如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

保险丝选型

工程师笔记--元器件选型之保险丝 时间过的真快,转眼间自己已经工作8年啦,再不写点东西可能学到的知识都要烂到肚子里了。希望自己能够坚持写下去,将自己学习到的东西分享给大家,也欢迎同行的朋友们能够一起交流,指出我的不足,纠正我的错误,共同进步。 做为电子工程师,元器件选型是最重要的工作了。就从这里写起吧。 第一章元器件选型 提到元器件选型需要注意几点原则,1、功能明确,每一种元器件在电路中都有它固定的作用,首先要明确选择元器件的目的和作用。2、参数设计合理,预留一定降额设计。为满足整机及电路的可靠性每个元器件的关键参数都要做降额设计。3、器件封装尺寸,这个要根据所设计的电路的整体尺寸综合考虑。4、成本。5、器件制造厂家的工艺成熟度,若整机批量较大,一定考虑供货厂家及渠道的可信度。下面举一些工作中一些器件选型的例子学习讨论。大部分资料来自于网上搜索,仅供参考。 第一节:保险丝选型 保险丝原理及工作参数介绍 何谓保险丝,其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。 保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求? 一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能

保护用fuse选型说明

1保险丝类 1.1保险丝结构介绍 一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象; 电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性,且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。 参数解释: ①.NORMAL OPERATING CURRENT: FUSE所串联回路通过的满载电流 ②.INTERRUPTING RATING:在保险丝额定电压范围内所允许保险丝安全熔断的电流, 目前使用的半导体保护保险的INTERRUPTING RATING一般达到20KA,如果此电流持续时间足够短,Fuse将不会熔断,fuse具有重复承受此冲击的能力。但是注意,如果短路电流超过此分断电流规格,可能导致FUSE无法正常熔断。③.VOLTAGE RATING:Fuse所承受的额定电压,如果Fuse熔断后两端的电压差越高, 由于内部的拉弧效应,Fuse熔断速度越慢,参考曲线如下:

熔断器选择原则

熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路. (2)I N熔断器≥IN 线路. (3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。 熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

BUSSMANN熔断器产品手册

Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue

Table of Contents Domestic Applications to BS1361 & BS1312 Consumer Unit Fuse Link4 Plug T op Fuse Links4 Industrial & Motor Applications to BS88 Offset Bolted Tags 5 - 7 Centre Bolted T ags8 - 9 Offset Blade Tags10 Merchandising Stand11 Industrial Applications to BS88 - 500Vdc Special DC Range Offset/Centre Bolted Tag12 Industrial Applications to BS88 - 660/690V Offset Bolted Tags 13 Centre Bolted T ags14 Special Tag Arrangements15 Street Lighting Applications to BS88 Offset Bolted Tags16 Utility Applications to BS88 House-Service Cut-Out Fuse Links17 J Type Fuse Links to BS88: Part 5 Cylindrical17 J Type Fuse Links to BS88: Part 5 Slotted/Non Slotted 18 Joint NATO Reference System Cylindrical/Offset Bolted T ag19 BS88 Fuseholders Camaster HRC Fuseholder20 Safeloc Fuseholder21 Cylindrical Domestic Fuses22 Domestic Fuses23 Cylindrical Industrial Fuses Class gG 24 Class aM25 CHD26 CHM27 CH28 NH Fuses - Dual Indicator Class gG - Low Power Loss29 - 30 Class gG 31 Class aM32 -33 Class gG - aM34 NH Fuses - Dimensions35 NH Fuseholders for Knife Fuses36 Dimensions for Knife fuse and Fuseholders (NH)37 - 38 NH Fuse Rails and Disconnectors39 - 41 DO Fuses42 DO Fuseholders43 D Fuses44 D Fuseholders45 Other Low Voltage Fuse Ranges 46 Medium Voltage Fuses and Isolators47 Ultra Fast Fuses and Holders48 - 49

