工作内容:

1、坡口加工、管道安装、管口组对、内管焊接、接头套管安装、现场发泡、收缩带安装、水压试验及冲洗、包括与各单元接头。不包括阀门及补偿器(按实际安装数量另行计算)。

2、管道长度及管件数量均按图纸计算,DN200及以上管支架按10#-14#槽钢考虑,DN150及以下按4#-6#角钢考虑。

3、人工工资35元/工日,人工费计68328元。

公称压力MPa管道壁厚对照表

(2010年)最新公称压力(MPa)管道壁厚对照表 (一)无缝碳钢管壁厚m m

(二)无缝不锈钢管壁厚mm

(三)焊接钢管壁厚mm

内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中S0―― 直管的计算壁厚, mm; P――设计压力, MPa; D0――直管外径, mm; [σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―― 直管壁厚的附加裕量, mm;

Y――温度修正系数,按下表选取。 温度修整系数表 钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法 1)是以管子表号"Sch"表示壁厚。 管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘1000,并经圆整后的数值。即: Sch=P/[σ]t×1000 ANSI B36.10壁厚等级:Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160十个等级; ANSI B36.19壁厚等级:Sch5s、Sch10s、Sch40s、S 2)以钢管壁厚尺寸表示中国、ISO、日本部分钢管标准采用 ch80s四个等级; 表示英制管壁厚系列: Sch.20----全称:Schedule 20 Sch.10s--带s的系列为不锈钢专用,碳钢不用。 举个例子: 2" sch.10s 表示2”接管的壁厚为2.9mm,材质为不锈钢; 2" sch.40 表示2”接管的壁厚为4.0mm。 3)是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种:

热镀锌钢管标准尺寸规格表

1.03 3242.3 5.15 1.032 9 1.03 4048.0 4.00 1.030 6 1.03 5060.0 5.00 1.028 6 1.03 6575.5 5.25 1.028 4 1.03 8088.5 4.25 1.027 2 1.03 100114.07.00 1.026 2 1.02 1.023 125140.07.50 8 1.02 1.023 150165.07.50 8 说明:W=C×[0.02466×(D-S)×S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 镀锌管管及镀锌管重量表(按GB/T3091—2001标准执行) 规格外径mm壁厚mm最小壁厚 焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺) mm 米重kg根重kg米重kg根重kg 公称内径英寸

DN151/221.3 2.8 2.45 1.287.68 1.3578.14 DN203/426.9 2.8 2.45 1.669.96 1.7610.56 DN25133.7 3.2 2.8 2.4114.46 2.55415.32 DN32 1.2542.4 3.5 3.06 3.3620.16 3.5621.36 DN40 1.548.3 3.5 3.06 3.8723.22 4.1024.60 DN50260.3 3.8 3.325 5.2931.74 5.60733.64 DN65 2.576.1 4.0 3.57.1142.667.53645.21 DN80388.9 4.08.3850.288.8853.28 DN1004114.3 4.010.8865.2811.5369.18 DN1255140 4.515.0490.2415.94298.65

焊接钢管壁厚表

国标焊管及镀锌管规格重量表(按GB/T3091—2001标准执行) 规格外径mm 壁厚mm 最小壁厚mm 焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺) 米重kg 根重kg 米重kg 根重kg 公称内径英寸 DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56 DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60 DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64 DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21 DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 8.88 53.28 DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 11.53 69.18 DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 15.942 98.65 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.08 19.27 115.62 DN200 8 219.1 6.0 (焊管) 31.53 189.18 DN200 8 219.1 6.5 (热镀锌)36.12 216.72 镀锌钢管常用规格 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 10.0 2 1.064 1.059 8 13.5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.056 1.046 15 21.3 3.15 1.047 1.039 20 26.8 3.40 1.046 1.039 25 33.5 4.25 1.039 1.032 32 42.3 5.15 1.039 1.032 40 48.0 4.00 1.036 1.030 50 60.0 5.00 1.036 1.028 65 75.5 5.25 1.034 1.028 80 88.5 4.25 1.032 1.027 100 114.0 7.00 1.032 1.026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.028 1.023 说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径

