第一章 绪论

1.典型检测仪表控制系统:——通常泛指石油、化工、热工行业生产过程的工业四大参数:温度、压力、流量、物位的控制系统(TC 、PC 、FC 、LC )。

2.无特殊条件要求,常规工业检测仪表控制系统的结构图基本相同,而与具体选用的仪表无关! 3.常规工业检测仪表控制系统的基本构成包括被控对象、检测敏感元件-变送器、显示仪表、调节器、给定器和执行器等。

4.误差公理:“一切测量都具有误差,误差自始至终存在于所有的科学实验过程中”;采用何种仪表测得的值都有误差

5.绝对误差=示值-“真值”;绝对误差必须有±号、数值、单位(量纲)! 6.实际相对误差:%100(%)0??=

A A γ;标称相对误差:%100(%)??

=x

x γ。 7.引用误差又称作满度相对误差:%100(%)??

=

FS

FS S γ;最大引用误差——最大满度相对误差:%100|

|(%)max max ??±=

FS

FS S γ 8.仪表的精度(等级)一般以a 表示,是最大引用误差去掉±号和(%)号后的数字,而且必须取相应的标准系列值;校验仪表时取偏大值,选择仪表时取偏小值;不同仪表的精度等级的系列标准值是不同的!

9.已知控制流程图

绘制控制系统结构图

10.典型检测仪表控制系统结构图如下,简单说明各个环节的名称和功能。

被控对象:

检测单元——“一次仪表”:

变送单元:非电量→电量;电量→“统一信号”

显示、记录单元——“二次仪表” 调节、控制单元——“三次仪表” 执行单元 ★安全栅 ※

11.用测量范围为-50~15OkPa 的压力传感器测量 14OkPa 压力时 , 传感器测得值为142kPa, 求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。

解:

%1%100501502%100%40851%1001422%100%42861%100140

2%10021401420+=?--+=??==?+=??=+=?+=??=+=-=?)

(引用误差:。标称相对误差:。实际相对误差:绝对误差:FS m

x A S x A kPa γγγ 12.某测温仪表的测量范围为-100~70O ℃,校验该仪表时测得全量程内最大绝对误差为+5℃,试确定该仪表的等级精度。

解:

这台仪表的精度等级为”号,取标准系列值:”号、““仪表的精度等级:去掉。:

该仪表的最大引用误差0.1%%

6250%100100

7005

%100max ++=?++=

??±=

FS

npm S γ

13.某测压仪表的测量范围为0~8MPa ,根据工艺要求,测量示值的误差不允许超过±0。05MPa ,试问应如何选择仪表的精度等级才能满足工艺要求。

★解:

级的仪表

。应选择50%

625.0%1008

05

.0%100max =?±=

??±=

FS

npm S γ 14.某测压仪表的测量范围为0~10MPa ,精度等级为1。0级。试问:该仪表允许的最大绝对误差m ?是多少?若用标准压力计校验该压力表,在校验点为5MPa 时,标准压力计的读数为5.08MPa ,试问该被校验仪表在这一点是否符合1.0级精度?为甚麽?

解:

1.0100

10

1100=?=?=

?FS m S a MPa 被校验仪表在校验点为5MPa 时的引用误差:

%8.0%10010

08.55%100-=?-=??=

FS np S γ 被校验仪表在校验点为5MPa 时的绝对误差:

08.008.550-=-=-=?A x

15.每个用于测量的仪表都用测量范围,它是该仪表按规定的精度进行测量的被测变量的范围。测量范围的最小值和最大值分别为测量的下限值和上限值,简称仪表的下限和上限。

16.仪表的量程可以用来表示测量范围的大小,是其测量上限值和下限值的代数差。

17.灵敏度是仪表对被测参数变化感知的灵敏程度,常以在被测参数变化时,经过足够时间待仪表指示值达到稳定后,仪表输出变化量与引起此变化的输入变化量之比;例如:U

Y

S ??=。 18.仪表的分辨率:它是仪表输出能够响应和分辨的最小输入量。

第二章 误差及测量不确定度

1.系统误差:在一定的测量条件下,测量值中含有的固定不变的、或按一定规律变化的误差 2.随机误差:在同一测量条件下对同一被测量进行多次重复、等精度测量所产生的误差,它们的绝对值和符号以不可预定方式变化的误差;随机误差就某一单次测量而言是无规律的,但测量次数足够多时,随机误差的总体服从统计规律;

3.等精度测量的随机误差:就某一单次测量而言是无规律的,但测量次数足够多时,随机误差的总体服从统计规律;根据统计学原理,◆随机误差的统计规律:——“四特性”

有界性: 单峰性: 对称性: 抵偿性:

0lim 1

=∑=∞

→n

i i n x

4.置信区间:定义为随机变量的取值范围,通常用正态分布的标准误差σ的倍数表示,即σZ ±,其中Z 为置信系数。

5.置信概率:随机变量在置信区间σZ ±内取值的概率。 6.置信水平:表示随机变量在置信区间σZ ±以外取值的概率。

7.不等精度测量的加权及其误差:使用不同的方法对同一个未知量进行m 组等精度测量,得到m 组等精度测量数据;各组测量结果及误差不能同等对待:——可靠程度不一样;用“权”或“权重”区分各组测量结果的可靠性和可信赖程度,以符号“p ”表示。

8.粗大误差的检验与剔除:前提是设置一定的置信概率,查看可疑值是否在置信区间内; 简单检验法:先将可疑值除外,计算算术平均值X 、算术平均误差n v i /=η,计算可疑值的残余误差η4?v v ,如果可疑值,则这个可疑值应剔除

格罗布斯检验方法(格罗布斯准则):

的测量可疑值应剔除

,查找格罗布斯系数和测量次数根据所要求的置信概率计算:σσG v G n P n v

v v X x a i

i i

?-=

∑1

2

2

σ3准则:σ3?i v

肖维勒准则:C C C i Z Z Z v ;3,??σ为肖维勒系数,查表 9.求测量误差的绝对值在或然误差γ的3.5倍以内的概率。 解:

98158

.0)97855.098360.0(6.097855.0}

36.2{}

6745.05.3{}

5.3{=-+=≤=?≤=≤Z P P P σδγδ

10.求测量误差的绝对值在或然误差γ的2.5倍以内的概率。 解:

89080

.000040.089040.0)89040.091087.0(8625.089040.0}

68625.1{}6745.05.2{}

5.2{=+=-+=≤=?≤=≤Z P P P σδγδ

11.求测量误差的绝对值在或然误差γ的2.9倍以内的概率。

95

.0}956.1{}6745.09.2{}

9.2{=≤=?≤=≤Z P P P σδγδ

12. 求测量误差的绝对值在或然误差γ的3倍以内的概率。 解:

9545

.0}023.2{}6745.03{}

3{=≤=?≤=≤Z P P P σδγδ

13.铜电阻值与温度的关系为)]20(1[2020-+=t R R t α,现在通过直接测量,已知20℃时的电阻值

%3.00.620±Ω=R 、电阻温度系数%1/004.020±=℃α,求铜电阻在℃℃t 130±=时的电阻值t

R 及其标准误差。置信概率皆为68.28%

解: ⑴ 电阻值

Ω

=-+=-+=24.6)]2030(004.01[6)]20(1[2020t R R t α

⑵ 电阻值的标准误差 ① 各个直接测量量的偏导数

0240.0004.00.6]0[0.60)2030(0.6)]20(0[004.1)2030(004.01)]20(1[20202020

2020

=?=+=??=-=-+=??=-?+=-+=??αααR t

R t R R t R R t

t

t

② 各个直接测量量的标准误差

℃R t R 1]/1[00004.0%)1(018.0%)3.0(202020

20

±=±=±?=Ω

±=±?=σασσα

Ω

=?+?+?=???+???+???=03.01024.000004.060018.004.12222222

2222022202020t

t t R t R t

R R R R t

σσασσα)()()(

⑶ 测量结果

%

27.6824.6=Ω=a t P R

14.有一组重复测量数据,用格罗布斯检验法剔除坏值。

数据:160、171、243、192、153、186、163、189、195、178

=∧

=??=?===≈-=

==∑∑σ

αλσαλαλασ)(655.55)(18.21005.053

.251

183

/310

1210

1

n n n i i

i i v n n v

n x x )

(:、 重新计算

24

.32)(11.2905.028

.151

33

.176/9

12

9

1

=?===≈-=

==∧

=∧

=∑∑σαλαλασn n i i

i i n n v

n x x )

(:、

%

73.9928.1533.1763093

.59

28.15=±=±===

=

Pa x x n

x X σσ

σ

15.有一组重复测量数据,用格罗布斯检验法剔除坏值。

=∧

=??=?===≈-=

==∑∑σ

αλσαλαλασ)(928.0)(443.21605.038.01

62

.39/1616

12

1

n n n i i

i i v n n v

n x x )

(:、 重新计算

7227

.0)(409.21505.030

.01

56

.39/15

121

=?===≈-=

==∧

=∧

=∑∑σαλαλασn n i i

i i n n v

n x x )

(:、

16.对某温度进行10次等精度测量测量结果:

t =85.71, 85.63, 85.65, 85.71, 85.69, 85.69, 86.70, 85.68, 85.66, 85.68 [℃],求测量结果

解:

05668

.0)(18.21005.0026

.01

68

.85/10

121

=?===≈-=

==∧

=∧

=∑∑σαλαλασn n i i

i i n n v

n x x )

(:、

%

73.99)03.068.85(301

.0008.010

026.0=±=±=≈==

=

Pa ℃x x n

x X σσ

σ

17.对某电压12等精度测量测量结果:

解:

第六项剔除

(:、6

12

12

12

1

073.0)(28.21205.0032.01

401

.20/v n n v

n U U n n i i

i i ?=?===≈-=

==∧

=∧

=∑∑σαλαλασ 重新计算

032

.0)(23.21105.0015

.01

409

20/11

12

11

1

=?===≈-=

==∧

=∧

=∑∑σαλαλασn n i i

i i n n v

n U U )

(:、。

%

73.99)012.0409.20(3004

.011

015.0=±=±===

=

Pa mV U U n

U U σσ

σ 18.某节流元件(孔板)开孔直径d 20的尺寸进行了15 次测量 , 测量数据如下 ( 单位 :mm): 120.42 120.43 120.40 120.42 120.43 120.39 120.30 120.40 120.43 120.41

120.43 120.42 120.39 120.39 120.40

试用格拉布斯准则判断上述数据是否含有粗大误差 , 并写出其测量结果。 解

求算术平均值404.12011

1==∑=n

i i d n d

计算残余误差并填入表中及2

i i v v

用贝塞尔公式计算标准差的估算值:

2415121

110268.31014

6

.14911--=?=?=-=

∑i i s v n σmm 第一次判断有无粗大误差——格拉布斯准则:

—第七项剔除

—。。。。。。:格拉布斯系数

;表。;置信概率07878010400787801026834124124195015721?==??==-==-v G G Pa n s σ

计算剔除粗大项后的算术平均值

411.12011

2==∑=n

i i d n d

计算残余误差并填入表中及2

i i v v

用贝塞尔公式计算标准差的估算值:

01611.01013

74

.3311414121

2=?=-=

-=∑i i s v n σ 第二次判断有无粗大误差——格拉布斯准则:

无剔除项

。。。:格拉布斯系数

;表。;置信概率03818001611.037237

241950142=?==-==s G G Pa n σ

计算算术平均值标准差的估算值:

0043.014

01611.02

2

==

=

n s x σσ

测量结果:

mm

d d Pa d )。。(。。。—置信概率—准则一般用01304111200043034111203%

739932±=?±=±==∧

σσ

18-2.对某恒温箱温度进行10次测量,求测量结果

解:

1199

.0)(18.21005.0055

.01

12

.20/10

1210

1

=?===≈-=

==∧

=∧

=∑∑σαλαλασn n i i

i i n n v

n x x )

(:、

%

73.99)05.012.20(30173

.010

055.0=±=±===

=

Pa ℃x x n

x X σσ

σ

19. 对光速进行测量 , 得到如下四组测量结果 :

C 1=(2.98000 土 0.01000)×108m/s C 2=(2.98500 土 0.01000)×108m/s

C 3=(2.99990 士 0.00200)×108m/s C 4=(2.99930 士 0.00100)×108m/s

求光速的加权算术平均值及其标准差。 解: “权”之比

1002511001

00100002001001100101

0020101001010011111222

222242322214321:::)。。:()。。:(

:。:。:。:。::::::====σσσσp p p p

加权算术平均值:

]/[1099915.210127

8925

.38010100

2511100

9993.2259999.2985.298.2888

1

1s m p

p

C C m

i i

m

i i

i p ---==?=?=

?+++?+?++=

=

∑∑

加权算术平均值标准差的估算值

8

8

2

2221

1

2

1000120.0127

3000002

.0000014.00002.0000366.0101273)99915.29993.2(100)99915.29999.2(25)99915.2985.2()99915.298.2()1(--==∧

?=?+++=

??-+-+-+-=-?=

∑∑m

i i

m

i i i

x p m v p

p

σ 测量结果——莱以达准则810)00360.099915.2(3-∧

?±=±=p

C p C C σ

20.测量结果应包括比值和测量单位;测量结果仅仅是被测量的最佳估计值;测量结果的可信程

度用测量不确定度表示!

