一、使用程序

1.打开消火栓门,取出水带、水枪。

2.检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。

3.向火场方向铺设水带,避免扭折。

4.将水带靠近消火栓与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时方向拧紧。

5.将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。

6.连接完毕至少2人握紧水枪,对准火场(勿对人防止高压水伤人。)

7.缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火源根部进行灭火。

8.敲碎消防箱内消火栓按钮玻璃自动启动消防泵,为消火栓系统注水加压。

9.灭火后,停消防泵,关闭消火栓阀门,恢复消火栓按钮(换上新的消火栓按钮玻璃),水带平铺晾干盘好后放回消火栓箱内。

二、使用与维护

1.消防水带使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而拆装困难。

2.连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和沙粒等杂质及时清除,以防装拆困难,密封不良。

3.存放时注意避免与酸、碱等化学药品等接触,以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。

三、注意事项

1.用消火栓灭火至少3人,2人握水枪,1人开阀。

2.防止水枪与水带,水带与阀门脱开,造成高压水伤人。

3.使用消火栓先检查是否断电,断电后方可进行施救。

灭火器的使用规范

一、灭火操作

1.拔出保险销,站在离着火点的有效距离处。

2.一手握胶管,一手按压把,将喷嘴对火焰根部喷出,适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向前推移。

3.如有多处明火,可移动位置射失火点,直到火焰完全熄灭,不留明火为止,以免复燃。

4.灭火后,抬起灭火器把,即停止喷射。

二、注意事项

1.灭火时,不可冲击液面,以防飞溅。

2.灭火器一经开启后,不能保存,要重新灌、装后才能保证使用。

消防水带正确的使用方法

消防水带正确的使用方法 1、打开防火栓门,取出水龙带、水枪。 2、检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。 3、向火场方向铺设水带,避免扭折。 4、将水带靠近消火栓端与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧。 5、将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。 6、连接完毕后,至少有2人握紧水枪,对准火场(勿对人,防止高压水伤人)。 7、缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火场根部进行灭火。 8、消防水带连接,消防消防水带在套上消防水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。 9、消防水带的使用。使用消防消防水带时,应将耐高压的消防水带接在离水泵较近的地方,充水后的消防水带应防止扭转或骤然折弯,同时应防止消防水带接口碰撞损坏。 10、消防水带铺设。铺设消防水带时,要避开夹锐物体和各种油类,向高处垂直铺设消防水带时,要利用消防水带挂钩,通过交通要道铺设消防水带时,应垫上消防水带护桥,通过铁路时,消防水带应从轨道下面通过,避免消防水带被车轮碾坏而间断供水。 11、防止结冰。严冬季节,在火场上需暂停供水时,为防止消防水带结冰,水泵需慢速运转,保持较小的出水量。 12、消防水带清洗,消防水带使用后,要清洗干净,对输送泡沫的消防水带,必须细致的洗刷,保护胶层。为了清除消防水带上的油脂,可用温水或肥皂洗刷,对冻结的消防水带,首先要使用之融化,然后清洗晾干、没有晾干的消防水带不应收卷存放。、 水带维护保养 消防水带的质量好坏,直接影响灭火战斗效果,使用过程中,必须加强维护保养。 1、管理,消防水带要有专人负责管理,防止无故损坏,所有水带都应按质分类,编号造册,以便掌握水带的使用情况。 2、存放,消防水带不能长期放在室外日晒雨淋,不能置于热源附近,防止老化,避免腐蚀性及粘性物质污染,存放地点,应有适宜的温度和良好的通风,水带应单层卷起,竖放在水带架或卷盘上每年要翻动数次和交换折迭几次,随车水带,应避免相互摩擦,必要时要交换折迭。 应用范围: ●消防灭火 ●工况企业 ●石化油库 ●舰船码头 ●农副业生产 ●特别适合寒冷地区使用 演练目地;使人们不断提高防火安全意识,增强消防安全观念,提高自防自救能力及应急处置能力,从根本上减少火灾造成的危害

