天津市建筑给排水与采暖工程施工质量验收资料技术规定

本规定适用于民用与一般工业建筑的室内给排水、采暖和民用建筑(住宅小区)、厂区的室外给排水、采暖工程施工质量验收的控制资料及安全和功能资料的管理。

质量控制资料

1图纸会审、设计变更、洽商记录

给排水与采暖工程图纸会审、设计变更、洽商记录必须采用规定中“图纸会审、设计变更、洽商记录”[津资K-1(通用)]统一用表记录,并采用规定中“记录汇总表[津资K-5(通用)]统一用表整理汇总。

2材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告

主要材料进场检查验收必须采用规定中“建筑给排水、采暖、通风、空调工程主要材料进场验收记录”[津资K-S2-1(通用)]统一用表进行记录;设备进场检查验收必须采用规定中“设备开箱检查记录”[津资K-S2-2(通用)]统一用表进行记录;主要材料、成品、半成品、器具和设备必须采用规定中“材料汇总表[津资K-3(通用)]统一用表进行汇总整理。

2.0.1主要材料的进场检查验收应按批抽查和记录,检查验收应包括实物和质量证明文件两个方面。实物抽查数量每批次每规格不应少于一件。不同厂家、不同批次的材料进场检查验收应用表[津资K-S2-1(通用)]分别记录。

2.0.2材料和设备的质量证明文件主要包括

1.合格证

2.检验报告

3.有关许可证件

4.新材料、新产品应有具备鉴定资格单位或部门出具的鉴定证书,同时应有材料(产品)质量标准、安装标准等。

5.进口材料和设备应有商检证明、中文版质量证明文件和(安装、使用)说明书等。

2.0.3热水、采暖用塑料(复合)管道,直埋或暗敷在墙、楼板内时,应对管材、管件进行现场抽样复验,复验必须采用规定中“塑料管材检验报告”(津资K-S2-3)和“塑料复合管材检验报告”(津资K-S2-4)统一用表。

3管道、设备强度试验、严密性试验记录

强度和严密性试验采用规定中“承压管道系统、设备、阀门强度及严密性试验记录”[津资K-S3(通用)]统一用表进行记录。

3.0.1强度和严密性试验记录应包括以下主要内容:

1.承压管道系统、设备、阀门强度及严密性试验。

2.隐蔽的承压管道,在安装前必须做强度和严密性试验。

3.阀门的强度和严密性试验。

4.集分水器等,在安装前应按要求做强度和严密性试验。

5.组对型散热器在安装前应进行水压试验。

6.设备应按设计或设备技术文件的要求进行强度和严密性试验。

4隐蔽工程验收记录

管道、设备隐蔽工程的验收必须采用规定中“建筑给排水、采暖、通风、空调工程隐蔽验收记录”[津资K-S4-1(通用)]统一用表进行记录;低温地板辐射采暖工程的隐蔽验收必须采用规定中“低温地板辐射采暖隐蔽工程验收记录”(津资K-S4-2)统一用表进行记录。

4.0.1隐蔽工程验收记录应包括直埋的、暗敷设于管沟(槽)、管井、吊顶、墙内的管道和设备等。

4.0.2低温地板辐射采暖隐蔽工程验收,对于住宅工程,应按分户单元划分,全数检查验收记录。对于公建工程,宜按系统、层、区段划分,全数检查验收记录。

5系统清洗、灌水、通球试验记录

灌水试验必须采用规定中“非承压管道、设备灌水试验记录”[津资K-S5-1(通用)]统一用表进行记录;通球试验采用规定中“排水管道通球试验记录”[津资K-S5-2(通用)]统一用表进行记录;通水、冲洗试验采用规定中“通水、冲洗试验记录”[津资K-S5-3(通用)]统一用表进行记录。

5.0.1灌水试验记录应包括所有隐蔽的室内排水管道、室内雨水管道和非承压的设备、容器等。

5.0.2通球试验记录应包括所有室内排水立管及水平干管。

5.0.3冲洗试验记录应包括除排水以外的所有管道系统,如室内外给水、中水、消防和采暖系统等。水冲洗条件不可行时,可以采用气体吹污。

5.0.4通水试验记录应包括所有的室内外排水系统。

6施工记录

地漏的排水试验必须采用规定中“地漏排水试验记录”(津资K-S6-1)统一用表进行记录;消火栓系统的测试必须采用规定中“消火栓系统测试记录”(津资K-S6-2)统一用表进行记录;设备的单机试运转必须采用规定中“设备单机试运转记录”(津资K-S6-3)统一用表进行记录;采暖系统试运行必须采用规定中“采暖系统试运行调试记录”(津资K-S6-4)统一用表进行记录;锅炉安全附件及调试必须采用规定中“锅炉安全附件检查及调试记录”(津资K-S6-5)统一用表进行记录;其他的施工记录必须采用规定中“施工记录”[津资K-6(通用)]统一用表进行记录。

