文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 面板内力计算及配筋参考

面板内力计算及配筋参考

面板内力计算及配筋参考
面板内力计算及配筋参考

柱下钢筋混凝土独立基础的设计

柱网布置图(水平间距4500,竖向8000,3000,8000) 设计主要内容——确定基础埋置深度;确定地基承载力特征值;确定基础底面尺 寸;确定基础的高度;基础底板配筋计算;绘制施工图(平面布置图、详图) 1、设计资料 (1)地质资料 该地区地势平坦,无相邻建筑物,经地质勘察:持力层为粘性土,土的天然 重度为18kN/m 3,地基承载力特征值ak f =230kN/m 2 ,地下水位在-7.5m 处,无侵 蚀性。 (2)、荷载资料 柱截面尺寸为350mm ×500mm ,在基础顶面处的相应于荷载效应标准组合,由上部结构传来轴心荷载为N=680kN ,弯矩值为M=80kN ·m ,水平荷载为10kN 。(3)、材料选用

混凝土:采用C20(可以调整) 钢筋:采用HPB235(可以调整) 2、计算书要求 计算书包括封面(见统一格式)、正文,要求书写工整、数字准确、图文并茂。 3、制图要求: 完成2张图:1张基础平面布置图,1张详图(包括基础平面图和剖面图)。建议图纸采用A3幅面,手工或CAD 绘制均可,表达要清楚,施工图(图纸折叠成A4大小)要求所有图线、图例尺寸和标注方法均应符合新的制图标准,图纸上所有汉字和数字均应书写端正、排列整齐、笔画清晰,中文书写为仿宋字。 三.课程设计报告内容 1)确定基础埋置深 根据GB50007-2002规定,初步将该独立基础设计成阶梯形,取基础埋置深度d=1.5m ,室内外高差300mm 。基础高度为h =650mm ,基础分二级,从下至上分350mm,250mm 两个台阶;h 0=610mm (40mm 厚的垫层),h 1=350,h 01=310mm ;a 1=1200mm ,b 1=800mm 。 2)确定地基承载力特征值a f 查表得b η=0; d η=1.0所以: a f =ak f + b ηγ(b-3)+d ηγm (d -0.5) =230+0+1.0×18×1.0kN ∕m 2=248 kN ∕m 2 3)确定基础底面面积 计算基础和回填土重G k 时的基础埋深d = 2 1 ?(1.5+1.3)m=1.35m A 0= d f F G a k γ-=35 .120248680 ?-m 2=3.08 m 2 由于偏心不大,基础底面面积按20%增大,即: A=1.2 A 0=1.2?3.08 m 2=3.69 m 2 初步选择基础底面面积A=l b =2.4?1.6=3.84 m 2,且b=1.6m ﹤3m 不需要再对f a

基础底板钢筋绑扎讲解

工程名称 新都丽苑A 区 施工单位 江苏南通三建集团 有限公司 交底部位 16#房基础筏板、车库顶板 工序名称 钢筋工程 交底提要: 地基与基础房间绑扎 技术负责人 交底人 接受交底人 (一)材料准备 支撑三角凳铁、火烧丝、垫块、粉笔、卷尺、装箍筋用的铁吊栏、钢筋钩、钢筋扳子、小撬棍、磨光机,E43型和E50型焊条、烘箱、电焊机具。 (二)施工准备 1、成型钢筋加工完毕,并且符合料单,有料牌便于使用且钢筋原材复试合格。 2、墙、柱轴线、边线及控制线已经放出,并通过验收。 (三)操作工艺 1、工艺流程 防水保护层上放线→绑扎集水坑、电梯井部位的底层钢筋→绑扎底板下层筋→安装底板马凳→绑扎底板及上层筋→绑扎柱、墙插筋→柱、墙插筋校正、固定→清理→验收 2、绑扎工艺 (1) 钢筋接头的选用 水平向 d ≥16采用滚轧直螺纹套筒, d <14采用绑扎搭接,搭接长度满足规范及设计要求 纵向 d ≥12采用电渣压力焊,d <10采用绑扎搭接,搭接长度满足规范及设计要求 (2)底板钢筋绑扎 1)清理基层,弹出底板钢筋间距分格线。 2)钢筋双向布置到头,在板端保证锚固长度的弯勾。 3)在钢筋下铁上,用粉笔画出底板钢筋的间距分格线。 4)钢筋接头d ≥16为直螺纹接头,d <14采用绑扎搭接、接头位置应符合设计与规范的要求。

工程名称 新都丽苑A 区 施工单位 江苏南通三建集团 有限公司 交底部位 16#房基础筏板、车库顶板 工序名称 钢筋工程 交底提要: 地基与基础房间绑扎 技术负责人 交底人 接受交底人 5)机电管线安装施工完后摆放垫块,底板下保护层厚度为50mm(桩头位置处钢筋保护层厚度为100mm),间距不大于1200mm 梅花型。垫块摆完后摆放马凳铁,马凳铁支腿要放在钢筋上。主楼及车库基础筏板内的钢筋绑扎,设马镫间距为1000,马镫上先铺设水平钢筋一根,品种、规格、型号同筏板短边方向面筋、再铺设长向钢筋,最后按照图纸铺设短边方向面筋,马镫位置正常铺设钢筋。 底板位置处的马蹬大样 ≥1500 与底板筋连接 与底板筋连接 底板垫块 钢筋支撑 集水坑位置处的马蹬大样 6)板钢筋绑扎采用八字扣,并且所有交叉点全部绑扎牢固。 7)按标高控制底板厚度,钢筋绑扎时要注意在绑扎下层钢筋时,扎头向上,在绑扎

