目录

第一卷编制依据 (3)

第一章(一)施工图 (3)

第二章(二)主要图集、标准、规程、规范: (3)

第三章(三)招标文件及对现场的踏勘。 (3)

第四章(四)工程建设地点的现场条件: (3)

第二卷工程概况 (5)

第三卷施工部署 (6)

第一章(一)工程目标 (6)

第二章(二)施工部署 (6)

第三章(三)施工准备工作 (7)

第四卷主要分部分项工程施工方案 (9)

第一章(一)测量方案 (9)

第二章(二)土方开挖 (11)

第三章(三)土方回填 (12)

第四章(四)砌筑工程 (13)

第五章(五)花岗岩地面 (14)

第六章(六)围墙湿贴花岗岩 (15)

第七章(七)道路施工 (17)

第八章(八)暖卫工程 (18)

第九章(九)电气工程 (21)

第五卷季节施工措施 (26)

第一章(一)砌筑工程 (26)

第二章(二)土方工程 (26)

第三章(三)水暖工程 (27)

第六卷施工管理措施 (28)

第一章一、工期保证措施 (28)

第一节(一)工期目标: (28)

第二节(二)工期保证措施: (28)

第二章二、主要机具设备配备 (30)

第三章三、质量保证措施 (30)

第一节(一)质量目标: (30)

第二节(二)质量保证体系 (31)

第三节(三)组织保证措施 (31)

第四节(四)质量管理制度 (31)

第五节(五)技术保证措施 (33)

第四章四、安全技术措施和保证制度 (34)

第一节安全生产目标 (35)

第二节(二)安全生产保证体系 (35)

第三节(三)安全生产教育 (36)

第四节(四)安全技术措施和保证制度 (36)

第五章五、文明施工及环保措施 (37)

第一节文明施工措施 (37)

第二节(二)环境保护措施 (38)

第三节(三)消防保卫措施 (39)

第六章六、成品保护措施 (40)

第七卷施工平面布置 (42)

第一卷编制依据

(一)施工图

建筑设计研究所设计的施工图纸。

(二)主要图集、标准、规程、规范:

1、图集:华北地区标准图88J9(室外工程)

2、标准、规程、规范:

(1)采暖与卫生工程施工及验收规范

(2)土方与爆破工程施工及验收规范

(3)地基与基础工程施工及验收规范

(4)电气装置安装工程施工及验收规范

(5)砌体工程施工及验收规范

(6)建筑工程施工测量规程

(7)建筑工程冬期施工规程

(8)建筑安装工程资料管理规程

(三)招标文件及对现场的踏勘。

(四)工程建设地点的现场条件:

场地地形平坦、宽阔,施工用水、用电可以满足施工需要,场外至场内交通条件较好。

第二卷工程概况

本工程为某酒店室外工程,主要内容为室外管沟及水暖、电气管线敷设,室外道路及围墙、花坛。

土建内容包括:管沟土方开挖及回填、电缆井、花岗岩地面铺设、花坛及围墙砌筑、铁艺安装等。

水暖内容包括:水管、生活热水管、消防水管、空调水管、喷淋水管、采暖水管的敷设以及各类管道的打压、冲洗、试水;设计要求的保温、防腐、保护等。

强电施工内容包括:电缆敷设。

第三卷施工部署

(一)工程目标

1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。

2、安全目标:

按北京市文明安全工地标准施工。并充分利用我单位优势,在现场设立公安派出所,派2名公安干警和数名保安负责现场安全保卫工作,保证酒店安全营业。

3、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插。我方工期安排如下:

1、水电管线敷:

2、室外地面、围墙等工程:

4、主要施工技术工人配备:

木工:5人钢筋工:5人瓦工:15人电工:10人

水暖工:10人壮工 30人电焊工 5人。

总计:80人。

(二)施工部署

1、现场作业队及分工:

(1)瓦工作业队:负责花坛、围墙砌筑工程;地面块材铺设、围墙石材的施工。

(2)电气工程作业队:负责管线敷设工作。

(3)水、暖工程作业队:负责水暖安装、管线敷设、水暖设备的安装调试工作。

2、施工顺序:

围墙砌筑时,将现有围挡拆一段砌筑一段并安装好栏杆,保持围挡始终封闭。

3、现场设两台砂浆机,负责砌筑及地面砖铺设砂浆的搅拌。

(三)施工准备工作

1、技术准备工作:

(1)入场后组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。(2)编制施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。

(3)认真做好工程测量方案的编制,做好测量仪器的校验工作,认真做好原有控制桩的交接核验工作。

(4)编制施工预算,提出主要材料用量计划。

2、劳动力及物质、设备准备工作:

(1)组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作培训。(2)落实人员,制定相应的管理制度。

(3)根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品进场时间计划。

(4)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。

第四卷 主要分部分项工程施工方案

(一)测量方案

1、施工测量的准备工作:

(1)了解工程的总体布局、定位及标高情况。

(2)对图纸进行校核。

(3)确定放线精度。

(4)测量设备、仪器确保在有效期内。

2、场区平面控制网:

(1)平面控制网的测设:按图纸给定的桩位点A 、B 、C 三点建立平面控制网。

1)平面控制网的精度要求:根据使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。

2)距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:

(考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计)

式中:L---丈量时钢尺读数

t 0---鉴定时标准温度

L 0---实际距离a---钢尺线膨胀系数

L 实---钢尺实际长度

t---测量时实际温度

L 明--钢尺名义长度 h---两端高差

3)角度测设方法:如图所示: 根据已知的起始方向,测设角度α:用正倒镜法测出∠AOB 1后,用经纬仪精确测设出∠AOB 1=α1,α1与α的差为β,过B 1点作OB 1,并量取距离。0

200实明实0拉

高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L +----=----=

(2)高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量采用附和测法。闭合差的要求: L :为附和线路长度。

3、管沟、围墙基础开挖和施工放线:

(1)开挖放线

1)按图纸尺寸撒出管沟开挖边线及放坡线。

2)开挖接近基底时,随时进行抄平,及时在沟侧帮钉小木桩进行控制。

(2)砌筑施工放线:

1)做完垫层后,检查垫层标高。

2)在垫层上放出砌筑的位置线。

4、地面铺设标高控制

在地面垫层和找平层施工时,按设计标高放坡。用水准仪后视标高控制点,然后前视测出各点标高,做好灰饼,间距1m ,呈梅花形布置,做为垫层施工的依据。

(二)土方开挖

1、土方开挖

(1)施工准备:

1)审查设计图纸,核对平面尺寸和基底标高,摸清地下构筑物及地下管线分布情况,与甲方确认。

2)现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不受土方开挖的影响。

3)开挖边线已用白灰撒好,其范围内的障碍物不影响土方开挖。

(2)开挖方案:

本工程因土方开挖量较少且地下障碍物较多,故采用人工开挖。人工开挖出的土方在现场堆放,作为回填土用。

mm L 12

在开挖过程中,配备专职测量员,测设距离沟底300mm的标高,并在槽帮上钉水平标高木桩,用300mm标准尺杆随时以木桩为准校核沟底标高,最后由两端拉通线检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,根据此来修整槽帮,最后清除槽底土方。

(3)注意事项:

1)由于开挖时紧邻已有建筑,故开挖时应注意地下已有管线布置,避免破坏原有管线。2)挖土过程中应有测量工及时将标高引测至沟壁上,并随时检测,避免超挖。

3)管沟开挖完毕后,应及时用保温被进行覆盖,并尽快打上垫层,以防扰动和受冻。

4)严禁在沟边大量堆载或载重车辆穿行。

5)管沟上口500mm处设钢管护栏,并用红白漆做出突出标记,夜间设警示灯。

(三)土方回填

1、作业条件:

(1)围墙基础砌筑已完成且达到一定的强度,水暖管线已安装完毕。

(2)回填所用土方的土质条件能满足回填需要,不含树枝、杂草等杂物或其它有机物质。

2、施工注意事项:

(1)在回填前,先进行土壤的击实试验,以此确定土壤的最佳含水率范围,土壤的夯实遍数。

(2)回填2:8灰土时,要有标准容器,以确保灰土比的准确。同时,白灰和土要拌和均匀。(3)回填土方采用蛙式打夯机打夯。打夯时,要一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交错,不多夯,不漏夯。每层土的打夯遍数为3~4遍。在边缘部位,要适当的加强其夯实遍数。

(4)每层回填土的虚铺厚度不得超过250mm。

(5)每层回填土夯实后,要进行环刀取样,以检测其夯实密度,合格后,方可进行下一层土的回填。

3、回填土质量控制:

每层回填土夯完后,在每层压实后的下半部,按每30m取样一组,其干密度不得小于最大干密度的93% 。

(四)砌筑工程

本工程围墙基础及花坛采用红机砖进行砌筑。

1、施工准备

(1)主要材料的相应技术资料符合资料管理规程的要求。

(2)通知现场试验人员做好试块预留工作。

(3)砌筑前一天,将红机砖及结构相接的部位洒水湿润,保证砌体粘结牢固。

(4)管线及时甩线预留到位,相关专业提供预留孔洞位置,避免二次剔凿。

2、施工工艺

(1)砂浆严格按照配合比过磅配制,计量要准确,采用机械拌制,搅拌时间不得少于1.5分钟。

(2)砌体砂浆必须饱满密实,砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆必须在拌成后3小时和4小时内使用完。

(4)组砌方法应正确,采用满丁满条排砖。

(5)实心粘土砖砌筑采用一顺一丁,三一砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),多孔粘土砖采用错缝砌筑,不符合模数的地方用实心粘土砖砌筑。

(6)砖基础砌筑前将混凝土垫层表面清扫干净,洒水湿润,若第一层砖的水平灰缝大于20 mm时应先用豆石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺豆石处理或用砂浆找平。

(五)花岗岩地面

1、垫层施工:将原有水泥方格砖地面拆除后,平整场地,用蛙式打夯机夯实,浇筑150mm 厚素混凝土垫层。

2、基层处理:检查基层的平整度和标高是否符合设计要求,偏差较大的事先凿平,并将基层清扫干净。

3、找水平、弹线:用1:2.5水泥砂浆找平,作水平灰饼,弹线、找中、找方。施工前一天洒水湿润基层。

4、试拼、试排、编号:花岗石在铺设前对板材进行试拼、对色、编号整理。

5、铺设:弹线后先铺几条石材作为基准,起标筋作用。铺设的花岗石事先洒水湿润,阴干后使用。在水泥焦渣垫层上均匀的刷一道素水泥浆,用1:2.5干硬性水泥砂浆做粘结层,厚度根据试铺高度决定粘接厚度。用铝合金尺找平,铺设板块时四周同时下落,用橡皮锤敲击平实,并注意找平、找直,如有锤击空声,需揭板重新增添砂浆,直至平实为止,最后揭板浇一层水灰比为0.5的素水泥浆,再放下板块,用锤轻轻敲击铺平。

6、擦缝:待铺设的板材干硬后,用与板材同颜色的水泥浆填缝,表面用棉丝擦拭干净。

7、养护、成品保护:擦拭完成后,面层铺盖一层塑料薄膜,减少砂浆在硬化过程中的水分蒸发,增强石板与砂浆的粘结牢度,保证地面的铺设质量。养护期为3—5天,养护期禁止上人上车,并在塑料薄膜上再覆盖硬纸垫,以保护成品。

(六)围墙湿贴花岗岩

围墙花岗岩镶贴,力求达到较好的装饰效果,应先放出施工大样并做出样板,经检查验收满意后方可按样板工艺正式大面积镶贴。花岗岩的品种规格、色泽必须符合设计要求,花岗石进场后应侧立堆放在室内,为防止石材返碱、污染,应在其正面、侧面涂刷“憎水剂”。镶贴前先要进行选板,作为一道关键工序认真挑选,并预铺配花编号,以备正式镶贴时按号取用。

(1)工艺流程:

施工准备(钻孔、剔槽)→穿铜丝→绑扎钢筋网→吊垂直、找规矩弹线→安装花岗岩板→灌浆→擦缝

(2)操作工艺:

1)钻孔、剔槽:安装前先将饰面板按照设计要求用台钻打眼,在每块板的上下两个面打眼,孔位打在距板宽的两端1/4处每个面各打两个眼,孔径为5 mm,深度为12 mm,孔位距石板背面以8 mm为宜。如板材较大时可增加孔数。钻孔后用金刚錾子把朝石板背面的孔壁轻轻剔一道槽,槽深5 mm左右,连同孔眼形成象鼻眼,以备埋卧铜丝之用。

2)穿铜丝:首先剔出墙上的预埋筋,把墙面镶贴与花岗岩的部位清扫干净,先绑扎一道竖向 6钢筋,并把绑好的竖筋用预埋弯压于墙面,横向钢筋为绑扎花岗岩板所用。如板材高度为600 mm时,第一道横筋在地面以上+100 mm处与水平线上70-80 mm,比石板上口低20-30 mm处,用于绑扎第一层石板上口固定铜丝,再往上每600 mm绑一道横筋即可。

3)弹线:首先将墙面门窗口用大线坠从上至下找出垂直,应考虑板材厚度灌注砂浆的空隙或钢丝网所占尺寸,一般大理石外皮距结构面的厚度以50-70 mm为宜,找出垂直后在地面上顺墙弹出大理石板外廓尺寸线,此线即为第一层大理石安装基准线,编好号的大理石板在弹好的基准线上画出就位线。

4)安装花岗岩板:按部位取石板调直铜丝,将石板就位,石板上口外仰,右手伸入石板背面,把石板下口铜丝和横筋栓牢即可,把石板竖起,便可绑大理石上口铜丝,并用木楔子垫稳,用靠尺板检查调正木楔,再栓紧铜丝,依次向另一方进行。第一层安装完毕再用靠尺板找垂直,水平尺找平整,方尺找阴阳角方正,找完垂直、平整、方正后,把调成粥状的石膏贴在大理石板交缝之间,使这一层石板结成整体,木楔处亦可粘贴石膏,再用靠尺板检查有无变形等石膏硬化后方可灌浆。

5)灌浆:把配合比为1∶2.5水泥砂浆放入半截大桶加水调成粥状用铁簸箕舀浆徐徐倒入,不要碰大理石板,边灌边用橡皮锤轻轻敲击石板面使灌入砂浆排气,第一层浇灌高度为150 mm,不能超过石板高度的1/3。第一层灌浆很重要,因要锚固石板的下口铜丝又要固定石板。所以要轻轻操作,防止碰撞和猛灌。如发生石板外移错动,应立即拆除中心安装。

