最近几年,公司完成了不少公共建筑和居住小区的电气设计,积累了一些难得的经验,也在实际施工建设过程中经历了许多难忘的教训。无论是经验,还是教训,应该都是我们的宝贵财富。

今天,我就北京地区的公共建筑和居住小区电气方案设计中所遇到的一些常见问题谈一点看法,算是对以前设计的总结和反思,也是今后工作的参考,由于水平有限,定有不足和错误之处,请多批评指正。

我们首先明确一下电气机房的种类:

居住项目:

强电用房:10KV开闭站、10/0.4KV变配电室、低压电缆分界小室、低压配电室、

弱电用房:消防及安防控制室、有线电视光端机房、弱电机房(电话及网络)公共建筑:

强电用房:10/0.4KV变配电室、高压电缆分界小室、(柴油发电机房)

弱电用房:消防及安防控制室、有线及卫星电视机房、弱电机房(电话及网络)

1.方案设计的内容与深度

1.1国家规定

根据建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的规定,电气专业方案设计只要求编写设计说明书,不要求提供图纸,电气方案说明的内容和深度规定如下:

(1)设计范围

本工程拟设置的电气系统

(2)变、配电系统

1)确定负荷级别:一、二、三级负荷的主要内容。

2)负荷估算。

3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求市电电源的回路数、容量、电压等级。

4)变、配电所:位置、数量、容量。

(3)应急电源系统:确定备用电源和应急电源形式。

(4)照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。

1.2补充要求

(1)室外电气管线路由图

按以上1.1条规定编写的说明书,一般已能满足方案设计的深度要求;但是通常住宅小区往往没有初步设计阶段,建筑方案设计及相关的手续得以批准后,就近入施工图阶段,项目也往往是分批开发建设,所以要求我们在方案设计阶段,就应该根据市政条件和小区规模及性质确定变、配电室的位置(含其数量及容量)和弱电站房的位置等内容;对整个小区的强、弱电外线路由有一个整体的规划,并由总图专业对所有专业的室外管线进行综合,以确保方案的可实施性;电气专业的室外管线路由图只作为内部作业图,可不正式出图。

公共建筑在方案阶段应根据市政(强、弱电)条件,建筑物的规模和性质确定变配电室的位置和数量,确定弱电站房的位置;并根据项目的建筑功能及层高确定强、弱电主干线路的路径是否能可行;管线综合图可作为初步设计的依据。

(2)年电能消耗量估算

根据《北京市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》(试行)的规定,从2007年4月1日起,建筑面积在2万平方米及以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米及以上的居住建筑项目和其他年耗能在2000吨及以上标准煤的项目,在申报可行性研究报告审批、申请项目核准或项目备案之前需进行节能评估和审查。因此,有关工程项目从立项报告起的各设计阶段要编写节能专篇,方案设计阶段的节能专篇要求列出“项目能源消耗种类,来源及年消耗量”。能源种类包括电力、天然气和热力等。因此电气方案设计的节能专篇除要说明具体节能措施外,还需进行年电能消耗量(即电力年需要实物量kWh)的估算。

建筑节能是个很重要的话题,关于节能措施和年电能消耗量的估算我们将做为专题另找时间进行探讨。

2.小区变配电室设置要求

2.1负荷计算

(1)负荷计算方法:方案通常采用单位指标法

电气设计的负荷计算通常应包括设备容量、计算容量和计算电流等内容,但在方案设计阶段,电气专业为了便于确定供电方案和选择变压器的容量和台数,一般可采用单位指标法进行负荷计算。

单位指标法的计算公式如下:

S js=K·N/1000(2-1)式中:S js——计算的视在功率(kVA);

K——单位指标(VA/m2)

N——建筑面积(m2)

根据目前的用电水平和装备标准,其单位指标见表2-1(引自《北京市建筑设计技术细则—电气专业》2005年版),按照此表计算出的负荷不需要再乘同时系数。

表2-1变压器装置指标

注:1.当空调采用直燃机制冷时,用电指标比采用电动压缩机制冷时降低25~35VA/m2。表列用电指标上限值,为采用电动压缩机制冷的数值。

2.北京地区的住宅,根据不同户型可按4~8kW/户估算。

(2)合理确定单位用电指标(K)

表-1中所列单位面积用电指标(K)均为由低到高的数值范围,同类建筑的最高值与最低值相差甚大,因此在选用时需根据各类建筑的用途和档次,合理而有所区别地选定一个恰当的K值。比如住宅要区别普通住宅与高级住宅或别墅;公寓要区别普通单身公寓,高级公寓和办公式公寓;