柱下条形基础计算方法与步骤

柱下条形基础简化计算及其设计步骤 提要:本文对常用的静力平衡法和倒梁法的近似计算及其各自的适用范围和相互关系作了一些叙述,提出了自己的一些看法和具体步骤,并附有柱下条基构造表,目的是使基础设计工作条理清楚,方法得当,既简化好用,又比较经济合理。 一、适用范围: 柱下条形基础通常在下列情况下采用: 1、多层与高层房屋无地下室或有地下室但无防水要求,当上部结构传下的荷载较大,地基的承载力较低,采用各种形式的单独基础不能满足设计要求时。 2、当采用单独基础所需底面积由于邻近建筑物或构筑物基础的限制而无法扩展时。 3、地基土质变化较大或局部有不均匀的软弱地基,需作地基处理时。 4、各柱荷载差异过大,采用单独基础会引起基础之间较大的相对沉降差异时。 5、需要增加基础的刚度以减少地基变形,防止过大的不均匀沉降量时。 其简化计算有静力平衡法和倒梁法两种,它们是一种不考虑地基与上部结构变形协调条件的实用简化法,也即当柱荷载比较均匀,柱距相差不大,基础与地基相对刚度较 件下梁的计算。 二、计算图式 1、上部结构荷载和基础剖面图 2、静力平衡法计算图式 3. 倒梁法计算图式 三、设计前的准备工作 1. 确定合理的基础长度 为使计算方便,并使各柱下弯矩和跨中弯矩趋于平衡,以利于节约配筋,一般将偏心地基净反力(即梯形分布净反力)化成均布,需要求得一个合理的基础长度.当然也可直接根据梯形分布的净反力和任意定的基础长度计算基础. 基础的纵向地基净反力为: j j i p F bL M bL min max =±∑∑62

式中 P jmax ,P jmin —基础纵向边缘处最大和最小净反力设计值. ∑F i —作用于基础上各竖向荷载合力设计值(不包括基础自重和其上覆土重,但包括其他局部均布q i ). ∑M—作用于基础上各竖向荷载(F i ,q i ),纵向弯矩(M i )对基础底板纵向中点产生的总弯矩设计值. L —基础长度,如上述. B —基础底板宽度.先假定,后按第2条文验算. 当P jmax 与P jmin 相差不大于10%,可近似地取其平均值作为均布地基反力,直接定出基础悬臂长度a 1=a 2(按构造要求为第一跨距的1/4~1/3),很方便就确定了合理的基础长度L ;如果P jmax 与P jmin 相差较大时,常通过调整一端悬臂长度a 1或a 2,使合力∑F i 的重心恰为基础的形心(工程中允许两者误差不大于基础长度的3%),从而使∑M 为零,反力从梯形分布变为均布,求a 1和a 2的过程如下: 先求合力的作用点距左起第一柱的距离: 式中, ∑M i —作用于基础上各纵向弯矩设计值之和. x i —各竖向荷载F i 距F 1的距离. 当x≥a/2时,基础长度L=2(x+a 1), a 2=L-a-a 1. 当x

基础底板钢筋绑扎

交底内容: (一)施工准备 1、成型钢筋加工完毕,并且符合料单,有料牌便于使用。钢筋原材复试合 技术负责人交底人接受交底人

技术负责人交底人接受交底人

技术负责人 交底人 接受交底人 技术交底记录 (表式 C2-2-1 ) 编号 TD-- 12 工程名称 凉山州委机关二期经济适用 房工程 分项工程名称 基础笩板钢筋绑扎 施工单位 攀钢集团工程技术有限公司 交底日期 2015.7.27 交底内容 : 8)板钢筋绑扎采用八字扣,并且所有交叉点全部绑扎牢固。 9)按标高控制底板厚度, 钢筋绑扎时要注意在绑扎下层钢筋时, 扎头 向上, 在绑扎上层时,扎头向下,并及时将扎头扳向钢筋网片内,以保证浇 筑混凝土后 钢丝不露出混凝土表面。 6)机电管线安装施工完后定摆位放焊垫缝块离,帮底条板下1保63 护层厚度为 35mm ,间距不 大于 1200mm 型梅焊花条型。垫块摆端完部后2摆0m 放m 以马上 凳铁 垫块在 筋上。且增加垫块在马凳铁上划 放好钢筋。 注:马凳铁的高度为横筋的外 筋边到上撑铁的层外边 网南北方向的钢筋 7)采用帮条焊连接时参见下图施工 弧坑拉出方位

技术负责人 交底人 接受交底人 交底内容 : 2)箍筋弯钩叠合处,在梁中间应交叉绑扎,箍筋弯钩平直长度需符合设计 规定。绑丝头要求在绑扎时丝头朝梁内。 3)梁端的第一个箍筋设置在距节点边缘 50mm 。 (3)墙体、暗柱钢筋绑扎 1)地下室外墙外侧钢筋为竖筋在外,水平筋在内,双排钢筋须甩出墙面高 度不小于 36d ,且相邻两接头间错开距离应不小于 36d 。 2)地下室外墙双排钢筋锚入底板长度应不小于 30d 并且要有弯头。 3)地下室内墙双排钢筋须甩出底板面高度不小于 300 mm ,且相邻两接头 间错开距离不小于 300 mm 。(依据设计要求取 300 mm ) 4)地下室内墙双排钢筋锚入底板长度应不小于 250mm ,并且要有弯头。 5)地下室墙体暗柱主筋应锚入底板并与上下铁绑扎牢固。为保证暗柱主筋 不偏位,还需在底板内绑扎两个箍筋,距底板面 50mm 处绑扎两个箍筋,在 500mm 处在绑扎两个箍筋。 10)底板、梁的钢筋绑扎完毕后,根据底板上弹好的内、外 线进行插筋,并与底板、梁钢筋绑扎牢固。 (2)梁钢筋: 1)绑扎梁上部纵 墙、暗柱位置 向钢筋 箍筋可用套扣方法绑扎,不得顺扣。

独立基础底板配筋构造及计算方法

本文分为两个部分,一个是独立基础底板配筋构造,一个是独立基础底板配筋计算。让我们通过实际例子,明确图中的平法标注、钢筋和基本信息,学会钢筋长度和根数的计算。 ▍图1 独立基础底部配筋 首先看集中标注和原位标注。 集中标注的内容有什么呢? 包括:编号、截面竖向尺寸、高度、X和Y方向的底部钢筋等。 原位标注的内容有什么呢? 包括:底部的平面尺寸等。 通过原位标注和集中标注的信息,我们知道图1所示独立基础底部配筋的基本情况。 需要知道的是,钢筋的重量=长度*理论重量。 而理论重量可以通过钢筋的直径确定。我们要做的就是根据平法图集的构造规定,确定每根钢筋的直径、长度、根数,从而进行钢筋的计算。 通过原位标注和集中标注的信息,我们可以知道了钢筋的直径、每一个方向的间距,那么如何确定每根钢筋的长度,如何根据间距确定根数呢?

