、坡度定位校正后,弹出扶手纵向中心线;

b)按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线; c)楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点位置。 3.1.2 弯头配置: a)按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头。一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接。在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支撑固定件连接固定。大于70mm 段面的扶手接头配置时,除粘结外,应在下面作暗榫或铁件锚固; b)整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏形毛料(毛料尺。并按划线位置预装,与纵向直)10mm寸一般大于设计尺寸. 线扶手端头粘结,在制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 3.1.3连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行。先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘接,粘接时操作环境温度不得低于5℃。 3.1.4固定:分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定。固定点间距控制在400mm以内,操作时应在固定点处,先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于合成高分子防水卷材屋面防水层工程粘贴法施工。 2.施工准备 2.1材料及要求 2.1.1合成高分子卷材 2.1.1.1三元乙丙-丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m; 2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚1.2mm,长20m,宽0.9m; 2.1.1.4技术性能: 注:I类为高性能塑性体卷材;Ⅱ类为普通塑性体卷材

2.1.2外观检查卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷。 折痕:每卷不超过2处,总长度不超过20mm; 杂质:大于0.5mm粒不允许; 胶块:每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2; 缺胶:每卷不超过6处,每处不大于7mm,深度不超过本身厚度的30%。 2.1.3贮存、运输。 2.1. 3.1应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 2.1. 3.2卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 2.1. 3.3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2.1.4辅助材料 2.1.4.1合成高分子防水卷材配套材料 2.1.4.2改性沥青防水涂料、聚合物水泥基复合防水涂料:节点密封材料。 2.1.4.3改性沥青防水油膏:节点密封材料。 2.2工具:

2.3作业条件 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 3.操作工艺 3.1工艺流程

盖梁专项施工方案

目录 1.编制依据及执行标准 (1) 2.工程概况 (1) 3.钢筋加工场 (2) 4.施工组织机构及人员安排 (2) 5.施工机械及人员配备情况 (2) 6.盖梁施工 (3) 7.技术保证措施 (9) 8.质量保证措施 (10) 9.安全保证措施 (12) 10、环境保护的主要措施 (14) 11、文明施工管理措施 (14) 12、质量管理保证体系 (15) 13、安全保证体系 (16) 14、环境保护体系 (17) 15、项目组织机构图 (18)

03省道立交桥盖梁施工方案 1.编制依据及执行标准 1.1.编制依据 (1)义乌疏港快速路第三合同段施工图纸、招标文件、施工合同及相关参考资料。 (2)进场后现场调查所得的有关资料。 (3)义乌疏港快速路第三合同段实施性施工组织设计。 (4)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF801-2012)。 (5)《公路桥涵施工技术规范》(JTG_TF50-2011)。 2.工程概况 2.1.工程简介 临安至缙云公路义乌城西至佛堂段工程(疏港快速路)起点位于义乌市城西街道夏演村与流下村之间、拟建杭金衢高速公路东河互通收费站出口,起点桩号K1+132.519,与杭金衢高速公路相接,路线按规划华厦路线位布设,由北向东南展线,在桥头村西侧设置互通上跨S103省道,经后店村西侧、下溪村、吴坎头村东侧,在水冰塘村西设置互通上跨四海大道,路线继续向东南走,在东城村西侧绕过姑塘水库和西田村,设置立交桥上跨稠义路,在西王界与杨梅院中间设置互通与03省道改建公路相连接,经何村西后,在下金村南设置互通上跨五洲大道,路线右转向南,经丹山村东,终于义乌市佛堂镇和溪村西北、甬金高速公路佛堂互通(规划)收费站出口,与甬金高速公路相接,终点桩号K9+948.399,路线全长8.816公里。 03省道立交桥中心桩号K6+826.2,6跨*30米共计180米,本桥桥墩为圆形柱式桥墩,墩顶设置现浇混凝土盖梁。两侧为肋式桥台,肋板顶设置现浇混凝土盖梁。具体盖梁数量见《盖梁数量统计表》。