公建要区别配套公建与非配套公建,汽车库要区别普通单层车库还是机械

车库等。

应当指出,上述负荷估算的结果不应超过“首规委办、市规委关于《北京市区民用建筑近期市政能源规划指标》的通知(1997)”中规定的有关供电指标(见表2-2)。

表2-2民用建筑近期规划供电指标

在负荷计算的基础上确定变配电所的位置、数量及容量,是供电方案设计的重要内容。居住小区是以住宅为主又包括了各类民用建筑的群体,小区变配电所的设计除要执行《供配电系统设计规范》(GB50052-95)、《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)等国家规范外,还要执行当地供电部门对居住小区供配电设计的有关规定和具体要求。变配电所设计涉及的内容很多,方案设计阶段需解决以下几个具体问题。

2.2电力计量的管理方式与界限

2.2.1局管户与自管户

在进行变电所方案设计时,应按北京地区电网的有关计量方式设计,并以供电部门批准的供电方案为设计依据。用户电能计量设置应符合下列原则:

(1)局管户:我们通常所说的低基,由供电部门直接管理和供电的用户,采取低压计量到户方式。

(2)自管户:我们通常所说的高基

1)计算容量≤100kW为低压用户,不设变压器,采用低压设总表计量方式。

2)变压器容量≤2×400kVA为高压用户,可采用高压供电低压侧设总表计量方式。

3)变压器容量>800kVA为高压用户,采用高压供电高压侧设总表计量方式。

2.2.2高压用户

10kV高压用户是指其用电设备容量大于250kW的独立户,自设变电所。高压用户根据用户的用电性质、变压器容量,主接线形式的不同,分为以下四类:

1)高压计量,低压设动力子表(非商业用电);

2)高压计量,低压不设动力子表,全部按“峰谷分时计价”,又称商业用电;

3)高压用户低压计费,设动力子表(非商业用电);

4)高压用户低压计费,不设动力子表(商业用电)。

高压计费与低压计费的分界,是变压器容量不大于400kVA者,为低压计费。

2.2.3民用用户电费计取方式:

(1)执行政府行政单位、公共事业单位,军事单位计费方式的用户,动力、照明分别计取;按两者间负荷较小的一种设子表计量(居住建筑计量到户)。

(2)执行商业计费方式的用户,动力、照明统一计取(居住建筑计量到户)。

商业用电的适用范围为:凡从事商品交换或提供商业性、金融性、服务性的有偿服务所需的电力,包括:商场、商店、物资供销、仓储、服装家具店、洗染店、宾馆、饭店、招待所、旅社、酒家、茶座、咖啡厅、饮食、餐馆等;发廊、发屋、浴室、美容厅、录像放映点、电影院、剧院、游戏机室、彩扩摄影店、歌舞厅、卡拉OK厅等;金融、保险、旅游点、房地产经营、咨询服务等;电子计算机事业、其他综合技术服务事等。2.3居住小区10/0.4kV变电所

2.3.1小区变电所的位置选择

居住小区变电所的位置选择应执行规范GB50053-94第2.0.1条的各项

规定。由于居住小区总图布置通常密度大,地下建筑上面的覆土层厚度有限,各种地下管道与管井密布,业主对各种动力站房的建筑面积控制较严等各种原因,因此方案设计阶段,在选择变电所位置时应根据供电部门的规定,注意下列要点:

(1)接近负荷中心或大容量用电设备点,尽量缩小供电半径,低压供电线路的长度不宜超过200m。

(2)变电所可附设于建筑物首层、设在地下一层、与汽车库等同层建设以及采用室外箱式变电站等方式。

(3)进出线方便。室外需有设置电缆井、电缆沟或电缆排管的空间。(4)居住区变电所宜采用下进下出的配线方式。设于地下一层时,应满足供电部门规定的层高、面积、地下夹层、运输通道、通风散热、电缆进出、工作和维护人员通道、基础留洞或埋管、接地条件、防水要求、降低噪声、减震措施等要求。

(5)变电所的上方不应为居民住宅。有条件时应适当拉开变电所与居民住宅的距离。

(6)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

2.3.2变配电室的具体要求

小区内的住宅建筑应由低基(局管)变配电室供电。商业、办公、小学、托幼等公共建筑一般由高基(自管)变配电室供电。两种变电所的管理方式不同,土建做法也有所不同,方案设计阶段应区别对待。

(1)高基(自管)变配电室

1)高基(自管)变配电室是由业主自己建设、自行管理的变配电室,属高压自管户。变配电室由10kV高压电缆分界室(含电缆进线室)、变配电室(含高压开关柜、变压器、低压开关柜及直流电源屏等)和值班室等组成。

2)高压电缆分界室应靠近外墙,并接近电源进线方向。分界室应按规定设在建筑物的地下一层,其建筑面不小于25m2,净高不小于3m。分界室的下面应设层高不小于2.1m的电缆夹层。10kV电缆由室外埋管先进入靠外墙的电缆进线小室(高压电缆井),沿支架向下敷设到夹层后,再从下部引至分界室的环网柜。通常电缆进线小室的外墙上预埋8~10根DN150加2根DN50套管,分上下两层排布。分界室的门应向外开向公共走道。

