一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,):

1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应

大于10M欧姆。

2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为:

强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。

4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励

磁涌流。

5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。

6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。

7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开

外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。

8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器

二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线

亦应置于同一电缆内。

9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之

为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。

10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。

11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动,

母差保护采用了电压闭锁元件。

12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__

启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。

13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采

一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。

14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波

器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与

系统电压大小相等、相位相同和频率相等。

16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最

高不应超过额定电压的_____115%____。

17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异

常、开出错。

18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、

装置出现“致命”错误或装置失电时输出。

19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波

分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。

20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必

须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家

的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。

二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分):

1.变压器的纵差动保护______ B______。

(A)能反应油箱内部的故障(B)只能反应油箱内部的故障

(C)不能反应油箱内部的故障

2.在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用___AB______短路。

A. 短路片

B. 导线压接

C. 保险丝

3.各种类型短路的电压分布规律是__ C ___。

A、正序电压.负序电压.零序电压 .越靠近电源数值越高。

B、正序电压.负序电压.越靠近电源数值越高,零序电压越靠近短路点越高。

C、正序电压.越靠近电源数值越高,负序电压.零序电压越靠近短路点越高。

4.电压互感器二次回路中,_____A_______不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。

A. 电压互感器的中性线

B. 电压互感器的开口三角回路

C. 电压互感器开口三角绕组引出的试验线

5.双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,

此时应该 B 。

A)启动远方跳闸 B)启动母联失灵(或死区)保护

C)启动失灵保护及远方跳闸。

6.负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法,因为单相接地短路时负序电流分量

为短路电流的___ C ___。

A 3倍

B 3倍

C 1

3倍

7.张工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该

母线PT的UA为基准,测得UA超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、170°和220°。请帮助张工程师进行正确判断:

______A____。

A. 该母差保护A相电流回路向量正确

B. 该母差保护A相电流回路向量错误

C. 不能判定

8.在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正

确的状态应该是____C______。(直流系统为220V)

A. 压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右

B. 压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右

C. 压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右

D. 压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V

9.关按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器___A_______。

A. 其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电;

B. 两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电;

C. 其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断

器;

D. 对直流熔断器无特殊要求。

10.电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是____ C __。

A 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

B 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱

C 电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次

回路,接地点应设置在保护盘上

11.大接地电流系统,发生单相接地故障,故障点距母线远近与母线上零序电压值的关

系是_____C_____。

A. 与故障点位置无关

B. 故障点越远零序电压越高

C. 故障点越远零序电压越低

12.超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于______C____。

A. 短路阻抗小

B. 单相故障跳闸慢

C. 潜供电流的影响

13.从保护原理上讲,受系统振荡影响的保护有_____C_____。

A. 暂态方向保护

B. 电流纵差保护

C. 相间阻抗保护

14.过渡电阻对距离继电器工作的影响____ C _____。

A.只会使保护区缩短

B.只可能使继电器超越

C.视条件可能失去方向性,也可能保护区缩短或者发生超越。

15.发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出_____B_____电流。

A.50Hz

B.100Hz

C.150Hz

16.为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,____ B ______。

A 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强

B 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱

C 二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强

17.由反应基波零序电压和三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压

元件的保护范围是:_____ B _____。

A.由中性点向机端的定子绕组的85~90%

B.由机端向中性点的定子绕组的85~90%

C.100%的定子绕组。

18.发电机正常运行时,其____ B ______。

A.机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压

B.机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压

C.机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压

19.来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三

次侧的两根开关场引入线(开口三角的UL、ULn)中的两个零相电缆Un及ULn _____

A _____。

A 必须分别引至控制室,并在控制室一点接地

B 在开关场并接后,合成一根后引至控制室接地

C 三次侧的ULn在开关场接地后引入控制室接N600,二次侧的Un单独引入控制

室并接地

20.发电机励磁回路一点接地保护动作后,作用于____C______。

A.全停

B.解列、灭磁

C.发信号

三、判断题(正确的打√;不正确的打×,共10分,每题1分):

1.在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应

立即停止工作,保持现状。( √ )

2.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳、合闸线

及与运行设备安全有关的连线.( √ )。

3.变动交流电压、电流二次回路后,要用负荷电流、工作电压检查变动后回路的极性。

( √ )