因此:测量结果的完整表述应包括测量估计值、测量单位和测量不确定度(误差“界线”)。

第三章检测技术与方法分析

1.传感器:国家标准GB7665—87中的严格定义:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”;在某些科学领域,传感器又称为敏感元件、检测器、转换器等。

2.在使用仪表或传感器进行测量时,被测量量直接与同类标准(或基准)量进行比较,不需要经过运算,就能得到测量量的数值,这种测量方法称为直接测量。

3.在使用仪表或传感器进行测量时,首先对与被测量量有确定函数关系的几个量进行直接测量,然后将直接测量所得的数值代入函数关系式,经过计算得到所需的测量结果,这种测量方法称为间接测量。

第四章温度检测

1.为了客观地计量物体的温度,必须建立一个衡量温度的标准,简称温标。国际温标是国家协议性温标,目前实行的是1990年的国际温标(ITS-90);它定义国际热力学温度用符号90T 表示,单位为开尔文、符号为K ;国际摄氏温度用符号90t 表示,单位为开尔文、符号为℃。

2.将两种不同材料的导体组成一个闭合回路,当两个触点温度T 和T 0不同时,则在该回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,又称为贝塞克效应,相应的电动势称为热电势。这两种不同材料的导体(或半导体)组和称为热电偶。

3.热电偶的热电势由两部分组成:温差电势和接触电势。总热电势中,温差电势比接触电势小很多,可以忽略不计,则热电偶的热电势可以表示为)()(),(00T e T e T T E AB AB AB -=。

4.热电偶的基本定律——★热电偶的应用定则:均质导体定律(定则);中间导体定律(定则);中间温度定律(定则)。

5.国际电工委员会(IEC )向世界各国推荐八种标准化热电偶作为工业热电偶在不同场合中使用。所谓标准化热电偶,就是它们已列入工业标准化文件中,具有统一的分度号、分度表;所以同一型号(分度号)的标准化热电偶具有良好的互换性。

6.我国工业上常用的4种标准化热电偶的材料——型号(分度号)是:※铂铑30-铂铑6(B 型)、铂铑10-铂(S 型)、镍铬-镍硅(K 型)和镍铬-铜镍(我国通常称为镍铬-康铜)(E 型)。

7.工业上常用的标准化热电偶的长度有限,在实际测温时,热电偶的冷端一般离热源较近、冷端温度波动较大,需要将冷端延伸到温度变化较小的地方;另外,热电偶的输出热电势信号也需要传输到远离现场的控制室内的显示仪表或控制仪表;工程应用中采用的是补偿导线!

8.补偿导线通常由两种不同性质的导线制成,也有正极和负极,而且在0~100℃温度范围内,要求补偿导线与所配用的热电偶具有相同的热电特性。

9.目前我国规定工业用铂热电阻有R 0=10Ω和R 0=100Ω两种,它们的分度号分别为Pt10和Pt100。(其中以Pt100为常用)。热电阻不同分度号对应有相应分度表,即R t ?t 的关系表,这样在

自动化仪表试题题库

自动化仪表试题 一、填空题 1、按误差数值表示的方法,误差可分为()()()误差。 2、弹性式压力计是根据弹性零件的()与所受压力成比例的原理来工作的。当作用于弹性元件上的被测压力越大时,则弹性元件的()越大。 3、电容式压力器可分为()、()、()三种形式。 4、流量有()和()两种表示方法,其间关系为()。 5、当充满管道的液体通过节流装置时流速将在()处发生(),从而使()增加,而()降低。 6、管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有适当长度()。 7、热电偶产生热电势的条件是()、()。 8、对热阻与桥路的连接要优先采用()接法,这样可以在很大程度上减小连接导线()变化带来的工作误差。 9、液体的密度与()和()有关系,其中气体的密度随()的升高而减小,随()的增大而增大,液体的密度则主要随()的升高而减小,而与()的变化关系不大。 10、一般简单的调节系统有()单元、()单元、()单元、()单元、()单元。 11、在分辨铂铑热电偶的正负极时,是根据偶丝的软硬程度来判断的,较硬的偶丝为()极。 12、温度越高,铂、镍、铜等测温材料的电阻越(),在热电阻温度计中,R0表示()时的电阻值,R100表示()时的电阻值。 二、选择题 1、工业现场压力表的示值表示被测参数的()。 A、动压 B、全压C静压D绝压 2、在管道上安装孔板时,如果将方向装反将会造成()。 A差压计倒指示B差压计指示变小C差压计指示变大D对差压计指示无影响 3、用分度号为K的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表指示为()。 A偏大B偏小C不变D可能大也可能小 4、用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高20℃,室温冷端下降20℃则仪表的指示() A升高20℃B下降20℃C不变 5、现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0-10000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60℃,求该仪表的最大引用误差为()。 A、0.6% B、0.6 C、±0.5% 6、现有两台压力变送器第一台为1级0-600KPa,第二台为1级250-500KPa,

