文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 40米烟囱和水塔拆除的施工方案

40米烟囱和水塔拆除的施工方案

40米烟囱和水塔拆除的施工方案
40米烟囱和水塔拆除的施工方案

房屋及40米烟囱和水塔

拆除施工方案

江苏某某烟塔工程有限公司

2007年6月18日

房屋及40米烟囱和水塔

拆除施工方案

编制说明

本施工方案根据原某某公司房屋及构筑物现状情况,以及某某公司清算组对本工程要求和我司综合实力进行编制。

编制依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第394号)

3、《建筑工程施工现场管理规定》(建设部令第16号)

4、《建筑安全生产监督管理规定》(建设部令第14号)

5、其他相关法律、法规、规范标准。

第一章工程概况

一、有关单位:

发包单位:某某公司清算组

施工单位:江苏某某烟塔工程有限公司

二、工程地理位置:某某市大庆路原某某公司东区北片,原糖化车间。

三、工程概况

本工程拆除范围及拆除房屋面积:南至南办公楼新围墙,北至真武河围墙,东至原溶剂厂围墙,西至大庆路。总拆除建筑面积11000平方米;烟囱二座;水塔一座;废水池四个;水泥柱若干。

四、拆除建(构)物概况

1)车间房屋结构

车间主体房屋结构为钢筋混凝土框架结构,其余为砖结构。

2)烟囱

烟囱主体高40米,为砖结构。

3)水塔

水塔主体高25米,顶部水箱为钢筋混凝土,下部为砖结构。

4)废水池

废水池为地下砖结构,深1.9米。

5)水泥柱

水泥柱为钢筋混凝土结构。

第二章施工条件

烟囱人工拆除施工方案

烟囱人工拆除施工方案 一、编制依据: (1)甲方提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-—2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 木材所中试基地锅炉烟囱高度40m,底部直径3.67m,顶口直径1米,砖砌结构,因建设需要拟拆除。烟囱四周环境如下: 东边为中试基地围墙,烟囱距围墙约5米;西北边6m有彩钢棚及附属房;南边4m为锅炉房;。 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达40米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱内部搭施工脚手架。搭设38.5米落地式施工脚手架,

人工拆除采用的工具主要为大功率电镐。从地面施工用配电箱接入电源。 针对性措施: (1)施工脚手架高度达40米,采用落地式钢管脚手架。 (2)脚手架搭设地面需平整,并满足搭设承载要求。 2、拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用电镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。 针对性措施: 在烟囱外围30米的范围悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。 3、安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。 针对性措施: 搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。 脚手架搭设过程中增设避雷设施。 5级风以上天气不施工包括搭拆脚手架。 雷雨天不施工包括搭拆脚手架。 三、人工拆除方案 1、施工顺序: 施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身→逐层拆除施工脚手架→垃圾清理→拆除全部施工脚手架。

40米烟囱和水塔拆除施工方案

房屋及40米烟囱和水塔拆除施工方案 江苏某某烟塔工程有限公司 2006年6月9日

房屋及40米烟囱和水塔 拆除施工方案 编制说明 本施工方案根据原某某公司房屋及构筑物现状情况,以及某某公司清算组对本工程要求和我司综合实力进行编制。 编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第394号) 3、《建筑工程施工现场管理规定》(建设部令第16号) 4、《建筑安全生产监督管理规定》(建设部令第14号) 5、其他相关法律、法规、规范标准。 第一章工程概况 一、有关单位: 发包单位:某某公司清算组 施工单位:江苏某某烟塔工程有限公司 二、工程地理位置:某某市大庆路原某某公司东区北片,原糖化车间。 三、工程概况 本工程拆除范围及拆除房屋面积:南至南办公楼新围墙,北至真武河围墙,东至原溶剂厂围墙,西至大庆路。总拆除建筑面积11000平方米;烟囱二座;水塔一座; 废水池四个;水泥柱若干。 四、拆除建(构)物概况

1)车间房屋结构 车间主体房屋结构为钢筋混凝土框架结构,其余为砖结构。 2)烟囱 烟囱主体高40米,为砖结构。 3)水塔 水塔主体高25米,顶部水箱为钢筋混凝土,下部为砖结构。 4)废水池 废水池为地下砖结构,深1.9米。 5)水泥柱 水泥柱为钢筋混凝土结构。 第二章施工条件 一、本拆除工程紧靠大庆路,施工场地较宽。 二、根据该地区的地理位置,该地区交通较便利。“三通一平”条件基本具备。 三、气候条件一般。 四、该工程项目所需的各项许可证及相关文件准备齐全。 五、根据本公司经济、技术、资金等实力和该拆除工程的要求,人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。 第三章拆除施工方案 一、主要建筑物概况 车间主体建筑物包括:2栋全现浇框架剪力墙结构4层厂房,二幢锅炉房,需重点注重作业施工,老锅炉房及水处理,以及原粮食仑库为砖结构,南边2栋砖结构厂房,原为葡萄糖结晶车间,其余为附属厂房