高聚物改性沥青自粘防水卷材优势及施工流程

作为新型防水材料,高聚物改性沥青自粘式防水卷材目前优势突出,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。是以自粘聚合物改性沥青为基础,采用无胎基(非外漏使用)或聚酯胎基增强,以聚乙烯膜、聚酯膜、细砂为上表面材料或无膜双面自粘,并附以隔离膜(或纸)而制成的本体自粘防水卷材。 高聚物改性沥青自粘防水卷材的优势 1、常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2、具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5、耐高低温,抗老化,使用寿命长。 6、在施工方法上,本工法具有如下特点:

(1)施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; (2)施工速度快、工效高,可确保工期; (3)施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 工艺原理 高聚物改性沥青自粘式防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。 工艺流程 1、干铺法 基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自粘性橡胶防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准 1 施工准备 技术准备 熟悉施工图纸,作好施工准备。 材料要求 (1)楼梯木扶手(楼梯木扶手作为上下楼梯时的依扶构件,其类型主要为两种,一种是与楼梯组合安装的栏杆扶手,另一种是不设楼梯栏杆的靠墙扶手。 1)木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直,颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料一般采用扶手料,以45o角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。 2)胶粘剂:一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等胶粘剂。 3)其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 (2)玻璃栏板 1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件,需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用,故应采用安全玻璃,目前多使用钢化玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割,所以应根据设计尺寸到厂家订制,须注意玻璃的排块合理,尺寸精准。楼梯玻璃栏板其单块尺寸一般采用宽;楼梯水平部位及跑马廊所用玻璃单块宽度,多为2m左右。 2)扶手材料:扶手是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质影响到使用

功能和栏板的整体装饰效果。因此扶手的造型与材质需要与室内其他装饰一并设计。目前所使用的玻璃栏板扶手材料主要是不锈钢圆管、黄铜圆管及高级木料三种。不锈钢管可采用镜面抛光或一般抛光的不同品种,其外圆规格Φ50~Φ100mm 不等,可根据需要订购。共同铜圆管也有镜面或亚光制品。栏板木扶手的主要优点是可以加大宽度,在特殊需要的场合较方便人们凭栏休息。 主要机具(表) 主要机具一览表表 此外,工具还有窄条锯、二刨、小刨、小铁刨、斧子、羊角锤、钢挫、木挫、螺丝刀、方尺、割角尺、卡子等。 作业条件 (1)楼梯件墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 (2)金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 (3)楼梯踏步、回马廊的地坪等抹灰均已完成,预埋件已留好。

屋面工程施工工艺标准

屋面与防水工程工艺标准 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。

3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。

现浇薄壁墩盖梁施工技术方案

福银高速九江长江公路大桥A1合同段 支架现浇薄壁墩盖梁 施工技术方案 编制:朱渝明 复核:王同德 审核:蒋日升 路桥华南工程有限公司 九江长江公路大桥A1合同段项目经理部 二〇一〇年十二月

目录 一、编制范围 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (1) 四、工程概况 (1) 五、薄壁墩施工组织机构 (1) 六、施工总体目标 (3) 1.工期目标 (3) 2.质量目标 (3) 3.安全目标 (3) 4.环境保护与文明施工目标 (3) 5.职业健康安全目标 (3) 七、施工方案与工艺流程 (3) 1.施工流程 (3) 2.施工准备 (4) 2.1技术准备 (4) 2.2劳动力准备 (4) 2.3机械设备准备 (5) 2.4测量准备 (5) 2.5物资材料准备 (5) 2.6模板准备 (5) 3.薄壁墩盖梁施工 (5) 3.1支架搭设 (6) (1)地基处理 (6) (2)测量放样 (6) (3)支架搭设 (6) (4)模板支架预压 (6) 3.2盖梁施工 (7) (1)脚手架施工 (7) (2)钢筋加工与安装 (7) (3)模板设计与安装 (8) (4)混凝土施工 (9) (5)养生 (10) (6)模板、支架拆除 (10) 3.3混凝土成品保护 (11) 八、质量要求 (11) 1.模板安装实测要求 (11) 2.钢筋加工与安装 (12) 2.1基本要求 (12)

2.2钢筋安装实测项目 (12) 2.3外观鉴定 (12) 3.混凝土 (12) 3.1基本要求 (12) 3.2实测项目 (13) 九、质量保证措施 (13) 十、安全文明保证措施 (13) 1、安全文明管理体系、制度 (14) 2、施工安全文明技术措施 (15) 十二、环境保护措施 (16)