其内部安装由供电部门提供的两组10kV环网柜等设备。分界室的房屋由业主建设,但分界室及其内部设备属供电部门所有。

3)高基变配电室根据建筑物的性质和特点,可设置在建筑的地下一层或地下二层(设置于地下二层时经供电部门批准),其面积须根据变压器的台数及配电柜的数量来确定;面积一般不小于150m2,梁下净高不宜小于3.5m,变配电室下面应设层高不小于2.1m的电缆夹层,进出线宜采用下进下出方式;受条件限制和层高允许时,也可采用下进上出或上进上出方式;除分界室外,变电所内部的所有高低压变配电设备均由用户负责。3)运输通道:

a.变电所位于地下一层时,可以利用地下公用通道(如地下车库通道)作为设备运输通道,但必须综合考虑设备的重量与体积。

b.运输通道经过地下车库时,其净高不得小于2.5米,宽度不得小于2米。

c.设备运输一般不采用吊装口方式,必须采用时应综合考虑垂直运输与水平运输,且吊装口须与变电所贴邻,吊装口地面上的建筑与变配电所统一管理,吊装口不得封堵。

d.吊装口尺寸不得小于1.8m×2.5m。深度超过7m时吊装口应加大,并增设爬梯,便于人员上下,吊装口上方安装吊装用(吊勾)钢梁,并满足变压器荷载要求。(吊勾)钢梁与吊装口高度应满足吊装要求,吊装口如在室外地面上,应高出地面0.5m或建防雨小屋。

(2)低基(局管)变配电室

低基(局管)变配电室的设计应严执行北京供电局文件——京供业扩(2003)4号《居民住宅区入楼配电室设计细则》的规定,其设计与管理均由供电部门负责。建筑设计院仅负责土建设计和变电所的照明与接地设计,但在配合供电部门进行设计时,一般需满足下列要求:

1)建设规模:单台500kVA及以上,两台630kVA及以上的变压器,其变电所的建筑面积分别为75m2和150m2左右。建筑面积3万平方米以上的住宅,变电所内通常设置2台干式变压器,变压器选用通用外壳;高压环网柜两组共6~8面(2进线,2~4馈线,2变压器),高压不设母联;低压单母线分段设母联,低压配电柜11~12面,其中含电容器补偿柜2面。低压柜出线每回路电缆截面一般为240mm2,预留适当公用设施出线及备

用出线开关。变电所内靠外墙需设高压电缆井和低压电缆井各一个。2)建筑要求:

a.变电所的净高不宜小于3.5m。

b.变电所须设置电缆夹层,夹层层高不得小于2.1m。

c.变电所需设2个独立向外开启的门,其中1个为运输设备的大门,

其尺寸为宽1.8m,高2.4m。

d.变电所所在的防火分区须有人行通道通向地面。

e.附近无卫生间时,变电所宜设卫生间。

f.应考虑的电气设备荷载:单台变压器4500kg;SF6气体绝缘环网柜每

面200kg;低压开关柜每面600kg。

3)运输通道要求同上自管变配电室相关要求。

4)照明:

a.变电所宜考虑局部自然采光。

b.变电所的专用照明箱由本所低压母联柜供电。照明箱不得向变电所

以外的负荷供电。

c.电缆夹层照明由220V/36V安全变压器供电。安全变压器安装在配电

室内。

d.变电所应设置应急照明设备,应急电源的维持时间为30min。

5)电缆进出线:

a.变电所应设高压电缆井和低压电缆井。高压电缆井一般预埋进线管

6~8根DN150和2根DN50(自动化专用),分上下二排布置;低压电缆井一般预埋出线管24根DN150,分上下三排布置。埋管的深度一般在室外地坪下1~1.5m。

b.进出线电缆井设在建筑物内,供电缆进入变电所的夹层,由缆井应

满足电缆1.2m弯曲半径的要求。

2.410kV开闭站的总体要求

(1)住宅小区的建筑面积在40万平方米以上时,通常需考虑建一座10kV 开闭所。开闭所的设计与管理均由供电部门负责。每座开闭所的建筑面约300m2。因其进出线均为埋地电缆,故开闭所要求设置层高不小于2.1m 的地下电缆夹层。

(2)每座开闭所一般可带的总电力负荷,平均为13000kVA,最大为15000

kVA;出线可带的变压器总容量约20000kVA。

(3)开闭所的位置选择既要考虑方便与城市电网的连接,又要满足自身出线方便和小区内各种管线综合布置的允许条件。

例如旭日广场(原城建的北苑八区)项目:小区建筑面积25万平米,原用地性质为商业金融用地,开发商做住宅项目开发;项目由住宅(约18万平米)、商业(约1.6万平米)、地下车库及配套设施(约5万平米)组成;根据该项目的特点及周围市政条件,我们在小区地上预留一个10KV开闭站,3个10/0.4KV低基变配电室,2个高基变配电室;机房的预留与供电局的供电方案完全吻合。