冷却塔维修施工方案

凉水塔大修 安装施工技术规范 需方:夏津热电有限公司 施工方:山东格瑞德集团有限公司 二零一五年十二月 安装施工技术规范 1、工程概况 1.1维修内容:填料更换,PVC管道支撑角铁、玻璃钢波纹板固定角铁、竖井栏杆、爬梯更换,预埋件、预埋管、预埋管封口、分水井盖板等做玻璃钢防腐,玻璃钢填料托架、喷水嘴、除水器、PVC管道等检查处理。 2、编制依据 2.1GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.2GBJ243-82《通风与空调工程施工及验收规范》 2.3GBJ303-88《建筑电气安装工程质量验收评定标准》 2.4GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 3、施工前的准备及条件 3.1劳动力配备 负责人:1人 质量员:1人 安全员:1人 电工:1人 辅助工:12人 3.2作业人员资格要求

3.2.1所有作业人员都经过职业技术培训进场三级安全教育和体验合格后,才能上岗,衣着整齐、精神状态良好。 3.3作业所需要的施工机械 3.3.1施工机械使用计划表 3.3.2作业所需工器具(表3) 3.3.3检验器具使用计划一览表 3.3.4安装所用安装材料一览表

4进度总计划及工期控制措施 本工程总工期为60天,开工时间为具备安装条件算起,为保证计划的完成制定此工期。(注:也可根据甲方的要求,用最快的时间保质保量的完成施工任务) 4.1、编制项目实施进度计划,合理安排进度,以保证工程总进度计划。 4.2、掌握实际进度值与计划差异,分析产生的原因并提出调整措施方案,并相应调整施工进度计划及劳动力、材料设计。 4.3、认真做好施工准备,按程序施工。 4.4、推行做好施工准备,按程序施工。 4.5、制定切实可行的防雨措施,确保工程顺利进行。 5、质量保证措施 5.1安装工程施工质量要点 5.1.1主要设备安装质量控制要点 a、设备安装前要对设备、原材料检查,试验不合格的设备、材料不 许使用,使用材料要实施见证取样制度。 b、安装工程要防止质量通病,抓好重点,关键部位。 5.1.2施工质量控制要点 a、认真熟悉设计施工图,充分理解设计意图,熟悉和掌握有关施工

烟囱拆除方案

砖烟囱拆除施工方案有哪些呢?如下: 1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 2、由于烟囱在施工期间不能停产,处于不停产状态下施工。 3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 4、首先将砖烟囱拆除上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道。 5、在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 6、制作三角支撑长80公分,其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好。 7、用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平,用绳索固定。 8、施工操作人员在身系安全带的前提下施工,安全带系牢在爬梯上,操作人员站在悬空脚手架上拆除。 9、拆除工具使用电镐、大锤、凿子等工具,二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱。

10、拆除废料,从空中直接落地。 11、从48m高度拆除至18m高度后,清理顶部,用水冲洗加高平面。 12、加高前首先浇筑内砼圈梁一道。 13、在砼圈梁上安插抗震竖向筋φ8,12根。 14、开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖,这样才能确保砖缝横竖缝隙的比例要求。 15、加高时每米加环向钢筋φ6.5抗震筋,抗震裂度按照7度设计要求。 16、砌筑砂浆按10M砂浆砌筑。 17、所用红砖必须提前一天饮足水饮够水,这样才能确保灰缝的粘结牢固强度。 18、避雷针、避雷线、爬梯等金属构件按原样安装。 19、砌筑完毕后,烟囱外避用15M水泥砂浆抹灰,厚度3公分,外表光滑、平整。

20、水泥砂浆抹完,加固包箍48道,竖筋8根,金属构件必须除锈防腐。 21、这样一个完整的2.3米口径的烟囱完成,达到厂方设计要求,为烟气排放量18万m3/h。 22、砖烟囱拆除原设计选用国标图集《00G211(三)》50/1.4-0.5-400 91页, 23、现加高按照国标图集《04G211-50/2.0-0.55-250》 24、砖烟囱拆除按照400度排气温度设计,现按图44页250度排气温度设计砌筑,所加高部位采用耐酸胶泥内壁防腐,达到大较功效既防腐,又耐温。25、烟囱下部18m部位待10月1日放假再次进行内壁耐酸胶泥防腐,与上部配套同步,达到防腐功效。 26、烟囱涂刷色环或厂标,与厂家协商,再行确定设计图案。 以上就是今天带给大家的简单分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一直以来的关注与支持!

钢筋混泥土烟囱人工拆除施工方案(专家论证已通过)

人工拆除钢筋混凝土 烟囱 施工、安全方案 编制人: 审批人: 技术负责人: 新疆胜世达建筑安装有限责任公司

目录 第一章工程概况及特点 第二章编制依据、拆除特点及措施 第三章施工组织管理体系 第四章劳动力组织及安排、机械设备需用量计划 第五章施工方案与技术、安全措施 第六章安全通道搭设措施 第七章拆除现场平面布置图 第八章施工进度计划

