文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理周报范本.docx

监理周报范本.docx

监理周报范本.docx
监理周报范本.docx

长沙花桥污水处理厂改扩建工程

工程名长沙花桥污水处理厂改扩建设计单中国市政工程华北设称工程位计院总院

监理周报

(2014-08-10~2014-08-17 )

湖南长顺工程建设监理有限公司

长沙花桥污水处理厂改扩建工程项目监理部

2014年 08月 17日

湖南捞刀河建设集团

建设单施工单有限公司长沙水业集团有限公司

位位湖南第三建筑工程有

限公司

监理单

湖南长顺工程建设监理有限公司

工作

一期提质改造,二期扩建工程项目

内容

1、一期提质改造污泥浓缩脱水机房完成 6.6m 梁、板砼浇筑;

工程2、一期提质改造污泥浓缩脱水机房完成7.5m 梁、板支模架及模板安装;

3、

完成二期道路硬化 300m3;

进度

4、

完成粗格栅帷幕桩先导桩 3 根;

情况

5、完成雨水管道安装 150m。

工程1、一期提质改造污泥浓缩脱水机房 6.6m 梁板砼施工质量控制质量较好;

情况2、雨水管道的开挖、安装、回填均按设计及规范组织施工。

1、开展创建文明城市宣传活动,张贴好安全标语及横幅,呈现文

安全明工地形象。

文明 2、项目部施工人员、管理人员、现场作业人员均已穿统一着装,

情况树立捞建品牌;

3、门楼、围挡的宣传,彩旗飘扬,已全面到位。

1、污泥浓缩脱水机房 6.6m 梁板钢筋的制作、安装监理;

监理2、 6.6m 梁板钢筋、模板及预留预埋联合验收;

工作3、污泥浓缩脱水机房 6.6m 梁板的混凝土施工旁站监理;

情况4、粗格栅基坑帷幕桩先导桩施工旁站监理;

5、现场安全文明施工管理。

1、要求项目部进行细格栅及曝气沉砂池单体工程的施工;

2、要求项目部质量员、安全员到位;

对施

3、要求项目部尽快进行二期单体工程的塔吊基础施工;

工单

4、要求项目部对生物池试桩的检测引起重视;

位要

5、要求项目部做好进场材料的送检工作;

6、要求项目部按程序做好施工报验工作;

7、要求项目部尽快完善开工手续;

长沙花桥污水处理厂改扩建工程监理周报

2014 年 8 月 10 日~2014 年 8 月 17 日第十二期

本周监理工作汇报:

一、进度情况

上周天气阴雨绵绵,对工程进度有较大影响,使工程进度计划全部滞

后。

实际完成情况:

1 、一期污泥浓缩脱水机房完成了 6.6m 梁板砼浇筑,正进行7.5m 梁、板钢筋及模板安装;

2 、完成粗格栅基坑帷幕桩先导桩

3 根;

3 、完成雨水管安装约150m;

4 、完成道路硬化300m3;

5、试桩检测桩基坑已开挖,下周检测;

6、塔吊基础施工,人工挖孔桩人员进场。

二、质量控制情况

1 、上周监理部对一期提质改造污泥浓缩脱水机房的 6.6m 梁板钢筋、模板的制作、安装及混凝土施工实行全程旁站监理。首先,对钢筋的加

工、制作进行交底,安装时,对绑扎工艺进行严格控制,要求绑扎点按

规范绑扎到位。同时,对模板的轴线、标高进行复核,检查模板的稳定

性,认真检查每一道工序,对检查中发现的问题,及时要求项目部进行

整改。 6.6m 的梁板隐蔽验收、关联到设备、工艺、水电等配套单位的预

留预埋工作,实行了联合验收记录。现场各专业施工技术人员、监理、

业主代表对各专业进行认真的验收,在确认无误、符合设计图纸要求及

验收规范要求,共同签署验收记录,方才进入下道工序施工。本次浇筑

的梁、板砼质量观感较好。

2、粗格栅及基坑支护帷幕桩先导桩施工实行旁站监理,对打孔出来的土壤进行详细记录,并与地勘报告进行对比基本相同,为后期基坑支护有着重要的依据。

三、安全控制情况

本周捞建项目部贯彻了上周例会精神,积极开展创建文明城市宣传活动,张贴了安全标语横幅及警示牌,并对各项工序进行了安全技术交底。希望项目部再接再厉,为文明示范工地做好每一项工作,树立文明示范工地形象。

四、材料设备的进场的申报工作

1、测量仪器的报验,捞建项目部应加紧递交报验资料。

2、项目部应做好所有进场材料设备的报验工作。

五、材料的检测方面

1、已送检的材料,应及时把检测报告拿回并报监理审查。

2、生物池试桩砼龄期已到,项目部应立即安排检测,便于后续施工提供设计数据。

六、资料方面

1、尽快上报上周监理下发的工作联系单关于部分材料、机械设备及半成品构件资料报审。

2、尽快完善开工报告手续,及时申报单体工程开工报审资料。

3、安全资料应同步进行。

4、湖南省第三工程公司应完善以下资料:

○1 施工组织设计;

○2 质量保证技术管理体系;○3 安全保证、文明管理体系;○4 安全文明施工专项方案。

(7.5m 钢筋)2014

湖南长顺工程建设监理有限公司

长沙花桥污水处理厂改扩建项目监理部

年8月17日

( 6.6m 板筋)

(先导桩土样)

(地面硬化)

(桩机)

(安全文明施工)(安全文明施工)

相关文档