第一次灌入150 mm后停止1-2小时等砂浆初凝,此时应检查是否有移动,再进行第二层灌浆,灌浆高度为200-300 mm,待初凝后继续灌浆;第三层灌浆至低于板上口50 mm为止。6)擦缝:全部石板安装完毕后清除所用石膏和余浆痕迹,用麻布擦洗干净,并按石板颜色调制色浆嵌缝,边嵌边擦干净,使缝隙密实、均匀、干净,颜色一致。

(七)道路施工

1、混凝土路面必须按设计要求设置伸缩缝,分块浇注混凝土。伸缝和纵缝的施工应符合下列规定:

(1)横向伸缝每隔10-40米设置一道。在与工程构筑物衔接处、道路交叉口处,必须作成伸缝。伸缝必须上下贯通,其宽度一般为15-25mm,伸缝选用富有弹性的优质材料(如松木板、沥青预制板等)制作,其埋入混凝土路面的深度,不应小于路面厚度的2/3,并在上部填入沥青玛蹄脂。

(2)纵向伸缝每隔5-7米设置一道,缝宽为8-10mm,伸缝中应嵌入沥青预制板或沥青玛蹄脂,其埋入混凝土路面的深度不应小于路面厚度的1/3。

(3)混凝土路面无路边石设置纵缝,施工时可用油毡或涂刷沥青隔开;有路边石或路面较宽(纵缝超过一条)时,应设纵向伸缝,做法同横向伸缝。

(4)混凝土路面连续浇注时,应将填缝板预先埋入混凝土中,采用沥青预制板,并用加热工具熨平。

2、路面侧板的拆除时间,在日平均温度大于15摄氏度时,不少于一天。

3、混凝土路面使用前,必须检查试块强度,当抗压强度达到设计标号时,方可开放交通。

(八)暖卫工程

1、工程基本概况

2、劳动力配备:

根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员人,高峰人数6人。3、主要施工方法:

采暖(冷冻):

工艺流程:

安装准备→管沟、预制保温→管道敷设→管道试压→防腐和保温修补→回填→管道冲洗→试运或封闭。

1)安装前应检查保温管,如有破损应做标记并放在上面,便于修补;

2)管道采用沟外焊接的方法,以减少固定焊口;

3)沟内焊接必须清理管膛,焊接处要挖出操作坑;

4)回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,人工分层夯实.

(2)给水

工艺流程:

安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门就位→管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗。

1)管道埋设基础要坚实可靠,不得敷设在冻土或松土上。

2)地下管道回填土时,应先两边同时夯实管周围填土,150-200mm为一步,逐步回填至管顶0.5 m以上时,方可使用蛙式打夯机。

(3)消防

工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗。

1)管道埋设基础要坚实可靠,不得敷设在冻土或松土上。

2)地下管道回填土时,应先两边同时夯实管周围填土,150-200mm为一步,逐步回填至管顶0.5 m以上时,方可使用蛙式打夯机。

3)无缝钢管除按设计要求进行防腐外,焊口应做加强防腐。

4、基本操作方法:

(1)焊接:

采用焊接的管道,可根据现场情况选择电、气焊。焊接后焊口平直度不超过壁厚的1/4,焊缝加强面不超过1 mm。焊口表面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣和气孔等缺陷,焊皮均匀一致,检查合格后,焊缝防腐处理及时。具体要求见 GB50236-98.

(2)法兰连接:

管道法兰连接用的法兰盘必须根据设计要求和工作压力选用标准法兰盘。法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除偏斜。法兰连接时应保持同一轴线,其螺孔轴线偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓自由穿入。所用螺栓应规格统一,安装方向一致。

管道与法兰盘焊接时,应将管材插入法兰盘内,先点焊2--3点,再用角尺找正找平后全缝焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不能凸出法兰盘密封面。

法兰盘的连接的螺栓直径、长度应根据所选法兰盘的规格来选择,并能符合规范要求。紧固法兰盘螺栓时应对称拧紧,紧固好的螺栓紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,外露丝扣为2—3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。

法兰盘连接衬垫,采用厚度为3--5毫米的橡胶或石棉垫,垫片要与管径同心,不得放偏。(3)水泥承插捻接:

排水铸铁管采用石棉水泥捻接。所用石棉水泥重量比为3∶7,水灰比冬季为1∶10,随拌随用,水泥标号R≥Po31.5,石棉绒3-4级,所用填料应符合规范及验标。捻口密实,饱满、环缝间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好。

(九)电气工程

1、施工依据

(1)根据设计提供的施工图纸。

(2)根据国家和北京有关电气规程规范做为电气工程技术施工依据和标准。

(3)根据建筑专业提供的土建条件。

2、电气施工范围:

本工程施工的范围为:室外钢管敷设,穿墙套管制作安装,电缆敷设,室外灯具安装等。3、钢管敷设:

钢管的壁厚均匀,焊缝均匀、无裂缝、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌钢管外,其它管材需预先除锈,管内刷防腐锈。镀锌管和刷过防锈漆的钢管外表完整无落、剥落现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商的加盖红章。护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损。本工程室外电缆全部采用YJV交联塑料护套铜芯电缆穿RC镀锌钢管埋地敷设,埋深-0.8m并用豆石砼保护。

基本要求:暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲。管子套丝采用套丝板、套丝机,要求丝扣不乱,不过长,干净清晰。管径20mm及以下时应分二板套成,管径在25mm 及以上时应分三板套成。

流程工艺:暗管敷设→预制加工、冷烧管、切管→测定盒箱位置→稳住盒箱→管路连接、管箍丝扣连接、焊接套管连接、管进盒箱→暗管敷设→地线连接、跨接地线、防腐处理。

接线盒在预埋时应测定盒、箱的位置,根据设计图的要求确定盒、箱轴线位置。

对盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,并要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔,开孔处的边沿应刷防锈漆。如用定型产品,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补齐,不得有漏洞。

对管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,应使用根母、锁母来连接管子与盒、箱。管子口露出盒、箱应小于5mm,管口露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上的管子入盒、箱时要长短一致,并且间距均匀,管子应排列整齐。在钢管施工过程中,管子的连接应紧密,管口光滑,护口应齐全,管子进入盒、箱应排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,在管子焊接处防腐处理完整,钢管暗敷设在地面内,保护层应大于15mm。管子进入盒、箱处顺直,管子在盒、箱内露出的长度应小于5mm。管子用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。管路穿过变形缝处应有补偿装置,要求补偿装置活动自如,穿过建筑物和设备基础处应加保护管。

4、电缆敷设:

本工程所使用的室外电力电缆的规格、型号及电压等级全部应符合设计要求,并应有产品合格证。本工程电缆进线采用4根4×185+1×95和1根3×185+2×95电缆由室外电缆井引出埋地沿电缆沟敷设并穿墙引入室内,穿墙套管采用SC150的钢管,然后沿电缆桥架敷设至配电室。

本工程的电缆敷设在电缆沟内及电缆井内。电缆穿过楼板时应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。所有电缆的两端应加标志牌,应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。标志拍注明供电设备方向。

本工程水平敷设电缆在桥架或托盘内应排列整齐,不得有交叉,拐弯处以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