2.5公共建筑的10KV中心配电室

根据公共建筑的性质及用电负荷的情况确定

例如望京国际商业中心项目:项目的建筑面积25万平方米,由办公(A1办公楼、A2办公楼、A3楼6~25层办公楼)、酒店(A6酒店、A3楼26~36层假日酒店)、商业(A4商业楼)、公寓(A5公寓)组成,其中A3楼为超高层建筑;方案阶段按单位容量法进行负荷计算,计算后确定整个建筑的变压器安装容量为24600KVA;根据建筑的使用功能,物业管理的要求、建筑内用电负荷性质及市政条件等因素,确定设置7个10/0.4KV 变配电室;其中在A6楼建筑的地下一层设置一个10KV中心配电室,10KV 的继电报护及高压联络均设于此中心配电室内;在A1~A5楼均设置一个10/0.4KV变配电室,在A5楼、A3楼的冷冻站设置一个冷冻站变配电室;

机房的预留与供电局的供电方案完全吻合。

3.弱电站点应按总体方案要求设置

(1)居住小区的消防控制中心和消防值室、安防控制中心和安防值班室、电信模块局和电信交接设备间、有线广播电视光端机站等弱电机房的位置和室外弱电管线的引入位置,应根据小区室外弱电管线路由图、室外能否设置人(手)孔井及所处环境等条件确定。

(2)建筑面积在10万m2以上的住宅区,应按规划配套统筹安排电信局(模块局)位置。电信局(模块局)由电信部门负责设计和管理,所需建筑面积可按下列指标规划:交换机容量在2000门以下时为20~30m2,3000~5000门为40~60m2,5000~8000门为60~80m2,8000~10000门为80~100m2。(3)建筑面积在10万m2以下的住宅区,每1000户左右应设置一个使用面

积不小于20m2的电信专用交接设备间。其位置应靠近辖区的中心,一般设在楼房的首层或地下一层,也可与其他公用建筑合建。

(4)居住区和居住建筑的有线广播电视分配网络,宜按每500~1000户为一个分配网组团设置光端机。光端机处应设光端机站,其面积不得小于2m×2m。有线广播电视分配网通常由光纤/同轴电缆混合网组成,光纤引入每个组团的光端机,光端机后的线路采用同轴电缆。光端机站宜设在建筑的首层或地下一层,其位置应尽可能设在本机站覆盖的住宅区分配网组团的中心。

(5)居住小区应以独立管理的小区、独立管理的楼群或组团为单位,设置面积不小于12m2(含卫生间)的安防报警值班室(控制中心)。安防值班室一般设在建筑的首层。

(6)大型居住小区应设置面积不小于20m2的消防控制中心;每个住宅地块(建筑面积约10万m2)宜设面积不小于15m2的值班室。消防控制中心和值班室,一般设在建筑的首层或地下一层。消防控制中心与安防控制中心应尽可能设置在相邻或相近的房间。

4.室外电气管线路由设计要点

4.1正确选择室外管线的路由

(1)在方案设计阶段应合理选择小区室外管线的路由,既要将变电所引出的电缆以最短的途径送到各建筑物的π接室或配电室,又要做到在有限的甚至是狭窄的室外管廊内布放各种不同的管线,使其彼此之间能满足规范要求的水平、垂直净距及与建筑物、构筑物的最小水平间距。

(2)应充分摸清小区总平面图的条件和其他专业各种管线的情况,反复调整和协调各种专业管线的综合布置,以确定电气管线能够实施。

(3)电气管线的路由图必须经过总图专业进行管线综合并确认后,才能正式作为确定各建筑物预留电源进线位置和预留电气设备用房的依据。

4.2注意区分低基线路与高基线路

(1)设计分工与基本做法

1)居住小区的各种室外管线一律埋地敷设。

2)弱电管线通常由设计院规划室外管线路由图及人(手)孔井的大致位置,其线路管孔数(常用12孔、6孔等)、人(手)孔井的规格及做法,可参见国家标准图集《地下通信线缆敷设》(05X101-2),具体设计由电信部门

负责。

3)室外电力电缆一般由设计院进行方案设计与初步设计,施工图由供电部门负责。电缆线路的设计应执行国家规范《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94),具体做法可参照国家标准图集《35kV及以下电缆敷设》(94D101-5)、《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)和华北标《建筑电气通用图集》(92DQ4外线工程)。

4)供电部门规定,小区内同一路径的低基电缆数量不超过12根时,宜采用排管敷设,超过12根时应采用电缆沟敷设。

5)小区内高基电缆宜采用与低基电缆相同的方式敷设。但在场地条件受限制、能确保供电安全,检修时不致破坏绿化和不影响居民正常生活环境时,可酌情将少量电缆(含路灯电缆)穿管埋地或直接埋地敷设。

(2)两类线路的不同要求

1)小区内的电缆线路基本分为低基线路和高基线路两类。

由低基变电所引至各建筑物π接柜的电缆线路,以及由一栋建筑的π接柜再引至另一栋建筑物π接柜的电缆线路属低基线路,均由供电部门负责建设与管理。

由高基变电所引出的电缆线路,以及由高基变电所供电的建筑物内部配电柜(光、力柜)转引至其他建筑物配电柜(箱)或用电设备的电缆线路属高基线路,均由用户负责建设与管理。小区内的路灯与景观照明的电缆一般由用户自管。