工业自动化仪表工程施工及验收要求规范

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业自动化仪表(以下简称仪表)工程的施工及验收。 第1.0.2条仪表工程的施工,应按照设计施工图纸和仪表安装使用说明书的规定进行;当设计无规定时,应符合本规范的规定;设备和材料的型号、规格和材质应符合设计规定;修改设计必须经过原设计部门的同意。 第1.0.3条仪表工程的施工,应做好与建筑、电气及工艺设备、管道等专业的配合工作。 第1.0.4条仪表工程中的电气设备、电气线路以及电气防爆和接地工程的施工,在本规范内未作规定的部分,应符合现行的国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定。 第1.0.5条仪表工程中的焊接工作,应符合现行的国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.6条仪表工程中供气系统的吹扫、供液系统的清洗、管子的切割方法、采用螺纹法兰连接高压管的螺纹和密封面的加工以及管路的连接等应符合现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.7条仪表工程所采用的设备及主要材料应符合现行的国家或部颁标准的有关规定。 第1.0.8条待安装的仪表设备,应按其要求的保管条件分类妥善保管,仪表工程用的主要材料,应按其材质、型号及规格,分类保管。 第1.0.9条仪表工程应具备下列条件方可施工: 一、设计施工图纸、有关技术文件及必要的仪表安装使用说明书已齐全; 二、施工图纸已经过会审; 三、已经过技术交底和必要的技术培训等技术准备工作; 四、施工现场已具备仪表工程的施工条件。 第1.0.10条仪表工程的施工除应按本规范执行外尚应按现行的有关标准、规

范的规定执行。 第二章取源部件的安装 第一节一般规定 第2.1.1条取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。 第2.1.2条安装取源部件的开孔与焊接工作,必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。 第2.1.3条在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。 第2.1.4条在砌体和混凝土浇注体上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入,当无法做到时,应予留安装孔。 第2.1.5条安装取源部件不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 第2.1.6条取源阀门应按现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定检验合格后,才能安装。 第2.1.7条取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。 第二节温度取源部件 第2.2.1条温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。 第2.2.2条热电偶取源部件的安装位置,宜远离强磁场。 第2.2.3条温度取源部件在工艺管道上的安装应符合下列规定: 一、与工艺管道垂直安装时,取源部件轴线应与工艺管道轴线垂直相交。 二、在工艺管道的拐弯处安装时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与工艺管道轴线相重合。 三、与工艺管道倾斜安装时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与工艺管道轴线相交。 第2.2.4条设计规定取源部件需要安装在扩大管上时,扩大管的安装应符合

自动化题库

单选题 1.下列情况中(B )属于疏忽误差。 A.算错数造成的误差; B.记录错误造成的误差; C.安装错误造成的误差; D.看错刻度造成的误差2.仪表的精度级别是指仪表的(E )。 A.误差;B.基本误差;C.最大误差;D.允许误差;E.基本误差和最大允许值 3.仪表的精度与(B )有关。 A.相对误差;B.绝对误差;C.测量范围;D基本误差 4. 我们无法控制的误差是(D )。 A.疏忽误差;D,缓变误差;C.随机误差;D系统误差 5.由仪表内部元件老化过程所引起的误差称为( B )。 A.疏忽误差;B.缓变误差;C.随机误差;D.系统误差 6.可编程序控制器的简称是( D )。 A.DCS;B.BMS;C.CRT; D. PLC 7.压力表在现场的安装需( A )。 A.垂直;B.倾斜;C.水平;D.任意角度 8.测4~20mA电流信号时用以下哪些工具:(B) A.螺丝刀B.万用表C.校验仪(气压)D.试电笔 9.220V AC电压可用以下工具测量其电压值:(C) A.24V直流电源B.电笔C.万用表AC~档D.校验仪(气压) 10.测量仪表按测量方式分类:(A) A.直接测量B.接触式测量C.非接触式测量 11.1~5VDC用以下供电。(C) A.24V直流电源B.万用表C.1~24V直流电源D.24V交流电源 12.直流电与交流电说的是:(C) A.24V 电B.220V电C.经过整流滤波后的交流电为直流电 13.温度测量仪表中,红外线测温仪属于(D) A.热电偶温度计B.热电阻温度计C.光学高温计D.辐射高温计 14.仪表量程为8 MPa,当变送器显示50%时,测量输出值应为;(D) A.1MPa B.2MPa C.3MPa D.4MPa 15.压力的单位是(C)。 A.N牛顿B.Kg公斤C.Pa帕斯卡D.千克 16.密度的基本单位(A) A.Kg/m3 B.N/cm3 C.Kg/m2 D.P/m2 17.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C ) A.精度等级下降B.因压力过低而没指示C.相对误差增加。D.相对误差减小。 18.我们常提到的PLC是( B )。 A.可编程序调节器B.可编程序控制器C.集散控制系统 19.调节系统在受干扰作用后,在调节器的控制下被调参数随时间而变化。这个过程(D ) A.逐渐增大B.逐渐减小C.不变化D.衰减振荡 20、指单位时间内流过管道某一截面的流体的体积或质量,测量的是(C ) A.压力B.温度C.流量D.液位 多选题 1.按误差数值表示的方法,误差可以分为(A、B、C) A.绝对误差 B.相对误差 C.引用误差 D.系统误差

化工仪表及自动化考试试题汇总及答案

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通 道的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号围是0~10mA。 二、综合题(54分)

1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统中如何选择执行器类型?举例说明。 答: 在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ 冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) 仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。

检测与自动化仪表汇总题库规范标准答案

检测与自动化仪表试题答案 第一章 绪论 1.典型检测仪表控制系统:——通常泛指石油、化工、热工行业生产过程的工业四大参数:温度、压力、流量、物位的控制系统(TC 、PC 、FC 、LC )。 2.无特殊条件要求,常规工业检测仪表控制系统的结构图基本相同,而与具体选用的仪表无关! 3.常规工业检测仪表控制系统的基本构成包括被控对象、检测敏感元件-变送器、显示仪表、调节器、给定器和执行器等。 4.误差公理:“一切测量都具有误差,误差自始至终存在于所有的科学实验过程中”;采用何种仪表测得的值都有误差 5.绝对误差=示值-“真值”;绝对误差必须有±号、数值、单位(量纲)! 6.实际相对误差:%100(%)0??= A A γ;标称相对误差:%100(%)?? =x x γ。 7.引用误差又称作满度相对误差:%100(%)?? = FS FS S γ;最大引用误差——最大满度相对误差:%100| |(%)max max ??±= FS FS S γ 8.仪表的精度(等级)一般以a 表示,是最大引用误差去掉±号和(%)号后的数字,而且必须取相应的标准系列值;校验仪表时取偏大值,选择仪表时取偏小值;不同仪表的精度等级的系列标准值是不同的! 9.已知控制流程图

绘制控制系统结构图 10.典型检测仪表控制系统结构图如下,简单说明各个环节的名称和功能。 被控对象: 检测单元——“一次仪表”: 变送单元:非电量→电量;电量→“统一信号”