电缆严禁有绞拧、铠装、压扁现象。直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。并在拐弯处和出线,进线处应挂标志牌。

5、穿墙套管:

本工程的穿墙套管的做法应根据设计的要求和规范的标准严格执行施工的程序。其做法执行华北地区建筑电气通用图集92DQ5-图号5-4三式剖面方法施工。

6、管内穿线:

(1)材料要求:

绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。

(2)工艺流程:

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。

(3)穿线:

穿线之前应先把带线穿入,目的是检查管路是否通畅,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图的要求。导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内并折四压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。导线根

数较多时或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑扎线缠绕,绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。

学校室外配套工程建设施工组织设计

目录 一、主要施工办法 二、拟投入的主要物资计划 三、拟投入的主要施工机械 四、劳动力安排计划 五、确保工程质量的技术组织措施 六、确保安全生产的技术组织措施 七、确保工期的技术组织措施 八、确保文明施工的技术组织措施 九、施工网络图 十、确保报价完成工程建设的技术和管理措施十一、施工总平面图

一、主要施工方法 1、编制依据 1.1 业主提供的招标文件和施工图纸。 1.2 国家现行的工程技术、施工验收标准及规范。 1.3 地方和行业现行有关建筑安装工程操作规程及技术标准。 1.4 国家和省市有关安全生产、文明施工的规定和要求。 1.5 现行有关省、市工期定额和预算定额。 1.6 施工现场条件和地质情况。 2、工程概况 本工程为鹤壁市鹿鸣中学室外配套工程,包括室外道路、操场及室外电力、给水、雨水、污水、采暖等室外管线工程。校内电源由小学北部市政电网10KV线路引入,区内设置容量为630KVA的10/0.4KV箱变一台,为校内供电。电信线路采用HYA型电缆支状敷设。给水管网采用环状与枝状相结合的布置方式,管道采用PE 管及相应配件,直埋敷设。排水系统采用雨污分流制,均采用UPVC 双壁波纹管。采暖为一个系统,管道采用整体式预制保温管,焊接连接,直埋敷设。 3、工程目标 3.1质量目标: 达到合格工程。 3.2工期目标:

自签订合同之日起58日历天。 4、主要工程项目的施工方法 4.1室外道路工程 4.1.1路基工程 (1)准备工作 项目部测量组复核设计单位提供的水准点及控制点,恢复定线,复核横断面,及时与监理联系尽快进行图纸签认工作,同时各种土样的各项土工试验项目及早进行。试验路段争取早日开工。 我单位结合具体情况,施工程序如下: A:为了保证路基边沿压实度,路基边沿增加50cm 超宽填筑。 B: 松铺厚度,按每层30cm分布,严格控制厚度。 C:先用推土机初平(推土机初平前进行含水量检测),然后用平地机整平,由路中开始向两侧推进,往返三次达到整平要求,个别不平处,用人工进行找平. D:路基碾压用18T振动压路机,第一遍压路机慢速静压,第二遍压路机再次慢速静压,第三遍弱振中速碾压,第四遍开始强振中速碾压。当碾压三遍,开始进行压实度检测,若未达到压实度标准,继续碾压,直到满足设计要求,合格后静压收光。每遍压实都要从路基两侧向中间推进,压路机碾压轮重叠0.4-0.5米,压路机行进速度控制在2-2.5km/h. E:路面平顺光洁,无明显轮迹,然后进行压实度检测,测设中

小区室外道路改造工程施工组织设计

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人:审核人:审批人: 株洲市基础设施建设有限公司年日期: 201608日月31

... 煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区内主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑, 本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规范》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场内影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。

轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。... 控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规范要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面范围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm范围,该50cm范围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和范围,是否有管线等,注意对这些管线进行保

工程施工组织设计施工现场总平面布置

施工现场总平面布置 第一节现场概况及部署 一、现场概况 施工现施主要出入口宽度为6m宽的混凝土硬化道路;场地周围围墙沿着用地红线砌筑以及甲方审核划定的位置砌筑;基坑开挖后上口边坡线距围墙距离较小处,设置安全警示,基坑周圈设置安全防护,并充分利用现场一切可以利用的场地作为三类设施布置场地。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 第二节现场平面分阶段布置及说明 一、机械设备配备布置 本阶段机械设备主要包括:混凝土输送泵等,混凝土输送泵布置1台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。

二、加工场地布置 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 三、主体结构施工阶段 1、平面布置: 根据金华市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 四、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。 五、场地道路及排水设施

最规范的园林景观施工组织设计方案

最规范的园林景观施工组织设计方案 第一部分、施工组织设计 第一章编制说明 1.1编制依据 l、业主提供的施工图(施工说明)。 2、**有关政策和文件规定。 3、**工程第Ⅱ标段招标书。 4、我公司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。 5、现场踏勘情况。 1.2编制说明 本施工组织设计在编制时,本着力创一流质量,为业主争效益,为企业争声誉的指导思想,从施工部署各项技术措施的提出及应用,施工方法及设备材料的投入等各个方面着手,结合我公司积累多年的园林工程施工经验,力求做到措施具体,方法实用, 以达到建成一流的工程为宗旨。本工程应满足但不限于下列标准、规范: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99; 3、《园林绿化施工规范》DB4403001/T8-99;

4、《园林绿化管养规范》DB4403001/T6-99。 1.3编制原则 1、施工组织设计所安排的施工工期、施工方法、设备、劳力配备,是为了确保业主对该工程的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求。 2、施工组织设计是按实事求是的原则进行编制的,所定工期,施工方法,采用的设备等有关措施都将是中标后实施性施工组织设计的依据和基础。 3、本工程必须按业主的要求、招标文件、设计文件、国家现行的设计规范、施工规范、验收标准、等有关文件规范进行组织施工,施工过程中必须做到科学管理、精心组织、精心施工,确保本工程安全、优质、如期完成。 4、根据对本项目现场实际调查状况和当地气候环境条件,结合本企业施工实际情况,及我们在类似工程施工中积累的施工经验、技术总结及工法等科技成果、本公司施工力量和机械设备装备情况,认真进行本施工组织设计的编制。 第二章工程概况 2.1 工程概述 ** 2.2工程范围 **工程第Ⅱ标段的范围包括**设计的施工图纸,包括的拆除、园林绿

室外配套及景观绿化工程施工组织设计方案2018年修订版

室外配套及景观绿化工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及施工执行标准 第一节编制依据 第二节施工执行标准 第二章工程概况 第一节工程概况 第三章施工总部署 第四章施工准备 第一节技术准备 第二节材料、机械、设备准备 第五章施工组织管理体系及组织保障和技术保障措施第一节目标管理 第二节项目管理机构 第三节施工组织与技术保障措施 第六章工程资金、劳动力、机械投入计划 第一节物资资金使用计划 第二节、劳动力组织 第三节劳动力投入计划 第四节、主要机械设备投入 第七章施工总进度计划与筋斗控制措施 第一节、工期目标 第二节、确保工期的技术组织措施 第三节、形象进度控制措施 第四节、工期保证措施 第八章工程测量控制措施 第九章质量控制措施 第一节质量管理体系 第二节质量控制制度 第三节质量控制落实方法与措施 第四节、质量控制手段,确保优良工程的措施 第十章安全生产、文明施工措施