消火栓安全操作规程(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消火栓安全操作规程(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消火栓安全操作规程(最新版) 1消内消防栓操作规程 1.1首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向起火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪,打开消防阀出水灭火。 1.2注意事项:使用水枪灭火,人持水枪灭火要从远及近,水流要从高到低喷射,避免着火物倒塌伤到救火人员。 2室外消防栓操作规程 2.1首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 2.2注意事项:使用水枪灭火,人持水枪灭火要从远及近,水流要从高到低喷射,避免着火物倒塌伤到救火人员。 2.3消防水带灭火后,须打开晒干水份,并经检查确认没有破损,才折叠到消防室内。

2.4日常管理 2.4.1安全主管组织人员每天对辖区消防栓,灭火器进行日常巡视检查,每月应全面巡视检查一遍,检查情况分别记录在消防栓、灭火器上的消防器材检查记录表及《巡视检查记录表》。 2.4.2巡视检查的内容 2.4.2.1消防栓 检查栓门是否良好,封条是否完整,栓内部件是否齐全,固定是否良好,有无脱落,拴内水龙头有无渗漏。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防控制室操作规程

消防控制室操作规程 1目的 及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 2人员要求 值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 消防控制室必须实行专人24小时值班。每班不应少于2人,每班连续工作时间不宜超过8小时。 3 操作程序 有报警信号输入时,会听到火警或故障的声音,火警指示灯或故障指示灯点亮,液晶显示屏上有相关的报警信息。值班人员首先按“消音”键,根据液晶屏的信息反馈迅速查明报警部位,通知巡查人员(或就近现场人员)核实现场情况。 火情确认后,迅速通知消防控制室值班人员。控制室确认火情后,值班人员立即将联动控制系统转入“自动状态”,拨打“119”火警电话报警并派消防巡查人员做好迎接消防车的各项,通知单位领导并启动《灭火疏散预案》,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因,做好火警记录。 若为系统误报,要查明原因并恢复误报设备,消防控制室进行“复位”操作,并在值班记录上标注。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,也可先将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复,在此之间要加强对此部位的巡查; 若为系统设备发生异常的声音、光指标、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时,应立即关闭控制器电源。不能排除时,立即通知安装单位或厂家进行维修,应在24小时内维修解决,超过24小时要上报消防部门。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认,维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。 序号:

火灾扑救后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修。事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 4交接班程序 交接班时与接班人员对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。 系统工作登记表核实完毕后,交接双方应对系统进行全面检查,并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便时候追溯。 各项内容核查完毕后,双方填写工作交接记录,并针对当班次发生的重点事项予以备注,双方签字后交接完成 5安全注意事项 联动型火灾报警控制器的开机操作时,必须先开主电开关,再开备电开关(有工作开关的最后开工作开关),关机与开机相反。 因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器应设置为手动启动方式。 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁,清洁时用吹风机的冷风吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性检查,定期做好系统功能的试验,确保消防设施各系统运行状况良好,做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检记录。

消防控制室操作规程

消防监控室操作规程 操作规程 (一)操作前 1. 消防各系统属联动装置,故在操作前必须观察各个系统是否处在正常联动状态。 2. 观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1. 火灾自动报警系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知消防安全人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火方案处理并切断此区域电源,若为误报,请消防安全人员将报警设备进行复位,后将值班室内的火灾自动报警系统主机复位。 2. 消火栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员按下消火栓按钮发出报警信号后,消防控制中心得到该消火栓的报警信号,这时消火栓泵自动启动,消防泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即使用手动启泵,仍不能启动时,速与消防泵房人员联系,或派人到消防泵房强行启动。 3. 自动喷水灭火系统:当某层发生火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,喷淋泵自动启动,喷淋泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即使用手动启泵,仍不能启动时速派人到消防