镀锌钢管国家标准壁厚

镀锌钢管理论重量 规格外径mm 壁厚mm 最小壁厚 mm 焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺)米重kg 根重kg 米重kg 根重kg 公称内径英寸 DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56 DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60 DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64 DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21 DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 8.88 53.28 DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 11.53 69.18 DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 15.942 98.65 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.08 19.27 115.62 DN200 8 219.1 6.0(焊管)31.53 189.18 DN200 8 219.1 6.5(热镀 锌) 36.12 216.72 保温立方100M/立方 规格20mm 30mm 50mm 25 0.3 0.55 1.24 28 0.32 0.58 1.29 34 0.35 0.63 1.39 38 0.38 0.67 1.46 43 0.73 1.53 48 0.44 0.76 1.62 60 0.59 0.89 1.81 76 0.63 1.04 2.07 89 0.71 1.17 2.28 108 0.84 1.35 2.57 114 0.88 1.42 2.69 133 1 1.29 3 159 1.17 1.85 3.42 165 1.21 1.91 3.51 219 1.56 2.43 4.39 273 1.9 2.95 5.27

镀锌钢管的国标厚度及上下公差

标准外径公差壁厚公差D<50 ±0.5mm S≤4mm ±12.5% D≥50 ±1% 4mm20mm ±12.5% 焊管及镀锌管重量表(按GB/T3091—2001标准执行)规格外径mm 壁厚mm 最小壁厚mm 焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺)米重kg 根重kg 米重kg 根重kg 公称内径英寸DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56 DN25 1 3 3.7 3.2 2.8 2.41 1 4.46 2.554 1 5.32 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60 DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64 DN65 2.5 7 6.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21 DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 8.88 53.28 DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 11.53 69.18 DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 15.942 98.65 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.08 19.27 115.62 DN200 8 219.1 6.0(焊管)31.53 189.18 DN200 8 219.1 6.5(热镀锌)36.12 216.7 更多镀锌管知识请参考:https://www.wendangku.net/doc/2512381153.html, 6 回答者:qinghe5211规格

镀锌钢管验收标准及壁厚重量

精心整理 镀锌钢管验收标准及质量检验方法 1.化学成分分析: 化学分析法、仪器分析法(红外C—S仪、直读光谱仪、zcP等)。 ①红外C—S仪:分析铁合金,炼钢原材料,钢铁中的C、S元素。 ②直读光谱仪:块状试样中的C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cn、A1、W、V、Ti、B、Nb、As、Sn、Sb、Pb、Bi ③N—0仪:气体含量分析N、O。 2.钢管几何尺寸及外形检查: ①钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记录。 ②钢管外径、椭圆度检查:卡规、游标卡尺、环规,测出最大点、最小点。 ③钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。 ④钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。 ⑤钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板. 3.钢管表面质量检查:100% ①人工肉眼检查:照明条件、标准、经验、标识、钢管转动。 ②无损探伤检查: a.?超声波探伤UT: 对于各种材质均匀的材料表面及内部裂纹缺陷比较敏感。 标准:GB/T5777-1996?级别:C5级 b.?涡流探伤ET:(电磁感应) 主要对点状(孔洞形)缺陷敏感。标准:GB/T7735-2004? 级别:B级 c.?磁粉MT和漏磁探伤: 磁力探伤,适用于铁磁性材料的表面和近表面缺陷的检测。? 标准:GB/T12606-1999?级别:?C4级 d.?电磁超声波探伤: 不需要耦合介质,可以应用于高温高速,粗燥的钢管表面探伤。 e.?渗透探伤: 荧光、着色、检测钢管表面缺陷。 4.钢管理化性能检验: ①拉伸试验:测应力和变形,判定材料的强度(YS、TS)和塑性指标(A、Z) 纵向,横向试样管段、弧型、圆形试样(¢10、¢12.5)? 小口径、薄壁大口径、厚壁定标距。 注:试样断后伸长率与试样尺寸有关?GB/T1760 ②冲击试验:CVN、缺口C型、V型、功J?值J/cm2 标准试样10×10×55(mm)非标试样5×10×55(mm) ③硬度试验:布氏硬度HB、洛氏硬度HRC、维氏硬度HV等 ④液压试验:试验压力、稳压时间、?p=2Sδ/D