第一节安全生产措施 第二节文明、环保施工措施 第一章编制依据及施工执行标准 第一节编制依据 一、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)招标文件。 二、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)施工图。 三、参照有关施工技术标准、规范和验收标准。 第二节施工执行标准 1、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)有关合同及技术核定文件; 2、国家省市现行的工程建设有关技术规范文件和行业标准; 2.1《建设工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001 2.2《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.4《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2.5《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.6《建筑屋面程施工质量验收规范》GB50207-2002 2.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.8《工程测量规范》GB50026-93 2.9《城市绿化工程施工及质量验收规范》CJJ/T82-99 2.10《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》DB33/1068-2010 2.11《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-2001

室外配套施工组织设计

一、施工部署 本工程为高水平环境工程,为了确保工期和质量,体现设计意图,组织最佳的施工程序。全力实现如下施工目标: 1、工程质量目标:确保优良工程。 2、工程进度目标:按招标文件规定,在规定的时间内完成。 3、安全生产目标,防止重伤,杜绝死亡,达到无重伤亡事故、无中毒事故等“五无”求。安全检查达标。 4、文明施工:努力做好规范管理,场容和场貌创一流水平。 材料保证措施 1、由材料部建立有关材料的合格分供方名单,建立各种材料物资的规格、供应单位、质量情况、信息价格,销售条件和售后服务态度档案,按此档案进行材料的采购。 2、项目部建立材料采购专项资金,保证充足的材料资金需要。 3、进场后及时对有关材料做质量检验,合格的材料方可投入建设使用。 4、在场材料物资,需作好严格的防雨防潮措施。 二、工程进度计划及工期保证措施 1、工程施工计划 本工程主要内容包括园林绿化、园林景观、安装工程。 2、组织施工方面 ⑴由公司主要领导担任项目指挥,选调优秀管理人员组成“景观园林工程项目经理部”,对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能,

同时派出技术过硬,吃苦的施工队伍,确保高标准地完成本工程的施工任务。 ⑵在施工中以业主一级进度计划为控制,以合同二级进度为依据,编制详细施工计划,细划各分项工程控制完工日期,运用企业内外部的有利条件,采取动态管理,使施工组织科学化、合理化,确保阶段计划按期或提前完成。 ⑶推行全面计划管理,认真编写切实可行的工程总进度计划和相应的月、旬、周施工作业计划,使施工生产上下协调,长短计划衔接,坚持日平衡,周调度,确保月计划的实施,从而保证总工期的实现。 ⑷为了加快施工进度,采取措施,合理安排穿插施工作业,保证施工科学地有次序地进行,创造条件保证工期。 ⑸充分做好开工前的各项准备工作。 ①认真做好图纸会审工作。 ②及早做出材料、苗木、设备、工具、购配件的计划,并按进度计划安排进场。 ⑹采用新技术、新工艺。 ⑺建立各级责任制,实行重奖重罚。 ⑻建立甲、乙双方联合例会制度,例会每半月一次,检查半月计划实施情况,研究解决影响工程进度的关键,安排下半月的工作。 ⑼建立卫生管理小组,加强对食堂和住所卫生监督检查与管理,减少病员,确保正常施工。 ⑽采用关键因素控制法随时检讨工作,以保证计划顺利进行。

景观工程施工组织设计方案

景观工程施工方案 一、工程概况:有轨电车一号线延伸线景观绿化工程二标段(大新河-贡山路),景观工程的容包括景墙、园路、构筑物、水景及相关硬质铺装装饰及构造图、排水工程,景观面积55155.3平方米,硬质铺装面积5535.3平方米,透水混凝土面积2641.6平方米等。 二、编制依据: 1、景观工程设计图纸 2、施工组织设计、施工合同 3、景观工程招标文件 4、现场勘查资料 三、相关规: 1、《砌体工程施工质量验收规》GB/50203-2002 2、《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50205-2001 4、《水泥混凝土施工及验收规》JBJ97-87 四、景观各分部工程施工工艺及方案: 1、透水混凝土施工工艺及方案 1.1、施工前准备施工前的准备包括施工前应做好组织、物质、技术等三大准备。

1.1.1、组织准备:建立健全的施工项目组织机构的人员设置,以能实现施工项目所要求的工作任务为原则,人员配置要从严控制,力求一专多用,一人多职。 1.1.2、物质准备:透水混凝土实质上相似于水泥混凝土施工,其原料中仅少了砂子,而以一定粒度的高料碎石替代了骨料,在施工中具有一定量的材料(胶结料、高料)。 物质准备应是现场的准备,如人员的住宿、所需的水、电供应、工程材料堆放工棚(胶结料须要有防水措施的工棚)搭建;加班机械的设置场地等一系列的准备工作。 搅拌机械的设置场地,透水混凝土的搅拌是采用小型卧式搅拌机。搅拌机最佳的设置方案是施工现场的中段,因透水混凝土是属于干料性质的混凝土,其初凝快,为保证运输时间应尽量短。为防止混凝土粘污施工场地,搅拌机下部的一定围需用防护板设防措施。 1.1.3、施工机械、推车、瓦工工具等必备的工具、立模用的木料或型钢等配备;水、电设施到位,生活用水、电以及施工用水、电。 注意事项: (1)施工现场须专人负责物料的配比。 (2)严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2—3次加入,不允许一次性加入。 (3)为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。

最新版小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

目录 1.工程总体实施内容描述 (4) 2、主要施工方案与技术措施 (8) 2.1、施工总体安排 (8) 2.2、工程前期准备 (11) 2.3、工程实施流程图 (12) 2.4、各分部分项采购的主要施工方案与技术措施 (12) 2.4.1室外消防联动及管网工程施工中: (12) 2.4.2视频监控系统工程施工中: (18) 2.4.3周界防范红外报警系统施工方案 (21) 2.3.4.可视楼宇对讲系统施工方案 (28) 2.4.5综合管网、室外排管及工井挖土方及回填施工施工方案: (29) 2.5、工程验收阶段 (35) 2.6、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 (39) 3.拟投入本项目的主要施工设备表 (45) 4、劳动力安排计划表 (48) 5.工程质量管理体系与措施 (50) 6.安全管理体系与措施 (67) 7、工程环境保护、冬雨季施工管理体系及保证措施 (104) 7.1环境保护技术组织措施 (104) 7.2针对本次工程的冬雨季施工技术措施 (111) 8.工程进度计划与措施 (115)

9.确保文明施工的技术组织措施 (131) 10、施工总平面图及临时用地 (138) 10.1临时设施等施工现场布置图 (138) 10.2临时用地表 (141)

1.工程总体实施内容描述 1.1、工程建设地点:**县仁和路以北、东光路东、刘海路西(**C区小区内) 1.2、施工目标:按合同进度计划,完成**县**小区C区室外配套弱电施工工程工作。 1.2.1、质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及**县、弱电行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 1.2.2、工期目标 必须严格按招标文件规定工期120日历天如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。我公司承诺保证在120日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用。 1.2.3、安全生产目标 安全生产目标达到**市安全施工工地,杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 1.2.4、文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,确保文明施工目标达到**县文明工地,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安