4.距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就

是说保护范围会伸长。( X )

5.WXH-802的重合闸在“停用”方式下,若被保护线路发生单相故障,则本保护动作

于三相跳闸。( √)

6.WFB-811发电机低压记忆过流保护,记忆的是电流,与电压无关。( X)

7.在电压互感器二次回路中,均应装设熔断器或自动开关。(√)

8.按照“四统一”要求,闭锁式高频保护,判断故障为区内故障发跳闸令的条件为:

本侧停信元件在动作状态及此时通道无高频信号(即收信元件在不动作状态)。

( X)

9.发电机运行过程中,WFB-800装置的CT断线断线闭锁保护,都会发出CT断线闭

锁信号。( X)

10.在调试WXH-802高频保护时,本侧收到对侧的高频信号越大越好。( X)

四、简答题(共50分,每题5分):

1.变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流的幅值和相

位已完全补偿)的主要原因是哪些(要求答出5种原因)?(5分)答:在两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿好的条件下,产生不平衡电流的主要原因是:

1)如外部短路电流倍数太大,两侧TA饱和程度不一致;

2)外部短路非周期分量电流造成两侧TA饱和程度不同;

3)二次电缆截面选择不当,使两侧差动回路不对称;

4)TA设计选型不当,应用TP型于500KV,但中低压侧用5P或10P;

5)各侧均用TP型TA,但TA的短路电流最大倍数和容量不足够大;

6)各侧TA二次回路的时间常数相差太大。

2.主变零序后备保护中零序过流与放电间隙过流是否同时工作?各在什么条件下起作

用?

答:①两者不同时工作。

②当变压器中性点接地运行时零序过流保护起作用,间隙过流应退出;

③当变压器中性点不接地时,放电间隙过流起作用,零序过流保护应退出。

3.主变失灵解闭锁针对何种何种情况而设,请举例说明,当失灵有流在母差保护装置

外部判别时,请试画出主变单元失灵逻辑框图。

答:主变低压侧内部故障后高压侧开关失灵或发电机非全相起动失灵。

4.WXH-802保护装置中的“TV断线”判据是什么?

答:WXH-802保护装置中的“TV断线”判据为:

1)三相电压之和不为零,用于检测一相或两相断线。

判据为:|UA+UB+UC|>7V(有效值)

2)三相失压检测

三相失压判据:三相电压有效值均低于8V,且任一相电流大于0.04In或三相电流均小于0.04In且无跳闸位置开入。

5.WXH-802保护装置重合闸的充放电条件是什么?

答:在如下条件满足时,充电计数器开始计数:

◆断路器在“合闸”位置,断路器跳闸位置继电器TWJ不动作;

◆重合闸启动回路不动作;

◆没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入;

◆重合闸不在停用位置。

充电时间为15秒。在如下条件下,充电计数器清零:

◆重合闸方式在停用位置;

◆重合闸在单重方式时保护三跳;

◆收到外部闭锁重合闸信号(如手跳闭锁重合闸等);

◆重合闸脉冲发出的同时“放电”;

重合闸“充电”未满时,跳闸位置继电器TWJ动作或有保护启动重合闸信号开入。

6.WXH-802高频保护中母线差动保护跳闸停信和开关位置停信的作用是什么。

答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。

7.WXH-801(802)保护装置“三取二”闭锁跳闸负电源的作用是什么?在开出传动时如

何取消“三取二”?

答:当任一CPU插件由于硬件损坏或其他意想不到的原因导致CPU插件工作紊乱,程序出格,及程序不再按原来设计的流程执行时,保护CPU插件有可能既驱动其启动继电器,也驱动跳闸出口继电器,这时保护就可能误跳闸。所以从理论上讲,仅靠同一CPU插件上的启动继电器来闭锁跳闸负电源不能防止任意条件下保护的误动作。采用三取二闭锁时,单是其中一个CPU出现上述情况,就不可能真正导致出口跳闸。而实际发生故障时,三个CPU中的两个以上同时启动时,就可以开放三取二闭锁回路而正确出口。

取消“三取二”的方法:将跳闸插件中的LX1、LX2短接环取消。

8.WXH-803保护装置主从时钟的设置方法?

