文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案
空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案

一、空调系统简介

1、冷热源

本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供

7 ~12 ℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机

组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50 /40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两

通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化,

对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。

2、系统形式

采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。

由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。

二、施工准备

1、施工准备

熟悉图纸

图纸会审

编制施工技术方案

人员配置施工机具准备编制设备材料

加工计划

核定设备

材料成本

加工定货

2、施工物资准备

材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物

资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。

A、物资准备工作程序:(如流程图)

施工预算施工进度计划

施工方法

资源需要量计划

加工订货,签订供应合同

确定运输方式和计划

组织进场,按平面图堆放

储存保管

使用

B、施工材料进场计划

空调专业主要材料进场计划表:

序号名称

规格单

型号位参考

进场时间备注数量

1 镀锌钢管

DN20 ~

100

米分批2 无缝钢管DN15 ~米分批

350

DN15 ~

3 各类水阀

个分批

400

4 橡塑保温材料δ=30~50 M3 分批

3、主要施工机械计划

主要施工机械设备计划表:表3.7

序号机械或设备名称规格型号单位数量

1 倒链10t 台 3

2 倒链5t 台 3

3 手压泵台 2

4 电动试压泵4D -SY/3

5 台 1

5 电动套丝机TQ100-A 台 3

6 交流电弧焊机BX3-500-2 台 3

7 砂轮切割机φ400 台 3

8 角向磨光机φ100 台 3

9 电锤ZIC 1-16 把 4

10 焊条烘干箱500 °台 1

11 手电钻台10

12 台钻EQ3025 台 2

三、管道安装

1、主要施工程序

管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处

后低处,先里后外,先系统试压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。

主要施工程序:施工准备-→预留、预埋-→材料的采购、检验及保管-→

管道预制-→管道放线-→支吊架制作、安装-→管道及附件安装-→管道试压、清洗及吹扫-→管道防腐-→管道保温及刷标识漆-→系统调试

2、主要施工方法及技术要求:

A、施工准备:

a) 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。

仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求

与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高,

并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及

时提出存在的问题并做好图纸会审记录。

b) 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书;

c) 对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组

明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多

次,随时指导班组最好地完成安装任务。

d) 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。

B、材料采购、进场、检验及保管程序如下:

材料需用量计划→购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检→二次搬运→使用前的班组自检→使用

a) 所用管材必须具有质量证明书、合格证等资料,阀门等管道附件本体

上必须有完好无损的铭牌。

b) 管道和管件进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工

程师报验,经检查合格后,方可使用。

c) 进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂

牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发

手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。

d) 管道、管件、阀门等在搬运、安装过程中要轻拿轻放,禁止扔摔等方

式搬运。

C、管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求:

a) 无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷;

b) 无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤;

c)有材质证明或标记。

d)阀门的型号、规格符合图纸及设计要求,安装前从每批中抽查10%进

行强度和严密性试验,在主

干管上起截断作用的阀门

逐个进行试验,并报监理验

收。同时阀门的操作机构必

须开启灵活。如右图

3、管道预制:

A、为了提高施工效率,加快施工进度,保证施工质量,在熟悉图纸及现场

的基础上,根据工程进度计划的要求组织安排,在预制场地集中进行预制。

本工程可集中预制范围如下:

a) 风机盘管的配管(设备数量多,管件和阀件丝扣连接口多)

b) 水泵和冷水机组的配管(附件和接口较密集)

c) 空调机和新风机的配管(设备数量多,管路相似)

d) 换热器的配管连接

e) 干管施工中与管件连接(弯头、法兰、变径)要尽量以活口形式在地

面预制。

B、预制程序

C、技术要求及施工方法

预制前先按设计图纸设计的管线,确定可行的具体的预制件品种及长度:预制的半成品要标注清楚编号,分批分类存放,运输和安装过程中要注意保护预制件,以便对号安装正确。

根据图纸设计的材质、管径和壁厚,进行钢管的预先选择和检验,矫正

管材的平直度,整修管口。采用砂轮切割机与割管机切割,管子切割时注意

切口的位置,管子端面要求平整,无裂纹、无毛刺。

为了尽量减少固定焊口的焊接量,将钢管及管件(成品供应)在地面预

制成管道组成件,管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。

D、焊接:

壁厚>4 毫米要开坡口(坡口型式见下表),开坡口使用坡口机,需除净

表面氧化层,坡口不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口内外表面要清理干净;

管道焊缝应有加强面高度和遮盖面宽度,具体尺寸见下表。焊缝处不得

有裂纹、夹渣、气孔、砂眼等缺陷;

焊缝尺寸要求:

厚度(毫米)2~3 4~6 7~10 焊缝型式

h

无焊缝加强高度

1~1.5 1.5 ~2 b h

坡(mm)

1-2

口焊缝宽度(mm )5~6 7~9

h

有焊缝加强高度

1.5 ~2 2 b h

坡(mm)

1-2

焊缝宽度(mm )盖过每边坡口约 2 毫米

坡口尺寸要求:

接头对口型式接头尺寸(毫米) 备注

名称

壁厚间隙钝边坡口角

度(度) 管子

δ C P α

对接

V 型坡口

5~8 1.5 ~1~1.5 60~δ≤4 毫米管子

8~12 2.5 1~1.5 70 对接如能保

2~3 60~证焊透可不

65 开坡口

管道坡口要求表面整齐、光洁,不合格的管口不得进行对口焊接。

管道对口时外壁必须平齐,用钢直尺紧靠一侧管道外表面,在距焊口

200m 另一侧管道外表面处测量,管道与管件之间的对口,也要做到外壁平齐。

钢管对好口后进行点固焊,点固焊与第一层焊接厚度一致,但不超过管

壁厚的70 %,其焊缝根部必须焊透,点焊位置均匀对称。

采用多层焊时,在焊下一层之前,将上一层的焊渣及金属飞溅物清理干净。各层引弧点和熄弧点均错开2Omm 。

焊缝均焊满,焊接后立刻将焊缝上的焊渣、氧化物清除。

焊缝外观检验:焊缝表面须完整,高度不低于母材表面并与母材圆滑过度,焊缝宽度超出坡口边缘2~3m。

E、法兰连接:

法兰与管道焊接连接时,插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的1.3~1.5 倍,便于焊接。焊接法兰时,保证管子与法兰端面垂直,里外施焊。法兰的衬垫不得突入管内,紧固螺栓要按对称十字形顺序,分两次或三次拧紧,保证法兰衬垫受力均匀,同时保证法兰的严密性,拧紧后以露出螺母两扣螺纹为宜。

F、丝接:

管子丝扣采用机械套丝,管径DN32m 以上要分两次进行套丝,不可一次套成,管子螺纹要规整,不得有断丝或缺丝现象。安装螺纹管件要按旋转方向一次装好,不得倒向。安装后,外露2~3 扣螺纹,并清除剩余填料,对外露螺纹涂樟丹防锈漆防腐。管道螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加油麻,先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维,从螺纹的第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,缠绕好后表面沿螺纹方向涂白厚漆,然后拧上管件,再用管钳收紧。填料缠绕要适当,不得把厚漆、麻丝从管端下垂挤入

管腔,以免堵塞管路。

G、沟槽式卡箍连接:

a) 沟槽连接安装工艺流程:

切管沟槽加工清理防腐接管检查

b) 管道沟槽加工步骤如下:

序号安装步骤安装说明

把压槽机固定在一个宽敞的水平面上,也可固定在铁

1 固定压槽机

板上,必须确保压槽机稳定、可靠;

检查压槽机空运转时是否良好,发现异常情况应及时

2 检查压槽机

与售后服务人员反映,以便立即解决;

把管道垂直于压槽机的驱动轮挡板平面放置,使钢管

和压槽机平台在同一个水平面上,管道长度超过0.5 米时,

3 架管

要有能调整高度的支撑尾架,且把支撑尾架固定、防止摆

动;

检查压槽机使用的驱动轮和压轮是否与所压的管径

4 检查压轮

相符;

旋转定位螺母,调整好压轮行程,确定沟槽深度和宽

5 确定沟槽深度

度;

操作液压手柄使上滚轮压住钢管,然后打开电源开

关,操动手压泵手柄均匀缓慢下压,每压一次手柄行程不

6 压槽

超过0.2mm ,钢管转动一周,一直压到压槽机上限位螺母

到位为止,然后让机械再转动两周以上,保证壁厚均匀;

检查压好的沟槽尺寸,如不符合规定,再微调,进行第二

7 检查

次压槽,再一次检查沟槽尺寸,以达到规定的标准尺寸。4、管道放线

A、放线程序:

B、管道放线由总管到干管再到支管放线定位,放线前逐层进行细部会审,

使各管线互不交叉,同时留出保温及其它操作空间。

C、空调水管道在室内安装以建筑轴线定位,同时又以墙柱为依托。定位时,

按施工图确定的走向和轴线位置,在墙(柱)上弹画出管道安装的定位坡度线,冷热水及凝结水管道坡度按照图纸标注执行;坡度线宜取管底标高作为管道坡度的基准。

D、立管放线时,打穿各楼层总立管预留孔洞,自上而下吊线坠,弹画出总

立管安装的垂直中心线,作为总立管定位与安装的基准线。

5、支、吊架制作、安装

A、支吊架安装程序:

管道支架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管内流通介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震、保温空间及垫木厚度

等因素选择固定支架、滑动支架及吊架。

B、支架的位置确定:

固定支架的安装位置原则上按图纸施工。

活动支架安装间距(m)根据现场条件参考下表确定:

公称10 12 15 20

直径15 20 25 32 40 50 65 80

0 5 0 0

250

支架

1.5

2.0 2.0 2.5

3.0 3.0

4.0 4.0 4.5

5.0

6.0

7.0

8.0 间距

C、管道穿越墙体时,从墙面两侧各向外量出1m ,以确定墙两侧的两个活

动支架位置;管道转弯处的支撑要特别予以重视,自管道转弯的墙角,补

偿器拐角各向外量过lm ,使活动支架定位。在穿墙、转弯处活动支架定位

后,剩余的长度里,按不超过最大间距的原则,尽量均匀地设置活动支架。

D、支、吊架形式按《施工总说明》选用国标03SR417-2 “装配式管道吊挂

支架安装图”、95R417-1 “室内热力管道支吊架安装图”(以下画出几种常用的

典型样式供参考):

a) 支架

1 管道

2 木托

3 U 型螺栓

4 支梁

b) 滑动支架

c) 吊架

螺母

垫片

U型管卡管道木托角钢

吊杆

钢板吊杆

垫片

双螺母

支撑角钢或槽钢

d) 穿楼板固定支架

e) 穿楼板活动支架

注:如结构未考虑预埋件,则在现场考虑用膨胀螺栓等方式

f) 支架的安装:

包括支架构件预制加工和现场安装两道工序。

制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,磨光机打磨切口至光滑,台钻钻孔,不得使用氧乙炔焰吹割孔,焊制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作后要及时刷漆防腐。

现场安装:

① 要根据管道支架位置充分考虑管线的坡度。

②管道安装时要及时调整支、吊架。支、吊架位置要准确,安装平整牢

固,与管子接触紧密。固定支架必须安装在设计规定的位置上,不得任

意移动。

③管道与支架之间要用经过防腐处理的木托隔开,木托厚度同保温层厚度。

④在支架上固定管道,采用U 型管卡。制作固定管卡时,卡圈必须与

木托外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配,拧紧固定螺母后,管子

要牢固不动。

⑤无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移

的相反方向,按位移值的1/2 偏位安装。

⑥管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,

做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。

6、管道及附件安装

A、安装程序:

定位划线吊装对口连接复查调整

预制件运输附件安装

B、安装方法:

管道安装前,测量管道中心线及支架标高位置无误后,开始管道安装就位。管径

管径≥DN80mm 的管道采用沟槽卡箍连接。

大口径立管安装考虑按自下而上逐层安装。为便于施工,将起弯处水平管与弯头的接口做活口处理。管材由地面一层运进管道间并进行组对焊接。

每点固或焊完一个口,将上面的管段向上一楼层推进,为便于吊装,管子

在组对时焊吊耳。每安装一层,以角钢U 型管卡固定,以保证管道的稳定

及以下各层配管量尺的准确。立管底部要设钢性支撑。每层地面设固定支

架。

C、水平管的安装:

①放线、定位核准,支架正确安装后,管子就要进行安装。

②上架前进行调直,对用量大的干管进行集中热调,小口径的管子用手

锤敲击冷调。

③管子上架,小口径管道用人力抬扛,当使用梯子时,应注意防滑;大

口径管子用手动倒链或电动葫芦吊装,注意执行安全操作规范。

④管子上架后连接前,对大管子进行拉扫,即用钢丝缠破布,通入管膛

清扫,对小口径管,上架时敲打、“望天(”从管膛一端望另一端的光亮),以确保管道安装内部的清洁、不堵塞。

D、干管的对口连接:

为尽量减少上架后的死口,组织班组精心考虑,在方便上架的情况下尽量在地面进行活口连接。

E、干管变径与接支管:

干管变径采用成品管件。在采用偏心大小头时,安装时使偏心分别

向下和向上。分支管与主干管连接采用焊接、开孔机械连接或沟槽连接;

在施工中抓好划线准确及组装连接质量,不允许无模板划线,不允许开大孔将分支干管插入主管中连接。

为减少工人下料的困难,专业工程师可编制现场下料软件,储存各种与开孔下线的准确模板图样尺寸。

F、附件安装:

阀门:安装前按规范进行试压。截止阀、止回阀和过滤器的方向均有一定的规定,在安装时按介质流向确定其安装方向,并应清扫连接管道内的灰尘、沙土以及焊接时喷漏的焊渣;安装丝扣阀门时,保证螺纹完整无

缺,并以聚四氟乙烯生料带缠绕。安全阀须在系统运行前及运行后分别调

校,开启和回座压力须符合设计文件的规定。

安装法兰阀、软接头、过滤器等法兰配件时,法兰垂直于管子中心线,法兰连接使用同一规格螺栓,安装方向一致。

过滤器:安装时要将清扫部位朝下,并要便于拆卸。

波纹管补偿器的安装:在安装前,先将管道敷施好,在安装波纹管处,切去波纹管所需管长再将波纹管装好,流体流向标记不能装反。按照设计

型号和要求进行预拉伸(压缩),方法为装好波纹管,在波纹管以外的管段上切去一段和预拉伸的长度相等的管长,拉伸管道后再焊接。卸下波纹管的

拉杆。

管路上的温度计、压力表等源部件的开孔和焊接在管道试压前进行。

四、管道防腐

需要做防腐处理的管路,可以在预制时进行第一遍防腐,涂刷底漆前,用钢丝刷清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物:涂刷油漆,厚度均

匀,色泽一致,无流淌及污染现象。所有管道、管件及支架均刷两道防锈

漆,第一道防锈漆在安装前涂好,第二道防锈漆在试压合格后及时进行涂

刷。

五、管道保温

1、保温方式

根据设计说明,管道保温采用橡胶发泡管壳保温材料,保温层厚度根据水管管径不同而不同,具体规格见下表:

管道支架制作与安装专项施工方案

国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程 管线支架 制作与安装方案 编制人: 审核人: 批准人: 华丰消防工程有限公司 二0一九年九月

目录 一、工程简介.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编写依据 (3) 三、施工技术 (4) 3.1 工艺流程 (4) 3.2 技术要点 (4) 3.2.1管道支架制作 (5) 3.2.2焊接和焊接验收 (9) 3.2.3刷漆施工 (10) 3.2.4安全管理规定 (13) 3.2.5环境管理规定 (14)

一、工程简介: 1、工程名称:国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程。 2、工程地点:重庆市渝北区青枫北路20号。 3、计划工期:45日历天。 4、质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 5、工程规模及项目概况: 1)室内消防水池及消防水泵房的消防给排水系统:消防水池有效容积为390m3,新建消防水池容积576 m3;更换消防水泵6台;消防水池更换照明设施,水泵房天地墙重新装修250平方米等。 2)屋顶消防水箱的消防给排水系统:更换屋顶水箱18m3和屋顶稳压设施设备等。 3)凤凰座D座的室外消火栓管网系统:重新安装室外消防管网520米。负一层至九层管道井消防立管锈蚀严重,将消防立管加固加套管和支架,并补刷油漆等。 二、编写依据 a)施工图纸以及施工图纸说明 b)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 c)《钢结构焊接规范》GB50661-2011