2)供电部门规定,用户高基的电缆线路不允许穿用低基电缆排管的管孔敷设,也不得在低基电缆沟内敷设。

3)在确定低基电缆线路路由的同时,应同时合理选择高基电缆线路的路由及敷设方式。

4)应尽量减少或避免由低基变电所供电的建筑物内部配电柜(光、力柜)再出线至其他建筑物配电柜(箱)或用电设备的室外高基电缆线路。

5)路灯和景观照明等少量自管电缆线路可根据现场情况采用穿管埋地或直接埋地方式敷设。

4.3合理选择电缆的敷设方式

(1)电缆沟选用要点:

1)同一路径的电缆数量超过12根时应采用电缆沟敷设。

2)电缆沟的尺寸为1.6m×1.9m(宽×高)。电缆沟应做防水,上面须设覆土层。

3)电缆沟不允许其他专业的管线横穿。为了减少小区内各种管线与电缆沟平行、交叉敷设的困难,应尽量减少电缆沟的长度,合理选择电缆沟的路径。

4)与小区无关的供电部门10kV市政电缆不宜在小区红线内设沟或排管穿越,以免造成小区各种管线综合布置的困难。

(2)电缆排管选用要点:

1)电缆排管是一种管加井的敷设方式,居住小区内同一路径的电缆数量不超过12根时,宜采用电缆排管敷设。

2)排管管孔宜按发展预留适当备用。12孔的排管中通常留2孔作备用。

3)电缆排管可选用Φ150的海泡石加筋纤维水泥管、聚氯乙烯管和混凝土管等。

4)电缆排管顶部的覆土层厚度不宜小于0.7m。

5)管道敷设宜有不小于0.5%的坡度,以利渗入管内的地下水流向人孔。

6)与电信管路交叉敷设时,电信管线宜在电力管线上面敷设,距离不够时加钢管保护。

(3)电缆井选用要点:

1)电缆管路在入户、拐弯、分支及接头处应设电缆井;在直线段上为了便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆井。

2)居住小区的电缆井宜根据电缆数量与敷设要求选择中、小型电缆井。

具体选型由供电部门设计决定。

(4)地槽敷设电缆的要点:

1)在地下车库等建筑物内的公管低压电缆不宜采用桥架敷设,推荐采用地槽敷设方式。

2)地槽内敷设的电缆数量不超过6根时选用单排地槽,大于6根时可选用双排地槽。

3)电缆敷设后,地槽内需用细沙填满。

4)地槽的侧板为12#槽钢,槽钢用间隔1m的M10膨胀螺栓固定在地板上;盖板为8mm厚花纹钢板,盖板的长度600mm,宽度由地槽宽度决定,盖板水平铺设于焊接在槽钢上的两根通长Φ8圆钢之间。

5)地槽一般直接设在地面上,两侧设斜坡;也可根据需要暗埋在地面内,其盖板与地面齐平。具体做法详见图1与图2。

5.单体设计配合总体方案注意事项

5.1电气用房及电力进出线应与总体方案密切配合

(1)各建筑物的电源进出线位置,低基户的电缆π接室和配电室,高基户的配电室,均应根据小区室外电力管线路由图、室外是否能设电力电缆井和所处环境等条件确定。

(2)无地下室的多层单元住宅楼,电源电缆π接箱可设于首层楼梯间,其柜下应设电缆沟(坑),柜前应有操作和检修距离,做法详见《建筑电气通用图集》92DQ3-16。电缆π接箱应紧靠住宅楼的总配电箱。

(3)有地下室的多层住宅楼和高层住宅楼的电源电缆π接柜,常设于地下

一层的专用房间即电缆π接室内。π接柜可靠墙布置,柜前应有操作和检修距离。π接室应贴邻或靠近住宅楼的总配电室。

(4)住宅楼的总配电室用于安装照明、动力总配电柜(光、力柜)。总配电柜的柜前应有操作距离,柜后应有检修距离。配电室内光柜力柜应按自左至右、先光后力的顺序布置。

(5)总配电室的净高不应小于2.8m。π接室的净高不应小于2.8m,通常取与配电室同层高。配电室和π接室不应设在厕所和浴室的正下方或与其贴邻,不得有上下水管及煤气管通过。配电室和π接室的门应开向公共通道。(6)多层住宅通常采用一路220/380V电缆供电;高层住宅一般由两路或两路以上220/380V电缆供电。用作向一、二级负荷电源互投箱供电的光柜和力柜,其上级π接柜应分别由变电所的两段不同母线供电。

(7)引入住宅楼220/380V电缆的截面通常为240mm2。方案设计阶段可按一根电缆的供电面积大约6000m2来估算所需电缆的根数和光柜的数量,估算配电室与π接室所需的面积。