镀锌钢管验收标准及壁厚重量

镀锌钢管验收标准及质量检验方法 1.化学成分分析: 化学分析法、仪器分析法(红外C—S仪、直读光谱仪、zcP等)。 ①红外C—S仪:分析铁合金,炼钢原材料,钢铁中的C、S元素。 ②直读光谱仪:块状试样中的C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cn、A1、W、V、Ti、B、Nb、As、Sn、Sb、Pb、Bi ③N—0仪:气体含量分析N、O。 2.钢管几何尺寸及外形检查: ①钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记录。 ②钢管外径、椭圆度检查:卡规、游标卡尺、环规,测出最大点、最小点。 ③钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。 ④钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。 ⑤钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板. 3.钢管表面质量检查:100% ①人工肉眼检查:照明条件、标准、经验、标识、钢管转动。 ②无损探伤检查: a. 超声波探伤UT: 对于各种材质均匀的材料表面及内部裂纹缺陷比较敏感。 标准:GB/T 5777-1996 级别:C5级 b. 涡流探伤ET:(电磁感应) 主要对点状(孔洞形)缺陷敏感。标准:GB/T 7735-2004 级别:B级 c. 磁粉MT和漏磁探伤: 磁力探伤,适用于铁磁性材料的表面和近表面缺陷的检测。 标准:GB/T 12606-1999 级别: C4级 d. 电磁超声波探伤: 不需要耦合介质,可以应用于高温高速,粗燥的钢管表面探伤。 e. 渗透探伤: 荧光、着色、检测钢管表面缺陷。 4.钢管理化性能检验: ①拉伸试验:测应力和变形,判定材料的强度(YS、TS)和塑性指标(A、Z) 纵向,横向试样管段、弧型、圆形试样(¢10、¢12.5) 小口径、薄壁大口径、厚壁定标距。 注:试样断后伸长率与试样尺寸有关 GB/T 1760

镀锌管标准尺寸表

查看文章 镀锌管尺寸规格表 2010-10-29 10:00 镀锌管基本知识 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用 字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维 修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管

子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5 -5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近 于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连 接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。? .?管子系列标准? 压力管道设计及施工,首先考虑压力管道及其元件标准系列的选用。世界各国应用的标 准体系虽然多,大体可分成两大类。压力管道标准见表3。法兰标准见表4。? 表3压力管道标准

分?类 大外径系列 小外径系列 规格 DN-公称直径 Ф-外径 DN15-ф22mm,DN20-ф27mm DN25-ф34mm,DN32-ф42mm DN40-ф48mm,DN50-ф60mm DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm DN100-ф114mm,DN125-ф140mm DN150-ф168mm,DN200-ф219mm DN250-ф273mm,DN300-ф324mm

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表

国标热镀锌钢管规格、尺寸、理论重量表 英分解释:认为一英寸等于8英分。其实英制单位里没有英分 将1/8英寸叫一分:这其实也源于英分解释 1市分约等于3.33毫米 Inch:英寸,长度单位,1inch=25.4mm 一分=3.33 *1=3.33(一分管约为3.18) 四分=3.33*4=13.33 (四分管约为15) 六分=3.33*6=20 (六分管约为20) 八分=3.33*8=26.6 (一寸管约为25.4)