泵房强行启动。 4. 应急广播系统:当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1) 将消防控制室中“背景音乐关”手动键按下,关闭背景音乐。 2) 按下手动盘相应分区按键,启动灯亮后便向被选定的区域播出。 3) 使用完毕将主机复位。 (三)操作后 1. 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2. 火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3. 事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 安全注意事项 1. 联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,关机则与开机顺序相反。 2. 消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3. 因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4. 火灾发生时,值班员通知有关电工,迫降电梯,并启动发电机,以确保消防设备用电。 5. 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁,清洁时不要使用湿布擦抹。 6. 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好系统功能的试验,确保消防设施各系统运行状况良好,做好交接班工

消防控制室操作规程

1、打开所有控制器电源,等待主机自检完毕,检查器件、设备有无火警或故障情况。如有,则需对照竣工图纸及主机显示屏提供的信息逐项排查,直至解决完毕。 2、平时应熟读设备厂家提供的《用户手册》,熟练操作主机上的各部分按键。注意:屏幕操作菜单中的“设置”部分信息,严禁随意更改,否则后果自负。 3、熟悉系统经常会出现的误报、火警、设备不动作等情况的处理方式。此外,《用户手册》中也介绍了部分例子,平时应多加学习和总结经验教训。 4、如发现报警时,先按“消音”键,马上赶至现场查看有无火情,如为误报,可根据当时情况直接解决;如遇发生火灾,得到确认后,先向公司领导请示,根据情况启动紧急灭火预案或拨打“119”求救。灭火期间,值班人员应坚守岗位,协助领导指挥灭火,最后离开控制室。 5、通常值班时,根据情况开启相关层的背景音乐,不得随意操作面板上的按键,尤其是总线制手动控制盘上有关各楼层的声光报警器,非消防电源切换(强切)、电梯迫降、喷淋(消防)泵启动等按键,否则由此引起的后果自负。 6、主机及设备的火警信息须主机重新复位才能消除。

1、非消防控制室值班人员,严禁随意操作主机,否则发生的后果自负。 2、准时交班,认真做好值班记录。交班时可提前10~15分钟到场,问询熟悉上一班的值班情况,对系统的运行情况做到心中有数,以免发生紧急情况手忙脚乱,耽误灭火最佳时机。 3、上班前严禁喝酒,上班时间严禁串岗、睡觉、不在岗、聚众娱乐等与工作无关的事情。 4、严格保管好消防技术档案,不得随意出借、涂改。 5、与强电工作人员做好必要的沟通,向他们简述消防线路的颜色、作用等,做到有备无患。 6、消防值班记录填写应真实、有效、字迹清晰,不得随意更改历史记录,否则后果自负。 7、平时应熟悉消防工程竣工资料和主机设备的《用户手册》,熟练操作主机键盘上的各部分按键。 8、每月按时巡查消防设备的运行情况,认真详实填写巡查记录。水泵房的阀门按时每月开启关闭一次,检查是否有渗 漏的情况并做好记录。 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项

消防水带的操作规程

消防水带连接方法及流程培训 消防试水水带的连接方法,包括水带的铺设和收卷方法,水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法,水枪的正确使用方法等。要求在一分钟内完成消防水带的抛设、连接及出水,并观察不同类型喷嘴的灭火效应。 (1)单手铺设水带的方法和要求 ①右手捏住卷好的水带,大拇指及食指捏住最外两圈(接头朝前),其余三个手指钩住第三、四圈水带。 ②左脚在前、右脚在后、弯腰,将水带前后摆动(摆幅不宜过大),接着向前甩出水带,甩出水带时大拇指及食指始终捏住最外两圈皮龙,其余三指伸直,水带就会顺势滚向前方。 ③水带抛出后应成直线、完全展开,偏离正前方左右范围≤1米。水带抛出时,金属连接头不得脱手落地。 (2)两人收卷水带的方法和要求 ①水带使用完毕后,要先倒出水带中的余水。 ②协助卷带学员将水带对折形成双层,下层水带要比上层水带长出约30公分,用脚踩住水带的靠近接头部位,卷带学员在另一端将两层水带抖动拉直、平铺叠好后开始弯腰卷带,协助卷带学员前往卷带学员前方约2米处,双脚立于水带左右跨于水带上方,俯身弯腰双手托起上层水带,使两层水带叠放整齐,便于卷带学员卷带。随着卷带学员向前卷带,协助卷带学员慢慢向后退,直至卷带完毕。