(8)π接柜(箱)前的公管电缆应穿管埋地暗敷或采用地槽方式敷设。由配电室引出的干线电缆应敷设在公共部位或电气竖井内,其维护和检修不应在可出售或出租的部位(如商店、住户等)进行。配电干线不宜从卫生间等潮湿场所的地面通过。

发电机房的设计要点

发电机房的设计要点 民用建筑电气设计规范·第四部分·自备应急柴油发电机组·机房设备布置 6.1.3.1机房设备布置应符合机组运行工艺要求,力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护。 6.1.3.2机组布置应符合下列规定: (1)机组宜横向布置,当受建筑场地限制地时,也可纵向布置。 (2)机房与控制及配电室毗邻布置时,发电机出线端及电缆沟宜布置在靠控制及配电室侧。 (3)机组之间、机组外廓至墙的距离应满足搬运设备、就地操作、维护检修或布置辅助设备的需要,机房内有关尺寸不应小于表6.1.3.2中数值,并见图6.1.3.2。 注:①表中柴油机距排风口百叶窗间距,是根据国产封闭式自循环水冷却方式机组而定,当机组冷却方式与本表不同时,其间距应按实际情况选定。若机组设在地下层,其间距可适当加大。

6.1.3.3当不需设控制室时,控制屏和配电屏宜布置在发电机端或发电机侧,其操作检修通道不应小于下列数值: (1)屏前距发电机端为2M; (2)屏前距发电机侧为1.50M。 6.1.3.4辅助设备宜布置在柴油机侧或靠机房侧墙,蓄电池宜靠近所属柴油机。 6.1.3.5机房设置在地下层时,至少应有一侧靠外墙。热风和排烟管道应伸出室外,机房内应有足够的新风进口,气流分布应合理。 6.1.3.6机组热风管设备应符合下列要求: (1)热风出口宜靠近且正对柴油机散热器; (2)热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头; (3)热风出口的面积应为柴油机散热器面积的1.5倍; (4)热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙; (5)机组设在地下层,热风管无法平直敷设需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两处。 6.1.3.7机房进风口设置符合下列要求: (1)进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧; (2)进风口面积应大于柴油机散热器面积的1.8倍。

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

柴油发电机房设计要点与思路

柴油发电机房设计要点及思路 归纳总结柴油发电机房设计中电气专业相关的容,介绍柴油发电机组的设置及运行流程、柴油发电机组主要特点,梳理柴油发电机设计思路,阐述施工图设计需注意的容,并总结柴油发电机房的建筑、结构、暖通相关专业要求。 1 柴油发电机设计思路 1. 1 收集设计所需要的条件 a. 气象条件:柴油发电机的额定容量是按照40 ℃进行测试的,只要外围环境不长时间超过40 ℃,柴油发电机即可按照额定值进行设计。 b. 海拔高度条件:海拔的升高将导致柴油发电机组动力性能下降,如果在高原地区选择柴油发电机不建议考虑超负荷运行的可能。 c. 水质条件:水质太硬将引起水冷系统的循环水沉淀水垢,降低传导外壁的导热效果,使冷却水循环效率下降,导致机组温升过快,发生事故,所以硬水的地区设置柴油发电机组需考虑循环水提前进行软化。 d. 负荷容量等:设备容量的统计首先需要满足现行规的要求,如一级负荷中特别重要负荷,然后满足建设方对于项目功能特点的个别要求,分别进行统计,设计时建议选择消防负荷与重要的平时负荷之较大者,作为柴油发电机组的额定容量。 1. 2 确定柴油发电机的使用类型 a. 常用型电站,为正常工作时使用的柴油发电机组。 b. 备用型电站,为发生停电事故时使用。 c. 应急型电站,重要负荷使用,如消防设备等,平时并不使用。

1. 3 进行初步设计 首先完成对柴油发电机的容量估算,根据笔者工程实践总结,初步设计阶段可以按变压器总容量的10 % ~ 15 % 进行估算,如4 000 kVA变压器总容量,可以 选择500 kW的柴油发电机组;或也可以按建筑面积进行估算:如对于10 000 m2 以上的建筑物可以按10 ~ 15 W / m2估算,10 000 m2以下的建筑物可以按15 ~ 20 W / m2予以估算,如40 000 m2的建筑物,可以选择630 kW的柴油发电机组。 完成柴油发电机组系统干线示意图:①首先确定柴油发电机采用单机运行还是并机运行。②然后确定重要负荷和消防负荷是否分别设置母线段,当需要不同时供电时,要求在消防状态下切断重要的非消防负荷,如这样的设计需求则要分别设置柴油发电机出线柜。③应急发电机供电开关与系统供电开关装设机械闭锁。图1为常见柴油发电机系统示意图。 进行设备布置,完成机房的初步平面布置,机组具体布置的间距要求参见JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规》6. 1. 3条,本文不再细述,柴油发电机房布置如图2所示。 2 施工图设计 步骤与初步设计类似,只是设计的计算更加完善细致,计算方式也略有不同,完成度更高,图中应标明母线、电机、开关、设备等的型号、规格、参数等。完成柴油发电机房的平、剖面图,按比例绘制柴油发电机、进出线柜开关柜、母线、地沟、线槽、接地装置等平面布置、安装尺寸等。竖向配电系统图包括柴油发电机发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号等。 2. 1 施工图阶段柴油发电机负荷容量选取