常用镀锌钢管规格表

常见PVC塑料管规格表 常见pvc塑料管规格表: PVC穿线管 16 20 25 30 40 50 75 90 110 PVC排水管 40 50 75 90 110 160 200 250 315 400 500 PVC给水管 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 200 PVC管(UPVC管)硬聚氯乙烯管,是由聚氯乙烯树脂与稳定剂、润滑剂等配合后用热压法挤压成型,是最早得到开发应用的塑料管材。UPVC管抗腐蚀能力强、易于粘接、 PVC管PVC管的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口;管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头,也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接。阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。 1.当小口径管道采用溶剂粘接时,须将插口处倒小圆角,以形成坡口,并保证断口平整且垂直轴线,这样才能粘接牢固,避免漏水。 2.一般管径大于等于100毫米的PVC管都采用胶圈接口。安装前必须安排人员将管子插口部位倒角,还要检查胶圈质量是否合格。安装时必须将承口、胶圈等擦干净。 3.传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,在没有松动原有土层时,可不用加压夯实垫层。 4.一般PVC管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通,并用U形螺栓卡紧,这样就加厚了管壁,然后直接在上面钻孔开牙,再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外在管内水流产生推力的位置,比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。 5.PVC管作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。 管材包括:PPR管,PVC管,UPVC管,铜管,钢管,纤维管,复合管,镀锌管,软管,异径管,水管。 常用的几种塑料管的特点和主要用途比较 名称特点连接方式主要用途 PVC管具有较好的抗拉、抗压强度,但其柔性不如其他塑料管,耐腐蚀性优良,价格在各类塑料管中最便宜,但低温下较脆粘接、承插胶圈连接、法兰螺纹连接用于住宅生活、工矿业、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、电线导管、雨水管、工业防腐管等 CPVC管耐热性能突出,热变形温度为100℃,耐化学性能优良粘接、法兰螺纹连接热水管PE管重量轻、韧性好,耐低温性能较好,无毒,价格较便宜,抗冲击强度高,但抗压、抗拉强度较低热溶焊接、法兰螺纹连接饮水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道

公称直径对照外径表-不锈钢管

不锈钢管公称直径对照外径 补充:600以上的都是焊接管道,公称直径和外径没有对应关系! 压力管道标准 规格 DN-公称直径 Ф-外径 大外径系列 DN15-ф22mm,DN20-ф27mm DN25-ф34mm,DN32-ф42mm DN40-ф48mm,DN50-ф60mm DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm DN100-ф114mm,DN125-ф140mm DN150-ф168mm,DN200-ф219mm DN250-ф273mm,DN300-ф324mm DN350-ф360mm,DN400-ф406mm DN450-ф457mm,DN500-ф508mm DN600-ф610mm, 小外径系列 DN15-ф18mm,DN20-ф25mm DN25-ф32mm,DN32-ф38mm DN40-ф45mm,DN50-ф57mm DN65-ф73mm,DN80-ф89mm DN100-ф108mm,DN125-ф133mm DN150-ф159mm,DN200-ф219mm

DN250-ф273mm,DN300-ф325mm DN350-ф377mm,DN400-ф426mm DN450-ф480mm,DN500-ф530mm DN600-ф630mm, 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为304不锈钢板,316不锈钢板,304不锈钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的304不锈钢板,316不锈钢板,304不锈钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的304不锈钢板,316不锈钢板,304不锈钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。

管道壁厚对照表

摘要:钢管壁厚等级的表示方法和钢管壁厚等级系列在不同标准中是不同的。表达方式主要有三种:1.用Sch表示;2.用管道重量表示;3.用钢管尺寸表示 常用公称压力下管壁厚度选择表 (1)无缝碳钢管壁厚mm 无缝不锈钢管壁厚mm 焊接钢管壁厚mm 钢管壁厚等级表示方法 钢管壁厚等级系列的表示方法在不同标准中有所不同。 表达它们的主要方法有三种 1)用管道计划号(SCH)表示 碳钢管的壁厚有10个等级:sch10、20、30、40、60、80、100、120、140、160(如果数字后跟s,则表示不锈钢管)。 用于不锈钢壁厚系列:5S,10s,40s,80s四个等级 2)以管重量表示,例如STD,XS,XXS 3)用钢管的壁厚来表示,即“管外径×壁厚”,例如φ89x4 钢管壁厚分类表(国标) 厚度和理论壁厚以及理论质量3.2 1.11 2.5 0.89 3.5 1.17 15 22 1.6 0.82 2.0 1.00 2.5 1.22 3.0 1.43 4.0 1.80 3.0 1.41 4.0 1.78 5.0 2.10 7.5 2.68 20 27 1.6 1.02 2.0 1.25 2.5 1.53 3.0 1.80 4.0 2.30 3.0 1.78 4.0 2.27 5.5 2.92 8.0 3.75 25 34 1.6 1.30 2.8 2.19 3.0 2.33 3.5 2.67 4.5 3.32 3.5 2.63 4.5 3.27 6.5 4.41 9.0 5.55 32 42