③盘卷好的水龙带两金属连接头差距小于10公分。 (3)水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法将水带的一端金属接头的两个锁舌对准另一水带或水枪或消防栓接头的对应的凹槽内并推进后转动锁定即可。 (4)水枪手、辅助枪手规范站姿 ①水枪手站姿:左脚在前,右脚在后,向左侧身,左手握水枪中部,右手握水枪连接口处并夹紧腋下,站稳。 ②辅助枪手站姿:右脚在前,左脚在后,向右侧身站在枪手相对应一侧稍后的位置,双手托住水龙带。 (5)消防水枪射水的基本姿势 消防水枪射水的基本姿势有立射、跪射、卧射和肩射四种,(6)消防水枪射水的形状 两用水枪射水的形状有直流和雾状两种。应根据火场的实际情况及需要,对二者随时进行相互转换。

消防栓安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 消防栓安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1272-92 消防栓安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.操作步骤 1.1用手敲开消防栓旁边的启动按钮,打开消防栓的箱门; 1.2从消防栓箱中取出水带、水枪; 1.3检查水带及其接头是否完好,若有破损,则严禁使用; 1.4向火场方向展开铺设水带,避免扭折; 1.5将靠近消防栓端的水带与消防栓进行快速连接,即在连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧且牢固〔以防脱开高压水伤人〕; 1.6将水带的另一端与水枪快速连接,即在连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧且牢固〔以防脱开高压水伤人〕; 1.7连接完毕至少2人紧握手枪,对准火场〔勿

对人,防止高压水伤人〕; 1.8.按逆时针方向缓慢打开消防栓阀门至最大,对准火场根部进行喷水灭火。 2.使用方法 2.1消火栓必须由具有资格的保安或义务消防员操作使用,当发生火灾时,相关人员要在第一时间内通知保安或义务消防员。 2.2发生火灾时,要辨清火灾发生地点,选定离火源最近的消防栓。 2.3若一人操作消防栓,必须左手握水枪头,右手拿水带,并将水枪顶在右腰部,蹲马步,将水枪头对准火源根部喷水。 2.4在火灾消灭后,先消除火灾报警器,后关阀门,从水带上取下水枪,将水带卷起,卷好的水带连同水枪一起置于水箱内,最后关上水箱门。 2.5接火警启用消防栓必须行动讯速,在十万火急的情况做到“分秒必争”; 2.6使用消防栓应事先检查事故地点是否断电,

消防控制室应急操作规程

消防控制室应急操作规程 一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知两名值班员人员及安保人员迅速赶到报警部位核实情况,值班负责人在自动消防系统操作随时准备实施系统操作; (三)值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态。 (四)报警后,消防控制室值班负责人应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; (五)消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 三、消防控制室火警误报处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知值班员,或安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作;

(三)值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; (四)消防控制室值班负责人应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 四、消防控制室值班负责人及工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。

自动消防设施操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动消防设施操作规程(通用版)

