当前位置:文档库 › 不同环境温度下电缆载流量修正系数

不同环境温度下电缆载流量修正系数

不同环境温度下电缆载流量修正系数
不同环境温度下电缆载流量修正系数

不同环境温度下载流量修正系数

不同环境温度下载流量修正系数

电缆在空气中并列敷设时载流量修正系数

不同土壤热阻系数的载流量修正系数

电线电缆穿管敷设于空气中载流量修正系数(参考值)

注:1、穿管电缆根数系指有负荷且发热的导线根数。中性线或保护线可不计。

2、一般情况下,穿管根数体积占管内体积的40%左右。

3、当管子并列敷设时乘以0.95的修正系数。

三芯或三个单芯电缆平行成组直埋于土壤中载流量修正系数(参考值)

电缆在桥架上无间距配置多层并列时持续载流量的校正系数

不同埋地深度时载流量修正系数

1KV电缆户外明敷无遮阳时

管道组内同步负荷载流量修正系数(参考值)

注: 1.电线管的管径指外径。

2.电线管规格根据GB3640-83。

注:

1.钢管的管径指内径。

2.钢管规格根据GB3092-82《低压流体输送用焊接钢管》。 mm

注: 硬塑料管(轻型)的公称管径指外径。

mm

注:硬塑料管(重型)的管径指外径。

注:半硬塑料管、波纹管的管径指外径。

mm

注:硬塑料管(轻型)的管径指外径。

mm)

注:硬塑料管(重型)的公称管径指外径。

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。

电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。

*:适用于VV22,32,43 , VLV22,32,43

*:适用于YJV22,32, YJLV22,32

*:适用于ZQD02,03,22,23,32,33,41 , VLV02,03,22,23,32,33,41

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电缆穿墙保护管。

注:适用于KVV KXV KYV型控制电缆。

注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算

注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算

注:明敷载流量值系根据 S>2De(De-电线外径)计算

注 1.本电线的聚氯乙烯绝缘中加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求电线接头用焊接或绞接后表面锡

la处理。电线实际允许工作温度还取决于电线与电线及电器接头的允许温度,当接头允许温度为95℃时,表中数据应乘以0.92,85℃

时应乘以0.84。

2.BLV-105型铝芯耐热线的载流量可按表中的数据乘以0.78。

3.本表中载流量数据系编者经计算得出,仅供参考。

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

常用低压电力电缆载流量表

常用低压电力电缆载流量表 低压电缆载流量对应表 标称面积mm2 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0 3*4 3*1*2.25 0.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444.0 370.0 3*6 3*1*2.76 1.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564.0 454.0 3*10 3*7*1.35 1.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937.0 753.0 3*16 3*7*1.7 1.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229.0 128.0 3*25 3*7*3.14 1.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643.0 1176.0

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

电线截面积电流对照表

电线截面积电流对照表 组织撰稿:约克老师 电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表(全)一、综述 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培) 二、铜芯线电源电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了,其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 柒拾玖五两倍半, 铜线升级算。

电缆载流量对照表及选线口诀

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀

电缆载流量校正系数K

敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 K 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 Kt 敷设位置空气中土壤中 环境温度(℃)30 35 40 45 20 25 30 35 电缆导体最高工作温度(℃)60 1.22 1.11 1.0 0.86 1.07 1.0 0.93 0.85 65 1.18 1.09 1.0 0.89 1.06 1.0 0.94 0.87 70 1.15 1.08 1.0 0.91 1.05 1.0 0.94 0.88 80 1.11 1.06 1.0 0.93 1.04 1.0 0.95 0.90 90 1.09 1.05 1.0 0.94 1.04 1.0 0.96 0.92 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 K1 并列根数 1 2 3 4 5 6 电缆中心距 s=d 1.00 0.90 0.85 0.82 0.81 0.80 s=2d 1.00 1.00 0.98 0.95 0.93 0.90 s=3d 1.00 1.00 1.00 0.98 0.97 0.96 注: s为电缆中心间距,d为电缆外径。不适用于交流系统中使用的单芯电力电缆。 电缆桥架上无间隔配置多层并列电缆载流量的校正系数 K2叠置电缆层数一二三四 桥架类别梯架0.8 0.65 0.55 0.5 托盘0.7 0.55 0.5 0.45 注:呈水平状并列电缆数不少于7根。 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数 K3 土壤热阻系数 (K?m/W) 分类特征(土壤特性和雨量)校正系数 0.8 土壤很潮湿,经常下雨。如湿度大于9%的沙土;湿度 大于10%的沙-泥土等 1.05 1.2 土壤潮湿,规律性下雨。如湿度大于7%但小于9%的沙 土;湿度为12%~14%的沙-泥土等 1.0 1.5 土壤较干燥,雨量不大。如湿度为8%~12%的沙-泥 土等 0.93 2.0 土壤干燥,少雨。如湿度大于4%但小于7%的沙土;湿 度为4%~8%的沙-泥土等 0.87 3.0 多石地层,非常干燥。如湿度小于4%的沙土等0.75 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 K4 并列根数 1 2 3 4 5 6 电缆之间净距(mm) 100 1 0.9 0.85 0.80 0.78 0.75 200 1 0.92 0.87 0.84 0.82 0.81 300 1 0.93 0.90 0.97 0.86 0.85 注:不适用于三相交流系统单芯电缆。