显示、记录单元——“二次仪表” 调节、控制单元——“三次仪表” 执行单元 ★安全栅 ※ 11.用测量范围为-50~15OkPa 的压力传感器测量 14OkPa 压力时 , 传感器测得值为142kPa, 求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: %1%100501502%100%40851%1001422%100%42861%100140 2%10021401420+=?--+=??==?+=??=+=?+=??=+=-=?) (引用误差:。标称相对误差:。实际相对误差:绝对误差:FS m x A S x A kPa γγγ 12.某测温仪表的测量范围为-100~70O ℃,校验该仪表时测得全量程内最大绝对误差为+5℃,试确定该仪表的等级精度。 解: 级 这台仪表的精度等级为”号,取标准系列值:”号、““仪表的精度等级:去掉。: 该仪表的最大引用误差0.1%% 6250%100100 7005 %100max ++=?++= ??±= FS npm S γ 13.某测压仪表的测量范围为0~8MPa ,根据工艺要求,测量示值的误差不允许超过±0。05MPa ,试问应如何选择仪表的精度等级才能满足工艺要求。 ★解:

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1.成品油管道常用的压力仪表有(压力开关) (压力变送器) (差压变送器) (压力表) (差压表) 2.从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有 (电动执行机构 ) (电液执行机 构) 3.压力变送器是将压力信号转换为标准 ( 电流信号)或(电压信号)的仪表。 4.压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能,从压力传感器将压力转换成电量 的途径来看,主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5.压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6.双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7.热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪 表。 8.热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10.管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前 后必须留有适当长度(直管段) 11.转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12.在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13.开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球 面,造成阀体内漏。 14.使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15.流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、 (叶轮式流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16.密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、 运行较稳定的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17.为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表 (密度) 19.磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20.超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21.超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部 位需要加上(偶合剂)。 22.涡轮流量变送器应(水平)安装。 23.超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24.按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25.管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波 液位计) 26.利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

自动化仪表设备安装技术交底记录大全

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。

(2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。

自动检测技术与仪表_复习题

关于计算的部分复习题 1、用标准压力表来校准工业压力表时,应如何选用标准压力表精度等级?可否用一台精度等级为0.2级,量程为0~25Mpa的标准来检验一台精度等级为1.5级,量程为0~2.5Mpa的压力表?为什么? 答:选用标准压力表来校准工业压力表时,首先两者的量程要相近,并且标准表的精度等级要高于被校准表的精度等级,至少要高一个等级。题中的标准表精度等级为0.2级,量程为0~25Mpa,则该标准表可能产生的最大绝对误差为 Δmax1=(25-0)×0.2%=0.05(Mpa) 被校准表的精度等级为1.5等级,量程为0~2.5Mpa,其可能产生的最大绝对误差为 Δmax2=(2.5-0)×1.2%=0.0375(Mpa) 显然,Δmax1>Δmax2,这种选择是错误的,因为虽然标准表精度等级较高,但是它的量程太大,故不符合选择的原则。 2、有一块压力表,其正向可测到0.6MPa,负向可测到-0.1MPa。现只校验正向部分,其最大误差发生在0.3MPa处,即上行和下行时,标准压力表的指示值分别为0.305MPa和0.295MPa。问该压力表是否符合准确度等级为1.5级的要求? 答:该压力表的量程为 0.6-(-0.1)=0.7(MPa) 测量误差为Δ上=0.305-0.3=0.005(MPa),Δ下=0.3-0.295=0.005(MPa)

压力表的基本误差为0.005MPa ,满刻度相对误差为 %5.1%714.0%1007 .0005 .0max ?=?= δ 3、有一吊车的拉力传感器如右图所示。其中电阻 应变片R 1、R 2、R 3、R 4贴在等截面轴上。已知R 1、R 2、R 3、 R 4的标称阻值均为120Ω,桥路电压为2V ,重物质量为m , 其引起R 1、R 2变化增量为1.2Ω。 (1)画出应变片组成的电桥电路。 (2)计算测得的输出电压和电桥输出灵敏度。 (3)说明R 3、R 4起到的作用。 答:(1)应变片组成如右图所示的半桥电路。 V V R R E R R R R R R R R R E U o 01.01202.1222)()()(223341111=Ω Ω?=?=? ??????++-+?+?+= (2)12 /==?= E R R U K o U (3)R 3、R 4可以进行温度补偿。 4、铜电阻的电阻值R 与温度t 之间的关系为)1(0t R R t α+=,在不同温度下,测得铜电阻的电阻值(如下表)。请用最小二乘法求0℃时的铜电阻的电阻值0R 和铜电阻的电阻温度系数α。

化工仪表自动化试题

化工自动化仪表作业试题一 1、变浮力式液位计主要是沉筒式液位计,在结构上,有位移平衡式、力平衡式和带差动变压器的沉筒液面计三种类型。正确答案:对(物位计) 2、当生产装置出现危险信号时,能够输出正确的信号,阻止危险的发生、阻止事故的扩大化或减轻事故的后果,起这样作用的系统叫()。A(控制系统) A、安全仪表系统 B、计算机控制系统 C、集散控制系统 3、热电偶或补偿导线断路时,电位差计的示值是不动的;而有“断偶”保护的仪表示值为仪表上限。对(温度检测仪表) 4、()适用于大口径、大流量、低压力、不干净三介质。正确答案:C(阀门) A、单座阀 B、套筒阀 C、蝶阀 5、DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。错(控制系统) 6、按结构形状分类,PLC可分为整体式和分散式两种。错(可编程控制器) 整体式和模块式 7、串级控制系统利用主、副两个控制器串起来在一起来稳定()。A A、主参数 B、副参数 C、主对象 8、当测量脉动压力时,正常操作压力最高不得超过测量上限的1/2。错(检测仪表—压力) 9、导体的电阻率是与材料性质有关的物理量。对(电工学) 10、各种皮带运输机、链条机的传动部位,除安装防护罩外,还应有安全防护绳。对(机械知识) 11、强制对流传热的速率比自然对流传热速率()。正确答案:B(化工原理) A、相同 B、快 C、慢 12、熔断器的主要元件是熔体。对于工作电流稳定的电路(如照明电路),熔体的额定电流应略微小于负载的工作电流。错(电工学) 13、位置变送器是将执行机构输出轴的()转换成4~20毫安反馈信号的装置。正确答案:C(控制仪表) A、位移变化量 B、振动 C、位移 14、在实际应用中,调节阀既与管道串联又与管道并联,其工作特性曲线会发生很大变化。对()(控制仪表) 15、转子流量计的转子是用不锈钢、铜、铝合金、有机玻璃、聚四氟乙烯、塑料等材质制作的;根据被测介质的物理化学性质和量程大小来选择不同材料及不同形状的转子。对(检测仪表—流量) 16、泵体的温度太高,将会导致输送介质在泵体内发生汽蚀现象。正确答案:对(化工原理) 17、当调节阀与管道串联时,其可调比变大。正确答案:错(控制仪表) 18、电磁流量传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。对(检测仪表—流量) 19、浮球液位计的结构是一机械杠杆系统,所以平衡锤在中间时,实际液位在中间。对(检测仪表—物位) 20、浮筒式液位计属于变浮力式液位计,浮球式液位计属于恒浮力式液位计。对