1.6 1.62 2.8 2.75 3 .0 2.93 3.5 3.37 5.0 4.63 3.5 3.33 5.0 4.56 6.5 5.69 10.0 7.89 40 48 1.6 1.86 2.8 3.17 3.0 3.38 4.0 4.41 5.0 5.38 4.0 4.34 5.0 5.30 7.0 7.08 10.0 9.37 50 60 1.6 2.34 2.8 4.01 3.5 4.95 4.0 5.61 5.5 7.50 3.5 4.88 4.0 5.52 5.0 6.78 5.5 7.39 7.0 9.15 8.5 10.79 11.0 13.29 65 76 2.0 3.70 3.0 5.48 3.5 6.35 5.5 8.89 7.0 12.09 4.5 7.93 5.0 8.75 6.0 10.36 7.0 11.91 8.0 13.42 9.5 15.58 14.0 21.40 80 89 2.0 4.36 3.0 6.46 4.0 8.51 5.5 11.50 7.5 15.30 4.5 9.38 5.5 11.33 6.5 13.22 7.5 15.07 9.0 17.76 11.0 21.16 15.0 27.37 100 114 2.0 5.61 3.0 8.33 4.0 11.01 6.0 16.22 8.5 22.45 5.0 13.44 6.0 15.98 7.0 18.47 8.5 22.11 11.0 27.94 14.0 34.52 17.0 40.66 125 140 2.8 9.62 3.5 11.96 5.0 16.90 6.5 21.72 9.5 31.03 5.0 16.65 6.5 21.40 8.0 26.04 9.5 30.57 13.0 40.71 16.0 48.93 19.0 56.69 150 168 2.8 11.58 3.5 14.41 5.0 20.40 7.0 28.21 11.0 43.23 5.5 20.04 6.5 25.89 7.0 27.79 9.5 37.13 11.0 42.59 14.0 53.17 18.0 66.58 2.0 2.0 15.3.0 34.57 8.0 42.25 13.0 67.03 6.5 34.06 7.0 36.60 8.0 41.63 10.0 51.54 13.0 66.04 15.0 75.46 18.0 89.22 20.0 98.15 24.0 115.41 23.0 111.17 250 273 3.5 23.61 4.0 26.93 6.5 43.36 9.5 62.66 15.0 96.87 6.5 42.72 8.0 52.28 9.5 61.73 13.0 83.35 15.0 95.43 18.0 113.19 22.0 8.0 32.13 4.5 36.10 6.5 51.82 9.5 75.02 17.0 131.06 6.5 51.05 8.5 66.34 10.0 77.68 14.0 107.37 17.0 129.12 22.0 164.38 25.0 184.95 28.0 205.07 34.0 244.00 26.0 191.71 350 356 4.0 35.24 5.0 43.93 8.0.68.65

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表 消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表本文由小口径厚壁钢管生产供应商,自动喷水灭火系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表壁厚工作压力P≤ 1.0MPa工作压力公称直径 1.0MPa≤P≤ 1.6MPa≤P≤ 1.6MPa 2.5MPaDN 2522.5 3.2DN 3222.5 3.5DN 402.2 52.7 53.5DN 502.2 52.7 53.75DN 652.534DN 802.534DN 10033.54DN 12533.54DN