低压电缆允许载流量表

低压电缆允许载流量表 发布日期:[2013-5-3] 共阅[412]次 低压电力电缆在工业生产中,对工业生产有着重要的意义。目前,低压电力电缆被广泛应用到各个工业生产中。本文将对低压电力电缆的主要特点进行简述。 低压电力电缆常见基本型号有哪些: VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆; YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。 如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV; 耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。 还有:预分支电缆,加F(或YF);辐照交联电缆,加FZ; 橡套电缆,YQ,YZ,YC(YQW,YZW,YCW),分别对应轻型、中型、重型。 还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。 低压电力电缆规格有哪些: 线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等; 电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。

低压电缆允许载流量表: 型号 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 芯数 单芯 3-5芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆排列方式 ○ ○○ ○○○ ○ ○○ ○○○ 导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 标称 截面 1.5 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 15 ... 22 ... 2.5 25 19 31 24 36 27 38 30 19 15 29 23 4 33 26 41 32 47 35 49 39 26 20 38 30 6 41 34 52 42 58 46 61 50 32 26 47 39 10 57 44 72 55 78 58 83 64 46 35 65 50 16 76 59 95 73 100 76 105 83 60 47 84 65 25 98 76 120 96 130 95 135 105 77 60 110 84 35 115 90 150 115 155 115 160 125 95 74 130 100 50 145 110 180 140 185 140 195 150 115 90 155 120 70 180 140 230 175 225 170 240 185 145 115 195 150 95 225 175 280 215 270 205 285 220 185 140 230 185 120 260 200 325 250 310 235 325 250 210 165 260 205 150 300 230 375 290 350 265 365 285 245 190 300 230 185 345 270 430 335 395 300 415 320 280 215 335 260 240 410 320 510 395 455 350 480 375 335 260 390 300 300 475 370 585 455 515 395 545 425 375 295 435 340 400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ... 500 640 510 800 630 660 520 710 560 ... ... ... (630) 730 595 920 740 740 590 810 645 ... ... ... ... 环境温度 40 25 40 25

电线电缆载流量修正系数

空气中不同环境温度下载流量修正系数 土壤不同环境温度下载流量修正系数 电缆在空气中并列敷设时载流量修正系数 不同土壤热阻系数的载流量修正系数 导体工作温度(oC ) 环境温度 (oC )(空气中)10152025303540455050 1.70 1.62 1.52 1.42 1.32 1.22 1.000.75-60 1.58 1.50 1.41 1.32 1.22 1.11 1.000.860.7365 1.48 1.41 1.34 1.26 1.18 1.09 1.000.890.7770 1.41 1.35 1.29 1.22 1.15 1.08 1.000.910.8180 1.32 1.27 1.22 1.17 1.11 1.06 1.000.930.8690 1.26 1.22 1.18 1.14 1.09 1.04 1.00 0.94 0.89 导体工作温度(oC ) 环境温度 ( oC )(土壤中) 10 1520 25 303550 1.26 1.18 1.10 1.000.890.7760 1.20 1.13 1.07 1.000.930.8565 1.17 1.12 1.06 1.000.940.8870 1.15 1.11 1.05 1.000.940.8880 1.13 1.09 1.04 1.000.950.9090 1.11 1.07 1.04 1.00 0.96 0.92 根数 载 流 量 修 正 系 数1 2 3 4 6 4 6 8 9 12 中心距离 S S=1d 1.000.900.800.820.800.82----S=2d 1.00 0.900.950.900.950.800.850.800.80S=3d 1.00 0.98 0.98 0.96 0.98 0.90 0.90 0.85 0.85 电压 (KV) 截面范围(mm 2) 土壤热阻系数 ρT =( oC- M/W ) 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 .5 3.0 1 35及以下 50~120 150~300 400及以上 1.06 1.00 0.950.890.840.81 0.75 0.711.08 1.00 0.940.870.800.77 0.70 0.651.08 1.00 0.930.860.790.76 0.69 0.641.09 1.00 0.93 0.85 0.79 0.76 0.68 0.63