自动消防设施操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、酒店内配置的火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、事故广播等消防固定设施是发现和扑救初期火灾的重要设施,必须在消防控制中心的集中控制下实施有效的操作; 2、消防控制中心的工作人员应熟练掌握控制功能,并坚持24小时值班制度; 3、消防控制中心在接受火警信息后,应履行如下规程:迅速查明报警部位,利用对讲机通知巡查保安现场核实火情; 4、系统误报,查找误报原因,登记备案后,由消防控制中心消音复位; 5、确认火情后,迅速通知消防控制中心值班人员: 1)消防控制中心确认火情后,立即拨打电话“119”报警,同时通知总机向酒店消防安全责任人、消防安全管理人及各部门消防安全责任人发出“XX部位”火警指令,保安部值班主管迅速带领人员赶到火警现场,工程部负责人员将保证消防设施控制功能处于自动状态,

消防水带使用规定一:

消防水带使用规定一: 消防水带使用规定一:消防水带是常用的消防用具,掌握正确使用方法是抢险救火的关键,此外消防水带的质量好坏,直接影响灭火战斗效果,使用过程中,也必须加强维护保养。 1、水带连接,消防水带在套上水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌丝或喉箍扎紧。 2、水带的使用。使用消防水带时,应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方,充水后的水带应防止扭转或骤然折弯,同时应防止水带接口碰撞损坏。 3、水带铺设。铺设水带时,要避开尖锐物体和各种油类,向高处垂直铺设水带时,要利用水带挂钩,通过交通要道铺设水带时,应垫上水带护桥,通过轨道时,水带应从轨道下面通过,避免水带被车轮碾坏而间断供水。 维护保养: 1、管理,新水带购买时必须试压,确保无破损后在阴凉通风处晾干,采用双叠法盘卷,两个接头在外圈。消防水带要有专人负责管理,防止无故损坏,每月检查一次。所有水带都应按质分类,编号造册,以便掌握水带的使用情况。 2、存放,消防水带不能长期放在室外日晒雨淋,不能置于热源附近,防止老化,避免腐蚀性及粘性油性物质污染,存放地点,应有适宜的温度和良好的通风,水带应单层卷起,随车水带,应

避免相互摩擦。 消防水带使用规定二:1、打开防火栓门,取出水龙带、水枪。 12、消防水带清洗,消防水带使用后,要清洗干净,对输送

消防报警系统操作规程

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离042146 30 代表二号楼四层146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

消火栓安全操作规程

行业资料:________ 消火栓安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

消火栓安全操作规程 1消内消防栓操作规程 1.1首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向起火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪,打开消防阀出水灭火。消火栓泵及水喷淋泵的管理 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 消防报警 a)系统自检:进行相关操作。 消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联 动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发 出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 三、工作程序 第 3 页共 6 页

消防控制操作规程

消防系统操作规程 消防系统包括消火栓系统和喷淋系统两项。三楼水箱间水箱与消火栓管道连通,自动保持每个消火栓处于满水状态。水箱与喷淋管道连通保持满水状态,喷淋系统增压稳压泵保持喷淋管道压力稳定,管道压力低于时增压稳压泵自动启动增压,管道压力高于时增压稳压泵停止运转。 消防水池保持满水状态,消防系统运转测试和水池中水的蒸发现象会使水位降低,若水位降低,手动开启消防水池南北两侧阀门井的蓄水阀组,当水池达到满水位后,水会溢流至污水池,污水池的排污泵自动启动,将废水排至市政污水管网,当废水排净后自动停泵。若排污泵不能自动启动,手动开启将废水排净后手动停泵。 (一)操作前 1. 消防各系统属联动装置,故在操作前必须观察各个系统是否处在正常联动状态。 2. 观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1. 火灾自动报警系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知消防安全人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即将消防主机处手自动转换按钮转至自动处并拨打119报警电话,若为误报,请消防安全人员将报警设备进行复位,后将值班室内的火灾自动报警系统主机复位。当消火栓系统管道压力超过时,消防泵房消防水回路电动阀和电磁阀自动开启,消防水回流至消防水池。 消防栓的使用方法: 1)打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。 2)一人接好枪头和水带奔向起火点。 3)另一人接好水带和阀门口。 4)逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。 3. 喷淋系统:当某层发生火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水,该部位喷淋系统主管道的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。喷淋水管路保持压力,当系统压力低于时,喷淋主泵自动启泵,当系统压力高于自动停泵。若不能自动启泵时,立即使用手动启泵,仍不能启动时速派人到消防泵房强行启动。当喷淋系统管道压力超过时,消防泵房喷淋水回路超压泄水阀自动开启,喷淋水回流至消防水池。 4. 应急广播系统:当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1) 将消防控制室中“背景音乐关”手动键按下,关闭背景音乐。 2) 按下手动盘相应分区按键,启动灯亮后便向被选定的区域播出。 3) 使用完毕将主机复位。 5.消防防火卷帘门系统:当确认火灾将主机处手自动转换按钮旋转至自动状态后厂区防火卷帘门会自动下降,当下降至整体高度约2/3处时停顿3秒后直接将至最低。当防火卷帘门不能正常工作时,其门上报警灯会发出警报。厂务人员应及时联系相关部门对其进