自动化仪表试题大全【附答案】要点

自动化仪表试题大全【附答案】 一、填空 1、数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 2、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 3、自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 4、在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。 5、系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 6、调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示 7、仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 8、锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 9、反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 10、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 11、执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。 12、执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 13、在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 14、数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 15、自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 16测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路 的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小 17、屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。 18、控制方式一般分为(手动)和(自动)两大类,如果纠正系统的偏差是由人直接操作, 这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能自动纠正偏差, 这种系统称为(自动控制系统)。 19、单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累积 流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)。 20、过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。 21、按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路) 22、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。 23、动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的)。 24、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 25、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 26、数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 27、仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)是仪表的关键环节。 28、管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流 速等于零。 29、实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。 30、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 二、选择题

化工机械类杂志征稿大全

本文由学术论文联盟贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 《河南化工》征稿函 Q Q25767738 河南化工》 【刊物介绍】 《河南化工》(月刊)是由河南省科学院主管、河南省化工研究所主办、河南化工信 息中心编辑出版的化工科技期刊,发行量大,影响面广。曾荣获化工部"科技情报成果三等奖"、 "河南省第二届优秀科技期刊二等奖"、"第五次河南省科技情报成果二等奖"、"第六次河南省科 技情报成果二等奖"。1975年7月1号创刊,2010年改为半月刊 年 月 号创刊 号创刊, 年改为半月刊《河南化工》是《中国期刊网》《中 、 年改为半月刊 国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊,是《中国学术期刊综合评价数据库》的来源期刊,是连 是 中国学术期刊综合评价数据库》的来源期刊, 续入选美国《化学文摘》(CA)千名表的重点期刊。 续入选美国《化学文摘》(CA)千名表的重点期刊。 ●国内统一刊号:CN41-1093/TQ ●国际标准刊号:ISSN1003-3467 ●广告经营许可证号:4100004000046●邮发代号:36-206 【栏目设置】 栏目设置】 综述与述评开发与研究 设计与计算 市场经纬 节能降耗 【主要版块】 综述类: 综述类:生物化工、信息化学品、高分子材料、煤化工、化肥、石油化工、橡胶、涂料、染料、 精细化工产品、氯碱、无机盐等行业的现状及未来展望,与其相对应的催化剂、分离技术等研 究进展报告。 开发研究类: 开发研究类:各种清洁生产技术、催化技术(茂金属催化剂、新型分子筛催化剂、生物催化)、 新材料技术(功能聚合物、复合材料、超微细粉体、液晶、纳米材料)、生物农药及种衣剂、合 成树脂专用料、功能性纤维、氮肥用新型催化剂等。 实际应用类: 传统精细化工产品工艺改进, 汽车轮胎子午线、 无内胎化及扁平化三位一体技术, 实际应用类: 石油、天然气资源开发利用和深度加工,清洁生产工艺应用,信息用化学品、电子化学品、食 品添加剂生产技术;挖潜改造,节能降耗,提高自动化水平,以科技进步推动生产发展的实际 应用技术。 适用技术 专题论述 分析测试 管理论坛 企业风景线 环境保护 要闻简报 国内外化工简讯 三废利用 技术改造 市场动态 编读往来 【来稿要求】 1.来稿应层次清楚,论点明确,叙述清晰、准确,文字精炼,数据可靠。标题层次编 排按序节、序码统一用阿拉伯数字表示。技术类稿件以4000字为宜,综述、专论文章 不超过6000字。属基金项目的请务必注明。来稿请附100~200字的中、英文摘要及英 文题目;3~6个关键词,摘要内容包括文章涉及内容、目的、方法、重要结果和结论, 文后请附作者简介及联系电话。 2.图表应尽量简洁,有图序、图名及表序、表名。采用 SI(法定计量单位)制计量单 位及符号。容易混淆的英文、希文、俄文字母应注明文种,各种符号的上、下标要清 晰标注,化学反应式、结构式、计算式要缮写清楚,标点、符号均占一格。 序号专 利申请者.专利文献种类,专利号,年—月—日. 联系方式 Q Q:25767738(请说明是投稿、组稿) : (请说明是投稿、组稿) 信箱: 信箱:xslwlm@126.com(来稿请注明《河南化工》 (来稿请注明《 ) 《化学工程与装备》杂志社征稿 Q Q25767738 化学工程与装备》杂志社征稿 主办单位:福建省化工研究所 福建省化工学会 协办:武汉新策文化发展中心 编辑:化学工程与装备编辑部 创刊时间:1972 年 国际刊号:ISSN1003-0735 邮发代号:34-55 出版:化学工程与装备杂志社 刊期:月刊 发行:全国各地邮局 国内刊号:CN35-1285/TQ 定价:8 元 【刊物介绍】 《化学工程与装备》创刊于 1972 年,是国家科技部、国家新闻出版总署批准出 版、由福建省化工研究所和福建省化工学会主办,武汉新策文化发展中心协办,全国公开发 行的化学、 化工类学术期刊, 国际标准刊号: ISSN 1003-0735, 国内统一刊号: 35-1285/TQ。 CN 邮发代号 34-55。月刊。 【刊物地位】 《化学工程与装备》具有较强的指导性、权威性、学术性、专业性、理论性和 实用性,是政府部门、科研院所、教育教学和实践领域的全国广大读者重要的参考资料和学 术研究阵地。 本刊为国内三大重要科技文献数据库《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊; 《中 国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊; 《中文科技期刊数据库” (全文版) 》收录期刊,被 国内众多科技文献检索系统收录。 在每月出刊后一