空调水管道安装方案

空调水管道安装方案 1、工艺流程:施工准备→预留、预埋→材料的采购、检验及保管→管道预制→管道放线→支吊架制作、安装→管道及附件安装→管道试压、冲洗→管道防腐、保温→隐检。 2、主要施工方法及技术要求: 1)管道放线 管道放线由总管到干管再到支管放线定位。放线时先细部会审,使各管线互不交叉,同时留出保温及其他操作空间。 空调水管道在室内安装以建筑轴线定位,同时又以墙柱为依托。定位时,按施工图确定的走向和轴线位置,在墙(柱)上弹出管道安装的定位坡度线,冷热水干管坡度为0.003,凝结水管道坡度不小于0.003,坡度线取管中标高作为管道坡度的基准。 立管放线时,打穿各楼层立管预留孔洞,自上而下吊线坠,弹画出总立管安装的垂直中心线,作为总立管定位与安装的基准线。 2)支、吊架制作、安装: (1)支架选择: 根据管路敷设空间的结构情况、管内流通的介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口受力情况、管道减振、保温空间等因素选择固定支架、滑动支架及吊架。 (2)支架安装位置 固定支架的安装位置按施工图纸。 活动支架安装间距(m)根据现场条件参考下表确定:

支架型式的选用(常用的典型型式): (图1设备层管道支架示意图)(图2水管吊架示意图) (3)支架的制作安装(支架构件预制加工、现场安装): 制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,磨光打磨切口至光滑,台钻钻孔,避免使用氧气乙炔吹割孔;以保证焊制圆滑均匀。各种支架要求无毛剌、豁口漏焊等缺陷,支架制作后及时刷防锈漆。确定管道支架位置时考虑干管坡度。 管道安装时及时调整支、吊架位置,要求准确,安装平整牢固,与管子接触紧密。固定支架必须安装在设计规定的位置上,不能任意移动。 管道与支架间用经过防腐处理的木托隔开,木托的厚度同保温层厚度。 在支架上固定管道,采用U型管卡。安装固定管卡时,卡箍必须与木托外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配,以保证拧紧固定螺母后。管子牢固不动。 空调水管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2处安

消防管道安装工程施工方案

消防管道安装工程施工方案 1、消防管道安装工程主要有自动喷淋及室内消火栓系统组成: (1)消防给水系统:消火栓泵、喷淋泵、消防水池设于地下室,室内消火栓用水量为40L/S,室外消火栓用水量为30L/S,火灾时间3h;喷淋系统设计用水量35L/S,火灾时间1h;消防用水540 m3,消防水池容496m3。每层每个防火区设有水流指示器及末端试水装置; (2)消防泵分别可在每只消防箱内进行远距离启动,也可在消防控制中心和泵房内手控启动,自喷泵由相应分区的水流指示器和报警压力开关自动启动,也可在消防控制中心及泵房内手控启停。 (3)水流指示器、监控阀、水力报警阀、消声止回阀均采用优质产品,喷淋系统玻璃球喷头型号为ZSTZ-15,温级为68℃,地上停车楼采用易融合金喷头温级为72℃,有吊顶采用吊顶式喷头;无吊顶采用直立喷头,直立型喷头溅水盘距板底100mm。 2、工程施工技术规范与标准: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 (2)《自动喷水灭火系统施工及验收规程》GB50261-2005 (3)《建筑消防设施技术检验规程》DB32/186—1998 (4)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5)《压缩机、风机、泵施工及验收规范》GB50275-98 (6)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》 3、施工顺序及主要施工方法: (一)施工顺序: 根据本工程特点,安装工程施工将分五个阶段进行:1、施工准备阶段;2、配合土建施工阶段;3、安装施工阶段;4、调试及设备试运行阶段;5、资料整理竣工验收交付阶段。 (1)施工准备阶段: 1)本公司中标后将立即组织项目部技术人员进行图纸深化会审,并对工程施工图纸进行分析,结合实际,有的放矢,编制材料清单,进行材料设备采购。 2)按已制订的设备进场计划进入施工现场,同时做好现场施工临时用电箱、电源线的安装敷设及触保器、安全带、安全帽等用具的安全检测工作。 3)项目部及施工人员进驻施工现场,了解熟悉工程情况。 4)对作业组全体人员进行施工前安全交底,对部分工序、安装关键分项进行技术交底。与作业组签订安全施工,文明施工责任书。

空调制冷管道的安装施工方案

空调制冷管道的安装施工方案 一、材料要求 1 采用的管材和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明或质量鉴定文件。 2 制冷系统的各类管件及阀门的型号、规格、性能、技术参数必须符合设计要求,并有出厂合格证明。 3 无缝钢管内外表面应无明显腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。 4 铜管内外壁均应光洁,无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气泡等缺陷。 二、主要机具 1 机具:卷扬机、空压机、真空泵、切割机、套丝机、手砂轮、倒链、台钻、电锤、坡口机、电气焊设备、试压泵等。 2 工具:压力工作台、铜管板边器、手锯、套丝板、管钳、套筒扳手、梅花扳手、活扳手、铁锤等。 3 量具:钢直尺、钢卷尺、角尺、水平尺、半导体测温计、U形压力计等。 三、作业条件 1 设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。 2 建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备己安装就位、找正找平,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留、尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。 3 施工准备工作完成,材料送至现场。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)施工准备。 1 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求;编制施工方案、进行施工技术交底。 2 按施工图所示的管道位置、标高测量放线,找出支吊架预埋件。 3 制冷系统的阀门,进场后应按设计要求对型号、规格、性能及技术参数进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和强度、严密性试验。 4 制冷剂和润滑油系统的管道、管件应将内外壁铁锈及污物清除干净,除完锈应将管口封闭,并保持内外壁干燥。 5 按照设计规定的型式、标高、坡度及坡向,预制加工管道支吊架。需绝热的管道、支架与管道接触处应垫以绝热衬垫或用经防腐处理的木垫隔开,其厚度应与绝热层厚度相同。支吊架的间距应符合设计及设备技术文件要求,当设计

空调水管道安装技术交底

技术交底记录 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:JSJD-004 2016 年11月24日 交底内容: 1、所依据的技术文件及标准规范