6.0.1地漏排水试验记录应包括所有地漏。对于住宅工程可以按门栋口和竖向区段划分和记录。对于公建工程,可以按系统、层或区段划分和记录。

6.0.2室内消火栓系统安装完成后应按设计和规范要求进行试射试验并记录。

6.0.3给排水、采暖、消防系统水泵等主要设备,应按设计、规范或设备技术文件的要求,应全数进行单机试运转并记录。

6.0.4采暖系统应进行热态试运转、调试并记录,室外气温不允许时,可做冷态试运行并记录,到供热期时,再进行热态试运行、调试并记录。

6.0.5锅炉交付使用前,必须对锅炉的安全附件进行检查、调试并记录。

6.0.6锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48小时的带负荷连续试运行并记录。

7分项、分部工程质量验收记录

7.1分部(子分部)工程验收记录

分部(子分部)工程验收记录应由施工单位按本规定中(津资统表五)的各项内容填写,结论、签字齐全。

7.2分项工程质量验收记录

分项工程质量验收记录应由施工单位按本规定中(津资统表六)的各项内容填写,结论、签字齐全。

7.3检验批验收记录

检验批验收记录应由施工单位按本规定中(津资K-S7)检验批表格填写,结论、签字齐全。

7.4工程质量验收应按检验批、分项、子分部、分部工程的程序进行验收和记录,质量验收应在相关试验合格的基础上进行。

安全和功能检验资料

8给水管道通水试验记录

给水管道的通水试验必须采用规定中“通水、冲洗试验记录”[津资K-S5-3(通用)]统一用表进行记录。

9暖气管道、散热器压力试验记录

暖气管道、散热器压力试验记录必须采用规定中“承压管道系统、设备、阀门强度及严密性试验记录”[津资K-S3(通用)]统一用表进行记录。

10.0.1卫生器具满水试验记录应包含所有做满水试验的卫生器具。

10.0.2卫生器具满水试验,可以按给水系统划分和记录。

10消防管道、燃气管道压力试验记录

消防管道、燃气管道压力试验记录必须采用规定中“承压管道系统、设备、阀门强度及严密性试验记录”[津资K-S3(通用)]统一用表进行记录。

11排水干管通球试验记录

排水干管通球试验记录必须采用规定中“排水干管通球试验记录”[津资K-S5-2(通用)]统一用表进行记录。

图纸会审、设计变更、洽商记录

记录汇总表津资 K-5(通用)

建筑给排水、采暖、通风、空调工程

主要材料进场验收记录

津资K-S2-1(通用)

设备开箱检查记录津资K-S2-2(通用)

委托单位:来样日期:年月日检验编号:报告日期:年月日

检验单位地址:电话:邮编:

委托单位:来样日期:年月日检验编号:报告日期:年月日

检验单位地址:电话:邮编:

承压管道系统、设备、阀门强度及严密性试验记录

津资K-S3(通用)

建筑给排水、采暖、通风、空调工程隐蔽验收记录

津资K-S4-1(通用)

低温地板辐射采暖隐蔽工程验收记录

津资K-S4-2

非承压管道、设备灌水试验记录

津资K-S5-1(通用)

排水管道通球试验记录津资K-S5-2(通用)

通水试验记录

津资K-S5-3(通用)

地漏排水试验记录

津资K-S6-1

消火栓系统测试记录

津资K-S6-2(通用)

设备单机试运转记录

津资K-S6-3(通用)

采暖系统试运行调试记录

津资K-S6-4

锅炉安全附件安装检查及调试记录津资K-S6-5

装修工程验收表格模板.doc

工程验收表 工程名称:装饰装修工程工程编号: 建筑名称 施工单位 呼伦贝尔爱窝家居装饰工程有限公司 序号分部工程名称施工单位自评建设单位评定1 2 3 参加验收单位施工单位 企业技术负责人: (签章) 年月日勘察设计 项目负责人: (签章) 年月日监理单位 总监理工程师: (签章) 年月日建设单位 项目负责人: (签章) 年月日 注:表格内容要求用碳素墨水填写。