▍图2 某独立基础施工图 我们知道,16G图集分为两部分:第一部分是制图规则,第二部分是构造详图(包括一般构造和各个构件的标准构件详图)。 一般构造的内容是在使用构造详图时,为我们提供基础性的数据,这里暂且不谈。 那么,对于每一个构件的标准构件详图,就是用来确定不同的钢筋之间,它的长度、间距、如何排布等问题,通过查阅每一个构件的标准构造详图,结合它的制图规则来整个确定钢筋的布置和构成。 我们要做的就是通过制图规则和构造详图,将平面的标注的图纸,还原成立体的构件。也就是我们图集的使用方法。

▍图3 图集16G101-3第67页 图3所示是两种独立基础的底板配筋构造(一个是阶形,一个是坡形)。我们看这个图的时候,觉得钢筋一个疏一个密,有的人可能会问,那是不是阶形的钢筋布置就密一些,坡形的 就疏一些呢? 不是的。图3所示只是一个例子,具体的钢筋布置的疏密是由设计人员决定的,不是预算人 员决定的。我们学习这张图,就是为了学会钢筋的排布规则,用以确定钢筋计算的信息而已。如图3所示,独立基础底部的X和Y方向都是受力钢筋。那双向受力钢筋的长度如何确定?我们可以依据保护层的定义进行确定:用构件的外截面尺寸,减去两个保护层的厚度,就得 到了受力钢筋的长度。X方向和Y方向均是这样。

基础底板钢筋绑扎

、基础底板钢筋绑扎

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术交底记录(表式C2-2-1)编 号 TD-- 12 工程名称 凉山州委机关二期经济适用 房项目 分项工程名称基础笩板钢筋绑扎 施工单位攀钢集团工程技术有限公司交底日期2015.7.27 交底内容: (一)施工准备 1、成型钢筋加工完毕,并且符合料单,有料牌便于使用。钢筋原材复试合格。防水层及防水卷材已通过监理检查验收。 2、核对钢筋型的号、直径、形状、尺寸和数量是否与材料单料牌相符。如有错漏,应纠正增补。 2、墙、柱轴线、边线及控制线已经放出,并通过预检。 (二)材料准备 1、支撑三角凳铁、火烧丝、垫块、粉笔、卷尺、塔吊,装箍筋用的铁吊栏,钢筋钩,钢筋扳子、小撬棍、磨光机,E43型和E50型焊条,烘箱,电焊机具。 2、准备绑扎的用的铁丝、等绑扎工具。 (三)操作工艺 1、工艺流程 清理弹线→摆放板底下铁→钢筋连接→摆放板底上铁→钢筋连接→放置砼垫块→进行机电管线安装施工→放置马凳铁→摆放板顶下铁→钢筋连接→摆放顶板上铁→钢筋连接→墙、墙柱插筋→并进行清理。 2、绑扎工艺 (1)底板钢筋 1)清理基层,弹出底板钢筋间距分格线。 2)分格线弹好后,需在已做好的地下室外墙防水处立好防护板,防止底板钢筋在绑扎时将已做好的防水层破坏。 3)钢筋双向布置到头,在板端保证锚固长度的弯勾。 4)在钢筋下铁上,用粉笔画出底板钢筋的间距分格线。 5)钢筋接头方式、位置应符合设计与规范的要求。 技术负责人交底人接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。共8页第1页

独立基础底板配筋构造及计算

独立基础底板配筋构造及计算 本文通过一个是独立基础底板配筋构造,一个是独立基础底板配筋计算的实际例子,明确图中的平法标注、钢筋和基本信息,学会钢筋长度和根数的计算。 图1 独立基础底部配筋 首先看集中标注和原位标注。 集中标注的内容有什么呢? 包括:编号、截面竖向尺寸、高度、X和Y方向的底部钢筋等。 原位标注的内容有什么呢? 包括:底部的平面尺寸等。 通过原位标注和集中标注的信息,我们知道图1所示独立基础底部配筋的基本情况。 需要知道的是,钢筋的重量=长度*理论重量。

而理论重量可以通过钢筋的直径确定。我们要做的就是根据平法图集的构造规定,确定每根钢筋的直径、长度、根数,从而进行钢筋的计算。 通过原位标注和集中标注的信息,我们可以知道了钢筋的直径、每一个方向的间距,那么如何确定每根钢筋的长度,如何根据间距确定根数呢? 图2 某独立基础施工图 我们知道,16G图集分为两部分:第一部分是制图规则,第二部分是构造详图(包括一般构造和各个构件的标准构件详图)。 一般构造的内容是在使用构造详图时,为我们提供基础性的数据,这里暂且不谈。 那么,对于每一个构件的标准构件详图,就是用来确定不同的钢筋之间,它的长度、间距、如何排布等问题,通过查阅每一个构件的标准构造详图,结合它的制图规则来整个确定钢筋的布置和构成。 我们要做的就是通过制图规则和构造详图,将平面的标注的图纸,还原成立体的构件。也就是我们图集的使用方法。