1503.5 44.5注: 表中壁厚单位为毫米,壁厚不超过规定值的±10%工作压力P> 2.5MPa 444.5 4.5 4.5 5.56管道壁厚设计说明应该有,图纸上没有的话,你可以查通用说明,给你个我自己的表格,这个系列应该是国标管。 管壁厚度误差公差你可以查相关标准。 国标规定一般消防用镀锌无缝钢管都是内径65,100,150的钢管,壁厚3MM~ 4.5MM之间规格外径mm壁厚mm最小壁厚mm焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺)米重kg根重kg公称内径英寸DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14DN20 3/4 26.9

2.45 1.66 9.96 1.76 10.56DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36DN40

48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66

镀锌管标准尺寸表

查看文章镀锌管 尺寸规格表 2010-10-29 10:00 镀锌管基本知识 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用 字母 D 来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为 108 的无缝钢管,壁厚为 5MM, 用 D108*5 表示,塑料管也用外径表示,如 De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管 等采用 DN 表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管 子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为 100MM 的无缝钢管邮 102*5、108*5 等好几种,108 为管子的外径,5 表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5 -5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近 于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直

径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连

接尺寸,公称直径采用符号 DN 表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道 规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。? .?管子系列标准? 压力管道设计及施工,首先考虑压力管道及其元件标准系列的选用。世界各国应用的标准体系虽然多,大体可分成两大类。压力管道标准见表 3。法兰标准见表 4。? 表 3 压力管道标准 分?类大外 径系列小 外径系列 规格 DN-公称直径 Ф-外径 DN15-ф22mm,DN20-ф27mm DN25-ф34mm,DN32-ф42mm DN40-ф48mm,DN50-ф60mm DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm DN100-ф114mm,DN125-ф140mm DN150-ф168mm,DN200-ф219mm DN250-ф273mm,DN300-ф324mm DN350-ф360mm,DN400-ф406mm DN450-ф457mm,DN500-ф508mm DN600-ф610mm,

(2010年)最新公称压力(MPa)管道壁厚对照表

(2010年)最新公称压力(MPa)管道壁厚对照表(一)无缝碳钢管壁厚 m m

(二)无缝不锈钢管壁厚 mm (三)焊接钢管壁厚 mm

内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定: 当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中S0―― 直管的计算壁厚, mm; P――设计压力, MPa; D0――直管外径, mm; [σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―― 直管壁厚的附加裕量, mm; Y――温度修正系数,按下表选取。 温度修整系数表 钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法 1)是以管子表号"Sch"表示壁厚。 管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘1000,并经圆整后的数值。即: Sch= P/[σ]t×1000 ANSI B36.10壁厚等级:Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160十个等级; ANSI B36.19壁厚等级:Sch5s、Sch10s、Sch40s、S 2)以钢管壁厚尺寸表示中国、ISO、日本部分钢管标准采用 ch80s四个等级; 表示英制管壁厚系列: Sch.20----全称:Schedule 20 Sch.10s--带s的系列为不锈钢专用,碳钢不用。 举个例子: 2" sch.10s 表示2”接管的壁厚为2.9mm,材质为不锈钢; 2" sch.40 表示2”接管的壁厚为4.0mm。