(子单位)工程观感质量检查记录 工程名称交换空间装饰装修工程施工单位贵州交换空间装饰工程有限公司 序号项目抽查质量状况 质量评价 好一般差 1 建 筑 与 结 构室外墙面√O √√O O √√O √√ 2 变形缝O O O √O √O O √O √ 3 水落管、屋面√√O O √O √√O √√ 4 室内墙面O √√O √O √√√O √ 5 室内顶棚√√O √O √√O O √√ 6 室内地面O √O √√√O √√O √ 7 楼梯、踏步、护栏O √O O √O O O √O √ 8 门窗O O √O √O O O O √√ 1 给 排 水 采 暖管道接口、坡度、支架√√O O √O √O √√√ 2 卫生器具、支架、阀门O √O O √O O O O √√ 3 检查口、扫除口、地漏O O √O √O O √O O √ 4 散热器、支架/ / / / / / / / / / 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒√√O O √O √√O √√ 2 设备器具、开关、插座O √O O √O √O O O √ 3 防雷、接地√O √√O O √√√O √ 1 通 风 与 空 调风管、支架/ / / / / / / / / / 2 风口、风阀/ / / / / / / / / / 3 风机、空调设备/ / / / / / / / / / 4 阀门、支架/ / / / / / / / / / 5 水泵、冷却塔/ / / / / / / / / / 6 绝热/ / / / / / / / / / 1 电 梯运行、平层、开关门/ / / / / / / / / / 2 层门、信号系统/ / / / / / / / / / 3 机房/ / / / / / / / / / 1 智 能 建 筑机房设备安装及布局/ / / / / / / / / / 2 现场设备安装/ / / / / / / / / / 观感质量综合评价:好 检查结论 本工程观感质量经检查符合设计要求和 施工规范规定。 施工单位 项目经理:年月日 本工程观感质量经核查符合设计要求和 施工规范规定。 总监理工程师: (建设单位项目负责人)年月日

3.工程部工程专用表单明细

工程部工程专用表单明细 一、专业工程有监理的项目,要求需填建委专用表单工程,按专业表单填制, 选用“筑业资料”电子板查找。 二、现选择了一些常用表单如下: 1、工程开工报审表:……………………………………………津监理A1 2、工程开工报告:………………………………………………津监理A1-1 3、现场临时用电电工操作安全技术交底:……………………S1016 4、安全责任目标考核标准:……………………………………S0109 5、项目经理部(管理人员)安全目标考核表:…………………..S0110 6、安全检查记录表……………………………………………….S0303 7、图纸会审、设计变更、洽商记录:…………………………津资K-1(通用) 8、工程定位测量、放线、水准点引测施工记录:……………津资K-J2-1 9、材料汇总表;………………………………………津资K-3(通用) 10、原材料(构配件)进场验收记录………………………….津资K-J3-1(通 用) 11、记录汇总表:…………………………………津资K5(通用) 12、隐蔽工程检查验收记录:………………………………津资K-J5-1 13、施工记录:………………………………………………津资K-6(通用) 14、单位(子单位)工程质量竣工验收记录:……………….津资统表一 15、节能工程(子分部)分项工程质量验收记录:..津资统表-J 16、施工现场质量管理检查记录:…………………………津资统表零 17、单位(子单位)工程观感质量检查记录…………………..津资统表四 18、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录……………津资统表二 所用表单根据具体项目而定。 三、公司配套文件表单: 1.子部分竣工验收记录; 2.工程施工技术交底记录; 3.工程部位移交验收单; 4.工程竣工验收单; 5.工程延期洽商单;

津建安表表格,全

(津建安表1) 天津市建设工程施工现场安全保证资料 安全生产责任制考核表 施工企业: 工程名称: No: 被考核人性别年龄职务(职称)项目经理职责范围考核日期年月日责任制考核内容责任制考核情况 1.项目安全管理保证体系的建立。 2.各级安全指标完成的考核。 3.项目管理人员安全责任制考核。 4.定期组织安全例会,制定措施研 究解决安全生产中的问题。 5.执行施工方案及安全技术交底的 考核。 6.组织安全检查、文明施工检查等 活动。 7.组织安全培训教育。 考核结果考核人: 年月日