图3 图集16G101-3第67页 图3所示是两种独立基础的底板配筋构造(一个是阶形,一个是坡形)。我们看这个图的时候,觉得钢筋一个疏一个密,有的人可能会问,那是不是阶形的钢筋布置就密一些,坡形的就疏一些呢? 不是的。图3所示只是一个例子,具体的钢筋布置的疏密是由设计人员决定的,不是预算人员决定的。我们学习这张图,就是为了学会钢筋的排布规则,用以确定钢筋计算的信息而已。 如图3所示,独立基础底部的X和Y方向都是受力钢筋。那双向受力钢筋的长度如何确定? 我们可以依据保护层的定义进行确定:用构件的外截面尺寸,减去两个保护层的厚度,就得到了受力钢筋的长度。X方向和Y方向均是这样。

钢筋混凝土楼板配筋计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 摘要:本文介绍了钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计,是土木工程学生设计学习的"居家良药". 关键词:单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 本设计为一工业车间楼盖,采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,楼盖梁格布置如图T-01所示,柱的高度取9m,柱子截面为400mm×400mm。 (1)楼面构造层做法:20mm厚水泥砂浆面层,20mm厚混合砂浆顶棚抹灰。 (2)楼面活荷载:标准值为8kN/m2。 (3)恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3(因为楼面活荷载标准值大于4kN/m2)。 (4)材料选用: 混凝土:采用C20(,)。 钢筋:梁中架立钢筋、箍筋、板中全部钢筋采用HPB235()。 其余采用HRB335()。 2.板的计算。 板按考虑塑性内力重分布方法计算。

板的厚度按构造要求取。次梁截面高度取 ,截面宽度,板的尺寸及支承情况如图T-02所示。 (1)荷载: 恒载标准值: 20mm水泥砂浆面层; 80mm钢筋混凝土板; 20mm混合砂浆顶棚抹灰;

; 恒载设计值; 活荷载设计值; 合计; 即每米板宽设计承载力。 (2)内力计算: 计算跨度: 边跨; 中间跨; 跨度差,说明可以按等跨连续板计算内力。取1m宽板带作为计算单元,其计算简图如图T-03所示。 各截面的弯矩计算见表Q-01。 ,(根据钢筋净距和混凝土保护层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境(即一类环境)的截面有效高度h。

和梁板的高度h有以下关系: 对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋) 或 h。=h-60mm (两排钢筋);对于板 h。=h-20mm 、h。=h-(最小保护层厚度+d/2) ,其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级定, d 为纵向受力钢筋的直径。一般的,对于梁可取20,板可取10),各截面的配筋计算见表Q-02。 中间板带②~⑤轴线间,其各区格板的四周与梁整体连接,故各跨跨中和中间支座考虑板的内拱作用,其弯矩降低20%。 3.次梁的计算。 次梁按考虑塑性内力重分布方法计算。 取主梁的梁高,梁宽。 荷载:

独立基础钢筋计算

第一章钢筋计算原理和 框架实例手工答案 第一节独立基础钢筋计算 一、独立基础钢筋的标注 现阶段独"甚础钢筋杯注存住两种方式;传统标注方式和Y法杯注方式.F 面分别讲解。 (-)传统标注方式 独立基础钢筋传统标注方式.般要画出独立基础的平血图和剖面图.如图】?】?1所示。 JC-I 1-1 图1.1.1独立基础(J(1)钢筋传统标注方式 (二)平法标注方式 独立基础的平法标注方式. 般只需圖出平曲图.在f ifii图中克接标出剖面 的侑息.如图1.1.2所示. DJpOl表示编号为01的坡形独立基础(若是台阶形独立呈础.用DJj表示人3( >0/20()独“展础底泾台阶命反为3()0.斜坡高度为200. “衣示底泾钢筋. X&、创2@ 150衣示,\和Y方向钢筋均为仕衿为12的螺纹钢筋.钢筋间距为150mm* 注意*传统标注方式?基础名字可以由设计人员随意起■ P法杯注甲名字是

固定的.如l)jj表示台阶形普通独立堆础?l).lp表示坡形菁通独立基础. BJ J表示阶形杯门独J堆础?& 示坡形杯口独立堪础。 关]独、7雄础的#法标注.行较多内容.这甲只讲1号办公楼涉及到的内容.其他内容请参石图集06G10】6。 二、独立鉱础要计算哪些钢筋 的甚础嗖什算的钢筋?仆底部钢筋■頂部制筋以及基础梁的钢筋. 如图 1.1.3所示. 图1.L3独立基 础要计算的钢筋敢杯口 綸形单杯门 图1.1.2 I)J P O1¥法杯注方式普通做立就題 阶形M刚筋 形 长麼 》方向 m e屁笳严回 就杯叩m杯门丫方向底棉制筋- --------- )方向 頂筒歆筋边 角筋 収杯n副单杯门 同议柱e独立垦咄

独立基础设计计算过程

柱下独立基础设计 1.1 设计资料 1.1.1 本工程地质条件: 第一层土:城市杂填土 厚0-0.5m 第二层土:红粘土 厚3-4.0m ,垂直水平分布较均匀,可塑状态,中等压缩性,地基承载力特征值fak=200Kpa 第三层土:强风化灰岩0-0.5m ,fak=1200 Kpa 第四层土:中风化灰岩 fak=3000 Kpa 由于结构有两层地下室,地下室层高4.5m ,采用柱下独立基础,故选中风化灰岩作为持力层。对于中风化岩石,不需要要对其进行宽度和深度修正,故a f =ak f =3000 Kpa 。 1.1.2 材料信息: 本柱下独立基础采用C 40混凝土,HRB400级钢筋。差混凝土规范知: C45混凝土:t f =1.80N/mm 2 , c f =21.1 N/mm 2 HRB400级钢筋:y f =360 N/mm 2 1.2 计算简图 独立基础计算简图如下:

1.3 基础埋深的确定 基础埋深:d=1.5m 1.4 基顶荷载的确定 由盈建科输出信息得到柱的内力设计值: M=97.68KN ?m N=15896.7 KN V=55.48KN 对应的弯矩、轴力、剪力标准值: M k =M/1.35=97.68/1.35=72.36KN ?m N k =N/1.35=15896.7/1.35=11775.33 KN V k =V/1.35=55.48/1.35=41.10 KN 1.5 初步估算基底面积 A 05 .120300011775.33?-=?-≥d r f F G a k =3.96m 2 0061.033 .1177536.72===k k N M e m=6.1 mm 比较小 由于偏心不大,基底底面积按20%增大,即: A=1.2A 0=1.2x3.96=4.752m 2 初步选择基础底面积为:A=lxb=2.2x2.2=4.84 m 2> 4.752 m 2 且b=2.5m<3.0m ,故不再需要对a f 进行修正 1.6 验算持力层地基承载力 基础和回填土重为: G k =A d r G ??=20x1.5x4.84=145.2KN 偏心距为:

顶板、底板计算以及配筋原则

顶板(无梁楼盖)计算以及配筋原则 说明:该原则仅适用采用SLABCAD软件计算无梁楼盖的相关问题,包括人防与非人防顶板。 一、计算参数的确定 1、单元最大边长(亦即网格划分长度,mm):取1000mm(超大地下室顶板可以放宽到1200mm) 2、楼板类型:板柱楼板 3、采用的单元:板弯曲单元(只算板的面外弯剪) 4、单元形成之后不可漏掉计算板。如果出现漏板现象,解决办法如下:返回PMCAD,并且在漏板处增加虚梁。 5、板顶设计弯矩调整系数:取1.0 7、板底设计弯矩放大系数:取1.0 8、无梁楼盖的板在特殊定义里定义为弹性板6. 二、计算结果读取原则 说明:计算结果读取原则已经向PKPM官方技术支持沟通,如下读取结果原则可行,一旦采用SLABCAD进行计算分析,必须采用SLABCAD计算结果。 1、柱帽部分(以X方向面筋为例,Y方向同理)

直接读取X方向上边与下边六个值的均值,亦即:21.22、28.21、24.44、20.17、25.97、20.16此六个数值的均值,为23.36 2、柱上板带底筋 直接读取柱上板带范围内均值,亦即:13.46、14.38、11.55、11.05、11.46、11.02此六个数值的均值,为:12.15 注:不可取该范围内的任何最大值!

三、配筋原则. 说明:均采用最小配筋率进行钢筋通长配置。 1、当柱帽处附加钢筋直径不大(直径小于等于16)时,不推荐采用柱上板带和跨中板带分开配置钢筋的原则进行配筋。采用钢筋通长配置的方法进行配筋原则:按照最小配筋率双层双向配置,不足处附加钢筋。(适用于非人防无梁楼盖) 2、当柱帽处附加钢筋直径较大(与通长筋相差三个及三个规格以上)时,可以采用柱上板带与跨中板带分开配置钢筋。需要注意的是:所选用的钢筋直径与间距不能够一味图方便而能够包络住所有配筋要求,进而造成浪费。

基础计算方法

6 . 基础设计 F+G p max min 6.1.1柱下独立基础计算: 用正常使用极限状态下荷载效应的标准组合中最不利荷载组合来确定基础底面尺寸。用承载能力极限状态下荷载效应的基本组合中最不利荷载组合来进行独立基础的设计计算。 设计资料: 持力层的地基承载力特征值:200ak f KPa = 基础及其台阶上土的平均重度:3/20m KN G =γ 垫层采用10C 混凝土,厚度为mm 100。独立基础采用25C 混凝土,2/27.1mm N f t =,钢筋采用235HPB ,2/210mm N f y =。 柱子尺寸:600×600 计算④轴横向框架地梁传给基础顶面荷载: 1、地梁传给A 、D 轴位置基础顶面荷载: 纵向地梁传来荷载 ① 地梁自重: 25×××= ② 地梁上部材料传来荷载: 墙重: 19×××= 窗重: ××= 横向地梁传来荷载 ① 地梁自重: 25××××= KN 地梁传给A 、D 轴位置基础顶面荷载: ∑F=+++= 2、地梁传给B 、C 轴位置基础顶面荷载: 纵向地梁传来荷载 地梁自重: 25×××= ② 地梁上部材料传来荷载: 墙重: 19××()×= 门重: ××=

横向地梁传来荷载 ① 地梁自重: 25×××(+)/2= KN 地梁传给B 、C 轴位置基础顶面荷载: ∑F=+++= ⑴ A 、D 轴柱下独立基础设计: 按构造一般要求拟定独立基础的截面尺寸,如下图所示: N= M= V= 1、按轴心荷载初步确定基础底面面积: 20963.5563.77 5.0626020 2.85 ak G N F A m f d γ++≥==--? 考虑偏心荷载的影响,将0A 增大%30后有: 201.3 1.3 5.06 6.58A A m ==?= 采用方形基础: 2.6b A m == 6.1.2 计算基底最大压力max p 基础及回填土重:220 2.6 2.85385.32G G Ad KN γ==??= 基底处竖向力合力:963.55385.321384.87k F KN =+=∑ 基底处总力矩:53.0934.620.983.71k M KN m =+?=?∑ 偏心矩 83.71 2.6 0.060.431384.8766 k k M b e m m F = = =<==∑∑ 所以偏心力作用点在基础截面内。 基底最大压力: 2261384.8760.0611233.232.6 2.6k kmas F e p KPa b b ?????=+=?+= ? ????? ∑ 3、地基承载力特征值及地基承载力验算