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

消防安全操作规程样本

消防安全操作规程

消防安全操作规程 一、消防器材使用操作规程 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,而且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端

盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 二、消防安全岗位操作规程 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每年3~4月份和10~11月份组织一次全体教职工参加的消防演习一次,组织全体学生参加消防演练一次,使全体职工和学生了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 3、每季度由消防中心检查一次地上消火栓及室内消防栓。 4、消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 5、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 6、其它消防器材有人专门管理。 三火警火灾应急处理标准作业规程 1.0目的 规范火警、火灾的处理程序和方法,确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。 2.0适用范围

消防控制室应急操作规程

消防控制室应急操作规程 (一)单位建筑内部配置的消防固定设施是发现和扑救初期火灾的重要设施,必须在消防控制室的集中控制下实施有效的操作。 (二)消防控制室的工作人员应熟练掌握各种控制功能,并坚持24小时值班制度。 (三)消防控制室在接受火警信息后,应履行如下规程: 1.迅速查明报警部位,通知巡查人员(或就近现场人员)现场核 实火情; (1)系统误报,查找误报原因,登记备案,消防控制室消音复位。 (2)确认火情后,迅速通知消防控制室值班人员。消防控制室确认火情后,值班人员按照《预案》规定程序动作。 2.根据现场情况,消防控制室操作人员按如下步骤实施消防设施 操作: (1)、消防控制室值班人员向“119”公安消防指挥中心报警。(2)、消防控制室将自动消防设施联动控制置于“自动”状态,迫降消防电梯,配合灭火组及疏散组随时控制、启动启动起火层应急广播,防排烟系统及相关的自动灭火设施。 (3)、通知配电室切断日常用电,关停起火部位中央空调及全部自动电梯、扶梯,保证照明用电及消防设施、设备用电,确认消防设施、设备控制柜状态。 3.根据火警现场火势情况及现场施救人员要求,消防控制室操作人员操作监控以下消防设施:

(1)空调机组是否停止。 (2)楼梯间正压防烟系统和走道内的机械排烟系统是否启动。(3)根据现场情况,控制有关部位防火卷帘。 (4)操控消防泵,监视有无启动信号反馈,并查证水泵运转状态。(5)根据水流指示器反馈信号,操控喷淋泵,监视有无启动信号反馈,并查证水泵运转状态。 (6)监控气体灭火系统报警控制器和灭火控制室的信号反馈和动作情况。 (7)若无反馈信号、自动控制功能失灵,立即通知工程部有关人员现场启动。