电缆电流对照表

电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍?!(比如: 6平方毫米BLV线可以承载30A的电流) 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm告口35mm2勺BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2勺电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV— 10mm按照BLV-16mm的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC f,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电

流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打 到0.85 也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85 在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9 的系数,但是也要看环境,打到85 折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋, 可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 > 24) & 0xff; return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id); }"> 电线电 缆电流运算 你这种提问法是不对的,导线没有2、3、8mm规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二,二五三五四三界,七 零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算” 。不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm以下的铝芯线每平方毫米按5A计算, 举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2勺铝芯导线所能承载的电流计 算:环境温度在35 摄氏度以下4mm2*5A=20A“百上二”意思是环境温度在35摄氏度以下100mm以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。“二五

常用电线电缆规格及安全载流量

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。

表3-1 常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种 二、电磁线 电磁线应用于电机电器及电工仪表中,作为绕阻或元件的绝缘导线。常用电磁线的导电线芯有圆线和扁线两种,目前大多采用铜线,很少采用铝线。由于导线外面有绝缘材料,因此电磁线有不同的耐热等级。常用的电磁线有漆包线和绕包线两类。 (1)漆包线。漆包线的绝缘层是漆膜,广泛应用与中小型电机及微电机、干式变压器和其他电工产品中。常用的漆包线有缩醛漆包线、聚酰漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线和聚酰亚胺漆包线等五类。 (2)绕包线。绕包线用玻璃丝、绝缘纸或合成树脂薄膜等紧密绕包在导电线芯上,形成绝缘层;也有在漆包线上再绕包绝缘层的。除薄膜绝缘层

yjv电缆载流量对照表

YJV电缆,即0.6 / 1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV电缆是市场上常用的低压电力电缆,是成千上万户家庭的电力传输干线。在施工过程中,必须了解YJV电缆的承载能力, 1,YJV电缆载流量计算公式 我们将问YJV电缆的载流量是多少,电缆的载流量是多少?电缆载流量的计算公式是什么?因此,今天我将使用YJV电缆的承载能力向您解释该术语的下载流程。首先,以上公式为:YJV电力电缆载流量计算公式:I = a·SM-B·Sn,其中I =载流量,as =导体的标称截面积,mm2 * A和B =系数m N =索引,取决于电缆类型和敷设模式。通常,不超过20A的载流量应四舍五入至最接近的0.5A,而超过20A的载流量应调整至最接近的安培倍数。实际上,没有必要使用获得的值的有效数字作为载流量值精度的度量。实际上,对于所有情况,仅需要公式中的第一项。仅在使用大型单芯电缆的八种情况下才需要第二项。 铜芯电缆的载流量比较表如下:

电缆的载流量是指电缆传输电能时的电流。在热稳定性的条件下,当电缆导体达到长期允许的工作温度时,电缆的载流量称为电缆的长期允许载流量。 扩展数据: 影响电缆载流量的内部因素

导体本身的属性是影响电缆载流量的内部因素。增加芯线的面积,使用高导电率的材料,使用具有良好的耐高温性和导热性的绝缘材料以及减小接触电阻都可以提高电缆的载流量。 1.增加芯线面积并增加电缆的载流量。线芯的面积(导体截面积)与载流能力呈正相关。通常,铜线的安全载流量为5?8A / mm2,铝线的安全载流量为3?5A / mm2。 2.使用高导电率的材料来提高电缆的载流量。如果使用铜线代替铝线,在相同规格下,载流量可以增加30%。银线甚至用于一些高要求的场合。 3.使用耐高温,导热性好的绝缘材料来提高电缆的载流量。尽管绝缘材料的耐热性可以达到100℃以上,但考虑到实际的铺设条件和安全性,通常会降低允许的使用温度,这在不同国家有所不同。

载流量与校正系数查询总结

载流量与校正系数查询总结第一、配电手册部分

相应的校正系数 第二、电力工程电缆设计规范的载流量附录C 10kV及以下常用电力电缆允许100%持续载流量 C.0.1 1~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表C.0.1-1~C.0.1-4。 表C.0.1-1 1~3 kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(A) 表C.0.1-2 1~3 kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A) 表C.0.1-3 1~3 kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(A) 表C.0.1-4 1~3 kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A) C.0.2 6kV常用电缆允许持续载流量见表C.0.2-1和C.0.2-2. 表C.0.2-1 6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量(A) 表C.0.2-2 6kV三芯电力电缆直埋敷设时允许载流量(A)