自粘改性沥青防水卷材施工工艺

二、自粘改性沥青防水卷材设计施工说明 一、产品分类及主要特点 (一)产品分类及组成 自粘改性沥青防水卷材分自粘橡胶沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(统称自粘防水卷材) 自粘橡胶沥青防水卷材是以SBS等弹性体、沥青为基材,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘)、采用防粘隔离层的自粘防水卷材。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材以聚合物改性沥青为基料,采用聚酯毡为胎体的,粘贴面背面覆以防粘材料的增强自粘防水卷材。 自粘橡胶沥青防水卷材按表面材料分为聚乙烯膜(PE)、铝箔(AL)与无膜(N)三种自粘卷材;按使用功能分为外露防水工程(O)与非外露防水工程(I)两种使用状况。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型,按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、铝箔(AL)三种。 (二)主要性能特点 1. 无须胶粘材料或热熔粘结,完全自粘。 2. 具有粘结合力强、延伸性能好、高低温性能稳定的优点。 3. 能适应基层面的变形或开裂,自动填塞愈合较小的基层面裂缝及穿刺破损。 4. 依靠与基层的有效粘结,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,不会出现水在防水层下无限扩散的现象,避免防水层的整体失效。 5. 卷材与卷材粘结牢靠,保证卷材之间搭接严密可靠。 6. 施工简单方便,容易维修。 (三)适用范围 适用于工业与民用建筑的屋面及地下室防水、防渗、防潮,也可用于治金、化工、水利等防水防渗工程。 (1)自粘橡胶沥青防水卷材 聚乙烯膜为表面材料的自粘卷材适用于非外露的防水工程;铝箔为表面材料的自粘卷材适用于外露的防水工程;无膜双面自粘卷材适用于辅助防水工程。 (2)自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 聚乙烯膜面、细砂面自粘聚酯胎卷材可用于非外露防水工程,铅箱面自粘聚酯胎卷材不用于外露防水工程,1.5mm自粘聚酯胎卷材仅用于辅助防水。 二、产品主要技术指标 表1 .自粘橡胶沥青防水卷材产品主要技术指标(JC840-1999) 表面材料 项目 PE AL N(无膜)不透水性压力/MPa 0.2 0.2 0.1

屋面卷材防水层施工工艺标准

屋面卷材防水层施工工艺标准 XDQB2002-022 一、工艺流程: 基层清理→冲洗干净→自然干燥→刷冷底子油一道→先施工细部构造→后粘贴大面积卷材→蓄水试验→最后做卷材的保护层→设置伸缩缝→质量检查→产品保护。 二、操作要求: 1、施工前,应先掌握细部构造及有关技术要求,并应编制防水工程的施工方案或技术措施。 2、屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工。严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面防水施工。 3、屋面防水工程所用的卷材应符合设计图纸的要求,并有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。材料进场后,工地施工员应在监理(建设)人员的见证下按施工规范规定进行取样复检,合格后方可投入使用。 4、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应采取保护措施,防止损坏。 5、伸出屋面的管道、设备或预埋件,应在防水层施工前安装完毕。屋面防水层完工后应避免在其上凿孔打洞。 6、找平层表面应压实平整,并有二次以上的压光且充分养护,不得有酥松、起砂和

起皮现象。 7、基层与突出屋面结构的连接处,以及基层的转角处均应做成圆弧,圆弧半径为50mm,水落口做成略低凹坑。 8、屋面坡度小于3%时卷材宜平行屋脊铺贴;大于3%可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。 9、施工时先做节点、附加层和屋面排水较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。 10、高聚物改性沥青防水卷材的搭接宽度:采用满粘法时为80mm,采用空铺法、点粘法、条粘法时为100mm。 11、搭接缝宜用材性相容的密封材料封严。在铺贴卷材时,不得污染檐口的外侧和墙面。 12、上女儿墙的卷材的端部应裁齐,压入预留的凹槽内,用压条或垫片钉压固定,然后用密封材料将凹槽封严。 13、热熔法铺贴卷材时加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不过份加热烧穿卷材。 14、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折。 15、热熔法铺贴卷材时搭接缝部位的处理宜以溢出热熔的改性沥青为原料,并随即刮封接口。 16、高聚物改性防水卷材采用水泥砂浆作保护层时,表面应抹平压光,并设置1m2的分格块。 17、高聚物改性沥青防水卷材严禁雨天施工,施工中途下雨应做好已铺卷材周边的防护工作。 18、屋面防水卷材施工完成后,应将落水管孔等堵严,蓄水试验24小时以上不渗漏才算合格,否则返工重做。 三、允许偏差:实测允许偏差表(mm)