市政道路施工组织设计案例

市政道路施工组织设计目录 第一部分:施工组织设计 第一篇编制说明和依据 9 第二篇工程概况 9 第三篇施工进度计划 10 第四篇施工平面图布置 10 第五篇施工部署 12 一、施工准备 12 二、项目管理机构 13 三、施工力量组织 15 四、施工作业班次 15 五、建立现场协调会制度 15 第六篇主要施工方法及技术措施 16 一、道路施工测量 20 二、道路工程 21 (一)、设计概况 21 1. 主要技术标准 22 2. 道路横断面设计 22 3. 路面结构设计 22 (1) 机动车道: 22 (2) 非机动车道及人行道 23 (二)、施工要求 23

(三)、施工方法 24 1. 路基土方工程 24 (1) 施工准备 24 (2) 土方路堑开挖 25 (3) 填方路基施工 26 2. 水泥稳定石粉渣底基层、基层 28 (1) 准备工作 28 (2) 施工要点 29 (3) 操作方法 30 3. 混凝土路面 31 4. 人行道 40 5. 沿线设施施工 41 三、给水管道工程 42 (一)、设计概况 42 (二)、施工方法 42 1. 管沟开挖: 43 2. 给水管道基础: 43 3. 管道安装方法; 43 4. 管道试验 47 5. 管道回填 48 四、排水管道工程 48 (一)、设计概况 48 (二)、施工要求 49 (三)、施工方法 50

(四)、排水管道的闭水试验 52 (五)、工艺和安全要求 53 五、电缆沟工程 56 (一)、设计概况 56 (二)、施工要求 56 (三)、施工方法 57 1. 施工条件 57 2. 测量放线: 57 3. 沟槽开挖: 57 4. 基底处理: 58 5. 墙体砌筑: 58 (1) 施工准备: 58 (2) 拌制砂浆 59 (3) 操作工艺 59 6. 内外壁抹灰 60 (1) 基层处理 60 (2) 做灰饼(打墩): 60 (3) 基层施工 60 (4) 抹底灰 60 (5) 装饰面层 61 (6) 质量保证措施: 61 7. 盖板预制及安装 61 (1) 构件预制 61 (2) 构件安装 62

总平施工组织设计

目录 目录 第一章编制依据第二章工程概况 第一节工程情况与施工条件............................................................... 第二节施工总体部署..................................................................... 第三节各分项工程设计概要............................................................... 第三章施工方案与技术措施 第一节工程施工测量..................................................................... 第二节给水管道施工..................................................................... 第三节排水管道施工..................................................................... 第四节道路施工......................................................................... 第五节围墙施工......................................................................... 第六节植草砖施工....................................................................... 第七节人行道砖施工..................................................................... 第四章季节施工措施第五章安全文明施工 第六章进度计划、总平平面图 编制依据 1、《室外消火栓安装》01S201 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004 3、《埋地塑料排水管道施工》04S520 4、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS 122:2001 5、《雨水口》05S518; 6、《室外给水管道附属构筑物》05S502 7、《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T 233-2006 8、《排水检查井》02S515 9、《钢筋混凝土化粪池》03S702

公园景观工程施工组织设计方案

公园景观工程施工组织设计方案

施工组织设计 建设单位 :威海市海滨公园景观工程项目部监理单位 :威海市建设监理有限公司 施工单位 : 项目负责人 : 技术负责人 : 编制人 : 编制日期:

目录 1.编制依据……………………………………………… 2.工程概况………………………………………………… 3.施工部署………………………………………………… 4.施工准备工作…………………………………………… 5.施工方案………………………………………………… 6.安装工程………………………………………………… 7.工期目标及保证措施…………………………………… 8.质量目标及保证措施…………………………………… 9.安全和文明施工保证体系、措施………………………… 10.噪声、环境管理措施与职业健康安全…………………… 11.治理质量通病措施……………………………………… 12.成品保护措施…………………………………………… 13.工程交付、回访及维修………………………………… 附件一:施工平面布置图…………………………………… 附件二:施工进度网络计划…………………………………

1、编制依据 根据工程招标文件、招标答疑及工程量清单报价中工作内容。 2、工程概况 2.1工程特点 威海公园改造C区、D区位于威海市海滨公园,占地面积约36000平方米,本次改造包括海洋广场跌级水池、绿地种植池、铺装及其它等。 2.2施工条件 场地宽敞,交通方便,满足施工临时设施的搭建和材料堆放要求。 3、施工部署 3.1项目管理机构安排

3.3 检验、试验程序 3.3.1物资检验 正式采购物资设备之前,必须请业主或监理工程师看样鉴定确认之后方可供货。物资进场时一律按样品验收,并索取相关合格证明文件。并按项目质量保证计划和质量保证措施中”物资检验和试验”规定的内容进行材料进场检验和试验,并做好标识,便于施工中的管理和使用。 3.4 机械设备配置 根据施工图纸配置机械设备。 3.5材料供应 本工程施工所需的材料,我们均有固定的合格供方,采购材料

某小区室外配套工程施工组织设计

东营市胜坨镇胜宇花园小区室外配套 施 工 组 织 设 计 东营市福华建设集团有限公司 二零一二年二月

目录 第一节编制说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第二节管理目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第三节施工部署. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第四节排水工程施工方案及主要技术措施. . . . . . . . . . 第五节室外热网施工方案及主要技术措施. . . . . . . . . .第六节场地硬化施工方案及主要技术措施. . . . . . . . . .第七节园林植物施工. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第八节施工现场总平面布置方案. . . . . . . . . . . . . 第九节工程施工管理组织及保证体系. . . . . . . . . . . 第十节工程质量、进度、安全文明施工保证措施. . . . . . 第十一节主要施工机械设备选用表. . . . . . . . . . .. . 第十二节劳动力调配计划表. . . . . . . . . . . . . . . . 第十三节施工降水方案. . . . . . . . . . . . . . . . . .

第一节编制说明 一、编制依据 1、东营市胜坨镇胜宇花园小区室外配套技术文件; 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《电气安装工程施工质量验收规范》 3、山东省有关安全生产与文明施工的文件与通知 4、国家有关质量标准及施工质量验收规范和操作规程 5、施工现场勘查情况及施工条件 6、施工合同 二、编制指导思想和原则 1、贯彻执行国家的有关政策、法令、法规和各项基本建设经济及施工政策,现行的技术规范、标准。 2、以精心组织,科学管理、合理安排施工工序为原则,选择经济合理的施工方案及方法。 3、结合设计意图和工程实际情况,使用行之有效的先进经验,采用成熟配套的施工设备,提高机械化水平,减轻劳动强度,改善劳动条件,提高施工效率,保证工程质量,加快建设速度,确保施工安全。 4、严抓关键工序施工,合理安排其它施工内容的平行、交叉作业,有计划、有重点地组织人力、物力,狠抓落实,确保各项技术经济指标和竣工工期的实现。 5、坚持严格的质量标准,采取强有力的执行措施,确保实现优质工程的目标。 6、尽量减少施工临时设施,充分利用现场条件,在确保安全使用的前提下,

