文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案
施工现场临时用电专项方案

临时用电组织设计

目录

一、工程概况

二、现场勘察

三、编制依据

四、临时用电的原则

五、用电量及负荷计算

六、导线截面积选择

七、线路敷设走向

八、临时配电设备的选择和配制

九、临时配电线路

十、安全用电技术措施

十一临时用电工程安全管理

十二、触电发生后急救措施

施工现场临时用电专项方案

一、工程概况

本工程位于诸暨市城南老城区,西施殿景区南侧,丰南路以东,环城南路以北,浦阳江以西,丰民路南侧,工程名称为诸暨市暨阳街道浣南村环境综合整治改造工程-建筑外立面整治Ⅰ、Ⅱ标。建设单位为诸暨市越都投资发展有限公司,设计单位为绍兴市市政设计院有限公司。监理单位为施工单位为中钜建设集团有限公司。立面改造面积91324.15,项目经理舒思均。施工现场无外电线路经过,甲方电源从甲方变压器引出,用3*16+2*10的橡皮绝缘铜芯电缆输送到施工单位总配电箱。

二、现场勘察

进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。

三、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

6、《建筑施工安全检查标准》JDJ59-2011

7、本工程设计图纸

8、本工程施工组织设计

四、临时用电的原则

1.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则

1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量;

2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便;

3)符合“三级配电,两级保护”的要求;

4)采用TN-S中性零线保护系统;

5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求;

2.用电布置

施工现场设总配电柜一台。

总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准JGJ5-99的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。

施工现场专用中性接地的电力线路,采用TN-S接零保护系统。

1)配电箱按以下要求设置:

①尽量接近负荷中心,便于新路布置,减少线路长度,节约投资;

②进出线方便;

③靠近电源侧面;

④不影响现场施工和塔吊作业;

⑤符合“临电规范”的要求;

2)线路布置敷设

线路布置需要根据用电布置划分的供电区域,从敷设方、线路安全、文明施工等因素综合考虑,采用暗敷设铝芯电缆。

五、用电量及负荷计算

根据现场勘察情况,初步设计及依据以及《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)为作业指导。

1.设备用电功率P1(KW):

2.用电负荷计算

根据上表所列出的各设备用电功率,计算施工现场高峰期实际用电功率公式为:P=Kx×ΣPe/ηcosψ+ΣP1

式中:P—-供电设备总需要容量

ΣPe—所有用电机械的总设备容量

η—表示各台电动机的平均效率,取0.86

ΣP1—照明总容量

Kx—需要系数取0.8

cosψ—电动机功率因数(0.8~0.85)取cosψ=0.79

计算功率:

P=0.8*21.9/0.86*0.79+3=28.8KW

建设单位提供施工现场电源,能满足各阶段施工用电要求。

4.根据施工现场用电设备分布和设备的运行规律,设置总配电柜一台,二级配电柜3台,由专职人员管理调度。

5.根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定本临时供电系统采用TN-S三相五线制供电,施工现场总配电箱中性点做重复接地。

六、导线截面积选择

导线施工工艺流程和设备投入使用频率计算导线截面积的选用。

1、按机械强度选择

根据JGJ46-2005〈施工现场临时用电安全技术规范〉第7.1.3条规定;绝缘铜线截面不小于10MM2,绝缘吕线不小于16MM2。

2、按导线的允许电流选择:

I线=(1000*K*ΣP)/(√3*U线* cosψ)

K-需要系数取0.6,cosψ—功率因数(0.7~0.75),ΣPe—各支路上用电功率总和。

则I线=1000*0.6*28.8/(√3*380*0.75)=35.0A。

查表选择3*16+2*10的橡皮绝缘铜芯电缆。DZ10L-100/4901漏电保护器。

根据上诉结论,确定本工程选择3*16+2*10的橡皮绝缘铜芯电缆。DZ10L-100/4901漏电保护器。

七、临时配电设备的选择和配制

一)配电箱与开关箱的选择

本工程工期紧,夜间施工多。因此照明用电量大,照明用电从二级箱引出后,在两旁均设置分配电箱,以控制不同位置的照明、配电箱及其设备选择应符合各施工段总照明需求。

1.固定式设备开关箱、导线、电器控制设备选择,设备导线根据不同设备的用电量选择不同的导线、开关及漏电断路器,开关箱与机械设备间距离最大不超过3米,距地1.5米安装,开关箱电荷载选择合理的橡胶软电缆,开关箱内设置相应的闸刀作电源隔离空气开关与该设备额定In相适。选用DZ20LE断路漏电保护器,漏电动作电流不大于30mA,动作时间0.1S,高灵漏电断路器,箱内设置接零端子牌箱体与配电保零线,连结形成专用保护网。

2.现场总配电箱为一级配电,分配电箱称二级配电,供各机具使用的箱体为三级配电。

3.按规范要求,动力配电箱与照明你工作配电箱宜分别设置,动力照明线路应分路设置,应独立箱体,不能混用,开关箱应由末级分配电箱配电。

4.现场一级配电箱设在施工办旁,二级配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。电箱与开关箱的距离不得超过30cm,开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液气及其他有害介质中;不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体溅及热源烘烤的场所;否则须作特殊防护处理。配电箱、开关箱周围应采用有足够两个人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