天津市建设安全监督管理站监制 (津建安表2) 天津市建设工程施工现场安全保证资料 责任目标考核表 No: 工程名称天津港东疆港瞰海轩三标项目经理部天津港东疆港瞰海轩三标项 目部 施工单位浙江宝业建设集团有限公司项目经理陈申土 被考核人考核日期 2012年 5月 30日序号考核项目考核情况 1 伤亡事故 控制指标 本月重伤事故为零、火灾事故为零、死亡事故为零 一般轻伤事故率年为3‰,月为1‰以下 2 安全达标经按JGJ59-99安全检查标准,对施工现场进行检查达到标准要求:得分()分 3 文明施工目 标(级别) 经按JGJ59-99安全检查标准,对“文明施工”进行检查 达到标准要求:得分() 4 考核内容认真执行国家安全生产法律\法规;贯彻执行建筑施工安全强制条文;落实安全防护经费;制订项目安全管理制度和签订安全责任;组建项目部安全管理机构;组织学习安全知识;总结每月安全生产情况。 考 核 结 果 考核单位(章)盖章: 年月日

天津市建设工程施工现场安全保证资料 隐患整改及复查结果登记表 施工企业:浙江宝业建设集团有限公司 工程名称:瞰海轩 No: 下达通知日期通知编号主要内容被通知单位 复查时间 及结果 整改 负责人 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 填表人:时间:年月日

资料填写指南

天津市建筑工程施工质量验收资料管理规程实施指南一.施工单位用表 1.图纸会审、设计变更、洽商记录:津资K-1 2.施工日志:津资K-5 3.施工记录:推荐用表 4.住宅工程质量分户验收表:津资E-1 5.土建工程质量分户验收记录表:E-2 6.室内主要空间尺寸抽测记录表:津资E-3 7.建筑给排水及采暖工程质量分户验收记录表:津资E-4 8.建筑电气工程质量分户验收记录表:津资E-5 9.建筑工程施工质量验收资料的验收与移交及附表 1、施工现场质量管理检查记录:津资统表零 2、单位(子单位)工程质量竣工验收记录:津资统表一 3、单位(子单位)工程质量控制资料验收记录:津资统表二 4、单位(子单位)工程质量控制资料验收记录:津资统表二续表 5、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查 记录:津资统表三 6、单位(子单位)工程观感质量检查记录:津资统表四 7、(主体)分部(子分部)工程验收记录:津资统表五 8、(砖砌体)分项工程质量验收记录:津资统表六 9、砖砌体工程检验批质量验收记录

建筑与结构工程填写说明 1、工程定位测量、放线、水准点引测记录:津资K4-1 2、工程定位测量、放线、水准点引测经过记录:津资K4-2 3、技术复核记录:津资K4-3 4、原材料(构配件)进场验收记录:津资K4-4 5、常用进场材料管理要求 6、钢筋材料汇总表:津资K-2 7、焊接检(试)验报告汇总表:津资K-3 8、常用施工试验报告及见证检测报告 9、混凝土试块试验报告汇总表:津资K4-5 10、混凝土强度检验评定表:津资K4-6 11、砂浆抗压强度评定、试验报告汇总表:津资K4-7 12、定位技术复核记录汇总表:津资K4 13、隐蔽工程检查验收记录(1):津资K4-8-1 14、隐蔽工程检查验收记录(2):津资K4-8-2 15、钢筋隐蔽工程检查验收记录:津资K4-9 16、预应力钢筋隐蔽工程检查验收记录:津资K4-10 17、现场混凝土施工、养护检查记录:津资K4-11 18、混凝土测温施工记录:津资K4-12 19、混凝土预应力筋张拉施工记录:津资K4-13 20、预应力罐浆记录:津资K4-14 21、装配式(吊装)工程检查验收记录:津资K4-15