表C.0.3 10kV 三芯电力电缆允许载流量(A ) 相应的校正系数 附录D 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 D.0.1 35kV 及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数见表D.0.1。 表D.0.1 35kV 及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 D.0.2 除表D.0.1以外的其它环境温度下载流量的校正系数K 可按下式计算: 1 2 θθθθ--= m m K (D.0.2) 式中 θm ――电缆导体最高工作温度(℃); θ1――对应于额定载流量的基准环境温度(℃); θ2――实际环境温度(℃)。 D.0.3 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数见表D.0.3。 表D.0.3 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数 D.0.4 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.4。 表D.0.4 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 D.0.5 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.5。 表D.0.5 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6。 表D.0.6 电缆桥架上无间隔配置多层并列电缆载流量的校正系数 D.0.7 1~6kV 电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数见表D.0.7。 表D.0.7 1~6kV 电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数 第三、DL_T5222-2005 导体和电器选择设计技术规定

电缆载流量对应表

YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 0.6/1 kV

仪器仪表交易网>信息中心 电缆载流量表大全 电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。天津市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯

敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 455 555 630 430 490

低压电线电缆载流量表

低压电线电缆载流量表(全)BVR电线 导线面积 mm2 空气敷设长期允许载流量 A 橡皮绝缘电线聚氯乙烯绝缘电线铜芯 BXF、BXFR 铝芯 BLXF 铜芯 BV、BVR 铝芯 BLV 18 16 21 19 27 19 24 18 33 27 32 25 4 4 5 35 42 32 6 58 45 55 42 10 85 65 75 59 16 110 85 105 80 25 145 110 138 105 35 180 138 170 130 50 230 175 215 165 70 285 220 265 205 95 345 265 325 250 120 400 310 375 285 150 470 360 430 325 185 540 420 490 380

240 660 510 300 770 600 400 940 730 500 1100 850 630 1250 980 YJV,YJLV电缆载流量表: 序号铜电线型 号 单心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 品字型电 压降mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 四心载流 量(25。 C(A) 电压降 mv/M VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 2 /c 20 25 16 16 13 18 13 13 2 2 /c 28 35 2 3 35 18 22 18 30 3 4mm 2 /c 38 50 3 4 38 23 34 28 40 4 6mm 2 /c 48 60 40 5 5 32 40 35 55

电缆载流量对照表大全

最新电缆载流量对照表大全 9848 2017-10-31 22:38:34 来源: 胜华电气编辑: Andy 对用户如何选择哪种电力电缆型号要了解各项参数,下面胜华电气将介绍常见的几种电力电缆载流量,数据仅供参考,具体标准按照各个电缆厂提供数据为准。 一、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,常用型号VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量 注:载流量计算条件 1. 线芯长期工作温度:70°; 2. 环境温度:25° ; 3. 埋地深度: 1000mm; 4. 土壤热阻系数:.°C/W; 5. 线芯轴间距离: S=2D 二、常见BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 三、通用橡套软电缆的载流量(450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量) 注: 1 中性线截面面积同主线芯面积。芯电缆中一根线芯不载流时,其流量按2芯电缆数据。 四、阻燃电线电缆的载流量。 1)B、R系列阻燃电线电缆的载流量 更多看下载资料。

五、最常用的交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,ZR-YJV电力电缆载流量表 更多规格型号下载资料。 六、高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表,ZR-YJV、ZR-YJLV 更多多芯载流量请下载资料。 七、矿物质绝缘电缆载流量表,BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表如下 以上仅胜华电气根据电缆30年制造经验提供电缆载流量参数,仅供参考,要使用哪个型号的电缆参数还是以电缆厂提供为准,这样避免了电缆使用过程中因参数不对不必要麻烦,更多电缆载流量参数表可以下载资料。

常用电线电缆规格及其载流量

第三部分、常用电线电缆 第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数比硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途 电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。

(1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2常用型线品种 二、电磁线 电磁线应用于电机电器及电工仪表中,作为绕阻或元件的绝缘导线。常用电磁线的导电线芯有圆线和扁线两种,目前大多采用铜线,很少采用铝线。由于导线外面有绝缘材料,因此电磁线有不同的耐热等级。常用的电磁线有漆包线和绕包线两类。