6.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm。配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

7.配电箱、开关箱应装设端正、牢固。移动式配电箱、开关箱应装在竖固的支架上;固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3,小于1.5m;移动配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

8.配电箱内的电气首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体

固定在配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气接地连接。

9.配电箱、开关箱内的工作零线应通过端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应于保护零线接线端子板分设。配电箱、开关箱内的连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外漏带电部分。

10.配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零。保护接零应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

二)电器装置的选择

1.配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。总配电箱应装设总隔离开关和分回路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过截短路功能,则可不设分路熔断或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值相适应。

2.总配电箱应装设电压、电流表和其它仪表。分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

3.每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须“一机一闸一漏电”制,严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)开关箱的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

4.开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的安装应符合GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30Ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

5.总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作保护时间应做合理配合,使之具有分级分段保护的能力。

6.漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连接使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理和更换。

7.手动开关电器的只许用于直接照明电流和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

8.各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。配电箱、开关箱中的导线的进线口和出线口应设在箱体下面必须安装橡胶护口圈,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

9.进、出线应加护套分路成束并做防水管,导线束不得与箱体进出口直接接触安装护口圈隔离,移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

三)熔电器熔体额定电流的确定

1.熔体额定电流应不小于线路的计算电流,以使熔体在线路正常运行不致熔断。

2.熔体额定电流还应躲过线路的尖峰电流,以致熔体在线路出现正常的尖峰电流时也不致熔断。对于尖峰电流的考虑,在单台电动机回路里熔体额定电流应取电动机的启动电流,在多台电动机回路里线路计算电流的尖峰电流一般应取容量最大一台电动机的启动电流与其各台电动机的额定电流之和。因此熔体的额定电流的选择,既要能够在线路过负荷时或断路时起到保护作用(熔断),又要在线路正常工作状态(包括正常的尖峰电流)下不动作(不熔断)。

3.熔断器与熔断器时间与启动设备动作时间的配合

①熔断器与熔断器之间的配合,为保证前后级熔断器动作的选择性,一般要求前级熔断器的熔体额定电流为后级额定电流的2-3倍。

②熔断器与电缆、导线截面的配合,为保证熔断器对线路的保护作用,熔断器熔体的额定电流必须小于电缆、导线的安全载流量。

4.熔断器额定电压与额定电流等级的确定

①熔断器的额定电压应按线路的额定电压选择,即熔断器的额定电压大于线路的额定电压。

②熔断器的额定电流等级应按熔体的额定电流确定,在确定熔断器的额定电流时还应考虑到熔断器最大分段电流。熔断器的最大分段电流应大于线路上的冲击电流有效值。

5.保险丝不宜过大,够用即可,常用熔体额定电流的选择

①电灯、电热(W)

电灯、电热的电流计算表

②电动机(KW)

电动机的电流计算表

③电焊机(KV A)

电焊机的电流计算

6.插入式保险丝中要用标准的易熔铜片,上有额定电流值。尤其60A、100A、200A必须使用此易熔铜片保险丝,30A以下用软铅,也要注意不要太大,尤其一些1.5KW、2.5KW的三相小电动机用家用保险丝即可。

九、安全用电技术措施

一)建立临时用电安全技术档案

1.进行临时用电施工组织设计,编制具体实施方案的全部资料;

2.修改临时用电施工组织设计的资料;

3.安全用电技术交底资料;

4.临时用电工程检查验收表;

5.接地电阻测试记录表;

6.定期检(复)查表;

7.电器设备调试、检验凭单和调试记录;

8.电工维修工作记录;

9.电动建筑机械,手动工具的用电要求;

1)焊接机械等:焊接机械应放置在防雨与通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流电弧焊变压器的一次测电源线长度应不大于5m进线必须设置防护罩。焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆线长度不应大于30m。

2)手持式工具:手持电动工具的负荷线必须耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

3)水泵的负荷线:水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

二)临时用电点的使用和维修

1.所有配电箱均应标明其名称、用途、并做出分路标记;

2.所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应专人负责;

3.所有配电箱、开关箱应由专职电工每天班前开箱检查,下班复查并做好记录。每月进行维修一次,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

4.对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

5.所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下列操作顺序

①送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱

②停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱

(发现电器故障的紧急情况下除外)

6.施工现场停业作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7.开关箱的操作人员必须符合JGJ46-2005有关规定,并熟悉开关电器的正确操作方法。

8.配电箱、开关箱内部不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。并且不得在箱内挂接其他临时用电设备。

9.熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规定的熔体代替。

10.配电箱、开关箱的进线与出线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀性介质接触。

三)接地、接零与防雷

1.在施工现场专用直接接地的电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

2.作防雷接地的电器设备,必须同时作重复接地,同一台电器设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体,接地电阻应符合接地电阻要求。