基础底板钢筋绑扎施工方案详解

一、工程概况 本工程地下三层,地上二十六层,框架—剪力墙结构,抗震等级框架及剪力墙一级,结构总高度为95.00m,屋顶局部标高为98.6m,板筏基,主裙楼以后浇带为界,主楼承台为1.8m厚,裙楼承台为1.1m厚,地下部分层高分别为3.75m、3.45m、4.5m,首层至5层层高均为4.5m,六层层高为2.2m,以上标准层层高为3.5m,本工程主要使用的钢筋主要为I级钢和II级钢,其中规格分别为Φ32、Φ28、Φ25、Φ22、Φ20、Φ18、Φ16、Φ12、Φ10、φ8、Φ32用于承台,Φ28用于承台、柱及框架梁,Φ25主要用于梁、柱,Φ22用于中筒暗柱,Φ18、Φ12主要用于墙及箍筋、板,Φ12、φ10、φ8、φ6用于板及梁箍、构造柱及箍筋等。 二、施工准备 2.1组织骨干人员熟悉图纸,了解结构特点,考虑钢筋穿插点的顺序,做好翻样工作。 2.2提前提供各部位的材料计划,钢筋进场分类,分规格堆放整齐,并且做好各种规格的材料外 观检查和力学性能试验,合格后方可使用。 2.3组织人员培训,学习规范和操作规程,熟悉料表,特殊工种人员必须经考核合格后方可持证 上岗。 2.4熟悉掌握新工艺操作规程,专人培训考核。 2.5施工现场清理干净,劳动力安排到位,机械设备(如卷扬机、切割机、弯曲机、电焊机、切 断机)进场维修、保养、就位调试,搭设好钢筋操作平台,确保正常工作。 2.6根据图纸和轴线,弹出钢筋位置线,同时准备好绑扎用的铁丝和工具。(钢筋钩、橇棍) 2.7套筒冷挤压施工准备,套筒供应厂家提前由监理审批,组织Φ32Φ28Φ25套筒及挤压机进场, 钢筋冷挤压在现场进行,要求设备摆放相对稳定,防雨。设施和电源安装到位。 三、机械配置表 钢筋切断机:2台钢筋弯曲机:2台卷扬机(1.5T)1台 100A对焊机:1台砂轮切割机2台套筒冷挤压设备2套

基础配筋计算

11基础配筋计算 设计基础的荷载包括:a.框架柱传来的弯矩、轴力和剪力(可取设计底层柱的相应控制内力);b.基础自重,回填土的重量。 11.1荷载设计值 外柱基础承受的上部荷载: 框架柱传来:11125.07.,824.75, 2.62M kN m N kN V kN === 内柱基础承受的上部荷载 框架柱传来: 11199.80.,1079.06,51.96M kN m N kN V kN === 该工程框架层数不多,地基土较均匀且柱距较大,可选择独立柱基础,据地质报告基础埋深需在杂填土一下。取基础混凝土的强度等级为C15,查GBJ10-89,表2.1,f c =7.2N/mm 2; f t =0.9 N/mm 2. 11.2柱独立基础的设计 11.2.1 初步确定基底尺寸 选择基础的埋深d=1.80m(大于建筑物高度的1/15) 地基承载力的深度修正(基础的埋置深度大于0.5m ) 根据设计资料提供,基底以下为粘土,查表知承载力修正值:。.4.1;15.0==d b ηη 重度计算:杂填土3 1116.5/0.5kN m h m γ== 粘土3 2219/1.80.5 1.3kN m h m γ==-= 则基础底面以上土的加权平均重度: (先不考虑对基础宽度进行修正) 11.2.2基础底面尺寸 先按照中心荷载作用下计算基底面积: 但考虑偏心荷载作用应力分布不均匀,故将计算出的基底面积增大1.2~1.4,取1.2。 选用矩形:a:b=1.5~2.0,即:宽×长=1.6m×2.4m,A=3.84m 2(满足要求)b ≤3m 满足要求,地基承载力不必对宽度进行修正。 11.2.3地基承载力验算 基础底面的抵抗弯矩:22311 1.5 2.5 1.6766W bh m ==??= 作用于基底中心的弯矩轴力分别为: 11.2.4 基础剖面尺寸的确定 采用台阶式独立柱基础 构造要求:一阶台阶宽高比≤1.75,二阶宽高比≤1.0。阶梯形每阶高度益为300~500,当h>900时,采用三阶,阶梯得水平宽度和阶高尺寸均为100mm 的倍数。基底垫层在底板下浇筑一层素混凝土,垫层的厚度为100mm ,两边伸出基础底板为100mm.初步选择基础高度h=600mm,从下至上分350,250两个台阶。h 0=550mm 11.2.5土净反力F l 的计算

基础承台钢筋计算

1)基础承台: 底板钢筋长度=底板边长-2×保护层 根数=板底另一边边长-2min(75mm,s/2)(注:取小值)÷s(注钢筋间距)-1 Kg/m=长度×0.00617×b2 2)注:单柱独立柱基础边长≥2.5m时,基础底板配筋,按0.9边长下料,交错布置。外侧钢筋长度=底板边长-2保护层 根数=2根(两边各一根钢筋) 其余钢筋长度=底板边长×0.9-保护层 或者底板边长-0.1底板边长-保护层 其余钢筋根数=底板另一侧长度-2min(75mm,S/2)/S-1

03G101图集计算 1)柱纵筋=柱净高+柱基础插筋+(柱顶)锚固长度2)柱基础插筋=基础高度-保护层+弯折长度

3)柱顶锚固:中柱:梁高-保护层(柱的)≥lae,则直锚, 直锚长度=梁高-保护层 梁高-保护层<lae时,则弯锚12d,弯锚长度=梁高-保护层+12d 边角柱:外侧钢筋=1.5lae 内侧钢筋同中柱 注:Lae=保护长度

柱箍筋根数: 1)加密段箍筋根数计算: 根数=加密段长度/加密间距+1【取max(本层净高,柱边长尺寸、500)】 2)非加密箍筋根数计算:根数=非加密段长度/非加密间距-1【取max(本层净高,柱边长尺寸、500)】 例子:(0.55+0.558)/0.1+1+(0.558/0.1+1)+(3.9-0.55-0.558×2/0.2-1)梁+下部0.1加密区 + 下部加密区 +中间非加密区