答:将装置断电后拧松位于装置后盖板上的光端机上三个白色塑料螺钉,取下尾纤后即可拔出光端机。打开光端机面板后,可通过内部插针调整主从时钟,“M”位主,”S”位从。选择时钟后按相反顺序恢复。

9.水轮发电机,Sn=700MW,Un=20kV,每相5并联分支,每分支36匝,中性点侧可

引出各分支端子;定子铁心共540槽,槽内上下层线棒短路共540种,其中a)相间短路60种(约占总短路故障的11%);b)同相不同分支匝间短路60种;c)同相同分支匝间短路420种,短路匝数分别为1、3、5、7匝各105种。请回答:

1)主保护配置要求双重化,你建议装设哪些主保护?指出它们的优缺点。

2)相应的电流互感器如何配置?

答:1)裂相横差保护:对匝间短路灵敏,但对机端和引线相间短路无效;

2)零序电流横差保护:对匝间短路灵敏,但对机端和引线相间短路无效;

3)不完全纵差保护:对相间(包括引线)短路和匝间短路能反映,但可能灵敏度差;4)传统纵差保护:只在对相间短路主保护双重化条件下才装设。

(未计及主保护双重化要求的TA)

10.绘制发电机机端设有专用PT的主接线图,并简述定子匝间短路保护的原理判据?

并问发电机过电压保护电压能否取自该专用PT吗?

答:发电机机端设有专用PT的主接线图

定子匝间短路保护的原理判据是纵向零序电压(3Uo )+故障分量负序功率方向

(2P ?)。纵向零序电压(3Uo )只反映定子绕组匝间短路,不反映单相接地短路故障,用

此电压判据作为匝间短路的动作元件;故障分量负序功率方向(

2P ?)的电流取自发电机中性点侧的电流,电压取自机端电压,只反映发电机匝间短路,用此判据作为零序电压判据的闭锁元件。发电机过电压保护电压可以取自该专用PT 的三相线电压,因三相线电压不受PT 中性点接线方式的影响。

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性就是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护就是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器与全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护就是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 与 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱与中间变流器, 二次谐波制动的方法 与 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障就是( C )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A) 1sen K < (B)1sen K = (C)1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,就是为了( B )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的就是( A ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A)能正确动作 (B)可能拒动 (C)可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A)均跳闸 (B)均闭锁 (C)保护1跳闸,保护2 闭锁

OMICRON继电保护综合测试仪使用说明书(第三部分)

第三部分 OMICRON应用软件用户手册(Concept) TEST UNIVERSE Version 1.3

1.OMICRON TEST UNIVERSE OMICRON TEST UNIVERSE试验系统的设计适用于用户和制造厂对保护和测量装置的试验。该系统包括达到最新技术发展水平的硬件,用户界面友好、基于WINDOWS操作系统的软件,并且能够提供对各种试验应用的多用性和适用性。 试验系统的多用性是由不同的软件包保证的,而适用性是通过软件包中的模块的随意组合和使用获得的。每一个软件包包括基于一个功能的多个试验模块。试验模块可以用来进行单独的试验;或者与其它模块一起组合进一个OMICRON Control Center (OMICRON控制中心)的试验文件(试验计划)中,来进行完整的、多功能的试验。试验文件是在试验中达到更大多用性和实用性的一个途径。