化工仪表自动化试题5

化工自动化仪表作业试题二 401、可编程序控制器是专为工业现场设计的,所以可以在任何恶劣的环境下工作。错 402、在被测压力波动较大情况下,正常操作压力值应不超过压力表满量程的2/3;最高不得超过满量程的3/4。正确答案:错 403、()是DCS的核心部分,对生产过程进行闭环控制,可控制数个至数十个回路,还可进行顺序、逻辑和批量控制。A A、过程控制单元 B、过程接口单元 C、操作站 404、串级均匀控制系统的结构是串级,但控制目的是为了协调两个变量的关系。正确答案:对405、串级控制系统的主回路是由主对象、主测量变送器、执行器、主控制器组成。正确答案:错 406、弹性元件是弹性压力计中直接感受()变化的测压敏感元件。正确答案:C A、作用力 B、压力 C、被测压力 407、电缆的屏蔽层应作屏蔽接地,屏蔽接地可与工作接地共用接地干线与接地极。正确答案:对 408、电子式电动执行机构多功能,具有自诊断系统、状态切换、信号任意切换、行程任意选定、带过载保护、带过热保护、带阀位反馈等,这些都是老式电动执行机构无法相比的。对409、对比值控制系统进行整定时,应将积分时间放置最大,将比例度()调整,直到系统处于临界过程为止。正确答案:C A、适当数值 B、由小到大 C、由大到小 410、故障关型电液调节阀的显示卡发生故障无显示后、电液调节阀()。正确答案:C A、停在全关位置 B、停在故障前位置 C、动作正常 411、计算机控制系统中,控制软件的调试步骤一般为()。正确答案:B A、修改、下装、编译、投运 B、修改、编译、下装、投运 C、编译、修改、下装、投运 412、抗溶性泡沫灭火剂可以扑灭一般烃类液体火焰,但不能扑救水溶性有机溶剂的火灾。正确答案:错 413、两种金属的接触电势,在金属固定后,就和接触点的温度有关,温度越高,金属的自由电子越活跃,电场越强,接触电势也越高。对 414、四氟填料的工作温度一般适合在()。正确答案:B A、 -60℃-450℃ B、 -40℃-250℃ C、 -60℃-250℃ 415、脱脂应在室外通凤处或有通风装置的室内进行,工作中应采取穿戴防护用品等安全措施。

自动化仪表工程施工及验收规范--试题答案

试题:《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 姓名________ 分数________ 一、填空题 1.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术)交底。 2.仪表设备及材料在安装前的保管期限,不应超过(一)年。 3.在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用(机械加工)的方法。 4.在管道的拐弯处安装温度取源部件时,温度取源部件宜(逆)着物料流向。 5.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部 件的(上游侧)。 6.当检测温度高于(60)℃的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时,就地安装的压力表 的取源部件应带有环型或U型冷凝弯。 7.在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管距离不应小于(5)倍管 道直径。 8.物位取源部件的安装位置,应选在(物位)变化灵敏,且不使检测元件受到物料冲 击的地方。 9.安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证(浮球)能在全量程范围内自由活动。 10.直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后压力试验(前)安装,当必须与管道 同时安装时,在管道吹扫前应将(仪表)拆下。 11.就地仪表的安装高度当设计文件未具体明确时,应为:仪表的中心距操作地面的 高度宜为(1.2~1.5)米。 12.仪表上接线盒的引入口应朝(下),施工过程中应及时封闭接线盒盖及引入口。13.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的水平度允许偏差为(1)mm/m,当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5 )mm。 14.单独安装的仪表盘、柜、操作台垂直度允许偏差为(1.5 )mm/m。 15.成排安装的仪表盘、柜、操作台相邻两盘、柜、台之间的连接处超过5处时,正面的平面度允许偏差为(5 )mm。 16.仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形和表面油漆损伤。安装及加工中严禁使用(气焊)方法。 17.节流件必须在管道吹洗(后)安装。 18.转子流量计安装时,被测流体流向必须自(下)而(上),上游直管段长度不宜小于(2)倍管子直径。 19.在检测回路中,孔板一般应装在调节阀(前)。 20.节流件的安装方式,必须使流体从节流件的(上游端面)流向节流件的(下游侧面)。 21.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于(下)部取压口。 22.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的(密度)确定。 23.就地仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)m。 24.在测试仪表信号电缆时,其绝缘电阻应大于(5)MΩ。 25.仪表电缆(线)敷设的环境温度一般不超过(65)℃,当超过时,应采取隔热措施。 26.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表及部件(断开)。 27.安装支架时,在混凝土上宜采用(膨胀螺栓)固定。 28.电缆槽的开孔,应采用(机械加工)的方法。 29.单根保护管的直角弯不宜超过(2)个。

自动化仪表单体调试方案设计

实用标准文档
***项目 自动化仪表单体调试方案
编制 Prepared by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 版本 Rev. 日期 Date
文案大全

实用标准文档
目录
1 适用范围 2 编制依据 3 工程简述及主要实物量 4 调试人员组织机构 5 调试用仪器和工具 6 仪表设备的单体调校总则 7 施工工序及采用的施工方法 8 质量控制措施 9 仪表调试施工记录
1.适用范围
文案大全

实用标准文档
本方案适用于*****项目的仪表单体调试工作。 2.编制依据 2.1 业主提供的相关图纸、设计说明 2.2 该工程的招标文件 2.3《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013 2.4《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007 2.5《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543-2007 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503-2007 3.工程简述及主要实物量 3.1 工程简述
本工程设计范围所有单体内的仪表,涉及仪表种类:压力仪表有现场指示压力表、压 力变送器、差压变送器等;温度仪表包括热电偶、热电阻及一体化温度变送器,温度 开关、双金属温度计等;流量仪表有现场指示流量计及远传流量计,流量变送器等; 物位仪表包括浮筒液位计,差压液位变送器等;执行器包括调节阀、开关阀等。
3.2 主要实物量
序号
名称
单位
数量
备注
1 压力变送器