Li L: Li 坍卜K角钢龙门式管道支架

3、11钢龙门式爸道支架 3) 支吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密,管道与设备连接处,应设独立支、吊架 4) 冷(热)媒水的支吊架应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。 5) 管道支、吊、托架的间距参见下表: 注:适用于工作压力不大于2、OMpa,不保温或保温材料密度不大于 200kg/m3的管道系统 4、5管道安装 4、5、1管材材料、管道连接方式 1) 空调冷冻水管径v DN1OO 为镀锌钢管,采用丝扣连接;> DN1OO 为无缝钢管,采用焊接; > 350为螺旋缝电焊钢管,采用焊接;必须拆卸处采用法兰连接。 2) 管道安装前,需将管道内部的污垢与杂物清除干净。 4、5、2螺纹连接: 1) 管道螺纹使用套丝机加工。 2) 管道连接时,首先要清洗管端外螺纹,然后用麻丝按照螺纹方向缠上少许,再涂抹厚白漆, 涂抹要均匀,然后用手拧上管件,再用管钳收紧。 3)螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%连接牢固;接口

处根部外露螺纹为2~3扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。 4、5、3焊接连接 1)管径、壁厚相同的管子或管件对接口时,内壁应齐平;对口的平直度为1/1000,全长不大于 10mm 2)管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm 3)管道对接焊口的组对与坡口形式等应符合下表的规定,坡口应采用坡口机加工 管這焊接坡□形弍和尺寸 4)管道焊接由合格持证焊工施焊,操作熟练。焊接时应有挡风、雨雪措施,焊区环境温度低于-20 C ,焊口应预热,预热温度为100C ,预热长度为250mm 5)焊接时,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;焊缝及热影响区表面应无裂缝、未焊透;熔合部位无夹渣、弧坑与气孔等缺陷。

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。 三、施工准备 因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。 3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。 3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。 3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保

空调管道安装工艺

空调水系统管道施工工艺 1 范围本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力O W P W 1.6MPa,介质温度7C?95C,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条 文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工 艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范 CECS41 :92建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 ZD-1.1-91中压管道试压工艺规程 ZD-1.4-92高层建筑管道试压工艺 ZA-1.8 (96)工业设备与管道绝热施工工艺 GD101管道工程常用加工件图集(第一集) 试行中低压碳素钢管道安装施工工艺 3 工艺流程方框图(见图1) 4 工艺过程 空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243 GB50235以及CECS4的有关规定

4.1施工准备 4.1.1熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术

图 1 工艺流程方框图要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。 4.1.2 参加设计图纸会审交底, 按贯标文件要求,填写好图纸交底记录, 并做好签 证和资料归挡工作。 4.1.3 编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。 4.1.4 根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底, 交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求, 并签发施工交底记录和施工作业任务书。 4.1.5 根据工程进度, 按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料, 必须具备产品质量保证书和合格证, 同时还应按验收规范要求, 对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识, 严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。 4.1.6 根据计量器具需用计划, 分阶段组织计量器具进场。 4.1.7 根据施工进度, 及时提供机具使用计划, 确保机具及时到位。 4.2 坐标测定 4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕, 并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准, 同时施工现场平整, 符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。 4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求, 及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。 4.2.3 应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置, 室 内标高基准线,用测量工具测量出管道及管道支架的现场安装的坐标位置、标高

管道安装专项施工方案

宜宾市中心城区水源迁建和供水保障抢险救灾工程(过江隧道竖井至一水厂) 管道安装专项施工方案 编制人: 项目技术负责人: 公司技术负责人: 编制单位:宇洋园林工程有限公司 编制日期:二0一七年十月 一、编制说明 1、本方案主要针对宜宾市中心城区水源迁建和供水保障抢险救灾工程(过江隧道竖井至一水厂)埋地管道安装及架空管道安装,根据施

工图和相应的验收规范、检验方法等编制。 3、编制依据及引用标准 (1)《给排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (3)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 (4)《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 (5)《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 (6)《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-2014 (7)《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 二、施工准备 1、工程概况:本工程为K0.00至K3298管线,管线直径均为820mm,经过老宜飞路侧沿岷江江边下埋施工。 2、工程特点:施工现场地质复杂,管线下埋通过路段多为软弱地基及泥夹石路段,土方开挖需在斜坡及软弱地基、耕土上进行,并且施工期间处于冬季,工期紧,施工困难,需做好各方面的协调工作。 三、管道安装施工工艺 管道工程施工顺序:施工准备(技术、人员、机具、材料、现场)→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统实验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总→竣工验收。 埋地管道施工流程:按图测量、放线、打桩→挖管沟→沟底垫层处理→复测标高→管道预制、防腐→下管找正→管口连接→部分覆土回填→试压前检查→

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 1、施工总程序 2、室内给水系统 1)工艺流程 2)施工方法及有关技术措施 (1)该系统采用铝塑复合管锁母连接,管材进入现场必须具有严格的检验,并有产品合格证或质保书。 (2)切断管子,必须使断面垂直于管轴,管子切割一般使用管 安装准备 孔洞预留埋件 管道预制加工 防腐处理 卡架安装 套管安装 管道安装 填堵孔洞 水压试验 设备安装 闭水试验 竣工验收 调试 通水试验 系统冲洗 安装准备 预制加工 干管安装 立管安装 支管安装 管道试压 管道冲洗