津资K表格

天津市建筑给排水与采暖工程施工质量验收资料技术规定 本规定适用于民用与一般工业建筑的室内给排水、采暖和民用建筑(住宅小区)、厂区的室外给排水、采暖工程施工质量验收的控制资料及安全和功能资料的管理。 质量控制资料 1图纸会审、设计变更、洽商记录 给排水与采暖工程图纸会审、设计变更、洽商记录必须采用规定中“图纸会审、设计变更、洽商记录”[津资K-1(通用)]统一用表记录,并采用规定中“记录汇总表[津资K-5(通用)]统一用表整理汇总。 2材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 主要材料进场检查验收必须采用规定中“建筑给排水、采暖、通风、空调工程主要材料进场验收记录”[津资K-S2-1(通用)]统一用表进行记录;设备进场检查验收必须采用规定中“设备开箱检查记录”[津资K-S2-2(通用)]统一用表进行记录;主要材料、成品、半成品、器具和设备必须采用规定中“材料汇总表[津资K-3(通用)]统一用表进行汇总整理。 2.0.1主要材料的进场检查验收应按批抽查和记录,检查验收应包括实物和质量证明文件两个方面。实物抽查数量每批次每规格不应少于一件。不同厂家、不同批次的材料进场检查验收应用表[津资K-S2-1(通用)]分别记录。 2.0.2材料和设备的质量证明文件主要包括 1.合格证 2.检验报告 3.有关许可证件 4.新材料、新产品应有具备鉴定资格单位或部门出具的鉴定证书,同时应有材料(产品)质量标准、安装标准等。 5.进口材料和设备应有商检证明、中文版质量证明文件和(安装、使用)说明书等。 2.0.3热水、采暖用塑料(复合)管道,直埋或暗敷在墙、楼板内时,应对管材、管件进行现场抽样复验,复验必须采用规定中“塑料管材检验报告”(津资K-S2-3)和“塑料复合管材检验报告”(津资K-S2-4)统一用表。 3管道、设备强度试验、严密性试验记录 强度和严密性试验采用规定中“承压管道系统、设备、阀门强度及严密性试验记录”[津资K-S3(通用)]统一用表进行记录。 3.0.1强度和严密性试验记录应包括以下主要内容: 1. 承压管道系统、设备、阀门强度及严密性试验。 2.隐蔽的承压管道,在安装前必须做强度和严密性试验。 3.阀门的强度和严密性试验。 4.集分水器等,在安装前应按要求做强度和严密性试验。 5.组对型散热器在安装前应进行水压试验。 6.设备应按设计或设备技术文件的要求进行强度和严密性试验。 4隐蔽工程验收记录 管道、设备隐蔽工程的验收必须采用规定中“建筑给排水、采暖、通风、空调工程隐蔽验收记录”[津资K-S4-1(通用)]统一用表进行记录;低温地板辐射采暖工程的隐蔽验收必须采用规定中“低温地板辐射采暖隐蔽工程验收记录”(津资K-S4-2)统一用表进行记录。

装饰装修工程竣工验收表格大全

目录 目录 (1) 工程概况表 (8) 施工现场管理检查记录 (9) 装修部分 (10) 砖砌体报验申请表 (11) 砖砌体工程检验批质量验收记录表 (12) 一般抹灰报验申请表 (13) 一般抹灰工程检验批质量验收记录表 (14) 防锈漆喷涂报验申请表 (15) 防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (16) 钢结构桁架制作(安装)焊接报验申请表 (17) 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 (18) 钢结构桁架零件、部件加工报验申请表 (19) 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 (20) 骨架隔墙报验申请表 (21) 隐蔽工程验收记录表 (22) 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (23) 暗龙骨吊顶报验申请表 (24) 隐蔽工程验收记录表 (25) 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (26) 地面找平层报验申请表 (27) 找平层检验批质量验收记录表 (28) 防火涂料涂装工程报验申请表 (29) 隐蔽工程验收记录 (30) 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (31) 防腐涂料涂装工程报验申请表 (32) 隐蔽工程验收记录 (33) 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (34) 门窗套制作与安装报验申请表 (35) 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 (36) 窗帘盒和窗台板制作与安装报验申请表 (37)

涂料防水层报验申请表 (39) 防水工程试水检查记录 (40) 隐蔽工程验收记录 (41) 涂料防水层检验批质量验收记录表 (42) 卷材防水层报验申请表 (43) 防水工程试水检查记录 (44) 隐蔽工程验收记录 (45) 卷材防水层检验批质量验收记录表 (46) 大理石和花岗石面层报验申请表 (47) 大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 (48) 马赛克面层报验申请表 (49) 马赛克面层检验批质量验收记录表 (50) 基层清理报验申请表 (51) 隐蔽工程检查验收表 (52) 饰面板安装报验申请表 (53) 隐蔽工程验收记录 (54) 饰面板安装工程检验批质量验收记录表 (55) 装饰抹灰工程报验申请表 (57) 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 (58) 木门窗制作报验申请表 (59) 木门窗制作工程检验批质量验收记录表 (60) 木门窗安装报验申请表 (61) 隐蔽工程验收记录 (62) 木门窗安装工程检验批质量验收记录表 (65) 门窗玻璃安装报验申请表 (65) 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表 (66) 溶剂型涂料涂饰报验申请表 (67) 溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (68) 美术涂料涂饰报验申请表 (70) 美术涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (71) 水性涂料涂饰报验申请表 (72) 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (73)