1.2 OMICRON Control Center(OMICRON控制中心)的简介: OMICRON Control Center(OCC)将多个试验模块的执行组合为一个试验方案。它使一个单一的试验文档包括所有与试验有关的信息,包括硬件设定、被试设备数据、试验参数(例如,测试点,额定参数)、试验结果、试验评价、试验者的注意事项和记录,以及其他Windows 程序中的图像和数据。 试验模块可以组合进OCC文档,这样能获得一个试验现代多功能保护继电器的总的试验方案。试验文档的产生只要通过使用Test Wizard就能获得。Test Wizard指导应用所需的试验模块功能的选择。所做的选择随后自动以OCC试验文档格式组合成一个完整的试验方案。试验文档中的试验模块只要用鼠标双击就能打开,来进行特定的设定和试验任务。整个试验方案的运行可以通过点击一个工具条按钮进行。 当试验文档由OCC执行时,其部组合的试验模块自动启动;试验值被计算并输出;被试设备的反应被测量、评价并存档。试验结果输出到同一个试验文档中。试验报告可以很容易进行容和格式的修改;试验结果可以用今后的处理(打印,存档,输出到一个数据库)。 由于OCC试验文档包括所有的设定和试验结果,它也可以用作一个新试验的模板。试验报告可以复制,老的试验结果被清除;试验重新进行后,保存新的试验报告。这样,被试设备的完整试验过程可以被记录下来并存档。 OMICRON Control Center应用了Windows的ActiveX技术。它允许OMICRON的试验模块和其它应用ActiveX技术的文件(例如,Word,Excel,CoreDraw文件或者图形)一起组合进一个试验文档中。这可以获得试验文档的最大灵活性和多用性。 2OMICRON控制软件的首页 在PC机上安装完OMICRON Test Universe(OMICRON多用途试验系统)的软件后,它可以这样被启动: ●在“Start”菜单中,选择“Program files|OMICRON Test Universe”; ●或者,点击桌面图标(如果在安装时建立)。 这样可以打开首页,上面包括OMICRON Test Universe软件的各组成模块。首页被制作成象网页一样的一个对话框。OMICRON Control Center(OCC),所有经授权的试验

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

电力系统继电保护 复习题库

一、概念 1.电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是电流增大、电压降低、电流与电压之间的相角改变、不对称短路时出现相序分量。 2.在大接地电流系统中,电流互感器按完全星形接线,不仅能反应相间短路故障,而且也能反应接地故障。 3.后备保护是指主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。 4.方向电流保护采用按相起动接线是指接入同名相电流的电流继电器和功率方向继电器触点直接串联,然后再接入时间继电器的线圈的接线。 5.蓄电池的维护工作十分重要,它的日常维护主要有蓄电池的初充电、蓄电池的充电-放电、蓄电池的浮充电、蓄电池的强充电、蓄电池的补充充电。 6.汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围伸长,可能造成保护的超范围动作。 7.发电机在机端发生单相接地时,零序电压为相电压,在中性点发生单相接地时,零序电压为零。 8、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的最大、最小两种极端运行方式。 9、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行10%误差曲线校验。

二、选择题: 1.在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( A )。 A.距故障点越远就越低 B.距故障点越近就越低 C.与距离无关 2.有一方向继电器的整定阻抗相/6d Ω=Z Z ,最大灵敏角为750,当继电器的测量阻抗为0253∠Ω/相时,则该继电器(A )。 A 、动作 B 、不会动作 C 、条件不足,无法判断 3.继电保护受系统振荡影响的有( C )。 A.零序电流保护 B.负序电流保护 C.相间距 离保护 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变 压器这时变压器的差动保护( B )。 A 、应立即动作 B 、不应动作 C 、视短路时间长短和性 质而定 5、电流继电器的动作电流是( B )。 A.使电流继电器的触点刚好闭合时的最大电流 B.使 电流继电器的触点刚好闭合时的最小电流 C.使电流继电器的触点刚好打开时的最大电流 6、在小接地电流电网中,若在串联线路上发生两点接地故 障,以下哪种接线方式可能使停电范围扩大( A )。 A.三相完全星形接线 B.两相不完全星形接线

继电保护习题(含答案)

精心整理 继电保护作业题 1.在如图所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,分别求线路L1出口出,50%处以及末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值。 2.如图所示网络,试对保护1进行三段式电流保护整定计算。已知:10.4/;Z km =Ω 1.25; 1.15; 1.2;I II III rel rel rel K K K ===自起动系数 1.5;ss K =电流继电器返回系0.85;re K = 解: (1(2(3max %l 电流(1即:(21II I t t =(3 保护(1)求动作电流1III set I ?。按躲过本线路可能流过的最大负荷电流来整定,即: (2)动作时限。应比相邻线路保护的最大动作时限高一个级差t ?,即: (3)灵敏系数校验。 1)作近后备时。利用最小运行方式下本线路末端发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即:

min 11max 1)/37/)/0.487 3.45 1.5250.415III K B sen set III set S AB E I K I I Z Z l ??????==+==>+?满足要求。 2)作远后备时。利用最小运行方式下相邻线路末端(即K2点)发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即: min 11max 1()/2III K C S sen set III set S AC I E K I I Z Z l ?????= =+=,线路阻抗角,B 变上的 .max L ,负荷功率因数,阻抗测量元件返回系数取,电动机自启动系 2s ,试求距离保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的动作阻抗,整定阻抗及动作时限。 解:1.计算线路阻抗 2.距离保护Ⅰ段的动作阻抗 3满足要求) 4.距离保护Ⅲ段的动作阻抗 最小负荷阻抗:

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

电力系统继电保护复习题摘录4

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

南京工业大学继电保护复习题.doc

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至 故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除, 则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端 电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破 坏,其至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当 电力系统山现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.4依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,己经构成哪些原理 的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构 成了低电压保护:利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗 角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路 的首端出口时,木线路首端的电气:U:差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下 级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方昀的差别,可以构成纵联方句比较式保护; 利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.10从继电保护的发展史,谈与其他学科技术发展的关联性。 答:从继电保护的发展史可以知道,继电保护的发展离不开其他学科技术的发展,没有继电器 的问世,就不会出现继电保护,没有晶体管的产生,就不会出现静态继电保护形式,没有计算 机、微处理器的问世,就不会出现微机继电保护。其他学科技术的快速发展,带动了继电保护 技术的快速发展,所以继电保护技术的发展与其他学科技术的发展是有很大的关联性的。 2>9解:过电流保护4的最大负荷电流为/4,1ax=400 + 500 + 550 = 1450A iz izin rill _ K ss^rel J 保护4的过电流定值为K re =2. 55A t t .III .III .III .III 时限为h =max (A ,匕,& ) +Az = i. 5S (2 )保护21切除故障后,流过保护4的最大负荷电流久胃=500+550=1050A=l. 05kA,在考虑电动机的自启动出现的最大保护电流^max= ^4.…m =1. 3 X 1. 05 = 1. 365kA,这个电流必须小于保护4的返回电流,否则1.5s以后保护4将误切除。相应的要求Iss n^ Ire - K re1 set A

继电保护习题及答案

一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证 系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对 装置不予评价。 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口 连接片。 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。 11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由 本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪 表回路。 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有______。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是______。 (A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验 继电保护测试仪使用方法使用方法: 继电保护测试仪使用正确步骤: 分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 回路原理: 1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。 继电保护测试仪使用方法主要做哪些试验? 2、测量回路 由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V“、“0-500mA”、“0-10A“、“0-100A”,直流“0-350V“、“0-500mA”、“0-10A“通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A“档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA“监视。 3、时间测量 设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。 4、声光提示 电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护复习题

复习题 1、方向电流保护的“按相启动” 接哪一相电流的方向元件,其触点就应于哪一相的电流元件的触点相串联。 2、采样定理 为了使信号采样后能够不失真地还原,采样频率必须大于被采样信号最高频率两倍以上。 3、高频保护 是将线路两端的电流相位或功率方向转化为40~500kHz的高频信号,利用通信设备和高频通道将其送至对端进行比较,以决定保护是否动作的一种保护。 4、继电保护装置的可靠性 是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。 5、发电机纵差动保护反应何种故障?横差动保护反应何种故障? 发电机纵联差动保护能够反应发电机定子绕组及其引出线相间短路故障;横差动保护可以反应定子绕组同相同分支的匝间短路、同相不同分支的匝间短路、某支路绕组开焊故障和定子绕组的部分相间短路。 6、继电保护装置一般由哪几部分组成?各部分的作用如何? 继电保护装置一般由以下三部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分。测量部分的作用是测量一个或几个能反应被保护设备的参数,然后与保护的整定值进行比较,以判断被保护设备的工作状态,决定保护是否启动;逻辑部分的作用是根据测量部分的输出结果,进行一系列的逻辑判断,以决定保护是否动作;执行部分的作用是执行保护的功能,即设备正常运行时保护不动,设备故障时保护动作于跳闸,而设备异常时保护动作于发信号。 7、什么是Yd11接线变压器纵差动保护两侧电流互感器的“相位补偿接线”?采用此接线后,两侧电流互感器的变比如何选择? 将变压器Y侧三个TA的二次侧接成三角形,而d侧三个TA的二次侧仍接成星型;两侧TA 的变比分别按下式选择n TA.Y=√3I Y.N/5(1分);n TA.d=I d.N/5。 8、产生变压器纵差动保护的不平衡电流的因素有哪些? 变压器纵差动保护不平衡电流产生的因素有以下五点:由于变压器励磁涌流;变压器两侧绕组连接方式不同;电流互感器的实际变比与计算变比不等;两侧互感器型号不同;运行中变压器调压分接头改变。 9、何谓主保护、后备保护和辅助保护? 主保护:反应整个被保护对象的故障并以最短的延时、有选择性地切除故障的保护; 后备保护分为近后备和远后备,近后备是指当主保护或断路器拒动时,由本保护对象的另一套保护实现后备保护;远后备是指当主保护或断路器拒动时,由相邻线路或元件的保护实现后备保护; 辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。 10、发电机双频式定子接地保护一般如何构成?其100%定子接地保护区是怎样形成的? 发电机双频式定子绕组接地保护由三次谐波电压保护与基波零序电压保护组成。其中,三次谐波电压保护的保护区是发电机中性点至机端的50%;基波零序电压保护的保护区是发电机机端至中性点侧的90%。两部分共同构成保护区为100%的定子接地保护。