子剪或管子切割机。 (3)管道嵌墙暗敷时,应配合土建预留管槽,当尺寸走向不明确时,用机械刨槽进行暗敷,槽应顺通,侧壁与管外壁净距不应小于15mm,槽深为管径加30mm;管道在墙槽内不得扭曲,管卡间距宜取1200mm~1500mm;管道安装结束,经二次试压合格后,由土建用C10水泥砂浆进行固定。 (4)管道明装时,必须设置管卡和吊架,采用金属管卡或吊卡时,金属与管之间应采用橡皮进行隔离,管道支架最大间距可按下表确定: 管道支撑点最大间距 (5)管道穿越楼板屋面时,必须设2倍直径的钢套管,套管应高出地面(楼面)50mm。 (6)管道试验压力为800KPa,试压注水时应将系统内的空气排尽,试压用手动泵进行,达到试验压力后稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象,如10分钟内压降不超过50Kpa,且接头处无漏水现象,即为试压合格。 (7)土建初装修后,沿暗敷管走向在墙饰面上弹出管道走向色线,以利于住户在二次装修时,对管线的保护。 3、排水系统

安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装卡件固定封口堵洞闭水试验通水试验1)工艺流程 2)主要施工方法及技术措施 (1)排水系统含生活废水和生活污水,采用UPVC管。 (2)管材及管件应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件》(GB5836-86)的规定,粘接剂应选用相应厂家的产品,不得混用。 (3)排水管安装首先要注意的问题是严格按设计的标高和坡度进行施工,严禁倒坡。 (4)横管和横管、横管和立管的连接,应采用45°三通加45°弯头的形式或90°斜三通;立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头。 (5)按设计要求及施工规范设置检查口、伸缩节、清扫口。 (6)管道的连接采用粘接 a、管材或管件粘合前用棉纱将承口内侧和插口外侧擦拭干净,如表面仍有油污,用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。 b、用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口,后涂抹插口,随即用力垂直插入,将插口稍做转动,粘接后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。 c、管子插入应注意保持管子之间的同轴度,管端插入深度: DN50为25mm,DN70为40mm,DN100为50mm。

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

暖通空调制冷系统管道安装分析

暖通空调制冷系统管道安装分析 随着我国经济的发展,社会的进步,暖通空调制冷系统管道安装的相关问题也越来越受到了人们的重视。之所以会如此,主要是因为人们的生活水平得到了提升,因此人们对居住环境的要求也变得越来越高。在炎热的夏天,人们需要在居所内保持凉爽,而在寒冷的冬天,人们则需要居所保温,这使空调具备了“用武之地”。但是在对空调进行安装的过程中,系统管道的具体安装技术水平会影响系统安装的质量,因此,对暖通空调制冷系统管道安装的相关问题进行分析较为必要。 标签:暖通空调;制冷系统;管道安装 1暖通空调制冷系统管道安装要求 1.1安装过程应以设计图纸为基础 对暖通空调制冷系统管道进行安装,需要以设计图纸为基础。因为设计图纸具备一定的合理性,与安装技术规范一样,设计图纸能够对暖通空调制冷系统的安装进行指导,一旦发现安装的过程与设计图纸存在差别,就需要停止安装,检查问题出现的具体原因。 为了保证暖通空调制冷系统的质量,施工人员就必须要按照图纸进行作业,另外,对于暖通空调制冷系统来说,其存在着不同的管道与材料,想要对其进行合理选择,就必须要按照要求进行。在进行安装前,应对管道材料的质量进行确定,另外细致的检查材料及相关构件的质量保证书。 在暖通空调制冷系统的安装中冷剂液体管十分重要,所以施工人员必须要按照技术标准以及相关的设计要求对管体进行安装,最后,在暖通空调制冷系统安装时需要保证管体内部的洁净,如果发现管道内存在着铁锈,就必须要及时对其进行去除,否则可能会导致空调在使用过程中出现问题。 1.2合理安装氟制冷系统 暖通空调制冷系统中的氟制冷系统影响着其具体的使用性能,而对氟制冷系统的管道进行布置具备一定的难度,施工人员需要对其进行注意。管道的布置除了需要注意氟利昂的溶油性之外,还应该让其能够随着制冷剂的流动返回压缩机。除此之外,氟制冷系统的主要管道为排气管、回气管以及液体管,这些管道各有各自的用处,如回气管主要负责对低压气体内的润滑油进行输送和带回,因此,在对回气管进行安装布置时,需要确保润滑油能够合理的返回压缩机当中。除此之外,无论是管道的坡度还是与压缩机的连接都会影响系统性能,所以需要在安装过程中注意细节。 2暖通空调制冷系统管道安装分析

管道安装专项方案

管道安装施工方案 一、施工测量 1、总体测量工作程序 测点交接→测点复测→建立施工导线网、布置水准控制点→测定各桩位→局部放样。 2、原测量控制网(点)的复测 开工前对建设、设计单位移交的平面控制点和高程控制点,按原测设的网型和等级,并按《工程测量规范》GB50026-93的有关技术要求进行复测。复测拟用仪器:平面控制采用Ⅰ级全站仪;高程控制采用DS2水准仪。复测和计算成果符合精度要求后,报监理工程师认可,其点位才能使用。 3、控制系统的建立 针对本标工程的特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 (1)、平面控制系统 拟采用导线测量的方法建立等级为一级的平面控制系统,即方位角闭合差10n(n为测定系数,测距相对中误差≤1/30000),采用南方测绘全站仪。系统布设时,以甲方提供的控制点为导线起始方向,沿本标段外围布设一环形闭合导线,并联测甲方提供的控制点。导线点的埋设规格采用GB50026-93《工程测量规范》附录的金属标志图设置。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受施工道路交通的影响,并保护好定位桩。 (2)、高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为三等的高程控制系统[即环线闭合差为±12 √Lmm (L为环线的水准路线长度,单位为Km)],测