保险丝型号

险丝管也叫保险丝,保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为―熔断体(fuse-link)‖。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 目录 保险丝管的分类 保险丝的功效与构造 选择保险丝的10个要素 编辑本段保险丝管的分类 按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。 按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。按品牌分,可以分为:胜名保险丝,力特保险丝,华德保险丝按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。按尺寸分可以分为:尺寸,3.6X10,3X10,5X20,6X30,6X32,6X25,10*38,2.4X7,2.5X6,3X8,2.5X9,8.5X8,8.5X8X4,3.5X10,3.5X9按电流分可以分为:32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1. 25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A 按材质分可以分为:玻璃电流保险丝,陶瓷电流保险丝保险丝管的选型:a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。b)确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。c)确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。d)确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。e)确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

保险丝选型手册

保险丝的应用指南 目录 一.保险丝的基本工作原理 二.管状保险丝的分类 三.选择保险丝的十个要素 四.小型管状保险丝的测试要求 五.小型管状保险丝的安全认证

一. 保险丝的基本原理 ----------------------------------------------- 1.结构: 在电路过电流保护元件中最常用的就是小型管状保险丝,它是由两端带有金属联接端子的管体和管内的金属熔体这两大主要部份所组成的,其外壳部份的作用是支撑和联接,大多数保险丝的外型是圆柱形的,即所称为管状的;关键的功能是由内部的熔体所决定的。 2.功能: 保险丝是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,保险丝也能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流--故障或短路--时,保险丝才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。 3.原理: 保险丝通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热时,这些热量就会在熔体上逐部积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。 4.名词术语: 额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In 额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un 电压降:额定电流下保险丝两端的电压降,代号:Ud 冷电阻:保险丝不工作时本身的电阻值,代号:Rn

过载能力:保险丝能长期工作的过载电流(有些品种能在高温条件下) 熔断特性:保险丝工作的性能指标--负载电流和熔断时间两者的函数关系,即时间/电流特性 (也称为安-秒特性)。通常 有两种表达方法: ----熔断特性曲线:以负载电流为X座标,熔断时间为Y座标,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间座标点 连成的曲线。每一个型号规格的保险丝都有一条相应的 曲线可代表它的熔断特性,这种曲线可用于选用保险丝 时的参考。 ----熔断特性表:由若干个具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间所组成的表格。每一种型号的保险丝都有一 个熔断特性表,这种表格可用于检测保险丝时的依据。 分断能力:保险丝最重要的安全指标—在很大的过载电流(短路)时,保险丝能够安全分断的最大电流值。安全分断即是 指在保险丝分断电路是不发生喷溅,燃烧,爆炸等危及 周围元件部件以至人身安全的现象。代号:Ir 熔化热能值:使保险丝的熔体熔化所需要的公称能量值,是保险丝本身的一个参数。代号:I2 t

保险丝选型指南

AEM 科技SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品选型指南 |介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本指南说明旨在提供技术信息,帮助选择AEM SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品。因为实际在不同的电路中存在各种其他因素,所以需通过具体测试验证选型结果。 |选型所需参数-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 正确选择一个AEM-SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品所需要的参数如下: 1. 最大稳态工作电流 2. 最大工作温度 3. 最大瞬态脉冲电流的波形 4. 所需耐受脉冲电流的次数 5. 过载电流和在该电流下的熔断时间 6. 应用中可能出现的最大故障电流 7. 最大工作电压 8. 封装尺寸 9. 安规认证标准 |参数的定义-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 工作温度和温度折减 AEM SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品的工作范围是-55°C 至+125°C。 保险丝产品规格书里的熔断特性等电气性能指标是在室温(+25°C)下测试的。如果保险丝不是工作在+25°C 环境之下,那么在选型的时候须参考厂家给出的温度折减曲线来对保险丝进行温度折减。图 1 为我司保险丝产品的温度折减曲线。