建筑装饰装修工程竣工验收表格

砖砌体(混水)工程质量验收表 工程名称 分项工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记录 主控项目1 砖的强度等级必须符合设计要求。 2 砂浆的强度等级必须符合设计要求。 3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可 靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又 必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投 影长度不应小于高度的2/3。 4 非抗震设防及抗震设防为6度、7度地区的临时间 断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎 必须做成凸槎,并应加设拉结筋,拉结筋数量及 埋入长度符合相关规定,末端有90℃弯钩。 项目允许偏差(mm) 实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 6 轴线偏移≤10 7 垂直度(每层)≤5 一般项目1 水平灰缝厚度10mm 8-12 2 基础顶面、楼面标高±15 3 表面平整度 (混水) 8 4 门窗洞口高度宽±5 5 外墙上、下窗口位移20 6 水平灰缝平直度 (混水) 10 7 组砌方法 上、下错缝,内外搭砌, 砖柱不得采用包心砌法 施工单位检查 评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日单位验收结论 专业工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

饰面砖粘贴工程质量验收表 工程名称 分项工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录单位验收记录 主控项目1 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合 设计要求。 2 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。 3 饰面砖粘贴必须牢固。 4 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 一般项目1 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和 缺损。 2 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计 要求 3 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘 应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致 4 饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实; 宽度和深度应符合设计要求。 5 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽) 应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。 6 项目 允许偏差(mm)实测值(mm) 外墙面砖内墙面砖 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 立面垂 直度 3 2 表面平 整度 4 3 阴阳角 方正 3 3 接缝直 线底 3 2 接缝高 低差 1 0.5 接缝宽 度 1 1 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员 年月日 单位验收结论 专业工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年月日一般抹灰工程质量验收表

装修工程竣工验收表格(简单版)

装饰工程竣工验收单 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司” ),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时

积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项J工作,能够主动寻找自己的不足并及时学习补充,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作: 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》,现已通过评审。 3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作,参与项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作;最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。 4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作,项目包括:野外地质测量与室内地质资料的编写,提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》,现已通过 评审。 6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作,项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,并绘制相应图件。 7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作,项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,并绘制相应图件。 通过以上的这些工作,我学习并具备了以下工作能力: 1、通过实习,对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解,能够用有关理论指导作业实践,做到理论与实践相统一,提高分析问题、解决问题的能力,从而对测量学的基本内容得到一次实际应用,使所学知识进一步巩固、深化。 2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法,并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。 3、掌握了GPS控制测量内业解算软件(南方测绘Gps数据处理)以及内业成图软件(南方cass )的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。 4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法,并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。 5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作,对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力,为以后的工作打下了坚实基础。 二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来,深深感受到工作的繁忙、责任的重大,也因此没能全方位地进行系统地学习实践,主要表现为没有足够的经验,对于地形复杂的地段理解不够深刻;理论知识掌握不够系统,实 践能力尚为有限。以上问题,在今后工作中自己将努力做到更好。 三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作,我无论从工作技术上,还是从世界观、人生观、价值观等各个方面,都有了很大的提高。今后,我会在此基础上,刻苦钻研,再接再厉,使自己在业务知识水平更上一层 楼,为测绘事业的发展,贡献自己的力量。