量仪器采用日本索佳B1型水准仪,由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 (3)、放线控制 本标工程的放线控制主要项目包括以下几个方面: ①道路红线的平面控制; ②管道中线、轴线的平面及高程控制。 4、主体工程测量 (1)、施工放线 本工程的施工放线工作主要包括以下几个方面: ①检查井中心位置放线和伸缩缝设置位置放线; ②道路、管道中线测放: 测量放线时,先由坐标控制网,采用坐标法放出检查井设置位置,打设井位及伸缩缝控制木桩,然后再测设管道中线,并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中,需多次重复测放管道中线。 (2)、标高测量与控制 把管道的相对标高引测到水准基座上,然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道沟槽底,确定地下管道控制标高,如图所示。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

大型管道专项施工方案

一、工程概况 1、冷冻机房和地下二层泵房:服务楼主要有两个空调冷冻水机房,包括位于首层的冷冻机房和位于地下二层的冷却水和冷冻水泵房,承担着空调冷冻水的供应任务,并通过位于地下二层的服务通道,通过园区管沟将冷冻水输送到CCTV 和TVCC,位于首层的冷冻机房位于4c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二冷冻泵房在9c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二层冷却水泵房在8c-11c/Oc-Db轴的范围内,机房内的设备数量多,管道管径大,系统运行复杂,各种管道设备安装难度较大,管道系统图见后附图。主要工程量如下: 2、服务楼屋面环行管道:服务楼B区建筑外形为环形建筑,建筑高度两层,冷却塔及DN2000的冷却水供回水管均布置在此环形建筑的楼顶。环形建筑内环半径R=31.5m,外环半径R=53.3m,DN2000的冷冻供回水布置位置大约在半径R

=37m的位置上,且上下两层排布,标高分别为+2.1m和+4.8m;DN1000的平衡管布置在R=48m的位置上,标高为+1.13m。具体安装工程量: 3、主要系统及设备参数

页脚内容35

页脚内容35

页脚内容35

二、施工主要执行的规程规范 管道施工执行的主要规程规范 三、施工部署及工期保证措施 1、施工部署 1.1立井管道安装:在机房管道设备安装前,先安装立井管道,并在立井管道支架等全部完成后再进行机房水平管道的安装。 1.2首层冷冻机房:由于机房内受场地限制,安装工作必须按顺序进行。管道安装时,首先完成两根DN1500、两根DN2000的水平管道安装,随后进行冷冻机等设备安装,并将设备进出口管与此水平主管相连。 1.3地下二层冷却水、冷冻水泵房:先安装所有水平的大型管道,随后进行设备(包括泵及板换等)运输及安装,最后安装设备与主管道的立管及连接。

空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供 7 ~12 ℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机 组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50 /40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两 通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化, 对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。 由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。 二、施工准备 1、施工准备 熟悉图纸 图纸会审 编制施工技术方案 人员配置施工机具准备编制设备材料 加工计划 核定设备 材料成本

加工定货

2、施工物资准备 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物 资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 A、物资准备工作程序:(如流程图)

施工预算施工进度计划 施工方法 资源需要量计划 加工订货,签订供应合同 确定运输方式和计划 组织进场,按平面图堆放 储存保管 使用 B、施工材料进场计划 空调专业主要材料进场计划表: 序号名称 规格单 型号位参考 进场时间备注数量 1 镀锌钢管 DN20 ~ 100 米分批2 无缝钢管DN15 ~米分批

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 由于本工程需要进行施工图纸深化设计工作,并须预留每次不少于2周的时间作为甲方审批深化图纸的时间。所以在预留、预埋前须对图纸进行深化,待甲方审定后方可进行预留、预埋施工,再利用上建结构施工期间对其他安装图纸进行深化,以便管道安装的时间更充裕;如遇实际施工中有相矛盾的地方,可在现场作出相应调整,及时绘制图纸并尽快报批,以确保安装的顺利进行。 管道安装工程施工分为三个阶段进行,第一阶段:随结构进行预留孔洞、预埋套管及铁件、预埋管线等;第二阶段:结构施工接近结束,展开主要管线、设备安装施工并逐步进入高峰期;第三阶段:管道安装及系统调试并对管道安装工程进行验收收尾。 ㈠管道安装工程施工技术组织措施 ①管道安装各专业成立图纸深化协调小组,主要工作是:根据现有图纸协调设计单位绘制安装深化图纸,包括管线图、系统图等;配合设备厂家绘制设备暗转后果大样图及位置图;及时解决施工中遇到的专业矛盾的问题,并及时绘制出图纸以供审批;协调甲方对已绘制的深化图纸进行审批。 ②管道安装各专业与土建施工在计划上要做到协调,进行全盘考虑,统一布置。管道安装各专业在图鉴创造出作业面后时即可进行施工,在结构施工阶段应随钢筋绑扎的进度进行预留与预埋。 ③采用标准固定支架,吊架及吊杆等大部分定型加工产品,我们可以事先在工厂加工好备用,以减少现场加工制作,这样既减少了现场作业人员,也能保证质量和工期。 ④配管阶段采用小流水作业:在未正式配管前,先根据图纸预制出定尺寸钢管,两段套好丝,其中一些根据图纸相应偎好来回弯,并与接线盒用锁母固定牢固,一旦土建条件具备,立即进行配合工作。若预制的定尺寸钢管在配管过程中出现长度不够或稍长时,则用适当的活接头(事先预制)补充。 ⑤采用先进的安装工具(专用的手动、电动工具)以提高工效。