不锈钢管尺寸对照表

DN 英 寸毫 米 普 通 英 寸 壁厚 Sch5s SCH10S Sch20 Sch30 Sch40 STD Sch80 XS Sch160 XXS 8 1/4 13.7 0.54 - 1.65 - 1.85 2.24 2.24 3.02 3.02 - - 10 3/8 17.1 0.675 - 1.65 - 1.85 2.31 2.31 3.20 3.20 - - 15 1/2 21.3 0.84 1.65 2.11 - 2.41 2.77 2.77 3.73 3.73 4.78 7.47 20 3/4 26.7 1.05 1.65 2.11 - 2.41 2.87 2.87 3.91 3.91 5.56 7.82 25 1 33.4 1.32 1.65 2.77 - 2.90 3.38 3.38 4.55 4.55 6.35 9.09 32 1.1/4 42.2 1.66 1.65 2.77 - 2.97 3.56 3.56 4.85 4.85 6.35 9.70 40 1.1/2 48.3 1.90 1.65 2.77 - 3.18 3.68 3.68 5.08 5.08 7.14 10.15 50 2 60.3 2.38 1.65 2.77 - 3.18 3.91 3.91 5.54 5.54 8.74 11.07 65 2.1/2 73.0 2.88 2.11 3.05 - 4.78 5.16 5.16 7.01 7.01 9.53 14.02 80 3 88.9 3.50 2.11 3.05 - 4.78 5.49 5.49 7.62 7.62 11.13 15.24 90 3.1/2 101.6 4.00 2.11 3.05 - 4.78 5.74 5.74 8.08 8.08 - - 100 4 114.3 4.50 2.11 3.05 - 4.78 6.02 6.02 8.56 8.56 13.49 17.12 125 5 141.3 5.56 2.77 3.40 - - 6.55 6.55 9.53 9.53 15.88 19.05 150 6 168.3 6.62 2.77 3.40 - - 7.11 7.11 10.97 10.97 18.26 21.96 200 8 219.1 8.62 2.77 3.76 6.35 7.04 8.18 8.18 12.70 12.70 23.01 22.23 250 10 273.0 10.75 3.40 4.19 6.35 7.80 9.27 9.27 15.09 12.70 28.58 25.40 300 12 323.8 12.75 3.96 4.57 6.35 8.38 10.13 9.53 17.48 12.70 33.32 25.40 350 14 355.6 14 3.96 4.78 7.92 9.53 11.13 9.53 19.05 12.70 35.71 - 400 16 406.4 16 4.19 4.78 7.92 9.53 12.70 9.53 21.44 12.70 40.49 - 450 18 457 18 4.19 4.78 7.92 11.13 14.27 9.53 23.83 12.70 45.24 - 500 10 508 20 4.78 5.54 9.53 12.70 15.09 9.53 26.19 12.70 50.01 - 550 22 559 22 4.78 5.54 9.53 12.70 - 9.53 28.58 12.70 53.98 - 600 24 610 24 5.54 6.35 9.53 14.27 17.48 9.53 30.96 12.70 59.54 - 650 *26 660 26 - - - - - 9.53 - 12.70 - - 700 *28 711 28 - - - - - 9.53 - 12.70 - - 750 *30 762 30 - - - - - 9.53 - 12.70 - - 800 *32 813 32 - - - - - 9.53 - 12.70 -

镀锌钢管国家标准壁厚

镀锌钢管国家标准壁厚 规格DN(mm) 外径壁厚(mm) 支/件20.5*1.8 20.50 1.80 127 20.5*1.9 20.50 1.90 127 20.8*2.0 20.80 2.00 127 20.8*2.1 20.80 2.10 127 20.8*2.2 20.80 2.20 127 20.8*2.3 20.80 2.30 127 21.3*2.8(Ⅱ) 21.30 2.40 127 21.3*2.8(Ⅰ) 21.30 2.60 127 21.3*2.8 21.30 2.80 127 26*1.8 2 6.00 1.80 91 26*1.9 26.00 1.90 91 26.3*2.0 26.30 2.00 91 26.3*2.1 26.30 2.10 91 26.3*2.2 26.30 2.20 91 26.3*2.3 26.30 2.30 91 26.9*2.8(Ⅱ) 26.90 2.40 91 26.9*2.8(Ⅰ) 26.90 2.60 91 26.9*2.8 26.90 2.80 91 33*2.2 33.00 2.20 61 33*2.3 33.00 2.30 61 33*2.4 33.00 2.40 61 33*2.6 33.00 2.60 61 33.7*3.2(Ⅱ) 33.70 2.80 61 33.7*3.2(Ⅰ) 33.70 3.00 61 33.7*3.2 33.70 3.20 61 41.8*2.5 41.80 2.50 37 41.8*2.8 41.80 2.80 37