天津市建筑工程资料填写指南

天津市建筑工程 施工质量验收资料记述规定实施指南 天津市建设工程质量监督管理总站 天津市建设监理协会 2006年

津资统表零填写说明 一、一般说明: 1.该表示规范GB50300-2001第3.0.1条的附表,是健全的质量管理体系的具体要求;是保证开工后 施工顺利进行和工程质量的基础,目的是做好施工前的准备。 2.在开工前检查,施工单位项目经理负责组织填写,将有关文件的原件附后(直接将有关资料的名称 填写上,资料多时将有关资料进行编号,将编号填写上,注明份数) 3.一般一个工程的一个标段或一个单位(子单位)工程检查一次,如分段施工、人员变动,或管理不 到位时可再次检查。 4.总监理工程师(建设单位项目负责人)检查验收不合格,施工单位必须限期整改,否则不准开工。 二、栏目说明 1.“工程名称”栏:应填写工程名称的全称,与设计文件、合同或招标文件中的工程名称一致。 2.“施工许可证(开工证)栏:填写建设行政主管部门批准核发的施工许可证(开工证)的编号。 3.“建设单位”栏:应填写合同文件中的建设方全称,与合同签章上的单位名称一致。 4.“建设单位项目负责人”栏:应填写合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表----工程负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。 5.“设计单位”栏:应填写设计合同中的单位全称,与合同和图纸签章上的单位名称一致。 6.“设计单位负责人”栏:应填写设计合同书上签字人或签字人以文字形式委托的该工程项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。 7.“监理单位”栏:应填写监理合同中的单位全称,与合同、协议书和招投标文件签章上的单位名称一致。 8.“总监理工程师”栏:应是合同中或经建设单位签认变更明确的项目经理负责人,项目监理负责人必须有监理工程师任职资格证书。 9.“施工单位”栏:应填写施工合同中的单位全称,与施工合同和招投标文件签章上的单位名称一致。 10.“项目经理”栏:应与合同中明确的项目经理一致。 11.“项目技术负责人”栏:应与合同中明确的项目技术负责人一致。 表头部分可由填表人统一填写。 检查项目栏填写说明:填写各项检查项目文件的名称或编号,并将文件(原件或复印件)附在表的后面供检查,检查后应将文件归还。 1.“现场管理制度”栏:主要是图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制审批程序、工序交接、质量检查评定制度,质量奖罚办法,质量例会制度、质量问题处理制度等。 2.“质量责任制”栏:质量负责人的分工,各项质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度等。 3.“主要专业工程操作上岗证书”栏:测量、起重、塔吊垂枝运输司机,钢筋、混凝土、机械、焊接、防水工等建筑结构工种,以及电工、管道工等的上岗证书。 4.“分包方资质与对分包单位的管理制度”栏:专业承包单位的资质应在其承包业务的范围内承建工程,总承包单位应有管理分包单位的制度,主要是质量、技术的管理制度等。 5.“施工图审查情况”栏:查看建设行政主管部门委托有资质的图纸审查机构出具的施工图审查合格证书及建设行政主管部门出具的图纸审查合格备案书并填写编号。 6.“地质勘查资料”栏:有勘查资质的单位出具的地质勘察报告。 7.“施工组织设计、施工方案及审批”栏:检查编写内容、有针对性的具体措施,编制程序、内容,有编制单位、审核单位、批准单位及批准人,并有贯彻执行的措施。当施工方案有“三新”(新工艺、新技术、新材料)时应按建设部建标[2005]124号文件执行。 8.“施工技术标准”栏:指承包单位编制的企业标准,是操作的依据和保证质量的基础。要有批准程序,有企业的总工程师或技术委员会负责人审查批准,有批准日期、执行日期、企业标准编号及标准名称。企业应建立技术标准档案。施工现场应有齐全的施工技术标准。

天津市建筑工程施工质量资料管理

一、总则 1.0.1 为规范天津市建筑工程施工质量资料管理,提高建筑工程管理水平,结合本市工程资料管理的实际情况,制定本规程。 解释:本条阐述了《规程》的编制目的。为适应新形势、新要求,加强我市建筑工程质量验收资料的规范化管理,提高工程资料管理水平,结合我市资料管理的实际情况,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于天津市行政区域内新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程施工质量验收资料的管理。凡在本市行政区域内参与工程建设的建设、勘察、设计、施工、监理、检测、供应等单位均应执行本规程。 解释:本条规定了《规程》的适用范围,对适用的建筑工程范围和单位均做出了规定。参建单位还应包括提供材料、设备的供应商。2011年9月1日施行的《天津市建设工程质量管理条例》中对检测单位和图审机构的行为均做出了相应规定。 1.0.3 天津市建筑工程施工质量验收资料管理除应执行本规程规定外,尚应符合国家及本市现行有关标准、规范的规定。 解释:本条阐述了该《规程》与其它国家现行有关标准的关系。本规程不能替代国家现行的标准,在施工过程中应严格执行国家现行标准,国家现行标准中没有规定或规定不明确的,本规程有明确规定时可按本规程的规定执行。 二、术语 2.0.1 工程档案 ( Engineering Archives) 建筑工程在建设过程中形成的具有归档保存价值的资料。 2.0.2检验(试验)报告(Test report) 检测机构对产品的某些性能(未在产品标准及相关标准中要求)经过试验所得结果出具的证明文件。 2.0.3 检测报告(Inspection report 检测机构对产品的检测结果出具的判定文件。 2.0.4 型式检验报告(Type inspection report) 型式检验是对产品各项质量指标的全面检验,以评定产品质量是否全面符合标准,是否达到全部设计质量要求。 2.0.5 见证取样送样(Witness sampling ) 见证取样送样是指在建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,