(完整版)继电保护习题和答案

继电保护习题和答案 一、填空 1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。 2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。 3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。 4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。 6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除( 无故障部分)继续运行。 7电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。 8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。 9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒 动),不应动作时(不误动)。 10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。 三、选择题 5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。 (A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护。 四、简答题 4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保. 护? 答:可以构成的继电保护有: )反应电流增大而动作的过电流保护; (2)反应电压降低而动作的低电压保护; (3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护; (4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

一、填空 1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L1、K1)为同极性,(L 2、K2 )为同极性。 2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路 )隔离。 3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。 4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器( 延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。 三、选择题 1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。 (A)便于测量时形成回路; (B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; (C)泄漏雷电流。 2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。 (A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端; (C)从有“*”端指向无“*”端。 3、电流变换器是( C )。 (A)一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流; (C)一次输入电流,二次输出电压。 4、零序分量滤过器的作用是( A )。 (A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。 5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。 (A)大于;(B)小于; (C)等于。 四、简答题 1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地? 答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明及试验实例配置

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明 一、基础知识 SV报文的内容主要是合并单元发出的电压、电流. GOOSE报文的内容主要是保护装置发出的跳、合闸、闭锁命令以及一些开关的状态信息。 1)布尔型。开关位置或保护命令以TRUE或FALSE表示。TRUE表示1,也就是置位(开关合)。FALSE表示0,也就是复位(开关分)。 (2)双位置型。开关位置或保护命令以[01]、[10]表示。[10]表示置位(开关合)。[01]表示复位(开关分)。有时断路器也会给测控和继电保护装置发[00]或[11]命令,表示开关异常或告警。GOOSE报文和SV报文的区别不仅仅是GOOSE报文内容的主要是开关信息,SV报文的主要内容是采样值信息。还有GOOSE报文的数据量远没有SV报文多。每周波80帧报文,那么一秒就要4000帧报文。而GOOSE报文在一般情况下是(T0)5S一帧报文。只有在保护装置开出或开关变位时发送间隔才会变得很小,为(T1)2ms、(T1)2ms、(T2)4 ms、(T3)8ms。 二、调试基础知识及设置 1.1调试仪器介绍 正面图

右面示意图及接口介绍

左面示意图 2.1试验接线 如右面示意图所示,将保护装置的SV光口、GOOSE光口通过尾纤依次接入测试仪的61850光口。图中的光纤插件有1组SV输入,是220kV线路SV(如果类似主变光纤插件有多组SV输入,分别对应接入高压侧SV、中压侧SV、低压侧SV、本体SV 即可。)。如果我们实际的保护装置有几组的SV输入,例如线路保护只有1组SV输入、两圈变则一般只有两组SV输入,则接多少组SV需要看保护装置的实际情况。记住哪个光口接的是什么之后就可以开始软件方面的设置了。

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护