柱和梁箍筋 2)箍筋长度(外围一圈长度)=(b-2×保护层+2d)×2+(h-2×保护层+2d)×2+1.9d×2+2× max(75mm,10d)(注:取大值)03G规范计算。 箍筋长度(外围一圈长度)=(b-2×保护层)×2+(h-2×保护层)×2+1.9d×2+2×max(75mm,10d) (注:取大值)11G规范计算。 箍筋长度(里面一圈长度)=【(b(h)-2×保护层-D)/3×1+D+2D】×2+【h(b)-2×保护层+2d】×2+1.9d×2+2×max(10d,75) D—柱纵筋直径 d—箍筋直径 b—内侧钢筋箍宽 h—内侧钢筋箍高

行车道板计算及配筋指导书

10 行车道板计算 考虑到主梁翼缘板内配筋是连续的,故行车道板可按悬臂板(边梁)和两端固结的连续板(中梁)两种情况来计算。 10.1 悬臂板荷载效应计算 由于横隔梁宽跨比大于2,故悬臂板可按单向板计算[6],悬臂长度为1.15m ,计算时取悬臂板宽度为1.0 m 。 10.1.1 永久作用 (1)主梁架设完毕时 桥面板可看成80cm 长的单向悬臂板,计算图式见图10-1 b 。 计算悬臂根部一期永久作用效应为: 弯矩: 22g1111 M =0.121250.70.081250.7232 -????-????? 0.898=-(kN ·m) 剪力: 11 0.121250.70.081250.45 3.52 g V =???+????=(kN ·m) (2)成桥后 桥面现浇部分完成后,施工二期永久作用,此桥面板可看成跨径为0.9m 的悬臂单向板,计算图式如图10-1c 、d 所示。图中:g 1=0.12×1×25=3.0(kN/m ),为现浇部分自重;P =1.5kN ,为防撞栏重力。计算二期永久作用效应如下: 弯矩: 2 3.00.20(0.90.2/2) 1.5g M =-??--?(0.9-0.10)=-1.643(kN ·m) 剪力: V g2=3.0×0.20+1.5=2.1(kN) (3)总永久作用效应 综上所述,悬臂根部永久作用效应为: 弯矩:M g =-0.898-1.643=-2.541(kN ·m) 剪力:V g =3.5+2.1=5.6(kN)

a) c)g 1 b) d) '1 q r=3.5kN/m 图10-1 悬臂版计算图式(尺寸单位:mm ) 10.1.2 可变作用 在边梁悬臂版处,只作用有人群,计算图式为10-1d 弯矩: M r =21 3.50.652 -??=-0.74(kN ·m) 剪力: V r =3.5×0.65=2.275(kN) 10.1.3 承载能力极限状态作用基本组合 按《桥规》4.1.6条: M d =1.2M g +1.4×0.8×Mr =-(1.2×2.541+1.4×0.8×0.74)=-3.878(kN ·m) V d =1.2Vg+1.4×0.8×Vr =1.2×5.6+1.4×0.8×2.275=9.268(kN) 10.2 连续板荷载效应计算 对于梁肋间的行车道板,在桥面现浇部分完成后,行车道板实质上是一个支承在一系列弹性支承上的多跨连续板,实际受力很复杂。目前,通常采用较简便的近似方法进行计算。对于弯矩,先计算出一个跨度相同的简支板在永久作用和活载作用下的跨中弯矩M 0,再乘以偏安全的经验系数加以修正,以求得支点处和跨中截面的设计弯矩。弯矩修正系数可视板厚t 与梁肋高度h 的比值来选用。本设计 121115813.1674 t h ==<,即主梁抗扭能力较

基础底板钢筋绑扎

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

1 、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 生物成像研究中心等2项(生物成像研究中心) 交底日期 2013-9-7 施工单位 河北建设集团有限公司 分项工程名称 钢筋工程 交底提要 基础底板钢筋绑扎 交底内容: 2.2保护层要求:基础底板下铁钢筋40mm ,上铁钢筋25mm ,保护层垫块间距为1000 mm ,梅花型布置。 2.3钢筋位置控制:底板采用如图示支架(马凳)置于上下层钢筋网片之间,同一水平位置的马凳用绑扎丝连接成整体,必须保证钢筋网架的整体稳定性。 2.4钢筋连接要求:直径18及以上钢筋采用直螺纹连接,连接区域内接头百分率不大于50%,且相邻两个接头错开距离大于35d 。C 25错开875mm 、C 28错开980mm 、C 32错开1120mm 。 2.5地下一层墙、柱插筋锚固至底板钢筋下网片底筋上,并与底板钢筋绑扎牢固。钢筋锚固长度和搭接长度:(La 或LaE 为锚固长度,LlE 为绑扎搭接长度)。 a 、底板钢筋锚固长度(La )分别为35d :C 25为875mm 、C 28为980mm 、C 32为1120mm 。 b 、地下室剪力墙(内墙)、外墙、柱竖向分布钢筋底板生根时平直段锚固长度为: 墙插至基础板底部支在底板钢筋网上,墙插筋C 10弯钩长度60mm 、150mm (保护层小于50mm ),C 12弯钩长度72mm 、180mm (保护层小于60mm ),C 14弯钩长度210mm 、C 16弯钩长度240mm 。 审核人 交底人 接受交底人