第一章工程概况及特点 1.工程概况 1.1工程名称:沙依巴克区城市环境综合整治烟囱治理 工程 1.2建设地点:乌鲁木齐市沙依巴克区 1.3要求工期:2016年09月02日开工,2016年09月26日竣工。 1.4要求质量标准:合格 2.工程拆除范围:拆除钢筋混凝土烟囱三座 2.1本工程是对乌鲁木齐市沙依巴克区钢筋混凝土烟囱拆除。 2.2炉院街需要人工拆除80m钢筋混凝土烟囱一座、奇台路需要人工拆除83m钢筋混凝土烟囱一座、南昌路需要人工拆除100m钢筋混凝土烟囱一座,拆除烟囱自身所有金属外挂、金属构件,拆除至地面。拆除完成后清运所拆除的垃圾。 3.建设地点特征 3.1建设工程地点:炉院街(第三机床厂)供热站、奇台路(市热力总公司)供热站、南昌路(新疆通达热力有限公司)。 3.2周围环境特征: 3.2.1炉院街(第三机床厂)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度80m,位于炉院街热力站内,与热力站施工同在一区域,存在交叉施工现象,互相影响。 3.2.2奇台路(市热力总公司)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度83m,贴近小区家属楼,通道比较窄,贴着烟囱有围墙和废弃设备,必须进行拆除清理,否则无法进行拆除施工。 3.2.3南昌路(新疆通达热力有限公司)钢筋混凝土烟囱拆除:高度100m,四周临近建筑物,南面堆放了生产机械设备,需要移动清理;北面临近汽车维修站,距离约4m,停放较多车辆,需要清理;东面紧邻居民住宅楼,距离约2.5m。

水塔爆破拆除方案(DOC)

高尔夫球场水塔拆除工程 爆 破 设 计 方 案 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 2011年 5 月 设计人员名录

项目姓名证书编号备注设计 审核 编制 绘图 测量 批准总经理 爆破设计方案目录 一、水塔工程概况4

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 5 三、爆破倾倒方向设计 5 四、水塔爆破参数的确定7 五、爆破缺口施工图设计7 六、起爆网路设计9 七、爆破飞石的安全防护9 八、爆破安全警戒设计11 九、爆破振动安全与检测12 附:公司资料、人员证件 一、水塔工程概况 高尔夫球场水塔高36m,直径2.3m,壁厚0.3m,结构长径比大,属于钢筋混凝土结构。爆破环境与现场如下图:

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 根据水塔的结构特点和爆破周围环境,可供选择的爆破方案为原地坍塌和定向倒塌。由于水塔已使用多年,四周风化程度、坚固程度不对

称,若采用原地坍塌爆破,在坍塌过程中四周破坏不均匀,将会出现任意方向的倒塌,因此决定采用定向倒塌方案。 采用定向倒塌爆破时,缺口大小是水塔能否按设计方向倒塔的关键。若爆破缺口过小,倾倒力矩将小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,设计取爆破缺口高为1.5m,取爆破缺口部分圆心角为240°,保留部分圆心角为120°,水塔爆破缺口处的周长7.2m,取爆破缺口长4.8m,保留部分长2.4m。 为了保证定向倾倒的准确性,在爆破缺口两端预先用炮机与切割相结合的方法各开一个0.8m长的定向缺口。 1. 三、爆破倾倒方向设计 根据爆破现场周围的环境,选水塔的一面,有一片开阔地的一方向,即周围无任何构建物的方位,设计为水塔的预定倒塌方向,即正北方。如下图示:

钢结构水塔安装施工方案

钢结构水塔安装施工方案 目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、准备工作 (1) 第一节、钢结构水塔基础 (1) 第二节、构件运输 (1) 第三节、构件的堆放 (1) 第四节、定位轴线、水准点的复测 (2) 第五节、构件的标注 (2) 第六节、起重机械 (2) 第七节、吊装前对构件的保护 (3) 第三章、安装施工方法 (4) 第一节、钢柱吊装 (4) 第二节、钢梁吊装 (5) 第三节、水箱压型钢板的吊装 (5) 第四节、手拉葫芦(倒链)的使用 (5) 第四章、测量校正 (6) 第五章、钢构件的焊接 (8) 第六章、检查和验收 (9) 第七章、安全技术要点 (10)

钢结构水塔安装施工方案 第一章、工程概况 本工程为XXXXX,供水水塔采用钢结构水塔,现场拼装。水塔轴线尺寸为9m9m,水箱尺寸为长宽高=12m12m5m。水塔总设计高度21.48m。本方案即为该钢结构水塔 的安装施工方案。 本工程钢结构安装的主要构件有钢柱HW300X300(Q345)、主钢梁HN700X300、水箱底次钢梁HN400X200、水箱不锈钢压型钢板、柱间斜支撑角钢2L125x8(Q235)、水平支撑角钢2L90x6(Q235)和2L100x6(Q235)、钢爬梯等。 第二章、准备工作 第一节、钢结构水塔基础 已经按照设计图纸完成钢结构水塔基础,且强度满足安装水塔的要求。由于前期地脚螺栓未能及时进场,为了不耽误水塔整个混凝土基础浇筑,项目部采取措施,在预埋螺栓处偏位埋置25二级钢筋,并留置长宽均为20cm、深60cm的预留洞口,螺栓到场后即可焊接在 预埋钢筋上,并采用膨胀细石混凝土灌填密实,保证螺栓与基础的连接强度符合要求。 第二节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如压型钢板、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱和构件变形。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,以免造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第三节、构件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌

烟囱人工拆除方案

湖南宜化老锅炉60m/2.5m烟囱拆除工程 施 工 方 案 编制单位:湖北金瑞建筑工程有限公司宜昌分公司编制日期:二0一四年八月一日

一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘查资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《建筑施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)《建筑施工现场文明卫生基本要求》 (6)《建筑物扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ-91 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 该烟囱的筒壁和内衬均为砖砌结构,高度为60米,内径2.5m。底部直径为6.3米,顶部直径2.8m。设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。 该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房,烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。 三、拆除方案的选择及确定: 1、拆除烟囱的方法及确定 目前烟囱的拆除方法有一下几种: (1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。应该考

虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。 (2)、机械拆除:可以使用诸如气锤、冲击锤、吊锤及液压臂等机械;要注意操作机械时的安全、操作时的空间、设备的能力和对操作手的保护。 (3)、爆破拆除:包括对建筑物进行预削弱,然后用爆破或缆绳拉倒来完成。使用爆炸物时,要考虑作业人员的资质、设备及爆炸物的存放、起爆保护、点火程序及使用防暴器。缆绳拉倒要考虑人员的专业要求、材料的选择及足够的作业空间。 (4)、整体放倒拆除:整体放倒拆除又名为烟囱整放,是在有场地优势的情况下对烟囱整体定向放倒的一种技术。 综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。 2、拆除工程的特点及针对性措施 (1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。 针对性措施: 分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护

水塔拆除方案及安全措施

施工组织设计及安全措施 一、编制依据及原则 本施工组织设计根据《建筑安装工程安全技术操作规程》《建筑施工高空作业安全技术规范》(JGJ80-91)为指导及拆除工作现场情况编制。 二、工程概况及现场施工平面布置 (一)工程概况 工程名称:成庄矿工业广场水塔拆除 施工地点:成庄矿 工程规模:一座高32m,400m3水塔拆除 质量标准:达到施工验收规范标准 工期要求:开竣工日期按合同要求,总工期为30天。 (二)施工管理人员配备: 项目经理:1人 队长兼技术负责人:1人 安全负责人:1人 安全员:2人 拆除操作工:12人 三、施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (一)施工方案 1、标准砖层拆除:分段分步依次清理拆除,每步按1米为基础。拆除方法:施工人员系好保险绳,在水塔外壁顶口,用撬杠、大锤、风镐配合使用,先将标准砖层打开缺口,施工人员即可系双保险,在缺口处依次拆除。

2、砼壁的拆除:从顶部开始,画U型线,两条边长为2.25m,底边底边长为1.5m。用进口冲击钻从顶口开口子打眼,每条边打4个眼。进口钻头尺寸为φ30,眼深度为50mm,开动空压机,用风镐将所有眼点按直线依次割开,风镐钢钻头可伸入长度应超过烟囱壁厚尺寸,钻头由工程队专业人自行淬火加工,混凝土墙壁内的钢筋用氧气切割开,U型块状混凝土切开后,撬入水塔筒壁内,坠地。用相同的方法再在破口旁开L型切割线,以类似办法及风镐进行拆卸工作。一个工班后,由清理小组将水塔内废渣、杂物全部清理干净。 3、水塔上应配备两台进口冲击钻,配备三台空压机,空压机压力为4m3,四只氧气瓶及足量的辅助设备。如10磅的铁锤4把,撬杠4把等。工程上,配备专职的机械修理工,对卷扬机、空压机、冲击钻、小型切割机等设备进行技术管理。 (二)主要施工方法 1、扒杆制作安装 水塔上部安装扒杆一根,扒杆上挂滑轮,同时安装1.5T卷扬机一台,用于氧气瓶,乙炔瓶等工程用具,机械设备的上下垂直运输。 2、平台制作安装 水塔外部安装三座活动平台,第一部平台为操作平台,第二部为防护平台,第三部为防建筑物坠落平台,平台尺寸及安装方法类似。操作平台上方铺设木板,且用棕绳固定,木板厚度为40mm,伸出水塔外总宽度依次为1.2m、1.5m、1.8m。防护平台上方铺安全网,伸出水塔外总宽度为1.5m,平台间距为2.5m,当操作平台接近防护平台后,拆除操作平台,翻至2.5m以下做防护平台,用现存的防护平台,在其上铺木板操,三座平台采用防护网全部封闭。

水塔施工方案

1.工程概况 1.1工程简介 该水塔施工图采用标准图集《500m3钢筋混凝土倒锥保温水塔》89S842(六),水塔有效高度40M。将标准图中有效高度32米水塔支筒加高8米。标准图中支筒ZTD-32外径不变,壁厚改为250mm,钢筋改为双层配筋(事故水塔结构详见附图)。 水箱下环梁高度0.8M,中环梁高度0.95米,水箱下锥壳壁厚0.18米。上环梁高1米。下锥壳外侧采用聚乙烯泡沫塑料保温板保温,内壁采用5层抹灰进行防水处理;上锥壳上侧采用二毡三油防水。 整个水塔施工计划总工期为140天,(2008年3月1日至2008年7月20日)。 1.2工程目标 工期目标:保证按照合同工期完工; 质量目标:单位工程合格率达到100% ; 工序报检一次合格率达到96%以上; 工程外观检查合格率达97% 以上; 分部、分项检查合格率100%; 确保工程质量达到优良。 文明施工目标 严格遵守招标文件中有关内部管理临时设施区域以及安全保卫等要求,文明施工,确保项目现场始终处于清洁、安全的状态; 交工文件的控制目标 实现工程过程交工资料和工程进度同步,工程竣工一个月内向业主移交交工资料 1.3工程环境 基本风压0.5KN/㎡,地面粗糙度类别为B类 场地地震烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g