市政道路施工组织设计方案

市政道路施工组织设计方案 一、工程概况 本工程为太原市I期市政东峰路道路工程,该路段北起于南内环东延南至龙城大街,全长约7.88公里。本次中标(山西安宇建设监理有限公司)路段为道路工程(K0+000—K3+392.687)段。计划施工工期为575日历天。 该道路红线宽度40m,两边再各预留5m绿化带,设双向六车道、两侧非机动车道和人行道。按城市II级主干道设计,计算行车速度40Km/h。 二、施工总体部署 2.1、施工准备 与甲方协议签订之后,本公司根据现场工程实际情况,,调动一切积极因素,利用熟悉本地施工条件的优势,就近调集施工人员(中铁十七局)做好上场准备。 由项目经理带领施工技术部、安全质量部、物资设备部、计划部、中心试验室、综合办公室等在本地的人员10人进驻现场,进行前期准备,其余人员在10天内调集完毕,在最短时间内进驻现场。并组织精测人员根据施工图纸及业主提供的原始测量基准点、测量标志、基准线或水准点或其他书面资料,按国家测绘标准和本工程精度要求,对本工程测设施工加密控制网,并及时提交监理单位,直至获得认可,在此同时,施工单位将陆续组织工程所需的各种施工机械、各项设备进场,联系各种材料厂家准备供料计划,并做好开工前的其他工作,

按要求向监理单位(山西省安宇建设监理有限公司)提交开工申请报告。 2.2、各种临时工程及临时设施、施工措施 2.2.1、施工营地布置 项目经理部租用当地房屋,施工队住房、料库、值班室、保安室及其他施工用房均利用现有的房屋,材料进场及车辆出入均可以利用现有便道,周围场地较平整。 2.2.2、施工用水 施工用水采用老虎口水库里的水或打井取用地下水。 2.2.3、施工用电 工程施工用电,附近电力为工业用电,可就近利用,不考虑单独设置变压器。 2.2.4、工地排水 设置集水坑将水集中、沉淀、过滤后,利用水泵、临时排水通道排入沟渠,局部水位较高处采用井点降水,重点地段雨季施工采取临时覆盖。 2.2.5、环保及三废处理 本工程拟集中建立垃圾站,并于环保部门联系统一处理,施工中生活废水、施工污水经与有关部门联系征得同意后,排向指定地点,处理效果达到国家规定的三废处理标准后排放,并征得三废主管部门的同意。 三、现场恢复

室外混凝土地面施工组织设计

热电厂管廊硬化工程施工方案 第一章工程概况 工程名称:热电厂管廊硬化工程 质量标准:符合国家验收合格标准 工程范围:汽机水塔门到二厂铁道处,汽机厂房门前到新电厂B接点处。蒸汽管廊下部区域由原来的杂草地改为混凝土地面,要求将管廊下部土面平整后,铺天然砂砾150mm厚,浇筑150mm厚C20混凝土。管廊下总面积16100平方米。 第二章编制原则 坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO质量管理要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规范和制度,确保工程质量和安全。 严格执行基建程序,发挥技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保甲方尽快投入使用。 充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 第三章施工部署 施工部署是指导本工程施工的纲要,根据总工期要求和现场情况

及工程特点,充分利用现场的有利条件,合理安排作业面和进度,并在人力、机械设备、材料、技术上提供有力保证,以做到集中优势、合理布置,达到保质、按期完成施工任务的目标。 第四章施工准备 1、现场交接准备:进入现场前,须对现场实况进行交接,如对现场的平面、竖向控制标、标高与设计要求是否相符进行复验。 2、技术准备 (1)组织各专业人员图纸学习和集体会审,尽可能把设计图纸上的问题解决在施工之前。 (2)根据工程需求,加密现场的平面及高程控制点,并加以保护,为土方填筑、天然砂砾基层、混凝土地面施工创造条件。 3、人员准备 项目管理人员在开工前进入现场,并带领部分工人,为后续人员进入现场创造条件,为现场施工做好必须的设施搭建,为开工集中人力,大打分项工程歼灭战,做好前期准备。 4、施工机械设备准备 根据施工需要,对施工机械全部进行检修,使机械设备处于完好待命状态,制订机械设备进场计划,满足工程需求。 第五章主要施工方法 1、土方工程 为了尽快给其它工序创造条件,确保总工期,土方工程应加速进行。土方采用机械平整,人工配合。

室外景观环境工程施工组织设计方案范本

****园北区景观绿化工程施工组织计划书 ***********园林绿化工程有限公司二〇〇****年****月****日 目录

一、施工组织计划文字说明………………………………………………~ 二、Ⅰ期工程施工计划表………………………………………………… 三、Ⅱ期工程施工计划表………………………………………………… 四、现场组织机构情况…………………………………………………… 五、项目管理机构配备情况……………………………………………… 六、管理人员资质证明材料………………………………………………~ 七、公司资质材料…………………………………………………………~ 八、公司业绩资料………………………………………………………… 工程概况 、工程名称:*****室外景观环境工程。

、工作内容:主要包括:路面基础处理工程、客土工程、园林给、排水系统工程、室外照明工程、硬质铺装工程、园建绿化工程。 、工程质量目标:一次验收合格,争创优良。 、工期:自进场施工日起天(注:根据实际现场情况应将工期分为两期,一期为天,二期为天,即最后完工期为甲、乙方交验现场后天。) 一、施工布置 在此工程施工中,我公司决心严格按照国家标准进行施工,从人员、材料、机械等每一个环节到每一个工序,每一个分部分项工程都处于严密的监控下,确保工程质量达到一次验收合格,争创优良。 、“项目法”施工管理体系: 根据本工程特点,结合公司实力。我公司调派精兵强将,由公司总经理任项目负责人,阮亚华工程师任项目经理,在公司的直接领导下,在建设单位及监理公司的指导和监督下严格按设计图纸、施工规范要求,精心组织施工,保质、按期完成施工任务。现场管理详见施工结构人员名单。 用于本工程主要经济管理人员名单表

道路工程施工组织设计方案

道路工程施工组织设计方 案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

A4 施工组织设计(方案)报审表工程名称:安康今东物流园区室外工程

陕西省建设监理协会印刷 安康今东物流区室外道路工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 安康市康泰建筑工程有限公司 2017年2月12日 (一)编制说明及编制原则 一、编制说明: 1、陕西安康今东物流园项目道路工程施工合同;

2、陕西安康今东物流园项目道路工程施工图纸; 3、《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 4、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 5、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 7、《全国通用给水排水标准图集》(04S516) 8、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 10、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 二、编制原则 根据工程特点,确定编制原则为:精心组织、科学管理、合理安排、突出重点、重点环保、文明规范。 1、确保实现业主所要求的安全、质量目标 在充分理解业主意图的基础上,以施工设计图纸为主导,采用先进、合理、经济、可行的施工方案,并满足施工规范和设计要求,确保施工安全和质量优良。 2、确保实现业主要求的工期目标 依据我单位现有技术水平、施工管理经验和设备配套能力,施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一,资源配置合理、有效,做到均衡生产,以确保工程施工总

室外总平施工方案

新建646号厂区配套停车楼项目室外总平 施工组织设计 项目名称:新建646号厂区配套停车楼项目 施工单位:成都成飞建设工程有限公司 编制日期:二0一五年十二月

目录 第一节总则 (2) 1、编制说明 (2) 2、编制内容 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节施工方案 (2) 1、施工测量 (2) 2、地面平整 (2) 3、车行道路施工工程 (2) 4、人行道铺设工程 (3) 5、大型车停车位工程 (4) 6、挡土墙做法 (4) 7、安砌路沿石工程 (4) 8、停车场工程 (5) 9、室外排水管道工程 (5) 第四节质量控制措施 (6) 1、质量保证体系 (6) 2、施工质量保证措施 (8) 第五节安全文明施工措施 (13) 1、现场安全施工措施 (13) 2、现场环境保护措施 (13) 3、成品保护措施 (13)