42.4*3.5 42.40 3.50 37 47.5*2.5 47.50 2.50 37 47.5*2.8 47.50 2.80 37 48.3*3.5(Ⅱ) 48.30 3.00 37 48.3*3.5(Ⅰ) 48.30 3.25 37 48.3*3.5 48.30 3.50 37 59.5*2.5 59.50 2.50 37 59.5*2.8 59.50 2.80 37 59.5*3.0 59.50 3.00 37 60.3*3.8(Ⅲ) 60.30 3.25 37 60.3*3.8(Ⅱ) 60.30 3.40 37 60.3*3.8(Ⅰ) 60.30 3.60 37 60.3*3.8 60.30 3.80 37 74.8*2.8 74.80 2.80 19 74.8*3.0 74.80 3.00 19 74.8*3.25 74.80 3.25 19 76.1*4.0(Ⅱ) 76.10 3.60 19 76.1*4.0(Ⅰ) 76.10 3.80 19 76.1*4.0 76.10 4.00 19 87.5*2.8 87.50 2.80 19 87.5*3.0 87.50 3.00 19 87.5*3.25 87.50 3.25 19 88.9*4.0(Ⅱ) 88.90 3.60 19 88.9*4.0(Ⅰ) 88.90 3.80 19 88.9*4.0 88.90 4.00 19 113*2.8 113.00 2.80 19 113*3.0 113.00 3.00 19 113*3.25 113.00 3.25 19

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表本文由小口径厚壁钢管生产供应商, 自动喷水灭火系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

管道壁厚设计说明应该有,图纸上没有的话,你可以查通用说明,给你个我自己的表格,这个系列应该是国标管。管壁厚度误差公差你可以查相关标准。 国标规定一般消防用镀锌无缝钢管都是内径65,100,150的钢管,壁厚 3MM~4.5MM之间 规格外径 mm 壁厚 mm 最小壁厚 mm 焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺)

米重kg 根重kg 米重kg 根重kg 公称内径英寸 DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56 DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60 DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64 DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21 DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 8.88 53.28 DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 11.53 69.18 DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 15.942 98.65 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.08 19.27 115.62 DN200 8 219.1 6.0(焊管)31.53 189.18 DN200 8 219.1 6.5(热镀锌)36.12 216.72

工业管道sch壁厚等级对照表

C·SH5s、10s、40s、80s用于不锈钢管件。·SCH5s、10s、40s、80s applies for stainless steel. 公称通径Nominal Pipe Size 外径 Outside Diameter 公称壁厚T Norminal Wall Thickness NPS DN D SCH5s SCH10s SCH10 SCH20 SHC30 SCH40s STD SCH40 SCH60 SCH80s XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH104 SCH160 XXS 1/8 1/4 3/8 6 8 10 10.3 13.7 17.1 --- --- --- 1.24 1.65 1.65 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.73 2.24 2.31 1.73 2.24 2.31 1.73 2.24 2.31 --- --- --- 2.41 3.02 3.20 2.41 3.02 3.20 2.41 3.02 3.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1/2 3/4 1 15 20 25 21.3 26.7 33.4 1.65 1.65 1.65 2.11 2.11 2.77 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.77 2.87 3.38 2.77 2.87 3.38 2.77 2.87 3.38 --- --- --- 3.73 3.91 4.55 3.73 3.91 4.55 3.73 3.91 4.55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4.78 5.56 6.35 7.47 7.82 9.09 11/4 11/2 2 32 40 50 42.2 48.3 60.3 1.65 1.65 1.65 2.77 2.77 2.77 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3.56 3.68 3.91 3.56 3.68 3.91 3.56 3.68 3.91 --- --- --- 4.85 5.08 5.54 4.85 5.08 5.54 4.85 5.08 5.54 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6.35 7.14 8.74 9.70 10.15 11.07

相关文档