场地类别为三类,冻土深度为-0.5米 施工现场紧靠厂区内砼路,交通便利,同时,现场地下水位较低,勘探报告为-9.81米,而车间基础底标高为-3.5米,利于基础土方施工。为保证工程的顺利进行项目部在业主指定的场地内建立了临时施工场地及生活区。现场设立钢筋加工场地及模板制作、堆放场地。平面布置见平面布置图。 2.施工部署 本工程为构筑物事故水塔,其施工过程土建、钢结构、电器照明、防雷接地、供水管道、装饰涂装工程等工程穿插作业,工序要求严格,为更好的完成施工任务,本着先基础后主体、先主体后装饰、先支筒后水箱的整体思路安排其施工工序及施工工艺,施工工序及施工工艺如下: 2.1施工工序 水塔基础——支筒滑模施工——水箱预制——水箱保温(期间进行水塔的水电管道安装、支筒外装饰、水箱下锥壳装饰施工)——水箱吊装就位——环托梁施工——水箱顶盖施工——水箱内防水顶盖防水保温——其他。 2.2施工工艺 ,支模现浇施工。 ,围绕支筒就地预制水箱,待水箱砼超过设计强度的80%时,采用滚珠式液压千斤顶和圆钢吊杆将水箱吊到支筒顶就位安装。 3.施工准备 3.1、内场准备: 研究学习施工图纸,精心施工。 编制施工方案,制订工艺流程,作好技术交底。 编制施工预算。 做好各种翻样工作。

拆除烟囱施工方案

80米高砼烟囱拆除、60米高 砖烟囱拆除施工方案及安全保证措施 第一章施工方案 一、施工前的准备 1、首先落实施工人员进场,安排住宿及值班场所,落实机械设备、工具及安全用品进厂,落实架子材料进场,落实项目部办公地点。 2、对工人进行安全教育和素质教育,并签定安全合同,对工人进行施工技术交底。 3、装设“三牌一涂”安全标识,落实工地水电及通讯设施到位,落实构筑物存放地点。 4、根据烟囱四周的环境,搭设安全通道。安全通道用建筑钢管搭设,上面铺设竹架子板。如烟囱爬梯护网平台腐蚀太严重,则必须进行加固。 二、施工工艺过程 从烟囱+0.000起搭设悬空操作平台到80米(或60米)高,利用平台由上至下进行拆除。拆除的工序为:先拆里面的耐火材料及保温材料,然后拆除外面的钢筋砼体(或砖体)。拆除物从烟囱里面自由落下,从烟囱底部出口将拆除物用人工倒出,然后用小车将拆除物运至垃圾点,集中外运。 三、主要施工方法 (一)、搭设施工操作平台。

1、用Φ76无缝钢管做成一头带套管的竖管,长度为2米一节,施工时有套管的一头朝上。 2、在烟囱壁上用电锤钻孔,用Φ18的膨胀螺栓将制作好的工凳铁板固定在烟囱壁上,用U型抱箍把竖管固定在工凳铁板上。需要40(或30)根2米竖管就能竖起80(或60)米高度。 3、沿烟囱外壁搭设所有竖管,竖管的间距在2-4米。 4、竖管搭完后,立即进行操作平台的搭设。操作平台四周用槽钢,中间连接用5#角钢,平台铺设15mm厚的钢板,钢板与槽钢采用焊接,操作平台临空一侧设防 1.5高的护栏杆,平台与烟囱接口处钢板封闭。 5、操作平台由下面的三角支架支撑,三角支架与竖管用U型抱箍固定,平台搭设完后,竖管之间用钢丝绳连接。 6、操作平台上下移动靠导链操作,导链一头固定在竖管的顶端,导链的下端固定在操作平台的钢丝绳上,做到双保险。每拆除2米烟囱,架子就拆下了2米,依次下移。 7、做好一些附属工作: 1.7.1 接上电源。主要用于焊割钢筋及照明等。用四芯电源线,配备专用配电柜。 1.7.2 大型空压机制气。配备3台储气罐,用1寸镀锌管引到操作平台上。 1.7.3 配备对讲机。便于上下联系。 1.7.4 安装卷扬机吊蓝。

水塔人工拆除施工方案

巴中市国库储备仓库水塔拆除工程 施 工 方 案 编制单位: 编制时间: 2018年8月20日

目录 一、工程简介......................................... - 1 - 二、工程要求......................................... - 1 - 三、编制依据......................................... - 1 - 四、工程难点分析与应对措施........................... - 2 - 五、施工准备........................................ - 4 - 六、项目拟派管理人员................................. - 5 - 七、脚手架架设....................................... - 5 - 八、人工拆除......................................... - 9 - 九、环保措施........................................ - 10 - 十、施工安全措施.................................... - 11 - 十一、安全文明施工措施.............................. - 12 - 十二、施工安全隐患识别及风险控制措施................ - 12 - 十三、安全应急预案.................................. - 13 -