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

发电机房设置要求

一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。 一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。

②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、机组型式选择 1.起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压缩到一定的压力和温度,使喷进气缸的燃油开始燃烧,柴油机才开始正常地运转起来。柴油机的起动方式有三种,①手摇起动,通过手摇装置把柴油机起动起来;②电动起动,利用电动机作为动力,通过传动机构来驱动曲轴旋转,从而使柴油机起动起来,电起动所用的电源为蓄电池,电压一般为24V;③压缩空气起动,把压缩空气导入柴油机气缸中,利用它的压力来推动活塞,使柴油机曲轴旋转,当达到一定转速时停送空气,而向燃烧室喷入燃油,便可把柴油机起动起来。当采用自动信号控制起动电动机或控制压缩空气阀,并对润滑系统和冷却系统采取措施后,便可实现机组自起动。 在高层建筑中宜采用电起动方式,避免采用压缩空气起动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组,一旦市网供电中断,必须在15秒内供电(高规要求30秒)。二类高层建筑中有条件时,也宜采用带自起动装置的机组,有困难时也可采用手动起动装置。

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

发电机组机房环保工程设计方案样本

珠江新城N5-1项目 柴油发电机组机房环保工程设计方案 一、工程概述 珠江新城N5-1项目为满足消防及需要, 拟在发电机房安装1台三菱备用功率1600KW柴油发电机组作为备用电源。应业主要求, 噪声执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) , Ⅱ类标准( 即昼间≤ 60dB(A)) , 烟色执行广东省地方标准《大气污染物 排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 发电机房内噪声声级为90~103dB(A), 为保护环境, 须对柴油发电机组产生的噪声及废气进行综合治理, 使其达标。 二、设计依据 1.发电机组的规格与型号 三菱重工业株式会社的MGS1500B发电机组 冷却方式: 风冷 备用功率: 1600KW 燃气量: 143m3/min 冷却空气量: 2040m3/min 排烟量: 378 m3/min 排烟温度: 530℃ 2.噪声源 A.柴油发电机组1台, 备用功率1600kW, 参数如下: 发电机噪声: 机械95dB( A) @7m 排气101dB( A) @7m B.通风轴流风机5台: 风机型号: 8#风机功率: 4KW 5台

单机噪声: 78dB( A) /单台 应业主要求, 本方案执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) : ≤ 60dB(A)( 昼间) 的标准。 3.烟色 应业主要求, 烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 三、治理措施 1.机组减振装置 发电机组放在加固减振基础上, 用钢筋混凝土作基础, 1340kw机组基础的外形尺寸为5800L×2800W×200H, 基础表面均高出机房地面200mm。每台机组与基础之间加机组弹簧减振器12个, 弹簧减振器针对发电机组的运行重量和振动频率选择, 保证隔振效率达到95%以上。 烟管及消声器是另一重要的振动源, 在烟管与发电机组连接时, 采用柔性软接( 波纹管) , 隔开振动的传播途径。同时, 固定排烟消声器时, 经过加装弹簧吊架, 消除振动对建筑物的影响。烟管采用A3钢卷制烟管, 管壁厚为4mm, 机组烟管管径为?377mm和?500mm。 机组排风口采用帆布软接, 有效隔离机组与排风管之间的振动。与机组连接的油管, 均使用柔性连接。 2.隔音降噪措施 按机组参数噪声: 95dB@7米( 机组满载运行时) , 当机组运行时, 在离机组1米处, 噪声可达到108dB(A), 过高的噪声将会对周围环境和人们生活带来影响, 因此, 必须对机组噪声进行环保治理, 使之达到噪声Ⅱ类标准: ≤ 60dB(A)。根据柴油发电机组的噪声特点, 对机组进行隔声、消声、减振和吸声等综合处理, 方案如下: 2-1、隔声:

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

机房和综合布线方案

机房和综合布线方 案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

发电机房设置要求。。

高层建筑柴油发电机组机房设计 一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。 2.转速 柴油发电机组按转速分高、中、低三类。高速转速≥1000转/分;中速转速在300~1000转/分;低速转速≤300转/分。在高层建筑中应选用转速1000~1500转/分的高速机组。此种机组具有体积小、重量轻、运行可靠等优点。 3.冷却方式 柴油机在运行中由于柴油的燃烧产生高温,为保证柴油机受热机件及增压器外壳等部分不受高温的影响,并保证各工作面的润滑,就要在受热部分进行冷却。柴油机冷却不良、机件温度过高时,将会引起一些故障。柴油机机件也不能过度冷却,机件温度太低也会造成不良后果。由此可见,冷却系统的功用是从各受热机件传走部分热量,使机件保持正常的工作温度。柴油机的冷却方式有水冷和风冷两种。水冷方式即用水冷却气缸,风冷方式即用风冷