装饰装修分部工程验收记录表.doc

装饰装修分部工程验收记录 工程名称西部工业集聚区(北区)5#厂房结构类型框架结构层数四层 局部五层 施工单位河南新城建设有限公司技术部门 负责人 申小军 质量部门 负责人 郭付军 分包单位/ 分包单位 负责人/ 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 抹灰工程9 √ 2 门窗工程10 √ 3 幕墙工程1 √ 4 涂饰工程9 √ 5 电梯工程2 √ 6 饰面砖工程4 √ 7 地面找平层工程4 √ 8 地面砖铺设工程5 √ 9 护栏和扶手制作安装4 √ 10 卷闸门工程4 √ 质量控制资料完整 结构实体检验报告√ 安全和功能检验报告√ 观感质量验收好 分包单位(公章)项目经理: 验收单位 施工单位(公章)项目经理:

设计单位(公章)项目负责人:年月日 勘察单位(公章)项目负责人:年月日 监理(建设)单位 (公 章) 总监理工程师:年月日 装饰装修分部工程 质量控制资料记录 工程名称河南星鹏铸件有限公司办公楼施工单位河南永阳建筑安装有限公司(焦作分公司) 序号资料名称分数核查意见核查人 1 图纸会审、设计变更、4 2 工程定位测量、放线记录2 3 地基验槽记录、验槽报告、铲探记录3 4 地基施工记录、施工方案2 5 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 6 砂浆、混凝土配合比2 7 隐蔽工程验收记录3 8 施工记录1 9 检验批、分项工程质量验收记录 10 11 12 13 14 15 16 17 18

核查结论: 共核查项,资料基本完整能反映工程实际情况 2007年4月14日核查分包单位设计单位 人员 施工单位勘察单位 签字 监理(建设)单位: 装饰装修分部工程 功能检测验收记录 工程名称:河南星鹏铸件有限公司办公楼日期:2007年5月7日 监理(建设)项目设计要求检测结果评定结果单位验收结 果

室内装饰装修工程竣工验收单

2017室内装饰装修工程竣工验收单

附表2 装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。本标准共分十二部分: 一.电改造工程验收标准 1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 2、所有房间灯具使用正常。 3、所有房间电源及空调插座使用正常。 4、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 5、提供本次装修线路改造的竣工图,标明导线规格及线路走向。 6、所有安装的电器设备(如排气扇、感应设备等)使用正常。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 7、检查各设备接地装置是否严格按要求进行接地。 二.水改造工程验收标准 1、所有龙头使用方便、滤网清洁干净。 2、排水件安装牢固平稳、无损伤、使用方便、排水通畅。 3、水池及水管应打压测试,无泄漏现象。 三.室外墙砖(石材)工程验收标准 1、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 2、墙砖(石材)粘贴时,平整度用2M靠尺检查;平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。

3、墙砖(石材)粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 4、墙砖(石材)粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。 5、墙砖(石材)切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。 6、墙砖(石材)的管道出口位掏孔处理,掏孔处应严密。 7、墙砖(石材)镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。 四.地砖工程验收标准 A.地砖 1、表面洁净,纹路一致,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。 2、地砖边与墙交接处缝隙合适,踢脚线能完全将缝隙盖住。 3、地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过1㎜。 4、地砖粘贴时必须牢固,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。 5、地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,勾缝均匀,顺直。 6、水平误差不超过3㎜。 B.地毯及PVC地板铺装 1、表面洁净,纹路一致,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。 2、与墙交接处缝隙合适,与踢脚线能完全将缝隙盖住。 3、平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜。 4、粘贴时必须牢固,无空鼓。 5、缝隙处粘贴均匀,顺直。 6、水平误差不超过3㎜。 五.门窗工程验收标准 1、门套垂直度允许误差≤1㎜,对角线允许误差≤2㎜,相同类型的门应作到高度一致。

津资统表二

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 津资统表二工程名称施工单位 序号项 目 资料名称份数核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土、门窗合格证 8 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 给 排 水 与 采 暖图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 1 建 筑 电 气图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录8

津资统表二续表工程名称施工单位 序号项 目 资料名称份数核查意见核查人 1 通 风 与 空 调图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录9 1 电 梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 2 设备出厂合格证书及开箱检验记录 3 隐蔽工程验收表 4 施工记录 5 接地、绝缘电阻测试记录 6 负荷试验、安全装置检查记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 1 建 筑 智 能 化图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 2 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告 3 隐蔽工程验收表 4 系统功能测定及设备调试记录 5 系统技术、操作和维护手册 6 系统管理、操作人员培训记录 7 系统检测报告 8 分项、分部工程质量验收报告 结论: 施工单位项目经理:总监理工程师: 年月日(建设单位项目负责人)年月日

相关文档
相关文档 最新文档