米烟囱人工拆除拆除施工方案

120米烟囱人工拆除拆除施工方案 一、编制依据: (1)招标文件提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。(3)建筑部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130?—2001) (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 (10)沪建安质监(2002)第003号文件,“悬挑式脚手架安全管理细则”二、工程概况: 两座烟囱属**发电厂12、13号机组废旧物资处理项目(B)标段高耸构造物,混凝土结构,高度为120米,分AB两座,A烟囱位于13#机组北侧,B烟囱位于12#机组北侧,13#机组南侧,AB烟囱南北相距约100米,A烟囱拆除总体积1038.5立方米。 A烟囱四周环境如下: 东侧距保留建筑8米,距铁轨52米,距重点保护的220kV升压站69米;南侧距新建11#机组169米;西侧距保留建筑12米,距架空上通廊42米;北侧距厂房12米。烟囱的结构及强度: 烟囱内外径:底部外径D外=10.05m,顶端外径d外=6.39m;底部内径D内

=9.35m,顶端内径d内=5.93m; 烟囱壁厚:筒身为钢筋混凝土,内衬为粘土机制红砖,隔热层为封闭空气层。15米以下部分,钢筋混凝土筒身厚30cm,内衬厚24cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。15米以上部位,钢筋混凝土筒身厚25cm,内衬厚12cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。 +4.5~+8m处,正南方向有一个宽4.2m、高8m的进风口。 筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥。 筒身配筋情况: 纵向钢筋: 从+4.2至+10.5m,纵向钢筋为:外层φ20,249根;内层φ20间隔均布249根;从+30~+40m,外层为φ16,210根,内层为φ16,210根; 内外层的环向箍筋: 从+4.2至+10.5m,环向箍筋为:φ18@150; 从+30~+40m,环向箍筋为:φ16@200。 图2120米烟囱结构图 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达120米,筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱外围搭施工脚手架。搭设120米环形贴壁施工脚手架,如果全部采用落地式脚手架不能满足JGJ130-2001扣件式钢管脚手架的安全技术要求。人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。从地面直接供气,难度较大。针对性措施: 施工脚手架高度达120米,采用分段搭设,50米以下采用落地式钢管脚手架,以上

事故池施工方案

采气一厂稀油污水处理新建工程 事 故 池 施 工 方 案 油建一公司 2008-9-10 编制______________ 审批人:_________________________ 事故池施工技术措施 (一)、主要工程量及概况 根据文件号、施工图的要求,结合现场实际情况,编制以下施工方案。事故池上口长70米,宽70米;总深4米,其中露出地面0.5米,埋地3.5米,容积1万立方米。 (二)、土方开挖及降水处理 1、基坑的开挖,按洒好的白灰线,用斗容量1M3挖掘机挖土,放坡系数1:2施工,根据以前施工时 的地质情况及地质报告,地下水位较深,土方开挖时不会遇见地下水。

2、根据给定的控制坐标和水准点、按建筑物总平面要求,引测到现场。做好尺寸标高控制测量的 校核,根据设计标高预留20CM人工清土。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防 止错挖和超挖。 4、开挖土方时,用挖掘机装8吨自卸车运至1KM以内堆放运出。 23757 5CCD 峍35812 8BE4 诤30008 7538 甸9KZL26520 6798 枘 5、挖至设计标高后,及时通知设计、监理及有关技术人员到现场验收,验收合格后方可下部施工。(三)、防水层: 1 、做好基土层表面清理工作,按照施工图要求铺设两布一膜土工布; 2、铺设应平顺,松紧舒适,不得崩拉过紧; 3、如发现土工布如有破损应立即修复; 4、相邻土工布搭接宽度为40cm。 (四)找平层: 根据施工图说明配合好工艺做好套管预埋工作,回填验收合格后,提前作好砼原材料送检工作,再按配合比要求做好砼找平层。 (五)、钢筋工程施工 (1)本工程底板、池壁等钢筋采用? 10钢筋绑扎间距200的钢筋网,在现场进行制作,绑扎,钢筋的搭接长度不小于1.2La,且不小于300mm钢筋制作、绑扎验收合格后方可进行下道工序的施工。 (2)在钢筋绑扎过程中,配合好工艺管道,做好预埋工作。 (3) ---------------------------------------------- 钢筋施工流程:底板钢筋绑扎--------------- 运钢筋到使用部位 ---------------------------- 绑底板钢筋------------ 设置垫块 --- 池壁钢筋绑扎----- 调正纵向钢筋位置------ 纵向钢筋检查接头长度------- 设置垫块钢筋验收 (六)、模板工程 1 、模板制作前刷好模板隔离剂,涂刷均匀,不得漏刷; 2、踏步模板,采用钢模,脚手架杆支撑,加固牢固; (七)、混凝土工程

砖砌烟囱拆除方案

砖砌烟囱拆除方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

45米高砖烟囱人工拆除 施 工 方 案 广东万顺达市政工程有限公司 2018年10月03日 45米高砖烟囱拆除施工方案 一.工程概述: 根据协商,针对XXXX一座高度约为45米(口径约为2.0米左右)的砖烟囱,现需进行人工拆除。根据贵方技术人员情况的了解,特提出以下施工方案,请贵单位领导及技术人员参考。 二、施工工序: 施工前工作流程的熟悉→准备好工具和材料→施工中安全防护措施→烟囱人工拆除工艺→施工后清理现场 三、施工技术措施: 1、本工程采用人工机械拆除砖烟囱。