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

发电机房设置要求

. 高层建筑柴油发电机组机房设计 设置原则一、 我们先从高层在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组, 建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层 条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1 二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 高层建筑中许多部位的负荷为(JGJ/T16-92)3.1条规定,②按《民用建筑电气设计规范》重要办公建筑的客梯电力、厨房,二级旅馆的宴会厅、如一、娱乐厅、高级客房、一级负荷,主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大如重要的交通枢纽、负荷中还含有特别重要负荷,量人员集中的公共场所等的一级负荷。 特别是属于二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,一级负荷应由两个电源共电。高层建筑对供电的可由此可见,消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求, ,其内部含有如超高层建筑)原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(此应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,特别重要负荷,时一般应设柴油发电机组做应急电源。 ②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑, 不仅仅是应急柴油发电机组是作为备用电源使用,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,用。以上是设置柴四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。③按照我国旅游饭店星极标准, 即使市网供电相当可靠,值得一提的是,油发电机组的基本原则。在国内外一些高层建筑中,一方面能但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,可以满足规范要求,保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、机组型式选择 1.起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压. . 柴油柴油机才开始正常地运转起来。缩到一定的压力和温度,使喷进气缸的燃油开始燃烧,利用电,机的起动方式有三种,①手摇起动,通过手摇装置把柴油机起动起来;②电动起动电起动所用的电源从而使柴油机起动起来,动机作为动力,通过传动机构来驱动曲轴旋转,;③压缩空气起动,把压缩空气导入柴油机气缸中,利用它的压24V为蓄电池,电压一般为而向燃烧室喷入燃油,便当达到一定转速时停送空气,力来推动活塞,使柴油机曲轴旋转,并对润滑系统和当采用自动信号控制起动电动机或控制压缩空气阀,可把柴油机起动起来。冷却系统采取措施后,便可实现机组自起动。

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

方案设计阶段电气机房的设计要点

方案设计阶段电气机房的设计要点 最近几年,公司完成了不少公共建筑和居住小区的电气设计,积累了一些难得的经验,也在实际施工建设过程中经历了许多难忘的教训。无论是经验,还是教训,应该都是我们的宝贵财富。 今天,我就北京地区的公共建筑和居住小区电气方案设计中所遇到的一些常见问题谈一点看法,算是对以前设计的总结和反思,也是今后工作的参考,由于水平有限,定有不足和错误之处,请多批评指正。 我们首先明确一下电气机房的种类: 居住项目: 强电用房:10KV开闭站、10/0.4KV变配电室、低压电缆分界小室、低压配电室、 弱电用房:消防及安防控制室、有线电视光端机房、弱电机房(电话及网络)公共建筑: 强电用房:10/0.4KV变配电室、高压电缆分界小室、(柴油发电机房) 弱电用房:消防及安防控制室、有线及卫星电视机房、弱电机房(电话及网络) 1.方案设计的内容与深度 1.1国家规定 根据建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的规定,电气专业方案设计只要求编写设计说明书,不要求提供图纸,电气方案说明的内容和深度规定如下: (1)设计范围 本工程拟设置的电气系统 (2)变、配电系统 1)确定负荷级别:一、二、三级负荷的主要内容。 2)负荷估算。 3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求市电电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、容量。

(3)应急电源系统:确定备用电源和应急电源形式。 (4)照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 1.2补充要求 (1)室外电气管线路由图 按以上1.1条规定编写的说明书,一般已能满足方案设计的深度要求;但是通常住宅小区往往没有初步设计阶段,建筑方案设计及相关的手续得以批准后,就近入施工图阶段,项目也往往是分批开发建设,所以要求我们在方案设计阶段,就应该根据市政条件和小区规模及性质确定变、配电室的位置(含其数量及容量)和弱电站房的位置等内容;对整个小区的强、弱电外线路由有一个整体的规划,并由总图专业对所有专业的室外管线进行综合,以确保方案的可实施性;电气专业的室外管线路由图只作为内部作业图,可不正式出图。 公共建筑在方案阶段应根据市政(强、弱电)条件,建筑物的规模和性质确定变配电室的位置和数量,确定弱电站房的位置;并根据项目的建筑功能及层高确定强、弱电主干线路的路径是否能可行;管线综合图可作为初步设计的依据。 (2)年电能消耗量估算 根据《北京市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》(试行)的规定,从2007年4月1日起,建筑面积在2万平方米及以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米及以上的居住建筑项目和其他年耗能在2000吨及以上标准煤的项目,在申报可行性研究报告审批、申请项目核准或项目备案之前需进行节能评估和审查。 2.小区变配电室设置要求 2.1负荷计算

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

相关文档