室外总平施工方案 第一节总则 1、编制说明 我公司拥有经验丰富、技术精良明的施工队伍,在多个景观工程的施工中赢得了较高的社会声誉,积累了丰富的施工经验及大量的施工技术资料,对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 根据建设单位提供的有关工程的总平面施工要求,集合施工设计总平图进行施工。 2、编制内容 2.1、本施工方案范围主要包括车行道、人行道、大型车停车位、挡土墙、路沿石和室外排水管道的施工方案。 2.2、质量控制措施和安全文明施工措施。 第二节工程概述 第三节施工方案 1、施工测量 测量是按照设计要求位置及标高测设到相应的地面上,并设置固定标志作为施工的依据,以指导各工序的施工,保证符合设计要求。 1.1、轴线测量 1.1.1、轴线控制 基准平面控制网的设置将以建设单位提供的基准点为基础,根据施工图纸以主要轴线为控制轴线为控制轴线建立平面控制网。为了在施工过程中能有效地实施测量控制,将主控轴线延伸至基坑开挖范围以外,设置准永久性控制点。 1.1.2、轴线精度控制及保证措施 测量前对经纬仪的轴线关系进行严格的检验,观测时要精密定水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。测量时,尽量以建筑物轴线位置为准,直接向施工点位投测。取正、倒镜向上投测的平均位置,以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴的误差影响,采用变换度盘位置重复观测,取两个游标读数平均值。 1.2、标高控制 1.2.1、标高控制网的建立 在建立平面轴线控制网的同时根据水准基点或建设单位提供的水准点建立标高控制网,在建筑物附近设置4个水准点。 1.2.2、高程测量精度控制与保证措施 经常对水准仪进行检查和校正,以保证水准仪的视准轴和水准管轴平行。观测时,尽量做到前后视线等长,以消除和减少因水准管轴不平行视准轴所产生的误差。在同一测站上观测时,不得两次调焦。 2、场地平整 2.1、我方对施工点厚度大于300mm的土方工程,为加快施工进度,拟采用日立260型挖土机1台,斗容量1.3m3;常林50型装载机1台,配合挖掘机进行土石方工程的挖填,厚度不大于300mm的场地平整,采用人工进行开挖,开挖前作平面控制桩和水准点避免超挖。开挖完成后,多余的土方外运到指定的地点堆放,运距15km以上。 2.2、用压路机进行二次碾压,密实度94% 3、车行道路施工工程 3.1、路床碾压工程

园林工程施工组织设计范本

施工组织设计 一、工程概况 本案位于河北省邢台市区,用地为团结大街以北,平安路以东,襄都路以西,建设用地13.73万平米,建设面积5.17万平米,其中景观面积2.63万平米。 本次施工设计内容主要包括一期广场道路铺装、景观小品、停车位,场地竖向、绿化、室外照明及给排水等内容。 工程特点:本工程占地面积大,景点多而精致,局部工艺要求复杂,施工工期较短,土方造景线条流畅结合自然,工程质量创市优。 二、施工布置:根据本工程初步了解的信息及施工现场情况,结合本公司以往的施工经验和工作能力,制定本工程的施工布置。 1、布置原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排施工机械、设备和劳动力的投入,在确保每道工序质量的前提下,立足抢时间争速度,科学地组织流水和交叉作业,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,严格控制关键工序施工工期,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 2、为确保施工的顺利进行,保证工程质量,成立自然城一期环境景观工程项目部,负责本工程的总体管理,运用现代化管理手段,合理安排施工流水,统一协调各分部、项施工,确保工程质量和施工进度。 3、施工组织管理机构。 4、工程管理目标 4.1、工程工期:考虑本工程总施工工期为60天。详见施工总进度计划表; 4.2、工程质量:质量是企业的生命,我公司一贯坚持质量第一方针,在该工程的施工管理目标上,严格按各道工序操作的动态管理把好工程质量关,在严格自检、互检、交接检的基础上,虚心听取业主、设计、监理等部门的意见,接受他的对各项工程施工的质量监督,取保工程质量优良。 5、安全施工 5.1、工程施工期确保安全事故为―0‖; 5.2、严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99),加强对安全生产的领导检查,对工程项目部的安全生产状况作完期的检查评比。 6、施工顺序:详见施工总进度计划表; 7、施工人员的安排与配备:根据以往的施工经验,考虑劳务清包为承建制劳务业施工队伍。要求施工队伍由良好的施工经历,人员相对保持固定,技术特种作业人员必须持证上岗。

小区室外配套工程施工组织设计

1.总体概述 1.1 编制依据 以本工程招标文件、图纸说明的标准、内容,及变更、补疑的具体内容为准。 本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范: 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 《天然石材统一编号》GB/T17670-1999 《城市道路工程质量检验标准》DB29-50-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ29-98) 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 以上规范标准若有更新,以本项目实施期间国家及地方颁布的最新版本为准。 有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。 主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 1.2 编制目的 本施工组织设计是指导秦淮东郡安置房小区室外配套工程在施工过程中的技术、质量、安全文明施工和组织管理等的各项过程的综合性文件,对于保证本工程施工的顺利进行,实现成本预期的进度、质量、安全、文明施工及环境保护、组织管理、技术管理、成本管理、资料管理等目标具有重要的指导意义。 保证公司质量方针的有效贯彻。确保本工程项目质量达到国家质量验收规范合格标准。使安全、质量、进度、成本等环节均得到有效控制。

一般市政道路施工组织设计word文档良心出品

雨佳路(团旗山路~巷子路)道路建设工程 施工组织设计 十七冶雨佳路(团旗山路~巷子路)道路建设工程项目经理部

2016年8月1日

施工组织总设计审批表

第一章工程概况 第二章编制依据及编制说明 第三章项目组织机构 第四章施工部署 第五章施工总平面布置 第六章施工网络进度计划 第七章资源配置计划 第八章主要施工方法 第九章质量管理计划 第十章安全管理计划 第十一章环境、文明施工管理计划第十二章季节性施工措施目录 12 13 16 34 40 44 47

第一章 工程概况 1. 工程概述 1.1 承建项目名称:雨佳路(团旗山路 ~巷子路)道路建设工程 1.2 工程简介 本项目是连接团旗山路与慈湖片区北部的重要次干路。因此雨佳路的建设, 对该区域内骨架路网的完善起到重要的作用, 加快该区域内经济发展, 有着十分 重要的意义。雨佳路(团旗山路?巷子路)长约 0.974km ,呈东西走向,东起团 旗山路,西至巷子路,为城市次干路,规划道路红线宽30m ,设计车速40 km/h 。 总工期 150日历天,计划开工日期: 2016年7月25日,(实际开工日期以监理 工程师签发的开工令为准) ,计划竣工日期: 2016 年12月 30日。 1.3 1.10 创优目标:黄山杯 项目地点:霍里杨坝村村部 业主单位名称:马鞍山市慈湖高 新区管委会 项目总承包单位名称:中国十七冶集团有限公司 设计单位名称:马鞍山市城乡规划设计院有限责任公司 监理单位: 业主要求工期: 2016年12月 30日完成 业主要求质量目标:合格工程 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

相关文档
相关文档 最新文档