2、采用电动空压机和千斤顶及撬杠、大锤进行拆除砖烟囱。 四、施工要求与标准: 1、施工人员攀爬烟囱筒身外壁钢爬梯时,因烟囱长期没有维修和腐蚀,烟囱外壁钢爬梯腐蚀严重,攀爬时,施工人员必须带好安全带,对每个钢爬梯,先进行检查、摇动、试拉确定完好时,方可攀爬。施工人员爬到烟囱顶口时带好安全带,在烟囱顶口横放一块木板(模板长度伸出烟囱顶口10cm、宽度为30cm、厚度为4cm)。施工人员站在木板与顶口上,进行烟囱拆除。 2、烟囱上部钢爬梯腐蚀严重、及烟囱顶部裂缝严重时,在烟囱顶部竖一根φ8cm,长度为6m的钢管,其伸出烟囱顶口1.5~2m,钢管顶部焊接φ18元钢的S钩,钢管在烟囱外壁的钢爬梯上固定牢(固定钢管时、钢管在烟囱顶部外壁钢爬梯上,向下4~4.5m,分别在烟囱外壁钢爬梯上进行分点固定牢、确保固定点6~8点)。施工人员站在烟囱顶口上,同时把安全保险带牢固扣在钢管顶部S钩上,保险带长度在1.5m左右。戴好保险带后,进行烟囱拆除。 3、烟囱如有部位严重裂缝时(防止烟囱裂缝处向外崩裂或大块的向下倒塌等)。拆除前必须先进行在烟囱裂缝处加包箍,加几道包箍?要根据烟囱裂缝程度而定。包箍加固后,才能进行人工拆除烟囱,烟囱拆除到包箍处,把包箍取下,确保烟囱安全拆除。 4、拆除时,用电动空太机打开烟囱顶部的缺口,缺口的深度在40~50cm,打开缺口后,采用千斤顶进行外顶,直至烟囱顶动身为止,再用撬杠和大锤进行拆除。 5、为确保施工安全,根据烟囱现场,烟囱底部有障碍物(如房屋、机械设备等),先把房屋、设备进行防护(用竹篱笆或钢管、安全网之类的进行防护),防护好后、进行烟囱拆除、拆除时、把有房屋、机械设备的部位的砖块,下到烟囱筒壁内或移到其他方向下到地面、把大的砖块改成小的砖块,砖块最大不得超过15cm~20cm。(防止砖渣四处崩溅),在烟囱顶部处把砖渣下到烟囱筒壁内,烟囱拆除到20m时,砖渣才能从烟囱外壁下

烟囱人工拆除方案

襄樊市热电二厂烟囱人工拆除施工方案(2) 作者:admin 发表时间:2009-11-4 16:32:09 阅读:次三、烟囱人工拆除施工现场工艺流程: 1、烟囱人工拆除时要在水泥烟囱底部的四周搭建安全防护网,高空 悬挂拆除烟囱的作业人员在进行烟囱拆除时,所敲下的碎块为了保证下坠后不出现伤人的现象,尺寸要求最大不得超过12cm×12cm。2、在烟囱人工拆除遇到水泥烟囱上部内钢筋时,要先准备好空压机 对其进行局部的外围敲打,然后再用切割机将外露的钢筋进行切割, 然后进行拆除。 3、所有进行烟囱人工拆除作业的高空人员登高前一定要系双保险扣,和双保险带,在施工过程中始终将安全意识放在所有工作的第一位。 四、烟囱人工拆除工程工期的保证: 1、根据此烟囱人工拆除工程的实际情况制定目标,科学合理地安排 施工进度和材料人员的管理与运用;同时加强施工管理,确保工程能够在保持质量的前提下,提前竣工,为企业的生活生产创造有力条件。 2、按照烟囱人工拆除工序的有关标准和要求,认真把握烟囱人工拆 除工程中的疑问和难点等关键环节,认真按照合同约定的工期准时竣工。

一、工程概况: [ 中国高空工程作业网(商务专线:013905100498) ] 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: [ 中国高空工程作业网(商务专线:013905100498) ] 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m3烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身 为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下 围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全 网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1、烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。

水塔拆除施工方案样本

重庆市公安局档案馆工程水塔人工拆除 施工方案 目录

第一章、工程概况 1、周边环境 2、拆除水塔情况 第二章、拆除施工方案 1、拆除方式的确定 2、人工拆除的主要控制内容 3、人工拆除的主要难点: 4、水塔拆除的总体方针: 第三章、拆除工程的工艺方法 1、施工流程: 2、脚手架支撑基础 3、脚手架搭设方案 3.1脚手架搭设 3.2脚手架搭设注意事项 3.3脚手架计算 3.3.1基础承载力计算 3.3.2立杆验算 3.3.3大横杆验算 3.3.4扣件抗滑力验算 3.3.5小横杆验算 3.3.6脚手架稳定性 4、安装调装设备

5、除渣通道的安装 6、扬尘控制 7、水箱箱体的拆除 8、水塔筒体的拆除 9、脚手架的拆除 10、避雷措施 11、现场交通、通讯 12、变形及位移观测 第四章、施工组织 1、机构的建立 2、现场布置( 附图) 3、施工工期安排 第五章、施工准备 1、施工前技术准备 2.现场准备 3.机械设备、材料的准备第六章安全管理 1、安全生产管理系 2、一般规定 3、施工安全注意事项 第七章文明施工管理 第八章应急救援预案