空调水系统管道与设备施工安装方案

1、空调水系统安装 按设计要求,空调冷凝水管道采用衬塑镀锌钢管,丝扣连接。空调冷冻水管和冷却水管管径D ≤70mm 采用镀锌钢管,丝接连接;80mm ≤D ≤450mm 采用无缝焊管,焊接连接;D >450mm 采用螺旋钢管,焊接连接。 (1)、空调冷却水与冷冻水系统安装方法 ①空调冷却水与冷冻水管道的施工流程操作工艺 ②材料进场检验 管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,方可使用。 阀门等附件的规格、型号要核对其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并抽检阀门进行单体试压,合格后,方可投入安装。 ③管道安装 管道安装前,施工班组应先熟悉设计图纸,同时了解施工现场情况,做好管道安装前的准备工作,无缝钢管在安装前需作除锈刷漆处理,并将管内的杂物和铁锈清除干净,保持内外壁干燥。 A.管道制作、支吊架制作安装 a.根据图纸设计的要求,进行选材、切割、焊接连接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前一定要先涂好防锈漆。所有金属构件在涂漆前一定要对构件进行除锈、清理、去开 料 材料检验 除锈油漆 清洗管内壁 阀门安装 试压冲洗 保温(冷冻水) 阀门单体试压 支架制安 刷面漆(冷却水) 管道安装

油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要适当,要避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。 b.空调水管的支吊架采用角钢或槽钢焊接而成,管径小于DN300的用角钢,管径大于或等于300的选用槽钢。多管道共用支架,支架间距根据现场梁柱间距调整,并进行复核。一般管道的支吊架按国标88R420规定的形式及设计图中所示形式进行施工。 d.管道穿墙或楼板应设置钢制套管,套管口应与墙面和天花板面相平,比楼板高出20mm,套管内径应比母管外径大20-30mm,中间应用石棉或其它不燃材料填塞,焊缝不能置于套管中,套管不能做支架支承管子,应保证管道能在套管中自动移动。 e.管道上的对接焊口或法兰接口及其他连接部件必须避免与其支座、吊架重合,并不得紧贴墙壁和楼板。 f.管子对口应用对口器固定,在距接口200mm处用直尺测量,当公称直径小于100mm时,允差σ<1mm,当公称直径大于100mm时,允差σ<2mm,但全长允差小于10mm,严禁强力对口或加偏心垫对口。 g.接立管与水平管道的接口时,同时在高位处与低位处安装排气阀、排污阀。接主机、冷却塔与立管的接口时,认清图纸、管路系统以免接错管路。 h.本工程空调水管较大,最大管道为?820×12的钢管,单根管道较重。安装主管和立管由起重班组配合生产班组进行。水平管道可以使用手动葫芦,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;立管采用塔吊由管井顶部吊入手动葫芦协助施工,注意选择起挂点时其强度要有充分余量,管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排。实际施工前,结合施工环境特点,制定各部位的方案,经有关部门审核批准后实施。 i.管道敷设在满足保温层要求的前提下尽高安装,尽量布置得合理、美观、符合工艺流程。一般情况下,若有管道交叉,则小管让大管,有压管让无压管。 B.管道焊接 a.管壁厚δ≤4mm 的钢管焊接时可不开坡口,但焊接时两管之间应有2mm~3mm 的间隙。钢管壁厚δ>4mm 时,要开单边坡口或V形坡口,坡口为65度左右,焊接时两管之间应有2-3mm 的间隙。 b.管道的切割可用管道切割机进行切割,并用自动开口机进行开坡口。切管机及开口机应调整其切割刀口的间距,使之与相应切割的管径相符合。 c.管道对口时外壁必须平齐,用钢直尺紧靠一侧管道外表面,在距焊口200mm另一侧管道外表面处测量,管道与管件之间的对口,也要做到外壁平齐。 d.钢管对好口后进行点固焊,点固焊焊接厚度一致,但不超过管壁厚的70%,其焊缝根部必须焊透,点焊位置均匀对称。点焊长度和间距如下表:

管道安装工程施工组织设计方案新版

金丽温输气管道工程第三机组管道安装施工方案 编制人:郭秋芬 审核:石红念 批准:陈华斌 中国石油天然气管道局金丽温B标管道输气项目部 2015年5月11日

目录 1.编制依据 (2) 1.1设计文件 (2) 1.2标准及规范 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (2) 3.1管道安装条件检查 (2) 3.2修筑施工便道及临时堆管场 (2) 3.3施工材料及机具准备 (4) 3.4根据安全要求措施................................................... 错误!未定义书签。 4.施工工序 (3) 4.1主要工序施工措施 (3) 4..2 管道运输3 4. 3 管道的组对焊接 4 4. 4 焊缝无损检测,返修,补口,捡漏5 5.工期安排 (6) 6. 各项资源配置 (7) 6.1劳动力需求配置 (7) 6.2施工机具、设备配置 (7) 6.3施工材料配置 (8) 7. 质量保证措施 (9) 8. HSE保证措施 (9)

8.1安全措施 (9) 8.2HSE管理措施 (13)

1.编制依据 1.1 设计文件 (1); 《浙江天然气南方管网项目金丽温输气管道工程初步设计.》(储-13948) (2)《金丽温输气管道工程线路施工技术要求》(储-14051) 1.2 标准及规范 《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998 《输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范》SY/T 4108-2005 《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T 4079-1995 《石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路工程》SY/T 0429-2000 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2008 《长距离输油输气管道测量规范》SY/T 0055-2003 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》GB/T23257-2009 《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》SYJ 4006-1990 《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433-2008 《水工挡土墙设计规范》SL379-2007 《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006 《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T 4109-2005 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011版) 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 2. 工程概况 2.1 金丽温B标输气管道工程第三标段;管径Ф813mm,设计压力6.3MPa,材质为X65钢。在B标线路沿浙江省丽水市青田县和温州市山区敷设,青田段H-412-I001;线路长度6.358km,瓯海段I001-I072;线路长度5.587km;管道规格为Ф813×10、Ф813×11.9 ,热煨弯头壁厚为14.3mm。冷弯弯头11.9,途径山区,

相关文档
相关文档 最新文档