A 声级: 用A计权网络测得的声压级, 用L A表示, 单位dB( A) 。等效连续A 声级: 简称为等效声级, 指在规定测量时间T 内A 声级的能量平均值, 用L Aeq, T表示( 简写为Leq) , 单位dB( A) 。除特别指明外, 本标准中噪声值皆为等效声级。

噪声敏感建筑物: 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。

最大声级: 在规定测量时间内对测得的A声级最大值, 用L A max表示, 单位dB( A)

背景噪声: 被测量噪声源以外的声源发出的环境噪声的总和。

稳态噪声: 在测量时间内, 被测声源的声级起伏不大于3dB( A)

的噪声。

非稳态噪声: 在测量时间内, 被测声源的声级起伏大于3dB( A)

的噪声。

每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准, 其前、后校准的测量仪器示值偏差不得大于0.5 dB( A) , 否则测量结果无效。

测量应在无雨雪、无雷电天气, 风速为 5 m/s 以下时进行。

测量结果修正:

背景噪声值比噪声测量值低10dB( A) 以上时, 噪声测量值不做修正。

噪声测量值与背景噪声值相差在3 dB( A) ~10dB( A) 之间时, 噪声测量值与背景噪声值的差值修约后, 按表进行修正。

噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB( A) 时, 应采取措施降低背景噪声后, 视情况执行; 仍无法满足前两款要求的, 应按环境

噪声监测技术规范的有关规定执行。

建筑噪声和铁路噪声需修正, 工作场所噪声和公共场所噪声不进

行修正。

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》, ”昼间”是指6:00 至22:00 之间的时段; ”夜间”是指22:00 至次日6:00 之间的时段。

建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-

建筑施工场界: 由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑

施工过程中实际使用的施工场地边界。

建筑施工场界环境噪声限值:昼间70, 夜间55。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB( A) 。

当场界距噪声敏感建筑物较近, 其室外不满足测量条件时, 可在

噪声敏感建筑物室内测量, 并将相应的限值减10 dB( A) 作为评

价依据。

测量仪器时间计权特性设为快( F) 档。

测点布设: 根据施工场地周围噪声敏感建筑物位置和声源位置的

布局, 测点应设在对噪声敏感建筑物影响较大、距离较近的位置。一般情况测点设在建筑施工场界外 1 m, 高度1.2 m 以上的位置。当场界有围墙且周围有噪声敏感建筑物时, 测点应设在场界外1 m, 高于围墙0.5 m 以上的位置, 且位于施工噪声影响的声照射区域。当场界无法测量到声源的实际排放时, 如: 声源位于高空、场界

有声屏障、噪声敏感建筑物高于场界围墙等情况, 测点可设在噪

声敏感建筑物户外1 m 处的位置。

在噪声敏感建筑物室内测量时, 测点设在室内中央、距室内任一

反射面0.5 m 以上、距地面1.2 m 高度以上, 在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。

测量时段: 施工期间, 测量连续 20 min 的等效声级, 夜间同时

测量最大声级。

背景噪声测量: 要在不受被测声源影响且其它声环境与测量被测

声源时保持一致。稳态噪声测量1min的等效声级, 非稳态噪声测量20 min 的等效声级。

噪声测量时需做测量记录。记录内容应主要包括: 被测量单位名称、地址、测量时气象条件、测量仪器、校准仪器、测点位置、测量时间、仪器校准值( 测前、测后) 、主要声源、示意图( 场界、声源、噪声敏感建筑物、场界与噪声敏感建筑物间的距离、测点位置等) 、噪声测量值、最大声级值(夜间时段)、背景噪声值、测量人员、校对人员、审核人员等相关信息。

铁路边界噪声限值及其测量方法GB/T 12525-1990

铁路边界: 距铁路外侧轨道中心线30米处。

铁路边界噪声限值: 昼间70, 夜间70。

测点原则上选在铁路边界高于地面1.2米, 距反射物不小于1米处。

测量仪器时间计权特性设为快( F) 档, 采样间隔不大于1秒。

四级风以上停止测量( 四级风风速为5.5-7.9m/s)

测量时间: 昼间夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一

个小时, 测量一小时的等效声级。必要时昼间夜间分别进行全时段测量。

测量报告应包括: 测量仪器, 测量环境( 测点距轨面相对高度m, 几股线路, 测点与轨道之间的地面状况, 车流密度, 背景噪声声级, 1h等效声级。)

GBZ/T 189.8- 工作场所物理因素测量第8部分: 噪声

积分声级计或个人噪声剂量计设置为A计权、”S(慢)”档, 取值为声级LpA或等效声级LAeq; 测量脉冲噪声时使用”Peak(峰值)”档。

工作场所声场分布均匀( 测量范围内A声级差别﹤3dB(A)) , 选择3个测点, 取平均值。工作场所声场分布不均匀时, 应将其划分若干声级区, 同一声级区内声级差﹤3dB(A)。每个区域内, 选择2个测点, 取平均值。

劳动者工作是流动的, 在流动范围内, 对工作地点分别进行测量, 计算等效声级。

测量:

传声器应放置在劳动者工作时耳部的高度,站姿为1.50m, 坐姿为1.10m。传声器的指向为声源的方向。测量仪器固定在三角架上, 置于测点; 若现场不适于放置三角架, 可手持声级计, 但应保持测试者与传声器的间距>0.5m。稳态噪声的工作场所, 每个测点测量3次, 取平均值。脉冲噪声测量时, 应测量脉冲噪声的峰值和工作日内脉冲次数。

测量应在正常生产情况下进行。工作场所风速超过3m/s时, 传声器应戴风罩。应尽量避免电磁场的干扰。

测量记录应该包括以下内容: 测量日期、测量时间、气象条件( 温度、相对湿度) 、测量地点( 单位、厂矿名称、车间和具体测量位置) 、被测仪器设备型号和参数、测量仪器型号、测

量数据、测量人员及工时记录等。

实际工作中, 对于每天接触噪声不足8h时的工作场所, 也可根据实际接触噪声的时间和测量(或计算)的等效声级, 按照接触时间减半噪声接触限值增加3dB( A) 的原则, 根据表B.1确定噪声接触限值。

非稳态噪声的工作场所, 根据声级变化( 声级波动≥3dB) 确定时间段, 测量各时间段的等效声级, 并记录各时间段的持续时间。

8h等效声级( LEX,8h) 的计算:

根据等能量原理将一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到工作8h的等效声级

每周40h的等效声级:

经过LEX,8h计算规格化每周工作5天( 40h) 接触的噪声强度的等效连续计权声级:

在工作过程中, 凡接触噪声危害的劳动者都列为抽样对象范围。抽样对象中应包括不同工作岗位的、接触噪声危害最高和接触时间