1、编制目的 2、本项目的安全隐患分析 3、组织机构的设置及分工3.1应急救援小组设立 3.2应急救援小组分工 4、应急救援措施 4.1、火灾事故: 4.2、物体打击: 4.3高空坠落: 4.4触电事故: 5、应急救援准备 5.1器材准备 5.2人员准备 6、事故处理和报告 6.1事故处理 6.2事故报告

第一章、工程概况 1、周边环境( 附图) 待拆水塔位于江北区南桥寺石子山某建筑群的东南角边缘部位, 在水塔的西面有约22米的空旷地带。紧邻空旷地带有一处高差约3米的堡坎。在堡坎外约8米的部位有一处没使用的消防水池。在消防水池边沿约28米处是一幢2层的砖混结构办公用房。在消防水池的西北面约22米的地方是一幢3层楼的办公建筑。在水塔的北侧约53米的地方是一幢重要建筑物。 在水塔南面约1.0米处有一排建筑物, 距离约5.0米是建筑群的围墙。围墙外面是一片空地。空地上一座变压器, 距离约30米。 在南面靠近西面侧, 堡坎的端头有一幢建筑, 距水塔约22米。 在水塔东面靠近南侧约9.0米的围墙, 围墙的外面是一片空地, 有一定的坡度, 坡地下部是空地。 2、拆除水塔情况 本次拆除的水塔修建于20世纪90年代的钢筋混凝土水塔,

事故水池施工方案

1 工程概况 本工程为克拉玛依盈德气体有限公司项目事故池工程。根据设计要求,事故水池为矩形36.8×48.8m,净高为4.0m,混凝土垫层为C25,底板、池壁混凝土为C40,顶板、柱、梁混凝土为C30。构筑物地基基础设计等级为丙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7度。环境类别为:地面下五类(强腐蚀),其他二b类。场地类别为Ⅱ类,地面粗糙程度为B类 2 编制依据和原则 2.1编制依据 2.1.1《设计图纸1121-1035-G》 2.1.2《土方工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 2.1.3《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.1.4《混凝土工程施工及验收规范》(GBJ5024-92) 2.1.5《建筑工程质量检验及评定标准》(GBJ301-88) 2.1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.3编制原则 严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准要求。在认真、全面理解设计文件的基础上,使施工方案满足技术先进、方案可靠、经济合理的要求。坚持“科学组织、合理投入、优质安全、快速高效、不留后患”的指导思想。确保优质、安全、高效完成工程建设。 坚持用工制度的动态管理,根据工程需要,合理配备劳动力资源。 重视水土保持及生态环境保护,搞好文明施工。 3 施工准备 3.1技术准备

3.1.1组织全体工程技术人员,认真阅读和熟悉设计文件内容,了解设计意图,熟悉设计内容,结合施工调查,掌握设计要求,对设计文件中存在的问题通过监理报设计单位。 3.1.2对审核无误的技术文件进行技术交底,认真编制《实施性施工组织设计》、《质量计划》及相应的《过程检验和试验计划》并严格按计划实施技术管理。 3.1.3根据设计文件配合各种图纸、施工规范、质量评定表、检查证等施工所需表格,建立技术档案库。 3.2施工顺序 该工程主要项目的施工顺序为:测量放线-土方开挖-降水处理-地基与基础工程-主体结构工程 3.2.1施工测量遵循“先主体后细部测量”的原则,本工程专设一名测量员,土方完成后及时与建设单位核验标高、水准点及定位轴线,坚持测量复核制度,做到各项资料签证齐全。 3.2.2在施工前,经建设单位,设计单位及监理单位共同研究,去除杂土及草皮垃圾等,在经建筑单位、设计单位、监理单位检查能做为基面持力层时,在进行基础施工。 3.2.3采用机械开挖土方,用一台反铲挖掘机配自卸汽车进行土方开挖工作。 4 各主要工程施工方案 4.1测量放线 4.1.1放线依据:a、总平面图、基础平面图;b、国家水准测量规范;c、工

拆除锅炉、烟囱施工组织设计方案

测井热力中心锅炉拆除工程 施 工 方 案 工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程 建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司

施工单位:天津市津南机电设备安装公司 编制:杜晓鹏 审核: 王书文 批准:袁学仁 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章施工总体目标 (4) 第四章施工总体指导方案 (5) 第五章主要拆除工程施工方案 (7) 第六章安全管理及措施 (15) 第七章文明及环保施工措施 (19)

第一章工程概况1、工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程

2、建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司 3、工程地点:测井热力中心 4、工作内容:4台10t的热水锅炉本体及部分附属设备拆除,包括:鼓、引风机,联合上煤设备,联合除渣机,抓渣机、水膜除尘,烟囱(一座高度为50米砖烟囱,2座高度为25米、直径为1.2米的铁烟囱)及部分管道等。 第二章编制依据 1、工程建设方提出的设备拆除要求 2、拆除工程安全技术规范 3、安全生产管理条例 4、其他有关安全及质量管理条例 第三章施工总体目标 1、安全生产目标:杜绝工伤事故,一般事故控制为0。 2、工程质量目标:保证工程质量等级为合格。

3、工程进度目标:确保工程按期完成业主确定的施工范围。 第四章施工总体指导方案 一、施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 2,制定安全事故应急救援预案。 3,对拆除施工人员进行安全技术交底。 4,为拆除作业的作业办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 5,拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 6,做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。

相关文档