现浇盖梁钢构支架施工工法

现浇盖梁钢构支架施工工法 现浇盖梁钢构支架施工工法 中铁八局集团第二工程有限责任公司 主要撰稿人:宁建刚、袁大鹏、陈宏 中铁八局集团第二工程有限公司 二O一三年六月

1.前言 盖梁是钢筋混凝土简支梁桥下部结构的主要受力构件,是梁板支撑的平台。盖梁一般设于墩柱顶部,通常采用现浇施工方法,其施工质量不仅取决于混凝土配合比以及浇筑方法,而且很大程度上取决于现浇过程所采用的支架。传统的盖梁施工一般采用落地支架施工工法,如满堂碗扣脚手架,但是落地支架有一定局限性,如一般适用于地面上、无水条件下、墩身高度较小的现浇盖梁;要求地基土质条件较好、承载力较高,否则,需对地基进行平整、回填、碾压、采用混凝土硬化处理等;支架搭设、拆除过程复杂,施工循环周期长、安全风险大;需租用支架等周转料数量大,管理成本高等。为改善传统盖梁落地支架施工工法,提高施工经济效益,缩短工期,降低安全风险,中铁八局集团第二工程有限公司在成仁高速公路CR2合同段桥梁工程盖梁施工中开展了科技创新,采用“现浇盖梁钢构支架施工工法”。该创新工法,因其施工过程中,具有借用既有承台基础、减省支架地基处理;避免使用大量周转料、便于管理、节约人工;钢构支架施工装、拆简单快捷,施工周期短;施工过程安全风险小等特点,在工期、经济和安全效益上相对传统满堂支架施工盖梁工法具有良好的效果。因此,现浇盖梁钢构支架施工工法在成仁高速CR2合同段桥梁工程盖梁施工中得到了全线推广使用。目前,该现浇盖梁钢构支架施工工法已被国家知识产权局受理为专利(专利号:201220601701.7)。

图1-1 现浇盖梁施工钢构支架支撑方案示意图 2.工法特点 2.1利用既有承台作为承载基础,无需进行地基处理,减少了土石方平整、地基硬化等工作,节省了地基处理机械费、混凝土材料费及人工费、缩短了工期。 2.2 降低了施工过程中安全风险。因支撑于既有承台结构物上,无需考虑支架地基沉降,且钢构支架为针对施工盖梁,采用的定型钢构设计,整体性较好,使得支架结构的安全性得到进一步提升;钢构支架进行整体装、拆,装拆过程只需要少量人工配合,有效避免了支架搭拆过程高空作业的安全风险。 2.3钢构支架安拆均采用汽车吊整体吊装、拆卸,操作简单快捷,其装、拆需时短,周转速度快,可有效的减少支架、设备配置数量,降低施工、管理成本。 3.适用范围 现浇盖梁钢构支架施工工法适用于下部结构为承台或扩大基础的独墩盖梁;墩身高度波动幅度较小,最大高度宜小于16m,且在盖梁高度范围内无施工障碍;盖梁规格较为单一或相似类型数量多,施工场地便于机械及运输设备进场施工的现浇盖梁施工工程。此类工程主要以公路高架桥为主。 该工法若使用于双柱或以上的盖梁结构,可采用多套钢构支架进行连接拼装;若使于高墩盖梁施工(超过16m),可在底座增高加强节,同样适用。 4.工艺原理 钢构支架利用大型钢结构不易发生形变的特点,采用部分构件定型,部分联接件可旋转伸缩的钢构件来进行盖梁支架拼装连接。支架拼装连接完成后,采用汽车式起重机进行整体吊装,就位于墩柱承台或扩大基础上,然后安装盖梁模板、钢筋、进行混

相关文档