基础底板钢筋绑扎技术交底教学提纲

基础底板钢筋绑扎技 术交底

一、施工准备: 1、技术准备: 熟悉基础区块的施工图纸、查阅相关图纸会审记录和规范(基础施工图构造参照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》、(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)〈16G101-3〉。)要求以及施工检验评定标准。掌握施工方案的工艺流程,施工方法和技术要求,对钢筋班组进 行钢筋绑扎的安全、技术、质量交底。复核各部位钢筋成型数量、规格,确保 绑扎工作顺利完成。 对基础的施工部位进行弹线,边线可为支模线,对基础网片钢筋,在基础垫层上弹好线后进行施工。 图纸设计要求:本工程底板钢筋采用三级钢(HRB400不带抗震(E),钢筋班组注意进场原材归类堆放,不可混扎。图纸设计底板板厚500mm部位, 配筋双层双向18@150病房楼板厚1400mm除注明外配筋双层双向 28@150综合楼、妇幼保健院板厚1200mm配筋双层双向25@150 特别注意板顶板底的附加筋钢筋规格、位置(放线布置)及间距。特殊 部位布置:沉降后浇带、温度后浇带钢筋布置的区别(详见结构设计总说明,超前止水用于底板、外侧墙、顶板的不同钢筋布置)电梯井基坑(连体基坑)、集水坑、高低跨部位等节点布置见基础详图(集水坑做法参见国标图集16G101-3第94页"基坑JK构造",基坑具体根据现场实量翻样)。多个楼梯、汽车坡道的起步插筋,消防水池(内水坑)、配电房位置墙筋,汽车坡道部位的基础梁设置。墙柱位置的不同截面尺寸、钢筋规格、间距(特别是外侧附加筋),承台钢筋布置注意编号X方向和Y方向、二排附加筋的设置及锚固长度(底板钢筋应锚入主楼筏板或承台内,锚固长度La.),考虑设备基础以后有变更,设备基础钢筋可不插,后做。筏板边封边方式采用图集《16G101-3〉第

基础底板钢筋绑扎

基础底板钢筋绑扎

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡表格编号 CSCEC-PM-0803 项目名称及编码苏地2013-G-2#地块一标段第 1 页 共 3 页 楼栋号高层地下室 底板 分项工程名称基础底板钢筋工程量 分包公司上海擎翊建筑劳务有限公司(刘斌班组)负责人 交底内容 一、材料要求 后台加工的钢筋成品经过检查,根据配料单的要求,每种成品钢筋上均挂有标识牌,注明使用部位、钢筋规格、数量加工人等;扎丝采用20号火烧丝。控制混凝土保护层用的塑料卡、黑垫块、大理石垫块等。 二、主要机具 塔吊、钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 三、作业条件: 1、弹好墙身、洞口位置线,并将预留钢筋处的松散混凝土剔凿干净,并已经过监理验收合格,钢筋直径d≥18时,钢筋连接采用剥肋直螺纹连接,其余d<16时,钢筋连接采用搭接; 2、各个部位的绑扎钢筋均吊装到位。 四、操作工艺 1、工艺流程: 画钢筋位置线→绑扎集水坑钢筋→绑南北方向基础梁→绑东西方向基础梁→穿南北向底铁→穿东西向底铁→加马凳→穿南北向上铁→穿东西向上铁→插墙筋及柱筋。 2、钢筋下料完成后,做好预检工作,核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与加工配料单相同。 3、画钢筋位置线:根据底板结构施工图,墙边、梁边底板起步筋起步距离均为5cm,用粉线在防水保护层上弹出钢筋位置线(包括基础梁及墙筋位置线),严格按照线进行钢筋绑扎; 4、按照弹出的钢筋位置线,先绑扎集水坑钢筋,钢筋绑扎完成后及时放好钢筋垫块和马凳,保证钢筋位置准确。 5、绑扎地梁钢筋:绑扎钢筋时先绑扎南北向地梁,再绑扎东西向地梁;地梁绑扎前先用短钢管搭设

独立基础底部配筋构造及计算,值得收藏

独立基础底部配筋构造及计算,值得收藏 本文分为两个部分,一个是独立基础底板配筋构造,一个是独立基础底板配筋计算。让我们通过实际例子,明确图中的平法标注、钢筋和基本信息,学会钢筋长度和根数的计算。 ▍图1 独立基础底部配筋 首先看集中标注和原位标注。 集中标注的内容有什么呢? 包括:编号、截面竖向尺寸、高度、X和Y方向的底部钢筋等。 原位标注的内容有什么呢? 包括:底部的平面尺寸等。 通过原位标注和集中标注的信息,我们知道图1所示独立基础底部配筋的基本情况。 需要知道的是,钢筋的重量=长度*理论重量。 而理论重量可以通过钢筋的直径确定。我们要做的就是根据平法图集的构造规定,确定每根钢筋的直径、长度、根数,从而进行钢筋的计算。

通过原位标注和集中标注的信息,我们可以知道了钢筋的直径、每一个方向的间距,那么 如何确定每根钢筋的长度,如何根据间距确定根数呢? ▍图2 某独立基础施工图 我们知道,16G图集分为两部分:第一部分是制图规则,第二部分是构造详图(包括一般 构造和各个构件的标准构件详图)。 一般构造的内容是在使用构造详图时,为我们提供基础性的数据,这里暂且不谈。 那么,对于每一个构件的标准构件详图,就是用来确定不同的钢筋之间,它的长度、间距、如何排布等问题,通过查阅每一个构件的标准构造详图,结合它的制图规则来整个确定钢 筋的布置和构成。 我们要做的就是通过制图规则和构造详图,将平面的标注的图纸,还原成立体的构件。也 就是我们图集的使用方法。

▍图3 图集16G101-3第67页 图3所示是两种独立基础的底板配筋构造(一个是阶形,一个是坡形)。我们看这个图的时候,觉得钢筋一个疏一个密,有的人可能会问,那是不是阶形的钢筋布置就密一些,坡形的就疏一些呢? 不是的。图3所示只是一个例子,具体的钢筋布置的疏密是由设计人员决定的,不是预算人员决定的。我们学习这张图,就是为了学会钢筋的排布规则,用以确定钢筋计算的信息而已。 如图3所示,独立基础底部的X和Y方向都是受力钢筋。那双向受力钢筋的长度如何确定? 我们可以依据保护层的定义进行确定:用构件的外截面尺寸,减去两个保护层的厚度,就得到了受力钢筋的长度。X方向和Y方向均是这样。

相关文档