3.保护零线不得装设开关。

4.保护零线应单独敷设,不做它用,重复接地应与保护零线相连接。

5.与电器设备相连接的保护零线应为面积不小于 2.5㎜2的绝缘铜芯双色(黄、绿双色)线,在任何情况下不准使用双色线作负荷线。

6.工作接地电阻不得大于4欧姆。

7.手提式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内,其截面积不得小于1.5㎜2,其铜芯线颜色为绿、黄色。

8.施工现场所有的用电设备,除作保护零线外,必须在设备的首端处设置漏电保护装置。

9.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于10欧姆。

10.各机械设备的防雷引下线可利用设备金属结构体,应保证连接。

11.机械设备上的避雷针(接闪器)长度为1-2m。

五)各类用电人员安全规范要求

1.掌握安全用电的基本只是和所用的操作性能。

2.使用设备前必须按规定安戴好和配备相应的劳动防护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转。

3.停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

4.负责保护所用的设备的负荷线,保护零线的开关箱,发现问题及时报告解决。

5.搬迁或移动用电设备,必须经电工断电源并做妥善处理后才能进行。

6.临时用电的消防安全问题,将按照国家和成都市有关消防安全管理规定配置和执行。

十一、临时用电工程安全管理

一)建立临时用电安全管理体制

→质安科→现场工长→电箱安锁

公司经理→安装工长→

→设备科→电工班长→现场电工

二)落实各级管理人员岗位责任制

1.项目经理:为安全生产第一责任人,负责督促各项规定和措施的实施,参与定期检查和解决用电设备配购,整改需要人员调整、安排临电费用。

2.电气工程师:负责临时用电的组织设计、修改方案的制定及解决用电过程中的有关技术问题。

3.质安科:负责督促用电方案和技术措施的实施,必须定期组织用电安全的检查工作,纠正违章,提出处罚和整改意见。

4.设备科:随时检查设备操作人员安全用电情况,发现隐患及时向公司领导和治安部反映,并参与安全用电的检查工作。

5.现场工长:负责安全用电交底,教育电气操作人员遵章守纪,不得违章作业。

6.电工班长:具体负责临时用电方案的实施工作,加强对电工维修人员的安全教育,并认真做好各种原始记录及资料的整保工作。

7.项目安全员:负责检查和及时向班长反映存在的不安全因素及建议整改意见。

8.现场电工:必须持证上岗,严格按照规范、规定要求进行操作和维修,不得违章作业、擅自处理有关重大技术问题。

1)班长每天自检

2)安全员每周一次检查

3)施工工作每半个月一次检查

4)安全部门每月一次检查

5)公司汇同相关部门人员每季度检查一次,并提出书面检查情况报告及整改意见,呈报上级有关部门及相关部门。

附图:

1.施工现场临电平面布局图

2.一级(总)配电箱

3.二级配电箱

4.三级配电箱

十二、触电发生后急救措施

1、立即切断电源,或用不导电物体干燥的木棍,竹棒或干布等物使伤员尽快脱离电源。急救者切勿直接接触触电伤员,防止自身触电而影响抢救工作的进行。

2、当伤员脱离电源后,应立即检查伤员全身情况,特别是呼吸和心跳,发现呼吸、心跳停止时,应立即就地抢救。

(1)轻症:即神志清醒,呼吸心跳均自主者,伤员就地平卧,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克或心衰。

(2)呼吸停止,心搏存在者,就地平卧解松衣扣,通畅气道,立即口对口人工呼吸,有条件的可气管插管,加压氧气人工呼吸。亦可针刺人中、十宣、涌泉等穴,或给予呼吸兴奋剂(如山梗菜碱、咖啡因、可拉明。)

(3)心跳停止,呼吸存在者,应立即作胸外心脏按压。

(4)呼吸心跳停止均停止者,则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官的氧供应。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次。如现场抢救仅有1人,用15:2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸,即先作胸外心脏按压15次,再口对口人工呼吸2次,如此交替进行,抢救一定要坚持到底。

(5)处理电击伤时,应注意有无其他损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下,常并发卢脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等。如有外伤、灼伤均需同时处理。

(6)现场抢救中,不要随意移动伤员,若确需移动时,抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院,除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外,应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压,在医院医务人员未接替前救治不能中止。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电专项方案(带配电图)

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

钢结构临时用电施工方案

“坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程 2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99) ?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。

①、P1回路供加工场地等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

钢结构临时用电施工方案

施工现场临时用电 组织设计 编码HYCDGZ-HSE-1701 0 现场执行 A 报审 版本日期文件状态编制审核审定

临时用电组织设计审批单 施工单位:盘锦辽河油田华油热力工程处 编制: 审批: 建设单位:华油实业公司 审核: 审定: 施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 1、工程名称:环保工程公司油泥池罩棚工程 2、工程地点:华油曙光工业园 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增旧棚面积为4*2991㎡; 5、结构设计:主体结构设计使用年限为十年,安全等级为三级。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011)

?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位指定,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做接地,接地电阻≤10Ω。总配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。 ①、P1回路:3#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面等用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路:4#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 ③、P3回路:1#,2#油泥池罩棚现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

施工现场临时用电方案范本.docx

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

10临时用电施工方案

京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:山东兴润建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁泰安站新区A区内,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室内外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场内采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

相关文档