自恢复保险丝技术标准

自恢复保险丝技术标准 高分子PTC热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。下图为热敏电阻动作后,恢复过程中电阻随时间变化的示意图。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。一般说来,面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。 温度对自复保险丝元件的影响 高分子PTC自复保险丝是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流IH、动作电流IT及动作时间受环境温度影响。下图为热敏电阻典型的维持电流、动作电流与环境温度的关系示意图。当环境温度和电流处于A区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于B区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作;当环境温度和电流处于C区时发热功率小于散热功率,热敏电阻将长期处于不动作状态。 符号说明 Ih 自恢复保险丝元件在25℃ 环境温度下的最大的工作电流 It 自恢复保险丝元件在25℃环境温度下启动保护的最小电流 Imax 自恢复保险丝元件能承受最大电流 Pdmax 自恢复保险丝元件工作状态下的消耗功效 Vmax 自恢复保险丝元件的最大工作电压 Vmaxi 自恢复保险丝元件在阻断状态下所承受的最大电压 Rmin 自恢复保险丝元件工作前的初始最小阻值 Rmaxi 自恢复保险丝元件末工作前的初始最大阻值 选型指南 1、列出设备线路上的平均工作电流(I)和最大的工作电压(V) 2、列出工作环境温度正常值及范围,按折减率计算正常电流Ih (详见环境温度与电流值的折减率表) Ih =平均工作电流(I) ÷ 环境温度与电流值的折减率 3、根据L 、V值,产品类别及安装方式选择一种自复保险丝系列。(参考各规格表) 4、选出的自复保险丝的I值必须小于或等于Ih,额定电流是在一定的条件下给出的,如果要求工作在较宽的温度范围,应该留有一定的裕量,一般可以取1.5-2倍。

自恢复保险丝选型方法..

自恢复保险丝如何选型 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做电器中做过流保护作用。因此自恢复保险丝有耐压值,耐流,维持电流,动作时间等参数。因此在自恢复保险丝选型是要根据所用产品的电压,电流和保护电流等来选择合适的产品。方法如下: 1.首先确定被保护电路正常工作的最大环境温度,电路中工作电流,最大工作电压,要求的保护电流,动作时间等参数 2.根据被保护电路或产品的特点选择出适用的自恢复保险丝是插件保险丝还是贴片保险丝。 3.根据最大工作电压选择出耐压等级大于或等于最大工作电压的产品系列 4.根据电路工作最大环境温度和电路中工作电流,对照自恢复保险丝温度折减率选出维持电流适合的产品规格 5.根据该型号的自恢复保险丝的动作时间曲线图确认选出的产品是否符合要求动作保护时间。 6.对照规格书中提供的数据,确认该种规格热敏电阻的尺寸符合要求。 例如,某控制电路需要过流保护,其工作电压为48伏特、电路正常工作时电流为450毫安、电路的环境温度为50℃。要求电路中电流达到1.4安培时实现保护和电路为5安培时2秒内能够对电路进行迅速保护。我们可以根据其工作电压48伏特,首先选择耐压等级为60伏特的wh60系列自恢复保险丝产品,然后对照该系列产品的维持电流与温度关系列表选择wh60-065或wh60-075两种规格的产品,再根据动作时间与电流的关系图发现,5安培时wh60-065和wh60-075的动作时间都为1秒钟左右的动作时间,但是wh60-065的保护动作电流1.3安培不符合要求,因而最终应选择wh60-075规格的自恢复保险丝。 根据以上例子可以看出,自恢复保险丝的选型可以根据上面的6步法进行选型。但是很多要求保护的电路很复杂,具体的选型还是要根据具体情况进行选型后最经过实验测试后最确定最终合适的产品。

保险丝选型规范

目次

前言 本规范批准部门:本规范所替代的历次修订情况和修订专家为:

保险丝选型规范 1范围和简介 1.1范围 本规范规定了保险丝的选型方法和要求。 本规范适用于小型熔断保险丝的选择以及应用设计。 1.2简介 本规范介绍了保险丝的技术参数,根据参数进行选型的方法,以及根据我司保险丝应用的现状,在实际选择中需要注意的问题,用以支持正确选型。 1.3关键词 保险丝过流保护选型 2规范性引用文件 无 3术语和定义 3.1.额定电流(In) 标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,,,,2等(单位:A) 3.2.额定电压(Un) 标注在保险丝上的额定电压,表示该保险丝可以被使用的最大工作电压。通常标准额定电压为32、63、125、250、600V。保险丝是对电流的变化而不是对电压的变化敏感。保险丝在从零到其最大额定值间的任何电压下都保持其原状,所以保险丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用。3.3.电压降(Ud) 额定电流下保险丝两端的电压降 3.4.冷电阻(R) 保险丝不工作时本身的电阻值。大部分保险丝是用正温度系数为材料制造的,因此,会有冷电阻和热电阻(额定电流下的电压降),实际的工作电阻位于其间。用不大于保险丝公称额定电流10%的测量电流可测得冷电阻。热电阻是根据保险丝上流过的值等于公称额定电流的电流时产生的。3.5.环境温度 指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近。 3.6.分断能力(Breaking Capacitor)

保险丝应用规范

保险丝应用规范

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

保险丝应用规范 本文的目的是使设计人员对保险丝及其应用要求有一个更加明确的了解。保险丝是设计人员为保护电路系统而设置的电流敏感装置,它在电流过载工况下的可靠熔断性能可以保护电路系统中的各用电器件甚至整个电路。我们将在本文着重介绍保险丝的一些重要的性能参数、选择规则和相关标准。 保险丝简介 下面的参数和概念术语将有助于读者理解保险丝以使我们在设计过程中正 确的选择应用。 环境温度:保险丝的环境温度不同于“常温”,在很多时候由于各种原因(保险丝座、附近的高温部件)环境温度会比常温高一些。 额定电流:额定电流是保险丝制造商确定的该保险可以承载的电流,而这些电流的数值的确定是经过系列的试验验证才得到的。 负载率:在25°C的环境温度下,推荐保险丝工作在其额定电流值75%的电流下, 这是厂家通过系列试验之后的确定的比值。试验条件为参考UL/CSA/ANCE(Mexico) 248-14“过载保护保险丝”.中条款。这些试验项目包括:全封闭保险丝座、高接触电阻、环境、瞬时脉冲以及不同导线(线径和长度)等。保险丝是温度敏感元件,在额定负载下(通常为100%负载率),很小的温度变化就会对其额定寿命造成极大的影响。只有电路设计人员清楚的了解这些试验条件而且在设计过程中充分考虑到各种可能出现的变数,才能使对保险丝统一的性能标准要求成为可能。为消除电路中可的影响,以及可靠耐久性的设计思路,设计人员应该使保险丝工作在75%的额定负载下。设计人员必须牢记:必须避免过载使用。温度敏感型保险丝的额定容量一般是在25°C环境温度下标定的。保险丝通过电流而产生的温度会随环境温度的变化而变化,在“保险丝选择规则”的表格就标明了环境温度对保险丝额定容量的影响,传统的保险丝设计都用了较低温融化材料,所以他们对环境温度都比较敏感。 尺寸:除非特别说明,保险丝的尺寸为英制单位标注。

保险丝选择指南

Fuse Selection Guide Although care is taken to properly design electrical and electronic circuits; overcurrents in the form of short-circuits and overload can occur. The sole purpose of fuses and circuit breakers is to protect personnel and/or equipment from serious harm when an overcurrent condition arises. This guide is intended to help create a better understanding the various parameters of overcurrent protection and the proper application of circuit protective devices. This guide creates a basic understanding of overcurrent principles and applications but is not intended to supplant sound engineering principles or replace specific application testing. Overcurrents An overcurrent is a condition which exists in an electrical circuit when the normal load current is exceeded. The two basic forms of an overcurrent are overloads and short circuits. Fuses and circuits breakers primary role in a circuit is to protect personnel and equipment when dangerous overcurrents do happen. Short Circuit A short-circuit is an overcurrent condition where an abnormal, low-resistance, circuit path is introduced into the circuit. This low-resistance path bypasses the normal load and can create extremely high currents (up to 1000x the normal current under some conditions). Under normal conditions a typical circuit may be described by Ohm’s Law as follows: When a short circuit occurs, a low-resistive, abnormal path is created which will cause the circuit current to increase as the circuit resistance is decreased. The current when a short circuit is introduced can exceed 1000 times the normal current of the circuit. The circuit diagram of a short circuit is shown below:

常用低压电器选型手册

常用低压电器选型手册 一、低压电器选型手册的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 二、断路器的选型 保护:过载,短路,欠电压 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25 倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。 1、配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍; 2、3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx 为线路计算负荷电流;k 为电动机起动电流倍数,Iedm 为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1 为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1 的下级开关进线端计算短路电流值。

2、电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6 倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15 倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6 倍脱扣器额定电流。 3、照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6 倍的线路计算负荷电流。 三、刀开关的选型 保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。 选型: 1、按额定电压选: 刀开关额定电压≥刀开关工作电压。 2、按额定电流选: 刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。 3、按热稳定和动稳定校验: imax≥ich imax:最大允许电流。 ich:三相短路冲击电流。 四、熔断器选型 保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。 1、熔断器熔体的选择 (1)按正常工作电流选择 熔体额定电流≥线路计算电流 (2)按短路电流校验动作灵敏性 Idmin/Ier≥Kr Idmin:被保护线路最小短路电流Kr:熔断器动作系数,一般为4

快熔及元件选型.九方

整流元件与快速熔断器的选型 西安九方科技开发有限公司王颐龙董卫社 前言 在变流设备及装置中,元件与快速熔断器匹配不恰当,往往出现元件、快速熔断器频繁发生故障损坏或快速熔断器起不到保护作用的现象,从而造成设备不能正常稳定、有效地运行,故二者的合理匹配对设备的正常运行非常重要。 本文对变流设备及变流装置中主要元器件晶闸管、快速熔断器、变压器等的相关参数的计算给出了相应的公式,公式及系数来源于《电机工程手册》第32篇及多年从事变流设计的经验,在此对各参数的概念及定义和对公式及系数的推导不做讨论,只追求简捷与实用。 一、快速熔断器概述 快速熔断器简称快熔,主要由熔体(纯银)、触刀(铜)及瓷瓶(氧化铝)和填充材料(石英砂)组成。熔体焊接在两端的触刀(即安装的导电面)上,触刀用盖板紧固在瓷瓶两端,瓷瓶里面填充着灭弧介质石英砂。 快速熔断器是利用热效应原理工作的保护器件,当电路中发生故障短路或过载电流时,流过熔体的电流随之增大,快熔的熔体在极短的时间内产生大量的热量,当熔体的温度达到熔点时,开始熔化直至汽化,从而分断故障电流,达到保护整个电路和设备的作用。 快速熔断器的熔体熔断时一般分为四个阶段: 1.升温阶段:当熔体通过过载或短路电流时,熔体的温度会不断升高到熔化温度,此时 熔体并未开始熔化,而是仍处于固体状态。温度的上升率与电流的大小成正比。 2.熔化阶段:故障电流继续通过熔体产生大量的热量,熔体吸收热量开始熔化,熔体继 续熔化而温度不变。 3.电弧阶段:熔化了的金属在短时间内仍保持原来状态,熔体在电流的作用下继续产生 热量而使熔体温度不断升高直到汽化点,开始产生金属蒸气。此时,由于瞬间产生 的绝缘间隙很小,电流突然中断,电路电压立即击穿此间隙,产生电弧。 4.熄灭阶段:电弧形成后,汽化的金属离子扩散、渗透到周围灭弧介质石英砂中,电弧 能量被吸收,电弧间隙扩大而自行熄灭,快熔切断电流。 快速熔断器具有分断时间短,限流特性好的特点。其熔体多采用纯银(电阻率1.64×10-6Ω?cm熔点960℃热熔常数8×108A2S/CM4)材质,而不采用铜(电阻率1.7×10-6Ω?cm 熔点1083℃热熔常数11.72×108A2S/CM)和铝(电阻率2.86×10-6Ω?cm熔点660℃热