2 差压变送器

3 一体化温度变送器 套
4 浮筒液位计

5 压力开关

6 温度开关

7 压力表

8 双金属温度计

9 热电偶

10 热电阻

11 调节阀/开关阀

4.调试人员组织机构
文案大全

山东建筑大学自动化仪表题库DOC

第 1 章 1 .什么是过程控制系统?简述其组成与特点; 答:过程控制系统是生产过程自动化的简称,主要由被控过程和自动化仪表(包括计算机)两部分组成,其中自动化仪表负责对被控过程的工艺参数进行自动测量、自动监视和自动控制等。 2 .过程控制系统的指标有哪些?是如何定义的? 答:单项性能指标:衰减比、最大动态偏差和超调量、残余偏差、调节时间、峰值时间和振荡频率。 综合性能指标:偏差绝对值积分、偏差平方积分、偏差绝对值与时间乘机积分、时间乘偏差平方积分。 3 .过程控制有哪些类型的被控量? 答:温度、压力、流量、液位、物位、物性、成分 4 .简述DDZ-III电动单元组合仪表及其控制系统的组成; 答: 图中,被调量一般是非电的工艺参数,必须经过一定的监测元件,将其变换为易于传送和显示的物理量。换能器是工艺参数在监测元件上进行了能量形式的转换,一次仪表是检测元件安装在生产第一线,直接与工艺介质相接触,取得第一次的测量信号。 5 .单元组合式仪表的统一信号是如何规定的?

答:各个单元模块之间用统一的标准信号进行联络。1)模拟仪表的信号:气动0.02-0.1MPa、电动Ⅲ型:4-20mADC或1-5V DC。2)数字式仪表的信号:无统一标准。 6 .举一过程控制的实例,并指出其被控过程、被控参数、控制参数及 干扰作用,画出其控制流程图和系统框图。 答: 图为液位控制系统,由储水箱(被控过程)、液位检测器(测量变送器)、液位控制器、调节阀组成的反馈控制系统,为了达到对水箱液位进行控制的目的,对液位进行检测,经过液位控制器来控制调节阀,从而调节q1(流量)来实现液位控制的作用。 2)框图: 3)控制器输入输出分别为:设定值与反馈值之差e(t)、控制量u(t);执行器输入输出分别为:控制量u(t)、操作变量q1(t);被控对象的输入输出为:操作变量q1(t)、扰动量q2(t),被控量h;所用仪表为:控制器(例如PID控制器)、调节阀、液位测量变送器。

最新机电工程试题及答案详解汇总

2011年机电工程试题及答案详解

2011年二级建造师考试《机电工程》考试真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。 A.测量控制网 B.测量基准点 C.测量感测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.电焊机至焊钳的连线多采用()。 A.双绞线 B.麻花线 C.阻燃绝缘线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.属于机电绝热保温材料的是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板 C.岩棉

D.钢板 5.采用电弧焊接的时候,当风速达到()时,需要做防护措施。 A.4m/s B.5m/s C.8m/s D.10m/s 6.增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()试件进行试验。 A.冲击 B.拉伸 C.弯曲 D.扭转 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整试验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备精加工面上 B.设备外壳廓线上

C.设备机座底线上 D.设备基础平面上 10.位置误差和形状误差简称形位误差。下列选项中,属于位置误差的是()。 A.直线 B.平面 C.平行度 D.圆度 11.球罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形储罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。 A.焊接球形储罐之前 B.焊接球型储罐的同时 C.焊接球型储罐之后 D.水压试验结束前 12.立式设备保温块材料应该用()支持。 A.模板 B.支架 C.锚固钉 D.支撑件 13.属于按输送介质的性质划分的管道是()。 A.真空管道 B.金属管道 C.热力管道 D.压力管道

2014版《现行建筑施工规范大全》

2014版《现行建筑施工规范大全》目录(规范可以在建筑书店买,也可在百度文库网上下载)更新至2014年6月10日 序号标准号标准名称 1、地基与基础 1GB50025-2004湿险性黄土地区建筑规范 2GB50026-2007工程测量规范 3GB50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范 4GB50108-2008地下工程防水技术规范 5GB50134-2004人民防空工程施工及验收规范 6GB50330-2002建筑边坡工程技术规范 7GB50206-2012土方与爆破工程施工及验收规范 8GBJ112-87膨胀土地区建筑技术规范 9JGJ120-2012建筑基坑支护技术规程 10JGJ123-2012既有建筑地基基础加固技术规范 11JGJ167-2009湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程 12JGJ6-2011高层建筑箱形与筏形基础技术规范 13JGJ79-2012建筑地基处理技术规范 14JGJ94-2008建筑桩基技术规范 15GB50739-2011复合土钉墙基坑支护技术规范 16GB/T50783-2012复合地基技术规范 17GB50843-2013建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 18JGJ213-2010现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程 19JGJ225-2010大直径扩底灌注桩技术规程 2、主体结构 1GB50078-2008烟囱工程施工及验收规范 2GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范

3GB50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)4GB50156-2010汽车加油加气站设计与施工规范(送审稿) 5GB50165-92古建筑木结构维护与加固技术规范 6GB50211-2004工业炉砌筑工程施工及验收规范 7GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范 8GB50346-2011生物安全实验室建筑技术规范 9GB50447-2008实验动物设施建筑技术规范 10GB50462-2008电子信息系统机房施工及验收规范 11GB50666-2011混凝土结构工程施工规范 12JGJ/T271-2012混凝土结构工程无机材料后锚固技术规程 13JGJ/T368-2012钢筋桁架楼承板 14GB50755-2012钢结构工程施工规范 15JGJ248-2012底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程 16JGJ/T259-2012混凝土结构耐久性修复与防护技术规程 17JGJ/T268-2012现浇混凝土空心楼盖技术规程 18JGJ/T283-2012自密实混凝土应用技术规程 19JGJ/T281-2012高强混凝土应用技术规程 20GB50496-2009大体积混凝土施工规范 21GBJ130-90钢筋混凝土升板结构技术规范 22JGJ114-2003钢筋焊接网混凝土结构技术规程 23JGJ115-2006冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程 24JGJ12-2006轻骨料混凝土结构技术规程 25JGJ137-2001多孔砖砌体结构技术规范(2002年版) 26JGJ138-2001型钢混凝土组合结构技术规程 27JGJ145-2004混凝土结构后锚固技术规程 28JGJ149-2006混凝土异形柱结构技术规程 29JGJ1-91装配式大板居住建筑设计与施工规程

相关文档