消防监控室安全操作规程

消防监控室安全操作规程 一、适用范围 本规程适用于消防监控系统灭火操作 二、操作规程 (一)操作前 1.消防各系统属连锁自动装置,故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。 2.观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1.烟感系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知保安人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保安人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。 2.加压送风系统:根据火灾的不同方位,迅速打开相应的加压风机,启动信号灯亮,若失控时可派人到风机房进行手动操作。 3.消防栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员打碎就地的报警信号,消防中心得到该消火栓的报警按钮后,这是相应的消火栓泵自动启动,启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即转入手动位置启动,仍不能启动时,速与水泵房人员联系,或派人到泵房强行启动。 4.花洒系统:当某层发生火灾时,失火部位的花洒喷淋头爆破喷水,该

层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,花洒泵自动启动,相应的启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到泵房强行启动。 5.紧急广播设备操作说明 当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1)将消防控制室中紧急广播设备的搬把开关置“on”位置。 2)按下“f1”键,“叮咚”响声后便向被选定的区域播出。 3)使用完毕将第1项中各开关全部复位。 (三)操作后 1.操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2.火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3.事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 三、安全注意事项 1.联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,最后打开控制器的工作开关,关机则与开机顺序相反。 2.消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3.因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4.发生火灾时值班员立即把联动控制器打到自动按钮位置。

消防水带的使用及管理

仅供参考[整理] 安全管理文书 消防水带的使用及管理 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

消防水带的使用及管理 各种消防设施越来越多,但是消防水带的管理与使用却相对滞后,很多人由于不了解相关管理使用常识,平时不注意保护容易造成水带损坏,下面把相关知识简单介绍如下: 消防水带是指把消防泵输出的压力水或其他灭火剂送到火场的软管。 1、水带的分类: 按材料分,可分为麻质、合成纤维和棉质水带。 按结构分,可分为衬里和无衬里的水带。 按编织方式分,可分为平纹和斜纹水带。 按耐压分,可分为低压、中压和高压水带,低压水带有0.8Mpa、10Mpa、1.3Mpa水带等;中压水带有2.5Mpa水带等;高压水带有4.0Mpa 水带。 2、水带的使用与管理 水带与接口连接时,应衬上一层柔软的保护物;水带使用时,严禁骤然打折;不要在地上随意拖拉水带。 防止火焰和辐射热直接作用,特别注意不要使水带与高温物体接触。 注意水带不要沾染油类,酸、碱和其他化学药品,一旦沾染,要清洗晾晒。 将质量较好的水带,用在距水泵出水口较近的地方。 向高处垂直铺设水带时,要用水带挂钩,通过道路铺设水带时,应垫上水带保护桥;通过铁路时,应从轨道下面通过。 3、水带的维护保养 第 2 页共 4 页

所有水带应按质分类,编号造册储存;储存室应保持良好通风,并避免阳光直射水带。 水带应以卷状竖放在水带架上,长期存放时每年至少翻动两次,并交换折边一次。 消防水带是平时使用最多的消防用具,希望大家维护保养好,采用正确的使用方法,这样可有效避免在应急使用时发生问题。保护好消防设施,同时也是在保护我们自身的生命财产安全,千万不可掉以轻心。 第 3 页共 4 页

消防安全操作规程

 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

 6、其他消防器材有人专门管理。 三火警火灾应急处理标准作业规程 1.0目的 规范火警、火灾的处理程序和方法,确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。 2.0适用范围 适用于学院内火警、火灾的应急处理。 3.0职责 3.1主管负责人负责监督及抽查培训实施情况,验证培训效果及对外联系培训教师。

消防系统安全操作规程

编号:SM-ZD-59882 消防系统安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防系统安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1消防各系统属遥控、连锁自动装置,故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。 2首先观察各系统电源信号是否正常。 3 各系统的安全操作方法如下 3.1烟感系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知保安人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保安人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。 3.2防火卷帘门系统:当群楼发生火警时,根据失火方位及火热大小,可采取隔离法,及降落相应的防火卷帘门,值班员可根据现场报告情况遥控降落,就近人员也可击碎报警按钮降落,若以上两种情况都不能降落时(观察卷帘降落信号灯),可速派消防维修人员到当地打开锁匙开关强迫降落。